文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼宇自动化系统项目设计方案

楼宇自动化系统项目设计方案

楼宇自动化系统项目设计方案

一.系统概述

楼宇自动化系统(BAS)是智能建筑3A (有的定义5 A)系统中的重要一A(BA)大,厦自动化体系有智能末端检测,控制单元组成,通过工业标准的控制总线与楼宇控制中心相连接。其系统保证了机电设备和安全管理的自动化,对楼宇温度,照度等参数值进行测量并按照使用者的要求,迅速实施条件调节和综合管理,为用户提供舒适宜人,健康,温馨与高效的室内办公环境和可靠的安全保障,并能保证系统运行的经济性和管理的智能化的

XX市第一人民医院急救中心大楼总面积1800平方米全部14层其

大楼机电设备的运行及维护量大,为了适应新一代大楼的机电自动化要求,也从大楼的能源节约,有效管理出发,需建立一套与之相适应的完善的楼宇自控系统实现对办公楼供电,供水,空调,通风,照明,电梯等的监视与控制以及与安放,消防集成监视

1 先进性

BAS系统在技术上必须处于国际领先地位,使系统能保持先进的技术,并具有系统扩展和更新的能力。

2 实用性

BAS系统中具有各种各样的控制方法,检测元件等,而而对个具体的建筑必须充分考其功能的实用性,对特定建筑不实用的系统也是不现实的。

3 经济性除非特殊要求,一般建筑应在实现目标要求的前提下尽量提高性能价格比,降低系统成本。

在靠性只有高可靠性才能保证整个系统的正常运作。系统须具有自动检测故障报捷和紧急事故自动处理能力。

5 维护性设计系统也必须考验选型产品的维护性,支持厂家产品多少以及国内掌握此技术人员的情况。保证系统启动后可连续的持续下去。

二系统设计原则及实现目标

1 系统设计应以满客户要求,减低安装开支,最高经济效益为原则。

2 稳定和准确地自动调节大厦内各项参数,,为大厦内人员提供一流的工作和生活环境,提高大厦的舒适度和档次,体现系统的先进性。

3 对大厦内各种重要的机电设备实现集中管理,使系统在全自动的状态下运行,监视各个系统的运行状态,大幅度的减少管理,维修和值班人员,从而降低设备运行成本,体现系统的节约性,实现中央管理与分散控制的最高要求。

4 根据随时变化的需要自动管理设备的启停和工作状态,最大延长设备的使用寿命,同时最大限度节约能源,使系统的投资回收起期在3-4 年之间

三系统设计依据

根据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95

四系统功能需求系统设计及产品选型应满足技术先进,成熟可靠, 经济实用的原则,符合国际标准和ISO9001 标准;系统应采用进口设备,以保证质量。

1 系统扩展性好,能为今后系统的扩展有充分的余地,为系统升级提供方便。

2 开放性与兼容性好,要求集散系统与被测控设备均有标准接口,能实现系统的软硬件连接,能安全可靠的进行信息交流

3 经济,节能,能有效地减少管理维人员。

4 人机界面良好,运行管理方便,要求采用简体汉化视窗界面,形象动态地显示监控的机电状态,并在相应设备位臵实施时显示各种参数。

第二节系统解决方案

一系统设计依思路

本系统应以《XX市第一人民医院急救中心智能化工程采购招标文件》的相关技术要求为基础,根据国家标准为依据,加以本公司对楼宇自动化系统的经验而设计。

为实现大楼各个系统能成为一个有机的整体,采用的楼宇自动化

BAS 系统是用霍尼韦尔推出的Excel5000 统,在中央监控系统的统一

管理下进行分散控制。使用X型XL500直接数字控制器(DDC 并配臵适当的I/O 模块,满足大楼的机电设备控制。监控要求。由于该楼

还须控制灯光照明已及高低压配电监测,根据需求量还配臵F型XL50

直接数字控制器进行就近控制

1 集散型控制:整个系统采用三台XL500,18 台左右的直接数字控制器(根据楼层的面积及控制要求估计),由一条通信总线连接回路监控。再由中央电脑监控中心监测

2 控制器尽量设臵在最近冷冻机组,水泵。配电房内,方便维修。尽量利用控制器的输出输入点(I/O 点)。减少浪费。根据设计及施工方按案中央工作站应与消防闭路监控中心同一房间

二系统特点及技术要求

1 系统特点

(10)系统应采用无级别全集散式一级环网结构,网络上各个组成部分不分主

从关系。

2 网络可采用BACnet Ethernet ARCnet wangl 网络,须提供高速的数据传输。支持TIP/IP 标准通信协议。

3 现场层与自动化层采用工业标准的控制总线结构,连接现场控制器;管理层则通过综合布线网络。实现与上位管理即机的通讯及管理。

(4)系统的主要设备应包括中央操作站,控制器,现场控制器,

UPS电源,传感器,执行器等,各控制器不需要网络控制器或主控制器可实现相互通讯。

技术要求

根据楼宇自动化的要求,对XX市第一人民医院急救中心大楼的监

控应包括以下几大部分:

1 中央操作站

2 空调设备监控子系统;

3 给排水设备子系统;

4 公共照明及节日彩灯子系统;

5 供配电设备及电费监测子系统;

6 消防机电设备及紧急照明子系统;7

7 电梯监测子系统;

与安防系统的集成控制。

四、系统监控内容

(一)空调系统

中央控制实时监视并记录各种参数,如空调机组运行状态、故障、送、排、回风管温度等,并可动态显示冷热水阀和风门位臵。超限自动报警,并可按业主要求制作并打印各种类型的趋势图,记录历史数据。空调机可按时间表做到最佳启停以节约能源。监控室还可在监控画面随时修改各种参数设定植(温度设定植,最小新风量设定植)等,实现集中控制的方式。

1、空调机组

本系统对XX市第一人民医院急救中心的所有空调机进行控制。楼

宇自控系统对空调机组的监控内容如下:

。监测空调机组的送风温度、风机的运行状态、故障信息。

。风机开关状态、故障报警及手/ 自动状态的监测。

。回风温度的监测。

。回风二氧化碳浓度的监测。

。过滤网堵塞时报警以提醒清洗,保证空调能力的充分发挥避免能源的浪费。

。新风及回风门比例控制:根据回风二氧化碳浓度进行新风量控制,以在保证新风量的前提下尽可能充分利用回风或室外自然条件,达到舒适且节能的目的。

。根据回风温度与设定温度的比较对冷水阀进行PID 调节,从而利用最少的冷冻水使室内温度维持在设定范围内,达到节能的目的。

。联锁保护控制:风机启动后,其前后压差过低时故障报警,并联锁停机;风机停止后,新、回风阀及冷水阀自动关闭。

。在监控软件上,可实时彩色动态显示各类监控参数,制作打印各类被控参数的各种格式趋势图(曲线图、柱型图、报表型)等。

。可根据业主实际需要或时间表控制空调机组的最优化启停,也可对设备进行远程控制。

。自动监测室外环境参数。

2、新风机组

本系统对XX第一人民医院急救中心的新风机组做以下控制:

。风机开关状态、故障报警及手/ 自动状态的监测。

。送风温度监测。

。根据送风温度与设定温度的比较对冷水阀进行PID 调节,从而利用最少的冷冻水使室内温度维持在设定范围内,达到节能的目的。

。新风门比例控制:根据室内外温度进行新风量控制,以在保证新风量的前提下尽可能充分利用回风或室外自然条件,达到舒适且节能的目的。

。过滤网堵塞时报警以提醒清洗,保证空调能力的充分发挥避免能源的浪费。

。联锁保护控制:风机启动后,其前后压差过低时故障报警,并联锁停机;风机停止后,新、回风阀及冷水阀自动关闭。

。在监控软件上,可实时彩色动态显示各类监控参数,制作打印各类被控参数的各种格式趋势图(曲线图、柱型图、报表型)等。

。自动监测室外环境参数。

(二)冷水系统由冷水机组、冷冻泵、冷却泵及冷却塔组成冷水系统。楼宇自控系统对冷水系统的监控内容如下:

。冷水机组启停控制及运行状态、故障报警、手/ 自动状态的监控。。冷却水泵开

关控制,运行状态、故障报警、手/ 自动状态的监控。。冷冻水泵开关控制,运行状态、故障报警、手/ 自动状态的监控。。冷却塔风机开关控制,运行状态、故障报警、手/ 自动状态的监控。

。冷却水阀开关控制及开关状态的监测。

。冷冻水阀开关控制及开关状态的监测。

。冷却塔水阀开关控制及开关状态的监测。

。冷却水供、回水温度、压力及流量的监测。

。冷冻水供、回水温度、压力及流量的监测。

。根据冷冻水供、回水温度和流量测量值,自动计算所需冷负荷量,然后根据所需冷负荷,自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节能目的。

。冷水机组连锁停止:停冷水机组,关冷冻水泵,关冷冻水阀,关冷却水泵,关冷却水阀,关冷却塔水阀。

。根据冷冻水供回水压差,自动调节旁通阀,维持供水压差恒定。

。根据冷却水温度,自动控制冷却塔的运行台数。

。水泵运行时如发生故障,备用泵自动投入运行。

。自动控制膨胀水箱补水电磁阀的开启与闭合,使膨胀水箱水位维持在允许范围内,水位监测及报警。

。监控软件上可动态、失时和彩色显示各类监测信息,并可在监控中心对设备进行远程启停控制。

一配电系统