文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kV输电线路工程施工竣工验收方案

220kV输电线路工程施工竣工验收方案

220kV输电线路工程施工竣工验收方案
220kV输电线路工程施工竣工验收方案

220kV输电线路工程竣工

验收方案

山西科能电力工程建设监理有限公司

二0一一年九月

1.验收依据 (3)

2.验收资料 (4)

2.1监理单位提供 (4)

2.2施工单位提供 (4)

3.验收项目 (5)

3.1隐蔽工程 (5)

3.2地面工程 (9)

4.重点抽查项目 (11)

4.1隐蔽工程 (11)

4.2杆塔组立工程 (11)

4.3导线、地线(含OPGW)架设及附件安装工程 (12)

5.竣工试验 (12)

1.验收依据1.1验收依据

2.验收资料

2.1监理单位提供

2.2施工单位提供

3.项目验收

3.1隐蔽工程

3.1.1接地装置检查项目及检查方法

3.1.2现浇铁塔基础检查项目及检查方法

3.1.3灌注桩基础检查项目及检查方法

3.1.4岩石、掏挖基础检查项目及检查方法

3.2地面工程

321自立式铁塔组立检查项目及检查方法

322导线、避雷线(含OPGW )架设及附件安装、检查项目及检查方法

4.重点抽查项目

4.1隐蔽工程

1)接地电阻,现场实测2)接地引线与杆塔连接,现场观察

3)直线塔基础现浇、灌注桩、岩石、掏挖各式基础1~3基。通过查看

施工记录、验收单和现场观测。

4)转角、终端塔基础,现浇、灌注桩、各式基础1~2基。通过查看施工记录、验收单和现场观测。

4.2杆塔组立工程

1)直线塔1~3基,转角1~2基。

2)检查项目倾斜,防松,防卸螺栓情况。现场检查和查看施工记录验收单。

4.3导线、地线(含OPGW )架设及附件安装工程

1)绝缘子串绝缘子规格、数量。现场观察。

2)悬垂绝缘子串倾斜、绝缘子清洗及绝缘测定,金具规格、安装位置及连接质量、螺栓、穿钉及弹簧销子的穿入方向。现场观察和查看施工记录、验收单。

3)防振锤、间隔棒安装位置、数量。现场观察。

4)引流线连接质量,弧垂及对塔各部位的电气间隙,现场观测。

5)接头和修补的位置是否在跨越档内。现场观察。

6)导线对地及跨越物的距离。现场观测和查看施工记录、验收单。

7)线路对建筑物的接近距离。现场观测和查看施工记录、验收单。

8)核对线路相位。现场观测。

9)杆塔上的固定标志。现场观察。

10)临时接地线的拆除。现场观测。

5.竣工试验

1)测定线路绝缘电阻

2)电压由零升至额定电压。

3)以额定电压,对线路冲击合闸三次4)带负电荷试运行24小时。

35kv输电线路施工方案(1)

施工方案 一施工准备 为确保顺利完成此项工程,在保证安全措施,组织措施,技术措施的基础上,施工前做到人员整齐,机械、工具性能良好,能够按时进入施工现场,做好充分准备,制定此方案。 1. 施工技术和资料准备 利用微机信息处理系统编制工程施工资料,对变电所的工期、安全、质量、资金、统计、人力资源等进行总体策划,科学、合理地编制工程进度计划,保证工程施工进度计划的合理性、有效性、实用性。 根据业主招标的要求,考虑图纸出图时间、业主供货设备与材料到场时间,编制详细的工程施工进度计划,合理安排工期及各项施工资源。组织人员熟悉、审核施工图纸和有关的设计资料,学习并掌握施工验收规范、有关技术规定及招标文件中的有关规定,对施工中可能出现的问题进行预分析,做好预防。 建立健全各项管理制度,严格执行国家有关现行的规程、规范。 为确保本工程质量优良级目标的实现,必须对职工进行各种形式的培训学习,提高职工综合素质,具体安排由公司教育、安监、质保、技术处负责,培训项目有: 安全技术岗位培训; 测量、分坑技术培训; 混凝土施工培训; 焊工、起重工培训; 杆塔组立培训; 导、地线展放培训 导线压接培训; 附件安装培训; 线路保护调试培训。

根据工程设计特点,编制、补充、完善各分项工程施工作业指导书或安全技术措施,保证各分项工程施工前技术措施审批完毕,发放到施工人员手中。 主要施工安全技术措施 技术交底 1)工程部部长负责组织技术、质量、安全等有关部门参加,由项目总工程师负责对整个工程施工、各分部分项工程、特殊和隐蔽工程、易发生质量事故与工伤事故的关键部位对所有施工人员进行技术交底工作。技术交底的主要内容包括:图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底。 2)技术交底采用三级制,即项目总工→职能管理部门→施工班组。技术交底以口头和书面形式进行,要求细致齐全,并结合具体操作部位、关键部位的质量要求及操作要点等项进行交底。必要时工序开工前应进行样板工程施工,邀请业主、监理、设计等有关单位参加,以使今后施工走向统一化、标准化。 3)将本工程施工中使用的技术标准、规程、验收规范、管理规定、安全技术措施及施工质量记录,按受控文件发放给有关人员,确保在施工现场使用有效版本。 2. 材料供应准备

220kV输电线路工程设计毕业设计论文

220kV 双分裂双回路输电线路设计 学 生:阳文闯 指导教师:孟遂民 (三峡大学科技学院) 摘要:本设计讲述了某平丘区段架空输电线路设计的全部内容,主要设计步骤是按《架空输电线路设计》书中的设计步骤,和现实中的设计步骤是不一样的。本设计包括导线、地线的比载计算、临界档距、最大弧垂的判断,力学特性的计算,金具的选取,定位排杆,代表档距的计算,各种校验,杆塔荷载的计算,接地装置的设计以及基础设计等。在本次设计中,重点是线路设计,杆塔定位和基础设计。 关键词: 导线 避雷线 比载 应力 弧垂 杆塔定位 Abstract :In this text, it includes all the steps in of overhead power transmission line design, which is Accordance with 《the design of overhead power transmission line 》, but it is not the same with the reality .this article discussed the conductor and the ground wire's coMParing load critical span .the maximum arc-perpendiculer judgement .mechanics property's fixed position of shaft-tower. various checking .representative span's calculating. load ppplied on iron tower calculating. equipment used in the ground connection design. metal appliance choose .In this paper, it is the focal point of line design. iron tower design and fundament design ,at last ,it is simply introduced the iron tower erecting's design and fundament design followed with fundament construction. Key words :conductor overhead ground wire coMParing load stress arc-perpendiculer fixed position of shaft-tower (此文档为word 格式,下载后您可任意编辑修改!) 优秀论文 审核通过 未经允许 切勿外传

输电线路工程施工组织设计

*******工程 *********输变电工程
施工组织 设计纲要
单位:***************公司 编制人:*********
日 期: 二 OO 九年七月二日



第一章 工程概况与工程特点……………………………1 第二章 施工方案…………………………………………1 第三章 工期、施工进度计划安排………………………6 第四章 施工现场平面布置图……………………………7 第五章 施工现场组织机构………………………………15 第六章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施……18 第七章 安全目标、安全保证体系及技术组织措施……26 第八章 分包工程的管理…………………………………31 第九章 环境保护、水土保持及文明施工………………37 第十章 施 工中 减少 影响 施工 而不 影响 运行 的林 木 砍
伐………………………………………………39 第十一章 计划、统计和信息管理…………………………43 第十二章 施工组织设计纲要的总体评价…………………44

1、工程概况及特点
1.1 项目简述
项目称名:**************输变电工程。
内容及杆塔数量:
35kV 线路全长 9.08 千米,共用 28 基杆塔,砼杆 28 基,铁
塔 0 基。10kV 线路全长 5.6 千米,共用 190X10 米电杆 37 基,
砼单杆 10 基,双杆 17 基,三联杆 10 基。35kV 降压站。
发包商:************公司
建设工期:2009 年 7 月 15 日—2009 年 9 月 30 日
1.2 工程特点与工程量
电压等级
回路数
最高气温
气象条件 最低气温 最大风速 设计覆冰
35KV 交流
单回路
40℃
-10℃
30m/s
20mm
基础工程:共计 65 基,合计砼量 1111.5m3,平均单基砼量 17.1m3
名称
基础型式
一般线路
板式基础、斜柱式基础、装配式基础
线路总长度:14.68 千米
名称
35kV 线路架设
导线型号 LGJ-150/25
地线型号
10kV 线路架设、 简易变一

LGJ-70/10
1×7-7.8-1270
绝缘子 绝缘子串片数为 4 片,耐张 绝缘子串片数为 8 片,本工 程导线悬垂串和耐张串均采 用 XP-100 型绝缘子,在重 冰区段,为防止大量伞裙被 覆冰所桥接而发生冰空事 故,本工程在每串绝缘子串 中采用一片大盘径绝缘子 XMP-100 型

施工方案-输电线路接地施工方案

济南长清青杨110kV输电线路工程 接地工程 施 工 方 案 山东长能电气集团有限公司 济南长清青杨110kV输电线路工程 施工项目部 che

一、工程简介 架空线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少线路雷击跳闸率的主要措施。由于杆塔接地电阻高而产生的雷击闪络事故相当多。由于大部分位于山区、地质条件较差,许多杆塔的接地电阻不合格,有不少杆塔的接地电阻严重不符合要求,且锈蚀严重,造成线路耐雷水平低,经常发生雷电绕击、反击,使线路跳闸,影响了电网的安全稳定运行。因此,本次对济南长清青杨110kV输电线路工程所有杆塔接地施工,降低杆塔接地电阻,使之达到合格范围,对防止雷击跳闸,保证电网安全是非常重要的。 保证贯彻和顺利实施工程主要设计技术原则,满足国家施工验收规范和质量评定标准规程优良级标准的要求,确保工程实现零缺陷移交。杜绝重大施工质量事故和质量管理事故。 二、杆塔接地施工的要求 2.1 质量要求 1、本次接地所用接地体钢筋均为Φ10镀锌圆钢,接地引下线为Φ12镀锌圆钢。 2、接地体埋深不得小于0.8m,回填时,要清除石块、树枝等影响接地电阻的杂物,并留15cm的防沉层,对于土质不好的地方,要更换土壤。 3、接地体埋设路径尽量避开可能挖沟及易山水冲刷地带,以避免接地体外露,尽量向低洼潮湿的地带敷设,利于降低接地电阻。 4、接地引下线必须镀锌良好,接地引下线与接地体必须双面焊接,焊接前必须清理连接处的氧化物,焊接长度不小于圆钢直径的 che

10倍。 5、接地引下线与杆塔连接必须良好可靠 2.2 工作要求 1、接地引下线必须镀锌良好,发现漏镀锌、脱皮等缺陷必须更换,并向负责人汇报确认。 2、所有接地引下线上的联板都必须保证焊接长度不低于10CM。 3、铁塔四角都必须与接地体连接,预留接地连接口,与接地引下线双螺栓连接。 4、依据《交流电气装置的接地》DL/621-1997中第5.2.1条的规定:架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于10Ω; 5、每基杆塔完成接地后,必须测量接地电阻,直至合格,合格率达到100%。 二、施工方法 3.1 开挖接地槽 (1) 接地槽开挖前,应先测定土壤电阻率,如实测值与设计图纸规定的型式出入较大,可按实测值选配相应的接地装置。然后根据设计图纸要求及现场地形地貌条件进行接地槽的放样,划出接地槽的开挖线。 (2) 接地体的槽位应避开道路、地下管道及电缆沟等。 (3) 开挖接地槽遇有障碍物(如大块岩石等),允许绕道避开,但应符合下列规定: 1) 不得改变接地形式及减少接地槽长度。 (2) 接地装置为浅埋放射型。但尽量避免放射形接地体弯曲。 (3) 在丘陵、山地开挖接地槽时应尽量沿等高线布置。 che

35KV输电线路施工组织措施及施工方案2

目录 一、工程概况及特点 1、概况 2、工程承包范围 3、工程特点 二、施工现场组织 1、工程项目部组织机构及人员分工 2、拟投入主要施工设备和试验、检验仪器设备3施工现场项目部布置 三、施工方案 1、施工准备 2、施工人员进场的培训教育 3、主要施工技术准备 4、主要工序和特殊工序的施工方法 5、技术要求 四、施工综合进度及保证工期措施 1、投入的劳动力 2、综合进度计划 3、施工资源计划 4、施工进度计划分析 五、质量目标、质量保证体系技术组织措施 1、质量方针目标 2、质量管理有关人员主要质量管理职责 3、质量管理的措施 4、质量保证技术措施 5、质量监督、检查大纲 六、安全目标、安全保证体系及技术措施 1、安全管理目标 2、各部门人员的安全职责及安全管理 3、安全管理制度 七、环境保护和文明施工 1、环境保护 2、加强施工管理、严格保护环境 3、文明施工的目标、组织机构和实施方案 八、计划统计和信息管理 1、计划、统计报表的编制与传递 2、信息管理

一、工程概况及特点 1.概况 从110kV天池变电站出一回35kV线路至35KV罗安线4#转角π杆,线路最终形成110kV天池变至35kV大堰变35kV线路(简称35kV池大线),线路长度。跨越交叉:220V。380V12次,通信线及光缆2次,35kV电力线路1次,10kV配电线路4次,铁路1次,公路及乡村道6次,渠、沟、湖堰2次 2、工程承包范围:新建35kV池大线:从110kV天池变电站35kV池大线穿墙导管开始,至35kV罗安线4#转角杆,与罗安线最终形成池大线。导线采用JL/G1A-150/25(根数26/7),地线采用GJX-35(1×,电缆采用 ZC-YJV62-26/35kV -1*185(不锈钢带铠装),线路全长。共有杆塔30基,其中新立砼杆28基,2基杆塔利旧。保留原35kV罗安线1#-4#杆之间杆塔、线路,4#杆处与原线路可靠断开。新建线路铁塔不油漆,其余铁附件均应进行防腐、油漆处理,喷刷新线路名称,杆号及相序(喷刷标准以运行部门要求为准,包括35kV罗安线全部杆塔)。电杆组立,杆坑、拉线坑、开挖、砌筑、回填,汽车、人力运输材料,导线架设、附件及接地安装,对代购物资进行安装,回收旧线路中的电杆、横担、导线、接地线、拉线、金具及铁附件等。 3、工程特点 (1)设计特点:本工程由四川远科电力设计咨询有限公司设计。 (2)基础型式:本工程水泥杆采用预制底盘、拉盘。

110_220kV架空输电线路设计要点分析

TECHNOLOGY AND MARKET Vol.19No.5,2012 0引言 在国民经济飞速发展的大背景下,国家用于建设电力电网,尤其是高压输电线路的资金日益增多。输电线路的设计是输电线路建设工程的灵魂,它的好坏直接影响着整个电网的运行,如何对输电线路进行合理设计是保证电网可靠安全运行的一大关键问题。然而,由于我国幅员辽阔,各地环境气候、地质条件相差甚多,因此,所使用的输电线路也不尽相同,这种差异性使得目前的输电线路设计存在很多问题。本文结合多年的工作经验,对输电线路的设计,分析了其应注意的地方,以供相关从业人员参考。 1输电线路概述 电力系统由发电厂、输电线路、变电站和配电设备以及用电设备所构成。电厂发出的电能由输电线路输送到负荷中心,其主要任务就是输送电能,并联络各个发电厂与变电站,使之并列运行,从而实现电力系统联网。具体说来,高压输电线路是为了实现跨地区、跨流域,错开高峰,减少系统的备用容量以及增强整个系统的稳定性而存在的。 电力线路有低压、高压、超高压以及特高压线路之分。一般输送电能容量越大,线路采用的电压等级越高。目前,我国的输电线路的主要电压等级有10kV、20kV、35kV、60kV、110kV、220kV、330kV、500kV等。20kV及以下电压等级习惯上称为配电线路,35kV~220kV称为高压线路,330kV及以上电压等级称为特高压输电线路。而其中110kV~220kV输电线路是最常用的高压输电线路之一。按结构特点,输电线路可分为电缆线路和架空线路。电缆线路对电力电缆的要求高、费用昂贵,需较高的施工及检修技术,但因其受外界环境小,且对周边环境影响较小,因此,目前常用于城市稠密区及跨海输电等特殊场所。架空线路具有结构相对比较简单、施工方便、建造费用低、散热性能好、检修维护较容易以及技术要求不高等优点,从而得到广泛使用。鉴于这两点,将重点对110kV~220kV架空输电线路的设计要点提出一些看法与建议。 2110kV~220kV架空输电线路设计要点 架空输电线路是将多股裸导线用绝缘子和其他金具悬空架设在支持杆塔上。每个事物有利必有弊,架空输电线路的特点除了以上提到的几个优点,也包含以下几个缺陷:①由于其所处环境,因而容易受自然因素的影响与外力的破坏,发生事故的几率较大;②由于导线裸露在外,因此,对地面与建筑物以及其他设施都需要保持一定的安全距离,导致占地面积与空间大,影响土地的充分利用。针对架空输电线路的特点,其设计包括:选择所要使用的导线种类;设计输电线路的线路路径;杆塔设计;其他相关注意点。 2.1导线选择 导线是用于传导电流、输送电能的设施,是线路的关键部分之一。导线通常被架设于电杆上,需承受自身重量以及雨、风、日照、冰雪、以及温度的变化,因而需要导线有足够的机械强度和良好的电气性能。导线的种类多种多样,但钢芯铝绞线被应用得最多,钢芯铝绞线外部由多股铝线绞制而成,传输大部分电流,内部几股是钢线,机械强度较好。 在高压电网中,电压等级较高,输送容量大,为提高输送质量,减少电晕和对高频通讯的干扰,220kV及以上输电线路一般采用每两根或多跟导线组成的分裂导线。导线的截面选择由经济电流密度、容许电压的损耗量、发热条件以及电晕损耗来决定。对导线的一般要求有:①导线产品必须符合GB/T1179-2008的规定;②导线绞合的紧密度应满足机械张力的放线要求,绞合紧密应均匀一致;③导线表面应平滑圆整,不得有腐蚀斑点与夹杂物等。 对于110kV~220kV输电线路,如若采用400m2导线,建议设计覆冰小于10mm的地区采用LGJ-400/35钢芯铝绞线,覆冰小于15mm地区建议采用LGJ-400/50钢芯铝绞线。 2.2线路路径设计 输电线路的路径设计是整个设计的基础,该阶段设计的恰当与否直接关系着整个设计的质量,包括该工程的可行性、经济性、技术性以及系统运行的可靠性。路径设计的目的就是在保证运行的可靠性与稳定性的前提下,应尽可能地降低整个工程的造价。线路路径的设计包括两个方面,图上选线和现场选线。 1)图上选线。该部分的工作主要是收集输电线路所在地区的地形图、航测图。根据经验,将起点、终点与其中的必经点标出,并根据收集的资料(包括交通、民航、水文、地质、通信、气象以及林业等)避开一些大的设施与影响区域,同时考虑当地的交通条件等相关因素,依据线路路径最短原则,得出几个方案,将这几个方案进行技术上与经济上的比较,选出一个相对合理 110~220kV架空输电线路设计要点分析 刘鹏飞 (广西广晟电力设计有限公司,广西南宁530031) 摘要:输电线路承担着输送和分配电能的任务,是电力系统的一个重要组成部分,其设计的恰当与否直接影响整个电网运行的安全性和可靠性。文章结合多年的工程设计经验,在考虑设计方便可行、降低造价以及利于运行的角度,提出了110kV~220kV输电线路在导线选择、线路路径设计、杆塔设计等阶段的一些设计要点。 关键词:输电线路;线路路径;杆塔;施工技术 doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2012.05.050 技术研发 92

110KV输电线路改造工程施工方案

110KV热西线9#、10#基塔间 线路改造工程施工方案 批准: 审核: 编制: ―――――新洋电力建设有限公司西安分公司――――― 2016年5月

施工方案 一、编制依据 1.1根据该工程设计单位编制的施工图纸。 1.2《跨越电力线路架线施工规程》(DL 5106-1999) 1.3《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》、《电力建设安全工作规程》 1.4国家及地方颁布的现行有关法规、标准等。 二、工程概况及工作任务 1、110KV热西线9#、10#基塔间线路,因受雷击需对其进行更换,本次更换采用LGJ型导线。该线路750m长,双回路线路,线路地形变化较大,期间需跨越10KV基塔线路2处,6KV线路1处,低压线路1处,同被跨越线路距离比较靠近,施工难度较大。 2、地质地形情况:本工程地形为山地,地质以粘性土和碎石为主。 3、本工程使用导线为LGJ-240/30。 三、组织措施 为了保证本次线改造工程的顺利进行,确保工程质量和人身设备安全,特成立改造工程领导小组: 现场施工总负责人: 现场技术负责人: 施工班负责人: 现场兼职安全员:

后勤及物资材料负责人: 施工班成员: 四、工序安排 工序总体安排:施工准备工作→跨越塔架搭设→旧线路拆除→新线路架设→收尾工作 一)施工准备 1.技术准备:察看现场测定跨越物与新架线路的夹角,计算跨越架的宽度,并估算所需钢管或杉木杆的数量,编制跨越架搭设方案,经现场项目总工程师审批后,向施工人员进行技术交底。 2.人员组织准备:拟定现场负责人,搭设时应有人监督,对不停电搭设的跨越架安全员应现场监督,根据工程量的大小确定民技工人数。 3.施工工器具及材料准备:钢管或杉木杆、铁丝、大锤、角桩、登门安全带、钢卷尺等。二)跨越架搭设 A、一般跨越架的搭设 搭设一般跨越架适用跨越铁路、公路、通讯、广播及35kV以下停电线路,跨越架有单侧型及双侧型两种。 1.材料的选用:对停电的电力线路宜采用杉木杆,铁丝进行绑扎,搭设跨越架;对跨越铁路、公路、广播通讯线既可采用钢管也可采用杉木杆搭设。 2.搭设的要求: a、立柱间距离一般为1.5米左右,横杆上下距离一般在1.0米左右,以便上下攀登为宜。 b、立柱及支撑杆应埋入土内不少于0.5米。 c、一般跨越架上部不用封顶,比较重要的跨越需要封顶时一般采用斜向或交叉封。 3.跨越架的尺寸及距离跨越物的水平距离: a、跨越架的宽度:如施工线路与被跨越物垂直交叉时,跨越架的宽度应比施工线路各宽出1.5米,跨越架的中心应在施工线路的中心线上,如施工线路与被跨越物不垂直交叉时,可按下式计算跨越架的宽度:∠(е+3)/sinθ,其中∠为跨越架的宽度(米),е为施工线路两边线的

【完整版】输电线路施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 项目管理实施规划报审表 表号:DJB-A4-01 工程名称:农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 编号:

本表一式份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,承包单位存份。农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 项目管理实施规划 施 工 组 织 设 计 建设单位:四川强波电力工程有限公司 2011年8月23日

施工组织设计目录 第一章、施工技术方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2页-32页第二章、施工机械设备投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32页-34页第三章、劳动力安排计划及其保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃35页-36页第四章、材料(周转材料)投入计划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36页-45页第五章、管理人员投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃45页 第六章、施工进度计划(分部分项进度计划)〃〃〃〃45页-48页第七章、质量安全文明施工保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃49页-73页第八章、技术难点及相应解决方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃73页-83页

农十四师2010年中央投资农网完善工程 35KV及以下项目(输变电施工) 施工组织设计 第一章、施工技术方案 一、工程概况 本工程为农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目(输变电施工),主要施工内容含铁件、铁塔及地脚螺栓,金具及绝缘子,户外一次设备,综合自动化系统等,此外,本工程含铁塔基础施工(基础材料水泥、钢筋等由施工方购臵)、铁塔组立、扩建35kV 卡塔格孜变电气设备安装施工和土建施工等。 1、设计范围及规模 本工程为新建皮山农场110kV变电所至皮山农场35kV(卡塔格孜)变电所35kV送电线路工程,首端为皮山农场110kV变电所,终端为皮山农场35kV(卡塔尔孜)变电所,全线总行8.648km,单回供电,导线型号为LGJ-9515,避雷线选用(GJ-35)1×7-7.A-GB(非全线架设)。 2、路径及自然情况 本线路为新建35kv送电线路,首端为新建皮山110kv变电所35kv 出线间隔西起第二间隔。 线路垂直西起第二间隔出线,终端杆距西起第二间隔25米。 皮山农场35kv变电所的现状为35kv进线间隔一回,至皮山县110kv变电所;本次扩建一回35kv间隔,为本线路使用间隔(西起第二间隔)。 送电线路总长8.648km,线路从新建皮山110kv变电所35kv间隔西起第二间隔出线,垂直门型架向西南方向行0.967km至JD1线路右转26°39′19″,此段路径消漠化比较严重(属于半流动性沙漠);

输电线路基础规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 输电线路基础规范 篇一:输电线路验收技术规程 输电线路验收技术规程 l10~500kV架空电力线路 施工及验收规范 20xx—06发布20xx—10—1实施 连云港供电公司标准化委员会 关于发布国家标准《l10~500kV架空电力 线路施工及验收规范》的通知 (90)建标字第317号 根据国家计委计综[1986]2630号文的要求,由原水电部会同有关部门共同修订的《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》,已经有关部门会审。现批准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》gbj223-90为国家标准,自1991年5月1日起施行。原《架空送电线路施工及验收规范》gbj223—81同时废止。 本规范由能源部负责管理,其具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责。出版发行由建设部标准定额研究所负

责组织。 建设部 1990年7月2日 修订说明 本规范是根据国家计委[1986]2630号文的要求,由能源部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同超高压输变电建设公司对原《架空送电线路施工及验收规范》gbj223—81进行修订而成。 在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真地总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见。最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分九章和一个附录。这次修订的主要内容有:将原适用电压等级由35~330kV改为110~500kV;比较切合实际地规定了回填土夯实的质量标准;修改并增加了m24的螺栓紧固扭矩标准值;对有预倾斜要求的铁塔基础抹面、紧线后的挠曲值提出了合理的要求;增加了拉线塔立柱扭曲的标准;增加了机械化施工的有关条文;对220kV及以上工程及大跨越档的弧垂提高了质量标准;特别是重点增加了有关张力架线 的条文,提高了因张力架线而导致导线损伤的处理标准;清除导线铝股表面氧化膜由使用凡士林改为使用导电脂;将

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

220kV输电线路工程防雷措施分析

220kV输电线路工程防雷措施分析 摘要:雷击灾害对输电线路的稳定运行存在巨大威胁,如果前期建设阶段未采 取可靠的防雷措施,一旦遭受雷击,产生的过大雷电流会直接对输电线路以及电 气设备造成损坏,出现跳闸停电故障,影响正常供电。因此必须要加强对输电线 路工程的防雷措施研究,争取通过多项防雷措施的应用,来避免雷击带来的影响,为输电线路的稳定可靠运行提供保障。 关键词:220kV;输电线路;防雷措施 雷击跳闸是影响输电线路运行状态的关键因素,并且因为大气雷电活动具有 非常强的随机性与复杂性,想要提高对其的防治效果,还需要不断对实践经验进 行总结。确定目前输电线路建设存在的不足,并在此基础上来采取措施进行调整 优化,争取为输电线路的可靠运行提供更大保障,为用户提供高质量供电服务。 一、雷击跳闸原因分析 雷击跳闸是输电线路比较常见的故障之一,对正常供电有重要影响。输电线 路雷击跳闸包括绕击跳闸、感应跳闸、反击跳闸等多种类型,其以后两种类型居多。第一,反击类跳闸。输电线路故障点接地电阻不达标,为一基多相或多基多相,在跳闸故障时故障点附近雷电流幅值比较大,故障相多为水平排列的中相或 垂直排列的中、下相。第二,感应雷跳闸。故障点为线路未架设架空避雷线,且 故障点的接地电阻与设计标准相符。故障点多为一基多相或单相,发生跳闸故障 时故障点附近存在较大的雷电流,故障相多为水平排列的边相或垂直排列的上相[1]。为减少雷击灾害对输电线路运行产生的影响,必须要在前期做好充分考察, 根据当地地貌、地形以及雷电灾害特点确定最为合适的防雷方案,通过各种防雷 装置的安装,来将雷击产生的过大雷电流导入地下,避免对输电线路产生损坏, 且减少跳闸事故的发生,维持输电线路的正常运行。 二、220kV输电线线路防雷措施 1.增强线路耐雷能力 想要增强输电线路的耐雷能力,就必须要选择性能优良的绝缘子,其性能如 何直接关系着线路的耐雷水平。电力企业需要提高对此方面的重视,对线路绝缘 子进行全过程管理,应用科学方法来对绝缘子进行检测,做好质量检验,保证所 有投入使用的绝缘子性能达到专业标准,对于验收不合格的绝缘子,要严禁应用 到线路中。而对于已经投入使用的绝缘子,则需要安排专人遵循相关规定,定期 对其状态进行检测,对于损坏或异常的绝缘子要及时更换,且做好劣化情况的统计,经过分析编制科学可行的管理计划,将此方面带来的干扰降到最低。尤其是 雷击灾害发生频繁的地区,需要适当的加强线路绝缘配合,使得线路耐雷能力保 持最高。220kV输电线路单串悬垂绝缘子串共有13片绝缘子,单串耐张绝缘子串共有14片绝缘子,基本上可以满足线路防雷需求。实际建设中可以提高绝缘子 串50%的冲积闪络电压值,对每串绝缘子至少增加2片,能够有效减少雷击跳闸 事故的发生,确保输电线路维持良好的运行状态[2]。 2.降低杆塔接地电阻 降低杆塔接地电阻能够有效提高输电线路防雷效果,减少雷击跳闸事故的发生。接地电阻高低对杆塔顶电位有直接影响,如果设计的电阻较大,雷击时杆顶 电位就会大幅度升高,并对线路造成反击产生跳闸故障,影响线路正常输电。合

输电线路工程施工组织设计

.
*******工程 *********输变电工程
施工组织 设计纲要
单位:***************公司 编制人:*********
日 期: 二 OO 九年七月二日
精选文档

.


第一章 工程概况与工程特点……………………………1 第二章 施工方案…………………………………………1 第三章 工期、施工进度计划安排………………………6 第四章 施工现场平面布置图……………………………7 第五章 施工现场组织机构………………………………15 第六章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施……18 第七章 安全目标、安全保证体系及技术组织措施……26 第八章 分包工程的管理…………………………………31 第九章 环境保护、水土保持及文明施工………………37 第十章 施 工 中减 少影响 施 工而 不影响 运 行的 林木砍
伐………………………………………………39 第十一章 计划、统计和信息管理…………………………43 第十二章 施工组织设计纲要的总体评价…………………44
精选文档

.
1、工程概况及特点
1.1 项目简述
项目称名:**************输变电工程。
内容及杆塔数量:
35kV 线路全长 9.08 千米,共用 28 基杆塔,砼杆 28 基,铁塔
0 基。10kV 线路全长 5.6 千米,共用 190X10 米电杆 37 基,砼
单杆 10 基,双杆 17 基,三联杆 10 基。35kV 降压站。
发包商:************公司
建设工期:2009 年 7 月 15 日—2009 年 9 月 30 日
1.2 工程特点与工程量
电压等级
回路数
最高气温
气象条件 最低气温 最大风速
35KV 交流
单回路
40℃
-10℃
30m/s
基础工程:共计 65 基,合计砼量 1111.5m3,平均单基砼量 17.1m3
名称
基础型式
一般线路
板式基础、斜柱式基础、装配式基础
线路总长度:14.68 千米
设计覆冰 20mm
名称
35kV 线路架设
导线型号 LGJ-150/25
地线型号
10kV 线路架设、 简易变一

LGJ-70/10
1×7-7.8-1270
绝缘子 绝缘子串片数为 4 片,耐张 绝缘子串片数为 8 片,本工 程导线悬垂串和耐张串均采 用 XP-100 型绝缘子,在重冰 区段,为防止大量伞裙被覆 冰所桥接而发生冰空事故, 本工程在每串绝缘子串中采 用一片大盘径绝缘子 XMP-100 型
精选文档

110kv--500kv架空输电线路施工及验收规范笔记

110kV--500kV架空输电线路施工及验收规范笔记 (一)基础工程 1原材料: 混凝土中掺入大石块宜为150-250mm,且不宜使用鹅卵石。 2测量: 测量仪器经纬仪最小角度读数不应大于1” 3土石方工程: 回填应分层夯实,每回填300mm夯实一次,坑口的地面应筑建防沉层且防沉层上部边宽不得 小于坑口边宽。沉降后应及时补填夯实。 石坑回填应以石子与土按3:1掺和夯实。 接地沟问题,,,,,,,/ 试块问题,,,, 4基础浇注: 拆模后单腿尺寸允许偏差: 保护层厚度:—5mm 立柱几个底座断面尺寸:-1% 同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移:10mm 地脚螺栓漏出混凝土面高度:+10mm,-5mm (二)杆塔工程 1螺栓的穿入方式: 对立体结构: 水平方向由内向外

垂直方向由下向上 斜向者宜由斜下向斜上穿 对平面结构: 顺线路方向,按线路方向穿入或按统一方向穿入 横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(按线路方向) 垂直地面方向者由下向上 2工程移交时,杆塔上应有下列固定标志: 线路名称或代号及杆塔号 耐张型,换位型杆塔及换位杆塔前后相邻的各一基杆塔的相位标志 高塔按设计规定装设的航空障碍标志 多回路杆塔上的每回路位置及线路名称 3组塔 离地面2m以上的工作均属高处作业。 分解组立铁塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的70% 绞磨应安置在地势平坦的位置,所在地面应平整,距离铁塔基础应在1~2倍塔高之外。 整体立塔时应达到设计强度的100% 铁塔组立后,塔脚板应于基础面接触良好,有空隙垫铁片,并浇注水泥砂浆,经检查合 格后随即浇注混凝土保护帽。 钢管电杆架线后直线电杆的倾斜应不超过杆高的0.5% (三)架线工程 1张力放线 电压等级在330kV及以上线路工程的导线展放必须采用张力放线。

输电线路工程灌注桩基础施工方案

验收表格 浦城圣农生物质电厂-万安110kv线路工程人工挖孔桩基础施工方案 批准: 校核: 编写: 南平闽延电力建设有限公司浦城分公司 2014年09月

一、工程概况 本工程为神头一电厂3#、4#机组退役后朔州电网完善工程,系将220kV神荣线、神铺线进行改造。线路起于神铺Ⅰ、Ⅱ回线(同塔双回)的19#塔大号侧14米处,止于神荣Ⅰ、Ⅱ回线(同塔双回)的52#塔大号侧33米处。 新建线路全长15.589公里,全线为同塔双回路架设。拆除原神铺I、II回线19#双回路塔、神荣I回线52#、神荣II回线54#双回路、原神荣I回线18#~24#、29#~33#、39#~45#共计21基铁塔。重新紧放双回线路1.313公里。(其中神铺I、II线19#~神铺I、II线21#长度0.797公里;神荣Ⅰ线52#、神荣Ⅱ线54#~神荣Ⅰ线54#、神荣Ⅱ线56#长度0.516公里)。 全线共43基杆塔,其中: 双回路直线塔30基,双回路耐张塔11基,双回路终端塔2基。 新建线路: 导线:2xJL/G1A-400/35钢芯铝绞线。地线:一根采用48芯OPGW复合光缆,另一根采用GJ-80镀锌钢绞线;本线路位于朔州市朔城区。所经地区为平

地、河网,全线交通便利。海拔高度在1050m~1200m之间。 二、灌注桩基础工程量 本工程共使用2基灌注桩基础,采用2种灌注桩基础形式,具体见表一所示。 表一 灌注桩基础使用情况表 三.灌注桩基础施工作业流程(见图一)

图一: 灌注桩基础施工作业流程图 四、现场准备 1.平整场地:包括按中心桩施工基面将基础施工范围内铲平整;清除地面下、地面上的障碍物;修通进桩位的便道,以便汽车、汽车起重机进场。 2.安装供水管路及供电线路。 3.按设计图纸要求进行分坑测量,在不受桩基础施工影响的地点设置桩基轴线和高程控制桩,并作好记录。 4.处于水塘中的杆塔号,采用砂袋围堰,并将围堰内的水抽干。 5.灌注桩施工应根据设计的钢筋笼长度进行分段,设置钢筋笼加工棚和水泥储放棚。还应设置备用电源、砂石堆放场及出渣场。 6.采用泥浆护壁冲击钻机成孔灌注桩,应设置2倍单桩方量的粘土存储场。 7.采用泥浆护壁旋转钻机成孔灌注桩,应设置一个3倍单桩方量的泥浆池和一个2倍单桩方量的泥浆沉淀池。 8.灌注桩的护筒埋设应符合下列规定: ①护筒一般用4~8mm钢板制作,用旋转钻机时其直径应大于钻头直径100mm;用冲击钻机时,宜大于钻头直径200mm。

110千伏输电线路工程施工方案

110千伏输电线路工程施工方案 分部工程开工前,由项目经理部进行施工工艺试点,做到施工工艺标准化。项目经理部严格按照设计资料、规程规范、作业指导书进行施工,做到上道工序不合格不转入下道工序施工,施工期间随时接受项目法人及监理单位检查和监督。 1.基础工序 (1)线路复测 A.人员组成:负责人(领线)1名,观测、记录、置尺、前视、后视人员各1名,辅助人员若干; B.主要工器具:经纬仪、计算器、塔尺、标杆、钢卷尺、木桩、小钉、锤子、对讲机等; C.技术资料:设计单位提供的线路路径图、平断面图、杆塔明细表、杆塔一览图等; D.操作方法: a)直线方向:用两点间定线法、延长直线法及倒镜反向延伸法等,校核现有各桩的方向,并对丢失的塔位桩,按设计数据予以补定; b)转角角度:采用测回法或复测法; c)水平距离:采用视距法或激光测距法; d)高程:采用多次安置测站法及垂直角——水平距离综合法或GPS测量法; e)交叉跨越位置和标高:采用视距法和角度法进行综合计算; f)不通视情况下的复测:采用等腰三角形法,矩形法及任意辅助桩法或GPS测量法; g)在测量前,应对测量用的仪器及量具进行检查,误差超过标准时,必须加以校正,测量的结果必须符合设计及《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》及《国网(基建/3)188-2014》的要求。 (2)分坑 A.人员组成:负责人1名,观测、记录人员各1名,辅助人员若干; B.主要工器具:经纬仪、计算器、标杆、钢尺、钢卷尺、木桩、小钉、锤子、对讲机等; C.技术资料:设计单位提供的线路杆塔明细表、杆塔一览图,以及线路分坑手册等; D.操作方法: a.采用对角线法:对于水泥杆和正方形断面的铁塔根开,直接将仪器支设于杆塔位

输电线路工程启动竣工验收证书

输电线路工程 启动竣工验收证书 工程名称: 验收机构:启动验收委员会 验收日期:

总部建设部(签字/盖章): 总部生产技术部(签字/盖章): 质监中心站(签字/盖章): 生产运行管理单位(签字/公司盖章):建设管理单位(签字/公司盖章): 运行维护单位(签字/公司盖章): 监理单位(签字/公司盖章): 设计单位(签字/公司盖章): 施工单位(签字/公司盖章):

填写说明 一、本证书系根据《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》DL /T 782—2001和《高压直流输电工程启动及竣工验收规程》DL /T 968—2005的有关容编制形成,适用于国家电网公司建设部负责组织实施的跨区电网输电线路工程,按施工标段编制并签署意见。 二、本证书是启动验收委员会对工程的总体评价性资料,也是国家电网公司对工程的总体性评价和鉴定资料。 三、本证书采用A4纸版式、仿宋_GB2312字体打印,封面采用白色,不允许塑封;本证书办理后,一套提交国家电网公司直流、交流建设分公司集中归档,其他单位的分发及份数由建设管理单位商有关单位后自行明确。 四、在本证书的办理过程中,有关填写要求如下: (一)全线综合性资料,由建设管理单位组织有关单位填写。 1、工程简介和建设情况:此部分应包含线路工程的建设意义、建设地点、规模、形象面貌及主要技术经济指标、工程特点、建设情况(包括标段划分、参建单位、设计及施工概况、工期安排等)等进行简要介绍。 2、工程验收围:鉴于线路工程的共性,示例中的容可保留。 3、工程启动验收委员会及竣工验收组:按照国家电网公司印发的启委会成立文件录入。 4、工程建设有关单位代表:在工程投运前由建设管理单位负责汇总、提供。 5、工程移交有关单位代表:由建设管理单位负责统一,容应包括运行、

输电线路索道运输专项施工方案

公司编号:文件号: **** 工程施工项目部

文件发放范围: 建设管理单位:*********** 监理单位:**** 电力建设监理有限公司 公司:生产副总经理、总(副)工程师、施工管理部、工程技术部、安全监察质量部、经营管理部 项目部:项目经理、总工及各相关部室 施工队: 印数:20 份

目录 1 编制说明?????????????????????1 1.1 编制目的????????????????????????????1 1.2 编制依据????????????????????????????1 1.3 适用范围????????????????????????????1 2 工程概况????????????????????? 3. 施工计划????????????????????? 3.1 施工整体进度计划???????????????????????? 3.2 材料供应计划?????????????????????????? 3.3 人员组织措施?????????????????????????? 4. 施工技术措施??????????????????? 4.1 索道架空的组成????????????????????????? 4.2 索道架设原则?????????????????????????? 4.3 索道架设位置?????????????????????????? 4.4 索道运输工艺流程???????????????????????? 4.5 索道主要设备选型???????????????????????? 4.6 索道架设流程?????????????????????????? 4.7 索道验收试运行????????????????????????? 4.8 索道运输操作事项???????????????????????? 4.9 索道的维护??????????????????????????? 4.10 索道的拆除?????????????????????????? 5. 施工安全保证措施????????????????? 5.1 组织保障???????????????????????????? 5.2 施工安全风险识别、评估及预控措施??????????????? 5.3 应急预案???????????????????????????? 6. 文明施工及环境保护措施?????????????? 6.1 环境因素分析及控制措施???????????????????? 6.2 环保措施???????????????????????????? 第2 页

相关文档
相关文档 最新文档