电力光缆介绍

https://www.wendangku.net/doc/8d14430882.html,/tech/html/2011/8/3/2011831257298781.htm

作者:顾利国周春东孙国华沈洪芬钱子明

江苏亨通光电股份有限公司江苏亨通电力电缆有限公司

0 前言:

近年来,智能电网、FTTx和3G网络建设是支撑线缆行业蓬勃发展的主动力。智能电网要求电力系统中辅以信息技术为支撑,实现电网的信息化、自动化和互动化的特征;FTTx和3G网络建设要求信息通信的同时解决网络终端设备的用电问题,因此应用于电力系统中兼顾电力传输和信息通信的各类复合缆和特种光缆(本文统称为电力光缆)应运而生。

电力光缆按敷式方式和应用场合可分为三种,即电力线附加型、杆塔添加型和电力线复合型。电力线附加型主要有地线缠绕光缆(GWWOP)和捆绑式光缆(ADL);杆塔添加型主要有全介质自承式光缆(ADSS)和金属自承光缆(MASS);电力线复合型通常是指在传统的电力线中复合光纤单元,实现传统通电或防雷功能的同时进行光纤通信,主要有光纤复合架空地线(OPGW)、光纤复合架空相线(OPPC)、光电混合缆(GD)、光纤复合低压电缆(OPLC)等。

1 地线缠绕式光缆GWWOP和捆绑式光缆ADL

(1)地线缠绕式光缆GWWOP(Ground Wire Wind Optical Cable)——是一种直接缠绕在架空地线上的光缆,它沿着输电线路以地线为中心轴螺旋缠绕在地线上,形成一种依附于输电线支承的光传输媒介。

(2)捆绑式光缆ADL(All Dielectric Lashed Cable)——是一种通过一条或两条抗风化的胶带、被覆芳纶线或金属线捆绑在地线或相线上。与GWWOP光缆相比,减少了光缆由于弯曲缠绕而引起衰减偏大或应力增加。

图1. GWWOP和ADL光缆安装示意图

这两类光缆被统称为附加型光缆—OPAC(Optical Attached Cable),一般用于35kV以下线路中,早在上世纪80年代初就已经开发并被电力部门所使用,是电力系统中建设光纤通信网络既经济又快捷的方式。他们不是自承式光缆,是附加在原有地线或相线上的,如图1所示,因此该缆具有轻型柔软、且外径小等优点,一般采用全介质中心管式光缆结构,如图2所示,非金属加强层通常采用芳纶纤维纱、玻璃纤维纱和玻璃纤维带等柔性材料。

图2. 常用GWWOP和ADL光缆结构图

这两类缆安装时需要特殊的器具,安装完后,光缆直接与电力线接触,所以都需要承受线路短路时相线或地线上产生的高温,都有外护套材料老化问题,因此虽然研究和应用早于ADSS光缆,但是在国内没有大范围的应用。在线路设计时,还需覆冰和风载校验电力线和杆塔强度。

2 全介质自承式光缆ADSS和金属自承式光缆MASS

(1)全介质自承式光缆ADSS(All dielectric self-supporting optical fiber cable)——是一种利用现有的高压输电杆塔,与电力线同杆架设的特种光缆,具有工程造价低、施工方便、安全性高和易维护等优点。

ADSS光缆是自承式架空敷设,应具有较大的抗拉强度,以保证正常运行时能承载外界环境影响。ADSS 光缆主要承载元件为芳纶纱线,根据结构可分为中心管式和层绞式两种,其中层绞式结构分为单护层和双护套结构,具体如下图3。

图3 ADSS光缆结构图

ADSS光缆在力学设计时,除具有一定的抗拉强度外,还需考虑一定档距下安装ADSS光缆对地面的安全距离和满负载环境下对地安全距离,以防影响路面正常运作。另一方面,由于高压电力线周围存在着一定的高压电场环境,容易腐蚀损害ADSS光缆,因此ADSS光缆在敷设时不仅要选择适宜的悬挂点,同时外护套也需具有一定的耐电腐蚀能力。根据DL/T 788-2001《全介质自承式光缆》标准要求,外护套可以分为A级(电位小于12kV)和B级(电位大于12kV),其中B级护套(通常称为耐电痕护套料)根据实际应用,一般建议悬挂点运行电位不超过25kV。

(2)金属自承式光缆MASS(Metal Aerial Self-Supporting optical fiber cable)——不锈钢管光纤单元结构,考虑MASS光缆同ADSS光缆一样与现有杆塔进行同杆架设,为减少对杆塔的额外负载,要求MASS 光缆结构小、重量轻。因此MASS光缆结构采用中心管式,即不锈钢光纤单元外面绞合一层镀锌钢丝或铝包钢丝,通常从成本考虑,以镀锌钢丝为主,如图3所示。

图3. MASS结构图

MASS光缆在力学设计时与ADSS光缆类似,同样需要进行档距—拉力—弧垂验算。但是在安装敷设时,应选择合适的悬挂点,一方面与电力线保持一定的安全距离;另一方面,因为MASS光缆是金属结构,通过良好的接地处理和选择弱电场安装点,可以方便的解决电腐蚀问题。因为MASS光缆是全金属结构,在一些鼠害猖狂地区,它还可以作为有效的防鼠光缆架空应用。

3 光纤复合架空地线OPGW和光纤复合架空相线OPPC

(1)光纤复合架空地线OPGW(Optical fibre composite overhead ground wires)——它具有传统地线防雷的功能,对输电导线抗雷电提供屏蔽保护的作用,同时通过复合在地线中的光纤来传输信息。常见的OPGW结构主要有三大类,分别为铝管型、铝骨架型和不锈钢管型,如图4。

图4 OPGW结构图

OPGW的关键技术之一是短路电流引起的温升和OPGW的最高使用温度,图4中前两种结构的OPGW在短路电流冲击时,铝管和铝骨架会产生相对较高的温度且向内部扩散,进而影响光纤传输甚至断纤现象,而不锈

钢管型明显改善很多。若结构中含有铝,在超过200℃以后,首先是铝产生不可逆塑性形变,在结构受到破坏的同时,OPGW增大的弧垂不但不能保持与导线的安全间距还将可能与导线相碰,若是全钢结构则可短时工作在300℃。

OPGW在新建线路中应用具有较高的性价比,在设计时,OPGW的短路电流越大时,就需要用更多的铝截面积,则抗拉强度相应降低;而在抗拉强度一定的情况下,要提高短路电流容量,只有增大金属截面积,从而导致缆径和缆重增加,这样就对线路杆塔强度提出了安全问题。但是OPGW设计时其电气性能(如直流电阻)和机械性能(如档距—张力—弧垂特性)应与另一根地线接近。

(2)光纤复合架空相线OPPC(Optical Fiber Composition Phase Conductor)——是将光纤单元复合在相线中,具有相线和通信的双重功能,弥补了新建电网线路中无架空地线却要通信的场合,主要有中心管式和层绞式两种,如图5。

图5 OPPC结构图

虽然OPPC结构与OPGW类似,但是在设计却有很大差异。首先,OPPC由于具有相线的功能,长期承载电力传送,因考虑长期运行温度对光纤传输性能和光纤寿命的影响;其次,OPPC的机械性能和电气性能应与相邻导线一致,如直流电阻或阻抗与相邻导线相似,以保证远端电压变化保持三相平衡;再次,OPPC安装在高压系统中,其安装的金具和附件(如耐张线夹,悬垂线夹和终端接头盒)需绝缘,线夹可用相应的绝缘耐张线串或绝缘悬垂串,光电绝缘/分离和连接则需要特殊的技术,对施工的要求也比较高。

4 接入网用光电混合缆GD

接入网用光电混合缆GD(Optical and electrical hybrid cables for access network)——俗称综合光缆,它集光纤、金属线对和馈电线于一体,可以同时传输光信号、电信号和电能,其典型结构如图6。

随着接入网技术和市场的快速发展,光纤通信开始进入新一轮高速增长阶段, 移动通信、数字电视(中间转换)、宽带接入、FTTx、农村村村通工程等将通信光缆和设备不断地向用户延伸,远端基站、通信机房、用户接入点等设备开始大量应用,而设备的供电却成为通信运营商十分棘手的问题,为解决此问题,中国通信标准化协会发布了YD/T 2159-2010《接入网用光电混合缆》,为该产品的设计和应用提供了理论基础。

虽然我们可以通过GD光缆可以给远端设备供电和传输信息,但是馈电线中存在线路损耗,且随着传输距离的加长而增大,同时还存在着压降问题。因此,高压直流远供电无疑是解决长距离通信的最佳方案。高压直流远供电系统的原理是将机房内开关电源的48 V 直流电通过远供电源局端设备隔离升压到约200~400 V 直流高压,将直流高压电通过GD光缆中馈电线传输到远端设备处,传输过程中电源处于对地悬浮状态,通过远端设备进行电压逆变,变换到远端设备所需电压(如DC48 V 或AC220V),最终实现远端设备正常通信,如图7。

图7 高压直流远端供电原理图

GD光缆在结构设计过程中,主要是馈电线的截面积选取,馈电线的截面积与传输距离、用电设备功率、传输电压等级、远供电设备接收电压范围等有关,线缆设计完后,还需进一步验算线缆损耗,一般线缆损耗功率不超过远供局端设备输出功率的10%为宜。

5 光纤复合低压电缆—OPLC

光纤复合低压电缆OPLC(Optical Fiber Composite Low-Voltage Cable)——是将经过保护后的光纤单元置于电力线缆中,可用于额定电压0.6/1kV及其以下电力系统中,同时解决光纤信息通信的问题。OPLC 倡导的电力光纤到户(Power and Fiber to the home,简称PFTTH),即配合无源光网络(PON)技术,实现电信网、电力传输网、电视网和互联网等“多网融合”的概念完全符合我国现阶段电信运营商提出的“三网融合”建设的浪潮,因此可以通过OPLC构建电信公共服务平台,加速和节约我国光纤到户建设。

OPLC在设计时,主要考虑是光单元结构的选用,层绞式光缆可以包含较多芯数光纤,比较适宜配网时光缆的分歧和交接应用;蝶形光缆因施工接续时可采用快速连接器进行冷接,施工快速方便,比较适合入户应用。根据组网特性和实际使用芯数状况,我们选取中心管式光缆、层绞式光缆和蝶形光缆三种结构作为OPLC 的光单元,且光单元由非金属全介质材料组成,如图8所示。

图8 OPLC典型光单元结构示意图

层绞式光单元和中心束管式光单元根据不同的敷设形式,又分为干式和油膏填充式。干式光单元可以满足大芯数垂直敷设的需要,特别是在高层楼垂直布线中应用较多,可以解决垂直敷设时油膏滴流问题,为OPLC 在不同场合的应用提供了方便。考虑紧套光纤结构对温度敏感性较大,一般不建议在OPLC中应用。OPLC结构如图9所示,分为入户用和配网用两大类。

图9 OPLC结构图

OPLC在产品开发之初主要讨论的问题是电力导线在长期工作过程中产生的热量对光纤的影响。亨通集团在产品开发之初,同上海电缆研究所合作对OPLC进行耐压认证性测试,也就是认证电力导体温度在75~80℃时(超出GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》中规定聚氯乙烯绝缘电力电缆导体最高持续工作温度70℃),监控绝缘芯线间温度(也就是光单元外表温度),具体如图10所示,经过18天不间断测试,在导体温度不超过80℃时,绝缘芯线间温度小于70℃,考虑光单元外护套对光纤的隔热保护作用,光纤正常工作温度不超过70℃,完全满足光纤长期使用条件,并且整个试验过程中,光纤衰减变化符合相关标准要求。

图10 OPLC耐热试验

OPLC存在的问题:电力电缆运行时,短路时(持续5 秒)导体最高温度聚氯乙烯绝缘160℃,交联聚乙烯绝缘250℃;此时的瞬时温升对光单元中的光纤衰减影响程度,还需要进一步的研究,在缺乏实验数据时,建议通过短路保护器进行线缆保护。但从目前的运行经验看,在正常运行的工作状态下,OPLC的使用未

发现任何问题。我公司已在上海浦东峨山路越富豪庭智能小区、浙江省海盐的智能试点小区、无锡市金科观天下智能小区和上海浦东的张江名邸等智能用电小区试点项目中运用了300多公里的OPLC电缆,运行情况良好。

5 结束语

随着农村和城市现代化建设的发展,FTTx建设、3G网络建设、建筑的智能化,特别是公用建筑的智能系统变得越来越普遍。对传统光缆和电力系统提出了新的要求,越来越多的电力光缆将会被期待甚至开发应用,如我公司目前正着手开发的适用于额定电压3.6/6~26/35kV的光纤复合中压电缆和适用于额定电压10kV 及以下架空线路的光纤复合架空绝缘电缆等,但是目前还缺乏统一的规范进行定义,本文也就不具体叙述。相信这些产品的开发,对丰富我国中压系统建设、电力资源的合理化应用和多网融合具有积极的意义。

各类光纤接口类型的区别与图示

各类光纤接口类型的区别与图示 光纤的接口比较复杂,在项目的过程中有时候确实很容易弄错,为了方便自己和大家的工作,特整理了以下资料: 光纤接头类型主要可以分为以下几种: FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多) ST 卡接式圆型 SC 卡接式方型(光纤收发器用的较多) LC 卡接式方形,比SC略小(光纤交换机用的较多) MT-RJ 方型,一头光纤收发一体 如下图所示: 光纤模块主要分为以下两种,一般都支持热插拔: GBIC(Giga Bitrate Interface Converter)使用的光纤接口多为SC或ST型 SFP小型封装GBIC,使用的光纤为LC型 光纤单模和多模的标识: L:表示单模,波长1310纳米; LH:表示单模长距,波长1310纳米,1550纳米; SM:表示多模,波长850纳米;

SX/LH :表示可以使用单模或多模光纤; 单模光纤的传输距离要比多模光纤远。 下面,是一些接线图,方便大家查看: 另外,如下图所示,在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/APC”等,其含义如下:

“/”前面部分表示尾纤的连接器型号: “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC 接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。 “/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式: “PC” 微球面研磨抛光,在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的,。 “UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。 “APC”呈8度角并做微球面研磨抛光,可改善电视信号的质量。 版权所有? mcsrainbow,保留所有原创日志的权利。转载请注明出处:https://www.wendangku.net/doc/8d14430882.html, 。 这篇文章发表于2010/01/25 15:49,属于Network分类。你可以通过RSS 2.0来跟踪这篇文章。你还可以对它进行评论。

常见40种光缆型号图文详解

常见40种光缆型号图文详解 GYTA型光缆 GYTA(金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆)光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还挤包一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水化合物。铝塑复合带纵包后挤塑聚乙烯护套。 ▲结构示意图 特点 ●精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性 ●PBT松套管材料具有良好的耐水解性能,管内充以特种油膏,对光纤进行保护 ●PE护套具有良好的抗太阳辐射性能 ●光滑的外护套使光缆在安装中可以有更小的摩擦系数 ●采用下列措施来确保光缆的防水性能:松套管内填充特种防水化合物;完全缆芯填充;铝塑复合带防潮层 ●铝带侧压指标没有钢带好,但防潮隔锈效果优于钢带,GYTA用于穿管时寿命长。 使用范围: 架空、管道 GYTS型光缆 GYTS(金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆)光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还挤包一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水化合物。钢塑复合带纵包后挤塑聚乙烯护套。

▲结构示意图 特点: ●精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性 ●PBT松套管材料具有良好的耐水解性能,管内充以特种油膏,对光纤进行保护 ●钢-聚乙烯护套具有优良的抗压性能 ●光滑的外护套使光缆在安装中可以有更小的摩擦系数 ●PE护套具有良好的抗太阳辐射性能 ●采用下列措施来确保光缆的防水性能:松套管内填充特种防水化合物;完全缆芯填充、钢塑复合带防潮层。 使用范围: 直埋 GYTY53型光缆 GYTY53(金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆)光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还挤包一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水化合物。缆芯外挤一层聚乙烯内护套,双面涂塑钢带纵包后挤塑聚乙烯护套。 ▲结构示意图 特点: ●精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性 ●PBT松套管材料具有良好的耐水解性能,管内充以特种油膏,对光纤进行保护 ●具有优良的抗压性 ●光滑的外护套使光缆在安装中可以有更小的摩擦系数 ●采用下列措施来确保光缆的防水性能:松套管内填充特种防水化合物;完全缆芯填充;涂塑钢带防潮层 使用范围: 直埋 GYTA53型光缆 GYTA53(金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆)光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还挤包一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水化合物。涂塑铝带纵包后挤一层聚乙烯内护套,双面涂塑钢带纵包后挤塑聚乙烯护套。

光纤接口类型(附图)

光纤接口大全 l各种光纤接口类型介绍 光纤接头 FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多) ST 卡接式圆型 SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多) PC 微球面研磨抛光 APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用) 光纤模块:一般都支持热插拔, GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型 SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型 使用的光纤: 单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550 多模:SM 波长850 SX/LH表示可以使用单模或多模光纤

l在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC” 等,其含义如下 l“/”前面部分表示尾纤的连接器型号 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。 l连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等,具体的外观参见下图

l/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。 “PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。 “UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。 u另外,在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC” 型号,其尾纤头采用了带倾角的端面,可以改善电视 信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当 接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由 于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时 虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声 的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时 延的微弱信号,表现在画面上就是重影。尾纤头带倾 角可使反射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不 存在此问题 l光纤连接器 u光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以 使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光

光纤通信在电力系统的应用

Vol.28No.3 M ar.2012 赤峰学院学报(自然科学版)Journal of Chifeng University (Natural Science Edition )第28卷第3期(下) 2012年3月目前,光纤通信在电力载波通信、微波通信、一点多址等诸多通信方式中日显优势,已成为电力通信网的主要传输方式.它是以光波为载体,以光导纤维为传输媒质,将信号从一处传输到另一处的一种通信手段.它具有传输的信息量大、 距离远、频带宽、质量高、抗干扰及辐射性强等许多优点,是集语音、图像、数据通信为一体的综合传输系统. 随着电力系统变电站无人值守项目的实行,电网专业化管理的进一步深化,电力通信专网在整个电力系统运行管理中的地位越来越重要,积极采用新技术和新设备组建电力通信专网已是十分紧迫的任务.在此背景下, 自2000年以来,电力系统进行了电力通信专网的统一规划和建设,建成了以光纤通信为主,微波和电力载波为辅的通信系统.1系统组成、规模及维护1.1系统组成 1.1.1 OPGW 光缆,Optical Fiber Composite Over- head Ground Wire (也称光纤复合架空地线).把光纤放置在架空高压电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,兼具地线和通信的双功能. 全介质自承光缆———ADSS (All Dielectric Self Supporting ).ADSS 光缆在输电线路上广泛使用,特别是在已建线路上使用较多.它能满足输电线跨度大、 垂度大的要求.其特点是:(1)张力理论值为零;(2)为全绝缘结构,安装及线路维护时可带电作业,这样可大大减少停电损失;(3)其伸缩率在温差很大的范围内可保持不变,而且其在极限温度下,具有稳定的光学特性;(4)耐电蚀ADSS 光缆可减少高压感应电场对光缆的电腐蚀;(5)ADSS 光缆直径小、质量轻,可以减少冰和风对光缆的影响,其对杆 塔强度的影响也很小. 由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题.因而, OPGW 具有较高的可靠性,优越的机械性能,成本较低等显著特点.在新敷设或更换现有地线时尤其合适和经济.1.1.2SDH 传输系统.SDH 传输系统具有灵活的设 备配置 OSN1500、OSN2500、OSN3500、OSN7500、OSN9500智能光传输设备,用于在网络骨干层到接入层实现SDH 、PDH 、Ethernet 、ATM 、DDN 、SAN 等多种业务的高效传输.设备支持智能网络技术,能实现对业务和带宽的智能化管理.系统支持内置微波中频板,配合微波设备的ODU 使用可实现业务的无线传输. STM -16/4兼容设备, 支持网络设备从622M 到2.5G 的在线升级,具备高低阶20G 全交叉能力.具有强大的组网能力支持Mesh 组网,网络节点即插即用.支持SDH 业务、PDH 业务、以太网等多业务接口,单子架可实现1×STM -16四纤环或2×STM-16二纤环,可支持M esh 网络中多达40个光方向的组网;具有完善的网络生存机制和完备的设备保护机制.1.1.3 同步时钟系统.同步时钟源包括:线路时钟 源、支路信号时钟源、两路外同步时钟源、内部时钟源.每个站点可以从两个方向提取时钟,对这两个方向时钟设置优先级,当高优先级的时钟质量低于要求时,自动跟随另一个低优先级的时钟,以此对同步时钟建立起时钟保护自愈环. 实际应用中,在中心有人站接入两路高质量的 光纤通信在电力系统的应用 张金祥 (内蒙古东部电力有限公司赤峰电业局,内蒙古赤峰024000) 摘 要:光纤通信技术在赤峰电业局的推广应用,实现了电网通信网建设的低成本、大容量、多业务 和智能化,满足了电力数据、语音、视频、宽带接入等多种业务的传输要求,并在网络通信的实时性、准确性和可靠性等方面提供了充分的保障. 关键词:电力通信;ADSS 光缆;OPGW 光缆;SDH 传输系统中图分类号: TN929.14文献标识码:A 文章编号:1673-260X (2012)03-0079-02 79--

光纤接口及光纤线分类

光纤接口及光纤线分类 多模光纤 多模光纤的直径通常有50和62.5微米两种规格,它们之间并没有速度上的差异。多模光纤的波长围为850纳米和1300纳米两种。850纳米波长的光是可见的,对人眼无害。1300纳米波长是不可见的,而且对视网膜有害。多模光纤两端接头的类型很多,包括SC、LC和 MT-RJ 等。多模光纤使用的是一种聚集的LED而不是真正的激光。 单模光纤 单模光纤适用于长距离的信号传输。它的波长是1300纳米,是不可视的,对人眼有害。单模光纤的直径为9微米,由于它的直径如此之小,使用它进行长距离传送信号时,光波不易被改变。所以在长距离的SAN中,单模光纤是最好的一种解决方式。由于单模光纤的直径很小,所以它的潜在发射速度也是最高的,理论极限速度是25Tb/s,而多模光纤的理论极限速度是10Gb/s。 单模光纤本身并不比多模光纤或铜芯线贵出很多,价格的增加主要在于其收发器部件,因为它使用的是激光而不是LED。由于单模光纤的直径非常小,所以对光纤收发器的精确度要求很高。 ST、SC连接器接头常用于一般网络。ST头插入后旋转半周有一卡口固定,缺点是容易折断;SC连接头直接插拔,使用很方便,缺点是容易掉出来;FC连接头一般电信网络采用,有一螺帽拧到适配器上,优点是牢靠、防灰尘,缺点是安装时间稍长。 MTRJ 型光纤跳线由两个高精度塑胶成型的连接器和光缆组成。连接器外部件为精密塑胶件,包含推拉式插拔卡紧机构。适用于在电信和数据网络系统中的室应用。

光纤接口连接器的种类 光纤连接器,也就是接入光模块的光纤接头,也有好多种,且相互之间不可以互用。不是经常接触光纤的人可能会误以为GBIC和SFP模块的光纤连接器是同一种,其实不是的。SFP模块接LC光纤连接器,而GBIC接的是SC光纤连接器。下面对网络工程中几种常用的光纤连接器进行详细的说明: ① FC型光纤连接器:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多) ② SC型光纤连接器:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机上用的最多) ③ ST型光纤连接器:常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架) ④ LC型光纤连接器:连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由器常用) ⑤ MT-RJ:收发一体的方形光纤连接器,一头双纤收发一体 常见的几种光纤线

图解常见光纤尾纤(推荐文档)

图解常见尾纤型号 光纤这东西有时候挺烦人的,总结了常用的几种光纤接头。1. 上面这个图是LC到LC的,LC就是路由器常用的SFP,mini GBIC所插的线头。

2. FC转SC,FC一端插光纤步线架,SC一端就是catalyst也好,其他也好上面的GBIC所插线缆。

3. ST到FC,对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型,另一端FC连的是光纤步线架。

Sc到Sc两头都是GBIC的

SC到LC,一头GBIC,另一头MINI-GBIC

各种光纤接口类型介绍 ! 各种光纤接口类型介绍 光纤接头 FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多) ST 卡接式圆型 SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多) PC 微球面研磨抛光 APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用) 光纤模块:一般都支持热插拔, GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型 SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型 使用的光纤: 单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550 多模:SM 波长850 SX/LH表示可以使用单模或多模光纤 -------------------------------------------------------------------------------- 在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下 “/”前面部分表示尾纤的连接器型号 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。 在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下 “/”前面部分表示尾纤的连接器型号 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头“LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要 连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等. “/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。 “PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。 “SC”表示尾纤接头型号为SC接头,业界传输设备侧光接口一般用用SC接头,SC接头是工程塑料的,具有耐高温,不容易氧化优点; ODF侧光接口一般用FC接头,FC是金属接头,但ODF 不会有高温问题,同时金属接头的可插拔次数比塑料要多,维护ODF尾纤比光板尾纤要多。其它常见的接头型号为:ST、DIN 、FDDI。 “PC”表示光纤接头截面工艺,PC是最普遍的。在广电和早期的CATV中应用较多的是APC型号。尾纤头采用了带倾角的端面,斜度一般看不出来,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号。表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使

电力系统光纤通信若干问题

电力系统光纤通信若干问题分析 李 玮 (广东省电力设计研究院 广东 广州 510000) 摘 要: 随着光纤通信在电力系统内应用水平的进一步提高,光纤通信取代微波、电力载波已成为必然。以南方电网光纤通信骨干网为例,介绍电力系统专用光缆、通信电源、参数匹配及业务倒换等方面的现状,分析存在的问题,并在此基础上提出解决问题的措施及思路。 关键词: 通信电缆;通信电源;参数匹配;业务倒换 中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)1120128-02 分成两组,分别为2条母线供电,同时每条母线配置独立的蓄电 0 引言 池,以实现2条母线相对独立供电。该运行方式较好的实现了目前,SDH(synchronous digital hierarchy)光纤通 2条母线的独立供电,增强了通信电源设备的运行可靠性,同信凭借其安全、经济、可靠的优势,已逐步替代了微波通信、 时提高了设备检修的灵活性,由于2条母线共用同一台充电机,电力载波通信等通信方式,成为我国电力系统最重要的通信方 因此在充电机发生物理损坏的情况下容易导致2条母线同时失式,在其承载的业务中,仅直接与电网安全稳定运行的主要业 电,因此目前也较少使用。 务就有继电保护、安全自动装置、EMS、调度语音、能量计 3)双电源双母线运行方式:即由两套充电机分别对2条母量、故障录波、电力市场以及集控站控制等等。面对越来越多 线供电,并配置独立的蓄电池,实现了双路供电的完全独立,的系统应用,光纤通信迎来了巨大的发展机遇,但由于电力系 具有极高的可靠性,是目前电力通信系统中的主要供电方式。统对信号传输安全性、可靠性的特殊要求,光纤通信同样也面 伴随着通信电源运行方式的改变,南方电网光纤通信骨干临着严峻的挑战。 网已逐渐摸索出一套适合自身安全需要的供电方式:对于支持本文以南方电网光纤通信骨干网为例,就专用光缆、通信 双路电源的设备,采用两路相互独立的电源对设备供电,并实电源、参数匹配及业务倒换等方面对电力系统现状进行简要介 现负载均衡;对于只支持单路供电的设备,在设备前端增加电绍,分析存在的问题,并讨论解决问题的措施及思路。 源转换模块,实现两路电源输入;对于无人值守变电站,除采 1 通信设备自身存在的问题 用上述措施外,采用加大蓄电池组容量的方法以延长故障情况 1.1 通信光缆对系统的影响 下的设备运行时间。 作为电力系统专用的特殊光缆,光纤复合架空地线 2 通信设备与业务系统的匹配问题 (OPGW)具有强度高、性能稳定、无电腐蚀等优点,目前在电 2.1 通道时延对继电保护及安自业务的影响 力系统光纤通信骨干网中应用十分广泛。但因其与高压线路同 杆架设,且兼做地线,因此,雷击问题已经成为影响OPGW安全性能的重要因素。 雷击对OPGW的影响:随着OPGW大规模投入使用,其易受雷击的问题已变得越来越突出,国内已发生多起因雷击导致OPGW外丝断股进而影响内部光纤性能的事件,而建设单位为了确保所用光缆性能更加稳定,对OPGW更是提出了3级雷击不断股的近乎苛刻的要求,因此,如何提高OPGW抗雷击性能已经成为OPGW面临的最严峻的挑战之一。目前较为通用的做法主要有以下两点。 1)改善光缆结构和股线形状,主要是在外层股线和内层股线间留有空气隙,以防止外层热量传导至内层和光纤,这种思想主要是保护内层光纤,对外层雷击断股并无实质改善。 2)调整外层股线材料配比,对于雷击多发区,采用外径较粗的全铝包钢单丝,同时提高导电率,这种思想提高了外层单丝的抗雷击水平,但增加了光缆的生产成本和自身重量,对铁塔的承重造成了一定的压力,同时也加大了施工难度。 1.2 通信电源对通信系统的影响 “心脏”,通信电源运行的好坏直接影响着整个系统是否能够健康稳定运行。回顾通信电源的发展历程,主要经历了单电源单母线、单电源双母线和双电源双母线等三种运行方式。 1)单电源单母线运行方式:即将整流模块输出、蓄电池组、负载均连接于同一条母线,由于采用这种方式对设备供电安全性较低且维护检修不便,因此在电压等级较高的变电站已基本不用。 2)单电源双母线运行方式:即将一套充电机的整流模块 继电保护和安自构成了我国电网安全稳定的三道防线,其主要功能依托通信通道承载,由于相关控制、保护信息对实时性要求很高,因此通信通道的时延将对装置的动作速动性、可靠性和灵敏性乃至电网的安全稳定速度造成严重影响。 2.1.1 通道时延对继电保护的影响 目前,我国线路保护的主保护为线路纵联保护,根据实现原理,又可以分为线路纵联距离(方向)保护和线路纵差保护: 对于线路纵联距离(方向)保护而言,虽然故障方向的判别只是依赖于本侧电气量,判别时间与通道时延没有关系。但是,通道时延对装置动作速度的影响是累加的。由于故障范围的判别决定于两个因素:一是根据本侧电气量得到的相对于本侧装置的故障方向,二是通过通道得到的相对于对侧装置的故障方向,只有相对于两侧保护装置的故障方向都确定为正方向,装置才确定本次故障时区内故障,因此通道时延对装置动作速度的影响是累加的。 1)对于线路纵联距离(方向)保护,由于故障范围的判别决定于两个因素:一是根据取决于本侧电气量得到的相对于本侧装置的故障方向,二是和通过通道得到的相对于对侧装置的故障方向,只有相对于两侧保护装置的故障方向都确定为正方向,装置才确定本次故障是区内故障。因此,通过通道得到的相对于对侧装置的故障方向信息对保护动作的正确性至关重要,如果通道延时过长,不仅影响保护的动作速度,很可能造成保护误动甚至可能造成保护误动、拒动。运行中,曾多次出 现在功率倒向情况下因通道延时过长造成的同塔双回线保护误

常见的电缆电线种类及工程知识

常见的电缆电线种类及工程知识 1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 3、电缆桥架适合于何种场合? 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 5、什么叫电缆中间接头? 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。

电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 有关电缆型号的问题 1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) 3、RVV护套线、RVVP屏蔽线信号控制电缆适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 6、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明 7、AVVR聚氯乙烯护套安装用软电缆

光纤接口连接器的种类

光纤接头 FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多) ST 卡接式圆型 SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多) PC 微球面研磨抛光 APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用) 光纤模块:一般都支持热插拔, GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型 SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型 使用的光纤: 单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550 多模:SM 波长850 SX/LH表示可以使用单模或多模光纤 -------------------------------------------------------------------------------- 在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下 “/”前面部分表示尾纤的连接器型号 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下 “/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。 “PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。 “SC”表示尾纤接头型号为SC接头,业界传输设备侧光接口一般用用SC接头,SC接头是工程塑料的,具有耐高温,不容易氧化优点;ODF侧光接口一般用FC接头,FC是金属接头,但ODF不会有高温问题,同时金属接头的可插拔次数比塑料要多,维护ODF尾纤比光板尾纤要多。其它常见的接头型号为:ST、DIN 、FDDI。 “PC”表示光纤接头截面工艺,PC是最普遍的。在广电和早期的CATV中应用较多的是APC型号。尾纤头采用了带倾角的端面,斜度一般看不出来,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号。表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不存在此问题。 还有一种“UPC”的工艺,它的衰耗比PC要小,一般有特殊需求的设备其珐琅盘一般为FC/UPC。国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,提高ODF设备自身的指标。 光纤接口 光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。通常有SC、ST、FC等几种类型,它们由日本NTT公司开发。FC是Ferrule Connector的缩写,其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。ST接口通常用于10Base-F,SC接口通常用于100Base-FX。

电线电缆型号介绍(参考Word)

电线电缆型号介绍

一、电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 二、电线电缆命名、电线电缆产品的命名有以下原则: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称) 结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。 电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品, 但它的完整命名是怎样的呢? 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序

产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 4、电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第一位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、 WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套

浅谈电力系统光纤通信工程的运用探讨

浅谈电力系统光纤通信工程的运用探讨 发表时间:2020-03-16T14:57:36.090Z 来源:《电力设备》2019年第21期作者:黄敏妮[导读] 摘要:伴随着经济的不断发展以及科学技术的进步,在电力系统通信中,先进的科学技术也得到了广泛的应用,光纤通信技术有了很大的进步和发展,在一定程度上提高了电力系统的通信技术质量。 (广西鑫华电力设计有限责任公司广西梧州 543000) 摘要:伴随着经济的不断发展以及科学技术的进步,在电力系统通信中,先进的科学技术也得到了广泛的应用,光纤通信技术有了很大的进步和发展,在一定程度上提高了电力系统的通信技术质量。在本篇文章中,对电力系统光纤通信工程的运用进行了详细的探讨。 关键词:电力系统;光纤通信工程;运用探讨 优良的电力系统是电力安全稳定运行的重要支撑,电力系统通信作为电力系统不可缺少的重要组成部分,为保证电网信息的可靠、高效、安全传输,对电力系统通信网络传输能力以及通信设备方面的要求也在不断提高。由于光纤通信自身具有抗强电磁感染以及电绝缘的性能,并具有传播速度快、容量大、安全性高的特点,如果将光纤通信直接运用到电力系统当中,不仅可以有效保证电力系统通信传输网络的稳定性,还能保证通信信号的高质量传输。 1、电力系统通信 为满足电力系统运行、维护和管理,需将电网信息集中管理、统一调度,并建立与之相适应的通信系统。因此电力系统通信是电力系统不可缺少的重要组成部分,是电网实现调度自动化和管理现代化的基础,是确保电网安全、经济调度的重要技术手段。在1978年我们国家已正式批准并且开始建设电力专用通信网络,在20世纪80年代,国家电力通信建设进入了快速发展的时期。伴随着国家电力系统通信的不断发展,一些新兴的通信技术也被逐渐进行推广应用,电力通信系统成为我国第三大专业化通信网络,成为仅次于军用通信系统以及铁路通信系统之后的庞大通信系统体系。当前我国电力系统正处于迅猛发展时期,随着时间的推移以及技术的不断进步,对电力系统通信的功能及要求也在不断提高。所以在当前时期,需要不断提高电力系统通信的技术,从而在最大程度上有效推动电力系统通信的长足发展。 2、电力系统通信运用光纤通信工程的具体优势 2.1光纤通信技术自身的传输容量比较大,并且通信信号传输的距离比较长 根据有关数据显示,我国目前已经投入使用的商用光纤通信容量为每秒400Mbit,依照这个传播速度,可以在不同条件下满足不同用户通信信号传输的需求。同时,我国光纤通信的传输距离实现了每秒超过上百公里,而且光纤技术目前已经达到了不受天气变化的限制,并且即使在相对恶劣的自然环境下,自身的传输信号的稳定性也比较强。基于以上情况,并结合我国所使用的光纤通信技术具有较强的自身抗干扰能力、较好的保密性,相比较传统的数据传输模式而言,在电力系统通信中运用光纤通信技术,具有很大的优势。 2.2光纤材料环保绿色,节约工程成本 由于光纤材料自身的尺寸较小、重量轻,在一定程度上有利于工程建设工作。同时光纤通信材料不添加有害物质、不具备辐射性质,部分光纤更采用无金属加强材料,避免了金属材料的浪费,在一定程度上保护了环境,也节省了工程的建设成本,符合绿色电网的建设要求。在电力系统通信中运用光纤通信技术,具有很大的优势。 3、电力系统光纤通信工程的具体应用 3.1架空地线复合光缆 架空地线复合光缆主要指的是电力系统通信中使用的一种通信光缆,这种光缆主要应用于110kV及以上高压线路当中,悬挂在杆塔的顶端,充当地线和光缆使用。这种光缆自身具有双重功能,不仅具有普通地线的基本功能,还涵盖了通信光缆的功能。一般情况下,架空地线复合光缆主要结构有三层,最外层是一层铝线,中间层为钢芯,内层光纤包含在钢芯以内。根据内部结构类型的不同,架空地线复合光缆分为三种,即中心束管式、层绞式和骨架式。这种通信光缆自身最为主要的特点为:信息容量大;由于是在不锈钢内包含的光缆,自身的抗强电干扰的能力也很强。另外,这种光缆自身的温度性能比较好、机械强度也非常高。 3.2无金属自承式架空光缆 无金属自承式架空光缆也是电力系统通信中使用的一种通信光缆,芳纶纤维是无金属自承式架空光缆的主要原材料,具有弹性模量高、重量轻、防弹能力高等优点,采用松套层绞填充的方式进行套装。因无金属自承式架空光缆使用的是无金属加强材料,并且抗电性及抗腐蚀性能力较高,在电力系统通信中运用这种材料,可以有效避免雷电以及高温的伤害,在一定程度上减少线路运行故障的概率。 3.3金属自承式架空光缆 金属自承式架空光缆同为电力系统通信光缆的一种,自身结构相对复杂,采用高模量的塑料为原材料,内填充防水化合物套管,将单模或多模光纤套入,再在光纤的中心附加加强芯,金属加强芯的外层需用聚乙烯进行包裹。与其他类型的光缆进行比较,金属自承式架空光缆的优势非常明显,具有很好的耐水、耐高温性能。除此,金属自承式架空光缆的外层保护套表面非常光滑,能有效减少外部损伤。此外,还可以在内部填充特种防水化合物,最大程度保证光缆的防水能力。综上所述,金属自承式架空光缆适合在电力系统通信光纤网络建设中投入运用。 4、光纤通信技术在电力系统未来的发展方向 4.1智能电网建设 近年来,伴随着信息技术的高速发展,我们的生活发生了很大的变化,电网也日渐向智能化方向发展,未来将建成一个以物理电网为基础,并集成现代先进传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术的新型电网。光纤通信技术在智能电网的建设中将充当一个重要的信息传输通道角色,光纤通信建设的发展将大大提高电力信息的传输效率,提高电力设备使用效率,降低电能损耗,使电网运行更加经济、高效。 4.2光联网技术 光波分复用技术自身具有一定的优势,然而,相比较光纤技术来说,自身的灵活性以及可靠性依然不够理想。通过光联网技术,不仅可以有效的改善传统网络技术的一些缺点,与此同时,还可以实现通信大容量远距离传输,从而可以在一定程度上扩大了传输的范围。另外,通过光联网技术,还可以将不同系统的信号进行连接,在这种情况下,网络技术自身的灵活性也得到了很大的提高。另外,光联网技术还可以快速的修复网络,并且不影响电力系统的正常运行。

光纤接头类型

光纤接头类型 FC(Ferrule Connector)圆型带螺纹(配线架上用的最多),金属双重配合螺旋终止型结构 ST 卡接式圆型 SC(smart card)卡接式方型(路由器交换机上用的最多) LC(Lucent Connector)卡接式小方头 PC 微球面研磨抛光 APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用) ST接口通常用于10Base-F,SC接口通常用于100Base-FX 光纤模块:一般都支持热插拔,GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型 使用的光纤: 单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550 多模:SM 波长850,工程上要求正常工作接收光功率小于过载光功率3-5dBm,大于接收灵敏度3-5dBm。一般来讲不管单模接口还是多模接口,实际接收功率在-5至-15dBm之间算比较合理的工作范围 多模口接收功率一般在-20dBm到0dBm之间;单模在-23 dBm到0dBm之间 SX/LH表示可以使用单模或多模光纤 在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下“/”前面部分表示尾纤的连接器型号 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等 “/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。 “PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。 “UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF 架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。 另外,在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC”型号,其尾纤头采用了带倾角的端面,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号,表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不存在此问题。 “SC” 表示尾纤接头型号为SC接头,业界传输设备侧光接口一般用用SC 接头,SC接头是工程塑料的,具有耐高温,不容易氧化优点; ODF侧光接口一般用FC接头,FC是金属接头,但ODF不会有高温问题,同时金属接头的可插拔次数比塑料要多,维护ODF尾纤比光板尾纤要多。 其它常见的接头型号为:ST、DIN 、FDDI。

光缆规格型号

光缆规格型号 Prepared on 24 November 2020

GYTA单模光缆 GYTA光缆的结构是将250μm光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带(APL)纵包后挤制聚乙烯护套成缆。 8、12代表是8芯和12芯 B1代表类是常规单模光纤。 通信光纤具体分为、、、、和六个大类和若干子类 (1) 类是多模光纤,IEC和GB/T又进一步按它们的纤芯直径、包层直径、数值孔径的参数细分为A1a、A1b、A1c和A1d四个子类。 (2)类是常规单模光纤,目前分为、、和四个子类,IEC和GB/T把命名为外,其余的则命名为 (3)光纤是色散位移单模光纤,IEC和GB/T把光纤分类命名为B2型光纤。(4)光纤是截止波长位移单模光纤,也称为1550nm性能最佳光纤,IEC和GB/T把光纤分类命名为型光纤。 (5)类光纤是非零色色散位移单模光纤,目前分为、和三个子类,IEC和GB/T 把类光纤分类命名为B4类光纤。 型式由5个部分构成,各部分均用代号表示 S是指光纤松套被覆结构; GYSTA有松套结构,而GYTA没有这种结构; 光缆型号组成代号含义

一分类 GY 通信用室外(野外)光缆GM 通信用移动光缆 GJ 通信用室(局)内光缆 GS 通信用设备用光缆 GH 通信用海底光缆 GT 通信用特殊光缆 二加强构件无金属加强构件 F 非金属加强构件 G 金属重型加强构件 三 S 光纤松套被覆结构 J 光纤紧套被覆结构 D 光纤带结构 光缆结构特性无层绞式结构 G 骨架槽结构 X 缆中心管(被覆)结构 T 填充式结构 B 扁平结构 Z 阻燃 C 自承式 四护套 Y 聚乙烯 V 聚氯乙烯

10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆介绍

10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 1. 概述 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆,适用配电网或工业装置中' 2. 使用环境条件 2.1. 导体对地或金届屏蔽之间的额定工频电压(U0) : 8.7kV 2.2. 系统标称电压(U : 10kV 2.3. 系统最高电压(U6 : 12kV 2.4. 中性点连接:不接地 2.5. 海拔高度:< 4000m 2.6. 运行环境温度:一15C?+40C 2.7. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大丁95% 2.8. 月平均相对湿度不大丁90% 2.9. 周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的 污染; 2.10. 地震强度不超过8度; 3. 技术参数 项目单位参数 额定电压kV8.7/10 额定频率Hz50 相数3 工频耐压kV30.5kV/5min 4h交流电压试验kV35kV/4h 雷电冲击耐受电压kV75kV 正负极性各10次 导体直流电阻Q /km GB/T 3956 (见附表)

局部放电试验 < pC5pC/15kV 交联聚乙烯绝缘热延伸试验% 载荷下最大伸长率175 冷却后最大永久伸长率15 tan a测量 < 0.001 半导电屏蔽电阻率 < Q - m1000 (导体屏蔽)/500 (绝缘屏蔽)附表:导体的直流电阻 标称截面 (mm2)20 °C时导体 最大直流电阻 (Q /km) 标称截面 (mm2) 20 °C时导体 最大直流电阻(Q /km) 350.5242400.0754 500.3873000.0601 700.2684000.0470 950.1935000.0366 1200.1536300.0283 1500.1248000.0221 1850.099110000.0176 4. 结构 4.1导体 采用多股圆形软铜线绞合紧压成导体,表面光滑、无油污、毛刺,其组成、性能和外观应符合3956标准的规定,紧压系数不小丁0.90。导体直流电阻符合GB/T12706标准要求。 4.2导体屏蔽 导体屏蔽应为挤包的交联型半导电层;半导电层应均匀地包覆在导体上,表面应光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦和擦伤的痕迹。 4.3绝缘 绝缘应采用交联聚乙烯材料(XLPE型),挤包紧密,表面平■整,其性能应符合IEC 60502标准。绝缘标称厚度为4.5mm绝缘平■均值应不小丁标称厚度。绝缘最薄点的厚度应不小丁其标称值的90% mm