文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 万科景观施工图审图要点

万科景观施工图审图要点

万科景观施工图审图要点
万科景观施工图审图要点

【万科研发】万科景观施工图审图要点大汇总

2014-07-04 转载请注明来自〉房地产经理人联盟

内容提要

一、目的

1、编制可行、实用的景观设计统一技术措施,为合作的景观设计单位提供设计参考依据,使设计处于受控状态,杜绝设计常见错、漏、碰、缺等问题出现,提高景观设计品质;

2、为解决设计、施工中的常见问题,方便公司各部门确定审图之审查要点,提高设计施工质量,减少不必要的损失,不犯以往工程中犯过的错误,从而使整体造价控制在最经济合理的范围内,特制定本施工图设计指导书。

二、依据

1、万科集团有限公司以往景观工程设计及施工经验教训总结

2、国家相关设计规范

三、适用范围

1、为合作的景观设计单位提供设计参考

2、为公司各部门审图提供依据

四、图纸表达

1、必须满足国家颁布的《建筑工程设计文件编制深度的规定》。

2、施工图名称表述应完整,编号应齐全。图纸不应有重号现象。

3、图纸应以规范化的语言符号表达。

第一章硬景设计

一、总体设计要求:

1、消防要求

1.1总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流;

1.2高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18mriX 18m回车场。

1.3消防车最小转弯半径:高层12m多层9m。

1.4消防车道最小宽度:登高面处6m其它处4m可做成隐性消防通道。

1.5消防车道的坡度:登高面〉1%,其它处〉7%。

1.6消防车道距建筑物距离宜玄5m

2、流线设计

2.1住宅出入口处应设置人车分流专用通道;动静态交通应组织合理,通达性好, 对居住不造成干扰。

2.2当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。

3、无障碍设计:应考虑无障碍设计,各内容应满足规范或业主认可。

4、安全性考虑:水景、泳池边界有否护栏或绿化处理,平台临界边的护栏是否满足规范及安全要求(高度要在1050伽以上)。

汀步小桥两米内水深不得超过500mm否则就的设置栏杆,栏杆高度要求在1050 mm以上。

5、居住区道路宽度

6道路及绿地最大坡度

、总图设计图纸

1、图纸目录图纸名称与图号要准确。

2、设计总说明要包含(不限于)以下内容:

1.1工程概况

1.2设计依据

1.3基本要求

1.4 土建构造说明

1.5灌溉给排水工程说明

1.6电气工程说明

1.7种植工程说明

1.8其他杂项

3、总平面图重点要求

2.1所采用的底图为最终确定的建筑规划总平图,并且各种建筑出地面部分已全部画出,位置尺寸准确。

2.2图纸要涵盖全部的设计范围,无缺失漏画。

2.3图纸中要包含所设计的全部硬质景观,且尺寸与大样图一致,位置准确。

2.4正确的指北针与比例尺。

2.5道路等要满足规范等的要求。

4、索引平面图 3.1底图是最终正确的景观平面图

3.2所有的硬质景观均有大样详图索引,没有漏标。

3.3硬质景观索引无重复,索引图号与后面对应的索引详图号一致。

5、总平面放线网络图(坐标定位图)、总平面放线尺寸图

4.1底图是最终正确的景观平面图。

4.2各硬质景观与道路广场要给出准确的坐标定位,或图纸给出易找的网络定位原点。

4.3各硬质景观与道路广场要给出正确的尺寸标注,圆形、弧形要标明半径(或直径)并且还要给出圆心的坐标点,并且弧形还要标注出弧度。

6铺装总平面

5.1底图是最终正确的景观平面图。

5.2各道路广场是否均注明了铺装面层所用材料的材质(含尺寸、厚度、色彩)。

不能完全注明材料的区域要给出大样索引图号,在大样图中标明所用材料的材质。

5.3各种铺装可采用不同的填充图案加以区分,不同铺装分界处要画出明确的分界线。

5.4要给出物料统计表,列出各种铺装的面积及具体材质。

7、竖向总平面图

6.1底图是最终正确的景观平面图。

6.2所标注的标高要统一,绝对禁止相对标高与绝对标高同时出现的情况。

6.3场地标高与排水坡度不能有矛盾。

6.4不能有标注错误。

6.5所有场地不能有漏标。

6.6各坡度是否满足无障碍设计规范的要求。

6.7水景深度、防护墙体是否满足设计规范要求。

8、户外家具平面布置图

7.1底图是最终正确的景观平面图。

7.2室外标志系统是否满足物业要求。

7.3室外休息坐椅、凳布置是否合理。

7.4室外垃圾桶等布置是否满足需要,位置安排是否合理,其选址应注意减少混乱且方便易达。

三、节点详图

(一)、广场道路铺装

1、道路要一次设计到位,避免纠纷。

2、广场铺装以硬质材料为主,形式及色彩搭配应具有一定的图案感,不宜采用无防滑措施的光面石材、地砖、玻璃等。广场出入口应符合无障碍设计要求。

3、广场等处要给出做法或图案大样,如图案中有异型的面层材料,要给出异型的面层材料的大样图(要标明详细尺寸)。

4、除小园路外,道路应设置路牙,避免草地高于路面,造成雨水泥水流到道路上,路牙高度一般100-150mm为宜。

5、道路、广场的砼板要每隔4-6米留条伸缩缝。间隔60米应留一胀缝。

6要给出各种不同铺装及道路的剖面做法祥图。

(二)、健身、游乐场所

1、健身运动、游乐场应分散在住区、方便居民就近使用又不扰民的区域,不允许有

机动车和非机动车穿越运动场地。

2、运动区应保证有良好的日照和通风,地面宜选用平整防滑适于运动的铺装材

料,同时满足易清洗、耐磨、耐腐蚀的要求。

3、室外健身器材要考虑老年人的使用特点,要采取防跌倒措施。

4、儿童游乐场应该在景观绿地中划出固定的区域,一般均为开敞式。游乐场地

必须阳光充足,空气清洁,能避开强风的袭扰。应与住区的主要交通道路相隔一定距离,减少汽车噪声的影响并保障儿童的安全。游乐场的选址还应充分考虑儿童活动产生的嘈杂声对附近居民的影响,离开居民窗户10m远为宜。

5、儿童游乐场周围不宜种植遮挡视线的树木,保持较好的可通视性,便于成人对儿童进行目光监护。

6儿童游乐场地面铺装最好用弹性材料,游戏场内避免有坚硬的石头等硬物,避免儿童受到伤害。

(三)、硬质景观小品

通常要有平面大样、立面、剖面、及结构剖面图,如比较复杂的还应该有细部做法大样图。

1、便民设施

1.1便民设施包括有音响设施、自行车架、饮水器、垃圾容器、座椅(具),以及书报亭、公用电话、邮政信报箱等。

1.2音响设计外形可结合景物元素设计。音箱高度应在0.4-0.8m之间为宜,保

证声源能均匀扩放,无明显强弱变化。音响放置位置一般应相对隐蔽。

1.3自行车在露天场所停放,应划分出专用场地并安装车架。自行车架分为槽式单元支架、管状支架和装饰性单元支架,占地紧张的时候可采用双层自行车架,自行车架尺寸要满足要求。

景观施工图设计任务书(正本)

目录 一、景观施工图设计范围和设计内容要求 二、景观施工图设计时间安排 三、景观施工图设计成果要求及其附件资料

一、景观施工图设计场地范围和设计内容要求 1.1设计范围CAD示意图(如下图示例)

见附件“万悦城项目景观设计输入条件”PPT文件 1.2设计范围CAD文件(如下图文件) 1.3景观施工图设计空间范围: 1.3.1用地红线内除建筑构建外的所有户外和半户外空间,包括小区内步行道路、 公共活动广场、组团苑内外户外空间、首层和入口层架空层区等。 1.3.2建筑屋顶屋、顶花园和平台花园。 1.3.3区红线外的市政人行道路和绿化带、市政公共广场。 1.3.4其他,相见下表: 景观施工图设计范围补充列表: 编号区域名称是否备注 01 红线外市政人行道路? 02 红线外市政绿化带? 03 公交车站牌及岗亭? 04 红线外市政广场? 05 红线外市政防噪林? 07 住户私家花园(私家部分)? 08 建筑首层架空层? 09 建筑避难层(公共部分) ? 10 建筑除入口层外的架空层? 11 会所等公共场所内外景观花园?

备注:所有架空层及有顶板、墙柱面的空间设计范围包括吊顶天花、柱面墙面装饰、地面铺装、绿化配置、家私及布品、灯光、绿化配置等。 二、景观施工图设计时间安排 3.1各阶段时间安排如下:(如项目时间有调整,则依项目最新进度统一修改) 注:各阶段汇报时间为最终成果提交时间,过程汇报时间按需设定 三、景观设计成果要求及其附件资料 附件1《景观扩初设计成果标准》 附件2《景观施工图设计成果标准》 附件3《景观设计输入条件清单表》

附件一

景观图纸审图要点

景观图纸审图要点 来源:王崇艺的日志 概念设计阶段和方案设计阶段: 审查重点: 一、环境景观设计的总体风格是否与小区的整体建筑风格相协调。是否符合市场营销部提出的《产品建议书》的定位标准。 二、审查方案总体布局的合理性: 1、是否满足消防规范,是否设有消防通道。 2、动、静态人流车流的交通组织是否合理。 3、组团维合的形式、出入口的设置是否符合物业封闭式管理的综合性要求。 4、人文雕塑、小品、绿地及铺装、停车位、信报箱、康体设施、儿童及老人活动场所的布局是否合理,交配电箱、垃圾站的布局是否合理,是否存在扰民的情况。 扩初设计阶段: 审查重点: 一、审查其初步定位图: 1、与建筑的间距和现状关系的尺寸是否正确。 2、定位尺寸有无错误,道路、园林小径的宽度是否合理,绿地是否集中设置,水池、水景的大小尺度是否合适。 二、审核其竖向设计图: 1、审核其整体的竖向设计思路是否正确。 2、与周边道路,现状地形相接是否顺畅。 3、竖向设计对土方平衡的考虑是否最优化。 4、室外景观排水方式是否合理。 5、竖向设计对人行、车行的考虑是否合理。

6、审核其布局与路网的关系是否合理。 7、审核室外场地与建筑正负零的关系是否合理,与建筑散水、防水高度的衔接是否合理。 三、审核其地面铺装材料的色彩、质感、图案变化是否合理,是否超过最初的项目目标成本控制,是否防滑、耐磨、适合当地使用,儿童区、老年区的材料是否满足该年龄段人群的生理需求,使用软质材料。材料的选用是否当地化,经济性如何。 四、审核其局部节点、小品的尺度、样式、材料及颜色是否合理。 五、审核其绿化布置和选材: 1、是否选用当地原生经济性树种。 2、考虑以植物的季向变化,常绿与落叶搭配比例是否合理,是否注意植物的种植色彩变化,乔木、灌木的种植比例,以及植物观花、观果的观赏特性是否体现。 3、绿地是否营造地形地貌。 4、是否选择无毒、无病虫害的植物,无挥发性难闻气体的植物。 施工图设计及施工阶段: 审查重点: 1、审核其图纸是否完整,有无缺项,图纸是否满足设计任务书的要求。 2、审核其总平面的定位尺寸是否齐全,竖向设计图纸是否完整。 3、审核其安全性的考虑:水景的深度及护栏的设置,平台临边界处是否设有护栏,高度及样式是否满足安全要求。 4、审核其绿化图纸中的苗木规格,数量是否全面,绿化效果与植物规格的关系。 5、乔灌木规格的标注是否完备,种植密度是否明确。 6、草坪灯、庭院灯、水景灯、泛光灯、围墙灯应统一考虑,开关的设置及控制线路是否合理。 7、灯的基础与路面的关系,车行路旁的灯基应低0.1米,人行路旁的灯基应比路面低0.05米。 8、井盖的设置位置是否合理,是否存在管井与道路、构筑物等冲突的地方,围墙的样式与周边防护设施是否完备。

(完整版)精装设计方案及施工图审图要点

精装修设计方案及施工图审图要点 一、方案阶段: 1.是否有封面图纸、图纸内容是否完整。 2.封面表题是否正确、时间是否正确。 3.是否有图纸目录、内容是否完整。 4.图纸目录编号、图纸名称、图号是否正确,与图纸是否一致。 5.是否对整个方案进行了系统的分析说:包括各指标说明、风格说明等。 6.是否有风格的色彩运用的分析,分析是否合理。 7.是否有风格的材质运用的分析,分析是否准确。 8.设计方案风格是否符合定位要求。 9.户型的优缺点分析是否准确。 10.销售流线是否顺畅,户型特点是否优化。 11.功能分区是否合理,功能安排是否齐全。 12.目标客户的设定及其性格特点的设置是否合理。 13.设计方案是否有创意、亮点。 14.是否有各空间效果示意,示意图片是否与风格相符。 15.是否有软装主要处理手法及方式的说明。 16.是否有风格软装及硬装的成本要求建议。 二、施工图阶段: 第1部分总体 1.是否有封面图纸、图纸内容是否完整。 2.封面表题是否正确、时间是否正确。 3.是否有图纸目录、内容是否完整。 4.图纸目录编号、图纸名称、图号是否正确,与图纸是否一致。 5.设计说明是否完整,是否有特殊符号说明等。 6.材料说明是否明确,使用要求是否详细准确。 7.材料说明是否明确,规格、性能等要求是否明确。 8.工艺要求是否完整。防潮、防水、防火等要求是否明确。 9.作图依据是否为最新版建筑施工图。

10.设计范围是否已经涵盖。 11.样板房除分户门以外,室内门(与销售协商)是否可取消。 12.是否有施工中的相关规范、材料运用、细节处理等进行说明。 13.施工图的材料标注与材料表及封样材料样板三者之间是否吻合。 14.选型材料规格、型号、品牌等是否完整。 15.石材选型等级是否明确、采购周期是否满足工程工期要求。 16.墙纸、墙布等选型品质是否满足要求,是否满足工期要求。 17.涂料、漆作、墙纸、石材、砖、装饰艺术材料等材料小样是否完整。 18.洁具选型是否完整、五金件选型是否完整实用。 19.洁具选型与整体硬装效果是否协调。 20.洁具选型性价比是否合理。 21.灯具选型是否完整。选型色彩、大小等是否与整体效果协调。 第2部分平面 1.原始平面图、平面布置图、平面尺寸图、地面铺装图等是否完整 2.尺寸、标高、材质标注、索引等标准是否清晰准确。 3.各空间尺度是否合理,使用是否方便。 4.各空间地面材质使用是否合理,施工难度会否太大。 5.大理石铺设是否分割合理 6.地砖排布是否合理 7.装饰面层是否已考虑室内外高差以及卫生间及厨房地面落低 8.卫生间是否考虑防水处理 9.建筑地漏位置是否恰当 10.各地面交接口材质处理是否合理。 11.所有地面材质是否有收口处理,收口是否合理。 第3部分天花 1.天棚布置图、天棚尺寸图、天棚灯具图是否完整。 2.尺寸、标高、材质标注、索引等标准是否清晰准确。 3.空间层高是否合理,灯具选型及照明是否合理。 4.吊顶高度是否满足灯具的安装要求 5.若有结构降板,吊顶是否已考虑在内

万科景观施工图制图标准(讨论稿)

昆明万科景观施工图制图标准(讨论稿) 一、总要求 施工图的设计文件要完整,内容、深度要符合要求,文字、图纸要准确清晰,整个文件要经过严格校审,避免“错、漏、碰、缺”。 施工图设计应根据已通过的方案设计文件、初步设计文件及设计合同书中的有关内容进行编制,内容以图纸为主,应包括:封面、图纸目录、设计说明、图纸、材料表、材料附图、详细面积指标等。 施工图设计文件一般以专业为编排单位,分别为园建、绿化、结构、给排水、电气专业等。各专业的设计文件应经严格校审、签字后,方可出图及整理归档。 二、设计深度 施工图的设计深度应满足以下要求: 1 能据以编制施工图预算; 2 能据以安排材料、设备订货及非标准材料的加工; 3 能据以进行施工和安装; 4 能据以进行工程验收; 在设计中应因地制宜地积极推广和正确选用国家、行业和地方的建筑标准设计,并在设计文件的设计说明中说明图集名称和页次。 关于设计说明书和图纸应表达的内容、深度等要求,是考虑对园林景观工程通用而编制的。在进行一项园林工程具体设计时,应根据

设计合同书的要求,参照本文对相应内容的深度要求编制设计文件;当工程项目中有本文未列入的内容时,宜参照本文对深度的要求,将其增加编入设计文件中。 三、图纸封面及图框 图纸封面应包含项目名称、图纸专业、设计出图单位、出图时间及出图版本。 图框应采用设计规范标准尺寸图框,应包含下图所示内容。 应注意总图中,在位置示意及指北针一栏仅用表示指北针;但在分区详图中,必须将总平面缩小放置在该栏中,并表示出改分区在总图上的位置。

四、设计说明中应包含的内容 1 设计依据及设计要求:应注明采用的标准图及其它设计依据。 2 设计范围。 3 标高及单位:应说明图纸文件中采用的标注单位,坐标采用的为相对坐标还是绝对坐标;如为相对坐标,须说明采用的依据。 4 材料选择及要求: 对各部分材料的材质要求及建议; 一般应说明的材料包括:饰面材料、木材、钢材、防水疏水材料、种植土及铺装材料等。 5 施工要求:强调需注意工种配合及对气候有要求的施工部分。 6 用地指标:应包含以下内容:总占地面积、绿地面积、道路面积、铺地面积、绿化率及工程的估算总造价等。 五、图纸目录的编排

景观施工图审图要点及审图标准

景观施工图审核要点1图纸目录(应包含以下图纸) (1)图纸目录 (2)设计说明 (3)物料表 (4)设施选型图 (5)总平面图及全元素合图 (6)分区索引图 (7)竖向平面图 (8)尺寸定位平面图 (9)车行范围定位图 (10)铺装平面图 (11)屋顶美化平面图 (12)市政管网合图 (13)分区放大图 (14)园建通用详图 (15)园建详图 (16)种植设计说明 (17)苗木表 (18)种植总平面图 (19)上木图 (20)下木图

(21)给排水设计说明 (22)给排水总平面图 (23)景观水景给排水详图 (24)电气设计说明 (25)电气照明总平面图 (26)配电系统图 (27)结构设计说明 (28)景观构筑物结构详图 2设计审图要点 (1)设计说明: 设计说明主要介绍工程概况、经济技术指标、设计依据 和原则、对所涉及的园建、种植、水、电气做针对性说 明。 (2)物料表: 1)检查图例与平面图是否对应,是否有照片附件。 2)核查材料图例、材质名、颜色、表面处理、尺寸及基 层做法。 (3)设施选型图: 1)每个选型都应提供实景照片或效果图,尺寸、材料、 颜色等条件; 2)分类:灯具技术参数、设施选型图、雕塑选型图。 (4)总平面图及全元素合图: 1)总平面图包含以下内容:用地红线;消防车道、消防 登高场地、回车场地;公交车站、出租车站、斑马线、 路灯、人行道树池;酒店前场大巴车转弯轨迹;盲道、 残坡; 2)全元素合图包含以下内容:所有灯具、伞座、雕塑、

坐椅、垃圾筒、花钵等景观小品;出挑的二层平面(如 雨篷等)投影线、地下建筑的边界线;地面构筑物如风 井、煤气调压站、市政变配电箱等;标识系统、摄像头、 室外音响、配电箱、有线网络箱、燃气站等设施;所有 井盖。 (5)分区索引图 索引明确,全面覆盖,粗虚线框表示出每个分区的范围。(6)竖向平面图 1)主干道、广场、建筑底层、水面、地形、假山等详细 标高; 2)道路、道牙等现状标高、建筑正负零标高等; 3)起止坡点、坡度、坡长;变坡线、横坡、纵坡; 4)地形等高线,注明最高点标高; 5)排水沟、雨水口; 6)地下车库坡道入口截水沟、坡度; 7)标注地下降板标高; 8)台阶上下级关系和标高; 9)排水沟始末点标高。 (7)尺寸定位平面图 1)单体控制性尺寸(种植池、水景、台阶等); 2)基准控制点、坐标; 3)消防车道、登高面、回车场及上车区域等特殊基层区 域定位。 (8)车行范围定位图 消防车道、登高面、回车场及上车区域等特殊基层区域 定位。 (9)铺装平面图 包含以下内容:排水沟盖板、盲道;所有井盖、消防结 合器、消防栓。

施工图审查要点

施工图审查要点 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 2.用地四界的测量坐标、建筑组团界线定位坐标、道路红线和建筑红线或用地界线的位置是否准确,道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确、合理(结合原始地形,对土方平衡、建筑与地形的结合等予以复核)。 3.建筑物单体、构筑物的名称或编号、层数、定位坐标、轴线是否正确,间距是否满足要求。 4.广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确,标高、坡度是否正确、合理。 5.管线综合平面图平面布置是否合理,管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离是否满足规范要求,场地外管线接入点的位置、标高是否正确。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。 2.审核建筑设计是否和扩初设计或方案设计统一,建筑立面效果是否满足要求。建筑总说明是否齐全准确,室内、外装饰做法说明是否适用,建筑创新设计带来问题是否解决。 3.审核新材料、新技术的运用是否合理,建筑造型、构造的做法是否完整、可行、合理。 4.审核建筑平面图的轴线和轴线尺寸标注是否准确,建筑物层高、净高是否能满足要求。 5.审核建筑内各功能区划分是否合理,交通组织是否合理,是否人性化,楼梯的设置和宽度是否合理,踏步计算和净高计算是否正确。建筑物中重点噪声源的布置、隔声减振设计是否能满足要求。 6.屋面、外墙、门窗等维护结构的保温隔热性能是否能满足要求。 7.审核外装饰材料的经济性、采购的便捷性、施工的可行性。 8.审核外立面线条设计是否合理,空调机位是否漏缺,位置是否合理,是否便于安装,有没有考虑冷凝水的排放。

万科图纸把控的秘密(全套审图关键点及关键部位的管理)

万科图纸把控的秘密(全套审图关键点及关键部位的管理) 第一部分.概念设计审图重点及关键部位的管理 一、大原则 1.检查图纸使用的基础资料(政府批文、红线图等)是否准确。 2.对照选址意见书等设计条件检查概设是否满足要求,如有违规,要检查是否 已经与政府部门协调和沟通(如未解决,应尽快组织与政府相关部门的沟通)。 3.对照设计任务书检查概念设计是否满足我司要求,提交的成果是否齐全。 4.审查概设的实施技术上有无困难,判断其可操作性。 5.应结合公司其它部门意见,结合形成读图纪要。 二、总平面 1、总平面图 1)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路等是否严格按照选址意 见书绘制; 2)需要保留的原始地形、建筑、构筑物、树木是否表达准确; 3)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路及建筑物、构筑物等的 定位关系是否满足规范要求; 4)场地四邻原有及规划的道路的位置和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数,建筑间距等是否满足规划及消防等规范要求; 5)设计概念的分析是否合理、思路是否连贯、清晰; 6)建筑物及构筑物的±0.000标高、路网及广场标高是否合理; 7)场地内的主要道路布局及主入口位置、地下车库入口位置是否合理; 8)场地内的广场、停车场、停车位、消防车道、及高层建筑消防扑救场地是否 合理; 9)交通组织是否合理,车流、人流是否顺畅。 10)总平面建筑布局形态、功能区划是否合理,是否满足市场定位、产品定位的要求,是否能挖掘市场潜力与规避市场风险。 11)主要经济技术指标是否满足政府要求,是否满足我司《项目技术经济分析报告(预案版)》的经济要求。

12)应检查项目名称是否有误,指北针、风玫瑰的绘制有无疏漏。 三、竖向布置图 1)检查建筑、构筑物的名称(或编号)、建筑、构筑物的主要室内外设计标高,以及场地四邻的道路、地面、水面等关键性标高; 2)检查各主要建筑入口及道路、广场等处是否有难以协调的高差; 3)检查与坡地的结合是否合理,是否注意了土方量的平衡、是否产生了不必要 的高切坡; 四、建筑(含建筑设计说明及建筑设计图纸) 建筑设计说明中,建筑功能、建筑层数、层高、总高等表述是否正确(如为外 语翻译说明,应检查翻译的准确度); 2、建筑设计图纸: 1)住宅建筑应检查户型平面、户型比例、平面组合等图纸是否完备,商业建筑 应检查各业态的建筑平面及功能是否完备; 2)建筑单体及其组合的平面功能是否符合前期市场定位、产品定位;住宅的户 型设计是否有亮点和创新,户型配比是否合理;商业的业态定位、组合及配比 是否合理,是否有新的亮点; 3)应核实建筑平面图室内、室外地面设计标高及地上、地下各楼地面标高,以 及每层建筑面积; 4)检查建筑平面的经济性、合理性(如柱网、层高等)及其可操作性。 1)应核实是否绘制建筑主要立面图; 2)应核实设计标高是否有误。 3)检查建筑风格是否和我司要求有偏离,是否具有建筑美感,对消费者是否有 吸引力; 4)检查立面和平面功能是否结合得比较好; 5)建筑材料的选型是否可能导致成本的失控; 1)应绘制出层高、层数不同的、内外空间比较复杂的部分;

万科园林景观施工图审图要点,进阶高手就靠它了!

万科园林景观施工图审图要点,进阶高手就靠它了! 万科的景观施工图审图要点,一方面为合作的景观设计单位提供设计参考依据,杜绝错、漏、碰、缺等问题,另一方面可以提高景观设计品质和设计施工质量。 以下景观施工图审图要点依据万科以往景观工程设计及施工经验教训总结,和国家相关设计规范进行提炼,从硬景设计、种植设计、水电设计等方面分条细说。 【硬景设计】 一、总体设计要求 1.消防要求 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流; 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m回车场。 消防车最小转弯半径:高层12m,多层9m。 消防车道最小宽度:登高面处6m,其它处4m,可做成隐性消防通道。 消防车道的坡度:登高面≯1%,其它处≯7%。 消防车道距建筑物距离宜≮5m。 2.流线设计 住宅出入口处应设置人车分流专用通道;动静态交通应组织合理,通达性好,对居住不造成干扰。 当商住楼住户大堂与流量大的商业服务空间临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。

3.无障碍设计 应考虑无障碍设计,各内容应满足规范或业主认可。 4.安全性考虑 水景、泳池边界有否护栏或绿化处理,平台临界边的护栏是否满足规范及安全要求(高度要在1050?L以上)。 汀步小桥两米内水深不得超过500mm,否则就的设置栏杆,栏杆高度要求在1050?L以上。 5.居住区道路宽度 6.道路及绿地最大坡度 二、总图设计图纸 1.图纸目录图纸名称与图号要准确。 2.设计总说明要包含(不限于)以下内容: 工程概况、设计依据、基本要求、土建构造说明、灌溉给排水工程说明、电气工程说明、种植工程说明、其他杂项。 3.总平面图重点要求 所采用的底图为最终确定的建筑规划总平图,并且各种建筑出地面部分已全部画出,位置尺寸准确。 图纸要涵盖全部的设计范围,无缺失漏画。 图纸中要包含所设计的全部硬质景观,且尺寸与大样图一致,位置准确。 正确的指北针与比例尺。 道路等要满足规范等的要求。 4.索引平面图

万科景观工程合同

室外景观及绿化工程施工合同 甲方: 乙方: 甲方委托乙方承担工程施工,经双方协商一致,签订 本合同。 第一条承包方式: 1.1按承包范围实行包工包料。 1.2未经甲方书面认可,乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料采购之外的任何部分进行分包。 1.3 为工程所需材料、设备都应符合技术规范所规定的标准,乙方应根据投标时送交的样品或甲方书面确认的样品购买材料、设备。 第二条合同文件内容及解释次序 构成合同的文件应能相互解释,互为说明。除合同条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释次序如下: 1)本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件; 2)甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及工程会议纪要等; 3)本合同、双方确定的工程报价单; 4)中标通知书; 5)经双方协商认可的投标书及其附件; 6)招标文件及招标过程中双方来往的书面文件; 7)图纸; 8)工程量和设备材料清单; 9)现行的法律、法规、标准、规范 第三条承包范围: 1.工程概况: 工程名称:化工程 工程地点: 2.承包内容: 招标范围:四季花城北区六期景观硬质铺装以及绿化图纸内及招标方提供的工程量清单内的内容以及追加的设计变更的景观和绿化施工,场地水电工程施工,本工程所用材料的采购、材料的运输、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方开放要求采取的赶工措施、现场协调、现场配合验收、样品提供、产品保证、赶工措施、成品保护、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、及技术培训等。

第四条工程的施工期限: 展示区:开工时间:2009年9月5日,完工时间:2009年10月5日; 非展示区:开工时间:2010年1月1日,完工时间:2010年3月20日 若有调整,以甲方书面通知为准; 第五条甲方向乙方提交的有关资料及文件: 期项目室外景观图纸及绿化图纸、景观工程构造做法、绿化标准。 合同价格第六条 1914359.27本合同暂定价为¥:元(小写)人民币:壹佰玖拾壹万肆仟叁佰伍拾玖元贰角柒分整(大写) 价格明细: 第七条甲乙双方一般义务: 甲方一般义务:7.1 (1)安排土建施工单位提供施工作业面、提供水电接驳。 (2)提供景观工程、绿化工程施工相关的施工图。 (3)派驻工地代表,协调有关工作,负责工程的进展及监控,组织甲、乙及有关各方 参加的工程会议,及时提出施工过程中的整改意见。 (4)按时支付工程款项,组织工程竣工验收,并在合同规定期限办理竣工结算。 (5)甲方委托对本工程进行监理,监理行使职权范围由甲方另行以书面形式通知给乙方,乙方必须遵守。 (6)其他有关配合事宜。 7.2 乙方一般义务: (1)按国家及当地有关规程规范、管理规定及合同要求实施、完成所承包范围的工程及修补任何缺陷。 (2)对所有与本工程有关人员进行安全教育,采取防患措施,确保施工安全和第三者安全,凡施工中发生的一切安全事故均由乙方负责,发生安全事故应立即报甲方现场代表并按规定上报主管单位备案。

施工图审查要点—景观

设计单位 城市公司设计管理部 集团设计研发中心 景观专业施工图审查要点(住宅类) (满足打“√”不满足打“X ”) 项目名称 设计单位 分项 序号 审核项目 设计单位审查情况 城市公司设计管理部审查情 况 集团设计研发 中心审查情况 备注 设计管控要求 1 设计满足现行规范要求。 2 设计满足设计任务书及正弘X 线产品配置及标准文件要求。(详见附件) 项目信息 3 建设单位、项目名称等信息准确无误,与公司确定的名称一致。 设计管控总说明 4 图纸图签图号准确无误 5 详图做法材质与总图表达一致 6 建筑底层标高与建筑专业图纸一致 7 地库顶板标高与建筑专业图纸一致 8 红线位置与建筑专业图纸一致,满足设计要求范围及退界要求。 9 地库范围线处遇硬质铺装景墙等节点需做加固处理 10 地库出入口、通风采光井、上人口与建筑图纸衔接做法合理无误。 11 与建筑管网图纸核对井盖应避开地下构筑物,尽量放在绿化隐蔽位置,或路面做装饰井盖,禁止出现阴阳井盖。 总平面图 12 施工图纸与方案设计表达一致 13 详细表达建筑正负零标高、一层所有室内地坪标高、所有建筑出口标高,车库坡道及旁边剪力墙标高,人行出口平台标高,通风口完成面标高,地库顶板标高,室外楼梯最 下口标高(需与园林场地标高接平),结构柱下口标高(需低于园林场地标高) 14 放线基准点以建筑点为准满足准确指导施工放线要求 15 放线图做到所有直线端点有坐标点,所有弧线段有圆心坐标及端点坐标。 竖向 16 车行道路纵坡≤8%;非机动车专用道路纵坡≤5%;人行道纵坡≤2.5%,消防登高面纵坡≤3% 17 水景深度、防护墙体满足设计规范要求。 18 覆土厚度满足地库荷载要求。 19 景观排水满方式满足景观面层无积水 20 无交叉点道路每10米标注控制点标高。 21 台阶的踏步高度(h )和宽度(b )两者的关系如下:2h+b=60-150px 为宜,一般室外踏步高度设计为300px-400px ,踏步宽度750px-875px 。低于250px 的高差,不宜设置台阶,可以考虑做成坡道。 22 所标注的标高要统一,禁止相对标高与绝对标高同时出现。 23 场地标高与排水坡度无矛盾。 24 所有场地标高无漏标。 25 与景观标高关系满足无倒灌不影响视线及通风采光要求

万科施工图设计任务书模版

万科房地产有限公司 项目施工图设计任务书 万科房地产有限公司 年月日

施工图设计任务书 一.设计名称、建设地点 设计名称: 建设地点: 二.设计依据、批准文号 1.建设用地规划许可证 2.政府部门对项目方案设计的批文 3.政府部门对项目初步设计的批文 4.用地范围1:1000地形图 5.该项目红线外管线配套图 6.用地范围内的水文资料 7.用地范围内地质堪察报告 8.《民用建筑设计通则》 9.《住宅设计规范》 10.《建筑设计防火规范》 11.《高层民用建筑设计防火规范》 12.《施工图设计任务书》 13.《施工图设计指导书》 14.《施工图设计进度表》 15.《施工图设计深度要求》 16.其它国家及地方跟此项目有关的规范及规定(如有请详细列出) 三.项目概况 1.项目所在区域概述 2.项目周边已有建筑物描述

3.项目场地描述 4.项目自身描述,包括:占地面积,建筑面积,建筑高度,建筑使用功能及容积率等经济技术指标。 四.项目设计内容 1.配合方案设计单位进行方案深化,按照国内相应规范对方案设计单位提供的设计方案提出修改建议,直至完成建筑结构水暖电各专业技术 方案比较,确定方案(相当于初步设计)。 2.在满足国家规定设计深度,同时满足万科设计图纸深度要求的前提下,完成总图、建筑、结构、水、暖、电各专业施工图设计。 3.作为设计总包单位配合异型结构、室外装修等专项设计,完成审核,直至盖章出图。 4.配合各设备专业厂商完成专项设计,直至盖章出图。 5.配合室外配套工程、室外环境工程,完成与主体设计的衔接。 6.针对政府强制要求,配合甲方完成对新材料新技术应用的研究。 7.全力配合甲方完成报审报建工作,直至报批完成。 8.按照甲方要求完成合同附图及各部分面积指标。 五.项目设计时间要求 施工图各阶段设计周期详见《设计计划安排表》。 六.项目设计成果要求 1.方案调整设计图及文件图纸8套,其中三套精装本,其余为平装本; 电子文件光盘(或软盘)一份。 2.施工图条件图、1:50单元平面图等各阶段性图纸一份;电子文件光盘(或软盘)一份。 3.交付开工的基础、桩位施工图及报建的基础施工图图纸8套,其中三套精装本,其余为平装本;电子文件光盘一份。 4.全套施工图设计图纸12套,其中三套精装本,其余为平装本;各专业

万科施工图文件名及对应图纸说明

电子文件命名及使用方法说明 (work-con 施工图) 一.Arch 建筑: 1. basement地下室 BP01 平面图 SP 总图 SP-xf 消防总图 pd 坡道 sm 说明 A_GD 轴网 2. upbuild 上部建筑 A_BP_01_1#.dwg 1#楼一层平面 A_BP_02-WD_1#.dwg 2#楼二~屋顶平面 EE_01_2#.dwg 立面图 二.Stru 结构 1. 结构柱墙模板平面(参照建筑轴网画柱墙平面) S_4#_Col_B01.dwg 地下一层为B01,以此类推; S_4#_Col_01-03.dwg 地上01-03层,以此类推; 2.结构模板平面图(参照结构柱墙模板平面,画上梁线) S_4#_BP_MB_B01.dwg 地下一层结构平面模板图,单层地

下室时即为底板; S_4#_BP_MB_01.dwg 一层顶板结构平面模板图; S_4#_BP_MB_02.dwg 地上二层结构平面模板图;以此类推; S_4#_BP_MB_03-06.dwg 地上三层~六层平面模板图;以此类推; 3.结构板配筋平面图(参照结构模板平面图,画上板配筋、高差阴影、节点等) S_4#_BP_Floor_B01.dwg 地下一层板配筋结构平面图,单层地下室时即为底板; S_4#_BP_Floor_01.dwg 一层顶板板配筋结构平面图; S_4#_BP_Floor_02.dwg 地上二层板配筋结构平面图;以此类推; S_4#_BP_Floor_03-06.dwg 地上三层~六层板配筋结构平面图;以此类推; S_4#_BP_Floor_WM.dwg 屋面板配筋结构平面图; S_4#_BP_Floor_JF.dwg 机房板配筋结构平面图; S_4#_BP_Floor_WD.dwg 屋顶板配筋结构平面图; 4.上部结构梁配筋平面图(参照结构模板平面图,画上梁配筋) S_4#_BP_Beam_B01.dwg 地下一层梁配筋结构平面图,单层地下室时即为底板; S_4#_BP_Beam_01.dwg 一层顶板梁配筋结构平面图; S_4#_BP_Beam_02.dwg 地上二层梁配筋结构平面图;以此

景观施工图审查要点

景观施工图审查要点 1.1设计依据和规范: 1.1.1设计文件是否齐全,包括计划任务书、红线图、地形图、建筑规划图、各建筑主体首层平 面图及立面图等。 1.1.2设计规模(绿化面积、投资)与功能内容是否符合《景观设计任务书》要求、《景观设计 方案评审指引》的规定和使用要求。 1.1.3施工图的设计所依据的有关标准、规定、规范是否恰当、正确。 1.2审查要求: 1.2.1总平面图 1.2.1.1轴线编号与尺寸关系及其与总图、结构等图纸的一致性。 1.2.1.2园路尺度与曲率是否合宜。 1.2.1.3园林小品(雕塑、构筑物、花坛等)位置、形式是否合宜。 1.2.1.4指北针、风玫瑰以及图纸比例。 1.2.2总索引图:图中编号与详图是否相符。 1.2.3铺装索引图:图纸编号与铺装详图是否相符。 1.2.4竖向设计图: 1.2.4.1场地施工座标网、座标值是否正确。 1.2.4.2场地外围的道路、铁路、河渠及地面的关键性标高是否正确。 1.2.4.3各场地、广场的设计标高及原地面标高; 1.2.4.4道路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点等的设计标高(道路标注在道路中心线上, 排水沟标注沟底标高)及关键点的原地面标高,纵坡距、纵坡向、平曲线要素、竖曲线 半径,关键性坐标,道路应注明其横坡向(单坡或双坡); 1.2.4.5用坡向箭头表明地面排水方向,如有堆山设计,可用设计等高线表示地面坡度。 1.2.4.6指北针。 1.2.5种植施工图: 1.2.5.1乔木:是否准确标注植物代号、栽植点,行距、株距尺寸。 1.2.5.2灌木及草本:是否准确标注植物代号、群栽位置、范围。 1.2.5.3植物与建筑物、构筑物、道路以及管线(地上、地下)的距离是否恰当。 1.2.5.4列表说明图例、植物代号、苗木名称、规格、数量。 1.2.5.5说明栏内容:尺寸单位、比例、图例、施工要求等。 1.2.6详图: 1.2.6.1图中编号与大样图是否相符。 1.2.6.2平、立、剖面图是否一致。 1.2.6.3构筑物的墙、梁、柱的材料、厚度、对应关系,及与结构图的一致性。

万科图纸审核标准

万科图纸审核标准 第一部分.概念设计审图重点及关键部位的管理 一、大原则 1.检查图纸使用的基础资料(政府批文、红线图等)是否准确。 2.对照选址意见书等设计条件检查概设是否满足要求,如有违规,要检查是否已经与政府部门协调和沟通(如未解决,应尽快组织与政府相关部门的沟通)。 3.对照设计任务书检查概念设计是否满足我司要求,提交的成果是否齐全。 4.审查概设的实施技术上有无困难,判断其可操作性。 5.应结合公司其它部门意见,结合形成读图纪要。 二、总平面 1、总平面图 1)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地的道路等是否严格按照选址意见书绘制; 2)需要保留的原始地形、建筑、构筑物、树木是否表达准确; 3)核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地的道路及建筑物、构筑物等的定位关系是否满足规要求; 4)场地四邻原有及规划的道路的位置和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数,建筑间距等是否满足规划及消防等规要求; 5)设计概念的分析是否合理、思路是否连贯、清晰; 6)建筑物及构筑物的±0.000标高、路网及广场标高是否合理; 7)场地的主要道路布局及主入口位置、地下车库入口位置是否合理; 8)场地的广场、停车场、停车位、消防车道、及高层建筑消防扑救场地是否合理; 9)交通组织是否合理,车流、人流是否顺畅。 10)总平面建筑布局形态、功能区划是否合理,是否满足市场定位、产品定位的要求,是否能挖掘市场潜力与规避市场风险。 11)主要经济技术指标是否满足政府要求,是否满足我司《项目技术经济分析报告(预案版)》的经济要求。 12)应检查项目名称是否有误,指北针、风玫瑰的绘制有无疏漏。 三、竖向布置图 1)检查建筑、构筑物的名称(或编号)、建筑、构筑物的主要室外设计标高,以及场地四邻的道路、地面、水面等关键性标高;

园林景观总图要求

最全景观设计施工图审图要点 以下景观施工图审图要点依据万科以往景观工程设计及施工经验教训总结,和国家相关设计规范进行提炼,从硬景设计、种植设计、水电设计等方面分条细说。 【硬景设计】 一、总体设计要求 1.消防要求 总图中应做好消防车道及消防车登高面设计,注意人车分流; 高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道;尽端式消防车道应设18m×18m 回车场。 4.安全性考虑 水景、泳池边界有否护栏或绿化处理,平台临界边的护栏是否满足规范及安全要求(高度要在1050㎜以上)。

汀步\小桥两米内水深不得超过500mm,否则就的设置栏杆,栏杆高度要求在1050㎜以上。 4.索引平面图 底图是最终正确的景观平面图。 所有的硬质景观均有大样详图索引,没有漏标。 硬质景观索引无重复,索引图号与后面对应的索引详图号一致。 5.总平面放线网络图(坐标定位图)、总平面放线尺寸图 底图是最终正确的景观平面图。 各硬质景观与道路广场要给出准确的坐标定位,或图纸给出易找的网络定位原点。

万科施工图规范

万科施工图规范 第一部分总则 一、目的 为使万科地产在开发的住宅项目设计满足居住舒适、造价经济、管理安全、维修方便的要求,提高住宅设计质量,制订本《施工图设计指导书》。 二、依据 本指导书作为万科地产施工图设计指导手册,是在国家相应标准及规范的基础之上,结合万科地产以往宅项目开发的实践经验,对设计中的一般要求和常用做法进行必要的明确、补充和完善后编制而成。 三、适用范围 承接万科地产项目的设计单位,在设计中宜参考本指导书,预防设计常见问题,提高住宅设计质量。 四、内容说明 1、本指导书以施工图设计的专业及其他有关重点需要关注的方面划分章节,各专业设计人员可参考本专业章节的内容进行设计。 2、本指导书中所列尺寸,未标明单位的按毫米计,标明单位的以所标单位为准。 五、解释权 本指导书的解释权属深圳市万创建筑设计顾问有限公司。 第二部分建筑专业 一、设计说明 1、建筑设计总说明各子项材料做法表、装修做法表汇总统一编写,子项说明根据具体情况单独编写。 2、建筑设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断核算直至最终成果,建筑面积计算应严格按照深圳市国土局颁发的《深圳市建筑设计技术经济指标计算规定》执行。 3、所有门窗需统一编制门窗表及绘制放大分隔简图,进行编号并注明选料,门窗表中应统计各单体门窗数量。防火门窗及人防门的编号需易于识别。 二、统一作法 1、工程统一做法详《CB001多层项目防水统一构造做法》 2、住宅设计统一技术要求: (1) 门窗 A. 入户门洞宽度不小于1000,卧室门洞宽度不小于900,厨房门洞宽度不小于800,卫生间门洞宽度不小于750,佣人房门洞宽度不小于800。 B. 房门门洞口高度: 层高房门门洞口高度 2800 2200 2900 2200

万科景观设计施工过程管理

万科景观设计施工过程管理 一、前言 在地产市场激烈竞争的今天,我们要在竞争中寻求发展,就必须更好的规范管理制度、严格控制成本目标、不断推陈出新、给客户性价比最高的产品,学习其他公司的操作模式。去其糟粕、取其精华,将有助于我们更好的发展。下文中我们将试图从景观设计施工的过程管理对万科进行研究,由于了解深度有限,不尽之处望批评指正。 二、万科地产概况及企业文化 1、万科概况 万科企业股份有限公司成立于1984 年5 月,是目前中国最大的专业住宅开发企业。万科于1988年介入房地产领域,1992 年正式确定大众住宅开发为核心业务,迄今为止,万科已进入深圳、上海、北京、广州、天津、成都、南昌、沈阳、无锡、武汉、大连、东莞、南京、中山、鞍山、长春、苏州、镇江、佛山、杭州、厦门、长沙、青岛、宁波,昆山等,目前万科业务已经扩展到25 个大中城市,并确定了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾区域三大城市经济圈及其它重点城市为中心的发展策略。凭借一贯的创新精神及专业开发优势,公司树立了住宅品牌,并为投资者带来了稳定增长的回报。2008年公司完成新开工面积523.3 万平方米,竣工面积529.4 万平方米,实现销售金额478.7 亿元,结算收入404.9 亿元,净利润40.3 亿元。 万科认为,坚守价值底线、拒绝利益诱惑,坚持以专业能力从市场获取公平回报,是万科获得成功的基石。公司致力于通过规范透明的企业文化和稳健、专注的发展模式,成为最受客户、最受投资者、最受员工、最受合作伙伴欢迎,最受社会尊重的企业。凭借公司治理和道德准则上的表现,公司连续六次获得“中国最受尊敬企业”称号,2008 年入选《华尔街日报》(亚洲版)“中国十大最受尊敬企业”。 2、万科的宗旨:建筑无限生活 对客户,意味着了解你的生活,创造一个展现自我的理想空间 对投资者,意味着了解你的期望,回报一份令人满意的理想收益 对员工,意味着了解你的追求,提供一个成就自我的理想平台 对社会,意味着了解时代需要,树立一个现代企业的理想形象 3、“建筑无限生活”的三个层面 建筑你的生活,从懂得你的生活开始。万科注重对城市文脉和地理环境的理解和尊重,注重进行消费者调查和研究,从生活细节出发,满足消费者对家居生活的物质和精神追求。 建造一个有深度的住宅,是万科追求的目标。万科通过工作信息反馈、客户交流、经验总结等手段,对住宅的功能、性能进行分析,反映在万科的“住宅标准”中,建造更有深度的住宅。万科致力于营造一种美好的生活过程,而不仅仅是住宅本身。万科关注的内容将超越建筑规划设计的范畴,触及美学、建筑学、城市及社区规划、园艺、心理学、人体工程学甚至犯罪学等方面。万科的产品不仅仅是好用的、好看的、高质量的,也应该是舒适的、活跃的直至文明的。 4、万科的愿景:成为中国房地产行业持续领跑者 三、万科景观设计流程指引 1. 目的

最全景观设计施工图审图要点

最全景观设计施工图审 图要点

应考虑无障碍设计,各内容应满足规范或业主认可。万科施工图设计合同 工程设计补充协议及附件 目录 设计内容 设计费用 甲方职责 乙方职责 设计进度 停建终止合同及缓建 调解与仲载 其它 附则 2006年11月5日

甲方:上海天亿置业进展有限公司 乙方:河北省建筑设计研究院(上海分院) 甲乙双方本着平等互利,相互协助的原则,通过友好协商,达成如下“万科新里程预制PC项目”设计补充协议及附件要求: 设计内容 施工图设计,包括: 建筑专业; 结构专业; 机电专业(供电、电讯、空调、煤气、有线电视、消防、电梯、给水、排水、排污、安保及相应的与土建结合的埋件设计)及与市政管网系统接驳的设计工作; (以上图纸均达到政府有关规定深度) 预制外墙对结构整体抗震性能阻碍的分析研究; 设计范畴为:新里程21#楼。 设计依据: 本合同所规定的内容。 甲方所提供的地块测量图。 本工程设计图纸的编制方法,应以《上海市设计文件编制标准》为标准。 设计规范和规定应按照中华人民共和国上海市有关设计规范和设计规定。 采纳中华人民共和国认可的国际度量衡进行设计绘图。平面以毫米为单位,立面以米为单位。 设计费用及付款程序 本工程设计费按照60元/平米运算,总建筑面积为6000平米,合计设计费为人民币36万元,(大写:人民币叁拾陆万元整)。 付款程序:

本合同生效后15日内,甲方应向乙方支付设计费用总额的25%,为9万元作为首期设计项目的定金。 试验楼初步设计完成后15日内支付20%,为7.2万元。 乙方交付全套施工图并通过设计监理审图认可后支付35%,为12.6万元。 住宅工程主体结构封顶后支付10%,为3.6万元。 工程竣工,并通过政府验收后支付10%,为3.6万元。 甲方职责 提供项目设计任务要求资料,出席设计会议及确认有关事项的决定。甲方须向乙方提供设计所需基础资料,其中包括: 电子地势图; 必要的资料文件; 设计任务书。 按时付乙方设计费; 甲方应及时讨论研究乙方提供的设计草案,并书面通知乙方予以确认。 甲方有权审定支付乙方的设计费用及有关设计的变更; 甲方负责对重大设计变更进行确认,并应承担其指定专业配套公司按打算向乙方提供配合图纸(及有关电子文件)的责任。 甲方负责审定乙方的所有设计成果,包括详规设计、方案设计、初步设计和施工图设计; 甲、乙双方负责审定建筑装标准以及水、电、消防、煤气等产品及材料的规格、型号厂家; 甲方督促检查设计进度、设计深度、参与各设计时期的设计治理; 甲方组织图纸内部会审及图纸施工交底,组织工程验收; 甲方承担因甲方不能按合同规定支付设计费而造成乙方设计工期延误的责任。 甲方须向乙方提供设计所需的基础资料,见附件表四。 甲方须按本合同条件的规定,按期支付设计费及经甲方审批后因甲方变更返工而修改或因缓建而引致的增加工作所应支付的费用;