文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 停主扇安全技术措施

停主扇安全技术措施

停主扇安全技术措施
停主扇安全技术措施

二、安全措施

1、调度室、安全指挥中心在接到申请书后,制定并采取相应的安全措施:及时通知井下掘进、综采工作面或相关岗位人员撤至进风巷等安全地点。(有专人负责通知且应通知到各队队长,具体通知人及接电话的各队队干应在《审批卡》中注明)

2、待井下各作业场所人员撤至安全地点后,由各队队长电话通知通风队,再由通风队通知主扇风机房执行停机指令。

3、申请停风部门在工作完成后应及时通知调度室、安全指挥中心,由安全指挥中心及时通知主扇风机房恢复通风。

4、主扇停风时间超过30分钟时,人员需全部先升井,打开回风井相关风门,专门制定相应的安全措施等。

接×××电管站通知6月2日早8:00至晚19:00为电网停电时间,煤矿按要求执行下列措施。

1、启动主扇停电应急预案。

2、6月2日早8:00至晚19:00不安排职工下井作业。

3、6月1日夜班结束由带班领导把井下各作业点探头拉出,并打好栅栏。

4、6月1日夜班抽水工在6月2日8:00以前把井下各水仓的水抽干。

5、6月1日夜班由井长安排职工把运输巷上的杂物及废旧U钢全

部拿出井放在地面相应位置。

6、6月1日夜班由生产副矿长负责处理漏气管路,其余各掘进点正常进行打眼工作。

7、19点来电后,首先启动主扇,待30分钟后,送电至井下中央变电所,由水泵工、瓦检员、带班领导检查水仓瓦斯,进行抽排水。

8、抽排水30分钟后送采区变电所电源,由带班领导、瓦检员检查瓦斯,并逐台逐点启动局扇排放气体,禁止“一风吹”,以防瓦斯超限。

9、瓦斯排放结束,电话通知调度室,由井长安排职工入井。(

风机倒台安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT300 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 风机倒台安全技术措施通用范本

风机倒台安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 根据《煤矿安全规程》的规定,主扇每三月应进行一次倒台。为了保证倒台的顺利进行,安全完成倒台任务,特制定本施工安全技术措施: 1.倒台时间:20xx年3月30 日,13;30分至13:38分,由2#风机倒1#风机。 2、风机倒台前必须与调度室、通风科联系,经调度室同意后,将井下所有人员撤到安全地点。未能正常通风前,任何人不准进入工作地点。通风队要安排通风瓦检人员密切注意井下风量变化和瓦斯增长情况,如果瓦斯超限

风机倒台安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7889 (解决方案范本系列) 风机倒台安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

风机倒台安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。通风队要安排通风瓦检人员密切注意井下风量变化和瓦斯增长情况,如果瓦斯超限立即通知调度室。 3、在风机倒台切换时如果出现故障不能顺利倒台,应立即将风机恢复到原运转风机,确保风机在

10分钟内恢复正常,并通知调度室和有关领导。 4、操作人员必须由机电队派专职电工持证上岗。 5、操作前,负责人要组织所有参与人员认真学习本措施,将所用工具和绝缘用具按质按量准备齐全,参与人员必须穿戴合格的劳保用品。必须听从施工负责人的统一指挥。同时要巡视检查备用风机的完好状况,确认高低压电气设备绝缘情况、电控部分、小绞车、钢丝绳、防爆门、风板、风门等处于良好状态时再执行倒台操作,否则严禁倒台操作。 6、操作司机必须严格执行倒台操作规程,做到“一人操作,一人监护”。 7、现场负责人要配合操作人员随时观察风机启动及运行时电流、电压变化情况并把有关数据填写记录。倒台完成后应通知调度室恢复井下工作。

主扇风机单机运行安全技术措施(2021年)

主扇风机单机运行安全技术措 施(2021年) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0685

主扇风机单机运行安全技术措施(2021年) 根据《煤矿安全规程》第一百二十一条规定:矿井主要通风机每五年至少进行1次性能测试;我矿北风井1#、2#主要通风机风机需进行性能测试,在测试期间主要通风机为双回路供电单风机运行。为防止主要通风机单机运转期间发生停风事故,确保在测试期间矿井安全生产和通风系统稳定可靠。特编制本措施。 一、领导小组 为确保在测试1#、2#风机单机运行期间矿井的安全生产和通风系统稳定可靠,成立主要通风机检修工作领导小组。 组长:李延河 副组长:张国军刘宝敏程红涛 成员:高纪磊张留杰韩高峰杨宽辉王保磊 贾留栓张烁鑫江军伟

组长、副组长职责: (1)主要负责在风机测试期间,风机单机运行全面领导责任。 (2)科学谋划,超前考虑,保证风机单机运行期间供电电源安全可靠; (3)及时了解风机性能测试进展及单机安全运行情况,做到心中有数; (4)全面协调风机风机单机安全运行工作,确保万无一失。 成员职责: 及时向领导汇报风机性能测试工作进展及风机单机运行情况,传达领导对单机运行有关指示,做好单机运行期间各单位协调工作,并落实各项措施执行情况。 二、施工方案 (一)施工时间:12月16日8点班 (二)施工前准备: 1、施工前,机电一队必须确定一名队干为现场负责人和一名安全责任人,并组织所有参加施工的人员对本措施进行学习,签字及

矿井主扇风机调节风叶角度安全技术措施

矿井主扇风机调节风叶角度安全技术 措施

矿井主扇风机调节风叶角度安全技术措施 根据金谷煤业公司要求,结合矿井主扇风机运行情况,矿井总风量为:6300m3/min,不能满足矿井供风,经过公司领导研究决定,为了提高矿井主扇风机运行性能,节约安全生产成本,将矿井总风量调至6700~6800 m3/min,特制定如下调试方案及安全技术措施,望相关单位认真遵照执行。 一、矿井主扇风机调节风叶角施工时间 施工时间:年月日点至点 二、矿井主扇风机调节风叶角组织措施 为了保证本次调式风机工作顺利进行,经过公司领导研究决定,成立调式工作领导小组。 (一)领导小组 组长: 副组长: 成员: (二)职责范围 组长职责:负责对调试方案的确定及措施的审查及全面工作负责。 副组长职责:负责对措施方案的审查及现场具体工作的安排和指导。 成员职责:负责对措施方案的具体实施,对现场出现的问题及时处理,保证调试工作正常运行。

三、主扇风机调试方法及步骤 (一)调试方案 现两台主通风机风叶角度均为-6°,根据设计,决定将风机风叶角度调整为0°,调整好风机风叶角度后,启动该风机,停止原运行风机。将控制风机变频柜频率调整为40赫兹,由井下各地区测风员进行测风,汇报与原始风量相比风量大小情况,如风量增加,继续降低变频柜频率(每次降低5赫兹),直到井下各主要进回风巷内风量能够满足矿井供风要求。记录、确定变频柜频率数据。 (二)调试步骤 1、由机运部负责,首先将备用2#主扇风机风叶角度调整成0°,将备用2#主扇风机风叶角度调整后。 2、停运1#主扇风机,启动2#主扇风机。调整2#主扇风机变频器频率,保证井下总风量不变。 3、2#主扇风机调整后,通风部安排测风员对井下主要进回风巷进行测风,测风完成后,将测定数据及时上报通风部。 4、机运部根据通风部测定风量数据,及时调整2#主扇风机变频器频率,保证风机运行稳定。 5、2#主扇风机调试完成后,试运行一段时间,通风部测量井下供风量是否能够满足要求,通风部确认供风量满足矿井供风后,方可对备用1#主扇风机进行风叶角度调整。 6、主扇风机调整结束,井下风量稳定后,向调度室汇报调试

主扇正常倒机安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.主扇正常倒机安全技术措 施正式版

主扇正常倒机安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 根据和我矿要求,确保井下生产正常通风,每月要正常一次倒换主通风机工作,为确保顺利倒机,特制定本安全技术措施。 一、参加人员 参加倒机人员:安通科、机运队主扇班成员、检修班成员 二、倒机前准备 (1)、要求主扇班值班人员及检修班在倒机前一天加强风机检查,确保配电系统和风机设备完好无损,如有异常及时处理,确保如期倒机。

(2)、通风部门检查井下通风系统是否正常,不正常不得倒机,主要通风机出口瓦斯浓度不得大于0.5%。 (3)、倒机前检查各种仪器指示灯、保护装置显示、线路绝缘等是否可靠灵敏。 (4)、倒机前检查备用风机的润滑是否正常,应给备用风机电机加温,确保电机绝缘电阻正常。 (5)、井下变电所、中央泵房值班人员配合本次倒机,不得擅自离岗,听从调度安排。 (6)、倒机操作应在10分钟内完成。 三、倒机步骤 (1)、倒机操作人员听从调度操作通

主扇通风机倒机安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 主扇通风机倒机安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3513-15 主扇通风机倒机安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时30分至13时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时30分至14时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时30分至15时40分; 二、倒机负责人: 倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。

倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。 三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于0.5%。 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,如有异常须向调度室汇报。 3、通风机启动前应对下列部位进行检查: 1)、轴承润滑油量合适,油质符合规定。 2)、各紧固件紧固牢靠。 3)、继电器参数整定合格,各传动部、闭锁装置灵活可靠。 4)、电气开关柜和电动机接地线固定良好。

主扇通风机倒机安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-3505 (解决方案范本系列) 主扇通风机倒机安全技术 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

主扇通风机倒机安全技术措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时30分至13时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时30分至14时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时30分至15时40分; 二、倒机负责人:

倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。 倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。 三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于 0.5%。 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,如有异常须向调度室汇报。

主扇通风机倒机安全技术措施

主扇通风机倒机安全技术 措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:___________________ 审核:___________________ 批准:____________________

主扇通风机倒机安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺 利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时3 分至1 3 时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时 3 分至 1 4 时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时 3 0分至 1 5 时40分; 二、倒机负责人: 倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。 倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。

三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于0.5 %。 如有 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,异常 须向调度室汇报。 3、通风机启动前应对下列部位进行检查: 1 )、轴承润滑油量合适,油质符合规定。 2 )、各紧固件紧固牢靠。 3 )、继电器参数整定合格,各传动部、闭锁装置灵活可靠。 4 )、电气开关柜和电动机接地线固定良好。 5 )、各指示仪表、保护装置齐全可靠。 6)、电源电压符合电动机启动要求。 7)、蝶阀完好,检查门固定,关闭严实并闭锁,风道内无杂

主扇风机倒台安全措施示范文本

主扇风机倒台安全措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主扇风机倒台安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、作业名称:主要通风机倒台安全措施 二、倒台时间:2012 年5 月31日8:10分至:8: 20分 三、施工负责人: 四、主要参加人员:等人 五、工作内容: 根据《技术操作规程》第十六条的规定,主要通风机 日常维护,要经常保持完好状态。主要通风机每三月应进 行一次倒台。为了保证倒台的顺利进行,安全完成倒台任 务,特制定本施工安全技术措施:由2#风机1级倒1#风 机1级(10分钟内完成)。 六、风机倒台前应检查的内容:

1、检查风门是否完好,风道内有无杂物。 2、检查各指示仪表、保护装置是否齐全可靠。 3、电气设备接地保护是否良好,继电器是否整定合格,各种保护要灵活可靠。 七、倒台操作施工步骤: 1、施工负责人施工之前要与调度室、通风区联系,经调度室允许后,将井下所有人员撤到井上安全地点。井下人员应在8:00点至前到达地面,并向调度汇报。 2、中央变电所和采区变电所值班人员在撤离现场时,把变电所所有高、低压开关停电、闭锁、挂停电牌。停电顺序从低压往高压停电,送电是从高压往底压送电。 3、未能正常通风前,任何人不准进入工作地点。通风区要安排通风瓦检人员密切注意井下风量变化和瓦斯增长情况,如果瓦斯超限立即通知调度室。 4、施工负责人安排操作人员停2#风机的同时,安排

主通风机倒机安全技术措施(2021版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 主通风机倒机安全技术措施 (2021版)

主通风机倒机安全技术措施(2021版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 根据>和我矿要求,确保矿井正常通风,计划每月进行一次1号主扇与2号主扇相互倒换工作,为确保顺利倒机,特制定本安全技术措施。 一、倒机时间、地点、参加人员 (1)、倒机时间:2013年每月2号7:30-8:30 (2)、工作地点:主扇风机房 (3)、参加倒机人员:主扇班成员机电班成员 通风队人员 二、倒机运行小组 组长:杨光明 副组长:王明志 成员:主扇班成员。 三、倒机前准备 (1)、主扇倒机必须提前申请,矿主管领导批准倒机报告后才能

进行,倒机前请示矿调度,经允许后才能进行倒机。 (2)、要求主扇班值班人员及检修班在倒机前一天加强风机检查,确保配电系统和风机设备完好无损,如有异常及时处理,确保如期倒机。主要检查备用风机及风门钢丝绳是否牢固,清扫风机及风门内内杂物,保证风门无卡塞等。 (3)、主扇倒机时,采煤工作面作业人员按规定时间撤到进风巷中,切断工作面电源,局部通风机指定专人管理。避免由于倒机时间过长造成风流紊乱,瓦斯异常。 (4)、通风部门检查井下通风系统是否正常,不正常不得倒机,主要通风机出口瓦斯浓度不得大于0.5%。 (5)、倒机前检查各种仪器指示灯、保护装置显示、线路绝缘等是否可靠灵敏。 (6)、倒机前检查备用风机的润滑是否正常,确保电机绝缘电阻正常。 (7)、变电班值班人员配合本次倒机,不得擅自离岗,听从调度安排。 (8)、倒机操作应在5分钟内完成。 四、倒机步骤

主扇正常倒机安全技术措施

编号:AQ-JS-03792 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 主扇正常倒机安全技术措施Safety technical measures for normal switching of main fan

主扇正常倒机安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 根据>和我矿要求,确保井下生产正常通风,每月要正常一次倒换主通风机工作,为确保顺利倒机,特制定本安全技术措施。 (4)、倒机前检查备用风机的润滑是否正常,应给备用风机电

机加温,确保电机绝缘电阻正常。 (5)、井下变电所、中央泵房值班人员配合本次倒机,不得擅自离岗,听从调度安排。 (6)、倒机操作应在10分钟内完成。 三、倒机步骤 (1)、倒机操作人员听从调度操作通知后方可进行操作。首先,检查备用风机电动风门、电源进线柜、电机馈电柜、换相柜等是否正常。 (2)、先将运行风机在用电机馈电柜旋钮旋到分闸位置,再将换向柜旋钮旋到分闸位置,将手车摇至退出位置。 (3)、打开备用风机电动风门,关闭运行风机电动风门。 (4)、先将备用风机的电机馈电柜手车摇入工作位置,再将换向柜旋钮旋到合闸位置,面板显示“抽风”,旋转电机合闸旋钮,风机倒机完成。 (5)、听风机声音,观测各种数据。 (6)、备用风机配电柜悬挂严禁合闸警示牌。

【措施】主通风机倒台安全技术措施

【关键字】措施 郑宏康辉(新密)煤业有限公司 主通风机倒台安全措施 201年月日

主通风机倒台步骤 1.手指口述 2..向调度室请示、倒台操作。 3.调度室安排检查通风机、防爆门、风道有无杂物。 4.调度室通知可以操作、立即闭锁防爆门、并确认锁好。 5.先停2号Ⅱ段风机、在停1段使风机停止运转、并确认断电。 6.关闭2号风机总开关、并确认断开。 7.提1号风机风闸、关闭2号风机风闸、到位并确认。 8.1号风机总开关合闸确认。 9.启动1号风机1段、在启动1号风机Ⅱ段。 10.观察电压、电流、负压作好记录。 11.风机正常运转并确认、操作完毕。 (风机倒台安全技术措施)

审批签字 机电科: 安检科: 机电矿长: 安全矿长: 总工程师: 风机倒台的安全措施

根据《煤矿安全规程》的规定,主扇每一个月应进行一次倒台。为了保证倒台的顺利进行,安全完成倒台任务,特制定本施工安全技术措施: 1.倒台时间:201年月日,分至分,由2#风机倒1#风机。 2、风机倒台前必须与调度室、通风科联系,经调度室同意后,将井下所有人员撤到安全地点。未能正常通风前,任何人不准进入工作地点。通风队要安排通风瓦检人员密切注意井下风量变化和瓦斯增长情况,如果瓦斯超限立即通知调度室。 3、在风机倒台切换时如果出现故障不能顺利倒台,应立即将风机恢复到原运转风机,确保风机在10分钟内恢复正常,并通知调度室和有关领导。 4、必须由主通风机司机、付通风机司机持证上岗操作时机电负责人现场监督。 5、操作前,负责人要组织所有参与人员认真学习本措施,将所用工具和绝缘用具按质按量准备齐全,参与人员必须穿戴合格的劳保用品。必须听从施工负责人的统一指挥。同时要巡视检查备用风机的完好状况,确认电气设备绝缘情况、电控部分、电动倒链、防爆门、风板、风道等处于良好状态时再执行倒台操作,否则严禁倒台操作。 6、操作司机必须严格执行倒台操作规程,做到“一人操作,一人

主扇通风机倒机安全技术措施

主扇通风机倒机安全技术措施 一、倒机时间:东风井正常倒机时间:每月2日下午13时30分至13时40分;西风井正常倒机时间:每月2日下午14时30分至14时40分;北风井正常倒机时间:每月2日下午15时30分至15时40分; 二、倒机负责人:倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。 三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于0、5%。 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,如有异常须向调度室汇报 。 3、通风机启动前应对下列部位进行检查:1)、轴承润滑油量合适,油质符合规定。2)、各紧固件紧固牢靠。3)、继电器参数整定合格,各传动部、闭锁装置灵活可靠。4)、电气开关柜和电动机接地线固定良好。5)、各指示仪表、保护装置齐全可靠。6)、电源电压符合电动机启动要求。7)、蝶阀完好,检查门固定,关闭严实并闭锁,风道内无杂物。 五、倒机操作步骤: 1、调度室命令主扇司机开始倒机后,停运行风机。 2、打开备用风机蝶阀,再关闭运行风机(刚停止运行)蝶阀。 3、启动备用风机二级风机,待运行正常后,启动一级风机,一分钟内无问题,应立即汇报 调度室。 4、倒机如遇特殊情况,10分钟内不能正常启动备用风机,须立即恢复原风机,并向调度室报告。

5、具体操作按主扇通风机操作规程执行。(后附)六、通风机有以下情况之一时,允许先倒机后汇报 XXXXX: 1、各主要传动部件有严重异响和意外震动。 2、电动机单相运转或冒烟冒火。 3、突然停电或电源故障造成停机,先拉下机房电源开关后汇报 。 4、其它紧急故障。七、如有特殊情况需切换使用主扇通风机,另行编制发放主扇通风机倒机安全技术措施。未尽事宜按照《煤矿安全规程》、《电氧焊安全操作规程》及其它相关安全操作规程执行。西、北风井主扇通风机操作规程 1、启动操作:1)、正常启动前,应先打开待启动风机的蝶阀,然后先启动第二级风机,正常运转后再启动第一级风机。2)、启动时将操作柜隔离开关闭合,接着将左侧转换开关旋转至“就地”位置,同时按复位按钮,然后将右侧转换开关旋转至“正转”位置直接启动。风机正转指示灯亮,风机投入正转运行;待启动电流回落后,再根据需要用同样方法启动下一台电机。3)、备用风机在长期停运重新投入运行前,必须测量电机定子绕组对地的绝缘电阻,测量时用2500V 的兆欧表测量,绝缘电阻不低于0、38MΩ。4)、运转中要经常观察电流、电压、功率、电机轴承和电机定子的温度、机械振动是否正常,发现异常应立即停机检查并进行调试,做好记录。(1)、北风井电机额定电压6000V,额定电流41A,功率315KW;西风井电机额定电压6000V,额定电流 37、4A,功率280KW;(2)、电机轴承报警温度为85℃,达到95℃时停机;(3)、电机定子报警温度为120℃,达到145℃时停机。(4)、机械振动无异常。 2、正常停机操作;1)、接到上级主管的停机命令,断电停机。2)、停机时必须将两级全部停止,先停第二级风机,再停第一级风机。断电后可使用制动闸使叶轮尽快停止转动。3)、停机时将操作柜的转换开关旋转至“停止”位置,电机停止运转,再根据需要用同样方法停止下一台电机运转,并将隔离开关断开。4)、关闭所停风机的蝶阀。5)、根据上级命令须开备用风机,则应按启动前准备工作的规定,对备用通风机进行检查。东风井主扇通风机操作规程 1、启动操作:1)、正常启动前,应先打开待启动风机的蝶阀,然后先启动

主扇通风机倒机安全技术措施

主扇通风机正常倒机安全技术措施为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时30分至13时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时30分至14时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时30分至15时40分; 二、倒机负责人: 倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。 3、启动备用风机二级风机,待运行正常后,启动一级风机,一分钟内无问题,应立即汇报调度室。 4、倒机如遇特殊情况,10分钟内不能正常启动备用风机,须立即恢复原风机,并向调度室报告。 5、具体操作按主扇通风机操作规程执行。(后附) 六、通风机有以下情况之一时,允许先倒机后汇报: 1、各主要传动部件有严重异响和意外震动。 2、电动机单相运转或冒烟冒火。 3、突然停电或电源故障造成停机,先拉下机房电源开关后汇报。 4、其它紧急故障。 七、如有特殊情况需切换使用主扇通风机,另行编制发放主扇通风机倒机安全技术措施。 未尽事宜按照《煤矿安全规程》、《电氧焊安全操作规程》及其它相关安全操作规程执行。

主通风机倒机安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K1348 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 主通风机倒机安全技术措施标准版本

主通风机倒机安全技术措施标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据和我矿要求,确保矿井正常通风,计划每月进行一次1号主扇与2号主扇相互倒换工作,为确保顺利倒机,特制定本安全技术措施。 一、倒机时间、地点、参加人员 (1)、倒机时间:20xx年每月2号7:30-8:30 (2)、工作地点:主扇风机房 (3)、参加倒机人员:主扇班成员机电班成员

通风队人员 二、倒机运行小组 组长:杨光明 副组长:王明志 成员:主扇班成员。 三、倒机前准备 (1)、主扇倒机必须提前申请,矿主管领导批准倒机报告后才能进行,倒机前请示矿调度,经允许后才能进行倒机。 (2)、要求主扇班值班人员及检修班在倒机前一天加强风机检查,确保配电系统和风机设备完好无损,如有异常及时处理,确保如期倒机。主要检查备用风机及风门钢丝绳是否牢固,清扫风机及风门内内杂物,保证风门无卡塞等。 (3)、主扇倒机时,采煤工作面作业人员按规

定时间撤到进风巷中,切断工作面电源,局部通风机指定专人管理。 四、倒机步骤 (1)、倒机操作人员听从调度命令后进行操

主扇通风机倒机安全技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 主扇通风机倒机安全技术 措施简易版

主扇通风机倒机安全技术措施简易 版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而 确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换 主扇通风机,为了保证顺利倒机,特制定如下 安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时 30分至13时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时 30分至14时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时 30分至15时40分;

二、倒机负责人: 倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。主扇通风机倒机安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K6392 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 主扇通风机倒机安全技术措施标准版本

主扇通风机倒机安全技术措施标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时30分至13时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时30分至14时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时30分至15时40分;

 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正

常,如有异常须向调度室汇报。 2、打开备用风机蝶阀,再关闭运行风机(刚停

主扇通风机安装安全技术措施

编制依据: 1、施工图纸 2、施工及验收规范: 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(GBJ80-91) 《建筑机械安全技术规范》(GBJ33-86) 3、主要质量检验评定标准 《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT5010-95 《建筑安装工程质量评定统一标准》(GB50300-2001) 《建筑施工安全检查评定标准》(GBJGJ59-99) 4、《煤矿安全规程》2011版 5、天原矿业公司一体化管理体系文件

1、工程概况 许家院煤矿位于洛泽河镇许家院村,设计安装两台FBCDZNo22/2×160对旋轴流式通风机(叶轮D=2.2m),其中一台工作,一台备用,每台风机配2台YBF2-225S-8型160KW/0.66KV 电机,±0.000相当于场地绝对标高+()m,风机基础标高为+()米。 主要工作量: 重量 序号名称型号数量单位 备注 (KG) 1 巷道接头 2 个392 2 蝶阀 2 个4100 3 连接风筒 4 个1400 4 集流器 2 个1000 5 一级主机 2 台9600 6 二级主机 2 台9600 7 扩散器 2 个4680 8 扩散塔 2 台4200 9 圆变方接头 2 个900 10 消声器 2 台4820 11 变压器 2 台2800 12 低压变频器 2 套1600 13 低压配电柜 1 台500

14 进线柜 2 台800 15 互感器柜 2 台400 16 联络柜 1 台400 17 高压电缆YJV22 3×25 mm240 米 18 高压热缩电缆终端头WESY-10/3-1 4 个 19 低压电缆MY3×75+1×35mm2400 米 20 多芯控制电缆RVVP 10×0.5mm2200 米 21 多芯控制电缆RVVP 4×0.5mm2100 米 22 多芯控制电缆RVVP 4×0.75 mm2 100 23 钢轨24kg 80 米 1920 24 10KV架空线LGJ25mm2 300 米 2、施工准备 2.1、技术准备 2.1.1熟悉和审查图纸,进行图纸会审。 2.1.1.1由工程技术人员认真审图,作好图纸会审的前审图工作,主要检查设备安装位置是否相互矛盾、电缆长度及芯数是否满足要求等,针对有关施工技术和图纸存在的问题做好记录。

主扇正常倒机安全技术措施示范文本

主扇正常倒机安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主扇正常倒机安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 根据和我矿要求,确保井下生产正常通风,每月要正 常一次倒换主通风机工作,为确保顺利倒机,特制定本安 全技术措施。 一、参加人员 参加倒机人员:安通科、机运队主扇班成员、检修班 成员 二、倒机前准备 (1)、要求主扇班值班人员及检修班在倒机前一天加 强风机检查,确保配电系统和风机设备完好无损,如有异 常及时处理,确保如期倒机。 (2)、通风部门检查井下通风系统是否正常,不正常 不得倒机,主要通风机出口瓦斯浓度不得大于0.5%。

 (3)、打开备用风机电动风门,关闭运行风机电动风

主通风机倒机安全技术措施

主通风机倒机安全技术措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

主通风机倒机安全技术措施 根据煤矿安全规程和我矿要求,确保矿井正常通风,计划每月进行一次1号主扇与2号主扇相互倒换工作,为确保顺利倒机,特制定本安全技术措施。 四、倒机步骤 (1)、倒机操作人员听从调度命令后进行操作。首先,检查备用风机蝶形阀是否灵活正常,电机启动柜是否正常。 (2)、先按下主风机1级电机停止按钮,再按下2级电机停止按钮。 (3)、打开备用风机蝶形阀,关闭主风机电蝶形阀。 (4)、按下备用一级电机启动按钮,一级电机运行平稳后后再按下2级电机启动按钮,风机倒机完成。 (5)、听风机声音,观测在线数据。 (6)、启用风机配电柜悬挂严禁分闸警示牌,停用风机配电柜悬挂严禁合闸警示牌。 (7)、做好各项记录并向调度室及相关领导汇报风机运行情况。 五、应急措施 (1)、备用风机在倒机期间出现异常无法启动,则立即检查原因,如果无法及时处理,则立即恢复运行主风机,确保矿井停风不超过10 第 3 页共 5 页

相关文档