一、机泵安装

(一)、工程的施工验收以技施施工图纸及施工期间的设计修改通知为依据。

(二)、机泵及附属设备预埋件的埋设

1、机泵及其附属设备、预埋件的埋设,严格遵守施工详图和技术规范的要求。

2、管道埋设前应先组装和定位就位。如用电焊固定时,不得烧伤管内壁。

3、整个施工期间,各预埋管路系统应妥善加以保护,砼最终浇筑后的管道进出口位置与施工详图规定的设计值偏差一般不应大于10mm。

(三)、技术规范

1、《泵站施工规范》SL234-1999。

2、电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ147-90。

3、电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ148-90。

4、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90。

5、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92。

6、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92。

7、电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170-92。

8、电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范BG50171-92。

9、电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范BG50172-92。

10、电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91。

11、建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303-38。

12、建筑工程施工现场供电安全标准GB50194-93。

13、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88。

14、钢结构工程施工及验收规范GBJ205-83。

15、水利基本建设工程验收规范(试行)SD148-86。

16、建筑安装工程质量检验评定标准GBJ301-88。

17、机械设备安装工程施工及验收规范TJ231-75。

18、工业管理施工验收规范GBJ235-82。

19、其他有关电气设备安装工程施工及验收的国家规程规范。

20、设备厂家的安装技术资料图纸、标准和使用维护说明书。

21、施工图纸及施工期间的设计修改通知。

二、电缆敷设

1、设备及材料要求

(1)所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。

(2)每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。

(3)电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。

(4)其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标示牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、黑胶布、聚氯乙烯带、聚脂胶粘带等均应符合要求。

(5)主要机具:绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具、无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭等。

2、施工流程

施工准备→电缆桥架敷设→电缆敷设→绝缘测试→标志牌

3、技术措施

(1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。

(2)电缆敷设前进行绝缘测定。如工程采用1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。

(3)电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用胶布包好。

(4)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

(5)临时联络指挥系统的设置

a.线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。

b.高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机作为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。

(6)在桥架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆交叉和混乱。

(7)电缆的搬运及支架架设

a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。

b.电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。

4、主要施工方法

(1)电缆敷设

a.水平敷设敷设方法可用人力或机械牵引。电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。

不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。

电缆转弯和分支应有序叠放,排列整齐。

b.垂直敷设

垂直敷设,有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层,应特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。

高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。

电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。

(2)挂标志牌

a.标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。

b.标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级和敷设日期。

c.沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,每2m挂一标志牌,施工完毕做好成品保护。

1、设备及材料要求

浅谈建筑工程安全监管新模式(通用版)

浅谈建筑工程安全监管新模式 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0415

浅谈建筑工程安全监管新模式(通用版) 目前,安全生产形势十分严峻,而建筑业作为国民经济的支柱产业,更是安全事故的多发行业,因此,加强建筑施工安全管理工作迫在眉睫,作为监管部门,为了能够更好地服务于企业、服务于现场,我们应当不断强化安全生产监督管理和提升安全监管服务水平,更加注重创新监管模式,强化服务理念,注重监管实效,促进安全生产监管工作不断向科学化、制度化和规范化方向发展。 当前建筑施工安全监管工作中存在的主要问题: 1、少数企业安全管理机构和人员配置不足,安全生产的主体责任落实不够到位,专职安全生产管理人员及特种作业人员的素质和数量配备亟待提高和充实。 2、园区、乡镇工程存在不按基建程序违规违章施工和未办理安

全监督备案现象,安全生产状况不容乐观。现有的监管力量薄弱,监管手段单一,不能完全适应当前的监管形势。 3、施工现场安全质量标准化工作和文明工地创建力度、创建水准有待进一步提升。应急救援预案及施工现场各类安全专项方案缺乏可操作性,救援演练工作尚未全面开展。 4、建筑安全事故统计报告及处理制度有待进一步严肃和规范,处罚的措施和手段有待提高。出现事故,首先想到的是处理直接责任人,达不到事故反面教材的作用与目的。 5、各方建设责任主体安全监管职责履行不到位,存在安全管理缺位、失位现象。这里要提一下有些监理单位,总监不到岗履职,监理人员配备不到位,对于施工单位的隐患整改落实情况不认真核实,敷衍了事,极易导致事故的发生。 目前我们采取了一些行之有效的监管方法主要有以下几个方面: 1、努力推进建筑安全生产信息化工作,充分利用LBS系统、安全网络终端、短信平台系统,进一步提高预警提示的作用和效果。

堤防工程分部工程施工方案安全技术交底

施工方案技术交底记录表 单位名称青岛瑞源工程集团有限公司交底时间2012年11月03日单位工程名称堤防工程 交底部位堤防土方填筑工程 交底内容: 本施工段土方工程主要为4.45km新筑堤防。新筑堤防堤顶宽14m,堤防边坡为1:3的标准断面型式;堤身压实度不低于92%。具体施工方案如下: 一、施工进度安排 根据总体工程施工计划,土方工程进度安排以新建部分堤防土方施工为主线,其余分项工程的施工进度服从于堤身土方施工进度。计划按照每200米一个单元分段填筑施工,共分23段。从58+200-58+400段开始施工。每段填筑施工前首先进行堤身清基及清理料场覆盖层、降排水沟开挖等工作。计划于2013年5月30日前完成堤身填筑土方、穿堤构筑物土方回填工作,确保安全度汛。 二、施工设备选择及安排 1、施工设备选择 ⑴取土区覆盖层清理:选用74kw推土机施工; ⑵堤身清基:选用1m3挖掘机清基,5t自卸车外运施工; ⑶土方开挖:选用1m3挖掘机施工; ⑷土方填筑及碾压:选用1m3挖掘机和5t自卸车相结合的挖运方法施工,20t 压路机进行碾压。 2、施工设备安排 按照施工总进度计划安排,本标段初步拟投入1m3挖掘机2台,5t自卸车10辆,74kw推土机2台。MG185整平机1台。考虑施工期间可能发生连续阴雨及征地、房

屋拆迁等因素的影响,进入抢工阶段时,需加大设备的投入,务必在2013年5月30日前完成堤防填筑施工,确保安全度汛。 三、施工程序和方法 1、施工程序 见图2-1土方施工程序图。 土方施工程序图 2、施工方法 2.1清基 取土区清基时先在土料场边线埋设明显的界标,然后直接采用推土机将表层根植土推至取土区四周,作为后期充填区施工围堰。 堤防段清理前,对堤基的原始断面进行测量,并按照图纸设计高程和边坡放出清基边线。清基采用挖掘机清基,5t 自卸车运至取土区内堆放。堤基表层的淤泥、腐殖土、泥炭土、杂填土等不合格土和草皮、树根等杂物必须清除。2.2堤身填筑 在施工作业面,基础经验收合格后,即开始回填土方,堆放在一侧的老坝土采用推土机推至施工部位,外购土及滩地土方采用自卸汽车运至施工部位,推土机平整,整平机整平。填筑层厚控制在35cm 。具体根据试验确定。 ⑷、分段碾压时,相邻两段交接带应彼此搭接,顺碾压方向,搭接长度不小于0.3~0.5m ;垂直碾压方向搭接宽度应为1~1.5m 。各段土层之间设立标志,以防漏压、欠压和过压,上下层分段位置错开。 施工准备 基面处理 测量放样 料场清理 检测厚度 上料摊铺 碾 压 取样检测 分层验收 下一层铺筑

建筑工程施工技术管理的方法

建筑工程施工技术管理的方法 摘要:建筑施工技术管理实施的最终目的是为了提高建筑工程施工质量,以达 到现代市场的需求及相关技术要求,使建筑工程能够创造较高的经济效益和社会 效益,推动企业良好发展。建筑工程施工企业应当有针对性的优化此项管理工作,如此才能保证此项管理工作根据工程实际情况,科学合理的落实,充分发挥管理 作用,为高质高效的建成建筑工程创造条件。 关键词:建筑工程;施工技术管理;控制方法 1导言 建筑工程运用的工程技术管理主要指的是借助多样化的技术手段来强化工程 管理,进而全面优化了建筑项目能获得的整体效益,避免其中潜在性的弊病与漏洞。因此,优化工程技术管理的举措在客观上有助于防控质量隐患,同时也保障 了项目建设的实效性。建筑企业如果要拥有更高层次的竞争实力,须着眼于工程 技术管理,借助技术管理的途径来优化项目建设的综合效益,确保自身能拥有更 显著的竞争实力。 2提高建筑工程施工技术管理水平的意义 建筑工程的施工企业,是施工的主体,也是工程质量控制的关键主体。在建 筑施工市场竞争越来越激烈的大环境下,施工企业想要击败众多同行竞争企业, 就要加强自身的技术管理,保证施工技术水平优于其他企业。在建筑行业发展的 进程中,施工管理水平,尤其是技术管理水平,都有一定程度的替身,因此,施 工企业内部的有关部门,以及相关的工作人员,要对企业自身,以及对人员自身,进行不定期的审视,了解施工技术管理在行业内的水平。在市场经济下,人们对 建筑的要求越来越高,并将注意力转移到施工安全,及工程的施工质量上,因此,对于施工企业而言,工程管理工作中,首要任务是提高施工技术的管理水平,一 方面能够节约施工成本,并且能够加快施工的进度,另一方面,能够切实保证施 工的安全、顺利进行,最终保质保量的完成施工任务。不仅能够帮助施工企业获 得更多的经济效益,获得良好的市场口碑,而且能够促进建筑施工行业的发展与 进步,为人们提供高质量的建筑。满足人们的对建筑的要求与需求 3建筑工程施工技术管理的控制方法 3.1建立健全施工施工技术管理体系 对于任何领域而言,管理体系是过好一项工作的前提,施工技术管理也不例外,完善健全的管理体系,是保证施工质量,以及保证建筑施工能够顺利进行的 基础与前提。对于施工技术管理而言,必须严格管控质量,将技术与管理切实的 落实在每一个施工环节当中,并且根据以往的经验和教训,使用新的管理理念, 以及新的管理机制,从而不断的对管理工作进行创新。如此,方可促进施工技术 管理体系的不断完善。更重要的是,注重对上技术人员进行培训,并加强管理, 促使其能够提高管理意识。 3.2加强施工技术图纸的会审工作 实际的具体的施工行为,都是依据施工技术图纸进行的,对工程施工有着指 导作用,因此,切实做好并加强图纸的会审工作,可以对施工技术的质量进行有 效的控制,从而保证施工技术管理可以高质量、高效率的进行。图纸的会审人员,要根据工程施工的实况,深入、仔细、透彻的对图纸相关内容进行分析,从而保 证图纸的精确性,以及保证图纸与施工两者的符合程度。除此以外,对图纸进行 会审,要坚持保证施工质量的原则,如果发现设计图纸中存在问题,与施工实况

外墙外保温现场施工标准做法

外墙外保温现场施工标 准做法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

保温材料选用和防火隔离带做法及保温施工标准 1、在施项目必须选用燃烧等级B1级的保温材料。 2、高度小于24米的建筑每三层应设置水平防火隔离带,高度大于24米小于60 米的建筑每两层设置水平防火隔离带,高度大于等于60m小于100m的建筑,每层应设置水平防火隔离带。防火隔离带应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A 级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 3、屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm 的A级保温材料设置水平防火隔离带。 具体施工标准如下: 1、编制依据 1.1《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 1.2《外墙外保温施工技术规程》DBJ/14-035-2007 1.3《外墙外保温建筑构造(三)》L07J110 1.4《绝热用模塑聚苯乙烯炮沫塑料》(GB/T10801.1-2002) 1.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、编制说明 2.1技术先进、安全可靠、经济合理。 2.2满足建筑外立面要求,不能影响建筑整体效果,能适应基层的正常变形而不 产生裂缝。 2.3外保温工程能长期承受自重而不产生有害的变形。

2.4外保温工程能承受风的荷载的作用而不产生变形。 2.5外保温能耐受室外气候长期反复作用而不产生变形;外保温工程具有防水渗 透性能。 2.6组成材料具有理—化稳定性、相容性、防腐性、防生物侵害性。 2.7依据本设计施工的保温体系,其节约能耗应≥65%。 3、材料要求 3.1.

浅析堤防工程施工中常见问题及解决方法

浅析堤防工程施工中常见问题及解决方法 摘要:随着对环境的破坏,自然灾害越来越频繁的发生,堤防工程建筑引起了极大关注,但因堤防工程施工面广、工程量大、工序繁杂等特点,在堤防工程的施工过程中,工程质量问题时有发生,危及到人们的生命财产安全,所以全面的提高堤防工程的施工质量对社会的安定团结有着十分重要的意义。 关键词:堤防工程施工问题解决方法 前言 堤防工程是防洪体系的主要组成部分之一,每年新建、扩建、加固及维修的任务很多,在历次抗御大洪水的斗争中堤防工程都起到了不可替代的作用。但很多堤防因为建设年代久远,施工技术及设备较落后,监督管理水平较差,施工质量得不到保证,每到遭遇较大洪水时,易出现险情,危及堤后人民生命财产,所以对堤防进行加固,提高其防洪能力是十分必要的。 一、常遇问题及原因分析 1、清基深度模糊不清 对原有堤防加固前,必须对其进行清基,将基面的淤泥、腐殖土、泥炭土等不合格土及草皮、杂植土等杂物全部清除干净后才能填筑土方,是保证新、老堤防紧密结合及提高防渗效果的关键步骤。在设计中,一般考虑清基深度为15 ~30cm,但由于很多老堤防建成时间较早,表面及周围容易发生较大变化,如: 堤前和堤后存在大量鱼塘、苇塘,堤顶道路经过加固改造,堤防背水坡及堤脚有房屋建筑等。这些变化都增加了确定清基深度的难度,施工过程中的清基深度往往与设计文件中的要求不一致,带来了清基深度模糊不清的问题。其主要原因有两点。 (1)堤防表面及周围产生的变化使清基深度大大超出了一般设计考虑的范畴。某大堤除险加固工程由于堤防背水坡甚至路肩处均存在大量民房,房屋地基深达1. 5m,必须将其全部挖除后才能进行新堤土方填筑; 堤防堤顶道路经附近砂石场自行采用块石及碎石加固厚度深达2m,而鱼塘和苇塘等又使淤泥及杂植土的厚度大大增加,均超过了一般的清基深度。 (2)在设计阶段未能彻底摸清现状堤防情况,施工单位在招标阶段对现场查勘不细。由于设计及施工均未能较好地了解堤防现状,所以设计中不能够正确地反映清基的深度,而施工单位也无法在招标答疑和设计交底两个环节当中提出此问题,以便及早发现和解决问题。 2、管道、栈桥等干扰物妨碍堤防设计及施工 堤防沿线往往有很多工况企业以及码头、港口等建筑物,因此在堤防前后经

钢结构工程施工工法

精选文档 钢结构工程施工工法 ..

目录 一. 特点 (1) 二. 适用范围 (1) 三.工艺流程 (1) 四.操作工艺和方法 (2) (一).施工前准备工作 (2) 1. 技术准备 (2) 2. 设备准备 (2) 3. 材料准备 (3) 4. 组织准备 (3) 5. 施工场地准备 (3) 6. 焊工培训和焊接工艺评定 (4) (二). 钢结构制作 (4) 1. 备料 (4) 2. 放样下料 (5) 3. 边缘加工 (5) 4. 制孔 (6) 5. 成型加工 (6) 6. 组装 (6) 7. 焊接 (7) 8. 摩擦面处理 (8) 9. 涂装 (8) 10.验收 (9) (三). 钢结构安装 (9) 1. 清点检查和运输 (9)

2. 基础和支承面 (10) 3. 安装和校正 (10) 4. 连接和固定 (11) 5. 涂装 (13) 6.验收 (13) 五.质量保证措施 (14) 1.检查标准 (14) 2.检查要求 (14) 3. 检查程序 (14) 4. 质量控制和质量检查 (14) 5. 质量控制点 (15) 6. 检查记录 (16) 7.质量缺陷处理 (17) 六. 工机具及测量仪器 (18) 七.劳动力组织 (18) 八.安全保证措施 (19) 九、工程应用情况及经济效益分析 (20)

钢结构工程施工工法 一.特点 钢结构制作安装工程是建筑安装企业在承揽施工工程项目中经常和大量遇到的工程项目。不同的钢结构工程,其工程量有大有小、复杂程度有难有易、技术要求有高有低,但无论怎样,其施工的程序、主要的施工方法、基本的技术要求和质量安全措施大同小异。为了规范技术管理,为了减少编制施工方案的重复劳动,以及将先进的、行之有效的、科学合理的施工技术及时地推广应用于工程实践中,在对多年来钢结构工程施工及管理经验进行归纳总结提炼的基础上,结合规程、规范和标准的要求,针对钢结构工程施工的特点和通用的技术要求,编写了本工法。 本工法的通用性较强,适用的范围广。但对于有特殊要求的项目,应根据具体要求和工程项目的实际情况,补充相应的内容,以便在工程中实施和保证工程质量。 二.适用范围 本工法以钢结构制作安装工程为对象,以制作安装工艺为重点,适用于工业与民用房屋和一般构筑物(指一般与房屋有关的常用构筑物及其它行业标准不包括的通用构筑物,如通廊、照明灯塔、工业管道的支架及梯子平台、厂区内的跨线过桥等)钢结构制作安装工程的施工。

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案.doc

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案一、编制依据 1、建筑设计图纸及相关外墙保温的设计变更 2、《外墙外保温工程技术规程》JCJ144-2004 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 二、工程概况 汇杰新城07地块为南京栖霞区华电北路丁家庄保障房项目工程。共有1幢25F和6栋33F的高层住宅、2幢商业用房及地下一层车库,住宅楼为一层地下室。总建筑面积186762.63㎡,其中住宅面积约16万平方米,车库地下室1.9万平方米,商铺2016平方米。外墙采用20mm厚硬泡聚氨酯复合板,窗框四周采用防水砂浆填塞。 三、保温体系特点 粘贴双面水泥基聚氨酯复合板保温体系通过锚固件和胶粘剂将预制硬泡聚氨酯复合板固定在墙体,满覆抗碱网格布,外罩抹面胶浆,施工完成后形成一个有机整体,有效地避免了外墙保温开裂的通病。粘贴双面水泥基聚氨酯复合板保温体系做如下图所示: 砂浆粘结层水泥基聚氨酯复合板外墙外保温系统构造层次图防裂砂浆压耐碱网格布装饰面层基层墙

体 20mm水泥砂浆找平层 图1 外墙保温系统层次图 四、施工前的准备工作 1、技术准备 组织有关人员查看现场、熟悉图纸,明确设计要求。组织编制详细的、针对性强的技术交底,并逐级进行安全和技术交底。 2、施工材料 (1)双面水泥基聚氨酯复合板 双面水泥基聚氨酯复合板技术参数

(2)耐碱纤维网格布、粘结砂浆和罩面砂浆 3、施工工具 (1)设备类: ①电动吊篮 ②手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替),额定转速700-1000r/min,搅拌头,用φ12的钢筋,长度为600mm,下部150mm处焊接四只用钢筋弯成半径为75mm的圆形叶片。 ③安全设备,安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。 ④其它设备,开关箱、插头、插座、防水电线、对讲机等。 (2)工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子 4、施工准备 (1)与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 (2)落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事

建筑施工安全监督管理系统操作手册

智慧工地建筑施工安全监督管理系统 深圳市佳信捷技术股份有限公司 一、适用范围 本系统主要用于辅助安全监督站对建筑项目的安全施工进行管理。包括下达处罚通知书、管理项目资料、统计各类数据等。 同时也用于安全监督站对内部工作的管理。包括工作审批、工作组等。 二、操作环节 本系统主要分为建筑项目、监理企业、安监站三个部分。 1、建筑项目:该部分为建筑项目所用。主要功能有查看项目信息、检查记录、处罚通 知书,管理人员资料、重大安全隐患、特种作业证。上传各类附件。 2、监理企业:该部分为监理企业所用。主要功能有查看监理资料、在建项目、竣工项 目、项目信息库、检查记录、处罚记录,管理监理上报资料。 3、安监站:该部分由站领导、副站长、工作组长、工作组员组成。主要功能有管理项 目信息、处罚依据、检查记录、特种作业证书、群众来访登记,审核竣 工评价,下达、审核和管理处罚通知书,查看扣分汇总、竣工评价统计、 受监工程一览、重大安全隐患一览、安监情况记录和系统管理。 三、涉及功能 1、建筑项目 角色定义:项目角色主要是向安监站提供项目人员资料、特种作业证资料和竣工评价。 所属功能: 1)项目信息:查看该项目的主要信息。 2)管理项目人员资料:查看、添加项目人员资料。 3)重大安全隐患:查看、添加和管理重大安全隐患。 4)特种作业证:查看、添加和管理特种作业证。 5)检查记录:查看该项目的检查记录。 6)处罚通知书:查看该项目的处罚通知书。 7)竣工评价:填写竣工评价并交予安监站审核。 8)上传附件:用于各类图纸、报告的上传。 2、监理企业 角色定义:监理角色主要是管理自身所负责的项目,并向安监站上传监理周报等内容。

清基施工方案

溧水县秦淮河流域二干河综合整治三期工程 二标段 清基施工方案 南京市水利建筑工程总公司一公司 溧水项目经理部

目录 第一章、工程概况 (3) 工程概况 (3) 第二章、主要分部工程施工工序及方法 (3) 第三章、施工工艺 (4) 第四章、安全质量生产措施 (5)

第一章、工程概况 工程概况 本标段堤防工程左岸2+800~5+500,长2.7KM,右岸0+760~5+500,长4.74KM,总长7.44KM。堤防工程在土方填筑前,对表层须进行清基,厚度30cm,以保证土方回填均匀,不含杂质。清基工程计划2010年3月中旬开工,2010年9月前完成。 第二章、主要分部工程施工工序及方法 根据设计要求,堤基基面清理范围在设计基面边线外300mm~500mm,堤基表层不合格土、杂物等必须清除,堤基范围内的坑、槽、沟等,按堤身填筑要求进行回填处理。 场地清理包括植被清理和表土清挖。对开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理工程师指明的其它障碍物进行清理。主体工程施工场地地表的植被清理,延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧一定距离。凡属无价值的清除物,按监理工程师指定的地区进行掩埋,并且保证掩埋物不妨碍自然排水或污染河流。

原涵洞、排涝站拆除采用机械方式拆除,局部地段机械无法施工区域采用人工拆除。拆除遵照自上而下的原则,拆除的建筑垃圾运至堆料场可用于临时道路铺设。 施工主要采用1台挖掘机。 第三章、施工工艺 1、测量放样:在放样出路基中线和征地线后,报监理工程师检验。 2、清理:在获得监理工程师许可的情况下,利用挖掘机进行场地清理,清除原地面以下0~300mm内的草皮,农作物的根系和表面土,清除路基内的生活、建筑垃圾和有机残渣。清理过程中配合人工对树根等机械不能清除到位的部位挖除。 3、挖平台:沿路线横、纵向坡度超过1:5的地段,在清除表面耕植土及草皮后,利用挖掘机推出不小于2m的平台位置,并设置2~4%的内坡,达到压实机械有足够工作场面。 4、装料:挖掘机将清理出的耕植土及树根、草皮堆积,挖掘机装料送料。 5、人工配合及压实:清理完毕后,对人工挖除树根造

截流井分部工程施工工法

2018年雨花台区水环境整治工程(孙家中学及贵子沟水系水环境提升工程) 分部工程施工方法 2018年8月

目录 1、概述 2、截流井工程施工方案

一、工程概述 2018 年雨花台区水环境整治工程(孙家中学及贵子沟水系水环境提升工程) 实施范围包括:孙家中学及贵子沟水系,位于雨花台区板桥街人力资源市场与宁芜公路交界处,孙家中学片区内,总长约 2.3 公里。 实施主要内容包括: 1)、控源截污:对 01 排口实施改造,截流旱天污水及初期雨水。新建 1 座智能化截流井,1座一体化泵站(Q=50t/h、H=12m)。铺设 D150压力钢管约560m。 2)、清淤疏浚:采用干式清淤,清淤量约 7415m3。 3)、护岸改造:(1)直立挡墙及石砌沟渠段:维持现状断面形式,墙前清杂、清障,清杂量约 1410 ㎡,局部破损、塌落段修复。(2)土质护坡段:改造为1:2自然放坡,局部河道向一侧进行拓宽,岸坡种植草皮约7886 ㎡。 本专项工程主要实施内容为截流井施工 工作2截流井位置图主要施工内容统计 孙家社区办公楼

二、截流井分部方案 1、概述 本工程共计有一个排口需要进行截流,设计新建一座钢筋混凝土截流井截流下河污水,然后通过一体化泵站将污水提升加压送至板桥河中部污水泵站北部污水管道预留口。 1.1截流井水量控制 (1)实时采集信号:井内的液位H1、截污管下游检查井内的液位H2、自然水体的液位H3、下开式堰门的开度H4。 (2)初始参数设置:警戒水位值H5=2000mm,设定初雨量:10mm、截污管最大流量Q:400L/s、液位误差值:100mm。当自然水体的水位H3<警戒水位H5时(执行正向程序): A、晴天时,下开式堰门的开度关至警戒水位H5对应的开度,最大流量控制闸门处开启状态,闸门的开度值取决于流过的流量值,保证通过污水管的流量不会超过设定的流量值400。 B、流量控制闸门的控制:实时监测闸门前后的液位信息H1和H2,计算液位差H0=H1-H2,当H0>0+100时,根据闸门在一定液位差下开度与流量的曲线关系,得出闸门的开度位置;当H0≤0+100,闸门完全关闭,防止污水回流。 C、降雨时,当井内的液位H1<警戒水位H5时,降雨量达到设定10mm时,下开式堰门开启。 D、降雨时,当井内的液位H1≥警戒水位H5时,下开式堰门开启,流量控制阀门关闭。 当自然水体的水位H3≥警戒水位H5时(执行防倒灌程序): 下开式堰门开度值H4=自然水体的液位H3+100mm(在下开式堰门开度范围内:当H4

外墙外保温系统-施工方案

目录 第一部分现场的情况 (2) 第二部分外墙外保温系统外饰面理论部分 (4) 一瓷砖粘接剂和填缝剂泛碱的的原因及防治措施 (4) 1. 泛碱的形成过程 (4) 2. 泛碱主要机理 (5) 3. 泛碱产生的原因及预防措施 (5) 二、外墙外保温系统外饰面层粘贴面砖技术主要的内容 (7) 1. 外墙外保温系统外饰面层粘贴面砖技术主要的内容: (7) 2. 外墙外保温系统外饰面粘贴面砖技术的加固措施 (7) 3. 四角网的工艺技术 (8) 第三部分施工方案 (10) 1. 工艺原理 (10) 2. 施工工艺流程: (10) 3. 粘接剂和填缝剂配制: (10) 4 饰面瓷砖施工 (10) 5. 成品保护措施 (12) 6. 其他注意事项 (12) 第四部分保证质量的措施总集 (13) 第五部分小结 (14)

建筑外墙饰面砖(文化砖)粘贴的分析报告 摘要:外墙外保温体系是一个系统工程,应采用逐层渐变,柔性释放应力,构造设计应满足无空腔的技术要求。用面砖做建筑物外饰面,装饰效果美、耐污染性能好、使用过程中维护费用低,是人们喜爱的饰面形式。即使是直接在结构墙体上粘贴饰面砖,经过一段时间使用后,部分面砖空鼓、脱落的情况也不少见。当外保温材料与基层墙体之间没有空腔,外保温材料粘接强度比较高且进行了必须的加固措施(镀锌四角网增强结构),外保温材料面层荷载允许超过40kg/m2时可以粘贴面砖,但必须严格施工操作。才可以保证外墙饰面砖与外墙保温材料和基层墙体成为一个整体,不会脱落。 关键词:外墙外保温,吸水率。单位面积载荷,面层荷载不应大于60kg/m2 第一部分现场的情况 橡树湾工程现场情况主要是:外墙外饰面砖勾逢整体出现了非常严重的泛碱现象;轻敲击或挤压有空腔现象; 我公司实验人员现场勘察与实测、实验立项、实验数据整理如下: 一、外墙外保温体系:楼层,5层;基层 + 挤塑板 +抹面砂浆+粘贴文化砖; 二、实测文化砖的实验数据: 1、吸水率9.8%(普通瓷砖的吸水率为0.5%); 2、密度为1.26g/cm3; 3、饰面砖长:28cm,宽:6cm,厚:1.5cm。 三、我司实验立项后做了一系列实验。实测数据——最近联合做了一批瓷砖拉拔试验: 表一:玻纤网结构的瓷砖拉拔试验结果:

建设工程安全监督管理用表(江苏省)

建设工程安全监督管理用表 目录 十二建设工程施工安全隐患整改完成报告书 十四建设工程施工复工申请报告书 十六建设工程安全生产标准化月度自检评定表 十七建设工程安全生产标准化竣工自评报告 十八中止施工安全监督申请书 二十恢复施工安全监督申请书 二十一建设工程恢复施工安全监督验收表 二十三终止施工安全监督申请书 二十四建设工程施工结束证明 二十八事故简要信息报送表 注:上述用表编号与监督机构内部《安全监督档案》编号一致。

建设工程施工安全隐患整改完成报告书 监督备案号: 苏州高新区安全监督站 (安监机构): 接你单位 2015 年 11 月 9 日签发的 4 号《市住房城乡建设局关于进一步加强当前我市建筑施工安全生产管理的紧急通知》,我单位立即组织整改,已将 苏州高新区文体中心土建安装 工程存在施工安全隐患整改完毕,特此报告。 整改情况如下: 1、建筑工地砖砌围挡高度不低于2.5米 2、施工现场的主要出入口、主要施工道路、道路宽度应大于3m 。 3、施工现场的主要出入口设置“七个一”,主要道路及门口进行定时洒水抑尘。 4、工地裸露地面采用黑网进行覆盖,超个3个月进行复绿处理。 5、集中对施工现场作业人员进行安全教育 。 施工单位意见 项目经理(签字): 施工单位(盖章): 年 月 日 监理单位意见: 总监理工程师(签字): 监理单位(盖章): 年 月 日 建设单位意见: 项目负责人(签字): 建设单位(盖章): 年 月 日 附:有关资料 份(张) 。 建筑工地砖砌围挡高度不低于2.5米 施工现场的主要出入口、主要施工道路、道路宽度应大于3m 。 十二 建设工程施工安全隐患整改完成报告书

堤防工程施工顺序与施工方法

1主体工程施工 1.1施工程序 本工程为了降低施工强度,根据施工总进度计划安排,整个工程分为三个施工区同时施工。堤防基础开挖前应完成场内三通、生产生活及临时设施搭建等准 备工作。由于岸线较长,各施工区又分为几个工段同时进行,施工现场场地开阔,施工单位之间干扰较小,有利于加快施工进度和提高工程质量。 施工顺序为由外向内,堤体填筑自下而上,沿堤线分段逐步进行。施工程序为施工单位进场→场内施工道路修建→河道疏浚及基础土石方开挖→格宾挡墙、 护垫→砂卵石碾压回填→草皮护坡,同时施工中穿插砼下河梯步等施工。 1.2大堤基础开挖 大堤基础开挖程序为:由上至下,分段逐层开挖。 砂卵石方开挖采用分层横向全宽挖掘法,主要施工机械为 1.0m3挖掘机配 5t 自卸汽车运输,开挖弃土、按照材料分区的要求运至临时堆码场或按相应的填筑 标准堆放于临近堤后回填区内,多余部分运至低洼地带回填区做平整场地用。 石方开挖采用 Y- 26手风钻凿孔,浅孔松动爆破,挖掘机集料、装车,配10t 自卸汽车运输出渣。 1.3格宾护垫施工 (1)施工组合及填石程序:格宾护垫在置放前先组合各单元结构,将护垫 组合的结构置放于施工地点,并且用高镀锌六角线将各单元结构连接起来,用 0.5m3反铲挖掘机填石料于结构中,最后人工将结构加盖并用钢线系紧。 (2) 格宾网材及填充料技术规范格宾护垫厚度为 0.3 m 。①格宾线材必须为 蜂巢形,高抗拉强度。②格宾线材必须具有耐腐蚀、抗腐化、抗老化、抗紫外 线、抗冲刷的特性。③网目必须均匀,不得变形扭曲。偏差不得大于设计要求 的 5%。④格宾网必须符合设计要求的抗拉强度,抗剪强度。(依据南京水 利科学研

建筑工程施工工法

一、地下室工程施工工法 一、地下室底板施工 (一)、工艺流程 1、排水基坑四周及大面积中间排水沟以及集水坑(井) 2、桩承台(包括地梁)—挖土—砼垫层—砌砖模—内抹砂浆面—外回填土夯实。 3、电梯井(集水井)—挖土—砼垫层—侧墙砖模—抹砂浆面—外回填土夯实。 4、底板底—厚土整平压实—石粉150MM 厚压实—砼垫层抹平—渗透结晶型防水涂料(包 括坑井、地梁、承台等)—砂浆抹面保护层。 5、底板周边外侧砌夸模。 6、扎钢筋混凝土A、承台、地梁、电梯井、集水井、排水沟(集水坑)等钢筋。B、柱筋、 剪力墙钢筋。C、底板钢筋,底筋与面筋(加马橙)。 7、后浇带焊止水钢板——扎密目铁筛网。 8、挡土墙(外壁板焊止水钢板或伸缩缝橡胶止水带)。 9、浇砼:A、电梯井、集水井砼。B、承台砼。C、底板砼(分层)D、剪力墙及外挡墙根 部砼浇至止水钢板约500MM 高。 10、底板砼养护14 天。 (二)、工艺要求。 1、排水沟集水坑外抽排水有效,切实保证承台底以下施工作业面不带水作业,的确无法达 到要求时,需在坑底挖临时集水抗往外抽水,有泉涌或喷流的坑井,在作底板扩建层时加铁 筒插入垫插入垫层下面,铁筒外焊小水管引流往外抽水,捣底板砼时砼包裹铁管待以后锯平, 用快硬速凝水泥封闭水管口堵漏。 2、承台模、电梯井、集水井砖模等外回填土必须分层夯实。 3 、底板底必须整平压实,流质软土要挖除,换上性能好的土分层夯实,按规范要求压密系统要达到0.93 以上。 4、底板砼垫层要抹平光面以保证防水层有效。 5、防水层凡有地下水或正常地下水位高出底板底 1.0M 以上的必须按设计要求做底板外防 水层,且必须用渗透结晶型防水涂料。(采购材料必须有IS90 认证的厂家产品) 6、钢筋绑扎必须符合设计要求。 (三)、底板砼工程施工工艺。 1、地下室底板工程中砼配合比重点注意: A、用1-3#石子(不得用片状或带的幼石子) B、砂要中粗砂,减少砂率 C、减少用水量,控制坍落度不大于140MM,尽量用100-120MM D 、加膨胀剂UEA 或HE- E 约8% 。 E、掺加2级或1级粉煤灰(不得用3级) F、用优质缓凝减水剂 G、地下水压力大,有二层以上地下室的底板埋深大的要加多功能缓凝减水剂及聚丙烯单丝纤维,每立方砼用0.8-0.9 公斤(丝长19-23MM )

酚醛板外墙外保温系统施工方案

保 温 施 工 方 案 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3)

三、保温体系特点 (3) 四、项目组织管理机构 (4) 4.1现场布置 (4) 4.1.1施工现场平面布置及说明 (4) 4.1.2施工临时用水、用电布置及说明 (5) 4.2施工进度计划及劳动力安排 (5) 4.3工期保证措施 (5) 4.4劳动力数量计划 (6) 4.4.1劳动力计划表 (6) 五、施工准备 (6) 1、技术准备 (6) 4、施工准备 (6) (1)与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 (6) (2)落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。 (7) (3)检查吊篮,不得有任何安全隐患。 (7) (4)检查施工用水、电的情况。 (7) 5、施工条件 (7) (1)施工期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度均应高于5℃,风力不大于5级。 (7) (2)要施工的外墙窗户副框已安装完成。 (7) (3)聚氨酯复合板已完成进场验收和复检,且符合设计要求。 (7) (4)不合格基层已处理完毕 (7) 六、施工工艺 (7) 1、施工工艺流程 (7) 2、施工要点 (8) (1)基层墙面处理:墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰,表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐。 (8) (2)弹控制线定位方法 (8) (3)配制聚合物水泥胶粘剂 (8) (4)粘贴酚醛板 (8) 七、质量验收标准 (15) 八、安全文明目标及保证措施 (17) 8.1吊篮工程: (17) 8.2 安全保证措施 (17)

浅谈建筑工程安全监督管理工作(新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅谈建筑工程安全监督管理工 作(新版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

浅谈建筑工程安全监督管理工作(新版) 摘要:随着建筑业的快速发展,建筑安全问题也日益凸显,作为建筑安全监督管理部门,管什么?如何管?成了摆在我们面前的重要问题。这个问题如果解决不好,就会直接影响甚至制约安全生产工作的发展。文章从建筑工程安全事故的现状入手,分析了存在的问题,并结合多年的工作经验,从政府监管的层面上提出了相关的安全管理对策和措施,包括建立安全评价体系、安全监督管理和组织方法等。 关键词建筑施工;安全管理;建筑安全评价体系;安全技术 1引言 建筑业的生产活动危险性大,不安全因素多,是事故多发行业。近几年我国建筑业的死亡率是所有工业部门中仅次于采矿业的最高的行业,损失巨大,令人痛心。虽然建筑安全监督管理部门强制实

行了建筑企业安全生产许可证制度,加强了建筑市场的准入控制,并进一步加强对建筑企业施工现场的生产安全检查力度,但伤亡事故仍然时有发生。伤亡事故多主要是由建筑行业的特点决定的;而安全管理是一门科学,是一项专业性、政策性、群众性、综合性非常强的工作。随着经济的持续发展,人民生活水平的不断提高,建筑业从业人员以及全社会都对工程建设过程中的安全管理水平提出了越来越高的要求,传统管理模式已经不适应时代要求。现在需要应用科学的安全监督管理模式,不断提高安全监督管理水平,真正把安全管理监督工作做好。应认真研究建筑业安全管理的现状,树立新的安全管理理念,建立新的符合建筑业管理规律和项目管理特点的安全管理模式,为最大限度的减少或杜绝安全事故而努力。 2建筑工程安全管理的现状和原因分析 进入21世纪以来,我国兴建了更多的高层和超高层以及体系结构复杂的建筑,而且随着建筑用地资源的日趋紧张,一般的建筑施工场地都很狭小,并且工期紧迫,主体、安装和装饰交叉施工的现象较多,这些因素都大大增加了出现伤亡事故的概率。造成这种现

堤防工程施工顺序及施工方法

1 主体工程施工 1.1 施工程序 本工程为了降低施工强度,根据施工总进度计划安排,整个工程分为三个施工区同时施工。堤防基础开挖前应完成场内三通、生产生活及临时设施搭建等准备工作。由于岸线较长,各施工区又分为几个工段同时进行,施工现场场地开阔,施工单位之间干扰较小,有利于加快施工进度和提高工程质量。 施工顺序为由外向内,堤体填筑自下而上,沿堤线分段逐步进行。施工程序为施工单位进场→场内施工道路修建→河道疏浚及基础土石方开挖→格宾挡墙、护垫→砂卵石碾压回填→草皮护坡,同时施工中穿插砼下河梯步等施工。 1.2 大堤基础开挖 大堤基础开挖程序为:由上至下,分段逐层开挖。 砂卵石方开挖采用分层横向全宽挖掘法,主要施工机械为1.0m3挖掘机配5t 自卸汽车运输,开挖弃土、按照材料分区的要求运至临时堆码场或按相应的填筑标准堆放于临近堤后回填区内,多余部分运至低洼地带回填区做平整场地用。 石方开挖采用Y-26手风钻凿孔,浅孔松动爆破,挖掘机集料、装车,配10t 自卸汽车运输出渣。 1.3 格宾护垫施工 (1)施工组合及填石程序:格宾护垫在置放前先组合各单元结构,将护垫组合的结构置放于施工地点,并且用高镀锌六角线将各单元结构连接起来,用0.5m3反铲挖掘机填石料于结构中,最后人工将结构加盖并用钢线系紧。 (2)格宾网材及填充料技术规范 格宾护垫厚度为0.3 m。 ①格宾线材必须为蜂巢形,高抗拉强度。 ②格宾线材必须具有耐腐蚀、抗腐化、抗老化、抗紫外线、抗冲刷的特性。 ③网目必须均匀,不得变形扭曲。偏差不得大于设计要求的5%。 ④格宾网必须符合设计要求的抗拉强度,抗剪强度。(依据南京水利科学研

工艺工法QC群体建筑工程后浇带加强带施工工法

群体建筑工程后浇带加强带施工工法 1.前言 在群体建筑工程中,为了解决因功能需要超常规设计和解决高层与裙房间的差异沉降、混凝土的收缩变形以及混凝土构件温度应力等问题,后浇带法或加强带法在施工中已广泛应用,由于后浇带或加强带是通过施工过程来解决设计中考虑沉降或伸缩变形的调整办法。所以,只有在施工过程中引起高度重视,才能使后浇带或加强带满足设计意图,从而起到其应有的作用。 “后浇带”是指在现浇整体钢筋砼结构中,在施工期间保留的临时温度、收缩、沉降的变形缝,该缝根据设计工程具体条件,保留一定时间,再用砼填筑密实后成为连续、整体、无伸缩缝的结构。 “后浇带”根据设计要求或施工要求进行设置,宽度一般为0.7~1.Om,当地上、地下均为现浇钢筋混凝土结构时,设计留设的后浇带应包括地上、地下,并贯通地下、地上整个结构,且该部分钢筋连续不间断。 “加强带”又称“工艺后浇带”,是指因结构构件超长,面积超大,为防止构件因温度变化而使结构开裂破坏,需要采取特殊措施加以处理,且不人为设缝,仅滞留一段混凝土浇筑时间就进行带内混凝土浇筑,使其与结构成为整体的无缝结构。 加强带根据设计或施工要求进行设置,加强带宽一般为1.5~2.Om,当地上、地下都为现浇钢筋砼结构时,留设的加强带应包括地上、地下并贯通地下、地上整个结构,且该部分钢筋连续不间断。 采用本施工方法,我单位先后施工了中铁十三局地段改造项目基础底(筏)板、牡丹江市百万米安置房工程东湖丽景项目基础底板等工程的基础底(筏)板大体积砼施工,均取得了良好的效果。2.工法特点 2.1解决因功能需要的超常规设计和解决高层与裙房间的差异沉降、混凝土的收缩变形以及混凝土构件温度应力等问题,后浇带法或加强带法在建筑工程中已广泛应用,由于后浇带或加强带是通过施工过程来解决设计中考虑沉降或混凝土变形的调整办法,所以,后浇带或加强带的施工就显得尤为重要,必须采取切实有效的施工技术方法进行施工,确保后浇带或加强带的施工质量,来保证整个工程的施工质量,使后浇带或加强带真正起到设计的效果。 2.2本工法从后浇带或加强带的构造设置、模板安装、支撑架搭设、钢筋绑扎、技术处理、后浇带或加强带混凝土浇筑、混凝土养护等方面采取措施,来确保后浇带或加强带的施工质量。 2.3施工时只要根据设计要求的后浇带或加强带的位置、宽度留设后浇带或加强带,严格按工法要求进行搭设架子、支模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土、混凝土养护、拆模即可满足设计要求。 2.4该工法可操作性强,易于掌握,方便快捷,大大地提高了工作效率。在施工当中除执行现

外墙外保温系统施工方案cl

保温装饰板(真空绝热板单面复合金属面板) 外墙外保温系统 施 工 方 案

保温装饰板(真空绝热板单面复合金属面板)外墙外保温系统施工方案 一:工程概况; 工程名称:真空绝热装饰一体化板外墙保温系统示范工程 工程地点:安徽省合肥市创新大道与大别山路东南侧 建设单位:中科院合肥物质科学研究院应用技术研究所先进材料技术与工程研究中心 二.施工方案编制依据: 1.《外墙保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 2.《安徽省居住建筑节能设计标准》(DB34/1466) 3.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4.《安徽省公共建筑节能设计标准》(DB34/1467) 5.《民用建筑热工设计规范》(GB50176) 6. 相关设计图要求 三、系统简介 1、产品介绍 金属饰面真空绝热保温装饰板保温系统是置于建筑物外墙外侧,由粘结砂浆、单面复合金属面板的真空绝热板、建筑密封胶、锚固件等组成的建筑保温构造总称。 外墙外保温系统构造层次示意(由内至外)

金属饰面保温装饰板标准尺寸:长度600mm ,宽度400mm ,厚度不小于10mm 。其他规格尺寸按设计要求定做。如下图 2、产品特点: 金属饰面真空绝热保温装饰板是置于建筑物墙体表面的保温及装饰系统保温效果优秀并且长期,热桥作用少,节能保温效果好,比传统节能保温材料有着更多、更优的保温隔热功能。金属饰面真空绝热一体化板作为装饰、节能与建筑一体化的主要组成部分,通过粘铆方式相互配合,并在空气层处理体系和防水体系的长期协同下,形成与节能、装饰与建筑的一体化整体美观效果。 3、产品用途 适用于高端写字楼、医院、宾馆办公楼等各类公共建筑和高档公寓、住宅的外墙保温装饰。

相关文档
相关文档 最新文档