文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道法兰跨接静电接地

管道法兰跨接静电接地

管道法兰跨接静电接地

金属管道法兰跨接防静电规定与规范

金属管道法兰跨接防静电规定与规范 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

金属管道法兰跨接防静电规定与规范金属管道法兰跨接防静电探讨在对企业进行安全生产检查时,专家或执法人员经常要求输送可燃、易爆物质的金属管道法兰要用导线跨接,防止发生静电事故。那么,金属管道法兰是否需要跨接?在什么情况下需要跨接?笔者想就此问题做一下探讨。 一、工业管道金属法兰跨接 国家质量监督检验检疫总局2009年5月8日颁布的特种设备安全技术规范文件《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSGD0001-2009),对工业管道有下列定义: 本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。 (1)、最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压,下同)的; (2)、公称直径(注1)大于25mm的; (3)、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体的。

日常检查中碰见的压力管道大部分属于上述工业管道之列。《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSGD0001-2009)第八十条对法兰跨接防静电有如下规定:有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。当值超过《压力管道规范—工业管道》(GB/T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。 由此可以看出,工业管道金属法兰是否跨接,需要测量法兰间电阻值。当法兰间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。 二、燃气管道法兰跨接 企业使用燃气较为普遍,燃气管道法兰跨接又有什么规定呢?

天然气管道法兰间静电跨接研究

天然气管道法兰间静电跨接问题的研究 一、问题 我厂使用天然气作为燃料,天然气管道上的法兰有的跨接了,有的没跨接,有的采用的“大跨”(不规范),专家要求整改。记得有“5颗以上螺栓就不用跨接”的说法,如果属实,就能省很多事,可是这种说法出处在哪里?专家能认可吗? 二、规范原文 1、GB/T20801.4-2006《压力管道规范工业管道第4部分:制作与安装》10.12.1:“有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。” 2、SH3097-2000《石油化工静电接地设计规范》4.3.3:“当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。” 3、GB 15599-95《石油与石油设施雷电安全规范》4.6.1:“输油管路可用其自身作接闪器,其法兰、阀门的连接处,应设金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。” 4、GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》11.2.12 “在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处,应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下可不跨接。” 三、分析 5颗螺丝就不用额外静电跨接的说法是有,目前找到两处: (1)GB 15599-95《石油与石油设施雷电安全规范》4.6.1 本条针对的介质是石油输油管道,用途是防雷,所以天然气管道的防静电不能引用。 (2)GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》11.2.12 本条所在章节11.2为“防雷、防静电”,说明防雷、防静电都考虑到了,“在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处,应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下可不跨接。”,但是,一个大前提,本规范“适用于新建、扩建和改建的汽车加油站、加气

最新管道法兰连接工艺流程

管道法兰连接工艺流程 目录 管道法兰连接工艺流程 (1) 管道法兰连接工艺流程 (1) 1)法兰与管子的装配连接 (1) (1)平焊法兰与管子的装配 (1) (2)对焊法兰与管子的装配 (2) 2 2)法兰垫片 ......................................................................................................... 2 3)法兰连接 ......................................................................................................... 3 4)法兰装配 ......................................................................................................... 管道法兰连接工艺流程 1)法兰与管子的装配连接 法兰与管子的装配质量不但影响管道连接处的强度和严密度,而且还影响整条管线的倾心度。因而,在向管子上装配法兰,必须符合下列基本要求。 ①法兰中心应与管子的中心同在一条直线上。 ②法兰密封面应与管子中心垂直。 ③管子上法兰盘螺孔的位置应与相配合的设备或管件上法兰螺孔位置对应 一致,同一根管子两端的法兰盘的螺孔位置应对应一致。 (1)平焊法兰与管子的装配 平焊法兰与管子装配时,先将法兰套入管端,管口与法兰密封面之间应留有 一定距离(一般为管壁厚的 1.5倍)。这时可在管两侧的任意一侧进行点焊,再

金属管道法兰静电跨接规范与标准(20200831053632)

金属管道法兰跨接防静电规定与规范 金属管道法兰跨接防静电探讨在对企业进行安全生产检查时,专家或执法人员经常要求输送可燃、易爆物质的金属管道法兰要用导线跨接,防止发生静电事故。那么,金属管道法兰是否需要跨接?在什么情况下需要跨接?笔者想就此问题做一下探讨。 一、工业管道金属法兰跨接 国家质量监督检验检疫总局2009年5月8日颁布的特种设备安全技术规范文件《压力管道安全技术 监察规程一工业管道》(TSG D0001 —2009 ),对工业管道有下列定义: 本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。 (1 )、最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压,下同)的; (2 )、公称直径(注1)大于25mm 的; (3)、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体的。 日常检查中碰见的压力管道大部分属于上述工业管道之列。《压力管道安全技术监察规程一工业管 道》(TSG D0001 —2009 )第八十条对法兰跨接防静电有如下规定:有静电接地要求的管道,应当测 量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。当值超过《压力管道规范一工业管道》 (GB/T20801-2006 )或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。 《压力管道规范一Q时,应设导线跨接。 另外,《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235 — 由此可以看出,工业管道金属法兰是否跨接,需要测量法兰间电阻值。当法兰间电阻值超过0.03 Q 时,应设导线跨接。 二、燃气管道法兰跨接 企业使用燃气较为普遍,燃气管道法兰跨接又有什么规定呢? 《城镇燃气设计规范》(GB50028 — 由此可以看出,当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,燃气管道法兰是不需要跨接的。由于燃 气管道大部分属于工业管道,因此如燃气管道法兰发生严重腐蚀,电阻值超过0.03 Q时,可以依据《压 力管道安全技术监察规程一工业管道》(TSG D0001 —2009 )要求,跨接导线。 三、石油化工管道法兰跨接

法兰静电跨接

工业金属管道法兰跨接 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001-2009), 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010) 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2002 《化工企业静电安全检查规程》HG/T230003-92 5.1.2 金属设备与设备之间,管道与管道之间,如用金属法兰连接时,可不另接跨接线。但必须有两个以上的螺栓连接,其漏电总电阻必须符合5.1.1条要求。(5.1.1各专设的静电接地体的接地电阻不应大于100 。) 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000 4.3.3当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》SY/T 5225-2005 6.1.2.4 连接管道的法兰连接处,应设金属跨接线(绝缘法兰除外)。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000 4.1.2当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度大于、等于4mm时,按GBJ74第11.2.2条规定,可不装设防直击雷设备。但在多雷区(注),当油罐顶板厚度大于、等于4mm时,仍可装设防直击雷设备。注多雷区通常指年雷暴日大于40天的地区,参见附录C。 附录 C 我国各地雷暴日期及初终期(参考件) ━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━ 地名│平均全年│ 最早初日│ 最晚终日 │ 日期│ 日/月│ 日/月 4.6.3可燃性气体放空管路必须装设避雷针,避雷针的保护范围应高管口不小于2m,避雷针距管口的水平距离不得小于3m。 《石油与石油设施雷电安全规范》GB 15599-95 4.6.1输油管路可用其自身作接闪器,其法兰、阀门的连接处,应设金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000版) 第3.2.1条第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应符合下列要求八、独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。 第3.3.3条(第二类防雷建筑物防直击雷的)引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。第3.3.4条每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;第3.3.9条防雷电波侵入的措施,应符合下列要求入户端电缆的金属外皮、钢管应与防雷的接地

金属管道法兰静电跨接规范与标准

金属管道法兰静电跨接 规范与标准 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

定与规范 金属管道法兰跨接防静电探讨在对企业进行安全生产检查时,专家或执法人员经常要求输送可燃、易爆物质的金属管道法兰要用导线跨接,防止发生静电事故。那么,金属管道法兰是否需要跨接?在什么情况下需要跨接?笔者想就此问题做一下探讨。 一、工业管道金属法兰跨接 国家质量监督检验检疫总局2009年5月8日颁布的特种设备安全技术规范文件《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001-2009),对工业管道有下列定义:本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。 (1)、最高工作压力大于或等于(表压,下同)的; (2)、公称直径(注1)大于25mm的; (3)、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体的。 日常检查中碰见的压力管道大部分属于上述工业管道之列。《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001-2009)第八十条对法兰跨接防静电有如下规定:有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。当值超过《压力管道规范—工业管道》(GB/T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。 《压力管道规范—Ω时,应设导线跨接。 另外,《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235— 由此可以看出,工业管道金属法兰是否跨接,需要测量法兰间电阻值。当法兰间电阻值超过Ω时,应设导线跨接。 二、燃气管道法兰跨接 企业使用燃气较为普遍,燃气管道法兰跨接又有什么规定呢? 《城镇燃气设计规范》(GB50028—

2021年管道法兰连接工艺流程

管道法兰连接工艺流程 欧阳光明(2021.03.07) 目录 管道法兰连接工艺流程 (1) 管道法兰连接工艺流程 (1) 1)法兰与管子的装配连接 (1) (1)平焊法兰与管子的装配 (2) (2)对焊法兰与管子的装配 (2) 2)法兰垫片 (2) 3)法兰连接 (3) 4)法兰装配 (3) 管道法兰连接工艺流程 1)法兰与管子的装配连接 法兰与管子的装配质量不但影响管道连接处的强度和严密度,而且还影响整条管线的倾心度。因而,在向管子上装配法兰,必须符合下列基本要求。 ①法兰中心应与管子的中心同在一条直线上。

②法兰密封面应与管子中心垂直。 ③管子上法兰盘螺孔的位置应与相配合的设备或管件上法兰螺孔位置对应一致,同一根管子两端的法兰盘的螺孔位置应对应一致。 (1)平焊法兰与管子的装配 平焊法兰与管子装配时,先将法兰套入管端,管口与法兰密封面之间应留有一定距离(一般为管壁厚的1.5倍)。这时可在管两侧的任意一侧进行点焊,再在点焊处对面用法兰弯尺或角尺进行找正,找正后再在弯尺找正处点焊。将管子转动90°角,使点焊位置放在上下方,这时再用弯尺在管子左右任意一侧找正,即可在左右两侧点焊,PN<1.6Mpa时只焊外口;PN≥1.6Mpa时可进行内外焊。 (2)对焊法兰与管子的装配 对焊法兰与管子的装配采用对焊,焊接的方法和要求与管子的焊接连接方法相同。 2)法兰垫片 垫片在法兰连接中起密封作用,它与被密封介质接触,直接受到介质物性、温度和压力的影响。 (1)一般来说,在同一管线上用同一压力等级的法兰,则应选用同一类型的垫片,以便互换。 (2)对水管线,一般采用中压石棉橡胶板,由于橡胶的使用寿命较长,对不常拆卸、使用年限较长的宜采用橡胶垫片。

A型柔性法兰连接排水铸铁管施工工艺解读

本工程的★★★系统的★★★水管采用A型柔性接口铸铁排水管,承插式柔性接口法兰连接。 排水铸铁管具有强度高、耐热、耐冷、防火、隔音好等优点,长期应用的实践证明,排水铸铁管可用于各种工业和民用,高、低层的建筑物内部排放生活污水、雨水系统。柔性接口排水铸铁管能适应高层建筑在风荷载、地震等作用下的水平位移。 本工程根据设计要求,排水铸铁管采用A型柔性接口铸铁排水管,铸铁管的规格尺寸根据下图及下表确定。 A型柔性接口排水铸铁管尺寸表(mm)

(1)施工顺序的安排 排水管道系统的安装本着先干管后支管,先立管后水平管,由低到高,由里到外的原则进行。 (2)施工准备 施工前技术人员要根据施工图纸并结合现场的实际情况绘制出施工草 图,主要根据设计的层高及各层地面做法厚度,管道的坐标、标高、坡度和坡向,管道甩口位置,管道直径,以及支吊架设置的位置等来绘制施工 草图。根据施工草图提出该系统的材料计划、机具设备需求计划、劳动力计划,并向施工人员进行技术交底。要使施工人员明白施工任务、工期要求、质量要求、安全防护措施及具体的操作方法。施工前对施工人员进行柔性排水铸铁管安装方面的技术培训,掌握操作要点,经培训并考核合格后方可上岗作业。 施工机具设备包括砂轮机、台钻、电锤、套丝机、电焊机、扳手、线坠、水平尺、钢卷尺等。 排水系统所需主材有A 型无承口排水铸铁管、管件,清扫口、检查口、地漏,主材要求管材、管件壁厚均匀,造型规矩,不得有粘砂、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。管材和管件内外表面应涂防腐涂料,涂料必须符合管道 工程对内外介质的抗腐蚀要求和防火要求。内壁可采用环氧煤沥青涂料, 排水管支、吊架安装 排水干管安装 通球试验 管道保温 排水配件安装 铸铁排水管施工工艺流程:

金属管道法兰跨接防静电探讨

金属管道法兰跨接防静电跨接 在对企业进行安全生产检查时,专家或执法人员经常要求输送可燃、易爆物质的金属管道法兰要用导线跨接,防止发生静电事故。那么,金属管道法兰是否需要跨接在什么情况下需要跨接 一、工业管道金属法兰跨接 国家质量监督检验检疫总局2009年5月8日颁布的特种设备安全技术规范文件《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001-2009),对工业管道有下列定义: 本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。 (1)最高工作压力大于或等于(表压,下同)的; (2)公称直径(注1)大于25mm的; (3)输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体的。 《压力管道规范—工业管道第4 部分制作与安装》(GB/)第条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大

于Ω时,应设导线跨接。 另外,《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—2010)第条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过欧时,应设导线跨接。 由此可以看出,工业管道金属法兰是否跨接,需要测量法兰间电阻值。当法兰间电阻值超过Ω时,应设导线跨接。 二、燃气管道法兰跨接 企业使用燃气较为普遍,燃气管道法兰跨接又有什么规定呢 《城镇燃气设计规范》(GB50028—2006)对法兰跨接无明文规定,只是在第条第3款规定:燃气管道及设备的防静电接地设施的设计应符合国家现行标准《化工企业静电接地设计技术规程》(HGJ28-90)的规定。 《化工企业静电接地设计技术规程》(HGJ28-90)目前编号变更为HG/T20675-1990。该规程第条规定:当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,一般情况可不必另装静电连接线。在腐蚀条件下,应保证至少有两个螺栓或卡子间的接触面,在安装前去锈和除油污,以及在安装时加防松螺帽等。 《化工企业静电接地设计技术规程编制说明》对第条的解释如下:从不少单位的实践经验来看,用金属螺栓相连的金属法兰之间,单是螺栓相连,已具有足够的静电导通性。在有腐蚀条件下的安装要求,为的是确保导通性。 由此可以看出,当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,燃气管道法兰是不需要跨接的。由于燃气管道大部分属于工业管道,因此如燃气管道法兰发生严重腐蚀,电阻值超过Ω时,可以依据《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001-2009)要求,跨接导线。 三、石油化工管道法兰跨接

接地电阻,法兰跨接,防雷接地体,静电连接线,可燃液体流速、静置等标准出处及要求

接地电阻,法兰跨接,防雷接地体,静电连接线,可燃液体流速、静置等标准出处及要求 一、《石油化工企业设计防火规范》GB50160- 2008对于可燃液体进储罐管道位置、防雷要求: 6.2.24储罐的进料管应从罐体下部接入;若必须从上部接入,宜延伸至距罐底200mm处。 9.2.2工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针、线保护,但必须设防雷接地。 9.2.5防雷接地装置的电阻要求应按现行国家标准《石油库设计规范》GB50074、《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定执行。 二、《石油库设计规范》GB50074-2014接地电阻要求; 14.2.1钢储罐必须做防雷接地,接地点不应少于2处。 14.2.2钢储罐接地点沿储罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。 14.3.16防静电接地装置的接地电阻,不宜大于100Ω。 三、《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065- 2011接地电阻要求: 6.1.2低电阻接地系统的高压配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合本规范公式(4.2.1-)的要求,且不应大于4Ω。 四、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010接地电阻、跨接要求:

4.2.1 第一类防雷建筑物防直击雷的措施应符合下列规定: 8.独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网应设独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻,但在3000Ωm以下的地区,冲击接地电阻不应大于30Ω。 4.2.2 第一类防雷建筑物防闪电感应应符合下列规定: 2.平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处也应跨接。 当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.0 3Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。 5.2.2接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,其直径应符合下列规定: 1.杆长1m以下时,圆钢不应小于12mm,钢管不应小于20mm; 2.杆长lm~2m时,圆钢不应小于16mm,钢管不应小于25mm; 3.独立烟囱顶上的杆,圆钢不应小于20mm,钢管不应小于40mm 。 5.2.3接闪杆上的接闪端宜做成半球状,其最小弯曲半径宜为4. 8mm,最大宜为12.7mm。 五、《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010静电接地要求: 7.13.1设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间

关于静电跨接方面的部分标准

关于静电跨接方面的部分标准 在对企业进行安全生产检查时,专家或执法人员经常要求输送可燃、易爆物质的金属管道法兰要用导线跨接,防止发生静电事故。那么,金属管道法兰是否需要跨接?在什么情况下需要跨接?笔者想就 此问题做一下探讨。 一、工业管道金属法兰跨接 国家质量监督检验检疫总局2009年5月8日颁布的特种设备安全技术规范文件《压力管道安全技术监察规程一工业管道》(TSG D0001 —2009),对工业管道有下列定义: 本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。 (1)、最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压,下同)的; (2)、公称直径(注1)大于25mm勺; (3)、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体 的。日常检查中碰见的压力管道大部分属于上述工业管道之 列。 《压力管道安全技术监察规程一工业管道》(TSG D000—2009)第八十条对法兰跨接防静电有如下规定:有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。当值超过《压力管道规范一工业管道》(GB/T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设

置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。 《压力管道规范一工业管道第4部分制作与安装》 (GB/T20801.4-2006 )第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道, 各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03 Q时,应设导线跨接。 另外,《工业金属管道工程施工规范》 (GB50235—2010)第7.13.1 条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03欧时,应设导线跨接。 由此可以看出,工业管道金属法兰是否跨接,需要测量法兰间电阻值。当法兰间电阻值超过0.03 Q时,应设导线跨接。 二、燃气管道法兰跨接 企业使用燃气较为普遍,燃气管道法兰跨接又有什么规定 呢?《城镇燃气设计规范》(GB5002—2006)对法兰跨接无 明文规定,只是在第10.8.5 条第3款规定:燃气管道及设备的防静电接地设施的设计应符合国家现行标准《化工企业静电接地设计技术规程》(HGJ28-90的规定。 《化工企业静电接地设计技术规程》(HGJ28-90目前编号变更为 HG/T20675-199Q该规程第2.7.5条规定:当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,一般情况可不必另装静电连接线。在腐蚀条件下,

法兰跨接方面的一些标准规范

. 金属管道法兰跨接防静电规定与规范 专家或执法人员经金属管道法兰跨接防静电探讨在对企业进行安全生产检查时,常要求输送可燃、易爆物质的金属管道法兰要用导线跨接,防止发生静电事故。那么,金属管道法兰是否需要跨接?在什么情况下需要跨接?一、工业管道金属法兰跨接 日颁布的特种设备安全技术规范8月2009年5 国家质量监督检验检疫总局),对工业2009文件《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001-管道有下列定义:辅助装置以及界区内公用工程本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、 。(以下简称管道)所属的工业管道的;表压,下同) (1)、最高工作压力大于或等于0.1MPa( 25mm的;(注1)大于(2)、公称直径)、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其(3 标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体的。日常检查中碰见的压力管道大部分属于上述工业管道之列。 )第八十条对法2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001-应当测量各连接接头间的电有静电接地要求的管道,兰跨接防静电有如下规定:》阻值和管道系统的对地电阻值。当值超过《压力管道规范—工业管道在法兰或者螺)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线((GB/T20801-2006和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法纹接头间) 兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。)制作与安装》(GB/T20801.4-2006部分《压力管道规范—工业管道第4 每对法兰或螺有静电接地要求的管道,条规定:各段间应导电良好。10.12.1第0.03纹接头间电阻值大于Ω时,应设导线跨接。'. . 条规)第7.13.12010 另外,《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—欧定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03 时,应设导线跨接。当法工业管道金属法兰是否跨接,需要测量法兰间电阻值。由此可以看出, Ω时,应设导线跨接。兰间电阻值超过0.03 二、燃气管道法兰跨接 企业使用燃气较为普遍,燃气管道法兰跨接又有什么规定呢? )对法兰跨接无明文规定,只是在2006GB50028—《城镇燃气设计规范》( 款规定:燃气管道及设备的防静电接地设施的设计应符合国家310.8.5条第第)的规定。现行标准《化工企业静电接地设计技术规程》(HGJ28-90)目前编号变更为《化工企业静电接地设计技术规程》(HGJ28-90 当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧2.7.5条规定:HG/T20675-1990。该规程第

管道工艺流程图画法

工艺流程图和管道及仪表流程图的绘制方法

1总则 1.1目的 为了规范工艺流程图设计的内容及表示方法,提高设计质量,特编制本标准。 1.2范围 1.2.1本标准规定了工艺流程图的绘制方法﹑详细设计(施工图设计)阶段的管道及仪表流程图﹑基础设计(初步设计)阶段的工艺管道及仪表流程图﹑外来流程图的编制﹑计算机辅助设计规定等要求。 1.2.2本标准适用于北京机电院高技术股份有限公司焚烧处理装置的“工艺流程图”(PFD)和“管道及仪表流程图”(PID)设计。对于有特殊要求的项目,须结合具体情况,灵活运用。 1.3引用标准 编制本标准时,借鉴下列标准和相关资料。 HG20557~20559《化工装置工艺系统工程设计规定》 HG/T20646.1《化工装置管道材料设计内容和深度规定》 HG/T20646.2《化工装置管道材料设计工程规定》 HG/T20646.3《化工装置管道材料控制专业技术管理规定》 HG/T20646.4《化工装置管道材料控制专业提出的设计条件》 HG/T20646.5《化工装置管道材料设计技术规定》 HGT20679《化工设备、管道外防腐设计规定》 HG/T20645化工装置管道机械设计工程规定 GB/T4272《设备和管道保温技术通则》 GB/T8175《设备和管道保温技术导则》 GB/T11790《设备和管道保冷技术通则》 GBJ126《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GB50253《工业管道施工及验收规范》 GB50264《工业设备及管道绝热工程设计规范》 2工艺流程图的绘制方法 工艺流程图的图例见附录A流程图代号规定。 2.1接受条件和来源 a)设计开工报告;(设计主责) b)工程设计基础资料;(设计主责) c)材料备忘录;(设计主责) d)工艺设备表或工艺发表的文件;(设计主责) e)用户的规定和说明;(用户文件) f)设备数据表和图;(设备设计者) g)机泵数据表;(设计主责) h)操作要求;(设计主责) i)工艺控制图或工艺控制要求;(控制主责) j)设备布置图;(设计主责) 2.2名称 定名为工艺流程图(简称PFD)。

关于静电跨接方面的部分标准

关于静电跨接方面的部 分标准 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

关于静电跨接方面的部分标准 在对企业进行安全生产检查时,专家或执法人员经常要求输送可燃、易爆物质的金属管道法兰要用导线跨接,防止发生静电事故。那么,金属管道法兰是否需要跨接在什么情况下需要跨接笔者想就此问题做一下探讨。 一、工业管道金属法兰跨接 国家质量监督检验检疫总局2009年5月8日颁布的特种设备安全技术规范文件《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001-2009),对工业管道有下列定义: 本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。 《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》(GB/)第条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于Ω时,应设导线跨接。 另外,《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—2010)第条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过欧时,应设导线跨接。 由此可以看出,工业管道金属法兰是否跨接,需要测量法兰间电阻值。当法兰间电阻值超过Ω时,应设导线跨接。 二、燃气管道法兰跨接 企业使用燃气较为普遍,燃气管道法兰跨接又有什么规定呢《城镇燃气设计规范》(GB50028—2006)对法兰跨接无明文规定,只是在第条第3款规定:燃气管道及设备的防静电接地设施的设计应符合国家现行标准《化工企业静电接地设计技术规程》(HGJ28-90)的规定。 《化工企业静电接地设计技术规程》(HGJ28-90)目前编号变更为HG/T20675-1990。该规程第条规定:当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,一般情况可不必另装静电连接线。在腐蚀条件下,应保证至少有两个螺栓或卡子间的接触面,在安装前去锈和除油污,以及在安装时加防松螺帽等。

金属管道法兰跨接防静电规定与规范(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 金属管道法兰跨接防静电规定与规范(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2232-15 金属管道法兰跨接防静电规定与规 范(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 金属管道法兰跨接防静电探讨在对企业进行安全生产检查时,专家或执法人员经常要求输送可燃、易爆物质的金属管道法兰要用导线跨接,防止发生静电事故。那么,金属管道法兰是否需要跨接?在什么情况下需要跨接?笔者想就此问题做一下探讨。 一、工业管道金属法兰跨接 国家质量监督检验检疫总局20xx年5月8日颁布的特种设备安全技术规范文件《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001-2009),对工业管道有下列定义: 本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。

 《压力管道规范—工业管道第4 部分制作与安装》(GB/T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电

2021年金属管道法兰静电跨接规范与标准

金属管道法兰跨接防静电规定与规范 欧阳光明(2021.03.07) 金属管道法兰跨接防静电探讨在对企业进行平安生产检查时,专家或执法人员经常要求输送可燃、易爆物质的金属管道法兰要用导线跨接,避免产生静电事故。那么,金属管道法兰是否需要跨接?在什么情况下需要跨接?笔者想就此问题做一下探讨。 一、工业管道金属法兰跨接 国家质量监督检验检疫总局5月8日公布的特种设备平安技术规范文件《压力管道平安技术监察规程—工业管道》(TSG D0001-),对工业管道有下列界说: 本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、帮助装置以及界区内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。 (1)、最高工作压力年夜于或即是0.1MPa(表压,下同)的; (2)、公称直径(注1)年夜于25mm的; (3)、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者即是其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐化性的液体的。 日常检查中碰见的压力管道年夜部分属于上述工业管道之列。《压力管道平安技术监察规程—工业管道》(TSG D0001-)第八十条对法兰跨接防静电有如下规定:有静电接地要求的管道,应当丈量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。当值超出《压

力管道规范—工业管道》(GB/T20801)或者设计文件的规按时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要丈量法兰之间电阻值,当阻值超出规按时,需要跨接。 《压力管道规范—工业管道第4 部分制作与装置》 (GB/T20801.4)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值年夜于0.03Ω时,应设导线跨接。 另外,《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—)第7.13.1条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超出0.03欧时,应设导线跨接。 由此可以看出,工业管道金属法兰是否跨接,需要丈量法兰间电阻值。当法兰间电阻值超出0.03Ω时,应设导线跨接。 二、燃气管道法兰跨接 企业使用燃气较为普遍,燃气管道法兰跨接又有什么规定呢? 《城镇燃气设计规范》(GB50028—)对法兰跨接无明文规定,只是在第10.8.5条第3款规定:燃气管道及设备的防静电接地设施的设计应合适国家现行标准《化工企业静电接地设计技术规程》(HGJ2890)的规定。 《化工企业静电接地设计技术规程》(HGJ2890)目前编号变动为HG/T206751990。该规程第2.7.5条规定:当金属法兰采取金属螺栓或卡子相紧固时,一般情况可不必另装静电连接线。在腐化条件下,应包管至少有两个螺栓或卡子间的接触面,在装置前去锈和除

法兰静电跨接案例

法兰静电跨接案例 我们工厂的静电跨接是这样做的!没有出过任何安全事故,小日子过的非常惬意! 后来一次安全检查,一名“砖家”提出我们的静电跨接做的不合理。 1.铜丝裸露在空气中,容易氧化并且断裂,起不到导 除静电的效果! 2.铜丝太粗,挡住了螺帽的行程,法兰受力不均匀物 料容易泄漏! 3.泄漏的物料如果为可燃物,就会有较大的安全隐 患! 4.必须在静电跨接线的两头加上“线鼻子”,才能杜 绝以上问题! 理由充分!我们马上整改! 我们是白天拆螺丝,晚上拆螺帽,早上截电线,下午夹“线鼻子”!历时一个月,完成了静电跨接! 你以为这样就结束了吗?我只能说:单纯!

半年后,另外一个“砖家组”又来我们工厂检查了! 这次一位砖家提出:静电跨接存在严重的问题! 1.铜线的导电性能不如铜片的导电性能好。 2.铜线与法兰的接触面积不如铜片的接触面积大。 3.总之铜片就是好! 理由充分!分析透彻!理论结合实际,运用的淋漓尽致!我们马上整改! 我们是白天拆螺丝,晚上拆螺帽,早上剪铜片,下午给铜片冲孔!历时两个月,完成了静电跨接! 退役下来的铜线怎么办呢?把铜线统一回收了,每天上班给铜线扒皮是他的必修课。历时一个月,两次回收的铜线都被他扒完了皮。 你以为这样就结束了吗?我只能说:幼稚! 又一次安全检查,一名砖家提出:你们的静电跨接做的不行啊! 1.自制的铜片影响整体美观程度。

2.市场上有卖静电跨接线的,而且导电性能非常好。 3.我给你们他的名片,是我小舅子的二表姑的侄子。 您是砖家!您说的对!您的亲戚就是我们的亲戚!一个字:买! 以12块5毛8的单价,买了几千个静电跨接线,我只想说这价格真不高! 历时两个月,几千块法兰在大家伙的共同努力下,再次完成了静电跨接! 垃圾桶里的铜片装的满满的,负责垃圾清理的临时工喜笑颜开的用三轮车把这箱垃圾送到了厂外的回收 站! 你以为这样就结束了吗?我只能说:刚开始! 又一次的安全检查,一名砖家提出:你们的静电跨接做的不规范啊! 1.这种编织线与空气接触容易氧化,并且断裂! 2.断裂之后就无法导除静电了! 3.静电片与法兰接触的地方有油漆隔离,不能导电。 4.得在法兰上焊接导电排!

管道法兰连接工艺规程

管道法兰连接工艺规程 一、法兰与管子的装配连接 法兰与管子的装配质量不但影响管道连接处的强度和严密度,而且还影响整条管线的倾心度。因而,在向管子上装配法兰,必须符合下列基本要求。 ⑴、法兰中心应与管子的中心同在一条直线上。 ⑵、法兰密封面应与管子中心垂直。 ⑶、管子上法兰盘螺孔的位置应与相配合的设备或管件上法兰螺孔 位置对应一致,同一根管子两端的法兰盘的螺孔位置应对应一 致。 1、平焊法兰与管子的装配 平焊法兰与管子装配时,先将法兰套入管端,管口与法兰密封面 之间应留有一定距离(一般为管壁厚的 1.5倍)。这时 可在管两侧的任意一侧进行点焊,再在点焊处对面用法兰弯尺或 角尺进行找正,找正后再在弯尺找正处点焊。将管子转动90。 角,使点焊位置放在上下方,这时再用弯尺在管子左右任意一侧 找正,即可在左右两侧点焊,PN v 1.6Mpa时只焊外口;PN> 1.6Mpa时可进行内外焊。 2、对焊法兰与管子的装配 对焊法兰与管子的装配采用对焊,焊接的方法和要求与管子的焊接连接方法相同。 二、法兰垫片 垫片在法兰连接中起密封作用,它与被密封介质接触,直接受到介质物性、温度和压力的影响。 1、一般来说,在同一管线上用同一压力等级的法兰,则应选用 同一类型的垫片,以便互换。

2、对水管线,一般采用中压石棉橡胶板,由于橡胶的使用寿 命较长,对不常拆卸、使用年限较长的宜采用橡胶垫片。 3、垫片正确选择,在保证垫片不会被压损的前提下,为了降 低过大的螺栓紧力,取用小宽度垫片是一个原则。 三、法兰连接 1、安装前对法兰、螺栓和垫片进行检查和处理。 ①、首先应对法兰外形尺寸进行检查,包括外径、内径、 坡口、螺栓孔中心距、凸缘高度等,应符合设计要求。 ②、法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽。 ③、螺纹法兰的螺纹部分应完整、无损伤;凸凹面法兰应 能自然嵌合,凸面高度不得低于凹槽的深度。 ④、橡胶石棉板、橡胶板、塑料等软管垫片应质地柔韧, 无老化变质和分层现象;表面不应有缺损、皱纹等缺 陷。材质应与设计选定的相一致。 ⑤、金属垫片的加工尺寸、精度、表面粗糙度及硬度应符 合要求,表面应无裂纹、毛刺、凹槽、径向划痕及锈 斑等缺陷。 ⑥、金属缠绕式垫片不应有径向划痕、松散、翘曲等缺陷。 ⑦、法兰装配前,必须清除表面及密封面上的铁锈、油污 等杂物,直至露出金属光泽为止,一定要把法兰密圭寸 面的密封线剔清楚。 2、法兰装配 ①、装平焊法兰时,管端应插入法兰2/3。由于平焊法兰在 受机械应力和热应力后,在断裂时是整个连接突然断 裂,因此平焊法兰在有条件的情况下,应采取内外两 侧的加强焊接法。焊接后,应将熔渣消除干净,内孔

管道法兰连接工艺流程之欧阳学文创作

管道法兰连接工艺流程 欧阳学文 目录 管道法兰连接工艺流程 (1) 管道法兰连接工艺流程 (1) 1)法兰与管子的装配连接 (1) (1)平焊法兰与管子的装配 (2) (2)对焊法兰与管子的装配 (2) 2)法兰垫片 (3) 3)法兰连接 (3) 4)法兰装配 (4) 管道法兰连接工艺流程 1)法兰与管子的装配连接 法兰与管子的装配质量不但影响管道连接处的强度和严密度,而且还影响整条管线的倾心度。因而,在向管子上

装配法兰,必须符合下列基本要求。 (1)一般来说,在同一管线上用同一压力等级的法兰, 则应选用同一类型的垫片,以便互换。 (2)对水管线,一般采用中压石棉橡胶板,由于橡胶的 使用寿命较长,对不常拆卸、使用年限较长的宜采用橡胶垫 片。 (3)垫片正确选择,在保证垫片不会被压损的前提下, 为了降低过大的螺栓紧力,取用小宽度垫片是一个原则。 3)法兰连接 (1)安装前对法兰、螺栓和垫片进行检查和处理。 ①首先应对法兰外形尺寸进行检查,包括外径、内径、 坡口、螺栓孔中心距、凸缘高度等,应符合设计要求。 ②法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽。 ③螺纹法兰的螺纹部分应完整、无损伤;凸凹面法兰应

相关文档