文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给水排水习题集

建筑给水排水习题集

建筑给水排水习题集
建筑给水排水习题集

一、填空题

1.建筑给水系统的组成包括水源,、、、、及给水局部

处理设施和增压储水设备等。

2.水景给水系统的组成有、设备部分,设备部分包括、、

、、供配电装置、自动控制装置。

3.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为、、 .

4.自动喷水灭火系统由、、、、报警装置等

组成。

5.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为、、区域性

热水供应系统。

6.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即、

和排水系统。

7.建筑消火栓给水系统一般由、、、、消防水池、和

及增压水泵等组成。

8.塑料管的连接方式有、、螺纹连接、法兰连接等。

1.建筑给水和热水供应管材常用的有、、、钢管。

其中塑料管的连接方式有、、、、等。

2.热水供应系统,按热水供应范围大小分、、。

3建筑给水系统的组成主要包括水源、、、

、及给水局部处理设施、增压设施等

4.高层建筑物的室内消火栓系统是指以上的住宅建筑,高度大于米的其他民

用建筑和公共建筑的室内消火栓系统。

5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,

即、、。

6.屋面雨水内排水系统由天沟、、、、、排出管、和检查

井组成。

7.水景给水系统的组成有部分、设备部分,设备部分包

括、、、、供配电装置、自动控制设备。

二、选择题

1.建筑内部管道系统水力计算的目的是()

A.确定流速

B.确定流量

C.确定充满度

D.确定管道管径

2.集中热水供应系统常用于哪个系统()

A.普通住宅

B.高级居住建筑、宾馆

C.居住小区

D.布置分散的车间

3.采用优质塑料管供水的室内水质污染的主要原因是()

A.与水接触的材料选择不当

B.水箱(池)污染

C.管理不当

D.构造连接不合理

4.高层建筑消防立管的最小管径为()

A.50mm

B.100mm

C.75mm

D.150mm

5.特殊配件管适用于哪种排水系统()

A.易设置专用通气管的建筑

B.同层接入的横支管较少

C.横管与立管的连接点较多

D.普通住宅

1.在我国室内集体宿舍生活给水管网设计水流量的计算中,若计算出的流量小于该管段的一个最大卫生器具的给水额定流量时,应以该管段上的哪些参数作为设计秒流量。()

A.给水定额的叠加值

B.计算值

C.一个最大卫生器具额定额量

D.平均值

2.室内给水管网水力计算中,首先要做的是()

A.选择最不利点

B.布置给水管道

C.绘制平面图、系统图

D.初定给水方式

3并联消防分区消防系统中,水泵接合器可如下设置()

A.分区设置

B.独立设置一个

C.环状设置

D.根据具体情况

4室内排水管道的附件主要指()

A.管径

B.坡度

C.流速

D.存水弯

5.室内局部热水供应系统的特点是()

A.供水范围小

B.热损失大

C.热水管路长

D.热水集中制备

三、名称解释

1.排水当量

2.自清流速

3.充实水柱

4.给水当量

四、简答题

1.高层建筑排水系统为使排水通畅采取的技术措施是什么?

2.消火栓栓口的压力有哪三部分组成?超过6层的民用建筑物消防水枪的充实水柱要求是多少米?

3.给水管网水力计算的目的是什么?

4.室内排水横管水力计算时须满足哪些规定?

5.一个完整的热水供应系统由什么组成?疏水器安装在什么管道上?

6.给排水设计中,管线综合的原则是什么?

2建筑消防系统根据使用灭火剂的种类和灭火方式分为哪几种灭火系统?

5.室内排水横管水力计算时须满足哪些规定?

6.简述湿式自动喷水灭火系统的工作原理?

五、计算题

1.一栋三层高的集体宿舍,每层设有自闭冲洗阀蹲式大便器4个,设有5个水龙头的盥洗槽,自闭式挂式小便器3个,淋浴器2个,普通水龙头的污水池1个,管道采用给水塑料管,试确定该宿舍楼总引入管的设计秒流量。

已知:集体宿舍α=3

名称给水当量额定流量

水龙头 1 0.2L/s

淋浴器 0.75 0.15 L/s

挂式小便器 0.5 0.1 L/s

蹲式大便器 6 1.2 L/s

六、判断题

1.水表节点是安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泄水装置

的总称()

2.常见的局部水处理设施有化粪池、隔油池和降温池等。()

3.检查口可设置在排水横管上()

4.设置伸缩节的排水立管,立管穿越楼板处固定支承时,伸缩节

不得固定()

5.普通消火栓系统均设有消防卷盘()

1.室内给水横干管宜有0.002—— 0.005的坡度坡向给水立管()

2.排水通气管的管径应根据排水管的排水能力确定()

3.给水计算的目的是确定管径和所需水压。()

4.消防水箱的安装高度应满足室内最不利点消火栓所需的水压要求,且应储存有室内1小时的消防流量。()

5.自动喷水灭火系统作用面积法中,管段流量计算至最后一个喷头。()

2015建筑给水排水工程试题库:第8章 分区给水系统

第8章分区给水系统 一、单项选择 1、在给水区面积很大、地形高差显著或远距离输水时,可考虑分区供水。分区供水可分为并联分区和串联分区两种基本形式,下列说法正确的是()。 a、并联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 b、并联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 c、串联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 d、串联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 答案:a 2、( )一般是根据城市地形特点将整个给水系统分成几区,每区有独立的泵站和管网等,但各区之间有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。 a、区域给水 b、地区给水 c、分区给水 d、地区分段给水 答案:c 3、分区给水中的并联分区的优点不包括( )。 a、各区用水由同一泵站供水,管理方便 b、整个给水系统的运行情况较为简单 c、设计条件易与实际情况一致 d、输水管长度较短,可用扬程较低的水泵 答案:d 4、分区形式须考虑城市地形和城市发展的因素,当城市狭长发展,地形高差较大,可采用( ),因增加的输水管长度不多,高、低两区的泵站又可以集中管理。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:b 5、城市垂直于地形等高线方向延伸时,( )更为适宜。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:a 6、大城市的管网往往由于城市面积大,管线延伸很长,即使地形平坦,也因管网水头损失过大,而须在管网中途设置( ),形成分区给水系统。 a、水泵房 b、高位水箱 c、贮水池 d、加压泵站 答案:d 7、水厂远离高区时,采用( )较好,以免到高区的输水管过长,增加造价。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:a 8、城市居住小区和工矿企业应根据水源。地形和用户水压要求等因素,确定分区给水形式。如高、多层建筑混合居住小区则应采用( )的给水系统供水。 a、水泵 b、水箱 c、分区 d、分设高、低压区 答案:d 9、水泵加压输水和配水,其管道系统经适当分区可减少供水能量费用。这是通过提高供水能量利用率,即减少()实现的。 a、有效利用的能量 b、消耗的能量 c、未被利用的能量 d、供水总能量 答案:c 10、配水管网分区,应根据用水区地形和水源位置,而采取串联还是并联形式,主要考虑()。 a、避免高区输水管过长 b、便于水源向管网配水 c、便于设置调节构筑物 d、便于设置分区泵站 答案:a 11、配水管网分区方案的确定,应考虑()。 a、节约能量最大的方案 b、节约的能量等于增加的投资方案

建筑给排水习题

一、填空 1、按照用途,建筑内部的给水包括、、。 2、消防消防给水系统包括、。 3、当生活、消防、生产给水合用给水系统时,应考虑用户对、、、的要求 4、水表节点通常包括、、、,建筑内给水系统的管上应安装水表。 5、下行式给水系统是指,适用于给水方式。 6、当采用高位水箱供水时应采用给水系统。 7、水箱上浮球阀的作用为。 2、当室外给水压力周期性不能满足建筑物水压要求时,建筑物内的给水系统应设置;当水压经常不足且用水量较均匀时,则应设置;当水压经常不足且用水量不均匀时,则应设置。 3、室内给水管道的敷设根据建筑对卫生、美观的要求不同分为和。 4、在生活给水系统中,若无生活调节水箱,则生活水泵的流量应按给水系统的确定,若有生活调节水箱,则按确定。 5、住宅楼、旅馆、体育馆的给水设计秒流量分别采用、、方法确定。 6、常用的消防给水系统包括、。 7、水泵接合器的作用为。 8、水枪充实水柱不宜小于米,也不宜大于米。 9、消防水箱应储存火灾初期分钟的消防用水量。 10、水流指示器的作用为。 11、室内排水系统的排水体制为和。 12、按通气方式,排水立管可分为、、、。 13、水池容量超过立方米时,应分设称两格。 14、为保证排水系统在良好的水力工况下工作,排水横管必须有适当的、、。 15、排水立管中的水流状态应为流; 16、气压给水设备主要有和组成。 17、热水供应系统有、、三种循环方式。 18、给水系统的小时变化系数是指; 1、住宅的入户管,公称直径不宜小于20 mm。 2、给水立管距离大、小便槽端部不得小于0.5 m。 3、需要进人检修管道的管井净空不得小于0.6 m。 4、给水系统中水泵基础应高出地面不应小于0.1 m。 5、水泵房内的检修通道不应小于0.7 m。 6、为保证生活饮用水质,给水装置放水口与用水设备溢流水位之间应有不小于放水口径2.5倍的 空气间隙。 7、为保证生活饮用水质,埋地饮用水池与化粪池之间应有不小于10m 的静距。 8、化粪池距地下取水构筑物不得小于30m 。 9、化粪池外壁距建筑物外墙不得小于5m 。 10、污、废水的温度高于40OC时,在排入城镇排水管道前,应采取降温措施。 11、地漏水封的深度不得小于50 毫米。 12、通气管应高出屋面不小于0.3 米,并且必须大于最大积雪厚度。 13、室内配水支管上配水点≥ 3 个时应设置阀门。

建筑给排水考试题库含答案

建筑给排水考试大全及答案(题库) 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑 料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 8.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水 装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、 报警装置等组成。 12.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热水供应系统、局部热水供应 系统、区域性热水供应系统。 13.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工 业废水排水系统和屋面雨雪水排水系统排水系统。 14.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 15. 塑料管的连接方式有焊接、粘接、螺纹连接、法兰连接等。 16.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有下分式、上分式、中分式 和环状式。 19.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 21.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、排污管、信号管。 22.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 23.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 24.屋面雨水外排水系统分为: 沿沟外排水和长天沟外排水系统。 25.室内消火栓灭火系统是水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高 位水箱、水泵接合器、增压水泵、等组成。 26.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 27.多层建筑室内消火栓布置原则:消防射流达到室内任何部位,即不出现消防死角;相邻 消火栓的射流应彼此相交;消火栓应设在建筑物的显眼易取用的地方;消火栓间距不大于 50米米;消火栓栓口中心离室内地面高为 1.1 米,栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成 900 角。 28.按经验确定某些排水管的最小管径:凡接有大便器的管段,即使仅有一只大便器,也应考虑其排 放时水量大而猛的特点,管径DN不小于 100mm ;大便槽排水管管径DN不小于150mm ;小便 槽或连接3个以上手动冲洗小便器的排水管管径DN不小于 75mm ;室内排水管管径DN不小于 50mm; 29.集中热水供应系统的管道一般可分为三部分:热媒循环管道,它是连接锅炉和水加热器或贮水

建筑给水排水工程试题及答案

建筑给水排水工 程 一、填空题 1、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中 的水引入并满足各类用水对 _水量_、_水质_和_水压_要求 的冷水供应系统。 2、建筑给水系统中给水方式 的基本类型是 ___利用外网水压直接给水方式 ___、___设有增压和贮水设备 的给水方式 ___、 ___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3、室内给水管道 的敷设有 ___明装___和__暗装__两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于 ___0.7m _____,并 应铺设在冰冻线以下 __0.2m __处。 4、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑 的高度分界线为 ___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5、室内排水系统 的附件主要是指 检查清扫口;地漏 ,存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6、室内排水通气管系统 的作用主要是 排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为 _自然循环、机械循环。 8、疏水器 的作用是阻汽排水。 9、化粪池是一种具有 结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水 的构筑物。 二、名词解释 1、特性流量:水流通过水表产生 100kpa 水头损失时 的流量值。 2、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出 的对灭火有效 的射流长度,手提式水枪 的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流 的水量穿过 38cm 圆圈为止 的一段射流长度。 90% 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀 的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1、消防用水对水质 的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够 的水量和水压。 2、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统 的设计流量不超过水表 的额定流量来确定水表 的口径。 (×) (√) 3、建筑内给水管道设计秒流量 的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。 4、消火栓 的保护半径是指以消火栓为圆心,消火栓水枪喷射 的充实水柱作为半径。 5、建筑内部合流排水是指建筑中两种或两种以上 的污废水合用一套排水管道系统排除( (√) (×) √)

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

给排水试题

建筑给水排水及采暖工程考试题 选择题 国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》共有多少强制性条文(B) A(18)B(20)C(16) 山东省建筑工程施工工艺是什么标准(B) A国家标准B地方标准C企业标准 阀门安装前应作哪些试验(BC) A压力试验B强度试验C严密性试验 给水、热水、采暖管道穿过楼板、墙面、屋面处均须设置套管,套管管径一般应比管道大几号管径(A) A应比管道大2号B应比管道大1号C应比管道大3号 管道穿过墙壁和楼板,宜设置什么样的套管(BC) A薄壁管B焊接钢管C无缝钢管 安装在楼板内的套管,普通房间其顶部应高出装饰地面多少毫米(B) A50B20C10 安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面多少毫米(A) A50B30C20 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡,其设置个数和高度有哪些要求(ABC)A楼层高度小于或等于5m时,每层必须安装1个 B楼层高度大于5m时,每层不得少于2个 C管卡安装高度,距地面为1.5-1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。 严禁将地下管道及管道支墩(座)铺设在冻土和未经处理的松土上(ABC) A管道或接口造成断裂 B接口处造成漏水 C管道造成变形 10、弯制钢管的曲率半径应符合下列规定(ABC) A热弯:应不小于管道外径的3.5倍 B冷弯:应不小于管道外径的4倍 C冲压弯头:应不小于管道外径 11、采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2度(B)A3度B2度C1度 12连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径1/2(A) A1/2B1/3C1/4 13、螺纹连接的管道安装后的管螺纹根部应有多少扣达到外露螺纹(A) A2-3扣B3-4扣C1-3扣 14、承插口采用水泥捻口时,油麻应填塞密实,水泥密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于多少毫米 (B)A3毫米B2毫米C1毫米 15、室内给水系统安装按分部划分应怎么划分(B) A是一个分部工程B是一个子分部工程C是一个分项工程

建筑给排水模拟试卷

建筑给排水期末考试试卷 一、专业知识选择题(每题2分,共30分) 1、下列因素中,哪一项与确定建筑物内给水的“最大小时用水量”无关?(B ) A.给水管网的工作压力B.最高日用水定额 C.用水小时变化系数D.每日用水时间 2、热水用水定额表中规定的最高日用水定额,对应于什么水温?( D ) A.40℃B.50℃C.60℃D.按不同用水器具分别确定3、计算住宅给水设计秒流量的“卫生器具给水当量的同时出流概率”,下列哪一个概念是错误的?(B) A.按户为单位计算确定B.按计算管段分别确定 C.与最高日用水定额有关D.与卫生器具给水当量有关 4、影响住宅生活用水定额的因素中以下( B )是错误的。 A.卫生器具的完善程度 B.住宅的管理水平 C.卫生器具的类型及负荷人数 D.地区、气温、居民生活习惯、气象条件的影响 5、排水横管设计流量应为( B )。 A.平均流量B.设计秒流量 C.最大时流量D.平均时流量 6、给水管道上使用的阀门,需调节流量、水压时,宜采用(A )。 A.调节阀、截止阀B.蝶阀、球阀 C.闸板阀D.多功能阀 7、当室外给水管网不能满足生活、生产和消防需要的流量和水压时,应设置贮水池。储水池的有效容积,应根据以下哪几个方面的用水量来确定?选择正确的一组。( C )Ⅰ.调节水量Ⅱ.冷、热水供应系统用水量 Ⅲ.消防储备水量Ⅳ.生产事故储备水量 A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 8、为防止卫生器具水封被破坏和增加污水立管通水能力,应设置通气管。下列通气管出口的做法,( A )符合要求。 A.通气管口应高出屋面2.0m,并应考虑防雷装置 B.通气管出口可设在屋檐檐口,阳台和雨篷等的下面 C.通气管高出屋面不得小于0.3m,且必须大于最大积雪厚度 D.通气管出口可插在建筑物的通风管道内 9、供水系统供水保证率要求高,停水会引起重大经济损失的给水管道上设置减压阀时,宜采用( C )。 A.两个减压阀、串联设置,但不得设置旁通管 B.两个减压阀、并联设置,一用一备工作,但不得设置旁通管 C.两个减压阀、并联设置,一用一备工作,应设置旁通管 D.一个减压阀,不得设置旁通管 10、住宅建筑中地漏的设置应符合以下要求,其中( C )项是错误的。 A.地漏应设置在易溅水的器具附近地面的最低处 B.带水封的地漏水封深度不得小于50mm

建筑给水排水工程期末考试简答题题库

1,从满足各用水点水压的要求的角度,给水系统有哪几种常用的给水方式?他们各自的使用条件是什么? ⑴依靠外网压力的给水方式 ①直接给水方式:适用于给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑 ②设水箱的给水方式:室外给水管网供水压力周期不足时采用 ⑵依靠水泵升压的供水方式 ①设水泵的给水方式:室外管网的水压经常不足时采用 ②设水泵、水箱的给水方式:室外给水管网水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的 水压,且室内用水不均匀时采用 ③气压给水方式:室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内 用水不均匀,且不适宜设施高位水箱时采用 ④分区给水方式:室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时 2,简述建筑中水原水按水质状况可分为哪几类各自的来源及特点。 ①沐浴排水:有机物和悬浮物浓度都较低,但阴离子洗涤剂的含量可能较高 ②盥洗排水:水质与沐浴排水相近,但悬浮物浓度较高 ③冷却水:水温较高,污染较轻 ④洗衣排水:水质与盥洗排水较近,但洗涤剂含量较高 ⑤厨房排水:有机物浓度、浊度个油脂含量都较高 ⑥冲厕排水:有机物浓度、悬浮物浓度和细菌含量都很高 3,简述全循环、立管循环、干管循环和不循环系统的管道设置及运行特点 ①全循环:是指热水干管,热水立管和热水支管都设置相应的循环管道,保持热水循环。 运行特点:适用于对热水供应要求比较高的建筑中 ②立管循环:是指热水干管和热水立管均设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于设 有全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中 ③干管循环:是指热水干管设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于定时供应热水的 建筑中。 ④不循环:是指在热水管网中不设置任何循环管道。特点:热水供应系统较小,使用要求 不高的定时热水供应系统 4,造成给水系统水质二次污染的原因有哪些? ①管网污染:供水管道老化腐蚀,渗漏等因素 ②回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统 ③贮水过程污染:贮水池,水箱制作材料或防腐涂料选择不当,含有有毒物质,溶于水中 ④微生物污染:水在贮水池,水箱中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质 ⑤设计、施工安装或使用不当造成污染 5,造成高层建筑给水消防系统超压的原因? ①消防水泵试验、检查时,水泵出水量较小,管网压力升高 ②火灾初起,消防泵启动,消防栓或喷头的实际开启放水出流量,远小于按规范要求计算 选定的水泵出流量,水泵扬程升高 ③消防给水系统分区范围偏大,启动消防时,为满足楼层最不利消火栓或喷头所需压力, 则低层消火栓或喷头压力过大 6,建筑雨水排水系统可分为哪几类?各有什么特点? ①按管道内的流态:重力无压流:是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动, 管内压力正常:重力半有压流:管内水气混合,在重力和负压抽吸双重作用下流的; 压力流:管内充满雨水,主要在负压作用下流动

《建筑给排水习题》复习题解

建筑给水排水工程习题 建环系—张永胜 试卷分值比例 1.选择题,20道每题1分,共计20分 2.填空题,10道每题2分,共计20分 3.简答题,5道每题6分,共计30分 4.计算题,3道每题10分,共计30分

第一章建筑给水 一.选择题 1. 按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类为(D) A 生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统; B 消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统; C 消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统; D 消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。 2.在初步确定给水方式时,对层高不超过 3.5m的民用建筑,给水系统所需的压力可用以下经验法估算:1层为()kPa,2层为()kPa,3层以上每增加1层增加()kPa。答案应为(B) A.100 kPa……140 kPa……40 kPa B.100 kPa……120 kPa……40 kPa C.100 kPa……120 kPa……60 kPa D.40 kPa……140 kPa……60 kPa 3.水表的最大流量是( C) A.选择水表口径的唯一依据 B.水表能长期正常运转的流量 C.水表工作的上限流量 D.水表工作的下限流量 4.在湿热气候条件下或在空气湿度较高的房间内,空气中的水分会凝结成水附着在给水管道表面甚至滴水,针对这种现象,给水管道应做(D)。 A.防腐措施 B. 防漏措施 C. 防振措施 D. 防露措施二.填空题 1.室外给水管网布置的形式有环状、枝状。 2. 管道基本的连接方法有法兰、焊接、承插、螺纹。 3.水表按翼轮构造不同,分为旋翼式、螺翼式 4.给水系统按水平干管的位置不同分为上行下给式、下行上给式、中分式 三.简答题 1.室内给水管道布置的原则? 答:(1)确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理 (2)保护管道不受损坏 (3)不影响生产安全和建筑物的使用 (4)便于安装维修 第二章建筑内部给水系统的计算 一.选择题 1. 请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 2.气压给水方式是(D) A.一种高效节能的给水方式

《给排水工程施工》习题集

附件2 《给排水工程施工》习题集 给排水工程施工习题集(一) 一、选择题 1. 常用的电化学防腐法有类型。(B) A:阴极保护法、牺牲阳极法、外加电流法 B:排流法、直接排流法、选择排流法、阴极保护法、牺牲阳极法、外加电流法 C:排流法、直接排流法、选择排流法 D:直接排流法、选择排流法、阴极保护法 2.人工降低地下水水位适用于;采用井点排水。(A) A:基坑开挖深度较大,地下水位较高,土质较差情况 B:基坑开挖深度较小,地下水位较高,土质较差情况 C:基坑开挖深度较大,地下水位较底,土质较差情况 D:基坑开挖深度较小,地下水位较底,土质较差情况 3. 喷射井点降水深度可达m,电渗井点电压不超过60V。(C) A:10~20 B:10~30 C:8~20 D:8~30 4. 在混凝土基础上下管时,混凝土强度必须达到设计强度50%才可下管。(D) A:20% B:30% C:40% D:50% 5.膨胀水泥砂浆配合比膨胀水泥:砂:水=1:1:0.3,搅合均匀,在初凝期内用毕。 (A)A:1:1:0.3 B:1:1:0.4 C:1:1:0.2 D:1:1:0.5 6. 施工配合比石棉:水泥。(A) A 3:7 B 4:9 C:5:7 D:3:9 二、填空题 1. 特殊施工:顶管法、盾构法、牵引法、夯管法。 2. 填土压实一般有:碾压、夯实、振动压实及利用运土工具压实等方法。 3. 回填过程:还土、摊平、夯实、检查。 4. 沟槽和基坑回填压实法有夯实、振动。 5. 施工排水包括排除地下自由水,地表水和雨水。 6.地下含水层:水气,结合水,自由水3种状态。 7.施工排水方法:明沟排水和人工降低地下水。

建筑给水排水工程试卷9

建筑给水排水工程 一、填空题(每空0.5分,共20分): 1、建筑内给水系统一般有水源、引入管、水表节点 给水管网、配水装置与附件、增压和贮水设备、给水局部处理设施组成。 2、建筑给水管材常用的有塑料管、复合管、铸铁管、钢管等。 3、水表的技术参数有:流通能力、特性流量、最大流量、 额定流量、最小流量、灵敏度等。 4、小区室外消防系统根据管网中的给水压力分为常高压消防系统、临时高压消防系统和低压消防系统系统。 5、闭式自动喷水灭火系统的组成:喷头、报警阀、延迟器、火灾探测器、末端检试装置。 6、当建筑物沉降,可能导致排出管倒坡时,应采取防沉降措施。 7、按雨水管道布置的位置可分为:外排水系统、内排水系统、 混合排水系统。 8、在热水管网上补偿管道因温度变化造成伸缩的措施有自然补偿和在一定间距加管道伸缩器。 二、名词解释(每小题2分共10分) 1、水表节点:是指安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泻水装置的总称。 2、分质给水方式:根据不同用途所需的不同水质,分别设置独立的给水系统。 3、给水系统中的设计秒流量:建筑内卫生器具配水最不利情况组合流出时的瞬时高峰流量。 4、充实水柱(Hm):从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过直径38cm圆圈为止的一段射流长度。 5、自清流速:不同性质的污废水在不同管径和最大计算充满度的条件下的最小流速。 三、判断题(正确的划√ 错误的划×并指出且改正每小题2分共16分) 1、建筑内给水管道设计流量的确定应符合用水规律。(×) 2、水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压的装置。(√) 3、当建筑高度不超过50m或建筑物内最低处消火栓静水压不超过0.50MPa时,室内消火栓系统可以不分区,组成一个消火栓给水系统。(×) 4、化粪池是生活废水局部处理的构筑物。(×) 5、延迟器的作用是防止由于水压波动原因引起报警阀误报警。(√) 6、疏水器的作用是保证凝结水及时排放,同时又阻止蒸汽漏失。(√) 7、当计算出的qg小于该管段上一个最大卫生器具的给水额定流量时,应以计算出的qg作为设计秒流量。(×) 8、清扫口设置在立管上,每隔一层设一个。(×) 四、简答题(每小题3分共24分) 1、为什么计算给水管道的设计流量? 答:给水管道的设计流量是确定各管段管径、计算管路水头损失、进而确定给水系统所需压力的主要依据。 2、设有增压与贮水设备的给水方式有那些? 答:单设水泵的给水方式、设置水塔和水泵的给水方式、设置贮水池、水泵和水箱的给水方式、设气压给水装置的给水方式、设变频调速给水装置的给水方式。

建筑给水排水工程习题答案

1. 拟建6层住宅,层咼 2. 9米,首层地面标高为±0.0 0 9室外地[ftl 标咼为 0. 3 m ,室外市 政给水管中心标高为-1.4m ,所能提供的最小压力为180kPa ,试选用合理的给水方式,并绘出给水系 统示意图。 解:因为该建筑为6层住宅(属于民用建筑),层高2.9m (不超过3.5m ),所以按照经验法估算该建 筑所需水压为(自室外地坪算起,即从标高为一0. 3 m 出算起): H= 1 20+ (n-2) x40 (n 为建筑层数 >3 ) =120+(6 - 2) x40 =280kpa 而市政管网所能捉供得最小压力从室外地坪算起为I 8 Okpa -(1.4-0. 3)x10= 1 6 9kpa<280做需 要釆用增压措施,可以采用的方法有:设水泵和水箱、单设水泵、分区给水、水池一水泵一水箱等给水方式, 图如书所示。因为住宅用水不均匀,最合适的方式是设水泵与水箱的给水方式。 2. 图2为某建筑的生活,消防共用高位水箱,其中V ,押 为生活调节水量, J 为消防贮备水 量。试配齐水箱配管并纠正图中的错误。 答:1、进水管:要装设阀门;管口应高于最高水位0.1m : 2、 出水管:生活出水管装设阀门:与进水管为同-条管道时,出水管上应装设止回阀;为保证消 防水不被动用,其出水管应在消防水位处开@25的虹吸破坏孔;消防出水管要装设止回阀; 3、 溢流管:不准装设阀门;管口应高于最高水位0. 05m;岀口应装设网罩;不得于扌II :水系统的管道直 接连接:管径按最大流量确定,并宜比进水管大一级; 正确如下图 4XF 出水管 \Z 泄水管 图 2 进 水 管 儒It 排 水 管

最新建筑给排水试题

建筑给排水试题 一、自测练习 1、给水系统的类型包括() A 生活给水系统 B 消防给水系统 C 生产给水系统 D 组合给水系统 答案:ABCD 2、升压和贮水设备包括() A 贮水箱 B 水泵装置 C 气压给水装置 D 水箱 答案:ABCD 3、给水方式的基本形式有() A 依靠外网压力的给水方式 B 设水箱供水方式 C 依靠水泵升压给水方式 D 分质给水方式 答案:AC 4、给水管道布置形式有() A 下行上给式 B 上行下给式 C 中分式 D 下行下给式 答案:ABC 5、管道防护包括() A 防腐 B 防漏 C 防振 D 防冻、防结露 答案:ABCD 6、管道敷设,根据建筑对卫生、美观方面的要求不同,可分为()两种基本形式 A 直埋 B 明装 C 暗装 D 架空 答案:BC 问答题 1、什么叫给水设计秒流量?归纳起来设计秒流量有那几种计算方法: 建筑内的生活用水在一昼夜、1h内都是不均匀的,为保证用水,生活给水管道 的设计流量应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,既 设计秒流量。 设计秒流量,归纳起来有经验法,平方根法和概率法三种计算方法。 2、给水管网水头损失的计算包括哪几部分?分别怎么计算? 给水管网水头损失的计算包括沿程损失和局部损失两部分。 1)给水管道沿程水头损失 hi= i . L 这里:hi:沿程水头损失dj: 管道计算长度i : 管道单位长度水头损失

2)生活给水管道局部水头损失: 这里:h j;:管段局部水头损失之和 ξ:管段局部阻力系数 v:沿水流方向局部管件下游的流速 g:重力加速度 3、什么叫管(配)件的当量长度? 将、管(配)件产生的局部水头损失大小与同管径某长度管道产生的沿程水头损失相等,则该长度为该管(配)件当量长度。 4、什么是气压给水设备?工作原理是什么?有那些种类? 气压给水设备是利用密闭贮罐内压缩空气的压力变化,调节和压送水量,起到增压和水量调节的作用。 原理:根据波义耳-马略特定律,即在定温条件下,一定质量的气体的绝对压力和它所占的体积成反比的原理制造的。气压给水设备按输水压力的稳定性,分为变压式和恒压式,按罐内气、水接触方式,分为补气式和隔膜式。 5、给水水质污染的原因有那些? 有进水管、出水管、通气管、溢流管、泻水管、水位信号装置等。 6、给水水质污染的原因有那些? 1)贮水池(箱)的制作材料或防腐材料选择不当。 2)水在贮水池(箱)中停留时间过长。 3)贮水池(箱)管理不当。 4)回流污染。 问答题 1、消火拴给水系统由那些部分组成? 消火拴给水系统组成:水枪、水龙带、消火拴、消防管道道、消防水池、高位水箱、消防水泵接合器、增压水泵和水源。 2、消火栓给水系统的给水方式有几种? 有室外给水管网直接给水方式、设水箱给水方式和水泵水箱联合给水方式 三种。 3、什么是自动喷水灭火系统?有几类? 自动喷水灭火系统就是在火灾发生时,能自动打开喷头喷水并同时发出火警信号的消防灭火设施。 有湿式自动喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统5类。

建筑给排水工程复习题

《建筑给排水工程》复习题 一、单项选择题: 1. 以下水箱接管上不设阀门的是(C) A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示(B) A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 3. 室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用给水方式(B) A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 4. 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置(A) A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 5. 住宅给水一般采用水表。(B) A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 6. 给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为(C) A、活接头 B、管箍 C、补心 D、对丝 7. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足室内用水量要求,但设置水池较困难时,应采取(C)供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、气压装置给水 D、设储水池、水泵、水箱联合工作 8. 应根据(B)来选择水泵。 A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 9. 室外给水管网水量水压都满足时,采用(A)给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 10.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取(A)供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 11 引入管和其他管道要保持一定距离,与排水管的垂直净距不得小于(B)m。 A、0.5 B、0.15 C、l.0 D、0.3

建筑给水排水工程复习题

建筑给排水复习题 1. 从大到小排序①过载流量②始动流量③分界流量④最小流量⑤常用流量 ①⑤③④② 2. 镀锌钢管应采用(C)连接方法 A. 焊接 B.承插 C.螺纹 D. 法兰 3. 某五层住宅,层高为 3.0m ,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为(B)单位:m A.28kPa B.240kPa C.200kPa D.250kPa 4. 下列哪种管道上不能设阀门(B) A.进水管 B.溢流管 C.出水管 D.泄水管 5. 当给水管道必须穿过人防地下室时,(D)处理方法是正确的。 A.设防暴阀门 B.设橡胶软管 C.设泄水装置 D.设防水套管 6. 采用分区给水方式的给水系统(B) A. 不能充分利用外网的水压 B. 有利于充分利用外网的水压

C. 可以降低管网系统的造价

D. 上、下各区之间的管路互不连通,完全独立 7. 截止阀关闭严密,但水流阻力较大,一般用于管径(A)的管段。 A. 不大于50mm B. 不大于75mm C. 小于100mm D. 小于150mm 8. 某城市拟建一座8 层宾馆,地下1 层,地上7 层,其中一层为大厅,层高4.5m,2 ~3 层为客房,层高2.8m ,地下室层高3m ,一层与室外地面高差1m ,室外地面标高为±0.00 室外市政给水管中心标高为-1.5 m ,城市供水保证压力为200KPa, 试选用合理的给水方式。 可采用分区供水法,-1-3 层直接供水或加压备用,4-7 加压供水 9. 建筑给水系统的组成及各部分的作用是什么? 引入管,给水管道,给水附件,配水设备,增压与贮水设备,计量仪表 (1))引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管道,又称进户管。 引入管上还有水表节点。 (2))给水管道:包括干管、立管、支管,用于输送和分配用水。 (3))给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以 及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。 (4))配水设备:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置即为配

工程建筑给水排水工程试题与答案.docx

建筑给水排水工程 一、填空题 1 、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对_水量 _、 _水质 _和 _水压 _要求的冷水供应系统。 2 、建筑给水系统中给水方式的基本类型是___利用外网水压直接给水方式___、 ___设有增压和贮水设备的给水方式___、___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3 、室内给水管道的敷设有___明装 ___和__暗装 __两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于___0.7m_____,并应铺设在冰冻线以下 __0.2m __ 处。 4 、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑的高度分界线为___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5 、室内排水系统的附件主要是指检查清扫口;地漏, 存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6 、室内排水通气管系统的作用主要是排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为_自然循环、机械循环。

8 、疏水器的作用是阻汽排水。 9 、化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水的构筑物。 二、名词解释 1 、特性流量:水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。 2 、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度,手提式水枪的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过 38cm 圆圈为止的一段射流长度。 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1 、消防用水对水质的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。(×) 2 、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。(√) 3 、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。(√)

建筑给水排水工程习题(附答案)

1.拟建6 层住宅,层高 2.9 米,首层地面标高为±0.00 ,室外地面标高为-0.3m ,室外市政给水管中心标高为-1.4m ,所能提供的最小压力为180kPa ,试选用合理的给水方式,并绘出给水系统示意图。 解:因为该建筑为6层住宅(属于民用建筑),层高2.9m(不超过3.5m),所以按照经验法估算该建筑所需水压为(自室外地坪算起,即从标高为-0.3m 出算起): H=120+(n -2)×40 (n 为建筑层数,≥3) =120+(6 -2)×40 =280kpa 而市政管网所能提供得最小压力从室外地坪算起为180kpa-(1.4-0.3)×10=169kpa<280 ;故需要采用增压措施,可以采用的方法有:设水泵和水箱、单设水泵、分区给水、水池—水泵—水箱等给水方式,图如书所示。因为住宅用水不均匀,最合适的方式是设水泵与水箱的给水方式。 2.图2为某建筑的生活,消防共用高位水箱,其中V生活为生活调节水量,V消防为消防贮备水量。试配齐水箱配管并纠正图中的错误。 答:1、进水管:要装设阀门;管口应高于最高水位0.1m; 2、出水管:生活出水管装设阀门;与进水管为同一条管道时,出水管上应装设止回阀;为保证消防水不被动用,其出水管应在消防水位处开φ25的虹吸破坏孔;消防出水管要装设止回阀; 3、溢流管:不准装设阀门;管口应高于最高水位0.05m;出口应装设网罩;不得于排水系统的管道直接连接;管径按最大流量确定,并宜比进水管大一级; 正确如下图

图2 排水管溢流管 3. 某办公楼建筑给水系统,水泵从贮水池抽水,其吸水管和压水管总长为40米,自贮水池最低水 位±0.00 至水箱最高水位为32.00m ,已知该管路水头损失为4.16m H 2O 。试求水泵所需总扬程。 解:总扬程:Hb=32+4.16=36.16m ,选泵时可以乘上1.05 ~ 1.1 的安全系数。 4. 某建筑拟选用隔膜式气压给水设备供水方式,已知水泵出水量为3.5L/s ,设计最小工作压力为 250kpa (表压),最大工作压力为400kpa (表压),试求气压水罐总容积。 解:4b ql a q q V n α== 3.53600 1.3461000 ????=0.6825 m 3 122501000.7400100 b p p α+= ==+; 11q b V Vq βα= -=1.050.6825 10.7?-= 2.38875 m 3 1. 某12层办公楼内设有消火栓给水系统,如图3所示。试分析说明这种方式存在什么原则错误? 请用图式正确表达。

给水排水工程施工复习题

一、选择题 楔形橡胶圈接口为承插式柔性接口(其他形式橡胶圈接口:角唇形、圆形、螺栓压盖形、中缺形。) 承插式刚性接口:麻及其填塞、橡胶圈及其填塞、石棉水泥接口、膨胀水泥砂浆接口、铅接口。 承插式铸铁管刚性接口常用填料为麻—石棉水泥、橡胶圈—石棉水泥、麻—膨胀水泥砂浆、麻—铅等几种。压绳下管法(后蹬施力下管法)适用于直径为400~800mm的管道。 木架下管法适用于900mm以内,长3m一下的管子。 水泵底座与基础之间应加垫铁,每组垫铁控制在三块以内,且把最厚的放在下面,把最薄的放在中间。水泵基础平面尺寸的长和宽应比水泵底座相应尺寸加大100~150mm。 建筑物排出管道与室外采用管顶平接,其水流转角不小于90°,若采用排出管跌水连接且跌落差大于0.3m,其水流转角不受限制。 管道冷煨弯是指在常温下进行钢管弯曲加工的方法,适用于管径不大于150mm的管道。 铅接口灌铅的管口必须干燥。 阀门等给水附件井的井底距承口或法兰盘的下缘的距离不得小于100mm。 阀门等给水附件井的井壁距承口或法兰盘的外缘的距离,当管径≤400mm时,不应小于250mm。 阀门等给水附件井的井壁距承口或法兰盘的外缘的距离,当管径≥500mm时,不应小于350mm。 安装闸阀、球阀、蝶阀、旋塞阀等阀门时不考虑安装方向。 二、对于截止阀、减压阀、止回阀、吸水底阀、疏水阀等,安装时必须使水流方向与阀门标注方向一致。 三、我国生产的承插式铸铁管分砂型浇注管与离心连续浇注管两种。 四、采用手工电弧焊时,为保证焊接质量,应尽量采用平焊。 五、钢管弯管的弯曲半径根据管径和使用场所不同而定,一般采用1.5~4(倍)DN。 六、当地下构筑物埋深较大时,给水管道可从其上部跨越。施工时,应保证给水管管底与构筑物顶之间 高差不小于0.3m;且使给水管顶与地面之间的覆土深度不小于0.7m。 七、填空题 对于室外管道试压分段长度一般采用500~1000m;管线转弯多时可采用300~500m;对湿陷性黄土地区分段长度应取200m。 采用直接顶进法时,为减小前进阻力,在管段可以安装管尖;为了增加管端接触土的面积,使顶进中不易偏斜,也可以在管端安装管帽。 对于钢管常用的连接方法有焊接、螺纹连接、法兰连接、沟槽或卡箍连接。 热水管道应按设计要求安装管道补偿装置,以弥补管道的热胀冷缩。如采用伸缩器,在安装前应对伸缩器进行预拉。 水泵基础二次灌浆法预留孔洞尺寸一般比直底脚螺栓直径大50mm,比弯钩底脚螺栓的弯钩允许最大尺寸大50mm,洞深应比底脚螺栓买入深度大50~100mm。 预应力钢筋混凝土管是将钢筋混凝土管内的钢筋预先施加纵向应力与环向应力后,制成的双向预应力钢筋混凝土管。 采用手工电弧焊,管壁厚度δ<6mm时,采用平口焊接;δ=6~12mm时,采用V形焊接;δ>12mm时,采用X形焊接。 依据电焊条与管子间的相对位置分为平焊、立焊、横焊、仰焊等。焊管时尽量采用平焊。 气焊的操作方法有左向焊法和右向焊法两种。一般宜采用右向焊法。 稳管是排水管道施工中的重要工序,其目的是确保施工中管道稳定在设计规定的空间位置上。通常采用对中与对高作业。 埋地钢管外防腐层可采用石油沥青涂料与环氧煤沥青涂料。 在地震波的作用下,埋地管道产生沿管轴向及垂直轴向的波动变形,其过量变形即引起震害。

相关文档
相关文档 最新文档