目录

一、概述 (5)

二、系统结构及工作原理 (6)

1.系统组成 (6)

2.主机结构 (7)

3.探测器机构 (9)

三、系统主要技术参数 (10)

四、工作状态 (11)

五、功能菜单及操作指南 (13)

1.主控面板按键说明 (13)

2.密码的输入方法 (14)

3.功能菜单的使用 (15)

1.自检和复位功能的使用 (15)

2.功能参数的使用和修改 (15)

3.查询功能 (15)

4.参数修改 (16)

六、系统安装说明 (21)

1.信号线的安装要求 (21)

2.电源线的安装要求 (23)

3.控制器的安装 (23)

4.探测器的安装 (23)

5.主机与探测器的线路连接 (25)

6.探测器调试 (26)

7.点检说明 (26)

七、常见故障和维修 (27)

八、定货须知 (28)

附录:可燃气体危险特性 (29)

一、概述

山东省临沂市安福电子有限公司是从事开发、设计、销售易燃、易爆气体检测报警设备的专业生产厂家。产品广泛应用于石油、化工、冶金、城市燃气、建筑等行业行可燃气体的泄露检测。

ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器,是一种可燃/毒性气体泄露检测报警控制系统,主要是为城市居民住宅小区、高层居民住宅楼宇之物业安全管理和石油、石化、冶金等行业而专门设计的。

ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制系统,主要由4888点型可燃/毒性气体探测器(以下简称探测器)和ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器

(以下简称控制器)两部分组成。控制器通过采集探测器周围的气体浓度,

对其进行分析处理完成报警功能并可将报警信息上传至消防控制平台。控

制器采用双电源工作,主供电源由市电电网直接供电,备用电源由内置的蓄

电池供电,当主电源掉电时可自动转换至备用电源工作。探测器直接由控

制器供电,各探测器分别工作互不干扰且通道间可以随意调换。所有的探

测器均通过三根导线(又称信号线)与控制器相连接;

ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器为壁挂式,控制器采用高亮数

码管显示,用于及时显示系统的报警和故障状态,以及有关各报警点的详

细信息。通过按键操作可方便的查阅主机记录的报警历史资料。

本产品设计、制造、检定遵守以下国家标准

GB16808-2008 《可燃气体报警控制器技术要求和实验方法》

GB15322.1—2003《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》GB3836.1-1983《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》

二、系统结构及工作原理

二、系统结构及工作原理

1.系统组成

整个单一的检测报警系统可由控制器主机和探测器组成,完成对探测

区域的气体探测报警提示功能;同时可通过外加设备实现闭环的气体检测

报警控制系统,外加设备如通风风机、控制电磁阀等,或连接消防控制平台,具体配置如图:

2.主机结构

2.1 控制器外部结构说明

【1】故障状态:循环显示系统存在的故障

【2】浓度:指示探测区域的气体浓度

【3】按键功能区:执行自检,复位,修改系

统参数等功能

【4】系统状态指示:LED指示灯分别指示系统的状态,

【5】喇叭:当出现超浓度报警时发出火警声

【6】蜂鸣器:

1.系统存在故障时报警

2.电池馈电时发出间断的馈电报警音

2.2主机内部结构说明

【1】主电开关启动系统主供电源工作

【2】备电开关启用备用电源工作

【3】保险丝主供电电源保险丝容量1A/250VAC

【4】主电源接入端子注意要有保护接地

【5】工作指示灯系统工作后灯即点亮2.3保护接地端子保护接地端子在机箱的左侧下方,配有一个接地标帜,使用时可将此螺丝用导线直接连接大地。

2.4功能原理

ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器是我公司拥有自主知识产权的新一代气体报警控制系统,内部由先进的微处理器系统及其他先进的外围芯片组成,通过采集外部探测器传送的4-20ma电流信号,解析

探测区域气体浓度含量,通过高亮度数码管显示气体浓度值,完成对气体的实时监控报警和外部控制任务。整机采用多线式连接,传输距离远,信号稳定可靠;同时系统内部有掉电存储功能,用户可随时通过按键操作查看历史报警信息、故障信息和开机信息。该产品按GB16808-2008《可燃气体报警控制器技术要求和实验方法》设计、生产,采取开放性设计方案,扩展性好,硬件结构简单、软件功能丰富、抗干扰性能强、工作稳定、操作维护方便,是气体报警系统更新、换代的理想产品。2.5主要功能

【1】控制器采用多线制可连接多种气体探测器;

【2】主备电自动切换主电电源欠压或掉电后系统自动转为备电工作,【3】自动关机当仅有备用电源工作且出现电池馈电时发出馈电报警直至自动切断电源关机;

【4】信息存储功能控制器内部有非易失性存储芯片,保证系统掉电后系统信息不丢失;

【5】可外接报警联动装置,组成消防联动系统。

【6】可连接一个手动报警开关,实现手动报警

【7】远程信号连接可通过RS485信号连接消防控制室实现远程监控3.探测器结构

3.1探测器外形结构说明:如图

4888点型气体探测器采用防爆结构,外壳采用铝镁合金外壳、进线口采用铜质镀铬材料、探测器上盖上透明窗(带有显示的)采用钢化玻璃,外壳美观、强度高、耐腐蚀;所使用的气体检测元件采用高性能气敏传感器,具

有灵敏度高、稳定性强、寿命长、功耗低等优点。

3.2功能原理

可燃气体探测器采用催化燃烧型气体传感器,该类型传感器由一组催化元件和一组检测元件组成,性能稳定可靠,对可燃性气体(以下简称气体)反应灵敏。当气体扩散到传感器周围后,催化元件被气体还原发生无焰燃烧,同时检测元件根据燃烧的程度输出等比例的信号,这个信号与气体浓度表现出一种特定的线性关系,探测器内部电路检测这个信号并对信号加以处理放大,最后将处理的信号调制成电流信号的形式输出。该产品按GB15322.1《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》设计、生产,抗干扰性能强、工作稳定、操作维护方便,适用于多种检测环境。

三、系统主要技术参数

1.主机参数

型号:ZBK-1000

电源:AC220V,50HZ

功耗:<30W

容量:1通道

检测气体:

检测范围:100 200 500 1000

测量单位:%LEL PPM

传感原理:催化燃烧半导体电化学

默认报警值:一段报警25 50

二段报警50 200

测量精度:5%F·S 10%

通讯方式:4-20MA电流信号

探测器供电:DC24V

传输距离: 最大1500m

最大工作电流:100MA

备用电池容量:12V1.2AH*2 (标准配置为不配电池)

报警方式:声光报警

安装方式:壁挂式固定安装

使用温度:0-40℃

输出控制:常开无源触点输出,触点容量1A/24VDC

外部通讯连接:RS485信号

外形尺寸:317mm*222mm*80mm

2.探测器参数

工作电压:DC24V

工作电流:50mA

取样方式:自然扩散

输出信号:4-20MA电流信号

线制:三线制两根电源线,一根信号线

使用环境:温度范围为-20℃-50℃,相对湿度:<95%RH,海拔高度<1000米的无腐蚀性气体环境

防爆性能:防爆

防水性能:防水

外形尺寸: OD:?104,ID:?83.5,H:92

四、工作状态

系统在不同的情况下共有三种工作状态,分别是开机状态、监视状态、馈电状态。

4.1接通电源后系统首先进入开机状态,开机时蜂鸣器会响一下然后显示

窗显示,指示灯也全部熄灭,此状态需要维持一分钟左右等待探测器预热完成,预热完成后即进入监视状态。

4.2监视状态

进入监视状态下系统将完成所有的检测报警功能,包括故障检测,报警控制,浓度探测,自检,复位,参数查看和修改等,显示面板显示所有的系统信息。

【1】故障类型窗口滚动显示系统存在的故障代码,没有故障则不显示;所有的故障信息在LED指示灯中也有相应的指示,具体内容如下

【2】浓度窗口显示探测区域的浓度值;

【3】报警指示灯:红色当探测区域浓度值超过报警设定值时此灯即点亮,浓度恢复此灯不自动熄灭,以提示工作人员即时检查探测区域的环境;在浓度值降到报警设定值以下后,可通过复位操作使其恢复。

【3】故障指示灯:黄色当系统存在任意故障时,此灯即点亮,只有系统不存在故障时故障指示灯才自动熄灭。

【4】电源指示灯:分别指示主供电源和备用电源的状态。

系统电源由主供电电源(AC220V)和备用电源共同组成,在主供电电源缺失后备用电源可以保证系统正常工作大约2个小时,当电池电量下降到馈电值后系统立即进入馈电保护状态。

4.3馈电保护状态

在馈电保护状态用以提示用户,电池电量低已经不能维持系统继续工作,需要立即关闭电源或接通主供电电源;此状态下系统将停止所有的功能,仅有蜂鸣器在有频率的响。

此状态如果继续工作直至电池电量已不能维持工作的时候,系统将自动切断系统的供电电源,停止备用电源的工作。

五、功能菜单及操作

1.主控面板按键说明

功能键(FUN)进入功能菜单或选择设置的项目

移位键即功能键改变当前设置的位

自检键(SEF)自动检测各端口功能是否正常

复位键(RST)执行本机复位功能

消音键在监控状态下关闭声音报警

退出键(ESC)即消音键退出当前设置状态,返回上一级功能菜单设置确认键(ENT)确认当前参数选择或参数保存

增加键(ADD)取当前值的递增量

减小键(SUB)取当前值的递减量

2.操作密码的输入方法

本机共有两个操作密码,分别为一级操作密码(默认0001)和高级操作密码(默认0002),进入密码输入状态后,密码区数字闪烁显示,故障类型提示密码级别,如图:

P1:提示输入一级操作密码浓度区闪烁显示四位数字密码如果数字显示闪烁表示数字仍没有被修改和确认,用增加键和减小键可更改显示的数值,用移位键可以选择修改下一位,按确认键可以确认密码输入并执行操作。例如:用户设置密码为1234, 进入密码输入状态后,四位数字全部闪烁显示,按增加键闪烁位的最后一位加一,直到4为止。然后按移位键,前三位闪烁显示,修改后的位不闪烁,如图:按增加键闪烁位的最后一位加一,直到3为止。然后按移位键,前两位闪烁显示,修改后的位不闪烁,以此类推直到四位全部修改完毕显示正确的一级密码为止,至此密码输入完毕然后按确认键即可执行相应的操作,如果输入密码不正确显示会全部归0,提示重新输入。

3.功能菜单的使用

本机共有3个功能菜单分别是设置、自检和复位。

3.1自检和复位功能的使用

自检/复位输入密码确认执行。

3.2功能参数的使用和修改

可通过功能键完成对本机的历史记录查看和一些参数的修改操作。其

中查询功能(CHEG)不需要密码即可查看,参数修改分两级操作,每一级内有分项的子菜单,各个菜单可通过增加和减小键选择,首先说明查询功能。

3.3查询功能

按下功能键系统首先显示查询菜单(CHEG),在查询菜单中可查看如下内容

窗口显示如下:

FU:提示为功能操作CHEG:提示选择查询菜单,按下确认键,窗口显示第一个记录查看项C1(开机记录)

CH:提示为查询功能菜单C1:提示查看的是开机记录,可通过增加键和减小键选择要查看的记录,这里以报警记录为例;查询状态下按下增加键,直到窗口显示C3,如图:按下确认键,窗口显示最后一次的报警信息,如图:,可以通过增加键和减小键选择要查看的某条记录,C3:提示查看的是报警记录,浓度区显示记录的次数;按下确认键后

即以年-月日-时分的顺序显示本次报警的时间,其他记录的查看方式一样;

其中故障记录中有相应的故障信息,故障信息如下

3.4参数修改

参数修改功能分为一级功能设置和高级功能设置,每一级都有相应的操作密码,用以保护设置的内容不会被随意修改,各级菜单如下:

按下功能键后选择P1ST,如图按下确认输入一级操作密码,按确认键进入一级菜单操作,一级菜单中共有6个菜单,可通过增加键和减小键选择操作,具体操作如下

【1】修改本机地址(LADD):

此功能用于在与消防控制室连接时确定本机的地址编码,范围为

1-255,按下确认键后即显示本机的地址编码,可以通过增加键和减小键修改参数,修改完成后按确认键退出,如果不想修改可以直接按退出键返回。【2】测试本机功能(CYSS):

该菜单中有三个子菜单,适用于系统调试时使用,可通过增加键或减小键选择

【2.1】查看浓度(FEEL)

按确认键后显示当前的浓度值,按确认键或退出键都可退出浓度查看;【2.2】测试低报开关(LATE),

按确认键后显示低报开关当前的状态ON=闭合,OFF=断开;此状态下可通过功能键来测试低报开关,按下即改变开关的状态使之闭合或断开,退出时开关自动恢复其正常的状态;

【2.3】测试高报开关(HATE),操作方法与LATE相同,不同的是测试对象是高报开关

【3】修改当前时间(DATE)

该菜单共有6个子菜单用来修改当前的时间

注意:修改的单元可以随意挑选,一旦修改必须在秒钟单元修改并确认后修改的时间才能生效并被保存!

按下确认键后首先显示的是年份--月份--日期--小时--分钟--秒

如果第一个被修改的参数为年份,修改确认后会紧接着显示月份,后续的也一样,中间的标识字符不再显示,直到秒钟修改完毕按下确认键后,显示重新回到YEAR,这时时间参数已修改完毕可以退出。

【4】显示延时(LDFP)

此参数用来修改显示的更换频率,包括故障类型、浓度的更新频率和馈电报警时的频率都与他直接相关,修改范围为1-30,默认值为20,3.5高级参数修改

此菜单共有8个选项,里面的内容涉及系统报警的参数,非专业人员

请不要修改;

进入一级菜单选择P2ST,按确认进入高级参数修改功能,此时系统会提示输入高级操作密码

P2:提示输入高级操作密码,浓度区闪烁显示,输入高级密码后按确认键进入高级参数修改,密码输入方式与一级密码的操作方式一样

【1】低段报警值修改(LOST)

此参数用于修改低段报警的报警点默认值为25,修改范围为1-49,按下确认键后通过增加键和减小键即可修改报警点参数,修改完成后按确认键保存,如果不修改可以按退出键直接退出;

【2】高段报警值修改(HAST)

此参数用于修改高段报警的报警点默认值为50,修改范围为50-200,按下确认键后通过增加键和减小键即可修改报警点参数,修改完成后按确认键保存,如果不修改可以按退出键直接退出;

【3】高段报警脉冲时间修改(HADE)

此参数用于修改高段报警开关的报警延时,默认值为30,修改范围为1-50,此功能用来配合电磁阀的脉冲延时时间,即继电器HA的吸合时间。按下确认键后通过增加键和减小键即可修改报警脉冲时间参数,修改完成后按确认键保存,如果不修改可以按退出键直接退出;

【4】一级密码修改(P1CO)

此参数用于修改一级操作密码,默认值为0001,按下确认键后即可更改密码,修改方法与密码输入方法相同,修改完成后按确认键保存,如果不修改可以按退出键直接退出,修改后的密码一定记住。

【5】高级密码修改(P2CO)

此参数用于修改高级密码,默认值为0002,按下确认键后即可更改密码,修改方法与密码输入方法相同,修改完成后按确认键保存,如果不修改可以按退出键直接退出,修改后的密码一定记住。

【6】量程修改(RANG)

此参数用于修改显示量程,默认值为100,可通过增加或减小键选择100、200、500或1000的量程,修改完成后按确认键保存,如果不修改可以按退出键直接退出。

【7】记录清除(CLAR)

此参数用于删去现有的历史记录,包括开机、故障和报警记录,一旦删除记录将无法恢复,请慎用。进入清除界面后按确认键,系统将闪烁显示CLAR,以提示是否清除,再次按下确认键后,立即执行清除命令,执行完毕后显示NONE,提示已无记录;如果不清除可以按退出键直接退出。

【8】自动关闭(AUTO)

此参数用于设置报警音是否自动关闭,默认为自动关闭。进入界面后可通过功能键选择ON或OFF,ON=自动关闭,OFF=手动关闭;修改完成后按确认键保存,如果不修改可以按退出键直接退出。

六、系统安装说明

1.信号线的安装要求

探测器与所接控制器距离与配线线径(电阻率):

a)150m以内----------1.00mm2 (17Ω/Km)

b)250m以内---------1.50mm2 (11.4Ω/Km)

探测器在防爆场所,需采用隔爆软管(防爆活接头)或钢管连接。进线方法如图:(进线口)

穿线时请将耐油胶圈、垫片、护线栓放好并锁紧(附件中提供)。

●在现场,请勿带电打开前、后盖。

●必须安装在有可能发生燃气泄漏的地方。

●单侧出线时,另一侧请务必安装线堵。

● 接线时需要在断电的情况下进行。

● 接线有极性、种类等区分,请务必注意。

● 安装时切勿将探测器摔落。

●系统安装完成后,在正常使用过程中,应由专业人员对探测器

有问题请及时与我们联系。

【1】导线应采用铜芯导线或铜芯电缆。其电压等级:AC250V以上。【2】防爆探测器的配线需使用三芯护套电缆,护套外径需与防爆探测

器接线口的橡胶圈穿孔紧密配合。

【3】传输线路必须穿金属管(或金属槽)或其它保护,金属管应接地。【4】信号线与电源线不可与其它高压线缆共用同一金属管。

【5】同一套报警控制器的信号线,可穿于同一根管内。

【6】同一工程中相同线别的导线颜色应一致,导线两端应分别编号。【7】导线在金属管内或金属槽内最好不要有接头和扭结,其接头应在接线盒内用端子连接。

2.电源线的安装要求

主机已经配置了专用的电源线,用户可直接配接一只普通的电源插排即可,电源插排要求确保可靠接地;或者用外部连线直接连接内部端子;电源为交流220V市电。

3.控制器的安装

控制器属非防爆结构,应固定安装在安全场所,其安装位置应选择在便于观察和维修之处,周围不应有影响仪器正常工作的强电磁场(电机、变压器、动力电缆等)。控制器为壁挂式安装,带有一挂墙结构件,出厂时已被固定在机箱的背面,使用时将机箱壳打开,松开结构件的紧固螺丝然后倒置安装即可。结构件上有固定孔,用户可用螺栓或膨胀螺丝在适当位置固定在墙体上。

4.探测器的安装

探测器采用铝镁合金外壳、进线口采用铜质镀铬材料、传感器的外壳采用不锈钢材料、探头上盖上的透明窗(带有显示的)采用钢化玻璃,外壳美观、强度高、耐腐蚀;其接线端子在其壳体的内部,接线时将探头上盖逆时针拧开。

!注意:检测仪禁止直接安装在热源及振动源上。腐蚀性气体及油雾环境将减少传感器的使用寿命。安装方法用户可自选,但要遵守一个原则:将传感器的圆柱面指向地面。

探测器的固定托板上已有固定孔,用户只需用膨胀螺栓将探测器紧固在固定支架或墙体上即可,如图。

使用不同气体的用户,探测器的安装位置也不同。【1】当气体比空气轻(如天然气、煤制气、氢气等)时,请用户将探测器安装在距屋顶30cm处。【2】当气体比空气重(如液化石油气、酒精蒸汽、苯蒸汽等)时,请用户将探测器安装在距地面30-60cm处。

【3】探测器的安装依需要可安装在墙壁上。

【4】探测器输出与否取决于探测器位置的气体浓度,所以探测器数量因

房间大小,通风状况而异。在不通风场所,探头距易漏源垂直距离2米以内安装探测器。

【5】如安装在复杂环境或特殊场所,请用户与我们联系。

【6】如安装在气站、气场则另有说明,请用户与我们联系。

为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:【1】直接受到蒸气、油烟影响的地方。

【2】给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方。

【3】水气、水滴多的地方(相对湿度:≥90%)。

【4】温度在-30℃以下或50℃以上的地方

【5】有强电磁场的地方

5.主机与探测器的线路连接

+24V:连接探测器正极

MA:连接探测器信号端

GND:连接探测器负极

HA:高端报警输出端子为无源脉冲开关量

LA:低段报警输出端子为常开无源开关量

6.探测器调试

注:需由专业人员操作

正常环境下主机显示为0,如果主机显示出现不为0的情况,可以适当调整4-20MA的输出;在没有标准气体的情况下请不要进行传感器的调零和标定。

IR610 点型可燃气体探测器使用说明书-V2[1].0

IR610 点型气体探测器 使用说明书(V2.0) 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 地址:上海浦东莲溪路1280号5号楼2楼 电话:021-******** 传真:021-******** 邮编:201204 网址:https://www.wendangku.net/doc/8c1907673.html,/

您的安全, 我们的使命。 翼捷-工业消防安全领域的可靠伙伴

注意事项 感谢您使用上海翼捷工业安防技术有限公司的产品,设备安装、操作和维护之前务必仔细阅读本说明书。 特别留意警告和注意事项。 安装过程及操作必须严格遵守国家相关标准要求。 探测器内部的任何操作都必须经由培训过的人员执行。 打开探测器机壳之前,为减少危险气体点燃的风险,必须先断开电源。 切勿在危险气体可能存在的情况下打开接线盒/机壳,或者更换零部件。 探测器必须安全接地,以防止外界的电磁干扰的影响。设备内外各有一个接地点。确保所有屏蔽层都在控制器星型接地点或探测器接地点处,可靠接地。但两者不得同时接地,这样会形成接地回路,从而导致测试不准确。 部分传感器内部可能含有腐蚀性溶液,更换时应特别注意。 切勿擅自或任意拆卸传感器。 不得将传感器置于超建议范围的温度下。 不得将传感器置于有机溶剂或可燃性液体中。 传感器使用期限达到时,应从环保的角度,依照地方废物管理以及环境法规的要求进行安全处理。或退回我公司进行集中的无害化处理 信息提示

以下警告提示在整个说明书中都会提到。 警告:清楚任何可能导致重大事故和人身伤亡的危险或不安全隐患。 注意:清楚任何可能导致人身伤害或产品或财产损失的危险或不安全隐患。 备注:清楚有用/附加信息。 版权声明 本手册版权属上海翼捷工业安防技术有限公司所有,未经书面许可,本手册任何部分不得复制、翻译、储存于数据库或检索系统内,也不得以电子、翻拍、录音等任何手段及方式进行传播。 您对任何此资料中未提到的信息,或有必要添加或纠正的内容,请直接联系本公司。 上海翼捷工业安防技术有限公司致力于进步与创新的原则,不断致力于产品改进、提高产品性能,并真诚接受任何针对本说明书内容上的错误或遗漏而提出的诚恳的批评指正。 目录 1产品概述 (5)

深圳特安可燃气体报警器技术手册

深圳特安可燃气体报警器 技术手册 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

第7章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号为JB-QT-TON90A和ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更 换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接:ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~20mA标准电流信号,便与DCS、PLC等工业自动化系统连接。

隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维修只需更换组件即可完成。 二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级T6组可燃气体; 测量范围:0~100%LEL; 精度:±5%FS; 信号输出:标准4~20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志:ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4管螺纹; 工作电压:AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于路 温度范围:-40℃~+70℃ 相对湿度:20%~95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体:C2H2,H2S,CO,CO2,CL2,NH3等可燃气体; 测量范围:0~100%LEL,0~1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在2%至25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:±3%FS;

有毒及可燃气体报警器的管理规定

文件编号:MYH.03/BA.ZD-05.42-2012(B) 文件编号:MYH.03/BA.ZD-05.42-2013(C) 有毒及可燃气体报警器的管理规定

文件会签表

目录 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 编制依据 (4) 4 术语和定义 (4) 5 组织与职责 (4) 6 管理要求 (5) 7 制度执行与检查 (6) 8相关文件 (6) 9 记录 (6) 10 其它 (7)

1 目的 为了规范对有毒及可燃气体检测报警器的管理,有效预防中毒、爆炸事故的发生,特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司各生产装置有毒及可燃气体报警器仪表的管理。 3 编制依据 3.1 中华人民共和国主席令第二十八号《中华人民共和国计量法》 3.2 1987 年 2 月 1 日国家计量局发布《中华人民共和国计量法实施细则》 3.3 国发〔1987〕31号《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》3.4 JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》 3.5 JJG695-2003《硫化氢气体检测报警器检定规程》 3.6 JJG915-2008《一氧化碳气体检测报警器检定规程》 3.7 中国神华煤制油化工有限公司《仪表及自动化控制设备管理办法(试行)》 4 术语和定义 本规定所指的报警器指生产现场所安装的固定式一氧化碳气体检测报警器、硫化氢气体检测报警器及可燃气体检测报警器。 5 组织与职责 5.1 机械动力部 5.1.1 负责报警器的年度强制检定。 5.1.2 负责对报警器运行状况和维护及检修质量的检查。 5.1.3 负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核评比。 5.2 机电仪中心 5.2.1 负责报警器的日常维护、维修工作。

可燃气体探测器

可燃气体探测器 可燃气体探测器 可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 产品简介 可燃气体探测器 可燃气体探测器是一种工业用的高性能宽波段燃气检漏仪,有6个漏气量目测灯,显示灯随漏气量增大而按顺序点亮。可用于检测烃(甲烷、天然气、煤气、乙烷、丙烷、苯、乙炔、丁烷、正丁烷、异丁烷、戊烷、已烷、汽油,甲苯等),卤代烃(氯代甲烷、亚甲基氯、三氯乙烷、氯乙烯),醇类(甲醇、乙醇、丙醇),醚(甲醚),酮(丁酮、丙酮),乙酸甲酯和其它化合物(氢气、二氧化硫、氨、硫化氢,工业溶剂,干清洗液等)。 功能特点 1.宽范围易燃气体检测,仪器对雾状和气状的易燃化合物微小量有极高的灵敏度,能检查漏源以确保可能危险的地方安全。 2.自动预热 3.可视泄露量目测灯 4.无绳操作 5.充电电池供电 6.包括手提箱,充电器等 7.可调灵敏度 8.长、柔性探头 探测范围及灵敏度 可检物质

可燃气体探测器施工接线说明 控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接(注:单芯线径不低于0.75mm国标线),将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管与机壳相连后可靠接地。参照控制器与探测器接线图,将控制器与探测器的对应端子相连接。 可燃气体探测器施工接线说明 烷烃类可燃气体探测器 结实耐用,操作简便的智能型可燃气体探测器,被设计用以检测可燃性烷烃类气体浓度在爆炸下限0~100%的变化。这种探测器使用一种获得专利的“小型即插型可更换”红外线光学传感器。红外线传感器的特点是长时间的工作稳定性及最少的阶段性维护。红外线气体传感器在某些测量环境下是对于传统的催化燃烧式传感器的一种极佳的替代产品。 红外线可燃气体探测器在以下应用环境下是理想的选择: ● 频繁的催化毒气曝露 ● 频繁的高可燃性气体排放 ● 缺氧环境 ● 探测不易实现的环境

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A49741 可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一条应用可燃气体和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场可燃气体和有毒气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,为了加强对报警器的管理工作,特制定本规定。 第二条报警器的安装率、使用率、完好率应达到100%。 第三条选择报警器应满足以下条件: 1.功能、结构、性能和质量符合国家法定要求; 2.取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证;

可燃气体探测器使用说明书

产品概述 本产品为高稳定性可燃气体探测器(以下简称探测器),用于探测可燃气体泄漏。探测器选用最先进的半导体气敏元件,工作稳定,使用寿命长,内置高性能集成电路进行控制处理,通过脉冲输出实现对电磁阀进行控制,从而使探测器工作更加稳定,安全可靠。本产品适合家庭住宅区、楼盘、别墅、宾馆、饭店、公寓等存在可燃气体的场所,进行安全监测。 产品图片 测试按钮 电源/预热指示灯 报警指示灯 功能特点 ● 高可靠性传感器 ● 自动复位 ● 采用微处理器 ● 故障自动检测 ● 探测天然气、石油液化气 ● 采用SMT 工艺制造,稳定性好 技术参数 工作电压:DC-9-16V 或AC220V 静态电流:≤90mA 报警电流:≤150mA 报警浓度:10%LEL 额定功率:≤3.5W 预热时间:约90S 报警指示:报警指示灯闪烁(红色) 预热指示:电源/预热灯闪烁(绿色 工作指示:电源/预热灯常亮(绿色) 环境温度:-10℃~+50℃ 环境湿度:最大95%RH (无凝结现象) 安装方式:壁挂 报警输出:声光、常开、常闭、电磁阀驱动(可选) 无线输出315MHz 或433MHz (可选) 无线距离:空旷地100米(需选择无线型) 报警声压:≥85dB/m 外形尺寸:115*72*41mm 执行标准:GB15322.2-2003 安装与接线 一、首先确定所需检测的气体比空气重还是比空气轻,比 空气轻的气体:天然气、人工煤气、沼气等;比空气重的气体:液化石油气等。 二、根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器 要探测比空气重的气体时:安装高出地面0.3-1.0米;要探测比空气轻的气体时:安装低于天花板0.3-1.0米。 以上安装均需距气源半径1.5米以内。 (详见下图) 三、将安装螺丝固定于墙面,挂上探测器。 四、家庭安装应注意,安装位置不能离燃气灶具太近,以 免探测器受到炉火烘烤;不能安装在油烟大的地方,

深圳特安可燃气体报警器技术手册

第八分册技术手册 内部文件不得复制第 7 章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部 分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号 为JB-QT-TON90A和 ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设 计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只 需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接: ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/ 有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~ 20mA标准电流信号,便与DCS、 PLC等工业自动化系统连接。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方 便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯 设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维 修只需更换组件即可完成。

第八分册技术手册 内部文件 不得复制二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级 T6 组可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL; 精度:± 5%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹; 工作电压: AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体: C2H2, H2S,CO, CO2, CL2, NH3等可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL,0~ 1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在 2%至 25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:± 3%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹 工作电压: DC24V 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH 规格及适用气体

可燃气体探测报警系统工程施工方案(DOC)

新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃芳烃项目 消防工程 可燃气体探测报警系统 施工方案 编制: 审核: 批准: 北京友安盛防火技术有限公司新疆分公司 二0一二年十二月十三日

1. 工程概况 本工程名称为新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃芳烃项目消防工程。工程地点为奎屯-独山子经济技术开发区。 工程内容: 原料油灌区5万立方米储罐、3万立方米储罐、装车卸车台、消防泵房内的仪表、可燃气体探测报警系统以及感温电缆报警系统。 2. 编制依据 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《石油化工仪表安装设计规范》SH /T3 104-2000 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 《电气施工一般验收规范》SJ2866-88 《线型感温火灾探测器》GB16280-2005 3. 施工工序 3.1、施工准备工作 3.1.1、施工前要求现场管理人员必须彻底的熟悉本工程的合同、技术附件及施工图纸等文件,认真领会设计意图,并结合现场的实际情况,做好图纸会审工作。 3.1.2、施工前要求作好现场的实地踏勘,熟悉现场的施工环境,制定现场管理及施工等方面的人力资源配置计划,同时协调甲方作好开工前的“三通”工作。施工人员施工前要作好施工前的安全及技术交底工作,并根据本工程的特点对施工人员进行相关的培训工作,确保本项目施工关键作业点的受控。 3.2、施工方法及工艺要求 3.2.1、可燃气体探测 3.2.1.1、可燃气体探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。 3.2.1.2、可燃气体探测器安装方式可采用墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 3.2.1.3、可燃气体探测器安装高度:检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用

可燃气体报警器使用注意事项

编号:SM-ZD-15731 可燃气体报警器使用注意 事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

可燃气体报警器使用注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了使可燃气体报警器正常工作,有效发挥其预警作用,安装、使用过程中应注意以下几个方面: 1.安装报警回路时应注意的问题 (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器等),如果无法避开,应采取屏蔽措施。 (2)报警显示仪是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到听到的地方,以便及时了解情况。 (3)报警显示仪安装高度一般在1.6~1.7m为宜,便于维修人员对报警器进行日常修理和维护工作。 2.探头的安装应注意的问题 (1)探头主要是用接触燃烧气敏传感器(也称热线式传感器)的检测元件,该元件是由铂丝线圈上包氧化铝和粘合剂组成球状,其上表面附有铂、钯等稀有金属。安装时一定要轻拿、轻放,以免摔坏探头。 (2)被测气体的比重不同,探头的安装位置也不同。室内

可燃气体报警器

可燃气体测量仪检修规程 1. 结构与原理 1.1 结构 报警仪整体结构主要包括:传感器、防尘外筒、传感器固定块、报警仪主腔、显示模块。 报警仪硬质壳体由铝材制成,带有一个G1/2’’的电缆引入装置。报警仪壳体的两端均可以进线,如果只需要一端进线,另一接入端可用于安装SG- 100外置型防爆声光报警器。 报警仪的显示模块通过4位高亮LED显示气体浓度、报警/故障状态信息。1.2 工作原理 可燃气体报警是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。 催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。 红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 2. 主要技术指标

2.1 工作条件 电源电压:(10-30)V DC 功耗:小于3.5W 显示方式: 4段高亮LED指示 环境温度:(-40-70)摄氏度 环境湿度:(10%-95%)RH 压力范围:(0-100%)KPa 2.2技术指标 检测范围:(0-100)LEL 显示分辨率:1%LEL 响应时间:≤30S 检测误差:≤±5%F.S. 零点漂移:<±2%F.S./year 防爆等级:隔爆Exd IIC T6 防护等级: IP65 2.3输出方式 模拟量输出:1路(4-20)mA标准电流信号 继电器输出:2路(触电容量:30V DC/1A、220V AC\1A)2.4其他 传输距离:最远距离超过1000M 操作方式:红外触摸按键 3. 检查与校验 3.1仪器标定

聚光可燃气体报警

可燃有毒气体报警仪 技 术 文 件 投标方:聚光科技(杭州)股份有限公司

前言 尊敬的各位专家评委: 你们好! 非常感谢你们在百忙之中来参与本项目的评审,我们很荣幸能够参与本项目的投标。 聚光科技(杭州)股份有限公司是美国FPI公司的全资子公司,注册成立于杭州高新区,注册资金为4亿。公司致力于新一代光电测量技术的研究与应用开发,专业为钢铁冶金、石油化工、环境保护等领域的气体分析提供完善的解决方案,是一家集系统集成、产品供应和服务提供为一身的世界级光电厂商。公司研发生产拥有自主知识产权的GT系列产品是聚光科技开发的智能固定式气体分析仪,可以测量有毒有害、可燃等危险气体,能够实现气体浓度实时监测、浓度报警、通风设施启动等功能,是高端多通道的气体报警控制器。目前产品应用在全国多个行业,处于行业领先地位。 最后衷心祝愿各位专家评委评标愉快,工作开心! 聚光科技(杭州)股份有限公司 2014年11月2日

目录 1.项目需求分析 (4) 2系统设计依据 (4) 3.系统设计方案 (4) 3.1系统介绍 (4) 3.1.1产品特色 (4) 3.1.2方案特点 (5) 3.1.3通讯方式 (6) 3.1.4接地方式 (6) 3.2系统组成及技术参数 (7) 3.2.1报警仪技术参数及指标 (7) 3.2.2控制器技术参数及指标 (7) 3.3供货清单 (8) 3.4安装说明 (9) 3.4.1安装方式 (9) 3.4.2 GT-1030仪表接线示意图 (10)

1.项目需求分析 根据用户需求,我们采用聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称聚光科技)的GT系列智能气体检测报警仪对厂区内的可燃气体(有毒气体)进行实时监测。GT系列智能气体检测报警仪可以采取多种方式进行安装和测量分析,并能适应各种现场环境,具有较快地响应速度。 根据项目实际情况和要求,需在现场的各个区域共安装5台可燃(有毒)气体报警仪检测各区域的安全情况及一台壁挂式控制器。 2系统设计依据 中国国家标准:GB16807-1997《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》 中国国家标准:GB15322.1-2003《可燃气体探测器第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》 中国国家标准:GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 中国国家标准:GBZ 2-2002中华人民共和国国家职业卫生标准 行业参考标准:《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 3.系统设计方案 3.1系统介绍 3.1.1产品特色 ◆报警仪 ?报警仪具有国家认可的计量许可(CMC)/型式批准(CPA)/消防(CCCF)认证; ?报警仪传感器使用进口气体敏感元件,自动温度及零点补偿; ?报警仪具有三、四线连接方式,方便现场接线,具有标准4~20mA和485信号传输方式,可与DCS,PLC等工业自动化系统实现连接;

气体检测报警仪使用说明

固定式气体监测报警装置简介气体检测报警仪报警点设置规定: 气体报警器名称(便携式)报 警点值仪器在空气 中校准值 (固定式)报警 点值 允许误差 CH4(丙烷/乙丁烷) 10%LEL ----- 一级:10% LEL ±5% 二级:50% LEL O219.5% 20.9% 19.5% ±5% 名词解释: ●LEL:指爆炸下限,可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,英文:Lower Explosion Limited。 ●爆炸极限:天然气是一种易燃易爆混合性气体,与空气混合后,在空气中浓 度(空气中的甲烷的体积含量达到5%时达到爆炸下限,15%达到爆炸上限)达到5%~15%范围时,遇到火源即发生爆炸。 ●10%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,10%LEL相当于此时甲烷的含量为 0.5%体积比。所以,您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示 您,要采取相应的措施。 ●50%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,50%LEL相当于此时甲烷的含量为 2.5%体积比。离爆炸下限5%接近,比较危险了,此时是在提醒您,提高警 惕要马上采取相应安全的措施。 ●氧气浓度:氧气占大气比列。20.9%为大气中氧含量,低于17%,呼吸脉搏 加快,头痛;低于8%,危及生命。 天然气检测报警器: 当有可燃气体泄漏时,超过一级报警设定值(10%LEL)时,即发出声光(黄色)报警,按消音键,可消除声报警,同时也消除了现场4个声光报警装置的声报警,仍保留光报警。显示仪表超限指示仍保持。当气体泄漏超过二级报警设定值(50%LEL)时,发出声光(红色)报警,此时离爆炸下限5%接近,比较危险了,提高警惕要马上采取相应安全的措施。

可燃气体探测报警系统施工方案DOC

可燃气体探测报警系统施工方案DOC

新疆奎山宝塔石化有限公司 800万吨/年重油制烯烃芳烃项目 消防工程 可燃气体探测报警系统 施工方案 编制: 审核: 批准: 北京友安盛防火技术有限公司新疆分公司二0一二年十二月十三日

1. 工程概况 本工程名称为新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃芳烃项目消防工程。 工程地点为奎屯-独山子经济技术开发区。 工程内容: 原料油灌区5万立方米储罐、3万立方米储罐、装车卸车台、消防泵房内的仪表、可燃气体探测报警系统以及感温电缆报警系统。 2. 编制依据 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093- 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168- 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169- 《石油化工仪表安装设计规范》SH /T3 104- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 《电气施工一般验收规范》SJ2866-88 《线型感温火灾探测器》GB16280- 3. 施工工序 3.1、施工准备工作 3.1.1、施工前要求现场管理人员必须彻底的熟悉本工程的合同、技术附件及施工图纸等文件,认真领会设计意图,并结合现场的实际情况,做好图纸会审工作。 3.1.2、施工前要求作好现场的实地踏勘,熟悉现场的施工环境,制定现

场管理及施工等方面的人力资源配置计划,同时协调甲方作好开工前的“三通”工作。施工人员施工前要作好施工前的安全及技术交底工作,并根据本工程的特点对施工人员进行相关的培训工作,确保本项目施工关键作业点的受控。 3.2、施工方法及工艺要求 3.2.1、可燃气体探测 3.2.1.1、可燃气体探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。 3.2.1.2、可燃气体探测器安装方式可采用墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 3.2.1.3、可燃气体探测器安装高度:检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面 1.5~2米左右安装。 3.2.1.4、可燃气体探测器布线应采用二芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 3.2.1.5、可燃气体探测器现场走线应穿管保护,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。 3.2.1.6、可燃气体探测器安装时应传感器朝下固定。 3.2.1.7、可燃气体探测器应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,调试探头。 3.2.1.8、可燃气体探测器应至少每年标定一次,以确保检测精度。 3.3、感温电缆铺设 3.3.1、感温电缆用固定卡具直接固定在桥架内侧壁,感温电缆敷设于动

可燃气体报警器详解

可燃气体报警器详解 可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露时,气体报警器检测到的可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产.可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。按根据工作原理分别为传感器原理报警器,红外线探测报警器,高能量回收报警器。目前大多数使用的是传感器式报警器,高能量回收报警器由于成本太高,目前仍在开发研究中。工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。 济南市长清计算机应用公司提示您,正确选择报警器的使用,可以为您的日常工作生活提供一个强有力的保证。

可燃气体报警器电路设计说明

可燃气体报警器电路设计 摘要 随着可燃性气体种类和应用范围的增加,其使用场所和贮气仓库内气体的泄漏、火灾爆炸事故日益增多,因此研制一种检测可燃性气体自动报警和自动打开排气装置的一种报警器是非常必要的。本次设计的可燃气体报警器电路,可以检测多种可燃性气体并对其进行报警,在本设计中选用了气敏传感器GS-A2,利用GS-A2检测可燃气体的浓度,当浓度达到报警临界值时进行声光报警。气体信号检测部分主要由传感器GS-A2和分压电阻构成,然后通过运算放大器构成的滞回比较电路和反向比例运算电路输出控制信号。由于气敏传感器GS-A2开始通电时会有一段时间阻值很小,为了防止其发生误报警,检测电路需配合延时电路才能保证其准确性。控制信号通过报警电路实现声光报警及控制机外排风设备等联动装置,从而实现可燃气体报警器的电路设计。 关键词:报警器;GS-A2;误报警;控制信号

The Circuit Design of Flammable Gas Alarm Apparatus ABSTRACT With the increase of combustible gas types and application scope, the use place of gas leakage, fire and gas storage warehouse explosion accidents are increasing, so develop an automatic detecting combustible gas alarm and automatically open the exhaust device of an alarm system is very necessary. The design of the flammable gas alarm circuit can detect a variety of flammable gas and alarm it. In this design chose gas sensor GS - A2, using GS - A2 testing the concentration of the combustible gas, to sound and light alarm when the concentration reaches a critical value. The gas sensor signal detecting section mainly consisted by GS-A2 and the voltage dividing resistors, and output a control signal through the hysteretic comparator circuit constituted by operational amplifier and reverse proportional arithmetic circuit. Since gas sensor GS-A2 starts when power is minimal resistance for some time, in order to prevent false alarms, the detection circuit must comply with in order to ensure its accuracy delay circuit. Control signal through the alarm circuit to realize sound and light alarm and control closed exhaust equipment linkage, so as to realize the circuit design of combustible gas alarm. Key words:Alarm Apparatus;GS-A2;False Alarm ;Control Signal

可燃气体报警器使用注意事项(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 可燃气体报警器使用注意事项 (最新版)

可燃气体报警器使用注意事项(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为了使可燃气体报警器正常工作,有效发挥其预警作用,安装、使用过程中应注意以下几个方面: 1.安装报警回路时应注意的问题 (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器等),如果无法避开,应采取屏蔽措施。 (2)报警显示仪是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到听到的地方,以便及时了解情况。 (3)报警显示仪安装高度一般在1.6~1.7m为宜,便于维修人员对报警器进行日常修理和维护工作。 2.探头的安装应注意的问题 (1)探头主要是用接触燃烧气敏传感器(也称热线式传感器)的检 测元件,该元件是由铂丝线圈上包氧化铝和粘合剂组成球状,其上表面附有铂、钯等稀有金属。安装时一定要轻拿、轻放,以免摔坏探头。 (2)被测气体的比重不同,探头的安装位置也不同。室内探头的安

可燃气体报警器相关的知识

气体报警器 气体报警器也称气体泄露检测报警仪器,主要包括可燃和有毒气体两类探测报警器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性或有毒气体发生泄露,气体报警器检测到气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。 1、用途 气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或毒害下限、上限的临界点时,气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷 (C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔 (C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢(PH3)等。有毒气体报警器,用于检测空气中的有毒气体,如硫化氢(H2S) 2、术语 2.1 可燃气体combustible gas

指甲类可燃气体或液化烃、甲B、乙A 类可燃液体气化后形成的可燃气体。 按《石油化工企业设计防火规范》规定:甲类气体是指可燃气体与空气混合物的爆炸下限小于10%(体积)的气体;液化烃(甲A)是指15℃时的蒸气压力大于0.1MPa的烃类液体及其它类似的液体,例如液化石油气、液化乙烯、液化甲烷、液化环氧乙烷等;甲B 液体是指除甲A 以外,闪点小于28℃的可燃液体,乙A 类液体是指闪点等于或大于28℃至等于45℃的可燃液体。甲B 与乙A 类液体也可称为易燃液体。 由于乙A 类液体泄漏后挥发为蒸气或呈气态泄漏,该气体在空气中的爆炸下限小于10%(体积)属于甲类气体,可形成爆炸危险区。但是,该气体易于空气中冷凝,所以扩散距离较近,其危险程度低于甲A、甲 B 类。 2.2 检(探)测器Detector 指由传感器和转换器组成, 将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。 2.3 指示报警设备indication apparatus 指接收检(探)测器的输出信号, 发出指示、报警、控制信号的电子设备。 2.4 检测范围Sensible Range 指检(探)测器在试验条件下能够检测出被测气体的浓度范围。 2.5 报警设定值Alarm set point 指报警器预先设定的报警浓度值。 2.6 响应时间Response time 指在试验条件下,从检(探)测器接触被测

可燃易爆EX气体报警器使用规范 说明书

深圳东日瀛能科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/8c1907673.html, 有毒有害智能气体变送器 产品说明书

深圳东日瀛能科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/8c1907673.html, 目录 1、概况-------------------------------------------------------------------------------2 2、技术特点-------------------------------------------------------------------------2 3、技术参数-------------------------------------------------------------------------3 4、外形尺寸及安装方式----------------------------------------------------------4 4.1安装位置--------------------------------------------------------------------5 4.2安装方法--------------------------------------------------------------------5 5、电气连接-------------------------------------------------------------------------6 6、负载特性--------------------------------------------------------------------------7 7、操作说明--------------------------------------------------------------------------8 7.1LCD显示说明---------------------------------------------------------------8 7.2按键操作说明---------------------------------------------------------------8 1

可燃气体报警器项目施工方案

一、工程概述 1、概述 本工程是茂名市中油王港石化有限公司库区可燃气体报警项目,工程地点:王港石化有限公司库区。为保证本工程施工质量,杜绝各类事故的发生,特编制本方案。 2、材料要求 (1)所有的材料必须有材料质量证明书、合格证。 二、施工依据及标准 1、编制依据 (1)车间的相关人员现场交底。 ( (2)国家、部颁、行业施工技术验收规范。 (3)油城建筑公司的施工技术、设备能力及施工管理经验。 2、施工及验收严格按照以下施工规范、标准等有关规定执行: ●《工程测量规范》GB50026-2007 ●《石油化工施工安全技术规程》SH3505-2011 ●《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484—2008 ●《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007 ●《石油化工建设工程项目交工技术文件》SH/T3503-2007 … ●《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T3521-2007 ●茂名石化《安全生产监督管理规定》2010 ●《石油化工设备(仪表)维护检修规程》第七册,《可燃气体报警器检修作业指导书》 三、施工内容、范围及计划工程量 1、施工内容: 1、退拆管内更换铺设信号屏蔽电缆:3* 500米; 2、揭开盖回电缆沟盖板:600*400*60 100米; 3、挖填电缆沟内砂:宽400*深30050米; 4、制安电源信号屏蔽电缆头:3* 10个; 5、拆除更换安装可燃气体报警器及测试15台; 6、拆、装可燃气体报警器电缆穿线镀锌管:DN20160米; 7、拆除更换安装防爆挠性管:DN20(长度米)5条; 8、电

缆故障点查找5点。现场是易燃、易爆、腐蚀、有毒有害气体泄漏等危险区域,所以要求严格按照石油化工施工安全规程及相关规范施工,合理安排统筹时间,保证工程按质按量按时顺利完成。 (1)敷设镀锌管DN20 540m; (2)敷设镀锌管DN25 600m; ` (3)敷设镀锌管DN40 840m; (4)敷设电缆1×3× 1000m; (5)敷设电缆1×3× 2500m; (6)敷设电缆7×3× 1100m; (7)敷设电缆7×3× 1700m; (8)揭、盖槽盒盖板580m; (9)安装可燃气体报警器36个; (10)可燃气体报警器接线调试36个; } 2、施工范围:可燃气体报警器安装、电缆敷设、镀锌管敷设。 3、计划工程量: (1)敷设镀锌管DN20(540m)、DN20(600m)、DN40(840m); (2)敷设电缆1×3×(1000m)、1×3×(2500m)、7×3×(1100m)、7×3×(1700m); (3)揭、盖槽盒盖板580m; (4)可燃气体报警器安装、接线、调试36个。 四、施工前期准备 1、技术准备 】 (1)认真审核设计图纸,做好施工的抽拔料工作及施工方案等技术文件的编制工作。 (2)组织施工人员进行施工计划、施工规范、质量验收规程的学习,为现场施工做好技术准备工作。 (3)安全技术交底:熟悉现场施工对安全技术的要求,以及做好相应的安全技术措施。

相关文档
相关文档 最新文档