文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙外保温工程施工防火安全技术规程

外墙外保温工程施工防火安全技术规程

3一般规定

3.0.1外保温工程施工应符合设计文件的要求,工程建设各方不得擅自修改设计文件。更改保温材料或防火构造,应征的设计单位、设计审批单位和建设单位的同意。

3.0.2外保温工程所用保温材料的燃烧性能应满足设计要求,并不得低于表3.0.2的要求。

3.0.3外保温工程施工现场的防火安全由总承包单位和分包单位共同负责。总承包单位对外保温工程施工现场的防火安全负总责,并应制定相应的消防管理制度,由各分包单位具体落实;分包单位应负责分包范围内外保温工程施工现场的防火安全,并接受总承包单位的监督管理。

3.0.4总承包单位和分包单位应分别落实外保温工程施工防火安全责任制,确定外保温工程施工单位现场负责人,具体负责施工现场的防火安全工作;配备或指定防火工作人员,负责外保温工程施工期间的日常防火安全技术管理工作。

3.0.5外保温分包单位应根据外保温工程和保温材料特点编制施工方案,方案中应具体的防火安全技术措施和施工现场火灾事故应急预案;方案中应避免外保温工程施工与有明火的工序交叉作业。

3.0.6总承包单位或分包单位应在施工现场合理有效地配置灭火器材与设施,作业前应对相关施工人员进行有关的防火安全教育培训,并要求掌握外保温工程施工过程中防、灭火知识技能。

4材料防火性能要求

4.0.1总、分包单位应对外保温工程所用的可燃类保温材料等进行严格的防火安全管理和监督检查。可燃类保温材料燃烧性能应符合表 3.0.2要求。

4.0.2保温材料和配套材料进场时应按GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》第4.2.2条、4.2.3条进行检验。进场的保温材料必须有材料燃烧性能等级检验报告。聚苯板可参考附录A《聚苯板材料打火机简易点燃试验方法》做验证试验。

4.0.3进入施工现场的可燃类保温材料,应按附录B《保温材料燃烧性能技术要求》对其燃烧性能等级进行见证取样复验。复验结果应符合设计要求,并不得低于本规程表3.0.2的要求。

5 施工防火

5.1 施工准备

5.1.1外保温工程施工现场应为禁火区域,并应远离火源,严禁吸烟。当附近有明火作业时,必须严格执行动火审批制度,并采取相应的安全措施。

5.1.2外保温工程施工作业部位,应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,应确保其适用、有效。

5.1.3施工现场使用的电气设备必须符合防火要求;电缆、电线等带电线路应与可燃类保温材料堆放区保持安全距离。

5.2堆放

5.2.1当可燃类保温材料储存在库房中时,库房应由不燃性材料搭设而成,并有专人看管。当可燃类保温材料露天堆放时,堆放场应符合以下要求。

1堆放场四周应由不燃类材料围挡;

2堆放场应为禁火区域,其周围10m范围内及上空不得有明火作业,并应有显著标识。

3堆放场附近不得放置易燃、易爆等危险物品;

4堆放场应配备种类适宜的灭火器、砂箱或其他灭火器具;

5堆放场地内材料的存放量不应超过3天的工程需用量,并应采用不燃性材料完全覆盖。

5.2.2外保温工程施工时,作业现场保温材料临时堆放条件应符合本规程第5.2.1条1、2、3款要求。严禁在施工建筑物内堆存保温材料。

5.3施工防火要点

5.3.1采用防火构造的外保温工程,其防火构造的施工应与保温材料的施工同步进行。

5.3.2外保温工程的施工应分区段进行,各区段应保持一定的防火间距,并宜尽早安排覆盖层(抹面层或界面层)的施工。保温层施工时,没有保护面层的保温层不得超过三层楼高,裸露不得超过2天。

5.3.3外保温工程施工区域动用电气焊、砂轮等明火时,必须确认明火作业场所涉及区域内的可燃类保温材料已覆盖了抹面层或界面层,并设专门的动火监护人,配备足够的灭火器材。严禁在已完成安装的保温材料上进行电气焊接和其它明火作业。

5.3.4幕墙的支撑构件和空调机等设施的支撑构件,其电焊等工序应在保温材料铺设前进行,确需在保温材料后进行的,应在电焊部位的周围采用防火毯等防火保护措施。

5.3.5聚氨酯等保温材料进行现场发泡作业时,应避开高温环境,施工工具及服装等应采取防静电措施。

5.3.6喷涂聚氨酯保温材料必须在喷涂后24h内进行防护层施工。

5.3.7施工照明灯发热设备靠近可燃类保温材料时,应采取可靠的防火隔离措施。电气线路不应穿过可燃类保温材料,确需穿过时,应采取穿管(不燃材料)防火保护等措施。

5.3.8现浇混凝土大模内置外保温工程施工,宜在安装就位前,对保温板面做好界面处理。若未事先作好界面处理,应在外墙混凝土拆模后及时对保温层表面进行防护层处理。

5.3.9外保温施工期间如遇公休日或节假日,需对已安装的裸露的保温层进行防火处理,并将作业区域内剩余保温材料按本规程第5.2.1条要求堆放管理。放假前应对外保温工程进行检查,确保无裸露的保温层和板材堆放。

5.3.10施工期间,施工单位应加强保温材料的堆放管理,随时清理遗留在施工现场废弃保温材料。

5.4成品保护及其他

5.4.1外保温工程完工后与外墙相毗邻的竖井、凹槽、平台等,不得堆放可燃物。

5.4.2外保温工程完工后,火源、热源等火灾危险源应与外墙保持一定安全距离,并应加强对火源、热源的管理。

5.4.3外保温工程附近不宜进行焊接、钻孔等明火施工作业,确需明火施工作业的,应采取可靠的防火保护措施。

5.4.4施工所用照明、电热器等设备的发热部位靠近可燃类保温材料或导线穿越可燃类保温材料时,应采取有效隔热措施予以分隔。

6防火安全验收

6.0.1外保温工程防火安全验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师进行。

6.0.2外保温工程防火安全验收时,应检查下列文件和记录:

1外保温工程设计文件、外保温材料的燃烧性能设计要求以及施工单位的资质证明等;

2材料进场验收记录,包括所用外保温材料的检验报告、清单、数量、进场批次、合格证以及燃烧性能检验报告;

3外保温材料燃烧性能的见证检验报告;

4施工记录和隐蔽工程施工防火验收记录。

6.0.3外保温工程防火安全验收时,可按本规程附录C《外墙外保温工程施工防火验收记录》填写。

6.0.4当外保温工程施工的有关资料经审查全部合格,现场检查和材料复验结果全部合格时,防火安全验收应为合格。

附录A聚苯板材料现场打火机

简易点燃试验方法(资料性附录)

本方法是在规定的条件下判定进场聚苯板是否符合B2级标准的简易试验方法。

A.1试验装置

试验装置为普通打火机。

A.2试件制备

A.2.1基本要求

每组试件需要5个试件,其规格为:150mm×150mm,采用边缘角点火。

试件的厚度应符合材料的实际使用情况,最大厚度不超过80mm,超过80mm按80mm厚试验,最小厚度不能小于20mm,小于20mm按20mm 厚试验。

A.2.2试验制备

在试件高度和宽度100mm处各划一全宽刻度线,如图一所示。

A.2.3试件取样

试验之前,从5块聚苯板上各取一块试件。

图一 简易试验模拟图

A.3试验操作

A.3.1试验应在环境温度为15-25℃,无风或微风的条件下进行。 A.3.2将试件垂直拿放。(用手拿可不行)

A.3.3对边缘角点火,打火机火焰尖头位于试件下边缘最右端处。 A.3.4将火焰高度调节为40±2mm ,打火机点火角度与聚苯板下边缘呈45°。

A.3.5试件点火过程中,打火机前后缓慢移动,使聚苯板前后边缘角燃烧情况一致。点火10S 后,移开打火机。量测从点火开始至结束,火焰蔓延的高度和宽度,计算聚苯板正面受火焰攻击的面积;记录试件从点火结束到聚苯板燃烧熄灭的时间。

A.4 材料B2级的初步判断

A.4.1符合下列规定的模塑聚苯板均可初步确定为B2级;

1在下边缘角点火开始后的10S 内,5个试件火焰尖头均未到达聚苯板上边缘和左边缘;

打火机

火焰

2在下边缘角点火开始后的10S内,5个试件正面受火焰攻击面积不超过100cm2。

3点火结束后开始计时,5个试件在10S内自熄。

A.4.2符合下列规定的挤塑聚苯板均可确定为B2级;

1从点火开始20S内,5个试件火焰尖头均未到达挤塑板上边缘(即150mm)处;

2从点火结束后开始计时,5个试件在30S内自熄。

A.4.3以上试验结果若仅有一个试件不满足要求,可重复上述试验复试,如不满足要求,则判定为不满足B2级。

A.5试验记录

A.5.1试验报告应包括:

1材料种类、名称及生产厂家;

2材料厚度;

3试验结果;

4试验人员、试验日期。

附录B保温材料燃烧性能技术要求见表B(资料性附录)

表B 保温材料燃烧性能技术要求

附录C 外墙外保温工程施工防火安全

验收记录见表 C(规范性附录)

附录C外墙外保温工程施工防火安全验收记录

消防安全技术标准目录2018

一级注册消防工程师规范清单大全 1. 建筑设计防火规范GB50016-2014 (消防必备规范) 2. 汽车库、修车库、 停车场设计防火规范GB50067-2014 3. 人民防空工程设计防火规范GB50098-2009 4. 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013(常用规 范) 5. 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2007 6. 消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014(常用范) 规 7. 自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017(常用规 范) 8. 注氮控氧防火装置GA1206-2014 9. 气体灭火系统设计规范GB50370-2005 10. 二氧化碳灭火系统设计规范(2010 版)GB50193-93 11. 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置07S207 12. 气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007

13. 水喷雾灭火系统技术规范GB50219-2014 14. 泡沫灭火系统设计规范GB50151-2010 15. 泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006 16. 固定消防炮灭火系统设计规范GB50338-2003 17. 固定消防炮灭火系统施工与验收规范GB50498-2009 18. 干粉灭火系统设计规范GB50347-2004 19. 建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005 20. 灭火器维修与报废规程GA95-2015 21. 建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008 22. 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范GB50877-2014 23. 建筑消防设施检测技术规程GA503-2004 24. 建筑消防设施的维护管理GB25201-2010 25. 消防通信指挥系统施工及验收规范GB50401-2007 26. 城市消防远程监控系统技术规范GB50440-2007 27. 建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011

既有线施工安全技术操作规程

既有线施工安全技术操作规程 1、总则 1.1为加强营业线施工和安全管理,做到运输、施工兼顾,确保行车和施工安 全,根据铁道部《铁路营业线施工安全管理办法》铁办【2008】190 号)、《武汉铁路局营业线施工安全管理实施细则》 (331 号文)、《铁路工程施工安全技术 规程》(TB10401.2-2003 )(J260-2003 )特制订本规程。 1.2铁路营业线施工必须把确保行车安全放在首位,坚持“安全第一,预防 为主,综合治理”的方针,建设、设计、施工、监理、行车组织、设备管理等 单位和部门必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《铁路运输安全 保护条例》、 建设工程安全生产条例》、《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》等有 关规定。影响营业线设备稳定、使用和行车安全的施工,必须纳入天窗或按计 划要垂直点进行施工作业,对影响行车和施工安全的每个环节,都必须强化管理,确保行车和施工安全。 1.3铁路营业线施工必须坚持运输和施工相互兼顾的原则,加强施工计划管理,加强施工组织和施工期间的运输组织。积极使用先进的施工机具和科学的 施工方法,提高施工作业效率,有计划、有组织地做好各项施工。 1.4施工单位必须建立安全生产责任制,并组织实施和监督。参加施工的人 员必须熟悉及遵守本实施细则的有关规定,并经安全考试合格后方准上岗。 1.5施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全 技术措施。 1.6国家规定的特种作业人员,以及在劳动过程中容易发生伤亡事故的有关 作业人员,必须经专业培训和考核合格取得特种作业操作证后,方准上岗。 1.7施工人员身体应健康,并定期进行身体检查。凡患有不宜从事某项施工 作业的疾病人员,不得从事该项工作。 1.8施工现场应设置安全防护设施。进入施工现场的人员,应按规定使用合 格

GB建设工程施工现场消防安全技术规范

建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011 1 总则 1.0.1为防止建设工程施工现场火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的各类建设工程施工现场 的防火。 1.0.3建设工程施工现场的防火,必须遵循国家有关方针、政策,针对不同施工现场的火灾特点,立足自防自救,采取可靠防火措施,做到安全可靠、经济适用、方便适用。 1.0.4建设工程施工现场的防火除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1临时用房

在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久建筑物, 包括办公用房、宿舍、厨房、锅炉房、发电机房、变配电房、库 房等。 2.0.2临时设施 在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性设施, 包括围墙、大门、临时道路、材料堆场及其加工场、固定动火作 业场、作业棚、机具棚、贮水池及临时给排水、供电、供热管线等。 2.0.3临时消防设施 设置在建设工程施工现场,用于扑救施工现场火灾、引导施工人员安全疏散等的各类消防设施,包括灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明、疏散指示标志、临时疏散通道等。 2.0.4临时疏散通道 施工现场发生火灾或意外事件时,供人员安全撤离危险区域并到达安全地点或安全所经的路径。

2.0.5临时消防救援场地 施工现场中供人员和设备实施灭火救援作业的场地。 3 总平面布局 3.1 一般规定 3.1.1临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员疏散的要求。 3.1.2 下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局:1施工现场的出入口、围墙、围挡; 2场内临时道路; 3 给水管网或管路和配电线路的敷设或架设的走向、高度; 4 施工现场办公用房、宿舍、发电机房、变配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等; 5 临时消防车道、灭火救援场地和消防水源。

2020年项目消防安全技术措施

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年项目消防安全技术措施 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2020年项目消防安全技术措施 1、严格执行"中华人民共和国消防条例"和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导,建立义务消防组织,现场设消防值班人员,对进场职工,进行消防知识教育,建立现场安全用火制度。 2、现场划分用火作业区,易燃易爆材料区,生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到标准时,应采取相应的防火措施,适当减少防火距离。另外还要注意在防火间距中不准堆放易燃物。 3、现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于3.5m。严禁占用场内通道堆放材料。 4、现场应设专用消防水管网,本配备消防栓,并沿建筑物高度设置消防竖管,并保证消防用水的需要,随施工进度接高,保证水

枪射遍及建筑物的各部位。 5、现场临建设施、仓库、易燃料场和用火处要有足够的灭火工具和设备,消防器材设专人管理并定期检查。 6、安装使用电气设备时应注意以下防火要求: ①各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头要接实接牢,防止设备、线路过热或打火短路。发现问题要立即修理。 ②存放易燃液体、可燃气瓶和电石的库房内,照明线要穿管保护,库内要采用防爆、灯具、开关应设在库外。 ③穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。 7、使用明火应注意的问题 ①现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自用明火。使用明火时,要远离易燃物,并备有消防器材。 ②现场的锅炉房要非材料建造。烟囱临近锅炉房顶的易燃材料处要采取隔离措施。锅炉房应设在远离易燃材料的地方。如果锅炉房下风方向,有易燃料场、易燃设施,应在烟囱上装防火帽。

(完整版)施工现场安全技术操作规程

施工现场安全技术操作规程 1、参加施工的工人(包括学徒工、实习生、代培人员和民工),要熟知本工种的安全技术操作规程。在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 2、电工、焊工、司炉工、爆破工、起重机司机和各种机动车辆司机,必须经过专门训练,考试合格发给操作证,方准独立操作。 3、正确使用个人防护用品和安全防护措施,进人施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其他隔离设施。距地面 3 米以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。安全帽、安全带、安全网要定期检查,不符合要求的,严禁使用。 4、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动。需要拆动的,要经工地施工负责人同意。 5、施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处,应有防护设施或明显标志。 6、施工现场要有交通指示标志。交通频繁的交叉路口,应设指挥;火车道口两侧,应设落杆;危险地区,要悬挂“危险”或“禁止通行”牌。夜间设红灯示警。 7、工地行驶斗车、小平车的轨道坡度不得大于3% 。铁轨终点应有车档,车辆 的制动闸和挂钩要完好可靠。 8、坑槽施工,应经常检查边壁土质稳固情况,发现有裂缝、疏松或支撑走动,要随时采取加固措施。根据土质、沟深、水位、机械设备重量等情况,确定堆放材料和施工机械距坑边距离。往坑槽运材料,应用信号联系。 9、调配酸溶液,应先将酸缓慢的注人水中,搅拌均匀,严禁将水倒人酸中。贮 存酸液的容器应加盖和设有标志

10、做好女工在月经、怀孕、生育和哺乳期间的保护工作。女工在怀孕期间对 原工作不能胜任时,根据医生的证明,应调换轻便工作。 脚手架安全技术规程 一、脚手架材料: 1、钢管脚手应用外径48?51毫米、叠厚3?3.5毫米的钢管,长度以4?6.5 米和2.1?2.3米为宜。有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 2、扣件应有出厂合格证明,发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 3、木杆应采用剥皮杉木和其他各种坚韧硬木。杨木、柳木、桦木、椴木、油松和腐朽、折裂、枯节等易折木杆,一律禁止使用。 4、木脚手立杆,有效部分的小头直径不得小于7 厘米,大横杆、小横杆(排木)有效部分的小头直径不得小于8 厘米, 5、厘米之间的可双杆合并或单根加密使用。 6、竹脚手的立杆、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的小头直径不得小于7.5 厘米;小横杆不得小于9 厘米(6?9 厘米之间的可双杆合并或单根加密使用)青嫩、枯脆、裂纹、白麻、虫蛀的竹杆不得使用。 7、钢制脚手板应采用2?3毫米的I级钢材,长度为1.5?3.6米,宽度23?25 厘米,肋高 5

建设工程施工现场消防安全技术规范-强条

3.2.1易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其它临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。 表3.2.2 施工现场主要临时临时用房、临时设施的防火间距(m)

注1 临时用房、临时设施的防火间距应按临时用房外墙外边线或堆场、作业场、作业棚边线间的最小距离计算,如临时用房外墙有突出可燃构件时,应从其突出可燃构件的外缘算起。 2 两栋临时用房相邻较高一面的外墙为防火墙时,防火间距不限。 3 本表未规定的,可按同等火灾危险性的临时用房、临时设施的防火间距确定。 4.2.1 宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定:

1 建筑构件的燃烧性能等级应为A 级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A 级; 4.2.2 发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合下列规定: 1 建筑构件的燃烧性能等级应为A 级; 4.3.3既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住;非施工区继续营业、使用和居住时,应符合下列要求: 1 施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔; 2 非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度; 3 施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置; 4 施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育、告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织进行疏散演练; 5 外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作;外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的二分之一。

施工现场消防安全措施方案

施工现场消防安全保卫措施方案(一)消防安全责任制 项目部是防火安全管理的重点单位,认真贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针从思想上、组织上、装备上做好火灾的预防工作。建立火责任制,将防火安全的责任落实到每个施工班组,每个施工人员,明确分工,划分区域,不留防火死角,真正防火责任: (1)制定消防安全制度,消防安全操作规程。 (2)建立防火档案,确定消防安全重点配置,消防设置和器材,设置防火标志。 (3)实行定期或不定期防火安全检查,必须实行每月放火巡查,及时消除火灾隐患并建立巡查记录。 (4)对职工进行消防安全培训。 (5)制订灭火和应急疏散预案。 (二)消防安全措施方案 (1)领导措施:应当领导高度重视消防工作,将防火纳入安全生产一项重要工作,项目经理是消防安全的第一责任人,负责 人。安全防火预警机制,防止避免火灾发生。 (2)组织措施:建立消防安全领导小组,定期研究,布置检查消防工作,建立管理部门,配备专职人员,建立义务消防队伍。 (3)技术措施:结合防火重点部门,制定消防安全管理制度和安全操作规程,积极开展防火培训,提高管理及人员消防安全 意识,掌握新的防火安全技术,从施工工艺,技术上提高预

防防火事故的防范能力。 (4)物品保障:做到消施设施的建立,定期更换过期的消防器材,淘汰易燃可燃的材料,从新阻燃材料和物质上解决火灾危险 电源。 (5)火灾险情的处置:同意外情况发生火灾事故,千万不要惊慌,应一方面迅速电话报警,一方面组织人员积极扑救。 (三)消防安全措施的落实 (1)施工现场有畅通的消防通道和消防水源、消防器材、工具齐全、设置点位合理、有效、符合防火规定要求,不擅自挪动。 (2)施工人员严格执行明火作业规定,有明点防火标志,定期对放火安全进行检查,消除隐患,对难以消除隐患,要限期整 改。 (3)在施工现场贵重、易燃、易暴、剧毒等物品,设专人、专库、不乱放,异建立严格领用、回收制度。 (4)对施工人员进行消防安全教育,正确周围使用消防器材,发现火情应积极参加扑救,防止自身伤亡。 (5)发生火灾,应立即报警,以最快速度组织抢救,做好现场勘察、处理、调查等工作。

建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011

施工现场消防灭火器的规定 1 施工现场的下列场所应配置灭火器: 1)可燃、易燃物存放及使用场所; 2)动火作业场所; 3)自备发电机房、配电房等设备用房; 4)现场办公、住宿用房; 5)其他有火灾危险的场所。 2 灭火器配置应符合下列要求: 1)灭火器的选择、配置、设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求。 2)动火作业场所、易燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的2.0倍进行配置。 3)可燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的1.5倍进行配置。 ——选自《建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011》

1 总则 1.0.1 为预防建设工程施工现场火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场的防火。 1.0.3 建设工程施工现场的防火,必须遵循国家有关方针、政策,针对不同施工现场的火灾特点,立足自防自救,采取可靠防火措施,做到安全可靠、经济合理、方便适用。 1.0.4 建设工程施工现场的防火,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 临时用房Temporary construction 在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性建筑物,包括办公用房、宿舍、厨房操作间、食堂、锅炉房、发电机房、变配电房、库房等。 2.0.2 临时设施Temporary facility 在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性设施,包括围墙、 大门、临时道路、材料堆场及其加工场、固定动火作业场、作业棚、机具棚、贮水池及临时给排水、供电、供热管线等。 2.0.3 临时消防设施Temporary fire control facility 设置在建设工程施工现场,用于扑救施工现场火灾、引导施工人员安全疏散 等各类消防设施。包括灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明、疏散指示标识、临时疏散通道等。 2.0.4 临时疏散通道Temporary evacuation route 施工现场发生火灾或意外事件时,供人员安全撤离危险区域并到达安全地点 或安全地带所经的路径。 2.0.5 临时消防救援场地Temporary fire fighting and rescue site 施工现场中供人员和设备实施灭火救援作业的场地。 3 总平面布局 3.1 一般规定 3.1.1 临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求。 3.1.2 下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局: 1 施工现场的出入口、围墙、围挡; 2 场内临时道路; 3 给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度; 4 施工现场办公用房、宿舍、发电机房、配电房、可燃材料库房、易燃易爆 危险品库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等; 5 临时消防车道、消防救援场地和消防水源。

施工现场防火和防爆安全技术措施示范文本

施工现场防火和防爆安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场防火和防爆安全技术措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、编制依据: 1、根据厦门合道工程设计集团有限公司设计的禹州城 市广场2#A地块5#、6#、7#楼工程施工图纸; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 二、工程概况: 本工程总建筑面积为59422.7m2,其中5#楼建筑面 积为13064.98m2,6#、7#楼建筑面积为 46357.72m2。结构体系为现浇钢筋砼剪力墙结构,基础为 高强预应力管桩或人工挖孔桩。建筑物层数为地下一层、 地上三十二层,地下一层层高为4.4m~5.7m,一层层高为 4.5m,二层层高为3.0m,三层~三十二层层高均为

2.9m;建筑物高度(室外地面至主屋面檐口的高度)5#楼为9 3.65m,6#、7#楼均为9 4.65m。 三、防火防爆安全管理: 施工现场必须坚持“预防为主,防消结合”的方针,坚持“管生产必须管安全”的原则。 四、防火防爆领导小组及义务消防队名单: 组长:王建安 副组长:程建国程世波 组员:付祥定陈山扬郑超福程建聪王新治 五、施工现场防火防爆安全技术措施: 1、建立健全防火安全生产责任制、群防群治制度、施工现场动火审批制度、现场动火监护制度、消防安全检查制度。 2、各个作业班组配备一名义务消防员,每作业班都应有防火人员巡查细看。

项目消防安全技术措施(2021)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 项目消防安全技术措施(2021)

项目消防安全技术措施(2021)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、严格执行"中华人民共和国消防条例"和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导,建立义务消防组织,现场设消防值班人员,对进场职工,进行消防知识教育,建立现场安全用火制度。 2、现场划分用火作业区,易燃易爆材料区,生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到标准时,应采取相应的防火措施,适当减少防火距离。另外还要注意在防火间距中不准堆放易燃物。 3、现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于3.5m。严禁占用场内通道堆放材料。 4、现场应设专用消防水管网,本配备消防栓,并沿建筑物高度设置消防竖管,并保证消防用水的需要,随施工进度接高,保证水枪射遍及建筑物的各部位。 5、现场临建设施、仓库、易燃料场和用火处要有足够的灭火工具

和设备,消防器材设专人管理并定期检查。 6、安装使用电气设备时应注意以下防火要求: ①各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头要接实接牢,防止设备、线路过热或打火短路。发现问题要立即修理。 ②存放易燃液体、可燃气瓶和电石的库房内,照明线要穿管保护,库内要采用防爆、灯具、开关应设在库外。 ③穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。 7、使用明火应注意的问题 ①现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自用明火。使用明火时,要远离易燃物,并备有消防器材。 ②现场的锅炉房要非材料建造。烟囱临近锅炉房顶的易燃材料处要采取隔离措施。锅炉房应设在远离易燃材料的地方。如果锅炉房下风方向,有易燃料场、易燃设施,应在烟囱上装防火帽。 ③使用木料烧火时,要随时有人看管,不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火。 ④冬季施工室内取暖或建筑室内保温用的炉火,都要经消防人员检查。办理用火手续,发现无用火证的火炉要立即熄火,并追查责任。

建筑工程消防安全措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 建筑工程消防安全措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

建筑工程消防安全措施 1.项目经理部组织以经理、生产副经理为主要领导的消防安全领导小组,主要成员包括各专业工长。组织并定时训练工人熟悉、掌握消防设备的使用,提高处理紧急情况的能力。做好安全消防交底工作,对施工人员进行详细的书面交底,开好交底会。 2.施工现场的平面布置、施工方法和施工技术的采用,必须符合消防安全要求。 3.施工现场明确划分易燃可燃物堆放、仓库等禁火区。对于易燃物料、工程设备设专库管理,避免意外损失。 4.开工前应将消防系统、消防器材敷设准备好,如:消火栓、灭火器、水桶、砂箱、铁锹等,保证消防器材齐全、灵敏、有效;水桶、铁锹等不能挪做他用。 6.现场消防道路保证畅通无阻,场区夜间安排照明设施及值班巡逻。 7.结构施工时将消防立管、消火栓、水龙带随层安装,地面加压水泵保证随时可紧急启动。 8.电、气焊施工前必须办理许可证,设置看火人,配置水桶、灭火器,有上下预留洞处,要把下层洞口盖好。火花可能飞溅的用钢板隔挡。焊割作业的氧气瓶、乙炔瓶距离不得小于10m,焊割后立即关闭。 9.施工现场应严格执行安全用电管理规定,加强施工用电和照明用电的电源管理,不得随意使用电炉等耗电设备,防止发生火灾威胁人身安全。 10.现场严禁吸烟。生活区设吸烟室,加强现场监督。 11.冬期办公用房、职工宿舍安装临时采暖器,以防止火灾和煤气 第 2 页共 4 页

中毒。 第 3 页共 4 页

仅供参考[整理] 安全管理文书 整理范文,仅供参考! 日期:__________________ 单位:__________________ 第4 页共4 页

施工现场消防安全技术规范GB50720-题库

五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 安全管理人员考试题库 (建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720)单位:姓名:得分: 一、判断题 (√)1、施工现场火灾主要原因用火、用电、用气不慎和初起火灾扑灭不及时所导致。 (√)2、当人身和财产安全均受到威胁时,应以保护人身安全为首要任务。(√) 3、临时设施是在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久建筑物。 (√) 4、燃烧应具备三个基本条件:可燃物、助燃物、火源。 (√) 5、施工现场发生火灾时,应以“扑灭初期火灾和保护人身安全”为主要任务。 (√) 6、施工现场防火工作常受现场临时设施布置的客观条件的制约。( X ) 7、施工现场总平面布局不包括现场防火、灭火及人员疏散的临建设施的具体位置。 (√) 8、可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下方。 (√) 9、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m。 (√) 10、临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。 ( X ) 11、临时消防车道的左侧应设置消防车行进路线指示标识。 (√) 12、在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃或难燃材料建造。( X ) 13、临时疏散通道可根据场地采用活动或固定爬梯。 (√) 14、临时疏散通道应设置照明设施。 ( X ) 15、扩建、改建施工时,可以根据需要在施工区内划分出小部分区进行营业。 (√) 16、施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。 (√) 17、可以利用已具备使用条件的永久性消防设施作为在建工程的临时

消防设施。 (√)18、消除专用配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入。(√)19、施工现场在断电时应保证现场消防用水正常运行。 ( X )20、动火作业场所及其他具有火灾危险的场所根据具体情况,确定是否配置灭火器。 (√) 21、在建工程的设置临时室内消防给水系统的只设接口,可不设水带、水枪。 (√) 22、临时消防用水量应为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和。 (√) 23、临时消防用水可取施工现场或其附近有稳定、可靠的水源,并应能满足施工现场的需要。 (√) 24、当建筑封顶时,应将两条消防竖管连接成环状。 (√) 25、施工现场临时消防给水系统严禁与施工现场生产、生活给水系统合并设置。 ( X ) 26、施工现场的消防安全由施工单位负责,实行施工总承包的,应由总承包单位负责,分包单位无责。 (√) 27、施工单位应编制施工现场防火技术方案。 (√) 28、施工单位应编制施工现场灭火及应急疏散预案。 (√) 29、施工现场的消防安全管理人员进场时,应向施工人员进行消防安全教育和培训。 ( X ) 30、施工现场的施工管理人员应向义务消防作业人员进行防火安全技术交底。 ( X ) 31、施工现场应选择无火灾隐患的安全场所吸烟。 (√) 32、严禁在电气线路上悬凉衣物、在配电箱内存放工具。 (√) 33、配电箱(盘)上每个回路应设置漏电保护器、过载保护器。(√) 34、动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理或用不燃材料覆盖或隔离。 (√) 35、动火作业应办理动火许可证。 (√) 36、严禁私自改装现场供用电设施。 (√) 37、电气设备不应超负荷运行或带故障使用。 (√) 38、应定期对电气设备的运行及维护情况进行检查。 (√) 39、距配电箱(盘柜)2m范围内不得堆放可燃物。

江苏省建筑安装工程施工技术操作规程

江苏省建筑安装工程施工技术操作规程第一分册土石方与爆破工程 DGJ32/J27—2006 第二分册地基与基础工程 DGJ32/J28—2006 第三分册砌体工程DGJ32/J29—2006 第四分册混凝土结构工程 DGJ32/J30—2006 第五分册钢结构工程 DGJ32/J31—2006 第六分册钢网架工程 DGJ32/J32—2006 第七分册地面工程 DGJ32/J33—2006 第八分册门窗工程 DGJ32/J34—2006 第九分册装饰工程 DGJ32/J35—2006 第十分册防水工程 DGJ32/J36—2006 第十一分册脚手架工程 DGJ32/J37—2006 第十二分册结构安装工程 DGJ32/J38—2006 第十三分册水暖卫生设备工程 DGJ32/J39—2006 第十四分册电气工程 DGJ32/J40—2006 第十五分册通风空调工程 DGJ32/J41—2006 第十六分册工业管道工程 DGJ32/J42—2006 第十七分册焊接工程DGJ32/J43—2006 第十八分册窑炉砌筑工程 DGJ32/J44—2006 第十九分册绝热防腐工程 DGJ32/J45—2006 第二十分册设备安装工程 DGJ32/J46—2006 第二十一分册建筑幕墙工程 DGJ32/J47—2006 第二十二分册建筑智能化工程 DGJ32/J48—2006 第二十三分册洁净系统工程 DGJ32/J49—2006 第二十四分册大型施工机械 DGJ32/J50—2006 第二十五分册拆除工程 DGJ32/J51—2006 第二十六分册外墙外保温工程 DGJ32/J52—2006

防火安全技术措施

防火安全技术措施 1、施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整改。 2、施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。 3、根据“四不放过”的原则,在火灾事故发生后,施工单位和建设单位应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。 施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中,必须有防火安全的内容,会同建设单位共同搞好防火工作。 4、在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防要求。 5、施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 6、施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 7、施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 8、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。

9、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷好室外消防水管和消火栓。 10、焊、割作业点,氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 11、二级动火审批制度: 在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等动火作业,小型油箱等容器、登高焊割等动火作业,由项目施工负责人在四天前填写动火许可证,并附上安全技术措施方案,项目副经理召集项目安全员、施工负责人、焊工等进行现场检查,在落实防火安全措施的前提下,由项目副经理、焊工、项目安全员在申请单上签名,报公司安全部门审批,批准后方可动火。 12、消防安全制度主要包括以下内容:应急灭火预案;消防安全教育;防火检查;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品管理;义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散演练;电气设备的检查和管理;消防安全工作考评与奖惩;其他必要的消防安全内容。 13、因工程需要在施工现场建立动火区的,应当明确标志,配置消防器材,落实专人监护,保证施工和使用范围内的消防安全。 13、因工程需要在非动火区域进行电、气焊等明火作业的,动火部门和人员应当按照动火性质办理三级动火审批手续,落实现场监护人,在确认无易燃易爆物品,无火灾、爆炸危险后方可动火施工。动

建筑施工安全技术操作规程(完整版)

建筑施工安全技术操作规程 目录 1.通用规定--------------------------------------------------------------1.1 1.1施工现场------------------------------------------------------------1.2 1.2机电设备------------------------------------------------------------1.3 1.3高处作业------------------------------------------------------------1.5 1.4季节施工------------------------------------------------------------1.6 2起重、打桩、潜水作业-------------------------------------------- 2.1 2.1起重工安全操作规程-------------------------------------------2.2 2.2打桩工安全操作规程-------------------------------------------2.7 2.2.1一般规定------------------------------------------------------2.7 2.2.2水上打桩------------------------------------------------------2.8 2.2.3陆上打桩----------------------------------------------------2.11 2.2.4陆上挪移打桩机架------------------------------------------2.13 2.3潜水员安全操作规程-------------------------------------------2.13 2.3.1一般规定------------------------------------------------------2.13 2.3.2潜水员水下作业---------------------------------------------2.17 2.3.3潜水员特殊水下作业---------------------------------------2.20 2.3.3.1沉箱潜水作业-------------------------------------------2.20 2.3.3.2水下爆破潜水作业-------------------------------------2.21 2.3.3.3水下焊接、切割作业----------------------------------2.22

建筑工程施工现场消防安全技术规范试卷

《建筑工程施工现场消防安全技术规范》试卷 选择题: 1、易燃易爆危险平库房应(B )明火作业区、人员密集区、建筑物相对集中区。 A、靠近 B、远离 C、安置在 2、每组临时用房的栋数不应超过(A)栋,组与组之间的防火间距不应小于()M。 A、10;8, B、8;7 C、7;5 3、临时消防车道的净宽度和净空高度均不小于(B )M. A、5 B、4 C、3 D、2 4、建筑构建的燃烧性能等级应为(A)级。 A、A B、B C、C D、D 5、单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于(B)M,双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于()M。 A、1.2;1.6 B、1.0;1.5 C、0.8; 1.3 D、0.6;1.1 6、会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的(C),其疏散门应向疏散方向()。

A、第一层;关闭 B、第二层;开启 C、第一层;开启 D、第二层;关闭 7、在建工程及临时用房的下列哪些场所应配置灭火器(ABCDE) A、易燃易爆危险品存放及使用场所 B、动火作业所 C、可燃材料存放、加工及使用场所 D、厨房操作间、铁炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房 E、其他具有火灾危险的场所 8、施工产生的可燃、依然建筑垃圾或余料,应(C)。 A、放置不管 B、偶尔清理 C、及时清理 9、动火操作人员应(B)。 A、不需相应资格 B、具有相关资格 C、什么都不需要 10、易燃易爆危险品应分类专库储存,库房内应通风良好,并应设置(C)。 A、消防宣传栏 B、安全宣传栏 C、严禁明火标志 D、严禁出入标志 11、施工现场尤其是在建工程作业场所,人员相对较多、安全疏散条件差,逃生难度大,保持那几项工作至关重要。(ABC) A、安全疏散通道畅通 B、安全出口的畅通 C、疏散指示的正确

消防安全技术防范措施

析建筑工地现场的消防隐患及防范措施 发布日期:2010-04-22 来源:淮安市消防支队作者:消轩浏览次数:39 随城市化进程的加快,当你看到众多繁忙的建筑工地时,你是否想到在这背后,又隐藏着多少数量的安全隐患呢?近年来,火魔频繁光顾建筑工地,给社会的公共安全和人民的生命财产造成极大的危害。为何“祝融”频顾建筑工地呢?笔者结合工作实践,通过日常消防监督检查以及对此类火灾事故的研判,对建筑工地现场的消防安全隐患及防范对策浅析如下:一、电线私拉乱接现象严重 建筑工地要施工离不开电,但由于建筑工地用电是临时性的,导致安装极不规范,电线私拉乱接现象严重,特别是在工人宿舍和食堂,电线接头随处可见,由于电线移动频繁,致使绝缘层破损,易引起短路引起火灾,更为严重的是许多配电箱安装随意,都是安在木版上,有的甚至用木箱。 二、工人文化较低,消防安全意识薄弱 据调查,建筑工人文化水平普遍较低,对于消防安全知识,基本上是不了解,不掌握,在消防安全问题上,绝大多数工人有侥幸心理,认为无所谓,就是烧起来,也无大问题,由于工人从事重体力活,下班疲劳睡觉不易醒,一旦发生火灾,发现不及时,极易酿成大灾。加之工人流动性较大,尤其是外来民工,往往是工程完后就走人,给安全培训工作增添难度。 三、消防器材配备严重不足,建筑材料堆放杂乱,消防通道不畅

在调查的一些工地中,除了少数较大的工地配备有少量的灭火器材外,在一些中、小型工地,根本无任何消防器材,一些施工地人员为图方便,将一些易燃、可燃材料及杂物随处堆放,造成消防通道不畅。一旦发生火灾极易造成严重后果。 四、违章作业现象严重。 通过研判近年来众多建筑工地火灾案例,可以发现违章作业引起的火灾占有相当大的比例,据调查,由于建筑工人不固定,施工单位使用这些人员时,大都不过问有无上岗证,特别是对电气焊作业人员,在建筑工地,常看到工人在忙电焊或气割,火花四溅,而旁边则是些可燃物的情景。 面对这众多的消防安全隐患,可以说,安全管理的失控为火魔“滋生”提供了良好的“土壤”,值得欣慰的是,随着公安部《61号令》的实施,为我们解决对策提供了法律依据。 一、部门联动,齐抓共管,共营安全的施工环境 要严格按照“谁主管、谁负责”的原则层层落实责任制,形成管理网络,实行奖惩兑现,公安部第61号令第二章第十二条规定,建筑工地施工现场的消防安全由施工单位负责,实行施工总承包的,有总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的消防安全管理。对建筑物局部改建、扩建和装修的工程,建设单位应当与施工单位在订立合同中明确各方对施工现场的消防安全负责。消防等职能部门要按各自法定职责,加强督察。 二、加强对电气线路与明火的管理

建设工程施工现场消防安全技术规范GB

建设工程施工现场消防安全技术规范 50720-2011 4 建筑防火 4.1 一般规定 4.1.1 临时用房和在建工程应采取可靠的防火分隔和安全疏散等防火技术措施。 4.1.2 临时用房的防火设计应根据其使用性质及火灾危险性等情况进行确定。 4.1.3 在建工程防火设计应根据施工性质、建筑高度、建筑规模及结构特点等情 况进行确定。 4.2 临时用房防火 4.2.1 宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定: 1 建筑构件的燃烧性能等级应为A 级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A 级; 2 建筑层数不应超过 3 层,每层建筑面积不应大于300m2; 3 层数为3 层或每层建筑面积大于200m2 时,应设置不少于2 部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m; 4 单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.0 米;双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.5m; 5 疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度; 6 宿舍房间的建筑面积不应大于30m2,其它房间的建筑面积不宜大于100m2;

7 房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m,房门的净宽度不应小于0.8m,房间建筑面积超过50m2 时,房门的净宽度不应小于1.2m; 8 隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。 4.2.2 发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合下列规定: 1 建筑构件的燃烧性能等级应为A 级; 2 层数应为1 层,建筑面积不应大于200 m2; 3 可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过30 m2,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20 m2; 4 房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m,房门的净宽度不应小于0.8m。 4.2.3 其他防火设计应符合下列规定: 1 宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造; 2 会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层,其疏散门应向疏散方向开启。 4.3 在建工程防火 4.3.1 在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造并与在建工程结构施工同步设置,也可利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯。 4.3.2 在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定:

建筑工程安全施工技术操作规程

50道判断题、50道选择题,共计100道题库 选择题: 1、以下哪类人员禁止进入施工现场。() A、现场管理人员 B、现场作业工人 C、无关人员 2、在建工程楼层内可以设置()。 A、临时厕所 B、宿舍 C、办公室 3、施工现场砖块的堆放高度不得超过()。 A、1米 B、米 C、2米 4、高压线的下方可以()。 A、搭设办公室 B、进行绿化 C、堆放钢管 5、工人上下班可以()通行。 A、翻越脚手架 B、跨越基坑 C、从安全通道处 6、因工作需要临时拆除楼层临边防护栏杆的,应经施工现场负责人同意并采取相应措施,方可拆除。作业完毕,()。 A、不需要恢复原状 B、等有空时再恢复原状 C、立即恢复原状 7、作业过程中需要接电缆线时,应该()。 A、请专职电工接电 B、请懂电的人接电 C、不麻烦别人,自己接电线 8、在基坑内作业时,发现边坡出现裂缝、渗水等现象时,应()。 A、继续作业 B、立即停止作业并报告 C、找工友抢险加固边坡 9、施工现场允许()上岗作业。 A、19岁的架子工 B、17岁的塔吊司机 C、15岁的钢筋工 10、新进场的作业人员都必须经过()并经考试合格,方可安排上岗。 A、三级安全教育 B、三级文明教育 C、三级卫生教育 11、以下哪个工种要持特种作业人员操作证才能上岗。() A、木工 B、瓦工 C、现场电工 12、进入施工现场的一切人员,必须佩戴()。 A、安全帽 B、安全带 C、袖章

13、夏天天气炎热,工人中午可以喝()解暑。 A、低度白酒 B、啤酒 C、绿豆汤 14、参加作业的人员()攀爬脚手架、垂直运输设备架体、模板支撑和钢筋骨架等上下。 A、禁止 B、必须 C、可以 15、当现场施工管理人员对工人下达冒险施工指令时,工人应该()。 A、无条件执行 B、视情况执行 C、拒绝执行 16、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行,并应有专人()进行维修保养。 A、定期 B、不定期 C、随便 17、对达不到安全要求又不能修复的机电设备,应该()。 A、视情况继续使用一段时间 B、立即停用并报废 C、立即停用并转移至其它工地使用 18、施工现场应为机电设备提供符合安全要求道路、基础(座)、水电、操作棚或停机场地等必备条件。夜间作业()。 A、月光明亮时无须照明 B、可以利用路灯照明 C、设置安全和充足的照明 19、机电设备、小型电动工具的操作人员必须按规定()。 A、穿戴个人安全防护用品。 B、穿戴醒目的衣服 C、配备专业消防器材 20、电源线破损或安全防护装置缺失的机电设备、小型电动工具,()。 A、应小心使用 B、工人自己修复后,可以使用 C、专业人员更换、修复后,可以使用 21、钢筋加工工作结束,应()。 A、切断电源 B、锁好开关箱 C、切断电源并锁好开关箱 22、施工机械和电气设备、小型电动工具不得带“病”运转和超负荷作业。操作中发现异常情况应立即停机检查,在设备运转时()。 A、可以擦洗 B、可以维修 C、禁止擦洗和维修 23、以下()人员,可以从事高处作业及登高架设作业。 A、患皮肤病、患近视眼 B、患高血压、心脏病 C、患贫血病、癫痫病 24、从事高处作业及登高架设作业的人员要()。 A、定期训练 B、定期旅游 C、定期体检 25、高处作业时衣着要灵便,()穿硬底和带钉易滑的鞋。

相关文档