一、工程概况

幸福e家四期学校工程,坐落在大连市沙河口区五一路西侧幸福e家四期内,学校建筑面积共有25323㎡,学校共分教学主楼和风雨操场两部份,其中教学主楼共有小学四层、中学五层、教学综合楼六层和合班教室三层共计四幢独立功能建筑。

学校工程混凝土设计强度:

柱: C35(-0.500~7.450);

C30(7.450~21.900);

风雨操场: C30

梁、板、楼梯:C25(3.850~21.900)

次要构件: C20(如构造柱、圈梁、过梁等)

学校工程建筑形式为框架结构,框架柱子有圆形和方形两种柱子,教学综合楼和合班教室的框架梁以圆弧梁为主;其中教学楼南侧四根直径800㎜独立柱子垂直高度达15.6米;混凝土浇筑施工时模板系统的支撑体系的强度和稳定性,是保证工程质量关键。

楼板中的BDF高强薄壁管的布置对混凝土浇筑施工的增加较大难度,混凝土浇筑施工的顺序、混凝土的配合比和混凝土振捣的时间控制是施工时应注意和加强的关键点。

二、施工安排

学校工程地上主体结构工程计划在2007年3月16日开始至2007年5月18日完成,主体结构工程施工总工期为56个日历天。自小学教学楼开始,先两边后中间,最后结束主楼六层封顶。主体结构施工期间,采取24小时连续作业,模板施工安排在白天,夜班施工不超过晚上20:00,钢筋安装绑扎、焊接紧随之后,白昼施工,砼浇注安排在下午,必保晚上20:00前完成。

学校工程混凝土采用商品混凝土,混凝土浇筑采用泵车输送和人工辅助进行。砼结构拆模后保持原貌,达到清水砼效果,严禁剔凿、磨、抹或涂刷修补处理。

1、施工准备(机具设备、作业人员、养护材料等)

2、浇筑顺序(示意图等)

三、浇筑方法及施工要求

1、砼配合比(根据气温和浇筑量、防裂纹等,提出要求)

2、浇筑前准备(浇筑令、钢筋验收、搭设通道、防雨设施等)

3、浇筑方法

1)柱、楼板、梁等浇筑方法要求;

2)不同砼等级部位浇筑要求、后浇带、加强带等浇筑措施;

3)养护方法及措施

4)浇筑预案(预大雨、断电、砼供应不及时、气温异常等)

四、质量安全保证措施

1、加强职工思想教育,牢固树立“质量是企业的生命”和“百年大计,质量第一”的全员质量意识。

2、各工序质量控制先自检、预检,后隐检,如预检不合格,则不予上报验收。

3、混凝土浇筑前应按正源房屋开发要求持有监理工程师签发的浇筑令。

4、实行技术复核制度,复核轴线位置、标高高低、钢筋规格、数量,模板安装位置,截面尺寸是否准确,预留、预埋位置是否准确,发现问题及时整改。

5、做好隐蔽工程验收工作,所有混凝土浇筑施工前必须由监理工程师验收并签字认可后,方可进行下道工序施工,

6、坚持“三按”(按图纸、按规范、按方案交底)施工,坚持质量“三检”(自检、互检、交接检)制度。

7、加强原材料检查、检验工作,混凝土原材首次料进场必须具备出配合比通知厂合格证,产品质量证明书,质量检查由专职检查人员负责,并按规定进行检验,拒绝不合格原材料使用到工程上。

11、虚心接受业主、监理、设计院及质量部门提出的建议和要求,努力搞好工程质量。

12、严格奖罚制度,现场各级责任人对工程质量认真负责,分期、分阶段、分部位达到预期质量目标的给予奖励,否则,给予处罚。

5.2 技术保证措施

1、收集和整理工程准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段形成的各种文件,并应进行立卷归档。

2、对与工程施工有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各

种载体的文件,均应收集齐全,整理立卷后归档。

3、归档文件的质量要求

1)归档的工程文件应为原件。

2)工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的

技术规范、标准和规程。

3)工程文件应采用耐久性强的书写材料,如碳素墨水、蓝黑墨水,不得使用易褪色的

书写材料,如:红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等

4)工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备。

5)所有竣工图均应加盖竣工图章。

6)各分项施工方案须按另行编制,完成后必须组织各工种、各部门进行方案交底,形

成交底纪要。

7)试验、检验工作

(1)幸福e家学校项目部的原材料、施工试验,内容按常规试验和见证试验两方面,见证

试验取样不少于30%。具体取样批量及试验数量详见下表。

4.5 混凝土工程

本工程采用商品砼泵送工艺,砼结构拆模后保持原貌,达到清水砼效果,严禁剔凿、磨、

抹或涂刷修补处理。

1、混凝土设计强度等级

砼强度使用情况一览表

2、商品砼原材料及配合比

(1)粗骨料与输送管管径(φ125)之比,碎石不大于1:3,卵石不大于1:2.5,粗骨料应采用连续级配,细骨料采用中砂,砂率为0.4-0.5。

(2)泵送砼的配合比,除必须满足砼设计强度和耐久性的要求外,尚应使砼满足可泵性的要求。砼的配合比设计除满足国家现行标准外,还要根据原材料、运输距离、泵送距离、气温等具体施工条件试配。

(3)混凝土使用的外加剂均应为大连市建委认证产品,并有相应的材质检测报告。外加剂的种类、性能报设计、监理、业主认可。

(4)严格执行大连市关于商品混凝土的各项规定,对混凝土中的水泥、砂、石、掺和料、外加剂等材料使用前均需检测其碱含量和集料活性,合格后方可使用。且必须提供正式的检测报告,包括所用砂、石产地及碱活性等级和混凝土碱含量的试验结果。

3、混凝土运输

(1)场内混凝土运输主要采用输送泵完成垂直和水平运输,现场塔吊辅助配合;到达浇筑面后竖向结构采用布料杆浇筑。

(2)运输时间:混凝土从搅拌机卸出到浇筑完毕的连续时间(min)

(3)季节施工:在冬季、风雨天气运输混凝土,罐车加遮盖,以防混凝土温度剧降和进水或混凝土冻结。

(4)质量要求:混凝土送到浇筑地点后,如混凝土拌和物出现离析或分层现象,应对混凝土拌和物进行二次搅拌,同时应检测其坍落度,不合格的混凝土令其退场。

4、混凝土泵送工艺

(1)水平泵送管道敷设线路应尽可能保持直线,少弯曲。

(2)管道与管道支撑必须紧固可靠,管道接头处应密封可靠。

(3)本工程地上部分采用结构内布管的形式,即配管从首层顶板进入建筑物,沿预留洞口向上伸展。到浇筑平面后,甩出弯管,接水平管(布料杆)。垂直管道离输送泵出口处水平管道长度应不小于10m,水平管近泵处应装逆止阀。

(4)地下室浇筑时泵管向下敷设,其水平高差应倾斜布设,并在上端装置排气活阀,以利排气。

(5)冬季天气寒冷时应用草布帘覆盖保温。

5、混凝土震捣

1)混凝土浇筑与振捣的一般要求

(1)混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m时必须采取措施,用串桶或溜管等。

(2)浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据砼供应能力,一次浇筑方量,砼初凝时间,结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的 1.25倍。

(3)使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30~40cm)。振捣上一层时应插入下层5~1Ocm,以使两层砼结合牢固。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。

(4)浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其问歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。问歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。(当混凝土的凝结时间小于2h时,则应当执行混凝土的初凝时间)

(5)浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理,并应在已浇筑的混凝土初凝前修正完好。

2)柱的混凝土浇筑

(1)柱浇筑前底部应先填5~10cm厚与混凝土配合比相同的减石子砂浆,柱混凝土应分层浇筑振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。

(2)柱高在3m之内,可在柱顶直接下灰浇筑,超过3m时,应采取措施(用串桶)或在模板侧面开洞口安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不得超过2m,每段混凝土浇筑后将模板洞封闭严实,并用箍箍牢。

(3)柱子混凝土的分层厚度应当经过计算后确定,并且应当计算每层混凝土的浇筑量,

用专制料斗容器称量,保证混凝土的分层准确,并用混凝土标尺杆计量每层混凝土的浇筑高度,混凝土振捣人员必须配备充足的照明设备,保证振捣人员能够看清混凝土的振捣情况。

(4)柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇1~1.5h,使其初步沉实,再继续浇筑。

(5)浇筑完后,应及时将伸出的搭接钢筋整理到位。

3)梁、板混凝土浇筑

(1)梁、板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,即先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇筑连续向前进行。

(2)和板连成整体高度大于1m的梁,允许单独浇筑,其施工缝应留在板底以下2~3mm处。浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下二层料,用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁帮部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。

(3)梁柱节点钢筋较密时,浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑,并用小直径振捣棒振捣。

(4)浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向托拉振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。

(5)施工缝位置:宜沿次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜搓。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。

(6)施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa时,才允许继续浇筑。在继续浇筑混凝土前,施工缝混凝土表面应凿毛,剔除浮动石子和混凝土软弱层,并用水冲洗干净后,先浇一层同配比减石子砂浆,然后继续浇筑混凝土,应细致操作振实,使新旧混凝土紧密结合。

4)楼梯混凝土浇筑

(1)楼梯段混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子(或塑料抹子)将踏步上表面抹平。

(2)施工缝位置:楼梯混凝土宜连续浇筑完,多层楼梯的施工缝应留置在楼梯段1/3

的部位。

(3)所有浇筑的混凝土楼板面应当扫毛,扫毛时应当顺一个方向扫,严禁随意扫毛,影响混凝土表面的观感。

5) 养护

混凝土浇筑完毕后,应在12h以内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态,养护期一般不少于7昼夜。

6)混凝土试块留置

(1)按照规范规定的试块取样要求做标养试块的取样。

(2)同条件试块的取样要分情况对待,拆模试块(1.2MPa,50%,75%设计强度,100%设计强度);外挂架要求的试块(7.5MPa)。

6、混凝土空心板的施工方法

1)施工流程

空心板的施工方法在普通钢筋混凝土楼板施工方法的基础上,增加了空心管铺设和固定两道工序。空心管的施工流程见图3;

由于钢筋及空心管安装和混凝土浇筑是空心板施工流程中比较重要的环节,施工时注意钢筋绑扎、空心管安装及混凝土浇注等方面。

2)钢筋及空心管安装

钢筋绑扎与空心管安装交叉进行,即先铺设底层钢筋网片,再铺设、固定空心管,最后绑扎上层钢筋网片。由于空心管是轻质材料成型的密封管,其在混凝土中的浮力很大,因此,在混凝土未凝固前,空心管上浮是客观存在的,必须采取有效措施保证空心管的位置固定不变;否则,会影响混凝土的质量和结构安全。空心管铺设过程中的最重要问题就是定位和固定。为准确控制空心管的位置、间距、数量,采取施工前先在楼板上按图纸中空心管的位置尺寸,放控制线,底层钢筋铺设完后,可根据控制线焊接管间的钢筋立网片,然后安装空心管。为了保证空心管的空间位置,拟采用预制混凝土块和铁线绑扎两种固定措施,确保空心管的定位准确和固定牢固,在混凝土浇筑过程中亦不会发生跑位的现象。

3)混凝土浇筑

混凝土浇筑办法与正常施工方法相同,混凝土未浇注前,应该避免受重物的挤压,否则,

容易造成空心管破碎,从而降低空心板的空心率。这是因为空心管虽然是成型材料,且具有一定强度,但在施工现场,空心管被限位垫块架立后,其受力状态就变成了点支撑,强度不足以支持人踩的荷载。因此在大面积铺管时,应采取临时桥板铺设方法避免施工人员踩压空心管。空心板混凝土浇筑时,需采取有效可靠的震捣方法,可以采用平板震捣,或与小直径的震捣棒结合的方法进行施工。应避免采用直径大、功率大的震捣器。这主要是为了避免震捣器直接接触空心管,将空心管振碎。一旦发生振漏情况时,要及时封堵,避免混凝土流入空心管内,影响结构自重及楼板的受力状态。

7、施工缝、后浇带

(1)施工缝、后浇带的留设

①地下室外墙水平施工缝留设在基础底板向上300mm或顶板上口处。

②内墙、柱施工缝留设在柱帽、梁、板下口处。

③梁、板的施工缝应留置在梁、板跨中1/3范围内.

④楼梯施工缝留置在楼梯跨中1/3范围。

⑤本工程设计有1000mm宽的后浇带,施工时必须按图纸要求留设。

(2)施工缝、后浇带加固

①底板、梁后浇带及施工缝加固采用φ12@150附加短钢筋和双层(一粗一细)钢板网绑扎牢固,短钢筋高出梁板上口50mm,防止水泥浆溢入影响以后施工的质量。短钢筋与梁板上、下铁钢筋绑扎牢固。

②顶板采用由小木块组拼而成的定位工具作为后浇带及施工缝处的加固,同时可控制钢筋间距、排距、保护层。

③梁、板后保浇带处模板应单独设置、单独支撑,梁板后浇带处模板支设。

(3)后浇带排水、清理和保护措施

①底板后浇带在底板的二侧设置直径为50cm,深50cm的半圆形集水坑,后浇带垫层设0.5%的坡度,使积水流向积水坑。

②在施工完毕后拔去加固钢筋,清理干净表面及钢筋上的浮浆。

③浇筑完毕48小时后,清理后浇带内杂物,上面采用彩条布和木板封严实,防止以后施工中的杂物和污水进入后浇带内。

(4)后浇带及施工缝处再施工

①后浇带砼浇筑时间:砼浇筑完1个月后。

②施工缝继续浇筑时间:施工缝处必须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2Mpa(一般在12小时以上)时,才允许继续浇筑。

③后浇带用比同部位砼高一个强度等级的微膨胀砼浇筑。

④施工缝、后浇带再施工时,砼表面要进行处理:对于水平的施工缝,剔除表面的软弱层,并露出石子;对于竖向的施工缝,则剔凿除木模,并进行凿毛,剔除松动石子,刷去钢筋上污浆,并用水冲洗干净后,抹一层同成分水泥砂浆,然后继续浇筑砼。

⑤施工缝、后浇带继续浇筑时应浇筑密实,使新旧混凝土结合紧密。同时砼先覆盖一层薄膜,薄膜上覆盖草帘被保湿保温,加强养护。

2)钢筋砼工程

(1)钢筋场地必须做到排水通畅,配好的钢筋堆放必须分区有序,下有垫木,严防钢筋被泥水污染,一旦污染,必须用水冲洗干净,确保钢筋工程质量优良。

(2)本工程砼使用商品砼,现场只存有少量的石子和砂子,用于零星砼的搅拌,砼用石子、砂子,决不允许混入泥浆,否则,要洗干净。试验员必须按要求测量砂子含水率及砂、石的含泥量。以便调整配合比或采取其它必要的措施。

(3)砼浇注尽量避开雨天,若必须在雨天浇注,则需备足遮挡物品,防止砼被水冲刷,影响砼结构质量。

4.18.2 混凝土结构工程通病及治理

1、混凝土表面麻面、露筋、蜂窝、孔洞

1)现象:

(1) 砼表面局部缺浆粗糙,有许多小凹坑。

(2) 结构内的主筋、副筋或箍筋外露。

(3) 砼局部缺浆石子多,形成蜂窝状的孔洞。

(4) 砼结构内有空腔,局部无砼,蜂窝特别大。

2)治理:

(1) 麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用水泥浆或水泥砂浆抹平。

(2) 将外露钢筋上的砼和铁锈清洗干净,再用水泥砂浆(1:2比例)抹压平整。如露筋较深,应将薄弱砼剔除,清理干净,用高一级的细石砼捣实,认真养护。

(3) 小蜂窝可先用水冲洗干净,用1:2水泥砂浆修补;大蜂窝,先将松动的石子和突出颗粒剔除,并剔成喇叭口,然后用清水冲洗干净湿透,再用高一级细石砼捣实,认真养护。

(4) 需要与设计单位共同研究制定补强方案,然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中

孔洞时,应在梁底用支撑支牢,然后再将孔洞处的不密实的砼凿掉,要凿成斜形,以便浇筑砼。用清水冲刷干净,并保持湿润72小时,然后用高一等级的细石砼浇筑。在细石砼中掺万分之一用量的铝粉。浇筑后加强养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑砼。

2、施工缝结合不好

1)现象:施工缝处砼结合不好,有缝隙或夹有杂物,造成结构整体性不好。

2)治理:

(1) 缝隙较细时,可用清水冲洗裂缝,充分湿润后抹水泥浆。

(2) 梁柱等在补强前,首先应搭设临时支撑予以加固后方可进行剔凿工作。清洗干净,充分湿润再灌筑高一等级的细石砼,捣实并认真养护。

3、缺棱掉角

1)现象:梁、板、柱、墙及洞口直角处,砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。

2)治理:缺棱掉角较小时,用钢丝刷刷该处,清水冲刷充分湿润后,用1:2的水泥砂浆抹补齐正。对较大缺角,将不实的砼凿除,用水冲刷干净湿透,然后支模用高一等级的细石砼补好,并加强养护。

4、砼板面不平整

1)现象:砼板厚薄不一致,表面不平整,甚至有凹坑、脚印等。

2)治理:局部不平整可用细石砼或1:2水泥砂浆修补。

5、砼结构构件轴线位移

1)现象:基础、墙、梁、柱轴线的位移,以及预埋件等的位移超过允许偏差值。

2)治理:

(1) 偏差值不影响结构施工质量要求时,可不处理;只需进行少量局部剔凿和修补处理时,应适时整修。一般可用1:2或1:2.5水泥砂浆或提高一等级的细石砼进行修补。

(2) 偏差值影响结构施工质量要求时,应会同有关部门研究处理方案后,再进行处理。

6、砼柱、墙、梁的外形偏差、表面平整差

1)现象:柱、墙、梁等砼外形竖向偏差、表面平整超过允许偏差值。

2)治理:

(1) 偏差值较小,不影响结构工程施工质量时,一般可不处理;如只需少量剔除,就可满足装饰施工质量时,一般可在装饰前进行处理。

(2) 竖向偏差值超过允许值较大,影响结构工程质量要求时,应在拆模后,把偏差值较大的砼剔除,返工重做。

7、砼强度偏低、匀质性差

1)现象:

(1) 同批砼试块的抗压强度的平均值低于0.85或0.90设计强度等级。

(2) 同批砼中最低一组试块强度值低于0.9设计强度等级。

(3) 同批砼中个别试块强度值过高过低,出现异常。

(4) 冬期施工时,同条件养护试块达不到冬施方案预期的拆模或拆除保温时的强度要求。

2)治理

(1) 当试压结果与要求相差悬殊时,或试块合格而对砼结构实际强度有怀疑,或有试块丢失、编号搞乱、忘记制作试块等情况,可采用回弹仪、超声波等方法来测定砼的强度。

(2) 如砼强度不合格,可从砼结构中凿取试块,仔细摩平,通过试验机测定砼的实际强度。凿取的试块要具有代表性,且不影响结构使用和安全。

(3) 当砼强度偏低,不能满足要求时,可按实际强度校核结构的安全度,并经有关设计单位研究提出处理方案,如推迟承受荷载的时间,减小荷载值或采取加固补强措施。

(4) 冬期施工,如发现早期砼强度增长太慢,应及时采取加强保温以及采取通蒸气、热砂、电热毯覆盖加温或生火炉加温等措施。

8、砼保护层破坏或砼保护性能不良

1)现象:当结构的保护层砼遭破坏或保护性能不良时,钢筋会锈蚀、铁锈膨胀导致砼开裂。

2)治理:

(1) 砼裂缝可用环氧树脂灌缝。

(2) 对已锈蚀的钢筋,应清除铁锈,凿除与钢筋结合不良的砼,用清水冲刷干净充分湿润后,用高一等级的细石砼填实,加强养护。

(3) 大面积钢筋锈蚀引起砼裂缝,应与设计单位研究制定处理方案,经批准后再行处

理。

9、砼收缩裂缝

1)现象:裂缝多在新浇筑并暴露于空气中的结构构件表面出现,有塑态收缩、沉陷收缩、干燥收缩、碳化收缩、凝结收缩等收缩裂缝,这种裂缝不深也不宽。

2)治理:

(1) 如砼仍有塑性,可采取压抹一遍或重新振捣的办法,并加强养护。

(2) 如砼已硬化,可向裂缝内散入干水泥粉,然后加水润湿,或在表面抹薄层水泥砂浆。

(3) 也可在裂缝表面涂环氧胶泥或粘贴环氧玻璃布进行封闭处理。

10、砼温度裂缝

1)现象:温度裂缝走向无规律,大面积结构温度裂缝往往是纵横交错;梁板类温度裂缝多平行于短边。贯穿的温度裂缝,一般与短边平行或接近平行。裂缝宽度一般在0.5mm以下。表面温度裂缝多在施工期间出现,贯穿的温度裂缝在浇筑经2~3个月或更长时间发生, 缝宽是冬季宽夏季变细。沿截面高度,裂缝呈上宽下窄多数,个别也有下宽上窄,遇顶部和底部配筋较多的结构,也有中间宽两端窄的梭形裂缝。

2)治理:对表面裂缝,可采取涂两遍环氧胶泥或贴环氧玻璃布,以及抹、喷水泥砂浆等方法进行表面封闭处理。对防水防渗的结构,大于0.1mm宽度的贯穿性裂缝,采用灌水泥浆或环氧浆液进行裂缝修补,或者灌浆与表面封闭同时采用。小于0.1mm的裂缝,可不处理或只作表面处理。

砼专项施工方案

旭日景城I标段6#地下人防及25-28幢住 宅楼 专 项 施 工 方 案 (砼) 编制人:郑国云 审核人:陈益明 批准人:许吉林

江苏兴厦建筑安装公司 混凝土混凝土工程施工方案 本工程地上、地下结构工程所用砼均采用预拌商品砼,泵送技术,为保证砼质量,在施工前,砼进场第一车必须有砂、石材料试验分析报告,水泥出厂合格证和复试报告,砼配合比单,并经业主和监理负责人认可,方可进行实际使用。 本工程地下室顶梁、顶板、柱砼强度为C30,基础部分垫层为C15,底板为C30S6抗渗混凝土,圈梁、过梁、构造柱为C20,±0.00上所用混凝土强度等均为C20。 一、作业条件 (1)浇筑混凝土层段的模板、钢筋、水电安装预留、预埋件安装完 毕,经检查符合设计要求,并办理隐、预检手续。 (2)提前一天通知业主、监理方以利配合,确保施工用道保持通畅, 施工用电、用水水正常。 (3)混凝土泵送机械、泵管安装已就位,振动器(棒)施工机械等 配备有足够的数量,经检验试运转合格。 (4)浇筑前模板内的垃圾、木屑等杂物及钢筋上的油污应清除干 净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好。 (5)木模板浇水湿润,柱子模板的清扫口杂物及积水后封闭 二、要求 (1)混凝土浇筑前应将模板表面洒水湿润, (2)混凝土浇筑过程中,安排专业人监看模板和钢筋并随时加固和

纠偏。 (3)施工生产过程中,派专业技术人员不定时在施工现场抽查混凝土配合比和坍落度及混凝土的易和性,并做好记录。 三、施工方法 (1)工艺流程:作业准备混凝土运输混凝土现场浇筑砼 (2)混凝土运输 泵送混凝土运输用混凝土搅拌运输车运送,由于泵管较长,泵车泵送的第一车应是与混凝土相同配比的水泥砂浆,混凝土搅拌运输车装运混凝土后,筒体应保持慢速转动,卸料前筒体应加快速转20-30min 方可卸料。 (3)砼浇筑、振捣的一般要求 1)浇筑混凝土应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密而定,一般为振动器作用部分长度的1.25倍,最大不超过500mm。 2)采用插入式振动器振捣应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,顺序进行,均匀振实,不得遗漏。移动间距不得大于振动棒作用半径的1.5倍,一般为30-40cm,振捣上一层时应插入50mm,以消除两层间的接槎。 3)一般混凝土的浇筑应连续进行,如有间隙应在混凝土初凝前接缝,一般不超过2小时,否则应按施工缝处理。 4)浇筑混凝土时,应清理模板上的杂物,并浇水湿润模板。 5)楼面板混凝土面层抹面须在三次上,浇筑到一定数量后,

混凝土浇筑施工方案

混凝土工程施工方案 工程名称:安康医药项目工程 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

混凝土工程专项施工方案目录No table of contents entries found. 混凝土工程专项方案 一、编制依据:

1、弘宇建筑设计有限公司提供的安康医药项目工程设计图纸 2、安康医药项目工程施工组织设计 3、建筑施工手册(缩微版第二版) 4、混凝土结构工程施工质量验收规 5、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 6、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、工程概况: 1、安康医药项目工程建筑总面积7328.19m2。本项目地理位置为N29°35′18.26″、E91°02′41.05″,位于西藏自治区拉萨市柳梧新区。施工车辆经现有道路及其连接便道可直接到达场地,交通较为便利。 2、本工程为框架结构和钢结构,综合楼为地上5层其余为地上1层,独立基础框架结构。1#、2#、3#仓库为地上一层,地下独立基础,地上为钢结构,门卫室地上一层,条形基础砖混结构,设备房为地上一层,独立基础框架结构。建筑的工程类别为二类,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级分布一览表

三、施工安排 3.1 混凝土供应及运输方式: 本工程所用混凝土全部为商品混凝土,采用混凝土运输车运至现场,基础、主体均采用汽车泵进行浇注;零星混凝土采用塔吊进行浇筑。 3.2 流水段划分: 3.2.1 本工程为多层框架结构,基础施工时按栋号划分成多个流水段。 3.3 浇筑顺序: 3.3.1基础部分先承台,后浇基础柱;主体结构部分柱、梁、板一次浇筑成型。 四、施工准备 4.1 技术准备: 每次浇筑混凝土前,砼工长应根据现场的实际情况和施工部位,具体准备混凝土浇筑的技术交底,经技术负责人审核批准后,对施工班组进行详细的技术交底。 4.2 材料准备: 4.2.1 商品混凝土: 商品混凝土内原材料的性能必须符合国家有关规范和规程的要求。本工程的砼全部采用商砼,分包给具有相应资质的砼公司,预单要求的砼强度等级、塌落度、初凝时间、出料车温度进行配合比设计、试配、搅拌,保证砼及时、准量、保质的供应。 对商砼的材料质量监控,主要为以下几点: 水灰比:符合设计及规范要求。

施工方案-码头主体混凝土施工方案

周口港区港口中作业区一期码头工程主体混凝土施工方案 编制人: 复核人: 安徽省中成建设工程有限公司 周口港区码头中作业区建设指挥部 二〇一五年五月十五日

目录 第一章工程概况及设计要求 (3) 1.1工程概况: (3) 1.2设计要求: (3) 第二章施工准备 (3) 2.1施工条件 (3) 2.2机具准备: (3) 第三章施工方案 (4) 3.1施工段的划分 (4) 3.2施工工序 (4) 3.3施工工艺 (4) 第四章砼泵送施工工艺 (6) 4.1施工布置 (6) 4.2输送泵操作: (6) 4.3泵送混凝土浇筑: (6) 4.4振捣 (7) 第五章质量要求 (7) 第六章砼拆模技术要求 (7) 第七章安全措施 (8) 第八章砼质量通病防治技术措施 (8) 8.1蜂窝 (8) 8.2麻面 (8) 8.3缝隙及夹渣 (8) 第九章人员、机具配备 (9)

第一章工程概况及设计要求 1.1工程概况: 工程名称周口港区港口中作业一期码头工程(4#、5#)港池工程地点工程位于河南省周口市后范营与前范营附近,建设场地紧靠砂颖河河道 本工程码头为2个挖入式港池,共12个500t级泊位,设计船型为500吨级货船和1000吨级货船,根据工程地点的水文、地质条件及船型,结合总平面布置及装载工艺,码头采用挖入式港池,重力式结构。码头工程主要包括码头平台、土建、道路堆场。 主要工程量包括:4#5#港池重力式挡土墙工程混凝土浇筑量400083.1m3。 1.2设计要求: (1)分部单位工程浇注混凝土的强度等级: 墙体采用C25; 压顶采用C30; 第二章施工准备 2.1施工条件 2.1.1模板的轴线位置、截面尺寸、标高、加固支撑满足设计、规范和施工要求。 2.1.2各种预埋件、预留洞、穿墙管位置、标高、尺寸正确符合设计要求。 2.2机具准备: 2.2.1汽车吊,混凝土汽车输送泵、插入式振动棒、配电设置、照明事先调试正常运转,满足施工要求。

混凝土浇筑专项施工方案35271.doc

保利国际广场地下室底板混凝土浇筑施工方案混凝土浇筑施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪

保利国际广场地下室底板混凝土浇筑施工方案 西安三好建筑工程公司 XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

保利国广地下室底板混凝土筑施工方案 目 一制依据????????????????????? 2 二工程概况????????????????????? 2 三施工准????????????????????? 2 四混凝土筑施工?????????????????? 2 五量保措施??????????????????? 5 六安全文明施工措施????????????????? 5

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006) 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002);

6、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 7、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92); 8、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 二:工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中 路 296 号,主楼为框架结构,总建筑面积为 2 115.9m。其中主楼地 上 2 层。建筑高度为 6.8m ;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组 ;施工单位 :西安古典建筑工程有限公司 ,竣工日期 :2017 年 12月 20 日,基础类型 :阶梯型独立基础 ,建筑檐高 6.8m 地下面积:99.12 ,抗震等级 ;二级 . 三、施工准备 1、供应商选择 选择供应商,考察运距能否满足需求及砼质量;随时抽查搅拌 站后台计量、原材料等,确保供应质量;签定供货合同时由技术人 员提供具体供应时间、砼强度登级、所需车辆及间隔时间,特殊技 术要求如抗渗、坍落度、水泥及预防碱集料反应所需提供的资料。 供应商的资质等材料提前报监理工程师审查。

基础混凝土浇筑施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、现场布置 (2) 四、浇筑工艺 (2) 五、混凝土养护 (4) 六、试验 (4) 七、技术资料整理 (5) 八、质量标准 (5) 九、商品砼要求 (6) 十、防止砼裂缝的主要措施 (7) 十一、注意事项及安全文明施工 (7) 十二、环保及环卫施工措施 (8) 一、工程概况 万州区2011年万全公租房及配建廉租房项目6#楼,建筑面积15442.59平方米,框支剪力墙结构,檐高69.15m。地下二层,地上二十三层。基础为筏板基础,底板厚250mm,梁净高0.9m~1.5米,梁宽0.6m。基础底板面积约为

2500平方米,混凝土强度等级为C40 和C40P6、C30P6,方量约为800m3。 二、施工准备 1、材料:C40预拌砼230m3。C40P6、30 m3;C30P6、530 m3 2、机具 a、砼泵:选用37m臂长汽车泵1台和车载泵一台 b、振捣器:振动电机4台,振捣棒4根; c、照明:夜间施工,须有充足照度; d、铁锹、木抹子,耙子; e、劳保用品:胶皮手套、绝缘手套、雨靴; f、混凝土养护用品:阻燃草帘被、塑料布; g、塔吊及砼吊斗,在37m臂长汽车泵泵管难以达到的部位用塔吊和车载泵进行浇筑。 3.作业条件 a、钢筋通过质检站、设计院、建设单位、监理单位隐蔽验收。 b、模板经过预检,模板内杂物清理干净彻底。 c、水电预埋到位,经过项目查验,填写隐检单完成。 d、测量工放出底板上表面水平标高控制50 cm线。 e、现场道路畅通,行车路线上没有障碍 f、机具、料具已准备好,试运转良好 g、对混凝土浇筑操作工人尤其是振捣手已做好详细的技术交底,混凝土浇灌申请书已被批准 h、周围居民安抚工作已做好,能保证连续施工

主体结构混凝土施工方案

1.1 主体结构混凝土施工方案 1.1.1混凝土配置 1.1.1.1 混凝土原材料、配合比准备 1.1.1.1.1配合比准备 根据本工程的设计要求混凝土配合比设计除满足强度要求外,还要考虑混凝土的刚度、控制裂缝的要求,符合设计及计算的要求。为此,本工程需要提前要求混凝土供应商——搅拌站进行配合比设计、并实测混凝土7天、14天、28天强度。 配比一经确定,搅拌站不能随意更改。试配混凝土及所用原材料复试单在施工前30天报送现场监理工程师。 1.1.1.1.2对原材料的要求 高性能混凝土原材料除满足普通混凝土的一般要求外,还应满足以下要求: 1、水泥 要求选用质量稳定、含碱量低、C3A含量少的中热硅酸盐水泥。 施工中,我们选用标号不低于42.5级的硅酸盐或普通硅酸盐水泥,其活性不低于48mpa,水泥中C3A的含量应小于8%,游离氧化钙、氧化镁的成分越少越好,水泥细度应适中,每立方米水泥用量控制在550kg以下。 2、细骨料 细骨料应选用洁净的、颗粒级配良好的天然河砂,细度模数中等偏粗,在2.3-3.0为好,或自然连续级配,含泥量≤1%,高强混凝土砂率应通过试验确定。 3、粗骨料 粗骨料的性能对高强混凝土的抗压强度及弹性模量影响很大。粗骨料宜选用坚硬密实的石灰岩、花岗岩、辉绿岩、玄武岩、火成岩等,粒形与级配合格,最大粒径≤25mm。针片状颗粒含量不宜大于8%,含泥量不应大于1%。粗骨料除进行压碎指标试验外,对碎石的岩石立方体抗压强度试验结果不应小于混凝土设计要求强度的1.5倍。

4、高效减水剂 使用高效减水剂,最需关注的问题是水泥的适应性,掺量一般为水泥的0.8%-2%,同时掺少量缓凝剂,掺量在水泥用量的0.01-0.08%之间,其作用是调整坍落度的经时损失率,弥补因掺高效减水剂而引起的混凝土坍落度损失过快的缺点,同时控制早期水化,避免水化热过分集中而引起混凝土开裂,进一步提高减水,增加后期强度。 5、掺合料 在普通混凝土掺和料的基础上还要掺加优质粉煤灰磨细矿渣,以提高水泥活性,增强混凝土强度,使用时必须通过试验鉴定。 1.1.1.1.3防裂要求及有关措施 混凝土本身的变形和收缩(早期的化学收缩和后期的干缩及荷载作用下的徐变)都将不同程度地影响着结构的质量。为避免混凝土产生有害裂缝,满足施工要求并保证混凝土质量,采取如下措施: 1、混凝土搅拌站对混凝土原材料进行选择,保证本工程中使用的原材料从开始到完工为同一产品。按要求提供满足施工要求的合格混凝土。 2、要求掺入高效减水剂,改善拌合物的和易性。 3、合理划分混凝土浇筑流水段:本工程结构超长,作业面大,流水段按施工需要划分,划分位置必须满足规范要求。 4、预防碱集料反应措施:为了预防碱集料反应对混凝土的损害,以保证结构的耐久性。骨料的选用除需满足泵送混凝土的质量要求外,选用非活性集料。水泥除满足混凝土中水泥的一般要求外,选用碱含当量小于0.6%的低碱水泥。掺加掺合料的部位选用优质粉煤灰作为掺合料。外加剂选用无碱或低碱无氯盐外加剂。混凝土按有关混凝土碱集料试验数据进行配制。 5、所有的原材料的选定和混凝土的配合比的确定都必须得到建筑师和工程师的认可。 1.1.1.2 混凝土工程施工准备

混凝土浇筑专项施工方案 (3)

混凝土浇筑施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司 XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四混凝土浇筑施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5) 一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图

2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006) 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 6、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 7、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92); 8、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 二:工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 1、供应商选择 选择供应商,考察运距能否满足需求及砼质量;随时抽查搅拌站后台计量、原材料等,确保供应质量;签定供货合同时由技术人员提供具体供应时间、砼强度登级、所需车辆及间隔时间,特殊技术要求如抗渗、坍落度、水泥及预防碱集料反应所需提供的资料。供应商的资质等材料提前报监理工程师审查。 2、砼浇筑前,组织施工管理人员学习施工规范规定,对施工方案进行交底,使操作人员明确施工部位,浇筑部位砼强度登记及质量标准。 3、组织放线人员做好标高控制工作,在竖向钢筋上做明显标记。

混凝土浇筑专项施工方案86600

第一章、编制依据 图纸文件 本工程建筑、结构施工图纸、图纸会审记录、设计变更。 施工组织设计及合同 经建设单位、监理单位审批的施工组织设计及双方签订的施工总承包合同。 主要规范及标准 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2013 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5.《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33-2012 ) 第二章、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高,±为绝对高程,建筑高度;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高,±为绝对高程,建筑高度;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司

施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 5主要材料:混凝土采用商品混凝土c40、C35、C30、C25、C20,基础垫层采用C20,外加剂按图纸设计要求执行。 本工程所有部位均采用商品混凝土,由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 施工工艺:浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时,应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土,应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续浇筑; ③混凝土不能持续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后,浇筑上层混凝土时,应先按留施工缝的规定处理。 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,一旦钢筋骨架发生变形或位移,应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋,应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前,向准备浇筑混凝土的模板内浇水,湿润施工缝处,同时检查模板漏水情况,对于缝隙过大的部位进行修补,避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行,一次浇注完毕。如遇特殊情况中断,其间隔时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑,先浇注梁,根据梁高分层浇注成阶梯形,当达到板底位置时再与

主体混凝土施工方案

阳光小区2#楼主体结构工程 混 凝 土 施 工 方 案 河南省鑫河建设有限公司 2014年4月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 第一章 2.1工程简介: (3) 第二章 2.2建筑设计概况: (3) 第三章 2.3结构设计概况: (4) 三、施工部署 (4) 四、施工工艺 (5) 五、质量要求 (8) 六、质量保证措施 (10) 七、安全保证措施 (14)

一、编制依据 1.1建筑设计研究院设计的建筑、结构图纸: 1.2主要图集、标准、规程、规范: 1.3本工程《施工组织设计》。 二、工程概况第一章 2.1工程简介: 第二章 2.2建筑设计概况:

第三章 2.3结构设计概况: 三、施工部署 本工程全部采用商品混凝土,墙板采取一次浇注的措施,全部砼采用汽车泵送方式。 根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若混凝土浇筑比较大,白天不能浇筑完成不能留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12小时,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方协调工作。

四、施工工艺 4.1准备工作 4.1.1钢筋的隐检工作已经完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况无误。 4.1.2模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定,支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密,符合规范要求。 4.1.3由商品混凝土搅拌站试验室确定配合比及外加剂用量。 4.1.4混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习,由技术部门讲述施工方案,对重点部位单独交底,设专人负责,做到人人心中有数。 4.1.5浇筑混凝土用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇筑要求。 4.1.6混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架加固情况。 4.1.7各流水段结合部位施工缝均采用多层板(根据钢筋保护层厚度及钢筋间距切口)分隔。 4.1.8提前签订商品混凝土供货合同,签订时由技术部门提供具体供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如抗渗、防冻剂、入模温度、坍落度、水泥及预防混凝土碱集料反应所需提供的资料等。 4.2主要措施 4.2.1商品混凝土供应商编制预防混凝土碱集料反应的技术措施,必须确保20年内不发生混凝土碱集料反应损害;浇筑每部位混凝土前预先上报配合比及所选用各种材料的产地、碱活性等级、各项指标检测及混凝土碱含量的评估结果。混凝土要用低活性集料配制,其混凝土含碱量不得超过5kg/m3。 4.2.2为增强混凝土的可泵性,在混凝土中掺入适量的粉煤灰和减水剂,掺量必须经过实验确定。为保证混凝土的缓凝时间到4~6小时,能够满足混凝土出机运至现场具有可泵送料条件,在混凝土中掺入适量缓凝剂。严禁在混凝土中加水。混凝土入泵坍落度控制在16~20cm。 4.2.3混凝土浇筑 4.2.3.1垫层混凝土采用汽车泵分区浇筑,采用平板振捣,表面抹平压光。 4.2.3.2底板混凝土浇筑采用汽车泵连续浇筑。在浇筑混凝土前,对模板内的杂物和

混凝土浇筑施工方案最新版

. 混凝土工程施工方案 工程名称:安康医药项目工程 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

混凝土工程专项施工方案目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工安排 (2) 第四章施工准备 (4) 第五章施工方法 (4) 第六章安全、文明保证措施 (5)

混凝土工程专项方案 一、编制依据: 1、弘宇建筑设计有限公司提供的安康医药项目工程设计图纸 2、安康医药项目工程施工组织设计 3、建筑施工手册(缩微版第二版) 4、混凝土结构工程施工质量验收规 5、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 6、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、工程概况: 1、安康医药项目工程建筑总面积7328.19m2。本项目地理位置为N29°35′18.26″、E91°02′41.05″,位于西藏自治区拉萨市柳梧新区。施工车辆经现有道路及其连接便道可直接到达场地,交通较为便利。 2、本工程为框架结构和钢结构,综合楼为地上5层其余为地上1层,独立基础框架结构。1#、2#、3#仓库为地上一层,地下独立基础,地上为钢结构,门卫室地上一层,条形基础砖混结构,设备房为地上一层,独立基础框架结构。建筑的工程类别为二类,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级分布一览表 三、施工安排 3.1 混凝土供应及运输方式: 本工程所用混凝土全部为商品混凝土,采用混凝土运输车运至现场,基础、

主体均采用汽车泵进行浇注;零星混凝土采用塔吊进行浇筑。 3.2 流水段划分: 3.2.1 本工程为多层框架结构,基础施工时按栋号划分成多个流水段。 3.3 浇筑顺序: 3.3.1基础部分先承台,后浇基础柱;主体结构部分柱、梁、板一次浇筑成型。 四、施工准备 4.1 技术准备: 每次浇筑混凝土前,砼工长应根据现场的实际情况和施工部位,具体准备混凝土浇筑的技术交底,经技术负责人审核批准后,对施工班组进行详细的技术交底。 4.2 材料准备: 4.2.1 商品混凝土: 商品混凝土内原材料的性能必须符合国家有关规范和规程的要求。本工程的砼全部采用商砼,分包给具有相应资质的砼公司,预单要求的砼强度等级、塌落度、初凝时间、出料车温度进行配合比设计、试配、搅拌,保证砼及时、准量、保质的供应。 对商砼的材料质量监控,主要为以下几点: 水灰比:符合设计及规范要求。 水泥:拟采用普通硅酸盐水泥Ⅱ型(低水化热) 骨料:洗净碎石 搅拌用水:清洁、无色无味 外加剂:符合设计要求 塌落度:泵送砼塌落度控制在160±20mm。 4.3 机械准备: 4.3.1 混凝土输送泵:为保证混凝土的施工质量和进度,浇注混凝土基本是用汽车泵。设1辆汽车泵。 4.3.2 振捣机械准备:准备2台以上直径为50mm的插入式振捣棒。 4.3.3 电源准备:施工前应根据用电设备布置位置,将设备电源准备到位。 4.3.4 其它工具:铁锨、抹子等。

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案 一、工程概况 工程名称:彭州市温哥华牡丹国际大酒店 工程地点:彭州市牡丹大道北段东侧、行政东路1号 建筑单位:彭州市温哥华置业有限公司 设计单位:太原市建筑设计研究院 监理单位:成都市交大建设咨询监理有限公司 勘察单位:四川省科建地基基础工程有限公司 该工程东南长331m,南西长246m,呈不规则四边形布置,地下一层,层高-4.8m,地下室底板后浇带和伸缩缝分为3个部分。温哥华牡丹国际大酒店项目总建筑面积为108933㎡,地下室一层总计面积9005.6㎡,地上分为2 幢塔楼,商务办公楼、酒店客房部、裙楼三层,塔楼24层,总高度为93.95m。 地下室副楼底板底板厚为400mm,塔楼底板厚度为1200mm,在1-3 轴至1-4轴和1-C轴至1-D轴之间距1-3轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带,在1-9 轴至1-10轴和4-B轴至4-D轴之间距4-B轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带。根据业主单位的工期要求,同时A、B区施工。地下室底板和承台砼为C40,抗渗等级为S8,水池底板为C40 抗渗等级S6,后浇带采用C45,微膨涨砼浇筑,A、B区地下室梁式筏型基础及抗水板砼量约为 m3,所以本工程中的大体积砼包括A、B区及副楼。 二、编制依据: 1、业主提供的全套图纸。 2、砼施工及验收规范。 3、建筑工程施工手册。 4、建筑工程施工计算手册。 三、施工流程: 1、核心筒部分的承台、待核心筒工程桩施工完毕后经检测合格,进行垫层以下 部分(核芯筒和集水井)的防水工作,防水完成后进行核心筒和集水井部分的钢筋砼部分施工。 2、在施工核芯筒部分钢筋砼结构的同时进行A、B 区底板(核芯筒、集水井之外)

墙体砼浇筑施工方案

墙体砼浇筑施工方案 Prepared on 24 November 2020

墙体砼浇筑 框架柱砼浇筑 砼内砂浆成分相同的水泥砂浆。 砼柱首次浇筑高度超过3m,不得在柱顶直接浇筑,应通过串筒或斜溜槽浇筑,保证砼的自由错差高度不超过3m。 柱砼分层浇筑,分层振捣,每层高度不超过50㎝,每2m高做停顿,待混凝土初步沉实后继续浇筑。 柱砼一次性浇筑完毕,其高度在顶部主梁下皮标高2-3㎝处。 浇筑完后应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。 认真核实柱的标高和浇筑的净高度,一定防止超高浇筑。 砼管理流程图

梁、板砼应同时浇筑,浇筑沿次梁方向,由一端开始先浇筑梁,按梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时与板的砼一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板砼浇筑连续进行。 浇筑时,浇筑与振捣紧密配合,第一层50左右下料速度慢此,待梁底充分振实后再下二层料,用“赶浆法”保持水泥浆向梁底包裹石子向前扒进,每层(50㎝左右)均应振实后再下料,梁底及梁帮部位注意振实,但不要触动钢筋和埋件。 浇筑顶板砼的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣,并用铁插尺检查砼厚度,振捣完后用长抹子抹平。施工缝应留置或预埋件及插筋处则用木抹子找平,浇筑板砼时不允许用振捣铺摊砼。 3施工缝的留置 施工缝的留置处用木板(单层钢筋楼板用木板)或钢丝网(双层双向的楼板用钢丝网)挡牢。才准许继续浇筑。 下一次砼浇筑前,施工缝砼表面应凿毛、剔除浮动石子、扫浆,使新旧砼紧密结合。其后浇带做施工缝并有防水要求时,砼浇筑要应更加注意,做法见防水砼要求。 4楼梯砼浇筑 楼梯段砼处自下而上浇筑,先振实底板砼,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。 施工缝位置:楼梯段1/3部位或下梯梁中部。

混凝土浇筑专项施工方案

一、编制依据 1.1国家颁发的现行施工规程、规范及质量验评标准。 1.2中化二建集团有限公司的质量管理体系文件、环境管理体系文件、职业健康安全管理体系文件。 1.3中化二建集团有限公司历年工程项目施工经验和公司施工综合优势、施工方法。 1.4各单位工程施工图纸。 二、工程概况: 2.1工程内容: 本工程为新疆爱迪公司20万吨/年煤焦油加氢工业示范项目一期工程,工程地点位于新疆昌吉回族自治州阜康市甘河子镇晋商工业园区。 2.2主要材料:混凝土采用商品混凝土C25、C30,基础垫层采用C20,外加剂按图纸设计要求执行。 2.3本工程所有部位均采用商品混凝土,由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 3.1 施工工艺:浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 3.2 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时,应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土,应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续浇筑; ③混凝土不能持续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后,浇筑上层混凝土时,应先按留施工缝的规定处理。 3.3 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,一旦钢筋骨架发生变形或位移,应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋,应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应

采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前,向准备浇筑混凝土的模板内浇水,湿润施工缝处,同时检查模板漏水情况,对于缝隙过大的部位进行修补,避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行,一次浇注完毕。如遇特殊情况中断,其间隔时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑,先浇注梁,根据梁高分层浇注成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇注连续向前进行。 3.3.6楼梯段混凝土自下而上浇注,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。 3.3.7混凝土浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,一般为30~50cm,最大厚度不超过50cm。混凝土由料斗、漏斗内卸出进行浇筑时,其自由倾落度一般不得超过2m,在竖向结构中混凝土的自由倾落高度不得超过3m,否则应采用串桶或溜槽等将混凝土导入模板内。 3.3.8混凝土振捣: 混凝土采用插入式振动棒振动浇筑,砼浇筑后必须振捣密实,振捣棒要快插慢拔,上下略为抽动,以使上下振捣均匀。插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5,控制在30~40cm,每一振动点的振捣时间控制在15-30秒之间,表现为混凝土开始泛浆和不冒气泡为准,并且在20~30min后对其进行二次复振。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。在整个振捣作业中,不要振模振筋,不得碰撞各种预埋件。在浇注过程中,要组织木工、钢筋工及时配合混凝土的浇注以便对出现的问题及时进行修整。平板振捣器的移动间距,应能保证振捣器的平板覆盖已振捣的边缘。 在混凝土初凝前,在浇注交接处及柱、墙、梯井壁与底板交接部分的底板面上用平板式振动器进行二次振动,提高混凝土的抗裂性。 混凝土振捣后,初凝前进行混凝土的表面处理。组织瓦工班在砼浇注后,初凝前收水时,用木模子打磨压实,以闭合收水裂缝。

混凝土浇筑施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况: ........................................................................ 三、施工组织 (2) 四、混凝土施工工艺 (3) 五、混凝土质量保证措施 (6) 六、混凝土现浇楼面防裂措施 (7) 七、混凝土成品保护 (8) 八、施工安全措施 (8)

混凝土工程专项施工方案 一、编制依据 1、合肥工业大学建筑设计研究院设计的施工图纸; 2、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》国家及巢湖市颁发的有关建设工程的法律、法规、施工及验收规范、施工规程、规定及标准; 3、公司项目管理文件及企业标准; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《混凝土质量控制标准》GB50164-92 7、《混凝土泵送技术规程》JGJ/10-95 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 9、《混凝土强度检验评定标准》GB107-87 二、编制说明 (1)、本工程为无为蓝鼎中央城·人防地下车库工程,位于无为县新一中南侧。 (2)、针对本工程的特点,按基础工程,主体工程,装饰工程和工程竣工收尾四个施工阶段编制施工作业计划,在工程开工前做好各项施工准备工作。现场道路铺设(硬化)、搭设好食堂、厕所、材料库房等临时设施,架设和敷设施工用电线路,安装好现场施工机械,并经项目部验收合格。“三通一平”到位,要强化整个施工过程的控制和施工现场的各项管理及安全资料管理工作,加大工程在施工过程的文明管理力度。

基础砼浇筑方案

石家庄市工商行政管理局4#高层住宅基础设计为梁板式筏形基础,其特点是: 1、钢筋布置密集,尤其是集水坑部位,上下多层钢筋,加上暗梁、暗柱、墙体插筋、集水坑插筋交织在一起,砼浇筑困难; 2、基础砼工程量大,预计为570方,基础筏板厚0.9m,虽不属于厚大体积砼,但施工时应按厚大体积砼来指导施工,尤其是目前是夏季,白天空气温高,要考虑采取措施防止出现收缩裂缝。 本方案内容的重点是确保基础砼一次性浇筑及不出现收缩裂缝。 一、确保基础砼一次性浇筑的措施: 1、劳动力安排----鉴于基础砼工程量较大,并考虑一些不确定因素,基础砼连续浇筑的时间较长,在施工前提前组织好劳动力,考虑现场实际情况安排两班队伍,以保证人员有充足的体力; 2、总体设想----采用商品砼,安排一台44m汽车泵,最大限度地提高工作效率; 3、浇筑顺序----本基础长度不足40m,设计上不留后浇带,加上夏季白天气温较高,砼终凝时间较正常相比缩短,因此要确定合理的浇筑顺序,详见附图; 4、技术准备----就砼浇筑方案的内容及施工图纸结构形式、设计要求、工艺要求、质量标准等提前进行详细的技术交底; 5、保障措施----对施工现场进行清理,保证运输道路、临水、临电畅通,并与相临的3#楼提前进行沟通,以免车辆进出、停放对其施工造成影响; 6、信息搜集----作好天气预报信息搜集工作,准备充足的雨季施工材料

(工具),出现天气突变的情况有预急措施及准备; 7、其它----提前与搅拌站沟通,要求其车辆调配得当,最大限度地减少时间浪费,保证砼及时供应。 二、由于基础的体积较大,水泥水化热高,积聚内部热量不易散发,而表面散热较快,使内外产生较大温差,易使基础产生表面温度裂缝,因此在基础砼浇筑前,应采取措施以控制温度裂缝出现。 1、选用中低热矿渣水泥配制砼,减少砼凝结时的发热量; 2掺加粉煤灰,减少水泥用量,显著推迟和减少发热量,降低温度峰值; 3、掺加减水剂,减少水泥用量,降低水化热量,减缓水化速度,或掺加缓凝型减水剂,除以上效果外,还可减缓浇筑速度和强度,以利散热; 4、掺加U型砼膨胀剂,以部分或全部抵消收缩在结构中产生的约束应力,防止或减少温度与收缩裂缝的出现; 5、采用商品砼,控制砂、石含泥量,通过合理配料和优选砼配合比,提高砼的密实度,降低水泥用量,减少收缩; 6、集水坑部位采取分层分次浇筑的方法,以加速热量的散发; 7、做好砼的养护,适当延长拆模时间,提高砼强度,减少砼表面的温度梯度,筏板表面上覆盖塑料薄膜,缓慢降温,充分发挥砼的徐变松弛效应,削减温度收缩应力。 三、施工要点:根据规范要求,地下室负二层30㎝外墙墙体要与筏板基础砼一同浇筑,根据以往同类工程施工经验,此30㎝外墙墙体根部易出现蜂窝、烂根等质量缺陷,因此砼振捣时对该部位要重点关注。 1振捣点要求均匀分布,振捣器的水平移动间距根据振捣棒的有效半径确

主体混凝土施工方案.

主体混凝土专项施工方案 2013年6月

主体混凝土专项施工方案 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工部署 (3) 一、作业条件 (3) 二、施工机具 (4) 三、人员的安排 (4) 第四章混凝土配合比 (5) 第五章混凝土浇筑施工方法 (6) 一、柱、墙混凝土浇筑 (6) 二、梁、板混凝土浇筑方法 (8) 三、楼梯混凝土浇筑 (8) 四、顶板大体积混凝土浇筑 (8) 五、混凝土的振捣 (13) 六、混凝土浇筑的要求: (13) 七、施工缝的留设 (13) 第六章顶板及厚墙大体积混凝土温度控制技术措施 (14) 第七章成品保护及后期养护 (16) 第八章混凝土施工质量保证措施 (17) 第九章安全文明施工保证措施 (19) 一、安全文明施工保证措施 (19)

二、环保措施 (20) 第十章混凝土水化热计算 (20)

主体混凝土专项施工方案 第一章工程概况 第二章编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002); 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2002); 《地下防水工程技术规范》(GB50108—2001); 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325—2001); 《混凝土结构工程施工规范》(GB50666—2011); 《泵送混凝土施工技术规程》(JGJ/T10—95); 《预拌混凝土》(GB14902—2004); 《混凝土结构设计规范》(GB50010); 《大体积混凝土施工规范》GB50496—2009 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第三章施工部署 一、作业条件 1.办完模板及施工缝的预检手续,核实墙内预埋件、预留孔洞、水电预埋管、线盒的位置、数量及固定情况。 2.检查模板下口、洞口及角模处拼接,大面模板拼接处是否严密。不严密处用砂浆提前12小时封堵。各种连接件及支撑是否牢固,是否按要求

斜屋面砼浇筑专项施工方案教学内容

一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、混凝土浇筑施工方法 (4) 4.1混凝土防下滑措施 (4) 4.2混凝土屋面板厚度及平整度控制 (5) 4.3屋面板混凝土浇注 (5) 4.4砼养护 (6) 4.5 质量控制 (6) 五、安全保证措施 (7)

一、工程概况 云龙湖? 悦府项目三期总承包工程由1个地下一层地库,27栋联排别墅,6栋叠加别墅,1个垃圾房组成,工程东北为原居民区,南侧为规划二期工程,东侧为已通车道路,南侧为规划道路。 本工程联排别墅与叠加别墅屋面均为挂瓦坡屋面,最大坡度达44度.其中27栋联排别墅屋面除北侧中间屋顶部位为25度斜屋面外其他部位均为44度等坡屋面。6栋叠加别墅除局部屋顶为44度外其他部位为40度等坡屋面。 本工程斜屋面的做法为: 1、挂平瓦; 2、 30x25木挂瓦条(宽x高),中距按瓦规格; 3、 25x12(宽x高)木顺水条,中距500,固定用Φ4长50水泥钉@600; 4、 50厚C30细石混凝土配Φ4@200双向钢筋与屋面预埋钢筋头绑扎; 5、铺0.4mm厚聚乙烯塑料薄膜(PE膜)一层;6. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材; 6、 20厚1:2水泥砂浆找平; 7、 100厚挤塑聚苯板(阻燃型B1级); 8、现浇钢筋混凝土楼板预埋A10钢筋头双向间距900,伸出保温层45。 二、编制依据 2.1 华润置地徐州云龙湖·悦府三期施工图纸; 2.2 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 2.3 《屋面工程技术规范》(GB50345-2004); 2.4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 三、施工准备 3.1技术准备 (1)、组织项目管理人员认真学习相关的规范、规程和规定,做到熟悉图纸和规范要求,严格按图纸和规范施工,在施工的过程中做到有据可依。尤其对于斜屋面部位各个节点做法必须清楚明白。 (2)、实行三级交底制,即:技术部对项目部相关管理人员、分包技术人员进行方案交底;工程部对分包工长、班组长进行交底;分包工长、班组长对防水

砼浇筑施工方案

桃源水榭小区二期一区 11#住宅楼 砼 浇 筑 施 工 方 案 编制人:审核人:批准人:河南元恒建设集团有限公司 二0一一年10月

主体砼浇筑施工方案 二、 1、平面施工部署 主体混凝土施工时场地布置一台塔吊,以解决施工部分材料水平垂直运输的问题。 2、劳动力及设备组织 本工程场地面积大,工程量较大,需用劳动力较多,在主体施工阶段,针对工程工期紧、交通困难、现场场地狭窄的特点,在满足施工技术要求的前提下,对施工段可适当调整,以利于施工进度。因此在人力、物力协调好各方面的关系。施工需求见下表: 三、砼施工工程控制标准

(1)主控项目 1)结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: ①每浇筑一个施工段、一个施工配合比且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; ②当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; ③每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 2)对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 3)混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。 4)现场项目部必须备有100*200*300的标准坍落度筒,检查混凝土坍落度时用。 (2)一般项目 1)施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。 2)后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。 3)混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定: ①应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护; ②混凝土浇水养护时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d; ③浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同; ④采用麻袋覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内无凝结水; ⑤混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 ⑥施工现场设置标准养护室,根据现场条件初步决定设在东北角上,设置空调,保持标养室内温度在200C恒温恒湿。每次浇筑混凝土现场留置标养试块;同条件试块浇筑结构构件时留置,放在结构构件旁边养护,基础分部和主体分部试块不少于3组,养护情况视气温而定,总天数不多于60天,总温度不大于6000C。