文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地电阻测试仪作业指导书

接地电阻测试仪作业指导书

接地电阻测试仪作业指导书
接地电阻测试仪作业指导书

接地电阻试仪操作指导书

1 范围

适用于WB2678A接地电阻测试仪的操作使用

2 职责

各部门测试人员负责仪器的保养,使用,保管.

3 日常点检和运行检查

3.1 日常点检

3.1.1 检查频率:每天一次.

3.1.2 检查内容:打开仪器开关,观察各指示仪显示是否正常,运行是否有杂音.

3.2 运行检查

3.2.1 检查频率:每2小时一次.

3.2.2 检查内容:按操作规程操作,将仪器两极夹住600mΩ电阻两端,按下启动钮,仪器报警表明仪器正常,不报警则仪器不正常.

3.3 记录:将点检和检查结果记录在《测试仪器运行检查记录》.

4 操作步骤

4.1 将一起配备的一付(两组)测量线,红线组粗测量线,接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线,接入测试仪红色电阻接线柱;黑线组粗测量线,接入测试仪黑色电流接线柱,黑线组细测量线,接入测试仪黑色电阻接线柱.

4.2 接通电源,打开电源开关,显示屏点亮.

4.3 将两组测量线的夹子夹在一起互相短路,将电流调节旋钮逆时钟旋至零位.

4.4 按下预置按钮,量程开关档选择在600mΩ档,再按下启动按钮,将电流值调节为25A.

4.5 调节报警预置调节器,将报警预置调节值设定为500mΩ.

4.6 按下复位按钮,将电流调节旋钮旋到零位,按下测试按钮,拿开两测试线夹.

4.7 将测试线夹一端夹在测试灯具的接地线上,另一端夹在灯具上的可触及金属部分.

4.8 按下定时开关,将定时设定为60s,按下开路报警按钮.

4.9 打开启动按钮,调节电流旋钮,将电流调节到25A,这时接地电阻值显示屏显示的数字为该灯具的接地电阻值.

4.10 观测时间60s,读取最小的值为该灯具的接地电阻值,单位mΩ.

4 注意事项

4.1 操作者脚下垫绝缘橡皮垫,戴绝缘手套,以防高压电击造成生命危险;

4.2 仪器必须有可靠接地;

4.3 测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路;

4.4 切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险;

4.5 尽可能避免高压输出端与地线短路,以防发生意外;

4.6 测试灯、超漏灯、一旦损坏,必须立即更换,以防造成误判;

4.7 排除故障时,必须切断电源;

4.8 仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度.

4.9 耐压测试仪避免阳光正面直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用或存放.

编制:批准:日期:2012年03月30日

日本共立4102 接地电阻测试仪说明书

4102A/4105A 接地电阻测试仪 使用说明书 目录 1.安全事项 2.特点 3.规格 4.部件名称 5.准备测量 6.测量方法 7.更换电池 8.机壳与背带 1.安全事项

仪器符合以下标准 ●IEC 61010-1 CATⅢ-300V.二级 ●IEC 61O10-2-31 ●IEC 61557-1,5 ●IEC 60529(IP54) ●JIS C1304-95 为正确使用仪器并避免触电危险,使用前请务必详读说明书。 说明书中,遇到特别需要注意事项均以表示,请仔细阅读之: 危险是标示有可能造成触电事故的注意事项。 注意是标示可能引起仪器损坏或测量误差的注意事项。 为确保安全,以下的注意事项请务必遵守: (1) 测试前请先确认量程选择开关已设定在适当档位。 (2) 测试导线的连接插头已紧密插入端子内。 (3) 主机潮湿状态下,请勿接线。 (4) 各档位中,请勿加载超于该量程额定值的电量。 (5) 当与被测物在线连接时,请勿切换量程选择开关。 (6) 测试端子间请勿加载超过200安培的交流或直流电压。 (7) 请勿在易燃性场所测试,火花可能会引起爆炸。 (8) 若仪器出现破损或测试导线发生龟裂而造成金属外露等异常情况时,请停止使用。 (9) 更换电池,请务必确定测试导线已从测试端子拆除。 (10)主机潮湿状态下请勿更换电池。 (11)使用后请务必将量程选择开关切于OFF位置。 (12)请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置。 (13)本测试器请勿存放于超过60℃之场所。 (14)长时间不使用,请取出电池后保存。 (15)主机潮湿时,请干燥后保存。 2. 特点 本仪器是用来测定配电线,屋内配线,电机机电设备等接地阻抗测试仪。此外,还有测量接地电压用的交流电压档可使用。 ●根据IEC 60529(IP54)标准设计、制造、测试,可于恶劣气候下工作。 ● 4105A使用大型数字式LCD显示屏,4102A是指针盘显示测量值,方便读取。 ●附有携带方便的携带包,所有附件均可置于其内。 ●测量接地电阻,辅助接地电阻不适于过大场合,此种情况发生时会自动检查并显示警告信息。 ●可使用简易测试导线作简易测试。 3. 规格 测量范围和精确度(23±5℃和75%RH) 测量项目测量范围精确度 接地电压0~199.9V(50、60Hz)±1%±4dgt 接地电阻0~19.99/0~199.9/ 0~1999Ω ±2%rdg±0.1Ω(0~199.9Ω) ±2%rdg±3dgt(above 20Ω) 测量项目测量范围精确度

接地电阻测试仪技术参数

接地电阻测试仪技术参数 一、产品概述 1、仪表工作原理 BY2571数字接地电阻测量仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。 工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。 2、仪表使用范围 本表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。 3、仪表特点 ·结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力。 ·采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。 ·允许辅助接地电阻在0~2KΩ(R C),0~40KΩ(R P)之间变化,不致于影响测量结果。 ·本仪表不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。 ·如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。 二、主要技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~+45℃ 相对湿度:≤85%RH 2、测量范围及恒流值(有效值) 电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) 电压:AC 0~20V 3、测量精度及分辨率 精度:0~0.2Ω≤±3%±1d 0.2Ω~200Ω≤±2%±1d 1~20V≤±3%±1d 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V 4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差 ·允许辅助接地电阻R C(C1与C2之间)<1.8KΩ; (P1与P2之间)<40KΩ误差≤±5% R P

接地电阻测试仪作业指导书

4105A接地电阻测试仪 作业指导书文件编号:___________________________ 版本::____________________________ 受控状态:___________________________ 编写人:_____________________________ 审检人:_____________________________ 批准人:_____________________________ 2014年03月28日批准2014年03月28日生效 深圳市正方检测有限公司发布 第02章目录 第1章封面、批准页 (1) 第2章目录 (2) 第3章修改页 (3) 第4章接地电阻检测 (4) 第03章文件修改页

第04章接地电阻检测 一、目的: 检测电气设备接地装置的接地电阻大小,判别接地电阻是否符合相应的规范。 二、相关参数和注意事项 2.1测量范围为0--1999 Q; 2.2测量对地电压0-199.9V范围内; 2.3注意事项:移动电话等高频率器请勿在仪器旁使用。 三、按钮和配件说明 1、电阻档位选择开关:20 Q /200 Q /2000 Q /EARTH VOLTAGE 2、量程选择开关:RANGE

3、电源开关:POWER 4、锁定读数按钮:HOLD 5、测试按钮: 圆形黄色按钮( PRESS TO TES)T 6、P/C:探测线插口; 7、E:接地端口 &红色/绿色探测线:接P/C插孔 9、绿色探测线:接E端口 10、接地金属棒2 根 四、检测仪器使用方法: 4.1? 天气及检测现场要求 检测接地电阻避免在雷雨天、潮湿、雨后和温度过低的环境下进行,宜在每年的 4 月份前或10 月后进行 4.2 现场接地装置的测量准备 ( 1)接地测试点的确定(变配电室或大楼接地测试点有相应的接地装置标识) ,接地装置上无带电设备, 接地装置上测试点应作预先除去接地装置上防腐层、锈蚀层、绝缘层,裸露出导体,接地装置测试仪上夹钳与其接触良好。 (2)检测时红色探测线插入P,黄色线插入C,绿色线插入E; 红钱和黄线的夹具端夹住金属棒,两线沿相反方向拉伸至最长,将金属棒打入地下,尽可能将接地棒插入潮湿泥土中,若不得不插入干燥泥土,石子地或沙地中时,请将辅助接地棒插入部分用水淋湿, 使泥土保持湿润。若在混凝土上进行测量时,请将辅助接地棒放平淋水或将湿毛巾等放在接地棒上。 ( 3)打开电源按钮,将绿色探测线夹住测试点,先将选择开关调节至接地电压(EARTH VOLTAGE当,若显示屏显示电压值则表示系统中有接地电压存在,如果此数值超过10V, 需将接地设备断电,使接地电压下降后再测量。 (4)先从2000Q档开始,按下测试键,如果数值过小,再依200Q、20Q的顺序切换量程直至读数合适为止。 五、相关文件:(无) 六、执行日期

数字接地电阻测试仪使用说明书

数字接地电阻测试仪 一、产品介绍 1、仪器工作原理 FS2670数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。 工作原理:由机内DC/AC变换器将直流变换为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被试物E组成回路,被试物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。 2、仪表使用范围 本仪表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测试各种装置的接地电阻以及测量低电阻导体的电阻值;本仪表还可测量土壤电阻率及地电压。 3、仪表特点 结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力。 内部采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。 允许辅助接地电阻在0~2KΩ,(Rc)0~40Ω(Rp)之间变化,不至于影响测量结果。 本仪表不需人工调节平衡,3位半LCD显示,除测地电阻外,还可以测低电阻导体的电阻、土壤电阻率以及交流地电压。 如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。 二、技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~45℃ 相对湿度:≤85%RH

2、测量范围及恒流值(有效值) 电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) 电压:AC0~20V 3、测量精度及分辨率 精度:0~0.2Ω≤±3%±1d 0.2~200Ω≤±1.5%±1d 1~20V≤±3%±1d 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V 4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差 允许辅助接地电阻Rc(C1与C2之间)<1.8KΩ (P1与P2之间)<40KΩ误差≤±5% R p 允许地电压≤5V(工频有效值)误差≤±5% 5、电源及功耗 最大功率损耗≤2W 电源:6.8~9V(6节5#镍镉可充电电池),外接220V交流电源进行充电。 体积:220mm×200mm×105mm 重量:≤1.4kg 三、操作方法: 1、接地电阻测量(如图一) 沿被测接地级E(C2、P2)和电位 探针P1及电流探针C1,依直线彼此相 距20米,使电位探针处于E、C中间位 置,按要求将探针插入大地。 用专用导线将地阻端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应连接。 开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适档位轻触该键,该档指示灯亮,表头LCD 显示的数值即为被测电阻值。 2、土壤电阻率测量(如图二) 测量时在被测的土壤中沿直线插入

接地电阻测试仪操作规程完整

接地电阻测试仪操作规 接地电阻测试仪操作规程

1.0接地电阻测试仪的使用目的 规接地电阻测试仪器操作方法,提高产品的安全性、稳定性,使产品保证不可能产生的危险,确保产品质量和使用安全。 2.0接地电阻测试仪器的使用围 所有产品在研发、生产、抽样检验环节中的检测,使产品符合、满足国家标准(《GB4943》《GB8898》)的相关要求。 3.0相关权责 3.0.1质量部负责拟订、修订本规程的容,及接地电阻测试仪对产品检测标准的拟订。 3.0.2设备操作者负责按照本操作规程,结合“产品使用说明书”进行使用,维护和设备保养。 4.0接地电阻测试仪安全须知 需达到符合国家GB4943安全标准和企业设备检验的“安全防护措施”的要求。在操作前须佩戴绝缘手套、绝缘脚垫等防护措施。 5.0接地电阻测试仪安全使用须知及注意事项 5.0.1该仪器接触的电源地线必须良好接地,依次保证人体安全和测量的精度。 5.0.2测试产品接地电阻值的时间应根据产品测试标准要求,一般情况测试完成后,尽快将“电流调节”旋钮调至“MIN”最下值位置,以免造成测试品或仪器烧坏。根据设备使用的要求,仪器在连续测试状态下,当输出电流大于20A 时,测试所用(时间不能超过2分钟,以免造成该仪器的损坏。) 5.0.3操作人员一定要熟悉该测试仪的操作程序方可使用,在调试中不能随便调节其它按钮。

5.0.4该仪器应防止在干燥阴凉处,避免放在潮湿、强光直射的地方。 5.0.5接地电阻测试仪应由质检部负责使用保管;工程部负责产品使用监督。 5.0.6经常搞好仪器及测试桌的清洁,仪器的保养,确保仪器能处于良好的工作状态。 5.0.7本产品不得个人随意拆开,维修调适后应到相应的部门进行校准,检测后方可继续使用。 5.0.8当在测量的时候,如发现测试上的LED面板出现乱码时,请直接关闭电源,10秒后重新开机便可以解决。 5.0.9本仪器接地电阻测试仪330B缺省值:接地电阻判定值0.1Ω,定时时间为60S。 6.0测试前准备工作 6.0.1按检验规或生产工艺检验标准准备仪器、备件等相关设备材料。 6.0.2插上设备电源插头,将面板电源开关置于关闭状态。 6.0.3将被测试的产品依次分开,清晰划分“产品待检测区”和“产品 已检测区”。 6.0.4对研发产品进行的耐压测试应配备、填写“产品试验测试记录表”。 7.0接地点测试仪操作流程

钳式数字接地电阻测试仪说明书

钳式数字接地电阻测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电 压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花, 小心电击,避免触电危险,注意人身安全! ——详细阅读手册。 ——遵守本手册所列出的操作注意事项。 任何情况下,使用本钳表应特别注意安全。 注意本钳表所规定的测量范围及使用环境。 注意本钳表面板及背板的标贴文字。 钳口接触平面必须保持清洁,不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭。 避免本钳表受冲击,尤其是钳口接合面。 测量导线电流不要超过本钳表的上量限。 拆卸、校准、维修本钳表,必须由有授权资格的人员操作。 由于本钳表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。 目录 一、引言 (4) 二、概述 (4)

三、主要特点 (4) 四、主要技术指标 (5) 五、面板功能简介 (6) 六、测量原理及使用方法 (7) (1)、双钳法 (7) 1、测量原理 (7) 2、多极并联接地电阻的测量 (8) 3、双钳法测独立接地体的方法 (9) (2)、地桩 (10) (3)、存储 (11) (4)、查看/删除 (11) (5)、保持 (11) 七、注意事项 (11) 一、引言 高质量专业测试仪表HT5600双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。 HT5600双钳多功能接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。 二、概述 优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程 1 范围 适用于LK2678型接地电阻测试仪的操作和保养. 2 职责 各相关使用部门负责仪器的保养,点检,使用,保管. 3 日常点检和运行检查 3.1 日常点检 3.1.1 检查频率:每天一次. 3.1.2 检查内容:打开仪器开关,观察各指示仪显示是否正常,运行是否有杂音. 3.2 运行检查 3.2.1 检查频率:每天一次. 3.2.2 检查内容:按操作规程操作,将仪器两极夹住600mΩ电阻两端,按下启动钮,仪器报警表明仪器正常,不报警则仪器不正常. 3.3 记录:将点检和检查结果记录在《设备点检表中》. 4 操作步骤 4.1 将一起配备的一付(两组)测量线,红线组粗测量线,接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线,接入测试仪红色电阻接线柱;黑线组粗测量线,接入测试仪黑色电流接线柱,黑线组细测量线,接入测试仪黑色电阻接线柱. 4.2 接通电源,打开电源开关,显示屏点亮. 4.3 将两组测量线的夹子夹在一起互相短路,将电流调节旋钮逆时钟旋至零位. 4.4 按下预置按钮,量程开关档选择在600mΩ档,再按下启动按钮,将电流值调节为25A. 4.5 调节报警预置调节器,将报警预置调节值设定为500mΩ. 4.6 按下复位按钮,将电流调节旋钮旋到零位,按下测试按钮,拿开两测试线夹. 4.7 将测试线夹一端夹在测试灯具的接地线上,另一端夹在灯具上的可触及金属部分. 4.8 按下定时开关,将定时设定为60s,按下开路报警按钮. 4.9 打开启动按钮,调节电流旋钮,将电流调节到25A,这时接地电阻值显示屏显示的数字为该灯具的接地电阻值. 4.10 观测时间60s,读取最小的值为该灯具的接地电阻值,单位mΩ. 5 注意事项 5.1 操作人员必须经过培训方可使用本设备 5.2 在测试过程中,不能随意调节其他按钮. 5.3 测试电流大于5A才能报警. 5.4 为保证测试稳定,建议使用交流稳压电源. 5.5 测试完毕后,须处于“复位”状态,方可取下接线. 5.6 测试过程中,操作人员禁止接触被测物.

手摇式接地电阻测试仪

接地电阻测量仪的工作原理 ZC-8型接地电阻测量仪是按补偿法的原理制成的,内附手摇交流发电机作为电源,其工作原理如图所示。图(a)中,TA是电流互感器,F是手摇交流发电机,Z是机械整流器或相敏整流放大器,S是量程转换开关,G是检流计,Rs是电位器。该表具有3个接地端钮,它们分别是接地端钮E(E端钮是由电位辅助端钮P2和电流辅助端钮C2在仪表内部短接而成)、电位端钮Py以及电流端钮C)。各端钮分别按规定的距离通过探针插人地中,测量接于E、P)两端钮之间的土壤电阻。为了扩大量程,电路中接有两组不同的分流电阻R1~R3以及R5~R8,用以实现对电流互感器的二次电流I2以及检流计支路的三挡分流。分流电阻的切换利用量程转换开关S完成,对应于转换开关有三个挡位,它们分别是0~1Ω.1~10Ω和10~100Ω。 将图(a)的线路进行简化,画成实际测量时的原理图,如图(b)所示。图中E′为接地体,P′为电位接地极,C′为电流接地极,它们各自连接E、P1、C1端钮,分别插人距离接地体不小于20m和40m的土壤中。 假设手摇交流发电机F在某一时刻输出交流电,其左端为高电位,则此刻电流J经电流互感器的原边→端钮E→接地体E′→大地→电流接地极C′→端钮C1,再回到手摇交流发电机右端,构成一个闭合回路。在E′的接地电阻Rx上形成的压降为IRx,压降IRx随着与E′极距离的增加而急剧下降,在P′极时降为零。同样,两电极P′和C′之间也会产生压降,其值为IRc,电位分布如图(b)所示。 电流互感器的二次电流为KI(K是互感器的变比:I2/I1),该电流经过电位器s点的压降为KIRs。借助调节电位器的活动触点W,使检流计指示为零,此时,P′、s两点间的电位为零,即为

胜利接地电阻测试仪VICTOR4105A说明书

胜利接地电阻测试仪VICTOR 4105A说明书 目录 一、概 述 (1) 二、开箱检 查 (1) 三、安全注意事 项 (1) 四、工作原 理 (2) 五、外观说 明 (2) 六、技术特 性 (3) 七、电阻测量方 法 (3) 八、电池安 装 (5) 九、故障排 除 (5) 警告 本说明书包括警告和安全规格,必须严格遵守以确保安全,在使用本仪表之前请详细阅读操作说明。 一、概述 VICTOR4105A接地电阻测试仪是一款专业测试电气设备接地电阻的仪器,对传统接地电阻测试仪的电路、结构、工艺进行了改良,再加上美观实用的新潮款式,使之功能更全,准确度更高,操作更方便可靠,防尘防潮的结构,更适合野外使用。它可用于各种电力系统、电力设备、防雷设备等接地系统的接地电阻值,还可以测量交流电压。 二、开箱检查 1、VICTOR4105A接地电阻表 1台 2、帆布袋 1个 3、接地钢钎

2个 4、辅助测试线(包括:红色15米一条,黄色10米一条,绿色5米 一条)1套 5、简易测试线(包括:红色1.6米一条,绿色1.6米一条) 1套 6、5#碱性电池(LR6 AA)( 1.5V)×8 8只 7、使用说明书 1本 8、产品合格证 1份 9、背带 1根 三、安全注意事项 1、使用该接地电阻表前请认真阅读此安全使用说明书 2、如果该接地电阻表或者测量线的外表有所破损,请勿使用。 3、请勿接触带电DC60V,AC36V RMS以上导体以免导致触电, 此电压以达到触电标准。 4、测量电阻之前,必须与电源电路完全隔离,以保证读数准确及人 生安全。 5、仪表不宜置于高温处存放,避免阳光直接照射以免影响液晶显示 器的寿命。 6、电池能量不足应有符号“”显示,请及时更换电池。长期存 放时应及时取出电池,以免电池漏电损坏仪表。 7、测量裸电线时,请务必特别要小心谨慎。 8、当外接适配器供电时,会断开内部电池供电,此时不能对电池进 行充电。注意:请选择()供电方式。 9、接地电阻测试要求: a、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c、直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d、防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; Ω; 警告!Ω电阻 高压!危险!交流 大地电压欠压 双重绝缘符合欧洲公会指令 四、 接地电阻测量原理是基于电阻定律。用4跟电极E1、P1、P2、E2,插入地表下一定深度,电极相距约20米的距离测量,如下图:

接地电阻测试仪使用说明书zc29b型

接地电阻测试仪使用说明书 ZC29B型 一、用途 ZC29B型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 本仪表执行标准GB/T7676-1998《接地电阻表》国家标准。 二、规格及性能 1 100Ω1 1000Ω10 0.01 2、 3、相对湿度:≤80%。 4、准确度:3级。 5、摇把转速:每分钟150转。 6、倾斜影响:向任一方倾斜5°,指示值的改变不超过准确度的50%。 7、外磁场影响:对外磁场强度为0.4KA/m时,仪表指示值的改变不超过准确度的`100%。 8、绝缘电阻值:在温度为室温,相对温度不大于80%情况下,不小于20MΩ。 9、绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受50Hz的正弦波交流电压0.5KV历时一分钟。 10、外形尺寸:l×b×h,mm:172×116×135。 11、重量:约定俗成2.4Kg。 三、结构和工作原理 1、结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。 2、工作原理: 当民发电机摇柄以每分钟150转的速度转动时,产生105~115周的交流电,测试仪的两个E端经过5m导线接到被测物,P端钮和C端钮接到相应的 两根辅助探棒上。电流I 1由发电机出发经过R 5 ,电流探棒C′,大地,被测 物和电流互感器CT的一次绕组而回到发电机,由电流互感器二次绕组感应产 生I 2通过电位器R S 可使检流计到达零位。

因此,在标度盘满刻度为10,读数为N 时: 10 I 21N R I R S X ?=? 1012N R I I R S X ?= K I I =1 2 K=CT 电流互感器的电流比,ZC29-1电流比K=2.5,ZC29-2电流比K=1/4。 10 N R K R S X ?=∴ R X 即为被测接地电阻值。 四、 使用说明 接地电阻测量时的接线方式(如下图所示),具体操作步骤如下: 1、沿被测接地极E ′使电位探棒P ′和电流探棒C ′依直线彼此相距20m ,且电位探棒P ′系在E ′和C ′之间。 2、 E 端钮接5m 导线,P 端钮接20m 导线,C 端钮接40m 导线。 3、将仪表放置水平后检查检流计是否指零,否则可将零位调正器调节零位。 4、将“倍率标度”置于最大倍率慢慢转动发电机的摇把,同时旋动电位器刻度盘,使检流计指针指“0”。 5、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇柄转速,使其达到每分钟150转。再转动电位器刻度盘,使检流计平衡,此时刻度盘的读数乘以倍率档即为被测接地电阻数值。 6、当刻度盘读数小于1时应将倍率开关置于较小倍率,重新调整高强度盘以得正确读数。 7、当测量小于1Ω的接地电阻时,应将2个E 端钮的连接片打开(如下图),分别用导线联接到被测接地体上,以消除测量时联结导线电阻的附加误差,操作步骤同上。

耐压及接地电阻测试仪点检作业指示

1. 目的 为确保仪器功能的正常,以满足被测产品符合规定的要求。 2. 适用范围 适用于本公司所有耐压测试仪、接地电阻测试仪的运行检查。 3. 定义 3.1 耐压仪点检盒:验证耐压仪的判别和预警功能,并具有简单的校准功能的装置。 3.2 接地电阻测试仪点检盒:验证接地电阻测试仪的判别和预警功能,并具有简单的校准功能的装置 4. 职责 4.1 品质中心:负责仪器的校验计划安排及实施校验。 4.2 使用部门:负责仪器的日常保养及点检。 5. 程序 5.1 仪器操作要求及使用前准备工作: 5.1.1 仪器日常保养及点检需部门指派专员操作,操作员需培训合格才能上岗。 5.1.2 在使用测试仪进行操作前,必须戴上绝缘的橡皮手套。 5.1.3 开机检查屏幕各项显示正常,并仪器预热1分钟或以上才能进行操作。 5.1.4 检查测试线是否有破损或测试夹有无脱落现象,如发现异常及时更换。 5.1.5 测试产品前,测试台面需保证清洁,无铁屑、铜线等导电的杂物。 5.2 耐压测试仪点检: 5.2.1 点检频次:每天开工前点检一次。 5.2.2 参数设置:测试电压:AC 2000V、漏电流:0.5mA、点检时间:10s。 5.2.3 将耐压仪的HV高压端接到耐压仪点检盒的“OK通过”端,耐压仪的RETURN回 路端接到耐压仪点检盒的GND回路端(如图5.2.3.1),按下耐压仪启动按钮, 测试结束仪器无报警且亮绿色指示灯为正常。

图5.2.3.1 5.2.4 将耐压仪的HV高压端接到耐压仪点检盒的“NG报警”端,耐压仪的RETURN回 路端接到耐压仪点检盒GND回路端,(如图5.2.4.1),按下耐压仪启动按钮,测试结束仪器有报警且亮红色指示灯为正常。 图5.2.4.1 5.2.5 耐压仪符合上述5.2.3、5.2.4条要求的内容,则判定为点检合格,并在

ZC29型接地电阻测试仪使用说明

ZC29型接地电阻测试仪使用说明 一、用途: ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 二、规格及性能: 1.规格 型号测量范围最小分度值辅助探棒接地电阻值 ZC29B—1型0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω ≤2000Ω 0~1000Ω 10Ω ≤5000Ω ZC29B—2型0~1Ω 0.01Ω ≤500Ω 0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω ≤2000Ω 2.使用温度:—20℃至+50℃ 3.相对湿度:85%(+25℃) 4.准确度:在额定值的30%以下为额定值的±1.5%,在额定值的30%以上至额定值为指示值的±5%。 5.摇把转速:每分钟150转。 6.倾斜影响:向任一方向倾斜10°,指示值改变不越出准确度。 7.温度影响:周围温度对标准温度每变化±10℃时,仪表指示值的改变不超过±1.2% 8.外磁场的影响:对外界磁场强度为5奥斯特时,仪表指示值的改变不超过±2.5% 9.绝缘电阻:在温度为室温,相对湿度不大于85%情况下,不小于20MΩ。 10.绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受50赫的正弦波交流电压0.5KV历时一分钟。 11.(1)连续冲击试验:加速度:10±1g;相应脉冲持续时间:11±2ms; 脉冲重复 频率:60~100次/分;连续冲击次数:1000±10次;脉冲波形:近似半正弦波;试验时间:3~10分钟后不损坏。 (2)跌落试验:250mm高度自由跌落4次,不损坏。 12.外形尺寸:约172×116×135毫米。 13.重量:约2.4公斤。 三、结构和工作原理: 1.结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。 2.工作原理: 当发电机摇柄以每分钟150转的速度转动时,产生105~115周的交流电,测试仪的两个E端经过5米导线接到被测物,P端钮和C端钮接到相应的两根辅助探棒上。电流I1由发电机出发经过R5电流探棒Cˊ至大地,被测物和电流

DZ-2011型绝缘电阻表接地电阻表智能检定系统说明书

DZ-2011型 绝缘电阻表接地电阻表智能检定系统 使 用 说 明 书 江西东华计量测试研究所

一、概述 DZ-2011型绝缘电阻表接地电阻表智能检定系统是由一种经改进的数字化电阻箱(下称接地电阻表检定装置)、高阻箱(下称绝缘电阻表检定装置)、系统组件和计算机及打印机所组成的,通过设计编制计算机应用程序,并融合相关检定规程的要求,实现了绝缘电阻表接地电阻表检定的半自动和智能化。 检定过程仍然用电阻箱和高阻箱作为标准,通过调节标准电阻箱或标准高阻箱使被检绝缘电阻表或接地电阻表指示到被检刻度后记录标准读数与被检刻度进行比较。这个过程与手动检定完全一样,不同的在于当被检指针达到平衡后,不再需要用人工的方法读取电阻箱或高阻箱的读数,而是由计算机自动采数,检定完成后由计算机进行数据处理、结果判断、自动生成和打印检定原始记录和检定证书,并能作数据的存贮和管理以便日后查询,因而大大提高检定工作效率,克服人为差错,确保检定质量。 此外,在必要时还可利用电阻箱和高阻箱的检定证书所给出的实际值,对电阻箱和高阻箱的示值进行修正,能达到提高电阻箱和高阻箱不确定度的目的,进一步确保检定的质量。Array 二、主要技术性能: 本系统可根据用户的实际需求配置相应的数字式标准电阻箱和高阻箱,一般情况下为配用JDB-2型接地电阻表检定装置和GZX92A型绝缘电阻表检定装置作标准。 1、GZX92A型绝缘电阻表检定装置技术指标

1.2.1、测量范围:0~5000V; 1.2.2、准确度:±(1%读数±1个字) 2、JDB-2型接地电阻表检定装置技术指标 3、使用环境 3.1 供电电源:AC 220V±10% 50Hz±10% 3.2、温度:20±5℃ 3.3、相对湿度:40%~60% 三、设备安装: 1、系统要求: 本软件使用最低应配置为P4 1GHz,256M计算机,WIN2000以上操作系统,OFFICE2000以上办公软件支持。 2、Visual Basic 6.0安装: 运行VB60CHS\SETUP.EXE程序安装,安装密码为111-111111。安装过程中如有提示文件不存在,请选择“忽略”。 3、DZ-2011软件安装: 安装本软件前请确定系统已安装了Microsoft Office 2000和Visual Basic 6.0。将DZ-2011型软件目录拷贝至拟安装的目录下即可完成安装。DZ-2011型软件中有如下文件和文件夹: 3.1、“模板”文件夹:存放原始记录和检定证书空白样本; 3.2、“证书记录”文件夹:存放已完成检定的原始记录和检定证书; 3.3、“DZ2011.exe”:DZ-2011型绝缘电阻表接地电阻表智能检定系统软件主程序,请在电脑桌面上创建它的快捷方式; 3.4、“JDB2.xls”:存放JDB-2型接地电阻表检定装置检定证书数据; 3.5、“GZX92.xls”:存放GZX92A型绝缘电阻表检定装置检定证书数据; 3.6、“infordb2.mdb”:用于检定证书检索的数据库。 5、硬件安装: DZ-2011型绝缘电阻表接地电阻表智能检定系统(组件)仪器的后面板上有2个25针D型数据接口,请将其分别用专用扁平数据电缆与JDB-2型接地电阻表检定装置和GZX92A型绝缘电阻表检定装置上的相应25针D型接口相联接。 四、使用方法:

接地电阻测试仪说明书.

接地电阻测试仪说明书 一、简价 HT2572接地电阻测试仪,是按照IEC ,ISO ,BS ,VL ,JIS 等国际国内的安全标准要求而设计的,接地电阻的指标是衡量各种电器设备安全性能的重要指标之一。它是在大电流(25A 或10A )的情况下对接地回路的电阻进行测量,同时也是对接地回路承受大电流的指标的测试,以避免在绝缘性能下降(或损坏)时对人身的伤害。本仪器测量精度高,速度快,使用方便,特别适用于要求高的实验室和自动检测线上使用。新增断线报警功能(即开路报警)可以非常方变的知道仪器是否工作在正常测试状态。新增断线报警功能(即开路报警)。本仪器采用数字显示,读数方便, 采用优化设计,整机具有极高的可靠性和稳定性,本测试仪适合于不同的标准:如符合GB4706.1-1998(或92)家用和类似用途电器的安全标准中,通用要求有关条款规定。以及GB7000.1-1996灯具安全标准等。 二、技术规格

1、测量范围: 1~200m Ω (25A ) 1~600 mΩ (10A ) 2、测试时间: 1~99S (连续可调) ±5% 3、测试电压: AC 〈 10V 4、测试电流: AC 5~30A ±5% 5、断线报警: AC 5~30A ±5% 6、报警电阻值:1 mΩ~200 mΩ(AC 25A)(连续可调)±(5%±3个字 1 mΩ~600 mΩ(AC 10A)(连续可调)±(5%±3个字 7、使用条件:环境温度 0~40℃ 8、相对湿度:≤80%RH 9、电源: AC 220V±10% 50HZ 10、外形尺寸(mm ):350(w )*280(d*145(h 三、特点 HT2572接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备外壳与其电源接地之间的电阻值。本仪器具有二档测试电流(R ﹤200 mΩ( AC 25A或200 mΩ﹤R ﹤600 mΩ (AC 10A),测试时间设定(1~99S )。当被测值超过设定值时,具有声光报警功能,并有过电流(AC >30A)保护功能,本仪器采用除法器的原理进行测量,测试电流的波动不会对测量精度造成影响,因此具有测量准确,操作方便,体积小。本仪器使用数字显示,读数方便直观,可靠性极高,本机具有断线报警功能(即开路报警)。 四、使用前注意事项 1、使用者必须了解本仪器的使用说明书。

MS2520C型接地电阻测试仪使用说明书.

MS2520C接地电阻系列测试仪使用说明 一、概述 MS252C型接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备外壳与其接地线之间的电阻值。本仪器具有二档测试电流,测试时间设定(1s~99s)。当被测值超过100 mΩ(AC 25A或200 mΩ(AC 10A)时,具有声光报警功能,并有过电流(AC 30A)保护功能,本仪器具有测量准确,操作方便,体积小等功能。 本测试符合国家标准GB4706.1家用和类似用途电器的安全通用要求中有关条款规定。 二、主要技术指标及参数 型号 MS2520C 参数 测试电流0~30(A 电流精度5A~30A ±5% 阻抗测量范围10A时;0mΩ~600mΩ 25A时;0mΩ~ 200mΩ 测量误差50mΩ~600mΩ ±5% 测试电压0V~8V 时间控制1s~99s±5% 连续设定 显示方式全数显

测试判别合格/不合格不合格声光报警 环境要求相对温度:≤75%RH 环境温度:0℃~40℃ 周围无强力电磁场干扰源;无大量灰尘和 腐蚀性气体;通风良好 报警电阻值100mΩ(AC25A)200mΩ(AC10A) 重量15Kg 体积350mm×160mm×315mm 电源220V±22V 50Hz±2Hz 三、工作原理 图(1 全数显接地电阻测试仪工作原理图 四、仪器面板结构及说明 1. MS2520C接地电阻测试仪面板结构见图(2)和图(3)所示:

图(2 全数显MS2520A/C接地电阻测试仪前面板示意图 图(3 全数显MS2520C接地电阻测试仪后面板示意图 (1)电源开关(2)电流调节旋钮(3)启动按钮 (4)复位按钮(5)10A/25A选择开关(6)测试时间显示屏(7)测试电阻显示屏(8)测试电流显示屏(9)测试灯(红灯)(10)超阻灯(绿灯)(11)过电流灯(黄灯)(12)时间开关 (13)时间预置(14)测量端(电压端)(15)测量端(电压端) (16)测量端(电流端)(17)测量端(电流端)(18)带熔断器电源插座 (19)接地端

接地电阻测试仪的使用方法(图解)

接地电阻测试仪的使用方法(图解) 接地电阻是指埋入地下的接地体电阻和土壤 散流电阻,通常采用ZC 型接地电阻测量仪(或称 接地电阻摇表)进行测量。 ZC-8 型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多, 也就按习惯称为接地电阻摇表。ZC 型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8 型接地电阻测量仪的结构如图20 所示,测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 三、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 四、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定

仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、C ˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤

接地电阻测试仪工作原理

ZC-8型接地电阻测量仪是按补偿法的原理制成的,内附手摇交流发电机作为电源,其工作原理如图所示。图(a)中,TA是电流互感器,F是手摇交流发电机,Z是机械整流器或相敏整流放大器,S是量程转换开关,G是检流计,Rs是电位器。该表具有3个接地端钮,它们分别是接地端钮E(E端钮是由电位辅助端钮P2和电流辅助端钮C2在仪表内部短接而成)、电位端钮Py以及电流端钮C)。各端钮分别按规定的距离通过探针插人地中,测量接于E、P)两端钮之间的土壤电阻。为了扩大量程,电路中接有两组不同的分流电阻R1~R3以及R5~R8,用以实现对电流互感器的二次电流I2以及检流计支路的三挡分流。分流电阻的切换利用量程转换开关S完成,对应于转换开关有三个挡位,它们分别是0~1Ω.1~10Ω和10~100Ω。 图ZC-8型接地电阻测量仪工作原理 将图(a)的线路进行简化,画成实际测量时的原理图,如图(b)所示。图中E′为接地体,P′为电位接地极,C′为电流接地极,它们各自连接E、P1、C1端钮,分别插人距离接地体不小于20m和40m的土壤中。 假设手摇交流发电机F在某一时刻输出交流电,其左端为高电位,则此刻电流J经电流互感器的原边→端钮E→接地体E′→大地→电流接地极C′→端钮C1,再回到手摇交流发电机右端,构成一个闭合回路。在E′的接地电阻Rx上形成的压降为IRx,压降IRx随着与E′极距离的增加而急剧下降,在P′极时降为零。同样,两电极P′和C′之间也会产生压降,其值为IRc,电位分布如图(b)所示。 电流互感器的二次电流为KI(K是互感器的变比:I2/I1),该电流经过电位器s点的压降为KIRs。借助调节电位器的活动触点W,使检流计指示为零,此时,P′、s两点间的电位为零,即为 由式(8-2)可见,被测的接地电阻Rx可由电流互感器的变比Κ和电位器的电阻R,所决定,而与电流接地极C′的电阻R,无关。用上述原理测量接地电阻的方法称为补偿法。

CC2521接地电阻测试仪操作规程

拟制 年 月 日 检验文件 第1页 共2页 审核 年 月 日 接地电阻测试仪操作规程 版本:A 批准 年 月 日 修改状态:0 1. 目的 明确接地电阻测试仪的操作规程、方法和注意事项,确保操作人员能正确使用、维护该设备,并保持该设备的完好。 2. 适用范围 仅适用于我司CC2521型程控接地电阻测试仪的操作。 3. 职责 3.1 品管部负责公司检测设备操作规程的编制和完善。 3.2 使用部门应确保非授权人员和工程技术人员不可动用该设备。 4. 引用/支持性文件 4.1 CC2521型程控接地电阻测试仪使用说明书 4.2 GB7000.1—2002/IEC60598—1:1999 灯具一般安全要求与试验 5. 内容 5.1 操作注意事项 5.1.1 操作人一定要熟悉测试仪的操作程序和方法后方可使用。 5.1.2 接地电阻读数一定要测试电流与此时电流选择数值一致时方才准确。 5.1.3 在整个测试过程中,不要随意调节其它按钮。 5.1.4 测试电流需大于5A 才能报警。 5.1.5 为保证测试稳定,建议使用交流稳压电源。 5.1.6 测试完毕后,仪器须处于“复位”状态,方可取下接线。不使用时,应及时切断该电源开关, 并拔掉电源输入插头。 5.2 按键/旋钮说明 “电源开关”键: 在打开此开关前,一定要熟悉上述“操作注意事项”。 “启动”键: 按下此开关时,仪器处于测试状态。 “复位”键: 当仪器处于“超阻”报警时,按下此开关可以使仪器复位。 “电流调节” 旋钮: 调节此旋钮可以改变输出电压的大小。 “超限”灯: 测试时此灯不亮,仪器处于“超阻”状态时此灯亮。 “设置”键: 按下“设置”键,移动光标可以调整至接地电阻和时间显示屏内,并通过“向上” 或“向下”的按键分别调节接地电阻和测试时间设定值的大小。 “确认”键: 按下确认键后,仪器默认你设置的相关参数。 “时间”显示屏: 仪器测试的时间由此显示屏显示。 “接地电阻”显示屏: 仪器测试、预置的接地电阻值由此显示屏显示。 “电流”显示屏: 仪器输出的电流(即被测试件的通电电流)由此显示屏显示。 “接地电阻”检测端: 通过此端对待测产品施加电流并检测待测产品的接地电阻值。 1 2 3 4 5 6 9 10 11 8 7

地网接地电阻测试仪

地网接地电阻测试仪就找 上海大帆电气设备有限公司 地网接地电阻测试仪系列产品可分为: 1、DF9000大型地网变频大电流接地特性测量系统:系统输出功率大(2-20 KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接地电抗,接触电压,跨步电位差,场区地表电位梯度,接触电压,接触电位差,跨步电压,转移电位,导通电阻,土壤电阻率等参数,可全面测量大型地网的各项特性参数,完全满足新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》的要求。 2、DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统:系统输出功率大(0-10 KW),输出电压(0-1000V),输出电流(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接触电位差,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数。 3、DF902K变频抗干扰接地阻抗测量仪:系统输出功率2kW,输出电压(0-200-400V).测试输出电流(0-10A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数。可满常规接地网的测量。

DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统 一、概述 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统是上海大帆电气有限公司和上海交通大学联合研制的最新成果,我国的电力基本建设发展很快,随着系统额定电压等级的提高,高电压、大容量的变电所日益增多,出现了许多大型、超大型的接地网。接地网的工作状况直接关系到人身安全、电力设备和电力系统的安全运行。科学合理地测试接地网的各种特性参数,准确评估接地网的安全状态,对确保电力系统的安全可靠运行和变电站工作人员的人身安全具有十分重要的意义。之前受测试设备技术水平的限制,对于接地网的测试往往仅局限于测量接地电阻的大小。实际上对于大型地网,“接地电阻”呈现出较明显的“复数阻抗”性质,即包含电阻分量、电抗分量,所以应当采用“接地阻抗”的概念取代“接地电阻”。另外,接地阻抗也不是判断接地网是否安全为唯一指标。如在高土壤电阻率地区,欲降低变电所地网的接地阻抗值,不仅十分困难,而且往往很不经济、也很不合理。而在低土壤电阻率地区,即使地网的接地阻抗值达到了电力行业标准DL/T621-1997“交流电气装置的接地”规定的要求, DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统通过对接地网注入一个异于工频的电流,有效地避免了50Hz及其它干扰信号引起的测量误差,可精确、经济、安全的测量接地网接地阻抗,接触电压,跨步电压,场区地表电位梯度等参数,同时使得测量过程变得方便而安全。 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统主要包括:大功率变频信号源、耦合变压器、高精度多功能选频万用表、Rogowski线圈及其它附件等组成。

相关文档