主、副斜井井口段即将进行钢筋混凝土浇筑工作,为保证施工安全和浇筑质量。特编制本措施。

二、支护参数

主斜井明槽段支护形式为双层钢筋混凝土联合支护,底板采用350mm厚单层钢筋混凝土铺底;环向筋和纵向筋均采用φ20mm螺纹钢,箍筋采用Φ8mm圆钢,砼强度均为C30,支护厚度均为350mm。

副斜井明槽段支护形式为双层钢筋混凝土联合支护,底板采用300mm厚单层钢筋混凝土铺底;环向筋和纵向筋均采用φ20mm螺纹钢,箍筋采用Φ8mm圆钢,砼强度均为C30,支护厚度均为300mm。

三、质量标准及保证措施

1.严格执行《矿山井巷工程施工及验收规范》和《煤矿井巷工程质量检验标准》(MT5009-94)的有关规定。

2.模板的缝隙要堵严,预防跑浆。

3.砼砌碹厚度不得小于设计厚度。

4.浇筑过的砼表面不得有蜂窝、孔洞现象。

5.严格执行检验制度,做到各工序、各环节的现场检验把关,上道工序不合格不进行下道工序。

6.砼配制以实验室提供的依据为标准,施工过程中要严格计量。试验室未提供砼配合比前,严禁进行砼砌碹工作。

7.砼浇筑过程要对称入模。

8.钢筋绑扎保证措施:

⑴钢筋绑扎质量标准:①受力钢筋间距±20mm,排距±10mm;②拉筋间距±30mm;③保护层±10mm。

⑵钢筋品种、规格、质量、性能必须符合设计要求;

⑶钢筋表面必须清洁,有裂缝、断伤、刻痕的钢

筋严禁使用;

⑷绑扎钢筋时,不得歪斜或错上错下等现象,钢筋结点要靠严绑紧;绑扎钢筋搭接长度不小于40d;

⑸钢筋搭接方式、搭接长度90%及以上符合设计和作业规程的规定为合格;全部符合设计和作业规程的规定为优良;

⑹钢筋绑扎缺口、松口的数量:不超过应绑扎量的20%,且不连续为合格;不超过应绑扎量的10%,且不连续为优良;

⑺钢筋出现锈蚀时,对未绑扎钢筋采取喷砂法进行清除;对绑扎好的钢筋,采取电动钢丝刷人工进行清除的方法。

9.立模保证措施

⑴立模前按中腰线仔细检查井帮掘进规格,若有小于设计尺寸之处必须处理达到设计要求,方准立模;

⑵模板组装后用中线控制模板尺寸,按拱顶、拱基、墙基三个部位。只有每个点测量尺寸均在质量标准要求范围之内,才算模板校正合格。校正合格的模

板必须加固牢靠。模板未校正合格和未进行加固时,不准浇筑混凝土;⑶模板变形超过设计要求,必须及时维修、校正或更换,只有符合设计要求方准使用;

10.砼搅拌质量保证措施

设定专职人员操作配料机,采用井口搅拌站搅拌,搅拌上料次序:先上石子、砂子,后上水泥。搅拌时间不得少于2分钟。拌和料要随拌随用,运输存放时间不得超过20分钟。

11.砼浇筑及振捣质量保证措施

⑴混凝土浇筑前应彻底清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。

⑵密切观察施工现场气温,当气温在-5度时,浇筑混凝土前必须搭设保温棚,并在棚内生火,保证混凝土浇筑质量。浇筑完毕就及时对此表面用塑料薄膜及保温材料覆盖,防止混凝土受冻。

⑶浇筑砼时,两帮要同时浇注,每浇注300mm深时,振捣一次。振捣时要插入下层混凝土70mm,每次

移动距离不大于振捣棒作用半径的1.5倍,振动时间一般为20-30秒,下插要快,提拔要慢,防止留有插孔痕迹,但不要触及模板。施工地点配置2台振动棒,随着浇注,用振动棒及时震捣,直至砼泛浆呈糊状为止,震捣棒要离开模板70mm,并要插到每层底部。

四、其他安全保证措施

1.参加施工的管理人员、操作人员要对本施工措施熟知、掌握,并在施工过程中严格操作;

2.非操作人员不得进入正在施工的作业区;

3.施工过程中指定专人加强观察,确保安全;

4.工作台搭设必须牢固可靠,工作台采用Φ40mm 钢管搭设,平台铺设采用80㎜厚木板。脚手架平台的立柱根部固定牢靠,不得有倾斜趋势;并要设置剪刀支撑和斜顶杆件,扣件连接紧固;

5.作业平台上,禁止打闹;

6.施工人员及进入施工区域人员,必须正确佩戴安全帽;

7.按照规定使用安全劳动用品;

喷浆安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A59094 喷浆安全技术措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

喷浆安全技术措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概况 油页岩矿主斜井与石门巷道已完成掘进工作,按照甲方的要求由我施工方进行喷浆。工程量240m.断面设计为拱型断面,为毛宽×毛高=4900mm ×4000mm,喷浆厚度150mm。 二、施工方案 (一)、施工前的准备 1、喷浆前必须挂设标准线,挂线数量根据现场情况确定。 2、清理施工场地将风筒、水管线接好打开供风、供水阀门检查风压、水压。并检查风筒、水管路

进风斜井明槽段钢筋混凝土浇筑安全技术措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 进风斜井明槽段钢筋混凝土浇筑安全技术措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

进风斜井明槽段钢筋混凝土浇筑安全技术 措施(新版) 一、编制目的 进风斜井明槽段即将进行钢筋混凝土浇筑工作,使巷道成型达到设计要求,满足生产需要,进一步推进工程进度。同时,为了保证在施工期间钢筋混凝土的浇筑质量和安全特编制本措施。 二、工程概况 白布煤矿位于贵州省大方县县城南部,行政区划属高店乡及马场镇管辖,地理坐标为经度10502913011~10503410011,纬度2605813011~2700410011,进风斜井表土段已开挖并初期支护(锚网喷砼+格栅拱架支护)到位,进风斜井开挖断面为18.5m2,巷道坡度为-16.5°,为直墙半圆拱,发碹厚度为350mm,浇筑长度62米。由里往外浇筑。

三、支护设计 进风斜井明槽段设计断面为直墙半圆拱形,净宽 4.2m,净高3.6m,墙高1.5m,井筒净断面积13.2㎡,毛宽4.9m,高4.3m,毛断面积18.5㎡,倾角-16.5°。 永久支护方式采用钢筋混凝土支护,设计强度为C30,浇筑厚度300mm,内层筋采用Φ18mm螺纹钢筋,间排距300mm×300mm,外层筋采用Φ22mm螺纹钢筋,间排距300mm×300mm,连接筋采用Φ8mm 圆钢,间排距600mm×300mm,钢筋保护层100mm,内外层钢筋间距300mm。底板采用混凝土铺底,强度为C30,铺底厚度300mm。墙基础300mm。混凝土配料采用P.042.5普通硅酸盐水泥、中砂、Φ20~40mm石子和干净水配制。 四、施工准备 1、组织有关人员熟悉图纸,领会设计意图,参加业主组织的图纸会审。 2、料场备足浇筑混凝土所需水泥、砂、石子及外加剂。 3、施工用水:利用场地内的供水系统向施工地点供水。

基坑开挖安全防护措施

编号:SM-ZD-28070 基坑开挖安全防护措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

基坑开挖安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1. 机械挖土应分层进行,合理放坡,防止塌方、溜坡造成机械倾翻,掩埋机械等事故,陡坡地段应设专人指挥,严禁在陡坡转弯。 2. 挖掘机操作和汽车装土行驶要听从现场指挥,所有的车辆必须严格按规定的开行路线行驶,防止撞车。 3. 在有支撑的基坑中挖土时,必须防止破坏支撑。 4. 夜间作业时,机上及工作地点必须有充足的照明设施,在危险地段应设置明显的警示标志和护栏。 5. 下基坑必须设足够的安全通道,如带护栏爬梯。夜间除施工,开入口门,平时上锁,防止坠物。 6. 土方开挖前,应检查周边现场环境,清除安全隐患,施工中密切观察、观测施工环境的不安全因素,及时做好认真检查安全防护措施。 7. 机械行驶道路应平整坚实。

喷浆安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 喷浆安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7531-97 喷浆安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 油页岩矿主斜井与石门巷道已完成掘进工作,按照甲方的要求由我施工方进行喷浆。工程量 240m.断面设计为拱型断面,为毛宽×毛高=4900mm ×4000mm,喷浆厚度 150mm。 二、施工方案 (一)、施工前的准备 1、喷浆前必须挂设标准线,挂线数量根据现场情况确定。 2、清理施工场地将风筒、水管线接好打开供风、供水阀门检查风压、水压。并检查风筒、水管路是否漏风、漏水、畅通如有问题及时处理。 3、喷浆机的稳设位置。 4、供风系统,风管在喷浆之前要进行恢复工作。

路线为地面压风机房→主斜井→石门巷道→工作面。 5、供水系统,水源采用地面蓄水池中的水,采用潜水泵抽出。路线为蓄水池→主斜井→石门巷道→工作面。 6、供电系统,电源由主斜井地面变压器引出。路线为地面变压器→主斜井→石门巷道→工作面。 7、运料系统,料在地面拌好后运输至主斜井及石门巷道在由人工推到工作面。 8、信号系统,运料过程中采用对讲机和电话联系。 (二)、施工方法 1、作业方式采用三八制作业。 2、由于巷道较高,喷浆前要搭设工作台。搭设脚手架采用 2寸钢管成“井”字形搭设,每个立柱下面必须穿长×宽×厚 =300× 300 × 80mm木板制作的鞋。每交叉两跟钢管之间的连接采用双股 8#铁丝绑牢,钢管的排距为 1200mm.垂直巷道两帮的管要顶到墙上,顺巷道方向上要打斜撑,斜撑与地面夹角成45度并且深进底板下不低于 100mm。搭设高度以距顶板 2.5

室内混凝土浇筑质量控制措施

室内混凝土浇筑质量控制措施 为了保证地面混凝土质量,要求严格执行公司下发的《关于厂房(车间)混凝土地面质量控制方案的通知》文件(见附件),同时要求混凝土浇筑前,进行技术交底,使施工操作人员和现场管理人员了解、掌握地面混凝土浇筑操作工艺流程和质量保证措施、方案。浇筑混凝土时要求施工单位技术人员24小时跟踪管理,同时要求监理单位跟踪检查施工质量,且技改部派专人跟踪检查工程质量及督查监理单位跟踪检查,并对监理单位检查的结果进行抽查核实。 1、混凝土浇筑工艺流程: 技术交底----清理干净地面垫层垃圾、浮土、残留混凝土----绑扎、调整钢筋(检查钢筋保护层、钢筋加固支撑设置、钢筋锈蚀)----提前一天浇水湿润地面垫层---浇筑前洒水湿润-----垫层的清理、钢筋、模板报验-----对铺设在钢筋上管道及设备阳角处做加强钢板网处理-----混凝土浇筑----振捣-----混凝土找平-----收光(机械收光,局部人工收口)----切缝(地面施工完成24~36小时内完成切缝,每块面积不大于25mm2)----覆盖掩护(草帘或者棉毡或者覆膜浇水养护不少于14天)----成品保护(没有达到设计强度时禁止任何车辆行驶)。 2、试验段: 在进行大面积混凝土浇筑前,首先完成符合《建设工程施工质量统一验收规范》规定的质量标准试验段准(工程质量首先要满足企业验收标准),本工程标准试验段面积约为200m2(其中含外加剂的商混面积浇筑约为100M2、不含任何外加剂的商混浇筑面积约为100M2,外加剂的名称是微膨胀剂),通过试验段确定后期混凝土地面各项指标的验收标准。当试验段检查合格后方可进行大面积混凝土地面浇筑。 3、分仓浇筑: 针对厂房大面积混凝土,按照一定的模数分仓支模,地面混凝土施工采用“按柱网纵向分块,横向分格,明暗缝相结合”的原则,分仓跳格施工,分仓距离不大于6m。同时要求模板采用没有变形的型钢模板支设,模板标高依据室内±0.000抄测,确保模板标高误差控制在1mm内,按照每20-24米设置通长后浇带,后浇带宽度为800mm—1000mm,后浇带要求在28天后施工。

主斜井开挖明槽安全技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 主斜井开挖明槽安全技术 措施简易版

主斜井开挖明槽安全技术措施简易 版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、工程概况: 主斜井(利用原安盛欣煤业主斜井并进行 技术改造) 原安盛欣煤业主斜井特征:原主斜井已掘 至11-2号层,井筒倾角不一,从井口往下在 20°-26°-22°之间;井口至10号层斜长 347.52 m,井口至11-2号层斜长361.9 m。从 井口往下30米已砌碹,断面形状为园弧拱,净 宽2.7m,净高2.55m;其余部分为裸巷,矩形 断面,宽1.6-4.0m,高1.6-3.0m。 设计对原主斜井进行技术改造,延深主斜

井至11-2号层煤层底板下做主煤仓(延深斜长66.7m,倾角22°),主斜井总长428.6m。为满足安全距离的要求,本设计对原井筒进行整修、扩支,扩支后断面形状为半园拱。表土段采用钢筋混凝土砌碹,支护厚350mm,砌体向坚硬岩层延深5m;基岩段采用锚喷支护,支护厚100mm;净宽3.0m,净墙高1.3m,铺底厚 100mm,净断面7.14m2;表土段掘进断面积10.48m2,锚喷基岩段掘进断面积8.33m2。井筒内装备有胶带输送机,担负矿井的原煤提升、进风(微入)任务。井筒内设有行人台阶及扶手,兼做矿井的安全出口。 二、安全技术措施: 拆除通往主斜井的电源线,并拆除风井井口的一起设施;

土石方开挖的安全技术措施示范文本

土石方开挖的安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

土石方开挖的安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、机械应停止在坚实的地基上,如基础过差,应采取 走道板等加固措施,不得将挖土机履带与挖空的基坑平行 2m停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶,防止坍方翻 车。 2、配合挖土机的清坡、清底工人,不准在机械回转半 径下工作。 3、向汽车上卸土应在车上停稳后进行,禁止铲斗从汽 车驾驶室上越过。 4、场内道路应及时整修,确保车辆安全通畅,各种车 辆应有专人负责指挥引导。 5、车辆进出门口的人行道下,如有地下管线(道)必 须铺设厚钢板,或浇筑混凝土加固。车辆出大门前,应将

轮胎冲洗干净,不污染道路。 6、开挖时,必须设有确实可行的排水措施,以免基坑积水,影响坑土结构。 7、在开挖杯基坑时,必须摸清基坑下的管线排列和地质开采资料,以利考虑开挖过程中的意外应急措施(流砂等特殊情况)。 8、清坡清底人员必须根据设计标高作好清底工作,不得超挖。如果超挖不得将松土回填,以免影响基础的质量。 9、开挖出的土方,要严格按照组织设计堆放,不得堆于基坑外侧,以免引起地面堆载超荷引起土体位移、板桩位移或支撑破坏。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

井下巷道喷浆安全技术措施

井下巷道喷浆安全技术措 施 Prepared on 22 November 2020

山西阳煤集团碾沟煤业有限公司井下巷道喷浆安全技术措施 编号:YMCS-TY-NG-2014- 分管副总工程师: 岳胜平 安监处主任工程师: 翟治荣 通风部主任工程师: 张克斌 生产部主任工程师: 许起 编者: 王俊丁 执行队长: 措施批准时间:年月日 措施执行时间:年月日 阳煤集团碾沟煤业有限公司安全技术措施审批卡

井下巷道喷浆安全技术措施根据整体技改工程安排,由公司喷浆队负责对井下未喷浆巷道进行喷浆作业,为保证该工程施工安全,特制定如下安全技术措施。 一、工程概况 本次施工巷道为+850水平皮带巷、+905水平轨道巷、+905水平南(北)翼回风巷、采区水仓等采区准备巷道和部分系统巷、瓦斯绕巷等巷道。巷道支护方式大部分为锚网支护,要求喷浆厚度一般为100mm;小部分为29U型钢拱型棚或工字钢梯形棚支护,要求喷浆厚度一般为150mm;具体要求按该处巷道设计执行。混凝土强度为C20,用料配合比按送检配合比通知单执行。 二、施工方案 (一)施工前的准备 1、喷浆施工前,把混凝土材料送质监部门检验,待检验合格后,按照混凝土配合比进行喷浆支护。 2、由通风部门在喷浆施工地点进风侧5——10m范围内适当位置安设瓦斯和风速监控传感器,与施工地点喷浆、运输等电气设备实现风电、瓦斯电闭锁。 3、由喷浆队在喷浆施工地点回风侧15——20m范围内适当位置安设一组全断面喷雾降尘设施。 4、喷浆前必须对作业范围内的管线、测点、通风设施的进行合理保护。

5、将风、水管线送至作业地点并接好,打开供风、供水阀门,检查风压、水压,并检查风水管路是否漏风、漏水、畅通,如有问题及时处理。 6、喷浆材料提前运至施工地点附近。 (1)由队组预计当班材料用量,在进口料场拌料装车。 (2)运输队负责井筒及大巷的材料运输。 (3)队组负责将材料由大巷车场运输至施工地点附近。 (二)施工方法 1、作业方式采用“三八”制作业。使用调度绞车牵引矿车运料。 2、喷浆前应先将各种设备、电缆、管道用塑料布包好、盖好,严防喷浆时挂浆。 3、喷浆前先接好风、水管路,输料管路要摆放平直,不得有急弯,接头要严密,不得漏风。 4、检查喷浆机是否完好,摩擦板是否紧固,有无漏风等现象,确认无问题时方可进行开机、喷浆工作。 5、执行开停机顺序为:开机时必须作到开风→给水→开机→上料喷浆,停机时必须作到停料→停机→关水→停风。 6、拌料时,要将料搅拌均匀,速凝剂掺和量为水泥用量的3—4%。加入速凝剂必须随喷随掺,不得提前掺入料中。 7、喷射前必须用压风与水将巷帮顶冲刷干净,再喷浆。

混凝土浇筑保证措施

榆林西北沟排水倒虹吸8#管身混凝土 底板浇筑保证措施 安全措施: 1、作业人员进入现场,必须戴好安全帽,并正确使用个人劳动防护用具,管身段两侧及端头临边位置须搭设防护栏杆。 2、浇制混凝土前,必须先检查模板、脚手架、跳板、工作平台和斜道牢固情况,若有探头板应及时绑扎搭好,脚手架上的钉子等障碍物应清除干净,混凝土卸料口应设挡车板。浇筑过程中应设专人看护,检查模板及支撑件的承载情况。 3、天泵设备放置离基坑边缘保持安全距离,在泵臂动作范围内无障碍物,无高压线。泵车支腿应全部伸出并支撑牢固,严禁用泵臂起吊或拖拉物件。 4、夜间照明设置:在一切需要照明的工作作业区,作业场所,料具堆场,道路,下料口均设局部照明或混合照明,以保障作业,安全,照明器具的型式和防护等级必须与使用环境条件相适应,其质量符合规范,标准的规定,户外灯具采用防水型,照明电压为220V。临时施工电源线应做好保护措施,为防止振动器漏电,作业前专业人员应对振动器进行全面检查,保证用电安全。 应急措施: 1、施工现场突发停电状况,立即组织人员设备将自有柴油发电机转运至混凝土浇筑现场,保证及时供电,保证1.0h内恢复生产。 2、砂、石、料、水泥、外加剂等材料储备充足,及时检查,保证材料供应及时,砂的含水率由实验员间断性控制,指定装载机上料所用砂的具体位置。 3、机械设备日常加强维护保养。浇筑过程中如出现拌合站故障或天泵故障等问题,及时启动2#拌合站生产或联系外租天泵迅速进场,保证1.0h内恢复生产,保证混凝土浇筑连续、施工正常。 4、现场准备充足的彩条布、碎石等防雨材料,浇筑过程中若出现降雨,及时采用彩条布对混凝土面进行覆盖,道路采用碎石铺设防滑,保证混凝土浇筑连续施工。 质量保证措施: 一、混凝土拌和物质量控制措施 (1)拌合站对各种原材料称量系统本月已经校核。 (2)拌和站设备已经进行全面检查,设备运行状况良好。 (3)拌合站在混凝土生产过程中试验人员全程控制、检测混凝土质量,控制混凝土拌合质量。 (4) 拌和站操作人员必须按规定的各种原材料的上料次序和拌制工艺进行操作,以达到最佳的拌制效果; (5)保证混凝土拌制规定的拌制时间120秒。 (6)保证每盘混凝土用水量和外加剂用量的准确,避免因水和外加剂混和后循环使用,从而改变外加剂的浓度。 (7) 拌和站操作人员应严格按照试验员换算的施工配料单进行配料,任何人无权擅自更改,严禁少上料、漏上料,保证拌制合格的混凝土,混凝土配合比临时调整必须通过试验人员并报监理工程师批准。 二、混凝土运输保证措施

基坑土方开挖施工安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.基坑土方开挖施工安全技术措施正式版

基坑土方开挖施工安全技术措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 本工程建筑物基坑开挖采用一台挖掘机,十辆翻斗车,基坑开挖随机配备10名工人,手持铁锹清理基底土方。 (1)现场技术员向挖掘机手及运土车辆驾驶员交待现场施工作业环境。 (2)夜间施工基础开挖掘机手及运土车辆驾驶员交待现场施工作业环境。 (3)基坑四周设红色警示灯,并由专人察看坑边是否有坍塌迹象。 (4)从开挖好的基础处搭设下人走道。 (5)基坑内清理基础土方人员,不可

站挖掘机铲下作业。 (6)基坑验槽完毕,采用直径DN48钢管、扣件搭设走道架,宽度2.5m,满铺钢架板,两侧上下设两道1.2m高护栏,并设挡脚板,架板均用12#铁丝绑扎牢固,基础浇筑完毕,走道架逐步拆除。 (7)走道搭设时应注意安全注意事项: a、走道架搭设须经施工技术人员进行书面交底,搭设完毕须经安全员检查,验收合格后方可使用,并做定期检查,发现问题即时处理。 b、走道架需拆除某处防护栏杆时,施工完毕后即要重新搭设补齐。 c、不可随意拆除挡脚板,防止手推车

大体积混凝土施工质量保证措施(20200420190312)

大体积混凝土施工质量保证篇 1 浇筑前准备阶段质量控制措施 1.1 材料 在保证混凝土强度及耐久性的前提下,采用低水化热的水泥,在混凝土中掺加10~15℅粉煤灰减少水泥用量,根据实验每减少10Kg水泥,其水化热使混凝土的温度相应的降低1℃,每增加20Kg粉煤灰又能减少10Kg水泥。 采用骨料堆场加遮阳棚,以降低骨料温度。严格控制骨料的针片状含量,优化骨料级配,以减少水泥用量,降低水化热,同时要尽量降低砂、石的含水率, 严格控制含泥量。 在混凝土中适当的掺入缓凝型高效减水剂来降低水泥用量和减少水灰比,来降低混凝土温升和减小收缩变形。 大体积混凝土浇筑前的施工机具、养护材料、应急备用设备需提前准备到位。 1.2 人员 统筹安排人员,合理细化工作。大体积混凝土浇筑前需编制施工值班表,将各项工作进行分解细化,责任到人。 1.3 机械 ——混凝土搅拌系统:2~3套搅拌机组,额定单机产量为60m3/h; ——混凝土运输车:额定运输量为8m3/车; ——布料机:HG28G; ——泵车:SY5385THD-37/46/50; ——振捣棒:ZN-25/50; ——其他:冲毛机、空压机、洒水车、柴油发电机等 1.4 技术及现场准备 (1) 进场原材料(钢筋、水泥、砂子、石子)必须符合设计图纸及施工验收规 范规定。检查要点: (a) 首先应检查进场水泥的品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期、出厂

合格证、出厂检验报告,并按规定进行见证取样复检,其强度、安定性、初凝终 凝时间等性能指标必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》等规定,另外应注意根据混凝土工程的特点、所处环境条件和混凝土设计性能要求合理选用水泥品种。比如:为了降低大体积混凝土的水化热,配制C40以上的高强混凝土或快硬混凝土时,宜优先选用质量稳定、强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥等。其次是砂子、石子、外加剂、掺合料、钢筋等原材料的质量, 必须经过取样试验符合标准,对未经专业监理工程师检查验收或验收不合格的材 料禁止使用。钢筋的进场质量必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》等的规定取样作力学性能检验。 (b) 施工图纸上面备注原材料产地的必须符合设计图纸要求。 (c)进场原材料经现场检验合格后,现场见证取样送到有资质的试验室试 验合格后方可浇筑混凝土。 (2) 模板验收合格。检验的要点是 (a) 模板及支架的选用是否按施工组织设计方案执行,模板的轴线、标高、 几何尺寸是否符合设计要求,模板拼缝是否严密、表面隔离剂涂刷是否均匀, 无油污,模板内清理是否干净并充分湿润。 (b) 模板支撑系统是否稳定、牢固。模板制作必须保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性,支撑系统须具有足够的承载能力,刚度和 稳定性。 (3) 钢筋工程验收合格。检查要点 (a) 钢筋的品种、规格、数量、位置、保护层、间距和加工形状是否符合 设计要求。钢筋的连接形式和连接工艺、钢筋的接头位置和间距是否符合设计 和施工验收规范要求。 (b) 钢筋的锚固长度、绑扎搭接长度、焊接长度和焊接质量是否符合设计 和规范要求。钢筋的弯钩和弯折角度、弯弧、弯后的平直长度部分、受力钢筋 骨架定位,以及箍间距和箍筋加密区是否符合设计和规范要求。 (d) 钢筋的焊接接头和机械连接接头见证取样试验是否符合相关规程、规 范要求。

明槽开挖方案及安全技术措施示范文本

明槽开挖方案及安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

明槽开挖方案及安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、项目概况 塔河矿业有限责任公司库车县榆树岭煤矿有限责任公 司120万吨/a改扩建项目由四川煤矿基本建设工程公司中 标,20xx年6月逐步开始准备施工事宜,预计7月动工开 挖风井筒明槽并按设计砌碹。 二、施工组织 施工由四川煤矿基本建设工程公司组织,榆树岭煤矿 负责监督,按照《矿建工程施工安全生产协议》条纹办 理。 监理人员配备: 包满仓付井财

四川煤矿基本建设工程公司人员配备: 组织:张宝龙 现场指挥:吴 技术指导:岳逸凡 破碎锤司机:铲车机司机:潘宏伟 施工人员:配备3-5人 榆树岭煤矿监督人员配备 质量监督与验收:崔江 技术监督:刘伦强 三、编制依据 1.榆树岭煤矿120万吨/a改扩建初步设计2.《煤矿安全规程》 3.《煤炭工业设计规范》

基坑开挖安全技术措施(标准版)

基坑开挖安全技术措施(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0031

基坑开挖安全技术措施(标准版) 一、一般规定 1、非施工作业人员,不得进入施工现场,在作业场所四周应设置警戒线,安设警示标识; 2、夜间施工必须保证施工现场照明充足,临时用电必须确保“一机、一箱、一闸、一漏”,供电线路必须架空敷设。 3、国家规定的特种作业人员,以及在劳动过程中容易发生伤亡事故的有关作业人员,必须经专业培训和考核合格取得特种作业操 作证后,方准上岗。班组不得安排未经安全教育的人员上岗,不得安排非熟练工或身体不健康的人员从事相关工种作业。 二、基本规定 1、基坑开挖前应对地面积水进行疏排,不得在临近基坑四周设过水沟或蓄水坑。应再次勘察有无其它地下管线从开挖范围内通过。

对基坑旁的电线杆柱、拉线及其它构筑物要提前采取加固等保护措施,保留2米的土台。 2、基坑配置上下人员用的爬梯。 3、基坑必须采用放坡开挖,基坑开挖深度大于5米时,对坑壁必须采取支护或增设台阶开挖。开挖深度小于5米的开挖坡度见下表 坑壁土 坑壁坡度 基坑顶缘无载重 基坑顶缘有静载 基坑顶缘有动载 黏性土、粉土 1:0.33 1:0.5 1:0.75 砂卵石土

混凝土浇筑安全技术措施 (1)

川煤公司高家庄煤矿南区主斜井 砼浇筑施工安全措施 为保证浇筑砼过程中的人员及设备安全,并且保证施工质量。特制定以下浇筑砼施工安全措施,望所有参加施工人员遵照执行。 一、工程概况 1、主斜井表土段净宽,净高。支护采用U型钢一次支护 +钢筋混凝土二次支护。一次支护厚度为150mm,二 次支护厚度为350mm,共500mm支护厚度。浇筑 混凝土标号为C30。 2、浇筑采取一次支模,一次浇筑的施工措施。先把8棚 碹骨支模完毕,高度、宽度、下山坡度按甲方提供图纸 的设计要求调整完毕后,再经行浇筑。 3、浇筑模板腿部,采用1500×300×50mm规格的铁模 板,拱部采用10#槽钢x6m支模。 4、钢筋网采用Φ20为环筋,Φ18为纵筋编织成网。 二、混凝土浇筑与振捣的安全要求 1、进入施工现场的作业人员必须正确佩戴安全帽,严禁 酒后上岗、施工现场严禁吸烟、严禁随地大小便。

2、浇筑混凝土使用的模板节间应连接牢固。操作部位应 有护身栏杆,不准直接站在溜槽帮上操作。 3、浇筑拱形结构时,应自两边拱脚对称地同时进行;浇 筑料仓时,下出料口应先行封闭,并搭设临时脚手架, 以防人员下坠。 4、夜间浇筑混凝土,应有足够的照明设备。 5、使用振捣器时,应按混凝土振捣器使用安全要求执行, 湿手不得接触开关,电源线不得有破损和漏电。开关 箱内应装设防溅的漏电保护器,漏电保护器其额定漏 电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小 于。 6、浇筑作业必须设专人指挥,分工明确。 7、混凝土振捣器使用前必须经过电工检查确认合格后方 可使用,开关箱内必须装置漏电保护器,插座插头应 完好无损,电源线不得破皮漏电;操作者必须穿绝缘 鞋,戴绝缘手套。 8、任何施工经行前,必须确认安全后方可作业。 9、泵送混凝土时,宜设2名以上人员牵引布料杆。泵送 管接口、安全阀、管架等必须安装牢固,输送前应试 送,检修时必须卸压。 10、浇筑拱型结构,应自两边拱脚对称同时进行,浇筑时 应设置安全防护设施。

基坑工程施工安全技术措施

1、适用范围 根据国网公司基建安全管理规定中关于危险性较大的分部分项工程的相关要求,安徽芜湖三500千伏变电站新建工程事故油池基坑开挖深度超过3m,属危险性较大的分部分项工程,需编制专项施工方案。 2、编写依据 2.1 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 2.2 《工程测量规范》(GB50026-2007); 2.3 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013); 2.4《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); 2.5 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 2.7 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.8 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001); 2.9《国家电网公司电力安全工作规程电网建设部分》(试行); 2.10 《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015; 2.11《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015; 2.12《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》(国网(基建/3)176-2015); 2.13《国家电网公司施工项目部标准化管理手册变电工程》(2014版) 2.14《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW10248-2016) 2.15《建筑施工手册》(第五版); 2.16《安徽芜湖三500千伏变电站新建工程地质勘察报告》; 2.17本工程施工图纸。 2.18《安徽芜湖三500千伏变电站新建工程建设标准强制性条文实施计划》; 2.19《安徽芜湖三500千伏变电站新建工程项目管理实施规划》; 2.20《安徽芜湖三500千伏变电站新建工程施工安全管理及风险控制方案》。 3、项目概况

15#上总回风巷喷浆安全技术措施

15#上总回风巷喷浆安全技术措施

15#上总回风巷喷浆安全技术措施 一、工程概况 根据矿安排,由我队对15#上总回风巷全巷进行喷浆,为确保施工安全,特制定本安全技术措施。 二、危险因素 1、风水管连接不牢固,发生意外事故。 2、处理堵塞喷浆管时人员操作不当,发生意外事故。 3、洒水灭尘不到位,发生粉尘堆积现象。 三、施工器具 喷浆机1台,洋镐2把,小钎5把,风水管等。 四、作业组织 每班安排5-12人,其中包括跟班队干1名,负责带班并监护现场安全工作,发现异常问题及时汇报相关部室和值班人员。 五、喷浆原则 由外向里逐排进行喷浆。 六、喷浆施工工艺 1、检查巷道净宽、净高情况。 2、敲帮问顶,凿掉帮、顶活矸活煤。 3、网片脱落下时,先处理,将用网紧贴墙面。 4、用高压水冲洗待喷顶帮。 5、搅拌好喷浆料。 6、对喷射机具,风、水、喷浆管路进行全面检查和试转。 7、调整好风压、水压,减少回弹,降低粉尘。 8、进行喷浆。 9、喷嘴与面保持1m左右的距离,尽量垂直于喷面。 10、喷浆时要分段进行,每段长 1.5-2.0m,在一段中按一定顺序进行,先上后下,先凹后凸,自上而下先裂缝后表面。

11、喷浆机启动时,要先开风,后开水,最后送料,停止时,先停料,最后关水停风。 12、喷头操作要先开水后开风,及时调整水灰比,墙部喷射顺序先喷顶,后喷帮,由上各下呈螺旋轨迹移动,螺旋轨迹的直径为0.2-0.3m,一圈压一圈,对一些凹凸不平的墙面,应先凹后凸,自上而下分段喷射。 13、喷射完毕,验收检查,发现问题及时处理。 七、喷浆工程质量要求 1、喷浆厚度不低于100mm,覆盖全巷道,无煤体露出,无 空洞裂缝,喷浆后无瓦斯渗出。 2、表面质量必须平整严实,墙基无裸露,穿裙现象。 3、砼标号不低于200#。 4、水泥:混合料=1:2。 八、安全技术措施 1、严格敲帮问顶制度。 2、各种风、水管接口一定要连接牢固,以防脱口伤人。 3、喷浆过程中,严禁向风筒、管路、风机等设施、设备喷浆,喷浆完毕后,要及时清理现场,不得留下杂物。 4、处理堵塞喷浆管时,处理人员要站在喷浆管侧面,操作喷浆头人员必须紧握喷浆头,严防喷浆管断裂、喷浆头弹起伤人。 5、检修风动设备时,应先停风,后检修,并有专人看护送风阀门,得到允许后方可送风。 6、喷浆安全作业措施 1)、喷浆前必须检查工作面顶帮情况,用敲帮问顶的方法凿掉活矸,并用高压风、水将喷面吹净,同时对风、水管路、喷浆管路、喷浆机等进行全面检查,发现问题及时处理。 2)、开机前,必须听从指挥,喷射枪口始终不准对人,开风开水

混凝土浇筑质量保证措施

混凝土浇筑质量保证措施 本工程近期混凝土浇筑施工对质量通病控制效果不理想,部分墙、柱等竖向构件存在蜂窝、麻面、“烂根”、缺棱掉角、胀模、露筋等现象。为规范混凝土浇筑作业,提高构件观感质量,特制定以下针对性措施。 一、蜂窝、麻面 1、产生原因分析 模板表面未清理干净,粘有干混凝土;浇灌混凝土前湿润不够,脱模剂涂刷不均匀;模板缝不严,局部漏浆;混凝土和易性差,混凝土浇筑后有的地方砂浆少石子多,形成蜂窝;混凝土浇入后振捣质量差或漏振;钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小。 2、预防措施 周转利用的模板清理干净,均匀涂刷脱模剂;模板拼缝满粘海绵条,防止漏浆;严格控制拆模时间,不经允许不得私自拆模;模板使用前检查,不合格板面、木方不得用于现场,入模前检查拼模平整度及整体刚度;混凝土入模后,必须掌握振捣时间,一般每点振捣时间约20-30秒,直至混凝土不再显著下沉,不再出现气泡,混凝土表面出浆液且呈水平状态,混凝土将模板边角部分填满充实。 3、处理方法 对于小蜂窝,先用水洗刷干净后,用1:2或2.5水泥砂浆修补;如果是大蜂窝则先将松动石子剔掉,用水冲刷干净湿透,再用高一级标号的细石混凝土捣实,加强养护。 二、“烂边”、“烂根”

1、原因分析 钢筋密集或有预留孔洞、埋件,造成混凝土浇筑过程中无法正常下料,无法正常振捣;混凝土组成石子偏多,浆液偏少;局部漏浆严重;振捣不密实;混凝土一次小过多,振捣器振捣不到; 2、预防措施 确保模板加工精度,模板拼缝满粘海绵条;混凝土分层浇筑,层厚不大于50cm;保证铺底砂浆厚度;针对混凝土振捣手进行专项交底,保证振捣密度、振捣次序及振捣时间;保证现场50振捣棒不少于2个,并增配小直径振捣棒,增加混凝土班组人员,尽可能缩短每一班作业时间。 3、处理方法 漏浆较少时按麻面修复;漏浆严重时按蜂窝处理办法修复。 三、露筋 1、产生原因 混凝土振捣时钢筋垫块移位,或垫块摆放密度不够,造成钢筋紧贴模板,致使拆模后露筋;钢筋混凝土构件断面小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上水泥浆不能充满钢筋周围,使钢筋密集处产生露筋;混凝土振捣时,振捣棒撞击钢筋,将钢筋振散发生移位,因而造成露筋;模板为充分润湿,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱掉角导致露筋。 2、预防措施 钢筋混凝土施工时,保证钢筋定位准确,注意垫足垫块,保证厚度,固定好;和搅拌站提前沟通,钢筋混凝土结构钢筋较密集时,要选配适当石子,以免石子过大卡在钢筋处;普通混凝土难以浇灌时,向建设单位、

开挖明槽安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-2563 (解决方案范本系列) 开挖明槽安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

开挖明槽安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 改造并延深) 原安盛欣煤业回风斜井特征:原回风斜井已掘至4号层,井筒倾角不一,在6°-22°之间;井口至4号层斜长106.5m,从井口至4号层已砌碹,断面形状为园弧拱,净宽2.57-3.00m,净高2.10- 3.10m。 设计利用原回风斜井并从4号层直接延深至10号层,延深段斜长227 m,倾角25°,回风斜井从井口至10号层总斜长333.5m。 由于回风斜井原有断面小,为满足矿井45万吨/年设计能力通风要求,使风速符合《煤矿安全规程》要求,故对原井筒进行扩支及延深。

扩支、延深后断面形状为半园拱,表土段采用钢筋混凝土砌碹,支护厚400mm,砌体向坚硬岩层延深5m;基岩段(包括刷扩段及延深段)采用锚喷支护,支护厚120mm。净宽3.0m,墙高1.7m,铺底厚100mm,净断面8.33m2。表土段掘进断面积12.13m2,锚喷基岩段掘进断面积9.31m2。回风斜井主要担负矿井的回风任务。井筒内设有行人台阶及扶手,兼做矿井的安全出口。 二、施工方案:由地质测量部测定风井井口位置、坐标、方位,确定上下开挖线,再采用挖掘机开挖,装载机装车,自卸式汽车运输土渣,人工清理明槽成型。 三、安全技术措施: 1、拆除通往风井的电源线,并拆除风井井口的一起设施;

土方开挖专项安全技术措施

南水北调中线一期工程总干渠陶岔~沙河南段 南阳段第一施工标段 土方开挖专项安全技术措施 编制: 审核: 批准: 南水北调中线一期工程南阳段第一施工标段 中国水电十三局有限公司南阳段项目部 二〇一五年四月十五日

目录 1工程概况 (2) 1.1工程概括 (2) 1.2项目基本情况 (2) 2编制依据 (4) 3 安全生产保证工作组织机构 (4) 3.1安全生产保证工作小组 (4) 3.2 管理工作小组主要职责 (4) 3.3 工作小组组长职责 (5) 3.4 工作小组副组长职责 (5) 3.5 工作小组成员职责 (5) 4土方开挖安全技术措施 (6) 4.1 膨胀土渠道土方开挖安全技术措施 (6) 4.2 保护层开挖与削坡安全技术措施 (7) 5土方开挖防治塌滑的安全技术措施 (7) 5.1 一般土方开挖防滑塌安全技术措施 (7) 5.2膨胀土开挖防塌滑的安全技术措施 (8) 5.3 膨胀土开挖中浅层滑坡时的安全技术措施 (9) 6土方运输安全技术措施 (10) 7汛期施工安全技术措施 (10) 8冬季施工措施 (10) 9弃渣场施工安全技术措施 (11) 10施工便道养护措施 (11) 11施工机械安全管理措施 (11) 11.1基本安全要求 (11) 11.2土方施工机械的安全操作规则 (12) 12土方开挖安全注意事项 (14)

土方开挖专项安全技术方案 1工程概况 1.1工程概括 本标段位于南阳市市区内,桩号:TS87+925~TS94+365,全长约6.44km;渠道过水断面成梯形,设计流量340m3/s、加大流量410m3/s,最大挖深26m,最大填高11m;标段内共有各类建筑物11座,其中河渠交叉建筑物1座,左岸排水建筑物4座,渠渠交叉建筑物1座,退水闸1座,公路桥3座,生产桥1座。 1.2项目基本情况 (1)本工程为南阳段第一施工标段总干渠土方开挖工程,施工内容包括表土清除、一般土方开挖、换土开挖、滑坡土开挖、沟槽土开挖以及渠道保护层开挖等; 渠道过水断面成梯形,渠底宽度为14~22m,渠底高程134.442~135.04m,渠道内一级边坡坡比为1:2~1:3. 5,一级马道(堤顶)宽5.0m,渠道挖深达26m; 本标段渠道沿线均为膨胀土开挖,膨胀土随着环境的干湿循环变化具有显著的干燥收缩、吸水膨胀和强度衰减;开挖后易产生卸荷失稳,出现滑坡现象。 (2)气象水文 据总干渠附近的南阳气象站实测气象资料统计:多年平均降雨量787mm,5~9月降雨量557.8mm,占年降水量的70.9%,其中7、8两月达300mm,占年降水量的38.1%,而又以7月份占21.8%为各月之首。大于50mm的暴雨4~10月均可出现,但多发生在7月。 气温:多年平均气温14.8℃,极端最高气温41.4℃,出现在1972年6月;极端最低气温-17.6℃,出现在1969年1月31日。三天最大温度变幅13.8℃,出现在2月份。 地温:多年平均地温(地表)16.9℃。历年最大冻土深度12cm。 霜:最早初霜出现在10月15日,最晚4月8日还有霜降发生。 雾:多年平均雾日9.5d。 风:定时观测最大风速27m/s,10分钟最大风速16m/s。 日照:多年平均日照时数2002h。湿度:多年平均相对湿度73%。