1涂装施工概况

本工程涂装工程,包括屋面桁架钢梁及厂房外立面抗风柱,雨棚、楼梯等钢结构防腐涂装和防火涂装。其中防腐涂装分为构件制作厂防腐底漆和中间漆的整体涂装和构件现场防腐漆修补涂装、面漆涂装两部分。构件的防火涂料在钢梁安装、

本工程防火涂料材料采用超薄型防火涂料(厚度按耐火极限确定)。耐火极限>1.5小时。防火涂料导热系数不应大于0.1W/m℃。本工程所用防火材料需通过有关消防部门的认可。外露部分尚应满足外观设计的要求。防火涂料与钢结构防锈必须相容。防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》(GB14907)和《钢结构防止火涂料应用技术规范》(CECS24)的要求。钢结构防火涂料必须通过国家检测单位的检测。

不得用于商业用途.

程钢构件的防腐耐久年限要求为不小于20位不在制作厂涂装外,其余部位均在制作厂完成表面除锈处理和防腐底漆、中间漆的涂装。现场焊接处及高强螺栓连接部位待现场构件安装完成后在现场进行补漆处理。钢桁架、钢梁等构件在工厂加工完成后先进行表面处理,包括焊缝打磨光顺、锐边打磨成圆角、切割边打磨等;随后进行除油、除盐份等清洁处理。梁、柱等构件采用抛丸除锈,除锈等级微米。除锈除尘后,钢结构部件在工厂内按涂装工40-70Sa2.5不低于级,除锈后表面粗糙度为艺进行防腐涂装。微米。钢构件防腐涂装采用环氧富锌底漆三道,保证漆膜厚度大于50 构件表面处理2.1

本工程钢构件采用抛丸除锈。抛丸除锈是利用抛射机叶轮中心吸入磨料和叶尖抛射磨料的作用,使磨料在抛射机的叶轮内,由于自重经漏斗进入分料轮,同叶轮一起高速旋转的分料轮使磨料分散,并从定向套口飞出。从定向套口飞出的磨料被叶轮再次加速后,射向物件表面,以高速的冲击和摩擦除去钢材表面的锈和氧化铁皮等污物。抛丸除锈可以提高钢材的疲劳强度和抗腐蚀应力,并对钢材表面硬度也有不同程度的提高; 1.5mm。劳动强度比喷射方法低,对环境污染程度较轻。选用磨料为钢丸,磨料粒径选用级为非常彻底的喷射清理。在不放大的情况下进行Sa2.5钢构件除锈等级不低于Sa2.5级。观察时,表面应无可见油脂和污垢,并且没有氧化皮、铁锈、油漆涂层和异物。任何残留的痕迹应只是点状或条纹状的轻微色斑。钢材表面进行抛丸除锈时,必须使用除去油污和水分的压缩空气。抛丸的施工环境,其相对不℃。钢材表面有水或天气潮湿,浓雾时,或控制钢材表面温度高于空气露点湿度不大于85%,3 级。后,重新抛丸至得开始抛丸作业;如果已经抛丸,要在相对湿度低于85%Sa2.5 不得用于商业用途.仅供个人参考

2.2防腐漆料的涂装

2.2.1环境准备

涂装时环境的温度需控制在15-30℃。涂料施工环境的湿度,需控制在相对湿度小于80%。

此外,为完全控制钢材表面的干湿程度,仍需控制钢构件表面温度与结露点。根据《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-91)的规定,钢材表面的温度必须高于空气露点温度3℃以上。

2.2.2涂装工艺

为避免表面处理后构件的反锈,构件除锈合格后需及时进行底漆的涂刷,控制好涂装的时间间隔。当环境温度在15-30℃,相对湿度不大于65%时,构件需要在除锈后8小时内完成底漆的涂装;相对湿度在65-80%之间时,构件需要在除锈后4小时内完成底漆的涂装。

2.2.3构件防腐涂装的具体流程为:

1)检查构件表面除锈情况,检查合格后开始防腐涂料的涂装。

2)涂装环氧富锌底漆三道,保证漆膜厚度大于50微米。

3)底漆涂装完成检查合格后,使构件在15-30℃,相对湿度不高于80%的环境中自然风干。风干过程中,构件不可搬运,注意对漆膜的保护。

3钢结构现场防腐补涂

3.1钢结构现场防腐涂装概述

本工程钢结构防腐涂装主要为现场构件防腐漆的补涂。钢结构构件因运输过程和现场安装原因,会造成构件涂层破损。所以,在钢构件安装前和安装后需对构件

3.2施工要求及方法

名称具体方法

不得用于商业用途.

层楼板面上搭设移动式操作架,架顶设操作平台和护栏,用于人4屋面桁架涂装

施工时,在员涂装施工使用。4.5脚手管搭设,平面尺寸3.5采用普通Φ48×B 移动式操作架共设置34个,A、区各17个。米,立杆底部设滑轮,滑论有刹车定位装置,架顶设操作平台,平台满铺脚米,高度6米×4.5 1.2米,并挂设安全立网;上下平台设简易楼梯。手板;平台四周设护栏,高度名人员同时作业,操作架需要移动时,平台上人员必须下到楼面,松单个操作架最多可上2 开制动装置,采用人工推动滑移到下一工作面固定。图:移动式操作平台立面搭设

安装,混凝土浇注完毕后进行施工。如此安排的优点有两点:不得用于商业用途.

仅供个人参考

(1)屋面施工完毕后,钢梁的防火涂装可以在整体屋面的保护下进行,在大风多雨季节防止大风和降雨对防火涂装的影响。

(2)混凝土浇注完毕后涂装,可避免屋面板混凝土浇注漏浆对防火涂装造成破坏。

本工程钢结构耐火等级为一级,设计要求钢结构做防火涂装,防火涂料的厚度达到构件耐火极限。防火涂料与钢结构防锈漆必须相容。防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》(GB14907)和《钢结构防止火涂料应用

防部主管部门的意见为准。

防火涂料的品种、规格、性能等应国家现行产品标准及设计要求,其与防腐基层、面层之间应有良好的相容性、附着力和耐久性,并应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:29、《钢结构防火涂料》GB14907-2002的规定,根据设计图纸及相关现行规范要求应进行材料复验的,应按相关程序要求进行见证取样送验,复验结果应符合国家现行产品标准及设计要求。

4.2防火涂料施工前操作架准备

为避免钢结构防火涂装过程中构件被雨水淋湿,钢结构防火涂装施工选择在钢梁

吊装、压型钢板铺设完毕之后进行。

由于钢梁距下方混凝土楼面高度约7.8m,所以涂装施工需使用操作架。涂装采用移动式操作架,支持于混凝土楼板上。施工过程中,操作架在次梁下方沿梁方向移动。

出于对混凝土梁保护的目的,在支持操作架的混凝土梁上满铺木跳板作为移动轨道。

操作架高度6m。出于施工安全考虑,上人操作时,固定好四角的稳固支撑,保证操作架的整体稳定。

4.3防火涂料施工工艺流程

不得用于商业用途.

仅供个人参考

本工程钢构件防火涂装在屋面混凝土浇注完毕后进行。喷(刷)涂防火涂料前,首先必须对需做防火涂料的钢构件表面进行清理:用铲刀、钢丝刷等清除钢构件表面的浮浆、泥沙、灰尘和其他粘附物;钢构件表面不得有水渍、油污,否则必须用干净的毛巾擦拭干净;钢构件表面的返锈必须予以清除干净,基层表面处理完毕,并通过相关单位检查合格后再进行防火涂料的施工。

防火涂料配料时应严格按配合比加料或加稀释剂,并使稠度适宜;边配边用,当日配制当日用完;双组份或多组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配并充分搅拌;施工过程中操作者要携带测厚针检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。

4.6防火喷涂施工程序

本工程钢梁超薄型防火涂料的集体施工程序为:搅拌机拌料→振动筛过滤→将料倒入料斗→喷涂于结构表面→防火涂料固化→重复喷涂和涂料固化两道工序

4-6遍,至要求厚度。

4.6.1施工工具

1)喷涂底层涂料,可采用喷枪,配能够自动调压的0.6-0.9m3/min的空压机。喷嘴的直径为4-6mm,空气的压力为0.4-0.6MPa。

2)面层装饰涂料可以喷涂,采用喷涂底层的喷枪,将喷嘴的直径换为1-2mm,空气的压力调为0.4MPa左右,即可用于喷面层涂料。

3)局部修补和小面积施工,或者机械设备已经安装好的厂房,不具备喷涂条件时可用抹灰刀等工具进行手工涂抹。

4.7涂层施工操作与质量:

不得用于商业用途.

仅供个人参考

1)涂层喷涂4-6遍,每遍间隔4-24小时,待前遍基本干燥后再喷下一遍。头遍喷涂盖住基底面70%即可,第2、3遍喷涂每遍厚度不超过2mm。

2)喷涂时手握喷枪要稳,喷嘴与钢材面垂直或成70度角,喷口到喷面的距离为40-60cm。要求回旋转喷涂,注意搭接处颜色一致,薄厚均匀,要防止漏喷流淌。确保涂层完全闭合,轮廓清晰。

3)喷涂过程中,喷涂人员要携带测厚计随时检查涂层厚度,确保涂层达到设计规定厚度要求。

4)喷涂形成的涂层时粒状的表面,当设计要求涂层表面要平整光滑时,待喷涂完最后一遍后采用抹灰刀进行抹平处理,使表面均匀平整。

4.7.1超薄型钢结构防火涂层的质量标准:

1)喷涂采用的涂料是防火设计选用的,有检测合格报告和产品合格证。

2)涂层厚度符合规定的厚度。

3)无漏涂、脱粉、明显裂缝等缺陷。如个别裂缝,其裂缝宽度不大于0.5mm。4)涂层与钢基材之间和个涂层之间,应黏贴牢固,无脱落、空鼓现象。

5)颜色与外观符合设计要求。轮廓清晰,接茬平整。

4.7.2防火涂料的修复

钢结构某些特殊部位无法直接喷涂时,应采用刮涂或刷涂进行修复,工艺要求如

不得用于商业用途.

防火涂料施工方案

防火涂料施工方案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

防火涂料施工方案 一、编制说明 1、编制依据: 1)钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90) 2)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 3)钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002) 4)建筑设计防火规范(2001年版) 5)甲方进度安排计划和工地现场实际情况。 2、施工条件: 1)甲方提供现场材料堆放场地。 2)甲方保证现场具备必要的施工条件。 3)施工用水、用电接至现场。 二、工程概况 工程采用我们的WCB38091防火涂料,钢结构的耐火极限时间为2小时。 三、主要项目(工序)施工方法 1.材料要求:

⑴防火涂料包装完整无破损,桶盖密封完好。 ⑵产品有合格证,包装上挂有产品标签标志。 ⑶涂料经搅拌呈均匀稠状,无结块。 2.作业条件: (1)作业面交接检完毕。 (2)成品保护完成。 (3)安全网架已设好,无隐患。 (4)基材清理干净,防腐处理完毕。 (5)监理单位同意进行下道工序。 3.操作工艺: WCB38091钢结构防火涂料工艺流程:采用刷涂或喷涂法施工。 构件表面清理→四周围护→将已涂上底漆的钢结构表面清理。涂上中间界面涂料,干膜厚度毫米,后风干8小时→涂装防火涂料38091,干膜厚度毫米,刷涂至设计要求厚度、同时可配颜色。 其中:第一遍刷涂厚,以后每一遍刷涂厚。必须待上一遍完全干燥后再进行下一道的施工,每遍间隔时间8小时以上。

四周围护:涂料施工时为了防止涂料对某些部位造成污染,须用彩条布将其完全围护。彩条布围护完全,搭接部位应严密。每天喷涂前检查围护是否完整无损,无围护或围护不全不得施工,待围护整改完毕方可施工。 质量标准:工程质量必须符合CECS24:90《钢结构防火涂料应用技术规范》及GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》。防火涂料涂装主控项目和一般项目均满足 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》要求。 主控项目: A.涂装前钢材表面除锈及防锈底漆符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 B.钢结构防火涂料粘结强度符合要求。 C.涂层厚度符合要求。 D.涂层表面裂纹宽度不大于。 一般项目: A.涂装基层无油污、灰尘和泥砂等污垢。 B.防火涂料不误涂、漏涂,涂层闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。 四、质量保证体系和质量保证措施 1、质量保证体系

防火涂料施工解决方法

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章防火涂料选型 (4) 第四章施工准备 (5) 第五章施工安排 (6) 第六章主要施工方法及技术要求 (7) 第七章防火涂料的施工检验 (11) 第八章质量控制 (11) 第九章防火涂料施工质量的技术保障措施 (12) 第十章HSE保证措施 (13) 第十一章安全施工管理措施 (14) 第十二章施工现场文明施工管理 (15)

第一章编制依据 1.1 钢结构防火涂料施工文件编制计划 本项目的技术要求、招标文件、施工范围、钢结构设计说明等。 生产厂家的防火涂料施工工艺,施工单位的施工工艺。 1.2编制说明 本方案适用于该防火涂料工程钢结构防火保护层施工。本方案主要针对施工资源配置、施工技术、质量保证体系及质量保证措施、安全保证体系及安全保证措施、文明施工等施工过程进行部署、控制及指导。 1.3主要参照技术标准及规程规范 第二章工程概况 2.1工程概况 气化钢结构框架总高度90米,其中37.7米以下为砼框架,钢结构防火部分暂估吨位3420吨;渣水钢结构框架总高度19.5米,钢结构防火部分暂估吨位691吨;气化管廊长度337米,高度16米,钢结构防火部分暂估吨位110 吨。 2.2技术要求及各部位技术参数 2.2.1根据图纸技术要求,气化工段钢结构防火各部位钢构件耐火极限如下:2.2.1.1 框架结构:

2.2.1.2 2#、4#楼梯间及电梯间: 2.2.1.3 1#、3#楼梯: 2.2.2根据图纸技术要求,渣水工段钢结构防火各部位钢构件耐火极限如下:2.2.2.1 框架结构:

2.2.2.2 2#楼梯: 2.2.3根据图纸技术要求,气化界区内管廊钢结构防火各部位钢构件耐火极限如下: 第三章防火涂料选型 1、材料选型 拟定于本工程所采用的是(WH)型标准室外厚型和(NB)型标准薄型两种钢结构防火涂料。 2、根据对本工程情况了解,工程施工可分三个阶段施工。 第一阶段:现场产品保护及外围防护措施施工。 第二阶段:钢柱、钢梁、楼板、框架支撑、设备梁及支撑梁涂料供应及涂装,施工周期为日历日40天。 第三阶段:废料清理及污染清理。 以上各阶段的施工,需采用不同施工措施,可交叉施工作业,互不干涉施工进度施工措施保障工日不包含在有效工期内。 第二阶段钢柱施工为工程难点,采用移动脚手架、操作平台和室外吊篮施工作业。 3、应避免冬季施工,施工温度小于5摄氏度以下停止施工作业,如必须继续施

钢结构刷漆施工方案

钢结构防腐技术方案施工方案

一、防腐工艺流程: 搭设脚手架,焊缝除锈打磨,将焊缝用砂轮片磨平,然后用砂轮机将钢结构表面除锈打磨,然后用棉纱将表面的浮土、油污等其他杂物清理干净,表面除锈清理干净后,应在8小时之内涂刷一道红丹防锈底漆,漆膜干透后涂刷红丹底漆第二遍,然后涂刷第一道醇酸磁漆面漆,实干后再涂刷第二道醇酸磁漆面漆,每道涂层厚度不得低于25微米。(油漆选用山东奔腾、石家庄金鱼、天津灯塔或郑州双塔等国内知名企业的产品) 二、施工方案: 2.1施工准备 2.1.1技术准备: 组织技术人员熟悉施工现场与施工工艺,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底。编制材料计划和各分部分项技术措施。 2.1.2劳动力准备: 根据本工程的特点,我公司将安排技术能力强,业务素质高的专业施工队伍和施工班组,及时安排进场,由项目部统一指挥、协调施工,加快施工进度,提高工程质量,并保证工程能连续施工。 对所有进场施工队伍先进行劳动纪律、法律法规和安全技术操作等方面的教育。做到文明施工、遵章守纪。 2.2.3管理机构设置: 该工程实行项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目部、全面履行合同,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内外部及人员间关系,发挥各项业务职能的能动作用,

满足现场的施工准备,作业计划、生产调度、技术管理、质量控制、安全施工、工程测量、劳务、物资、机具、成本核算、计量试验、生活、文明施工等需要,对本工程的质量、安全文明施工、工期、成本、服务全面负责,确保各项管理目标的完全实现。 项目部人员由经验丰富、服务态度好、责任心强、勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成,作业层由我单位劳务部门选择素质高、曾施工过类似工程的专业队伍施工。 2.2.4工程项目的专业配置: 根据本工程的施工内容,在工程进展中必须确保各专业配置安全,以做到每项施工内容都有科学、合理、专业的班组管理,切实做到不同专业之间的配合及衔接。主要专业有架子工、除锈工、油漆工等。 2.2脚手架搭设 本工程采用复合脚手架,锅炉钢架采用悬挂滑板脚手架,尾部烟道采用可移动钢管脚手架,根据现场情况还可用梯子等。不管用那一种脚手架,确保安全后才能施工。 2.3基层处理 除锈级别达到ST3级,有锈蚀的地方要露出金属光泽。紧固螺钉、背角、横档死角等部位的除锈要认真仔细。 平台、梯子等钢结构如果安装前没有涂刷底漆,应用磨光机将金属表面的锈蚀产物彻底清除干净,露出金属光泽,除锈级别达到ST3级。 2.4油漆施工 2.4.1表面处应满足大气环境的相对湿度低于80%,金属表面温度不低于露点温度3℃。 2.4.2表面处理完毕后,达到st3级,验收合格,才能进行涂料防腐

防火涂料施工方案定稿版

防火涂料施工方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

防火涂料施工方案 一、工程概况 本工程防火涂料类型分为钢柱耐火极限为2.5小时,钢梁、桁架檩条、次构件、墙面檩条等为1.5小时,工程范围为装配车间、机加车间钢短柱、钢梁、次构件及附件涂刷防火涂料。 二、材料厂家 本工程防火涂料选用常熟育新的室内薄型钢结构防火涂料和室内厚型钢结构防火涂料。 三、施工材料选用见性能 根据设计要求所用防火涂料应进行严格的质量检查,并备有合格证和相应的质检报告,应符合有关国家标准和施工规范中的有关要求。 四、施工环境要求 钢结构必须保持清洁,表面干燥,无油渍、粉尘,环境温度适宜-5℃~40℃,相对湿度小于85﹪时方向施工。 五、施工工艺 1、采用涂刷工艺 2、在钢构件安装完毕的情况下,做好清洁隔离措施(纤维布、油布等),做到不污染其他物体。

3、先将防火涂料桶滚运之后,搅拌均匀,即可施工 4、涂料施工:涂刷厚度按防火规范要求而定,涂料搅拌均匀后应在30分钟内使用完毕,施工方法采用喷涂或手工抹涂,原则规定随拌随用(如天气炎热施工时间则更短),每遍涂料施工周期控制在24小时内。施工总厚度按设计要求随时测量,以保证设计要求。 5、质量标准: 严格按照《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001实施。质量要求具体: 1、防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。 2、涂层无剥落、无漏涂、无脱粉、无明显裂缝等;如有个别裂缝,其宽度应不大于 0.5mm; 3、表面平整无凹凸。 4、涂层与钢基层表面之间应粘结牢固,无脱层、皱皮、空鼓等现场; 5、涂层外观色泽一致,涂层观感颜色均匀、表面光滑、轮廓清晰、接搓平整 6、施工现场由专员全程跟踪检测和质量控制。 7、质量控制 1、防火涂料施工必须分遍成活,每一遍施工必须在上一道施工的防火涂料干燥后方可进行

钢结构厂房防火涂料施工方案

齐都药业科技园立体仓库 施 工 方 案 山东新城建工股份有限公司消防工程公司

目录 一、工程概况、工程部署 (3) 二、主要施工工艺 (5) 三、工程投入的机械设备情况、主要施工机械及劳动力进场计划 .. 9 四、确保工程质量的技术组织措施 (9) 五确保安全生产的技术组织措施 (12) 六、确保文明施工的技术组织措施 (13) 七、确保工期的技术组织措施 (14) 八冬季施工措施 (16) 九、拟定项目管理班子配备 (19)

一、工程概况、工程部署 (一)工程概况: 工程名称:齐都药业科技园立体仓库钢结构防火涂料工程 建设地点:临淄农业开发区 建筑面积:4000多平方米 工程结构:钢结构 主要施工部位:钢柱、钢梁、墙面檩条、屋面檩条、屋面支撑、柱间支撑(二)部署原则 1、业主对工程质量及工期的要求,在合同工期内完成工程施工,并达到业主的质量要求。 2、施工中保证与其他承包单位相互配合,同心协力以保证建筑总体施工进度。 3、施工中保证对环保的要求。 (三)人员组织 有幸我公司中标,我公司将选派业绩突出,施工经验丰富、协调能力强的管理人员组织成立“齐都药业科技园钢结构防火涂料工程”项目部。项目经理统一部署安排,施工主管现场负责,技术主管现场解决生产技术问题,随时准备处理突发事件并提供技术支持。项目部下设工程计划员、材料员、质检员、安全员等。 (四)工期、质量标准 1、严格按照甲方要求安排施工,计划工期60天日历日(详见施工进度计划) 2、质量标准:合格。 (五)施工总平面布置 1、总体布置原则 (1)业主对工程质量及工期的要求,在合同工期内完成工程,并达到业主的质量要求。

钢结构除锈防腐施工方案

原煤仓旋钢结构转楼梯及栈桥 加固、除锈防腐施工方案 一、编制依据: 《钢结构加固技术规范》、《涂装前钢材表面锈蚀等级及验收规范》(GB8923-11)相关的施工工艺标准及规范。 二、工程概况 钢结构钢梁、柱等钢结构工程加固、除锈、防腐。 三、施工准备 1检查并统计钢结构各部件的完好及损伤程度,做好材料配备。 2 配备好登高作业必要安全设施和施工所需设备,并符合要求。 3 作业人员应经过专业培训,培训合格。 4 现场安全防护措施完善,有防火和通风措施。 5 露天作业要选择适当的天气,大风、遇雨、严寒天气均不应作业。 四、工艺流程 1、首先是钢结构表面的清理(包括附着物等)→加固、更换损伤钢结构部件→检查验收加固钢部件→再次检查所有钢构件的完好程度确保无损伤→第一遍钢构表面除锈→第二遍钢构表面除锈→第一遍钢构表面打磨→第二遍钢构表面打磨→第一遍钢构表面防锈底漆涂刷→第二遍钢构表面防锈底漆涂刷→第一遍钢构表面防锈面漆涂刷→第二遍钢构防腐面漆涂刷→钢构防腐工程质量的检查与验收。 2、钢架防腐油漆时建筑结构表面的清理工艺:

a、表面清理是为了更好为钢架进行底漆的涂刷,因此在进行底漆的涂刷前,应将需涂装部位的进行相应的清理操作,便于以后的钢架防腐施工,主要清理涂刷部位的灰尘,锈渍,油污等。 b、对于涂刷部位的清理将直接影响涂刷底层的质量好坏。因此采用了两次除锈和两次打磨的施工工艺,确保了防腐底漆的质量。 c、除锈要使钢材表面能够显示出金属的特有的色泽。 d、除锈是除了使钢材表面出现金属光泽外,还要对金属表面进行一定的打磨,使底漆可以和钢架表面更好地接触,达到更好的钢架防腐效果。 e、钢架除锈完成后,在构件上每隔1-2米钻一个¢12的圆孔,以便于排水,这样减少了雨水对钢结构构件的腐蚀。 五、除锈方法与工艺选择 根据要求、锈蚀的程度及实际施工经验采用电毛刷除锈法,这是目前采用最多,也是最先进的一种除锈方法(不适合喷砂除锈环境),它的工作原理是利用高速电机高速运转,带动毛刷在钢结构表面摩擦而将钢架表面的铁锈、油污等不易清理的杂物清理干净,该方法是目前最常用的一种除锈方法,这种施工除锈方法效果极佳,除锈完后须在12小时内刷底漆。 六、钢架防腐油漆施工时面漆涂刷的实用工艺 1、钢架防腐油漆涂装底漆与面漆一般中间的间隔时间比较长,因此一定要控制好油漆的质量(特别是温度低于5度时的施工) 。 2、底漆涂装:按A:B:C=10:1:0.3充分搅拌均匀,配制后须在

除锈刷漆方案

除锈刷漆方案 1.材料准备 建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆等;建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。 2.主要机具 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 3.作业条件 3.1油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 3.2 防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 3.3 防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 3.4 露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 4.工艺流程 基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收 一、除锈方法: A、手工除锈 1、确定设施需做除锈处理的具体部位,对于螺栓、螺母等固定件, 不作除锈要求; 2、对于可敲击除锈的设施,用空压凿刀的平头敲击,去除重锈块 和锈瘤; 3、采用粗硬毛的钢丝刷或3号粗铁砂布对除锈表面进行打磨;可 见黑色氧化层, 4、对于设施的边角部位,采用钢丝刷或平锉刀等工具进行处理; 5、用抹布、棉纱或压缩空气清理除锈后的设施,保持表面的清洁;

6、除锈处理后,必须尽快涂刷头道底漆,一般不允许超过4小时, 更不允许过夜。 B、动力除锈 1、确定设施需做除锈处理的具体部位,对于螺栓、螺母等固定件, 不作除锈要求; 2、对于可敲击除锈的设施,用空压凿刀的平头敲击,去除重锈块和锈瘤; 3、使用粗硬毛的机械钢丝刷、砂轮或纸制砂轮,对设施的表面进 行对角打磨,且应使打磨的表面尽可能的粗糙。可见黑色氧化层, 4、对于设施的边角部位,采用角磨机、钢丝刷或平锉刀等工具进 行处理; 5、用抹布、棉纱或压缩空气清理除锈后的设施,保持表面的清洁; 6、除锈处理后,必须尽快涂刷头道底漆,一般不允许超过4小时, 更不允许过夜。 二、涂刷油漆办法: A、新刷油漆 1、油漆施工前,对涂刷设施的周围或下部无需涂刷此涂料的部位,要施以一定的保护措施,如铺垫、包裹等,防止因涂料四溅造成的污染; 2、上层漆前,必须严格按照不同油漆标准,等底层漆膜表面彻 底干再刷,但不应间隔时间过长,使油漆层间的附着力下降; 3、据施工要求涂刷油漆,漆膜厚度应达到要求标准;

防火涂料施工方案样本

钢结构防火涂料工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: :厦门安隆达消防材料有限公司施工单位 七年一月四日二00

编制日期: 一、工程概况:、工程名称:正新海燕轮胎有限公司硫化及模具存放车间二期工程1工程地址:厦门海沧新阳工业区、2. 3、结构类型: “H”型钢结构 4、防火披覆面积:约12000平方米1.5h2.0h.钢梯3.0h.单层钢柱2.5h.钢梁 5、耐火极限要求:多层钢柱30涂料工期要求:有效工作日天 6、 防火涂料颜色:白色7、:二、施工工艺防火涂料施工(流程)工艺防火涂料工程主要采用辊涂施工、局部采用刷涂方式施工;基层防锈处理复检;(1) 基层防锈表面除污去杂处理;)(2 做好防污措施及脚手架的搭建等准备工作;(3) 做好安全、技术交底工作;(4)开始施工,并做好分遍成活质量控制及检验工作;(5)(6)做好施工记录及资料整理工作;工程交验。7)(查检查检检查检查 ……N道涂料第二道涂料 基层除污第第一道涂料 检查检查自检最 后一道修补涂料交工验收 施工过程监视测量 施工过程安全保证控制:安全措施、安全教育;1、首遍涂层厚度基材构件表面清除油污、灰尘、泥沙等污垢;2、施工过程质量保证控制:12 4 表面外观控制控制、分遍成活厚度控制;3涂层设计厚度控制;。施工过程工期保证控制:施工人员数量调配3、 三、项目管理机构 施工考核:朱世通 项目经理:范宏 质量、安全员:李日高 人员管理、进度:任加明

项目总负责:朱世通 项目经理:范宏 质量、安全技术加明施工队长:任 甲班乙班丙班丁班 谢海波王天军谢成高聂井乾 四、防火涂料施工 防火涂料施工准备: 、施工安全、技术交底,后勤保障完善;1. 商标、2、材料进场:施工前一般应对包装好的涂料进行基本性能检查,主要是核对涂料名称、批号、合格证、包装的完整性和出厂日期。了解需要的涂装前处理方法,干燥方式及表干时间,准备好配套使用的稀释剂。大面积开始施工前应进行小面积试涂,以确定颜色及经验的施工工艺涂料充分搅拌均匀,防火涂料因所含固含量较大,因而容易出现沉淀,所以在施工前应用参数。手电钻夹搅拌棒充分搅拌均匀。由于防火涂料存在生产批次,生产日期等不同,因而涂料粘度存在微小差异,因而有可能需要合适的稀释剂加入到涂料中,调配涂料的施工粘度,使用喷涂或滚涂时,涂料的粘度比刷涂低些,具体视实际情况而定。稀释剂的添加量不得超过总量的5%。防火涂料施工过程及要求: 1、必须在钢构件安装完毕并经防锈验收合格后方能进行防火涂料施工。施工前将钢结构表面的杂物清除干净,在验收合格后进行第一遍涂料的涂装。每遍涂料涂装2、 ,本工程涂料采用滚、刷涂式涂装法,涂装时不能有流淌、龟裂、脱粉厚度不宜大于0.35mm等病态出现,上层涂装干燥(至少4小时)并经自检合格方能进行下一道涂料的涂装。施工时,涂料应充分搅拌均匀。若太稠,可加入专用溶剂加以稀释。3、 可根据需要搭建牢固可。在施工过程中,2.5h.3.0h.单层钢柱钢梁2.0h.钢梯1.5h4、多层钢柱、雨天或构件表面结露时,不得施,风速大于5m/s靠的可移动的平台。当相对湿度大于90%工。小时,则不影响2、5涂料施工过程中若遇雨淋的处置方法:刚施工的涂层连续雨淋时间如小于小12涂层质量,长时间雨淋则需要铲除;如施工的涂层6小时后遇雨,连续雨淋时间如小于时则不影响涂层质量;遇雨淋的涂层再施工时应自检表面质量,并等构件或涂层表面干燥后施工。正常情况下施工达到厚度的涂层应协调及时盖上屋面板。严禁漏涂,对不需要涂刷的部位应加以

防火涂料施工专项措施

一、编制依据 本工程施工措施编制依据如下: 1、本施工措施是根据下列文件、图纸、工程法规、质量检验评定标准等依 据编制而成。 (1)宁夏国际小商品交易中心东配楼施工图纸; (2)国家有关建筑工程法规、规范与文件; (3)建筑施工安全检查标准JGJ59—99; (4)本公司ISO9002国际质量体系、《质量手册》、《程序文件》、《技术标准》及拥有的技术力量; 2、本施工措施遵守的有关规范、标准: (1)《工程测量规范》GB50026—2001; (2)《钢结构设计规范》GBJ50017—2002; (3)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 (4)钢结构防火涂料应用技术规程CECS24:90 (5)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91; (6)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; 二、工程概况 本工程名称为宁夏国际小商品交易中心东配楼,建设地点为银川市;建设单位是汇丰祥商业控股有限公司。 本工程为地上四层框架结构,钢结构主体建筑高度为23.5m,屋面网架高度为2.85m;总建筑面积76031.31㎡,建筑基底面积23204.52㎡。 本工程钢结构部分具体包括:东配楼Ⅰ段主体结构及观光电梯的钢柱、钢梁和屋面螺栓球网架;东配楼Ⅱ段12-15轴间楼层钢梁和9-14

轴中庭屋面钢架及9~12#观光电梯钢柱、钢梁。本工程防火等级为一级,要求耐火极限为:钢梁2.0小时,钢柱3.0小时,其他构件1.5小时。其他构件包括:螺栓球网架、屋面檩条、隅撑、平台花纹钢板等次要构件。 三、质量目标: 本工程要求产品合格率100% 产品优良率95%以上 四.施工准备 1.组织有关工程管理和技术人员对钢结构防火要求进行分析、研究。查找 有关规范、图集,做好充分技术准备。 2.根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件、材料的性能,制定出防火 涂装施工方案,并提出材料计划。 3.对防火涂装工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过 程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4.钢结构防火涂装工程所使用的材料除应有出厂合格证和检验报告。5.在防火涂料进场后按照规范要求进行粘结强度和抗压强度试验,试验结果合格后方可使用。 6.在防火施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 7.防火涂装前,应对底漆、中间漆、面漆的涂层厚度及漆膜完整程度进行 检查验收,对不合格部位认真修复、完善。油漆涂层验收合格后才能进行防火涂料涂装。 五.施工组织及进度安排

钢结构除锈施工方案

北京市通州区永乐工业开发区 1#2#3#地块钢结构厂房 除 锈 施 工 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:珠江工程总承包有限公司 2016年10月

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工部署 (2) 4. 施工工艺流程及操作要点 (3) 4.1 施工工艺流程 (4) 4.2 操作要点 (4) 5. 材料与设备 (5) 5.1 材料准备 (5) 5.2 施工机具准备 (5) 6. 质量保证措施 (5) 6.1 除锈环境的要求 (5) 6.2 除锈温度控制 (6) 6.3 质量保证项目 (6) 6.4 质量基本项目 (6) 6.5 质量允偏差 (6) 7. 安全措施 (6) 7.1 作业前的准备 (6) 7.2 作业与行驶时安全案 (7) 7.3 作业后的要求 (8) 7.4 其他面 (8)

1.编制依据 《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001); 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-1988) 《钢结构设计规》(GB50017-2003) 《工业建筑防腐蚀设计规》(B50046-95) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规》(GB50212-2002) 《建筑防腐蚀工程施工质量验收规》(GB50224-2010) 2.工程概况 本工程为“北京永乐店经济开发区一期标准厂房项目”,工程由北京珠江投资开发有限公司投资兴建、珠江建设工程监理有限公司负责监理。本项目位于北京通州区永乐店镇,本工程为单层钢结构车间,结构形式:门式钢架钢结构形式,檐口高度:12.45米,建筑结构类别:Ⅲ类。总建筑面积约为12000m2。 该工程由于原施工时间距今时间太长,檩条、梁、高强螺栓等钢部件部分锈蚀,为保证钢结构工程质量检验达到评定标准GB50205-2001,我公司对柱,梁等部件必须全部进行除锈,以保证工程质量验收合格。 3.施工部署 根据工程实际情况,本工程3#地块4、5号楼,1#地块2号楼均采用吊篮施工。拟采用的12米吊篮作业车。 如果移动吊篮作业车,必须在确定围安全情况下收车,并且在腿支撑好以后,才能继续施工。

除锈刷漆施工组织设计

除锈刷漆施工组织设计 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

第二章、施工总体进度计划及保障措施1、施工部署 为保证本工程合理有效地按照项目法进行,根据公司情况拟委派公司李国胜同志(国家一级项目经理资质)担任本工程的项目经理。该同志长期从事防腐工程施工管理工作,先后主持了众多石油石化储罐防腐工程的施工管理。同时设项目总工程师一名,项目部下设五科一室,抽调公司精兵强将20余人建立以项目经理为总指挥的工程施工管理系统,在建立工程施工管理系统的同时我公司拟从600余名熟练操作人员中选出了40余人组成脚手架搭拆班组、基层处理班组、涂装班组、检查修补班组、机械设备维修班组、机动班组等,通过对各施工要素的协调管理,实现本工程的工期、质量、HSE、成本等目标指标的控制。同时建立健全了与此相适应的一整套施工组织制度和管理制度。

项目管理机构见下页图:

3、技术准备 施工技术准备是开工前的重要工作内容,也是施工过程的一个重要阶段,它不仅关系到整个工程能顺利、连续地进行,而且关系

到各个预定目标能否圆满实现。施工技术准备工作应贯穿于施工准备的全过程,主要内容如下: 具备齐全的施工图纸和设计文件,并熟悉相关内容。 对施工图纸和设计文件进行自审、专业审和综合审并及时落实所审定的疑点,并结合工程情况提出技术交底和施工方案等文字资料。 设备、钢管、管件等应有质量保证书等相关资料。 施工所采用主材交接时应由业主、监理单位共同参与,检验其合格性,并具有合格证、检验报告、使用说明等,必要时需进行复验。 准备好各种记录表格,应将自检记录、气象记录、施工日记等与施工同步完成。 与业主办理有关资料的交接手续,做好工程资料的整理与审核工作,认真编写资料并分类存档管理。 准备好与施工有关的国家施工及验收标准规范。 进行施工技术措施(设计)交底和讨论,对工程重要部位、重点问题制定详细的施工措施。 组织编制各分部分项工程的具体施工工艺、设置工艺管理卡,报业主和监理单位批准。 4、物资准备 按照业主要求由承包方配备施工机械设备、工具、磨料及本工程所需所有漆料;

防火涂料施工方案26169

心连心化肥有限公司原料结构调整项目钢结构防火涂料工程施工组织设计 编制: 审核: 批准: 河南卫华防腐工程有限公司 二○一三年七月十二日

钢结构防火涂料工程施工组织设计 第一章编制依据 ·1.1根据国家现行的工程建设和验收标准、《钢结构防火涂料应用技术规范CECS24—90《钢结构防火涂料通用技术条件》、GB14907—2002、DBJ01-616-2004等标准及图纸设计要求编制此施工方案。 ·1.2 本企业ISO等标准程序文件 第二章工程概况 2.1 总体简介 2.2 结构工程防火要求 本工程主体为钢结构设计耐火等级二级,钢柱耐火极限:薄型2.5h,钢梁耐火极限:薄型1.5h,檩条耐火极限薄型:1.0h。 2.3 主要工程量及工程材料 本工程钢结构防火涂料施工工程量约30000m2,防火涂料材料选用北京昊天助剂厂“良塔”NB(AE)薄型钢结构防火涂料。

2.4 工程特点、难点及解决的主要对策 第三章施工部署 3.1 主要施工目标 3.1.1施工管理目标 我公司的消防工程是国家二级资质,对专业分包管理积累了大量的资料和丰富的经验,拥有雄厚的施工技术力量和一批处于国内外先进水平的成套施工大型机械设备。我公司怀有极大的兴趣和热情参深入现场进行调查,对工程特点、难点进行了深入的分析,明确工程施工的方针目标和部署,提出保证施工质量、工期的技术措施。针对此项工程,我们将组织强有力的项目领导班子,发挥公司承包管理、机械装备、施工技术的整体优势,遵循设计,重合同、守信誉,精心组织施工,运用先进、成熟的施工工艺,科学合理的管理方法,按“质量、安全、工期、文明、效益、服务”六个一流要求建设“北京松下”钢结构防火涂料工程。 3.1.2质量目标 3.1.2.1执行《建筑工程施工质量验收标准》(GB50300-2001),钢结构防火涂料施

栏杆除锈、喷漆施工方案

栏杆除锈、喷漆施工方案 一、施工准备: 1.材料:油漆的品种、规格应符合本次施工要求。 2.主要机具: 手砂轮、砂布、铲刀、钢丝刷、棉丝、回收装置、喷漆枪、喷漆 气泵、油漆小桶、刷子等。 二、作业条件: 1、工程每天开工前报TOC审核确认,航班结束后经TOC同意方可施工。 2、油漆作业场地设置临时维护隔离,安全防护措施,有防火措施,现场通风良好,防止发生火灾和人员中毒事故。 3、在不影响旅客候车的前提下,施工区域分段进行,并在施工和保养期间设置醒目标识。 4、露天油漆作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 三、操作工艺: 1、工艺流程: 基面除锈清理→喷涂油漆→检查验收。 2、基面清理: a.油漆涂刷前,应将需涂装部位表面的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 b.基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此此次除锈要求将原有油漆用砂纸、砂轮打磨露出原色。 3、喷漆涂装: 喷漆在栏杆表面打磨完毕后进行。 a、面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆,兑制的稀料应合适,面漆使用前应充分搅拌,保持色泽均匀。其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠,不显刷纹。 b、面漆在使用过程中应不断搅和,涂刷的方法和方向与上述工艺相同。 c、涂装工艺采用喷涂施工时,应调整好喷嘴口径、喷涂压力,喷枪胶管能自由拉伸到作业区域,空气压缩机气压应在~mm2。 d、喷涂时应保持好喷嘴与涂层的距离,一般喷枪与作业面距离应在100mm左右,喷枪与钢结构基面角度应该保持垂直,或喷嘴略为上倾为宜。 四、成品保护: 1、栏杆喷漆后24h之内为养护阶段,应加以临时围护隔离,防止踏踩、碰蹭,损伤涂层。 2、栏杆喷漆后,在4h之内如遇有下雨时,应加以覆盖,防止水气影响涂层的附着力。 3、喷漆后的栏杆勿接触酸类液体,防止咬伤涂层。 五、应注意的质量问题: 1、喷漆作业气温应在5~38℃之间为宜,当天气温度低于5℃时,应选用相应的低温油漆材料施涂。 2、当气温高于40℃时,应停止油漆作业。因构件温度超过40℃时,在钢材表面涂刷油漆会产生气泡,降低漆膜的附着力。 3、当空气湿度大于85%,或构件表面有结露时,不宜进行喷漆作业。

防火涂料专项方案

。。。。。。。。。。。。消防工程 防火涂料 施 工 方 案 编制人: 审核人: 。。。。。。。。。。 二〇一七年六月

一、工程概况 。。。。。。。。。。之间,是以厂房为主的公共型建筑,建筑面积约15000平米,共计16栋,其中8栋基础均为人工挖孔桩,分别为C-2/C-3/C-6/C-8/D-1/D-3/D-4/D-6,其余8栋基础均为柱下独立基础,分别为B-12/C-1\C-4\C-5\C-7\D-2\D-5\D-7,其中C-4为五层,地下局部一层,其他均为四层。 二、施工方案 1、施工前准备 (1)施工现场勘察:组织施工管理及技术人员熟悉施工现场环境、工程结构及施工表面,以便进一步顺利安排涂装工施工。 (2)场地布置工作:与现场有关部门协调,建立用于现场涂装施工的水、电设施工及现场办公、物料堆放场地。 (3)材料检查:产品色泽是否符合设计要求,涂料是否有结块,凝胶现象,包装桶上应有合格的明显标志。 (4)存放:经检验合格的产品应存放在干燥、通风的库房内。 (5)构件表面处理:涂装前,检查钢结构件表面底漆的状态,如无防锈层或防锈层已破坏,必须向监理及有关方面提出相应的整改措施,确保钢结构表面防锈涂层完整,无腐蚀。 2、施工工序 (1)涂料的配制:钢结构防火涂料为单组份包装,用手提式搅拌机进行充分搅拌,使固体组均匀撒布,并在规定时间内用完。 (2)基层检查 涂刷前,再次对欲涂防火涂料的基层进行检查,确保表面清洁、干燥,以免影响涂层固有附着力。 (3)施工工艺 钢材基面处理→自检→刷结合层防火涂料一道→自检→刷防火涂料加强层 →自检→刷防火涂料面层→自检→交付验收 涂刷时应遵循“先上后下”原则,涂刷就用力均匀,方向一致,严禁漏涂,

防火涂料施工方案

施工方案 1、综合说明 1.1工程概况 **奥体中心钢网架防火涂料工程,位于江苏省**市,该工程体育场耐火等级为壹级,钢网架耐火时间为1.5小时,钢檩条耐火时间为1.0小时,根据防火设计规范及甲方要求,(耐火时间依据见图纸《体育场屋盖钢结构设计总说明》图号GS-T5,本工程钢网架、钢檩条采用江苏欣安新材料技术有限公司生产的室内超薄型防火涂料进行防火保护。 1.2编制依据 1、《建筑设计防火规范》(GB50016—2006) 2、《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECS24:90) 3、《钢结构防火涂料》(GB14907—2002) 4、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 5、产品检验报告及其他相关文件 6、图纸要求 2、施工方案 2.1施工前的准备 2.1.1设立工程指挥部,由项目经理负责技术管理、安全生产、材料管理等全面工作,项目经理部。 2.1.2由主管技术人员进行施工技术交底,包括施工安装方案、操作规程、安全措施、工艺要求、质量保证条件等。 2.1.3进行安全教育,制定安全规章制度,严格做到安全生产、文明施工等。 2.1.4根据工作需要组织人力搭建脚手架工作台,搭建符合规定要求。 2.1.5组织好涂料,涂刷工具(滚刷或喷枪),设备器材等的现场布置,以及水平、垂直运输是否符合要求等。 2.1.6落实生产、食宿、用电等工作,并设立材料保管室。 2.1.7工程工期:自接到开工命令后。工期按现有工作量拟为62个有效工作日完成。或满足工程现场进度要求。 为确保工程如期完工,工程的组织和协调是工程施工管理的重点。我们的原则:一切以大局为重,确保工程按质按期完成。

钢结构喷砂除锈、防腐施工方案

山西道生鑫宇焦炉煤气甲烷化制LNG项目钢结构 喷砂除锈、防腐 施工方案 审定: 审核: 编制: 林州市昌弘建筑工程有限公司太原分公司 2014年10月30日

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、工程概况 四、施工步骤 五、施工准备 六、施工技术要求 七、质量要求 八、安全技术措施 九、文明施工、环境保护 十、施工机具计划表 十一、手段用料计划表 十二、劳动力计划表

一、编制说明 为指导山西道生鑫宇焦炉煤气甲烷化制LNG项目管架钢结构喷砂除锈、防腐施工,明确工序,特编制此施工方案。 二、编制依据 1. LNG项目施工图纸; 2.《钢结构工程施工验收规范》 GBJ50205-95; 3.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923 4.《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221 5.北京众联盛化工工程有限公司设计的相关文件及变更。 6.除工程设计要求外,尚应严格遵守国家及地方其他现行有关规范、标准。 三、工程概况 本工程位于山西忻州市岢岚县岚漪镇胡家滩,为山西道生鑫宇LNG 项目钢结构工程。该工程要求: 1.钢材表面锈蚀应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923的质量要求。 2.所有构件表面应彻底清理,做到表面无锈迹、油污、焊渣、毛刺、粉尘和水渍,采用喷砂除锈,除锈等级为Sa2 1/2。 3.钢结构防腐涂料应选用有可靠质量保证的产品,不同厂家、不同品种的涂料严禁混用。涂料涂刷应附合下表规定: 4.对吊装时损伤的涂装表面,应再进行清理,并按原设计要求的遍数进行修补。 5.刷防火涂料的钢构件防腐面漆可不涂刷,防火涂料钢梁、檩条、支撑可采用室内薄型防火涂料。涂层厚度根据不同构件的耐火极限确定。各

除锈施工方案

表面除锈刷漆 施 工 方 案

一、工程项目内容 二、施工机具 角磨机5台、空压机1台、电焊机2台、铁铲若干、切割机1台、钢丝轮、钢丝刷、毛刷等 三、脚手架搭设 因为架子的搭设质量对施工人员的人身安全、工程进度、工程质量有直接关系,如果架子搭设不好,不仅架子工本身不安全,而且对其他施工员也极易造成伤害;架子搭设不及时,就会延误工期,架子搭设不合适,就会使施工操作不便,影响工效和质量,所以,一定要重视架子的搭设质量。 为了保证安全、方便施工,脚手架搭设应满足以下要求: 1、要有足够的坚固性和稳定性,不发生变形、倾斜或摇晃现象,确保施工人员的人身安全。 2、要有足够的面积,以满足工人操作、材料堆放以及车辆运输的需要。 3、应尽量靠近施工对象设置,要有安全防护措施,按规定搭设护身栏、挡脚板、安全网等,以保证施工操作人员的安全。 4、要与垂直运输设施(电梯、井字架、升降架)和楼层或作业面高度相互适应,以确保材料垂直运输转入水平运输的需要。 5、要考虑多层作业、交叉流水作业和多工种作业的要求,减少多次搭拆。 6、脚手架要力求构造简单、装拆方便,合理搭配,尽量节约架子用料。 脚手架的拆除: 脚手架及垂直运输架使用完毕后,应由专业架子工拆除,拆除应遵守以下事项: 1、脚手架拆除前,应由单位工程负责人对脚手架作全面检查,确认可以拆除后方可实施拆除。 2、拆除的杆件、部件等应用吊具送下或人工搬下,禁止从高空往下抛掷。 3、严禁上下同时进行作业,严禁采用推倒或拉倒的方法进行拆除。 4、拆除到地面的构配件应及时清理,维护保养并分类堆放,以便运输和保管。 四、管道、阀门、罐体及钢梯人工除锈标准 非常彻底手工和电动工具除锈,钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。钢材显露部分的表面应具有金属

超薄型防火涂料施工方案

钢结构防火涂料工程施工方案(超薄型)

施工方案 ○涂料选用的总体原则说明 A、符合业主工程设计文件钢结构防火涂料方案中对涂料品牌的要求和规定; B、涂层之间有较强的配套性、外观等性能要求; C、选用的产品具有较强的施工性能,在符合一切技术要求的前提下,能最大限度地减少施工上的困难和不便; D、在满足性能及其他各项要求的同时,尽可能选用较为经济型的产品,以便合理控制整体工程成本。 ○选用的防火涂料特点介绍: 超薄型钢结构防火涂料 (1)本公司超薄型防火涂料具有一定装饰效果; (2)与防锈漆具有优异的相容性,不会产生裂纹与脱落; (3)本公司涂料不含苯类溶剂。涂层发泡时不会产生有毒气体和浓烟, 涂层干燥后不会产生有刺激性气味; (4)本涂料可依据客户要求配色,常用的色有、淡灰、中灰等。 (一)施工工艺及流程 1.施工工艺 1.1现有钢结构表面的预处理和清洁 A、有干净的压缩空气吹和刷子扫等方法清除表面的灰尘等到杂物,使待涂表面干燥、清洁。 B、如部分构件局部已产生氧化,必须重新喷射处理至的要求的标准。1.2钢结构防火涂料涂装施工工艺 1.2.1基层表面处理 A.若钢结构表面无涂装防锈漆的,则应对其进行防锈、清除油污,其表面防锈等级不低于St2级。 B.钢结构表面除防锈达到要求后,一般应在1-2小时内涂刷首遍防锈漆,并按防腐标准涂刷防锈漆。 C.若钢结构表面已涂装防锈漆的,刚应对其表面做除油污、浮灰,达到清洁即可。 D.如钢结构表面涂装非常规防锈漆或根据工程特殊要求进行界面处理的,可涂刷一遍界面剂,使其防火涂料与钢结构表面防锈漆完全相

融及增强粘结强度。 1.2.2防火涂料涂装 A.防火涂料涂装施工准备工作: (1)开桶:对涂料的名称、型号和颜色进行检查,是否与设计规定或选用要求相符,检查制造日期是否超过储存期,凡不符合的应另行处理。开桶后发现有结皮现象,应将漆皮全部取出,而不能将漆皮混入漆中,以影响质量。 (2)搅拌:由于涂料中各成份比重的不同,在使用前,必须用搅拌机将桶内的涂料搅拌均匀后才可使用。 (3)稀释:涂料在出厂时,已将粘度调整到适宜于施工要求的粘度范围,开桶经搅拌即可使用,但由于储存条件、施工方法、作业环境、气温高低等不同情况的影响,在使用时需要用稀释剂来调整粘度,此时可采用防火涂料专用稀释剂进行稀释,加入量不宜超过5%。 B.防火涂料涂装施工的环境条件: (1)工作场地:涂装工作应尽可能在室内进行,并应保持环境的清洁、干燥,以防止已涂好的任何表面被灰尘、水滴、焊接下溅隘或其他赃物粘附在上面而影响质量。 (2)环境温度:施工进行的环境温度一般控制在5-40℃之间(指涂料施工到涂层干燥固化前的整个过程期间)。 (3)相对湿度:涂装施工应控制相对湿度在85%以下,也可以控制钢构件表面温度高于露点湿度。当钢构件表面有结露进不宜作业。(4)其他方面:对钢构件需在安装现场进行焊接的部位,应按标准留出规定的长度涂刷防火涂,事后进行修补工序。 2.涂覆施工 该工程超薄型防火涂料采用滚涂与刷涂施工。 (1)基层防锈处理复检 (2)作好防污措施及脚手架搭建等准备工作 (3)基层防锈表面除污去杂处理 (4)做好安全,技术交底工作 (5)施工前,涂料充分搅拌,调粘度便于施工 (6)开始施工前,作好记录及资料准备 流程如下: 基层除污――第一道涂层――第二道涂层――最后一道涂层――(依据涂覆厚度)――自检――交工验收

钢结构防火涂料施工方案85613

钢 结 构 防 火 涂 料 施 工 方 案施工单位:

工程概况、工程部署 (一)工程概况: 工程名称: 建设地点: 建筑面积:13000平方米。 工程结构:钢结构厂房,13米高。 主要施工部位:钢柱,钢梁,屋面承重构件等。 (二)部署原则 1、业主对工程质量及工期的要求,在合同工期内完成工程施工,并达到业主的质量要求。 2、施工中同心协力以保证施工进度。 3、施工中保证对环保的要求。 (三)人员组织 施工主管现场负责,技术主管现场解决生产技术问题,随时准备处理突发事件并提供技术支持。项目部下设工程计划员、材料员、质检员、安全员等。 (四)工期、质量标准 1、严格按照甲方要求安排施工,按进度施工。 2、质量标准:合格。 (五)施工总平面布置 1、总体布置原则业主对工程质量及工期的要求,在合同工期内完成工程,并达到业主的质量要求。 2、临时用水布置施工用水要同建设单位协商后就近接入。 3、临时用电布置 本工程临时用电采用沿线的变压器就近接出,用电主要包括照明用电和施工用电。本工程用电量较少,电缆采用3×25+2×16㎜2的橡胶电缆,配

电箱体全部铁体, 单面配线,满足工程临时用电需要。 4、临时设施布置 使用办公室、仓库等临时用房数间,另外要根据现场情况设置存料场地、机械停加工场地。此项工作我方将与甲方及总包方友好协商共同解决。(六)工程开工前,组织技术人员及现场管理人员学习施工规范、工艺标准、招标文件以及业主、监理下发的有关文件。 主要施工工艺 (一)、施工流程及工艺 1、耐火极限 A、钢柱:2.5小时,采用室内簿型防火涂料,喷涂:5.4mm厚,钢梁:1.5小时,采用超簿型防火涂料,涂刷:1.5mm厚,檩条:1小时,采用超簿型防火涂料,涂刷:1mm厚。 B、若钢结构表面涂刷防锈漆非常规或根据工程特殊要求需进行界面处理的,可涂刷界面剂一道,使其防火涂料与钢结构表面防锈漆完全相溶以增强粘结强度。本工程已涂刷的防锈漆与所选用的防火涂料不起化学反应,无需进行界面处理。 2、防火涂料涂刷 A、防锈涂料涂刷施工准备工作: (1)开桶:对涂料的名称、型号和颜色进行检查,是否与设计规定或选用要求相符,检查制造日期是否超过储存期,凡不符合的应另行处理。开桶后发现有结皮现象,应将漆皮全部取出,而不能将漆皮混入漆中,以免影响质量。 (2)搅拌:由于涂料中各成分比重的不同,有时会出现沉淀现象,所以在使用前,必须用搅拌机将桶内的涂料和沉淀物全部搅拌均匀后才可使用。(3)稀释:涂料在出厂时,已将粘度调整到适宜于施工要求的粘度范围,开桶经搅拌即可使用,但由于贮存条件、施工方法、作业环境、气温高低等不同情况的影响,在使用时有时需要用稀释剂来调整粘度,此时可采用专用稀释剂进行稀释,加入量不宜超过30%。