文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 静压管桩监理细则

静压管桩监理细则

静压管桩监理细则
静压管桩监理细则

戴南中心小学教学楼二期工程

监理实施细则

(静压桩)

内容提要:

工程概况

监理工作依据

监理工作流程

监理控制要点

项目监理机构(章):

专业监理工程师(签字):

总监理工程师(签字):

日期:

第六版表江苏省住房和城乡建设厅监制

静压桩工程监理细则

一、工程概况:

戴南中心小学教学楼二期工程由江苏华厦基础工程有限公司承建。中城科泽工程设计责任有限公司设计,兴化方圆工程监理公司监理。该工程管桩情况如下:桩型为PHC-400(100)AB-C80,桩长20米,总桩数229米,单桩承载力542KN。

二、监理工作依据:

1.本工程的监理合同、监理规划;

2.施工图纸及其相关说明;

3.经审批的施工组织设计、施工方案;

4.建设单位与施工单位签定的总(分)包合同(包括附件);

5.有关规范及标准:

《建筑桩基技术规范》

《地基与基础工程施工及验收规范》

《工程测量规范》

《砼结构工程施工及验收规范》

三、监理工作流程

.管桩施工工艺流程图(续后)

四、监理工作控制要点

(一)施工准备阶段

1.审查施工单位的资质;

2.施工单位应提前做好《施工组织设计方案》交监理审查,结合实际提出改进意见,使之符合合同及规范、设计要求;

3.对施工单位进场的施工人员、机械设备和检测器具进行验证(包括管理人员、特殊工种作业人员持证上岗、施工

机械使用许可证及技术参数状况资料呈报监理备案);

4.组织并参加图纸会审及技术交底,要求施工单位做好图纸会审记录、纪要并履行联合签证认可;

5.复核工程测量定位放线记录成果并履行完善的报验、签证认可手续;

6.检查原材料定货及进场情况,要求施工单位及时提供预制管桩质保书、复试报告;

7.检查落实施工安全防护措施。

(二)、施工过程监理

1.管桩:

(1).检查复核施工单位测量放线

1—1.检查复核建筑基线(轴线),水准点引进,并符合相关规范要求;

1—2.检查复核建立系统的控制网点,水准点;

1—3.检查复核桩位测放,允许偏差≤10MM;

1—4.督促,巡查桩位的保护,不得碰撞碾压,确保桩位不产生位移。

(2).检查施工场地是否满足施工要求

2—1.场地应平整、坚实、不得产生不均匀沉降,道路畅通,确保足够地耐力;

2—2.场地四周应设排水沟,确保无积水,排水畅通。

(3).桩的起吊、就位、堆放

3—1.检查桩吊环是否按要求处理,捆绳是否符合要求;

3—2.检查垫木与吊点位置是否相同,保持在同一平面上;

3—3.检查各层垫木是否上下对齐,下层垫木应适当加宽;

3—4.检查桩的堆放层数是否适度(应不超过三层).

(4).桩资料的检查

4—1.检查复核桩结构图,质量标准是否符合设计要求;

4—2.检查复核桩的检查记录.是否符合设计要求;

(5).桩的成品验收

5—1.检查桩上应有明显标识,制桩日期及桩种类等;

5—2.检查桩的截面直径,壁厚允许偏差正公差;

5—3.检查方桩(对角线)圆桩(十字线)之差,允许偏差±10MM;

5—4.检查桩身弯曲失高,不大于1‰。桩长,桩帽平面偏差不大于3MM;

5—5.桩中心线桩帽偏差10MM,桩帽平面偏差不大于3MM;

5—6.桩顶平面对桩中心线的倾斜,允许偏差≤3MM;

5—7.桩表面平整、密实(方桩不掉角)(圆桩无损面),允许偏差<10MM;

5—8.局部掉角,局部蜂窝≯0.5%桩长总面积,且不得过分集中;

5—9.砼收缩裂缝,深度≯20MM,宽长≯0.25MM,横向裂缝≯D/3;

(6).桩基静压设备

6—1.检查复核出具出厂证明及有关说明书,资料齐全;

6—2.机上所有的仪表需经计量部门检查或有产品合格证并符合国家标准;

6—3.桩机需经市建管处核准,并符合有关规定;

6—4.桩机需经市安监站检验合格,符合安全生产要求;

6—5.桩机总重量,应符合设计要求。

(7).桩机就位复核检查

7—1.桩机完好,运转正常,开工前应做试运转;

7—2.检查复核机具配备,应保持机具配备完好,齐全;

7—3.桩机就位,沉桩前应复核检查:

A.双向垂直度应满足规范要求;

B.中心度:桩尖、桩顶与桩中心重合,桩身垂直;

C.稳固度:桩机平稳、牢固、铺平、垫实,接地平面全部承压。

(8).实施沉桩

8—1.检查桩尖对位,桩身调直,开动桩基锤头沉入±1M左右停

止,调整检查两个方向的垂直度(即90度方向铅锤法,经纬仪法);

8—2.检查垂直度要求不大于H/100;

8—3.查沉桩速度,每分钟锤击数为30—50次;

8—4.检查沉桩顺序,按已批复的组织设计方案实施;

8—5.检查打桩记录,认真记录桩入土深度和最终贯入度;

8—6.沉桩时如遇几下异常情况应停止,立即通知监理、设计、业主单位研究决定:

8-6-1.初沉时,桩身发生较大幅度移位、倾斜,沉入过程中桩身突然下沉倾斜;

8-6-2.沉桩阻力剧变,砼桩身破坏;

8-6-3.地质异常或地下障碍物。

(9).检查焊接

9—1.检查电焊条:要求有合格证并符合钢筋焊接要求;

9—2.检查焊接质量:无焊渣、气绝、裂纹、俯焊、机械性能试验查焊工上岗证。

(10).接桩

10—1.检查复核上、下节桩的中心线偏差不大于5mm;

10—2.节点弯曲失高不大于于1/100桩长;

10—3.检查预埋铁件(垫铁)表面清洁度,不得有污物;

10—4.检查上、下节桩之间的间隙不大于2mm且用铁件填实焊牢;

10—5.检查焊接时应减少焊接变形、焊缝应连续饱满、清渣、涂防锈漆;

10—6.检查焊接定位点和施工焊接应对称进行两台焊机对角焊接;

10—7.焊接选用?422普通焊条或二氧化碳气体保护焊接,符合规定。

(11).检查送桩

11—1.检查送桩是否满足设计要求、桩尖进入持力层;

11—2.当送桩深度超出设计桩长时,检查测量送桩深度也应满足设计限定的要求;

11—3.为确保安全送桩留下的残桩孔应立即回填密实。

(12).验收该桩型实施道道工序验收,上道工序不经验收合格,不得进行下道工序。

(13).观测:因该桩型受设备笨重施工工艺的特殊性,会产生一定的挤土效应,土体应力释放。故施工前和施工过程中对建筑物四周的构筑体(水、电、气、路、通讯管网、高层建筑物等)应加保护,建立系统的监测点,以防突发情况,采取防范措施。(14).竣工桩位验收

14—1.桩位垂直基础梁的中心线允许偏差100mm(非轴线方向);

14—2.桩位沿基础梁的中心线允许偏差150mm(轴线方向);(15).资料

按照省市建委颁发的“桩基单位工程质量检验评定资料”范本执

行,缺一不可。竣工验收后交一套完整资料给监理组备案。

附资料目录〈略〉

(16).沉桩次序应坚持如下原则:

16—1.对密集的群桩,实施自中间向两个方向或四周对称沉桩;

16—2.当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一侧方向沉打;

16—3.根据设计标高、先施工深桩后施工浅桩;

16—4.根据规格,宜先施大桩后施小桩,先施长桩后施短桩;

16—5.根据土层性质,宜先施硬土层后施软弱土层桩。

16—6.在软弱土层压桩应限量、限速或采用跳打法以防偏位。(17).沉桩施工质量控制要点:

17-1.为确保工程质量,场地应碾压平整、坚实,地耐力尽量达到12T/M2,不得产生不均匀沉降,道路畅通,排水畅通,

足够的配电容量,场地无积水;

17-2.测量定位、放线:建立健全系统的控制网点,水准点引进,保护,桩位的复检、复测,严禁碰撞、碾压,做好明显标

志;

17-3.严格控制成品桩的验收制度,确保不合格桩不用于工程,抓紧抓好桩资料的收集、整理,使之规范、准确、齐全、真实、

有效,为此重点加强实地不定期考察、监督、抽检、指导;

17-4.为确保工程质量,督促、检查,确保机械、设备、机具的完好率,不带病作业,依设计要求配好配重;

17-5.强化道道工序验收(桩机就位、沉桩、焊接、接桩、送桩)按规范和设计要求实施,在自检基

础上,监理复检(详见细则);

17-6.建立系统的观测点:施工前、施工过程中对四周的构筑体(水、电、气、通讯、路、管网等)的保护及防范措施;17-7.为确保工程质量,要求施工单位的施管人员、特殊工种持证上岗并全员进行操作规程、安全教育、高素质投入施工中。

戴南中心小学监理项目部

2019年8月30日

静压预应力管桩监理细则

静压预应力管桩桩基施工监理控制细则 一,工程概况。 1,项目名称XXXXXXX。 2,静压预应力管桩设计情况:①桩型:静压预应力管桩;②桩数;485;③桩身混凝土:C30,S10;④桩径:500;⑤桩长:19米; ⑥持力层:粉土-粉细砂层,桩底标高-25.95;⑦单桩竖向设计承载力:1200KN;⑧单桩竖向抗压极限承载力标准值:2840KN;⑨收桩标准:标高控制和桩顶压力控制的双控方式。 二,监理内容。 依据监理合同进行施工阶段的“三控三管一协调”的管理活动,重点进行质量控制工作。 三,监理工作依据。 1,施工合同、监理合同。2,设计图纸、图纸会审记录、设计变更。3,《建筑工程地基与基础验收规范》。4,《建筑桩基技术规范》。5,《建筑桩基检测技术规范》。6,《岩土工程勘察报告》。 四,监理目标。 质量目标:合格。 工期目标:20天。 投资目标:合同价格。 五,监理质量控制方案。 ㈠事前控制。 1,图纸会审。检查图纸是否齐全,图纸中的数据是否准确、要求

是否明确;桩位、高程、桩的检测是否明确;土建挖槽是否与桩基工程相互影响等。将以上内容形成会审纪要。 2,审查施工组织设计。主要是审查施工方案、质量保障和进度计划等方面是否具有针对性、是否符合设计与规范的要求。经审查合格后组织实施,否则要求施工方重新编制。 3,管桩施工前施工队伍应向监理单位提交如下材料:施工企业营业执照、资质证书、技术人员资格证书、特殊人员上岗证书、项目部管理人员名单、施工现场质量管理检查制度、静压桩机出厂合格证、经纬仪和水准仪校验证书、桩机压力表校验证书。 管桩进场施工方应向监理方提交如下资料:生产厂家执照和资质证书、管桩合格证、管桩混凝土配合比、管桩水泥、钢筋、砂石原材料检测报告、出厂试验报告单、进场验收记录、焊条合格证。 4,测量复测。施工前,施工单位测量完成后,监理机构安排监理工程师对高程基准点进行复核(允许误差:±5),对轴线进行复核(允许误差:±10),桩位进行复核(允许误差:±5),对自然地面标高进行复核确认。以上测量记录由施工单位整理,要求正确、完整、真实;整理完毕后经监理工程师签认。 5,审查开工报告。施工单位提交开工申请文件,通过对现场的调查和对资料的审查,满足开工条件时同意开工,否则继续准备。 6,召开监理组内部会议,明确工作重点,对控制要点、旁证要求、监理记录等方面进行监理交底。 ㈡事中控制。

预应力管桩工程监理实施细则

预应力管桩工程监理实施细则

新世纪领居B组团(二期)工程 PHC预应力管桩基础 监理实施细则 编制: 审批: 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 二O一O 年月日 目录 一、工程概况

二、编制依据 三、控制目标 四、监理工作内容 五、施工工艺控制要点 六、质量控制 七、投资控制 八、进度控制 九、安全文明施工控制 十、桩基验收 一、工程概况

二、编制依据 2.1建设工程监理规范(GB50310- ) 2.2已经审核审批的本工程监理规划 2.3预应力砼管桩基础技术规程(DBJ/15-22-98) 2.4建筑地基基础施工及验收规程(DBJ15-201-91) 2.5广东省预应力砼管桩基础技术规程(DBJ/T15-22-98) 2.6建筑基桩检测技术规程(JGJ106- ) 2.7建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300- ) 2.8建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202- ) 2.9建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 三、控制目标 3.1质量控制目标:合格; 3.2进度控制目标:控制在合同条款范围内,合同工期26

天; 3.3投资控制目标:控制在合同条款范围内; 3.4合同管理目标:监理组将依据法律、法规和规章制度,对合同关系进行协调、监督;维护各方的合法权益,正确处理合同执行中的纠纷;减少项目运行的风险。 3.5安全文明施工目标:确保无重大安全事故发生,一般事故率不超过国家规定。 四、预应力管桩监理工作的基本内容 4.1 准备阶段监理工作内容 4.1.1开工前应组织图纸会审; 4.1.2组织建设单位、施工单位等有关人员对现场环境踏勘摸查,对相邻建筑物的情况了解清楚,对估计有影响的地方作出记录、支护、观测的决定;施工前应具备建筑场地和邻近区域内的地下管线资料以及地下废除暗埋构筑物的原来位置及详细处理资料; 4.1.3施工前应做好场地平整工作,对不利于施工机械运行的松软场地,应进行适当处理。 4.1.4督促施工方提交桩基施工方案并进行审查; 4.1.5施工前应进行试打(压)桩,数量及位置按设计要求确定,以便核对地质资料,检验所用设备,施工工艺及技术要求,若测得的桩长、贯入度等指标与设计不符时,应拟定调整补

预应力管桩施工监理细则

预应力管桩施工监理细 则 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

预应力混凝土管桩施工 监理实施细则 编制人: 审批人: 青岛**建设监理有限公司 目录 第一章工程项目特点及编制依据 (2) 第二章监理工作范围及监理工作重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章施工阶段监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法及措施 (13) 第六章安全施工及注意事 项 (17) 第一章工程项目特点及编制依据 1工程概况 本工程位于河滩淤积区域,且施工区域面积大,地形复杂,本工程场区土石填方量较大,施工范围内多水塘、冲沟、乱掘区等,根据设计要求采用混凝土预制管桩,采用锤击法进行施工。 2工程特点 (1)由于预应力管桩是工厂化生产,离心法成型,故混凝土致密, 强度高,抵抗地下水和其他腐蚀的性能好。 (2)厂房静载和设备动载全部由桩基承受。 (3)管桩施工,必须满足设计单桩承载力的要求。 3编制依据: 1)、建筑桩基技术规范JGJ94-94;

2)、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3)、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2012; 4)、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2015; 6)、先张法预应力砼管桩GB13476-1999; 7)、预应力混凝土管桩(图集)03SG409. 8)、《地质勘察报告》 9)、设计施工图 10)、《监理合同》 11)、《监理规划》 12)、已批准的《施工组织设计》 第二章监理工作范围及监理工作重点 第一节监理工作范围 1检查施工单位预应力管桩实施性组织设计和施工工艺设计落实情况; 2检查施工单位的原材料情况和桩机的情况; 3检查施工单位的资质及分包单位资质情况; 4检查岗位作业人员的资质和持证上岗情况; 5测量复核桩位布置; 6检查预应力管桩质量是否符合设计和规范要求; 7旁站预应力管桩沉桩过程,终压值和收锤标准、控制管桩垂直度和焊接质量等成桩质量控制。以及桩帽施工质量控制、土工材料铺设质量控制。 第二节施工准备阶段的监理工作要点 1、审查施工单位填报的分包单位资格报审表(附执照、资质、安全生产许可及承建单位的主要技术人员的资质,管理人员是否到岗。施工员、质检员、测量员、桩机司机、电工、焊工等施工人员必须持证上岗,移机时应配备至少1名指挥人员;审查施工单位质量保证体系是否建立健全。 2、审查施工单位报送的桩基专项施工方案、安全防护措施及应急预案;质量保证措施,工期保证措施和安全保证措施是否合理、可行并并对其进行审批。 3、核查施工方提交进场设备报审表。

静压桩监理实施细则3

静压桩监理实施细则 、设计简况: 本工程建筑桩基安全等级为二级,采用PHC 500-125- AB高强混凝土管桩,采用静力压桩机进行施工,桩端持力层为全风化花岗岩错误!层,单桩竖向承载力特征值取Ra=1800KN。b5E2RGbCAP 、压桩前质量控制: 1.对建设方供给的设计图进行验证,设计和审图符合规定,阅图并参加设计交底会 议。 2.审核施工设计、内容齐全,符合设计和规范要求,符合本工程施工实际情况。 3.审核分包单位资质符合规定。 4.督促施工单位质量保证体系和安全保证体系的建立,人员到位,能 够实际开展工作。 5.审核钢筋砼预制桩制作厂家资质,资质证齐全有效。 6.审核施工单位测量放线和桩位放线,数据正确,控制桩位置适当, 有防护措施。桩位放样允许偏差:群桩20mm;单排桩10mm。p1EanqF DPw 7.审核桩机型号符合设计要求,操作人员上岗证有效,压力表在检定有效期内。 8.检查进场预制桩质保资料齐全,砼强度已达100%,堆放时吊点下放 置垫木,上下层的垫木应在同一垂线上,桩的堆放层数不宜超过3层 ;不同规格的桩要分别堆放并挂牌。DXDiTa9E3d 9.施工前应检查接桩用焊条等产品质量。预制桩的外观要求见下表:

10.督促施工单位做好技术、质量、安全交底。 11.检查施工单位所用测量器具检定证书在有效期内。 12.督促施工单编好桩号,排好打桩流程图。 13.施工用路、水、电通,场地已围栏,施工场地内地上地下障碍物已清除,场地平 整。 14.对不合格桩,或压桩过程中造成断桩,应做上标记或分开堆放。 三、压桩中的质量控制: 1.桩在插入前应检查桩位<小样桩)是否有变动。 2.吊桩时,吊点的位置须满足有关规定,不宜拖桩。 3.检查桩的型号、尺寸符合设计,外形无变形、断裂。 4.压桩施工要做好对周围环境的观测工作,根据桩的大小长短和周围 实际环境,确定观测方案,有专业单位或专职人员进行定点定时观测,做好记录和观测分析,确保环境安全。RTCrpUDGiT 5.压桩前,应在桩的侧面标好尺寸<注意桩端是从全断面算起)。 6.压桩顺序:密集桩群,自中间向两个方向或向四周对称进行;当一侧有建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向进行;当同一房屋有不同深度桩时,宜先深后浅;当有不同大小桩时,宜先大后小,先长后短。5PCzVD7HxA 7.桩插入时的垂直度偏差不得超过0.5%,宜采用经纬仪观测。

工程监理项目部预应力混凝土管桩监理实施细则

××××工程 预应力混凝土管桩监理实施细则 编制: 审批: ××××建设监理公司 20××年×月×日

一、工程概况 一)、工程地质概况 场地岩土层分布特征及隐藏条件自上而下分述如下: 1、杂填土:主要由砖块、砼块石、煤渣及粘性土等建筑垃圾及少量生 活垃圾组成,松散状,层底高层17.55~19.26m,揭露层厚0.0~ 1.90m。 2、素填土:主要由粘性土、中细砂、砾石等组成,松散状,层底高层 17.57~19.19m,揭露层厚0.00~7.20m。 3、粉土:局部为粉质粘土,层顶高程17.55~19.26m,层底高层16.57~ 18.25m,揭露层厚0.00~2.00m。 4、细砂:局部为粉砂或中砂,层顶高程16.57~19.14m,层底高层 9.37~12.30m,揭露层厚4.60~7.80m。 5、圆砾:稍密状,局部中密状,局部夹中砂、细砂层,层顶高程4.17~ 12.30m,层底高层1.87~8.18m,揭露层厚5.00~9.00m。 6、细砂:饱和,松散状,夹于圆砾层之间,层顶高程8.18m,层底高 层5.58m,揭露层厚0.0~2.60m。 7、中砂:饱和,松散状,夹于圆砾层与砾砂层之间及圆砾层之下,层 顶高程4.47~8.60m,层底高层1.87~7.30m,揭露层厚0.00~ 4.20m。 8、砾砂:饱和,中密状,层顶高程1.87~6.61m,层底高层1.17~ 3.51m,揭露层厚0.00~3.10m。 9、强风化泥质粉砂岩:紫红色,岩芯呈块状,手易捏碎,粉砂质结构,

层顶高程 1.17~3.90m,层底高层0.97~3.70m,层厚0.10~ 0.30m。 10、中风化泥质粉砂岩夹泥岩:紫红色夹青灰色,岩性软,局部夹互 层状泥岩,层顶高程0.97~3.70m,层底高层-3.62~0.17m,层厚2.90~5.90m。 11、微风化泥质粉砂岩夹泥岩:紫红色夹青灰色,岩性软,属软岩, 岩体完整,层顶高程-3.62~0.17m,揭露厚度0.60~6.60m。 地下水稳定水位埋深3.30~10.60m,水量丰富,场地水位年变化幅为3~5m。地下水对砼结构及砼结构中的钢筋均无腐蚀性。 二)、设计概况: 本工程采用静压预制高强预应力混凝土管桩,以圆砾层为持力层,设计管径为Φ400,选用图集(03GS409)代号为PHC-A400(95)-13a的管桩,单桩竖向抗压承载力特征值暂定为Rp=1150KN,要求桩尖到达砾砂圆砾互层内2倍桩径以上。 二、编制依据: 1、本工程监理规划; 2、施工图及变更设计; 3、建筑桩基技术规范JGJ94—94; 4、地基与基础施工质量验收规范GB50202—2002; 5、其它的相关标准及规范。 三、监理程序

静压预制方桩监理实施细则

A.0.4 荣生电子电子储能项目二期厂房工程 监理实施细则 (静压预制砼方桩) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):(执业印章)

日期: 省住房和城乡建设厅监制

目录 1. 工程概况及设计要求 (1) 1.1专业工程特点 (1) 2.监理依据及监理工作程序 (1) 3监理工作流程 (2) 3.1 监理工作总流程 (2) 3.2实施阶段监理工作流程 (3) 3.3投资控制监理流程 (4) 4、监理工作的控制要点及目标值 (5) 4.1压桩前质量控制: (5) 4.2压桩中的质量控制: (6) 4.3压桩后的质量控制: (7) 5.监理的工作方法及措施 (8) 5.1 监理工作方法: (8) 5.2 监理措施: (9) 6 监理旁站容、方法和要求 (11)

6.1 旁站工序: (11) 6.2 工作要求: (11) 7、静压桩应有的资料 (12)

1.工程概况及设计要求 1.1专业工程特点 荣生电子电子储能项目二期厂房工程工程采用混凝土预制桩,设计总桩数 312 根,桩底标高 -22 m,桩顶标高 -1 m;(±0.000相当于绝对标高 3.4 m),基础采用桩基础形式。本工程全部采用商品砼,砼强度 C30 。建筑总高度为 11.3 m;主体结构形式为框架体系,四级抗震等级。 本工程设计单位:市建筑设计研究院 总承包单位:正平建设工程; 打桩分包单位:捷强建设工程; 监理单位:广和工程咨询 2.监理依据及监理工作程序 监理工程师必须在学习和熟悉该工程地质勘察报告,了解地质变化和持力层在各桩位的标高,了解静压桩的沉桩机理、适用围、设备造型、施工工艺、设计要求和有关压力计算的方法,按专业分工监控。 2.1监理依据 2.1.1业主与施工单位签订的施工合同 2.1.2本项目施工阶段的监理合同 2.1.3业主提供的相关设计图纸及其要求 2.1.4相关施工规、图集、法律、法规 方桩制作和静压质量验收标准《建筑桩基技术规》JGJ94-94,和国标04G361图

预应力管桩施工监理细则

预应力混凝土管桩施工 监理实施细则 编制人: 审批人: 青岛**建设监理有限公司

目录 第一章工程项目特点及编制依据 (2) 第二章监理工作范围及监理工作重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章施工阶段监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法及措施 (13) 第六章安全施工及注意事项 (17)

第一章工程项目特点及编制依据 1 工程概况 本工程位于河滩淤积区域,且施工区域面积大,地形复杂,本工程场区土石填方量较大,施工范围内多水塘、冲沟、乱掘区等,根据设计要求采用混凝土预制管桩,采用锤击法进行施工。 2工程特点 (1)由于预应力管桩是工厂化生产,离心法成型,故混凝土致密,强度高,抵抗地下水和其他腐蚀的性能好。 (2)厂房静载和设备动载全部由桩基承受。 (3)管桩施工,必须满足设计单桩承载力的要求。 3 编制依据: 1)、建筑桩基技术规范JGJ94-94; 2)、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3)、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2012; 4)、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2015; 6)、先张法预应力砼管桩GB13476-1999; 7)、预应力混凝土管桩(图集)03SG409. 8)、《地质勘察报告》 9)、设计施工图 10)、《监理合同》 11)、《监理规划》 12)、已批准的《施工组织设计》 第二章监理工作范围及监理工作重点 第一节监理工作范围 1检查施工单位预应力管桩实施性组织设计和施工工艺设计落实情况; 2检查施工单位的原材料情况和桩机的情况; 3检查施工单位的资质及分包单位资质情况;

预应力管桩监理细则.

监理实施细则 工程名称:高端人才引致区A区(五矿德园)一期工程专业:预应力管桩 编制(专业监理工程师):日期: 审核(总监理工程师):日期: 浙江江南工程管理股份有限公司 项目监理机构(盖章) 年月日

1. 工程概况和工程特点 1.1 工程概况: 1、工程名称:高端人才引致区A区(五矿德园)一期工程 2、工程地址:汕头市新津路北侧,新堤路南侧 3、建设单位:汕头嘉瑞置业有限公司 4、设计单位:广东新长安建筑设计院有限公司 5、监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 6、施工单位:广东省建筑工程集团有限公司 7、工程规模:工程总建筑面积210202.0平方米 建设基地面积59533.5平方米,工程总建筑面积210202.0平方米;本工程主要由19栋15层剪力墙结构住宅楼构成。本土方工程总挖土方量约为挖方150000m3。 五矿德园高端人才引致区(一期)预应力混凝土管桩工程量,见下表。

1.2 工程特点:本工程场址在区域地质构造上,按地质力学观点,处于二复式隆起带的南东侧,并与岭南东西向复杂构造带南部东段交接部位;按板块构造观点,属环太平洋构筑区域的一部分,自晚三叠以来处于大陆边缘活动带阶段,燕山运动和喜马拉雅运动是这个时期表现最为强烈的构造运动。区内构造以断裂为主,根据其展布特征和成因联系划分为东西向构造、北东向构造和北西向构造。北东向构造规模巨大,是本区的主导构造。本工程采用预应力混凝土管桩基础,桩型为PHC-AB型高强管桩,桩身混凝土强度等级为C80,选用第7层细砂及第8层中砂层做为持力层。采用6.0T柴油锤击桩机施打,桩端进入持力层大于6.0m,桩终止贯入度最后三阵(每阵十击)为20~30mm/十击。 2. 监理依据 (1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (6)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); (7)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003); (8)经审查批准的施工图纸和设计技术文件; (9)经批准的《监理规划》。 3. 监理工作的控制要点和目标值 3.1 材料和质量控制要点 3.1.1 材料的关键要求 PHC桩的混凝土强度等级不得低于C80。 3.1.2 技术关键要求 (1)场地应碾压乎整,地基承载力不小于0.2~0.3MPa,打桩前应认真检查施工设备,将导杆调直。 (2)按施工方案合理安排打桩路线,避免压桩及挤桩。 (3)桩位放样应采用不同方法二次核样。桩身倾斜率应控制在:底桩倾斜率≤0.5%,

方桩监理实施细则

上海申海建设监理有限公司 编号:SH1106-C22- 悦达南郊华都一期工程 预制方桩工程 监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: 上海申海建设监理有限公司 悦达南郊华都一期项目监理部 2011年8月

目录 一、专业工程概况与特点 二、工程质量验收依据和规定 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、监理工作的方法和措施 六、旁站监理工作 七、预制方桩监理检查记录表式

预制方桩监理实施细则 一、工程概况与特点 (一)工程概况 本工程位于昆山市环庆路北侧、汉浦路东侧,总建筑面积26492.7㎡,其中1#行政楼部分框架结构三层,局部一层和二层,建筑总高度为12.5m,建筑面积4532.23㎡;1#教学楼部分框架结构五层,建筑总高度为19.5m,建筑面积9504.68㎡;2#教学楼框架结构四层,局部三层,建筑总高度为16.0m,建筑面积6364.24㎡;3#食堂及风雨操场(含地下水池泵房),框架结构四层,局部二层,建筑总高度为19.5m,建筑面积5694.16㎡,门卫建筑面积49.6㎡,看台建筑面积240.71㎡,配电房建筑面积107.08㎡。 基础设计等级为丙级,桩基设计安全等级为二级。工程采用静压预制混凝土方桩(350*350),桩总数为1078套,桩长为9+8(M),桩选用国标图集04G361,选用号为JAZHb-235-9.8C.混凝土强度为C40.单桩竖向极限承载力按860KN(Ra=430KN),桩身采用焊接连接,桩为端承摩擦桩。 (二)参建单位 建设单位:昆山市玉山镇人民政府 勘察单位:苏州同高岩土工程有限公司 设计单位:苏州恒盛建筑咨询管理有限公司 监理单位:昆山市鼎森工程监理咨询有限公司 施工单位:天合建设集团有限公司 二、工程质量验收依据和规定 (一)检验批的划分:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001划分建筑工程分部、分项工程和检验批。 1、预制方桩为地基与基础分部桩基子分部中的分项工程。 2、预制桩分项工程的检验批按单位工程划分为一批。 (二)验收依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 3、设计施工图纸。 4、设计交底、图纸会审纪要。 5、建筑工程监理规范(GB50319—2013)

方桩监理实施细则

A.0.4蓝湾雅居1#-3#、5#-10#楼及非人防地下车库工程监理实施细则 (方桩实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师(签字): 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 第六版表江苏省住房和城乡建设厅监制

方桩监理实施细则 一、专业工程特点: 工程名称:蓝湾雅居小区 建设单位:宿迁市天润置业有限公司 监理单位:江苏政泰建筑设计集团有限公司 设计单位:江苏政泰建筑设计集团有限公司 勘察单位:江苏华信勘测技术有限公司 施工单位:江苏骏兴建设工程有限公司 本工程±0.000 相当于 85 国家高程 20.9m,建筑桩基设计等级为甲级。采用400*400,450*450,500*500 预应力混凝土实心方桩,桩选用(320582-R094-2018)《预应力混凝土方桩》图集。沉桩采用静压法施工,压桩以桩顶标高控制。桩端入持力层深度由设计桩端标高控制,抗压承载力特征值为 4400kN,抗拔承载力特征值为 2200kN。,桩型规格分别为: 二、施工地质条件、周边环境 1、工程地质条件 1.1 气候条件 宿迁地处江苏省北部,属暖温带亚湿润季风气候,四季分明,季风盛行,秋 冬季盛行东北风,春夏季盛行东南风;光照充足,热量丰富,雨水充沛,雨热同期,无霜期较长,冬冷夏热,春温多变,秋高气爽。年平均日照 2200 小时,年平均气温 14.3℃左右。无霜期较长,平均为 211 天,初霜期一般在 10 月下旬,降雪初日一般在 12 月中旬初,活动积温 5189℃,全年作物生长期为 310.5 天。

静压桩监理实施细则

静压桩监理实施细则 工程 静 压 桩 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海市建筑科学研究院建设工程咨询监理部 监理项目部 W目录 1.专业工程概况与特点 2.工程质量验收依据和规定 3.监理工作流程 4.监理工作的控制要点及目标值 5.监理工作的方法和措施

6.旁站监理工作 附:静压桩监理检查记录表 静压桩监理实施细则 一、专业工程概况与特点 1、建设单位: 2、设计单位: 3、施工单位: 4、监理单位;上海市建筑科学研究院建设工程咨询监理部 5、设计桩数量和规格:400×400×16000(二节);桩基类型(承台桩(承台桩数量) 或墙下条形桩基) 6、设计桩砼标号: 7、送桩标高:-××m 8、桩机型号: 9、地质条件及桩端持力层: 10、周边环境保护要求: 二、工程质量验收依据和规定 1、检验批的划分:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001划分建筑 工程分部、分项工程和检验批。 1.1静压桩为地基与基础分部桩基子分部中的分项工程。 1.2静压桩分项工程的检验批,划分为一批。(若单位工程面积较大,需分批验收,可按 施工段、变形缝划分为多个检验批)。 2、压桩监理实测实量质量检验采用全数检验方案。 3、验收依据: 3.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 3.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 3.3设计施工图纸。 3.4设计交底、图纸会审纪要。 3.5政府有关政策法规等。

三、监理工作流程: 1、质量控制监理工作流程: 不符合 符合 不符合 3、投资控制监理流程 3.1月工程量审核流程 3.2工程变更监理审核流程 不同意四、监理工作的控制要点及目标值 1、质量控制要点及目标值 1.1桩位的放样允许偏差如下: 群桩20mm 单排桩10mm 1.2桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行: 1.2.1当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行 检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。 1.2.2当桩顶设计标高低与施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可 在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。

锤击桩监理细则

锤击预制桩施工监理实施细则 一、项目概括 1.1项目名称: 1.2项目规模: 1.3项目工期: 二、工艺流程 放线定桩位→桩机就位→吊桩→校正垂直度→轻击入土1米→校正桩身垂直度→重打入土→锤击预制桩→接桩→打至设计深度→检测(动测,静压)→验收 三、锤击桩制作的允许偏差 3.1预制桩制作的允许偏差

3.2接桩焊缝外观允许偏差 3.3锤击预制桩的允许偏差 注:d为桩的直径或截面边长,H为桩长 四、锤击预制桩施工监理要点 4.1审核施工图纸及熟悉工程地质报告。 4.2审核施工方案,审查施工机械设备性能、型号是否符合设计要求, 保障打桩质量的措施、打桩的顺序等应符合要求。 4.3对预制桩生产厂进行考查,确保预制桩的质量。 4.4对运到施工现场的预制桩要严格按验收标准进行验收。 4.4.1核查预制桩的资料,出厂合格证、桩的质量检验记录等。 4.4.2结构复核: 4.4.2.1目测桩的表面是否平整、密实。蜂窝和掉角的缺损总面积不得超

过桩表面的0.5%,且不得过于集中,掉角深度不应超过10mm,混凝土收缩产生的裂缝,深度不得大于20mm,宽度不得大于0.25mm,横向裂缝长度不得超过边长的一半(管桩和多角形桩不得超过直径或角线的一半),桩顶或桩尖不得有蜂窝、麻面、掉角和裂缝。 4.4.2.2用回弹仪测定桩的强度,用混凝土保护层测定仪测定桩纵向和周 边保护层厚度。 4.4.2.3按规范要求测外形偏差。 4.5试桩后,根据试桩所采用的技术参数,确定出控制打桩的落距、标 高与最后贯入度。 五、锤击预制桩施工中应注意事项 5.1经常督促承包单位,以固定轴基线控制桩校核桩位(因为在打桩 过程中土体会产生隆起和位移变化,一次性确定的桩位可能变化)。 5.2在插桩后(在桩自重和锤重的作用下,桩向土中沉入一定深度而 达到稳定位置),要进行垂直度校正,中心线偏差控制在0.5%范围 内时,开始允许“轻击”,待入土达1m左右且经校正垂直度无问题 时,再逐步增加落距达到规定数值(这个过程为稳桩),稳桩后,才 可以正式进行连续锤击,达到贯入度或标高设计值。 5.3打桩的控制原则: 5.3.1桩尖位于坚硬、硬塑的粘土、碎石土、中密度以上的砂土或风 化岩等土层时,以贯入度控制为主,桩尖进入持力层深度或桩尖标高 可作参考; 5.3.2贯入度已达到而桩尖标高未达到时,应继续锤击3阵,其每阵

静压预应力混凝土管桩监理实施细则

静压预应力混凝土管桩监理实施细则 一、桩基概况 二、编制依据 (1)该工程项目的监理规划; (2)设计图纸; (3)先张法预应力管桩标准图集(2002 浙G22); (4)建筑桩基技术规范(JGJ94-1994); (5)地基与基础工程施工及验收规范(GB50202-2002); (6)建筑工程质量检验评定统一标准(GB50300-2001) (7)施工组织设计。 三、预应力混凝土管桩特点 先张法预应力混凝土管桩是工厂化生产的混凝土成品,它的成型 工艺是混凝土置于定型的钢模板壳内。启动旋转机,开始以慢速旋转,混凝土沿模型内壁排开,初成管形,随着速度加快,离心力增大,混凝土在高速旋转离心力的作用下,逐渐密实,混凝土内的水份和部分水泥浆被排除,于是混凝土管桩形成。 先张法预应力混凝土管桩作为一项新技术、新产品,近几年在我 省得到大量推广使用,尤其在小高层的建筑中,由于其经济效益显著应用更为广泛。相比沉管灌注桩和大直径钻孔灌注桩具有施工质量易控制、施工速度快及造价相对较低的特点。 预应力混凝土管桩按混凝土强度等级分为三种类型:

P C 桩—预应力混凝土管桩,混凝土强度等级不得低于C50; PHC 桩—预应力高强混凝土管桩,混凝土强度等级不得低于 C80; PTC 桩—薄壁预应力管桩。 预应力混凝土管桩施工属挤土型桩,对周边1.3H(H 为桩长)范 围内都会产生一定的影响。因而施工时应对邻近建筑物进行定期观察和检测,必要时应设置应力释放、孔防挤沟等措施,确保周边建筑物的安全。 四、监理工作流程 五、监理工作的控制要点及方法措施 因管桩受力类型的不同,控制参数的侧重点有异,故监理组织人 员在桩施工前应充分了解设计意图,严格掌握重要的技术参数,并认真作好书面记录。做到每根桩心中有底、书面有录、条理清楚。(一)事前控制 1. 成品管桩检查 (1)进入现场拟用的管桩,必须附齐质量证明文件。内容有:产 品出厂合格证、钢材、水泥质保资料(复印件)、砂子氯离子含量检测报告、混凝土试块抗压试验报告等。 (2)外观质量检查:桩长、桩径、壁厚、桩端板垂直度内外壁有 无露筋、有无蜂窝、麻面、表面裂缝、桩套箍凹陷程度及桩身上的合

静压桩监理细则

作者:曾唐赤岭下综合市场工程 桩基工程 监 理 细 则 编制:曾唐 审核:杜立 广东天衡工程建设咨询监理有限公司惠州分公司 2006年7 月20 日

一、工程概况 (一)、项目特征 惠州市红旗开发有限公司投资兴建的赤岭下综合市场工程,位于仲恺高新开发区19号小区,工程占地面积3551㎡,总建筑面积约16600㎡,由惠州市建筑设计院设计,惠州市城乡建筑工程有限公司承建。受建设单位的委托,广东天衡工程建设咨询监理有限公司惠州分公司对本工程实施监理。 (二)、工程特点: 基础工程:本工程基础采用高强预应力静压管桩基础,桩径为500㎜,桩砼强度等级为C80,桩端持力层为强风化泥质粉砂岩层,有效桩长约14—20m,单桩承载力特征值为900KN,承台地梁砼强度等级为C30。 二、编制依据 (1)、该工程项目的监理规划; (2)、设计图纸; (3)、建筑桩基技术规范(JGJ94—1994); (4)、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002); (5)、建筑工程质量检验评定统一标准(GB50300—2001); (6)、施工组织设计和施工技术方案; 三、预应力混凝土管桩特点 先张法预应力混凝土管桩是工厂化生产的混凝土成品,它的成型工艺是混凝土置于定型的钢模板壳内。启动旋转机,开始以慢速度转,混凝土沿模型内壁排开,初成管形,随着速度加快,离心力增大,混凝土在高速旋转离心力的作用下,逐渐密实,混凝土内的水份和部分水泥浆被排除,于是混凝土管桩形成。 先张法预应力混凝土管桩作为一项新技术、新产品,近几年在我省得到大量推广使用,尤其在小高层的建筑中,由于其经济效益显著应用更为广泛。

静压预制管桩监理实施细则

广福城五期A9、A10、A11地块静压预制管桩监理实施细则 编制: 审核: 日期: 云南世博建设监理有限责任公司 广福城五期A9、A10、A11地块项目监理部 2012年8月10日

目录 一.工程概况 (3) 二.编制依据 (3) 三.设计要求 (3) 四.质量目标分解 (4) 五、工序监理要点 (4) 六、监理人员配置 (5) 七、预控要点 (5) 八、强制性条文 (20) 九、施工安全措施 (20) 十、验收 (21) 十一、涉及的规程、规范和标准 (22)

静压预制管桩监理实施细则 一、工程概况: 西山区第20号城中村改造项目广福城5期A9—A11地块位于西山区前卫镇四道坝村,场地东面为老海埂路及金泰河,南面为四道坝村村民居住小区,西面为前卫西路,北面为日新中路。场地区位条件优越,周边已形成很好的交通路网,交通条件十分便利。 整个场地设三层地下室,建筑总面积303005.31m2,地上建筑物面积214906.39 m2,地下建筑面积88098.92 m2,其中A9地块1栋(29层)建筑面积22914.62 m2、2栋(30层)建筑面积24446.13 m2、3栋(3层)建筑面积24446.31 m2、4栋(30层)建筑面积24446.25 m2、SY1栋(2层)建筑面积778.35m2,A10地块1栋(20层)建筑面积22225.68m2,A11地块1栋(27层)建筑面积28314.10m2、2栋(27层)建筑面积28276.96m、3栋(27层)建筑面积28312.77m、SY1栋(4层)建筑面积2410.68 m2、SY2栋(4层)建筑面积2234.32 m2。建筑类型为框架结构抗震设防烈度八度为丙类,结构安全等级为二级,设计使用年限50年。基础全部采用桩+筏板基础。 二、编制依据: 1、工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、国家和地方现行相关法律法规和标准。 三、设计要求: 工程桩(抗压桩)采用先张法预应力混凝土管桩[PC—AB500(100)型],桩端持力层为⑥粉沙层,桩端进入持力层不小于1.5米,要求单桩竖向抗压承载力特征值不小于1800KN;其中A9—2、3、4、5栋的有效桩长为28m;A9—1、A11

混凝土预制管桩工程监理细则

A.0.4启东市新村沙C11地块四标工程 监理实施细则 (混凝土预制管桩) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):(执业印章) 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

混凝土预制管桩工程监理细则 一、专业工程的特点: 工程监理控制的重点包括:控制桩的稳定性、倾斜度、合理的施工顺序、单桩承载力和桩身完整性等,尤其是单桩单柱的管桩也应严格进行监控,以保证桩位的准确性。二、检查依据: ⒈建设工程相关的法律法规 ⒉《建设工程监理规范》 GB50319-2000 ⒊《建筑规程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ⒋《建筑地基基础工程施工及验收规范》 GB50202-2002 ⒌《先张法预应力混凝土管桩》 GBl3476-1999 ⒍《预应力混凝土管桩基础技术规程》 DBJ/T15-22-98 ⒎《预应力混凝土管桩技术规程》 DB29-110-2004 ⒏《建筑桩基技术规程》 JGJ94 ⒐《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106 ⒑建设工程承包合同文件委托监理合同文件 ⒒本工程地质勘测报告 ⒓设计图纸、变更文件 ⒔经批准的施工组织设计、监理规划 三、监理流程:(见附图) 四、监理工作的检查要点及目标值:

(二)过程控制(施工中) (三)验收(施工后) ⒈监理事前控制: ⑴地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。即:熟悉了解场地情况,认真查看、研究地质勘测报告。现场应“三通一平”,满足桩机承重、运输和施工要求,应查清地下管线、地下障碍物等情况并予以处理。 ⑵熟悉设计图纸参加设计交底。 ⑶施工单位必须具备相应专业资质。并应建立完善的质量管理体系和质量检验制度。 ⑷向施工单位进行详细的监理工作交底。 ⑸复核建筑物定位及控制点,符合桩位点及标高控制点。 ⑹认真审核施工单位上报的施工方案,特别是施工顺序,严格要求按中间向周边、由近及远、先长后短、先大后小、先高后低的原则施工。 ⑺熟悉打桩设备及其技术性能,并检查其合格证及年检情况等资料。 ⑻审核施工单位的管理人员的岗位证书及特工种上岗证书。 ⑼审核管桩的出厂合格证及必要的材质证明书及检查外观质量,并对接桩用的电焊条等产品的合格证及质量进行检验。 ⑽对运至现场的管桩进行外观检查验收,并对桩的长度、外径、壁厚,桩端部倾斜,桩身弯曲度,保护层厚度,漏浆长度,漏浆深度,裂缝宽度等项目进行尺量检查。即:管桩进场后应严格按DB29-110-2004第3.0.6条有关质量要求进行验收,管桩的外观质量要求及各部位尺寸允许偏差应符合表3.0.6-1和表3.0.6-2的规定,并且管桩混凝土强度必须达到设计强度后方可施工。

静压预应力管桩监理细则

众森国际花园二期北区73#、75#、78#、82#、83#住宅楼及幼儿园(86#楼)工程预应力管桩 监 理 实 施 细 则 编制人: 总监理工程师: 项目监理机构(章): 日期: 省建设工程监理咨询

一、工程概况及特点 1.工程概况: 本工程73#、75#、78#楼为17层楼结构为框剪结构及1#地下室,工程总工期为720个日历天,合同质量等级合格。 73#、75#、78#桩基为预应力管桩,成孔深度以进入全风化、强风化千枚岩,实际桩长按入持力层2.0倍桩径,实际桩长以设计桩长和压桩力双控制。 施工前应按照有关规及本省有关规定要求进行试桩 灌注桩嵌入承台的长度为50mm 本工程预应力管桩(PHC桩、A型、外径为500) 工程名称:众森国际花园二期北区73#、75#、78#、82#、83#住宅楼及幼儿园(86#楼) 建设单位:众森实业集团 勘察单位:省建筑设计研究总院 设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团) 监理单位:省建设工程监理咨询 施工单位:美康绿色建筑工程股份 工程地点:省市黄家湖东路 2 监理工作围 根据业主与监理单位签订的建设工程监理合同,在规划红线围按业主方提供的施工图纸中的容,实施监理。 二、监理目标

(一)工程质量控制目标 使分项工程质量满足设计及施工合同要求,从而使分部工程质量达到优良。 (二)工程进度控制目标 提高工作效率,改进工作方法,确保合同工期的实现:桩基工 (三)工程安全控制目标 严格按相关要求做好现场安全文明施工,杜绝安全事故。 三、监理依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002; 《先法预应力混凝土管桩》GB13476-2009; 《建设工程监理规》GB50319-2013; 《建筑基桩检测技术规》JGJ106-2014; 设计施工图纸及设计交底、图纸会审纪要; 政府有关政策、法规等; 监理合同、施工合同和经监理认可的施工组织设计或方案。 四、打桩安全措施(监理人员现场旁站时应加强检查) 1、打桩机作业区应无高压线路。作业区应有明显标志或围栏,非工作人员不得进入施工现场。压桩过程中,操作人员必须在距离桩锤中心5m以外监视。 2、正确使用个人防护用品和安全防护设施。进入现场,须戴安全帽,安全帽应按规定使用,定期检查,不符合要求的严禁使用。 3、参加施工的工人,要熟悉本工种的安全技术操作规程,属特殊工种的必须持证上岗。操作中,坚守岗位, 严禁酒后操作。 4、、施工现场的洞、坑、沟的通道口等危险处,要设有盖板、围栏、安全网等防护设施及明显标志。 5、不得光脚或穿拖鞋、高跟鞋进入现场;不准在施工时任意抛掷工具、物件;不准在作业

预制管桩监理细则.

监理实施细则 (预应力钢筋混凝土管桩工程) 工程名称:海投科创中心一期孵化楼暨3#、4#研发中试厂房 分部工程:地基与基础分部 业主单位:厦门海沧投新阳开发公司 监理单位:福建福州闽能电力监理中心 设计单位:厦门市建筑设计院有限公司 总监理工程师: 目录

一、工程项目概况 2 二.项目目标 2 三.监理工作范围 2 四.监理的组织机构 2 五.监理工作依据 3 六.施工准备工作的监理 3 七.施工阶段的质量控制 4 八.监理工作制度7 九.监理措施7 十.竣工验收8

一、工程项目概况: 拟建的厦门海投科技创业中心位于厦门市海沧新阳开发区。场地条件较为平坦,黄海高程约为13.1m,高差约30cm左右。本工程建筑物安全等级为二级,设计采用静压预应力高强钢筋混凝土管桩PHC(AB 型),桩径Ф500,壁厚125mm,±0.00米相当于黄海高程+13.400米,桩端持力层为强风化岩层或全风化岩层,桩尖进入持力层深度大于等于0.5m,采用圆锥形钢桩尖,管桩竖向承载力设计值R=2600KN,竖向极限承载力设计值Rf=4600KN。 二.项目目标: 本预应力钢筋混凝土管桩工程工期目标50日历天(包含管桩检测时间);质量目标为合格以上;造价约187万元。 三.监理工作范围: 钢筋混凝土管桩施工阶段的监理。 四.监理的组织机构: 针对本工程的项目特征和工程特征,组建如下适应本项目的监理班子。根据工程的进展情况,将进行适当的补充和调整。监理班子组成如表—1: 监理人员及职责表—1 姓名职称专业职务岗位职责 陈少明工程师工民建总监理工程师详见公司有关规定

伍小雄工程师工民建总监代表详见公司有关规定 陈传燎工程师水电监理工程师详见公司有关规定 沈从胜工程师工民建监理工程师详见公司有关规定 杨雄尧助理工程师工民建监理工程师详见公司有关规定 范隆兴工程师工民建监理工程师详见公司有关规定 兰喜华助理工程师工民建监理员详见公司有关规定 孙毅青助理工程师工民建监理员详见公司有关规定 丘镇宇助理工程师水电监理员详见公司有关规定 五.监理工作依据: 1、国家有关法律、法规、政策和规定; 2、有关国家、行业和地方的技术规范与标准; ⑴《建设工程监理规范》(GB 50319—2000); ⑵《建筑工程质量检验统一标准》 ⑶《工程建设标准强制性条文》;

静压桩基-监理细则

XXXXXXXXXXXXXXX(XXXX)项目1#厂房桩基工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 总监: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2014年5月10日

工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 本工程基础采用静压预制PHC管桩,地基基础设计等级为乙级,总设计桩数为126根,有四桩承台、五桩承台、六桩承台、七桩承台、八桩承台、九桩承台,管桩型号为D500AB型,设计桩长11~17m、桩身混凝土标号为C80。单桩坚向承载力特征值定为2000KN,单桩坚向极限承载力标准值为4000KN。 1、监理依据: 1.1、地基与基础工程施工及验收规范(GB50202-2002) 1.2、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 1.3、预应力混凝土管桩基础技术规程(DBJ13-2006) 1.4、建筑工程质量检验评定标准(GB50300-2001) 1.5、本工程施工图 2、事前监理要点 2.1、施工单位质保体系和人员资质 2.1.1、控制标准:质保体系健全,主要管理人员(项目经理、施工员、质检员、测量员等)和技术工人(电焊工、机长等)具备资质证书或上岗证书。 2.1.2、控制方法:检查质保体系,核查相关人员证书。 2.2、施工方案 2.2.1、控制标准:符合施工及验收规范,方案合理,切实可行。 2.2.2、控制方法:审查总包单位所报<<施工组织设计(方案)报审表>>, 结合图纸、地勘报告和现场环境资源情况,审查施工组织设计。 2.3、分包单位(如果有) 2.3.1、控制标准:具备静压桩施工资质和能力。 2.3.2、控制方法:审查总包单位所报 <<分包单位资格报审表>>,核查分包单位的营业执照和资质证书,有必要时对分包单位及其现有工地进行考察。 2.4、施工机械设备 2.4.1、控制标准:设备性能符合压桩需要,运转良好,数量满足

相关文档
相关文档 最新文档