建筑电气工程是建筑物主体内的重要组成成分,它的施工好坏是后期使用的重要阶段,因此

在建筑电气施工时要合理的有效确保每一施工阶段严格执行国家规范及地方标准要求,以下

内容是针对施工时常见问题进行分析。

1.管线及线路敷设。线路的合理敷设对于电气工程施工来说是最重要的部分,在其具体的敷

设安装过程中总是会遭遇各类问题的阻碍,比如在墙体中发现了钢管连接过程中焊接工作所

形成的结点,这使得线管无法顺利铺设,而且在具体的穿线处理中又容易造成线管的破损。

并且在现在的墙体建筑结构中,墙体通常会有一些裂缝的存在,这让雨水很容易渗到墙缝中,这就使得管道里的线路被锈化甚至是被腐蚀,而且还会出现堵塞,这种种问题的出现都给房

屋的管道部分安全造成了不良影响,所以在厚度较深的墙壁中安装钢管需要注意套管的使用,同时还要注意套管焊接过程中焊缝的完整度,如此才能更好的保证焊接工作的完美完成。

2.配电箱安装。配电箱内的配线管在被插入时未捋直,管长没有统一长度;导管插入箱内没

有对其摆放位置进行精心挑选,导致各种接线错综复杂;没有将地线以及零线从箱体中合理

接出。正常情况下,配电箱应该切割出圆形钻孔,这就要求在开孔过程中利用开孔器来完成,进而使用锉刀将其磨顺,这样可以防止开孔造成的毛刺刺破包裹电线进行绝缘的皮层部分;

将线管插入箱内时也应该尽量使其工整平滑,管口也要运用护套进行固定,防止移位;引出

线管时要留有一定长度的多余部分,这样在检修过程中才能更为简捷方便,并且要弄成一束

束的搁置,尤其表现在多重回路的线管间绝对不能出现交错放置的问题;同一个圆孔里的导

线最多只能是两根,还要正确完整地安装放松的垫圈。

3.照明配电系统。一些建筑室内的照明系统安装不合理,照明工具没有安装在一个比较适当

的位置;成排安装的灯管灯泡等的平面位置偏差过大,没有安装到一条线上。这些问题都是

因为做灯盒时对其位置把握不准,出现了偏差,在安装过程中又缺乏及时有效的补救行为。

因而在照明工具方面的具体安装工作实施之前,一定要准确找到其中点,方便更快更准确的

找出并改正偏差,按照施工的相关标准要求对安装工作进行控制,施工过程中可以选择用拉

线的方法来找准安装位置,使得照明工具无论横竖甚至是斜向都能呈直线。

二、影响电气工程质量因素分析

1.设计阶段中从事设计工作的相关人员没有足够的实践经历;对具体的设计标准没有规范统

一的认识;工作实践紧张,没有对具体的节点作较为详细具体的设计,图纸部分没有作出明

确的设计步骤,给施工带来难度。

2.具体承建方相关从事电气施工工作的人员没有质量把关的意识。缺乏必要的职业素养,一

些电工甚至根本不具备从事电工安装工作的资格,很多单位聘请的是临时工进行具体的安装。这类人员普遍对施工图纸理解不到位,有些甚至根本不知道图纸所具体描述的内容是什么,

安装工作中需要的技术要求达不到。有些施工单位,对于电气安装没有设立有效的监管部门,或者由于质量监管人员不够,就直接交给其他人员代为管理,然后这样做的后果往往导致最

后没有人管,这就使得电气安装的质量大打折扣。

3.电气安装位置的预埋工作与后期的具体安装工作脱节,这主要是由于预埋工作的完成人员

与后期的安装人员不是同一人员,通常预埋是由民工完成,而穿线却是由电工完成,于是预

埋工作的具体安排并不能全面有效的被电工及时掌握,常常导致电工找不到预埋的安装位置,有的预埋位置不合理,导致后续工作中必须重新布置,于是便会出现一些诸如砸楼板类的粗

鲁的施工现象。

三、强化电气工程施工质量措施

建筑施工过程中的质量问题分析

建筑施工过程中的质量问题分析 摘要:建筑质量是建筑施工过程中的核心问题,不仅关系着后期的营销效果, 更决定了建筑的使用寿命和使用安全。但是由于实际的建筑施工受到多种客观和 主观因素的影响,质量控制工作执行起来难度较大。在这种情况下,就需要不断 完善质量管理体系,提高相关人员的责任意识,从建筑设计到建筑施工再到后期 的竣工验收环节都必须进行严格的质量监督和检验。本文分析了影响建筑施工质 量的因素,并结合长期的施工实践总结了质量控制的有效措施。 关键词:建筑施工;施工质量;影响因素;控制措施 前言 我国的建筑行业竞争形势日益激烈,而客户在购买房屋建筑的时候对建筑的选址、周边 环境、价格、质量等也有了更高的要求。但是质量仍然是建筑的核心,在施工过程中,如何 控制好各个施工环节的质量是保证建筑工程后期收益的关键,也是建筑企业在市场竞争者赢 得优势的重要途径。在施工过程中,影响建筑质量的因素有很多,比如建筑方案的设计是否 合理、施工人员的专业素养、建筑材料的质量和供应、各种自然因素的影响等。因此,必须 制定质量管理计划,并保证执行和监督力度,形成一个完善的质量管理体系,从而保证建筑 施工的顺利实施以及高效率高质量完成。 1建筑施工过程中的常见质量问题 1.1建筑和施工方案的设计不合理 科学合理的建筑设计是保证建筑施工顺利实施的根本,如果设计方案存在问题,那么就 会给实际的施工带来很多麻烦,不仅影响施工进度还有带来较大的经济损失。首先是建筑方 案设计方面的问题:很多设计人员在进行建筑方案的规划和设计之前并没有进行充分的市场 调查和地质条件勘探,手中缺少相应的数字和图文资料,只要按照以往的设计经验和个人喜 好来选择建筑户型、建筑风格等设计。这样就容易导致实际的施工技术和造价成本不能满足 设计人员所提供的方案,因此在建筑行业普遍存在因为设计不合理而产生的设计变更。除此 之外,建筑方案设计不合理还会影响施工安全以及后期营销活动。其次是施工方案设计方面 的问题:施工方案设计是以建筑设计为依据,制定科学合理的施工步骤,从而保证整个施工 过程中有条不紊,顺利完成。一般来说,施工方案的工程人员必须具备丰富的从业经验,能 够对常见的施工问题提前制定应对方案,避免造成施工延误、施工质量不合格等问题。但是 如果工程人员自身经验和能力不足,会忽略掉很多施工关键点的影响因素,造成施工不能顺 利进行等问题。 1.2建筑材料和机械设备质量问题 建筑材料在整体的工程建设投资中占有非常大的比例,而材料质量也决定着整体的建筑 质量。因此,在实际的工程施工过程中,包括采购人员、施工承包方、材料供应方等都想从 中谋取利益。这样一来,就很容易出现建筑材料质量不合格、规格不达标等问题,如果后期 的材料检验工作不到位,把这些劣质材料应用到施工过程中会严重影响建筑质量,并减少建 筑的使用寿命,在后期的建筑施工过程中出现各种质量问题,影响建筑企业的信誉和形象。 机械设备也是影响建筑施工质量的关键因素,在施工过程中,必须要保证设备的性能良好、 运转正常。但是,设备维护和检修工作不到位就会影响其运行质量,尤其是在关键施工环节,一旦设备出现问题,很容易导致施工质量不合格。 1.3施工人员的专业素养不合格 施工人员是建筑施工的主体,其专业水平和个人素养都会对施工质量造成很大影响。如 果在对施工人员进行筛选时,考核机制不严格,就会导致整体的施工队伍水平不合格,容易 在后期施工过程中出现违规操作、消极怠工等现象,严重影响施工质量。还有技术在施工人 员的管理方面,需要制定严格的规章制度对其行为进行约束,并通过技能培训提升其施工能力,但是在建筑行业普遍存在人员管理制度不完善,执行力不足等问题。 1.4质量管理体系不完善 一个完善的质量管理体系在建筑施工过程中发挥着非常重要的作用,能够对整个施工过 程进行质量监督和控制。质量管理体系一般需要包括管理责任制、质量监督制、技术考核制

建设工程常见质量问题及处理方法

试论建筑工程常见质量问题原因分析及处理方法 【摘要】由于建筑工程具有结构类型多、露天作业多、施工环境条件多变、交叉施工等特点,在施工过程中稍有疏忽,极易发生工程质量问题。因此,当发生质量问题时应先查找原因,然后通过分析、论证,制订出科学的处理方案尽快予以处理,并认真总结经验教训,使今后不再发生类似质量问题。 【关键词】建筑工程;质量问题;原因分析;处理方案 建筑工程项目由于具有产品固定、产品结构类型多样、露天作业多、环境条件多变、材料品种多、交叉施工等特点,因此,对工程质量影响的因素多,在施工过程中稍有疏忽,极易引起某一分部(分项)出现质量变异,进而发生质量问题或严重的质量事故。因此,当发生大小质量问题时,首先必须进行认真查找和分析原因,然后采取科学、有效措施进行及时处理,并认真总结经验和教训,使今后不再发生类似质量问题。 建筑工程项目的质量问题其表现形式多种多样,比如:建筑构件错位、变形,部分构件开裂、渗漏水,某些构件断面尺寸不准、强度不足,整个建筑物发生倾斜甚至突然倒塌,等等,究其原因,大致可归纳为以下几方面。 1 建筑工程常见质量问题原因分析 1.1 违背建设程序 有些建设项目未经可行性研究、论证,不作调研就拍板定案,未作地质勘察就仓促设计、盲目开工;或无证设计、无图施工;施工中任意修改设计图纸,竣工验收前不作预验或未经竣工验收就交付使用,致使工程项目从一开始就埋下质量隐患。 1.2 工程地质勘察方面的原因 有些建设项目未进行认真的地质勘察,所提供的地质资料有误;未能查清地下软弱土层、滑坡、墓穴、孔洞等地层构造等,均会导致设计人员采取错误的地基处理和基础设计方案,造成地基不均匀沉降、失稳等,使上部主体结构和墙体开裂、倾斜、破坏甚至倒塌。 1.3 设计计算问题 某些建设单位未经公开招投标,擅自请无相应资质的设计单位甚至私人稿设计,致使因设计考虑不周,计算简图错误,计算荷载取值过小,结构构造不合理,变形缝设置不当,或悬挑结构未进行抗倾覆验算等等,导致工程项目施工过程中质量问题接二连三出现,使工程项目变成烂尾楼、豆腐渣工程。 1.4 建筑材料和构配件不合格 有些工程项目由于施工企业质量意识淡薄,唯利是图,采购工程所需建筑材料和构配件时,未通过公开招标方式,选择有相应资质的正规厂家所生产的合格产品,而是采购质次价廉、以次充好甚至假冒伪劣产品,比如,物理力学性能不符合国家标准的劣质钢材、小窑小厂生产的廉价水泥,受潮、过期、结块和安定性不合格的处理水泥、砂石级配不合理且含土量超标、外加剂和掺合料性能不良、掺量不符合要求,等等,均会严重影响混凝土拌和物的和易性、密实性、抗渗性和强度,最终导致混凝土结构构件出现裂缝、蜂窝麻面、露筋等等质量通病;预制构件断面尺寸不足、支承或锚固长度不够、钢筋少放或错放、板面开裂等质量问题。 1.5 施工质量和施工管理问题 很多建筑工程质量问题往往是由于施工质量不达标或施工管理不善以及交付使

建筑工程质量问题分析的报告

建筑工程质量问题分析 的报告 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

关于建筑工程质量问题分析的报告 工程质量事故时有发生,造成了许多不应有的巨大损失。为了预防事故的发生,同时也为排除事故提供依据,有必要探讨质量事故发生发展的规律。对大量的工程事故进行调查分析发现,虽然事故的类型各有不同,但发生事故的原因有不少相同 或相似之处,对这些引发事故的原因,必须有足够的认识。本文对造成各类质量事 故的原因进行综合分析,并详细剖析了由于施工操作质量问题引起的质量事故原因。 1.事故原因概述 事故原因要素 事故的发生往往是由多种因素构成的,其中最基本的因素有4种:人、物、自然环境和社会条件。所谓人,是因为人与人存在的差异。例如:知识、技术、技能、 经验、行为特点,以及生物规律所造成的反复无常的表现等等。物的因素更为复杂和繁多。例如:建筑材料与制品、机械设备、建筑物和结构件、工具仪器等存在着千差万别。事故的发生也与某种自然环境有关。例如:大风、暴雨、大雪等恶劣气候等。社会条件系指不正确的长官意志,施工队伍的管理水平差、素质低。由于工程建设往往涉及到设计、施工、建设、使用、监督管理等许多单位或部门,因此在分析质量事故时,必须对以上因素,以及它们之间的关系进行探讨,找到构成事故的每一个具体原因。 直接原因与间接原因 构成事故的主要原因有人的不安全行为和物的不安全状态。例如:设计人员不遵照国家规范设计,操做工人违反规程作业等都属于人的不安全行为。又如:结构 吊装中,柱、屋架等构件缺少必要的临时固定措施等属于物的不安全状态。间接原

因是指事故发生场所以外的社会环境因素,如施工管理混乱,质量检查监督工作人 员失责,规章制度不健全等等。事故的间接原因,导致直接原因的发生。 事故链及其分析 工程质量事故,特别是重大事故,原因往往是多方面的,由单纯一种原因造成的事故很少。如果我们把各种原因与结果连起来,就形成一个链条,通常我们称之为 事故链。由于原因与结果、原因与原因之间逻辑关系不同,则形成事故链也不同, 主要有以下几种形式。①多因素集中型:各自独立的几个原因,共同导致事故发生,称为“集中型”。②因果连锁型:某一因素促成下一要素发生,这些因果连锁发生而造成事故,称为“连锁型”。③复合形:从质量事故的调查中发现,单纯的集中 型或单纯的连锁型均较少,常见的往往是某些因果连锁,又一些原因集中,最终导致事故的发生,称为“复合形”。在事故的调查与分析中都涉及到人(设计者等)和(建筑物、材料、机具等) ,开始接触到的大多是直接原因,如不深入分析和进一步调查就很难发现问题的更深层原因,不能找出事故发生的本质原因,就难以避免同 类事故的再次发生。因此,对一些重大问题的质量事故,应采用逻辑推理,通过事故的分析,追寻事故的本质原因。 1.4事故的原点和事故的源点 ①事故原点:事故原点是事故发生的初始点,如房屋倒塌在某根柱的某个部位等。事故原点在质量事故分析中有关键作用,它是一系列事故原因最后汇集起来形成事故的爆发点,同时它又是事故后果产生的起始点。如某柱某部位有严重缺陷而导致柱破坏,由此又引起一系列与已有联系的结构构件的倒塌。事故原点的状况往往可反映出事故的直接原因,因此在事故分析中,寻找分析事故原点非常重要。找 出事故的原点后,就可围绕它对现场上各种现象进行分析,把事故发生,发展的顺序逐步揭示出来,最后绘成事故链图,进一步分析事故的直接原因和间接原因。

2020年二建机电 2H314020建筑电气工程施工技术 试题及答案解析

2H314020建筑电气工程施工技术 一、单项选择题 1、室内照明灯具的安装程序中,灯具安装接线的紧后工序是()。 A、导线并头 B、绝缘测试 C、送电前检查 D、灯管安装 2、变压器的施工顺序为:开箱检查→变压器二次搬运→()→送电前检查→送电运行验收。 A、附件安装→变压器稳装→变压器吊芯检查及交接试验 B、变压器本体安装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验 C、变压器本体安装→变压器吊芯检查及交接试验→附件安装 D、附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→变压器本体安装 3、防雷接地装置施工程序正确的是()。 A、接地干线施工→接地体施工→引下线敷设→均压环施工 B、接地干线施工→引下线敷设→接闪带施工→均压环施工 C、接地干线施工→均压环安装→引下线敷设→接闪带施工 D、接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工 4、在明装动力及照明配电箱施工程序中,配电箱安装固定的紧后工序是()。 A、支架制作安装 B、设备开箱检查 C、导线连接 D、送电前检查 5、配电柜相互间或与基础型钢间应用()连接。 A、电焊焊接 B、镀锌螺栓 C、高强螺栓 D、电焊点焊 6、三相五线供电中,保护接地线绝缘层颜色为()。 A、黄绿双色 B、黑白双色 C、蓝白双色 D、黄白双色 7、电线保护管的弯曲半径不符合规定的是()。 A、明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍 B、暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍 C、当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的6倍 D、当线路埋设于地下,其弯曲半径不应小于管外径的10倍 8、关于电动机送电试运行时的要求,正确的是()。 A、对照电动机铭牌标明的数据检查电动机

加强建筑电气工程施工管理的探讨

加强建筑电气工程施工管理的探讨 发表时间:2016-07-07T13:36:33.357Z 来源:《基层建设》2016年6期作者:刘丽玲 [导读] 对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场管理自始至终都起着至关重要的作用。 广东省梅州市蕉岭县兴业建设工程有限公司 摘要:对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场管理自始至终都起着至关重要的作用。本文对如何加强建筑电气工程施工管理进行探讨,提出要做好电气施工前期的准备,加强电气施工阶段的管理,并进行设备调试,保证使用功能。 关键词:建筑电气;工程施工;管理设备;调试 引言:建筑电气工程,包含建筑强电系统和弱电系统,在整个建筑工程项目中虽不是工程的主体专业,但是,近些年来,随着建筑物服务功能的不断增加和扩大,提高了建筑电气化的标准,这就使得建筑电气专业在建设工程中的复杂程度和投资比重越来越大。在整个工程项目建设过程中,从工程设计到建设施工阶段,建筑电气专业施工的质量、投资控制、工期保证等方面,在一个项目工程各专业中显得越来越重要。建筑电气工程,对于一个建设工程的使用功能、竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等,都有着举足轻重的地位。对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场管理自始至终都起着至关重要的作用,施工现场管理的好坏直接影响工程项目的质量、进度、安全乃至经济效益,尤其是施工中的关键问题,电气工程管理人员必须做到心中有数。本文就如何加强建筑电气工程的施工管理问题进行了探讨,提出要做好电气施工前期的准备工作,加强电气施工阶段的管理,并进行设备调试,以保证使用功能。 正文 1 电气施工前期的准备 基本建设工程项目从立项、方案论证、可行性研究到初步设计,施工图设计和施工,直到最后竣工验收各项工作中都会含有电气工程部分,如需建设单位参加研究的讨论会,也应对电气部分给以足够的重视,以便提供必要的资料。 (1)做好电气设计委托书 设计委托书应包括电气要求篇章,如果设计委托书不能详尽地有效地表达出建设单位对拟建工程的各项电气使用的具体要求,设计单位完成的施工图将是不完整的。 委托书应明确施工图设计对电气的要求、功能,应包括各项技术指标,主要设备的情况及建设位置提供电源的位置和方式,各相关专业与其他建筑物电气连接的要求和条件以及使用性质,并包括工作制和工作时间,以决定供配电设计的级别及设备用电计算利用系数等。设计委托书特别应对影响保障系统设备起重要作用的参数明确指出,对可燃气体报警器,如不告知气体元素名称,就无法知道它的特性、比重,无法选用合适的探测器,也不能确定探测器安装高度。 所以委托书的质量将直接影响设计图纸的电气工程质量,作为电气主管人员应该认真参与委托书的起草工作。 (2)把好审图关 设计单位提交设计图纸后,建设单位电气部门主管人员应审核电气设计指标、设备布置、强电和弱电电路布线等。第一阶段的审图应着眼于总体性、方案性等重大原则问题。如这一关不能严格把住,就势必造成一边建设一边修改或建成后马上改,造成浪费。在完成第一阶段的审图后,第二阶段的审图即为技术交底和开工前的准备,设计单位向施工单位做一次较全面的图纸说明,这期间电气部分的审图内容主要包括: ①管线布局走向是否合理和可行; ②各设备位置是否合理; ③施工图大样、做法和施工图说明是否齐全; ④配管线是否合理; ⑤设备型号规格说明是否清楚。 (3)做好设备选型 一般情况下工艺设备由使用单位提供,保障系统由建设单位按图纸要求定货,严格控制质量,严格选择供货单位。现代建筑的灯具不仅仅是用于照明,其装饰性、艺术性在建筑物内起着重要作用。灯具选择要特别注意其电气性能指标,使其具有安全、实用、美观的综合性能;灯具必须看样定货,以选择合适的产品。工程材料、器件和设备质量,是保证工程质量的先天因素,电气管理人员须认识电气设备和材料的种类、型号、规格的不同,性能和标准也有所不同。材料设备质量的好坏直接影响着电气工程的质量,因此必须对设备材料严格按质量标准和设计要求进行订货、采购、运输和保管,这其中某个环节处理不当都将会影响工程质量。这就要求对进场的设备和材料进行严格的检验,包括外观检查、电气性能检查和必要的解体检查。同时还要核实材料和设备的合格证、说明书、装配图和试验报告等有关资料。做到不合格的设备和材料不采购、不验收、不使用。对进场的合格材料和设备要及时填写“ 工程材料报验单”,并附材料清单、材质证明(检验报告),经检验认定合格后,方允许用于工程,并妥善保管,防止受潮、发霉、损坏。使用实行强制管理的电工产品,必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求,其电气设备上应带有安全认证标志,其生产厂家必须持有“ 电工产品认证合格证证书”,凡未经认证的此类产品均不准使用,须采用国家有关部门认可的定点厂家生产的产品。对于重要、关键性工程材料、器件、设备,厂家的制造工艺、质量控制、检测手段、管理水平等,必要时管理人员应到生产厂家做实地考察,以确定最佳的供货单位。 如若在电气安装施工中发现所用材料并非合格产品时,应立即下达“ 暂停施工”指令,并查明情况,依具体情况进行处理。在具体安装过程中,对于电气材料的各种电气性能试验(如交流耐压、直流耐压、泄漏电流试验、绝缘电阻测定、接地电阻测定等)均应按规范要求进行;对于电气设备的各项试验应按规范要求,参照出厂说明书及试验报告,在安装工作接近尾声或具备试验条件时进行;电气工程的系统试验,应在交工前与有关人员共同进行。 2 电气施工阶段的管理 一个项目工程是由多个分部工程组成的,只有每个分项分部工程质量都达到合格(或优良),才能创造出合格(或优良)的项目工

工程质量问题分析2

建筑工程质量问题分析 作者:张国领 班级:08建2 指导教师: 摘要:本文针对建筑工程中的质量事故,从地质勘察方面、设计方面、材料及制品方面、施工技术方面等原因,提出预防措施。 关键字:建筑工程;质量事故 1 工程地质勘察方面的原因: 1.1 不认真地质勘察,随便估计地基的容许承载力。这样会造成建筑结构产生过大的不均匀沉降,导致结构裂缝,甚至倒塌。 1.2 勘察时钻孔间距太大,不能全面准确地反映地基的实际情况。由于这个原因造成事故的实例,时有发生。 1.3 勘察时钻孔深度不够,地基较深范围内的软弱层、墓穴、孔洞等没有查清,仅根据地基表面或基础面以下深度不大范围内的地基情况进行设计。这样会明显的造成不均匀沉降。导致建筑结构开裂,甚至不能投产使用,尤以采用不埋式基础者反映敏感。 1.4 地质勘察报告不详细,不准确,导致采用不正确的基础构造方案。 2 建筑工程质量事故出于设计方面: 2.1 结构方案不正确。如果建筑物跨度较大,层高较高没有间隔墙或间隔墙相距太远,形成很大的空间,又缺少抵抗水平力的建筑结构措施,在某些外力情况下则可能倒塌。 2.2 结构设计计算简图与实际受力情况不符合。在砖混结构中,大梁支撑在窗间墙上,一般可按简支梁进行内力分拆。但是,当梁垫做成与窗户间墙同宽,同厚,与梁等高时,梁与墙的联接接近于刚性节点,按简支梁分析则内力则不符合实际。此时窗间墙内会产生较大弯矩,其与轴向压力共同作用,会出现墙体承受能力不足,导致事故发生。 2.3 作用在建筑结构上的荷载与考虑的不正确。在砖混结构中,两垮连续梁传给墙体或柱的荷载,若末考虑梁的连续性,中间支座处的荷载则会少算25%:采用木屋盖的砖混结构房屋,当屋架垮较大(大于12M)时,房架承荷载后,下弦拉伸,屋架下垂,对外墙产生水平推力;采用钢筋混凝土挑檐时,对外墙产生弯矩。对上述这些外力,如果考虑不周,或计算不正确,都可能使砖墙,砖柱出现裂缝或倾斜,甚至破坏。 2.4 建筑结构不合理。如沉降缝,伸缩缝设置不当,新旧建筑连接不良,圈梁和地基梁设置不当等,都可造成砖墙裂缝。如单层厂房中生活间与车间联接处平屋顶建筑的顶屋层墙身上,都可能因建筑结构不合理,受温度变形和地基不均匀下沉影响,使砖墙裂缝。再如基础埋置深度不足,基础底面下的土层或灰土垫层受冻,将基础上抬而造成砖墙裂缝等。 2.5 设计计算错误。如砖墙,砖垛,窗间墙结构计算错误,截面承载能力严重不足而首先破坏,造成房屋整体破坏,倒塌,又如阳台,雨蓬,遮阳板等悬挑结构,未进行抗倾斜复力矩验算,造成结构倾复,倒塌。再如挡土墙,水池,钢料斗等构筑物,设计计算错误,施工质量不好,造成倒塌。 3 建筑材料及制品方面 3.1 承重结构材料不合格,导致结构承载能力下降,造成结构裂缝,甚至倒塌。例如:钢筋的物理力学性能不良,而使钢筋混凝土结构产生过大裂缝或产生脆性断裂破坏。以高碳钢代替建筑钢制作屋架,发生事故。水泥安全性不合格造成结构的混凝土爆裂。砖的抗压,抗折强度不足造成砖墙,砖柱裂缝 3.2 混凝土和沙浆质量差例如:水泥受潮,过期,结块;砂,石的有害物质含量及泥量太大;配合比不经设计,任意套用,配料不过秤,施工中随意加水,造成混凝土和砂浆强度的降低;混凝土中石子粒径太大,造成钢筋密集部分出现蜂窝,露筋;混凝土中石子粒径太小水泥用量增加导致混凝土收缩量的加大产生收缩裂缝;在早以超过水泥初凝时间的砌筑砂浆中加水继续使用,造成砌体强度的降低。 3.3 防水材料质量不佳。例如油毡柔性及韧性差,而使用卷材裂缝,导致渗漏;油毡纸胎没有渗透沥青,导致渗水,耐久性差;沥青标号太低,耐热度差而发生流淌。 3.4 保温,隔热材料的导热系数和容重达不到设计要求。影响建筑物理性能;造成结构超载,湿度太大,影响结构安全使用。 3.5 装饰材料质量不良。例如:石灰膏熟化不透,使抹灰层鼓泡;水泥地面砂子太细,砂子含泥量太大,级配不好,水泥标号太低造成地面起灰;抹灰面未干即进行油漆作业,使油漆面膜起鼓或变色;漆料太稀,含重质颜料过多,涂漆着力差使漆面流坠;立面用的装饰块材重量大,粘结材料质量差,粘结力弱,发生坠落。3.6 钢筋混凝土制品质量不良。例如 板厚构件重量超过设计要求,造成承受这些构件的结构超载;预应力冷拔纲丝空心楼板底面蜂窝,露筋使预应力值降低,影响钢丝与混凝土共同工作降低构件承载能力,甚至引起构件突然断裂 3.7 材料,构件运输,保管不善。例如砖经多次倒运,乱卸乱装,和堆放,缺棱断角,断砖增多;水泥保管不善,过期,结硬,强度降低;钢筋保管不善严重锈蚀,品种混杂,影响使用;钢筋混凝土预制构件的运输,堆放方法不当,造成构件处于不正常受力状态而开裂,损坏。 4 建筑工程施工技术方面

电气工程施工技术措施

电气工程施工技术措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气工程施工技术措施1、防雷与接地工程 防雷与接地工程施工执行质量标准: 《接地装置施工及验收规范》GB50169-92。 依工程设计证书知:本工程属一类防雷建筑物,应按一类建筑物设防。 1.1接地装置施工方案 土建施工时,与土建密切配合,利用建筑物地板内结构钢筋做综合接地装置。一般是在作为防雷引下线的柱子位置处,将底板内结构钢筋焊接,并与上面作为引下线的柱中钢筋焊接。施工完毕,进行接地电阻测试,要求实测接地电阻≤4Ω,并及时做好隐蔽工程验收记录。 1.2接地引下线施工方案 1.2.1利用柱内二根主钢筋作引下线,其间距不大于18M。施工时,配合土建,按设计要求找出全部钢筋的位置,用油漆做好标记,保证每层钢

筋上、下进行贯通性连接,随着钢筋专业逐层串联焊接至顶层,在首层及顶层用不小于12MM直径的钢筋将两根主筋进行连接。 1.2.2接地引下线上部(屋顶上)与接闪器相连的钢筋必须焊接,不能采用绑扎连接,焊接长度不应小于钢筋直径的6倍,并应两面施焊。 1.2.3在距护坡1.8M处的柱(或墙)的外侧,用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱(或墙)的主筋进行焊接,再用引出连接板与预埋连接板相焊接,引至墙体的外表面,作为接地电阻测试点。 1.3屋面防雷施工方案 屋面防雷由避雷网、避雷带和避雷针组成。 本工程属一级防雷建筑物,防直击雷的接闪器应采用装设在屋角,屋脊、女儿墙或屋檐上的避雷带,并在屋面上装设不大于10M×10M的网格。凸出屋面的物体应沿其顶部四周装设避雷带,在屋面接闪器保护范围外的物体应装接闪器,并和屋面的防雷装置相连。 因整个现浇屋面板的钢筋都是连成一体的,故采用明装避雷带和暗装避雷网结合的方法,是最好的防雷措施。

建筑工程施工中常见的质量问题

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/8c13936302.html, 建筑工程施工中常见的质量问题 作者:李全 来源:《城市地理》2016年第05期 摘要:现如今,在建筑工程施工的过程中,经常会出现质量问题,这种情况不仅会损害到建筑物的整体结构,而且还会给人们的正常生产和生活过程带来较大的影响,甚至还会引起安全事故。这种情况主要是由多种因素共同引起,我国的建筑工作还有待提高,本文重点分析建筑质量问题的表现,并针对各种原因提出解决的办法,希望对我国的建筑行业有所帮助。 关键词:建筑工程;施工;常见;质量问题 我国最近几年的发展速度平稳上升,建筑行业为此做出了突出的贡献,但是我国建筑行业的问题也比较多,最为突出的问题就是建筑质量问题,如果这种问题得不到解决,会严重影响建筑的质量,影响居民的正常居住和使用,甚至会造成人员的伤亡。由此可见,建筑工程施工是一个非常重要的环节,相关建设单位应当重视建筑工程的施工质量,做到科学管理,提升我国建筑工作的水平。 一、建筑工程施工中常见的质量问题 (一)防水问题 总体来说,造成建筑的防水工程出现问题的原因比较多,但是,归根结底还是由以下几个因素引起:防水材料的质量、建筑设计的水平、防水施工的技术水平、建筑施工的管理维护等,具体分析如下。 一是防水材料的质量较差,其将会直接影响到建筑的防水效果。目前,我国的防水材料的种类、标准比较多,使得产品的质量出现良莠不齐的现象,防水材料市场也因此比较混乱,建筑方在选择材料时,会选到不少劣质的防水材料,使得建筑的质量下降。除此之外,防水配套的材料也需要进行完善,因为建筑屋面的防水工程是一项非常系统的工程,在当前的环境下,企业只注重主体的材料,容易忽略对防水材料的研究,使得防水材料的质量迟迟得不到提升;还要考虑防水材料的适用问题,不同的建筑对防水的要求不同,因此,也要使用不同的材料;防水材料的技术水平须提高,目前多是以纸胎油毡和防水涂料为防水材料,这些材料的质量存在质量下降、原纸密实度提高、吸油效率降低的问题。 二是设计的因素.我国在较长的时间内没有制定较为完善的防水工程设计规范,使得设计 企业没有参考的标准,在具体的设计工作中,出现不同种类、不同功能的防水设计,而且防水材料的选择比较不科学。此外,我国的建筑水平不高,在建筑物建成之后,会出现屋面变形以及位移过大的情况,屋面容易出现裂缝,使得做好的防水工程也随之遭到破坏,部分屋面的坡度设计比较小,使得排水的效率降低,容易导致屋面出现积水情况。个别的设计人员在与施工

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

建筑工程施工质量管理问题的分析与对策 黄戈

建筑工程施工质量管理问题的分析与对策黄戈 摘要:在建筑工程施工过程中,施工质量管理是基本工作内容,其重要性体现 在各个施工阶段,建筑工程质量关系着建筑行业的发展,作为建筑行业发展的重 要部分,需要给予高度重视,明确发展观念下的管理内容,进一步提高管理的有 效性,同时在具体施工阶段,受工程周期与工序的影响,建筑工程管理应该以实 际施工内容为准,从社会发展角度分析,明确工程施工质量管理产生的经济效益,从而提高建筑行业综合实力,提升市场竞争力。 关键词:建筑工程施工;质量管理;改进措施 1建筑工程施工质量管理的必要性 在实际的工程施工管理中,建筑施工质量管理具有施工质量波动大、隐蔽工程多、局部 问题易牵动整体问题的特点。施工质量波动大指的是由于建筑工程涵盖面非常广,并且每项 工程的质量技术要求不同,这就会导致工程的管理水平有着明显的差距,高低不同的管理水 平是导致建筑工程施工质量存在差异的原因所在。隐蔽工程多指的是像桩基工程、钢筋工程、防水工程等这样的工程隐蔽性较高,存在非常大的风险。局部问题易牵动整体问题的特点指 的是建筑施工的局部问题直接对整体的施工有影响,建筑工程的系统性、衔接性不能有局部 问题。通过以上三个特点,充分说明了建筑工程施工质量管理的完善与改进有非常大的重要性。工程施工质量的优劣直接影响着企业的健康发展,同时对人们的生命财产安全也有影响。提升建筑质量的关键手段之一是加大对于工程质量的监管力度,对各个工序的质量进行把关、调控,严格按章办事,这样才能在完成工期的同时,还能保障工程质量。加强工程质量管理 是提升工程施工质量的关键,只有做好现场工程质量管理,才能够有效的保障建筑工程的施 工质量。 2现阶段建筑施工质量管理中存在的问题 2.1建筑工程施工管理体系不完善 与发达国家相比,我国的建筑行业存在着明显的技术不足。施工质量之所以难以得到保证,主要还是由于我国没有先进的管理制度和技术设备。同等行业中企业技术管理人才较为 匮乏,因此无法制定完整的企业管理方案,让施工过程无序的开展,造成施工现场混乱,施 工责任划分不明确等现象。有些施工企业为了收获更多的效益,时常会出现偷工减料的现象,这对整体的施工安全和施工质量造成一定的影响。 2.2管理者缺乏质量管理的意识 由于管理人才的缺失,建筑行业在进行施工过程规划时,没有详细的管理制度。还有的 企业领导和施工人员并没有把施工的质量放在首要位置的局面,这也促使了施工质量进一步 恶化。 2.3管理机制不健全 目前我国的建设工程质量的管理体系是政企混合的一个状态,无法对监督管理做到严格 和公正,这样就会不利于对工程项目的监理工作。建筑工程项目管理系统是有效保证施工现 场施工质量和安全的重要措施。如果建设项目管理系统的管理不科学合理,将会导致施工现 场出现混乱和人力浪费以及材料损失严重的问题,因此所造成工程项目的进程不断延迟,这 将导致建筑质量安全存在着一些的安全问题。 2.4施工人员质量安全意识淡薄 在建筑工程项目施工中的建筑施工人员大多数都是农民工组成,其整体素质不高,也缺 少基本的安全意识和质量意识。更是缺乏中层与高级的管理人员,低层管理人员普遍缺少专 业上的技能,其安全和法律法规意识比较差。其现场执行力也相对较弱,无法做好人员施工 的安全管理工作,并且没有做好建筑工程项目施工人员的安全意识工作。建筑企业没有对施 工人员做好施工前期的培训工作,这将造成施工人员在其施工当中会无意触碰了相关的法律 及法规的情况,从而造成施工质量安全问题的持续出现。 2.5监理单位质量管理存在的问题 在工程建设过程当中,工程建筑里人员所要做的工作有很多也很复杂,但是工程项目监

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

建筑电气工程施工质量验收规范 Code of acceptance of construction quality of electrical installation in building 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收,适用电压等级为10kV及以下。 1.0.3 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和相应的设计规范配套使用。 1.0.4 建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 建筑电气工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 布线系统 wiring system 一根电缆(电线)、多根电缆(电线)或母线以及固定它们的部件的组合。如果需要,布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件。 2.0.2 电气设备 electrical equipment 发电、变电、输电、配电或用电的任何物件,诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。 2.0.3 用电设备 current-using equipment 将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备。 2.0.4 电气装置 electrical installation 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。 2.0.5 建筑电气工程(装置) electrical installation in building 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能满足使用建筑物的人的安全需要。 2.0.6 导管 conduit 在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性,使电线电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入。 2.0.7 金属导管 metal conduit 由金属材料制成的导管。 2.0.8 绝缘导管 insulating conduit 没有任何导电部分(不管是内部金属衬套或是外部金属网、金属涂层等均不存在),由绝缘材料制成的导管。 2.0.9 保护导体(PE) protective conductor(PE) 为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体: ——裸露导电部件; ―—外部导电部件; ―—接地电极(接地装置) ―—电源的接地点或人为的中性接点 2.0.10 中性保护导体(PEN) PEN conductor 一种同时具有中性导体和保护导体功能的接地导体。

建筑工程常见质量问题控制规程征求意见稿

福建省工程建设地方标准 DBJxx-xx-xxxx 建设部备案号: Jxxxxx-xxxx 建筑工程常见质量冋题控制规程 Specificati on for Con trol the popular defect of quality of building Engineering 发布 实施 福建省建设厅发布

福建省工程建设标准 建筑工程常见质量问题控制规程 Specification for Control the popular defect of quality of building Engineering DBJxx-xx-xxxx 建设部备案号: Jxxxxx-xxxx 主编单位:中建海峡建设发展有限公司福建省华荣建设集团有限 批准部门:福建省建设厅 2014 年月日 2014年福州

、/. — 前言 本规程是根据“福建省建设厅关于印发2014 年全省建设系统第二批科学技术项目计划的通知” (闽建科[2014]21 号)的要求,由中建海峡建设发展有限公司、福建省华荣建设集团有限公司会同有关单位和人员共同修订而成。本规程以现行国家规范作为基本依据,针对我省气候、环境、地域的特点,总结各方面的经验,就建筑工程中影响安全、使用功能和外观质量的问题,从设计、施工等方面提出控制方法,经过五年多的使用和检验,能有效地指导建筑设计、现场施工、工程监理和监督,对建筑工程质量通病的防治具有很好的效果,减少建筑工程质量投诉热点问题。但由于材料和工艺的进步与发展,本规程此次修订针对一些不太适宜或需补充完善的条款,并更新引用的标准目录。 本规程的主要内容有:共分13 章,分别为:1、总则;2、术语;3、基本规定;4、地基与基础工程;5、混凝土结构与砌体结构工程;6、地面与楼面工程;7、建筑装饰装修工程;8、建筑屋面工程; 9、建筑防水工程;10 、建筑给水、排水及采暖工程;11、建筑电气工程;12、通风与空调工程;13、建筑节能工程。 为进一步提高标准质量,请各单位在执行本规程的过程中,注意总结经验和积累资料,随时将意见反馈给省建设厅科技处(地址:福州市北大路242 号,邮政编码:350001),以供今后修订时参考。 主编单位:中建海峡建设发展有限公司 福建省华荣建设集团有限公司 参编单位:福建省九龙建设集团有限公司 福建省闽南建筑工程(集团)有限公司 福建厚德投资有限公司 福建工程建设监理公司中建海峡建筑设计院福州市建筑工程质量监督站福建省建筑工程质量安全监督总站主要起草人员:主要审查人员:

专项施工方案--建筑电气工程施工方案

建筑电气工程 施 工 方 案

XX工程公司年月日

1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用T N-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC 电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系

关于建筑工程质量问题分析的报告

关于建筑工程质量问题分析的报告 工程质量事故时有发生,造成了许多不应有的巨大损失。为了预防事故的发生,同时也为排除事故提供依据,有必要探讨质量事故发生发展的规律。对大量的工程事故进行调查分析发现,虽然事故的类型各有不同,但发生事故的原因有不少相同或相似之处,对这些引发事故的原因,必须有足够的认识。本文对造成各类质量事故的原因进行综合分析,并详细剖析了由于施工操作质量问题引起的质量事故原因。 1.事故原因概述 1.1事故原因要素 事故的发生往往是由多种因素构成的,其中最基本的因素有4种:人、物、自然环境和社会条件。所谓人,是因为人与人存在的差异。例如:知识、技术、技能、经验、行为特点,以及生物规律所造成的反复无常的表现等等。物的因素更为复杂和繁多。例如:建筑材料与制品、机械设备、建筑物和结构件、工具仪器等存在着千差万别。事故的发生也与某种自然环境有关。例如:大风、暴雨、大雪等恶劣气候等。社会条件系指不正确的长官意志,施工队伍的管理水平差、素质低。由于工程建设往往涉及到设计、施工、建设、使用、监督管理等许多单位或部门,因此在分析质量事故时,必须对以上因素,以及它们之间的关系进行探讨,找到构成事故的每一个具体原因。 1.2 直接原因与间接原因 构成事故的主要原因有人的不安全行为和物的不安全状态。例如:设计人员不遵照国家规范设计,操做工人违反规程作业等都属于人的不安全行为。又如:结构吊装中,柱、屋架等构件缺少必要的临时固定措施等属于物的不安全状态。间接原因是指事故发生场所以外的社会环境因素,如施工管理混乱,质量检查监督工作人员失责,规章制度不健全等等。事故的间接原因,导致直接原因的发生。 1.3 事故链及其分析 工程质量事故,特别是重大事故,原因往往是多方面的,由单纯一种原因造成的事故很少。如果我们把各种原因与结果连起来,就形成一个链条,通常我们称之为事故链。由于原因与结果、原因与原因之间逻辑关系不同,则形成事故链也不同,主要有以下几种形式。①多因素集中型:各自独立的几个原因,共同导致事故发生,称为“集中型”。②因果连锁型:某一因素促成下一要素发生,这些因果连锁发生而造成事故,称为“连锁型”。③复合形:从质量事故的调查中发现,单纯的集中型或单纯的连锁型均较少,常见的往往是某些因果连锁,又一些原因集中,最终导致事故的发生,称为“复合形”。在事故的调查与分析中都涉及到人(设计者等)和(建筑物、材料、机具等) ,开始接触到的大多是直接原因,如不深入分析和进一步调查就很难发现问题的更深层原因,不能找出事故发生的本质原因,就难以避免同类事故的再次发生。因此,对一些重大问题的质量事故,应采用逻辑推理,通过事故的分析,追寻事故的本质原因。 1.4事故的原点和事故的源点 ①事故原点:事故原点是事故发生的初始点,如房屋倒塌在某根柱的某个部位等。事故原点在质量事故分析中有关键作用,它是一系列事故原因最后汇集起来形成事故的爆发点,同时它又是事故后果产生的起始点。如某柱某部位有严重缺陷而导致柱破坏,由此又引起一系列与已有联系的结构构件的倒塌。事故原点

建筑电气工程施工质量验收规范试题及答案

建筑电气工程施工质量验收规范试题及答案 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

《建筑电气工程施工质量验收规范》试题 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求(A) A.持证上岗 B.进行培训 C.施工 D.检查资料 2、动力和照明工程的(B)装置应做模拟动作试验。 A.防雷 B.漏电保护 C.等电位 D.供电 3、对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于(B)内部接线为()芯线截面积不小于()橡胶或聚氯乙烯绝缘电线的绝缘层厚度不小于()。() A.4MΩ铜芯绝缘电线0.5mm20.6mm B.2MΩ铜芯绝缘导线0.5mm20.6mm C.10MΩ铝芯电线1.0mm20.6mm D.2MΩ铜芯电缆2.5mm20.6mm 4、箱(盘)内配线整齐,无铰接现象。导线连接紧密,不伤芯线,(C) A.视为合格 B.没有划伤 C.不断股 D.绝缘性好 5、同一端子上导线连接不多于(A)根,防松垫圈等零件齐全。 A.2 B.3 C.4 D.5 6、直线段钢制电缆桥架长度超过(D)、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过()设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。 A.45m20m B.40m15m C.50m15m D.30m15m 7.电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的(C) A.上方 B.平行方向 C.下方 D.右方

8.金属导管(C)对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管连接。 A.不宜 B.可以 C.严禁 D.采用 9.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于(D) A.6 mm2 B.10 mm2 C.2.5 mm2 D.4 mm2 10、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于(C) A.5mm B.10mm C.15mm D.2mm 11、金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管(A)接地或接零可靠。 A.必须 B.单独 C.无需 D.与设备 12、镀锌电缆桥架间连接板的两端(B)接地线。 A.必须跨接 B.不跨接 13、镀锌电缆桥架连接版的两端不少于(B)个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 A.4 B.2 C.6 D.8 14、刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于(C),在照明工程中不大于()。 A.1.5m2.0m B.2m4m C.0.8m1.2m D.1.5m2.0m 15、金属导管内外壁应(D),埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不做防腐处理。 A保温处理B防锈处理C镀锌处理D防腐处理 16、不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,(C)。 A.不应穿于不同导管内 B.不应穿于其他导管内

相关文档
相关文档 最新文档