超5星酒店IBMS智能化管理系统

1.超5星酒店IBMS智能化管理系统设计标准...................................................... 错误!未定义书签。

1.1IBMS智能化管理系统设计原则 (5)

1.2IBMS智能化管理系统总体技术要求 (6)

1.3IBMS智能化管理系统的整体架构 (7)

1.4IBMS智能化管理系统硬件和机房环境要求 (9)

1.5通信协议和接口 (10)

1.6IBMS智能化管理系统集成平台的界面设计 (13)

1.7IBMS智能化管理系统集成平台的功能需求和软件架构 (17)

2 兼容集成消防系统设计标准 (24)

2.1一般规定........................................................................................................ 错误!未定义书签。

2.2功能设计 (24)

2.3消防系统的软硬件需求................................................................................ 错误!未定义书签。

2.4消防系统的数据交互要求............................................................................ 错误!未定义书签。

3.兼容集成视频监控系统设计标准.......................................................................... 错误!未定义书签。

3.1一般规定........................................................................................................ 错误!未定义书签。

3.2功能设计 (24)

3.3视频监控的软硬件需求................................................................................ 错误!未定义书签。

3.4视频监控子系统的数据交互要求 ................................................................ 错误!未定义书签。

4. 兼容集成防盗系统设计标准.................................................................................... 错误!未定义书签。

4.1一般规定........................................................................................................ 错误!未定义书签。

4.2功能设计 (26)

4.3防盗系统的软硬件需求................................................................................ 错误!未定义书签。

4.4防盗子系统的数据交互要求 ........................................................................ 错误!未定义书签。

5. 兼容集成门禁系统设计标准.................................................................................... 错误!未定义书签。

5.1一般规定........................................................................................................ 错误!未定义书签。

5.2功能设计........................................................................................................ 错误!未定义书签。

5.3门禁系统的软硬件需求................................................................................ 错误!未定义书签。

5.4门禁子系统的数据交互要求 ........................................................................ 错误!未定义书签。

6. 兼容集成电子巡更系统设计标准 ............................................................................ 错误!未定义书签。

6.1一般规定........................................................................................................ 错误!未定义书签。

6.2功能设计........................................................................................................ 错误!未定义书签。

6.3电子巡更系统的软硬件需求 ........................................................................ 错误!未定义书签。

6.4电子巡更系统的数据交互要求 .................................................................... 错误!未定义书签。

7. 兼容集成暖通空调控制系统设计标准..................................................................... 错误!未定义书签。

7.1一般规定........................................................................................................ 错误!未定义书签。

7.2功能设计........................................................................................................ 错误!未定义书签。

7.3暖通空调子系统的软硬件需求 (40)

7.4暖通空调子系统的数据交互要求 (41)

8. 兼容集成给排水控制系统设计标准 (42)

8.1一般规定 (42)

8.2功能设计 (42)

8.3给排水子系统的软硬件需求 (43)

8.4给排水子系统的数据交互要求 (44)

9. 兼容集成变配电监视系统设计标准 (45)

9.1一般规定 (45)

9.2功能设计 (45)

9.3“IBMS智能化管理系统”集中控制界面设计 (46)

9.4变配电监视子系统的软硬件需求 (48)

9.5变配电监控子系统的数据交互要求 (48)

10. 兼容集成公共照明控制系统集成设计标准 (50)

10.1一般规定 (50)

10.2功能设计 (50)

10.3“IBMS智能化管理系统”集中控制界面设计 (51)

10.4公共照明系统的软硬件需求 (53)

10.5公共照明系统的数据交互要求 (54)

11. 兼容夜景照明控制系统集成设计标准 (55)

11.1一般规定 (55)

11.2功能设计 (55)

11.3夜景照明系统的软硬件需求 (56)

11.4夜景照明系统的数据交互要求 (57)

12. 兼容集成电梯监控系统设计标准 (59)

12.1一般规定 (59)

12.2功能设计 (59)

12.3电梯监控子系统的软硬件需求 (60)

12.4电梯监控子系统的数据交互要求 (61)

13. 兼容集成客流统计系统设计标准 (62)

13.1一般规定 (62)

13.2功能设计 (62)

13.3客流统计系统的软硬件需求 (63)

13.4客流统计系统的数据交互要求 (64)

14. 兼容集成停车场管理系统设计标准 (65)

14.1一般规定 (65)

14.2功能设计 (65)

14.3停车场管理系统的软硬件需求 (66)

14.4停车场管理系统的数据交互要求 (67)

15. 兼容集成LED大屏信息发布系统设计标准 (68)

15.1一般规定 (68)

15.2功能设计 (68)

15.3LED大屏信息发布系统的软硬件需求 (69)

15.4LED大屏信息发布子系统的数据交互要求 (71)

16. 兼容集成背景音乐系统设计标准 (72)

16.1一般规定 (72)

16.2功能设计 (72)

16.3背景音乐系统的软硬件需求 (73)

16.4背景音乐子系统的数据交互要求 (74)

17. 兼容集成能源管理系统设计标准 (75)

17.1一般规定 (75)

17.2功能设计 (75)

17.3能源管理系统的软硬件需求 (76)

17.4能源管理系统的数据交互要求 (77)

1、IBMS智能化管理系统设计原则

“IBMS智能化管理系统”集中控制的目的,是通过建立集中控制平台,将暖通空调、给排水、变配电监视、火灾报警、视频监控、防盗报警、门禁管理、电子巡更、公共照明、夜景照明、电梯监视、客流统计、停车管理、信息发布、背景音乐、能耗计量等各智能设备系统的控制管理集成在一个管理界面上,从而实现“降低人工成本”、“保证运行品质”、“降低运行能耗”的目标。集成平台设计应满足以下原则:

1.1满足商业管理便捷使用的要求

1)所有需要监控的弱电系统集中在一个集成平台上,运行管理人员可在中控机

房实现超5星酒店各机电系统的远程操作和监控;

2)集成平台界面统一,根据商管需求量身定制,简化操作流程;

3)实时监测各个子系统的关键运行数据,各子系统管理信息一目了然;

4)管理人员可以通过集成平台友好的图形界面,方便地对管理逻辑进行编排;

5)可以通过网络远程访问平台,在多个地点(现场)控制各子系统;

1.2 满足商业管理安全监控的要求

1)在集成平台上实时显示各子系统重要报警信息,出现异常情况时,管理人员

可第一时间获取信息,并通过集成平台远程排查,了解设备现场情况;

2)集成平台全面记录重要设备的运行参数、运行状态、运行时间及总运行小时

数等信息,根据商管经验定制巡检策略,在故障前兆期发现问题,提早反应时间。

3)长期记录各子系统运行数据、报警记录等信息,并综合对比,便于管理人员

定期对机电系统进行全面诊断;

1.3 满足商业管理绿色运营的要求

1)集成平台对各子系统进行统一管理,通过预设的控制逻辑,使机电系统遵循

集团的统一标准,实现自动节能运行;

2)集成平台提供长期运行数据记录、编辑修改运行模式、修改具体设备设定参

数以及修改自动控制逻辑的功能。集成平台综合汇总各子系统信息数据,技术人员和高级管理人员定期分析数据,找出能耗漏洞,修正运行控制逻辑,

达到进一步节能运行的目的;

2、IBMS智能化管理系统总体技术要求

超5星酒店“IBMS智能化管理系统”应总体满足以下技术要求:

2.1实现功能

从日常操作管理和专业系统管理两方面,“IBMS智能化管理系统”应具备两类功能:1)针对日常操作管理,要能够实时监测各个功能子系统的关键运行数据,能

够实现各设备子系统运行模式的设定;当各子系统出现工作状态异常时,能

够通过集中控制软件,在中控室内发出声音提示;数据的显示以及模式的设

定应根据超5星酒店物业管理的功能需求设计,并且人机交互界面尽量人性

化、简明易懂。

2)专业系统管理包括设备维护管理、长期的节能诊断和系统运行模式的改进

等,针对以上功能需求,“IBMS智能化管理系统”应提供编辑修改运行模式

的功能,远程修改具体设备启停状态和设定参数的功能,详细、长期、准确

的数据记录,以及修改自动控制逻辑的功能。交互界面软件应尽量专业化、

全面和易于编辑,以方便专业人员对“IBMS智能化管理系统”集中控制功能

进行修改和升级。

2.2 标准化和兼容性

1)标准化:要求采用同一套技术方案实现各个超5星酒店的集中控制。

2)兼容性:要求集成平台可通过标准化接口方案,与超5星酒店各主要子系统

产品供应商的技术相兼容,各主要子系统包括BA、消防、安防、公共照明、

夜景照明、电梯监视、客流统计、停车管理、信息发布、背景音乐、能耗计

量等。

2.3 灵活性和可扩展

“IBMS智能化管理系统”集成平台须具备一定的灵活性和可扩展性。当超5星酒店机电系统发出局部变化时,“IBMS智能化管理系统”集成平台应能便捷地进行调整,无需重新对硬件、软件结构重新进行设计。此外,“IBMS智能化管理系统”须具

备更新运行策略的功能,集成平台可以便捷地导入更先进的运行策略。

3、IBMS智能化管理系统的整体架构

根据上述设计原则,结合超5星酒店物业管理需求以及目前系统集成和软件行业的现有技术,IBMS智能化管理系统的整体架构如图1-1所示。

图1-1 IBMS智能化管理系统集成平台的整体架构

图中,①为“IBMS智能化管理系统”集成平台,在原有BA等设备子系统基础上新增加的数据库及软件,①通过集成网络②与原有各个机电控制系统③的子系统控制中心(服务器)完成数据交换,从而实现通过“IBMS智能化管理系统”集中控制系统对各个子系统的监控。

3.1 IBMS智能化管理系统的功能模式

在系统运行过程中,物业管理人员可以通过用户服务器提供的管理程序和界面,通过操纵模式按键,改变系统的运行模式。“IBMS智能化管理系统”集成平台将模式转变命令发送给各个子系统控制。子系统服务器预先存有各种运行模式的自动执行程序,从而实现各种模式下各个子系统的自动运行。此外,用户服务器安装有集成优化控制管理程序,可以综合各个子系统的运行现状,给出更优化的运行方案,自动修改运行模式或设备运行状态,并发送给子系统服务器执行。

在系统调试和系统维护升级时,具有专业知识的专家可以根据权限进入到“IBMS 智能化管理系统”系统编辑模式。系统提供模式编辑功能,可以供专家自由组合各个各种运行条件和执行方案,灵活编辑各种运行模式和集成运行策略。

3.2 “IBMS智能化管理系统”的架构

在此架构中,即使没有“IBMS智能化管理系统”,在各个子系统控制中心(服务器)上依然可以分别实现对各自子系统设备的监控。从而,基本维持超5星酒店现有弱电系统结构及相应的设计、建设、调试流程。唯一变化的是,是要求各个设备子系统必须支持“IBMS智能化管理系统”集中管理功能。

①主要靠软件实现。基于数据库技术,①将来各个子系统的数据打散,按照“IBMS 智能化管理系统”管理模式重构数据库,从而在数据层面实现各个子系统数据的平等、无差别集成。在此基础上,①包含一系列监控管理功能程序,以实现集成化的模式改变、系统启停、能耗监管以及设备财产管理等功能。

②是①与③的接口网络。为了实现“标准化”,考虑到各子系统提供商的技术能耗,技术发展趋势,本技术方案确定了两套通用的网络通信方案,要求各个设备子系统至少能支持网络通信方案之一。从而保证上述各子系统,与“IBMS智能化管理系统”集成控制系统之间数据的可靠上传、下达。

为了支持“IBMS智能化管理系统”集中控制的可靠实现,各个设备子系统③,要通过②向①提供标准化的数据。所谓“标准化”,包括数据的物理含义(即温度、压力、设定值等哪些数据),数据的交互模式(即主从或主动发起等交互方式,数据传输频率等),数据的格式(数据的编码,精度、范围时、间戳等格式要求)等。对各个子系统的要求,应根据超5星酒店物业管理的需求来确定。在满足监控管理功能的

前提下,应尽量减少数据的种类和数据,以避免海量数据给数据存储、管理和通信造成困难。

4、IBMS智能化管理系统硬件和机房环境要求

4.1 硬件结构

如图1_1中①所示的部分。逻辑上,实现IBMS智能化管理系统,需要在原有各机电控制子系统的基础上,增加2台数据服务器(其中1台用来备份),1台用户服务器,和1台远程访问服务器。

数据库服务器、用户服务器和远程访问服务器分别实现子系统数据的收集和重新整编;IBMS智能化管理系统集中监控功能、用户交互功能、集成控制优化功能;以及在超5星酒店之外的远程访问管理功能。

只有数据库服务器与各功能子系统连接在同一个网段中。用户服务器与远程服务器通过另一个网络与数据库服务器连接。这样远程控制只能与数据库服务器连接,不能直接接入子系统控制网络,以避免远程无意或恶意的攻击直接导致子系统工作故障。从而提高了系统的可靠性,并方便实现权限管理。

IBMS智能化管理系统的硬件配置应包含但不限于以下设备:

i.IBMS智能化管理系统集成系统服务器、网关等设备,以及16个子系统服务器统

一安装在集成监控机房及托管机房中。

4.2 通信协议和接口

数据库与机电子系统的通信接口

1)物理界面接口

IBMS智能化管理系统集成平台与各子系统物理界面接口应满足下表中的要求:

2)通讯协议

IBMS智能化管理系统集成平台与各子系统通信协议应满足下表中的要求:

3)数据交互

各子系统应向集成平台提供基于信息点的数据交互方式,使得集成平台能够实时

获取各子系统的关键数据,从而为基于数据的跨系统集成提供基础。

IBMS系统集成平台与各个子系统交互的数据内容,应符合“附件2.集成软件数据内容标准”中的规定。在IBMS系统设计和调试阶段,集成平台和子系统供方都需要根据数据内容标准确定信息点的种类和数量,设计数据库的内容和结构。“附件2.集成软件数据内容标准”是分别对集成平台和子系统功能验收的依据。

远程访问服务的接口方式

为了方便对各个超5星酒店进行区域级的集成化管理,“IBMS智能化管理系统”集成控制系统应预留远程访问接口。

通过远程访问接口,用户可以从超5星酒店以外的任何互联网接口访问超5星酒店的远程访问服务器,根据权限远程流量、查询、甚至修改超5星酒店的运行情况。

远程访问通过互联网实现,采用B/S模式。系统中的远程访问服务器作为Sever,在有权限的情况下,用户可以通过Web浏览器,远程进入“IBMS智能化管理系统”。

5、IBMS智能化管理系统集成平台的界面设计

从超5星酒店商业管理需要出发,IBMS智能化管理系统集成平台的界面设计应符合以下要求。本节从界面结构、主界面元素、主界面使用操作模式、用户管理几方面说明对IBMS智能化管理系统集成平台界面设计的要求。针对各个兼容子系统的界面设计,见各个子系统的具体章节。

界面内容

IBMS智能化管理系统集中控制系统的界面应包含以下元素:

1)软件管理按键

a)主界面应设置“系统首页“、”用户管理“、”报警管理“、”运行日志“、”

报表查询“、”维修信息“、”系统日历“、“模式管理”、”窗口管理“等9

个按键。

b)“系统首页”:用户通过点击此按键,可以恢复到系统首页界面。

c)“用户管理“:用户可以通过点击此按键,进行注销、登录、用户权限管理

等功能。

d)“报警管理“:用户可以通过点击此按键,对各个子系统的报警信息进行分

项浏览、确认、响应、清除等操作。

e)“运行日志“:点击此按键,用户可以看到”用户操作日志“、”故障报警日

志“、”各个子系统运行日志“、”软件重要操作日志“等几种运行日志,从而能离线的分析整个系统运行。

f)“报表查询”:用户通过点击此按键,可以通过选择“冷机”、“电耗”,“年能

耗”,等关键词,调出相关设备系统的运行报表。

g)“维保信息”“维修信息”:用户通过点击此按键,可以新建维保任务,或查

询维保任务执行情况。每个维保任务包含以下信息:维保任务主管、负责人,执行人;维护对象设备或系统,维保时间,各项具体维护项目的执行情况。

执行维保项目的物料、工具、和外协服务的需求及成本。

h)“系统日历”:用户通过点击此按钮,可以对系统的全年时间表进行编辑和修

改,全年时间表定义了各个子系统设备全年的自动运行情况。

i)“模式管理”:用户通过点击此按钮,可以对各系统的运行模式的具体内容进

行编辑和修改。

j)“窗口管理”:用户通过点击此按键,可以选择界面显示或关闭哪些已经编辑窗口。这些窗口可以是整个系统、某个子系统或某个设备的实时运行参数,能耗报表、运行日志,故障报警信息,也可以是某个视频图像。

并不是任何用户都有权限使用上述各个软件管理按键的。系统会根据一般用户、编辑用户、管理用户或自定义用户的权限设置,开放或屏蔽部分软件功能。

2)子系统导航栏

主界面上应有如表1_2所示的系统导航栏。以方便用户浏览、查询各个子系统。通过导航栏,有权限的用户可以快捷的从一个子系统切换到另一个子系统;可以自由选择系统提供的显示模式。

此外除表1_2所示的内容外,导航栏中还应该有“环境信息”选型。选择环境信息,用户可以看到超5星酒店温度和CO2浓度分布信息。

3)子系统信息缩略图

主界面上应有暖通空调、给排水、变配电监视、火灾报警、视频监控、防盗报警、门禁管理、电子巡更、公共照明、夜景照明、电梯监视、客流统计、停车管理、信息发布、背景音乐、能耗计量等16个子系统的缩略图。缩略图中显示各个子系统的当前运行模式和重要运行参数。每个子系统缩略图显示的详细内容,见各个子系统章节。4)IBMS智能化管理系统按键

当用户选择16个子系统之一后,主界面上会出现对应子系统的“IBMS智能化管理系统按键“。用户可以通过这些”IBMS智能化管理系统按键“选择子系统的工作模式。相应的,子系统会按照用户的选择,自动完成子系统运行。各个子系统的”IBMS 智能化管理系统按键“在各个子系统章节中规定。

5)子系统内容

当用户选择16个子系统之一后,界面上会出现对应子系统的基本运行参数,或具体运行状态。各个子系统的基本运行参数等显示内容在各个子系统章节中规定。

6)浮动功能窗口

主界面还可以有若干浮动窗口。显示整个系统或某个子系统的能耗报表、运行日志,故障报警,视频监控图像等。通过主界面上的“窗口管理“按键,可以编辑、选择显示哪些浮动窗口。用户可以拖动这些浮动窗口,调整它们在界面上的显示位置。

按照超5星酒店商业管理的使用需求,“IBMS智能化管理系统“集中控制系统提供3个显示屏幕。

表1_2 导航栏结构图

上表中,各列依次是:子系统分类、子系统名称、子系统中各分系统名称各系统显示方式。界面给各个子系统提供不同的显示方式,包括设备列表、平面图、系统结构图等几类。不同子系统对显示方式的要求有所不同。见表中所列。

6、IBMS智能化管理系统集成平台的功能需求和软件架构

集成平台的功能需求

IBMS管理系统集成平台应能够实现对各子系统机电设备的“监测”、“报警”、“控制”、“记录”功能。对各个子系统的功能需求,分别见各子系统相应章节。

IBMS管理系统集成平台应能够实现跨子系统的集成控制和联动功能。包括,但不限于以下功能:

1)支持消防报警与视频监控系统的联动,即在当出现消防报警时,监控大屏上

会以电子地图的方式显示消防报警点的位置,轮巡消防报警点的视频,同时

在操作台左侧报警管理屏自动弹出消防报警处理窗口。

2)支持视频系统突发事件联动,即当运营人员通过监控大屏两侧的视频监视器

窗口发现了商场的突发事件后,通过点击IBMS管理系统右侧的视频管理屏幕

的对应的视频位置按钮,系统则进入突发事件联动预案。此时,监控大屏应

轮巡事件发生位置周边的视频图像,同时,在电子平面图闪烁指示事件发生

地点,辅助运行人员迅速确定事件发生位置。

3)支持重大活动管理预案、及全程跟踪与提供安全保障功能。即在重大活动过

程中,监控大屏幕上可显示活动的倒计时信息、活动举办地点周围的综合环

境信息、活动保障人员信息和活动场地周围的重要视频信息。

4)支持开、闭店自检功能。即通过点击开店自检按钮查看开闭店时刻各个子系

统的运行模式、系统通讯连接状态、系统消息,以及通过监控大屏轮巡的方

式检查商场重要通道及出入口的视频信息,保障商场的运行安全。

5)支持开、闭店时间设置功能。即用户可灵活设置系统开、闭店时间,通过修

改开、闭店时间实现一键式调整各子系统自动运行时间表。

IBMS管理系统集成平台应按照以下方式提供用户管理功能:

1)用户分类管理

系统可以分别设定每个用户的对各个系统和设备的浏览、操作、模式编辑权限。根据超5星酒店物业管理的需求,系统用户大致分为一般物业管理用户、技术用户和管理用户三类。

“一般用户”,指日常维护运行机电系统的运行工人。不需要具备专业知识,只经

过简单的培训就可以使用“IBMS智能化管理系统”集成系统。此类用户只能对运行模式进行手工切换,只能浏览机电系统的重要运行参数;能弹出报警信息,并能在与报警信息对应的弹出界面中,手动操作部分设备运行状态,以实现应急操作。

“技术用户(或编辑用户)”,指专业技术工程师。用户可以浏览到机电设备的详细运行参数;能够切换手/自动模式;并能够在手动模式下,手动修改机电设备的启停状态,修改设定值;能够修改局部闭环控制逻辑;能够修改、编辑运行模式。专业技术人员,通常只在系统需要维护、优化、更新时,才会用到本系统。

“管理用户”可以看到各个子系统的当前运行模式;可以选择一些特殊系统模式(如消防演习等);能够看到报警信息;能够流量各个机电系统的重要运行参数;能够看到分项能耗和财务报表。管理用户可以编辑访问权限。

系统预设三类用户的默认权限,形成默认用户类。在编辑每个用户的权限时,可以在所选择默认用户类型的基础上修改具体的管理权限。三类用户功能、权限的默认设定如表1_3所示。

表1_3 三类用户功能设计对比

2)用户登录管理

所有用户只有在登录后才能访问“IBMS智能化管理系统集中控制系统“。

普通用户只需要输入正确的用户名和密码就可以进入系统。超级管理员用户只有在连接了硬件U-KEY后才能成功登录。普通用户可以浏览、查询、编辑、修改系统的信息。超级管理用户有普通用户的所有权限,并且可以编辑普通用户的访问权限。

在进入“IBMS智能化管理系统“集中控制系统后,点击软件管理按键中的”用户管理“,可以注销,切换用户。超级管理员用户在点击了”用户管理“后还可以选择”用户配置“和”查询用户运行日志“功能。

3)用户登录管理

用户配置功能即增加、删除普通用户或编辑普通用户的管理权限。如下表1-4所示:

表1-4 权限管理

“查询用户运行日志”可以看到所有普通用户对系统的操作。

IBMS集中管理系统集成平台应提供模式编辑功能。模式编辑是指:根据运行管理需求,用户预先定义在哪些时段,哪些设备或子系统执行什么样的操作。在用户选中该模式时,IBMS系统会在相应的时段,自动执行模式所规定的操作。在用户权限允许时,用户可以编辑各个子系统,以及跨系统的运行模式。

IBMS集中管理系统集成平台应提供日志功能,包括但不限于以下内容:

1)建筑环境、人员和子系统设备的实时运行数据。

2)IBMS集成管理系统集成平台及各子系统服务器的运行记录。

3)IBMS集中管理系统用户操作数据。

IBMS集中管理系统集成平台应提供故障报警和提示功能。包括但不限于:

1)集中显示系统所有报警。显示建筑的实时报警,用户选择报警可以直接浏览

到报警产生原因、报警实时数据等关键参数,以及报警处理预案和进行应答处理状态。

2)查看建筑的历史报警,并可根据报警类型、报警级别进行统计分析。

3)用户可自定义报警类型,定义报警的来源、报警的级别等。

IBMS集中管理系统集成平台应提供视频监控功能。包括但不限于:

1)通过IBMS系统添加、切换、删除在大屏幕上显示的视频图像。

2)在报警处理过程中,自动切换到报警相关的视频图像。

IBMS集中管理系统集成平台应能在权限允许的条件下实现超5星酒店所在的城市等关键信息的编辑。系统会根据地理位置信息,自动计算出超5星酒店所在地的日出日落时间、所属气候带等。支持系统的优化运行管理。

IBMS集中管理系统集成平台应提供柱状图、历史曲线图、饼图等图形显示功能以及报表功能。报表和图形内容包括但不限于:

1)建筑环境参数及各子系统设备的运行状态

2)建筑能耗

3)设备维护记录和维护工单

4)IBMS系统用户操作记录

IBMS集中管理系统集成平台应提供一机三屏的显示界面。在左侧屏幕显示报警信息;中央屏幕为系统主界面,显示各个子系统的运行状态和操作界面;右侧屏幕为视

相关文档