文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈高层建筑消防给水系统_王哲

浅谈高层建筑消防给水系统_王哲

2013年21

0.引言

高层建筑发生火灾事故危险性极大,人员疏散工作困难,难以从火灾现场逃生。高层建筑消防系统的设计能够有效减少事故损失,本文就消防给水系统的设计进行了探析。

1.高层建筑给水系统的重要性

高层建筑发生火灾往往是难以控制的,只有增加消防设备的工作效率才能达到缓解火势的目的,为人员的逃生争取更多的时间。当高层建筑发生火灾时,人员是很难逃离现场的,特别是对居住于高层的住户而言。另外,高层建筑的居住密度比较大,单位容量要比普通建筑高出许多,这也会造成逃生时人员拥挤的现象,有时甚至会出现人员踩踏的事故,严重威胁人身安全。高层建筑发生火灾时,由于建筑高度过高,超出了消防水栓的工作范围,即使消防人员第一时间赶到事故现场也难以进行灭火工作。另外,高层建筑的用电量很大,加上住户非常多,供电线路也是非常复杂的,有些供电线路甚至纠缠在一起,发生火灾时,会将线路保护层烧坏,导电线路裸露在外面就会发生电起火的事故,使火灾蔓延速度更快。

考虑到高层建筑发生火灾的特点及其严重性,要进行相应的预防措施,将火势控制在最小的范围内,为人员的逃生争取更多宝贵的时间,这就是进行高层建筑消防给水系统设计的重要性。

2.高层建筑消防给水系统设计

2.1消防水池设计

消防水池供水是指在高层建筑内设置大容量消防水池,平时在消防水池内贮存水源,火灾发生后通过消防泵抽取消防贮水进行灭火,是目前常用的一种消防供水方法。通常的设计方法是从不同进水方向的两根市政给水管上引出两根进水管形成室外环状消防管网,并从室外环状给水管网设2根进水管引入消防水池补水。消防水池的有效容积取决于所在城市的市政供水能力。消防水池的容积应保证火灾延续时间内室内外消防用水量的要求,如果室外给水管网能够满足室外消防用水量,则消防水池可以只储存室内消防用水。

2.2室内消火栓设计

不分区的室内消火栓系统的供水方式,可以由室外消防环网直接供水,或是利用消防水池及消防水箱中的消防贮水,通过消防主泵供水,也可以由消防车通过水泵接合器向室内管网供水进行灭火。如果消防水箱由于楼层高度不够而造成最不利点消火栓静压不足,需要设置稳压泵或是稳压罐来维持平时的消防压力。多层及100米以下的高层建筑多采用不分区的室内消火栓系统。

2.3室外消火栓设计

室外消火栓作为室外消防用水取水口,应结合室外管网设置。室外消火栓的数量是由室外消防用水量确定的,每个室外消火栓的流量按10~15L/S 考虑。当室内消防用水全部储存在消防水池时,室外管网应按室外消防用水量及最大时生活、生产用水量之和来确定。《高规》第7.4.5.3规定,消防水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15m~40m ”。

2.4水泵接合器设计

水泵接合器是当室内消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,连接消防车从室外消火栓或消防取水口取水将水送到室内消防管网灭火的设施。根据相关规范,消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应按10~15L/s 来计算确定。水泵结合器的数量不宜少于2个。当消防车的供水能力不能满足建筑物消防给水系统的压力要求时,还应设置消防车接力供水泵。

2.5消防卷盘的布置

高级旅馆、重要的办公楼、一类高层的公共建筑和100米以上超高层建筑,都应配置消防卷盘。即使是在住宅走道上设置了自动喷水灭火系统,对于户内火灾也鞭长莫及,控制不了户内初期火灾。消防卷盘在住宅建筑中应受到重视,消防卷盘可以及时有效地扑灭初期火灾。高层住宅内消防卷盘的特殊作用是其它设施不可取代的。《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.4.9条规定“消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位。对于同层房间任何一点,需有两股水柱同时到达。

2.6自动喷淋系统设计

自动喷淋系统可以快速地对火灾现场进行抢救,减少了火灾带来的人员伤亡和经济损失,同时也可以为现场人员争取更多的逃生时间。自动喷淋系统是消防给水系统的重要组成部分,其构造比较简单,而且容易安装成本低廉,被大多数建筑公司所以采用。它的主要原理就是利用温度改变使喷头打开,让水流出进行灭火。另外,利用水压力的改变来带动其他相关设备工作,比如报警设备,这样工作人员可以在第一时间知道发生火灾的地点,防止更大灾害的发生。

自动喷水灭火系统中,应设置独立的供水泵。如确有困难,经消防部门允许,可以和消火栓系统合用一套消防主泵。合用消防泵时,为防止两个系统相互影响,消火栓管网和自动喷淋管网应分别设置。

在未来的自动喷淋系统中还应该加入与信息技术的联系。信息技术是一个时代的标志,它可以帮助我们处理一些生产工作,所以将信息技术应用于自动喷淋系统中也是必然的趋势。比如利用程序语言进行设计,让自动喷淋系统更准确高效地工作。

3.结语

本文结合高层建筑火灾事故的特殊性,对高层建筑消防给水系统的重要性及其设计工艺进行了简要的描述。高层建筑是未来建筑的发展方向,做好高层建筑的消防工作是时代的需求,在消防给水系统的建设过程中,要严格按照设计要求与施工规范来进行,这样才能保证系统的有效性。另外,相关责任部门还需要做好监督管理的工作。科

【参考文献】

[1]袁文蔚.高层住宅给排水及消防系统的设计[J].安徽建筑工业学院学报(自然科学版),2012,04.

[2]魏碧云.高层建筑消防给水系统工程设计浅析[J].中国建设信息,2012,02.[3]孙高穹.高层建筑消防给水系统设计探讨[J].安全技术,2012,(2).

浅谈高层建筑消防给水系统

王哲

(哈尔滨工业大学建筑设计研究院黑龙江

哈尔滨

150090)

【摘要】随着我国经济的发展,我国的建筑工艺得到了快速地提升。人民生活需求的增加与人口的增多,房屋建筑的高度在不断增加,高层建筑虽然可以提高居住的舒适性,缓解土地面积紧缺的压力,但是高层建筑如果发生火灾将会导致严重的安全事故。

【关键词】高层建筑;消防水箱

(上接第153页)可调节水平。所以,应该正确地指导运动员在耐力大强度训练时吃高糖食物。

3.小结

运动员的身体素质包括力量、速度、耐力、灵敏、协调性、爆发力等,对于初学中长跑的运动员,应加强以上各项练习,使各方面达到均衡发展以后,再进行专项身体训练;而对水平较高的运动员,则以常规

训练期、赛前训练期、赛前调整期进行耐力、速度为主,力量、灵敏、协调性、爆发力为辅的训练。科

【参考文献】

[1]陆升汉等.学校课余田径训练指导[M].苏州:苏州大学出版社,2002.

[2]黄化礼等.全国中学田径教练员培训教材[M].北京:清华大学出版社,2004.

◇建工论坛◇175

相关文档
相关文档 最新文档