文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 许继WXH-810保护装置说明书

许继WXH-810保护装置说明书

许继WXH-810保护装置说明书
许继WXH-810保护装置说明书

WXH-810系列微机线路保护装置使用说明书

前言

本说明书主要介绍了WXH-810系列微机线路保护装臵硬件及保护性能、管理机的使用以及运行维护中的注意事项、应对措施等。

许继电气保护及自动化事业部

本部保留对此说明书进行修改的权利,产品与此说明书不符者,以实际产品为准。

技术支持电话:(0374)-3212353

技术支持传真:(0374)-3212848

2003.10 第二次印刷 ver:1.5

1 概述 (1)

1.1 应用范围 (1)

1.2 功能特点 (1)

2 技术指标 (4)

2.1 基本数据 (4)

2.1.1 额定交流数据 (4)

2.1.2 额定直流电压 (4)

2.1.3 打印机工作电压 (4)

2.1.4 交流回路过载能力 (4)

2.1.5 功率消耗 (4)

2.1.6 输出触点 (5)

2.2 主要技术性能指标 (5)

2.2.1 技术指标 (5)

2.2.2 记录容量 (7)

2.2.3事件报告记录: (7)

2.2.4绝缘性能 (7)

2.2.5抗电气干扰 (8)

2.2.6机械性能 (8)

2.3 环境条件 (9)

2.3.1 工作环境温度 (9)

2.3.2 储运 (9)

2.3.3 相对湿度 (9)

2.3.4 大气压力 (9)

2.3.5 直流电压波动范围 (9)

3 装臵硬件 (9)

3.1 硬件整体结构 (9)

3.2 交流电压切换继电器插件(6#和7#) (11)

3.3 交流输入插件(AC)(8#) (11)

3.4 DSP主板插件(C#) (11)

3.5 出口插件(E#) (11)

3.5.1 总述 (11)

3.5.2 保护动作信号 (11)

3.5.3 告警信号 (11)

3.5.4 其他信号 (12)

3.6 重动插件(F#) (12)

3.7 操作继电器插件(G#) (12)

3.8 通讯插件(H#) (12)

3.9 电源插件(I#) (12)

4 保护原理及配臵 (13)

4.1 装臵主要元件 (13)

4.1.1 启动元件 (13)

4.1.2 选相元件 (14)

4.1.3 TV断线 (15)

4.1.4 接地综合阻抗元件 (15)

4.1.5 相间综合阻抗元件 (16)

4.1.6 后备阻抗元件(WXH-811、815、817) (18)

4.1.7 TV断线投入的两段过流保护(WXH-811、WXH-815、WXH-817) (20)

4.1.8 过流(方向和/或低电压)元件(WXH-815、WXH-816) (20)

4.1.9 低周减载元件(WXH-815、WXH-816) (20)

4.1.10 低压减载元件(WXH-815、WXH-816) (21)

4.1.11 无故障快速复归(WXH-817) (21)

4.1.12 距离保护故障开放元件 (21)

4.2 保护方案 (24)

4.2.1 距离保护 (24)

4.2.2 距离保护框图(如图10所示) (25)

4.2.3 零序电流(方向)保护 (28)

4.2.4 过流(方向和/或低电压)保护 (29)

4.2.5 低周减载保护逻辑框图(如图13所示) (31)

4.2.6 低压减载保护逻辑框图(如图14所示) (31)

4.2.7 三相一次重合闸 (31)

4.2.8手合同期 (34)

4.2.9保护跳闸 (34)

4.2.10双回线相继速动 (35)

4.2.11不对称故障相继速动 (36)

4.3 辅助保护功能 (36)

4.3.1 TV断线闭锁 (36)

4.3.2 极性校验 (36)

4.4 其他特性 (36)

4.4.1 故障测距 (36)

4.5 时间记录 (37)

4.6 实时监视及测量 (37)

4.7 告警 (37)

4.8 通信 (38)

4.8.1 串口通信 (38)

4.8.2 与变电站自动化接口 (38)

4.8.3 打印串口 (38)

4.9 自检功能 (38)

4.9.1 运行自检 (38)

5 定值及整定计算说明 (38)

5.1 保护定值清单 (38)

5.2 软压板 (49)

5.3 定值整定计算说明 (49)

6 保护报文输出说明 (50)

6.1 保护事件信息一览表 (50)

6.2 告警事件信息一览表 (55)

7 报告打印及说明 (57)

7.1 事件报告 (57)

7.2 定值报告 (57)

7.3 保护动作报告 (60)

8 装臵端子说明 (60)

9 显示及键盘说明 (63)

9.1 键盘与正常显示 (63)

9.2 主菜单 (63)

9.3 主菜单功能使用说明 (66)

9.3.1 运行:运行人员监视 (66)

9.3.2 继保:继保维护操作 (83)

9.3.3 厂家:厂家设臵调试 (97)

9.3.4 帮助:查看帮助信息 (105)

10 投运说明及注意事项 (105)

10.1 投运前的设臵、检查 (105)

10.2 正常运行信号 (106)

10.3 中央信号 (106)

10.4 运行注意事项 (106)

10.5 装臵异常告警及其处理 (106)

11 装臵安装及调试 (107)

11.1 调试资料准备 (107)

11.2 试验仪器准备 (107)

11.3 试验通电检查及注意事项 (107)

11.3.1 通电前检查 (107)

11.3.2 直流稳压电源通电检查 (108)

11.3.3 整机通电检查 (108)

11.3.4 定值整定 (112)

11.3.5 模拟短路试验 (112)

11.3.6 保护其他检验项目 (112)

11.4 带断路器整组传动试验 (112)

11.5 保护极性校验 (113)

12 订货须知 (113)

13.附图 (113)

附图1装臵面板图 (114)

附图2A WXH-811WXH-817装臵背板端子图 (115)

附图2B WXH-811WXH-817装臵背板端子图 (116)

附图3A WXH-815装臵背板端子图 (117)

附图3B WXH-815装臵背板端子图 (118)

附图4A WXH-816装臵背板端子图 (119)

附图4B WXH-816装臵背板端子图 (120)

附图5电压切换插件原理图 (121)

附图6A 重动插件原理图 (122)

附图6B 重动插件原理图 (123)

附图7A 出口插件原理图 (124)

附图7B 出口插件原理图 (125)

附图8A 操作插件原理图 (126)

附图8B 操作插件原理图 (127)

概述

1.1应用范围

WXH-810系列微机线路保护装臵是基于32位浮点型DSP为基本的硬件平台和实时多任务操作系统上的线路保护装臵。该系列装臵适用于作35kV-110kV输电线路的保护装臵。该系列装臵还含有双母线交流电压切换回路、适用于断路单或双跳闸线圈的出口操作回路。

1.2功能特点

该保护装臵的主要功能如表1所示,其软硬件主要特点如下:

●采用32位浮点型DSP作为保护CPU,数据处理能力强,可靠性高,运行速度

快。高速的保护CPU,可对测量元件多次计算,并辅以综合判据,保证了装臵

的安全性、可靠性。

●采用16位高速A/D作为数据采集,保护测量精度高。

●装臵自检功能强大,开出可自检到继电器线圈。

●硬件存储容量大,可存储多达200条保护事件报告记录和100条保护动作报

告记录。装臵任何操作,如压板投退、修改定值等均有记录。

●报告输出全汉化,可打印保护测量值。

●采用Nucleus Plus公司的实时多任务操作系统,保证软件运行的稳定性。

●友好的人机界面:大屏幕、图形化、汉化、彩色液晶。也可以通过PC机进行

操作。

●支持RS232、RS485、Ethernet等多种通信接口,采用国际通用标准规约

(IEC60870-5-103、IEC60870-5-104),灵活配臵,充分满足不同用户的要求,方便与不同厂家的产品互联。

●具有完善、灵活的后台分析调试软件。

表1 WXH-810系列保护装臵主要功能

2 技术指标 2.1 基本数据

2.1.1 额定交流数据

a. 交流电压: 相电压 U :3/100V

线路抽取电压XL U :3/100V 或100V

b .交流电流: 5A 或1A (订货注明)

c .频率: 50Hz 2.1.2 额定直流电压

220V 或110V (订货注明) 2.1.3 打印机工作电压

交流220V 、50Hz

2.1.4 交流回路过载能力

a. 交流电压: 1.6Un —持续工作

b. 交流电流: 2In —持续工作

20In —10s 40In —1s 2.1.5 功率消耗

a. 交流电压回路每相不大于0.5VA

b. 交流电流回路:当In=5A 时,每相不大于1VA

当In=1A时,每相不大于0.5VA

c. 直流电压回路:正常进行时,不大于40W

动作时,不大于60W

2.1.6输出触点

a.出口跳合闸触点

在电压不大于250V,电流不大于1A,时间常数L/R为5ms±0.75ms的直流有感负荷电路中,触点断开容量为50W,长期允许通过电流不大于5A。

b.出口信号及其它触点

在电压不大于250V,电流不大于0.5A,时间常数L/R为5ms±0.75ms的直流有感负荷电路中,触点断开容量为20W,长期允许通过电流不大于3A。

2.2主要技术性能指标

2.2.1技术指标

a.距离保护

相间距离保护阻抗元件具有圆特性,接地距离保护阻抗元件具有多边形特性。

整定范围:0.01Ω~50Ω(In=5A)

0.05Ω~250Ω(In=1A)

整定误差:不超过±2.5%

最大灵敏角为:55°~90°(线路阻抗角)

精确工作电压:0.25V~60V

精确工作电流范围:0.1In~20In

I段的暂态超越不大于5%

I段整组动作时间:在0.7倍整定阻抗内不大于25ms

延时时间元件:0.2s~10s

整定误差:不超过整定值的±1%或±30ms

测距误差:不超过±2.5%

距离保护还设有在TV断线时投入的两段过流,可由控制字投退。

整定范围:Ⅰ段过流为0.3In~20In

Ⅱ段过流为0.3In~20In

整定误差:不超过整定值的±2.5%

延时时间元件:Ⅰ段时间为:0~10s

Ⅱ、Ⅲ段时间为:0.2s~10s

整定误差:不超过整定值的±1% 或±30ms

b.零序电流(方向)保护(仅WXH-811、WXH-815、WXH-817)

整定范围:0.1In~20In

整定误差:不超过±2.5%

零序功率方向元件的死区电压:不小于1V,不大于2V

零序功率方向元件动作范围:不大于180°,不小于140°

Ⅰ段整组动作时间:在1.2倍整定值的条件下,不大于25ms 延时时间元件:0.2s~10s

整定误差:不超过整定值的±1%或±30ms

c.过流(方向和/或低电压)保护(仅WXH-815、WXH-816)

整定范围:0.1In~20In

整定误差:不超过±2.5%

延时时间元件:Ⅰ段时间为:0~10s

Ⅱ、Ⅲ段时间为:0.2s~10s

Ⅳ段时间为:0.2s~10s(仅WXH-816)整定误差:不超过整定值的±1% 或±25ms

功率方向元件动作范围:不大于140°,不小于120°

d.三相一次重合闸

具有三重及停用两种功能。

无压检定元件为:0.3 Un

同期元件整定范围为:10°~60°

整定误差:不超过±3°

延时时间元件:0.3s~10s

整定误差:不超过整定值的±1%或±30ms

一次重合闸时间间隔为:15s

e.手合同期

手合时间:0.5s

手合无压检定元件:30V

平均误差:不超过±5%

f.低周减载(仅WXH-815、WXH-816)

整定范围: 45Hz~49.78Hz

整定误差:不超过±0.02Hz

延时时间元件:0~10s(0~30s WXH-816)

整定误差:误差不超过±2%或60ms

滑差整定范围:0.5Hz/s~20Hz/s

整定误差:误差不超过±10%或0.2Hz/s

g.低压减载(仅WXH-815、WXH-816)

整定范围:20.0~54.0V

整定误差:不超过±2.5%

延时时间元件: 0.1~20.0s

整定误差:误差不超过±1%或40ms

电压变化率整定范围:10V/s~60V/s

整定误差:不超过±10%

2.2.2记录容量

a.故障报告容量

可循环记录100条保护动作报告,掉电不丢失。

b.故障录波

故障录波内容:电流、电压及相关开关量。

保护启动时记录启动前4个周波、启动后6个周波;

保护跳闸时记录跳闸前4个周波、跳闸后6个周波;

手动录波10个周波,以供记录或校验极性;

故障录波容量:循环记录至少50次故障录波,掉电不丢失。

2.2.3事件报告记录:

可循环记录200条异常事件报告。异常事件报告包括装臵硬件自检出错报警、装臵长期启动报警、TA异常报警、TV断线报警、过负荷等。

2.2.4绝缘性能

a. 绝缘电阻

各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,交流回路与直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,用开路电压为500V 的测试仪器测试其绝缘电阻值应不小于100MΩ。

b. 介质强度

各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,交流回路与直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,能承受50Hz、2kV(有效值)的交流电压,历时1min的检验无击穿或闪络现象。

c. 冲击电压

各带电的导电端子分别对地,交流回路与直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,能承受5kV(峰值)的标准雷电波冲击检验。

2.2.5抗电气干扰

a.能承受GB/T14598.13-1998中第3章和第4章规定的严酷等级为3级的脉冲群干扰试验。

b.能承受GB/T 14598.14-1998规定的严酷等级为3级的静电放电干扰检验。

c.能承受GB/T 14598.9-1995规定的严酷等级为3级的辐射电磁场干扰检验。

d.能承受GB/T 14598.10-1996中4.1规定的严酷等级为4级的快速瞬变干扰检验。

e.能承受GB/T14598.16-2002中4.1规定的传导发射限值和4.2规定的辐射发射限值。

f.能承受GB/T17626.8-1998中第5章规定的严酷等级为4级的工频磁场干扰。

g.能承受GB/T17626.9-1998中第5章规定的严酷等级为4级的脉冲磁场干扰。

h.能承受GB/T17626.10-1998中第5章规定的严酷等级为4级的阻尼振荡磁场干扰。

i.能承受IEC 60255-22-5:2002中第4章规定的严酷等级Ⅲ级的浪涌骚扰。

j.能承受IEC 60255-22-6:2001中第4章规定的射频场感应的传导骚扰。

k.能承受IEC 60255-22-7:2003中第4章规定的工频干扰。

2.2.6机械性能

a.工作条件

能承受相应国家标准或行标准规定的严酷等业级为Ⅰ级的振动响应、冲击响应检验。

b.运输条件

能承受相应国家标准或行业标准规定的严酷等级为Ⅰ级的振动耐久、冲击耐久及碰撞检验。

2.3环境条件

2.3.1工作环境温度

-10℃~+50℃,24h内平均不超过35℃。

2.3.2储运

-25℃~+70℃。在极限值下不加激励量,装臵不出现不可逆变化,温度恢复后装臵应能正常工作。

2.3.3相对湿度

最湿月的平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面无凝露。最高温度为+40℃时,平均最大相对湿度不超过50%。

2.3.4大气压力

80kPa~110kPa。

2.3.5直流电压波动范围

直流电压波动范围:80%~115%额定直流。

3装臵硬件

3.1硬件整体结构

保护装臵采用新一代32位基于DSP技术的通用硬件平台。整体大面板,全封闭机箱,硬件电路采用后插拔式的插件式结构,CPU电路板采用6层板,并采用表面贴装技术,提高了装臵可靠性。

机箱采用19In、6U宽机箱,抗干扰能力强。

a. 装臵的外形尺寸如图1所示。

图1 外形尺寸

b. 装臵的安装尺寸如图2所示。

c. 装臵的端子图如图3所示。详细端子定义参见附图。

6#、7# 电压切换E# 跳闸插件

8# 交流输入F# 重动插件

9# 采样保持G# 操作插件

C# DSP主板H# 通讯插件

D# 开入插件I# 稳压电源

1#~5#、A#、B#为备用插件

图3 端子图

装臵CPU插件完成采样、计算及逻辑判断。另有一块通讯插件专门完成人机对话任务,担负键盘操作和液晶显示功能。正常时,液晶显示主菜单。液晶显示的所有的菜单均为简体汉字。通过本公司为保护提供的软件,可对保护进行更为方便、详尽的监视与控制。

模拟量变换由交流输入插件完成,功能是将TA、TV二次电气量转换成小电压信号。开入和保护出口由1块开入插件和1块出口插件、1块重动插件、1块操作插件构成,完成所有跳闸出口、信号出口、开关量输入等功能。

3.2交流电压切换继电器插件(6#和7#)

电压切换插件功能相当于电压切换箱。能满足双母线或其他接线方式的交流电压切换。本插件采用双位臵继电器,TV电压隔离刀闸的合位辅助触点驱动切换继电器的动作线圈,分位触点驱动切换继电器的复归线圈。继电器仅在切换过程中励磁。

装臵面板上有Ⅰ母和Ⅱ母运行显示灯。

交流电压切换继电器插件原理图见附图5 电压切换插件原理图

3.3交流输入插件(AC)(8#)

本插件将系统电压互感器、电流互感器二次侧信号变换成保护装臵所需的弱电信号,同时起隔离和抗干扰作用。

3.4DSP主板插件(C#)

DSP主板插件是在分析和借鉴了国内外同类产品基础上,从技术和开发手段的先进性,软硬件资源的通用性,系统的可靠性等方面出发,开发研制的DSP型保护插件。作为基本的软硬件平台,在单块PCB板上完成数据采集、I/O、保护及控制功能等。

3.5出口插件(E#)

3.5.1总述

本插件提供了两组跳闸出口继电器及重合闸ZHJ继电器,每组跳闸出口都包括了三跳CKJQ和永跳CKJR出口继电器及重合闸ZHJ继电器。还设有手动合闸出口SHJ继电器及相继速动XJSDJ继电器。

3.5.2保护动作信号

包括动作信号继电器CXJ和重合闸动作信号继电器ZHXJ。这两个继电器都是磁保持的,在失去直流电源时也不会返回,必须由保护屏面板上的信号复归按钮或通过操作面板上的信号复归按钮驱动复归继电器FJ,由其触点FJ-1使之反向磁化才能消磁复归。这两个继电器的触点一方面连至装臵面板上的本地信号灯,一方面其触点引至中央信号回路。

3.5.3告警信号

本装臵设计了两种告警方式:

一种是保护CPU自检发现有严重异常情况,如CPU、A/D错,定值自检错等。保护装臵一方面驱动告警继电器GJ1,一方面闭锁所有的保护。

另一种是检查到外部回路有异常情况。如TA回路异常、开入回路异常等。此时保护装臵亦相应驱动告警继电器GJ2。

3.5.4其他信号

本插件还设有不保持的TV断线告警继电器,其触点发中央信号,还有重合闸在充电满时发充电监视开出连至装臵面板上的本地信号灯。

3.6重动插件(F#)

重动插件主要作用为扩展跳合闸、位臵等继电器触点数量,满足不同需求。

3.7操作继电器插件(G#)

本插件作为三相断路器操作的辅助控制回路,适用于110kV及以下电压等级系统具有单或双跳闸线圈的断路器控制操作。除能正确反映跳合情况外,还设有防止断路器跳跃的防跳闭锁继电器TBJ。TBJ采用进口快速继电器,能防止断路器多次”跳-合”现象。为防止在运行中由于控制跳闸的气(液)压触点接触不良造成闭锁环节失灵,压力监视继电器还设有预告信号。为防止在运行中操作电源失压,还设有操作电源监视继电器。如果断路器自身具有防跳回路,可把本插件的防跳回路短接。

装臵面板上有跳位和合位显示灯。

3.8通讯插件(H#)

通讯插件是通用的人机接口功能模块,作为基本的软硬件平台,适应各种继电保护装臵,其主要功能如下:

1.完成继电保护装臵的人机对话功能。

2.管理各保护模块。

3.处理、显示和发送各种保护报文。

4.作为监控系统的智能终端。

通讯插件提供一个RS232C标准串口,一个与PC机连接的RS232C标准串口,一个GPS对时接口,及双(RS422 ,RS485)与保护管理机、变电站自动化系统的通信接口。

3.9电源插件(I#)

本插件为直流逆变电源插件。直流220V或110V电压输入经抗干扰滤波回路后,利用逆变原理输出本装臵需要的三组直流电压,即5V、±15V及24V1三组电压均不共地,且采用浮地方式,同外壳不相连。

5V用于各CPU;

±15V用作模拟电源及通信电源;

+24V1用于驱动继电器的正电源;

电源插件具有失电告警功能。

另外,电源插件设有一个强电复归继电器和GPS 对时继电器JJ ,可直接从外接进220V 或110V 对保护装臵进行复归和对装臵进行秒对时。

4 保护原理及配臵 4.1 装臵主要元件 4.1.1 启动元件

a. 相间电流差突变量启动元件1DI

保护插件设有该启动元件,用于开放保护跳闸出口继电器回路和控制程序执行相应的故障处理程序。其判据为:

IQD 1.25ΔI ΔI T ΦΦmax +>

其中: |2T)-(t I T)-(t I *2(t)I |I ΦΦΦΦΦΦΦΦ+-=

,为相间电流差突变量 T I △为相间电流差不平衡量的最大值,是浮动门坎,随着变化量的变化而自动调整,取1.25 倍可保证门坎始终略高于不平衡输出。

IQD 为定值,用户可根据具体情况整定。一般推荐整定值为0.2In 。

T ΔI 为浮动门槛,随着变化量输出增大而逐步自动提高,取1.25倍可保证门槛电压始终略高于不平衡输出。

ΦΦmax ΔI 是取三相相间电流中最大值。

b. 零序电流辅助启动元件

为保证在远距离故障或经大电阻接地时,保护的启动继电器(QDJ)能动作,为此,本装臵设臵了一个零序电流辅助启动元件,可以整定得很灵敏,动作后经40ms 延时同样驱动启动继电器(QDJ)。

其判据为:.2In)min(I0QD,03I 0>。 其中:I0QD 为零序电流启动定值。 c. 静稳破坏检测元件

为了检测系统正常运行状态下发生静态稳定破坏而引起的系统振荡,保护还设有静稳破坏BC 相阻抗辅助启动及A 相电流辅助启动。动作后同样驱动相应插件的启动继电器(QDJ )。

在没有TV 断线和TV 反序、过负荷告警、TA 断线及TA 反序时进行BC 相阻抗辅助启动及A 相电流辅助启动判别。

BC 相阻抗辅助启动判据为:ZZ3Z BC <(用全阻抗判别)且7V 3U 0<,首先

n 10.5U COSΦU >确认30ms ,然后n 10.5U COSΦU 7V <<且Φ20.5U 3U <。 A 相电流辅助启动判据为: n A 1.2I I >且n 10.5U COSΦU <,确认30ms 。 d. 过流辅助启动元件(WXH-815、816)

WXH-815、816装臵的过流保护模块设臵了一个过流辅助启动元件,启动元件动作驱动启动继电器(QDJ)。

其判据为:I3)min(I1、I2、I Φ> (WXH-815)

I3、I4)min(I1、I2、I Φ> (WXH-816) 其中:I1、I2、I3、I4为过流保护各段定值。 e. 低压启动元件(WXH-815、816)

WXH-815、816装臵的低压保护模块设臵了一个低压启动元件,启动元件动作驱动启动继电器(QDJ)。

其判据为:无TV 断线告警,VDY U Φ<且三相电流均大于0.1In 、三相电压均大于12V 、15V 3U 2<。

其中:VDY 为低压减载保护模块低压定值。 f. 低周启动元件(WXH-815、816)

WXH-815、816装臵的低周保护模块设臵了一个低周启动元件,启动元件动作驱动启动继电器(QDJ)。

其判据为:FD f < 且三相电流均大于0.1In 、三相电压均大于低压闭锁定值VBF 、

滑差小于滑差定值DFT 。

其中:FD 为低周减载频率定值; VBF 为低周减载低压闭锁定值; DFT 为低周减载滑差闭锁定值。 4.1.2 选相元件

选相采用相电流差突变量选相、稳态量选相相结合的方法。再辅助以综合选相判据,区分单相故障、两相接地故障、两相短路故障、三相短路故障。

a. 相电流差突变量选相

在保护启动后40ms 之内采用相电流差突变量选相。 b. 稳态量选相

在保护启动40ms 之后或由辅助元件引起的启动,采用稳态量选相,其中接地故障采用序分量和阻抗结合选相,不接地故障采用阻抗选相。

000400许继电气:关于预计2021年度日常关联交易的公告2020-11-17

证券代码:000400 证券简称:许继电气公告编号:2020-45 许继电气股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 2020年11月16日,公司八届十二次董事会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,审议结果为4票同意,0票反对,0票弃权。董事张旭升先生、孙继强先生、张学深先生、杜丹丹女士、檀国彪先生为关联董事回避表决,其他董事不存在需回避事项。公司独立董事已对该事项进行事前认可并发表了独立意见。关于预计2021年度日常关联交易事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。 公司因日常经营业务,与许继集团有限公司、许继集团所属子公司、国家电网及其所属企业等关联方发生关联交易,截止2020年10月31日,公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为629,078.23万元。 (二)预计关联交易类别和金额 单位:万元

(三)2020年1-10月,日常关联交易实际发生情况 单位:万元

二、关联方情况及关联关系 1.国家电网有限公司 企业性质:有限责任公司(国有独资) 注册地址:北京 法定代表人:毛伟明 注册资本:人民币82,950,000万元 主营业务:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实

业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 关联关系:本公司控股股东许继集团有限公司的唯一股东 主要财务数据:截止2019年12月31日,国家电网公司资产总额为41,436.10亿元,2019年实现营业收入26,604.30亿元,利润770.30亿元。 信用情况:经查询,国家电网有限公司非失信责任主体。 2.许继集团有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:许昌市许继大道1298号 法定代表人:张旭升 注册资本:人民币319,039.50万元 主营业务:对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理;商贸(涉及许可项目凭有效许可证经营);电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;电力技术服务;设备租赁;房屋租赁。 关联关系:本公司控股股东 主要财务数据:截止2019年12月31日,许继集团有限公司总资产为218.79亿元,净资产78.08亿元,2019年实现营业收入117.10亿元,净利润4.37亿元。 信用情况:经查询,许继集团有限公司非失信责任主体。 3.许昌许继电科储能技术有限公司 企业性质:其他有限责任公司

许继电气技术资料

WXH-820A系列微机线路保护测控装置 一、应用范围 WXH-820A系列微机线路保护测控装置主要适用于66 kV及以下电压等级输电线路的保护及测控。 二、主要特点 H、E、L、L、O品质是许继HELLO系列产品的共同特点,具体如下: 1、H:即High,高品质包括: ?高科技:采用现场组态技术(FCT)、可视化的软件开发技术(VLD)。 ?高质量:以专业的、成熟的软硬件平台为依托,丰富的运行经验和充分 验证的原理算法为基础,自动测试为前提,先进的研发管理理念和研发开发管 理工具为手段,保证研发、生产、制造过程中各个环节的质量,为用户提高高 品质的产品。 2、E:即Easy,工作轻松包括: ?易选型:装置实现所有被保护对象的功能,通过下载配置文件完成具体被保护对象的保护测控功能,解决用户的选型困难问题。 ?易使用:人机界面友好、仿WINDOWS操作菜单,具有调试向导系统和一键完成定检功能,使现场调试、维护、定检工作变得轻松。 3、L:即Low,低消耗包括: ?低投入成本:不同的被保护对象共享装置,不同的装置共享插件,降低了购买装置和备件储备成本,同时也降低对维护人员的水平和数量的要求。 ?低故障率:先进的检测技术和完善的生产质量保障体系,使得产品的故障大大降低,大幅度减少了被保护对象的停运时间。 4、L:即reaLize,实现技术包括: ?平台化:软件、硬件的设计都采用平台化的思想,使不同电压等级的保护装置可以共享硬件平台,不同的硬件平台可以共享软件,降低了日后硬件、软件的升级和维护工作。 ?专业化:不同领域的研发工作都由专业人员完成,通过规范的接口集成不同层次、不同领域的研发成果,让用户充分享受到高科技的产品。 ?模块化:对所有的功能模块分别封装成柔性继电器,不同装置通过配置不同的柔性继电器完成该装置的功能,能够顺速响应不同用户的个性化需求。 5、O:即technOlogy,专利技术包括: ? VLD开发技术:VLD开发工具类似与“PLC”的开发环境,在该环境下所有的保护逻辑都是由不同可视化的柔性继电器组成,实现了业界用继电保护语言开发程序的梦想。 ?双连接器技术:采用后插拨双连接器的技术,强弱电窃底分离的原则,提高了装置硬件电磁兼容能力。 三、保护功能 1、过流(方向或低电压)保护 过流元件按相装设。过流元件可由控制字选择是否带方向或低电压闭锁。 。方向过流I、Ⅱ段方向固定。?,误差小于±5?,动作范围150?接线,按相起动。为消除死区,方向元件带有记忆功能(3周)。动作的最大灵敏角固定为-30?方向元件采用90

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

MNS型使用说明书

MNS 低压抽出式开关柜 技 术 说 明 书 许继电气股份有限公司

一、概述 1、适用范围 MNS组合式低压开关柜系统,适用于所有发电、配电和电力使用的场所,如: ●主、副动力柜、配电柜 ●电动机供电和电动机控制中心 ●开环或闭环控制系统电力柜 ●电力系统 ●石油化工 ●工矿企业 ●公用事业 ●市政工程、商业建筑 2、MNS系统特点 ● MNS组合式低压开关柜系统,在世界市场上经过多年使用,证实了它的价 值。整个系统充分考虑了将来的发展空间,可避免因为技术发展而被淘汰的风险。 ● MNS系统采用的柜架结构具有高度灵活性,结构一旦组装完毕就不再需要 维修。柜体内可安装不同的标准元件,以满足各种使用要求。由于整个系统包括电气结构采用了组合式的设计,这种优化的结构设计满足了各种元件的要求并能符合不同工作环境,达到相应的防护等级。 ● MNS系统与传统产品相比,具有更多的优越性: ●结构紧凑,节省柜体的体积; ●柜体能背靠背排列; ●配电回路布置经济; ●全部选用标准元件,方便工程设计人员设计; ●全系列标准化; ●柜体可按工作和环境的不同要求设计出相应的防护等级; ●在一个柜体中可自由安装不同型式的功能组件,如:固定式组件和抽出式 组件; ●设备更新改进方便; ●设备运行连续性和可靠性高; ●操作人员人身安全有保障。 3、技术标准

MNS系统是经过型式试验的组合式低压开关柜,它符合: GB7251.1等标准要求。 4、工作和环境条件 a、环境温度 短时最高温度 +40℃ 24小时最高平均温度 +35℃ 最低温度 -5℃ 设备在高于上述环境温度中应使用降容运行。 对于测量、计量仪表和保护继电器等的工作条件,应遵照制造厂家的规定。 b、环境条件 正常工作时气候环境按IEC60439-1等的规定。周围环境相对湿度在40℃时为50﹪。 开关柜户内安装地点的条件应符合相应标准的要求。在会产生凝露的场合,开关柜中将采用通风或加热等措施来防止凝露。 如开关柜安装在高于海拔2000米以上,设备要相应降容运行。 5、技术数据(见表一)

许继机柜结构选用说明书教材

保护机柜结构选用说明书 发布日期:2014年1月10日实施日期:2014年3月28日 许继电气结构公司

前言 许继保护机柜经过多年工程应用,品种发展得比较多,使得工程选用时易出现混淆。为了让客户更全面地了解JP-24(原NJ系列)和JP-6B、JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列保护机柜以及JP-23户外柜的结构特点、尺寸系列及代号等选用信息,特编制本说明书。 JP-6A、JP(N)-6A、JP(N1)-6A系列机柜是基于C型材框架设计的老一代机柜产品,已在市场上应用多年。JP-6B、JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列机柜是JP-6A、JP(N)-6A、JP(N1)-6A 的相应升级版本,在工程明确要求时可采用JP(N)-6B和JP(N1)-6B系列机柜。 NJ系列机柜是按照国家电网公司标准保护柜的技术要求设计的保护机柜。为了规范产品扩展需求,现产品更换为JP-24系列机柜。在工程选用时,若无特殊要求,请优先选用JP-24系列机柜。 许继电气结构公司 2014年元月10日

目录 1 常用机柜产品 (4) 1.1 JP-24系列机柜 (4) 1.2 JP-6B系列机柜 (6) 1.3 JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列机柜 (8) 1.4 JP-23系列智能户外柜 (9) 1.5 JP-24、JP-6B、JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列机柜屏顶小母线选用说明 (13) 2 19英寸安装方式两侧挡板及面板选用说明 (13) 2.1 JP-24系列机柜19英寸安装方式两侧挡板的选用 (13) 2.2 JP-6B、JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列机柜19英寸安装方式两侧挡板的选用 (14) 2.3 料厚1.0mm的19英寸面板的选用 (14) 2.4 料厚2.0 mm的19英寸面板的选用 (19) 2.5 与半宽、1/3宽装置相配的挡板的选用 (19) 3 全宽分面板安装方式及面板选用说明 (21) 3.1 JP-24系列机柜全宽分面板的选用 (21) 3.2 JP-6B、JP(N)-6B、JP(N1)-6B系列机柜全宽分面板的选用 (22) 4 活动面板选用说明 (24) 5 电度表面板选用说明 (25) 6 电池托盘选用说明 (27) 7 其他选用说明 (29) 7.1 连接片的选用 (29) 7.2 标签框的选用 (29) 7.3 打印机架型号的选用 (29) 7.4 键盘架型号的选用 (29) 7.5 铭牌的选用 (29) 7.6 空开面板的选用 (30) 7.7 常用颜色的选用 (31) 7.8 屏后横竖架板的选用 (32) 7.9 接地铜排的选用 (33)

220kV盘古石站110kV 5M、6M母线及10KV II母线停电施工方案

220kV盘古石站220kV 1M、2M母线及110kV 5M、6M、10kV 2M停电施工方案 (基建工程) 工程项目名称:220kV盘古石站#3主变扩建工程 工程项目编号:150000WB23120002 批准: 主管: 审核: 编制: 深圳市粤网电力建设发展有限公司

2013年07月29日 目录 1.工程概况 ---------------------------------------------- 1 1.1工程概况--------------------------------------------- 1 1.2工程特点--------------------------------------------- 1 2.施工现场组织机构 -------------------------------------- 2 2.1 组织机构关系图-------------------------------------- 2 2.2主要项目负责人及部门职责----------------------------- 2 3.施工方法及工器具配备 ---------------------------------- 4 3.1施工工序、准备及方法--------------------------------- 4 4.施工停电计划及风险评估控制措施------------------------ 10 4.1施工停电计划及工程实施内容-------------------------- 10 4.2风险评估-------------------------------------------- 15 4.3安健环控制措施-------------------------------------- 21 5.质量管理 --------------------------------------------- 22 5.1质量管理方针及目标---------------------------------- 22 5.2质量管理组织机构及主要职责-------------------------- 23 5.3质量管理的措施-------------------------------------- 25 5.4质量管理及检验的标准-------------------------------- 26

许继电气WGB-150N微机保护装置

许继电气WGB-150N系列微机电动机保护装置 保护原理 1)电动机启动过长保护 本保护能自动识别电动机启动过程,当整定的启动时间到达后,电动机的任一相电流仍大于额定电流的105%时,启动过长保护动作,动作方式有告警和跳闸两种选择。 装置设有电动机启动结束开入端子,当接入此端子,保护跳过电动机启动过程,电动机直接处于正常运行状态。本端子只在测试时使用。 2)两段式定时限过流保护 装置设有两段式定时限过流保护,由压板投退。 1段为电流速断保护,用于电动机短路保护。电动机启动过程中,保护速断定值自动升为2倍的速断整定电流值,以躲过电动机的启动电流;当电动机启动结束后,保护速断定值恢复原整定电流值,这样可有效防止启动过程中因启动电流过大而引起误动,同时还能保证运行中保护有较高的灵敏度。 2段为过流保护,为电动机堵转提供保护。2段保护在电动机启动过程中自动退出。 3)负序电流保护 当电动机三相电流有较大不对称时,会出现较大的负序电流,而负序电流将在转子中产生2倍工频的电流,使转子附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。 装置设置负序电流保护,分别对电动机反相、断相、匝间短路以及较严重的电压不对称等异常运行情况提供保护。 4)零序电流保护 装置设有零序电流保护功能,可选择动作于跳闸或告警。 5)过负荷保护 装置设有过负荷保护功能,过负荷可选择动作于跳闸或告警。 6)过热保护 过热保护主要为了防止电动机过热,考虑了电动机正序电流和负序电流产生的综合热效应、热积累过程和散热过程,引入了等效发热电流Ieq. 本保护用衰减指数模拟电动机的散热过程。过热保护跳闸后,不能立即再次启动,等散热结束后方能再次启动。在需要紧急启动的情况下,可按住“加号”键2秒钟进行热强制复归。7)低电压保护 当电源电压短时降低或短时中断,为保证重要电动机自启动,要断开次要电动机,就需要配置低电压保护。 8)过电压保护 9)差动速断保护 保护设有差动速断保护功能,在电动机内部严重故障时快速动作。任一相差动电流大于差动速断整定值时瞬时动作于出口继电器。在电动机启动过程中,延时120ms保护出口,以躲过电动机启动过程中瞬时暂态峰值电流,提高保护可靠性;启动结束后,保护无延时。10) 比率差动保护 比率制动式差动保护是电动机内部故障的主保护,能保证外部短路不动作,内部故障时有较高的灵敏度。 比率差动保护在电动机启动过程中,延时120ms保护出口,以躲过电动机启动过程中瞬时暂态峰值电流,提高保护可靠性;启动结束后,保护动作无延时。 11)CT断线检测

(word完整版)许继VEM-12B户内高压真空断路器

VEM-12B产品宣传手册 (2015年第1版) 许继电气股份有限公司

1 产品简介 1.1 概述 VEM-12B型户内高压真空断路器(以下简称断路器)用于交流50Hz,额定电压12kV的三相交流电力系统,具有开断、关合负荷电流、过载及短路电流的功能。 1.2 应用场合 可适用于投切各种不同性质的负荷及频繁操作的场所,可供工矿、企业、发电厂及变电站电气设施的保护 及控制之用。 断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计, 可以固定式安装,满足配XGN2、GG1A等固定柜的需 要;也可以配用专用推进机构,组成手车单元,配 KYN28(GZS1)-12等移开开式开关设备使用。 2、产品特点 2.1断路器满足M2级、 E2级(274次)、C2级要求 断路器按照GB1984的规定通过了第三方的验证。 2.2高可靠的模块化弹簧操动机构 操动机构模块化设计,结构简单、维护方便,稳定性好。 2.3 良好的绝缘性能 主导电回路为固封极柱结构形式避免了真空 灭弧室外表面的污染,增大了沿面爬电距离,提 高了断路器的绝缘水平,环境适应能力强。且 固封极柱按JB/T 11203标准通过第三方验证。

2.4 良好的分闸缓冲性能 带导向的锥形活塞变阻尼油缓冲专利技术可减少断路 器在分闸时动触头过冲或反弹幅值,降低断路器分闸时电 弧重燃的概率,并提高真空灭弧室波纹管的机械寿命。 2.5 配置灵活多样 1)产品既可作为固定单元安装使用,也可配用底盘车组成手车单元使用。2)固定式断路器采用灵活方便的机械电气联锁方式和二次出线连接方式。机械电气连锁安装位置可选择断路器顶部或主轴,断路器左侧或右侧;出线方式可采用端子排接线或航空插头接线。 3)断路器可选配防跳装置、闭锁装置、过流装置、底盘车关门联锁装置、程序锁装置。 4) 底盘车接地可选底部铜排接地或两侧接地夹接地。 2.6 可靠的防误操作联锁 1)断路器合闸操作完成后,会闭锁合闸操作。 2)断路器内部具备防跳功能(可选)。 3)手车式断路器只有在分闸状态时,手车才能摇进或摇出。 4)断路器可配电气合闸闭锁装置,在未解除(可选)。 5)底盘车可配关门联锁装置,只有在柜门关闭的状态下,手车才能摇进摇出(可选)。 6)断路器左封板可安装程序锁,锁在试验位置打开后,手车才能离开试验位置(可选)。 3 主要技术参数 序号项目单位数值 1 额定电压 kV 12 2 额定短时工频耐受电压 (1min) 42 3 额定雷电冲击耐受电压(峰值) 75 4 额定频率Hz 50 5 额定电流 A 630~4000(注1) 6 额定短路开断电流kA 20、25、31.5、40

【精品】浙江许继xj120微机保护装置说明书

XJ-120微机保护装置 使 用 说 明 书 浙江许继电气有限公司

XJ-120系列通用数字保护装置概述 XJ—120系列通用数字保护装置是我公司结合多年继电保护产品研发、生产、运行的经验,联合华中科技大学研制的新一代微机继电保护产品,系列微机保护测控装置具有高可靠性、稳定性、选择性、灵敏性,装置外观精美、结构合理、使用方便、保护原理成熟可靠等优点,在电力、水电、矿山、化工、造纸等多个行业成功运行,获得用户的普遍好评。基于XJ—120系列通用数字保护装置,我公司形成了变电站综合自动化系统、开关站综合自动化系统、泵站自动化系统等成套产品。并在多个变电站、泵站、开关站成功运行。 1.主要特点 1。1背插式结构 采用背插式结构,强电或干扰较强的信号在紧靠后备接线端子的位置分布,经过抗干扰隔离电路,再进入弱电信号处理,然后上到总线,将强电或干扰较强的信号在电气、空间上严格分离,与前插式结构的强弱电信号交错布置相比,具有天然的抗干扰优势,与其他总线连接方式相比,具有结构清晰,使用维护方便,可靠性好的优势. 1.2强恶劣环境运行能力 公司根据多年电力、水电、工矿产品运行经验,专业推出强恶劣环境运行能力的保护装置,特别加强开关柜上运行能力和工业恶劣环境运行能力。

采用加强型单元机箱,按抗强振动,总线接插信号具有多重冗余,各向震动均可确保可靠连接。分散在开关柜或现场,可靠性不受振动影响 采用加强干扰设计,各输入输出均经过了严格的电气隔离和强干扰旁路、抑 制电路,可靠性不受现场干扰的影响。 采用白色高强度全封闭铝合金结构,便于散热、电气屏蔽、以及防尘、防潮 湿、防腐蚀等。 1.3完善的自检自恢复措施 装置开机和在线运行均对主要电路和外接线进行自检,及时报告外部接线错 误和装置内部故障。设置多重软件、硬件看门狗,确保保护测控程序可靠运行。 1.4全分散系统设计 系列保护测控装置按每个间隔单元一个装置设计,装置可就地安装,也可集中安装,每装置独立完成一个间隔必备的功能,自带综合自动化接口,可随时配套自动化管理系统组成站及自动化接口,并与各级调度系统接口。 1。5高可靠性和稳定性

外观检验标准

文件编号:JGGS/GY-00-03-02 版本:2.0 外观检验作业指导书 编制: 审核: 批准: 发布日期:2005年月日实施日期:2005年月日 许继电气结构公司

目次 前言 (3) 1 范围 (4) 2 术语和定义 (4) 3 对外观的技术要求 (6) 2.1 总则 (6) 2.2 印刷图文 (6) 2.3 加工工艺原因导致的问题 (6) 2.4 材料缺陷导致的问题 (7) 2.5 缺陷的改善 (7) 2.6 特殊情况 (7) 4 外观检验条件 (7)

前言 本文根据许继电气结构公司产品要求及生产技术水平而制定,同时兼顾已形成惯例的一些共识,并参考已在执行的部分检验标准。 本文是对一些可以接受的表面外观缺陷进行限制,在本文中未出现的外观缺陷种类属于不允许范围。

产品表面外观缺陷的限定标准 1.范围 本文规定了产品中结构件的表面等级划分及其外观质量要求。 本文适用于许继电气结构公司产品的装配生产及各工序结构件的验收;也可用于指导设计。 外购件的验收同样使用本标准。当某外购件不属于许继电气结构公司专用型号时,也可按供应商的质量标准对其进行验收,具体要求应参照相应外购件的技术说明书等文件。 2.术语和定义 2.1 产品: 指公司确定的、处于向客户发货状态下的物品,如整机、模块、散件。 2.2A级表面: 产品在公司的客户处进行安装、操作及日常维护时能被看到的表面。 2.3B级表面: 除A级以外的所有表面。 2.4外部表面: 在产品正常工作状态下或产品开启前门后,能直接正视到的表面(但不包括门背面)。外部表面归属于A级表面。 2.5内部表面: 在产品正常工作状态下或产品开启前门后,不能直接正视到的A级表面。(内部表面包括单独发货的机柜内各种部件的可视表面、开启后门后的可见表面等等。) 2.6正视: 指检查者站立于被检查表面的正面,视线、光线分别与被检表面呈45-90°而进行的观察(如图1) 2.7金属表面:包括电镀、氧化、钝化、以及金属压铸面等表现为金属质感的表面, 2.8拉丝: 是一种砂带磨削加工,通过砂带对金属表面进行磨削加工,去除金属表面缺陷,并形成具有一定粗糙度、纹路均匀的装饰表面,例如发纹不锈钢。 2.9基材花斑: 电镀或氧化前因基材腐蚀、或者材料中的杂质、或者材料微孔等原因所造成的与周围材质表面不同光泽或粗糙度的斑块状花纹外观。 2.10镀前划痕: 指电镀或氧化之前因操作不当、或对明显缺陷进行粗打磨等人为造成的基体材料上的划伤或局部磨擦痕迹,一般呈细线型。 2.11浅划痕:

许继系列保护调试经验汇总

800系列保护调试经验汇总 1.调试时对保护的各项功能定值不能只测试一点,应取多点,才能发现问题。比如我在调试过流反时限时曾遇到:当定值按1A整定时,出口时间正确;当定值整定为其他定值后,时间不正确。后经过修改程序解决。(李书圣) 2.报A/D自检错应检查CPU板5V,15V电源,其次检查自检芯片5V是否正常,检查CPU管脚是否虚焊或粘连以及DSP启动A/D脚是否断线及重新烧CPLD程序或更换CPLD。(李书圣) 6.需注意数据线地址线及芯片管脚粘连虚焊现象多发。(李书圣)7.保护硬压板采用强电开入220V或110V,节省外部转换光耦成本。在装臵通过电阻串联和并联降压后(1.8V左右)直接开入光耦。需要注意的问题是开入电压为多少时,CPU感受不到开入变位,应该是额定电压的50%~70%。(李书圣) 8.在传完程序后经常会出现保护模块通讯时好时坏的现象,多数情况都是因为背板上用以调节通讯的跳针未打至ON的状态。因此提醒大家注意:调试前一定要先检查一下各保护插件及背板上调节用的开关或跳针的位臵是否正确。(张又君)保护模块有时候通信不上,可能是背板上LON网通信用的匹配电阻跳针位臵没有打对,应短接靠近电阻那一侧的跳针。背板上有一个LON网匹配电阻。它的旁边也有一个跳针,分RUN位和OFF位。我们应该将它打到RUN位置,即靠近电阻的一侧。否则,将影响CPU的正常通信。 9.在出现保护模块通讯不上的情况时,可观察LON网指示灯是否正常。正常情况下,如没有保护程序,LON网指示灯应慢闪,在有保护程序时,LON网指示灯不亮。若无LON网程序指示灯则常亮。经常出现明明有LON网程序而指示灯常亮的情况,此类情况多数是LON座焊接不合格所致。(张又君) 10.由于变压器、发变组800系列保护装臵集成了出口的功能,所以在调试过程中,要注意测试出口继电器的电流保持功能。(保持电流自适应,无规格限制)(张又君) 12.差动保护中新增了TA饱和的判别功能,调试过程中,要注意测试。当保护判出TA饱和时,自动抬高差动保护动作门槛。 14.经常出现由于CPLD程序的原因报出5V自检出错、FLASH自检出错、保护出口不返回等奇怪现象,而在传程序时无任何错误提示。报5V自检出错时重新传程序可解决;报FLASH自检出错时,当清除故障录波后即可解决。(张又君)

WXH-813A技术说明书(1.01)

许继电气股份 WXH-813A微机线路保护装置 技术说明书 (Version 1.01) 2007.9

前言 1、应用围 WXH-813A系列保护装置主要用作110kV电压等级输电线路的纵联差动主保护及后备保护。 2、产品特点 2.1装置系统平台 ●逻辑开发可视化 国首家在高压保护上实现可视化逻辑编程,保护源代码完全由软件机器人自动生成,正确率达到100%,杜绝了人为原因产生软件Bug。所有的保护逻辑由基本的元件和组件组成。 ●事故分析透明化 通过分层、模块化、元件化的设计,装置部实现了元件级、模块级、总线级三级监视点,可以监视装置部任一个点的数据,发生事故后通过透明化事故分析工具,可以对故障进行快速准确的定位。

故障波形回放: 工程应用柔性化 采用功能自描述和数据自描述技术,实现了容可以通过描述文件以不同的形式重组,功能可以通过配置文件形式重构,解决了不同用户差异化需求和软件版本集中管理的矛盾。 2.2 人机界面人性化 XJGUI和现场调试向导的成功应用,降低了现场维护和运行人员的工作强度,使运行维

护工作变得轻松。 ●借助XJ-GUI界面设计工具,实现操作界面的灵活定制及人性化设计; ●主接线图及丰富的实时数据的显示; ●类WINDOWS菜单,通过菜单提示,可完成装置的全部操作。 2.3保护性能特点 ●全线典型金属性故障小于20ms; 配置快速的自适应浮动门槛的瞬时差动保护; ●差动保护、距离保护采用变动作特性的原理; 保护的变动作特性,根据故障类型设置相应特性的保护,设置速动区、一般区、灵敏区,不同区域设置不同数字滤波算法、不同时延; 差动保护动作区域设置距离保护动作区域设置 K=1 K*I op.0 Iop 区内区 外判断 速动区 I op.0 K=0.7 差动动作区 X R Z Y K*Z Y 速动区 一般区 灵敏区

许继电气2019年管理水平报告

许继电气2019年管理水平报告 一、成本费用分析 1、成本构成情况 2019年许继电气成本费用总额为919,135.67万元,其中:营业成本为832,384.8万元,占成本总额的90.56%;销售费用为37,468.08万元,占成本总额的4.08%;管理费用为43,420.29万元,占成本总额的4.72%;财务费用为375.7万元,占成本总额的0.04%;营业税金及附加为5,486.8万元,占成本总额的0.6%。 成本构成表(占成本费用总额的比例) 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 成本费用总额919,135.67 100.00 764,596.34 100.00 962,116.57 100.00 营业成本832,384.8 90.56 678,568.63 88.75 820,030.02 85.23 销售费用37,468.08 4.08 34,582.59 4.52 36,026.64 3.74 管理费用43,420.29 4.72 40,872.26 5.35 69,347.44 7.21 财务费用375.7 0.04 4,074.18 0.53 4,390.92 0.46 营业税金及附加5,486.8 0.60 5,140.28 0.67 8,707.25 0.91 2、总成本变化情况及原因分析

许继电气2019年成本费用总额为919,135.67万元,与2018年的764,596.34万元相比有较大增长,增长20.21%。以下项目的变动使总成本增加:营业成本增加153,816.17万元,销售费用增加2,885.49万元,管理费用增加2,548.03万元,营业税金及附加增加346.52万元,共计增加159,596.21万元;以下项目的变动使总成本减少:资产减值损失减少1,358.4万元,财务费用减少3,698.47万元,共计减少5,056.88万元。增加项与减少项相抵,使总成本增长154,539.33万元。 成本构成变动情况表(占营业收入的比例) 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 营业收入1,015,608.2 9 100.00 821,655.87 100.00 1,033,072.1 1 100.00 营业成本832,384.8 81.96 678,568.63 82.59 820,030.02 79.38 营业税金及附加5,486.8 0.54 5,140.28 0.63 8,707.25 0.84 销售费用37,468.08 3.69 34,582.59 4.21 36,026.64 3.49 管理费用43,420.29 4.28 40,872.26 4.97 69,347.44 6.71 财务费用375.7 0.04 4,074.18 0.50 4,390.92 0.43 3、营业成本控制情况 2019年营业成本为832,384.8万元,与2018年的678,568.63万元相比有较大增长,增长22.67%。 4、销售费用变化及合理性评价 2019年销售费用为37,468.08万元,与2018年的34,582.59万元相比有较大增长,增长8.34%。2019年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长,并且收入增长快于销售费用增长,企业销售费用投入效果理想,销售费用支出合理。

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继WXJ系列微机保护测控装置说明 书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造

的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快中国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

许继电气WXH-800系列微机高压线路保护装置说明书

WXH-800系列微机高压线路保护装置 1.应用范围 该系列装置是以32位浮点型DSP为基本硬件平台的微机线路保护装置。适用于 110kV~500kV电压等级各种接线形式的输电线路。 2.、功能配置 WXH-801(802、803)系列装置包括WXH-801、WXH-802、WXH-801/A、WXH-802/A、WXH-803、WXH-803/A适用于220kV~500kV电压等级; WXH-810系列装置包括WXH-811、WXH-812、WXH-813适用于110kV电压等级。

2.2 软硬件主要特点如下: ●采用32位DSP作为保护CPU,具有强大的浮点数据处理能力,极大的 提高了保护的计算精度和运算速度。 ●数据采集采用16位A/D,保护测量精度高。主后备保护有独立的 A/D,A/D自动校准,不需要零漂及刻度调整。 ●保护中保护中采用自适应振荡判别判据及自适应数据滤波器,增设了 适用于弱电源侧的保护逻辑。 ●硬件存储容量大,可存储多达100次保护事件报告记录。装置任何操 作,如装置上电、修改定值等均有记录。 ●具有完善、灵活的后台分析调试软件。 ●保护通道接口灵活,可以与载波通道(专用或复用)、光纤通道、微 波通道等各种通道设备连接;构成允许式或闭锁式保护。 ●故障总报告可连续记录16次,每次可记录故障前2周、故障后6周采 样数据,报告全汉化输出,可采样值输出也可波形输出。 ●采用80186芯片作为人机对话(MMI),LCD采用全汉化显示。 电流差动保护还有如下特点: ●电流差动保护采用每周波96点高速采样以及专门模拟和数字滤波器, 使得保护具有极强的数据抗干扰和谐波抑制能力,有效的提高保护的 测量精度。 ●采用自主开发的快速变数据窗相量算法,将计算的最小数据窗缩短到 1/4工频周期,使得保护具有天然的抗TA饱和能力,动作速度有了 明显的提高。

继电保护技术总结

继电保护技术总结 篇一:继电保护专业技术工作总结 个人专业技术总结 20XX年10月 专业技术工作总结 --- 我20XX年7月毕业于理工大学电力工程学院电气工程及其自动化专。毕业后即进入发电有限责任公司工作,一直从事电力系统及其自动化(主要是继电保护与自动化)工作。并于20XX年底获得电力工程助理工程师职称。 自参加工作以来,我严格遵守公司及所在部门的各项规章制度,认真贯彻执行公司文件及会议精神,坚决服从公司领导的各项工作安排,积极维护集体荣誉,圆满完成工作任务。思想上要求进步,工作上积极努力,任劳任怨,认真学习专业知识,不断充实完善自己。 走出校门,走进西电,开始了一种全新的生活方式,得到了领导和同事们的关心帮助,让我对将来的工作充满了热情。回顾过去6年的工作,有困难也有收获,经历了从学生到职工的转变,收获了为人处事、专业技术方面的实践经验。现将这几年工作简要总结如下:

一、思想方面我以主人翁的意识,时刻关注电力的发展,切身为公司和集体的利益着想,凡事以公司大局着眼考虑,对公司及自身的发展充满信心。作为一名入党多年的老党员,在日常检修维护工作中,我时刻以身作则,力争处处起到带头作用。 我自参加工作起,从点点滴滴做起,虚心向老师傅求教,持之以恒,尽心尽力,不断提高自己的工作技能,脚踏实地的做好自己本职工作的每一个工作任务,保证机组及线路的检修质量。 二、岗位职责 20XX年7月至今,我作为电厂继电保护的一名检修员工,负责所在班组的物资材料管理。20XX年初精品,经过自己的努力,我被任命继电保护检修组长。我自己及工作小组负责检修维护的设备主要有:#1、#3机组的高低压厂用电保护装置及控制回路;#2、#4机组发变组保护装置及励磁控制系统;#5机组发变组保护及低压动力保护装置及控制系统;#6机组励磁控制系统及高压厂用电保护装置及控制系统;220kV西平I线保护装置及二次回路、西北线保护装置及二次回路、西柳线保护装置及二次回路、西正II线保护装置及二次回路、220kV II母线母差保护装置及二次回路、220kV2312、2311、2331、2332、2333、2351、2352、2353、2363断路器及短引线保护装置及二次回路;500kV高压电抗器保护装置及二次回路、柏集I线保护装置及二次回路、500kV II母线母差保护装置及二次回路、 500kV5011、5012、5013断路器保护及短引线二次回路;全厂AVC 系统、GPS时钟系统、厂用电监控系统总站;

电厂检修继电保护安全生产先进个人事迹

检修部安全生产先进个人事迹 记检修部继保班技术员*** 00电的发展历程,就是一代00电人成长的历程。作为00电检修部的一名普通员工,她在自己的岗位上全心全意投入到工作中,以自己的满腔热情,认真负责的工作态度,积极配合班组解决生产现场中的疑难问题,参与班组的各种大量技术培训及管理工作,在继电保护岗位上勤勤恳恳、兢兢业业一干就是20多年,她倾心于事业,简朴于做人,始终以饱满的热情去攻克一个又一个难关,用自己的汗水浇灌了00电安全生产局面的美丽鲜花。 2010年我公司基建、技改工程任务繁重,工程密度之大前所未有。为了配合白银变750kV工程启动,我公司升压站一次系统进行了大幅度调整。根据省公司下发的《750kV武胜、白银变330kV配套送出工程接入系统施工、投运计划安排》,停运3851靖安Ⅰ线、3025靖安Ⅱ线、3989靖西线,在升压站第6、7、8串新配套送出靖白Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ线至750kV白银变。针对一次系统变更情况,相应保护、控制、信号、仪表全部进行移位。为了确保移位工程顺利进行,作为继电保护班的技术员,她高度重视,制定了切实可行的工程实施方案,编制了安全、组织、技术措施及符合现场实际的危险点预控分析卡、作业指导书,用技术保障了安全。保护人员在施工过程中,严格执行继电保护安全措施票,每打开一根线头都做好记录,杜绝了误接线。 线路的移位工作正值三九严寒、滴水成冰时节,电缆扎带一拉就断,但就是在这样恶劣的环境里,她带领大家积极应对各种困难,拆除了3851靖安Ⅰ线、3025靖安Ⅱ线、3989靖西线保护装置及其二次回路,完善了3310、3312、3350、3352开关辅助保护及二次回路,先后完成了靖白Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ线保护装置、故障录波器、3372辅助保护装置及其二次回路改造换型、安装、调试工作,确保线路如期投运。 根据省公司安排,3903、3913靖银Ⅰ、Ⅱ线线路移至万红变,变更为3903、3913靖万Ⅰ、Ⅱ线,对线路保护装置及二次回路、故障录波器、辅助保护柜进行改造换型,对3331开关端子箱、3331、

许继说明书继电保护定值计算举例

许继wxh-820第31页 8定值整定说明 10.1三段电流电压方向保护 由于电流电压方向保护针对不同系统有不同的整定规则,此处不一一详述。 以下内容是以一线路保护整定为实例进行说明,以做为用户定值整定 已知条件:最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流I)3(maX .dl为5500A,配电所母线三相短路电流I)3(maX d为5130A,配电变压器低压 .2 侧三相短路时流过高压侧的电流I)3(maX .3d为820A。 最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流I)2(maX .1d为3966A,配电所母线两相短路电流I)2(maX d为3741A,配电变压器低压侧两相短路 .2 时流过高压侧的电流I)2(maX .3d为689A。 电动机起动时的线路过负荷电流Igh为350A,10kV电网单相接地时取小电容电流IC为15A,10kV电缆线路最大非故障接地时线路的电容电流Icx为1.4A。系统中性点不接地。

相电流互感器变比为300/5,零序电流互感器变比为50/5。 整定计算(计算断路器DL1的保护定值) 电压元件作为闭锁元件,电流元件作为测量元件。 电压定值按保持测量元件范围末端有足够的灵敏系数整定。 10.1.1电流电压方向保护一段(瞬时电流电压速断保护) 瞬时电流速断保护按躲过线路末端短路时的最大三相短路电流整定,保护装置的动作电流 A n I K K I l d jx k dz 11160 5130 13.1)3(max .2j =??==,取110A 保护装置一次动作电流 A 66001 60110K n I I jx l j .dz dz =?== 灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验: 2601.06600 3966 I I K dz )2(min ,dl lm <== = 由此可见瞬时电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故装设限时电流速断保护。 10.1.2电流电压方向保护二段(限时电流电压速断保护) 限时电流速断保护按躲过相邻元件末端短路时的最大三相短路时的电流整定,则保护装置动作电流 A A n I K K I l d jx k j dz 20,8.1760 820 13.1) 3(max .3.取=??==

相关文档