一、工程概况

二、编制依据

1、《苏州市住宅工程质量通病防治导则》;

2、《操作工艺指导书》;

3、企业工法;

4

、现行国家和省市有关规定。

三、质量通病防治的重要性

建筑工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题,

由于量

大面广,因此对建筑工程质量危害很大,是进一步提高工程质量的主要障碍。近年来,随着

建筑业蓬勃发展,由于相应的技术标准和措施的制订相对滞后,传统的施工工法已不适应工

程建设的要求,一些新的质量通病也随之产生,以前一些不太关注的质量通病,现在也日显突出。例如:新型砌体开裂、渗漏,混凝土结构板梁开裂,卫生间、给水管暗敷渗漏,阳台栏杆过低,电器设备无防雷接地等。这些质量通病,有的缩短了建筑物的使用年限,有的直接影响了建筑物的使用安全,有的影响了建筑物的使用功能,在人民生活质量不断提升、对住宅工程质量要求越来越高的同时,住宅工程的质量通病,成为了人民群众质量投诉的热点。

为加大防治住宅工程质量通病的力度,进一步提高住宅工程质量,针对目前住宅工程经常发生的质量通病,根据国家的有关技术规范、标准,结合我公司及本工程的实际,在南京等市已实施的地方性技术措施的基础上,编制以下专项方案。

四、主要质量通病防治方案

1、墙体裂缝防治的技术措施

①山砂和混合粉含泥量一般较大,不但会增加砌筑砂浆的水泥用量,还可能使砂浆的收缩值增大,耐久性降低,影响砌体质量。而M5以上的砂浆,如砂子含泥量过大,有可能导致塑化剂掺量过多,造成砂浆强度降低。砂按细度模数分为粗、中、细三种规格,其细度模数分别为:粗砂:3.7-3.1、中砂:3.0-2.3、细砂2.2-1.6

②轻质砌块多为水泥胶凝增强的块材,以28d强度为标准设计强度。龄期达到28d之前,含水量过高,自身收缩较快,28d后收缩趋缓。为有效控制砌体收缩裂缝,对砌筑时的龄期进行了规定。根据空心砖、轻骨料混凝土小砌块的吸水、失水特性,合适的含水率分别为:空心砖为10%-15%;轻骨料混凝土小砌块宜为5%-8%。加气混凝土砌块出釜时的含水率约为35%左右,以后砌块逐渐干燥,施工时的含水率宜控制在小于15%(对粉煤灰加气砼砌块宜小于20%)。砌块砌筑前浇水湿润及加气砼砌块砌筑时在砌筑面适量浇水是为了保证砌筑砂浆的强度及与砌体的粘结性能。

③《砌体工程施工质量验收规范》9.3.7条规定:“填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧”。填充墙砌完后,砌体还将产生一定变形,施工不当,不仅会影响砌体与梁或板底的紧密结合,还会在该部位产生水平裂缝。本导则将间隔时间延长到15天,主要是针对在以往的很多工程上,尽管按规范规定的时间进行了施工,但仍然在此部位出现较多裂缝,因此,为了更有效地减少裂缝,使砌

筑砂浆的收缩进一步稳定,延长到15天。柱和剪力墙与填充墙接合处两侧的竖缝同时应嵌填密实。

④由于顶层温度变化较大,砌体和坡屋顶卧梁刚度以及线膨胀系数的差异,此部位极易产生错动,如在此部位采用砂浆等材料找平,易形成一个滑移面,从而产生裂缝。因此,在此部位,砌体应砌成踏步形,确保砼和砌体的结合,同时增强咬合力。(见下图)

⑤墙体充分地沉实稳定后再抹灰,能确保抹灰质量,否则砌筑砂浆收缩未稳定,极易产生裂缝和空鼓,因此,应尽量延迟抹灰的时间。

⑥现浇砼板带是为了增强墙体的整体性,因此,板带本身不应留施工缝,应一次浇筑完成。

⑦框架柱间填充墙拉结筋,是抗震设计规范的要求,折弯压入砖缝后,钢筋拉结力的作用将大大削弱。如不符合砖模数要求,应采取化学植筋等有效措施进行补救。

⑧本分项工程的目的是为了加强填充墙与框架柱交接处的进一步处理,确保该部位不出现或少出现裂缝。

2、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施

1)砂的细度对混凝土裂缝的影响是众所周知的,砂越细,其表面积越大,需要越多的水泥等胶凝材料包裹,由此带来水泥用量和用水量的增加,使混凝土的收缩加大。根据工程实践和南京市防治住宅工程质量通病的经验,结合有关对砂细度与混凝土收缩关系的研究成果,强调指出现浇板的混凝土应采用中粗砂。

2)根据工程实践和南京市防治住宅工程质量通病的经验,结合有关对混凝土用水量的研究成果,混凝土的用水量是影响现浇混凝土楼板裂缝最主要也是最关键的因素。混凝土的用水量会从三个方面影响现浇楼板裂缝的产生。第一,混凝土用水量的增加不仅会增加混凝

土结构内部毛细孔的数量,而且会增加混凝土浇筑成型后毛细孔内含水量,从而将增大混凝土的塑性收缩和干燥收缩。第二,在保证混凝土强度不变的情况下,混凝土用水量的增加会相应增加水泥用量,而水泥用量的增加同样会增加混凝土结构内部毛细孔的数量,也会增大混凝土的塑性收缩和干燥收缩。第三,混凝土用水量增加,使混凝土中泌水增加,而泌水增加,促使混凝土中有更多的毛细孔相贯通、使毛细孔中水分蒸发的更快,从而增加混凝土的塑性收缩和干燥收缩。用水量减少后,早期强度增加,也会提高混凝土的抗裂能力。

3)混凝土中粗骨料是抵抗收缩的主要材料,在其它原材料用量不变的情况下,混凝土的干燥收缩随砂率增大而增大。砂率降低,即增加粗骨料用量,这对控制混凝土干燥收缩有利。如果不能合理的掺用掺合料,则混凝土中毛细孔数量会增多,反而不利于防止混凝土的收缩,因此对粉煤灰的掺量如以限制。同时对掺合料在两种及两种以上的,应做掺合料的适应性试验。

4)预拌混凝土为满足泵送和振捣要求,其坍落度一般在100㎜以上,坍落度过大会增加混凝土的用水量与水泥用量的增加,从而加大混凝土的收缩。统计数据表明,混凝土坍落度每增加20㎜,每立方米混凝土用水量增加5㎏。另一方面,混凝土沉缩变形的大小与混凝土的流态有关,混凝土流动性越大,相对沉缩变形越大,容易出现沉缩裂缝。因此,在满足混凝土运输和泵送的前提下,坍落度应尽可能减小。

5)根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002第5.5.2条规定,并结合工程中的实践经验。由于不注意加强施工管理,在现浇楼板近支座处的上部负弯矩钢筋绑扎结束后,楼板混凝土浇筑前,部分上部钢筋常常被工作人员踩踏下沉,使其不能有效发挥抵抗负弯矩的作用,使板的实际有效高度减少,结构抵抗外荷载的能力降低,裂缝就容易出现。

6)由于现浇板中线管出现十字交叉的现象较多,又无其它措施,对混凝土板断面的削弱过多,造成楼板易出现沿现浇板预埋线管方向的楼面裂缝。从南京市防治住宅工程质量的经验来看,在线管的上表面未设置钢筋的部位或上层钢筋间距大于150mm时,沿线管的走向增加构造钢筋网片(见下图),可有效的解决上述问题。

7)根据工程实践,混凝土浇捣后,在其终凝前用木蟹压抹,能有效避免出现板面龟裂。

8)根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002第7.4.7条。当混凝土浇捣完后未进行表面覆盖和浇水养护或养护时间不足时,由于受风吹日晒,混凝土板表面游离水分蒸发过快,水泥缺乏必要的水化水,而产生急剧的体积收缩,由收缩而产生拉应力,此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种应力而产生开裂。特别是夏冬两季,因昼夜温差大,养护不当最容易产生温差裂缝。从工程实际情况看,不少施工人员对养护工作不够重视,因此特此强调。

9)根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002第7.4.7条并结合工程实践。施工中在混凝土未达到规定强度,或者在混凝土未达到终凝时就上荷载,这些都可造成混凝土楼板的变形,导致楼板开裂。

10)从南京推行现浇板板底免粉刷的工程实践和南京市防治住宅工程质量通病示范经验看,通过提高模板和混凝土的施工质量,使现浇混凝土板底达到清水混凝土的效果,板底只需简单打磨,直接披腻子,对消除板底粉刷常会产生的起壳、开裂现象,减少楼板荷载、提高室内净高等方面都有明显的效果。

11)根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002第4.1条,模板支撑未经计算或水平、竖向连系杆设置不合理,造成支撑刚度不够,当混凝土强度尚未达到一定值时,由于楼面荷载的影响,模板支撑变形加大,楼板产生超值挠曲,引起裂缝。由于工期短,加之模板配备数量不足,出现非预期的早拆模,拆模时混凝土强度未达到规范要求,导致挠曲增大,也会引起裂缝。

12)根据工程实践,后浇带浇筑的时间主要考虑主体结构混凝土早期收缩的完成量,一般以完成主体构件收缩量的60%到70%为宜,在正常养护条件下大约为6周时间。浇筑后浇

带的混凝土最好用微膨胀的水泥配制,以防止新老混凝土之间出现裂缝。

3、楼地面渗漏防治的技术措施

1)出自《建筑地面工程质量验收规范》GB50209-2002第4.10.8条“施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。”(强制性条文)。住宅工程厨卫间管道预留孔洞普遍存在位置不准确、成形尺寸过大、乱凿乱打等现象,本导则规定现场应预制标准件,保证洞口成形尺寸,标准件大样见(见下图)。标准件制作成上大下小形状,施工方便、洞口混凝土封填易密实。

a 洞口尺寸

b 楼板厚度

c 放角度数(60°左右)

2)引用新加坡住宅工程厨卫间管道周边抗渗成功经验,该条文主要针对UPVC下水管,管壁涂胶型号条文仅供参考,也可选择其他与管壁材料粘结剂同质的合格材料。(见下图)

3)根据《建筑地面工程质量验收规范》GB50209-2002第4.9.3条“有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理。”如厨卫间设置金属或塑料套管,其顶部应高出装饰地面50 mm。具体要求可参见《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的第3.3.13条。

4)若阴角做成直角,易出现渗漏质量通病。为确保阴角防水层的施工质量,引用屋面防水层在阴角处的处理方法。(见下图)。

5)根据《建筑地面工程质量验收规范》GB50209-2002第4.9.3条“有防水要求的建筑地面工程,排水坡度应符合设计要求。”为避免楼地面出现倒泛水、排水不畅、积水等质量通病,结合实际施工操作经验,明确放坡数值。进深较长的楼地面宜选择坡度下限值。

6)根据《建筑地面工程质量验收规范》GB50209-2002第4.10.5条“防水材料铺设后,必须蓄水检验。蓄水深度应为20~30 mm,24h内无渗漏为合格,并做记录。”

7)根据《建筑地面工程质量验收规范》GB50209-2002第4.10.4条“铺设防水隔离层时,在管道穿过楼板面四周,防水材料应向上铺涂,并超过套管的上口;在靠近墙面处应高出面层200~300mm或按设计要求的高度铺涂。”针对烟道壁厚较薄,施工过程中根部易出现破损、渗漏的质量通病,此处强调对该节点部位的防水加强处理。

8)卫生间墙面2次刮糙的处理方法,保证了墙面粉刷层的粘结质量、有效密闭了粉刷砂浆的毛细孔,增强了防水效果。

4、外墙渗漏防治的技术措施

1)若使用含泥量过大的砂及细砂作为外墙粉刷用砂,会造成粉刷层空壳、开裂,使用细砂出现的问题尤为突出。现场应严格按本条要求把好材料关。

2)近年来外墙涂料质量以次充好现象普通,根据江苏省地方标准DB32/T195-1998,2.0.2条。主要针对不同类型外墙涂料的耐水性、耐碱性、干燥时间、耐冻融循环性等指标进行检测

3)根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第4.1.3“抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验”。目前现场对该条执行不严,引发外墙粉刷通病问题较多,特此强调。

4)住宅工程由于外墙洞眼封填施工质量问题引起的渗水较为普遍。

5)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第4.1.12条“外墙和顶棚的抹

灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。”粘结不牢固是出现空裂质量通病的主要原

因。

6)根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第4.2.2条“抹灰前基层表

面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水湿润。”

7)根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第4.2.4条“不同材料基体

交接处表面的抹灰应采取防止开裂的的加强措施……”。

8)出自《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第4.2.4条“抹灰工程应分

层进行……”,由于工程搭设外粉刷脚手,造成外粉刷停息点基本留置在砌体与混凝土交界

部位,引起的渗漏质量通病较普遍。示意做法(见下图)。

9)外墙粉刷不设分格缝引起的粉刷裂缝现象很常见,采用分格可以减小温度和收缩变

形。

10)腻子厚度大于1mm ,易造成涂料面层起皮龟裂现象。

11)外墙面砖嵌缝采用大面积抹浆代替专用勾缝条勾缝现象普遍。此做法会引起面层污

染、砖缝不实、甚至外墙渗水等质量通病,必须严格执行。

12)由于施工现场对该类外墙附属构件的成型质量重视不够,易出现该类构件表面积水

现象,引发渗漏通病,现场在保证排水坡度2%规定的同时,并宜大于2cm 的垂直高差。

13)为防止贴面砖外墙在窗洞口周边部位渗漏的通病,要求在外墙粉刷时,底糙应刮至

窗洞口阳角部位,糙面层应与底糙停息点错开留置,

留置在距阳角边不少于50mm 范围外墙部位,以避免两

次刮糙停息点重叠引起的砂浆收缩,引发渗漏。

5、门窗渗漏防治的技术措施

d 303020

1)为了真实反应现场门窗安装质量和产品质量,有条的情况下逐步推广检测机构在现场进行检验。

2)门窗框洞口尺寸预留过大,处理不当,易造成开裂渗水。因此,门窗框安装前应对预留洞口尺寸进行复核。当偏差过大,修补厚度超过50mm 时,应加筋支模浇C20细石砼进行修补(详左图);修补厚度小于等于50mm 时,可用防水砂浆加钢丝网分层刮糙,修补至允许间隙(见下表)。为增强门窗框周边的防水效果,砌体洞口边应用防水砂浆先行刮糙处理后,再实施外框固定。

洞口与窗框间隙表

3) 在有些工程中门窗框安装采用长脚膨胀螺栓穿透型材或用普通白铁皮作连接件的固定方式,造成许多门窗框固定不牢,造成渗漏和不易维修,因此,此处提出严禁采用这种固定方式。采用固定片的材料应不低于GB/T11253规定中Q235力学性能的材料或采用门窗专用镀锌铁片连接件,固定件厚度不应小于1.5mm ,宽度不应小于20mm ,长度可根据主体墙厚确定采用单向或双向固定片的尺寸。固定件与门窗框应采用卡头连接。

4)现场施打的发泡剂与空气接触后,表面会产生一层氧化胶膜,具有一定的防水效果,当发泡剂与洞口边的防水砂浆粉刷层和门窗框紧密粘接后,会形成一道防水屏障。因此,发注:d —墙体厚度 b —洞口修补厚度(大于30mm ) 1— 2φ8纵向钢筋 2— C20细石砼 3— 连接钢筋φ6@500。当为砌体洞口修补时,可将两侧灰缝剔进20mm 深,埋入连接筋,再用1:2水泥砂浆将灰缝填满嵌实。连接筋端部制成90°弯钩,弯钩长度宜大于30mm,先用电锤冲孔后将弯钩打入,以增强其拉结效果。

泡剂施打前,必须将门窗框与洞口间缝隙内的污染、浮灰等清理干净,并保持干燥,保证发泡剂与之有效粘接。发泡剂应连续施打,一次成型,充填饱满;临时固定用的木楔撤掉后,及时补打发泡剂;溢出门窗框外的发泡剂应在结膜硬化前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损,降低防水效果。

5)根据《塑料门窗安装及验收规程》JGJ103-96第4.2.11.2条之规定,再次强调门窗框外侧应留5mm宽的打胶槽口,其留置方法见下图。槽口条宜采用特制木材或专用塑料条。

1

注:1—墙体2—门窗框3—饰面砖,粘贴时与门窗框间应留下5mm宽的缝隙,并及时将粘贴砂浆清理干净。4—中性硅酮密封胶5—连接固定镀锌铁片(—1.5×20mm)

6—外墙饰面为粉刷层7—“⊥”型塑料条,面层粉刷前紧靠窗框粘贴,用圆形泡沫条填塞在槽口内,粉刷后取出泡沫条,自然形成干净的打胶槽口。

6)根据本地区的气候条件,温差较大、雨水较多,而采用酸性或碱性的密封胶易老化、开裂,因此本条规定应采用中性硅酮密封胶。

6、屋面渗漏防治的技术措施

1)屋面工程的质量好坏,除设计和选材外,关键还在于施工。经不完全统计,引起屋面渗漏的原因,施工就占到40%左右,因此,屋面工程施工前,施工企业必须依据设计图纸、规范和本导则的要求,并结合屋面结构的具体情况来编制详细的施工方案,制定好施工顺序、操作工艺、节点处理措施及检验要求等。“施工方案”应经监理审查确认,并应严格按“方案”要求组织实施与验收。

2)卷材防水层的收头处理,是防水效果好坏的关键之一。根据GB50207-2002中4.3.13条的要求,最大钉距<900㎜,但根据工程实践,450㎜更好;因此,此处对卷材防水层的收头作了明确规定。具体做法详下图。

123

5)根据GB50207-2002中10.0.5条的要求,按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定,建筑工程施工质量验收时,对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。因此,屋面防水层施工完毕后,平屋面应进行蓄水试验,蓄水深度应到垂直墙面的泛水根部,时间不少于24h ;坡屋面应做淋水试验,持续淋水时间不少于2h (或在大雨后检验)。并应做好试验记录。

7、室内标高和几何尺寸控制措施

1)目前楼板厚度不够或超厚质量通病普遍,为有效控制板的厚度强调施工阶段过程控制。

2)为便于现场测量,统计测量数据,计划3层为一个检验批。具体执行由施工单位项目质检员、监理工程师共同检测,数据汇总后,经施工单位项目技术负责人、总监理工程师(建设单位项目负责人)抽查确认后,办理签认手续。测点合格率判定参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002等相关规定。

3)采用激光测距仪、经纬仪或吊线、钢尺测量,每个自然间3个点。检测方法、要求同10.1.5条。

4)测量点可选择在预留洞或采用冲击钻孔等进行测量,每板块测5个点(板块四角及中间部位各一个点),测点合格率判定参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002等相关规定。

允许偏差和检验方法参见表10.1.7

允许偏差和检验方法表

、-5

住宅安装工程质量通病防治措施.

第二篇安装篇 十一、地漏安装不规范,水封深度不足 (一)通病表现形式:地漏标高控制不准确,地面坡度不符要求,排水不畅;地漏水封深度不足,有害气体外泄。 (二)主要防治措施: 1.施工图纸设计中应明确地漏型号及规格;洗衣机地漏须使用专用地漏或直通式地漏,直通式地漏的支管应增加返水弯,返水弯水封深度不小于50mm。 2.施工前应根据基准线标高及地漏所处位置并结合地面坡度要求确定地漏安装标高,保证地漏安装在地面最低处,地漏顶面应低于地面面5mm,水封深度应不小于50mm。 3.施工预埋阶段,应预埋成品地漏,地漏周遍应做好防水工作。 4.已安装完毕的地漏应采取有效保护措施防止堵塞。 十二、散热器安装不规范,采暖管道渗漏 (一)通病表现形式:散热器安装固定不牢,支管少支架,管件接口易发生漏水。 (二)主要防治措施: 1.对采暖方案不合理、散热器未设置恒温控制阀的,应及时在图纸会审记录中予以调增。 2.散热器的片数和管道的管径必须符合设计图纸要求。 3.根据工作压力、水温等合理选择管材、管件,同时有相应的合格证明文件,管材与管件相匹配,按照有关要求进行抽检。 4.采暖管道穿过楼地面、隔墙应设置套管。穿楼地面套管底部与装饰面齐平,上面高出楼地面20mm(卫生间50mm),穿隔墙套管应与装饰面齐平,套管内用油麻填塞。 5.在施工过程中,注意随时封堵管道甩口,防止杂物和焊渣进入管道。 6.隐蔽安装的采暖管道在墙、地面上应标明其位置和走向。 7.采暖管道的连接 (1)采用丝接方式连接的管道,套丝时不得出现断丝、缺丝、乱丝,连接后外露2-3 扣,并应清理干净,做好防腐处理。 (2)采用热熔方式连接的管道,管材与管件应使用同一厂家材料,切割管材应平整并垂直于管材轴线,热熔时根据管道材质、操作环境严格控制加热温度、加热时间及熔接深度。 (3)采用焊接方式连接的管道,不能存在缺焊、砂眼、夹渣等缺陷,壁厚超过4mm 应进行坡口。 8.散热器与散热器支管的安装 (1)散热器支架、托架安装构造正确,埋设牢固,位置准确。 (2)散热器支管长度超过1.5m 时,应在支管上安装管卡;塑料管应在转弯处安装管卡,在阀门处安装固定支架;

常州市住宅工程质量通病防治手册范本

市住宅工程质量通病防治手册(基本要求) 1.基本要求: 1.1住宅工程质量通病的防治由建设单位负责组织,参建各方质量责任主体按各自质量职责共同实施。 1.2在住宅工程的勘察设计、施工和监理等建设过程中,除执行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应执行本手册。 1.3住宅工程及其配套市政基础设施工程必须实行项目法人负责制,建立健全工程质量保证体系。并按照有关规定办理施工许可证,工程竣工验收及备案手续,建设单位必须委托具有相应资质等级的勘察设计单位进行勘察、设计。 1.4施工图等设计文件必须按照有关规定进行审查。未经审查或经审查不合格的施工图等设计文件,建设单位不得进行施工发包。 1.5在住宅建设过程中,如需变更设计时,须经原设计单位出具变更文件,并按规定经审图单位审核批准后,方可进行施工。 1.6建设单位必须委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。 1.7建设单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程强制性标准,降低建设工程质量。 1.8建设单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备,应符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。

1.9对按规定需进行沉降观测的工程,建设单位应委托有资质的沉降观测单位进行沉降观测,在主体和竣工验收时,必须提供沉降观测报告,如沉降尚未达到规定要求时,应继续按要求进行沉降观测,直至符合要求。 1.10建设单位收到工程竣工报告后,应按有关规定及时组织竣工验收,验收不合格或未进行竣工验收及备案的工程,不得交付使用。 1.11工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。1.12监理工程师应当按照工程监理规的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。 1.13监理单位应认真审查住宅工程施工单位的施工组织设计和技术方案。对住宅工程质量通病的防治提出具体要求和监控措施,并列入《监理规划》和《监理细则》。 1.14监理工程师应认真做好材料进场验收工作,不符合要求的材料严禁使用。 1.15监理工程师应认真做好隐蔽工程和工序质量的验收工作,上道工序不合格时,不允许进入下一道工序施工。 1.16 监理单位应配备常规的检测仪器,加强对工程质量的检验、检测,发现问题及时处理和报告。 1.17施工单位应建立健全项目质量保证体系,确定工程项目的项目经理,技术负责和施工管理负责人。 1.18施工单位应认真编制施工组织设计和技术方案(专业分包单位应提出分包工程的通病防治措施),针对住宅工程质量通病的防治提出具体措施并报监理(建设)单位审查批准后实施。

住宅工程质量通病专项治理措施

住宅工程质量通病专项治理措施 1. 现浇混凝土楼板裂缝; 2. 填充墙墙面裂缝; 3. 混凝土、砖砌体墙面抹灰裂缝; 4. 外墙外保温墙面裂缝、渗漏; 3. 混凝土、砖砌体墙面抹灰裂缝; 4. 外墙外保温墙面裂缝、渗漏; 5. 外窗渗漏; 6. 有防水要求的房间地面渗漏; 7. 屋面渗漏; 8. 栏杆、扶手施工不符合要求; 9. 安全玻璃施工不符合要求; 10.室内标高和几何尺寸超差; 11.地漏安装不规范,水封深度不足; 12.散热器安装不规范,散热器支管渗漏; 13.地面辐射采暖安装不规范; 14.通风、空调风量达不到设计要求; 15.卫生间局部等电位联结做法不规范; 16.金属配管及桥架电气接地(含跨接)不可靠; 17.新型电气金属导管机械连接不良; 18.电气暗配管不通,管内穿线“死线”,金属线管有毛刺; 19.户内配电箱安装及配线不规范,存在安全隐患。 一、现浇混凝土楼板裂缝 (一)楼板设计 1.住宅的建筑平面宜规则,避免平民形状突变。 2.设计单位在对现浇钢筋混凝土楼板进行设计时,在确保楼板承载力的前提下,应适当提高楼板的刚度。 3.现浇板配筋设计宜采用热轧带肋钢筋细且密的配筋方案。 4.屋面及建筑物两端的现浇板及跨度大于4.2M的板应配置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于150mm,直径不应小于8mm。 5.外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量、规格不应小于7Φ10,长度应大于板跨的1/3/,且不得小于1.2m。 6.在现浇板的板宽急剧变化处、大开洞削弱处等易引导收缩应力集中处,钢筋间距不应大于

150mm,直径不应小于8mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。 7.现浇板强度等级不宜大于C30,当大于C30时,应采取抗裂措施。 8.剪力墙结构住宅结构长度大于45m且无变形缝时,宜在中间位置设置后浇带。 (二)楼板裂缝施工预控 1.建设单位不得明示和暗示设计单位降低设计标准 2.建设单位应认真组织好施工图纸会审工作。 3.总承包施工单位应制定详细的楼板裂缝防止专项施工方案。 4.裂缝防治专项施工方案须包括以下内容: (1)预拌混凝土进场验收技术要求; (2)向预拌混凝土生产企业预提交的技术参数,应包括初凝时间、终凝时间、坍落度、掺合料品种与掺量、外加剂品种以及其他现场施工需要的技术参数;预提交的技术参数应在预拌混凝土供货合同中明确; (3)模板体系承载力、刚度与稳定性计算和防止立杆传力应力集中的构造措施 (4)末班周转套数 (5)钢筋位置、保护层厚度控制 (6)电器线管位置、多层线管交叉控制 (7)板厚控制 (8)混凝土浇捣控制 (9)混凝土初凝倩找平与终凝前抹压时间控制 (10)混凝土养护方式与时间控制 (11)终凝后上人放线时间控制 (12)钢筋、模板吊装时间及防冲撞控制 (13)拆模时间控制 (14)其他必要的控制措施 5.监理单位应制定现浇混凝土楼板施工旁站简历实施细则,明确裂缝防止监理要点。 6.施工单位应对各工种实施技术交底,并形成交底记录。 (三)预拌混凝土生产与供应 1.预拌混凝土使用单位在订购预拌混凝土前,应根据工程不同部位和环境提出对混凝土性能的明确技术要求。 2.对高强、高性能和有特殊要求的混凝土,建设单位、施工总包单位和监理单位应参与配合设计。 3.预拌混凝土生产应严格控制原材料质量,严格配合比设计及计量。 4.预拌混凝土生产单位在供应预拌混凝土时,应向施工单位提供《预拌混凝土产品说明书》,其中应明确混凝土防治裂缝注意事项。 5.严禁在运输途中随意向预拌混凝土内加水和外加剂。 (四)楼板裂缝施工过程控制 1.预拌混凝土现场验收 (1)预拌混凝土进场时,施工单位和监理单位应根据已提交的施工参数核查预拌混凝土配合比通知单内容。 (2)预拌混凝土生产企业应参加预拌混凝土进场验收,参与混凝土试块留置、坍落度测试等,并在有关记录上签字。 (3)严禁在施工现场随意向预拌混凝土内加水和外加剂。 2..模板体系施工 (1)模板支撑系统必须经过计算

江苏省建筑质量通病规则

住宅工程质量通病控制施工措施 一、编制依据: 1、《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J 16-2005) 二、工程概况: 工程名称:国香园三期工程 建设单位:苏州双冠房产开发有限公司 监理单位:杭州中研工程监理有限公司 设计单位:苏州苏合建筑设计顾问有限公司(住宅设计)、苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司(人防设计) 施工单位:浙江东冠建设工程有限公司 国香园三期工程位于苏州市吴中区郭巷镇郭新西路南侧,由5栋小高层、2栋多层及3个人防地下车库组成,共计47510.14平方米。 其中6-1#楼7200.92㎡(地上面积6685.5㎡,地下面积515.42㎡), 建筑高度33.99m,地上11层,地下室一层;6-2#楼6809.6㎡(地上面积6309.33㎡,地下面积500.27㎡),建筑高度33.04m,地上11层,地下室一层;6-3#楼5268.76㎡(地上面积4846.92㎡,地下面积421.84㎡),建筑高度32.14m,地上11层,地下室一层;6-4#楼2276.6㎡(住宅面积1885.9㎡,车库面积390.7㎡),建筑高度17.165m,地上五层住宅加车库;6-5#楼6877.7㎡(地上面积6327.7㎡,地下面积550.0㎡),建筑高度32.14m,地上11层,地下室一层;6-6#楼1898.5㎡(住宅面积1487.5㎡,车库面积411㎡),建筑高度14.365m,地上四层住宅加一层车库;6-7#楼7128.06㎡(地上面积6565.0㎡,地下面积563.06㎡),建筑高度33.14m,地上11层,地下室一层;地下人防10050㎡,建筑高度3.4~4.45m,地下一层。 三、控制方案和施工措施 1、地基基础工程 1.1 地基基础产生较大沉降、不均匀沉降 1.1.1 施工 (1) 施工前,应编制详细的施工组织设计方案,并按规定程序审批。 (2) 施工机械必须鉴定合格,计量设备应经计量标定且能保证正常工作,主要工种施工人员应持证上岗。 (3) 施工中采用的钢材、水泥、砂子、外加剂、预制构件等材料应有出厂合格证,进场要进行外观等检查,需要进场检验的应按规定抽样检测,不符合要求的不得使

18层剪力墙结构住宅楼质量通病防治措施方案

目录 一、工程简介 (2) 二、质量管理及保证措施 (2) 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 (5) 1、模板工程 (5) 2、钢筋工程 (8) 3、混凝土工程 (11) 4、砌筑工程 (19) 5、防水工程 (19) 6、楼板裂缝 (19) 7、楼地面渗漏防治的技术措施 (20) 8、外墙常见的质量通病 (21) 9、门窗渗漏 (22) 10、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 (23) 11、屋面有排汽要求的隔热层不按规定留排水、排汽孔,使顶棚出现渗水 等现象。 (24) 12、楼梯抹灰后踏步阳角掉角、排水不畅 (25) 13、尺寸偏差 (25)

一、工程简介 本工程位于乌鲁木齐市水磨沟区外环路北延路东侧,由四栋均十八层住宅楼(分别为1#,2#,3#,4#楼),地下车库及其小区服务用房组成。地上建筑高度均为60m。住宅为剪力墙结构,筏板基础,地下车库为框架结构,独立基础。地上十八层,地下一层,整个建筑地下部分联为一体,地上部分各自独立。1#楼地上总建筑面积13041.4㎡,顶部辅助用房面积175.64㎡,住宅部分面积12865.8㎡,一层占地面积734.05㎡。2#楼地上总建筑面积12992.9㎡,顶部辅助用房面积127.18㎡,住宅部分面积12865.8㎡,一层占地面积734.05㎡。3#楼地上总建筑面积12992.9㎡,顶部辅助用房面积127.18㎡,住宅部分面积12865.8㎡,一层占地面积734.05㎡。4#楼地上总建筑面积6489.18㎡,顶部辅助用房面积63.59㎡,住宅部分面积6425.59㎡,一层占地面积366.62㎡。服务用房共两层,为独立基础框架结构,地上总建筑面积,834.88㎡,一层占地面积417.44㎡。四栋总建筑面积57529.86㎡,地上建筑面积46351.3㎡,地下建筑面积11178.6㎡(含住宅地下室面积2759.96㎡)。 二、质量管理及保证措施 (1)现场成立以项目经理为首,副经理中间控制,专职质检员、各施工项目组长及兼职质检员参加的全面质量管理领导小组,建立完善的项目质保体系及项目质量信息反馈体系,对工程质量进行层层监控,并配合公司、监理、业主等质量监督部门形成一个从项目经理到施工班组的全面质量管理网络。

工程质量通病防治手册(DOC)

工程质量通病防治措施 一工程简介 广东陆丰甲湖湾电厂新建工程位于广东省陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地,厂址位于汕尾市陆丰湖东镇海岬山西约2km的范围。厂址距陆丰市约40km,西距湖东镇约5.5 km,东北距甲子镇约8km,南临南海。本期建设2×1000MW超超临界二次再热机组,同步配套建设烟气脱硫、脱硝装置。 主厂房固定端朝东北,向西南扩建,汽机房主立面朝西北。本工程的主厂房采用三列式布置,即汽机房、除氧间、锅炉房。煤仓间布置于两台炉中间,采用炉后上煤。集控楼布置在两机之间主厂房除氧间位置。 二编制目的 广东陆丰甲湖湾项目工地工期紧,建设时间短,质量要求高,而土建专业在建设过程中工程量大、范围广、工序多,且各工序环环相扣、彼此相互连接,为了保证工程质量与工程顺利进展,杜绝治理通病,因此编制本工程治理通病防治措施,通过超前考虑,积极策划,通过全员参与的管理方式,对工序全过程进行精心操作、严格控制和周密组织,以求达到实物优良的内在品质和精致的外观效果,最终实现工程创优目标。 三治理要求和组织措施 1 加强领导,明确职责 为切实推动治理活动扎实有效开展,成立治理通病防治活动领导小组,机构设置如下:组长:张作明 副组长:潘立忠刘知伟 成员:张德发、徐岩、杜腾飞、邵长伟、范金富、李会芝、朱陆海、周传国、 卜现刚、张伟 2 强化体系,执行到位 2.1治理工作要科学 在不同作业队伍之间开展竞赛活动,完善质量管理制度,并加强检查,及时总结经验和成熟工法,形成长效机制。施工过程中加强信息沟通,整合管理、技术资源,群策群力,通过精心组织、周密部署,层层落实工作责任,务求治理工作取得实效。 2.2施工管理要精细

住宅工程质量通病防治措施-教程课件

住宅工程质量通病防治措施 一、主体、装饰、装修 1.现浇混凝土楼板裂缝 1.1现浇楼(屋)面板设计厚度不宜小于120mm,厨房、厕浴等不宜小于90mm。 1.2楼板配筋宜选用小直径、小间距配筋方式。受力钢筋间距不宜大于150mm,板角处上部受力 钢筋间距不宜大于100mm,分布筋间距不宜大于200mm。 1.3严格控制骨料含泥量和砂的粒径,不得采用细砂、特细砂和含泥量超标的骨料拌制混凝土。 1.4施工单位应根据工程结构形式和有关规定合理确定混凝土浇筑方案,保证混凝土密实,不 得随意留置施工缝。在按规定留置施工缝处,要加强振捣,保证混凝土集密结合。振捣混凝土应避免过振,混凝土初凝前宜用抹子搓平2-3遍。

1.5楼(屋)面板混凝土浇筑后,应及时采取有效的养护措施,保证混凝土处于潮湿和相对密 闭状态。 1.6模板及其支架必须具备足够的承载力、刚度和稳定性。混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得 在其上踩踏、堆载或安装模板及支架。施工中应采取措施,避免堆放材料超过模板设计荷载和施工荷载对楼面板产生较大的撞击作用。应避免过早拆除模板。 2.非承重墙体裂缝 2.1砌筑时,蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型砌块的龄期不得少于28d。 2.2提倡选用专用的砌块砌筑砂浆。 2.3 墙体砌筑方法 2.3.1非承重砌体应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5 m。应待前次砌筑砂浆终凝后,再继 续砌筑;日砌筑高度不宜大于2.8m。 2.3.2非承重砌体顶部应预留空隙,再将其补砌顶紧。墙高小于3m时,应待砌体砌筑完毕至少 间隔5d后补砌;墙高大于3m时,应待砌体砌筑完毕至少间隔7d后补砌。

江苏省住宅工程质量通病控制标准

DGJ 江苏省工程建设标准 J10687-2006 DGJ32/J16-2005 --------------------------------------------------- 住宅工程质量通病控制标准Housing Project Quality Common Failing Control Standard

2005年-12 -31发布 2006年-04-01实施 江苏省建设厅审定发布 目录 1 总则 2 术语 3 基本规定 4 基础与基础工程 4.1沉降变形对上部建筑的影响 4.2桩身质量(地基处理强度)不符合要求 5 地下防水工程 5.1防水混凝土结构裂缝、渗水 5.2柔性防水层空鼓、裂缝、渗漏水 5.3水泥砂浆防水层 5.4卷材防水层 6 砌体工程 6.1砌体裂缝 6.2砌筑砂浆饱满度不符合规范要求 6.3砌体标高、轴线等几何偏差 7 混凝土结构工程 7.1混凝土结构裂缝 7.2混凝土保护层偏差

7.3混凝土构件的轴线、标高等几何尺寸偏差 8 楼地面工程 8.1楼水泥地面起砂、空鼓、裂缝 8.2楼梯踏步阳角开裂或脱落、尺寸不统一 8.3厨、卫间楼地面渗漏水 8.4底层地面渗漏水 9 装饰装修工程 9.1外墙空鼓、开裂、渗漏 9.2顶棚裂缝、脱落 9.3门窗变形、渗漏、脱落 9.4栏杆高度不够、间距过大、连接固定不牢、耐久性差 9.5玻璃安全度不够 10 屋面工程 10.1找平层起砂、起皮 10.2屋面防水层渗漏 11 给排水及采暖工程 11.1给排水及采暖管道系统渗漏 11.2消防隐患 11.3管道及支吊架锈蚀 11.4卫生器具不牢固和渗漏 11.5 排水系统水封破坏、排水不畅 11.6 保温绝热不严密,管道结露滴水

建筑住宅工程质量通病防治方案上报

一、工程概况 1.1工程简介 本工程位于滨州市黄河八路与黄河九路之间,渤海十二路以西,住宅楼地下的二层为地下储藏室,地下二层储藏室层高为 2.7米,地下一层层高为3米。室 外独立地下车库层高为3.9米。住宅结构形式为剪力墙结构,其中3#、4#、7#、9#、15#楼为17层塔式住宅,8#、11#、12#、16#为21层塔式住宅,12#标准层层高3.15米,8#、11#标准层层高3.5米,其余标准层层高3.00米。 1.2建设概况 参建单位:建设单位:滨州宇悦置业有限公司 设计单位:滨州城建建筑设计公司 监理单位:滨州鲁宏建设工程监理有限公司 施工单位:河南广厦建设工程有限公司 二、编制依据 1)施工合同。 2)新悦?田园牧歌小区工程图纸 3)施工组织设计。 4)《住宅工程质量通病控制标准》 5)有关施工规范、质量技术标准。 三、质量管理制度 3.1技术交底制度 分项工程开工前,主管工程师根据施工组织设计及施工方案编制技术交底,对特殊过程必须编写作业指导书。对关键工序必须编写施工方案,分项工程施工前必须向作业人员进行技术交底,讲清该分项工程的质量要求、技术标准,施工方法和注意事项等。 3.2工序交接检制度

工序交接检即:(1)工种之间交接检。(2)成品保护交接检。上道工序完成后,在进入下道工序前必须进行检验,并经监理签证。做到上道工序不合格,不准进入下道工序,确保各道工序的工程质量。坚持做到:“五不施工”即:未进行技 术交底不施工;图纸及技术要求不清楚不施工;施工测量桩未经复核不施工;材料无合格证或试验的不合格者不施工;上道工序不经检查不施工。“三不交接”即:无自检记录不交接;未经专业技术人员验收合格不交接;施工记录不全不交接。 3.3隐蔽工程签证检查制度 凡属隐蔽工程项目,首先由班组、项目部逐级进行自检,自检合格后会同监理工程师一起复核,检查结果填入隐检表,由双方签字。隐蔽工程不经签证,不能进行隐蔽。 3.4施工过程的质量三检制度 施工过程的质量检查实行三检制,即:班组自检、互检、工序交接检。工长负责组织质量评定,项目部质检员负责质量等级的核定,确保分项工程质量一次验收合格。 3.5严格执行材料半成品、成品采购及验收制度 原材料采购需制定合理的采购计划,根据施工合同规定的质量、标准及技术规范的要求,精心选择合格分供方,同时严格执行质量检查和验收制度,按规定进行复试及见证取样,确认合格后方可使用。所有采购的原材料、半成品、成品进场必须由专业人员进场验收,核实质量证明文件及资料,对于不合格半成品或材质证明不齐全的材料,不许验收进场,材料进场后应及时标识,确保不误用、混用。 3.6持证上岗制度 焊工、电工、防水施工人员、试验工、测量工、架子工、司机、测量员、材料员、预算员、资料员、质检员、安全员、工长等均要经考核,必须持证上岗。3.7实行质量否决制度 质检员具有质量否决权、停工权和处罚权。凡进入工地的所有材料,半成品、成品,必须经质检员检验合格后才能用于工程。对分项工程质量验收,必须经过质检员核查合格后方可上报监理。 3.8认真执行“样板制” 施工中严格执行样板制,明确标准,增强可操作性,便于监督检查。“样板” 必须按规定经验收合格,并经监理、甲方确认后方可大面积展开施工。 3.9做好施工中的协作配合工作 为确保工程质量目标实现,以真诚的合作诚意与设计、监理共同把好质量关, 在施工

江苏省质量通病防治

江苏省质量通病防治 1 总则 1.0.1 为提高住宅工程质量水平,控制住宅工程质量通病,依据国家有关法规和规范,结合江苏省实际情况,特制定本标准。 1.0.1本条是编制本标准的宗旨和依据。多年来,我省各地为防治住宅工程质量通病,制定出台了一些文件、手册、指南、导则等,对做好住宅工程质量通病防治工作起到了积极作用。但由于缺乏规范性和强制性,往往在具体执行中得不到落实,致使一些质量通病不能得到有效防治,不仅导致群众投诉,影响社会和谐与稳定,而且不利于工程质量水平的提高。因此,从我省乃至全国情况来看,很有必要编制本标准。这对于进一步强化和规范我省住宅工程质量通病防治工作,有力促进住宅工程质量水平提高,具有重要的作用。 1.0.2 本标准适用于江苏省住宅工程质量通病的控制,其他工程质量通病的控制可参照本标准规定执行。 1.0.2明确本标准适用范围主要是江苏省行政区域内的住宅工程,包括新建、改建、扩建等住宅工程,同时也明确其他工程可参照执行。 1.0.3 本标准控制的住宅工程质量通病范围,以工程完工后常见的、影响安全和使用功能及外观质量的缺陷为主。 1.0.3明确本标准控制范围,但施工过程中易出现的质量问题、事故,并在施工过程中可以处理,工程完工后不产生影响的质量通病不在本标准控制范围之内。 1.0.4 住宅工程质量通病的控制方法、措施和要求除执行本标准外,还应执行国家、省相关建筑工程标准、规范。

1.0.4明确住宅工程质量通病控制方法、措施和要求必须执行国家、省相关标准、规范的范围。 2术语 2.0.1 住宅工程 供人们居住使用的建筑。 2.0.2 住宅工程质量通病 住宅工程完工后易发生的、常见的、影响安全和使用功能及外观质量的缺陷。 2.0.3 住宅工程质量通病控制 对住宅工程质量通病从设计、材料、施工、管理等方面进行的综合有效防治方法、措施和要求。 1 2.0.1~2.0.3给出的3个术语,是本标准各章节中所引用的、国家和本省现行标准、规范中未曾出现过的术语,主要是从本标准的角度赋予其涵义。在编写时,参考了《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083和有关资料。 3 基本规定 3.0.1 建设单位负责组织实施住宅工程质量通病控制,并不得随意压缩住宅工程建设的合理工期;在组织实施中应采取相关管理措施,保证本标准的执行。

住宅工程质量通病防治方案和施工措施方案

住宅工程质量通病防治方案和施工措施 面广量大,因此对工程质量危害较大,建筑工程质量通病的种类很多,涉及到各个分部、项,住宅质量通病就包括以下十个方面: 1、砌砖工程。 2、钢筋混凝土工程。 3、屋面、厕浴间、外墙消除渗漏。 4、楼地面工程。 5、内外墙面抹灰及顶棚抹灰。 6、面砖(含马赛克、什锦砖等块材)。 7、门窗安装。 8、给排水管道安装。 9、电器安装。 10电梯运行。 南京理工大学“十五”二期集资住宅06幢为砖混结构,二个单元6层,长48m,宽12m,檐高18.35m,建筑面积3900 ㎡。基础为现浇有梁式钢筋混凝土整板基础(C

25,B6)厚度500mm。半地下室外墙为现浇墙板(C25,B6),主体楼板每层现浇,阳台、栏板为现浇C20钢筋混凝土,KP1空心砖砌体,其中一层、二层为配筋砌体,M1 0混合砂浆砌筑。屋面为现浇钢筋混凝土斜屋面,水泥彩瓦。外墙二层窗台以下为面砖,饰面以上为水泥砂浆抹灰,弹性涂料饰面。内强混合砂浆批白水泥腻子。细石混凝土地面,塑钢窗户。其中建设单位为:南京理工大学;365JT设计单位为:南京理工大学建筑设计室;监理单位为:银佳建设监理有限公司;365JT施工单位为:南京对外经济合作有限公司。本工程于2003年2月19号开工,现06 幢的进度为撑二层东柱模板,其余9幢快的已经在立四层梁板模了。 要治理质量通病,必须分析产生质量通病的原因,一般来说,和设计、材料、施工、使用、维护等有关,有些通病是上述四个原因之一引起的,也有的是几个因素综合影响的结果。以下就裂缝、渗水等质量通病的问题提出一些措施: 一、基础不均匀沉降处裂缝的控制 1、在基坑放线开挖后,敬请勘察人员、设计人员以及质监人员进行现场验收基坑,对不适合作基础持力层的土层应彻底挖去,然后再根据设计要求认真做好处理工作,直至达到设计要求。通过监理部门,并做好隐蔽工程记录和签证,才能进行下道工序施工。 2、砂石垫层应采用黄沙和级配好的石子其粒径不能大50mm,搅拌均匀,分层铺设,分层用压路机夯实,平板振动器振平。铺设时砂要有一定的含水率,才能夯实。素砼垫层严格按照配合比进行配料,按水平控制点浇筑,再用平板振动器纵横依次振实,抹平,在其强度达到1.2Mpa以后,才能在其上面施工。

房建工程质量通病及防治措施

一、工程概况 二、编制依据 三、质量通病及防治措施 (1)、钢筋工程质量通病及防治措施 (2)、混凝土工程质量通病及防治措施 (3)、模板工程质量通病及防治措施 (4)、卷材防水工程质量通病及防治措施 (5)、涂膜防水工程质量通病及防治措施 (6)、饰面工程质量通病及防治措施 (7)、砌体工程质量通病及防治措施 (8)、外墙抹灰质量通病及防治措施

质量通病及防治措施 一、工程概况 武铁佳苑东区25#、27#、29#楼位于武汉市武昌区才林东路,西邻武铁 佳苑一期及武汉市火车头体育馆街、北临美林新城小区。25#、27#、29#三东楼建筑基底总面积为2825 〃,主体工程总建筑面积70880川,建筑高度,地下室都为一层,27#为独立的地下室,25#、29#地下室相连,结构类型均为钢筋混凝土剪力墙结构,建筑类别为一类,耐火等级为一类,屋面防水等级为2 类,使用年限为50 年,本工程室内±相当于绝对标高为,比室外地坪高。二、编制依据 (1)、武铁佳苑东区25#、27#、29#楼施工组织设计 (2)、武铁佳苑东区25#、27#、29#楼建筑施工图、结构施工图 (3)、质量施工手册、安全质量达标手册 三、质量通病及防治措施 (1)、钢筋工程质量通病及防治措施 钢筋工程质量通病 (1)钢筋制作下料长度不准,抗震箍筋1350弯钩弯折角度不准,弯钩长度不均匀。

(2)洞口钢筋切断后未做弯折处理。 (3)主筋绑扎不到位,四角主筋不贴箍筋角,中间主筋不贴箍筋。 (4)钢筋搭接长度不足,钢筋绑扎接头位置不当,未避开受拉力较大处或接头,接头末端距弯点未大于10d。 (5)箍筋绑扎不垂直于主筋,接头未错开,间距不匀,绑扎不牢固,不贴主筋。 (6)柱钢筋、平台钢筋弯钩朝向不对。 (7)钢筋绑扎后未做定位处理,混凝土浇注后,钢筋发生位移。钢筋纠偏时,1:6 矫正坡度不准。 (8)钢筋对焊,焊头不匀。 (9)混凝土浇注施工时,悬挑梁板筋被踩下,有效厚度不足。 、钢筋工程质量通病的防治措施 (1)钢筋下料单要有审核,钢筋制作过程要进行质量控制,检查成型钢筋的几何尺寸,各种弯钩平直长度,弯钩角度是否符合规范要求,对不合格产品不得交付绑扎使用,并查找原因及时整改。 (2)预留洞口钢筋切断时应留出弯钩长度,在切断后将钢筋按抗震钢筋要求弯1350,或另外制作一端有弯钩钢筋错开搭接绑扎。 (3)钢筋绑扎时,新绑扎主筋的摆放位置应根据原钢筋实际位置而定,要求箍筋四角主筋必须绑扎到位,中间主筋也应贴紧箍筋绑扎。 (4)钢筋的搭接长度应根据设计及规范要求,搭接钢筋绑扎至少三道绑丝(中间和两端),而且搭接的两根钢筋必须紧贴,分离部分不算有效搭接长度。钢筋绑扎长度末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10 倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。 (5)箍筋的绑扎应垂直与受力主筋,间距均匀,绑扎牢固,箍筋弯钩部位应错开。施工时应注意梁端柱头部位的箍筋加密区。 (6)柱一级钢筋弯钩向内相对摆放,平台一级钢筋弯钩朝向上下相对,绑扎时要摆放正确,绑扎完成后要注意成品保护工作。 (7)钢筋绑扎完成后,首先要严禁攀登踩踏做好成品保护工作,并用专用钢筋卡具固定钢筋以保证浇注混凝土时钢筋不发生位移。混凝土浇注时应有专人看护钢筋及时纠正位移偏差。 (8)混凝土浇注成型后,弹线检查钢筋的位移情况。对于偏差较小未出 边线的钢筋从钢筋根部以1:6 坡度调整钢筋位置,对于偏差较大的钢筋采用环氧树脂重植调整钢筋位置。

住宅工程质量通病防治措施条例

广东省住宅工程质量通病防治技术措施 二十条 一、前言 建筑工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题,由于量大面广,因此对建筑工程质量危害很大,是进一步提高工程质量的主要障碍。1995年,原省建委颁发了《关于印发〈广东省消除建筑安装工程质量通病若干规定〉的通知》(粤建监字[1995]144号,以下简称《若干规定》),全省各地按照《若干规定》的要求,采取切合实际的措施,经过近10年的实践,《若干规定》所列的质量通病现象在我省房屋建筑工程中逐年减少,其中的部分措施已成为近几年出台的工程建设技术规范、标准的条文。实践证明,抓好质量通病防治工作是提高工程质量的重要途径。 近年来,我省建筑业蓬勃发展,由于相应的技术标准和措施的制订相对滞后,传统的施工工法已不适应工程建设的要求,一些新的质量通病也随之产生,以前一些不太关注的质量通病,现在也日显突出。例如:新型砌体开裂、渗漏,

混凝土结构板梁开裂,卫生间、给水管暗敷渗漏,阳台栏杆过低,电器设备无防雷接地等。这些质量通病,有的缩短了建筑物的使用年限,有的直接影响了建筑物的使用安全,有的影响了建筑物的使用功能,在人民生活质量不断提升、对住宅工程质量要求越来越高的同时,住宅工程的质量通病,成为了人民群众质量投诉的热点。 为加大防治我省住宅工程质量通病的工作力度,进一步提高住宅工程质量,针对目前我省住宅工程发生的质量通病,根据国家的有关技术规范、标准,结合我省实际,在深圳、珠海、清远等市已实施的地方性技术措施的基础上,编制了《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》(以下简称《二十条》),其中土建工程11条,建筑设备安装工程9条。 《二十条》可作为指导施工、设计、施工图审查、工程监理和质量监督等进行质量控制及质量管理之用。 由于编制的时间比较仓促,错漏之处在所难免,恳请指正。请各单位在执行本防治措施过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给广东省建设工程质量安全监督检测总站(通讯地址:广州市先烈东路121号,邮政编码510500),以供今后修订时参考。 二、基本规定

DGJ32J16-2005《住宅工程质量通病控制标准》

江苏省工程建设标准DGJ J10687-2006 DGJ32/J 16-2005 住宅工程质量通病控制标准Standard for puality control of common failing of housing engineering 2005-12-31发布2006-04-01实施 江苏省建设厅审定发布

江苏省工程建设标准 住宅工程质量通病控制标准 Standard for puality control of common failing of housing engineering DGJ32/J 16-2005 J10687-2006 主编单位:江苏省建设工程质量监督总站 批准部门:江苏省建设厅 施行日期:2006年4月1日

关于发布《住宅工程质量通病控制标准》的通知 苏建科(2005)637号 各省辖市建设局(委),南京市建工局: 由江苏省建设工程质量监督总站组织编制的《住宅工程质量通病控制标准》,经审定为江苏省工程建设强制性标准,编号为DGJ32/J16-2005,自2006年4月1日起施行。 该标准由江苏省工程建设标准站组织发行。 江苏省建设厅 二〇〇五年十二月三十一日

目次 1 总则 (1) 2 术语 (1) 3 基本规定 (1) 4 基础与基础工程 (2) 4.1沉降变形对上部建筑的影响 4.2桩身质量(地基处理强度)不符合要求 5 地下防水工程 (3) 5.1防水混凝土结构裂缝、渗水 5.2柔性防水层空鼓、裂缝、渗漏水 5.3水泥砂浆防水层5.4卷材防水层 6 砌体工程 (3) 6.1砌体裂缝 6.2砌筑砂浆饱满度不符合规范要求 6.3砌体标高、轴线等几何偏差 7 混凝土结构工程 (8) 7.1混凝土结构裂缝 7.2混凝土保护层偏差 7.3混凝土构件的轴线、标高等几何尺寸偏差 8 楼地面工程 (10) 8.1楼水泥地面起砂、空鼓、裂缝 8.2楼梯踏步阳角开裂或脱落、尺寸不统一 8.3厨、卫间楼地面渗漏水 8.4底层地面渗漏水 9 装饰装修工程 (12) 9.1外墙空鼓、开裂、渗漏 9.2顶棚裂缝、脱落 9.3门窗变形、渗漏、脱落 9.4栏杆高度不够、间距过大、连接固定不牢、耐久性差 9.5玻璃安全度不够 10 屋面工程 (16) 10.1找平层起砂、起皮 10.2屋面防水层渗漏 11 给排水及采暖工程 (18) 11.1给排水及采暖管道系统渗漏 11.2消防隐患 11.3管道及支吊架锈蚀 11.4卫生器具不牢固和渗漏

住宅工程质量通病防治措施专项方案

住宅工程质量通病防治措施专项方案 住宅工程质量的优劣,很大程度上取决于对“渗、漏、鼓、裂、堵”等质量通病的防治。我公司通过多项创优工程的施工实践,结合规范和标准,不断探索和总结,已基本消除了通病的产生。 为提高住宅工程质量水平,确保工程质量,项目部将对下列一些容易产生质量通病的施工环节进行重点控制,确保本工程无渗漏、开裂等影响安全和使用功能及外观质量的缺陷产生。 第一部分土建工程 1地下室底板防渗漏措施 采取温控措施,确保核心与表面温差不大于25℃; 底板内钢筋支架,泵管支架设专人拔出,专人补振; 强化原材料质量,减小水灰比,建议应用JM-Ⅲ型外加剂; 振捣采取定人、定位、定责管理,确保无砼漏振。 后浇带施工时,派专人对施工缝表面进行仔细清理。搅拌砼采用微膨胀水泥,防止产生收缩裂缝。 2地下室外墙防渗漏措施 结构施工措施 a)底板上外墙施工缝设置于底板面上350mm左右位置。 b)外墙对拉螺杆或预留套管采用三道止水片或圈,并双面焊。 c)控制砼坍落度≯17cm。 d)采取水管循环喷淋保湿措施。 建筑防水施工

a)建筑防水施工前对地下室外墙采取盛水试验,确保无渗无漏再进行建筑防水; b)墙面止水螺杆派专人清除,并采用防水砂浆修平; c)外墙刷聚氨脂涂膜二度防水涂料; d)施工前基层保持干燥; e)地下室外墙上沿采取妥善保护。 3外墙工程 外墙粉刷做法:240KP1砖墙,外墙乳胶漆涂料。 结构外(内)墙在每个楼层1400mm砌筑高度以下部位同时砌筑,上部可用斜砖顶梁砌筑。 多、高层框架填充墙应按“施工规范”规定在框架柱上设置拉结筋,沿墙高每500mm设2Φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不小于1M。预留伸出的拉结钢筋不得在施工中任意反复弯折,如有歪斜、弯曲,在浇灌砼之前,应校正到准确位置并绑扎牢固。砌块填充墙,严格按照设计提供的砌块框架填充墙构造图集有关规定施工。 多、高层室内顶棚以及高层剪力墙、框架梁、框架柱,在粉刷之前采用界面剂以防止粉刷层起壳。 外墙花饰粉刷做套板,确保线条清晰、顺直、头角挺拔。 所有窗盘、窗套、阳台板、空调板、雨蓬等上下对齐、左右水平呈一直线,进出墙面距离要一致。施工时应拉通长钢丝或麻线进行直线控制。 阳台、雨蓬、空调板的底部外口粉出50mm宽8—10mm厚的滴水线。外窗盘向窗洞两边伸出的长度应一致,且做成比窗盘面高出15mm的挡水凸肩。 在窗台处浇筑厚度不小于60mm的现浇密实砼窗盘,纵向可设置钢筋,两端伸入墙内长度≥60mm。窗盘必须粉出20mm高差的排水坡,并不得将抹灰粉到窗框下槛的下口以上(俗称咬樘子),从下口座进2~3mm,抽出20mm的

住宅工程质量通病防治措施样本

住宅工程质量通病防治办法 为了认真贯彻贯彻《建设工程质量管理条理》,有效提高住宅工程质量,维护公众利益,依照市质监站和业重规定结合本工程实际状况,制定如下详细办法: 一、墙体裂缝防治 1、砌筑砂浆应采用中粗砂,禁止使用山砂和混合粉。 2、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块出窑停放期宜为45d (不应不大于28d,并不得在饱和水状态下施工)。 3、填充墙砌至接近梁底、板底时应留有一定空隙,填充墙砌筑完并间隔15d后,方可将其补砌挤紧;补砌时对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。 4、砌体构造砌筑完毕后宜60d后再抹灰,并不得少于30d。在粉刷前砼面先作界面解决,并洒水湿润,与剪力墙、框架柱、梁与砌体接缝处用400宽钢丝网片铺贴后再抹灰。 5、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完毕。 6、填充墙拉结筋应满足砖模数规定,不得折弯压入砖缝。 7、采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。 二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治 1、防止现浇板收缩裂缝,砼施工配合比应依照实验室配合比单

及施工现场砂(中粗)、石子天然含水量进行调节。严格控制混凝土水灰比及塌落度达到规定。混凝土遇冬季、雨季施工必要及时调节现场配合比,且做好保护办法。 2、严格控制现浇板厚度和现浇板中钢筋保护层厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板负弯短钢筋下面,应设立不不不大于300mm钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土前保证钢筋不位移。 3、现浇板中线管必要布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉面线处应采用线盒,线管直径应不大于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设?6@150、宽度不不大于450钢筋网带。禁止水管水平埋设在现浇板中。 4、混凝土搅拌时间不不大于120S。混凝土浇注:应注意防止混凝土分层离析,浇注混凝土间隔时≯180min。 5、混凝土浇筑完毕后,凝固之前禁止上人踩踏,在必经之处搭铺脚手板。混凝土强度达到1.2Mpa时,方可进行后续施工。当混凝土强度达到10Mpa时,方可在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板冲击影响。 6、混凝土养护:温度高于5℃应在浇注后10—12h状态养护(浇水),养护时间不少于7天。对掺用缓凝剂混凝土,不得少于14天。 三、屋面、厕浴间渗漏治理 一是要把好防水施工人员技术素质关,操作人员要清晰防水施工基本规定,熟悉住宅厨房、卫生间、屋面防水施工中技术难点、重点。 二是严格把好进场防水材料质量关,要采用建设部推荐材料。

住宅工程质量通病防治技术措施方案

住宅工程质量通病防治技术措施 一、前言 近年来,随着建筑业蓬勃发展,传统的施工工法已不适应工程建设的要求,一些新的质量通病也随之产生,以前一些不太关注的质量通病,现在也日显突出。例如:新型砌体开裂、渗漏,混凝土结构板梁开裂,卫生间、给水管暗敷渗漏,阳台栏杆过低,电器设备无防雷接地等。这些质量通病,缩短了建筑物的使用年限、影响了建筑物的使用安全及使用功能,在人民生活质量不断提升、对住宅工程质量要求越来越高的同时,住宅工程的质量通病,已成为了广大业主质量投诉的热点。因此作为房地产开发企业,减少质量通病,提高住宅工程质量至关重要。 为加大我司防治住宅工程质量通病的工作力度,维护公司品牌,进一步提高住宅工程质量,针对目前我司住宅工程发生的质量通病,根据国家的有关技术规、标准,结合我公司实际,整理出团《住宅工程质量通病防治技术措施》(以下简称《防治措施》),其中土建工程11条,建筑设备安装工程9条。 《防治措施》可作为指导施工、施工图审查等进行质量控制及质量管理之用。 请各部门在执行本防治措施过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给工程管理中心以供今后修订时参考。 二、基本规定 《住宅工程质量通病防治技术措施》的基本规定: 1、适用于我司各项目新开工的住宅工程,其它工程可参照执行。 2、在住宅工程的施工等建设过程中,除执行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应执行本《防治措施》。 3、项目部应将质量通病防治技术措施列入工程检查和验收容,工程竣工验收报告应说明质量通病防治技术措施实施情况。 4、应将本质量通病防治技术措施向施工班组等相关单位进行交底。 5、技术质量应将质量通病防治措施列入重点审查容。 6、在《施工组织设计》中应编写《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,经项目公司和监理单位审查后实施,并严格落实质量通病防治技术措施;

江苏省质量通病防治手册范本

江苏省质量通病防治手册 第1章总则 1.1目的 为了消除江苏省建筑安装工程的施工质量通病,促进江苏省建筑安装工程质量的不断提高,根据江苏省建筑施工的现状和特点,特此编写本手册。 1.2适用范围 本手册适用于工业与民用建筑的建筑工程和建筑设备安装工程。 本手册主要供建筑安装工程的施工企业、工程监理和质量监督单位的有关人员使用。 1.3主要内容 本手册主要内容包括工业与民用建筑工程十个分部工程的质量通病,它们是: (1)地基与基础工程。 (2)主体工程。 (3)地面工程。 (4)门窗工程。 (5)装饰工程。 (6)屋面防水工程。 (7)建筑管道安装工程。 (8)建筑电气安装工程。 (9)通风与空调工程。 (10)电梯安装工程。 1.4编制依据 本手册主要是根据国家现行的建筑安装工程质量检验评定标准,结合江苏省建筑安装工程质量现状及常见多发质量问题进行编写的。由于目前国家一些建筑类技术标准正在修编,本手册编写时尚无新版本,使用时,如与新版标准不一致,应按标准执行。 1.5使用要求 施工质量通病防治关键在于提高施工技术水平,同时还应加强施工现场的管理工作。 本手册虽然涉及建筑安装工程十大分部工程的常见多发质量问题,但由于地区、工程及施工人员水平的差异,具体工程中质量通病的发生会有所不同。为了增强质量过程控制的针对性,应根据每个工程的特点,找出可能发生的质量通病,确定质量控制点,参照本手册制定防治对策;并积极推广建设部十项技术,开展群众性的QC小组活动,克服质量通病,提高建筑安装工程质量水平。 第2章地基与基础工程 2.1打入预制桩 2.1.1桩身质量差 1.现象

桩几何尺寸偏差大,外观粗糙。施打中桩身破坏。 2.原因分析 (1)桩身混凝土设计强度偏低。 (2)混凝土配合比不当和原材料不符合要求。 (3)钢筋骨架制作不符合规范要求。 (4)桩身模板差,不符合规范要求。 (5)浇筑顺序不当和浇捣不密实。 (6)混凝土养护措施不良或龄期不足。 3.防治措施 (1)预制桩混凝土强度等级不宜低于C30。 (2)原材料质量必须符合施工规范要求,严格按照混凝土配合比配制。 (3)钢筋骨架尺寸、形状、位置应正确。 (4)混凝土浇筑顺序必须从桩顶向桩尖方向连续浇筑,并用插入式振捣器捣实。 (5)桩在制作时,必须保证桩顶平整度和桩间隔离层有效。 (6)按规范要求养护,打桩时混凝土龄期不少于28d。 2.1.2桩身偏移过大 1.现象 成桩后,经开挖检查验收,桩位编移超过规范要求。 2.原因分析 (1)场地松软和不平使桩机发生倾斜。 (2)控制桩产生位移。 (3)沉桩顺序不当,土体被挤密,邻桩受挤偏位或桩体被土抬起。 (4)接桩时,相接的两节桩产生轴线偏移和轴线弯折。 (5)桩入土后,遇到大块坚硬障碍物,使桩尖挤向一侧。 3.防治措施 (1)施工前需平整场地,其不平整度控制在1%以内。 (2)插桩和开始沉桩时,控制桩身的垂直度在1/200(即0.5%)桩长内,若发现不符合要求,要及时纠正。 (3)桩基轴线的控制点和水准点应设在不受施工影响的地方,开工前,经复核后应妥善保护,施工中应经常复测。 (4)在饱和软土中施工,要严格控制沉桩速率。采取必要的排水措施,以减少对邻桩的挤压偏位。 (5)根据工程特点选用合理的沉桩顺序。 (6)接桩时,要保证上下两节桩在同一轴线上,接头质量符合设计要求和施工规范规定。(7)沉桩前,桩位下的障碍物务必清理干净,发现桩倾斜,应及时调查分析和纠正。 (8)发现桩位偏差超过规范要求时,应会同设计人员研究处理。 2.1.3桩接头破坏 1.现象 沉桩时桩接头拉脱开裂或倾斜错位。 2.原因分析 (1)连接处的表面没有清理干净,留有杂物、雨水等。 (2)焊接质量差,焊缝不连续、不饱满,焊缝薄弱处脱开。 (3)采用硫磺胶泥接桩时,硫磺胶泥达不到设计强度,在锤击作用下产生开裂。 (4)采用焊接或法兰螺栓连接时,连接铁件不平及法兰平面不平,有较大间隙,造成焊接不牢