给水用途:生活用水、工业生产用水、市政消防用水

废水:生活污水、工业废水、雨水

给水系统:保证城市工矿企业等用水的各项构筑物和输配水管网组成的系统

给水管网:将经过给水处理后的水送到各个给水区域的全部管道

给排水系统主要功能:水量保障、水质保障、水压保障

子系统:原水取水系统、给水处理系统、给水管网系统、排水管网系统、废水处理系统、排放和重复利用系统

水质标准:原水、给水、排放水质标准

水质变化过程:给水处理:将原水水质净化或加入有益物质,使之达到给水水质要求的过程

用户用水:用户用水改变水质,使之成为污水或废水的过程,水质受到不同程度污染

废水处理:对污水或废水进行处理,取出污染物质,使之达到排放水质标准

水输送压力方式:全重力给水、一级加压给水、二级加压给水、多级加压给水

管网系统应具备的功能:水量输送、水量调节、水压调节

给水构成:输水管、配水管网、水压调节设施及水量调节设施

排水构成:废水收集设施、排水管网、水量调节池、提升泵站、废水输出管、排放口

按系统构成:统一给水管网、分区给水管网

按输水方式:重力输水管网系统、压力输水…

排水系统:合流制、分流制

连续性方程:对任一节点来说,流向该节点的流量必须等于从该节点流出的流量。

能量方程:表示管网每一环中各管段的水头损失和等于零的关系

影响生活用水量的主要因素:生活习惯、气候变化、一天的时间变化等

给水排水工程规划:针对水资源开发和利用、供水排水系统建设的综合优化功能和工程布局进行的专项规划

任务:1确定给水排水系统的服务范围与建设规模;2确定水资源综合利用与保护措施;3确定系统的组成与体系结构;4确定给水排水主要构筑物的位置;5确定给水排水处理的工艺流程与水质保证措施;6给水排水管网规划和干管布置与定线;7确定废水的处置方案及其环境影响评价;8给水排水工程规划的技术经济比较

原则:1贯彻执行国家和地方相关政策和法规;2城镇及工业企业规划时应兼顾给水排水工程;3给水排水工程规划要服从城镇发展规划;4合理确定远近期规划与建设范围

城市用水量:分类估算法、单位面积法、人均综合指数法、年递增率法、线性回归法、生长曲线法

给水管网布置原则:1按照城市总体规划,结合当地实际情况布置给水管网,要进行多方案技术经济比较;2主次明确,先搞好输水管渠与主干管布置,再布置一般管线与设施;3尽量缩短管线长度,节约工程投资与运行管理费用;4协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系;5保证供水具有适当的安全可靠性;6尽量减少拆迁,少占农田;7管渠的施工、运行和维护方便;8远近期结合,留有发展余地,考虑分期实施的可能性

形式:树状网、环状网

排水管网布置原则:1按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管网,要进行多方案技术经济比较;2先确定排水区域和排水体制,然后布置排水管网,应按从干管到支管的顺序布置;3充分利用地形,采用重力流排除污水及雨水,并使管线最短、埋深最小;4协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系,考虑好与企业内部管网的衔接;5规划时要考虑到使管渠的施工、运行和维护的方便;6远近期规划相结合,考虑发展,尽可能安排分期实施

形式:平行式:地形坡度很大的城市、正交式:地形平坦略向一边倾斜的城市

给水管网类型:按水源:单水源给水管网系统、多水源…

多水源给水系统的优缺点:优点:便于分期发展给水系统,供水比较可靠,管网内水压比较均匀。缺点:随着水源的增多,设备和管理工作相应增加。

简化原则:宏观等效原则、小误差原则

管线简化:删除次要管线、当管线交叉点很近时,可以将其合并为同一交叉点、将全开的阀门去掉,将管线从全闭阀门处切断、并联的管线可以简化为单线管,其直径采用水利等效原则计算、在可能的情况下,将大系统拆分为多个小系统,分别进行分析计算

管网图表示方法:几何表示法、集合表示法

经济流速:一般采用优化方法求得设计流速或管径的最优解,在数学上归纳为求一定年限下内管网造价和管理费用之和为最小的流速

设计充满度:在设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D的比值。

总变化系数:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值。

污水设计流量:污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量。

本段流量:从管段沿线街坊流过来的污水量。

传输流量:从上游管段和旁侧管段流来的污水量。

集中流量:从工业企业或其他大型公共建筑物流来的污水量。

集水时间:将雨水径流从流域的最远点留到出口断面的时间。

.雨水管段的设计流量计算时的假设: 1)降雨在整个汇水面积上的分布是均匀的,降雨强度在选定的降雨时段内均匀不变;2)汇水面积随集流时间增长的速度为常数。

地面集水时间的影响因素:地形坡度、地面铺砌、地面种植情况、水流路程、道路纵坡和宽度等因素,但地面集水时间主要取决于雨水流行距离的长短和地面坡度。

节点服务水头:节点地面高程加上节点所连接用户的最低供水压力

虚环:为了将定压节点间路径的能量方程统一为环能量方程而设的环,多水源的管网,为了计算方便,有时将几个或多个水压已定的水源节点(泵站、水塔等)用虚线和虚节点0连接起来,也形成环。

10.什么情况下考虑采用合流制排水系统?合流制管网的设计有何特点?

1.排水区域内有一处或多处水源充沛的水体,其流量和流速都足够大,一定量的混合污水排入后对水体造成的污染危害程度在允许的范围以内。2.街坊和街道的建设比较完善,必须采用暗管渠排除雨水,而街道横断面又较窄,管渠的设置位置受到限制时,可考虑选用合流制。3.地面有一定的坡度倾向水体,当水体高水位时,岸边不受淹没。污水在中途不需要泵汲。特点:1. 管渠的布置应使所有服务面积上的生活污水、工业废水和雨水都能合理地排入管渠,并能以可能的最短距离坡向水体。2. 沿水体岸边布置与水体平行的截流干管,在截流干管的适当位置上设置溢流井,使超过截流干管设计输送能力的那部分混合污水能顺利地通过溢流井就近排入水体。3. 必须合理地确定溢流井的数目和位置,以便尽可能减少对水体的污染、减小截流干管的断面尺寸和缩短排放渠道的长度。4. 在合流制管网的上游排水区域,如果雨水可沿地面的街道边沟排泄,则该区域可只设置污水管道。只有当雨水不能沿地面排泄时,才考虑布置合流制管网。

给水排水系统由哪些子系统组成?各子系统包含哪些设施?

原水取水系统:水源地、取水设施、提升设备、输水管渠;给水处理系统:水质处理设备;给水管网系统:输水管渠、配水管网、水压水量调节设施;排水管网系统:收集与输送管渠、水量调节池、提升泵站及附属构筑物;废水处理系统:水质净化设备;排放和重复利用系统:废水受纳体、最终处置设施

7.重力给水和压力给水各有何特点?

1从物理学角度来说重力给水是压力给水的一种形式

2重力给水推动力是水的自身重力,压力给水推动力一般是外来力需要消耗能源

3重力给水水流向下而压力给水水流向上

4压力给水水流量比较容易控制

5.城市用水量一般包括哪些部分?请分别举例说明。

1:规划期内由城市给水工程统一供给的居民生活用水、工业用水、公共设施用水以及其他用水水量的总和;2城市给水工程统一供给意外的所有用水水量总和

6.表达用水量变化有哪两种方法?它们分别是如何表达的?

量的变化用两种方法表达:一种是通过日变化系数表达,日变化系数等于一年中最高日用水量与平均日用水量的比值;一种是通过时变化系数表达,时变化系数等于最高日的最高时用水量与平均时用水量的比值。

2.为什么给水排水管网中的水流实际上是非恒定流,而水力计算时却按恒定流对待?

如果在设计和施工中注意改善管道的水力条件,可使管道内水的流动状态尽可能的接近均匀恒定流,同时因为变速流公式计算的复杂性水流动的变化不定,即使采用变速流公式计算也很难保证精确。因此,为了简化计算工作,管道的水力计算按恒定流计算。

1.为何要将给水排水管网模型化?通过哪两个步骤进行模型化?

给水排水管网是一类大规模且复杂多变的网络系统,为便于规划、设计和运行管理,应将其简化和抽象为便于用图形和数据表达和分析的系统。1.删除次要管线2.删除不影响全局水力特性的设施

3.对于树状管网,可以通过列割集流量连续性方程组并变换后,将各管段流量表示成节点流量的表达式,但为什么只有单定压节点树状管网能直接利用连续性方程组解出各管段流量?

管网计算的原理是基于质量守恒和能量守恒,由此得出连续性方程和能量方程。单定压节点树状管网中的节点水压已定,流量可有由后面的管段算出,故也是已知量,这样,已知

乐节点水压和管段流量,就可以通过列割集流量连续性方程组并变换后,将各管段流量表示成节点流量的表达式

2.给水管网水力分析的前提条件有哪些?为什么必须已知至少一个节点的水头?

对实际情况进行调查研究,调查用水量、节点流量、不同材料管道的阻力系数和实际管径、管网水压分布。因为节点流量平衡条件,必须确定一点流量才能推算。

8.为什么说哈代-克罗斯平差算法是水力分析的最简单方法?它也是最高效的方法吗?

牛顿-拉夫森算法解环方程组时,需要反复多次求解L阶线性方程组,如果管网中环数L 很大时,线性方程组的求解很困难.现在我们分析系数矩阵F,发现它不但是一个对称正定矩阵,也是一个主对角优势稀疏矩阵,当L较大时其大多元素为0,主对角元素值是较大的正值,非主对角的不为零的元素都是较小的负值,因而,哈代-克罗斯算法只保留主对角元素,忽略其他所有元素,其水力分析步骤与牛顿-拉夫森算法完全相同,只是计算环流量采用水头平差公式,代替解线性方程组.

6.管段设计流量分配的目的是什么?为了进行给水管网的细部设计,要将设计总流量分配到系统中去,就是将最高日用水流量分配到管网图的每条管和各个节点上去。树状管网流量分配计算特点:单定压节点树状管网,从水源到各节点,只能沿一个唯一的路径供水,因此任意一管段流量等于该管段之后所有节点流量的总和。环状管网管段流量分配原则:1)体现供水的目的性,从水源或多个水源出发进行管段流量分配,使供水流量沿较短的距离扩散到整个管网的所有节点上去;2)体现供水的经济性,向主要供水方向(如通向密集用水区或用水大户)分配较多的流量,向次要供水方向分配较少的流量,特别注意不能逆向流3)体现供水的可靠性,应确定两条或两条以上平行的主要供水方向,并且应在各平行供水方向分配相接近的较大流量,垂直主要供水方向的管段上也要分配一定的流量。

3.为什么在污水管道设计时,管道底坡(简称管道坡度)与水力坡度是等同的?

因为污水管道以重力流为主,其充满度一般小于1,水在管道中流行,水力坡度与管道坡度就会相同

污水管道衔接时应遵守两个原则:1)尽可能提高下游管段埋深,降低造价;2)避免上游管段中形成回水而造成淤积。

10.为了使污水管网设计满足规范并尽可能降低造价,有哪些原则应该遵循?

以设计原始资料为依据,按照规范的要求制定方案,并在多个方案中进行比较,得出最优方案。

2.折减系数的含义是什么?为什么计算雨水管道设计流量时,要考虑折减系数?

雨水从汇水面积上最远点流到第一个雨水口的时间需要一个系数来修正,这个系数就是折减系数。集水时间直接影响流速也与暴雨强度有关,所以在考虑设计流量时要考虑折减系数

9.排洪沟的作用是什么?如何进行设计?其设计标准比雨水管网高还是低?

答:排洪沟主要作用是排走地表径流。排洪沟布置应与厂区总体规划密切配合,统一考虑;排洪沟应尽可能利用原有山洪沟,必要时可做适当整修;排洪沟应尽量利用自然地形坡度。

给水排水管道系统考试试卷A参考答案及评分标准 (2)

给排水管道系统(Ⅱ)考试试卷A参考答案及评分标准 一、名词解释:(每题3分,共18分) 1 径流系数:雨水径流量与降雨量的比值,其值大小受雨型,地形,地面覆盖等条件影响。 2 设计管段:在设计中采用的设计参数不变的管段叫设计管段,这些参数包括管径,坡度,流量,流速等 3 管道衔接:指上游管段与下游管段的连接,管道衔接通常通过检查井。其衔接形式分为管顶平接与水面平接。 4 污水出路:污水的处置与利用途径,污水出路一般分为直接排放,处理后利用等。 5 雨量累积过程线:即自记雨量计过程线,主要反应一场雨随降雨时间雨量的累积增长过程。 6 总泵站:管网末端设置的泵站,通常设在污水厂前。 二、问答题:(每题14分,共56分) 1 室内及房屋排水系统—收集屋面雨水,并将其安全输送到室外。街坊雨水排水系统—收集街坊雨水,将其输送出街坊,在街坊较小时一般不需单设街坊系统,可利用街坊道路沟直排。 街道雨水系统—主要组成有雨水口,检查井等,主要用于收集街坊及街道雨水。 雨水泵站—自流排水有困难时,往往需设泵站提升。 出水口—雨水最终通过出水口进入天然水体。 2 正交式:干管与等高线正交布置,比较适合雨水管道及污水干管布置。 截流式:干管与等高线正交,主干管平行等高线在低处布置,适合污水系统布置及截流式合流制布置。 平行式:干管与等高线近乎平行布置,适合坡度较大山区城市的各种排水管布置。 分区式:城市分为高低区时,低区排水困难时往往采用这种布置形式 分散式:城市周围有较多污水出路的大城市,往往建多个污水厂,就近排放或利用 环绕式:在城市周围建环流截流干管,污水集中处理后排放或利用。 3 工业企业排水与城市排水关系密切,当工业废水需排入城市下水道时,应满足排入下水道的水质要求,对下水道设施不产生有害影响。当工业废水需通过污水厂处理时,应保证工业废水对生物处理不产生毒害。当工业废水水质不能满足这些要求时,就应进行厂内

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

2)资源耗费大,电量耗费大 3)供水流程的最后环节,直接承担向用户输 水的任务,对用户龙头出水的水量、水压 及水质的影响至关重要。直饮水的控制环 节. 4)水司最重要的部门,待遇最好的部门 3.给水管网的类型(简答题) 1)按水源数目:单水源给水管网,多水源给水管网 单水源:所有用于水来自于一个清水池 多水源:多个清水池作为水源,大中城市一般为多水源 2)按照连接方式:统一给水管网,分区给水管网 统一:系统中只有一个管网。中国管网之庞大世界第一。 分区:划分为多个区域,各区域 管网具有独立的供水泵 站,不同的水压可降低管 网平均压力,减少爆管和 泵站能量的浪费

3)按照动力方式:重力输水管网,压力输水管网 重力:水源地势高,水依靠自身重力流入用户 压力:清水池的水由泵站加压送出。有时经过多级加压 4)按照布置方式:枝装管网,环状管网 枝装:可靠性差,末端易水质恶化 环状:可靠性高,投资大(可能会考优缺点) 4.给水管网布置的总要求 1)供给用户所需的水量 2)保证用户足够的水压 3)保证不间断供水 4)保障用户饮水安全5.给水管网布置的具体原则(简答题) 1)前瞻性——按照城市规划来布置管网,考 虑给水系统分期建设的可能性,留有充分 的发展余地。 2)安全性——保证管网安全可靠,当局部管 网发生事故时,断水范围应减到可接受的 最小程度 3)全面性——管线遍布在整个给水区内,保证

用户有足够的水量和水压 4)经济性——力求以最短距离敷设管线,以 降低管网造价和供水能量费用;减少拆迁, 少占农田 5)层次性——先确定主干管布置,然后布置一般管线与设施,2~3级 管线综合——协调好与其它管道电缆和道 路等工程的关系 6.给水管网布置的基本形式——环状网和枝装网 枝装网——供水安全性差,末端水质恶化严重,造价低 环状网——供水安全性好,造价高。 1)在城市建设初期采用枝装网,以后逐步连成环状; 2)供水安全性较低的边缘地区工矿企业可采用环状网 7.给水管网布置的具体注意事项(可能有填空题) 1)与城市平面布置图和规划图一致,一般敷设在道路下,应避免在高级路面下通过。 2)干管延伸方向应和二泵站到水池、水塔、

给水排水管网系统-考试要点

第一章 1、给水的用途 2、根据排水系统所接纳的废水的来源 种类型。 3、给水排水系统应具备以下三项主要功能 给水排水管网系统均应具有以下功能 4、给水排水系统可划分为以下子系统 5、城市用水量分类:居民生活用水量、公共设施用水量、工业企业生产用水量和工作人员生活用水量、消防用水量、市政用水量,主要道路和绿地浇洒用水量、未预见用水量及给水管网漏失水量。上述各类用水量总和称为城市综合用水量;居民生活用水量和公共设施用水量之和称为城市综合生活用水量。 6、平均日用水量(Q ad):即规划年限内,用水量最多的年总用水量除以用水天数。该值一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据。 7、最高日用水量(Q d):即用水量最多的一年内,用水量最多的一天的总用水量。该值一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据。 8、最高日平均时用水量:(Q d/24):即最高日用水量除以24小时,得到最高日小时平均用水量。 9、最高日最高时用水量(Q h):用水量最高日的24小时中,用水量最大的1小时用水量、该值一般作为给水管网工程规划与设计的依据。 10、用水量日变化系数(K d):最高日用水量与平均日用水量的比值。 K d=365Q d/Q y(Q d ——最高日用水量(m3/d); Q y ——全年用水量(m3/a)) 11、时变化系数(K h):最高时用水量和平均时用水量的比值。 K h=24Q h/Q d(Q h——最高时用水量(m3/h)) 12.水头:位能与压能之和称为测压管水头,工程上又称为压力水头,或简称水头。 13、给水管网系统的构成

输水管(渠):是指在较长距离内输送水量的管道或渠道,一般不沿线向外供水。 配水管网构成 给水管网系统中的泵站 两种形式。 水量调节设施 减压设施:用减压阀和节流孔板等降低和稳定输配水系统局部的水压,以避免水 压过高造成管道或其他设施的漏水、爆裂、水锤破坏,或避免用水的不舒适感 15、排水管网系统构成 16、给水管网系统类型按系统构成方式分类:统一给水管网系统、分区给水管网系统(串联分区、并联分区) 17、排水体制:废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可采用同一个排 水管网系统排除,也可采用各自独立的分质排水管网系统排除。不同排除方式所形成 的排水系统,称为排水体制。 18.排水系统种类 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放 的排水系统。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠) 系统内排放的排水系统。 优缺点分析: 合流制排水系统分流制排水系统 造价、施工造价低、施工较容易两套管道,造价高、施工量庞大 污水厂运行管理晴、雨天水量变化大,管理复杂水量较恒定,管理方便 环境污染雨污水溢流,造成污染初期雨水直排,造成污染

给排水管网试卷(有答案)

《给水排水管道工程》习题 一、名词解释 1.长度比流量:假定沿线流量均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量。 2. 本段流量:从管段沿线街访流过来的污水量称为本段流量。 转输流量:从上游管段或旁侧管段流过来的污水量。 集中流量:从工业、企业及大型公共建筑物流出来的污水量。 3. 最小覆土厚度:指的是管道外壁顶部到达地面的距离。 埋设深度:只管到内壁距离地面的距离。 4. 经济流速:求一定年限t(称为投资偿还期)内,管网造价和经营管理费用之和为最小的流速。 5. 降雨历时:指的是降雨的连续时段,可以是一场雨整个降雨过程所持续的时间,也可以是其中某个连续的降雨时段。 集水时间:流域内最远点的雨水流到雨水口所需要的时间。 6.时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值。 二、填空 1. 清水池有效容积确定后尚需复核必要的消毒接触时间,加氯消毒一般不低于 30 min,且清水池个数一般不少于2个,并能单独工作和分别放空,若因条件特殊亦可采用1个,但需分格,以便清洗或检修时不间断供水。 2. 排水工程的主要内容包括:收集污水并输送到合适的地方并对污水进行有效处理后达标排放或者重复利用。 3. 管道衔接方式通常有水面平接和管顶平接。 4. 污水管道中污水流动的特点是重力流和均匀流。 5. 给水管道的水力等效简化的原则是:经简化后,等效的管网对象与原来实际对象具有相 同的水力特性。 6. 雨水管道的最小管径为300mm 相应的最小坡度为0.004 。 7. 排水管渠的清通常用的方法为水力清通和机械清通。 8. 给水管网的连续性方程组与能量方程组组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。

给水排水管网系统知识点整理

给水排水管网系统知识点整理 1、给水的用途有:生活用水、工业生产用水和市政消防用水三大类。 2、给水排水官网系统的组成: (1)给水管网系统一般由:输水管(渠)、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 (2)排水管网系统一般由:废水收集设施、排水网管、水量调节池、提升泵站、废水输水管(渠)和排放口等构成。 3、居民用水:指居民家庭生活中饮用、烹饪、洗涤等用水,是保障居民日常生活、身体健康、清洁卫生和生活舒适的重要条件。 4、公共设施用水:指籍贯、学校、医院、宾馆、车站、公共浴场等公共建筑和场所的用水供应,要求用水量大、用水地点集中,水质要求与居民生活用水相同。 5、工业企业生活用水:工业企业区域内从事生产和管理工作的人员 在工作时间内的饮用、烹饪等生活用水,水质要求与居民生活用水一样。 6、工业生产用水:指工业生产过程中为满足生产工艺和产品质量要 求的用水,可分为产品用水、工艺用水、辅助用水。 7、市政和消防用水:是指城镇或工业企业区域内的道路清洗、绿化浇灌、公共清洁卫生和消防的用水。 8排水工程:用于废水收集、处理和排放工程设施。废水分为:生活污

水、工业废水和雨水三种,其中含有大量有机物污染物是废水处理的重点对象。 9、城市供水系统需要具备充足的水资源、取水设施、水质处理设施 和输水及配水管道网络系统。 10、给水排水系统的水质关系:原水水质标准—给水水质标准—排放 水质标准。 11、给水官网系统分类:(1)按水源分类:单水源和对水源给水管网系 统。(2)按系统构成分:统一给水官网系统和分区给水管网系统。 (3)按输水方式分:重力输水管网系统和压力输水管网系统。 12、排水体制:不同排除方式所形成的排水系统称为排水体制。分为合流制和分流制两种。 第2章 1、地形是影响污水管道定线的主要因素。 2、区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系 统,称为区域排水系统。 3、试诉区域排水系统的有何优缺点: (1)优点:污水厂数量少,处理设施大型化集中化,每单位水量 的基建和运行管理费用低,比较经济;污水厂占地面积小,节省土地;水质、水量变化小,有利于运行管理;④河流等水资源利用与 污水排放的体系合理化,而且可能形成统一的水资源管理体系等。 (2)缺点:当排入大量工业废水时,可能使污水处理发生困难;工程设施规模大,组织与管理要求高,而且一旦污水厂运行管理不当,

给水排水管网工程

1.给水排水系统概述 1.什么是给水排水工程?主要包括哪些内容?通常是由哪几部分组成?其基本任务是什么? 答:给水排水工程就是在某一特定的范围内(如一个城市或一个工厂),研究水的人工循环工艺和工程的技术学科。其主要内容包括水的开采、加工、输送、回收和利用等工艺和工程。通常由水资源与取水工程、水处理工程和给水排水管道工程等部分组成。给水排水工程的目的和任务就是保证以安全适用、经济合理的工艺和工程技术,合理开发和利用水资源,向城镇和工业提供各项合格用水,汇水、输送、处理和再生利用污水,使水的人工循环正常进行,以提供方便、舒适、卫生、安全的生活和生产环境,保障人民健康与正常生活,促进生产发展和改善水环境质量。2.目前我国给水排水工程主要面临哪些问题?其根本原因何在?怎样才能解决这些问题? 3.试述给水管网系统的组成? 答:给水管网系统主要包括输水管渠、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔等)等,简称输配水系统。 4.影响给水管网系统类型选择的因素有哪些? (1)城市规划的影响 城市规划与给水系统设计的关系极为密切,水源的选择、给水系统布置和水源卫生防护地带的确定,都应以城市和工业区的建设规划为基础。 (2)水源的影响 任何城市,都会因水源种类、水源距给水区的远近、水质条件的不同,影响到给水系统的布置。(3)地形的影响 中小城市如地形比较平坦,而工业用水量小、对水压又无特殊要求时,可采用统一给水系统,大中城市被河流分隔时,两岸工业和居民用水一般分别供给,自成给水系统。 5.何谓排水系统及排水体制?排水体制分几类?各类的优缺点如何?选择排水体制的原则是什么?(13) 答:在城市废水、工业废水和雨水。这些污水是采用一个管渠系统来排除,或是采用两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除。污水的这种排除方式所在一个区域内手机、输送污水和雨水的方式称排水体制。排水体制一般分为合流制和分流制两种类型。合流制中仍有部分污水未经处理直接排放,成为水体的污染源而使水体受到污染,这是它的严重缺点。分流制是将城市污水全部送至污水厂进行处理。但初雨径流未加处理就直接排入水体,对城市水体也会造成污染,这是它的缺点。从造价方面来看,据国外的经验认为合流制排水管道的造价比完全分流制一般要低20%~40%,可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高,所以从总造价来看完全分流制比合流制可能要高。 6.给水管道工程的任务是什么?通常由哪几部分组成? 7.排水系统主要由哪几部分组成?各部分的用途是什么?(16) 答:排水管网系统是指污(雨)水的收集设施、排水管网、水量调节池、提升泵站、输送管渠和排放口等以一定方式组合成的总体。 8.给水排水工程按服务范围和系统可分为哪几类?(11) 答:目前,我国采用的工业用水系统分为直流给水、循环给水、复用给水和中水回用系统。(1)直流给水系统是指水经一次使用后即进行排放或处理后排放的给水系统。(2)循环给水系统是按照对水质要求的不同,水经使用后不予排放而循环利用或处理后循环利用的给水系统。(3)复用给水系统是指水经重复利用后再进行排放或处理后排放的给水系统。(4)中水回用系统是指将工业废水和生活污水进行适当处理后,使水质达到中水用水的水质标准,回用于工业的间接冷却用水、工艺低质用水、市政用水和杂用水等。 9.工业给水系统的布置如何考虑节水?进行水量平衡计算的意义何在?(12)

给水排水管网系统 第三版 知识总结

1. 给水排水系统功能:向各种不同类别的用户供应满足需求的水质和水量,同时承担用户排出的废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康的危害和保护环境的目的。 2. 给水用途通常分为: 生活用水 、 工业生产用水 、 市政消防用水 。 3. 生活用水包括: 居民生活用水 、 公共设施用水 和 工业企业生活用水 。 4. 排水工程系统: 为及时收集和处理和处理废水而建设的废水收集、处理和排放的工程设施。 5. 根据排水系统所接纳的废水来源,废水可分为 生活污水 、 工业废水 和 雨水 。 6. 给水排水系统应具备的主要功能有 水量保障 、 水质保障 和 水压保障 。 7. 给水排水系统可划分为哪些子系统? 1)原水取水系统。有水源地、取水设备等; 2)给水处理系统。用各种物化生方法的水质处理设备和构筑物; 3)给水管网系统。即输水与配水系统; 4)排水管网系统。污水和废水收集与输送管渠、水量调节池、提升泵站及附属构筑物等; 5)废水处理系统。用各种物化生方法的水质净化设备和构筑物; 6)排放和重复利用系统。包括废水收纳体和最终处置设施。 8. 给水排水系统中各子系统及其组成部分具有 流量连续关系 。 9. 三个水质标准: 1)原水水质标准:作为城镇给水水源,必须符合国家生活饮用水源水质标准; 2)给水水质标准:供应城镇用户使用的水,须达到国家生活饮用水水质卫生标准要求; 3)排放水质标准:废水处理后要达到的水质要求,应按国家国家废水排放水质标准及受纳水体承受能力确定。 10. 三个水质变化过程: 1)给水处理:即将原水水质净化或加入有益物质,使之达到给水水质要求的处理过程。 2)用户用水:即用户用水改变水质,使之成为污水或废水的过程,水质受到不同程度污染; 3)废水处理:即对污水或废水进行处理,去除污染物质,使之达到排放水质的标准。 11. 水的机械能有 位能 、 压能 、 动能 。 12. 水在输送中的压力方式有 全重力给水 、 一级加压给水 、 二级加压给水 、 多级加压给水 。 13. 给水排水管网应具有的功能有 水量输送 、 水量调节 、 水压调节 。 14. 给水管网系统由 输水管(渠) 、 配水管网 、 水压调节设施 及 水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 15. 排水管网系统由 废水收集设施 、 排水管网 、 水量调节池 、提升泵站 、废水输水管渠 和 排放口 等构成。 16. 用水量日变化系数:最高日用水量与平均日用水量的比值。y d d Q Q k 365= 用水量时变化系数:最高时用水量与平均时用水量的比值。d h h Q Q k 24= 17. 居民生活用水量:由给水系统统一供给的城市用水量为规划范围内的居民生活用水; 综合生活用水量:居民生活用水量和公共设施用水量之和; 城市综合用水量:在城市用水量规划设计中,居民生活用水量,公共设施用水量,工业企业生产用水量和工作人员生活用水量,消防用水量,市政用水量,未预见用水量及给水管

给水排水管道系统考试试卷B参考答案及评分标准

给水排水管道系统考试试卷B参考答案及评分标准 一、名词解释(每题3分,共18分) 1 充满度:污水管道中水深与其管径的比值。 2 最小坡度:对于某一规格的管道,为满足其不发生沉积,保证有一定的自清流速而规定的最小坡度。 3 覆土厚度:管顶到地面的距离,其厚度的大小受冰冻深度及地面荷载的影响。 4 推理公式:Q=ψqF ψ—地面径流系数q—暴雨强度F—汇流面积 5 环境容量:自然环境具有同化一定污染物质的能力,在一定量的范围内,通过环境自身的物理、化学、物化等过程将污染质净化,但超过此界限时环境就受到污染,这个界限就叫环境容量。 6 出水口:污水与雨水排入受纳水体的最终构筑物,其型式有岸边式与江心式等。 二、回答问题(每题14分,共56分) 1 城市雨水与污水是采用一套管路系统集中排放,还是采用两套或两套以上管路系统分别排放,就形成了不同的排水体制,体制分为:合流制:雨水污水共用一套管路系统集中排放,直排式合流制是旧城市中遗留下的一种系统,现已少用,截留式合流制则是在直排式合流制的改造中出现的一种体制。 分流制:雨污分别排放,雨水直接排放,污水经处理后排放,这种体制便于污水的处理与利用,是目前优先考虑的一种体制。 2 (1)根据设计人口确定生活污水设计流量

先算平均流量 Q _1=npF/86400 n —污水量标准(L/人×日) p —人口密度(人/ha ) 根据平均流量算K T K T =2.7/ Q _10.11 F —设计面积(ha) (1.3≤K T ≤2.3) 生活污水设计流量 Q 1=K T Q _ (2)根据比流量确定生活污水设计流量 比流量: q 比=np/86400(L/s×ha) 平均流量:Q _1= q 比F K T =2.7/Q _10.11 (1.3≤K T ≤2.3) 设计流量: Q 1=K T Q _1 污水设计流量:Q=Q 1+Q 2+Q 3 Q 2—工业企业生活污水设计流量 Q 1—工业废水设计流量 3 当暴雨同时笼罩全汇水面时,使降雨暴雨公式中的历时与汇水面积上最远点的集流时间相等,即t=τo ,并且集流时间τ时段内的瞬时暴雨强度恰恰位于暴雨的雨峰时,这时全部汇水面积上的雨水流到集流点,集流点形成最大流量,这就是极限强度法。推理公式: Q=ψqF q=167A 1(1+clgT)/(t+b)n 4 (1)管径:街道管 D min =300mm; 街坊管 D min =200mm ; 连接管 D min =200mm 。 (2)坡度: 街道管 I min =3‰; 街坊管 I min =4‰; 连接管 I min =10‰。 (3)流速 V min =0.75M/s(暗管) V min =0.4M/s (明渠) (4)充满度 h/D=1

给水排水管网系统 第三版 知识总结

第1章 1. 给水排水系统功能:向各种不同类别的用户供应满足需求的水质和水量,同时承担用户排出的废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康的危害和保护环境的目的。 2. 给水用途通常分为: 生活用水 、 工业生产用水 、 市政消防用水 。 3. 生活用水包括: 居民生活用水 、 公共设施用水 和 工业企业生活用水 。 4. 排水工程系统: 为及时收集和处理和处理废水而建设的废水收集、处理和排放的工程设施。 5. 根据排水系统所接纳的废水来源,废水可分为 生活污水 、 工业废水 和 雨水 。 6. 给水排水系统应具备的主要功能有 水量保障 、 水质保障 和 水压保障 。 7. 给水排水系统可划分为哪些子系统? 1)原水取水系统。有水源地、取水设备等; 2)给水处理系统。用各种物化生方法的水质处理设备和构筑物; 3)给水管网系统。即输水与配水系统; 4)排水管网系统。污水和废水收集与输送管渠、水量调节池、提升泵站及附属构筑物等; 5)废水处理系统。用各种物化生方法的水质净化设备和构筑物; 6)排放和重复利用系统。包括废水收纳体和最终处置设施。 8. 给水排水系统中各子系统及其组成部分具有 流量连续关系 。 9. 三个水质标准: 1)原水水质标准:作为城镇给水水源,必须符合国家生活饮用水源水质标准; 2)给水水质标准:供应城镇用户使用的水,须达到国家生活饮用水水质卫生标准要求; 3)排放水质标准:废水处理后要达到的水质要求,应按国家国家废水排放水质标准及受纳水体承受能力确定。 10. 三个水质变化过程: 1)给水处理:即将原水水质净化或加入有益物质,使之达到给水水质要求的处理过程。 2)用户用水:即用户用水改变水质,使之成为污水或废水的过程,水质受到不同程度污染; 3)废水处理:即对污水或废水进行处理,去除污染物质,使之达到排放水质的标准。 11. 水的机械能有 位能 、 压能 、 动能 。 12. 水在输送中的压力方式有 全重力给水 、 一级加压给水 、 二级加压给水 、 多级加压给水 。 13. 给水排水管网应具有的功能有 水量输送 、 水量调节 、 水压调节 。 14. 给水管网系统由 输水管(渠) 、 配水管网 、 水压调节设施 及 水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 15. 排水管网系统由 废水收集设施 、 排水管网 、 水量调节池 、提升泵站 、废水输水管渠 和 排放口 等构成。 16. 用水量日变化系数:最高日用水量与平均日用水量的比值。y d d Q Q k 365= 用水量时变化系数:最高时用水量与平均时用水量的比值。d h h Q Q k 24= 17. 居民生活用水量:由给水系统统一供给的城市用水量为规划范围内的居民生活用水; 综合生活用水量:居民生活用水量和公共设施用水量之和; 城市综合用水量:在城市用水量规划设计中,居民生活用水量,公共设施用水量,工业

给水排水管网系统考试重点(无计算)

给水排水系统是为人们的生活、生产和消防提供用水和排除废水的设施总称。 给水的用途通常分为生活用水、工业生产用水和市政消防用水三大类。 给水排水系统的功能:⑴水量保障;⑵水质保障;⑶水压保障。 给水排水系统组成:⑴原水取水系统;⑵给水处理系统;⑶给水管网系统;⑷排水管网系统;⑸废水处理系统;⑹排放和重复利用系统。 城市用水量:⑴居民生活用水量;⑵公共设施用水量;⑶工业企业生产用水量和工作人员生活用水量; ⑷消防用水量;⑸市政用水量,主要指道路和绿地浇洒用水;⑹未预见用水量及给水管网漏失水量。 用水量的表达:⑴平均日用水量,一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据;⑵最高日用水量, 一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据;⑶最高日平均时用水量;⑷最高日最高时用水量,一般作为给水管网工程规划设计的依据。 给水排水管网系统的功能:⑴水量输送;⑵水量调节;⑶水压调节。 给水管网系统一般由输水管(渠)、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。输水管(渠):是指在较长距离内输送水量的管道或渠道,输水管(渠)一般不沿线向外供水。配水管网:是指分布在供水区域内的配水管道网络。 排水管网系统一般由⑴废水收集设施:是排水系统的起始点;⑵排水管网:指分布于排水区的排水管道 (渠道)网络,其功能是将收集到的污水、废水和雨水等输送到处理地点或排放口,以便集中处理或排放; ⑶水量调节池:指具有一定容积的污水、废水或雨水贮存设施,用于调节排水管网与输水量或处理水量的差值;⑷提升泵站:指通过水泵提升排水的高程或使排水加压输送;⑸废水输水管(渠):指长距离输送废 水的压力管道或渠道;⑹排放口:排水管道的末端是废水排放口,与接纳废水的水体连接。 排水体制:废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可采用同一个排水管网系统排除,也可采用各自独立的分质排水管网系统排除。不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。主要有合流制和分流制两种。 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放的排水系统;有直排式和截流式。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠)系统内排除的排水系统;有完全分流制和不完全分流制。 给水排水工程规划:是城市总体规划工作的重要组成部分,是城市专业功能规划的重要内容,是针对水资源开发和利用、供水排水系统建设的综合优化功能和工程布局进行的专项规划。 任务:⑴确定给水排水系统的服务范围与建设规模;⑵确定水资源综合利用与保护措施;⑶确定系统的组成与体系结构;⑷确定给水排水主要构筑物的位置;⑸确定给水排水处理的工艺流程和水质保证措施;⑹给水排水管网规划和干管的布置与定线;⑺确定废水的处置方案及其环境影响评价;⑻给水排水工程规划的技术经济比较,包括经济、环境和社会效益。 规划原则:⑴贯彻执行国家和地方相关政策和法规;⑵城镇及工业企业规划是应兼顾给水排水工程;⑶ 给水排水工程规划要服从城镇发展规划;⑷合理确定近远期规划和建设范围;⑸合理利用水资源和保护环境;⑹规划方案应尽可能经济高效。 工作程序:⑴明确规划任务,确定编制依据;⑵调查收集资料,进行现场勘察;⑶根据掌握资料和规划要求,合理确定城市用水定额,估算用水量和排水量;⑷制定规划方案;⑸确定规划步骤和措施,提高项目投资效益;⑹编制规划文件,绘制规划图纸,完成成果文本。 给水管网布置原则:⑴按照总体规划,结合实际情况,进行多方案技术经济比较;⑵主次明确,先搞好输水管渠与主干管布置,然后布置一般管线与设施;⑶尽量缩短管线,节约投资与运行管理费用;⑷协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系;⑸保证供水安全可靠性;⑹尽量减少拆迁,少占农田;⑺保证管渠的施工、运行和维护方便; ⑻近远期结合,考虑发展。 树状网:优点:管道长度小,节约投资;缺点:供水可靠性、水质安全性较差。 环状网:优点:供水安全可靠性高,减轻水锤作用;缺点:造价明显地比树状网高。

给排水规范考试试题(含答案)

给排水规范考试试题(含答案)

检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于( 0.05 ) MPa, 然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 14. 管道试压合格后,应进行(冲洗)。 15. 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应(开启),试验管道与 非试验管道应隔断。 16. 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装 位置应符合(设计)要求。 17. 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应 便于(检修),并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 18. 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有(裂纹)、砂眼及凹凸不平等 缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 19. 给水系统定义 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的(生产)、(生 活)和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 20. 排水系统定义 通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的(污 水)、(雨水)及时排放出去的网络。 21. 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行 (消毒),满足饮用水卫生要求。 22. 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防 水要求的建筑物,必须采用(柔性)防水套管; 23. 给水配件定义 在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变

水流方向的各种管件、(阀门)和(水嘴)的统称。 24. 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器 具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经(监理)核查确认。 25. 建筑给水、排水及采暖工程的分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层 等划分。分项工程应划分成若干个(检验批)进行验收。 26. 试验压力定义 管道、容器或设备进行(强度)和气密性试验规定所要达到的压力。 27. 额定工作压力定义 指锅炉及压力容器出厂时所标定的(最大)允许工作压力。 28. 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验 收人员应具备相应的(专业技术)资格。 29. 活动支架定义 允许管道在支撑点处发生(轴向)位移的管道支架。 30. 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经 (公司审核)后方可实施。 二、选择题(每题1分共35分) 1. 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、 同规格)数量中抽查(),且不少于()个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 A.5%,1 B.10%,1 C.10%,2 D.10%,10 2. 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称

给水排水管网工程B 复习题

给水排水管网工程B (复习题) 1.1、给水系统通常由哪些工程设施组成,其功能分别是什么? 给水系统通常由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网以及调节构筑物等工程设施组成。取水构筑物,用以从选定的水源(地表水和地下水)取水;水处理构筑物,常集中布置在水厂范围内,将取水构筑物的来水进行处理,以期符合用户对水质的要求;泵站,用以将所需水量提升到要求的高度,可分抽取原水的一级泵站、输送清水的二级泵站和设于管网中的增压泵站;输水管渠和管网,输水管渠是将原水送到水厂的管渠,管网是将处理后的水送到各个给水区的全部管道;调节构筑物,包括各种类型的贮水构筑物,如高地水池、水塔、清水池等,用以贮存和调节水量。高地水池和水塔兼有保证水压的作用。 1.2、什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多? 统一给水:用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水,绝大多数城市采用这一系统。分系统给水:包括分质给水系统和分压给水系统。分质给水是指由同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户,或由不同水源,经简单水处理后,供工业生产用水。分压给水是指由同一泵站的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水网和水压要求低的低压水网,以节约能耗。当用户对水质和水压要求不同时,可采用分质和分压给水,以节约制水成本和节约能耗。采用统一给水系统或是分系统给水,要根据地形条件,水源情况,城市和工业企业的规划,水量、水质和水压要求,并考虑原有给水工程设施条件,从全局出发,通过技术经济比较决定。 1.3、工业给水有哪些系统,各适用于何种情况? 从节能减排的角度,工业给水系统的类型有循环和复用给水系统。其中,循

试卷A_给水排水管网系统考试

试卷A_给水排水管网系统考试

3、(15分)某给水工程项目建设投资为9600万元,年运行费用为325万元/年,计算: 1)投资偿还期为20年的静态年费用计算值; 2)利率为5.5%,还款期为20年的动态年费用计算值。 【提示:动态年平均还款计算公式:P i i i P A n n 1 %)1(%)1%(-++==θ】 解:1)静态年费用折算值: 805325209600=+=+=Y T C W 万元/年 2)动态年费用折算值: 32.112832596001%)5.51(%)5.51%(5.52020=+?-++=W 万元/年 4、(20分)某城市最高日用水量为27000m 3/d ,其各小时用水量如表1所示,管网中设有水塔,二级泵站分两级供水,从前一日22点到清晨6点为一级,从6点到22点为另一级,每级供水量等于其供水时段用水量平均值。试绘制用水量变化曲线,并进行以下项目计算: 1)时变化系数; 2)清水池和水塔调节容积。 某城市最高日各小时用水量 表1 解:1)时变化系数:22.124 /270001375= 2)绘制用水量变化曲线 3)列表求清水池和水塔调节池的调节容积 4)清水池调节容积约为7.57%×270000 (m 3)

6 水塔调节容积约为1.28%×270000 (m 3) 5、(20分)某雨水管网平面布置如图所示,各汇水区域面积(hm 2)及进水管渠点如图示,已知设计重现期P =1a ,暴雨强度公式: i = 22 / (t +18.8)0.8 (mm/min) 经计算,径流系数 ψ=0.6,地面集水时间t 1=10min ,折减系数m =2,各管长(m )与流速(m/s )为:L 1~2=150、L 2~3=180、L 4~3=250、L 3~5=250、 v 1~2=1.0、v 2~3=1.2、v 4~3=0.85、v 3~5=1.2。试计算各管段雨水设计流量。 (第5题图) 解:8.021)8.18(22167167++?==mt t i q 管段1-2:02=t 75.3443.2) 8.180.1(221676.08.021=?+??=-Q L/s 管段2-3:150/21212==--v L t s = 2.5 min 46.594)1.23.2()8.185.220.1(221676.08 .021=+?+?+??=-Q L/s 管段4-3:02=t

给水排水管道系统考试重点

给水分为生活用水、工业生产用水、消防用水和市政用水, 生活用水:人们在各类生活活动中直接使用的水。包括居民生活用水、综合生活用水、城 _ 市综合用水、工业企业职工生活用水。 综合生活用水包括:城镇居民日常生活用水、公共设施用水 城市综合用水包括综合生活用水、工业用水、市政用水及其他用水废水生活污水、工业废水、雨水 给水排水系统功能:水量保障、水质保障、水压保障 排水系统的体制包括合流制、分流制 日变化系数:在一年中,每天用水量的变化可以用日变化系数表示,即最高日用水量与平均日用水量的比值。 时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值 给水系统最不利工作情况:①最高日最高时用水量②消防时③最不利管段发生故障时④最大转输时,区别:设计流量不同,在管径不变的情况下,产生的水头损失不同,所需管网起点的供水压力也不同。 给水管网校核:消防时、事故时、最大转输时 清水池和水塔调节流量的不同①清水池是调节水厂产水量和二级泵站供水量,贮存水量和保证氯消毒接触时间不小于30s②水塔是调节二级泵站供水量和用户用水量,贮存水量和保证管网水压。 管网控制点的自由水压值应保证不低于10mH(98kPa) 长度比流量假定沿线流量q i ‘、q2‘……均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量,记为q s 流量单位时间内,流经一定横截面的水量,叫流量。 沿线流量由管段沿线各零散节点流出的流量,叫沿线流量。 集中流量由管道节点集中流出的流量,叫集中流量。 本段流量从管段沿线街坊流过来的污水量 转输流量从上游管段和旁侧管段流过来的污水量。 经济流速、经济管径在一定年限内,管网造价和经营管理费用之和为最小流速,称为经济流速,以此来确定的管径,成为经济管径。D=100-400,0.6-0.9m/s ,D>400,0.9-1.4m/s 连续性方程(节点流量平衡条件):对任一节点来说,流入该节点的流量必须等于流出该节点的流量。 能量方程(闭合环路内水头损失平衡条件)环状管网任一闭合环路内,水流为顺时针方向的各管段水头损失之和应等于水流为逆时针方向的各管段水头损失之和。 环路闭合差若闭合环路内顺、逆时针两个水流方向的管段水头损失不相等,即刀h j工0, 存在一定差值,这一差值就叫闭合环路差。

给水排水管网系统课程设计

| 第一部分任务书 一、设计题目 某县城区给水排水管网工程设计 二、设计任务及内容 (一)给水管网工程设计 1. 确定设计规模 2. 进行输配水管网定线 》 3. 确定水塔或水池调节容积 4. 进行管网水力计算 5. 确定二级泵站扬程和设计流量 (二)排水管道工程设计 1. 选择该县城排水体制; 2. 城市污水和雨水管道系统的定线; 3. 城市污水管段和管段的流量计算; 4. 城市污水管段和管段的设计. $ 三、应完成的设计成果 1. 设计说明计算书一份(50页左右。包括设计说明、水量、水力计算表格及草图)。 2. 铅笔绘图纸3张 ①绘制给水排水管网总平面布置图一张 ②给水管网某一管段的纵断面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ③排水管道某一干管纵剖面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ~ 四、设计原始资料 1. 县城平面图(A图) 该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。 居民区居住人口在规划期内近期按万人/平方公里设计,远期按万人/平方公里考虑。 最高建筑为六层楼,室内有完善的给排水设备,给水普及率为近期 85 %,远期 90 %。 综合生活用水量时变化系数为K h为。 2. 规划期内大用户对水量、水质和水压要求资料见用户对水量、水压要求一览表(表1)。 3. 浇洒道路面积30万m2。

> 4. 绿地面积50万m 2 。 5. 其它按规范要求确定。 6. 该区地表水污染严重,水质不好,故近期不考虑采用地表水作为水源。 7. 气象资料 (1)主导风向:夏季东南风,冬季东北风 (2)年最高温度39℃,年最低温度-8℃ (3)最大冰冻深度1.0m (4)最大积雪深度0.4m $ (5)土壤性质:(最低处) 0.4m-0.8m 垦殖土 0.8 m -3.8m 粘沙土 3.8 m -8 m 中沙及砂石 (6)地下水位深度:10.0m (最浅) (7)地震等级:中国地震划分为七级地震区 (8)该县城暴雨强度公式 7 ..0) 22.8() lg 292.11(932++=t P q — (9)地面径流系数φ= (10)地基承载力2.0Kg/cm 2 (11)可保证二级负荷供电 8. 地面水系: (1)最高水位 (2)最低水位 (3)常水位 9. 材料来源及供应:本地区自产砖、混凝土及混凝土管。 $ 附表1 用户对水量、水压要求一览表

给水排水管网系统第三版答案

给水排水管网系统 第一章给水排水管网系统概论 1、给排水系统功能有哪些?请分类说明。 ①水量保障向指定用水点及时可靠提供满足用户需求的用水量,将排出的废水与雨收集输送到指定地点; ②水质保障向指定用水点提供符合质量要求的水及按有关水质标准将废水排入受纳水体; ③水压保障为用户提供符合标准的用水压力,同时使排水系统具有足够的高程和压力,顺利排水; 2、给水的用途有哪几类?分別列举各类用水实例。 有生活用水、工业生产用水和市政消防用水。生活用水有:居民生活用水(如家里的饮用、洗涤用水)、公共设施用水(如学校、医院用水)、工业企业生活用水(如企业区工人饮用、洗涤用水);工业生产用水有:产品用水(如制作酸奶饮料的用水)、工艺用水(如水作为溶剂)、辅助用水(如冷却锅炉用水);市政消防用水有道路清洗、绿化浇灌、公共清洁卫生和消防用水。 3、废水有哪些类型?分别列举各类用水实例。 按所接纳废水的来源分:生活污水、工业废水和雨水。生活污水:居民生活所造成的废水和工业企业中的生活污水,如洗菜水、冲厕产生的水;工业废水:如乳制废水;雨水:如下雪、下雨产生的水。 4、给水排水系统由哪些子系统组成?各子系统包含哪些设施。 ①原水取水系统包括:水源地、取水设施、提升设备和输水管渠等; ②给水处理系统包括:各种采用物理化学生物等方法的水质处理设备和构筑物;③给水官网系统包括:输水管渠、配水管网、水压调节设施及水量调节设施等;④排水管网系统包括:污废水收集与输送管渠、水量调节池、提升泵等; ⑤废水处理系统包括:各种采用物理化学、生物等方法的水质净化设备和构筑物;⑥排放和重复利用系统包括:废水收纳体和最终处置设施如排放口等。 5、给水排水系统各部分流量是否相同?若不同,是如何调节的? 因为用水量和排水量是随时间变化的,所以各子系统一时间内流量不相同,一般是由一些构筑物或设施来调节,比如清水池调节给水处理流量与管网中的用水量之差,调节池和均合池用于调节排水官网流量和排水处理流量之差。 6、什么是居民生活用水量、综合生活用水量和城市综合用水量?居民生活用水量是指居民家庭生活中饮用、烹饪、洗浴、洗涤等用水; 综合生活用水量是居民生活用水量与公共设施用水量之和(公共设施是指学校等公共场所用水量); 城市综合用水量是以下用水量的总称:居民生活用水量、公共设施用水量、工业企业生产和工人生活用水量、消防、市政用水量、未预见水量及给水管网漏失水量。 7、什么是用水变化系数?有哪几种变化系数?如何计算? 在一年中,每天或每时的用水量变化可以用一个系数表示,即用水变化系数。有用水日变化系数(Kd)和用水时变化系数(Kh)。Qd—最高日用水量,Qy全年用水量,Qh最高时用水量Kd=365Qd/Qy;Kh=24Qh/Qd。 8、给排水中的水质是如何变化的?哪些水质必须满足国家标准? 三个水质变化过程:①给水处理:即将原水净化使其水质达到给水水质要求的处理过程,②用户用水:即用户用水改变水质,使之成为污水或废水的过程,③废水处理:即对污水或废水进行处理,使之达到排放水质标准。

试卷A_给水排水管网系统考试

给水排水工程 给水排水管道工程试卷A 姓名_______________学号_______________成绩____________ 1、(20分)城市年平均日供水量为Q d ,日变化系数为K d ,时变化系数为K h ,用该三个参数依次写出下图中各设计流量的计算式。(注:q 1=5%Q 2,排水量=80%用水量, q 7=0) (第1题图) 答: 3 23243421120.1q q K K Q q q Q Q K K Q Q Q K Q q Q Q K Q h d d h d d d d d d -+=-+===+== 2、(25分)回答问题: (1)什么是给水排水系统规划?规划工作的任务是什么? 答:给水排水系统规划是对水源、供水系统、排水系统的综合优化功能和工程布局进行的专项规划。 规划共做的任务是:1)确定给水排水系统的服务范围与建设规模;2)确定水资源综合利用与保护措施;3)确定系统的组成与体系结构;4)确定给水排水主要构筑物的位置;5)确定给水排水处理的工艺流程与水质保证措施;6)给水排水管网规划和干管布置与定线;7)确定废水的处置房案及其环境影响评价;8)给水排水工程规划的技术经济比较,包括经济、环境和社会效益分析。 (2)什么是人均综合用水量和人均最高日综合用水量?一般数值范围是多少? 答:城市人口平均总用水量成为人均综合用水量。 (3)什么是管网恒定流基本方程组?写出表达式。 答:给水管网的节点流量方程组与管段能量方程组,组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。即: ?????==-==+±∑∈M i h H H N j Q q i Ti Fi S i j i j ,...,3,2,1,...,3,2,10 )(