摘要:住宅小区水电安装质量问题,关系到居民的生命财产安全,己成为社会关注的焦点,本文就目前住宅小区水电安装工程存在的质量问题进行了简要阐述,并提出了小区水电安装工程质量控制和安全管理措施。

关键词:水电安装;质量控制;安全管理

随着中国城市化进程的快速发展,建筑业呈现出蓬勃发展的态势。在一幢幢雨后春笋般拔地而起的小区住宅建筑中,水电安装工程是一个重要的组成部分。而且水电安装工程的质量好坏又直接影响居民的使用。所以,在提高建筑从业人员素质的同时,建立健全规范的施工、检查、验收机制来加以质量控制,才能消除隐患,确保工程质量及安全,使我们的建筑行业又好又快地发展。

1 小区水电安装工程存在的问题

1.1 电气安装常见问题

由于施工人员质量意识较差,对水电安装相关要求未全面掌握而且对相关作业规程未能熟练掌握。如在电气的安装过程中,经常发生电气设备与材质质量不达标、配管与箱盒连接方法不对、开关插座安装的标高尺寸不正确、灯具及明敷护套线固定不牢、接地线连接方法达不到要求,这主要是因为原材料来源渠道复杂,缺乏保证,质量验收不严谨和设备、材料使用不当引起的。其次,配管采用丝扣连接或配管与箱盒连接不焊跨接地线,也没有严格控制配管敷设。其三,开关插座安装施工方法不统一,标高尺寸控制不准确,导线接头连接方法不统一,灯具安装防雷接地、工作保护接地体及接地线连接方法不符合要求,搭接、焊接长度不够,焊接质量差。最后,施工方法不专业,规范性不够。

1.2 供水管和排水管的安装问题

排水管道安装经常出现渗水、漏水和管道堵塞等问题。首先,管道渗水和漏水主要是由于地基沉降不均匀极易造成下水管断裂、渗漏。或者使用的管件有砂眼或裂缝,管壁厚薄不均匀,或者管件安装质量差,尤其是承插接口处不密实造成的。这都跟管道的材料和施工质量有紧密的联系。其次,施工方法和程序不统一,安装的坐标尺寸控制不精确,引起管卡松动。或者安装的伸缩节位置不正确,穿管道的楼板处有渗、漏现象,排水管连接处烧接不好,出现漏水现象。最后,管道的堵塞是由于在管道安装过程中,没有认真清除管内垃圾杂物,或者在管道安装结束后的预留管口、卫

生器具预留排水口没堵严,垃圾杂物未清除干净,施工过程中没做排水立管的通球试验。

2 小区水电安装质量控制措施

2.1 水电安装施工前的质量控制

先是抓好施工队伍的综合管理,提高工人的业务素质。当前水电施工队伍良莠不齐,专业人员不全,这样的施工队伍很难保证工程的施工质量,所以首先应当抓好施工队伍建设,这是加强质量控制工作的前提。对于技术力量不全的,不能批准其承担施工任务。而在提高施工队伍的管理中,提高质量意识又是关键。施工工人如果质量意识差的话,就会在施工过程中敷衍了事,不注意细节,最终造成工程质量低下。严格选材,保证材料质量。施工人员应当对工程所需设备、原材料进行检查和控制。无论是总承包方采购的产品,还是分承包方自行采购的材料,在进入安装现场之前都必须验证其产品合格证和使用说明书,按有关标准规范进行抽检,不合格的产品不得在工程中使用。对于未检查的须有紧急放行报告及标识,安装后补做检查,重要的大型设备分承包方应编制专门的安装方案且须经居民代表签署确认。对在施工过程中,而对于安装水的钢管、管件、焊接材料以及电类材料,应当认真审查材料。一定要严格按图纸施工,不要片面追求节省而任意改变主材料和设备的规格型号。总之,施工单位应坚持质量第一的方针,严格把好材料的质量关。只有这样,安装工程质量才能得到保证。

2.2 水电安装施工过程中的质量控制

在电的安装过程中。电气、仪表的安装也应当按质量控制点和相应的标准规范进行检查验证,其检查控制要点要严格检查程序的程序化、规范化,按照《电气装置安装工程》的要求,控制检测试验方法的准确性,配合相关的电气安装标准、图集、规范施工,严格要求材料质量和施工质量,协调施工中碰到的问题,及时做好隐蔽工程的检查、记录等,以保证各系统的安全性和有效性。敷线所用导线和电缆应与施工图要求的型号、规格相同,符合质量要求。另外,小区住宅一定要注意防雷问题,要抓好基础接地体、柱内引下线和屋面接闪器的安装质量,各层柱内主筋作避雷引下线的焊接,重点控制焊接时的主筋是否与基础焊接时的主筋一致,焊接处的焊缝质量搭接长度必须留有余地,辅助母材可以预先切割好,切断时两端各加长10mm。施焊时可以在辅助母材边起弧,焊完后仍在辅助母材边收弧;在主体结构施工时,若避雷引下线利用柱子钢筋,可在室外距地面500mm处,于建筑物的四个角焊出接地电阻测试端子;如果是在柱子或墙内暗设的避雷引下线,则应在距室外地坪500mm处,逐根作接地引下线断接卡子,作为接地电阻的测试点做好隐检记录,并用简图示意。在管道的安装过程中。如果管道是丝扣连接,套丝时按规范操作。丝扣不宜过短,以管道连接后,丝扣外露2~3扣为宜,否则在使用过程中,容易造成脱丝而导致管道丝扣

漏水;在上紧螺纹管件时,应按管件的旋紧方向一次装好,不得倒回,以保证接口的

严密性。还有一道非常重要的工序也是非常值得重视和注意的,即管道的焊接。管道

的焊缝是质量控制的重点部位,必须严格按有关标准规范进行检查和验收。对于管道

的焊接,必须严格按照图纸来

进行施工,管道焊接后必须及时进行无损检测并提供检测报告,必要时可以不定期到

无损检测室检查其检测结果的准确性、真实性;阀门安装也是一个要求较高的安装项目,因为在高层建筑过程中,一个楼层的水阀问题可能影响其它楼层,产生连锁反应。因此水阀门的安装也必须严格按规范要求进行强度试验和严密性检查,试验时要临场

检查,试验后的每只阀门应有试验标识,施工过程要做好试验记录,还需要进行安全

阀调整试验。安全阀必须要有国家认可的权威部门的调整试验记录和校准标识,在校

准周期内方可安装使用。另外,排水管道在竣工前进行通水、通球试验。通水试验时,将设计给水系统1/3的配水点同时开放,以排水管道水流畅通且无渗漏为合格。管道

的强度、严密性试验是杜绝管道泄漏的最后手段,因此施工过程中也要严格把握,要

根据管道的种类不同按有关规范确定管道的清洗方式,吹扫、清洗的结果须进行验证

记录,不得遗漏某一段管道,否则容易堵塞管道或仪表。

3 小区水电安装工程安全管理

安全生产措施:(1)建立安全生产组织管理体系及职责。建立安全生产责任制,加强安全生产管理,切实加强贯彻“安全第一,预防为主”的方针。工地设专职

安全员,负责对安装工程施工现场的安全检查、安全监督,并做好安全宣传工作。实

行三级安全管理,建立以安装项目经理为直接责任人的安全生产管理体系,项目部管

理人员和职工应按《安全生产责任制》所规定的制度,履行各自的职责,确保安全生产。(2)防范重点。事故控制点:高处坠落、物体打击、触电、机械伤害。控制点的管理:制度健全无漏洞、检查无差错、人员无违章。(3)安全管理制度。建立和健全安全生产管理制度,确保安全生产无事故。建立安全教育制度:安装工人进场时,及

时做好安全三级教育,组织安全知识学习并进行考核,对考核不合格的职工不能录用。组织工人进行安全技术培训和考核,做到持证上岗,对无证操作者一律不允许上岗作业。建立安全交底制度:安装工程各分项工程在施工生产前,施工技术人员应做好安

全技术交底,交底内容应针对施工作业的实际情况,作详细、具体、明确的安全交底。建立安全生产责任制:专职安全员在对职工进行安全教育的同时,与职工签订安全生

产责任状,把安全生产责任制落实到每个职工,使职工心中牢记“安全第一”的安全

生产方针。

(4)安全措施。为了贯彻“安全第一,预防为主”和“生产必须安全”的方针,安装工程施工现场必须采取如下安全技术措施,以保证完成施工的任务。施工现场所有安

装工人必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作

规程》。

施工人员应熟知本工种的安全技术操作规程,正确使用个人防护用品,采取安全防护措施,进入现场必须遵守安全纪律和制度。施工现场临时用电线路和设施的安

装和用,必须符合《建设工程现场供用电安全规范》(GB50194-93)和建设部颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求,用电线路必须按《临时

用电施工组织设计》的要求架设,严禁任意拉接电线。现场施工用电采用TN-S系统,严禁保护接零和工作零线混接,保护零线必须作重复接地,接地电阻不大于10Ω。安

装工程的施工现场临时用电,必须做到三级配电,二级保护,大型机械必须做到“一机、一闸、一箱”,并经常对配电箱内的漏电断路器进行检查,发现失灵立即更换。

现场各类施工机械,除作保护接零外,必须在设备负荷的首端处,设置漏电保护装置。施工现场必须有保证施工安全要求的照明。一般潮湿场所使用各类照明灯具的电压不

得大于36V,以保证施工用电的安全。在2m以上施工高度进行安装作业时,必须按《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)的要求设置安全防护措施。施工负

责人对本工程高处作业的安全技术负责。各工种进行上下立体作业时,不得在同一垂

直方向上操作。脚手架的搭设必须符合安全技术操作规程的规定,并经安全检验合格

后方可投入使用。脚手架搭设应稳固,高度满足施工的需要,脚手架上木板应满铺,

严禁有翘头板,以确保施工人员的安全。移动式梯子,梯脚底应坚实,并有防滑措施。立梯工作角度以75°±5°为宜,踏板上下间距以30cm为宜,不得缺档;人字梯两片间夹角以60°为宜,并系好保险拉绳,禁止两人同在一个梯面上工作。现场的特种作业人员必须按《特种作业人员安全技术考核管理规定》经专门培训,考核合格后持证上岗。安全检查实行班组自检、安全员周检、项目部月检制度,并按《建筑安全检查标准》

的要求进行检查。施工人员应正确使用劳动保护用品,进入现场必须戴好安全帽,高

处作业必须系好安全带,严格按操作规程和施工现场的规章制度,禁止违章指挥和违

章作业。严格执行《中华人民共和国消防法》,建立以项目经理为防火负责人的防火

责任制度。对存放易燃物品的房间应认真做好防火措施,并按规定建立防火标牌和设

置消防器材。严格按机具的操作规程使用各类电动工具时,严禁违章作业。使用各类

电动机具时应注意电压范围,以确保机具的正常运转。使用氧-乙炔气或电焊进行焊割作业时,应把作业范围内的易燃物品清除干净或做好隔离措施,并派专人看护,方可

进行操作氧气瓶和乙炔瓶之间的间距不小于15m。在有预留洞口、电梯井道口或有安

全警示牌的地方进行安装作业时,应做好防滑、防坠措施,以防坠落事件的发生。在

吊装各类大型设备时,使用的各种工具,应做好检查工作,确认无误后,方可投入使用,确保吊装工作的安全。大型起重设备下,严禁站人或进行其它作业,以确保施工

安全。

4 结束语

在当前社会主义市场经济环境下,作为住宅的决策者、管理者、开发商、承包商必须对提高工程质量和确保工程安全有一个全面清醒的认识。通过对工程从设计施工到竣工,每一步都必须严格科学管理,建立健全完善的施工质量保证体系,职能部门应尽职尽责,加强对施工质量和施工安全的监督、检查和验收,施工单位应自觉接受监督管理,以确保我国的小区建设工程质量得到切实保证。

参考文献:

[1] 李红泉.水电安装工程的质量控制[J].科技资讯,2007:21.

[2] 王保国.小区住宅水电安装工程质量问题探讨[J].民营科

技,2008,12.

[3] GB50194-93.建设工程现场供用电安全规范[S].

[4] JGJ46-2005.施工现场临时用电安全技术规范[S].

[5] JGJ80-91.建筑施工高处作业安全技术规范[S].

水电安装施工方案.教学教材

水电消防安装施工方案 单位(子单位)工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT) 工程地点:松柏中学、圭岗中学、河朗中学、中等职业技术学校校内总承包施工单位:(法人章) 施工单位:(法人章) 编制单位:浙江万里建设工程有限公司 编制人:黄建 编制日期: 2013 年 10 月 28 日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人)审批日期: 2113 年月日

建筑给排水安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况 工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT)工程。 建设单位:教育局 工程地点:、中等职业技术学校校内。 工程规模: 主要位于学校校内。项目总建筑面积为26462.3平方米,包括教学楼、学生饭堂、教师工作用房、学生素质等校舍和运动场、篮球场、校门校道、广场绿化、排水系统等配套设施。 二、工程主要内容 给水系统工程、排水系统工程、消防水系统工程、雨水系统工程。 三、工程特点 1、装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量合格,安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程360个日历天,本工程给排水、消防水安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●招标文件; ●给排水、消防水施工图; ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件;

●国家现有的给排水、消防水施工及验收规范; ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规范》CJJ30-89; ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到合格工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。 本工程将在现行标准的质量规范保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、进度、成本控制,负责履行合同。 项目经理参与组织编制施工组织设计,根据国家法规和有关标准、规范以及项目的特点、重点,依照公司的经营宗旨和质量方针,制订质量保证措施,安全文明施工等其他技术措施,编制施工计划安排进度,做好动态管理,每周召开生产协调会,解决生产和技术问题,合理调配劳动力,做到进度、质量两不误。对重大设计变更或其他方面的变动,及时调整计划,不得有违目标。 施工过程中要注意施工成品保护及与各专业的协调配合,对其在敞开式的施工产品纳入防护范围,协调各专业的交叉作业配合,强化计划管理,服从甲方、监理的指导和监督,按即定的质量目标、工期目标完成合同任

水电安装工程重点质量控制办法

〈水电安装工程重点质量控制办法〉 (水电管理工作中的经验总结心得) 电气安装工程质量控制 电气安装工程是一个系统工程,牵涉到的内容繁多,工期跨度较长,每个工序紧密相扣。主要包括:电气管路预埋敷设、管内穿线及柜箱接头、箱柜安装、灯具、开关插座安装、防雷接地、工作接地、屋面避雷带、产品保护等,其中带*号的为质量重点控制对象。 一、电气管路敷设 1、按图纸及有关规范要求对电气管路的出口进行定位,坐标误差不 超过20mm,同层标高误差不超过5mm;开关离门边200mm、同层误差不超过5mm;相近出口最小间距200mm。 2、从楼板、梁进墙内的预埋线管要根据建筑砌墙定位确定,确保线 管不偏离墙外。(*) 3、钢管联接,2寸以上用套筒焊实,2寸及以下用丝扣连接露出二牙 并油漆,用6mm及以上钢筋跨接,焊缝长为跨筋的6倍直径,并将所有的金属体跨成接地网络。 4、PVC塑料管连接,接头处除污除油,胶水质量施工前实测不准有 粘性不足和过期结块,胶水应涂满接口,对接时管道约有转动,但转动不能超过45度。 5、埋管在砼中必须在底筋中间,弯头100-150mm处和水平间距1.5m 处扎钢丝固定,登高处用6mm钢筋支撑;管进箱盒应顺直,φ50及以下管径钢管用纳子固定,丝口露出箱盒二牙、φ65及以上管径钢管用电焊点焊固定,露出箱盒30-50mm,管口加护圈保护; PVC塑料管用专用纳子固定。 6、在结构板中的线管预埋,相邻管间间距不小于25mm。(*) 5、埋管在砖墙中,先弹一开槽线机器刨槽(不准手工强凿),管子埋

深距离大于15mm,在转弯终端处100mm及间距约1m处扎钢丝固定,或者在砌墙时配合土建进行预埋。 6、管路长于15m,弯头3只(盒)以上必须穿好铅丝,施工完后要 自检互检专检无误,采取切实有效的防堵措施,在浇捣时派专人看管,如发生意外,采取应急措施。(*) 7、箱盒在砼中作二次施工,先预埋木盒,待土建粉刷前再行埋箱盒, 以保证标高、深浅、横平竖直,坐标误差不超过50mm、标高误差不超过5mm。 二、管内穿线及柜箱接头 1、线径按图纸标定,为维修方便安全及三相平衡,线色标相线为黄、 绿、红色,零线为蓝色,PE线为黄绿双色;多股线搭头10平方以下,做羊眼圈搪锡,以上用镀锌铜接头压结搭头。(*) 2、线进箱柜宜放一定余量,一般进线在左,出线在右,铁管要用护 圈。 3、在开关、插座进桩头为一头一线,不准串接;多线并头搪锡,做 到饱满光亮且用三点抱压式专用压接钳连接.(*) 4、粗线搭头垫片、弹簧垫片齐全,一桩最多二线且增弹簧垫片一片。 5、线在箱柜内绑成一体,排列横平竖直、合理美观,搭头处无裸露、 紧实无松动。(*) 6、管内导线总面积不应超过线管内径截面积的40%。 三、箱柜安装 1、箱柜安装横平竖直,安装牢固不晃,柜底边与槽钢无明显缝隙, 在潮湿处槽钢下有100mm砼基础。暗式箱柜箱盖紧贴墙面,箱体与建筑物接触部分应刷防锈漆。(*) 2、箱柜体、箱柜门、槽钢皆要可靠接地,进柜接地体明显,接地线 不串接,箱柜内零排、接地排分开。(*) 3、进箱柜管孔不准气电开孔,应用孔刀机械开孔,直径合适,切口 整齐;2寸以下要用纳子接头。 四、灯具、开关、插座安装 1、插座开关按图纸标高要求安装,箱盒内清洁,如铁制预埋盒则内

水电安装质量问题及控制措施

编号:AQ-JS-05136 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 水电安装质量问题及控制措施Quality problems and control measures of hydropower installation

水电安装质量问题及控制措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 水电安装工程是生活生产的必要环节,本文就水电安装工程中出现的质量问题进行原因分析和总结,并提出预防措施,希望对以后的施工和质量管理有一定的指导意义。 一、防雷接地不符合要求 1、现象 (l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。 (2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。 (3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。 (4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。 2、原因分析 (1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。

(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB501692《接地装置》有关规定执行力度不够。 3、预防措施 (l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。 (2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。 (3)、根据GB501692《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。 二、室外进户管预理不符合要求 l、现象 (1)、采用薄壁铜管代替厚壁钢管。 (2)、预埋深度不够,位置偏差较大。

谈谈建筑水电安装施工的质量控制措施 张达桂

谈谈建筑水电安装施工的质量控制措施张达桂 摘要:近些年来,随着社会经济的不断发展,城市里的建筑如雨后春笋般不断 涌现,作为建筑施工的重要组成部分,水电安装也是越来越受到人们的关注。在 建筑水电安装施工过程中,一旦施工单位在水电安装施工中不注意细节的处理, 极易出现一些水电安装工程中的质量通病,如排水系统的渗、漏、堵,电气工程 的漏电、开关不灵等现象,这些都会影响到建筑的正常使用,因此,必须做好建 筑水电安装施工的质量控制。 关键词:建筑工程;水电安装施工;质量控制 1.建筑水电安装施工质量现状分析 随着建筑行业的不断发展,城市涌现出了更多的商业与住宅用楼。建筑的数 量越多,那么水电安装的质量问题也就随着逐渐增多,同时还出现了很多以前没 有过的问题,比如很多建筑出现了各种渗漏、堵塞以及开关线经常不灵等多方面 的问题,这些问题给业主们的生活造成了很多的不便,使其生活和工作状态受到 严重影响,而造成这些问题的原因主要是水电工程施工的不合理,在施工过程中 选用不合格的材料,使用不规范的图纸和施工人员缺乏专业技术等多方面的因素,为了满足人们现代生活所需要的环境,必须要提高水电建筑安装工程的质量,找 出其问题的所在,实施相应的有效措施并加以改进。 2.建筑水电安装施工中常见的质量问题 2.1电气安装的质量问题 电气安装的质量问题主要表现在以下几个方面。 2.1.1电路敷设不合格 具体表现为PVC电管的粘接不够牢固;安装输电线的钢管管壁较薄;进盒部 分没有垂直布线,天花板中敷设的电缆没有穿管保护,金属线槽和支架接地不可靠,有的初装修住宅工程配管仅仅安装到分户箱,吊顶上的导线未进穿管保护; 线路敷设时暗管转弯半径太小,没有使用弯头连接等现象,导致穿线困难,甚至 损伤导线;暗管走向绕道,存在着过多的不必要弯曲。 2.1.2照明器具及开关等安装不合格 具体表现为照明器具中灯具未设置挂线盒、软线吊灯灯头线长度不够,固定 灯座的螺栓不相符。开关、插座、配电箱的安装中存在开关位置不正确,插座接 线错误等现象,安装的插座离地面的高度不一致;配电箱面板和墙面之间存在较 大缝隙,布线不整齐,输电导线没有绑扎固定,多组输电线没有搪锡或压接,有 的甚至被剪断,配电箱内输电线颜色没有区分,箱内零线和地线绞接在一起,总 配电箱内没有安装接地的接线柱等。 2.1.3防雷接地不合格 具体表现为引下线、均压环、避雷带搭接处有虚焊、夹渣、焊缝不饱满等质 量问题;焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆;接地线的连接方法不正确;接地线跨越建筑物变形缝处时,未加设补偿器,穿墙体时未加保护管;用螺纹钢 代替圆钢作搭接钢筋;高出屋面的构筑物或金属物体无防雷装置等。 2.2给排水系统的问题 2.2.1水管的安装 施工所用管材本身是存在着质量问题的,如管壁太薄、镀锌管的镀锌层不足、铸铁管管径不足、外壁粗糙、管丝的螺纹或多或少、法兰连接螺杆的长短不一、PVC管的管件和管材色泽不符、阀门造型不统一。施工过程粗糙,排水横管的坡

建筑水电安装工程质量控制和安全监理(新版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑水电安装工程质量控制和安 全监理(新版)

建筑水电安装工程质量控制和安全监理(新 版) 导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 [摘要]当前人们所处的是一个快速发展的时代,现代化进程的加快,使人们对自己居住的环境也有着更高的要求。他们在选择住所或者办公环境时,更看重的是建筑水电安装工程质量好坏,这就要求建筑工程中水电安装做到更精更好。但在现实工程施工中,水电安装受到各方面因素的影响,存在不少问题,只有提前采取必要的预控措施,才能有效减少和避免一些问题的发生。 [关键词]建筑水电安装;工程质量控制;安全监理 中图分类号:T154文献标识码:A文章编号:1009-914X(2017)11-0168-01 前言 当前人们所处的是一个快速发展的时代,现代化进程的加快,使人们对自己居住的环境也有着更高的要求。他们在选择住所或者办公环境时,更看重的是建筑排水和电力质量的好坏,这对建筑工程中水

电安装提出了更高的要求。在实际的建筑工程施工中,水电安装受到各方面因素的影响,存在不少问题,只有提前采取必要的预控措施,才可有效减少这些问题的发生。 1水电安装技术的相关环节 1.1水电线路设计和总体规划 在民用建筑水电安装过程中,水电线路的规划和设计工作是整个安装过程最先开始的部分。在开展水电线路的设计工作时应该以建筑的总体规划为出发点,根据建筑物的内部构造进行线路设计工作,保证线路能够简约实用,方便维修。开展水电线路的规划工作时,应该保证路线是最方便的、能够将主线和次线有效的区别开来。通过对线路进行优化来避免出现线路缠绕等不良情况的发生;水电线路规划应该同建筑物整体相符,能够有效地应用。 1.2安装工程与各专业工程的配合 在开展民用建筑的水电安装工作过程中,应该密切配合水电安装工作与其它专业工程的联系。通常来讲,玻璃幕墙以及钢板结构都会大范围的应用到公共建筑以及商场的外墙上,如果在上面安装避雷针就会对建筑物的美观性造成影响。所以就要求在实际安装过程中密切配合各个专业工程,加强联系来强化水电安装工作。对于民用高层建

建筑水电工程质量管理

目录 一、施工图的审核 (2) 二、水电安装施工措施 (3) 1、给排水安装施工措施 (3) 2、水卫管道安装质量控制 (4) 3、电气安装施工措施 (4) 三、通风空调安装施工措施 (5) 1、通风空调安装工程的前期质量控制 (6) 2、通风空调安装工程的现场施工质量控制 (6) 2.1 风管及部件安装的质量控制 (6) 2.2 空气处理设备安装质量控制 (7) 2.2.1 空气处理室 (7) 2.2.2 通风机的安装 (7) 2.3.3 隐蔽工程的检查和验收 (7) 2.2.4 保温工程质量控制 (8)

建筑水电安装工程质量保证与质量控制方案 水、电、暖通安装工程的质量是建筑工程总体质量的组成部分,国家有关规范及各地方管理部门均有明确规定,然而许多的工程中总是存在各种各样的水电安装质量问题。这些问题的出现与建筑企业忽视对水电安装工程质量的管理是密切相关的。因此,只有从图纸审核、施工组织、物资采购、施工过程及工程质量等各方面加强质量管理,才能保证建筑工程的整体质量。 一、施工图的审核 施工图纸的审查是技术准备工作的一项主要内容,对图中存在的问题要最大限度在施工之前彻底解决。根据水电安装工程的特点,要从以下几个方面准备: 1. 设计图纸是否符合国家现行的技术标准和规范要求,符合经济政策等规定; 2.设计标准是否符合施工技术装备条件,如采取特殊技术措施时,技术上有无困难,可否保证施工的安全; 3. 有无特殊材料要求,其新品种、规格、数量、质量标准能否满足使用要求; 4. 建筑结构、设备、管线间互相有无矛盾,设备层尺寸、竖井尺寸、楼板厚可否满足要求; 5. 图纸文字说明是否清楚、明确、安全、规范;图上单位、标高、坐标及管线走向、交点、接(焊) 点是否相符;洁具、设备安装基座、空间位置是否互不干扰;电气线路、配电间有无水暖及其它管线;设备层管线入户做法、墙板预留孔洞、套管埋设位置,这些尺寸、标高位置是否正确;管道材质、连接是否合理;本专业及其它专业管线有无矛盾、不交圈、无出处现象。管道、器具、设备的支架及固定方式是否满足要求;结构安全性、测试、压力及检验标准是否采用的正确等; 6. 审查图纸顺序先进行分项工程,例如水暖从导管、主管、支线到器具、设备;电气从接地、进户、变配电控制;干管、支线到器具、设备等。再进行分部内的各分项工程之间有无疑问,再进行分部工程之间有无问题;

水电安装质量问题及控制措施

水电安装质量问题及控制措施 水电安装工程是生活生产的必要环节,本文就水电安装工程中出现的质量问题进行原因分析和总结,并提出预防措施,希望对以后的施工和质量管理有一定的指导意义。 一、防雷接地不符合要求 1、现象 (l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。 (2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。 (3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。 (4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。 2、原因分析 (1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。 (2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。 3、预防措施 (l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。 (2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。 (3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收

规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。 二、室外进户管预理不符合要求 l、现象 (1)、采用薄壁铜管代替厚壁钢管。 (2)、预埋深度不够,位置偏差较大。 (3)、转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。 (4)、进户管与地下室外墙的防水处理不好。 2、原因分析 (l)、材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。 (2)、与土建和其他专业队伍协调不够。 (3)、没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。 (4)、预埋进户管的工人不懂防水技术,又不请防水专业人员帮忙。 3、预防措施 (l)、进户预埋管必须使用厚壁铜管或符合要求的PVC管(一般壁

安装工程有限公司水电安装工程质量管理制度

中建四局安装工程有限公司 质 量 管 理 与 奖 罚 制 度 六盘水体育中心机电安装工程项目部 《2013年4月修改版》

第一条为贯彻中建系统的质量理念,根据中建四局安装工程有限公司下达的《质量管理制度》及凉都体育中心机电安装工程项目部的质量目标。严格执行国家、行业、地方标准规范、操作规程。结合本项目实际情况,修改本制度。项目经理及总工签字后生效并按本制度执行。 第二条为使本工程的施工质量能顺利达到预期制定的质量目标,项目部将对为施工质量的提高做出贡献的班组及个人进行奖励;对于执法不严、质量管理不到位以及不按图纸、方案施工造成质量问题或质量事故的分包单位及个人进行与本制度相对应条款的处罚。 第二章奖励标准 第三条在每月“公司质量检查”活动中,项目考评优秀者按照公司及本项目相关规定予以奖励。 第四条对于严格执法、正确行使质量一票否决权,杜绝了质量事故出现的有功施工员,奖励1000~3000元。 第五条阶段性验收过程中,分部分项工程连续三次验收由项目质检部认可,并顺利通过外部(质检站、甲方、监理)验收的,给予相关的班组、质检员、工长(施工员)3000~5000元的奖励。 第六条在施工过程中,提出可行性高、效果明显的质量保证措施,经项目部研讨通过后,给予相应的班组、管理人员1000~3000元的奖励。第七条工程资料能够做到和现场同步,并且填写内容规范、属实的,给予资料员200~500元的奖励。

第八条对所辖区域工程质量,安全隐患,工程进度监管不力致使工期延误的施工员月效益工资降百分之十。 第九条在分管区域出现安全事故,质量事故的现场施工员当月效益工资降百分之二十。三月内不能涨效益工资。 第十条所有奖励金额不低于罚款的最低金额。不高于罚款的最高金额。 第二章基本规定 第十一条工程开工后,分包单位不按照项目部要求配备质检员的及安全员,给予2000元/次的罚款。项目部、公司组织例行检查时,如分包单位不积极配合,给予1000~2000元/次的罚款。 第十一条严格按图施工,严禁任何施工员擅自更改图纸,图纸修改需经甲方及设计院同意并签字认可。否则一切责任自负及承担经济损失。 并处2000元以上/次的罚款。 第十二条材料到现场均要有产品合格证并做复试报告,若不符合要求的材料,坚决不准使用,谁用谁负责,须待项目质检组、甲方和监理部门同意后方可使用,并要签字生效,否则承担经济损失,并处1000元/次的罚款。 第十三条现场分项工程施工前,需按项目部要求制作实体检验样板,样板经过验收合格后方可大面积施工,如没有检验样板擅自施工,给予2000元/次的处罚。 第十四条各分部分项工程经过验收合格后必须做好成品保护,任何人不得故意损坏,否则给予500~1000元/次的罚款。

水电安装工程质量控制点及其质量控制标准_secret

水电安装工程质量控制点及其质量控制标准 一、质量控制点: (一)、给排水工程 1、试压 2、焊接管坡口 3、防腐 4、施工间隙甩口封堵 5、支架、吊架 6、排水管坡度 7、检查口、清扫口 8、穿楼面墙面套管 9、室外管网垫层 10、管基回填 11、持证上岗 (二)、电气工程 1、线管、线盒 2、防雷跨接 3、等电位 4、室外电力管 5、配电箱 6、排水管坡度 7、线缆敷设标识 8、塑料线槽 (三)、成品保护 1、排水管 2、地漏 3、防雷接地 4、预留点 5、配电箱 6、消防箱 7、预留预埋 8、入场钢管 9、阀门 10、金属套管 二、质量控制 (一)、给排水工程 1、试压:室内给水管道的水压试验必须符合设计及GB50242施工质量验收规范规定要求,当设计未明时,各种材质的给水管道定位的试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPA。给水管道定位交付使用前必须做通试验,做记录隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层的地面高度。满水15min 水面下降后,再灌满水观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。排水立管或水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径 2/3,通球率必须达到100%,消防管道试验压力为1.6mpa,保持2小时无明显渗漏为合格。自动喷水管道试验压力为1.6mpa。污、废水管道灌水高度为一层楼高,30min后,液面不下降为合格。以上试压后压力表不能拆卸,应在工作压力下一直保压,据不同管径的管材试压也应不相同。 2、焊接管坡口:据管壁厚度超过4㎜时就需坡口,其坡口要求为3米,不论用那种方法,坡口后管口20-40毫半内的破口表面必须清除脏、

水电工程质量管理办法

制度管理控制表

水电工程质量管理办法 一、目的 加强公司水电建设工程质量管理,贯彻“质量第一”的方针和“质量终身制”,严格过程控制,确保工程质量,提高水电工程建设水平,充分发挥投资效益,制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于**公司全资及控股的新建、续建、扩建和改建项目。 三、管理目标 水电建设工程质量管理目标:实现质量事故“零目标”,工程质量和主要技术经济指标达到国内外同类工程先进水平,工程实现达标投产,争创优质工程。 四、管理要求 (一)严格遵守国家有关质量管理的法律法规、规程规范、行业标准,符合集团公司和**公司有关质量管理要求。工程建设要按照先勘察、后设计、再施工的原则进行。 (二)承担工程设计、监理、施工、调试和设备制造等单位,必须依法取得相应等级的资质,并在其资质等级许可范围内承担工程业务,不得超越资质等级许可范围或借资质承担工程建设的相关业务。 (三)水电建设工程质量管理实行分级管理。**公司负责落实集团公司的质量管理工作要求,负责建设工程质量的监督和管理。项目管理单位是项目质量管理的责任主体,对建设工程质量负全面责任。 五、职责分工 (一)公司工程建设管理部门是公司水电建设工程质量的归口管理部门。履行以下职责: 1.贯彻执行国家和行业有关工程质量管理的法律法规、规程规范、标准以及集团公司有关工程质量的管理要求。 2.负责建立健全建设工程质量管理体系,制定有关工程质量管理制度并监督执行。 3.负责制定水电建设工程质量目标并监督落实。 4.负责指导、监督、检查、考核所属项目质量管理工作。 5.按规定组织或配合工程重要阶段质量检查和验收;组织单项(位)工程验收;协

建筑工程水电安装的质量问题与改进对策分析

建筑工程水电安装的质量问题与改进对策分析 发表时间:2018-07-05T14:33:20.127Z 来源:《建筑模拟》2018年第6期作者:徐丽艳[导读] 随着我国经济的发展和综合国力的增强,工程建筑的规模也越来越大,同时这也意味着建筑工程中的水电安装项目也逐渐增多,与此同时问题也一步步的暴露,特别是在水电安装过程中出现的管道侧漏、漏电等问题。 淳安华远古建工程有限公司浙江杭州 310005摘要:随着我国经济的发展和综合国力的增强,工程建筑的规模也越来越大,同时这也意味着建筑工程中的水电安装项目也逐渐增多,与此同时问题也一步步的暴露,特别是在水电安装过程中出现的管道侧漏、漏电等问题。水电安装是工程建筑的重要组成部分,其安装质量在很大程度上影响着建筑本身的使用情况,这不仅会影响人们正常的工作和生活,还有可能会危及到人们的生命安全和整栋建筑的 开发使用。所以,从事建筑工程的企业要明确在水电安装过程中出现的问题,并分析出现该问题出现的根本原因,提出解决该问题的有效措施,进一步提高水电安装的质量水平。 关键词:建筑工程;水电安装;质量;改进对策 1建筑工程水电安装出现的质量问题 1.1给排水安装的质量问题 给排水安装的质量问题主要有:(1)管道出现渗水、漏水。其质量原因可能是由于管壁厚薄不均以及管件存有砂眼、裂缝等,这都是因为排水管材质量不达标造成的。并且如果铸铁排水管的承插接口用水泥砂浆抹口就会使承插接口处不密实,从而也能造成管道渗漏。(2)管道堵塞。造成管道堵塞的原因为:管道内有淤积物存在,没有在安装时认真清除;安装管道后没有堵严预留排水口,导致垃圾杂物进入;在铺设管道时排水管坡度控制较差,有局部倒坡现象出现。(3)给排水管道安装定位不佳,一般体现在给排水管道甩口不正确,主要是因为在设计时不能较为周全的考虑管道的整体规划,或管道安装后因固定不牢受到碰撞或挤压产生走位等,从而使管道安装对坐标与标高的要求无法满足。 1.2电气安装的质量问题 电气安装的质量问题主要有:(1)电路敷设不达标。具体表现为安装输电线所有的钢管有管壁厚度不足的情况普遍存在;PVC电管的粘接不牢固;吊顶上的导线没有穿管保护;电路安装定位不佳:如没有严格控制明配线路敷设的横平竖直,或线路配管折弯过大,就会使得管路损坏等问题发生。(2)照明器具安装不达标。具体表现为固定灯座的螺栓不符合标准、日光灯没有对挂线盒设置、软线吊灯灯头线长度较短、开关插座的标高尺寸控制不准确、插座内部接线错误等。(3)防雷接地不达标。具体表现为引下线和避雷带搭接处存在质量较差的问题,比如焊瘤、虚焊、焊缝不饱满;避雷带焊接处没有刷防锈漆;接地线的连接方法不正确;比屋面的构筑物或金属物体高出的地方没有防雷装置等。 2建筑工程水电安装质量问题形成的深层原因 2.1建筑材料质量控制不严 建筑材料是进行建筑施工的首要前提,建筑工程在进行水电安装的过程经常出现的是管道渗漏等问题,这在很大程度上是由于建筑材料质量不合格造成的。建筑材料出现质量问题的原因是因为采购人员没有对材料的质量进行严格的控制,从而为后来水电安装出现质量问题埋下了伏笔。 2.2施工方案设计流于形式 施工方案是整个水电安装过程中所采取的施工图、技术方案、工艺流程、检测手段等。水电安装的质量和施工方案的设计息息相关。但是,施工企业不重视施工过程的质量,没有对施工方案进行严格的审核,导致施工设计方案不符合规定,没有针对性,使施工方案设计过于形式化,导致建筑企业的水电安装存在较大的问题,质量也无法保证。 2.3施工人员素质低 施工人员关系着施工质量的水平,如果施工人员的素质过低,就无法保证这个工程的质量水平。随着经济的快速发展,城市化进程的不断加快,农村大量剩余的劳动力转向城市,再加上这些劳动力没有技能,比如建筑业,特别是在水电安装方面,他们不仅缺乏专业的技能培训,对设计方案的理解能力有限,而且素质降低,看不懂理论性较强的施工方案,无法与施工技术人员获得良好的沟通,这不仅给他们施工带来了困难,还有可能因为他们不理解,就没有严格的按照施工方案进行安装,只是简单的按照自己的经验进行操作,有的没有对管材进行去污处理,有的没有对排水管进行通水试验,还有的没有对水电安装进行精确的定位等,这在很大的程度上影响了水电安装的质量。 2.4相关质量验收标准执行不力 我国已对关于排水与电气安装相关质量验收的规范所颁布,如果施工企业能够严格按照质量验收操作标准去进行水电安装,就能够防止质量问题的频繁出现。但是,有很多的施工技术人员缺乏责任感,没有严格按照质量验收标准进行监管,也没有对其进行严格的检查,过于重视形式而忽视了实质内容,这也导致了施工人员使用不合格的建筑材料,不按照质量验收标准进行检查情况的出现,这也影响了施工质量。 3建筑工程水电安装质量问题改进的对策 3.1严格控制建筑材料质量 施工企业要严格控制建筑材料的质量,防止因为材料出现的问题。针对这种情况,施工人员需要对建筑材料进行严格的质量把关:在检查管道时要格外的注意破裂等问题,一旦发现不合格的材料,立即停止使用,从根本上保证施工的质量。 3.2加强施工方案设计的审核 在进行施工方案的审核时一定要从实际出发,不能只重视形式而忽视了内容,切实提高工程质量。换句话说,审核时要应严格按照国家规定的标准,特别是对水电安装中经常出现的质量问题的部分进行严格的把控,保证施工技术的可行性、工艺的先进性、程序的规范性、操作的便利性,一旦发现问题就及时进行更改,保证施工的顺利开展。 3.3提升施工人员素质

水电安装工程质量通病89104

广福园农民拆迁安置小区三期A05栋和A07栋安装工程质量通病控制方案和措施 编制: 审核: 批准: 二0一三年十一月二十七日 安装工程质量通病控制方案和措施 民用建筑水电安装质量直接影响建筑的使用功能。近几年用户投诉较多的都是反映住宅给排水、电气工程的渗、漏、堵、开关不灵、漏电、短路等质量通病。通过对民用建筑、民用住

宅工程的质量调查研究,从施工过程进行控制并结合本工程的具体要求制定安装工程的质量通病防止方案如下: 电气工程质量通病及控制措施 一、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 电气安装工程在施工过程中常见的质量通病有:线盒安装高度不一致、管内穿线不畅、漏电等。 1、线盒安装高度不一致 ○1现象;线盒安装高度不一致,导致面板安装完后高低不一,影响观感质量。 ○2原因分析:未按土建提供的建筑标高线进行安装;工人安装面板时,未对面板本身进行微调; ○3预防措施:在线盒安装时,一定要根据土建提供的建筑标高线进行安装,可先固安好接线盒后,再进行配管,确保线盒安装高度符合规范和设计要求;另外面板在安装时,线盒本身的固定螺孔有3mm左右的上下调节,职工在安装时应根据需要进行调节,直到达到设计或规范要求的标高为止。 2、管内穿线不畅 ○1现象:管内穿线时导线无法通过原预埋好的线管。 ○2原因分析:土建或安装专业在吊顶或固定支架时,采用电锤钻孔,把隐蔽在墙体内的线管打坏;安装专业在配管时,管子的弯曲半径过小或转变过多,未按规范设过线盒;配管管径未按设计要求的管径施工。 ○3预防措施:在配管过程中,管子的弯曲半径应为管外径的6倍,不宜过小;当管路长度超过以下规定时应设过线盒:管子全长超过30m,无弯曲时;管子全长超过20m,只有一个弯时;管子全长超过15m,只有两个弯曲; 管子全长超过8m,有三个弯时;另外,土建装饰或安装专业在施工过程中,也有可能把线管打坏,通常情况下,土建装饰或安装在施工时,电气专业应在线管隐藏部位弹好线,画好线管的走向,防止被电锤钻孔时破坏;线管的外径应按规范或设计要求进行敷设。

水电安装常见质量问题

水电安装常见质量问题 一、资料 1、施工组织设计或施工方案无针对性。 2、施工技术资料与工程进度不同步,资料中的签字有代签现象。 3、设备、原材料应复试的规格、数量不符合规范要求,复试报告 不齐全。 4、设备、原材料合格证、质保书、型式检验报告缺失。 5、消防、电梯、智能化、太阳能热水工程施工资料无法提供。 6、建筑节能资料中的照明照度、照明功率密度、低压配电电源质 量等相关检测资料缺失。 二、实体质量 1、墙体内电气配管时,有用PVC电管代替金属电管使用的现象。 2、管道、桥架过伸缩、沉降缝未设置伸缩补偿装置。 3、屋面金属物体与避雷带未可靠连接。 4、屋面排水通气管高度不符合规范要求。 5、雨水管道雨水口不符合图集要求。 6、管道井内未进行防火封堵,桥架未可靠接地。 7、有线电视、网络、对讲等弱电系统施工质量较差(专业施工单 位施工),桥架施工完毕后未封盖,导线无电管保护。 8、给水主立管施工质量较差(水公司施工),丝扣部位露丝较多, 麻丝不清理,无防锈处理措施,管卡数量、间距不符合规范要求,套管内未按规范要求封填。

9、配电箱内断路器规格、型号与设计不符(部分工程中断路器设 计有过欠压保护功能),箱内接地螺栓未可靠接地,部分接线端子接线过多,箱内电线不顺直、不美观,箱内并联断路器间未采用插排连接,箱内多股铜芯线未搪锡处理,电气回路未标注,浪涌保护器未安装。 10、插座接地线有串接现象,空调、热水器插座未采用带开关插座, 阳台、卫生间插座缺少防水盖板。 11、住宅室内地坪未弹线标注管线位置、走向。 12、住宅室内电气平面图未张贴。 13、室内灯具未采用节能型灯具。 14、住宅室内弱电箱内缺接线模块。 15、下沉式卫生间无回填层积水排除装置,沉箱内蓄水试验高度不 符合要求。 16、给排水管道管卡的位置、数量设置不合理。 17、地下室防排烟风管采用共板法兰连接,风量试验达不到规范要 求。 18、总等电位未与配电箱、入户钢管连接,局部等电位未与插座地 线连接。 19、等电位汇流排(铜排)厚度不符合规范要求。 20、太阳能热水管道屋面部分的管材、保温不符合设计要求,太阳 能热水器支架未进行可靠固定,太阳能热水器无防雷保护措施。

水电安装质量问题控制措施范本

整体解决方案系列 水电安装质量问题控制措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-49200水电安装质量问题控制措施 Hydropower installation quality control measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 水电安装工程是生活生产的必要环节,本文就水电安装工程中出现的质量问题进行原因分析和总结,并提出预防措施,希望对以后的施工和质量管理有一定的指导意义。 一、防雷接地不符合要求 1、现象 (l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。 (2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。 (3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。 (4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。 2、原因分析 (1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。

(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB501692《接地装置》有关规定执行力度不够。 3、预防措施 (l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。 (2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。 (3)、根据GB501692《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。 二、室外进户管预理不符合要求 l、现象 (1)、采用薄壁铜管代替厚壁钢管。 (2)、预埋深度不够,位置偏差较大。 (3)、转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳

简述建筑水电安装施工质量控制

简述建筑水电安装施工质量控制 摘要:安装工程的质量管理目标,是实现图纸和“施工及验收规范”的要求,保证安装工程的施工质量,其影响因素包括施工人员和劳动组织、施工技术措施、土建设施的质量、工种之间的交叉作业及水电装置本身的质量等。 安装工程的控制措施,首先必须建立质量管控体系和制度,在施工过程中,针对具体情况进行全过程动态控制,对可能影响水电安装施工质量的诸因素,采取有效的管理措施,严格控制,以保证整个工程项目的质量。 关键词:水电安装工程质量质量控制 1、水电安装工程质量控制的意义以及施工质量管理的目标 安装工程施工质量管理涉及多方面,且自始至终贯穿于安装施工的全过程。唯有牢固地树立“质量第一”的思想,采用科学的方法,严格地控制,认真把好每一道工序、每一个环节质量关,才能保证整个工程的质量。质量是企业的生命,要靠质量出信誉,靠信誉闯市场,靠市场增效益。所以质量是企业立足市场的基石,是企业竞争举足轻重的筹码。 水电安装工程的设计图纸和“施工及验收规范”明确提出了工程安装施工的质量要求。安装施工质量管理的目标,就是通过安装施工过程中的科学管理,实现图纸和规范的要求,保证安装工程的施工质量。 2、影响水电安装工程施工质量的因素 在水电安装工程施工过程中,影响安装施工质量的因素是多方面的。施工管理者只有事先预测到影响安装施工质量的诸多因素,在管理中针对这些因素采取有效的控制措施,才可能实现电气安装工程施工质量管理的目标。纵观以往水电安装工程的施工,影响水电安装工程施工的质量的因素包括人的因素、施工技术措施及施工机械工具、土建设施的质量、工种之间的交叉作业、水电装置本身的质量等,它们形成一个系统,要进行全面的质量控制。 2.1、人的因素 人的因素是影响工程质量的第一要素。工程质量的形成受到所有参加工程项目施工的工程技术干部、操作人员、服务人员共同作用,他们是形成工程质量的主要因素。施工人员的

住宅工程的水电施工质量控制要点

住宅工程的水电施工质量控制要点 住宅建筑给排水、电气安装是单位工程中的有机组成部分,其质量好坏直接影响人们的生活。管道的跑、冒、堵、漏、开关不灵、漏电等影响功能的质量问题,轻者给人们带来许多不便和烦恼,重则影响建筑物使用寿命和浪费能源。 1加强管理,应用样板引路进行质量控制。 1.1重视图纸自审、会审,编好施工方案 施工前应重视对设计图纸的自审、会审,重点审核管道多的部位或交叉作业的部位,认真核对各专业的安装尺寸,把影响使用功能的问题消灭在施工之前。 施工方案作为施工策划的前期工作,在工程质量管理上起着举足轻重的作用,为此我们努力从施工方案编制的深度、广度入手,注重施工方案的合理性、实用性及对工程质量的预控能力。 1.2加强材料和设备的质量控制 严把原材料和设备的进货质量关,进场的原材料和设备应有出厂质量合格证,材质、型号、规格、质量必须符合设计要求,其产品性能应符合现行有关国家技术标准。对进场管材应认真进行验收、复试,不合格产品不准进场,不得使用。例如,管道应无裂纹、砂眼,壁厚在允许偏差范围内且均匀一致,丝扣不得有损坏现象;防止管材厚薄不均,塑料管使用再生原材料,镀锌管内部未镀上锌,闸阀关不严,卫生器具接口不合要求等现象。 1.3加强技术交底,实行安装样板制 认真做好技术交底工作,把工程设计意图、要求、特点和应注意的技术问题,以及为施工制订的方案、技术措施,向参与施工的技术人员和工人作详细的交底,尤其重视对班组的书面技术交底,使其明确各自施工任务要求,做到心中有数,以确保工程质量。 水电安装施工中对关键部位进行样板施工,对卫生间、厨房等管道多的房间、部位要先按设计图作出样板,暴露矛盾,尽量避免因设

水电安装常用技术以及常见的质量问题

水电安装常用技术以及常见的质量问题 水电安装常用技术以及常见的质量问题 摘要:在建筑给排水及电气施工工程中,施工方应注意一些事项,以确保施工顺利进行,从而不影响其他工序的顺利开展。本文对水电安装常用技术以及常见的质量问题进行阐述分析,并提出进一步的预防措施。 关键词:水电设备,安装,电气设备 引言:随着我国经济的快速发展和人民的生活水平的提高,住宅室内的水电安装的质量问题越来越受到人们的关注。从大量已交付居住的住宅来看,存在着漏、渗、堵、开关失灵、漏电等现象,严重影响到工程的质量,给使用者带来诸多麻烦和不便.究其原因是由于设计不合理、材料质量不合格、施工的方法不当造成,因此认真分析产生质量问题的原因,并采取有效的办法去解决 一、水电安装技术 水电安装范围很广,专业也很多,这里介绍的仅是一般的给水、排水管道安装和线路管道敷设、穿线接线、灯具开关设备安装。水电安装作业具有点多、线长,作业层和作业面变化多,用电作业多,高空、预留洞口边、深沟和多层交叉作业量大等特点,施工人员应做好防毒、防火、防触电、防爆、防坠落等安全防护措施。 一般流程 电力工程施工程序:施工准备根据图纸位置配合土建预埋管配管至各设备及动力箱(柜)动力配电箱(柜)安装电缆敷设管内穿线检测绝缘电

阻配电箱(柜)内接线设备接线设备调试试运行竣工验收。 照明工程施工程序:施工准备进户管预埋配合土建预埋暗配管配电箱、户内箱、接线箱预埋壳体开关盒、插座盒安装总配电柜及电表箱安装预分支电缆敷设管内穿线测试绝缘电阻电气器具安装配电箱安装接线调试竣工验收。 变配电工程施工程序:施工准备配合土建预埋电缆保护管在土建地沟、墙面基本完之后进行技术复核变压器就位高、低压柜安装母线安装(插接母线)室内接地母线安装电缆敷设电缆头制安电气调试竣工验收。 防雷接地工程施工程序:施工准备确定引下线轴线位置根据土建进度逐层连接柱内二根主筋作为引下线焊接均压环竖井内进行接地线安装施工竖井内管道与接地线连接根据图纸要求的楼层防雷引下线与外墙门窗、栏杆作电气连接柱内主筋引出屋面与屋面避雷带焊接屋面避雷带施工突出屋面的金属体与避雷带连接接地电阻测试(如电阻值不符要求,另增接地极)竣工验收。 弱电工程(有线电视、电话、对讲、综合布线、防盗对讲)施工程序:施工准备配合土建预埋管至盒、箱盒、箱埋设安装线槽安装部分明管敷设管内穿线插座安装排线架安装接线调试试运行竣工验收。 消防及火灾报警工程施工程序:施工准备根据图纸预埋管至探测器盒预埋管至报警器盒及消防按钮盒预埋管至火警信号复视盘及消防电话插座盒管内穿线检测绝缘电阻设备及探测器、模块安装各种设备就位设备接线单体调试联动调试竣工验收。 二、水电安装注意事项

相关文档
相关文档 最新文档