文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沉砂池、初沉池设计

沉砂池、初沉池设计

沉砂池、初沉池设计
沉砂池、初沉池设计

水土保持方案中沉沙池的布设技术

水保方案的沉沙池设计 参考规范①《水利水电工程沉砂池设计规范》(sl269-2001)、②《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)。 1 什么是沉沙池 沉沙池是指用以沉淀水流中大于规定粒径泥沙的水池。沉沙池应沉淀泥沙的粒径,主要取决于引水用途。 2 允许过流泥沙 一般允许泥沙粒径不宜大于0.05mm,沉沙池出口允许含沙量不宜大于10kg/m3。具体允许泥沙粒径大小应根据当地具体的实际情况确定,水流中所含细颗粒泥沙,对农田有肥田作用,也不会淤积渠道,可输送到田间。 3 沉沙池型式 沉沙池型式可结合冲沙方式,采用定期水力冲沙或人工清淤的条带形沉沙池。有天然洼地可以利用时,也可对采用沉沙条渠。 沉沙池的进口段宜采用两侧均匀扩散的对称布置;受条件限制时,也可采用单侧扩散布置,但需设置与池厢潜没隔墙相对应导流墩(墙)。进口段长度可取15~30m。 沉沙池的出口段宜采用两侧均匀收缩的对称布置;出口段可取10~20m,水流收缩角宜为10°~20°。必要时,出口处可设置跌梁式活动底坎。 池厢深度可取2.5m~3.5m。池底纵坡应根据冲沙流速及具体冲沙条件等进行计算,可取1/200~1/50。采用定期冲沙的冲沙流速不宜小于2~2.5m/s。 池厢横断面宜取矩形或梯形。池厢分段应设伸缩沉降缝,缝距可距10~20m,缝内应设缝内止水。

4 沉沙池计算公式 进入沉沙池的总泥沙量按公式(1)计算确定 c s s F M w γλ/??=公式(1) 式中: s w ——进入沉沙池总泥沙量,m 3; λ——输移比,取为0.45,a/s M ; s M ——场地平均土壤侵蚀模数(t/km 2.a ),根据第七章水土流失预测章节取值; F ——汇水面积,km 2; c γ——泥沙容重,t/m 3,取值1.20t/m 3; 池厢工作宽度可按公式(2)计算确定。 公式(2) 式中 :B p 为池厢工作宽度(m ); Q p 为通过池厢的工作流量(m 3/s ); H p 为池厢工作水深(m ),可取用池厢深度的70%~75%; - V 为池厢平均流速(m/s ),可根据沉沙池内可能沉淀的泥沙粒径按表1确定。 表1沉沙池池厢平均流速 池厢工作长度可按公式(3)计算确定

沉砂池的设计计算

水量 Q=3/s 选用平流沉砂池 设计数据如下: 1)?污水在池内的最大流速为ms,最小流速为ms。? 2)?最大流量时,污水在池内的停留时间不小于30s,一般为30s-60s。? 3)?有效水深应不大于,一般采用~1m;每格子不宜小于。? 4)?池底坡度一般为~,当设置除砂设备时,可根据设备要求考虑池底 形状。 本设计最大流量为3/s 最小设计流量为s 停留时间以45s记

1.长度:设流速为v=s,t=45s L=vt=*45=9m 2.前后展开出长度m l 3.21= 3.水断流面积: A=2 .023.0max =v Q =㎡ 4.进出水宽度:2m 5.池总宽:设n=2格,宽b=1m ,池间间隔 B=nb=2*1+= 6.有效水深: 2h = B A =≈ 7.沉沙室所需容积:设T=2d 610*z 86400*max K XT Q V = ≈3 8.每个沉沙斗容积:设每一格内设两个沉沙斗则单个容积为 4 0V V ==3 9.沉沙斗各部分尺寸:设低斗宽1a =,斗壁倾角(与水平面)为55°,斗

高m 35.0`3=h 沉沙斗上口宽: m tg a tg h a 15535.0*255213=?=+?= 沉沙斗容积: )5.0*25.0*1*21*2(6 35.0)222(622211230++=++=a aa a h V ≈ 10.沉砂室高度:拟采用重力排沙,设池底坡度为,坡向由室壁到沉沙斗。 该坡水平向投影长度为m 3.32/)2.0*22(2=--=a L l 则沉沙室高度m l h h 548.006.02`33=+=≈ 11.池总高度:设沉砂池超高为, 则总高m 43.155.058.03.0h 321=++=++=h h H 12.验算最小流速:在最小流量时只用一格工作(n=1) s m w n Q v mix mix /195.01 *58.0*1113.0*min ===>s 符合工况要求 建设用地LBH=15m ×5m ×2m

2020年沉砂池的设计计算

作者:非成败 作品编号:92032155GZ5702241547853215475102 时间:2020.12.13 水量 Q=0.1791m 3/s 选用平流沉砂池 设计数据如下: 1) 污水在池内的最大流速为0.3/ms ,最小流速为0.15/ms 。 2) 最大流量时,污水在池内的停留时间不小于30s ,一般为30s-60s 。 3) 有效水深应不大于1.2m ,一般采用0.25~1m ;每格子不宜小于0.6m 。 4) 池底坡度一般为0.01~0.02,当设置除砂设备时,可根据设备要求考虑池底 形状。 本设计最大流量为0.23m 3/s 最小设计流量为0.11m/s 停留时间以45s 记 1.长度:设流速为v=0.2m/s,t=45s L=vt=0.2*45=9m 2.前后展开出长度m l 3.21= 3.水断流面积: A=2 .023.0max =v Q =1.15㎡ 4.进出水宽度:2m 5.池总宽:设n=2格,宽b=1m ,池间间隔1.5m

B=nb=2*1+1.5=3.5m 6.有效水深: 2h = B A =0.575m ≈0.58m 7.沉沙室所需容积:设T=2d 6 10*z 86400*max K XT Q V =≈0.8m 3 8.每个沉沙斗容积:设每一格内设两个沉沙斗则单个容积为 40V V = =0.2m 3 9.沉沙斗各部分尺寸:设低斗宽1a =0.5m ,斗壁倾角(与水平面)为55°,斗高m 35.0`3=h 沉沙斗上口宽: m tg a tg h a 15535.0*255213=?=+?= 沉沙斗容积: )5.0*25.0*1*21*2(6 35.0)222(622211230++=++=a aa a h V ≈0.2m 10.沉砂室高度:拟采用重力排沙,设池底坡度为0.06,坡向由室壁到沉沙斗。 该坡水平向投影长度为m 3.32/)2.0*22(2=--=a L l 则沉沙室高度m l h h 548.006.02`33=+=≈0.55m 11.池总高度:设沉砂池超高为0.3m , 则总高m 43.155.058.03.0h 321=++=++=h h H 12.验算最小流速:在最小流量时只用一格工作(n=1) s m w n Q v mix mix /195.01*58.0*1113.0*min === >0.15m/s 符合工况要求 建设用地LBH=15m ×5m×2m 作者:非成败 作品编号:92032155GZ5702241547853215475102 时间:2020.12.13

沉砂池设计计算

沉砂池 功能描述 沉砂池的作用是从废水中分离相对密度、粒径以上的无机颗粒。它一般设在污水处理站前端,作为预处理的一部分,以保护水泵和管道免受磨损,缩小污泥处理构筑物容积,提高污泥有机组分的含率,提高污泥作为肥料的价值。 设计要点 设计参数:Q ——水量 (m 3/h); C 0 ——进水SS 浓度(mg/L ); C e ——出水SS 浓度(mg/L )。 (1)池容V e (m 3) 选取沉砂池水力停留时间(HRT ),一般为20-30min ; 则: 60 HRT Q K V z e ??= H V A e = 式中:K z ——为水量变化系数,一般取1~2; H ——为沉砂池的有效高度,一般取1~。 选取沉砂池的长宽比,L:B 根据经验值一般选取3~6,则

B L B A ?=?=)6~3()6~3(2 设置沉砂池为n 格,一般取2-3格,则: 一格的宽度 n B b = (2)沉砂斗设计 沉砂斗的设计容积以2d 的储砂量设计,砂斗的坡度为600, 沉砂斗容积V(m 3) ) 100()0(224ηρ-?-????=Ce C Q K V z 式中:Q ——废水日平均水量,m 3/h C 0 ——进水SS 浓度(mg/L ) C e ——出水SS 浓度(mg/L ) ρ ——沉沙容重,一般取1200Kg/m 3 η ——沉砂的含水率,一般可取60% 综上即可确定沉砂池的规格: 材质 钢筋混凝土或砖混 数量 1座(n 格) 停留时间 HRT 超高 尺寸 L×B×(H+ m (3)配备设备 A.刮泥机

刮泥机的选取:尺寸一般依据沉砂池的池宽B 和池深h 而定;刮泥机的行走速度为之间,材质一般为桁架结构为碳钢+防腐,接水部分为不锈钢。 综上即可确定其规格 规格 XXX 材质 桁架结构为碳钢+防腐,接水部分为不锈钢 数量 1套 配备功率 XXXkw B.污泥泵 2天产生的污泥量V d =V(泥斗容积) 设计每次污泥泵的工作时间为T,一般≤8h ;则: 泵的流量:T V Q d = 泵的扬程:一般取13-15m 泵的类型:离心泵

三种沉砂池的优缺点 设计与选择

砂池的设计与选用沉砂池有平流式、竖流式、曝气式和旋流式四种形式。1.平流式:平面为长方形,采用机械刮砂。因构造简单,除砂效果较好,加之除砂设备国产化率高, 已成为我国建成城市污水厂沉砂池的主要池型;2.竖流式:平面为圆形或方形, 水由设在池中心的进水管自上而下进入池内,管下设伞形挡板使废水在池中均匀分布后沿整个过水断面缓慢上升水流方向与沉砂方向相反。由于除砂效果差,运行管理不便,因而在国内外城市污水厂极少采用;3.曝气式:曝气沉砂池与平流式沉砂池一样也是平面呈长方形,只是在平流沉砂池的侧墙上设置一排空气扩散器,使污水产生横向流动,形成螺旋形的旋转状态。曝气沉砂池可以克服"平流沉砂池中沉砂夹杂15%有机物,使沉砂后续处理难度增加"的缺点。除砂效率高, 有机物与砂分离效果好。大有取平流式沉砂池之势;4.旋流式:也称涡流沉砂池,一般设计为圆形,池中心设有1 台可调速的旋转浆板,进水渠道在圆池的切向位置,出水渠道对应圆池中心,中心旋转浆板下设有砂斗。它可以通过合理地调节旋转浆板的转速,可以有效地去除其它形式沉砂池难于去除的细砂(0.1mm 以下的砂粒)。其具有占地小、除砂效率高等特点,并且在国外得到广泛应用, 但是这种池型及其除砂设备均为国外专利,其关键设备为国外产品,因此,涡流式沉砂池在国内的普及为时尚早。沉砂池的形式,按池内水流方向的不同,可分为平流式、竖流式和旋流式三种; 按池型可分为平流式沉砂池、竖流式沉砂池、曝气沉砂池和旋流沉砂池。平流式沉砂池是常用的池型,污水在池内沿水平方向流动,具有构造简单,截流无机颗粒效果较好的优点;竖流式沉砂池是污

水自上而下由中心管进入池内,无机物颗粒重力沉于池底,处理效果一般较差。曝气沉砂池是在池的一侧通入空气,使污水沿池旋转前进,从而产生与主流垂直的横向恒速环流。其优点是,通过调节曝气量,可以控制污水的旋流速度,使除砂效率较稳定,受流量变化影响小,同时还对污水起到预曝气作用。但按生物除磷脱氮设计的污水处理工艺,为了保证处理效果,一般不推荐采用曝气沉砂池。近年来广泛使用的旋流沉砂池是利用机械力控制流态和流速,加速砂粒的沉淀, 有机物则被留在污水中,沉砂效果好,占地省。目前设计较多采用旋流沉砂池。沉砂池的形式,按池内水流方向的不同,可分为平流式、竖流式和旋流式三种; 按池型可分为平流式沉砂池、竖流式沉砂池、曝气沉砂池和旋流沉砂池。平流式沉砂池是常用的池型,污水在池内沿水平方向流动,具有构造简单, 截流无机颗粒效果较好的优点; 竖流式沉砂池是污水自上而下由中心管进入池内,无机物颗粒重力沉于池底, 处理效果一般较差。曝气沉砂池是在池的一侧通入空气,使污水沿池旋转前进,从而产生与主流垂直的横向恒速环流。其优点是,通过调节曝气量,可以控制污水的旋流速度, 使除砂效率较稳定,受流量变化影响小,同时还对污水起到预曝气作用。但按生物除磷脱氮设计的污水处理工艺,为了保证处理效果,一般不推荐采用曝气沉砂池。近年来广泛使用的旋流沉砂池是利用机械力控制流态和流速,加速砂粒的沉淀,有机物则被留在污水中,沉砂效果好,占地省。目前设计较多采用旋流沉砂池。

平流沉砂池设计计算例题

平流沉砂池的设计计算例题 1. 设计参数 设计流量:Q mac =167L/s 设计流速:v=0.22m/s 水力停留时间:t=30s 2. 设计计算 (1)沉砂池长度: L=vt=0.22×30=6.6m (2)水流断面积: A=Q/v=0.167/0.22=0.76m 2 (3)沉砂池总宽度,B : nb B = 取n=2,每格宽b=0.6m ; 则: B=nb=2×0.6m=1.2m (4)有效水深h 2,m : h 2=B A =2 .176.0=0.63m (5)沉砂斗容积V, m 3 510 86400max ?=XT Q V 式中X ——城市污水沉砂量,m 3/105m 3污水,取X=3m 3/105m 3污水; T ——清除沉砂的间隔时间,d,取T=2d ; 35587.0108640023167.01086400m XT Q V =???=?=平 (6)每个沉砂斗容积V 0,m 3: 设每一分格有两个沉砂斗,共有4个沉砂斗。 则: V 0 =2 287.0?=0.22 m 3 (7)沉砂斗尺寸 沉砂斗底宽a 1=0.5m ,斗壁与水平面的倾角为55°,斗高h 3=0.4m , 则沉砂斗上口宽: m a h a 06.15.055tan 4.0255tan 213=+? ?=+??= 沉砂斗容积: ()()322212325.05.025.006.1206.126 4.022261m a aa a h V =?+??+?=++= (略大于V 0=0.22m 3,符合要求) (8)沉砂室高度,h 3’m 采用重力排砂,设池底坡度为0.06,坡向沉砂斗。沉砂室有两部分组成:一部分是沉砂斗,另一部分为沉砂池坡向沉砂斗的过渡部分,沉砂室的宽度为 L=[]2.0)a (22++L 。

沉砂池的设计计算

水量 Q=0.1791m 3/s 选用平流沉砂池 设计数据如下: 1) 污水在池内的最大流速为0.3/ms ,最小流速为0.15/ms 。 2) 最大流量时,污水在池内的停留时间不小于30s ,一般为30s-60s 。 3) 有效水深应不大于1.2m ,一般采用0.25~1m ;每格子不宜小于0.6m 。 4) 池底坡度一般为0.01~0.02,当设置除砂设备时,可根据设备要求考虑池底 形状。 本设计最大流量为0.23m 3/s 最小设计流量为0.11m/s 停留时间以45s 记 1.长度:设流速为v=0.2m/s,t=45s L=vt=0.2*45=9m 2.前后展开出长度m l 3.21= 3.水断流面积: A=2 .023.0max =v Q =1.15㎡ 4.进出水宽度:2m 5.池总宽:设n=2格,宽b=1m ,池间间隔1.5m B=nb=2*1+1.5=3.5m 6.有效水深: 2h = B A =0.575m ≈0.58m 7.沉沙室所需容积:设T=2d 610 *z 86400*max K XT Q V =≈0.8m 3

8.每个沉沙斗容积:设每一格内设两个沉沙斗则单个容积为 4 0V V ==0.2m 3 9.沉沙斗各部分尺寸:设低斗宽1a =0.5m ,斗壁倾角(与水平面)为55°,斗高m 35.0`3=h 沉沙斗上口宽: m tg a tg h a 15535.0*255213=?=+?= 沉沙斗容积: )5.0*25.0*1*21*2(6 35.0)222(622211230++=++=a aa a h V ≈0.2m 10.沉砂室高度:拟采用重力排沙,设池底坡度为0.06,坡向由室壁到沉沙斗。 该坡水平向投影长度为m 3.32/)2.0*22(2=--=a L l 则沉沙室高度m l h h 548.006.02`33=+=≈0.55m 11.池总高度:设沉砂池超高为0.3m , 则总高m 43.155.058.03.0h 321=++=++=h h H 12.验算最小流速:在最小流量时只用一格工作(n=1) s m w n Q v mix mix /195.01*58.0*1113.0*min === >0.15m/s 符合工况要求 建设用地LBH=15m ×5m×2m

旋流沉砂池设计计算

钟式旋流沉砂池 设备结构及工作原理: 该套设备由叶轮、转动轴、电动机、减速器和吸砂系统等部分组成;另外在排沙管与砂泵之间安装一个闸阀,砂泵出口处用管道链接至砂水分离器上部进水口。 其工艺布置见图1:由于叶轮旋转时将使池中污水做旋转运动,加上因污水切向进入产生与叶轮一致的旋流,池中的污水形成涡流形态,在适当的叶浆倾角和线速度的条件下,污水中的沙粒将受到冲刷并仍最佳的沉淀效果而原来附着在沙粒上的有机物质及重量不同的物质随污水一同流出,另外由于叶轮的旋转,减少了旋流沉砂池因进水量变化导致流态变化的敏感程度,因此保证了沉沙池效果的稳定,出沙的有机成分。 4.设计参数和要点 水力表面负荷约为150~200 m 3/(㎡.h) 最大设计流量时的停留时间不小于30s 有效水深1~2m ,池径与池深比为2.0~2.5m 进水渠道流速:在最大流量的40%~80%的情况下为0.6~0.9m/s ,在最小流量时大于0.15m/s ,在最大流量时不大于1.2m/s 进水渠道直段长度应为渠宽的7倍,并不小于4.5m 出水渠道与进水渠道的夹角大于270°,以最大限度地延长水流在沉砂池内的停留时间,达到除砂的目的。 (1)沉砂池座数:1座 (2)设计流量:Q=0.183m 3/s (3)进水流速:1v =0.7m/s ; (4)表面负荷:q=180m 3/(㎡.h) (5)水流停留时间:t=35s (6)单位污水量沉淀的悬浮沉砂量:X=3036310/m m

(5)出水渠的宽度为进水渠的两倍。出水渠的直线段要相当于出水渠的宽度。 二.钟式沉砂池的设计计算: 处理水量的确定:Q=0.183s m /3 1. 沉砂池的直径 π ' 3600 4q Q D ?= 式中: Q —设计流量,s m /3; 'q —表面负荷,)/(23h m m ?; 则 )(16.21803600 4183.0m D =???=π ,设计中取D=2.5m 2. 沉砂池有效水深 2 24D Qt h π= 式中: t —水力停留时间,设计中取t=35s 则 2 25.235 183.04???=πh =1.30(m) 3.沉砂室所需容积 6 10 86400XT Q V = 式中: Q —平均流量,s m /3;

沉砂池设计计算

沉砂池 2.1功能描述 沉砂池的作用是从废水中分离相对密度2.65、粒径0.2mm 以上的无机颗粒。它一般设在污水处理站前端,作为预处理的一部分,以保护水泵和管道免受磨损,缩小污泥处理构筑物容积,提高污泥有机组分的含率,提高污泥作为肥料的价值。 2.2设计要点 设计参数:Q ——水量 (m 3 /h); C 0 ——进水SS 浓度(mg/L ); C e ——出水SS 浓度(mg/L )。 (1)池容V e (m 3) 选取沉砂池水力停留时间(HRT ),一般为20-30min ; 则: 60 HRT Q K V z e ??= H V A e = 式中:K z ——为水量变化系数,一般取1~2; H ——为沉砂池的有效高度,一般取1~ 1.5m 。 选取沉砂池的长宽比,L:B 根据经验值一般选取3~6,则

B L B A ?=?=)6~3()6~3(2 设置沉砂池为n 格,一般取2-3格,则: 一格的宽度 n B b = (2)沉砂斗设计 沉砂斗的设计容积以2d 的储砂量设计,砂斗的坡度为600, 沉砂斗容积V(m 3) )100()0(224ηρ-?-????=Ce C Q K V z 式中:Q ——废水日平均水量,m 3/h C 0 ——进水SS 浓度(mg/L ) C e ——出水SS 浓度(mg/L ) ρ ——沉沙容重,一般取1200Kg/m 3 η ——沉砂的含水率,一般可取60% 综上即可确定沉砂池的规格: 材质 钢筋混凝土或砖混 数量 1座(n 格) 停留时间 HRT 超高 0.5m 尺寸 L×B×(H+0.5) m (3)配备设备 A.刮泥机

沉砂池的计算2

平流式沉砂池 Qmin=7000m3/h=1.94m3/s Q max=2.28m3 /s 1.设废水在池内流速为v=0.3m/s,最大流量时停留时间为t=45s 所以池长度为:L=vt=0.3*45=13.5m 2.水流断面面积:A=Q max/v=2.28/0.3=7.6m2 3.池内总宽度B:设分格数n=4,每格宽1.0m 4.有效水深h2=A/B=7.6/4=1.9m 5.沉砂斗所需容积V: V=86400*X*T/K Z*106=86400*30*2/1.17*106=8.60m3 (其中X为城市污水沉砂量,取30;T为清除沉砂的间隔时间,取2d.) 6.沉砂斗各部分尺寸 设斗底宽b1=0.6m 上口长b2=2.5m 斗壁与斜面倾角为60° 故沉砂斗高度h3′= b2- b1/2*tan60°=2.5-0.6/2*tan60°=1.65m 沉砂斗下口面积S1= b1*b/4=0.6*1/4=0.15m2 沉砂斗上口面积S2=b2*b/4=2.5*1/4=0.625 m2 沉砂斗容积V1=1/3h3′(S1+ S2+√S1 S2)=1/3*1.65* (O.15+0.625+√0.15*O.625)=0.6m3 7.沉砂室高度(h3) 采用重力排沙,设池底坡度为0.02,沉砂池按去除的相对密度为2.65 。

h3=h3′+O.O2*l2=l.65+O.O2*2.65=l.70m 8.沉砂池总高度H:H=h l+h2+h3=0.3+1.9+1.7=3.9 9.核算最小流速Vmin:Vmin= Qmin/nw=1.94/(2*1.9*2)=0.26m/s 设最小流量时只有两格工作即n=2。 10.核对:a. Vmin≥0.15m/s Vmin=0.26>O.15m/s b. V1≥V/n(n为砂斗个数) V1 =0.6m3<V/2*4=8.6/8=1.O7m3 故沉砂斗容积没有在校核范围内。

沉砂池课程设计

沉砂池设计说明书 院系:地球与环境学院 专业班级:环境工程10-1班 学号: 2010300 学生姓名: 指导教师:葛老师 2013年 12 月 7 日

沉砂池 1 设计任务 污水中的砂如果不预先沉降分离去除,则会影响后续处理设备的运行。最主要的是磨损机泵、堵塞管网,干扰甚至破坏生化处理工艺过程。沉砂池主要用于去除污水中粒径大于0.2mm,密度2.65t/m3的砂粒,以保护管道,其工作原理是以重力分离为基础,故应控制沉砂池的进水流速,使得比重大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒能够随水流带走,初步处理水中大颗粒悬浮固体。 2 沉砂池选取 沉砂池有平流式、竖流式、曝气式和旋流式四种形式。由于旋流式沉砂池有占地小,能耗低,土建费用低的优点;竖流式沉砂池污水由中心管进入池后自下而上流动,无机物颗粒借重力沉于池底,处理效果一般较差;区旗沉砂池则是在池的一侧通入空气,使污水沿池旋转前进,从而产生与主流方向垂直的横向恒速环流。砂粒之间产生摩擦作用,可使沙粒上悬浮性有机物得以有效分离,且不使细小悬浮物沉淀,便于沉砂和有机物的分别处理和处置。平流式沉砂池具有构造简单、处理效果好的优点。本设计采用平流式沉砂池。 3设计原则 1)城市污水处理厂沉砂池的分格数应不小于2,并按并联工作运行设计。 2)当污水自流进入沉砂池时,应按最大流量设计;当污水为提升进入时,应按 工作水泵的最大组合流量设计;在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。 3)贮砂斗的容积按2日沉砂量计算,贮砂斗壁的倾角不应小于55 。排砂管直 径不应小于200mm 4)沉砂池的超高不宜小于0.3m 5)除砂一般采用机械方法,并设置贮砂池或晒砂场。当采用重力排砂时,沉砂 池和晒砂厂应尽量靠近,以缩短排砂管的长度。 6)沉砂池前应设格栅。沉砂池下游设堰板,以便保持沉砂池内需要的水位。 4 设计参数 1)沉砂池表面负荷200m3(m2h),水力停留时间40s; 2)进水渠道直段长度为渠道宽度的7倍,并不小于4.5 米,以创造平稳的进水条件; 3)进水渠道流速,在最大流量的40%-80%的情况下为0.6-0.9m/s,在最小流量时大于0.15m/s;但最大流量时不大于1.2m/s; 4)出水渠道与进水渠道的夹角大于270 度,以最大限度的延长水流在沉砂池中的停留时间,达到有效除砂的目的。两种渠道均设在沉砂池的上部 以防止扰动砂子。

旋流沉砂池设计计算

旋流沉砂池设计计算 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

钟式旋流沉砂池设备结构及工作原理: 该套设备由叶轮、转动轴、电动机、减速器和吸砂系统等部分组成;另外在排沙管与砂泵之间安装一个闸阀,砂泵出口处用管道链接至砂水分离器上部进水口。 其工艺布置见图1:由于叶轮旋转时将使池中污水做旋转运动,加上因污水切向进入产生与叶轮一致的旋流,池中的污水形成涡流形态,在适当的叶浆倾角和线速度的条件下,污水中的沙粒将受到冲刷并仍最佳的沉淀效果而原来附着在沙粒上的有机物质及重量不同的物质随污水一同流出,另外由于叶轮的旋转,减少了旋流沉砂池因进水量变化导致流态变化的敏感程度,因此保证了沉沙池效果的稳定,出沙的有机成分。 4.设计参数和要点 水力表面负荷约为150~200 m3/(㎡.h) 最大设计流量时的停留时间不小于30s 有效水深1~2m,池径与池深比为~

进水渠道流速:在最大流量的40%~80%的情况下为~s ,在最小流量时大于s ,在最大流量时不大于s 进水渠道直段长度应为渠宽的7倍,并不小于 出水渠道与进水渠道的夹角大于270°,以最大限度地延长水流在沉砂池内的停留时间,达到除砂的目的。 (1)沉砂池座数:1座 (2)设计流量:Q=s (3)进水流速:1v =s ; (4)表面负荷:q=180m3/(㎡.h) (5)水流停留时间:t=35s (6)单位污水量沉淀的悬浮沉砂量:X=3036310/m m (5)出水渠的宽度为进水渠的两倍。出水渠的直线段要相当于出水渠的宽度。 二.钟式沉砂池的设计计算: 处理水量的确定:Q=s m /3 1. 沉砂池的直径 式中: Q —设计流量,s m /3;

沉砂池设计计算

沉砂池设计计算 65、粒径0、2mm以上的无机颗粒。它一般设在污水处理站前端,作为预处理的一部分,以保护水泵和管道免受磨损,缩小污泥处理构筑物容积,提高污泥有机组分的含率,提高污泥作为肥料的价值。2、2设计要点设计参数:Q 水量 (m3/h);C0 进水SS浓度(mg/L);Ce 出水SS浓度(mg/L)。(1)池容Ve(m3)选取沉砂池水力停留时间(HRT),一般为20-30min;则:式中:Kz 为水量变化系数,一般取1~2; H 为沉砂池的有效高度,一般取1~1、5m。选取沉砂池的长宽比,L:B根据经验值一般选取3~6,则设置沉砂池为n格,一般取2-3格,则:一格的宽度(2)沉砂斗设计沉砂斗的设计容积以2d的储砂量设计,砂斗的坡度为600,沉砂斗容积V(m3)式中:Q 废水日平均水量,m3/h C0 进水SS浓度(mg/L) Ce 出水SS浓度(mg/L)ρ 沉沙容重,一般取1200Kg/m3 η 沉砂的含水率,一般可取60%综上即可确定沉砂池的规格:材质钢筋混凝土或砖混数量1座(n格)停留时间 HRT超高 0、5m尺寸 LB(H+0、5) m(3)配备设备 A、刮泥机刮泥机的选取:尺寸一般依据沉砂池的池宽B和池深h而定;刮泥机的行走速度为0、6-1、2m/min之间,材质一般为桁架结构为碳钢+防腐,接水部分为不锈钢。

综上即可确定其规格规格 XXX材质桁架结构为碳钢+防腐,接水部分为不锈钢数量1套配备功率 XXXkw B、污泥泵2天产生的污泥量Vd=V(泥斗容积) 设计每次污泥泵的工作时间为T,一般8h;则: 泵的流量: 泵的扬程:一般取13-15m 泵的类型:离心泵

沉砂池施工方案样本

沉砂池施工措施计划 —、施工方案 根据水池的设计和实际地形地貌,施工前做好施工测量工作, 以线路中心线为界进行施工。采用挖掘机开挖基础,预留30cm人工清基,保持基坑原状土不受扰动;当基坑有水时,及时用水泵抽水,保持基槽干燥。池底及池壁的钢筋制作采用集中加工,现场安装;池底、池壁混凝土严格按照设计配合比现拌现用,随时抽样;泥斗混凝土严格按照设计配合比现拌现用。 二、原材料 1、石料 (1)、石料应强韧、密实、坚固与耐久,质地适当细致,色泽均匀,无风化剥落和裂纹及结构缺陷,足设计要求。 (2)、石料不得含有防碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质或其它有害物质。 (3)片石的厚度不应小于150 mm(卵形和薄片者不得使用)。镶面石料应选择尺寸稍大并具有较平整表面,且应稍加粗凿。在角隅处使用较大石料,大致粗凿方正。 (4)块石应大致方正,上下面大致平行。石料厚度200一300 mm,石料宽度及长度应分别为石料厚度的1一1.5倍和1.5一3倍。石料的尖锐边角应凿去。所有垂直于外露面的镶直石的表廂,其凹陷深度不得大于20 mm o角隅石或墩尖端的镶面石,根据需要应修凿至所需形状。

2、砂浆 砂浆强度等级应符合设计要求和监理工程师要求。砂浆强度等级系指70.7 mmx70.7 mmx70.7 mm标准立方体试件,在温度20? ±3?、相对湿度不小于90%中养生28天,经抗压试验所得的极限抗压强度值,以Mp“表示。砂浆中砂宜用中砂或粗砂,砂的最大粒径,当用于砌筑片石时,不宜大于5 mm;当用于砌筑块石、粗料石时,不宜大于2.5 mm o 3、其它主材 采用质量检验合格的砂子、石子、水泥和钢材。 三、主要工序施工方法 (—)、施工放样 施工前,组织测量放样,复测中线、高程,准确放出基础位置,并在 施工中及时复核。按照设计图纸测量沉砂池的位置、方向、长度的位置和高程。 (二)、基础开挖 开挖时严格控制平⑥位置、断⑥尺寸和标高,严禁扰动基底。土质基坑开挖采用挖掘机开挖,人工配合,预留30cm?人工清基,弃土石、材料及机具堆放设置在距坑顶边缘1.0—2.0m外的地方,且不小于基坑深度,以减少压力振动,保证基坑边坡稳定性。。保证基础开挖符合设计图纸要求及规范有关规定。 当基坑开挖至设计高程时,对基底进行地基检测,如实际基底与设计不符,及时与设计单位和监理取得联系,采取适当措施进行处理,当达到设计和规范要求后进行下道工序。

平流式沉砂池设计参数

平流式沉砂池设计参数 为了减少城市污水处理系统中水泵与其它机械设备的磨损,保证沉淀池、曝气池等处理构筑物功能的正常发挥,沉砂池是城市污水处理厂必不可少的预处理构筑物。按污水在沉砂池中的流态,沉砂池分为4种:竖流式沉砂池,涡流式沉砂池,平流式沉砂池和曝气式沉砂池。 竖流式沉砂池除砂效率差,运行管理不便,因而在国内外城市污水处理厂很少采用。 涡流式沉砂池尽管有占地小,除砂效率高等优点,在发达国家得到较广泛的应用,然而,与这种池型配套的除砂设备均为国外专利,因此,涡流式沉砂池在国内的普及为时尚早。 平流式沉砂池因构造简单,除砂效果好,加之除砂设备国产化率高,已成为我国城市污水处理厂沉砂池的主要池型。 曝气沉砂池具有除砂效率高,尤其是有机物与砂分离效果好等优点大有取代平流式沉砂池之势,但在南方城市污水厂水质浓度较低的条件下,曝气沉砂池并不能充分发挥其优势。况且,曝气沉砂池的基本池型仍是平流式沉砂池。毫无疑义,平流式沉砂池在今后城市污水厂的建设中,仍将有一席之地。因此,应充分重视平流式沉砂池的设计。【1】 1.影响平流式沉砂池效率的因素 ①排水体制 合流制排水系统接纳的城市污水不同于分流制排水系统。前者由于暴雨对屋面、街道的冲刷,使得进入城市污水厂平流式沉砂池的合流制污水夹带大量来自建筑工地、燃烧小煤炉的泥沙煤屑等杂质。如果设计的平流式沉砂池内水平流速过快、停留时间不足,则许多杂质来不及沉淀,过快的水流将杂质带入后续处理构筑物,从而影响后续处理构筑物的运行,甚至危及整个污水厂的正常运行。与此相反,分流制排水系统接纳的城市污水,水量稳定,所含杂质质量少,所以,采取较大的水平流速和较短的停留时间,往往能获得理想的除砂效果。 ②初沉池 初沉池是城市污水厂一种预处理构筑物,通常设在沉砂池之后。其作用是降低城市污水中的悬浮固体浓度。按照城市污水二级处理工艺要求,有需要设置和不需要设置初沉池两种情况。 通常,采取普通活性污泥法二级生物处理的城市污水厂必须设置初沉池。因为较长时间停留((1.0~2.0)h)的初沉池弥补了现行规范设计的平流式沉砂池内水平流速过快、停留时间过短的不足,大量来不及在平流式沉砂池沉淀的小粒径杂质在初沉池得到有效地沉淀,从而保证曝气池、二沉池等处理构筑物的正常运行。这也是为什么设置在平流式沉砂池之后的沉淀池拍你中有机物所占比例较大的原因。 在不需要设置初沉池的城市污水厂,如果按现行规范设计平流式沉砂池,运行中出现排沙管堵塞的问题。平流式沉砂池(在设计水平流速0.3m∕s,停留时间30s的情况下)尽管对0.2mm 以上的杂质去除率达到了90%,但对0.1mm粒径的杂质,去除率仅为35%左右。【2】 ③除砂设备 除砂设备用于沉砂池,取出池底截留下来的密度大于水的砂、石等无机颗粒。随着处理工艺的发展,除砂设备的型式构造多种多样。其集砂方式有两种:即刮砂型和吸砂型。刮砂型是将沉积在池底的砂粒刮集至池心(边)坑(沟)内,再清洗提升,砂水分离后输送至池外盛砂容器内,待外运处置。吸砂型则用砂泵将池底层的砂水混合液抽至池外,经砂水分离后的砂粒输送至盛砂容器内待外运处置。排砂设备按排砂方式又分为重力排砂和机械排砂两类。重力排砂方式通过在砂斗上加排砂管和双向密封无凹槽刀闸阀进行排砂,配套使用贮砂池进行砂水分离。【5】机械除砂设备一般有链条式刮砂机和行车式砂泵除沙机。这两种除砂设备除砂效果如表2所示。

平流沉砂池设计计算例题

平流沉砂池的设计计算例题 1. 设计参数 设计流量:Q mac =167L/S 设计流速:v=0.22m/s 水力停留时间:t=30s 2. 设计计算 (1) 沉砂池长度: L=vt=0.22 30=6.6m (2) 水流断面积: A=Q/v=0.167/0.22=0.76m 2 (3) 沉砂池总宽度,B: B nb 取n=2,每格宽b=0.6m ; 贝U: B=nb=2X0.6m=1.2m ⑷ 有效水深h 2,m: (5)沉砂斗容积V, m 3 V Q max XT 86400 V 5 105 式中X ——城市污水沉砂量,m/10 5m 污水,取X=3rrY10 5m 污水; T ――清除沉砂的间隔时间,d,取T=2d; (6)每个沉砂斗容积V 。,m 3: 设每一分格有两个沉砂斗,共有4个沉砂斗 贝U: V 0 =四=0.22 m 3 2 2 (7)沉砂斗尺寸 沉砂斗底宽a 1=0.5m,斗壁与水平面的倾角为55°,斗高h s =0.4m . 则沉砂斗上口宽: 2 h 3 2 0. 4 「,— a a 1 0. 5 1.06m tan55 tan55 沉砂斗容积: h 3 2 2 0 4 2 2 3 V - 2a 2 2aa 1 2a 1 2 1.062 2 1.06 0.5 2 0.52 0.25m 3 6 6 (略大于V 0=0.22m 3,符合要求) (8) 沉砂室高度,h 3'm 采用重力排砂,设池底坡度为0.06,坡向沉砂斗。沉砂室有两部分组成: 部分是h 2=A 座 B 1.2 =0.63m Q 平 XT 86400 105 0.167 3 2 86400 105 0.87m 3

旋流沉砂池设计计算

钟式旋流沉砂池 设备结构及工作原理: 该套设备由叶轮、转动轴、电动机、减速器与吸砂系统等部分组成;另外在排沙管与砂泵之间安装一个闸阀,砂泵出口处用管道链接至砂水分离器上部进水口。 其工艺布置见图1:由于叶轮旋转时将使池中污水做旋转运动,加上因污水切向进入产生与叶轮一致的旋流,池中的污水形成涡流形态,在适当的叶浆倾角与线速度的条件下,污水中的沙粒将受到冲刷并仍最佳的沉淀效果而原来附着在沙粒上的有机物质及重量不同的物质随污水一同流出,另外由于叶轮的旋转,减少了旋流沉砂池因进水量变化导致流态变化的敏感程度,因此保证了沉沙池效果的稳定,出沙的有机成分。 4、设计参数与要点 水力表面负荷约为150~200 m 3/(㎡、h) 最大设计流量时的停留时间不小于30s 有效水深1~2m,池径与池深比为2、0~2、5m 进水渠道流速:在最大流量的40%~80%的情况下为0、6~0、9m/s,在最小流量时大于0、15m/s,在最大流量时不大于1、2m/s 进水渠道直段长度应为渠宽的7倍,并不小于4、5m 出水渠道与进水渠道的夹角大于270°,以最大限度地延长水流在沉砂池内的停留时间,达到除砂的目的。 (1)沉砂池座数:1座 (2)设计流量:Q=0、183m 3/s (3)进水流速:1v =0、7m/s; (4)表面负荷:q=180m 3/(㎡、h) (5)水流停留时间:t=35s (6)单位污水量沉淀的悬浮沉砂量:X=3036310/m m

(5)出水渠的宽度为进水渠的两倍。出水渠的直线段要相当于出水渠的宽度。 二.钟式沉砂池的设计计算: 处理水量的确定:Q=0、183s m /3 1、 沉砂池的直径 π'36004q Q D ?= 式中: Q —设计流量,s m /3; 'q —表面负荷,)/(23h m m ?; 则 )(16.218036004183.0m D =???= π,设计中取D=2、5m 2、 沉砂池有效水深 224D Qt h π= 式中: t —水力停留时间,设计中取t=35s 则 225 .235183.04???=πh =1、30(m) 3、沉砂室所需容积 610 86400XT Q V &&&= 式中: Q &&&—平均流量,s m /3; X —城市污水沉砂量,36310/m m ,污水一般采用

沉砂池工程施工设计方案

施工组织设计 1、总体施工组织布置及规划 2、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施) 3、工期的保证体系及保证措施 4、工程质量管理体系及保证措施 5、安全生产管理体系及保证措施 6、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 7、文明施工、文物保护保证体系及保证措施 8、项目风险预测与防,事故应急预案 9、其他应说明的事项(含廉政容)

一、总体施工组织布置及规划 1、工程总叙 聊城市位山灌区西6号沉沙池清淤工程地点位于阳谷县七级镇、度假区于集镇境,计划清淤长度7.492公里,清淤土方202万立方米。施工方式采用挖掘机配合自卸汽车清淤。 1.2编制依据 1、招标文件对施工进度的有关文件要求。 2、设计图纸。 3、有关施工及验收规。 4、工程量清单。 5、主要施工方法。 6、当地水文气象条件。 7、本公司施工力量情况。

二、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 测量放样 ①测量放样依据 A、业主提供的城建坐标及水准点; B、业主提供的施工图及说明; C、有关工程测量的规和标准。 ②测量人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工过程的十分关键的工作,为此成立专门的测量放样小组,由具有理论和实际施工经验的工程师负责,全面准确地对本工程各部位进行水平位置和高程控制并提供各阶段所需的测量资料。 测量人员配置如下: 测量工程师 1 人 测量技工 2 人 其他人员 3 人 ③测量仪器设备 ④测量控制放样 A、平面控制测量 在业主提供的在控制测量资料基础上,我们根据需要进行基线控制点的加密。 B、高程控制测量 根据业主提供的高程控制点,将其用四等水准测量要求引测至大堤二端,达到闭合要求。⑥测量控制桩的保护 施工测量人员把主要测量标志统一编号,绘制在施工总平面图上,并注明各有关相互间距离、角度关系及高程,以免发生差错。在施工期为了防止测量标志位移,各主要测量标志应设有保护桩,并定期检测。 ⑦施工测量控制网的布设 施工平面控制测量采用全站仪进行。采用全站仪进行施工控制测量不但简便、速度快,并且能提高测量精度,减少误差,同时还能与微机联系进行业计算和资料的储存、整理。 高程控制网测量采用精密水准仪,二等水准测量的方法进行。

[练习]砖砌沉砂池

[练习]砖砌沉砂池 砖砌沉砂池 砖砌沉砂池施工方案与技术措施 1、施工测量: 按固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:0.75计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(离垫层500mm外)。再设临时抽水井中一个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上 200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。 3、验槽 根据图纸要求,不同土质情况有不同的地基处理,在开挖基坑时,及时会同设计、监理方确认土质情况,并对基础形式作业决定。基坑底高程的允许偏差 为?20mm。 4、施工排水 施工排水采用明沟排水,设排水井用清水泵抽水,排至场地排水系统,排水沟终止使用后用砂石将排水沟、井填实。 5、基础垫层 槽底或模板内清理?混凝土拌制?混凝土浇筑?混凝土振捣?混凝土养护

清理:在地基或基土上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿,表面不得留有积水。 混凝土拌制:后台要认真按混凝土的配合比投料:每盘投料顺序为石子?水泥?砂子(掺合料)?水(外加剂)。严格控制用水量,搅拌要均匀,最短时间不少于90s。 混凝土的浇筑:采用小推车运输人工摊铺平板振动器振捣,振捣器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘,且捣密实。混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。混凝土振捣密实后,按事先做好的控制标高桩找平,表面应用木抹子搓平。 混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。 6、水池壁砌筑施工 (A)砖砌体施工工艺流程: 抄平放线?摆砖样?墙体砌筑?轴线引测、标高控制。 (B)砖砌体施工要点: 1) 在开始砌筑前,弹出墙体砌筑边线,依次吊线砌筑。砌筑时先远后近,先上后下,先外后内。砌筑应作到横平竖直,砂浆饱满,接茬可靠,灌缝严密。 2)砖的运输、装卸,要轻装、轻放,现场堆码整齐,堆放在平坦、 干燥面上,避免多次搬运。 3)砖必须提前一天浇水湿润,含水率为10,15%,不得干砖上墙,不得用含水率过饱和状态的砖砌墙。 4)砂浆配合比采用重量比,计量精度:水泥为?2%,石灰膏控制在?5%以内,机械搅拌,搅拌时间?1.5min。 7、池体内外抹灰施工。

课程设计2-沉砂池与初沉池

3.4 平流沉砂池 3.4.1 沉砂池 沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒(如泥沙,煤渣等,它们相对密度约为2.65)。沉砂池一般设在泵站前以便减小无机颗粒对水泵,管道的磨损。也可设在沉淀池前以减轻沉淀池负荷及改善污泥处理构筑物的处理条件。 3.4.2 沉砂池的类型及特点 1.平流沉砂池 它具有截流无机颗粒效果好,工作稳定,构造简单,排沙方便等优点;但沙中夹有有机物,是沉砂的后续处理增加了难度;占地大,配水不均匀;容易出现短流和偏流 2.曝气沉砂池 曝气沉砂池克服了平流沉砂池的缺点;但增加了曝气装置运行费用较高;工作稳定,通过调节气量可控制污水的旋流速度;应设有泡装置。 3.竖流沉砂池 占地小,排泥方便;运行管理易行;但池深大,施工困难,造价高,耐冲击负荷和温度的适应性差,池径受到限制,过大的池径会使布水不均匀。 由于本设计采用A/O工艺,曝气沉砂池对生物池有影响,故不可取;竖流沉砂池,一般不会用于市政污水处理厂。基于3种沉砂池的比较,本工程选用平流沉砂池。 3.4.3 平流沉砂池的设计 1.设计参数 1)按最大设计流量设计 2)设计流量时的水平流速:最大流速为0.3m/s,最小流速0.15m/s 3)最大设计流量时,污水在池内停留时间不少于30s一般为30—60s 4)设计有效水深不应大于 1.2m一般采用0.25—1.0m每格池宽不应小于0.6m 5)沉砂量的确定,城市污水按每10万立方米污水砂量为3立方米,沉砂含水率 60%,容重1.5t/立方米,贮砂斗容积按2天的沉砂量计,斗壁倾角55—60度6)沉砂池超高不宜小于0.3m. 2.设计计算 沉砂池设计计算草图见图3.3。