一、编制依据

1. 根据国家和河北省有关的设计规范、标准

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

《电气安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《建筑设计防火规范》GB50016-2012

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

二、工程概况

1.工程项目介绍

本工程为沧州市第一中学新校区工程-艺术中心、实验楼,位于河北省沧州市上海路南侧,迎宾大道西侧,建筑主体高度为16.45米,总建筑面积为21476平方米。本工程为框架结构,A、B区三层、C区四层。

2.设计说明

1、除注明外,开关、插座分别距地1.4m、0.3m暗装。卫生间内开关、插座选用防潮、防溅型面板。

2、照明支线为BV—2.5m㎡聚氯乙烯绝缘铜芯导线穿硬质塑料管暗敷,2根穿φ16管,3—4根穿φ20管,除空调插座外的插座回路主线为BV3*4PC25,引支单个插座的线路为BV3*2.5PC20,导线分开,

拐弯时应加接线盒。

3、室内二次结构墙体均为泡沫混凝土砌块砌筑而成。

三、施工部署

施工部署包括技术、生产、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。

1、施工技术准备:

为圆满完成本工程,实现各项管理目标,在施工技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准。

2、施工材料准备:

施工人员根据PVC接线盒的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。

进场的PVC接线盒必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。

3、施工人员

序号工种主要工作内容人数备注

现场指挥、技术、质量、安全

2

1 管理人员

管理

2 电焊工焊接 2

3 电工定位、接管及接线盒的固定 6

4 泥工配合预留接线盒孔 2

5 辅工线管、接线盒的固定、看护 2

4.施工机具

云石机3台、墨斗2个、水平仪2台、锤子簪子若干。

四、施工工艺

1、施工要求:接线盒的水平标高、竖直的凹凸、左右的位置,要求同一墙面、同一房间、同一层面、同一楼号都相应一致,达到质量验收规范相应的施工要求,并且要求接线盒一次成型施工就是充分考虑以上的要求,通过实践摸索,总结取得的成绩,接线盒一次成型,可以有效保证有效结构强度不受安装的破坏,且管线走向合理,与竣工图能很好的对应,否则如果后期大量的管线修补,管线的绕道太多,等装修完后根本不清楚管线的走向的不良情况,也对后期维修等工作不便。一次成型大量避免了后期的敲凿、修补、二次施工,缩短了施工工期,就是节约了大量的人力,资源,从整体上为降低工程造价作了贡献;另外解决了,因为结构、装修墙面被影响而导致的墙面开裂等后遗症。

2、施工方案:

1、安装线盒与土建工作人员共同进行,并派专人根据土建标识好的结构标高,选取固定一个位于平台中央部位的为唯一的基准点,然后用水平仪器水平出每个开关、插座等接线盒的精确标高,做好清晰标识,这样有效保证了同一楼层、同一房间的接线盒标高的误差。

2、砖墙接线盒预埋,采用“套砌法”。

新型环保材料混凝土砌块的推广使用后,采用二次开墙槽配管的传统方式,不仅影响混凝土砌块的结构强度,而且其废弃物、扬尘都是和新型施工法格格不入的。套砌法是指先把管线做到位,然后用专用切割机在有接线盒位置的地方的砌砖上事先开好86型盒的孔洞,然后套砌上去,然后专业电工在满足标高、水平度、垂直度的条件下,配合好泥工用高标号水泥砂浆固定。这样避免了大量墙体开槽工作,保护了结构、节约了成本,为了保证接线盒成型的质量,对专业电工

一定要先进行技术交底,然后熟悉图纸,掌握管线走向及接线盒的标高,位置,随时配合好泥工。

3、在砌块完成之后需要个别维修的,根据设计图中PVC接线盒的确定位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出PVC接线盒实际尺寸、位置,然后进行剔槽埋盒,最后稳住PVC接线盒,再用灰浆饱满,平整牢固,坐标正确,固定PVC接线盒距外墙面小于3cm时,需加金属网固定后再抹灰,防止空裂。

五、质量、安全保证措施

1、保证PVC接线盒内壁的清洁美观。

2、保证PVC接线盒位置在偏差范围之内。

3、保证不大面积破坏土建的墙体,确保结构不受影响。

4、电气施工人员在墙体上过完PVC接线盒之后,保证用砂浆进行抹平、找平。

5、由于预埋与装面板相距时间较长,接线盒一直处于无保护状态,所以要防止在此期间管线的人为、砂浆的堵塞,用废弃的硬板纸剪成盒子大小,进行封堵。

6、施工时注意现场的复杂情况,清理或隔离易燃易爆物品;

7、施工完毕,及时清理现场。

六、季节性性施工

1、雨季做好防水,防止线盒刚固定完毕后雨水淋湿或浸泡。

2、冬季固定线盒砂浆控制好温度,防止砂浆受冻,影响强度。

PVC接线盒施工方案(参考模板)

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工工艺 五、质量安全保证措施 六、季节性性施工

一、编制依据 1. 根据国家和河北省有关的设计规范、标准 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电气安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑设计防火规范》GB50016-2012 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 二、工程概况 1.工程项目介绍 本工程为沧州市第一中学新校区工程-艺术中心、实验楼,位于河北省沧州市上海路南侧,迎宾大道西侧,建筑主体高度为16.45米,总建筑面积为21476平方米。本工程为框架结构,A、B区三层、C区四层。 2.设计说明 1、除注明外,开关、插座分别距地1.4m、0.3m暗装。 三、施工部署 施工部署包括技术、生产、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、施工技术准备: 为圆满完成本工程,实现各项管理目标,在施工技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准。 2、施工材料准备: 施工人员根据PVC接线盒的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的PVC接线盒必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 3、施工人员

PVC接线盒施工方案

P V C接线盒施工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工工艺 五、质量安全保证措施 六、季节性性施工

一、编制依据 1.根据国家和河北省有关的设计规范、标准 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电气安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 《 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑设计防火规范》GB50016-2012 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 二、工程概况 1.工程项目介绍 本工程为沧州市第一中学新校区工程-艺术中心、实验楼,位于河北省沧州市上海路南侧,迎宾大道西侧,建筑主体高度为16.45米,总建筑面积为21476平方米。本工程为框架结构,A、B区三层、C 区四层。 2.设计说明 1、除注明外,开关、插座分别距地 1.4m、0.3m暗装。卫生间内开关、插座选用防潮、防溅型面板。 2、照明支线为BV—2.5m㎡聚氯乙烯绝缘铜芯导线穿硬质塑料管暗敷,2根穿φ16管,3—4根穿φ20管,除空调插座外的插座回路主线为BV3*4PC25,引支单个插座的线路为BV3*2.5PC20,导线分开,拐弯时应加接线盒。3、施工人员 4.施工机具 云石机3台、墨斗2个、水平仪2台、锤子簪子若干。 四、施工工艺 1、施工要求:接线盒的水平标高、竖直的凹凸、左右的位置,要求同一墙面、同一房间、同一层面、同一楼号都相应一致,达到质量

开关插座施工工艺

开关插座施工工艺 1 工艺流程 接线盒检查清理→接线→安装→通电试验 2 操作工艺 (1) 接线盒检查清理 将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90°)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时,应加装套盒。 (2) 接线 1) 先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入接线孔的长度为宜。 2) 对于多联开关需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 3) 应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 4) 开关、插座的相线应经开关关断。 5) 插座接线: a.单相两孔插座有横状和竖装两种,如图14.3.2-1所示。横状时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。 图14.3.2-1 b.单相三孔及三相四孔插座接线如图14.3.2-2所示。 图14.3.2-2

(3) 安装开关、插座 按接线要求,将盒内导线与开关、插座的面板连接好后,将面板推人,对正安装孔,用镀锌机螺丝固定牢固。固定时使面板端正,与墙面平齐。对附在面板上的安装孔装饰帽应事先取下备用,在面板安装调整完毕后再盖上,以免多次拆卸划损面板。 安装在室外的开关、插座应为防水型,面板与墙面之间应有防水措施。 安装在装饰材料(木装饰或软包等)上的开关、插座与装饰材料间设置隔热阻燃制品如石棉布等。 (4) 通电试验 开关、插座安装完毕后,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,吊扇的转向、运行声音及调速开关是否正常,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。 3 质量标准 主控项目 (1) 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场合时,应有明显的区别、且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 (2) 插座接线应符合下列规定: 1) 接地(PE)或接零(PEN线)在插座间不应串联连接。 2) 当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线。 3) 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。 (3)照明开关安装应符合下列规定: 1) 同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠; 2) 相线经开关控制;民用住宅无软线引至床边的床头开关。 一般项目 (1) 插座安装应符合下列规定: 1) 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8 m; 2) 暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光

电气工程施工方案(改)

电气工程施工组织设计 一、设计要求: 本工程为水岸人家住宅小区11#楼,六层砖混结构。全 楼设三道伸缩缝,共七个单元。电源入户分三个系统。西两个单元一个入口,中间两个单元一个入口,东三个单元一个入口。强电有电气系统,弱电有通讯、电视、宽带以及对讲系统。电气系统设计为TN-C-S 系统,三个入口进户电源线均为YJV224X 70, SC80钢管埋地入户。入户处做重复接地,接地电阻W 1Q。电源入户由总箱配管至各楼层用户箱,在每个楼层用户箱内计量该层每户均配有照明一路、插座四路。照明线为BV2X 2.5 - PVC20插座线为BV3X 4-PVC25 灯具全部为平灯口。 弱电电话、电视、宽带均埋地钢管入户,进户后和层楼梯间设组合箱,然后再分配至各用户。 二、材料要求 钢制电线管要求壁厚》2mm电线管为PVC阻燃半硬性绝缘导管,分线盒和接头都为阻然产品,配电箱铁皮壁厚》1.2mm。 三、施工步骤 在基础施工过程中电源管随基础同时敷设,主体砌砖过程中PVC电线管暗敷,现浇楼板时PVC电线管和分线盒同时敷入现浇板内。主体进

入五层后,以下各层的配电箱开始安装。在抹灰工程开始前,将用户电线盒安装在墙面,抹灰后做地面前从上而下穿线,紧接着安装配盘、汇线,最后安装灯具。相应的电气测试随分项工程同步进行。 四、保证质量的技术措施 1、保证施工方法正确: (1)首先全面检查管路的位置、数量、规格、通路等情况,同时将 拉线穿入,将管口封严,以防杂物进入管内造成堵塞。 (2)暗管敷设应与土建施工密切配合,及时做好接线盒、暗装配电 箱箱体安装的预留工作。 (3)检查导线、型号,符合要求后穿线。 (4)安装配电箱并接线。 (5)土建装饰面结束后,安装开关、插座及灯具,并接线。 2、确保送电调试: (1)配电箱暗装式要注意先把电缆引入箱、盒 内。 ( 2)暗敷设管路尽量走直线,减少弯曲。钢管连接采用套管连接或丝扣连接,管口高出箱、盒内壁3?5mm采用丝扣连接时,接好后在丝扣两端焊跨接地线。PEX 管采用插入法连接,连接处线结合面涂专用胶合剂。 (3)管内穿线或电缆时,可加些滑石粉,以减少磨擦阻力。进入配电箱时,按顺序以同样的弧度与接线端子连接,并皎出线依次绑扎整齐、牢固、美观。导线应按规定的颜色敷设。导线在管内均不得有接头,接头设在接线盒内,管路较长时为便于穿线,可在管内加入适量滑石粉。

电气工程施工方案38825

电气施工方案报审表 工程名称:兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 致:(项目监理机构) 我方已完成兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程电气工程施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签章) 年月日驻地监理工程师审查意见: 驻地监理工程师(签章) 年月日注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 电 气 工 程 施 工 方 案 施工单位:湖北江铭建设工程有限公司 编制人:杜德杰 审核人:姜波 审批人:刘永金 编制日期:年月日

电气工程施工方案 1.编制说明:本施工方案是根据本工程图纸要求以及国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度. 且上级有关部门下达的各项规定的管理制度而编写.编写本方案是为了保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工.本方案如有不妥之处,欢迎各位同行指出谢谢 1.1编制目的 1.1.1为了更好的贯彻执行国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度.且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度. 1.1.2保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工无安全事故发生从到达优质工程. 1.1.3最终使本工程达到住户入住满意,放心. 1.2编制依据 《民用建筑电气设计规范》(LGJ/T16-92); 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);2000版 《住宅设计规范》(GB50096-1999);2003版 《低压配电设计规范》(GB50052-95); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《高层建筑设计放火规范》; 《建筑电气质量验收规范》(GB50303-2002);2002版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2001); (98ZD701)常用电气控制原理图;(90SD180)电缆桥架安装 2.电气工程概括: 2. 1电气工程主要有高低压变配电系统,动力配电系统、电气照明系统、建筑物防雷接地系统、弱电系统、火灾自动报警及消防系统. 2.1.1本工程进分配电采用 TN-C-S系统由地下室低压配电室配出的电缆干线均随电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点,本工程消防负荷为2级负荷,其于为3级负荷;2级负荷穿线管用钢管,. 3级负荷穿线管用PVC阻燃管。

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。

电路安装施工方案

电路安装施工方案 一、施工准备: 1、熟悉图纸资料,弄请设计图的设计内容,对图中选用的电气设备和主要材料进行统计,注意图纸提出的施工要求。 2、准备工机具材料。 3、考虑到施工的实际配合问题,确定施工方法。 4、技术交底,施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求,技术标准和施工方法。 二——、施工方案: 1、电管等的集中预制。 2、配合装饰工程的进度,进行灯具、配电箱、开关、插座等附件的安装。 3、各系统联动试运行,请有关部门验收。 三、施工方法: 1、施工配合: ①、认真熟悉本专业施工图,充分理解设计意图,找出设计中不完善,不详细地方,及时请甲 方等有关人员进行协调解决。认真组织好图纸会审工作,平衡处理各工种的施工技术问题,及时解决本专业互相矛盾的地方,为施工作好准备。 ②、及时了解施工设计变更对安装专业的影响,同有关人员充分协商,随时对专业矛盾之处按规范予以调整。 ③、成品保护:工程质量的好坏,很大程度上与成品保护有关。在已施工好的地面、墙面等, 安装专业不得随意破坏,若遇特殊原因,必须同有关人员进行协调解决,并及时作好补投措施。安装人员不得随意损坏已安装好的管道、线路、开关、插座、灯具等设备,安装完毕后,应相互保护不随意动用。 2、重点工序质控: ①配电箱安装 配电箱内的器具的接地保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。配电箱安装位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,暗式配电箱箱盖紧贴墙面,零线经汇流连接,无绞接现象,油漆完整,箱内外清洁,箱盖开关灵活,回路编号齐全,结线整齐,PE线安装明显牢固。导线 与器具连接牢固紧密,不伤芯线。压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线不超 精心整理 过两根,防松垫圈等配件齐全,箱内线路走向合理,包标准确。配电箱安装后,应采取保护措施,避免

电线管预埋施工方案

电线管预埋施工方案: 一:接线盒的现场定位 混凝土一次浇注成型后,表面不能做任何的切割、修改。所以对我方预埋的的接线盒定位控制要求非常高,一定要控制在规范允许的范围内,施工要求一次到位,杜绝日后的返修。利用绑筋把线盒牢牢的固定在结构板、梁箍筋上,确保线盒定位达到规范要求。凝土楼板中的预留预埋施工二:混凝土楼板中预留预埋电气配管比较多时,应调整好配管的分布,要做到路径、间距的合理性。在与土建配合施工中配管交叉不应超过三根,出地面的管路应定位准确,排列整齐。混凝土楼板内电线管、接线盒的人工定位一定要准确无误,不能有遗漏。靠主筋敷设的电线管可以不用煨弯直接进入接线盒,有效的解决了接线盒靠模板敷设问题。接线盒的固定应采用绑线牢牢的绑扎在四周的钢筋上,以防震动时移位。 (1)、配管敷设超过下列长度时,中间应装设分线盒: 管子全长超过30m无弯曲时; 管子全长超过20m只有一个弯曲时; 管子全长超过15m只有二个弯曲时; 管子全长超过8m有三个弯曲时; 套接紧定式钢导管管路暗敷设时,宜沿最近的路线敷设,且应减少弯曲。其弯曲半径不应小于管外径的6倍。埋入混凝土内平面敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。套接紧定式钢导管管路埋入墙体或混凝土内时,应采用等级强度不小于M1(的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于 15mm (2)、套接紧定式钢导管管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定: a 、敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路,紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定。直线敷设时,固定 点间距不大于1000mm b 、敷设在砖墙、砌体墙内的管路,垂直敷设剔槽宽度不宜大于管外径5mm固定点间距不大 于1000mm连接点外侧一端200mn处,增设固定点。 c 、敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面。固定点间距不大于1000mm (3)、套接紧定式钢导管管路进入落地式箱(柜)时,排列应整齐,管口高出配电箱(柜)基础面宜为50?80mm套接紧定式钢导管管路进入盒(箱)处,应顺直,且应采用专用接头固定。三;混凝土梁内的管子敷设 (1)、现浇混凝土工程中,当墙体内配电箱内配出的引上管和配电箱或电气器具盒引到楼板层内

配电箱安装工程工程施工方案

配电箱安装施工方案 1、工程概况: 工程名称:沈阳·银河城A地块1#区低层住宅1#、2#、3#、6#、7#、8#、9#、12#、13#、14#、15#、16#、20#、21#、22#、23#、24#、28#、29#、30#、31#、32#、36#、37#、38#工程。 建设单位:沈阳华锐置业有限公司 建设地点:位于沈阳市西南地区,在二环与三环之间沈阳市于洪新城内 监理单位:沈阳市建都工程建设监理有限公司 设计单位:新大陆建筑设计有限公司 合同范围:招标文件规定范围 使用性质:住宅。 结构形式:框架结构 建筑面积:别墅面积为22666.26 m2。 建筑设计使用限:50年 抗震设防烈度:7度 建筑耐火等级:二级。 本工程基础根据地址条件采用独立基础,基础持力层为○2层粉质粘土。地基承载力特征值fak=140 kpa,基础进入持力层不小于200mm。地基基础设计等级为丙级。材料:混凝土基础垫层为C10,独立基础为C25。+0.000以下墙体采用MU10级粉煤灰混凝土小型空心砌块,Mb级水泥砂浆砌筑,砌块空洞用Cb20混凝土灌实。本工程外墙采用300厚非承重混凝土小型空心砌块,外贴70厚挤塑板,内墙为90、200厚非承重轻集料混凝土小型空心砌块,外墙内侧抹20厚YYJ保温浆料。本工程屋面形式为坡屋面,露台为上人平屋面。屋面方水等级为三级,耐用年限10年。屋面方水材料采用SBS改性沥青防水卷材4厚,屋面保温材料采用自熄、阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板容重〉30kg/m2,导热系数不大于0.03w/m2K。平屋面找坡材料采用炉渣找坡。本工程外窗采用单框三玻断桥隔热铝合金窗。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1铁制配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于 1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 2.1.2塑料配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度。周边平整无损伤,塑料二层底板厚离不应小于8mm,并有产品合格证。 2.1.3木制配电箱(盘):应刷防腐、防火涂料,木制板盘面厚度不应小于20mm。 2.1.4镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 2.1.5绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.6其它材料:电器仪表,熔丝(或熔片)、端子板、绝缘嘴、铝套管、卡片框、软塑料管、木砖射钉、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰油漆、焊锡、焊剂、电焊条(或电石、氧气)、水泥、砂子。 2.2主要机具: 2.2.1铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。

装饰装修配电箱安装施工方案

配电箱安装工艺施工方案 A、施工准备 1材料要求: 1.1铁制配电箱:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二 层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应 为两部定点厂产品,并有产品合格证。 1.2镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。1.3绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格 证。 1.4其它材料:电器仪表,熔丝(或熔片)、端子板、绝缘嘴、铝套管、卡片框、软塑料管、木砖射钉、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰 油漆、焊锡、焊剂、电焊条(或电石、氧气)、水泥、砂子。 2、主要机具: 2.1铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲 等。 2.2手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 2.3台钻、手电钻、钻头、台钳、案子、射钉枪、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3、作业条件:

3.1随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 3.2预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.3安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 B、操作工艺 1、配电箱安装要求: 1.1配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,其底口距地一般为 1.5m;明装时底口距地 1.2m;明装电度表板底口距地不得小于 1.8m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为 10mm。 1.2弹线定位: 根据设计要求找出配电箱位置,并按照箱(盘)的外形尺寸进行弹线定位;弹线定位的目的是对有预埋木砖或铁件的情况,可以更准确 的找出预埋件,或者可以找出金属胀管螺栓的位置。 1.3明装配电箱(盒):铁架固定配电箱将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找下,再用电(气)焊,将对口缝焊牢,并将埋注端做成燕尾,然后除锈,刷防锈漆。再按照标高用水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固,埋入时要注意 铁架的平直程度和孔间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳注 铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱的安装。金属膨胀螺栓固 定配电箱采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱。其 方法是找出准确的固定点位置,用电钻或冲击钻在固定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直

开关、插座安装施工方案

开关、插座安装工程施工方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本施工工艺标准适用于国家环保总局履约中心业务用房精装修工程室内电气照明的开关插座安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.3其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 2.2主要机具: 2.2.1红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。 2.2.2手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 2.3作业条件: 2.3.1各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 2.3.2线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 2.3.3墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 清理——接线——安装 3.2清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 3.3结线: 3.3.1一般结线规定: 3.3.1.1开关结线: a同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 b电器,灯具的相线应经开关控制。 3.3.1.2插座连线:

a单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性,见图3.3.1.2.1和图3.3.1.2.2所示。 图3.3.1.2.a.1插座横装示意图 图3.3.1.2..a.2插座竖装示意图 b单相三孔及三个四孔插座结线示意,见图3.3.1.2.b.1和图3.3.1.2.b.2保护接地线注意应接在上方。 图3.3.1.2.b.1单相三孔插座示意图

电气工程施工方案72284

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

PVC接线盒施工实施方案

PVC接线盒施工实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

 3、施工人员 序号工种主要工作内容人数备注 现场指挥、技术、质量、安全 2 1 管理人员 管理 2 电焊工焊接 2

PVC接线盒施工方案样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工工艺 五、质量安全保证措施 六、季节性性施工 一、编制依据 1. 根据国家和河北省有关的设计规范、标准 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 《电气安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303- 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- 《建筑设计防火规范》GB50016- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16- 二、工程概况 1.工程项目介绍 本工程为沧州市第一中学新校区工程-艺术中心、实验楼, 位于河北省沧州市上海路南侧, 迎宾大道西侧, 建筑主体高度为16.45米,

资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。 总建筑面积为21476平方米。本工程为框架结构, A、B区三层、C 区四层。 2.设计说明 1、除注明外, 开关、插座分别距地1.4m、0.3m暗装。卫生间内开关、插座选用防潮、防溅型面板。 2、照明支线为BV—2.5m㎡聚氯乙烯绝缘铜芯导线穿硬质塑料管暗敷, 2根穿φ16管, 3—4根穿φ20管, 除空调插座外的插座回路主线为BV3*4PC25, 引支单个插座的线路为BV3*2.5PC20, 导线分开, 拐弯时应加接线盒。 3、室内二次结构墙体均为泡沫混凝土砌块砌筑而成。 三、施工部署 施工部署包括技术、生产、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、施工技术准备: 为圆满完成本工程, 实现各项管理目标, 在施工技术人员和施工班组认真学习和审查图纸, 熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准。 2、施工材料准备: 施工人员根据PVC接线盒的种类和施工进度计划编制物资需要量计划, 做好材料供应计划, 提前将所需材料进行统筹、采购。

电气施工方案及技术措施

电气施工方案及技术措施 施工工序 配合土建——电气配管——盘柜安装——母线制安——电缆 敷设——检查接线——接地装置的安装——调试 1配合土建 配合土建是安装工程的基础,它完成的好坏直接影响安装工程的进度和质量,要求施工人员高度重视。 A、其主要施工项目: a、预敷图纸中要求的暗敷管,照明管,套管,接线盒,接地母线。 b、预埋安装需要的各种预埋件。 c 、监督土建专业的预埋,预留情况。 B、与土建交接时应如下检查 a、所有房间施工完毕并清扫干净,设备基础验收合格。 b 、所有予埋件,予留孔符合设计要求且无遗漏。 c、所有配合土建过程中所配的管、接线盒等完整无损。 2低压柜的安装: 2.1施工工序: 基础型钢的制安—盘柜就位—盘柜找平找正—盘柜固定—盘 柜母线制安—元器件检查。

2.2技术要求: 基础型钢安装后,顶部宜高出持平地面的10mm ,基础型钢设计应符合产品设计要求。基础型钢的不直度和水平度小于1mm/m ,全长要小于5mm/m ,位置误差及不平行度全长要小于5mm 。 2.3盘柜与基础连接应牢固,并有可靠的接地。 2.4机械闭锁、电气自锁应动作准确、可靠。 2.5动、静触头的中心线应一致,触头接触紧密。 2.6检查防止电气 误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活、可 +, 靠。 2.7盘柜的漆层应完整、无损伤,固定电器的支架应刷漆,安装于同一室内且经常监视的盘柜,其盘面的颜色和谐一致。 3钢管敷设 钢管切割可使用钢锯,管子切割机或无齿锯,切口应锉平,刮光。钢管敷设前要进行除锈,防腐,管子内外壁均应刷防腐漆,直埋混凝土的除外,埋入土层的应刷两遍沥青漆。 钢管弯制可使用弯制器,电动弯制器或气焊热煨三种方法,弯制时焊缝应在弯曲方向的侧面,以防出现裂缝。 钢管连接在暗敷时应采用套管连接,套管的长度宜为管外经的 1.5-3 倍,连接的对口处应在套管的中心,焊口应牢固严密。在明配时应采用丝扣连接,管端套丝的长度不应小于管接头长。暗敷钢管和接线盒,开关盒。

电气安装施工方案.

即墨市限价商品住房及公共租赁住房工程电气安装工程施工方案 编制人:王显民 审核人:扬索君 审批人:周家杨 企业名称:青岛即建建设集团有限公司 编制日期:2011年3月10日

目录 一、编制依据--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 二、工程概况--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 三、施工安排----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 四、施工进度计划------------------------------------------------------------------------------------------5 五、施工准备与资源配置计划---------------------------------------------------------------------------5 六、施工方法及工艺要求---------------------------------------------------------------------------------7 七、冬雨季施工措施------------------------------------------------------------------------------------ 15 八、成品保护措施--------------------------------------------------------------------------------------- 15 九、保证质量措施----------------------------------------------------------------------------------------16 十、保证安全文明施工措施--------------------------------------------------------------------------- 17 十一、环境保护措施------------------------------------------------------------------------------------ 18

接线盒安装工艺

接线盒安装工艺 1、施工要求: 接线盒的水平标高、竖直的凹凸、左右的位置,要求同一墙面、同一房间、同一层面、同一楼号都相应一致,达到质量验收规范相应的施工要求,并且要求接线盒一次成型施工就是充分考虑以上的要求,通过实践摸索,总结取得的成绩,接线盒一次成型,可以有效保证有效结构强度不受安装的破坏,且管线走向合理,与竣工图能很好的对应,否则如果后期大量的管线修补,管线的绕道太多,等装修完后根本不清楚管线的走向的不良情况,也对后期维修等工作不便。一次成型大量避免了后期的敲凿、修补、二次施工,缩短了施工工期,就是节约了大量的人力,资源,从整体上为降低工程造价作了贡献;另外解决了,因为结构、装修墙面被影响而导致的墙面开裂等后遗症。 2、施工方案: (1)安装线盒与土建工作人员共同进行,并派专人根据土建标识好的结构标高,选取固定一个位于平台中央部位的为唯一的基准点,然后用水平仪器水平出每个开关、插座等接线盒的精确标高,做好清晰标识,这样有效保证了同一楼层、同一房间的接线盒标高的误差。 (2)砖墙接线盒预埋,采用“套砌法”。 新型环保材料混凝土砌块的推广使用后,采用二次开墙槽配管的传统方式,不仅影响混凝土砌块的结构强度,而且其废弃物、扬尘都是和新型施工法格格不入的。套砌法是指先把管线做到位,然后用专用切割机在有接线盒位置的地方的砌砖上事先开好86型盒的孔洞,然后套砌上去,然后专业电工在满足标高、水平度、垂直度的条件下,配合好泥工用高标号水泥砂浆固定。这样避免了大量墙体开槽工作,保护了结构、节约了成本,为了保证接线盒成型的质量,对专业电工一定要先进行技术交底,然后熟悉图纸,掌握管线走向及接线盒的标高,位置,随时配合好泥工。 (3)在砌块完成之后需要个别维修的,根据设计图中PVC接线盒的确定位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出PVC接线盒实际尺寸、位置,然后进行剔槽埋盒,最后稳住PVC接线盒,再用灰浆饱满,平整牢固,坐标正确,固定PVC 接线盒距外墙面小于3cm时,需加金属网固定后再抹灰,防止空裂。

相关文档