文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能工程监理细则07

建筑节能工程监理细则07

建筑节能工程监理细则07
建筑节能工程监理细则07

XXXX工程

建筑节能施工监理细则(示范本)文件序号:07

文件编号:XCJ-XZ(07)-2008 页数:共 16页

1、工程概况

2、编制目的

在监理规划基础上,将监理工作内容具体化、详细化、深入化,使之成为可实际操作的实施细则。进而按计划全面有效地对建筑节能各分项分部工程质量、投资、进度、安全等进行监理控制。

3、适用范围

本细则适用于“XXX工程项目”建筑节能分部工程施工质量的监理检查验收。

4、管理职责

专业监理工程师主持本细则的编制,总监理工程师审核批准,工程项目监理机构组织实施,专业监理工程师和监理员具体执行。

5、质量安全标准

5.1 GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》。

5.2 GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》。

5.3 2002年版,中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》。

5.4 GB/T50375—2006《建筑工程施工质量评价标准》。

5.5 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》。

5.6 本工程设计施工图。

5.7 现行有关质量安全验收规范、标准

5.8 《监理规划》

5.9《建设工程质量管理条例》

5.10 03G101—1《混凝土结构施工图—平面整体表示方法制图规则和构造详图》。

5.11建质[2006]192号,关于印发《民用建筑工程节能质量监督管理办法》

的通知。

5.12闽建建[2006]52号,关于印发《福建省民用建筑工程节能质量监督管理实施细则》的通知

5.13厦建质监【2005】28号,《关于加强建筑节能施工质量验收的通知》

6、施工准备阶段监理主要内容

6.1熟悉合同文件、质量标准、图纸和技术资料。

6.2根据施工组织设计或专项方案,检查施工机具的数量,核实施工技术管理人员到位及劳动力进场情况。

6.3承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质;检查施工单位的质量保证体系、质量管理体系、技术管理体系、施工质量控制和检验制度、相应的施工技术标准。

6.4检查节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺是否按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制定专门的施工技术方案。

6.5检查施工单位的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容,施工单位应编制节能工程施工专项方案。

6.6检查施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

6.7建筑节能工程的质量检测,应有具备资质的检测机构承担。

6.8对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收;对材料和设备的质量证明文件进行核查;进入现场的材料和设备均有出场合格证、中文说明书及相关性能检测报告;定型产品和成套技术应有型式检验报告;进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。对材料和设备应按规范GB50411-2007附录A及各章的规定在现场抽样复检。复验应为见证取样送检(复验项目见下表)。同时审批A8《建筑材料报审表》。

6.9材料的阻燃性能和阻燃处理、有害物质含量、配合比、含水率等按GB50411-2007第3条执行。

建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

7、施工阶段质量监理

7.1设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更设计建筑节能效果时,应经原施工图设计审查机构审查,在实施前应办理设计变更手续,并获得监理或建设单位的认可。

7.2监理应检查:建筑节能工程施工前,对于采用相同建筑节能设计的房间和构造做法,应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件,经有关各方确认后方可施工

7.3墙体节能工程

7.3.1一般规定、主控项目、一般项目见GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》P8~P14,施工单位准备妥当或自检合格后,填报A8《建筑材料报审表》或GB50411—2007,B.0.3《检验批/分项工程质量验收表》;B.0.2《分项工程质量验收汇总表》和A7《工程报验单》。

7.3.2强制性条文:

①墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

②墙体节能工程的施工,应符合下列规定

●保温隔热材料的厚度必须符合设计要求;

●保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固,粘结强度和连

接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试

验;保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层

之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂;

●当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件锚固时,锚固件数量、

位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现

场拉拔试验。

7.4幕墙节能工程

7.4.1一般规定、主控项目、一般项目见GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》P15~P18,施工单位准备妥当或自检合格后,填报A8《建筑材料报审表》或GB50411—2007,B.0.3《检验批/分项工程质量验收表》;B.0.2《分项工程质量验收汇总表》和A7《工程报验单》。

7.4.2强制性条文:

①幕墙节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、燃烧性应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。

7.5门窗节能工程

7.5.1一般规定、主控项目、一般项目见GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》P19~P22,施工单位准备妥当或自检合格后,填报A8《建筑材料报审表》或GB50411—2007,B.0.3《检验批/分项工程质量验收表》;B.0.2《分项工程质量验收汇总表》和A7《工程报验单》。

7.5.2强制性条文:

①建筑外窗的保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。

7.6屋面节能工程

7.6.1一般规定、主控项目、一般项目见GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》P23~P25,施工单位准备妥当或自检合格后,填报A8《建筑材料报审表》或GB50411—2007,B.0.3《检验批/分项工程质量验收表》;B.0.2《分项工程质量验收汇总表》和A7《工程报验单》。

7.6.2强制性条文:

①屋面节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

7.7地面节能工程

7.7.1一般规定、主控项目、一般项目见GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》P26~P28,施工单位准备妥当或自检合格后,填报A8《建筑材料报审表》或GB50411—2007,B.0.3《检验批/分项工程质量验收表》;B.0.2《分项工程质量验收汇总表》和A7《工程报验单》。

7.7.2强制性条文:

①地面节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

7.8采暖节能工程(略)

7.9通风与空调节能工程

7.9.1一般规定、主控项目、一般项目见GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》P33~P38,施工单位准备妥当或自检合格后,填报A8《建筑材料报审表》或GB50411—2007,B.0.3《检验批/分项工程质量验收表》;B.0.2《分项工程质量验收汇总表》和A7《工程报验单》。

7.9.2强制性条文:

①通风与空调节能工程中的送、排风系统及空调风系统、空调水系统的安装,应符合下列规定:

●各系统的制式,应符合设计要求

●各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更

●水系统各分支管路水力平衡装置、方向应符合设计要求,并便于观察、

操作和调试

●空调系统应能实现设计要求的分室(区)温度调控功能。对设计要求分

栋、分区或分户(室)冷、热计量的建筑物、空调系统应能实现相应的

计量功能。

②通风与空调系统安装完毕,应进行通风机和空调机组等设备的单机试运

转和测试,并应进行系统的风量平衡调试。单机试运转和调试结果应符合设计要求;系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于10%,风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%.

7.10空调与采暖系统冷热源及管网节能工程

7.10.1一般规定、主控项目、一般项目见GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》P39~P43,施工单位准备妥当或自检合格后,填报A8《建筑材料报审表》或GB50411—2007,B.0.3《检验批/分项工程质量验收表》;B.0.2《分项工程质量验收汇总表》和A7《工程报验单》。

7.10.2强制性条文:

①空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装,应符合下列规定:

●管道系统的测试,应符合设计要求

●各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更

●空调冷(热)水系统,应能实现设计要求的变流量或定流量运行

●供热系统应能根据热负荷及室外温度变化实现设计要求的集中质调节、

量调节或质-量调节相结合的运行

②冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及了那个(热)量计量装置等自控阀门与仪表的安装,应符合下列规定:

●规格、数量应符合设计要求

●方向应正确,位置应便于操作和观察

③空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后,系统试运转及调试必须符合下列规定:

●冷热源和辅助设备必须进行单机试运转及调试

●冷热源和辅助设备必须同建筑物室内空调或采暖系统年年个联合试运

转及调试

●联合试运转及调试结果应符合设计要求,且允许偏差或规定值按表

11.2.11的相关规定。当联合试运转及调试不在制冷期或采暖期时,应先

对表11.2.11中序号2、3、4、5、6四个项目进行测试,并在第一个制

冷期或采暖期内,带冷热源补做序号1、4两个项目的检测。

表11.2.11 联合试运转及调试检测项目与允许偏差或规定值

7.11配电与照明节能工程

7.11.1一般规定、主控项目、一般项目见GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》P34~P47,施工单位准备妥当或自检合格后,填报A8《建筑材料报审表》或GB50411—2007,B.0.3《检验批/分项工程质量验收表》;B.0.2《分项工程质量验收汇总表》和A7《工程报验单》。

7.11.2强制性条文:

①低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导线电阻值应符合表12.2.2的规定。

表12.2.2 不同标称界面的电缆、电线每芯导体最大电阻值

7.12检测与控制节能工程

7.12.1一般规定、主控项目、一般项目见GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》P48~P53,施工单位准备妥当或自检合格后,填报A8《建筑材料报审表》或GB50411—2007,B.0.3《检验批/分项工程质量验收表》;B.0.2《分项工程质量验收汇总表》和A7《工程报验单》。

7.12.2强制性条文:

①通风与空调检测控制系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求

8、建筑节能工程现场检验

8.1维护结构现场实体检验

8.1.1建筑维护结构施工完成后,应对维护结构的外墙节能构造进行现场实体检测。当具备条件时,也可对维护结构的传热系数进行检测。试验方法见GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》附录C

8.2.2外墙节能构造的现场实体检验,其抽样数量可以在合同中约定,但合同中约定的抽样数量不应低于GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》的要求,当无合同约定时应按下列规定抽样:

①每个单位工程(指一个合同包)的外墙至少抽查3处,每处一个检查点;当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时,每种节能做法的外墙应抽查不少于3处。

8.2.3外墙节能构造的现场实体检验应在监理人员见证下实施,可委托有资质的检测机构实施,也可有施工单位实施。

8.2.4当对维护结构的传热系数进行检测时,应由建设单位委托具备检测资质的检测机构承担;其检测反方法、抽样数量、检测部位和合格判定标准等可在合同中约定

8.2.5当外墙节能构造检验出现不符合设计要求和标准规定的情况时,应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样,对不合要求的项目或参数再次检验。仍然不符合要求时给出“不符合设计要求“的结论。

8.3系统节能性能检测

8.3.1采暖、通风与空调。配电与照明工程安装完成后,应进行系统节能性能的检测,且应由建设单位委托具有相应检测资质的检测机构检测并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检测项目,应在保修期内补做。

8.3.2采暖、通风与空调、配电与照明系统节能性能检测的主要项目及要求见GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》表14.2.2,其检测方法应按国家现行有关标准规定执行。

9、建筑节能分部工程质量验收

9.1建筑节能分部工程的质量验收,应在检验批、分项工程全部合格的基础上,进行外墙节能构造实体检验,以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试,确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行。单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。

9.2节能工程的检验批、隐蔽工程、分项工程验收应由监理工程师主持,必要时可邀请设计单位相关专业人员参加;分部工程验收由总监理工程师主持。

9.3建筑节能工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定:

9.3.1检验批应按主控项目和一般项目验收。

9.3.2主控项目应全部合格。

9.3.3一般项目应合格;当采用计数检验时,至少应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得由严重缺陷。

9.3.4应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

9.4建筑节能分项工程质量验收合格,应符合下列规定:

9.4.1分项工程所含的检验批均应合格;

9.4.2分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

9.5建筑节能分部工程质量验收合格,应符合下列规定:

9.5.1分项工程应全部合格。

9.5.2质量控制资料应完整

9.5.3外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求

9.5.4建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格

9.6质量控制资料应完整:核查和归纳各检验批的验收记录资料,查对其是否完整;检验批验收时,应具备的资料应准确完整才能验收;注意核对各种资料的内容、数据及验收人员的签字是否规范。应对下列资料进行核查,并纳入竣工技术档案

9.6.1设计文件、图纸会审记录、设计变更何洽商

9.6.2主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告。

9.6.3分项工程质量验收记录和相关图像资料

9.6.4分项工程质量验收记录,必要时应该核查检验批验收记录。

9.6.5建筑维护结构节能构造现场实体检验记录。

9.6.6风管及系统严密性检验记录。

9.6.7现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录。

9.6.8设备单机试运转及调试记录。

9.6.9系统联合试运转及调试记录。

9.6.10系统节能性能检验报告

9.6.11其他对工程有影响的重要技术资料。

9.7 程序

施工单位自验合格,填报GB50411—2007,B.0.1《建筑节能分部工程质量验收表》,相当于GB50300-2001,G.0.1-2《单位(子单位)工程质量控制资料核查记录》(应自制该表)和A7《工程报验单》报监理,监理工程师组织有关各方进行验收。验收合格,签署相关文件;验收不合格,签返相关文件。

10、问题处理

10.1 监理工程师每日将监理过程中发生的情况记录于《监理日记》中。

10.2 对监理过程中发现的问题(不合格的工艺、材料等),签发B1《监理通知单》,指令施工单位整改。

10.3 施工单位整改处理合格后,填报A6《监理通知回复单》。

10.4 对需向业主及相关单位说明的事项等,以《监理备忘录》报送相关单位。

10.5事故按有关规定及程序进行处理。

11、特别提示

对应于GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》,相应条款提示要点如下:

11.1单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。

11.2第3.4.1条,检验批划分可由建设、监理、施工等各方协商划分。

11.3规范所涉及的“单位工程”均指一个合同包。

11.4第2.0.5,不是定型产品或成套设备时,不用检验,但反过来讲,不是定型产品或成套设备,就不能用于项目。

11.5第3.1.1,“相应资质”即指总承包、专业分包、劳务分包资质;“施工技术标准”可以是地方标准,协会标准,行业标准,最低不得低于国家标准。

11.6第3.1.3,“评审”规定:若是进口设备,本省没有用过的,则至少由省级(含省级)以上评审;若本市没有用过,则至少由市级(含市级)以上评审。

11.7第3.1.5,除实体抽芯检测可由有资质的机构或施工单位检测外,其余均由有资质的检测单位检测。原则上检测费用由建设单位支付。

11.8第4.1.2,强调应在基层质量验收合格后进行节能工程施工,基层验收属于哪个规范就按哪个规范验收。

11.9第4.1.6,“面积”指墙体面积。

11.10第4.2.1,“应符合设计要求”,如果设计无要求,可要求设计补充。

11.11第4.2.2,“导热系数、密度、抗压强度或压缩强度”重点查复验报告;而“燃烧性能”重点查型式报告。

11.12第4.2.3,增强网分为网格布和钢丝网,前者重点查耐碱性和抗压强

度,后者重点关注抗腐性。

11.13第4.2.5,基层处理的概念也可能指清理浮浆浮尘。因为可以直接在砖墙或砼上施工保温材料。

11.14第4.2.7,浆体材料最好不要有负偏差;拉拔试验拉拔力大于0.1MPa,界面破坏必须在保温层上,而不是其它粘结面破坏。对浆体类一定是胶粘体破坏,这强调了安全性大于保温节能性;夏热冬暖地区可以做外强内保温,但一定不能用燃烧有毒的材料,可以用有机材料,如膨胀玻化微粒。

11.15第4.2.8,一定是“导热系数”配合“干密度”评估;压缩强度尤其如此,因为浆体做试块时振捣密实与否对“导热系数”影响很大,对压缩强度影响很大,故用干密度做桥梁。

注意不要把诸如“聚苯板原材料导热系数”张冠李戴为“浆体保温材料导热系数”。

11.16第4.2.10,规定不宜采用粘结饰面砖做面层。饰面砖抗拔试验按JGJ144规定为大于0.4MPa,而保温材料与基层的拉拔粘结强度为大于0.1MPa,故得分开做。

11.17第4.2.13,“隔汽层”针对严寒地区。

11.18第4.2.14,窗四周空隙不宜超过3cm。

11.19第4.2.15,注意首先是防止结露,其次才是节能。

11.20第5.2.1,玻璃一定要用中空玻璃。

11.21第6.2.4,“双道密封”一道为结构性的起粘结作用,如硅酮胶或聚硫胶;一道为密封性的,防止透气。玻璃内空气不受潮,如丁基胶。

11.22第7.1.1,倒置式屋面要求保温层坡度大于3%,优点是防水层基本恒温。

11.23第7.2.3,印刷错误,取消“对燃烧性能进行复验的要求”。

11.24第7.3.1,现已限制使用松散材料。

11.25第8.1.1,地面包括无地下室的自然地面,地下室顶板,地下室车库顶板,地下储藏室顶,转换层底和顶。

11.26第8.2.3,印刷错误,取消“燃烧性能”。

11.27第14.2.1,由建设单位委托,意即由建设单位承担费用。

11.28第14.2.1-1,单位工程指“一个合同包”。

11.29第14.2.1-2,按品种、类型和开启方式分,不按规格分。

11.30第14.1.8,这里指“不符合设计要求”,并未说“不符合节能要求”。

11.31第15.0.5,厦门属于夏热冬暖地区,不检测外窗的气密性。

11.32第C.0.5,芯样直径大于70MM即可,但不能太小。

11.33第C.0.6,千万不能加水取芯。

11.34第C.0.9,表C.0.9,批准人为施工单位技术负责人。

11.35第C.0.10,注意,取样检验结果不符合设计要求时加倍再检指技术性能指标不合格,若是安全性能不合格,不再加倍复检,推倒重来,第14.1.8亦如此。

12、投资和进度控制

13、应用表单

A类表(承包商用表)

A1 工程开工/复工报审表

A2 施工组织设计(方案)报审表

A3 分包单位资格报审表

A4 工程施工进度计划(调整计划)报申表

A5 成品、半成品供应单位资质报审单

A6 监理通知回复单

A7 工程报验单

A8 建筑材料报审表

A9 设备选型报审表

A10工程延期报审表

A11工程款支付申报表

A12工程变更费用报审表

A13费用索赔申请表

A14砼浇筑令

A15拆模报审表

A16工程竣工报验单

B类表(监理单位用表)B1 监理通知单

B2 工程暂停令

B3 会议记录

B4 费用索赔审批表

C类表(各方通用表)

C1 工作联系单

C2 工程变更单

C3 监理日记

C4 砼浇筑记录

C5 工程建设监理月报

C6 工程竣工质量问题初验审查表

C7 工程质量评定报告

建筑节能施工监理专项方案

丽日家园二期7-9#楼建设工程 建筑节能施工监理 专项方案 编制人:编制日期: 审批人:审批日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、专业工程的特点 (3) 四、监理工作流程 (4) 五、监理控制目标值及各阶段要点 (5) 六、监理工作方法及措施 (8) 七、分部分项工程质量控制点 (9) 八、建筑节能分部工程质量验收 (18) 九、信息资料管理 (20)

一、工程概况 1.项目名称:丽日家园二期7-9#楼建设工程 2.建设单位:XXX房地产开发有限公司 3.建设地点:XX市张槎镇 4.施工单位:YY集团有限公司 5.建筑面积:2180.68平方米 6.层数:六层 7.装修做法:外墙面主要贴奶黄色外墙砖、阳台贴白色外墙砖,屋顶部分贴砖红 色外墙砖;内墙面水泥石灰砂浆批荡刮塑;水泥砂浆地面;采用铝合金窗。 8.结构类型:框剪结构 9.工期目标:250日历天 10.基础类型:天然基础

二、编制依据 2.1 《节约能源法》 2.2 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 2.3 《民用建筑节能条例》(国务院令第530号) 2.4 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 2.5 《民用建筑工程节能质量监督管理办法》(建设部建质〔2006〕192号) 2.6 建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》(建设部第78号令) 2.7 广东省民用建筑节能条例 2.7 《XX市建筑节能管理办法》(佛府办〔2007〕254号) 2.8 XX市建设局民用建筑节能专项验收实施办法 2.9 经建筑节能专项审查合格的设计文件 2.10 监理合同、施工合同 2.11 经批准的本项目《监理规划》 2.12 经批准的建筑节能专项施工和技术措施

建筑节能工程施工监理实施办法

厦门协诚工程建设监理有限公司 建筑节能工程施工监理实施细则(示范本)文件序号:07 文件编号:XCJ-XZ(07)-2010 页数:共 25 页 XXXX工程 建筑节能工程施工监理实施细则 1、编制依据 1.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件 1.2 经审批通过的《监理规划》 1.3 承包单位报送的《施工组织设计方案》 1.4 本工程的施工合同 1.5 现行建筑节能法律、法规和有关标准规范(注:依照项目实际选用和增减): 1 《民用建筑节能条例》国务院令第530号 2 《建设工程监理规范》GB50319-2000 3 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

5 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 6 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 7 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 8 《建筑工程施工组织设计规范》GBT50502-2009 9 《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》DBJ13-62和《福建省居住建筑节能设计使用手册》闽建科[2008]23号 10 《居住建筑节能工程施工技术规程》DBJ13-82和《居住建筑节能工程施工质量验收规程》DBJ13-83 11 《福建省建筑节能工程施工文件治理规程》DBJ/T13-112 12 《福建省建设工程常用建筑节能工程材料和产品质量检测治理暂行方法》闽建建[2010]6号 13 其它 2、编制目的 在监理规划基础上,将监理工作内容具体化、详细化、深入化,使之成为可实际操作的实施细则。进而按打算全面有效地对建筑节能各分项分部工程质量、投资、进度、安全等进行监理操纵。 3、适用范围 本细则适用于“XXX工程项目”建筑节能分部工程施工质量的监理检查验收。

建筑节能工程监理实施细则

编号:TJJL-005建筑节能工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 总监理工程师: 批准时间: 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司上海秀森商务广场新建工程项目部

目录 1.专业工程概况与特点 2.监理工作依据和工程质量验收规定 3.监理工作流程 4.监理工作方法和措施 5.一般规定

建筑节能工程监理实施细则 1专业工程概况与特点 本工程节能项目为:墙体、幕墙、门窗、屋面、地面。 安装节能项目为:采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附 属设备及其管网、配电与照明等。 本工程主要参与单位如下: 建设单位:上海秀森置业发展有限公司 设计单位:上海东方设计研究院 总包单位:五洋建设股份有限公司 监理单位:上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 2监理工作依据和质量验收的一般规定 2.1执行标准、法规 序号标 准、法规名 称编 号 1建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 2建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 3建设工程监理规范GB50319-00 4全国民用建筑工程设计技术措施 ——节能专篇 5国家建筑标准设计节能示例图集 6上海市建筑节能标准规范汇编 7上海市建筑节能标准设计(图集)汇编 8各专业工程施工质量验收规范 9住宅建筑规范GB 50368-2005 10住宅性能评定技术标准GB/T 50362-2005 11绿色建筑评价标准GB/T 50378-2006 12民用建筑太阳能热水系统应用技术规范GB 50364-2005 13绿色建筑技术导则(2005) 14采暖通风和空气调节设计规范GBJ 19-2003 15建筑照明设计标准GB 50034-2004 16民用建筑热工设计规范GB 50176-93 17公共建筑节能设计标准GB 50189-2005 18建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规程GB 50242-2002 19通风与空调工程施工质量验收规程GB 50243-2002 20民用建筑节能设计标准—采暖居住建筑部分JGJ 26-95 21夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ 75-2003 22既有采暖居住建筑节能改造技术规程JGJ 129-2000 23采暖居住建筑节能检验标准JGJ 132-2001

建筑节能工程监理实施细则

建筑节能工程监理实施细则 一、工程概况: (一)项目建设概况 1.项目名称:洛阳建业桂园二期工程 2.项目建设地点:洛阳市洛龙区滨海南路以南,苏秦街以西 3.建设单位:建业集团洛阳置业有限公司 4.设计单位:郑州大学综合设计研究院 5.施工单位:中建六局第三建筑有限公司 河南六建建筑集团有限公司 (二)工程概况 1、本工程为洛阳建业桂园二期工程,位于洛阳市洛龙区滨河南路以南苏秦街以 西,本工程为5栋高层住宅楼,地下2层,地上33层,一层地下车库,总建 筑面积约为14万平方米,建筑结构类型:剪力墙结构;基础型式:筏板基础; 建筑抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为二级,设计合理使用年限为50年。 墙体工程:图中除特殊注明外,均为200厚加气混凝土砌筑墙,未注明的洞口 高度住宅户内的均距地2200mm,砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后用C20 混凝土填实。门、窗工程:本工程所采用外窗均为宝石灰塑钢窗框,5+9A+5 厚中空白玻(楼梯间、电梯厅、电梯机房外窗均为5厚白玻)。空气渗透量q 小于等于1.5m3/(m.h),面积大于1.5m2或距装修完成面低于900的窗,七层 及七层以上的外开窗均为安全玻璃。所有外门窗抗风压性能为3级,水密性能 为3级,外门窗气密性等级不应低于现行国家标准《建筑外窗空气渗透性能分 级及其检测方法》GB7008-2008规定的6级,保温性能为7级,空气隔声性能 为4级,采光性能为2级。 2、编制依据: 1、经审批通过的《监理规划》; 2、经审查的《专项施工方案》; 3、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG158—2004); 4、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144—2004);

建筑节能工程施工方案监理实施细则格式文本

建筑节能工程施工方案监理实施细则格式文本 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 1建筑节能工程概况 1.1工程概况:(可选择增加说 明)。 1.2本工程建筑节能工程概况 表1.1 (注:工程量的单位根据实际情况填写) 2编制依据

2.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.2 经批准的单位工程施工组织设计。 2.3 本项目适用的建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表 2.1 3 施工管理组织机构图 图3.1管理组织机构图 4 施工方案 4.1 建筑节能分项工程(按不同分项工程分别制定施工方案) 表4.1

表4.2 施工操作执行的标准: (1) 。 (2) 。 (3) 。 1、工艺流程 (明确本分项工程的操作流程,并制作流程图,如采暖系统施工流程。) 2 2、准备工作 (1法: 。 (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施 预留、预管道预制 支架安 管道安管道冲洗试 材料进场、 暖气片安装 系统调 系统验 管道二次冲洗、

。 (3)材料的堆放排列 图:。 (4)门窗洞口建筑节能构造措 施。 (5)定位放线、放线的依据、方法、要 求:。 (6)其 他:。 3、施工操作 (1)对基层的处理要 求:。 (2)对材料的拌合(如粘结剂、砂浆等)要 求:。 (3)对首次施工、操作基点的要 求:。

(4)对冷、热桥施工的措 施:。 (5)对锚固件的锚固要 求:。 (6)对现场拌材料的配制要 求:。 (7)对施工过程中质量控制的要 求:。 (8)施工过程中辅助措施的要求(必要时附 图):。 (9)门窗洞口的节能构造措 施:。 (10)砌体与门窗框的连接要 求:。 (11)墙上留孔、洞的要 求:。 (12)堵塞孔、洞时要 求:。

建筑节能监理实施细则(通用)

睿智花苑工程监理实施细则 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

建筑节能监理实施细则 一、本项目建筑工程节能概况及特点 (一)、工程结构概况 工程名称:睿智花苑 建设地址:万宁市万城镇城北新区纵二路西侧(环市三东路北侧) 建设单位:万宁市开泰房地产开发有限公司 设计单位:海南省建筑设计院 施工单位:长春新星宇建筑安装有限责任公司 监理单位:四川亿博工程项目管理有限公司 1.2项目建筑节能质量控制特点、难点 1.2.1 建筑节能质量控制的特点主要如下: 1.强制性:国家已发布《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、 建筑节能设计标准、材料标准等一系列规范标准,已将建筑节能情况作 为工程评优的重要内容,同时加大了节能标准实施的监管力度,因此建 筑节能的质量控制有鲜明的强制性。

2.系统性:建筑节能是一个庞大的系统工程,从规划到设计、再到施工、 监理每个环节都有节能要求; 3.相关性:建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、施工图审查机构、 工程检测机构等各参建单位均应严格执行建筑节能法规、规范和技术标 准履行合同约定义务,并依法对建筑工程节能质量负责。 4.差异性:建筑节能受结构类型、质量要求、施工方法等因素的影响,还 受自然条件的影响,因此在建筑节能质量的控制上有一定的差异性,主 要体现在:节能建筑物的墙体、幕墙、门窗、屋面和地面的工程质量上、 围护结构外墙的质量以及供热采暖和空气调节、配电与照明、监测与控 制工程等方面在设计、施工质量控制的差异性。 二、节能方面的监理依据 2.1 经批准的本项目《监理规划》。 2.2 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.3 经批准的建筑施工组织设计。 2.4 适用于本项目建筑节能工程施工监理的相关现行法律法规、标准规范如下。 1.民用建筑节能条例国务院令第530号 2.公共机构节能条例国务院令第531号 3.海南省建筑节能管理办法 4.采暖通风和空气调节设计规范GB50019-2003 5.建筑照明设计标准GB50034-2004 6.民用建筑热工设计规范GB50176-1993 7.公共建筑节能设计标准GB50189-2005 8.民用建筑节能设计标准 JGJ26-1995 9.夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2003 10.既有采暖居住建筑节能改造技术规程JGJ129-2000 11.采暖居住建筑节能检验标准JGJ132-2001 12.夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ134-2001 13.建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规程 GB50242-2002 14.通风与空调工程施工质量验收规程GB50243-2002 15.民用建筑太阳能热水系统应用技术规范GB50364-2005 16.地源热泵系统工程技术规范GB50366-2005 17.住宅建筑规范 GB50368-2005 18.建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 19.太阳能供热采暖工程技术规范GB50495-2009 20.节能监测技术通则 GB/T15316-2009 21.建筑保温砂浆 GB/T20473-2006 22.建筑外窗气密性分级及检测方法GB/T7107-2002

建筑节能监理细则标准格式

B12 建筑节能监理 实施细则 延津县人口和计划生育服务站综合楼 编制人: 审核人: 河南永安工程管理有限公司 2010年9月1日

延津县人口和计划生育服务站综合楼 建筑节能监理细则 第一章工程概况 (一)参与建筑单位情况 1、建设单位:延津县人口和计划生育服务站 2、监理单位:河南永安工程管理有限公司 3、施工单位:新乡市嘉星建安工程有限公司 (二)工程概况 1、本工程位于延津县城县委南路西段 2、建筑层数:主体部分七层。 3、建筑面积:8100平方米,建筑总高度:26.4 米 4、外墙、内墙采用加气混凝土砌块。 5、结构类型:框架结构 6、建筑抗震设防烈度:8度 7、建筑耐火等级:二级 8、基础类型:柱下筏型基础 9、屋面防水等级为:二级。 (三)节能设计概况 1、墙体工程:外墙采用50mm厚胶粉聚笨颗粒保温系统。 2、屋面工程:采用60mm挤塑聚苯板,4厚高聚物SBS改性沥青防水卷材,3厚高聚物SBS改性沥青防水卷材,基层处理剂。炉渣找坡。 3、门窗工程:选用塑钢窗。

4、墙体工程:加气混凝土砌块。 5、幕墙工程:设计符合节能要求。 第二章监理部组成 1、总监:曾东 2、土建监理工程师:石照明,配合总监现场进行督促检查。 3、水电监理工程师王秀峰,负责水、电、消防等对布线、安装进行检查。 4、监理员2 名,协助监理工程师现场进行督促检查。 第三章监理工作范围、目标、依据 1、监理工作范围 根据建设工程委托监理合同专用条款第四条:施工全过程监理,包括桩基础、建筑安装、室内外装饰、弱电系统、室外工程及设备安装等施工图范围的所有工作内容。 2、监理目标 延津县人口和计划生育服务站综合楼工程是延津县2010年重点工程,考虑到本工程重要性,而选派有经验、责任心强、业务精的工程师来现场监理把关,并达到如下目标: (1)工程质量完全符合合格工程要求,并确保市标化工地及绿色环保工地,争创市优质工程。 (2)进度目标按施工合同工期进行总目标控制,确保实现建设单位对工期的目标控制要求。 (3)安全目标是协助施工队对现场施工人员安全教育,提高安全意识,杜绝重大安全事故发生。

节能监理细则

铭基凤瀛园小区4#楼及商业车库 节能监理细则 编制人: 审批人: 远大建设监理有限公司 二〇〇九年七月一日

目录 一、工程概况..................................................................................................................................... 二、编制依据..................................................................................................................................... 三、节能保温概况............................................................................................................................. 3.1保温范围和型式................................................................................................................... 3.2保温部位和使用材料........................................................................................................... 四、节能保温分部工程监理工作流程............................................................................................. 4.1基础分部工程监理工作流程图........................................................................................... 4.2分项工程监理基本流程图................................................................................................... 4.3分项工程保修阶段监理流程图........................................................................................... 4.4 施工阶段监理工作流程...................................................................................................... 4.4.1分包单位、材料供应商资质审核监理工作流程 .................................................... 4.4.2原材料、成品、半成品验收监理工作流程............................................................ 4.4.3技术核定监理工作流程............................................................................................ 4.4.4隐蔽工程质量验收监理工作流程............................................................................ 4.4.5分项工程质量验收监理工作流程............................................................................ 4.4.6竣工验收监理工作流程............................................................................................ 4.4.7阶段施工进度计划检查监理工作流程.................................................................... 4.4.8工程变更费用审核监理工作流程............................................................................ 4.4.9工程索赔审核监理工作流程.................................................................................... 4.4.10文明安全施工监理工作流程.................................................................................. 五、控制标准..................................................................................................................................... 六、质量控制要点............................................................................................................................. 6.1质量事前控制....................................................................................................................... 6.2质量事中控制....................................................................................................................... 6.3质量事后控制.......................................................................................................................

建筑节能监理实施细则(最新版)68161

目录 一.工程概况------------------------------------------------------------------1 二.编制依据------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点------------------------------------------------------------3 四.监理工作流程------------------------------------------------------------4 五.监理工作要点------------------------------------------------------------8 六.监理工作方法及措施-------------------------------------------------32

一、工程概况 1、项目名称:****** 2、建设单位:****** 3、设计单位:****** 4、施工单位:****** 5、建设地点:****** 6、总建筑面积:约15.56万平方米 7、栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为6922.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 7#楼建筑面积为14216.27㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 11#楼、12#楼建筑面积均为10773.61㎡,建筑高度为55.5m,建筑主体地上18层住宅,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。分两个单元每单元2户。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,两单元楼梯间可通过屋面相连通阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。

工程建筑节能工程监理实施细则DOC 30页.doc

孔雀新城锦园工程 建 筑 节 能 工 程 监 理 实 施 细 则 廊坊市博科工程项目管理有限公司

目录 一、工程概况 (1) 二、监理工作依据 (1) 三、监理工作流程 (2) 四、监理工作控制要点及目标值 (3) 一)施工准备阶段监理工作要点 (3) 二)施工阶段质量控制工作要点 (3) 三)施工阶段进度控制工作要点 (24) 四)施工阶段投资控制工作要点 (24) 五)施工阶段安全监理工作 (24) 五、监理工作方法与措施 (24)

一、工程概况 本工程位于廊坊市固安县城北,永和路东侧孔雀大道南侧。建设单位:固安京御幸福房地产开发有限公司,本工程锦园分为19#楼22#楼23#楼27#楼28#楼29#楼其中27#28#楼为地上21层地下1层,19#楼为地上21层地下2层其余各楼均为地上27层地下2层。总建筑面积约96888.95平米,其中地上建筑面积89597.66平米,地下建筑面积7291.29平方米。建筑结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。工程质量目标为合格工程。本工程设计防火分类为一类,地下耐火等级为一级,地上耐火等级为一级;合理使用年限50年;结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防烈度:7度屋面防水等级一级,地下室防水等级是二级。建筑结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。工程质量目标为合格工程。 二、监理工作依据 1、合同文件,包括监理合同、施工合同、分包合同。 2、设计文件 3、相关法律法规和政策:《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能管理规定》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》、 4、相关标准规范,如《公共建筑节能设计标准》GB50189-200 5、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-95、《住宅性能评定技术标准》GB/T50362-2005、《住宅建筑规范》GB50368-2005、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收》GB50242-2002、《通风与空调工程施工质量验收

建筑节能工程监理实施细则完整

建筑节能工程监理实施 细则完整 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

融水县金山丽园小区工程 节 能 监 理 细 则 广西华蓝工程咨询管理有限公司 二O一年月 目录 一、工程项目概况 (2) 二、监理依据 (5) 三、质量控制流程、要点及措施: (7) 四、监理工作方法及措施 (21) 一、工程项目概况:本工程位于融安县桔香南路136号东侧,西侧与融安供电公司电力生产调度综合楼项目,总建筑面积为9641.4㎡,建筑结构形式为框架结构,位于融安中医院宿舍相邻,建筑层数为地下一层,地上9层综合楼,由广东粤建设计研究院有限公司设计。本工程建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为6

度,屋面防水等级为Ⅱ级。泗顶供电所生产综合营业楼,总建筑面积为785.98㎡,建筑结构形式为框架结构,地上二层,抗震设防为丙类。 节能措施: (一)、建筑总平面布置 1、总平面布局没有足够的自然风入口和出口,建筑群室外空间气流顺畅。 2、建筑物朝向以南北向为主,主里面迎向夏季主导风向,有利于夏季自然通风,降低空调负荷。 3、在满足日照间距和卫生间距的前提下,尽量拉大建筑间距,强化小区内的空气通风换气。 4、采取立体绿化系统,地面绿化确保规定的绿地率,不做或少做硬质铺地,该做透水地面,减少地面热反射,避免“热导效应”,阳台绿化,入户花园、屋顶花园等空中绿化可提高绿化率,并起到遮阳降温作用,有利于节能。 (二),单位设计 1、组织良好的穿堂凤。尽量使每户或每室均有两个朝向可开门窗采光通风,有利于夏季降温,降低空调能耗。 2、适当控制窗墙面积比,使窗墙面积比尽量满足节能标准的规定,特别是东、西外墙,宜少开窗或开小窗、不开窗。 本工程居住部分的窗墙比:东0.04,南0.44,西0.04,北0.32,平均窗墙比为0.21. 本工程公共部分的窗墙比小于0.40时,玻璃的可见透射比不应小于0.4,外窗传热系数住宅4.5,商铺一。 (三)、外围护结构主要节能措施 1、屋面:采用30厚挤塑聚苯板保温隔热。K=0.87,D=2.616.

某住宅建筑节能工程监理细则

监理细则 (住宅建筑节能工程) 工程名称: 监理单位: 编制: 审批:

住宅建筑节能工程施工监理细则 <聚苯板(EPS、XPS)薄抹灰外墙保温系统> 一.编制依据: DBJ08-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 二.材料控制: 1.建筑节能工程所用材料的品种、规格应符合设计要求,其性能应符合国家、行业和本市现行的有关标准要求。 2.严禁在住宅节能工程中使用国家及本市建设行政主管部门向社会公布淘汰的建筑材料及产品。 3. 用于建筑节能的产品应具有产品合格证、相应性能的出厂检验报告和有相应资质的监测机构的型式检验报告。进口产品尚应按规定提供商品检验报告。 4. 进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合规范相应规定。 5.复验材料的取样和送检应按本市有关的规定执行。建筑节能分项工程可划分为一个或若干个检验批,检验批可根据施工及质量验收和专业验收需要按楼层、变形缝、施工段等进行划分。 6.保温系统材料性能、规格应符合设计及产品要求,保温层厚度应控制在标准偏差范围内,材料进场后,施工单位应取样复检并进场验收。 三.施工准备质量控制: 1. 建筑节能工程施工前,施工单位应根据设计要求编制施工技术方案,对施工人员应进行技术交底和专业技术培训。并应按相关的施工技术标准对施工过程实行质量控制。 2. 建筑节能工程施工前,应对基层的质量按相关规范进行验收。合格后方可进行节能工程施工。对既有建筑进行节能改造时,应对基层进行处理并达到要求后方可实施。 3.主体结构的支模洞等应修补完成后再做节能保温工程,不应用保温材料填嵌。 4. 管道、设备等安装及调试宜在有关节能工程施工前完成。必须同步进行时,

建筑节能工程监理细则

建筑节能工程监理细则 一工程概况 工程名称:伟家?天和人家工程 工程地点:琼海市福海路南边 建设项目法人:琼海伟家实业有限公司 (一)建筑设计概况 拟建的伟家?天和人家工程共7幢,总建筑面积44488.3m2。其中:一栋3层商住楼建筑面积424.6m2,框架结构;A、B、C、D栋单栋建筑面积:7466.9m2,层高18层,剪力墙结构;E栋建筑面积:7297.2m2,层高18层,剪力墙结构; F栋建筑面积:6898.9m2,层高18层,剪力墙结构。建筑外立面采用乳胶漆成品线条装饰,造型新颖,优雅大方。建筑物功能齐全,装饰优良。 (二)装修设计概况 外墙涂料,户内天棚、内墙一般抹灰,铝合金玻璃门窗。 (三)结构设计概况 1、A、B、C、D、E、F栋住宅楼基础: 基础采用人工挖孔灌注桩基础,桩身强度C30,桩径Φ1000,桩净长7.5~20.5米,桩端支承于第7层中风化花岗岩上。A、B、C、D栋每栋56根桩、E栋根桩、F栋根桩。基础承台、拉梁混凝土强度等级均为C30。 2、商住楼基础: 基础采用天然地基钢筋混凝土独立柱基础,基础混凝土强度等级C25。 3、A、B、C、D、E、F栋住宅楼主体结构: 主体为剪力墙结构,1~2层剪力墙混凝土强度等级 C35;3~18层剪力墙混凝土强度等级C30。2层至屋面梁、板混凝土强度等级C25。

外墙M5混

合砂浆180厚灰砂砖,内隔墙、楼梯间墙M5.0混合砂浆砌200厚混凝土加气块,卫生间墙M5.0 混合砂浆砌100厚混凝土加气块。 4、商住楼主体结构: 1~3层柱混凝土强度等级C30,梁板混凝土强度等级均为C25。 二、监理依据 1、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134—2001) 2、《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2005) 3、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG149—2003) 4、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG158—2004) 5、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144—2004) 6、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 7、《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》 8、《水泥基复合保温砂浆建筑保温系统技术规程》 9、建设部《民用建筑节能管理规定》、《关于新建居住建筑严格执行节能标准的通知》(建科[2005]55号)、《关于认真做好<公共建筑节能设计标准>宣贯、实施及监督工作的通知》(建科函[2005]121号) 三、建筑节能专业工程的特点; 2005年,国家和地方陆续出台新的建筑节能方针政策和标准规范,从而把建筑节能纳入新的视野和国家战略。建筑能耗当前占全国能源消耗近30%。所以,建筑节能对于促进能源资源节约和合理利用,缓解我国能源资源供应与经济社会发展的矛盾,加快发展循环经济,实现经济社会的可持续发展,有着举足轻重的作用,也是保障国家能源安全、保护环境、提高人民群众生活质量、贯彻落实科学发展

节能工程监理实施细则.

节能工程监理实施细则 一、工程概况: 春江花园B1#-B4#商住楼工程,建设单位为和丰置业房地产开发公司,建设地址在白山大街以南,青松路以西。本工程建筑面积为:125585.97㎡,层数及高度:地上31层、地下2层、地上总高度98.8m,建筑结构形式为框架剪力墙结构、建筑结构的安全等级为二级。设计使用年限为50年;抗震设防烈度小于六度;建筑耐火等级为一级;屋面的防水等级为二级、防水层合理使用年限为15年。屋面工程执行《屋面工程技术规范》GB50345-2004;建筑防雷类别为二类;地下室防水等级为二级。 二、编制依据: 1、经审批通过的《监理规划》; 2、经审查的《专项施工方案》; 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 4、《民用建筑外保温工程防火技术规程》BD22/T496-2010 三、节能工程质量控制 1、本工程可分为墙体节能工程、屋面节能工程、门窗节能工程、地面节能工程、电气节能工程、水暖节能工程六个分项工程,按招标文件及质量验收标准,工程质量合格。质量要求见质量目标分解表。

2、节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求,保温层厚度应控制在标准偏差范围内,材料进场后,施工单位应取样复检并做进场验收。验收项目应按下表的规定进行。

检验方法:检查产品合格证、产品检验报告(型式检验和出厂检验)和进场复检报告。 保温系统材料现场抽检复验项目 3、节能工程监理控制重点: 1、配合比是否准确,搅拌好的聚合物砂浆是否在规定的时间内用完,决不允许使用已经开始凝结的聚合物砂浆,因为这样做很容易导致保护层开裂。 2、往墙面粘贴EPS板的聚合物砂浆粘结点是否均匀,粘贴面积

节能工程监理规划

泰安高新区消防站综合执勤楼工程 建 筑 节 能 工 程 监 理 规 划 编制: 审核: 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 二〇一二年三月六日

一、工程概况: 1、屋面保温:屋面卷材防水 卷材品种:SBS高聚物改性沥青防水卷材 防水层做法:1、刷基层处理剂一道,2、3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,两道,3、隔离层(干铺玻纤布)一道 备注:含上翻层面积 2、外墙保温:基层加气混凝土砌块墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200 3.砌块品种、规格、强度等级:MU10加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级、配合比:M5 3、门窗保温:门窗为塑钢门窗;所有玻璃为LOW-E中空玻璃(6+12+6);(传热系数:不大于3.0W/(m2·K);综合遮阳系数不大于0.45)。气密性:外窗不低于GB7107-2002规定的4级,透明幕墙不低于GB/T15225规定的3级。 二、施工准备阶段的监理工作 1、工程监理单位应当对从事建筑节能工程监理的相关从业人员进行建筑节能标准与技术等专业知识的培训。 2、监理机构在建筑节能工程施工现场,应备有国家和本市有关建筑节能法规文件与本工程相关的建筑节能强制性标准。 3、建筑节能工程施工前,施工人员熟悉设计文件,参加施工图会审和设计交底。 ◆施工图会审,应审查建筑节能设计图纸是否经过施工图设计审查单位审查合格。未经审查或审查不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用。 ◆建筑节能设计交底。项目施工人员应参加由建设单位组织的建筑节能设计技术交底会,总监理工程师应对建筑节能设计技术交底会议纪要进行签认。并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 4、建筑节能工程施工前 ,施工单位应将节能施工组织设计及方案报

建筑节能工程监理细则

前言 本监理细则是根据《建设工程监理规范》GB50319-2000和项目监理工作要求,由项目监理机构参照本公司的监理细则范本,结合本项目专业工程的特点和监理工作实际情况编制,经项目总监理工程师批准后生效。 建筑节能,是指在建筑物的设计、施工、安装和使用过程中,按照有关建筑节能的国家、行业和地方标准,对建筑物围护结构采取隔热保温措施,选用节能型用能系统、可再生能源利用系统及其维护保养等活动。 一、编写依据 1、经批准的本项目《监理规划》。 2、经建筑节能专项审查合格的设计文件。 3、经批准的建筑节能专项施工和技术措施。 4、适用于本项目建筑节能工程施工监理的相关现行标准如下表。

⑴建设部办公厅关于进一步加强建筑节能标准实施监管工作的通知(建办市<2005>68号) ⑵《国务院关于加强节能工作的决定》(国发<2006>28号) ⑶建设部《关于贯彻(国务院关于加强节能工作的决定)的实施意见》(建科<2006>231号) ⑷建设部、国家发改委、财政部、监察部、审计署等5部委联合发布《关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见》(建质<2007>1号) ⑸《民用建筑节能管理规定》(中华人民共和国建设部第143号令) 二、本项目建筑节能工程概况 三、建筑节能工程监理工作流程 ㈠施工准备阶段的监理工作

1、工程施工前,总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件、国家和本市有关建筑节能法规文件及本工程相关的建筑节能强制性标准。参加施工图会审和设计交底。 2、审查建筑节能设计图纸是否经过施工图设计审查单位审查合格。未经审查或审查不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用。 3、建筑节能设计交底。项目监理人员参加由建设单位组织的建筑节能设计技术交底会,总监理工程师对建筑节能设计技术交底会议纪要进行签认。并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 4、建筑节能工程开工前,总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送建筑节能专项施工方案和技术措施,提出审查意见。 ㈡施工阶段的监理工作 1、监理工程师应按下列要求审核承包单位报送的拟进场的建筑节能工程材料/构配件/设备报审表(包括墙体材料、保温材料、门窗部品、采暖空调系统、照明设备等)及其质量证明资料,具体如下: (1)质量证明资料(保温系统和组成材料质保书、说明书、型式检验报告、复验报告,如:现场搅拌的粘结胶浆、抹面胶浆等,应提供配合比通知单)是否合格、齐全,是否及设计和产品标准的要求相符。产品说明书和产品标识上注明的性能指标是否符合建筑节能标准。 (2)是否使用国家明令禁止、淘汰的材料、构配件、设备。 (3)有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。 (4)按照委托监理合同约定及建筑节能标准有关规定的比例,进行平行检验或见证取样、送样检测。对未经监理人员验收或验收不合格的建筑节能工程材料、构配件、设备,不得在工程上使用或安装;对国家明令禁

建筑节能监理方案及细则

建筑节能监理方案及细 则 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

建筑节能监理细则 一、工程概况 工程名称:洛阳市苗南村整体改造项目(6号地块)工程监理 工程地点:洛阳市老城区经八路与道北二路交汇处西北角 建筑面积:建筑面积为498209.33㎡ 结构类型:现浇钢筋混凝土剪力墙结构 建设单位:洛阳北辰房地产开发有限公司 合同价款:按中标价款 合同工期:按中标工期 质量标准:合格 二、建筑节能监理控制依据 1、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 2、《河南省居住建筑节能设计标准》DBJ41/062-2012 3、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011 6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 7、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 8、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 9、节能工程各系统构造应符合设计要求。 三、建筑节能监理控制措施 1、节能工程所用的材料(产品)的品种、规格、性能应符合设计要求,主要的材料和制品(原材料、半成品、成品、购配件等),进场时应检查产品质量合格证明文件、型式检验报告及相关性能的检测报告,主要材料和制品现场抽样复验。(密度、抗拉强度、尺寸稳定性等)单个锚栓抗拉承载力,每300㎡/1批。 2、审核施工方案、施工工艺和技术交底 3、对隐蔽工程进行验收。 4、要求施工单位必须建立“三检”制度,并有完整的检查记录,必须按工序、层次进行检查验收,如发现上道工序质量不合格,必须进行返工或修补,直至合格后方可进行下道工序。

建筑节能监理实施细则(范本)

黄桥街道永青路南地块安置小区工程 监理实施细则 (建筑节能工程) (标准化格式文本) 容提要: 建筑节能工程概况 本项目特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 省住房和城乡建设厅监制

黄桥街道永青路南地块安置小区工程 建筑节能工程监理实施细则 1 建筑节能工程概况 1.1 工程概况:(可选择增加说明): 1、工程名称:黄桥街道永青路南地块安置小区工程 2、建设地点:市相城区黄桥镇 3、建设单位:市三角咀生态园开发有限公司 4、施工单位:市第五建筑集团有限公司 5、监理单位:相城建设监理有限公司 6、设计单位:市城市建筑设计院有限责任公司 7、勘察单位:地质工程勘察院 8、建筑类别:居住建筑、分为一、二类高层。 9、建筑面积:总建筑面积:125149.07m2。具体分配如下;1#房:12115.33m2、2、3、4、5#房均为12122.23m2。、 6#房:24237.54m2。、7#房为7704.11m2。、8#房为5408.22m2。地下车库1#:10080.00m2。。 10、工程开工时间:201.07 ;工程竣工时间:2014. 1.2本工程建筑节能工程概况:1#-8#住宅楼外墙保温材料复合发泡水泥板Ⅱ型,,抗裂砂浆5~7厚,压入两层复合耐碱玻纤网布,柔性耐水腻子,刷外墙仿石涂料。屋面保温材料为纤维增强复合材料板Ⅰ型板。(下设隔离层)。门窗工程:铝合金窗采用图集03J603-2《铝合金节能门窗(一)A型80A系列。窗框为浇筑式铝合金外开窗。铝合金门采用图集06J607-1《建筑节能门窗(一)A型60A列。未经表面处理的型材窗:门不应小于 2.0mm, 窗不小于1.4mm. 表1.1 1.2 本工程建筑节能工程概况