文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设备精整版

建筑设备精整版

建筑设备精整版
建筑设备精整版

建筑设备复习题二及答案

一、判断题

5.10层及10层以上的高层建筑宜设置专用通气立管。错

[ 3 ]38 、把发电厂生产的电能直接分配给用户或由降压变电所分配给用户的 35kV 及以下的电力线路称为配电线路,把电压在 10 kV 及以上的高压电力线路称为输电线路。

[ √ ]2不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。

6.常用的水封装置有P型和S型存水弯。错

9. 常用的冷媒有氨、氟利昂等。对

[ √ ]4 存水弯也称水封。其作用是利用一定高度的静水压力来抵抗排水管内气压变化,隔绝和防止排水管道内所产生的难闻有害气体和可燃气体及小虫等通过卫生器具进入室内而污染环境。

[ √ ]23 、常用的风阀有插板阀、蝶阀和多叶调节阀三种,其中插板阀设置在风机入口或主干风道上。

[ √ ] 24 、常用的风阀有插板阀、蝶阀和多叶调节阀三种,蝶阀由于严密性较差,不宜作关断用,多设置在分支管上或送风口前,用于调节送风量。

1.对于宾馆,最适用的为半集中式空调系统。错

[ 3 ]25 、当进、排风塔都设在屋顶上时,为了避免进气口吸入污浊空气,它们之间的距离应尽可能远些,进风口应高于排风口。

[ 3 ]36 、大型民用建筑设施的供电,一般电源进线为 6 ~ 10kV ,经过高压配电所,再用几路高压配电线,将电能分别送到各建筑物变电所,降为 380 / 220V 低压,供给用电设备。

[ √ ]35 、低压断路器又称低压自动空气开关。它既能带负荷通断正常的工作电路又能在短路、过负荷及电路失压时自动跳闸,因此被广泛应用于低压配电系统中。

[ 3 ]32 、电气设备的金属外壳可能因绝缘损坏而带电,为防止这种电压危及人身安全而人为地将电气设备的外露可导电部分与大地作良好的联接称为工作接地。

[ 3 ]7 、电气设备的金属外壳可能因绝缘损坏而带电,为防止这种电压危及人身安全而人为地将电气设备的外露可导电部分与大地作良好的联接称为工作接地。

[ 3 ] 18 、冬季通风室外计算温度,应采用累年最冷月 14 时温度的平均值。

7. 高层建筑排水立管上设置乙字弯是为了消声。对

8.隔油池是截留污水中油类物质的局部构筑物。错

[ √ ] 1 、根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。

[ √ ] 6 、管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。

[ √ ]2 、给水管道不宜穿过伸缩缝,必须通过时,应采取相应的技术措施以确保使用安全。[ 3 ]3 、沟槽式管接头紧固螺栓有方向性 , 特别能克服因工作场地狭小带来的施工不便。

[ 3 ]8 、供热管网是指由热用户输送和分配热媒的管网,如室内采暖管网。

[ 3 ]34 、架空线路具有成本高、投资大、维护不便等缺点,但运行可靠、不受3kV 、 6kV 、l0kV 、 35 kV 、 65 kV 、 110kV 、 220kV 、 330kV 、 500kV 。

[ √ ] 6 、空气—水空调系统是指由处理过的空气负担部分空调负荷,而由水负担其余部分负荷的系统。

[ 3 ]5 、离心式水泵具有流量大、扬程选择范围小,安装方便,工作稳定等优点。

4.请为集成电路板加工车间选用集中式空调系统。错

[ 3 ] 5 、全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。

[ 3 ]全面排风可以保证周围相邻房间的空气不会流入室内,适用于厨房厕所等较为污浊的地方。

3.人体感到闷热 是因为相对湿度偏大。对

10. 水只能作载冷剂 冷媒 不能作制冷剂。对

[ 3 ] 14 、上供下回式热水采暖系统中供水干管设在底部,而回水干管设在顶部。

[ 3 ]7 、 TN-S 系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。[ √ ] 9 、我国采暖室外临界温度取 5 ℃与8 ℃两个标准。

[ 3 ] 10 、我国采暖室外临界温度取 5 ℃为标准。

[ √ ] 11 、我国习惯认为用温度低于或等于100 ℃的热水采暖称为低温水采暖。

[ √ ] 3 、我国习惯认为用温度低于或等于100 ℃的热水采暖称为低温水采暖。

[ √ ] 13 、下供上回式热水采暖系统中供水干管设在底部,而回水干管设在顶部。

[ 3 ] 17 、夏季通风室外计算温度,应采用累年最热月温度的平均值。

[ √ ]2 、一般室内排水系统均应设通气管。

2. 自然通风的动力风压和热压。错

[ √ ] 19 、在舒适性空调中,夏季室内的相对湿度设计参数值要比冬季高。

[ √ ] 20 、在舒适性空调中,夏季室内的风速设计参数值要比冬季大。

[ √ ] 12 、蒸汽引射器热水循环采暖系统不需设置循环水泵及专门的水加热器。

[ 3 ] 15 、水平蒸汽干管(汽、水同向流动时)的坡度要求是:i ≥ 0.02 ~ 0.03 。

[ √ ] 16 、蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i ≥ 0.005

[ 3 ]30 在 TN 系统中,系统的中性点不接地或经阻抗接地,不引出 N 线,属三相三线制小电流接地系统。

[ √ ]33 、直接触电防护是指对直接接触正常带电部分的防护。

[ 3 ] 26 直流式空调系统与混合式、封闭式空调系统相比,运行费最低,但卫生条件最差。

二、选择填空

13 、B 轻型塑料管用于工作压力小于 O.6MPa 的管路;D 重型、较重型塑料管用于工作压力小于1.0MPa 的管路。

32 、B 二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失的负荷。

35 、A 工作接地;是为保证电力系统和设备达到正常工作要求而进行的一种接地

36 、B 感应雷是带电云层和雷电流对其附近的建筑物产生的电磁感应作用所导致的高压放电过程。

49 、A 火灾报警控制器;是火灾自动报警系统的核心部分,它是整个火灾自动报警系统的指挥中心。

9、“安全特低电压”为 50 V。

100. C、增加系统的掺气;不是雨水斗的作用。

56 、 CATV 系统主要由前端系统、传输系统、分配系统三部分组成。

131、DN100的排水管道的最大充满度为A、0.5 %。

132、DN150的排水管道的最大充满度为B、0.6%。

A

19 、按热媒的不同分,采暖系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统和烟气采暖系统。

33 、按通风系统应用范围的不同,机械通风可分为局部通风和全面通风;局部通风可分为局部送风和局部排风两种。

43 、安全电流是指人体触电后最大的摆脱电流。这安全电流为30 mA2s 。

8 、安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道A 直接连接。

29 、按照利用回风的情况不同,集中式空调系统可分为直流式、混合式和封闭式。它们相比直流式系统具有B 卫生条件最好;。

30 、按照利用回风的情况不同,集中式空调系统可分为直流式、混合式和封闭式。它们相比混合式系统具有:C 运行费较低; D 卫生条件较好;E 设备投资大为减少。

7 、安全电流是指人体触电后最大的摆脱电流。这安全电流为30 mA2s 。

17、安全电流:0.008A~~0.01A;安全电压等级:12V、24V和36V。

229. 氨制冷机房内严禁用哪种采暖方式?( D. 火炉采暖 )

5. 安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头(C、右边 )。

B

74. 闭式喷头的公称动作温度应比环境温度高_ A、30℃__左右。

3. 不能使用焊接的管材是。D、镀锌钢管

38 、避雷器应与被保护设备B 并联,装在被保护设备的电源侧。

C

27 、城市燃气根据来源不同分为人工煤气、液化石油气和天然气三大类。

16 、采暖系统主要由热源、输热管道系统和散热设备三个基本部分构成。

17 、采暖期是指开始采暖到结束采暖的期间。

55 、常见的大楼通信电缆的配线有下列几种形式:①单独式②复接式③递减式④交接式⑤混合式17 、采暖系统所用的热媒有B 热水; C 烟气; D 热风; E 蒸汽。

39 、采用接地故障保护时,在建筑物内应作A 总等电位联结;,当电气装置或其某一部分的接地故障保护不能满足规定要求时,尚应在局部范围内做B。

45 、插座接线规定:单相三线是B 左零右相上接地;。

7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。

43. 厨房洗涤盆上的水龙头距地板面的高度一般为(B、1.0 )m。

77. 充实水柱是指消防水枪射出的消防射流中最有效的一段射流长度,它包括D、75%~90%的全部消防射流量。

146. 采暖管道设坡度主要是为了( B.便于排气 )。

147. 采暖管道必须穿过防火墙时,应采取(A. 固定、封堵 )措施。

148. 采暖管道位于( B. 采暖的房间)时,不应保温。

154. 采暖立管穿楼板时应采取哪项措施? A加套管

155. 采用国际单位制,热量、冷量的单位为( A. W(瓦) )。

159. 采暖建筑外窗的层数与下列哪个因素无关?( D. 墙体材料 )

163. 采暖热水锅炉补水应使用( B. 处理过的水 )。

157. 从节能角度,采暖建筑的朝向宜为( B.南北向 )。

158. 从节能角度讲,采暖建筑主要房间应布置在( C. 向阳面 )。

210.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上设什么阀门为宜( A. 防火阀 )

178. 城市集中热水供暖系统的输送距离一般不宜超过(C.10km )。

D

2. 当水箱设置高度不能满足最不利点所需水压时,常采用(C、增大管径)措施。

36.当表面式换热器中通入温度较空气露点温度低的冷水或制冷剂,实现对空气处理的过程。7、当室外给水管网的水压、水量不足,或为了保证建筑物内部供水的稳定性、安全性,应根据要求而设置(A、水泵B、气压给水设备 C、水箱 D、膨胀罐)等增压、贮水设备。

141. 当热媒为蒸气时,宜采用下列哪种采暖系统?( C.上行下给式双管系统 )

156. 当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时,系统的共用立管和入户装置,宜设在管道井内,管道井宜设在( A.邻楼梯间或户外公共空间 )。

25 、当液化石油气气体体积在空气中含量超过E 2%时,遇明火会引起爆炸。

28 、当进、排风塔都设在屋顶上时,为了避免进气口吸入污浊空气,它们之间的距离应尽可能远些,通常进排风塔的水平距离为E > 10m。

98. 当横支管悬吊在楼板下,接有4个大便器,顶端应设A、清扫口。

34. 当按建筑物层数确定生活饮用水管网上最小服务水压时,五层为(D、0.24)Mpa。

79. 当消火栓处静水压力超过_ C、1.0MPa __时,必须分区供水。

80. 当消火栓栓口处出水压力超过_ D、0.5MPa __时,应采取减压措施。

7 、当液化石油气气体体积在空气中含量超过E 2% 时,遇明火会引起爆炸。

108. 当排水系统采用塑料管时,为消除因温度所产生的伸缩对排水管道系统的影响,在排水立管上应设置B、伸缩节。

121.当层高小于或等于4米时,塑料排水立管上的伸缩节应A、每层设1个m左右。

10 、地面以下的热水管道,多采用地沟敷设方式,亦可采用直埋的无沟敷设方式。

6 、地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的C最低处,地漏箅子面应比地面低 5mm 左124.地漏的水封高度不小于D、25mm。

39 、电力网是由各级电压的电力线路及其所联系的变配电所组成。42 、电力负荷依其供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响程度,分为三个等级:( 1 )一级负荷( 2 )二级负荷( 3 )三级负荷。

45 、电气设备的某部分与大地之间作良好的电气连接,称为接地。接地体又分人工接地体和自然接地体两种。

47 、电气照明是利用电源将电能转换成光能,在夜间或天然采光不足的情况下提供明亮的环境,以保证生产、学习、生活的需要。

2、电话通信的目的是实现任意两个用户之间的信息交换。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的发送、接受、传输和交换任务的。

52 、灯具的发光效率是从一个灯具射出的光通量F 2 与灯具光源发出的光通量F 1 之比,它表明灯具对光源的利用程度。

53 、灯具的布置包括确定灯具高度的布置和水平方向的布置。

43 、灯具向上的光线 40 %~ 60 %,其余向下。向上或向下发出的光通大致相同,光强在空间基本均匀分布,这类灯具A 漫射型灯具;。

15 、对于B 非镀锌焊接管道,当管径大于 32mm 宜用焊接连接,管径小于或等于 32mm 应为螺纹连接。

89. 对排水管道布置的描述,C、排水管道可穿越沉降缝条是不正确的?

99. 对塑料排水立管的布置敷错误的有D、立管应设检查口,其间距不大于3m,但底层和最高层必须设。。

3、对水箱的接管,(A、进水管与出水管可以并为一条管道B、进水管上应设两个浮球阀)是正确的?13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。

81. 低层建筑室内消防水箱一般应贮存_ A、10 _分钟的消防水量。

183. 低温热水采暖系统的供水温度为( D、95,70)℃,回水温度为()℃。

211.多层和高层建筑的机械送排风系统的风管横向设置应按什么分区?( B.防火分区 )

4.蹲式大便器一般安装B、截止阀E、泄水阀。

104. 大便器的最小排水管管径为C、DN100。

2. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示B、公称直径。

F

40 、发光强度反映了光源发出的A 光通量;在空间的分布密度。

23 、凡水平敷设的供汽和凝结水管道,必须具有足够的坡度,并尽可能保持汽、水同向流动。散热器支管的坡度推荐为A 0.01 ~ 0.02 ;。

2.浮球阀的作用是当进水充满时,浮球浮起,自动关闭进水管;容器内水位下降时,浮球下降,自动开启充水。

33.分流制排水系统中可以将城市污水和工业废水汇集为一个污水管道系统,雨水独立汇集输送。220.房间较多且各房间要求单独控制温度的民用建筑,宜采用( B. 风机盘管加新风系统)。

195.房间小、多且需单独调节时,宜采用何种空调系统? A风机盘管加新风

196.风机盘管加新风空调系统的优点:A单独控制

G

209. 高层民用建筑通风空调风管,在( C.水平总管的分支管段上 )可不设防火阀。

214. 高层建筑的防烟设施应分为(C. 包括A和B )。

215.高层民用建筑的排烟口应设在防烟分区的(D. 靠近顶棚的墙面上或顶棚上)。

216. 高层民用建筑的下列哪组部位应设防烟设施( A. 防烟梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室、封闭避难层 )。

193.高级饭店厨房的通风方式宜为:B机械通风

176. 高压蒸气采暖系统中,减压阀的作用是使(D.阀前压力不变,阀后压力减小 )。

123.高层建筑内塑料排水立管管径≥110时,穿越楼板处应设置B、阻火圈

110.高层建筑排水立管上设置乙字弯是为了A、消能_

30、高层与超高层的界限高度为100米

55. 高层住宅建筑是指 B、10层及以上的住宅。

56. 高层公共建筑是指建筑高度大于等于 D、24米米。

69. 高层建筑内消防给水管道立管直径应不小于C、DN10。

36. 高层建筑是指(C、10 )层及(C、10 )层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的其它民用建筑等。

83. 高层建筑室内消火栓的布置间距,应保证有_ A、2支水枪_的充实水柱同时到达室内任何部位91. 高层建筑排水系统的好坏很大程度上取决于B、通气系统是否合理。

19高压蒸汽采暖系统与低压蒸汽采暖系统划分的蒸汽(绝对)压力是A 1.7310 5 Pa:

8、给水管网所需压力计算公式为H=H1+H2+H3+H4,下面各项含义表示正确的为(B、H1—室内给水引入管至最不利点之间的高差 C、H2—最不利配水管路的压力损失 D、H3—水表的压力损失E、H4—最不利配水点的流出水头)。

37. 给水横管宜有(B、0.002~0.005)的坡度坡向泄水装置。

13. 给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为C、补心。

20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。

9、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。

37 、给雷电流提供可靠的通路,一旦建(构)筑物遭到雷击,雷电流可通过设置在其顶部的接闪器、防雷引下线和接地装置泄人大地,从而达到保护建(构)筑物的目的是防 A 、直击雷的基本思想。

5 、钢管的连接方法有螺纹连接、法兰连接、焊接、卡箍连接等几种。

9 、根据建筑物性质和卫生标准要求不同,室内给水管道敷设分为明装和暗装两种方式。

9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。

10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。

12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。

30 、工艺性空调是指为生产和科学实验过程服务的空调,舒适性空调是指为保证人体舒适的空调。

49 、光源在空间某一方向上单位立体角内发出的光通量称为光源在该方向上的发光强度,简称为光强。

14 、沟槽式管接头的凸缘与管端沟槽全圆周啮合 , 使用二只高强度螺栓紧紧锁定接头 , 一般可以保证管路工作压力达A 2.5 MPa 。

22. 公共建筑物的生活给水引入管一般只设A、1条。

203.公共厨房、卫生间通风应保持(B.负压)。

126.公共厨房地漏的直径不小于 B、75 mm。

72. 干式自动喷洒灭火系统可用于室内温度低于_ B、4℃__的建筑物内。

73. 干式自动喷洒灭火系统可用于室内温度高于_ C、70℃_ 的建筑物内。

136、隔板式降温池中隔板的作用是B、增加池内水流路程。

165. 锅炉房通向室外的门应(A. 向外)开启。

166. 锅炉间外墙的开窗面积,应满足( B. 采光、通风、泄压的要求 )。

181. 锅炉房的大小是由锅炉房设计容量确定的,而容量决定于( D. 热负荷大小 )。

H

5、火灾自动报警及消防联动系统主要由火灾报警控制装置、灭火设备、减灾设备等组成233. 何种制冷机房不得布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内?( C.氨压缩式制冷机)

1. 化粪池中过水孔的高度是水深的1/2 。

137、化粪池中过水孔的高度是C、水深的1/2。

138、化粪池的进出水管应是B、均设置导流装置。

3. 国家新标准规定施工安全电压24 V。绝对安全电压12 V。

J

111.检查口中心距地板面的高度一般为B、1 m。

34 、进风口的位置一般应高出地面 2.5 m,设于屋顶上的进风口应高出屋面1m以上。

36 、集中式空调系统按照利用回风的情况不同,可分为直流式、混合式和封闭式。

15 、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。41 、建筑供配电就是指各类建筑所需电能的供应和分配。它是从电源引入线开始到所有用电设备入线端为止的整个网络,由高低压配电线路、变电站 ( 包括配电站 ) 组成。

58 、建筑物综合布线系统(PDS) 又称为开放式布线系统,它是建筑物或建筑群内部之间的传输网络。

16 、集中供热系统中的热用户是指A 室内采暖用户; B 空调用户; C 热水供应用户;用热系统的用户:47 、将一路高频信号的电平能量平均地分成二路或二路以上的输出装置,称为D 分配器。

1、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。

2、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。

8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。

14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。

30. 截止阀关闭严密,安装时要注意 B、水流阻力大,防止装反。

64. 教学楼内当设置消火栓系统后一般还设置 C、干粉灭火器。

119、经常有人停留的的平屋面上,通气管口应高出屋面A、2米。

139 集中采暖系统不包括( D.通风采暖 )。

142. 计算低温热水地板辐射采暖的热负荷时,将室内温度取值降低2℃,是因为(A. 低温热水地板辐射采暖用于全面采暖时,在相同热舒适条件下的室内温度可比对流采暖时的室内温度低2~3℃)。162. 解决室外热网水力不平衡现象的最有效方法是在各建筑物进口处的供热总管上装设( B. 平衡阀)。1. 集中供热的公共建筑,生产厂房及辅助建筑物等,可用的热媒是(D.高温热水高压蒸气低压蒸气 )。169. 集中供热的民用建筑,如居住、办公医疗、托幼、旅馆等可选择的热媒是 (D. 低温热水)。

179. 集中供热系统是由(C.热源、管网和用户组成)。

180. 间接连接热网中,热电厂和区域锅炉房与用户连接主要靠( D.热交换器 )。

205.机械送风系统的室外进风装置应设在室外空气比较洁净的地点,进风口的底部距室外地坪不宜小于( B.2 )m。

207.机械排烟管道材料必须采用(A. 不燃材料 )。

4. 建筑电气施工图主要由设计说明、电气平面图和电气系统图组成。

39.家用空调器属于A、制冷剂系统。

6、建筑给水系统由(A、引入管 B、建筑给水管网 D、给水设备 E、配水设施)、计量仪表等部分组成。

5、建筑给水系统按用途可分(A、生活给水系统 B、生产给水系统 C、消防给水系统D、中水给水系统)以及共用给水系统等几类。

190.剧场观众厅空调系统宜采用哪种方式? C全空气

16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。

59. 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是 D、水幕灭火系统。

K

41.空调系统噪声主要是由A制冷机 B通风机 C机械通风冷却塔等产生。

239. 空调冷源多采用冷水机组,其供回水温度一般为( B.7~12℃ )。

241. 空调机组的新风干管为800X250,设在内廊吊顶内,要求吊顶与梁底净高不小于(B.400mm)。242. 空调机房的高度一般在(A.3~4m )。

236. 空调房间的计算冷负荷是指( D. 上述几项逐时冷负荷的综合最大值 )。

226. 空调系统空气处理机组的粗过滤器应装在哪个部位?( C. 新回风混合段)

225.空调系统的节能运行工况,一年中新风量应如何变化?( A. 冬、夏最小,过渡季最大 )

189.空调机房位置选择下列哪项不合适? B周围对噪声振动要求高

188.空调风管穿过空调机房围护结构处,其孔洞四周的缝隙应填充密实。原因是:B避免温降186.空调系统不控制房间的下列哪个参数? D发热量

38 、空气处理设备包括对空气进行加热、冷却、加湿、减湿及过滤净化等设备。

37 、空调系统若按承担空调负荷的介质进行分类,则可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统与冷剂系统。

35 、空调系统按其空气处理设备的集中程度来分,可分成集中式、局部式和半集中式。

194.可能突然放散大量有害气体或爆炸危险气体的房间通风方式应为B事故排风

L

46 、雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:( 1 )直击雷( 2 )感应雷( 3 )雷电波侵入。

231. 冷却塔位置的选择应考虑的因素,以下哪条是错误的?( B.靠近新风人口 )

185.旅馆客房宜采用哪种空调方式? A风机盘管加新风

1120.连接小便槽的污水支管,其管径不得小于 B、75 mm。

26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷

M

151. 民用建筑主要房间的采暖温度应采用:D16~24℃

153. 民用建筑集中采暖系统的热媒:B宜采用热水

17.埋地生活饮用水贮水池距污水管的净距不得小于 B、2 m。

18.明装管道尽量沿A、梁 C、墙 E、柱、顶棚、地板或桁架敷设。

224. 某县级医院5层住院楼,只在顶层有两间手术室需设空调,空调采用什么方式为适宜?( C. 分体式空调机加新风系统 )

106. 目前常用排水塑料管的管材一般是B、硬聚氯乙稀。

114.埋地生活饮用水贮水池距化粪池的净距不得小于 B、10 m。

118、目前最常用的排水塑料管是 A、UPVC

27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释

65. 目前国内外广泛使用的主要灭火剂是_ A、水__.

N

51 、能将电能转换成光能的设备则称之为电光源。当前建筑系统中使用的光源基本上都是电光源。

P

11 排水系统是由器具排水连接管、排水横支管、排水立管、排出管等一系列管道组成。

34 、配电线路按电压高低分为高压配电线路即D 1kV及以上的线路和低压配电线路即D 1kV以下的线路。

24、排水当量是给水当量的1.65倍

28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速

93.排出管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉降量,一般不得小于_ A、0.15_米。

103. 排入城市排水管道的污水水温不高于A、40℃℃。

107. 排水立管一般不允许转弯,当上下层位置错开时,宜用乙字弯或C、两个45度弯头连接。133、排水管道最大计算充满度h/D的含义是B、管内水深与管径之比。

135、排水系统的3立管系统是指D、1根通气立管与1根污水立管1根废水立管结合的系统。227. 普通风机盘管,不具备( C. 加湿 )功能。

Q

3 、气压给水装置是利用密闭压力水罐内空气的可压缩性贮存、调节和压送水量的给水装置,其作用相当于高位水箱和水塔。

37.去除空气中某些有味、有毒的气体可以采用活性炭过滤器。

221全空调的公共建筑,就全楼而言,其楼内的空气应为(D. 部分正压,部分负压 )。

R

48 、人眼对不同波长的可见光具有不同的敏感程度。测量表明,正常人眼对波长为 555nm 的黄绿光最为敏感。

22 、热风采暖根据被加热空气的来源不同可分为直流式,再循环式及混合式等系统。

18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。

25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件11. 若室外给水管网供水压力为300KPa,建筑所需水压400 KPa,且考虑水质不宜受污染,则应采取 D、设气压给水装置供水方式。

15. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足室内用水量要求,但设置水池较困难时,应采取C、无负压给水装置供水方式。

1. 热水系统膨胀罐的作用(A、容纳水膨胀后的体积)。

149. 热水采暖系统膨胀水箱的作用是(C. 定压 )。

164. 燃煤锅炉房位置选择下列哪项不合适?( C. 与重要建筑物相连接 )

177. 热媒为蒸气时,铸铁柱型和长翼型散热器的工作压力不应大于200KPa,是考虑到(A.铸铁强度不够)。182. 热水采暖自然循环中,通过(A、膨胀水箱)可排出系统的空气。

184. 热水采暖系统中存有空气未能排除,引起气塞,会产生(B、局部散热器不热)。

45. 热水管道为便于排气,横管要有与水流相反的坡度,坡度一般不小于C、0.003。

50. 热水系统配水点前最低热水温度为A、50℃_

51. 热水系统水加热器出水最高热水温度为_ D、75℃_

6 、热熔连接管道,水压试验时间应在 24 h 后进行。水压试验前,管道应固定,接头须明露。S

1 、室内给水系统根据用途的不同一般可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统三类。

13 、室内排水管道的安装应遵守先地下后地上,俗称先零下后零上的原则。

28 、室内燃气供应系统是由用户引入管、室内燃气管网、燃气计量表、燃气用具等组成。

29 、室内燃气管网包括水平干管、立管、水平支管、下垂管和接灶管等。

3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。

16. 室内给水管道与排水管道平行埋设,管外壁的最小距离为 B、0.10 m。

14. 室内给水系统当两种及两种以上用水的A、水质接近时,应尽量采用共用给水系统。

38.室内给水立管管卡安装时,在楼层不超过( C、4 )米时,每层需装一个。

39. 室内生活给水系统的水流速度不宜大于(A、2 )m/s。

14.室内生活用水量与建筑物内卫生设备的完善程度、使用者的生活习惯、A、气候 B、供水压力

D、水价、等因素有关。

63. 室内消防系统设置C、水泵结合器的作用是使消防车能将室外消火栓的水从接入室内。

66. 室内消火栓系统的用水量是C、保证同时使用水枪数和每支水枪用水量的乘积。

68. 室内消火栓应布置在建筑物内明显的地方,其中A、普通教室内不宜设置。

78. 室内常用的消防水带规格有D50、D65,其长度不宜超过D、25__米。

12.室内给水系统所需压力要求必须能将需要的流量输送到建筑物内的最不利配水龙头或用水设备处,并保证有足够的流出水头。

42. 室内给水管道水力计算的目的是确定给水系统中的(D、管径及系统所需压力)。

52. 室内消火栓栓口距地板面的高度为 C、l.l 米。

54. 室内消火栓的布置错误的是 B、卧室。

57. 室内消火栓数量超过10个且消火栓用水量大于15L/S时,消防给水引入进水管不少于 ( C、

2 )条,并布置层环状。

58. 室内消火栓、水龙带和水枪之间一般采用B、内扣式接口连接。

22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。

2 、水表节点就是水表及前、后阀门、泄水装置等组成的计量设备。

7 、水泵是将电动机的能量传递给水的一种动力机械,是给水、排水及采暖系统中的主要升压设备。在室内给水系统中它起着水的输送、提升、加压的作用。

8 、水箱是室内给水系统贮存、调节和稳定水压的设备。

9 、水泵试运行的合格标准是水泵在设计负荷下连续试运转不少于B 8 h 。

32. 水箱的进水管应设B、2个个浮球阀。

27. 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设C、止回阀__

76. 水流指示器的作用是_ A、指示火灾发生的位置__。

94. 水落管外排水系统中,水落管的布置间距(民用建筑)一般为_ B、8~16 _米。

6. 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设(C、止回阀)。

9.水表结点在寒冷地区常设于室内的供暖房间内。前后应设阀门,水表后可设止回阀阀和放水阀阀。17.水泵接合器的附件有A、闸阀 C、安全阀 D、止回阀等。

16.水箱在建筑给水系统中可起A、减压 B、稳压 C、调节水量 D、提高供水安全性 E、增压和贮备一定水量的作用。

23 、散热器的安装有明装、半暗装、暗装三种形式。

11 、塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于 1.0MPa 等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于D 2.0 MPa 等级的管材和管件。

21. 室外给水管网水量水压都满足时,采用A、直接给水给水方式。

23.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取_ A、直接给水_供水方式。

35. 生活给水系统中,卫生器具给水配件处的静水压力不得大于( C、0.6 )Mpa。

40. 室外环网的两条引入管的间距不得小于(B、10 )m。

60. 湿式自动喷洒灭火系统用于室内常年温度不低于B、4℃的建筑物内。

71. 适用于需防火隔断的开口部位灭火系统是B、水幕灭火系统_。

112.伸顶通气管应高出不上人屋面的长度不得小于A、0.3 m。

113.塑料排水管应避免靠近热源布置,立管与家用灶具边缘的净距不得小于400m且管道表面受热温度不大于C、60 ℃。

128、三格化粪池第一格的容量为总容量的A、60%。

129、三格化粪池第二、三格的容量各为总容量的 D、20%。

130、双格化粪池第一格的容量为总容量的 B、75%。

143. 散热器不应设置在B. 两道外门之间 )。

144. 散热器表面涂料为( D.浅蓝色漆)时,散热效果最差。

160. 设置全面采暖的建筑物,开窗面积的原则应是( C.在满足采光的要求下,开窗面积尽量减小 )。172. 试问在下述有关机械循环热水供暖系统的表述中,( B.集气罐设置在系统的最高点 )是错误的。201. 试问在下述有关冷却塔的记述中,( C.将冷冻机的冷却水所带来的热量向空中散发的装置 )是正确的? 204.设计事故排风时,在外墙或外窗上设置(D.轴流式通风机 )最适宜。

206.室外新风进风口下皮距室外绿化地坪不宜低于(A.1m )。

235. 设置空调的建筑,在夏季使室内气温降低1℃所花费的投资和运行费与冬季使室温升高1℃所需费用相比( B. 高得多)。

2. 施工现场临时用电工程必须须采用TN-S 系统设置专用的保护零线,要求使用五芯电缆采用三级配电两级保护配电系统。

5. 疏散通道上的标志灯间距不应大于20 m。

1.生活给水管道一般可采用的三种管材有A、薄壁金属管 B、塑料给水管 D、塑料和金属复合管等。

11.生活给水系统的水质要求必须严格符合国家规定的饮用水水质标准。

6. 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置A、止回阀。

23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。

4. 竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于A、0.45__MPa。

5. 室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用 B、设高位水箱给水方式。134、设置排水管道最小流速的原因是B、防止管中杂质沉淀到管底。

191.舒适性空调冬季室内温度应采用:B18~22℃

192.舒适性空调夏季室内温度应采用:C24~28℃D

198.手术室净化空调室内应保持:A正压

T

27 、通风工程室内空气的主要计算参数有:B 温度 C 相对湿度; D 空气流速;。31 、通常把A 10kV及以下的电力线路称为配电线路,把电压在B 35kV 及以上的高压电力线路称为输电线路。

31 、通风空调中所指的工业有害物主要有① 粉尘;② 有害蒸汽和气体;③ 余热、余湿。

5 、太阳能热水器是一种把太阳光的辐射能转为D 热能来加热冷水的装置。

10 、通球试验:室内排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球的球径不小于排水管道管径的 2/3 ,通球率必须达到C 100 %。。

152. 托儿所、幼儿园采暖温度不应低于: C20℃

116、同层排水的缺点是D、卫生间楼面需下沉

W

4 、为使各层配水点出水量控制在设计流量内,应在各层的分支管段上设置孔板、调节阀、节水龙头等减压节流装置。

12 、卫生器具也称卫生设备,是给水排水工程中重要的组成部分,其作用是供洗涤、收集和排除日常生活生产中产生的污废水。

18 、我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用 5 ℃;中高级民用建筑物采用8 ℃。

21 、我国习惯认为用大于100 ℃的热水采暖称为高温水采暖。

24 、为保证散热器的散热效果和安装要求,散热器底部距地面高度通常为150mm ,但不得小于 60 mm ;顶部离窗台板不得小于 50 mm ,与后墙面净距不得小于 25 mm 。

25 、为了考虑散热设备、管材等的承压能力,当建筑物高度大于 50m 时,应竖向分区供热采暖。

26 、为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于 12 层。

40 、为了减少电能输送过程中电压损失和电能损耗,要求高压输电;远距离输送到用户区的电能,为了安全和方便用户,又通过降压变压器将高压降为低压再供给用户使用。

50 、物体在光源照射下所显示的颜色与在标准光源(通常为日光)照射下所显示的颜色相符合的程度叫光源的显色性。

1 、卫生器具排水管与排水横支管可用A 90 °斜三通连接。

7 、为了放空水箱和冲洗水箱的污水,在水箱的底部最低处设置泄水管,管子由水箱底部按出和B 溢水管相连按,管上设阀门,管径一般为 40 ~ 50mm 。

12 、为了检验各卫生器具与连接件接口处的严密性,卫生器具安装完毕必须进行C 满水试验。

41 、为了满足局部区域特殊的光照要求,在较小范围或有限空间内单独为该区域设置辅助照明设施的一种照明方式是C 局部照明;。

24. 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是A、止回阀。

25. 为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是 C、蝶阀。

49. 为了保证热水供水干管的供水水温,补偿管路的热量损失,热水系统设置B、设置干管回水管_。109. 为了防止污水回流,无冲洗水箱的大便器冲洗管必须设置C、自闭式冲洗阀_。

115.为了防止管道应地面荷载而受到损坏,《室外排水设计规范》规定,在车行道下,管道最小覆土厚度一般不小于 C、0.7m。

202.为保证车间有足够的通风量,通常在进行自然通风开口面积计算时,应虑 ( D. 风压和热压)。

3. 为了保证热水供水系统的供水水温,补偿管路的热量损失,热水系统设置(B、回水管)。

19. 无缝钢管管径采用 D、外径′壁厚标注方式。

X

15.下列属于升压和贮水设备的有A、水箱 B、水泵 C、水池 E、气压给水装置。

13.下列属于室外给水工程用于调节水量水压的调节构筑物的有A、水塔C、高位水池 D、增压泵站。

2、下列管道,哪些不用做防腐处理(B、镀锌管 D、塑料管 E、复合管)?

4、下面(A、无缝钢管B、铜管 E、不锈钢管)管材可用外径D3壁厚表示时(如D10834)。

230.下列哪个房间可不设机械排风?( D.多层住宅有外窗的小卫生间 )

217. 下列哪一条全面反映了现代化体育馆的暖通空调专业设计内容?( D.采暖、通风与空调 ) 197.写字楼、宾馆空调是:A舒适性空调

127. 下列卫生器具和附件能自带存水弯的有C、挂式小便器。

101. 需要进行消毒处理的污水是_ B、医院污水__。

102. 需要进行隔油处理的污水是_ C、汽车修理车间__。

97 下列排水横管的布置敷设正确的是D、横支管不得布置在遇水易引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上面。。

86.下面哪一类水不属于生活污水C、雨水。

87. 下列卫生器具和附件能自带存水弯的有C、地漏。

67. 下面_ D、湿式自动喷水灭火系统__属于闭式自动喷水灭火系统。

61. 下列C、低于七层的单元式住宅场合,可以不设置自动喷水灭火系统。

33. 新型给水管材改性聚丙烯管,它的代号为_ C、PP-R _。

62. 消防水箱与生活水箱合用,水箱应储存 D、10分钟消防用水量。

70. 消防管道不能采用的管材是D、塑料管。

105. 洗脸盆安装高度(自地面至器具上边缘)为A、800 mm。

161. 新建住宅热水集中采暖系统,应(A.设置分户热计量和室温控制装置 )。

Y

38.一般层高的小面积空调房间宜采用单侧送风送风。

8.用水量定额也称用水量标准指在某一度量单位内,被居民或其他用水者所消耗的水量。

10.引入管的埋设深度主要根据城市给水管网、地面的荷载而定,埋深应在冰冻线以下0.1m,且不小于0.7~1.0m深度。

1、应根据(A、流量 D、扬程)来选择水泵。

8. 以下水箱接管上不设阀门的是(C、溢流管)。

238. 影响室内气流组织最主要的是( B. 送风口的位置和形式)。

228. 压缩式制冷机房的净高度不宜低于(A. 3.0m)。

219. 一般来说,对于锅炉或制冷机而言,设备容量越大,其效率( D. 不一定 )。

212. 一类高层民用建筑中,( D. 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道)应设置机械排烟设施。199.压缩式制冷机由下列哪组设备组成:D压缩机、冷凝器、蒸发器膨胀阀

175. 异程式采暖系统的优点在于( B.节省管材 )。

173. 以下这些附件中,( C.膨胀水箱 )不用于蒸气供热系统。

174. 以下这些附件中,( A. 疏水器 )不用于热水供热系统。

150. 与蒸气采暖比较,( A. 室温波动小 )是热水采暖系统明显的优点。

145. 与铸铁散热器比较,钢制散热器用于高层建筑采暖系统中,在(D.承压 )方面占有绝对优势。125.一般卫生间地漏的直径不小于C、50 mm。

95. 以下哪条是错误的? B、污水立管一般布置在卧室墙角明装

29. 引入管和其他管道要保持一定距离,与排水管的垂直净距不得小于_ B、0.15 m。

26引入管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉陷量,一般不得小于B、0.1米。

20. 有关水箱配管与附件阐述正确的是C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀。

18. 应根据 B、流量、扬程来选择水泵。

17. 以下哪条是正确的?D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性

7. 以下哪条是错误的?A、截止阀安装时无方向性

8. 以下哪种管材不可以螺纹连接? C、铸铁管

9. 以下哪种管材可以热熔连接?D、塑料管

10. 以下哪种管材可以粘接?D、塑料管

21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。

10 、一般适合于一、二级保护对象,由火灾探测器、区域报警控制器和集中报警控制器等组成的是A 区域报警系统;。

46 、由同一条上升电缆接出各个楼层配线电缆,电缆线对部分或全部复接的配线形式是B 复接式;。

48 、用对热敏感的元件来探测火灾的发生的探测器是B 感温式探测器;。26 、由于燃气燃烧后排除的废气中都含有一氧化碳,且当其容积浓度超过

0.16 %时,人呼吸C 20 ;min 就会在 2h 内死亡。

Z

14 、在层数较多的建筑物内,为了防止底层卫生器具因立管底部出现过大正压等原因而造成污水外溢现象,底层的生活污水管道应考虑采取单独排出方式。

2 、在排水立管上每B、 2层设一个检查口,且间距不宜大于 lOm ,但在最底层和有卫生设备的最高层必须设置。

3 、在连接两个及两个以上的大便器或 3 个及 3 个以上卫生器具的污水横管上,应设置C 清扫口;。

4 、在转角小于D 13

5 °的污水横管上,应设置检查口或清扫口。

20 、在下列管口中,属膨胀水箱上应配有的管口有B 膨胀管管口; C 溢流管管口; D 循环管管口;。

21 、在下列设备中,不属于热水采暖系统用的设备是A 疏水器; E 安全水封。

22 、在下列设备中,不属于蒸汽采暖系统用的设备是B 集气罐; D 膨胀水箱。

42 、在高压汞灯的基础上,在放电管中放入了各种不同的金属卤化物而制成的是C 金属卤化物灯;。

46. 在热水系统中,为消除管道伸缩的影响,在较长的直线管道上应设置A、伸缩补偿器。

53. 在消防系统中启闭水流一般使用B、碟阀。

75. 在装饰吊顶的办公室内闭式喷头的安装形式为_ C、边墙型_。

223. 在空调运行期间,在保证卫生条件基础上哪种新风量调节措施不当?( C. 过渡季最小新风 )

10、在自动喷水灭火系统中,闭式喷头安装形式的不同可分为(A、直立型喷头 B、边墙型喷头 C、下垂型喷头)。

243. 在空调冷负荷估算中,一般写字楼的负荷与舞厅负荷相比,应( C. 小于 )舞厅的负荷。

240. 在高层建筑中,为了减少制冷机组承压,一般采用( A. 冷媒水泵设于机组出水口 )。

237. 在空气调节系统中,哪种空调系统所需空调机房为最小?( C.风机盘管加新风系统)

88. 在排水系统中需要设置清通设备, D、地漏不是清通设备。

92. 在排水系统中需要设置清通设备,A、检查口是清通设备。

96. 在高级宾馆客房卫生间可使用的大便器是B 低水箱坐式大便器。

122.在塑料排水横管上当管线的长度大于 B、2米、m应设置伸缩节。

140. 在民用建筑的集中采暖系统中应采用(D. 95~70℃热水 )作为热媒。

168. 在高温热水采暖系统中,供水的的温度是( B.110℃)。

171. 在低温热水采暖系统中,顶层干管敷设时,为了系统排气,一般采用(D.0.003 )的坡度。

208.在通风管道中能防止烟气扩散的设施是( B.防火阀 )。

213. 在排烟支管上要求设置的排烟防火阀起什么作用?( A. 烟气温度超过280℃自动关闭)

218. 在满足舒适或工艺要求情况下,送风温差应(B.尽量加大)。

40.在喷水室中喷入不同温度的水,可以实现空气的A减湿 B加热 D冷却 E加湿等过程。

7.在进行初步设计时,住宅的生活给水系统所需最小水压值根据建筑物的层数估计。从接入引入管的地面算起,一般一层建筑物取100 kPa,二层建筑物取120kPa,三层以及三层以上的建筑物,每增加一层,则增加40 kPa。

222.在商场的全空气空调系统中,在夏季、冬季运行中,采用下列哪种措施以有效地控制必要的新风量( C. 检测室内CO2浓度,控制新风阀 )

32 、自然通风是依靠外室外“ 风压”和室内外空气温差造成的“ 热压”来实现空气流动的。

18 、蒸汽采暖与热水采暖相比的优点是B 初投资较少; D 可不必进行竖向分区。

44 、支线的供电范围,单相支线不超过 20 ~ 30m ;三相支线不超过 60 ~ 80m ,其每相电流以不宜超过C 15A ;。

4、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。

5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。、

11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。

15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。

19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。

29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统

12. 住宅给水一般采用B、旋翼式湿式水表。

41. 住宅集中给水龙头额定流量为0.3升/秒,其当量为(C、1.5)。

82. 自动喷水灭火系统配水支管的管径不得小于 C、25__mm。

84. 住宅生活污水的局部处理结构是C、化粪池。

85. 自带存水弯的卫生器具有B、坐式大便器。

234. 中央空调系统中无需用冷却塔来冷却冷媒机组的是( C.风冷活塞机)。

232. 制冷机房应尽量靠近冷负荷中心布置,何种制冷机房还应尽量靠近热源? D.溴化锂吸收式制冷机

3.止回阀,也叫单向阀,控制水流只能沿一个方向流动,反方向流动则自动关闭。

170. 作为供热系统的热媒,( C. 电热 )是不对的。

33 、主要用来隔离高压电源,以保证其他电气线路和设备的安全检修的设备是C 隔离开关。

9、在热水供应系统中,(B、工业废蒸汽 C、蒸汽 D、高温水)是可作为热媒。

二、简答题

A

8、按N线与保护线PE的组合情况,TN系统是如何分类的?(参见书P155-156)

5.按灯具的结构特点来分,灯具可以分为哪几类?选择灯具时应考虑哪些情况?(参见书P178)B

12、比较地下水源和地表水源的优缺点。

答:地下水受形成、埋藏和补给等条件的影响,具有水质澄清、水温稳定、分布面广等优点,但水径流量小,蕴藏量有限,矿化度和硬度较高,开发勘测量大,过度开采易引发环境水利问题;地表水主要来自降雨,属开放性水体,易受污染,浑浊度高,水温变幅大,有机物、细菌含量高,色度较高,水质受季节地形的限制。但地表水径流量大且水量充沛,能满足大量的用水需求,矿度硬度及铁锰等物质含量低,合理开发不易引发环境问题。

比较架空线路和电缆线路的优缺点及适用范围。

答:在民用建筑的室外配电线路中,架空线路是经常采用的一种配电线路,架空线路与电缆线路相比具有投资少,安装容易,维护检修方便等优点,因而得到广泛使用。但其缺点是受外界自然因素(风、雨、雷、雪等)影响较大,故安全性、可靠性较差,并且不美观,有碍市容,所以其使用范围受到一定限制。现代化建筑有逐渐减少架空线路、改用电缆线路的趋势。电缆线路与架空线路虽具有成本高、投资大、维护不便等缺点,但运行可靠、不受外界影响(特别在有腐蚀性气体和易燃易爆场所只有敷设电缆线路)、不占地、不影响美观等优点在现代化建筑中得到了愈来愈广泛的应用。 10kV 及以下的电缆线路比较常见,在城市中应用较多。大型民用建筑、繁华的建筑群以及风景区的室外供电,多采用电缆

比较说明机械循环双管与单管上分下回式系统的优缺点。(参见书P81)

C

13、常用高层建筑内部给水方式有哪几种?其主要特点是什么?

答:分区并联给水方式,各分区独立设置水箱和水泵,各区水泵集中设置在底层或地下室水泵房内。分区串联给水方式,各分区独立设置水箱和水泵,各区水泵分散设置在技术层中,低层的水箱兼作上一区的水池。减压分区给水方式,整个楼层的用水量全部由设置在低层的水泵提升到屋顶总水箱后,再分送至各分区水箱,分区水箱起减压作用(释放静水压力)。减压阀减压给水方式,与减压水箱类似,不同的是用减压阀代替减压水箱。整个楼层的用水量全部由设置在低层的水泵提升到屋顶总水箱后,再分送至各分区,各分区设减压阀起减压作用。无水箱分区给水方式,各分区设置单独的变速水泵供水,未设置水箱,水泵集中设置在建筑物底层的水泵房内,分别向各区管网供水。

城市燃气管网根据输送压力不同分为哪四种?进入用户燃气燃烧器的燃气压力要在多少以下?《答》:城市燃气管网根据输送压力不同分为低压管网,p ≤ 5kPa ;中压管网, 5kPa <p ≤ 150kPa ;次高压管网, 150kPa <p ≤ 300kPa ;高压管网, 300kPa <p ≤ 800kPa 。进入用户燃气燃烧器的燃气压力要在 5kPa 以下。

5.采暖管道的布置与敷设应注意哪些问题?(参见书P104-106+107)

8、常用建筑排水系统的管材有哪些?(参见书P51)

D

14、底层给排水平面图应该反映哪些内容。

答:房屋建筑的底层平面形式;有关给排水设施在房屋底层平面中处在什么位置;卫生设备立管等底层平面布置位置,尺寸关系;给排水管道的底层平面走向,管材的名称、规格、型号、尺寸、管道支架的平面位置;给水及排水立管的编号;管道的敷设方式、连接方式、坡度及坡向;与室内给水相关的室外引入管、水表节点、加压设备等平面位置;与室内排水相关的室外检查井、化粪池、排出管等平面位置。

电源引入方式有哪几种?

答:单幢建筑物、建筑物较小或用电设备负荷较小(6.6KW及以下),而且均为单相、低压用电设备时,可由城市电网的10/0.38/0.22KV柱上变压器,直接架空引入单相220V的电源。若建筑物较大或用电设备负荷较大(250KW及以下),或者有三相低压用电设备时,可由城市电网的10/0.38/0.22KV柱上变压器,直接架空引入三相四线0.38/0.22KV电源。若建筑物很大,或用电设备负荷很大(250KW或供电变压器在160KVA以上),或者有10KV高压用电设备时,则电源供电电压应采取高压供电。

大跨度屋面的工业厂房以及高层大面积平屋顶民用建筑均应采用内排水方式。请简要叙述内排水系统存在的问题。

《答》:内排水系统存在的问题有: (1) 因为工业厂房有许多振动源,或因高层建筑管道内所承受的雨水冲刷力较大,故雨水管道必须采用金属管而导致须消耗大量钢材。 (2) 由于雨水管道内水力工况规律还不够清楚,目前在计算方法上尚不够成熟,因此设计还带有一定的盲目性,往往会出现地下冒水、屋面溢水等事故,或过多地耗费管材。 (3) 管道施工有诸多不便利因素、管理繁杂。

对于高层建筑物的采暖,应考虑哪些特点?

《答》:对于高层建筑物的采暖,应考虑如下特点:( 1 )高层建筑比起低、多层建筑有着更容易散热;( 2 )热压和风压引起室外冷空气渗透量增大;( 3 )高层建筑热水采暖系统的静压问题和垂直失调问题。

4.电缆线路的敷设要求有哪些?(参见书P152-153)

F

5.防止触电,保证电气安全的措施有哪些?(参见书P154)

1、风机盘管机组的调节方式有哪些?风机盘管有什么优缺点?

答:手动和温控,一般手控有中、低、高三档。温控开关内置于风机盘管,可以根据风机盘管已经达到的温度,来自动调节。

优点:改善空调效果好,高效节能,安装方便。缺点:室内空气品质比较差,很难进行二级过滤且易发生凝结水渗顶事故;本身解决新风量困难,机组风机的静压小,气流分布受限制;维修管理工作量大。

G

6、高层建筑给普通供水系统带来哪些问题,如何解决。

答:低层管道中静水压力过大,需采用耐高压器材管配件使得造价增加,开启阀门及龙头时易产生水锤,低层水头开启压力过高易造成水流喷溅,而顶层龙头产生负压抽吸,形成回流污染。给水系统必须进行竖向分区,主要有串联式、并联式、减压式和无水箱式。

15、给水工程中比较以及泵站和二级泵站的作用。

答:一级泵站:从水源取水,并将原水输送到净水构筑物或直接输送至管网水塔等调节用水的构筑物。二级泵站:设在净水厂内,自清水池中取水,加压后通过管网向用户供水

8、根据高低层防火规范规定,哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用?为什么?

答:在火灾危险性较大、燃烧较快、无人看管或防火要求较高的建筑中(如易燃车间、仓库、高层建筑、剧院、国家文物保护单位等)。需装设自动喷洒消防系统,各类电器的场所最好设置水喷雾系统,因为能起到隔离的作用,防止飞溅。

高层建筑物内的排水需注意什么问题?为什么?为保证高层建筑物内良好的排水功能,可采用哪些排水通气系统?

答:高层排水要注意做好通气处理,因为在排水管道内容易产生负压,可采用苏维托立管系统和旋流单立管排水系统。

管道在使用过程中的噪声来源于何处?

《答》管道在使用过程中会产生噪声,并会沿建筑物结构和管道传播,造成噪声污染。噪声的来源一般是:( 1 )管道中水的流速过高,通过阀门时,或在管径突变处、流速突变处,可能产生噪声。( 2 )水泵工作时发出的噪声。( 3 )管道中压力大,流速高,突然关闭水龙头时会产生噪声和振动,而且持续的时间比较长,即水锤现象。

空气除湿有哪些基本方法?冷冻除湿的原理是什么?

《答》:空气除湿的基本方法有:①冷冻除湿;②固体吸湿剂除湿;③液体吸湿剂除湿。冷冻除湿的原理是将空气温度降低到它的露点温度以下,使空气中的水分被冷凝出来而达到空气含湿量降低(除湿)的目的。

3.供配电系统常用电气设备有哪些?其各自使用目的是什么?(参见书P146-152)H

火灾探测器一般可分为哪几类?感温探测器适用于什么场合?

答:火灾探测器按其被探测的烟雾、高温、火光及可燃性气体等四种火灾参数,可分为四种基本类型,分别是感烟式探测器、感温式探测器、感光式探测器和可燃气体探测器。感温探测器适用于如厨房、锅炉房、发电机房、吸烟室等处,可能发生无烟火灾或正常情况下有烟和蒸汽滞留的场合。

3.绘出自然循环与机械循环热水系统的原理图,并比较说明两者的主要区别。(参见书P78+80)

12、火灾自动报警系统的组成、分类及工作原理各是什么?(参见书P204+210)

13、火灾探测器一般可以分为哪几类?分别适用于什么场合?(参见书P206)

16、何为给排水施工详图。

答:给排水施工详图将给排水平面图或给排水系统图中的某一位置放大或剖切再放大而得到的图样。J

简述太阳能热水器的安装要求。

《答》:太阳能热水器可安装在屋顶,晒台和墙上,如图 1.95 所示。集热器的最佳方位是朝向正南,但允许偏东或偏西15 °以内。集热器安设的最佳倾角,与使用季节与当地地理纬度有关,一般可等于地理纬度,允许偏离± l0 °以内。

9、简述给水系统的组成部分。

答:给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。

17、建筑给排水平面图一般由哪些图纸组成。

答:底层给排水平面图、标准层给排水平面图、屋顶给排水平面图。

18、建筑给排水施工图总说明的内容包括哪些。

答:尺寸单位及标高标准、管材连接方式、消火栓安装、管道的安装坡度、检查口及伸缩节安装要求、立管与排出管的连接、卫生器具的安装标准、管线圈中代号的含义、阀门选用、管道保温、管道防腐、试压、未尽事宜。

19、建筑给水管网水头损失包括哪些方面?

答:各管道沿程损失和局部损失之和、水表的压力损失、比例式减压阀的压力损失。

简答集中式空调系统空气被处理的大致过程。

答:室外新鲜空气(新风)和来自空调房间的部分循环空气(回风)进入空气处理室,经混合后进行过滤除尘、冷却和减湿(夏季)或加热和加湿(冬季)等各种处理,以达到符合空调房间要求的送风状态,再由风机、风道、空气分配装置送入各空调房间。送入室内的空气经过吸热、吸湿或散热、散湿后再经风机、风道排至室外,或由回风道和风机吸收一部分回风循环使用,以节约能量。简答表面式换热器的主要特点及适用范围。

答:表面式换热器的主要特点是表面式冷却器结构紧凑,机组占地面积小,水系统简单,操作方便。它较多应用于民用建筑的集中空气调节系统中。适用于集中式空调系统的空气处理设备和半集中空调系统的末端装置中。

46.简答用喷水室处理空气的主要特点。

答:用喷水室处理空气的主要特点:优点是能够实现多种空气处理过程,冬夏季工况可以共用一套空气处理设备,具有一定的净化空气的能力,金属耗量小,容易加工制做。缺点是对水质条件要求高,占地面积大,水系统复杂,和耗电较多。在空调房间的温、湿度要求较高的场合,如纺织厂等工艺性空调系统中,得到了广泛的应用。

简答水表的工作原理。

答:水表的工作原理是根据管径一定时,流速与流量成正比,并利用水流带动水表叶轮转动传递到记录装置,指针即在计算盘上指示出流量的累积值,以示用水量

简述通风与空气调节的区别。

答:通风,就是利用换气的方法,向某一房间或空间提供新鲜空气,把室内被污染的空气直接或经过处理排至室外,以维持环境满足人们生活或生产过程的要求。通风包括自然通风和机械通风。空气调节是指按室内人或生产过程、产品质量的要求,对空气的温度、湿度、洁净度、空气速度、噪声、气味等进行控制并提供足够的新鲜空气而进行的通风。空气调节过程采用人工的方法,创造和保持一定要求的空气环境。

2、建筑通风是什么,它与空气调节有什么区别?建筑通风的方式及其动力来源是什么?

答:建筑通风是使新鲜空气不断进入建筑物内,并及时排除生产生活中得废气和有害气体。空气调节是采用技术手段把某一特定空间内部的空气环境控制在一定状态下,以满足人体舒适和工艺生产过程的要求。建筑通风按其作用动力分为自然通风和机械通风,自然通风动力来源是自然的室外风力造成的风压和室内外温差产生的热压,机械通风是依靠风机的动力来使室内外空气流动的。简述防止水质污染的措施。

《答》:为了确保用水水质,在设计、施工、管理中要有防止水质污染的措施。

(1) 饮用水管道不得因回流而被污染。 (2) 生活饮用水管道不得与非饮用水管道连接。 (3) 水箱溢流管不得与排水系统直接连接,必须采用间接排水。 (4) 选用管材及配件时,要防止因材料腐蚀、溶解而污染水质。施工安装时,要保证工程质量,避免外界对水质的污染。 (5) 生活饮用水管道应避开毒物污染区,当受条件限制时,应采取防护措施。埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距,不得小于 10M 。 (6) 生活、消防合用的水箱 ( 池 ) ,应有防止水质变坏的措施。

简说机械循环热水采暖系统的工作原理与特点。

《答》:机械循环热水采暖系统的工作原理是先对系统充满水,然后启动水泵,系统中的水即可在水泵的压力作用下,连续不断地循环流动。机械循环主要优点是作用半径大,管径较小,锅炉房位置不受限制,不必低于底层散热器。缺点是因设循环水泵而增加投资,消耗电能,运行管理复杂,费用增高。

简说热水采暖系统中排气装置的作用和常用的排气方法。

《答》:排气装置的作用是及时排除系统中的空气,防止形成“气塞”,破坏正常的水循环。同时防止空气聚集在散热器内,影响散热器的散热效果。常用的排气方法有:(1)利用膨胀水箱排气;( 2 )在环路供水干管末端的最高处设集气罐、排气阀排气;(3)散热器上高专用手动放气阀。简说散热器布置的基本要求。

《答》:散热器布置的基本要求是力求使室温均匀,室外渗人的冷空气能较迅速地被加热,工作区(或呼吸区)温度适宜,尽量少占用室内有效空间和使用面积。

简述减少噪声的主要措施。

《答》:消声措施包括两个方面:一是设法减少噪声的产生;二是必要时在系统中设置消声器。在所有降低噪声的措施中,最有效的是削弱噪声源。因此在设计机房时就必须考虑合理安排机房位置,

机房墙体采取吸声、隔声措施,选择风机时尽量选择低噪声风机,并控制风道的气流流速。为减小风机的噪声,可采取下列一些措施:选用高效率、低噪声形式的风机,并尽量使其运行工作点接近高效率点;风机与电动机的传动方式最好采用直接连接,如不可能,则采用联轴器连接或带轮传动;适当降低风管中的空气流速,有一般消声要求的系统,主风管中的流速不宜超过 8m/s ,以减少因管中流速过大而产生的噪声;有严格消声要求的系统,不宜超过 5m/s ;将风机安装在减振基础上,并且风机的进、出风口与风管之间采用软管连接;在空调机房内和风管中粘贴吸声材料,以及将风机设在有局部隔声措施的小室内等等。

简述防止水质污染的措施。

《答》:为了确保用水水质,在设计、施工、管理中要有防止水质污染的措施。 (1) 饮用水管道不得因回流而被污染。 (2) 生活饮用水管道不得与非饮用水管道连接。 (3) 水箱溢流管不得与排水系统直接连接,必须采用间接排水。 (4) 选用管材及配件时,要防止因材料腐蚀、溶解而污染水质。施工安装时,要保证工程质量,避免外界对水质的污染。 (5) 生活饮用水管道应避开毒物污染区,当受条件限制时,应采取防护措施。埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距,不得小于 10M 。 (6) 生活、消防合用的水箱 ( 池 ) ,应有防止水质变坏的措施。

2 、简述卫生器具安装前质量检验的方法。

《答》: (1) 外观检查:表面有否缺陷。 (2) 敲击检查:轻轻敲打,声音实而清脆是未受损伤的,声音沙裂是损伤破裂的。 (3) 尺量检查:用尺实测主要尺寸。 (4) 通球检查:对圆形孔洞可做通球试验,检验用球直径为孔洞直径的 0.8 倍。

简述卫生器具的满水和通水试验要求。

《答》:( 1 )满水试验:为了检验各卫生器具与连接件接口处的严密性,卫生器具安装完毕必须进行满水试验。目前常见的方法是用气囊冲气的方法检查接口,即用球状气囊放在立管检查口下面,用打气筒将球充气,然后再灌水,进行检查观察,不渗漏为合格。( 2 )通水试验:卫生器具交付使用前应进行通水试验,打开各自的给水龙头进行通水试验,检查给、排水是否畅通 ( 包括卫生器具的溢流口、地漏和地面清扫口等 ) 。

集中供热和分散供热相比具有哪些特点?

《答》:集中供热和分散供热相比具有如下特点:( 1 )热效率高,节省燃料;( 2 )燃料燃烧较充分,可利用本地劣质燃料高效率地燃烧;( 3 )大型锅炉有较完善的消烟除尘设施和脱硫装置,改善了环境卫生,减少了对空气的污染;( 4 )集中供热的锅炉运行的机械化、自动化程度高,管理先进,不仅改善了劳动条件,可精简管理人员,减少了火灾事故率,而且降低了消耗,提高了供热质量和经济及社会效益;( 5 )可以减少存煤堆灰场地和运煤运灰量,增加了建筑使用面积。( 6 )但集中供热的室外管道系统长,锅炉安装较复杂,用钢材多,投资大,建设周期较长。

简说自然循环热水采暖系统的工作原理及决定其循环压力大小的因素。

《答》:自然循环热水采暖系统是利用水在锅炉内加热后密度的减小产生的浮升力和热水在散热器中散热冷却后,密度增加引起的下沉力使水不断流动形成循环的。

自然循环热水采暖系统的循环压力大小取决于供、回水的温度(即供、回水的密度)和锅炉与散热器的高差。

15 、简说膨胀水箱的作用。

《答》:膨胀水箱的作用有:( 1 )热水采暖系统设有膨胀水箱,用来收贮水的膨胀体积,防止系统超压,或补充水的冷却收缩体积。( 2 )在自然循环上供下回式中,膨胀水箱并可作为排气设施使用;( 3 )在机械循环系统中,膨胀水箱则可用作控制系统压力的定压点。

17 、简说热水采暖系统中除污器的作用和调压板的作用。

《答》:除污器是用来截留和过滤系统中的杂质、污物并将其定期清除,从而确保水质洁净、减少流动阻力和防止管路堵塞。

调压板是用来消除采暖系统入口处过剩压力的。

18 、简说蒸汽采暖系统中疏水器的作用。

《答》:疏水器的作用是自动阻止蒸汽逸漏而且迅速地排出用热设备及管道中的凝结水,同时能排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。19 、简说蒸汽采暖系统中安全水封的作用。

《答》:安全水封是一种压力控制设备。主要用于防止凝结水箱内压力过高以及防止凝结水箱中的水被水泵抽空时吸入空气,且当凝结水箱水位过高时,还可以自动排除多余凝结水。

叫光通、光强、照度和亮度 ? 单位各是什么 ?

答:一个光源不断地向周围空间辐射能量,在辐射的能量中,有一部分能量使人的视觉产生光的感觉。这种光源在单位时间内,向周围空间辐射的使视觉产生光感觉的能量总和,称为光通量,用符号Φ表示,单位是流明 (lm) 。光源在空间某一方向上单位立体角内发出的光通量称为光源在该方向上的发光强度,简称为光强,单位为坎德拉。光通量在被照射物体表面上的面密度称为照度,单位为勒克斯 (1x) 。物体被光源照射后,将光线一部分吸收,其余反射或透射出去。若反射或透射的光在眼睛的视网膜上产生一定照度时,才可以形成人们对该物体的视觉。被视物体(发光体或反光体)在视线方向单位投影面上的发光强度,称为该物体表面的亮度,单位为坎德拉/米。1.简述现代建筑设备工程技术的发展特点,并举例说明。(参见书P3)

2.建筑室内给水系统和排水系统各由哪些部分组成?(参见书P6-7+48)

3.建筑室内给水系统的基本供水方式有哪些?各适用于什么场合?(参见书P8-10)

4.简述水箱的作用及其组成。(参见书P20+21)

5.简要叙述室内给水管道的布置要求。(参见书P25-26)

1.简述采暖系统的分类及其使用特点。(参见书P76-78))

2.机械循环热水采暖系统中异程式系统与同程式系统各有何优缺点?(参见书P83)

11、简述空调系统的分类及其使用特点。(参见书P128-131)

10、建筑弱电系统主要包括哪几部分?(参见书P193)

7、建筑防雷措施有哪些?(参见书P162-163)

13、简述通风、空调管道与建筑的布置配合上有何要求?(参见书P139)

K

10、空调机房的位置选择时应该遵循哪些原则(并说明理由)?空调机房的大小与那些因素有关?答:空调机房尽量设置在负荷中心,但不应靠近要求低噪音的房间,目的是缩短送回风管道,节省空气输送的能耗,减少风道占据的空间,高层建筑宜设置在设备技术层,以便集中管理。空调机房的大小与采用的空调方式、系统的风量大小、空气处理的要求等有关。

空气除湿有哪些基本方法?冷冻除湿的原理是什么?

《答》:空气除湿的基本方法有:①冷冻除湿;②固体吸湿剂除湿;③液体吸湿剂除湿。

冷冻除湿的原理是将空气温度降低到它的露点温度以下,使空气中的水分被冷凝出来而达到空气含湿量降低(除湿)的目的。

5 、空调的水系统有开式和闭式之分,试问它们的概念及开式水系统主要优、缺点。

《答》:所谓开式水系统是指其管路水与大气相通的系统,而闭式水系统的管路水不与大气相接触。开式水系统的优点是:与蓄热水池连接比较简单。其缺点是:水中含氧量高,管路与设备的腐蚀机会多;需要增加克服水静压力的额外能量;输送能耗大。

27 、空调的水系统有同程式和异程式之分,试问它们的概念及同程式水系统主要优、缺点。《答》:同程式系统其供、回水干管中的水流方向相同,经过每一环路的管路长度相等;而异程式的供、回水干管中的水流方向相反,每一环路的管路长度不等。同程式水系统的优点是:水量分配、调节方便;便于水力平衡。其缺点是:需设回程管,管道长度增加,初投资稍高。

28 、空调的水系统有定流量和变流量之分,试问它们分别是如何来调整供热(冷)负荷的?变流量空调的水系统有何主要优、缺点?

《答》:定流量水系统是通过改变供或回水温度来调整供热(冷)负荷的,而变流量水系统是通过供水量的变化来调整供热(冷)负荷的。变流量空调的系统的优点是:输送能耗随负荷的减少而降低;配管设计时,可以考虑同时使用系数,管径相应减小;水泵容量、电耗也相应减少。其缺点是:系统较复杂;必须配备自控设备。

12、空调系统中空气的加热、冷却、加湿、除湿处理各有哪些方法、设备?(参见书P131-132,134-135)14、空调机在机房内的布置要点是什么?(参见书P140)

L

列举三种常见的低层建筑给水方式及其适用范围?

答:常见的低层建筑给水方式有:

1.直接给水方式,适用范围为室外管网压力随时能满足室内用水压力要求。

2.仅设水箱的给水方式,适用范围为室外管网的水量能满足室内用水量的要求,但在一天中有周期性的水压不足。

3.设贮水池、水泵的给水方式,适用范围为室外管网压力经常低于室内管网要求的压力,而且室内用水量比较均匀时,可采用设水泵的给水方式。

4.设贮水池、水泵和水箱的给水方式,适用范围为室外给水管网压力经常性或周期性不足,室内用水又不均匀时,可采用这种给水方式。

5.气压式给水方式,适用范围为要求不宜设高位水箱或水塔的建筑(如地震区的建筑和临时性建筑,建筑艺术要求较高的建筑等)。

P

1、排水系统中通气管系的作用,形式。

答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气管。

20、排水管道系统的通水能力受哪些因素的制约?

答:排水管道系统的通水能力受到管内气压波动,管径,流速,坡度、充满度等的影响。

排水系统中的通气系统分为哪几种类型?通气系统的作用有哪些?

答:通气系统的类型有伸顶通气管、专用通气立管、环形通气管、器具通气管、不设通气管。通气系统的作用是将室内排水管道中产生的有毒气体和臭气排到大气中去,并减小排水管系的压力波动,保护卫生器具存水弯内的存水不致因压力波动而被抽吸(负压时)或喷溅(正压时)。

3、排水立管内的“柱塞流”是怎么发生的?有什么不良后果?

答:柱塞流是排水管内压力大于外部大气压力,从而造成堵塞形成的。排水管中因局部满流---柱塞流时,水流后形成负压,产生抽吸作用,致使设备排水管的水封被破坏,或产生喷射。

1.配电线路和输电线路有何区别?(参见书P143)

Q

21、清水池在给水系统中如何起调节作用。

答:当二级泵站的送水量小于一级泵站的送水量时,多余的水便存入清水池。到用水高峰时,二级泵站的送水量就大于一级泵站的供水量,这时清水池中所储存的水和刚刚净化后的水便被一起送入管网。

区域(集中)锅炉房有什么优点?锅炉房所在区域内,常有其它相关的建筑物、料堆等,对它们的布置有什么要求?

答:供暖的面积偏大,锅炉房在建造时要考虑风向和水源流向便于灰渣的运输

请列出五个室内给水系统常用的管道附件,各有何作用?

答:室内给水系统常用的管道附件有:1.闸阀或蝶阀,用于调节和隔断管中水流,一般用于管径>50mm的管道上。2.截止阀,用于调节和隔断管中水流,一般用于管径≤50mm的管道上。3.止回阀,也叫单向阀,是控制水流只能沿一个方向流动,反方向流动则自动关闭。4.浮球阀,当容器内进水充满时,浮球浮起,自动关闭进水管;容器内水位下降时,浮球下降,自动开启充水。5.减压阀,用于高层建筑生活用水、消防用水系统中需减静压及动压的场合。6.配水水龙头,用以调节和分配水流。7.水表,统计用水量。

R

2、热水系统中空气的危害,排除空气的方法。

答:阻碍管道中水流的通畅,加速管道的腐蚀。在管道中积聚气体的地方设置自动放气阀或有手动放气阀的集气罐来排除系统中的空气。

3、热水供暖系统按循环动力不同分为机械循环和自然循环,分别叙述两种形式的循环动力。

答:自然循环——利用热网中配、回管网中的温度差形成自然循环作用水头,使管网维护一定的循环流量,以补偿热损失,保证一定的供水水温;

机械循环——利用水泵强制水在热水管网内循环,造成一定的循环流量。

(自然循环是靠供水与回水的密度差进行循环的系统。系统工作前系统中充满冷水,当水在锅炉内被加热后密度减小,同时受着从散热器流回来密度较大的回水的驱动,使热水沿着供水干管上升,流入散热器。在散热器内水被冷却,再沿回水干管流回锅炉被重新加热,循环动力的大小取决于水温在循环环路的变化状况。机械循环是靠机械力(水泵)进行循环的系统。与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,靠水泵提供的机械能使水在系统中循环。系统中的循环水在锅炉中被加热,通过总立管、干管、支管到达散热器。水沿途散热有一定的温降,在散热器中放出大部分所需热量,沿回水支管、立管、干管重新回到锅炉被加热。

4、热水管道布置应该遵守什么样的原则?对其安装方式、保温、坡度有哪些要求?

答:原则:确保供水安全和良好的水力条件、力求经济合理;保护管道不受损坏;不影响生产安全和建筑物的使用;便于安装维修。安装方式:明装、暗装。明装尽可能敷设在卫生间、厨房、沿梁、柱、墙敷设,暗装应敷设于管道竖井或预留沟槽内。穿基础墙与楼板时,应设套管。立管与横管连接处为避免伸缩应力采用乙字弯管。保温:热水配水干管、贮水罐、水加热器一般均需保温。常用保温材料泡沫混凝土、膨胀珍珠岩、硅藻土等。配水、回水横管设i =0.003 坡度,坡向便于排气和泄水方向。

12、热水加热方法有几种,各自的原理和特点?

答:直接加热,热媒与冷水直接混合,效率高,间接加热,热量通过管壁传给冷水,噪音小,水质好。

7、热水采暖系统设置膨胀水箱有何作用?(参见书P98)

S

8、什么是保护接地和保护接零?适合场合?

答:保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。保护接零是把电工设备的金属外壳和电网的零线连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。在中性点直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接零保护。在中性点非直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接地保护。由同一台发电机、同一台变压器或同一段母线供电的低压电力网中,不宜同时采用接地保护与接零保护。

10、设计建筑物内的生活饮用水水池(箱)应注意哪些问题?

答:安装时注意箱底要与屋面或地板面保持最少0.8M的距离,以便安装管道和进行维修。并做好保温处理,保证水质,要经常冲洗,有信号管溢水管等。

6、水封的形状,水封(存水弯)的作用。

答:P型和S型,水封可防止管道内有毒有害气体进入室内。

22、室内消防给水管道的布置应符合哪些要求?

答:室内消防给水管段在布置时要布置成环状,并且保证俩股水柱能达到室内任意一点。

23、试述室内排水系统的组成,排水体制的确定。

答:由受水器、排水管道、局部处理构筑物、泵站、清通设施等组成。根据实际的情况考虑采用合流或分流。

什么是分流制排水系统?分流制排水系统有何特点?

答:分流制排水系统是指将生活污水、工业废水、降水用两个或两个以上各自独立的管道系统来汇集和输送的排水系统。分流制排水系统的特点是有利于污水的处理和利用,但总投资大。

5、水压的确定?

答:建筑物所需要的水压应按最不利点所需要的水压进行计算,计算公式为:

H=H1+H2+ H3 + H4 + H5,H1最不利配水点与室外引入管起点的高度所要求的水压。H2管路水损与局部压力损失之和。H3水表水损。H4 管网最不利点所需的流出压力,普通水龙头按2m计算。H5

富裕水头,一般按2-5m计算。

6、散热器的布置原则?为什么要尽量安装在外窗窗台下?一般情况下在房间内怎么布置为好,有什么优点?

答:散热器应尽量少占建筑使用面积和有效空间,且与室内装修相协调。装在窗台下经散热器上升的对流热气流沿外窗上升,能阻止渗入的冷空气沿墙和窗户下降,因而阻止冷空气直接进入室内工作区域,使房间温度分布均匀,流经室内的空气比较舒适暖和。一般情况下,为了散热器更好的散热,散热器应明装。在建筑、工艺方面有特殊要求时,应将散热器加以围挡,但要设有便于空气对流的通道。楼梯间的散热器应尽量放置在底层。双层外门的外室不宜设置,以防冻裂。

什么是电力负荷?电力负荷如何根据用电性质进行分级?

答:电力系统中所有用电设备所耗用的功率,简称负荷。根据建筑的重要性和对短时中断供电在政治上和经济上所造成的影响和损失来分级的,对于工业和民用建筑的供电负荷可分为:一级负荷、二级负荷、三级负荷。为保证供电的可靠性,一级负荷应由两个独立电源供电,即双路独立电源中任一电源发生故障或停电检修时,都不影响另一电源供电,对于特别重要的负荷,还应增设第三电源或自备电源;二级负荷由上一级变电所的两段母线上引双回路进行供电,保证变压器或线路发生常见故障而中断供电时能迅速恢复供电;三级负荷可由单电源供电。

什么叫辐射采暖?与对流采暖相比辐射采暖有何特点?

《答》:辐射采暖是指通过辐射散热设备散出的热量来满足房间或局部工作地点温度要求的一种采暖方式。与对流采暖相比辐射采暖有如下特点:( 1 )采暖的热效应好;( 2 )人体舒适感强;( 3 )环境卫生条件好;( 4 )建筑物耗热量少;( 5 )适用面广,可在一些高大厂房、露天场所等特殊场合,达到对流采暖难以实现的采暖效果;( 6 )可以避免维护结构内表面因结露潮湿而脱落,从而延长了建筑物的使用寿命。

什么叫半集中式空调系统?它有哪二种基本类型?

《答》:既有集中处理,又有局部处理的空调系统称为半集中式空调系统。通常它先对空气进行集中处理,然后再按空调房间的不同要求分别进行局部处理后送至各房间,因此具有集中式空调系统与局部式空调系统特点揉和起来的特点。半集中式空调系统主要有风机盘管系统和诱导系统两种。试问风管风速的大小对系统有何影响?风管风速有何要求?

《答》:风管风速太大,将发生很大的噪声;风速太小,则在通风量相同的情况下,风管截面积尺寸势必增大,使得管道用材增多,管道既占布置空间又较难布置。通常主风管内的风速设计为 8 ~10 m / s ,支风管内的风速设计为 5 ~ 8 m / s 。送风口的风速一般 2 ~ 5 m / s ,回风口的风速 4 ~ 5 m / s 。

30 、什么叫电力系统和电力网 ? 建立大型电力系统有哪些好处?

答:用各种电压的电力线路将一些发电厂、变配电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。电力网是发电厂和用户之间进行电力输送、变换和分配环节的整体,由各级电压的电力线路及其所联系的变配电所组成。建立大型电力系统能经济合理地利用动力资源,减少能源损耗,降低发电成本,大大提高供电可靠性,保证用户供电不中断,有利于国民经济发展。

31 、什么叫直接触电防护和间接触电防护 ? 采取的措施各是什么?

答:直接触电防护是指对直接接触正常带电部分的防护。直接触电防护可根据工作环境的不同,采取超低压供电。(根据安全电压等级,一般要求相间电压小于或等于 50V ,如在有触电危险的场所使用的手持式电动工具,采用 50V 以下的电源供电;在矿井或多粉尘场所使用的行灯,采用 36V 电源;对使用中有可能偶然接触裸露带电体的设备采用 24V 电源;用于水下或金属炉膛内的电动工具及照明设备,则采用 12V 电源)。对不能采取超低压供电,而人体又可能接触到的带电设备,则对该设备加隔离栅栏或加保护罩等。间接触电防护是指对故障时可带危险电压而正常时不带电的设备外露可导电部分 ( 如金属外壳、框架等 ) 的防护。例如采取适当的接地或接零保护措施即将正常时不带电的外露可导电部分接地或接零,并根据需要选择适当型号和参数的漏电保护器与低压配电系统的接地或接零保护配合使用,防止各种故障情况下出现人身伤亡或设备损坏事故的发生,使低压配电系统更加安全可靠地运行。

32 、什么叫直接雷击和感应雷击 ? 什么叫雷电波侵入 ? 雷电流的波形有何特点 ? 答:雷电直接击中建构筑物、线路或电气设备,其过电压引起强大的雷电流通过这些物体放电入地,从而产生破坏性极大的热效应和机械效应,相伴的还有电磁效应和闪络放电。这种雷电过电压称作直击雷。感应雷是带电云层和雷电流对其附近的建筑物产生的电磁感应作用所导致的高压放电过程。当架空线路、天线或金属管道遭受雷击(即遭受直击雷),或者与遭受雷击的物体接触,以及由于雷云在附近放电(即遭受感应雷)等原因,都会形成高电压,这个高电压沿着架空线路,各种导体、金属管道引入室内,此现象称为雷电波侵入。雷电的破坏作用主要是雷电流引起的,是一种非周期性的冲击波电流。其幅值和陡度随各次放电条件而异。通常幅值大时陡度也大,幅值和最大陡度都出现在波头部分。故雷电流的破坏作用又主要是波头部分产生的,防雷设计只考虑波头部分。

6、室内消火栓的布置有哪些要求?(参见书P32)

7、室内热水供应系统按其供应范围的大小分为哪几类?(参见书P37)

9、室内排水管道的布置原则是什么?(参见书P55-56)

6、散热器的布置有哪些基本要求?(参见书P97)

8、室内燃气管道系统由哪些部分组成?(参见书P110)

9、试比较通风与空气调节系统的区别。(参见书P114-115)

2.什么是建筑供配电系统? (参见书P144)

6、什么是接地?它有哪几种常见形式?(参见书P154+155)

1.什么叫光通、光强、照度和亮度?(参见书P168-169)

2.什么叫光源的显色性?白炽灯与荧光灯相比,哪一种光源的显色性更好? (6分)

答:①参见书P171;

②白炽灯的显色性更好。是因为白炽灯靠电加热钨丝发光,基本属“黑体发光”,显色性很好,显色指数近100,荧光灯显色性要差很多,显色指数才60到70。

6、室内照明灯具有哪几种布置方式?各有什么特点?分别适用于什么场合?(参见书P179)

8、什么是电气照明系统图?它可以表明哪几方面的内容?(参见书P187-189)

9、什么是电气照明平面图?它可以表明哪几方面的内容?(参见书P189)

11、室内电话系统可以采用哪些配线方式?(参见书P196-197)

T

3 、通风与空气调节在概念上有何区别?

《答》:通常通风只是把室外的新鲜空气经过适当的处理(例如过滤、加热等)后送入室内,并把室内的不符合卫生标准的污浊空气或废气经适当除害消毒处理(符合排放标准)后排至室外,以保持室内空气的新鲜程度;而对于空气调节,不仅要保持室内的空气温度和洁净度,同时还要保持一定的干湿度及流动的方向与速度。通风系统的目的主要在于消除生产过程中产生的灰尘、有害气体、余热和余湿的危害。空气调节系统的目的是用人工的方法使室内空气温度、相对湿度、洁净度和气流速度等参数达到一定要求的技术,以满足生产、生活对空气质量的更高更精确的要求。空气调节的主要任务是对空气进行加热、冷却、加湿、干燥和过滤等处理,然后将经过处理的空气输送到各个房间,以保持房间内空气温度、湿度、洁净度和气流速度稳定在一定范围内,以满足各类房间对空气环境的不同要求。

W

10、屋面雨水排放方式有哪些?(参见书P62-63)

7 、无论是明装还是暗装的管道,都必须根据规范和施工现场的具体情况作相应的防腐处理措施。简述管道防腐具体作法。

《答》无论是明装还是暗装的管道,都必须根据规范和施工现场的具体情况作相应的防腐处理措施。管道防腐最常用的是刷油法,具体作法为:对于明装管道,先将管道表面除锈,露出金属光泽并使之干燥,明装管道刷防锈漆 ( 如红丹防锈漆等 ) 两道,然后刷面漆 ( 如银粉 ) 两道,如果管道需要做标志时,可再刷调合漆或铅油。暗装管道除锈后,刷防锈漆两道。埋地钢管除锈后刷冷底子油两道,再刷热沥青两道。质量较高的防腐作法是作管道防腐层,层数三至九层不等,材料为冷底子油、沥青玛埽脂、防水卷材等。对于埋地给水铸铁管,如果管材出厂时未涂油,敷设前在管外壁涂沥青两道防腐,明装部分可刷防锈漆两道和银粉两道。

X

4、叙述电力负荷分级及供电要求。

答:根据建筑的重要性和对短时中断供电在政治上和经济上所造成的影响和损失来分级的,对于工业和民用建筑的供电负荷可分为:一级负荷、二级负荷、三级负荷。

为保证供电的可靠性,一级负荷应由两个独立电源供电,即双路独立电源中任一电源发生故障或停电检修时,都不影响另一电源供电,对于特别重要的负荷,还应增设第三电源或自备电源;二级负荷由上一级变电所的两段母线上引双回路进行供电,保证变压器或线路发生常见故障而中断供电时能迅速恢复供电;三级负荷可由单电源供电。

5、叙述对空气的基本处理过程及设备。

答:加热、冷却、加湿、除湿。设备:表面式换热器、喷水室、加热除湿设备。

11、消防水泵结合器的安装方式有几种?

答:三种,地上式,地下式,墙壁式。

7、叙述自然通风,机械通风的工作原理的各自的特点。

答:自然通风不消耗电能,经济,管理简单;但可靠性差。普通民用建筑的居住、办公用房等,宜采用自然通风。机械通风可根据需要来确定,调节通风量和组织气流,确定通风的范围,对进、排风可进行有效的处理,需消耗电能,设备及管道会占具一定空间,初投资也较高。

15、叙述压缩式制冷原理。

答:压缩式制冷工作原理是利用“液体气化时要吸收热量”这一屋里特性,通过制冷剂的热力循环,以消耗一定量的机械能作为补偿条件来达到制冷的目的。

Y

引起电气火灾的原因有哪些?

1. 短路过负荷接触不良铁芯发热散热不良设备工作温度高电弧与电火花

24、饮用水管道与卫生器具及其他管道相连时,防止水质污染的措施有哪些?

答:城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接相连,从给水管道上直接接出用水管道时,应在用水管道上设置止水阀;生活饮用水不得因管道产生虹吸回流而受污染;严禁生活用水管道与大便器冲水管道直接连接;在非饮用水管道上接出用水街头时,应有明显标志,防止误接误饮。

25、一套建筑给排水施工图一般包括哪些图纸内容。

答:包括设计总说明、给排水平面图、给排水系统图、详图等部分。

15、有线广播音响系统主要有哪些功能?(参见书P212)

Z

2. 装设接地线的保护作用是什么?

2. 其保护作用是:(1)可将电气设备上的剩余电荷泄入大地,同时当出现突然来电时 可促使电源开关迅速跳开。 (2)可以限制发生突然来电时设备对地电压的升高。

正常照明方式有哪几种 ? 什么是事故照明?其适合于哪些场合 ?

答:正常照明是满足一般生产、生活需要的照明,有一般照明(又称为总体照明)、局部照明和混合照明三种照明方式。事故照明是指在正常照明突然停电的情况下,可供事故情况下继续工作和使人员安全通行疏散的照明,如医院的手术室、急救室、大型影剧院等都需要设置事故照明。

综合布线系统的主要功能是什么?它由哪些子系统组成?

答:建筑物综合布线系统 (PDS) 又称为开放式布线系统,它是建筑物或建筑群内部之间的传输网络。它将建筑物内部的语音交换设备、智能数据处理设备及其它数据通信设施相互连接起来,并采用必要的设备与建筑物外部数据网络或电话线路相连接。综合布线系统一般由下列六个独立的子系统所组成工作区子系统、水平布线子系统、管理子系统、干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统

蒸汽采暖与热水采暖相比有哪些特点?

《答》:蒸汽采暖与热水采暖相比有如下特点:( 1 )蒸汽采暖系统由于蒸汽的容重很小,所产生的静压力较小,用在高层建筑时可不必进行竖向分区。( 2 )蒸汽采暖系统的初投资较热水采暖系统少。因为蒸汽的温度较热水高,在散热器中放热的效果要好,因此可减小散热器的面积及投资,并使房间使用面积增大;此外,在承担同样热负荷的条件下,由于蒸汽质量流量小,采用的流速较高,故可采用较小的管径减少投资。( 3 )蒸汽采暖系统的热惰性很小,系统的加热和冷却速度都很大,较适用于要求加热迅速,间歇采暖的建筑物中。( 4 )但蒸汽采暖易发生烫伤事故,卫生效果较差,管道易被空气氧化腐蚀,热损失大和运行管理费相对要高等缺点。

铸铁散热器与钢制散热器相比有如优、缺点?

《答》:铸铁散热器与钢制散热器相比具有耐腐蚀、使用寿命长、热稳定性好,以及结构比较简单的优点,但其金属耗量大,耐压强度不高,外形美观整洁差,占地大,不如钢制散热器好布置。

照明的方式有哪几类 ? 分别适合什么情况 ?

答:房屋的照明可分为正常照明和事故照明两大类。

正常照明是满足一般生产、生活需要的照明,一般有三种照明方式。一般照明又称为总体照明,它是灯具比较规则地分布在整个场地、使其能获得较均匀的水平照度的一种照明方式。适用于工作位置密度大而对光照方向无特殊要求的场所,如办公室、教室、阅览室、候车室、营业大厅等都宜采用一般照明。局部照明是为了满足局部区域特殊的光照要求,在较小范围或有限空间内单独为该区域设置辅助照明设施的一种照明方式。如商场橱窗内的射灯、车间内的机床灯等。由一般照明和局部照明组成的照明方式,称为混合照明。在整个工作场所采用一般照明,对于局部工作区域采用局部照明,以满足各种工作面的照度要求。这种照明方式适用于照度要求高、对照射方向有特殊要求、工作位置密度大的场所,如商场、医院、体育馆、车间等。事故照明是指在正常照明突然停电的情况下,可供事故情况下继续工作和使人员安全通行疏散的照明,如医院的手术室、急救室、大型影剧院等都需要设置事故照明。

?明线路的基本形式是什么?画出其示意图并对各部分加以说明。

答:电能由室外供电网络经接户线、进户线引进建筑内部接入总配电盘,然后经过配电干线接入分配电盘,最后经过室内布线将电能分配给各用电设备和照明灯具的。由室外架空供电线路的电杆上引至建筑物外墙的支架的这段架空线路称为接户线。由建筑物外墙的支架到总配电箱(或是室外电缆接到总配电箱)的这一段线路是进户线 , 室内电气系统由进户线开始算起。干线是从室内总配电箱到各分配电箱的线路。支线则是由分配电箱引到各用电器具的线路。

配电盘是接受和分配电能的枢纽。总照明配电盘内除了照明总开关、总熔断器、总电度表这些控制、保护、计量设备外,各干线上也有干线开关、熔断器等类似设备。分配电盘有分开关和各支线的熔断器,支线数目(回路数)约为 6 ~ 9 路,也有 3 ~ 4 路的。照明线路一般以两级配电盘保护为宜,级数多了难以保证保护的选择性。

综合布线系统的主要功能是什么?它由哪些子系统组成?

答:建筑物综合布线系统 (PDS) 又称为开放式布线系统,它是建筑物或建筑群内部之间的传输网络。它将建筑物内部的语音交换设备、智能数据处理设备及其它数据通信设施相互连接起来,并采用必要的设备与建筑物外部数据网络或电话线路相连接。综合布线系统一般由下列六个独立的子系统所组成工作区子系统、水平布线子系统、管理子系统、干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统

在舒适性空调中,室内设计参数(温度、相对湿度、风速)通常如何选取?(参见书P119-120)15、轴流风机与离心式风机的工作原理是什么?在性能上有何主要差别?(参见书P126+125)3.照明质量的基本要求是什么?为什么要限制眩光?(参见书P170-171)

4.照明方式有哪几类?分别适用于什么情况?(参见书P171-172)

7、照明配电系统的组成和线路的基本形式是什么?(参见书P181+182)

14、综合布线系统的主要功能是什么?它由哪些子系统组成?(参见书P214-215)

五、简算题( 6 分)

1 、通的 40 W 的白炽灯的初始光通量为 300 1m ,普通的 20 W 的荧光灯的初始光通量为 450 1m ,试比较哪种灯的发光效率η高?

《解》:由于 40W 的白炽灯的发光效率η= 300/ 40=7 .5 ( 1m/W ) 20W 荧光灯的发光效率η= 600/ 20=30 ( 1m/W )所以荧光灯的发光效率高于白炽灯的发光效率。

1 、已知某通风房间的体积V = 1200 m 3 ,若要求房间全面通风的换气次数为n = 1

2 次/

h ,则所需通风量Q 是多少?

《解》:所需通风量Q 为:Q =n 3 V =12 3 1200 = 14400 m 3 / h

1 、在自然热水采暖系统中,锅炉与最底层散热器的高差为 6m ,当供水温度为95 ℃(密度是 977.81kg/m 3 ),回水温度为70 ℃(密度是 961.9

2 kg/m

3 )时,则可产生循环作用压力

为多少?《解》:可产生循环作用压力

为:

=g 2 h (

)=9.81363

( 977.81 - 961.92 )= 936Pa

2 、已知某通风房间的体积V = 2400 m

3 ,若要求房间全面通风的换气次数为n = 12 次/

h ,则所需通风量Q 是多少?

《解》:所需通风量Q 为:Q =n 3 V =12 3 2400 = 28800 m 3 / h

?通的 15 W 的白炽灯的初始光通量为 110 1m ,普通的 15 W 的荧光灯的初始光通量为 450 1m ,试比较哪种灯的发光效率η高?

《解》:由于 15W 的白炽灯的发光效率η= 110/ 15=7 .3 ( 1m/W ) 15W 荧光灯的发光效率η= 450/ 15=30 ( 1m/W )所以荧光灯的发光效率高于白炽灯的发光效率。

4 、电光源 NG100 在工作时发出的光通量为 9500 1m ;另一电光源 ZJD250 在工作时发出的光通量为 20500 1m ,试比较两种电光源的发光效率η。

《解》:由于电光源 NG100 的发光效率η= 9500 / 100=95 ( 1m/W )电光源 ZJD250 的发光效率η= 20500 / 250=82 ( 1m/W )所以电光源 NG100 的发光效率高于电光源 ZJD250 的发光效率。

5 、某车间采用 GC1-A-1 型工厂配照灯作车间的一般照明。若灯距地面 5 . 5 米,工作面距地面 0 . 75 米,试求较正方形布置方按时的灯具的几何平均值 L 。(L / h 取 1 . 25 )《解》:正方形的 L= L a = L b ,L ≤ 1 . 25h = 1 . 25 3( 5 . 5 - 0 . 75 ) =

6 . 2 米

六、看图回答题( 12 分)

1 、如图 5-1 所示的热水采暖系统,试问:( 1 )该热水采暖系统是机械循环的还是自然循环的系统?是上供下回式采暖系统还是下供上回式采暖系统?(

2 )图中标号

3 是指什么?在系统中有何作用?( 3 )本系统是单管系统还是双管系统?(

4 )本热水采暖系统有何特点?(5)图中标号 4 是指什么?在系统中有何作用?(6)图左侧与图右侧的立管布置最大区别是什么?立管Ⅲ与立管Ⅳ布置又有什么不同?

图 5-1 图 6-1 某电气照明平面图

《答》:( 1 )该热水采暖系统是机械循环的系统,并是下供下回式采暖系统。( 2 )图中标号 3 是指集气装置,在系统中的作用是① 及时收集和排除系统中的空气,防止形成“气塞”,破坏正常的水循环;②同时防止空气聚集在散热器内,影响散热器的散热效果。( 3 )本系统是双管系统。(4)下供下回式双管系统具有在地下室布置供水干管,管路的热损失降低,阻力平衡较方便,热效率高;在现场施工中,每层散热器安装完毕即可开始分层采暖,给冬季施工带来很大的方便,可加快施工进度;但系统中的空气排除较上供下回式系统要困难,工程造价高,运行管理也不方便。(5)图中标号 4 是指膨胀水箱。在本系统中的作用是① 用来收贮水的膨胀体积,防止系统超压,或补充水的冷却收缩体积;②并可作控制系统压力的定压点。(6)图左侧与图右侧的立管布置最大区别是前者是单立管布置,后者是双立管布置;立管Ⅲ与立管Ⅳ布置的区别是前者为单管顺流式布置,后者为单管跨越式布置。

1 、简说电气照明施工图的主要组成,电气照明平面图可用来表明哪些内容?如图 6-1 所示的某电气照明平面图中,某灯具的标注为: (40/2.4)L ,其代表什么含义?图右侧粗线上所标 L

2 、L

3 代表何意?从图可看出此粗线有几根?

《解》:电气照明施工图主要有系统图、平面图、设计说明、主要设备材料表等组成

电气照明平面图是用来表明进户点、配电箱、灯具、开关、插座等电气设备的平面位置及安装要求的,同时还可以表明配电线路的根数及走向。如图 6-1 中某灯具的标注为: (40/2.4)L ,根据图形符号可判断为单支荧光灯,该荧光灯的额定功率为 40W ,悬挂高度为 2.4m ,安装方式为链吊式的。图右侧粗线上所标 L 2 、 L 3 代表相线 2 和相线 3 ,从图可看出此粗线有三根。

5 、按照利用回风的情况不同,集中式空调系统又可分为三类:直流式、直流式和封闭式。如题 6.5图所示,试说出:( 1 )图中(a )、(b )、(c )三图各属哪一类的集中式空调系统?( 2 )说出直流式、直流式和封闭式的概念;( 3 )比较它们使用的特点。

题 6.5 图集中式空调系统(a )(b )(c )

《答》:( 1 )图中(a )、(b )、(c )三图各属于封闭式、直流式和直流式集中式空调系统。( 2 )直流式空调系统处理的空气全部来自室外,经处理达到所需的参数后,送入空调房间;混合式空调系统是在送风中除一部分室外空气外,还利用一部分室内回风;封闭式空调系统送风全部来自空调房间,而不补给新风。( 3 )它们相比:封闭式系统运行费最低,但卫生条件最差;混合式系统由于利用了一部分回风,设备投资和运行费用比直流式大为减少;直流式系统卫生条件最好,但设备投资和运行费最高。

7 、下图(题 6.7 图)是照明配电系统的三种接线形式,试在下图方框中填出相应名称并用文字说明三种接线形式的优缺点及适应的场合。

题 6.7 图

《答》:放射式是从总配电盘引出多条出线,且每一条线路上都接一个分配电盘或设备的接线方式。它供电可靠性较高,配电设备集中,检修方便,但线路及线路上相应设备增多,有色金属消耗量增大,投资大。这种方式多用于大容量或要求集中控制或重要的设备。树干式

是一条配电干线上接多个分配电盘或设备的接线方式。它所需配电设备及有色金属消耗量较少,投资省,但干线故障或检修时影响范围大,供电可靠性较差。一般适应于用电设备比较均匀,容量较小或对供电可靠性要求不高的设备。链式与干线式相似也是在一条供电干线上带多个用电设备或分配电箱的接线方式,但与树干式不同的是后面设备的电源引自前面设备的接线端子,即线路的分支点在用电设备上或分配电箱内,其优点是线路上无分支点,节省有色金属。缺点是线路或设备故障以及检修时,相连设备全部停电,供电的可靠性差。此接线方式适用于彼此相距较近的不重要的小容量用电设备。链接的设备一般不超过 5 台,不宜超过 3 台或 4 台,且总容量小于 10KW 。

1 、为了保证水箱的正常工作,水箱上需设置下列配管及附件,如题 6.1 图所示。请简要叙述水箱各个连接管的作用及其安装要求。

题 6.1 图水箱配管示意题 6.2 图苏维托单立管排水系统图

1- 水箱; 2- 进水管; 3- 出水管; 4- 水位信号管; 5- 溢流管; 6- 泄水管; 7- 人孔; 8- 仪表孔; 9- 通气管; 10- 防虫网; 11- 受水器; 12- 浮球阀

《答》: (1) 进水管:水箱进水管一般从侧壁接入,也可从底部或顶部接入。当水箱利用管网压力进水时,其进水管上应装设不少于两个浮球阀或液压水位控制阀,浮球阀的直径与进水管的直径相同。为了检修的需要,在每个浮球阀前应设置阀门,进水管距水箱上缘应有 200mm 的距离,以便安装浮球阀和液压水位控制阀。进水管管径按水泵出流量或室内给水系统设计流量计算确定。

(2) 出水管:出水管可以从水箱底部或侧壁接出。出水管口顶面 ( 底部接出 ) 或出水管内底 ( 侧壁接出 ) 应高出水箱内底 50 ~ lOOmm ,以防箱内污物进入配水系统。出水管可以单设,也可以和进水管共接在一条管道上。进、出水管共用一条管道时,在出水短管上应设止回阀和阀门,以防止水流由底部进入水箱。

(3) 溢水管 : 溢水管可从侧壁或底部接出,用来控制水箱内最高水位。溢水管喇叭口顶面 ( 底部接出 ) 或管内底 ( 侧面接出 ) 应在最高设计水位以上 20mm ,距箱顶不小于 150mm ,其管径比进水管大 1 ~ 2 号;但在水箱底以下或泄水管与溢水管相连接处以下的管段可与进水管管径相同,溢水管上不得装阀门。溢水管不得与排水系统直接相连,以防水质被污染。必须连接时,需设空气隔断和水封装置。

(4) 泄水管 : 为了放空水箱和冲洗水箱的污水,在水箱的底部最低处设置泄水管,管子由水箱底部按出和溢水管相连按,管上设阀门,管径一般为 40 ~ 50mm 。

(5) 水位信号管 : 水位信号管从水箱侧壁接出,其管内底安装高度与溢水管溢流水面齐平,水位信号管的另一端需引至值班人员房间的洗脸盆、洗涤盆处。其管径以 15 ~ 20mm 为宜。若采用电传报警装置时,可不设此管。

2 、苏维托单立管排水系统是用一种气水混合和气水分离的配件来代替一般零件的单立管排水系统,包括气水混合器和气水分离器两个连接配件,如题 6.2 图。请简要说明气水混合器和气水分离器的作用。《答》: (1) 气水混合器

气水混合器是一个长约 800mm 的连接配件,装设在立管与每层横支管的连接处,作用是改善排水立管内的水流状态,减轻污水横支管水流对立管内水流状态的影响。

混合器内部有三个特殊结构:乙字管、隔板和隔板上部的孔隙。乙字管的作用是控制立管水流的速度;隔板使立管水流和横管水流在各自间隔内流动,避免互相冲击和干扰;而隔板上的孔隙,可以流通空气,平衡立管和横管的压力,防止虹吸现象。

(2) 气水分离器

气水分离器是设在排水立管最下部的配件。分离器内有一凸块,沿立管流下的气水混合物遇到凸块后被溅散,大约有 70 %的气体就会从水中分离出来,气体从跑气管排出,释放气体后污水的体积减小,流速降低,使立管与横干管的泄流能力基本达到平衡。分离出来的气体经跑气管引到横干管的下游,或者反向接人上部立管中去,这样就可以防止立管底部产生过大的正压。苏维托系统由于采用了单管,与设有排水立管和通气管的双管排水系统相比,可少占建筑面积,并可节省 30 %以上的造价。

?题 6.3 图所示的热水采暖系统,试问:( 1 )该热水采暖系统是机械循环的还是自然循环的系统?是单管系统还是双管系统?是上分下回式采暖系统还是下分上回式采暖系统?( 2 )图中标号 3 是指什么?在系统中有何作用?( 3 )图中干管 4 上所标箭头方向代表何意?数字0.005 又代表何意?

题 6.3 图热水采暖系统题 6.6 图

《答》:( 1 )该热水采暖系统是自然循环的系统,是双管系统,是上分下回式采暖系统。( 2 )图中标号 3 是指膨胀水箱。在本系统中的作用是① 用来收贮水的膨胀体积,防止系统超压,或补充水的冷却收缩体积;②并可作为排气设施使用。

( 3 )图中干管 4 上所标箭头方向代表管子的坡度方向,且箭头方向为管低的方向。数字 0.005 是代表管子的坡度为5‰ (千分子五)。

6 、下图(题 6.6 图)是什么型民用建筑设施供电系统简图?此系统供电的特点是什么?试在图中方框中标出相应线路的电压等级和相应线路、场所的名称。

《答》:是大型民用建筑设施供电系统简图。由两级变电所供电。

建筑设备第二版-复习资料资料

建筑设备第二版-复习 资料

第一篇给水排水系统 第一章城镇给水工程 1、给排水工程从工程内容上大致可分三部分:(1)室外给水工程(也称城镇给水工程)(2)室内给排水工程(也称建筑给水排水工程)(3)室外排水工程(也称城镇排水工程) 2、城镇用水量可分为:生活用水量,生产用水量,消防用水量,城镇其他用水量 3、日常生活均需一定量的用水,包括饮用,炊事及清洁卫生等用水,用水标准与生活水平,生活习惯,气候条件,水费,水质等有关 4、一年之内,用水量最大的一天的用水量称为最高日用水量(Qmd),它与平均日用水量(Qd)的比值Kd=Qmd/Qd(单位:m3 /d)称为日变化系数;在最高日内,其中用水量最大的一小时的用水量称为最高时用水量(Qh),它与最高日平均时用水量(Qmd/24)的比值称为时变化系数Kh=24Qh/Qmd(单位:m3 /d) 5、用水量计算应根据各方因素,参照用水量标准及变化系数来计算各种用水量包括生活,生产,消防,及市政等用水量(p4倒数几行) 6、但凡能满足水源水质标准的水都可用作水源,包括天然淡水,海水和再生水。用于城镇生活用水的供水水源主要是天然淡水,天然淡水可分为地下水和地表水两大类,地下水可分为潜水,承压水和溶洞水 7、从水源取用原水的设施称取水构筑物 管井 地下取水构筑物 大口井

取水构筑物岸边式 固定式取水构筑物 河床式 地面取水构筑物 浮船式 活动式取水构筑物 缆车式 8 、P8混凝沉淀 9、(简答) 输水与配水系统由输水泵站,中途升压泵站,输水管,配水管网及调节构筑物组成。1.输水泵站又称二泵站,因水流从取水泵站算起是第二次被提升而得名,其任务是由水厂清水池抽水向管网供水2.中途升压泵站是用于输水途中再次提升水压的泵站3.输水管是负责向城镇配水管网输水的总管,它本身不负担向用户配水的任务4.配水管网是负责向用户供水的管道,有两种布置形式①树枝式管网②环式管网5.管网上的附属设备:为保证管网正常工作和维护管理,管道上常设置阀门(有闸阀,截止阀,蝶阀之分,接口方式有螺纹连接和法兰连接两种),排气阀,泄水阀,消火栓(消火栓之间的间距不超过120M)6.调节构筑物有清水池,管网前后设的高地水池或水塔 10、

建筑设备工程概述.doc

绪论 0.1 建筑设备工程概述 建筑设备是指为了改善人类生活、生产条件,与建筑物紧密联系并相辅相成的所有水力、热力和电力设施。建筑设备能够通过由各种机械、部件、组件、管道、电缆及其他多种材料组成的有机系统,消耗一定的能源和物资,实现某种人类需要的功能。这些有机系统大多依附于建筑物上。 通常意义上的建筑设备工程包含水、暖、电三个专业的内容。 建筑设备安装工程是与建筑主体工程相辅相成的重要建设过程,此过程一般可描述为识图—施工。“按图施工”成为建筑设备安装工程的主要工作方针。建筑设备安装工程施工人员必须要通读相应施工图,然后完成工程备料、施工组织、选定工作面、工程实施等各项工作。 0.2 建筑设备施工图识图概述 建筑设备施工图识图包括:前期知识能力要点准备、建筑设备施工图情况初步了解和建筑设备施工图识图顺序与方法的选择。 0.2.1 前期知识、能力要点准备 1. 具备建筑构造识图制图的相应基本知识 (1) 具备建筑构造识图制图的基本知识:建筑平面图、立面图、剖面图的概念及基本画法。 (2) 掌握建筑识图投影关系的概念。 2. 具备画法几何的相应基本知识 (1) 掌握画法几何中轴测图的基本概念。

(2) 具备将平面图转换为轴测图的基本能力。 3. 具备空间想象能力 (1) 具备将平面图、原理图或者系统图中所表现出来的管道系统在脑海中形成立体架构的形象思维能力。 (2) 具备通过文字注释和说明将简单线条、图块所表达的给排水专业的图例,等同认识为本专业不同形态、不同参数的管道和设备的能力。 0.2.2 建筑设备施工图情况初步了解 建筑设备施工图,特别是本书所提供的某综合楼建筑的建筑设备施工图包含的系统较多,在识图过程中,不宜过早进入具体的平面图和系统图的识图,一般需要先期阅读图纸目录、设计施工说明、设备材料表和图例等文字叙述较多的图纸,建立起本套设计图纸的基本情况、本工程各系统的大致概况、主要设备材料情况以及各设备材料图例表达方式的综合概念,然后再进入具体识图过程。 各建筑设备图纸基本情况相差不大,下面就以给排水工程施工图为例,对建筑设备施工图情况做初步的了解。 1. 图纸目录 图纸目录是为了在一套图纸中能快速地查阅到需要了解的单张图纸而建立起来的一份提纲挈领的独立文件。以给排水专业的图纸目录为例,在本书所提供的某综合楼建筑的给排水专业施工图中,第一张图纸就是目录。识图过程从阅读图纸目录开始,这有助于帮助工程人员熟悉整套图纸的基本情况。图0.1所示为图纸目录。 图0.1 图纸目录的组成 (1) 给排水工程施工图图纸目录的内容一般有:设备表、材料表、设计施工说明、平面图、原理图、系统图、大样和详图等。 (2) 一般因不同的设计院、设计师的传统和习惯不同,目录内容编制的顺序会有所差别,不过一般会按照说明—平面图—系统(或原理图)—大样、详图的基本顺序进行编排。

建筑设备——第二章习题及答案

第二章建筑排水 单项选择题:(每题一分) 1. 住宅生活污水的局部处理结构是 C 。 A、隔油池 B、沉淀池 C、化粪池 D、检查井 2. 自带存水弯的卫生器具有B。 A、污水盆 B、坐式大便器 C、浴缸 D、洗涤盆 3.下面哪一类水不属于生活污水 C 。 A、洗衣排水 B、大便器排水 C、雨水 D、厨房排水 4. 下列卫生器具和附件能自带存水弯的有 C 。 A、洗脸盆 B、浴盆 C、地漏 D、污水池 5. 在排水系统中需要设置清通设备, D 不是清通设备。 A、检查口 B、清扫口 C、检查井 D、地漏 6. 对排水管道布置的描述, C 条是不正确的? A、排水管道布置长度力求最短 B、排水管道不得穿越橱窗 C、排水管道可穿越沉降缝 D、排水管道尽量少转弯。 7. 对排水管道布置的描述, C 条是不正确的? A、排水管道布置力求长度最短 B、排水管道要保证一定的坡度 C、排水管道可穿越伸缩缝 D、排水管道弯头最好大于90度。 8. 高层建筑排水系统的好坏很大程度上取决于 B 。 A、排水管径是否足够 B、通气系统是否合理 C、是否进行竖向分区 D、同时使用的用户数量 9. 在排水系统中需要设置清通设备, A 是清通设备。 A、检查口 B、存水弯 C、通气管 D、地漏 10.排出管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉降量,一般不得小于__A____米。 A、0.15 B、0.1 C、0.2 D、0.3 11. 水落管外排水系统中,水落管的布置间距(民用建筑)一般为__B_米。 A、8 B、8~16 C、12 D、l2~16 12. 以下哪条是错误的?B A、污水立管应靠近最脏、杂质最多地方 B、污水立管一般布置在卧室墙角明装 C、生活污水立管可安装在管井中 D、污水横支管具有一定的坡度,以便排水 13. 在高级宾馆客房卫生间可使用的大便器是 B 。 A. 低水箱蹲式大便器 B 低水箱坐式大便器 C. 高水箱坐式大便器大便槽 D. 高水箱蹲式大便器 14 下列排水横管的布置敷设正确的是 D 。 A、排水横支管可长可短,尽量少转弯; B、横支管可以穿过沉降缝、烟道、风道; C、横支管可以穿过有特殊卫生要求的生产厂房; D、横支管不得布置在遇水易引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上面。

2018建筑设备工程技术专业就业方向与就业前景分析

2018建筑设备工程技术专业就业方向与就业前景分析 建筑设备工程技术专业培养从事工业与民用设备安装工程施工设计、安装工艺设计、设备调试及施工管理工作的高级工程技术人才。主要课程:主要有机械学、安装工程学、计算机应用基础、安装工程制图、安装工艺学、工程力学、电工与电子学、施工组织设计、起重运输与吊装工艺、机械设计基础、非标制作与检测技术等。 2、建筑设备工程技术专业就业方向 本专业学生毕业后可从事安装施工组织设计、工程预算、安装工艺方案设计、安装工程机械应用管理、企业管理、施工项目的技术经济分析等技术工作。 从事行业: 毕业后主要在建筑、房地产、仪器仪表等行业工作,大致如下: 1建筑/建材/工程 2房地产 3仪器仪表/工业自动化 4其他行业 5物业管理/商业中心 6新能源 7石油/化工/矿产/地质 从事岗位: 毕业后主要电气施工员、给排水施工员等工作,大致如下: 1、电气施工员 2、给排水施工员

工作城市: 毕业后,广州、上海、北京等城市就业机会比较多,大致如下: 1广州 2上海 3北京 4昆明 5深圳 3、建筑设备工程技术专业就业前景 土木建筑行业对工程技术人才的需求也随之不断增长。2004年进入各个人才市场招聘工程技术人员的企业共涉及到100多个行业,其中在很多城市的人才市场上,房屋和土木工程建筑业的人才需求量已经跃居第一位。随着经济发展和路网改造、城市基础设施建设工作的不断深入,土建工程技术人员在当前和今后一段时期内需求量还将不断上升。再加上路桥和城市基础设施的更新换代,只要人才市场上没有出现过度饱合的状况,可以说土木工程技术人员一直有着不错的就业前景。 2013年建筑设备工程技术专业高校毕业人数为3000-3500人,其中男83%、女17%,2013年建筑设备工程技术专业高校招生男女比例为文科15%、理科84%、文理综合1%,近几年建筑设备工程技术专业的就业率分别为2011(90%-95%)、2012(90%-95%)、2013(90%-95%)。

《建筑设备工程》试卷

《建筑设备工程》试卷

建东职业技术学院 《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( C 卷) 试卷适用范围:工程监理专业;使用时间:2009-2010学年第1学期;考核形式:考试/考查; 使用班级:08工程监理; 考核方式:开卷; 考试时间:100分钟 专业:班级:姓名:学号:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、给水系统按用途可分为、和消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用,。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水, 送至生活、生产和消防用水设备,并满足各用水点对水量、和的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括,两方面内容。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类、、

。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因是。 7、城镇燃气主要气源: 、和。 8、低压配电线路布置形式:、树干式和。 9、建筑防雷接闪系统组成:、和。 10、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:。 11、举出两种常用的开关设备:和。 12、安全电流: 。安全电压等级: 、24V和36V。 13、水封的作用 是 。 14、建筑自然通风所利用的自然压力是 与。 15、按照回水动力的不同,蒸汽供暖系统可分为 和__ __两种型式。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、流线的疏密可以反映流速的大小,流线越疏,流速越大。( ) 2、排水管道安装时承插排水管和管件的承口(双承口的管件除外) ,应与水流方向相反。( ) 3、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。( ) 4、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。( )

资产评估师-建筑设备评估-基础班讲义10-第十章 建筑物的损耗

第十章建筑物的损耗 本章重点在于建筑物损耗确定,看似技术含量很高,实际很简单。 建筑物的损耗是决定其价值的关键因素,是确定成新率的基础。 第一节概述 一、建筑物损耗的概念 建筑物的损耗,是指建筑物在使用过程中,由于各种原因造成建筑物效用递减,从而引起的价值上的损失。具体体现为有形损耗和无形损耗两种类型。 前者是指由于使用和受自然力影响而引起的建筑物实体价值损失,后者是指由于功能上或经济上的因素,诸如技术进步、消费观念变更等原因而引起的建筑物无形价值损失。 二、造成建筑物损耗的因素 物质因素、功能因素和经济因素三类。此外,还要注意建筑物是连同土地一起评估(即房地合一进行评估),还是房地分估,测算时要注意区分各因素对建筑物和土地价值的不同影响。

第二节建筑物损耗的确定 建筑物损耗常采用使用年限法、观察法进行计算。另外,还常使用一些辅助方法,如成本法、收益法和市场法等来计算损耗。 一、使用年限法(掌握★★★) 使用年限法是将建筑物的损耗建立在建筑物的耐用年限、已使用年限或剩余使用年限之基础上的方法。基本计算公式为:d=(1-R)t/N×100% D=C·d 式中:d--建筑物损耗率;R--预计的建筑物的残值率;t--建筑物已使用年限;N--建筑物的耐用年限;D--建筑物的损耗;C--建筑物的重置价格。 (一)建筑物的耐用年限 建筑物的寿命有自然寿命和经济寿命,前者指建筑物从建成起到不堪使用时的年数,后者指建筑物从建成之日起预期产生的收入大于运营费用的持续期。建筑物的经济寿命短于自然寿命。 各种结构房屋的经济耐用年限

在实际评估中,由于土地是有限期的土地使用权,建筑物的经济耐用年限与土地使用权的年限可能不一致。根据《房地产估价规范》(GB/T50291-1999)的规定,当建筑物的经济耐用年限与土地使用权的年限不一致时,按下列方法处理:

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

【广东建设职业技术学院】-建筑设备工程技术-专业建设方案

中央财政支持高等职业学校 专业建设发展建设方案 专业名称建筑设备工程技术专业专业代码560401 学校名称广东建设职业技术学院学校代码 12741 学校举办单位广东省教育厅 学校所在地广东省(省份)广州(地市) 填表日期 2011 年 10 月 9 日 广东建设职业技术学院 二0一一年十月

一、指导思想 以党的十七大精神为指导,认真落实科学发展观,以提高本专业人才培养质量和办学水平,提高服务珠三角地区经济社会发展的能力,为珠三角地区创造战略目标的实施输送大批优秀高端技能型专门人才为目标,借国家大力发展职业教育的强劲东风,继续推进专业内涵建设,深化教学改革,提高人才培养质量,增强我专业的核心竞争力和社会服务能力,为珠三角地区乃至全国的建筑及相关行业、企业提供技术和人才支持,为构建社会主义和谐社会做出更大的贡献。 二、专业建设基础 广东建设职业技术学院“建筑设备工程技术”专业开办于2001年,是我院的重点专业之一, 2006年该专业被省教育厅评审为广东省高等职业教育示范性建设专业。经过几年来的建设,尤其是在09年学院人才培养水平评估当中,以评估为契机,以评促建,在专业内涵方面下苦功,在人才培养模式、专业课程体系、师资队伍建设、校企合作、实践条件建设等方面取了显著的进步,形成了鲜明的办学特色,2010年该专业顺利通过了省教育厅组织的示范性专业验收工作,正式成为了“省级示范性专业”称号。 1、建设了一支高素质、双师结构合理的专业教学团队 通过“内培外引”、“专兼结合”等手段引进专业团队人才,通过国内外访学、参与高职教育课程开发与精品课程建设培训、参与项目研发或企业兼职等途径锻炼培养人才,本专业目前已拥有一支专业素质高、技术能力强,在本行业技术领域内有较高影响力的专业骨干队伍。专业带头人具有副教授职称,教学水平高,工程实践经验丰富,专业教学团队整体思想素质好,团队意识强,年龄结构与职称结构合理,拥有一批来自广东省建筑工程集团有限公司、广州沃华消防公司、广东建业工程技术公司、广东海富建设有限公司消防技术服务分公司、广州珠江监理公司等业内知名企业的兼职教师。 2、课程建设成果显著 我们在课程改革方面以点带面,以课程等级建设推进课程整体改革,通过与企业合作共建,先后有《电气控制与PLC应用》获省级精品课程、《建筑设备安装工程施工组织与管理》获全国土建类高职高专教学指导委员会精品课程,通过精品课程建设带动了《建筑构造与识图》、《计算机辅助设计》、《建筑给排水系统

《建筑设备工程》试卷(含答案).

《建筑设备工程》(课程代码:试卷( B 卷 一、填空题(每空1分,共30分 1、从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于流动、具有粘滞性、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 2、以当地大气压强为零点起算的压强值称为相对压强,在工程上,相对压强又称表压。 3、建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的最不利配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的流出水头。 4、热水供应系统按是否设置循环管分为全循坏、半循坏和非循坏三种。 5、水箱上设的溢流管是用以控制水箱的最高水位的。 6、屋面排水方式可分为外排式和内排式两种,一般尽量采用外排式。 7、对于含湿量一定的湿空气,焓值仅与温度有关。 8、配电线路由配电装置(配电盘及配电线路(干线及分支线组成。配电方式有放射式、树干式、混合式。 9、设备容量是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。 10、建筑工程中常用的火灾探测器有感烟式、感光式和感温式三类。 11、水的粘度随温度的升高而减小,空气的粘度随温度的升高而增大。 12、以流体边界的性质对流体来说可分为有压流和无压流两类。 13、给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量 0.2L/s 为一个给水当量进行折算的;排水当量是以 0.33L/s 为一个排水当量进行折算的。

14、水表结点是由水表、阀门和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设旁通管。 15、室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室内,使进风量大于排风量,室内压力大于室外大气压,保证室内处于正压状态。 二、判断题(每题1分,共10分 1、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。( √ 2、民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 ( × 3、沿流程由于克服磨擦阻力做功消耗了水流的机械能而损失的水头,称为局部水头损失。( × 4、民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的,工业生产厂房的新风量应从卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。( √ 5、送风口位置应使新鲜空气直接送到人的工作地点或洁净区域;排风口一般设在室内有害物浓度最大地点。( √ 6、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。( × 7、最基本的电路是由电源、负载和导线组成。( √ 8、导线截面的选择必须按发热条件选择,它是导线必须保障的安全条件。 ( × 9、感温探测器可作为前期报警、早期报警,适用要求火灾损失小的重要地方。( × 10、提高功率因数能充分利用发电设备和提高输电效率。提高功率因数的常用方法是并联电力电容器。( √

《建筑设备工程》复习提纲

《建筑设备工程》复习提纲 第1章流体的主要物理性质及流体静力学 1.流体的主要物理性质:密度、粘滞性及压缩、热胀性 2.流体静力学知识:流体静压强及分布规律压强的测量 第2章流体动力学基础知识 1.流体运动的基本原理与运动分类 2.流体运动的基本方程:恒定流的连续性方程(PPT理解)恒定总流能量方程式 3.流动阻力和水头损失:两种形式流体流动的两种形态流体沿程阻力损失局部水头损失 4.孔口出流,淹没出流及管嘴出流(PPT:推导过程) 第3章(PPT)室外给排水工程 1.室内和室外给排水系统的关系 2.给水排水系统功能关系 3.室外给排水系统组成 4.给水排水系统的流量关系 5.室外给水系统组成 6.给水处理工艺 7.室外排水系统组成 8.室外排水系统排水体制:完全合流制排水系统、截流式合流制排水系统、分流制排水系统、完全分流制排水系统、不完全分流制排水系统 9.排水系统污水处理工艺 第4章建筑给水系统 1.给水系统的分类 2.给水系统的组成 3.给水系统所需压力 4.基本给水方式:直接给水、单设水箱给水、设置水泵水箱给水、单设水泵给水、分区供水、设气压给水设备(PPT理解)

5.给水管网的布置形式:下行上给式、上行下给式、中分式 6.活接头、法兰连接、内接头(笔记及PPT图)看懂图4-10,管接头、根母、管堵等(PPT图) 7.公称直径(笔记) 8.各控制阀件:截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀、浮球阀、安全阀(PPT图) 9.水表:旋翼式及螺翼式,水表的主要特性参数 10.水泵装置:水泵装置的抽水方式、水泵的选择 11.贮水池、水箱和气压给水设备:贮水池的作用、贮水池的有效容积 12.水箱:水箱的作用、水箱的配管与附件、水箱的有效容积 13.给水管道布置即敷设的基本要求 14.管道防护有什么要求 15.用水定额和给水设计秒流量 16.建筑给水管道的设计计算:计算内容及建筑给水管道水力计算步骤 17.高层建筑给水系统:技术要求(高层建筑必须解决的问题及采取的供水方式)、给水方式(串联式、并列式及减压式) 第5章建筑消防系统 1.水消防灭火系统 2.消防栓给水系统的组成:水枪、水带及消火栓、消防卷盘、水泵接合器 3.室内消火栓给水系统类型:按压力和流量分、按系统有无水泵和水箱分 4.室内消防用水量及充实水柱长度:室内消火栓设计流量、消防水池贮水量、消防水箱贮水量、充实水柱长度 5.消火栓的保护半径 6.水泵接合器及消防水箱的作用 7.消火栓给水系统计算 第6章建筑热水供应系统 1.建筑热水供应系统的分类 2.建筑热水供应系统的组成:图6-1 3.热水供水方式:按热水加热方式分、按热水管网的循环方式分图6-3 4.热水供应系统的管道敷设与保温:热水管网的敷设

建筑设备工程技术个人简历范文

建筑设备工程技术个人简历范文 以下是关于建筑设备工程技术个人简历范文,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。 基本简历 姓名:个人简历性别: 目前所在:广东省年龄:25 户口所在:湖南国籍:中国 婚姻状况:未婚民族:汉族 诚信徽章:未申请身高:173cm 人才测评:未测评体重:62kg 人才类型:不限 应聘职位:给排水/制冷/暖通工程/管道工,电气工程, ·

水电管理/工程师 工作年限:3职称:中级 求职类型:兼职可到职日期:一个星期 月薪要求:3500--5000希望工作地区:广州,佛山,深圳工作经历 深圳市极水实业有限公司起止年月:2009-07~2011-09 公司性质:私营企业所属行业:房地产/建筑 担任职位:现场工程师 工作描述:2010.7—2011.12深圳市极水实业有限公司(巢湖半汤国际温泉项目)本项目主要有SPA温泉水疗及景观工程,在本项目主要负责设备电气及给排水工程施工,及本项目的预决算工作。 ·

离职原因: 湖南湘咨项目管理有限公司起止年月:2008-11~2009-06 公司性质:私营企业所属行业:房地产/建筑 担任职位:施工员 工作描述:2008.11-2010.6湖南工业设备安装公司(长沙市化学危险品仓库工程项目部,在本项目主要负责综合楼及仓库给排水及电气工程消防自动报警系统施工管理,以及预决算。 离职原因:到深圳上班 毕业院校:湖南城建职业技术学院 最高学历:大专获得学位:无毕业日期:2009-06 专业一:建筑设备工程技术专业二: 起始年月终止年月学校(机构)所学专业获得证书证书编 ·

号 语言能力 外语:英语一般粤语水平:较差 其它外语能力: 国语水平:一般 工作能力及其他专长 1、熟练word、exce及CAD办公软件。能熟练画施工图。 2、能使用睿星、神机妙算造价软件 详细个人自传 本人性格开朗,善于思考,有较强的组织能力,善于和人沟通,有较强的适应和管理能力,适应环境能力很强。 ·

《建筑设备工程》试卷A

《建筑设备工程》试卷A

建东职业技术学院 《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( A 卷) 试卷适用范围:工程监理专业;使用时间:2009-2010学年第1学期;考核形式:考试/考查; 使用班级:08工程监理; 考核方式:开卷; 考试时间:100分钟 专业:班级:姓名:学号:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、1、流体的是流体的最基本特征,主要是由其决定的。 2、给水水源一般分为两大类,分别是和。 3、现代污水处理技术,按作用分为、和。 4、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其深度成。 5、室内给水系统按供水对象及其用途可分为、和。 6、为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫

生器具下面必须设。 7、一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。8、室外采暖管道的敷设形式,可分为、和三种。 9、自然通风主要是依靠和来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。10、利用物体被加热而辐射发光的原理所制造的光源为辐射光源,如和等。 11、蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为和两类。 12、是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 13、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、、、四个主要热力过程。 14、三相负载的接法有和二种。 15、引下线的作用是将承受的雷电流顺利的引到。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、流线的疏密可以反映流速的大小,流线越疏,流速越大。( ) 2、清水池只能对一级泵站的供水和送水起调节作用。( ) 3、给水管道应与污水管道平面间距不小于3m。( ) 4、排水管道安装时承插排水管和管件的承口(双承口的管件除外) ,应与水流方向相反。( ) 5、当每支水枪最小流量小于5L/S时选用直径50mm消火栓。 ( ) 6、水温越高,水的密度越大,比热越小,溶于水中的

(完整版)建筑设备施工技术复习题及答案

建筑设备施工技术复习题及答案 第一章 1、管材、管子配件及常用材料的通用标准包括哪些内容?熟悉表示方法。 公称直径DN,公称压力PN,实验压力Ps和工作压力Pt以及管螺纹的标准。 2、管子配件按用途不同有哪些种类? 1)管路延长连接用配件:管箍,外螺纹(内接头) 2) 管路分支连接用配件:三通(丁字弯),四通(十字弯) 3)管路转弯用配件:90度弯头,45度弯头 4)节点碰头连接用配件:根母(六方内螺纹)、活接头(由任)、带螺纹法兰盘 5)管子变径用配件:补心(内外螺纹)、异径管箍(大小头) 6)管子堵口用配件:丝堵、管堵头。 3、供热及燃气工程管道对钢管的要求是什么? 4、常用薄板及型钢有哪些类型? 常用薄板:(金属薄板)普通钢板(黑铁皮)、镀锌钢板(白铁皮)、复合钢板、不锈钢板和铝板等。(非金属板材和复合板材)塑料板、玻璃钢板、木板、石膏板及铝塑板。 型钢:扁钢、角钢、圆钢、槽钢(U形钢)和H形钢(工字钢)等。 5、掌握公称压力、试验压力及工作压力的概念。 公称压力:原表示生产管子及附件的强度方面的标准,现表示与管件单元的力学性能和尺寸特性有关的标识,是指在二级温度(200℃)下的工作压力; 试验压力:在常温下检验管子和附件机械强度及严密性能的压力标准,即通常水压试验的压力标准; 工作压力:管道内流动介质的工作压力。 6、熟悉P11图1-3和P12图1-4。 7、常用的自动阀门和手动阀门有哪些? 自动阀门:浮球阀、止回阀、安全阀、疏水阀、减压阀、自动排气阀; 手动阀门:闸阀、截止阀、球阀,节流阀、蝶阀、旋塞阀。 8、熟悉止回阀工作原理。 9 、阀门安装时应做哪些准备工作?安装时应注意哪些问题? 阀门安装注意事项: 1)阀门安装应进行阀门检查; 2)阀门安装时应使阀门和两侧连接的管道位于同一中心线上,当连接中心线出现偏差时,在阀门处严禁冷加力调直,以免使铸铁阀体损坏。 3)与阀门内螺纹连接的管螺纹应采用圆锥形短螺纹,其工作长度应比有关表中短螺纹的工作长度少两个螺距(即至少两个牙数); 4)直径较小的阀体,运输和使用时不得随手抛掷;较大直径的阀门吊装时,钢丝绳应系在阀体上,使手轮、阀杆、法兰螺孔受力的吊装方法是错误的; 5)阀门安装时应保持关闭状; 6)对无合格证或发现产品的某些损伤时,应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。 10、熟悉螺母、螺栓的分类及表示方法。

《建筑设备工程》填空题

《建筑设备工程》复习题 一、填空题 1.物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固态(固相)、液态(液相)和气 态(气相); 2.流体粘滞性的大小,通常用动力黏滞系数和运动黏滞系数来反映,它们是 与流体种类有关的系数; 3.压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 4.流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 5.传热的三种基本方式为辐射、对流和传导。 6.驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 7.影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度、动力粘度等。 8.建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消 防系统。 9.建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水附件、 升压与贮水设备。 10.水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度 等。 11.变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器 等。 12.气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 13.管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 14.管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上 给式、中分式。 15.给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。

16.我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为24米。高层与超高 层建筑的高度分界线为100米 17.建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及 水帘水幕灭火装置等。 18.建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱水泵接合器及增压水泵等组成。 19.消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 20.为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米 21.高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在 24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 22.湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水 设施等组成。 23.热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三 种方式。 24.热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方 式。 25.水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 26.采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 27.输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 28.根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统 。 29.自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助 设备和部件所组成。 30.机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路 、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。

建筑设备工程技术专业简介

建筑设备工程技术专业简介 一、培养目标 本专业以能力培养为主线,培养拥护党的基本路线,适应生产、建设、管理、服务等一线需要,德、智、体等方面全面发展的,培养能够坚持四项基本原则、德智体美诸方面全面发展的,在建筑设备工程技术方面具有扎实的理论基础、较高超的操作技术专长、较强的实践能力和创新能力的复合型、智能型高级技术应用型人才。 二、主要专业课程 理论课:建筑识图、工程力学、热工学、工程材料与机械基础、流体力学、建筑概论、安装工程概予算、计算机绘图、建筑给排水、电工及电子技术、建筑电气技术、建筑电气施工技术、空调制冷技术、建筑消防技术、信息通信设施技术、施工组织与管理、物业管理概论、等; 实训课:照明与供电课程设计、给排水课程设计、电气控制课程设计、建筑消防工程课程设计、安装工程预算大型作业、施工组织设计大型作业 三、教学模式 1、主要教授理论知识,培养应用能力; 2、培养实践能力,开展各种实习,加强理论与实践的结合。 四、专业特色 本专业教学计划以培养学生技术应用能力为主,注重全面提高学生的综合素质,通过操作实习加强学生实践能力的训练。 五、实践教学条件 1、实验室(电工实验室、消防实验室、CAD机房) 2、校内实训基地(水电操作实习工场) 3、校外实习基地(省内七个产学研合作基地) 六、岗位方向 毕业生具备在建筑工程施工企业、设备生产企业、房地产开发公司、建设监理公司、城市物业管理等有关企业、公司、管理部门从事以下岗位工作:

1、建筑电气设备的设计、施工(安装)和管理工作; 2、建筑消防的设计、施工(安装)和管理工作; 3、建筑给排水的设计、施工(安装)和管理工作; 4、建筑设备的运行、维护和检修等专业技术服务工作; 5、小区物业管理等工作。 6、优秀毕业生可通过专升本途径继续深造。

《建筑设备工程》期末试卷2套含答案

《建筑设备工程》期末试卷A 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。 2.建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。3.按叶轮构造不同,流速式水表可分为________和________两类。 4.采暖系统都是由_________、__________和__________三个主要部分组成。 5.按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可以分为__________、__________、__________。 6.自然通风主要依靠_______和_______来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。 7.基本电路是由________、________、_________和__________组成。 二、名词解释(每题4分,共20分) 1.建筑中水系统 2.机械通风 3.空气调节

4.含湿量 5.压力流 三、多项选择题(每题 4分,共20分;本题评分,多答、少答不得分) 1.水表节点是由哪几部分组成的()。 A.水表 B.干管 C.泄水装置 D.阀门 2.空调系统按负担室内负荷所采用的介质分() A.空气系统 B. 全水系统 C.空气—水系统 D.制冷剂系统 3.采暖系统按设备相对位置分为() A.局部采暖系统 B.集中采暖系统 C.热水采暖系统 D.区域采暖系统 4.喷水室可对空气进行()。 A.加湿 B.除湿 C. 降温 D.升温 5.消火栓水枪喷嘴口径有() A.11mm B. 13mm C. 16m D. 19mm

《建筑设备工程》期末试卷套含标准答案

《建筑设备工程》期末试卷套含答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《建筑设备工程》期末试卷A 题号一二三四总分得分 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。 2.建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。3.按叶轮构造不同,流速式水表可分为________和________两类。 4.采暖系统都是由_________、__________和__________三个主要部分组成。 5.按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可以分为__________、__________、__________。 6.自然通风主要依靠_______和_______来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。 7.基本电路是由________、________、_________和__________组成。 二、名词解释(每题4分,共20分) 1.建筑中水系统 2.机械通风 3.空气调节

4.含湿量 5.压力流 三、多项选择题(每题 4分,共20分;本题评分,多答、少答不得分) 1.水表节点是由哪几部分组成的()。 A.水表 B.干管 C.泄水装置 D.阀门 2.空调系统按负担室内负荷所采用的介质分() A.空气系统 B. 全水系统 C.空气—水系统 D.制冷剂系统 3.采暖系统按设备相对位置分为() A.局部采暖系统 B.集中采暖系统 C.热水采暖系统 D.区域采暖系统 4.喷水室可对空气进行()。 A.加湿 B.除湿 C. 降温 D.升温 5.消火栓水枪喷嘴口径有() A.11mm B. 13mm C. 16m D. 19mm

《建筑设备》第06章在线测试

《建筑设备》第06章在线测试 《建筑设备》第06章在线测试剩余时间:55:24 答题须知:1、本卷满分20分。 2、答完题后,请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷,否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前,不要刷新本网页,否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题(每题1分,5道题共5分) 1、目前应用最广泛的制冷方式为(A)。 A、压缩式制冷 B、吸收式制冷 C、蒸汽喷射式制冷 D、热力式制冷 2、当设备转速小于()r/mm时,宜选用弹簧减振器 A、500 B、1000 C、1500 D、2000 3、舒适性空调夏季室内空气计算参数为()。 A、18~22℃ B、20~24℃ C、22~26℃ D、24~28℃ 4、压缩式制冷系统中,制冷剂在制冷系统中经历的热力过程为()。 A、压缩-节流-冷凝-蒸发 B、蒸发-压缩-冷凝-节流 C、冷凝-节流-压缩-蒸发 D、冷凝-压缩-节流-蒸发 5、喷水室由( )、喷水管路、挡水板、集水池和外壳等组成。 A、风机 B、加热器 C、加湿器 D、喷嘴 第二题、多项选择题(每题2分,5道题共10分) 1、在空调系统中,喷水室可以实现的空气处理过程是()。 A、空气加热 B、空气冷却 C、空气加湿 D、空气减湿 E、空气加压 2、消声器的构造形式很多,按消声原理可分为()。 A、橡胶消声器 B、阻性消声器 C、共振性消声器 D、抗性消声器 E、复合式消声器 3、以下是半集中式空调系统的特点的是()。

A、个体调节能力强 B、维修的工作量较大 C、空气品质高 D、广泛应用于宾馆、办公楼、公寓等商用或民用建筑。 E、占有空间大 4、按承担室内热负荷、冷负荷和湿负荷的介质分()。 A、全空气系统 B、空气-水系统 C、全水系统 D、蒸汽系统 E、冷剂系统 5、常见的送风口有()。 A、格栅风口 B、百叶风口 C、条缝风口 D、散流器 E、喷口 第三题、判断题(每题1分,5道题共5分) 1、制冷剂在压缩式制冷机中历经蒸发、压缩、升华和节流4个热力过程。 正确错误 2、在最冷或最热季节,系统采用最小新风量,在过渡季可采用全新风运行。 正确错误 3、冷负荷就是为了保持室内达到设计参数,在某一时刻房间的所有得热量。 正确错误 4、表面式换热器,具有设备紧凑、机房占地面积小、冷源热源可密闭循环不受污染及操作管理方便等优点。 正确错误 5、新风量占全部送风量的百分精简称为新风百分比。 正确错误 交卷

建筑设备工程专业建设方案详细

中央财政支持高等职业学校专业建设建筑设备工程专业建设方案 北京京北职业技术学院

建筑设备工程专业开办于1986年,是我院的核心专业。现已建成了测量实训室、建筑设备工种实训室、建筑设备模型展示室、计算机辅助工程敲门实训室、制图室。与怀柔区及近郊区多家大型建筑企业签订了校企合作协议。本专业每年招生情况良好,就业情况良好,第一志愿录取率和一次报到率均在90%以上。专业毕业生业务规格适应企业的要求,得到了用人单位的欢迎,就业率一直在98%以上,对口就业率也在90%以上,毕业生占据了京郊一级建筑企业的半壁江山,充当了大部分领导岗位职务和技术骨干力量。 一、建设思路与目标 在建设期,主要通过推进校企合作、深化课程体系和教学容改革、加强实训条件建设、加强师资队伍建设,深化专业群教学改革与人才培养模式创新,实现专业平台与企业、社会深度融合,培养具有职业道德和创新精神的工程管理应用性技能人才,全面提高专业群办学水平与人才培养质量。具体目标如下:1.推进校企深度融合,完善工学结合人才培养模式 深化与北京怀建集团、金桥集团、大地燃气供暖公司等企业的合作,校企共同设计人才培养方案,逐步建立企业参与工学结合课程的开发和校实训室建设、共同组织学生顶岗实习的机制。 2.以职业能力为基础,深化课程体系与教学容改革 以建筑设备安装活动工作过程为导向,参照职业资格标准和国际行业标准,在行业、企业专业技术人员共同参与下,实现专业课程体系和教学容的系统化设计。建设院级精品课程3门;优质核心课程3门;组织编写3套与课程体系相配套的理论与实训“融通”的具有工学结合特色的教材;开发包括虚拟工艺、示操作录像、网络课件等容的共享型专业课程资源库。 3.加强实训条件建设,夯实校企融通的实训平台 按照“源于现场、高于现场”的要求,整合现有实训资源,拓建“集成、共享、开放”于一体的建筑设备工程技术实训中心,满足职业岗位课程学做合一的教学要求。与建筑企业深度合作,推进校生产性实训与校外顶岗实习的有机衔接与融通。 4.加强双师型师资队伍建设 注重双师素质培养,建立专兼结合的“工程型”专业教学团队建设长效机制。

《建筑设备》第章在线测试新

《建筑设备》第04章在线测试 《建筑设备》第04章在线测试剩余时间:59:54 答题须知:1.本卷满分20分. 2.答完题后,请一定要单击下面地“交卷”按钮交卷,否则无法记录本试卷地成绩. 3.在交卷之前,不要刷新本网页,否则你地答题结果将会被清空. 第一题.单项选择题(每题1分,5道题共5分) 1.以自然通风为主地厂房进风面,应与夏季主导风向成60~90°角,一般不宜小于(). A.30° B.45° C.50° D.60° 2.布置自然通风车间地进风窗时,夏季进风窗地下缘距室内地坪一般不高于()m. A.0.6 B.1.0 C.1.2 D.1.5 3.局部排风系统由(),排风管.空气净化设备.排风机和排放口组成. A.风口 B.风帽 C.避风天窗 D.局部排风罩 4.在通风系统中大量使用地风机是(). A.贯流式风机 B.高温通风机 C.离心式风机 D.防爆通风机 5.采用自然通风时,室外进风口下缘距室外地坪地高度不宜小于( ). A.0.4m B.0.9m C.2.0m D.3.0m 第二题.多项选择题(每题2分,5道题共10分) 1.自然通风系统中影响热压大小地因素有(). A.窗户面积 B.空气温差 C.进排风窗户地高差 D.窗户地构造形式 E.穿越窗户空气地流速 2.在通风系统中大量使用地风机是(). A.轴流式风机 B.贯流式风机 C.离心式风机 D.防爆通风机 E.高温通风机 3.建筑内烟气控制方案有(这一题怎么选都不对,估计是系统问题). A.阻断与阻挡 B.消防系统 C.系统排烟 D.人工灭火 E.加压防烟 4.机械排烟系统由()以及电气控制等设备组成. A.排烟口

相关文档