一、编制依据及适用范围

1 适用范围

1.1 本作业指导书及考评标准适用于10KV高压开关柜检修作业。

1.2本标准规定了10KV高压开关柜检修标准化作业的人员要求、危险点预控、工器具及耗材准备、作业流程、操作工序及技术要求等。

2 编制依据

2.1《铁路电力管理规程》《铁路电力安全管理规程》(铁运[1999]103)

2.2 行业标准《铁路电力设备安装标准》(铁机字1817号)

2.3 《西安铁路局电力设备检修管理细则》(西机函〔2005〕46 号)

考评标准:指导书使用范围不正确减5分;引用文件不正确每项减1分。

二、作业流程

三、作业前准备

3.1 现场勘察及修前鉴定

3.1.1 作业班组对作业区段进行现场勘察,班组提报停电计划。

3.1.2 作业班组对作业高压开关柜进行修前鉴定,对需要处理的问题进行归纳整理,移交给工作票签发人。

考评标准:未对检修区段进行勘察减2分,未对设备进行修前调查鉴定,确定检修重点减5分。

3.2 由各单位调度或工区(检修车间)按照相关规定时间,将具体停电时间电话或书面通知用户,并将通知人及用户接受通知人的姓名、通知时间记录。以备查询。

考评标准:未通知用户减5分,记录未填写减3分。

3.3 工作票(倒闸票)签发

3.3.1 根据检修作业内容、范围、所需采取的安全措施、设置地线的位置等相关要求,提前

一天签发电力停电作业工作票(倒闸票)。工作票签发人指派的工作执行人(领导人)1人,作业人员数量必须满足许可、检修、监护等需要(5人以上)。

3.3.2 工作票签发人签发完毕后面对面交工作执行(领导)人审核,审核无误后双方分别签字确认。

考评标准:工作票签发人指派的工作人员未满足要求减5分,工作票(倒闸)票签发完后未提前交工作执行(领导)人减2分,审核后双方未签字确认减2分,签发工作票内容有误不合理减3分。

3.4 召开预想会

3.4.1 由工作执行(领导)人组织作业组全体人员召开工前预想会,进行技术交底和安全交底,并分配工作任务。

3.4.2 危险点及控制措施

3.4.3 进行图示分工,工作执行人工作领导人(或)宣读工作票、倒闸票、网络图,合理安排安全措施及工作任务,做到每一名工作组员都知道工作地点、内容、和停电范围,并进行部分提问。

3.4.4重要负荷确认备用电源正常。

3.4.5工作监护人在现场不间断地监护。

3.4.6工作组员听从工作领导人(工作执行人)和调度的指挥,工作领导人(工作执行人)不得参加具体检修作业。

考评标准:未召开预想会减10分,预想会预想存在漏项及关键卡控点未涉及到减3分,未对人员进行分工减5分,分工不明确减2分。

3.5 工器具、材料准备

考评标准:工器具、材料缺少一项减2分;未按照规定进行工器具、材料出入库登记减3分。

3.6 出发前检查

3.6.1 工作执行(领导)人出发前检查人数及作业人员精神状态。

3.6.2 工作执行(领导)人检查所带的工器具、材料质量、数量满足需要。

考评标准:出发前未检查人数、工器具、材料减2分。

四、现场检修作业

4.1 停电操作及许可工作

4.1.1 需要配电所或上级变电站停电的,工作执行(领导)人向电力调度申请停电,配电所值班员根据电力调度命令进行倒闸作业,并做好相应的地线设置工作。

4.1.2由工作执行(领导)人向电力调度申请停电,工作许可人根据电力调度命令断开线路上的断路器或隔离开关,工作许可人负责布置现场的安全措施,并向工作执行人汇报安全措

施布置情况。

4.1.3 许可开始工作的命令,应由工作许可人亲自传达工作执行人(工作领导人)。电话传达时,工作许可人及工作执行人要记录清楚,并复诵核对无误;当面下达时,工作许可人和工作执行人都应在工作票上记录许可时间,并签名。工作执行人接到工作许可人许可工作的命令后,下令开始检修作业。

考评标准:工作许可人未布置现场安全措施,开始传达开工命令减20分,安全措施布置完毕未传达给工作执行人减10分,工作执行人未得到工作许可人开工命令直接下达开工检修命令减20分。

4.2 10KV高压开关柜检修

4.2.1 作业组成员根据自己分工对设备进行检修作业,作业人员打开高压柜前核对柜体名称及编号、确认无误后方可开始作业。

考评标准:作业人员在作业前未核对柜体路名称及编号减2分。

4.2.2主触头的检修,主触头接触面无过热、烧伤痕迹,镀银层无脱落现象。

考评标准:主触头有接触面过热、烧伤痕迹,镀银层有脱落现象未处理减5分。

4.2.3触头弹簧的检修, 触头弹簧无锈蚀、分流现象。

考评标准:触头弹簧有锈蚀、分流现象未处理减5分。

4.2.4导电臂的检修,导电臂无锈蚀、起层现象。

考评标准:导电臂有锈蚀、起层现象未处理减5分

4.2.5清除刀片、触头间氧化物,有烧损的刀片和触头应打磨或更换,接触面应使用“0”号砂纸打磨光滑。

考评标准:未清除刀片、触头间氧化物减5分,未处理烧损的刀片和触头减10分。

4.2.6调整刀片和固定触头接触压力,用0.05×10mm塞尺检查局部塞入不大于6mm。

考评标准:未调整刀片和固定触头接触压力减5分。

4.2.7调整分合位置,断开刀片时,刀片与接触头距离为180mm合入时刀片距静触头底部保持3~5mm。刀片与静触头两接触应是同一中心线,若有偏移,应调整触头或刀片位置。

4.2.8三相刀片合入深度应保持一致,不同期误差不大于 3mm,否则应调节传动拉杆或拉杆绝缘子的调节螺丝。

考评标准:检修方法错误减5分。

4.3 机构和传动部分

4.3.1轴套、轴销轴套应具有自润滑措施,应转动灵活,无锈蚀,新换轴销应采用防腐材料。

4.3.2传动部件的检修传动部件应无变形、无锈蚀、无严重磨损,水平连杆端部应密封,内部无积水,传动轴应采用装配式结构,不应在施工现场进行切焊配装。

4.3.3机构与传动轴的连接紧密,定位销无松动,机械锁销应完好牢靠。

4.3.4清除操作机构积灰盒脏污,检查各部螺丝垫圈,销子完整。

考评标准:未检查每项减5分。

4.4 绝缘子

4.4.1清扫绝缘子,表面应光洁发亮,无放电痕迹、裂纹、斑点。固定瓷瓶应无松动现象,基座无变形,腐蚀和损伤,活动绝缘子与操作机构的紧固螺钉,连接销子及垫片应完整。

4.4.2绝缘子完好、清洁,无掉瓷现象,上下节绝缘子同心度良好。

4.4.3法兰无开裂,无锈蚀,油漆完好,法兰与绝缘子的结合部位应涂防水胶。

考评标准:未检查每项减5分。

4.5金具

4.5.1 金具无锈蚀,横担不倾斜、不偏移。

4.5.2 横担、抱箍的对应螺栓,长短、直径应一致。

4.5.3 高压杆顶支持器安装位置应符合标准。

4.5.4 垫片齐全。

4.6 接地线:

4.6.1 从接地极引地线,必须是不小于25平方毫米的镀锌钢绞线、直径6毫米圆钢、截面48平方毫米厚度4毫米的扁钢,连接线也可用不小于25平方毫米的铝绞线代替。

4.6.2 接地引下线在敷设前应先矫正,敷设在直线段不应有高低起伏及弯曲现象。

4.6.3 接地引下线在易受机构损坏的地区,在地上1.7米至地下0.3米处加防护。

4.6.4 电气设备的接地引下线在地上1.8米处设断接卡,断接卡处用接线板或并沟线夹连接。6.5 接地引下线的固定点间距离应均匀,垂直方向间隔为1.5米,水平方向为1米转弯处及端部固定点为0.5米。

4.7 检修验收

4.7.1工作领导人(或工作执行人)详细检查工作质量。

4.7.2 工作组员清理工作现场的工具、材料等物品。

4.8 检修终结及恢复送电

4.8.1由工作领导人(或工作执行人),安排工作许可人认真清点工作组员,确认工作人员全部从作业设备上撤离,检查现场无遗留物品。安排工作许可人撤除安全措施。并向电力调

度申请消除作业命令。

4.8.2由工作领导人(或工作执行人)要倒闸令,安排许可人倒闸送电并在工作票上签字确认。

考评标准:工作执行人(工作领导人)对检修质量未检查减2分,工作许可人未确认人员、机具撤出、安全措施撤除现场减5分。

五、作业结束阶段

5.1 召开收工会

5.1.1 作业结束后工作执行人(领导人)要组织全体作业组成员召开收工会。

5.1.2 收工会内容要包括:人员组织情况、检修任务完成情况、作业中存在的安全和设备质量问题、下次检修注意事项或整改措施等。

考评标准:作业结束后工作领导人未组织全体作业组成员召开收工会减5分;收工会程序不正确、内容不全按照《电力设备检修预想会及收工会指导书及考评标准》的规定执行。

5.2 统计、上报检修进度及设备问题处理情况

5.2.1作业组根据本次作业完成情况,按段要求向生产调度、生产技术科等部门上报作业完成情况及检修进度。

5.2.2 对本次作业处理的或新发现、未处理的设备问题要重点向生产调度、生产技术科等部门汇报并填写相应的设备缺陷台账记录。

考评标准:作业组未按照规定向段生产调度、生产技术科等部门上报作业完成情况及检修进度减5分;对发现、处理的设备问题未向段生产调度等部门汇报并填写设备缺陷台账记录减5分。

5.3 资料归档

5.3.1 作业组整理本次作业相关记录,相关人员进行签字确认。

5.3.2 作业组成员确认记录、资料填写完成,符合段相关规定后,将记录、资料归档、保存。考评标准:作业记录填写不全每缺1种减3分;填写不规范每处减1分;需要工作执行人确认的未由工作执行人确认、签字每处减2分。

5.4 工器具、材料入库

5.4.1 作业结束后,作业组要及时将工器具、材料入库。

5.4.2 对作业消耗的材料要及时填写材料消耗记录。

考评标准:作业组未及时将工器具、材料入库的减5分;对作业消耗的材料未及时填写材料消耗记录的减3分;填写不正确或漏项的每处减1分。

高压开关柜技术规范

第一部分:高压柜的技术规范 KYN28A-12高压开关柜 1概述 1.1开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28A-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 气候与环境条件产品正常适合的条件辅助措施 海拔高度(m) 不超过2000m 最高温度(oC) +40 最低温度(oC) -15 配自动控制加热器 最大相对湿度月平均(+25oC) 90% 低于标准装加热器防凝露最大相对湿度日平均95% 抗震能力不超过8度 最大温差(oC) 25 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 3技术参数 3.1开关柜参数 3.1.1额定电压:10kV 3.1.2运行最高电压:12kV 3.1.3工频耐压:42kV/min 3.1.4雷电冲击电压:75kV 3.1.5频率:50HZ 3.1.6主母线额定电流:1250A 3.1.7短时耐受电流:31.5kA/4S 3.1.8额定动力稳定电流:80kA 3.1.9防护等级:IP4X;断路器门打开IP2X

3.2VS1-12真空断路器技术参数 3.2.1额定电压:10kV 3.2.2运行最高电压:12kV 3.2.3频率:50HZ 3.2.4额定电流:630A、1250A 3.2.5额定短路开断电流:25、31.5kA 3.2.6额定动力稳定电流:80kA 3.2.7四秒热稳定电流(有效值):31.5kA 3.2.8合闸时间:≤67ms 3.2.9分闸时间:≤45ms 3.2.10燃弧时间:≤15ms 3.2.11电寿命:额定电流下允许开断2万次,额定短路开断电流下允许开断50次3.2.12机械寿命:3万次 3.2.13保证运行寿命:大于30年 3.2.14真空度:10-7托,终至真空度过10-4托 3.2.15操作机构形式:弹簧储能式 3.2.16操作电源:储能电机DC220V;分、合闸控制:DC 220V 3.2.17消耗功率:140W 3.2.18分、合闸功率:250W 3.2.19高压真空断路器采用宁波耐吉科技有限公司品牌 3.3电流互感器 3.3.1型号:LZZQB8-10A 3.3.2型式:串接式或母线式、浇注绝缘 3.3.3额定电压:10kV 3.3.4准确等级:0.5(测量)≥10VA;5P20(保护)≥10VA 3.3.5局部放电:< 10PC 3.4电压互感器 3.4.1型号:JDZ8-10A 3.4.2型式:三相式、固体绝缘浇注

高压开关柜检修作业指导书

高压开关柜作业书 一、注意事项 1、严格执行电力安全作业规程 2、检修电源屏时,必须将各方面的电源断开,应特别注意与停电柜有关的变压器、电压互感器,必须从两侧断开,防止向停电检修的柜反送电,被拉开的刀闸应加绝缘挡板,并挂好禁示牌 3、临时照明采用安全电压照明 4、远距离操作时,应与现场取得联系后方可进行 二、准备工作 a、接到任务通知单 b、相关资料、图纸、材料的准备 c、拿出高压开关柜检修标准工具单,迅速按标准工具单的要求将所需工具准备好 d、根据任务单上的要求,电话咨询用户材料准备情况 e、认真做好检修过程中可能碰到的风险 f、拿出相关表格 三、工具及材料 a、工具:组合套筒板手一套、万应表、吸尘器、2500V高压摇直流耐压试验设备、交流耐压试验设备、继电保护综合测试仪、电工常用工具一套 b、材料:抹布若干、酒精两瓶、棉纱手套五副

四、人员需求 电力类工程师一名,技术工人4名 五、工期 一天 六、工作步骤 1、开关柜的检查 a、严格按操作程序将高压配电房的有可能来电的开关断开 b、将接地线挂好 c、打开柜门将专用小车推至柜门前 d、将专用小车固定好 e、确认断路器在断开位置 f、拔出断路器的二次接线接头 g、将断路器从开关柜中抽出 h、检查开关的触头,对触头用酒精进行清洗 i、检查开关的机械锁或程序锁 j、将开关柜的后盖打开 k、检查开关柜连接母排,主要检查其连接处,看连接螺丝是否松动 l、检查母排的支撑绝缘子,对其进行清洁,若用损坏的进行更换 m、打开关柜的电缆室,检查电缆接头及其支撑绝缘子,用酒精擦洗电缆头及支撑绝缘子

n、清理开关柜电缆室、母线室,经两人检查后,将开关柜的电缆室门及母排门关好 o、将手车推入开关柜 p、试验开关柜在断开位置、试验位置、分闸位置的动作情况 q、检查断路器推入、拉出时是否有阻碍,要求出入灵活r、打开继电器门 s、对所有继电器进行清扫 t、检查二次接线头的牢固情况 2、避雷器的检查 a、用干净抹布和酒精对其表面进行清洁 b、使用2500V摇表对其进行绝缘测试,并将结果记录 c、用直流泄漏工具对其进行试验,记录好电流在1mA时的电压值,重新加入电压,将电压升至75%,记录好其泄漏电流值 3、电压互感器、电流互感器的检查 a、使用抹布与酒精,对其表面进行清洁 b、使用2500V高摇表对其进行对地绝缘检查并将结果记录好 c、检查其连接头是否完好 3、试验 a、将所有试验按规定摆放好

10KV高压开关柜操作流程

一、送电操作 1、清楚柜体内杂物,关紧前后门。 注:柜体若有地刀,只有当地刀处于合闸状态,前后门才能关上。 地刀合,后门可打开 地刀分,后门打不开 地刀分,前门打不开 地刀合,前门可以打开 2、柜体内的直流电源开关1DK1、1DK2要合上(交流电源根据是否需要决定)。 注:检查控制电源是否是直流220V ,要确认电源正负。 3、检查断路器处于分闸状态,接地刀(若有)处于分闸状态。 注:检查断路器航空插头是否固定牢靠,断路器是否已经储能。 4、顺时针摇断路器,将断路器从试验位置摇到工作位置,(当听到“嗒”的声响时,表明手车已经到位,操作时,切忌用力过大,以免损坏手车机构)。 注:一般手柄旋转20圈,断路器从试验位置到工作位置。 5、通过柜面上的合闸按钮或后台进行合闸。 注:柜体是否带高压电可以通过观察保护装置的电压值或开关状态显示仪面板的高压带电显示确定。 凸轴竖直

二、启动一号电动机 运行1#电动机需要投入使用MCB1、PT1,ICB1,RCB1,SCB1,OCB,PT3;七面柜体(SCB2断路器上口带电)。 三、停电维修 1、通过柜面的分闸按钮或后台遥控分闸。 2、逆时针转动摇把,将断路器从工作位置摇到试验位置。 3、合上接地刀(若有),打开前后门。 4、断开控制电源(直流220V微断),拔下断路器航空插头,拉出断路。 四、注意事项 1、检查ICB1柜、RCB1柜、ICB2柜地刀必须打开;MCB1、ICB1,RCB1,SCB1,OCB 柜断路器处于分闸状态。 2、依次将MCB1、PT1,ICB1,RCB1,SCB1,OCB,PT3柜体的手车从试验位置摇到 工作位置。 3、合MCB1柜断路器,通过高压带电显示和PT2柜的电压表查看柜体是否已 经带高压电。 注:无论是1#电机还是2#电机运行,都紧止操作地刀。

高压开关柜技术标准

1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 1.2 引用标准 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度: 最高温度+400C,最低温度-400C。 1.3.2 相对湿度: 日平均相对湿度≤95%, 月平均相对湿度≤90%。 1.3.3 海拔高度: 1000m。 1.3.4抗地震度: 地震烈度不超过8度。

1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。 1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1.4 额定参数 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 1.4.1 额定电压: 3.6kV、7.2kV、12kV。 1.4.2 额定频率: 50Hz(±0.2)。 1.4.3 断路器额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.4 开关柜额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间: 额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA; 持续时间:4s。 1.4.6 额定动稳定电流(峰值): 40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA。

10k高压开关柜安装作业指导书

10k高压开关柜安装作业指导书

1.适用范围 本作业指导书适用于高压配电室内10kV小车式、固定式高压开关柜的安装作业。 2.编写依据 2.1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 2.2.《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 2.3.《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)GB26860-2011 3.人员配备 作业人数根据具体工程量规模配备 4.主要机具 4.1.吊装机具:吊车、手动液压叉车、吊链、钢丝绳、麻绳索具等。 4.2.安装工具:台钻、手电钻、电锤、角磨机、电焊机具、人字梯、锉刀、钢锯、扳手、 榔头、电工刀、压接钳、喷灯等。 4.3.测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平仪、钢板尺、 力矩扳手。 6.高压开关柜安装施工流程 6.1.高压开关柜安装 6.1.1.工程安装项目包括基础检查、设备开箱检查、盘柜就位安装、母线安装、断路器及隔 离开关调整、交接试验。 6.1.2.高压开关柜安装施工作业流程图

7.作业方法 7.1.施工准备 7.1.1.技术准备:按规程、生产厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进 行技术交底,交底要有针对性。 7.1.2.人员组织:施工技术负责人、安全质量负责人和技术工人。 7.1.3.机具的准备:按施工要求准备机具,并对其性能及状态进行检查和维护。 7.1.4.施工辅料准备:焊条、螺栓、油漆等。 7.2.基础检查 7.2.1.度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差 不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 7.2.2.清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度, 找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 7.3.现场搬运盘柜。 7.3.1.开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。 7.3.2.根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车 上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1 人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 7.3.3.盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。 7.3.4.设备检查时生产厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮 伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷绝缘子等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在现场生产厂家、监理及业主代表签名见证,通知厂家补回。 7.4.盘柜就位安装 7.4.1.首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一面盘柜用线锤和 水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

高低压柜技术要求及技术规范

高压柜技术要求及规范 一、有关技术标准 本部分有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB 标准。若IEC标准和GB标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 1.1IEC62271-100 《交流高 压断路器》 1.2IEC-60044-1 《电流互感 器》 1.3IEC-60044-2《电压互感 器》 1.4IEC255《继电器》 1.5IEC282《高压熔断器》 1.6IEC62271-200 《1kV及 以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 1.7IEC446《根据颜色和数字 鉴别导线》 1.8IEC529《外壳防护等级》 1.9IEC60694 《高压开关设 备标准的共用条款》 1.10IEC-6009-4《交流系统用 无间隙金属氧化物避雷器》 1.11IEC-62271-102《高压交流 隔离开关和接地开关》 1.12GB156-2003标准电压

1.13GB311.1-1993高压输变电 设备的绝缘配合 1.14GB311.6-83高电压试验技 术 1.15GB/T16927.1-16927.2-19 97高电压试验技术 1.16GB763-90交流高压电器在 长期工作时的发热 1.17GB2900.1-82电工名词术 语基本名词术语 1.18GB3309-89高压开关设备 常温下的机械试验 1.19GB7354-87局部放电测量1.20GB3906-2006 3.6~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 1.21GB11022-2011高压开关 设备通用技术条件 1.22SD/T318-89高压开关柜闭 锁装置技术条件 1.23DL/T402-1999交流高压断 路器订货技术条件 1.24DL/T404-2007户内交流高 压开关柜订货技术条件 1.25DL/T486-2000交流高压隔 离开关订货技术条件 1.26DL/T403-200012-40.5kV

6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书

□重大编号: □一般 6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书 编制:管吉聪 审核: 审批:

目录 避雷器电气试验标准化作业指导书 (2) 互感器电气试验标准化作业指导书 (5) 真空断路器电气试验标准化作业指导书 (8) 母线电气试验标准化作业指导书 (13)

避雷器电气试验标准化作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于青岛LNG接收站氧化锌避雷器预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 《石油化工设备维护检修规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 四、安全工作的一般要求 1.严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)及公司相关安 全规定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 3.作业前需按照技术交底规定进行交底,见表附录2 4.作业过程及管控见表附录1:青岛LNG电动机小修标准化作业指导卡 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。 1.2该项目适用范围 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求。

1.3试验时使用的仪器 采用2500V及以上兆欧表。 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时 应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 图 1 测量避雷器绝缘电阻接线图 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10℃~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断 氧化锌避雷器35kV 以上不小于2500 MΩ,35kV 及以下不小于1000M Ω。底座绝缘电阻不小于100M Ω。

最新10kV高压柜技术参数及要求

10k V高压柜技术参数 及要求

副井地面110/35/10kV变电站10kV金属铠装封闭型移开式中置柜主要参数及要求 矿长: 总工: 主管矿长: 审核: 编制:黄延海 华亭煤业集团核桃峪煤矿 2011年11月22日

副井地面110/35/10kV变电站10kV金属铠装封闭型移开式中置柜主要参数及要求 一、设备型号及购置数量 1、设备型号:KYN28A-12型金属铠装移开式中置柜 2、购置数量:39台 二、执行标准 合同设备应至少符合不限于以下现行版的国家及行业标准: GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2-311.6 高电压试验技术 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB8287 高压支柱瓷绝缘子 GB/T16927.1 高压试验技术 GB7354 局部放电测量 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术导则 DL403 10-35千伏户内高压真空断路器订货技术条件 如国该标与电力行标有不一致处以标准较高者为准。 三、设备的运行环境条件 1、安装地点:户内 2、海拔高度:约1300m 3、环境温度:最高+40℃最低-23℃ 4、湿度: 80%

5、地震烈度: 6度 6、污秽等级:Ⅱ级 四、技术参数及要求 1、类型及数量 高压柜选用KYN28A-12型金属铠装移开式中置柜,共39台。

KYN28高压开关柜及箱变技术要求范文

东工地社区高压线路改造配电柜技术要求 一、招标范围 二、高压供电系统组成和配件选型 变电所高压供电系统电压为6KV 由8台开关柜组成,其中1台进线柜,6台出线柜,1台PT柜。 配电柜采用的KYN28A-12系列,开关柜断路器选用VS1-12系列,操动机构采用弹簧储能操作机构,进线柜断路器型号为VS1-12/1250-25,其余6台出线柜型号为VS1-12/630-2。 进线柜电流互感器型号是LZZBJ9-10 变比400/5,出线柜电流互感器型号也为LZZBJ9-10 ,其中1台的变比是300/5,2台的变比是100/5,3台的变比是50/5。进线柜的电压互感器型号是JDZ10-10 6/0.1KV,PT柜的电压互感器型号是JDZ10-6。 配电柜所用避雷器型号选用 HY5WS-17/50型。开关智能显示装置采用Yado-EDI型,微机保护装置进线柜选用DMP3211型,出线柜选用DMP3212型。开关的一次母线采用80mm×10mm铜母线。配电柜详细配置见原矿变改造后高压配电系统图。 2、适用标准

GB156-93 标准电压 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1984-89 交流高压断路器 GB3906-91 3-35KV交流金属封闭开关设备 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 DL/T402-1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T402-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593-1996 高压开关设备的共用订货技术条件 二、使用条件及环境 1、海拔高度:不超过2000m 2、环境温度:最高气温:+40℃ 最高月平均温度:+30℃ 最高年平均温度:+20℃ 最低气温:-30℃ 最大气温差:25K 3.月平均最高相对湿度(25℃):90% 日平均最高相对湿度(25℃):95% 4.耐地震能力:地面水平加速度:2.5m/s2 地面垂直加速度:12.5m/s2 安全系数为1.67 5.空气没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水陆联运或盐的污染。 三、技术参数 ⑴系统特征 a.额定电压:6KV b.系统最高电压:12KV c.额定频率:50HZ 2

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

高压配电柜柜技术要求

平煤杭萧 KYN28A-12 型 10kV 铠装移开式金属 封闭开关设备技术要求 一、总则 1、 本技术规格书的使用范围仅限于平煤杭萧 10kV 配电工程10kV 金 属铠装封闭型移开式中置柜。包括运行条件、 10kV 金属铠装封闭型 移开式中置柜技术条件等。 2、 生产厂家应具备相应产品的型试试验合格证,产品鉴定证书,型 号使用证书,具有合法的生产许可资格。 二、技术标准和规范 1、合同设备应适用以下最新版的国家标准: 高压输变电设备的绝缘配合 高电压试验技术 高压电力设备外绝缘污秽等级 高压开关设备通用技术条件 交流高压断路器 交流高压隔离开关和接地开关 电压互感器 电流互感器 交流无间隙金属氧化物避雷器 高压支柱瓷绝缘子 GB/T16927.1 GB7354 DL/T404 DL/T593 高压试验技术 局部放电测量 户内交流高压开关柜订货技术条件 高压开关设备的共用订货技术导则 DL403 10-35 千伏户内高压真空断路器订货技术条 件 如国标与电力行标有不一致处以标准较高者为准 2、应提供的资料 2.1 产品型号使用证书 2.2 技术数据表和有关技术资料 2.3 型式试验报告 2.4 同类设备的成功供货记录 (具有设备简要参数、 安装地点名称、 投运时间、运行情况的记录) 。 2.5 其他技术文件资料 GB311.1 GB311.2-311.6 GB5582 GB11022 GB1984 GB1985 GB1207 GB1208 GB11032 GB8287

3、备品备件应提供随设备配备的备品备件。 4、技术文件(以满足施工图设计及施工需要)。 4.1 外形尺寸图及有关说明 4.1.1 图中应标明组装后高压开关柜的外形尺寸,设备的重心位 置与总重量、固有频率。 4.1.2 高压开关柜底座和基础螺栓的位置和尺寸。 4.1.3 运输尺寸、重量和重心。高压开关柜的机械强度计算书,应 包括本技术规范书所规定的地震条件。二次回路接线、配线图 4.2 交直流控制、保护、信号及加热回路的所有部件均应有识别符 号、编号并注明详细规格。 标明开关柜内所有端子排。 4.3 铭牌图:内容按标准要求 4.4 说明书及试验报告 4.4.1 说明书包括下列资料齐全和详细的安装资料额定值和特性资 料维护和检验要求工作条件 4.4.2 试验报告包括下列资料型式试验和例行试验报告其它适用的 资料和说明 三、设备名称及数量 1、具体设备数量以附图(高压10KV—次系统图)为准。 2、制造商应提供开关柜需要的母线导体(含系统连接母排)及相关的 支柱绝缘子、金具、柜间母线桥架。对于无资质生产大容量柜的厂家,需要从其他厂家配套大容量柜的,应提供与配套厂家大容量柜相连的过渡母排及装置,以确保系统的完整性。 3、制造商应提供从端子排去综自单元的编号连接线,并由开关柜生 产厂家负责安装综自单元。 4、断路器要求配置两台延伸轨道运输车。 四、技术要求 1 、使用环境条件安装地点:户内 海拔高度:100m以下 环境温度:年平均气温25.5 C。极端最高气42.3 C,最低气温-15.5 °C 相对湿度:最热月为78% 抗震能力:8 级地震裂度污秽等级: 皿级

10kv高压开关柜操作规程(修订)

10KV高压开关柜操作规程(修订) 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1) 操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至 面板指示分位置,松开手后操作手柄应白动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2) 仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4) 手车主回路断开状态下打开手车室门,解除航空插锁定,手动脱离航空插; (5) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车; (6) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1) 关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板白动弹回,遮住操作孔。 (3) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 (4) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。 (正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮); (5) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯

户内高压开关柜订货技术规范

户内高压开关柜订货技术规范 1.总则 1.1一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的产品应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3 本招标文件技术规范提出了对产品的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.6 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7 本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.8 本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2 投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。 1.2.1 投标人或制造商应提供产品资质证书(包括产品生产许可证、产品鉴定证书等); 1.2.2 投标人或制造商投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

高压开关柜作业指导书(实操分享)

高压开关柜安装作业指导书 二○一○年十月

作业指导书签名页 项目名称 作业内容 批准年月日审核年月日编写年月日注

目录 1.适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 3.1作业(工序)流程图 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 5.1 人员配备 (3) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6.作业方法 (4) 6.1施工准备: (4) 6.2基础检查 (4) 6.3搬运及开箱检查 (5) 6.4盘柜就位安装 (5) 6.5开关柜内母线安装 (5) 6.6断路器及隔离开关的调整 (5) 6.7安装后注意事项 (6) 7. 质量控制措施及检验标准 (6) 7.1质量控制措施 (6) 7.2质量控制表单 (6) 7.3检验标准 (7)

1.适用范围 本作业指导书适用于变电站内10kV小车式、固定式高压开关柜的安装作业。2. 编写依据 序号标准及规范名称颁发机构 1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 中华人民共和国建设部 2 《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004 中国南方电网公司 3 《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》 Q/CSG 10017.2-2007 中国南方电网公司 4 《变电站安健环设施标准》 Q/CSG10001-2004 中国南方电网公司 5 《南方电网工程施工工艺控制规范》 Q/CSG11105.2-2008 中国南方电网公司 6 《中国南方电网公司十项重点反事故措施》中国南方电网公司 7 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) DL5009.3-1997 中华人民共和国电力工业部 8 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL 408-91 中华人民共和国能源部 9 施工图纸XX电力设计院 10 高压柜厂家安装说明书及技术资料各厂家

高压开关柜技术参数说明书模板

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单 母线及双母线分段系统的户成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数 1、高压进线柜主要技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧和 电缆侧之间同时自动隔离的要求。

10KV高压开关柜的操作

10KV高压开关柜的操作 一进线柜送电操作程序 1)关闭所有柜门及后封板,并锁好。(接地开关处于合位时方可关电缆室下门) 2)推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位)。手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3)观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。) 4)将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯灭。) 5)观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板开关压下为ON位置,如带电显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示)灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置)。 7)如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,则需判断何种故障并排除后才可按以上程序重新送电。(当线路故障断路器分闸后,会发声光报警,即面板红色故障指示灯亮,同时故障音响鸣响。此时观察综合继保,如TRIP灯亮,同时IL1,IL2,IL3灯任一灯亮或同时亮,则故障为线路过流,如TRIP灯亮,同时IRF灯亮,则故障为综合继保异常。在故障检修时可按消音按钮取消音响鸣响,在检修完毕后,需按综合继保面板RESET/STEP按钮手动复位综合继保。) 二进线柜停电操作程序 1)观察所有柜相关信号,确认所有出线柜断路器均处于分闸位置。

6KV开关柜技术规格书

井下1150米2#中央配电站电气设备技术改造项目矿用一般型高压开关柜技术规范书 主管厂长:审核: 项目负责人:编制:

目录 1总则 (1) 2 引用标准 (1) 3 供货范围 (2) 4高压柜技术要求 (3) 5 固封式真空断路器及操动机构的技术要求 (6) 6 技术服务 (7) 7买方工作 (8) 8 工作安排 (8) 9备品备件及专用工具 (8) 10质量保证和试验 (9) 11 包装、运输和储存 (10) 12 其它 (11) 13附图 (11)

1总则 1.1 本技术规范书仅适用于**集团公司《井下1150米2#中央配电站电气设备技术改造》项目井下2#配电变电所6kV 交流高压开关柜,本规范书提出了开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和相关工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”的章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 工程概况:本次项目为技术改造项目,对井下1150m中段平面2#配电站升级改造,满足对6kv配电系统供电可靠性和自动化的需要。共设20台高压开关柜,6KV电源侧为双回路进线,高压侧为单母线分段接线方式,设置高压母线联络。 1.6 本次高压产品在非煤矿山井下使用,因此设备制造厂必须具备“国家矿用产品安全标志认证”资质,且具有良好的矿用高压开关柜销售业绩。 2 引用标准 (1)GB12173《矿用一般型电气设备》; (2)GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设备》; (3)GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》; (4)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》; (5)GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》;

10KV高压开关柜操作规程.doc

10KV高压开关柜操作规程 一、进线柜的送电操作(以Ⅰ段为例) 1、检查进线柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作;第二、母联柜为冷备用状 态;第三、本段出线开关均已分闸;第四、本段电阻柜隔离刀闸已合上,变压器已受电。) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯 上; 4、检查Ⅰ段PT柜1106(LAH06)摇至工作位; 5、确认I段电阻柜(LZR01)隔离开关已在合位 6、确认1#主变已受电; 7、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至工作位; 8、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 9、合上控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 10、远控合Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 11、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 二、进线柜的停电操作(以Ⅰ段为例) 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0 ; 5、分Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,检查Ⅰ段进线柜断路器在分位; 6、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至试验位置; 三、母联柜的送电 1、检查母联柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作,第二、如果送上电,两台主变的电不会碰头,第三、要送电段母线上的出线开关均已分闸) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯上; 4、检查母线柜111断路器在试验位置,将提升柜111-1的小车摇至工作位置; 5、合上母联柜111控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 6、将母线柜111断路器摇至工作位; 7、将母线柜111航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 7、远控合母线柜111断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 8、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 四、母联柜的停电 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0 ; 5、分母联柜111断路器,检查母联柜断路器在分位; 6、将母联柜111断路器摇至试验位置; 7、将提升柜111-1的小车摇至试验位置; 8、挂“禁止合闸”警告牌。

10KV高压开关柜技术规范书

10kV开关柜技术规范书  1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于工程交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。   2 技术要求 .1 应遵循的主要现行标准 ANSI-C37 金属封闭具有开断装置的开关设备 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语 基本名词术语

GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-20℃ ..2 海拔高度:≤1000m ..3 地震烈度:7度 ..4 基本地震加速度值为0.10g . 工程条件: ..1 系统概况 系统额定电压: 10kV 系统最高电压: 12kV

相关文档
相关文档 最新文档