文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程基础作业二答案

电气工程基础作业二答案

电气工程基础作业二答案
电气工程基础作业二答案

作业二

1、有几个参数反映架空输电线路?它们具体反映线路的什么特性?

答:

电阻R线路通过电流时产生的有功功率的损耗效应

电感L:载体导流的磁场效应

电导G:线路通电时绝缘介质产生的泄露电流以及导体附近空气游离而产生的有功功率损耗

电容C:带电导体周围产生的磁场效应

2、一条LGJQ-3×500 的分裂导线的输电线路,按等间距排列,间距为12m,每相分裂间距为400mm,导体直径为30.2mm。求该线路每公里电抗和电纳。

3、一台SFL-15000/110 型双绕组变压器,额定容量为15MVA,额定变比为110/11kV,其试验参数为Pk=133kW,P0=50kW,Uk﹪=10.5,I0﹪=3.5,试计算归算到高压侧的各参数并画出等值电路。

4、与普通变压器相比,自耦变压器有哪些优缺点?自耦变压器运行需要注意哪些问题?

答:

1)、在大型超高压电力系统中,多数采用由自耦变压器来联接两个电压级的电力网,自耦变压器具有消耗材料少、投资低、损耗小等优点,得到广泛的应用。另外,由于通常自耦变压器变比接近于1,导致短路电压百分数要比普通变压器小得多,所以在系统发生短路时,自耦变压器的情况将更为严重。

2)、自耦变压器除了与一般变压器运行特性相同之外,还需要注意的一些问题是: a,由于自耦变压器一、二次侧有直接的电的联系,为了防止高压侧单相接地故障而引起低压侧过电压,其中性点必须牢靠接地; b,自耦变压器两侧都需安装避雷器,以防止过电压; c,自耦变压器短路电压比普通变压器小得多,因此短路电流较普通双绕组变压器大,必要时,必须采取限制短路电流措施。

5、在开关电器断开的过程中,间隙的自由电子是如何产生的?试说明电弧的形成和熄灭过程。

解:

切断电路瞬间,由于动静触头间的介质迅速游离,存在着一定浓度的带正电荷的离子和带负电荷的离子。通过强电场发射、碰撞游离、热游离、热电子发射等过程,弧隙中带电质点不断增多,产生电弧电流。

电弧中存在的游离与去游离这两个性质相反过程的强弱对比决定了电弧的最终发展趋势,即当游离强于去游离时,电弧就会发生并燃烧剧烈;若去游离与游离过程达到平衡,电弧就会稳定燃烧;而去游离占优势时,电弧的燃烧即将减弱并最终熄灭。

6、什么叫介质强度恢复过程和电压恢复过程?它们与哪些因素有关?交流电弧电流有何特点?熄灭交流电弧的条件是什么?

解:

弧隙中介质强度的恢复过程与电弧电流的大小有关,但主要决定于断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质、电弧的冷却条件等因素,描述的是弧隙介质绝缘能力由电弧电流过零的水平恢复至正常状态的过程。

恢复电压的变化过程是指施加于弧隙上的电压由弧隙电压过渡到电源电压的过程,以开关电器触头间电压描述,交流电弧恢复电压的变化过程与线路结构、参数、负荷性质有关。

交流电弧特点:

1)交流电弧存在自然暂时熄弧点,与交流电流特性一样,交流电弧电流每半周期也要过零一次。电流过零时,电弧自然暂时熄灭,与电弧中去游离程度有关。

2)交流电弧有动态伏安特性,由于弧隙电阻的非线性在一个周期内交流电弧与电压间关系随时间变化。

交流电弧电流过零时,电弧自然暂时熄灭。此时,弧隙中存在着两个相互联系过程:间隙去游离和介质强度的恢复过程、弧隙上所承受的电压(恢复电压)的过程变化。

7、隔离开关与断路器的主要区别何在?它们的操作程序应如何正确配合?为防止误操作通常采用哪些措施?

解:隔离开关与断路器的主要区别是隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,它一般只用来关和断开有点无负荷的线路,而不能用以开断负荷电流和短路电流,需要与断路器配合使用。配合程序:接通时先合上隔离开关,再和断路器;断开时先断开断路器,再打开隔离开关。

为防止误操作,隔离开关在结构上应满足以下要求:a.隔离开关在分闸状态时应有明显可见的断口,使运行人员能明确区分电器是否与电网断开,但在全封闭式配电装置中除外;b.隔离开关断点之间应有足够的距离、可靠的绝缘,在任何状态下都不能被击穿而引起过电压危及工作人员的安全;c.具有足够的短路稳定性,包括动稳定和热稳定;d.隔离开关应结构简单、动作可靠;e.带有接地闸刀的隔离开关应有保证操作顺序的闭锁装置,以供安全检查和检修完成后恢复正常运行。

8、开关器件的类型有哪些?它们具体能开关什么类型的电流?

解:仅用于正常情况下断开或接通正常工作电流的开关设备,如高压负荷开关、低压闸刀开关、接触器和磁力启动器等;

仅在故障或过负情况下切断或闭合故障电流和过载电流的开关设备,如高低压断路器,既能断开或闭合正常工作电流,又能断开、闭合故障电流的开关设备,常见的有高低压断路器和低压控制开关;

仅用于检修时隔离带电部分的开关电器,主要指隔离开关,因为隔离开关没有灭弧装置。

9、比较有汇流母线接线和无汇流母线接线的特点、优缺点和适用范围?

答:有汇流母线的主接线,由于汇流排的存在能起到汇总和分配电能的作用,故可以在进出线数目较多时使得整个主接线以母线为分界,分为进线部分与出线部分,接线简单明了、运行方便,也较便于发展和扩建,同时还可以在一定程度上提高运行可靠性。

与有汇流母线的主接线相比,无母线的主接线形式省去了母线这一环节,整个配电装置占地较省,并避免了因母线隔离开关故障而引起的供电中断,同时也降低了造价,但不易发展和扩建。

有母线的主接线形式中所采用的断路器的数目一般都大于连接回路的数目。因而造成整个配电装置占地面积大,建设成本高。对于一些对经济性要求较高的场合,在满足主接线可靠性要求的前提下,可考虑采用无汇流母线主接线。

10、试画出三个电源、三出回线的单母线不分段接线

答:

11、一台半断路器接线有何特点?如何运行?比较它与双母带旁路接线的利和弊?

答:一台半断路器接线方式中在两组母线间装有三台断路器,可引接两个回路,断路数与回路数之比为3/2,故又称为3/2接线。为防止一台断路器故障会同时切掉连于一串

上的所有电源,往往采用“同名不同串”的布置。与双母带旁路接线相比,一台半断路器接线具有一些优点也有一些缺点,

优点:

a,可靠性提高了,任一组母线故障或检修时,极端情况下,两组母线同时故障时也不会影响所有回路的工作,仅当中间的联络断路器故障时才会影响该串上回路的工作。

而双母带旁路接线可造成该回路短时停电;

b,运行调度更灵活,正常运行时两组母线、全部断路器均投入,从而形成多环形供电,运行调度灵活;

c,检修操作方便,隔离开关仅用作隔离电器,不需进行复杂的倒闸操作。

缺点:

a,一个回路故障要跳开两台断路器,增加了维修工作量;

b,继电保护整定复杂;

c,配电装置配置困难;

d,经济性较差。

12、电气主接线中为什么要限制短路电流?通常采用哪些方法?为什么?

答:维持系统中某些节点处以一定短路电流水平,对提高系统的稳定性有重要意义,但短路电流过大,往往会造成很大伤害:

a.由于切断事故电流的断路器开关能力不足及关联的电设备、输电线强度不足,使设备受损,甚至拖跨整个系统;

b.在临近电力系统的通信线路中将引起感应过电压,造成通信设备故障;

c.为满足短路的热稳定要求,须选用重型电器,从而使电网经济性大大下降。

因此,必须采取措施限制短路电流。

若电网运行中短路容量超过或接近允许的最大短路电流,则应采取合适措施限制短路电流。从对影响短路电流大小的因素分析来看,限制短路电流可以从系统整体即电网部分和局部厂、站部分着手,包括:从系统结构、系统运行和设备上采取措施或在厂站处、线路上装设限流电抗器、专门限流装置;限制变压器中性点接地数目、接地方式,限制采用自耦变压器等措施。

13、如图所示带旁路的双母接线中,母联断路器QF6及其两侧隔离开关均在闭合状态,即按单母分段方式运行。分析在1)QF5 没有检修和2)QF 5 正在检修时,要在出线L2 不停电的情况下检修QF4 应如何进行操作?

答:假定,双母线上面一条为W2、下面一条为W1,正常情况下,L1工作在W2上,L2工作在W1上,Wp不带电,W1、W2同时工作。不停电检修出线断路QF4的操作步骤如下:(1)QF5没有检修时;a.先合QF5两端的隔离开关QS10和QS9给旁路母线Wp充电;

b.合QS16;

c.断QF4、QS14、QS7后,即可检修QF4。

(2)QF5正在检修时;a.合QS8、QS4,开QS7、QS3;

b.断QF6、QS11、QS12;

c.连QS17;

d.合QS11、QS12、QF16;

e.连QS16;

f.断QF4、QS14、QS7后,即可检修QF4。

14、什么是发电厂和变电所的厂用电及厂用电率?厂用电负荷是怎样分类的?各类厂用负荷对供电电源分别有什么要求?

答:发电厂、变电所内拖动电机及全厂的运行操作、实验、修配、照明、电焊等用电设备的总耗电量,称为厂用电或自用电。厂用电量占同一时期内全厂发电量的比值是一个能较好反映厂电运行经济技术水平的重要指标,常用厂用电率Kp 来表示:

%100PN

av cCOS p ?=?S K 式中,Kp 为厂用电率;Sc 为厂用电负荷,KV A ;cos φav 为年均功率因素,一般取为0.8;Pn 为发电机额定功率,KW 。 厂用负荷种类繁多,根据他们在生产中作用及突然停电对设备、人身造成危害的大小,常将厂用负荷分为以下四类:

a.Ⅰ类负荷,这类负荷即使短时停电也会造成设备损坏、危及人身安全、及主机停运或出力减少等严重后果;

b.Ⅱ类负荷,这类负荷允许较短时间停电(几秒至几分)恢复供电后不致引起生产紊乱;

c.该类负荷长时间停电也不会直接影响生产;

d.事故保安负荷,是一类机组在停机过程中及停机后一段时间内仍需保证供电的负荷。

电气工程基础(下)试卷A(答案)说课讲解

武汉大学2009—2010学年度第二学期 《电气工程基础(下)》试卷(A ) 学号 姓名 院(系) 分数 (全部答案写在答题纸上) 1 判断正误(10分,每小题1分) (1)在对远距离交流输电线路进行分析计算时,应采用分布参数和波动方程。(√) (2)在三段式过电流保护中,一段与二段合起来称作主保护。(√) (3)纵差动保护是由比较被保护元件两侧的电流的相位构成。(×) (4)电力系统中,电压互感器饱和过电压只发生在系统轻载运行的情况下。(×) (5)切除有负载的变压器比切除空载变压器更容易产生过电压。(×) (6)在方向继电器中,规定的功率正方向是功率从母线流向线路。(√) (7)控制回路不属于二次回路。(×) (8)低频减负荷时,特殊级动作,基本级一定动作。(√) (9)同步发电机以自同期方式并列时,冲击电流较大,会对系统有较大扰动。(√) (10)在电力系统的正常状态下,可以实现电力系统的经济运行。(√) 2 名词解释(10分,第(1),(2)题3分,第(3)题4分) (1) 自然功率 c Z U P 21n ,称为自然功率,在传输功率等于自然功率条件下,线路任意点的电压均与首、末端电压相等。 (2) 潜供电流 在具有单相重合闸的线路中,当故障相被切除以后,通过健全相对故障相的静电和电磁耦合,在接地电弧通道中仍将流过不大的感应电流,称为潜供电流。 (3) 操作电源 在发电厂和变电所中,对开关电器的远距离操作、信号设备、测量设备、继电保护和自动控制装置、事故照明、直流油泵及交流不停电装置等用电,都需有专门的供电电源,这种电源称为操作电源。 3 简答题(30分,每题6分) (1) 什么是电流保护的接线方式?常用的有哪两种?各有什么优缺点? 答:电流保护的接线方式,是指电流保护中电流继电器线圈与电流互感器二次绕组之间的连接方式。目前常用的有两种:三相星形接线和两相星形接线。当小电流接地电网中发生不同地点的两点接地短路时,若为并行线路上的两点接地,若采用两相星形接线,则保护有2/3机会只切除一条线路,

电气工程基础习题集2版

第1章电力系统的基本概念 1-1 电力网、电力系统和动力系统的定义是什么?基本构成形式如何? 1-2 对电力系统运行的基本要什么? 1-3 电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别? 1-4 电力系统的额定电压是如何确定的?系统各元件的额定电压如何确定? 1-5 目前我国电力系统的额定电压等级有哪些?额定电压等级选择确定原则有哪些? 1-6 电力系统的接线方式有哪些?各自的优、缺点有哪些? 1-7 联合电力系统的优越性有哪些? 1-8 根据发电厂使用一次能源的不同,发电厂主要有哪几种型式? 1-9 电力变压器的主要作用是什么?主要类别有哪些? 1-10 架空线路与电缆线路各有什么特点? 1-11 直流输电与交流输电比较有什么特点? 1-12 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无备用接线形式的主要区别。 1-13 为什么要规定电力系统的电压等级?主要的电压等级有哪些? 1-14 试述我国电压等级的配置情况。 1-15 电力系统各个元件(设备)的额定电压是如何确定的? 1-16 某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005F/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。 1-17 电力网的额定电压是怎样规定的?电力系统各类元件的额定电压与电力网的额定电压有什么关系? 1-18 升压变压器和降压变压器的分接头是怎样规定的?变压器的额定变化与实际变化有什么区别? 1-19 电能生产的主要特点是什么?对电力系统运行有哪些基本要求? 1-20 根据供电可靠性的要求,电力系统负荷可以分为那几个等级?各级负荷有何特点? 1-21 电能质量的基本指标是什么? 1-22 直流输电与交流输电相比较,有什么特点? 1-23 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无备用接线形式的主要区别? 1-24 我国电力系统的中性点运行方式主要有哪些?各有什么特点? 1-25 电能质量的三个主要指标是什么?各有怎样的要求? 1-26 电力系统的主要特点是什么? 1-27 电力网的接线方式中,有备用接线和无备用接线,各有什么特点?

专升本《电气工程基础》试卷

[试题分类]:专升本《电气工程基础》_08188450 [题型]:单选 [分数]:2 1.额定电压在一下的发电机,其额定电压一般()相应的系统额定电压。 A.高于 B.低于 C.等于 D.不确定 答案:A 2.电流互感器的二次侧绕组不能()。 A.开路 B.短路 C.无所谓 答案:A 3.双母线带旁路接线的优点不包括()。 A.检修母线可以不停电 B.检修母联断路器可以不停电 C.检修出线断路器可以不停电 D.任意一段母线故障可以不停电 答案:D 4.冲击电流是指()。 A.每次短路电流的最大短路电流有效值

B.每次短路电流的最大短路电流瞬时值 C.可能出现的最大短路电流有效值 D.可能出现的最大短路电流瞬时值 答案:D 5.在220kV电力系统中,并联静电电容器一般装设在变压器的()。 A.低压侧 B.中压侧 C.高压侧 D.低压侧或中压侧 答案:A 6.铁磁谐振过电压的特点不包括()。 A.铁芯未饱和时感抗大于容抗 B.产生谐振时出现“翻相”现象 C.谐振状态可能自保持 D.电感-电容效应 答案:D 7.测量用电流互感器二次侧电流额定值一般为()。 答案:D 8.对降低供电网电能损耗的效果最差的是()。 A.采用并联电容就地补偿

B.在向供电网供电的变电站内采用调相机补偿 C.改造供电网络,缩短供电路径 D.将供电网络的电压提高到接近上限运行 答案:B 9.在超高压或特高压系统中主要由内过电压决定系统的绝缘水平,请问主要是如下哪种电压决定? A.操作过电压 B.谐振过电压 C.工频过电压 D.由上述三种电压共同决定 答案:A 10.为了提高线路耐雷性能、降低雷击跳闸率、保证安全供电,下列防雷措施不正确的是()。 A.架设避雷线 B.增加杆塔接地电阻 C.采用中性点经消弧线圈接地 D.安装线路避雷器 答案:B 11.启停速度最快的发电机组是()。 A.凝汽式汽轮机组 B.水轮机组 C.供热式背压机组 D.燃气轮机组 答案:B 网络中有A,B两台变压器,已知SNA=,UkA%=UKB%,则变压器的电抗()。 >XB =XB

专升本《电气工程基础》

一、单选(共20题,每题2分,共40分) 1.我国实现配电网故障隔离的方法一般是() A.利用电流保护中电流定值选择性配合实现故障隔离 B.线路首端断路器跳闸实现故障隔离 C.利用电流保护时间阶梯原则实现故障隔离 D.在线路首端断路器跳闸后,利用自动化系统或自动化设备实现故障隔离 2.二次设备不包括() A.远动装置 B.继电保护装置 C.电流互感器 D.监视与测量仪表 3.不需要同时校验动稳定和热稳定的电气设备是() A.电压互感器 B.电抗器 C.断路器 D.隔离开关 4.下列发电机组中,启动速度最快的发电机组是() A.背压式热电机组 B.核电机组 C.水电机组 D.凝汽式火电机组 5.下列发电机组中,有功功率应该尽可能在额定功率附近运行的发电机组是() A.背压式热电机组 B.凝汽式火电机组 C.水电机组 D.核电机组 ?? 6.对于Y0/接的变压器,变压器Y0侧输电线路上发生两相短路故障,绕组侧输电线路中() A.肯定产生零序电流 B.肯定产生零序电压 C.可能产生零序电压 D.肯定产生负序电压 7.计量用电压互感器的准确级是() A.0.2级 B.1级 C.0.1级 D.0.5级 8.短路电流最大有效值用于校验电气设备的() A.动稳定 B.机械强度 C.热稳定 D.开断能力 9.在下列措施中,对降低电能损耗效果最明显的是() A.在线路首端并联电容器 B.调整分接头提高运行电压 C.提高发电机的端电压 D.在用户端并联电容器,提高用户的功率因数 10.在下列保护中,保护范围最短的保护是() A.带时限电流速断保护 B.无时限电流电压连锁速断保护 C.定实限过电流保护 D.无时限电流速断保护 11.关于调压的地点,正确的是() A.仅仅只在中枢点调压 B.先在负荷点调压,再对电压不合格的中枢点调压 C.仅仅只在负荷点调压 D.先在中枢点调压,再对电压不合格的负荷点调压

电气工程基础知识点整理

第一章 1、由生产、输送、分配与消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系统。 2、输送与分配电能的部分称为电力网,或电力网络,包括升、降压变压器与各种电压等级的输电线路。 电力网 + 发电机 = 电力系统 (输送,分配) 动力系统:包括所有,把水轮机也包进去 3、输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线电阻一定时,导线损耗也相应减小。理论上,输电线路的输电能力与输电电压的平方成正比。 4、国家从设备设计制造角度考虑,为保证生产的系列性,就规定了一系列的标准的电压等级,又称额定电压。3/6/10/35/110/220/330/500 5、 同一个电压等级下(同一行中),各种设备的额定电压并不完全相等。 6、电压等级越高,传输功率随传输距离增大下降得越快。 7、我国规定电力系统的额定频率为50Hz,简称工频或基频。 频率:50Hz 允许偏移:±0、2~±0、5Hz 与有功功率有关 电压:35kV 及以上的允许偏差为±5% 10kV 及以下的允许偏差为±7% 与系统的无功功率有关 波形:6~10kV 供电电压的波形畸变率不超过4% 0、38kV 供电电压的波形畸变率不超过5% 8、每一个负荷都只能沿唯一的路径取得电能的网络,称为开式网络。 有备用接线的网络中,每一个负荷点至少通过两条线路从不同的方向取得电能,统称为闭式网络。 第二章 jX R V S +=2e &&

1、 电力线路包括:输电线路与配电线路。 从结构上分为:架空线路、电缆线路 2、 架空线路由导线、避雷线(即架空地线)、杆塔、绝缘子与金具等主要部件组成。 3、 导线型号后的数字代表主要载流部分(非整根导线)额定截面积的平方毫米数 4、绝缘子片数越多,电压等级越高 5、 在220kV 及以上的超高压架空线路上,为了减小电晕放电与单位长度电抗,普遍采用分裂导线。 6、 分裂导线由数根相同的钢芯铝绞线并联构成,每相导线分裂成若干根,各根导线之间每隔一定长度用金具支撑,以固定尺寸。所用的导线根数称分裂数,常用的有2、3与4分裂。 7、 普通的分裂导线的分裂根数一般不超过4,而且就是布置在正多边形的顶点上。正多边形的边长d 称为分裂间距,一般取40cm 左右。 8、 ∵d>>Ds,∴Dsb>Ds,∴L 分裂>r,∴req>r,∴C 分裂>C 单。电容C 随分裂数增大而增大。 11、电纳B 也随分裂数增大而增大。 12、 例2-2 有一330kV 架空输电线路,导线水平排列,相间距离8m,每相采用2×LGJQ-300分裂导线,分裂间距为400mm,计算直径为23、5mm,试求线路参数。r =31、5om·mm2/km 13、 (1) 当架空线路>1000km,电缆线路>300km 时,需要用金耐黎系数进行修正;(2) 当架空线路<300km,电缆线路<50~100km 时,各修正系数均可取 线路,不计并联导纳。等值电路只有一个串联阻抗Z;(4) 工程计算中,当线路>300km,用若干个串级联接的p 型等值电路来模拟,每一个p 型等值电路代替长度为200km~300km 的一段线路。采用修正系数时,一个p 型电路可以代替500km~600km 长的线路。(5) 以 s eq D D L ln 20πμ=610lg 0241.0-?=r D C eq

专升本《电气工程基础》_试卷_答案

专升本《电气工程基础》 一、(共75题,共150分) 1. 额定电压在10.5kV一下的发电机,其额定电压一般()相应的系统额定电压。(2分) A.高于 B.低于 C.等于 D.不确定 .标准答案:A 2. 电流互感器的二次侧绕组不能()。(2分) A.开路 B.短路 C.无所谓 .标准答案:A 3. 双母线带旁路接线的优点不包括()。(2分) A.检修母线可以不停电 B.检修母联断路器可以不停电 C.检修出线断路器可以不停电 D.任意一段母线故障可以不停电 .标准答案:D 4. 冲击电流是指()。(2分) A.每次短路电流的最大短路电流有效值 B.每次短路电流的最大短路电流瞬时值 C.可能出现的最大短路电流有效值 D.可能出现的最大短路电流瞬时值 .标准答案:D 5. 在220kV电力系统中,并联静电电容器一般装设在变压器的()。(2分) A.低压侧 B.中压侧 C.高压侧 D.低压侧或中压侧 .标准答案:A 6. 铁磁谐振过电压的特点不包括()。(2分) A.铁芯未饱和时感抗大于容抗 B.产生谐振时出现“翻相”现象 C.谐振状态可能自保持 D.电感-电容效应 .标准答案:D 7. 测量用电流互感器二次侧电流额定值一般为()。(2分) A.2A B.3A C.4A D.5A .标准答案:D 8. 对降低供电网电能损耗的效果最差的是()。(2分) A.采用并联电容就地补偿 B.在向供电网供电的变电站内采用调相机补偿 C.改造供电网络,缩短供电路径 D.将供电网络的电压提高到接近上限运行 .标准答案:B 9. 在超高压或特高压系统中主要由内过电压决定系统的绝缘水平,请问主要是如下哪种电压决定?(2分) A.操作过电压 B.谐振过电压 C.工频过电压 D.由上述三种电压共同决定 .标准答案:A 10. 为了提高线路耐雷性能、降低雷击跳闸率、保证安全供电,下列防雷措施不正确的是()。(2分) A.架设避雷线 B.增加杆塔接地电阻 C.采用中性点经消弧线圈接地 D.安装线路避雷器 .标准答案:B 11. 启停速度最快的发电机组是()。(2分) A.凝汽式汽轮机组 B.水轮机组 C.供热式背压机组 D.燃气轮机组 .标准答案:B 12. 220kV网络中有A,B两台变压器,已知S NA=1.5S NB,U kA%=U KB%,则变压器的电抗()。(2分) A.X A>X B B.X A=X B C.X A B D.无法确定 .标准答案:C 13. 若发电机母线上接有2台以上主变压器,当其中容量最大的一台因故退出运行时,其它主变压器在允许正常过负荷范围内应能输送剩余功率的()。(2分)A.60% B.70% C.80% D.90% .标准答案:B 14. 在(1)屏面布置图、(2)屏背面接线图、(3)端子排图中,安装接线图包括()。(2分) A.(1)(2)(3) B.(1)(2) C.(1)(3) D.(2)(3)

电气工程基础作业二答案

作业二 1、有几个参数反映架空输电线路?它们具体反映线路的什么特性? 答: 电阻 R线路通过电流时产生的有功功率的损耗效应 电感 L:载体导流的磁场效应 电导 G:线路通电时绝缘介质产生的泄露电流以及导体附近空气游离而产生的有功功率损耗 电容 C:带电导体周围产生的磁场效应 2、一条 LGJQ-3×500 的分裂导线的输电线路,按等间距排列,间距为12m,每相分裂间距为400mm,导体直径为30.2mm。求该线路每公里电抗和电纳。 3、一台 SFL-15000/110 型双绕组变压器,额定容量为15MVA,额定变比为 110/11kV,其试验参数为Pk=133kW,P0=50kW,Uk﹪=10.5,I0﹪=3.5,试计算归算到高压侧的各参数并画出等值电路。

4、与普通变压器相比,自耦变压器有哪些优缺点?自耦变压器运行需要注意哪些问题? 答: 1)、在大型超高压电力系统中,多数采用由自耦变压器来联接两个电压级的电力网,自耦变压器具有消耗材料少、投资低、损耗小等优点,得到广泛的应用。 解: 切断电路瞬间,由于动静触头间的介质迅速游离,存在着一定浓度的带正电荷的离子和带负电荷的离子。通过强电场发射、碰撞游离、热游离、热电子发射等过程,弧隙中带电质点不断增多,产生电弧电流。 电弧中存在的游离与去游离这两个性质相反过程的强弱对比决定了电弧的最终发展趋势,即当游离强于去游离时,电弧就会发生并燃烧剧烈;若去游离与游离过程达到平衡,电弧就会稳定燃烧;而去游离占优势时,电弧的燃烧即将减弱并最终熄灭。 6、什么叫介质强度恢复过程和电压恢复过程?它们与哪些因素有关?交流电弧电流有何特点?熄灭交流电弧的条件是什么? 解: 弧隙中介质强度的恢复过程与电弧电流的大小有关,但主要决定于断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质、电弧的冷却条件等因素,描述的是弧隙介质绝缘能力由电弧电流过零的水平恢复至正常状态的过程。 恢复电压的变化过程是指施加于弧隙上的电压由弧隙电压过渡到电源电压的过程,以开关电器触头间电压描述,交流电弧恢复电压的变化过程与线路结构、参数、负荷性质有关。 交流电弧特点: 1)交流电弧存在自然暂时熄弧点,与交流电流特性一样,交流电弧电流每半周期也要过零一次。电流过零时,电弧自然暂时熄灭,与电弧中去游离程度有关。

电气工程基础实验指导

电气工程基础实验指导 李丽 实验一:电度表接线方式实验 说明:三相电度表的接线方式有两种:三相三线式和三相四线式。 本实验使用三相四线式。选用型号为DTS237电子式电度表。参考电压为3*220/380V ;参比频率为50Hz ; 同时可以看到试验台线路装置中,有三相电流互感器TA301和电压互感器TV101。当使用电度表测量时,三相电度表有两种接线方式,一种是三相四线直接接入式;一种是经电流互感器接入式。 注:通常规格为A )20(53?、A )40(103?、A )60(153?、A )80(203?,采用直接接入式接线方式。而A )6(5.13?采用经互感式接线方式。本实验台模拟10KV 、35KV 电压,而实际接的电压为380V ,实际负载为一个1.5KW 的小电机。所以该3*1.5(6)A 规格的电度表,在该实验过程中两种接线测量均可以用,实用倍率为B L =1。 实验注意事项:当不使用电度表测量时,面板显示的35KV 侧A 、B 、C 、N 应左右两侧短接起来。TA301的三相电流互感器的二次侧也要短接起来。 1、 电度表三相四线直接接入式实验: 附图1:三相四线电度表直接接线原理图:

步骤:实验前,查阅电能计量的相关知识,自学机械式和电子式电能表的工作原理。试验中,按图接线,测量负载电能。最后注意观察脉冲。接线中即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 2、三相四线经电流互感器接入式实验: 附图2:三相四线电度表经电流互感器接线原理图: 实验注意事项及步骤: 1)、实验前,查阅电能计量的相关知识,自学机械式和电子式电能表的结构以及工作原理。 2)、试验中,断电,按图接线。注意的是各电流测量取样必须与其电压取样保持同相,特别注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。实验2经电流互感器接入时,注意,其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。同时注意:为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 3)、按图接线完成,经老师检查无误,方可接通电源。步骤为首先合上“电源开关”和“控制开关”,保护装置上电,旋转“转换开关”,检查10kv进线电压是否正常。然后按下启动按钮,依次合上QS101、QF101、QS102、QF102、QS103, 旋

电气工程基础问答题

2-2 何谓负荷特性?负荷特性如何分类? 答:电力系统综合负荷取用的功率一般要随系统运行参数(主要试电压U 或频率f )的变化而变化,反映这种变化规律的曲线或数学表达式称为负荷特性。 负荷特性有静态特性和动态特性之分。 2-3 何谓谐波含量、谐波总崎变率和谐波含有率? 答:谐波含量是指各次谐波平方和的开方,分为谐波电压含量和谐波电流含量。 谐波电压含量可表示为 H U = 谐波电流含量可表示为 H I =的比值的百分数称为谐波总崎变率,用THD 表示。由此可得: 电压总崎变率为 1 100%H U U THD U =?电流总崎变率为 1 100%H I I THD I =? 3-5. 交流电弧的特点是什么?采用哪些措施可以提高开关的熄弧能力? 答:交流电弧的特点是电流每半个周期要经过零值一次。在电流经过零值时,电弧会自动熄灭。加速断口介质强度的恢复速度并提高其数值是提高开关熄弧能力的主要方法: (1) 采用绝缘性能高的介质 (2) 提高触头的分断速度或断口的数目,使电弧迅速拉长;(电弧拉长,实际上是使电弧上的 电场强度减小,则游离减弱,有利于灭弧,伏安特性曲线抬高) (3) 采用各种结构的灭弧装置来加强电弧的冷却,以加快电流过零后弧隙的去游离过程。 4-11. 中性点接地方式有几种类型?概述它们的优缺点。 答:中性点的接地方式可分为两大类:一类是大电流接地系统(或直接接地系统),包括中性点直线接地或经小阻抗接地;另一类是小电流接地系统(或非直接接地系统),包括中性点不接地或经消弧线圈接地。 在大电流接地系统中发生单相接地故障时,接地相的电源将被短接,形成很大的单相接地电流。此时断路器会立即动作切除故障,从而造成停电事故。单相接地短路后,健全相的电压仍为相电压。 在小电流接地系统中发生单相接地故障时,不会出现电源被短接的现象,因此系统可以带接地故障继续运行(一般允许运行2小时),待做好停电准备工作后再停电排除故障。可见采用小电流接地的运行方式可以大大提高系统供电的可靠性。但这种运行方式的缺点是,发生单相接地时非接地相的对地电压将上升为线电压,因此线路及各种电气设备的绝缘均要按长期承受线电压的要求设计,这将使线路和设备的绝缘费用增大。电压等级愈高,绝缘费用在电力设备造价中所占的比重也愈大。

电气工程基础复习题答案

《电气工程基础》题解(第1章) 1-1 简述我国电力工业的现状和发展前景? 答:建国以来我国的电力工业得到了飞速的发展,在电源建设、电网建设和电源结构建设等方面均取得了世人瞩目的成就。目前我国电力工业已进入“大机组”、“大电网”、“超高压”、“高自动化”的发展阶段。截至2000年,全国装机容量已达316GW,年发电量1.3*1012KW?h,均居世界第二位,成为一个电力大国。不过与发达国家相比仍有较大差距。主要体现在,我国电力工业的分布和发展还很不平衡,管理水平和技术水平都有待提高,人均占有电力也只有0.25KW。电力工业还需持续、稳步地发展。 我国电力工业地发展方针是一方面优先开发水电、积极发展火电、稳步发展核电、因地制宜利用其他可再生能源发电,搞好水电的“西电东送”和火电的“北电南送”建设;另一方面,要继续深化电力体制改革,实施厂网分开,实行竞价上网,建立竞争、开放、规的电力市场。 随着总装机容量为18200MW的三峡水电站的建成,将为我国的电力工业发展注入强大的活力和深远的影响。2009年三峡电站全部建成投产后,将会通过15回500KV交流输电线路和3回500KV直流双极输电线路,将其巨大的电能向周围的区域电网辐射,逐步建成以三峡电站为核心的全国联合电网。 1-2 电能生产的主要特点是什么?组成电力系统运行有何优点? 答:电能生产主要有以下特点: ⑴电能的生产和使用同时完成。在任一时刻,系统的发电量只能取决于同一时刻用户的用电量。因此,在系统中必须保持电能的生产、输送、和使用处于一种动态的平衡。 ⑵正常输电过程和故障过程都非常迅速。电能是以电磁波的形式传播的,所以不论是正常的输电过程还是发生故障的过程都极为迅速,因此,为了保证电力系统的正常运行,必须设置完善的自动控制和保护系统。 ⑶具有较强的地区性特点。电力系统的规模越来越大,其覆盖的地区也越来越广,各地区的自然资源情况存在较大差别,因此制定电力系统的发展和运行规划时必须充分考虑地区特点。

电气工程基础教案新部编本

教师学科教案[ 20 – 20 学年度第__学期] 任教学科:_____________ 任教年级:_____________ 任教老师:_____________ xx市实验学校

教学内容:电气工程的历史和形成、地位和发展、展望。 教学重点:电气工程学科的分学科分类的未来发展;; 教学难点:电气工程学科所包含的内容,设备 教学方法:课堂教学为主,充分利用网络课程中的多媒体素材来表示抽象概念。 教学要求:了解电气工程的历史和形成、电气工程的地位和发展、电气工程的展望。1.1 电气工程的历史和形成 电气工程是研究电磁领域的客观规律及其应用的科学技术,以电工科学中的理论和方法为基础而形成的工程技术称为电气工程。 根据电气工程学科的发展现状,可将其分为相对独立的五个分学科:电力系统及其自动化技术、电机与电器及其控制技术、高电压与绝缘技术、电力电子技术和电工新技术。其结构简图如下图所示。 1. 2 电气工程的地位和发展 1.电气工程学科的地位 电气工程学科在国家科技体系中具有特殊的重要地位;是国民经济的一些基本工业(能

源、电力、电工制造等)所依靠的技术科学;是另一些基本工业(交通、铁路、冶金、化工、机械等)必不可少的支持技术;是一些高新技术的重要科技组成部分。 2.发展 解放前,我国电工科学的基础薄弱而落后。建国后,有了多方面的巨大发展。 我国一次能源总产量达10.9亿吨标准煤(2000),居世界第三位,比1949年增长了44倍。但电能比重仍较落后,只占国民经济总能源消耗的25%左右。 1949年,我国电力工业的发电量4.3亿kWh(世界排序第25位)、装机容量1850MW(世界排序第21位)。 2003年,分别增加到19052亿kWh和391GW(皆居世界第二位),各增大443倍和211倍。 截至2003年底,我国水电装机达92170MW,占发电总装机的24%,年发电量2830亿kWh,占总发电量的15%。 3.实例: (1)电工制造业以技术复杂的汽轮发电机组为例: 我国1956年才试制成功6000kW机组; 2002年,已制成并投产900MW,即46年期间汽轮发电机组单机容量的制造能力扩大到1500倍,居于世界先进行列。 (2)在断路器和避雷器等电器制造方面: 解放时,我国只能制造10kV的充油式断路器; 目前,可制造500kV新型的SF6的断路器;从10kV管式避雷器提高到500kV氧化锌避雷器的制造水平,均已进入了世界先进行列。 (3)以大型电力变压器为例: 1923年,我国生产第一台三相电力变压器50kV A; 1948年,制成国内最大的6.6kV三相2500kV A电力变压器; 本世纪初,我国已能生产500kV的三相750MV A和成组1000kV/250MV A的单相电力变压器,按三相容量计算,制造能力扩大到300倍。 (4)在输电线路方面: 1949年,我国只有一回220kV线路,全部35kV以上输电线仅6475km; 1999年底,我国超高压输电500kV(含直流线路)达22927km ,变电容量达80120MV A ;220kV以上输电线路总长达495123km、变电容量达593690MV A。 (5)在电气化方面: 工业用电量占全部电能生产的71.5%(2001),每年新增发电量的64.6%用于工业用电,其中轻工业用电的年增长率已达14.6%。 农业用电增长也很快,自解放以来,平均每年以24%的高速增长,在全国2300个县中,已有2280个县用上了电。 第三产业用电(包括市政商业和交通通信)和居民用电量到2001年已达电能总生产量的24.61%。 (6)在电力电子和电工新技术领域: 1962年,我国试制出第一个晶闸管; 目前,已能批量生产电流达3000A、电压为8500V的晶闸管,并能研制生产和应用快速、全控器件或设备。 (7)在电力系统方面: 1949年,只有东北、京津唐和上海三个容量不大(分别为646,259和250MW)的电力系统; 2003年,已有11个电力系统发电装机容量超过20000MW,其中东北、华北、华东、

电气工程基础知识点整理

第一章 1. 由生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系 统。 2. 输送和分配电能的部分称为电力网, 或电力网络,包括升、降压变压器和各种电压等 级的输电线路。 电力网 + 发电机=电力系统 (输送,分配) 动力系统:包括所有,把水轮机也包进去 3. 输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线电阻一定时,导线损耗也相应减小 等级,又称额定电压。3/6/10/35/110/220/330/500 5. 同一个电压等级下(同一行中),各种设备的额定电压并不完全相等。 6. 电压等级越高,传输功率随传输距离增大下降得越快。 7. 我国规定电力系统的额定频率为 50Hz,简称工频或基频。 频率:50Hz 允许偏移:士 0.2~± 0.5Hz 与有功功率有关 电压:35kV 及以上的允许偏差为士 5% 10kV 及以下的允许偏差为士 7% 与系统的无功功率有关 波形:6~10kV 供电电压的波形畸变率不超过4% 0.38kV 供电电压的波形畸变率不超过 5% 8. 每一个负荷都只能沿唯一的路径取得电能的网络,称为开式网络。 有备用接线的网络中,每二个负荷点至少通过两条线路从不同的方向取得电能,统称 为闭式网络。 第二章 理论上,输电线路的输电能力与输电电压的平方成正比。 4.国家从设备设计制造角度考虑,为保证生产的系列性, S e R jX 就规定了一系列的标准的电压

1. 电力线路包括:输电线路和配电线路 从结构上分为:架空线路、电缆线路 2. 架空线路由导线、避雷线(即架空地线)、杆塔、绝缘子和金具等主要部件组成。 3. 导线型号后的数字代表主要载流部分(非整根导线)额定截面积的平方毫米数 4. 绝缘子片数越多,电压等级越高 5. 在220kV 及以上的超高压架空线路上,为了减小电晕放电和单位长度电抗,普遍采 用分裂导线。 6. 分裂导线由数根相同的钢芯铝绞线并联构成,每相导线分裂成若干根,各根导线之 间每隔一定长度用金具支撑,以固定尺寸。所用的导线根数称分裂数,常用的有 2、3 和4分裂。 7. 普通的分裂导线的分裂根数一般不超过 4,而且是布置在正多边形的顶点上。正多 边形的边长d 称为分裂间距,一般取40cm 左右。 L 门厶 2 D s 8. v d >>Ds 二Dsb >Ds 二L 分裂<L 单。且分裂数越多,D s 越大L 越小电抗越小。 9. 电晕的出现与施加线路上的电压有关,而与线路上通过的电流大小无关,电晕开始 出现的电压称为临界电压。 10. v d?r ,「. req >r ,「. C 分裂>C 单。电容C 随分裂数增大而增大。 11. 电纳 B 也随分裂数增大而增大。 12. 例2-2有一 330kV 架空输电线路,导线水平排列,相间距离 8m ,每相采用2X LGJQ800分裂导线,分裂间距为 400mm ,计算直径为 23.5mm ,试求线路参数。r =31.5om ? mm2/km 13. d 当架空线路>1000km,电缆线路>300km 时,需要用金耐黎系数进行修正;_(2丄当 架空线路<300km,电缆线路<50~100km 时,各修正系数均可取1; (3) 35kV 及更低电压 的架空线路,不计并联导纳。等值电路只有一个串联阻抗 Z ; (4)_工程计算中,当线 路>300km,用若干个串级联接的p 型等值电路来模拟,每一个p 型等值电路代替长度 为200km~300km 的一段线路。采用修正 0.0241 10

专升本《电气工程基础》考试答案

[ 试题分类 ]: 专升本《电气工程基础》 _08188450 [ 题型 ]: 单选 [ 分数 ]:2 1.下列因素中不影响雷击杆塔时线路耐雷水平的因素是()。 A.杆塔接地电阻 B.击杆率 C.绝缘子串的闪络电压 D.避雷线 答案:B 2.在3/2 接线中,作为操作电器的电气设备为()。 A.负荷开关 B.断路器 C.隔离开关 D.熔断器 答案:B 3.在220kV 电力系统中,并联静电电容器一般装设在变压器的()。 A.低压侧或中压侧 B.高压侧 C.低压侧 D.中压侧 答案:C 4.若发电机母线上接有 2 台以上主变压器,当其中容量最大的一台因故退出运行时,其它主变压器 在允许正常过负荷范围内应能输送剩余功率的()。 A.60% B.70% C.80% D.90% 答案:B 5.220kV 网络中有A,B 两台变压器, 已知SNA=1.5SNB,UkA%=UKB%, 则变压器的电抗()。

A.XA=XB B.无法确定 C.XAB D.XA>XB 答案:C 6.断路器热稳定计算时间等于()。 A.后备保护动作时间和断路器固有分闸时间之和 B.主保护动作时间和断路器固有分闸时间之和 C.后备保护动作时间和断路器全开断时间之和 D.主保护动作时间和断路器全开断时间之和 答案:C 7.额定电压在10.5kV 一下的发电机,其额定电压一般()相应的系统额定电压。 A.等于 B.不确定 C.低于 D.高于 答案:D 8.铁磁谐振过电压的特点不包括()。 A.谐振状态可能自保持 B.铁芯未饱和时感抗大于容抗 C.产生谐振时出现“翻相”现象 D.电感-电容效应 答案:D 9.双母线带旁路接线的优点不包括()。 A.检修母线可以不停电 B.检修母联断路器可以不停电 C.检修出线断路器可以不停电 D.任意一段母线故障可以不停电 答案:D 10.测量用电流互感器二次侧电流额定值一般为()。 A.5A B.2A C.3A

电气工程基础试卷(A)

电气工程基础试卷(A) (答案见卷后) 一、填空题(每空1分,共15分) 1、降压变压器将330kV和220 kV等级的电网相联,两侧均与线路相连,其一、二次测额定电压分别为和。 2、中性点不接地的电力系统,发生单相金属性接地故障时,非故障相电压。 3、电力系统接线方式大致分为和两类。 4、潮流计算的计算机算法中,3类节点中,数量只有一个并且必须有的是 ,节点数量最多的是。 5、最大负荷时提高电压中枢点的电压,最小负荷时降低中枢点的电压,这种调压方式是。 6、架空输电线路采用分裂导线的目的是。 7、标幺制中,只需预先选定两个基准值,常选的是电压和。 8、电力网某条线路额定电压为110kV,则它表示的是电压。 9、变压器的电抗参数X T主要决定于实验数据。 10、线路始末两端电压的相量差称为。 11、电力系统频率主要和有关。 12、电力系统中一级、二级和三级负荷的划分依据是用户对供电__________的要求。 二、选择题(每题1分,共10分) 1、电力系统潮流计算采用的数学模型是()。A. 回路电流方程 B. 节点电压方程 C. 割集方程 D. 支路电流方程 2、常调压是指() A. 高峰负荷、低谷负荷时,中枢点电压为一接近不变的值 B. 高峰负荷时电压调高,低谷负荷时电压也调高 C. 高峰负荷时,将中枢点电压调高,低谷负荷时,将中枢点电压调低 D. 高峰负荷时,将中枢点电压调低,低谷负荷时,将中枢点电压调高 3、我国电网中,中性点经消弧线圈接地一般采用()。 A. 欠补偿 B. 过补偿 C. 全补偿 D. 补偿形式不定 4、架空输电线路的电抗与导线之间几何平均距离的关系为()。 A. 几何平均距离越大,电抗越小 B. 几何平均距离越大,电抗越大 C. 输电线路的电抗与几何平均距离无关 D. 改变导线之间的几何平均距离可以明显改变线路的电抗 5、电力系统稳态分析时,用电设备的数学模型通常采用()。 A. 恒功率模型 B. 恒电压模型 C. 恒电流模型 D. 恒阻抗模型 6、采用标幺制计算时,有功功率标幺值的单位是()。 A. MW B. kW C. W D. 无量纲 7、频率的二次调整()。 A. 发电机调速器完成的 B. 发电机调频器完成的 C. 负荷频率特性完成的 D. 功率确定的 8、系统频率调整分为一次调整和二次调整,其中可以实现无差调节的是()。 A. 一次 B. 二次 C. 一、二次都可以 D. 一、二次都不可以 9、我国电力系统的额定频率是()。 A. 30Hz B. 40Hz C. 50Hz D. 60Hz 10、下列参数中与电抗单位相同的是()。 A. 电导 B. 电纳 C. 电阻 D. 导纳 三、简答题(每题5分,共45分) 第 1 页共2 页

专升本《电气工程基础》试卷答案

精品文档 专升本《电气工程基础》 一、(共75题,共150分) 1. 额定电压在10.5kV一下的发电机,其额定电压一般()相应的系统额定电压。电气工程基础 第一章绪论 1 煤炭、石油、天然气、水能、核能、风能等由自然界提供的能源,称为一次能源;在我们生活中广泛使用的电能则是由一次能源转换而成的,称为二次能源。 2 电力网:由各类升降压变电站、各种电压等级的输电线路所组成的整体。电力网的作用是输送、控制和分配电能。 3 电力系统:由发电机、升降压变压器、各种电压等级的输电线路和广大用户的用电设备所组成的统一整体 4 动力系统:由带动发电机转动的动力部分、发电机、升压变电站、输电线路、降压变电站和负荷等环节构成的整体。 5.电力网的分类: 地方电力网:是指电压等级在35~110kV,输电距离在50km 以内的中压电力网。 区域电力网:是指电压等级在110~220kV,输电距离在50~300km 的电力网。 超高压电力网:是指电压等级在330~750kV,输电距离在300~1000km 的电力网。 6.变电站的分类: 枢纽变电站:处于电力系统的中枢地位,它连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,并具有多条联络线路。 中间变电站:是指将发电厂或枢纽变电站与负荷中心联系起来的变电站。一般汇集2~3 个电源,起系统交换功率或使长距离输电线路分段的作用。 终端变电站:处于电力网末端的变电站,一般是降压变电站,也称为末端变电站。 .7 电力网的电压等级及确定原则 确定原则:输送功率、输送距离、同系统中电压等级不宜过多或过少,级差不宜过大。 用电设备的额定电压和电网的额定电压相等。国家规定,用户处的电压偏移一般不得超过±5%。 发电机的额定电压比所连接线路的额定电压高5%,用于补偿电网上的电压损失 变压器的额定电压,分一次绕组和二次绕组。一次绕组的额定电压:降压变压器一次绕组的额定电压与用电设备的相同,等于电网的额定电压;升压变压器一次绕组的额定电压与发电机的额定电压相同。二次绕组的额定电压:升、降压变压器二次绕组的额定电压一般比同级电网的额定电压高10%;当变压器二次侧输电距离较短,或变压器阻抗较小(小于7%)时,二次绕组的额定电压可只比同级电网的额定电压高5% 8 电力系统的特点:①电能不能大量储存;②过渡过程十分短暂;③电能生产与国民经济各部门和人民生活有着极为密切的关系;④电力系统的地区性特点较强。 9 电能质量指标: 频率\电压\波形 指标要求:我国规定的额定频率值为50Hz,大容量系统允许频率偏差±0.2Hz,中小容量系统允许频率偏差±0.5Hz。35kV 及以上的线路额定电压允许偏差±5%;10kV 线路额定电压允许偏差±7%。10kV 以上波形畸变率不大于4%;380V/220V 线路波形畸变率不大于5%。 第二章电力系统的负荷

电气工程基础课程教学大纲

《电气工程基础(二)》课程教学大纲 一、课程基本信息 1、课程代码:F0310002 2、课程名称(中/英文):电气工程基础(二) Fundamentals of Electrical Engineering(二) 3、学时/学分:36/2 4、先修课程:电磁场、电力工程 5、面向对象:三年级 6、开课院(系)、教研室:电气工程系、高电压技术 7、教材、教学参考书: 教材名称、作者、译者、出版社、出版时间 课程教材采用刘笙主编,科学出版社 2002 年出版的《电气工程基础》 教学参考书: 《高电压技术》,赵智大编,中国电力出版社。 《高电压绝缘》,朱德恒、严璋编,清华大学出版社。 《电网过电压教程》,陈维贤编,水利电力出版社。 二、课程性质和任务 本课程的性质属专业基础课。 本课程的主要任务是:使学生掌握线路及变压器的波过程、气体、液体及固体绝缘主要电气特性(特别是击穿过程)的基本概念,了解电气设备绝缘结构的基本特性和试验方法,掌握电力系统中过电压的产生机理、影响因素及防护措施等基本知识,正确理解电力系统绝缘配合的基本概念、理论依据和处理原则,以及使学生了解高电压试验及绝缘预防性试验中常用的高压试验装置及测试仪器的原理与用法,以及高电压试验的特点、基本程序和安全措施等。 三、教学内容和基本要求 1.线路及变压器的波过程

输电线路波过程:波沿均匀无损单导线的传播,波的折射与反射,波穿过串联电感与旁过并联电容,波的多次折射与反射,无损多导线系统中的波过程,波的衰减与变形。 绕组中的波过程:波作用于单绕组时引起的振荡,三相绕组中的波过程,波在变压器绕组间的传播,旋转电机绕组中的波过程。 2.气体、液体、固体电介质 气体放电的基本物理过程:气体中带电粒子的产生与消失,电子崩与自持放电,流注与主放电。 气体介质的电气强度:电场型式对放电过程的影响,空气间隙在交、直流电压下的电气强度,空气间隙在冲击电压下的电气强度,提高气体介质电气强度的方法。 沿面放电:套管型电场的沿面放电,污闪。防污闪的措施。 SF6气体及气体绝缘电气设备:气体绝缘电气设备的绝缘设计特点,混合气体绝缘。 固体与液体介质的击穿:液体介质的击穿,固体介质的击穿,提高击穿电压的方法,老化。 3.高压试验 4.防雷保护 雷电过电压与防雷保护装置:雷电放电及其电气参数,直接雷击过电压的形成,感应雷击过电压的形成,防雷接地。 输电线路的防雷保护与耐雷性能、变电站与发电厂的防雷保护。 5.电力系统过电压 稳态过电压:空载线路电容效应引起的电压升高,短路故障时的电压升高,甩负荷引起的电压升高,铁磁谐振过电压。 操作过电压:空载线路合闸过电压与重合闸过电压,切断空载线路过电压,切断空载变压器过电压,断续电弧接地过电压。 6、接地、绝缘配合 学时分配

相关文档