华能瑞金电厂供热改造及管网项目

厂外一标段

三措二案

编制:

审核:

批准:

江苏华能建设工程集团有限公司2016 年 11 月 18 日

目录

一、承包公司简介

二、工程组织措施

三、安全措施

四、技术措施

五、施工方案

六、应急预案

一.承包公司简介:

江苏华能建设工程集团有限公司创建于1976年,注册资本1.28亿元,机械装备总值超2亿元,为省级集团。公司是具有机电安装工程施工总承包一级、机电设备安装专业承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级、化工石油设备管道安装专业承包一级、火电设备安装专业二级、锅炉安装改造一级许可证、起重机械安装维修改造A级和桅杆起重机安装改造维修B级许可证、压力管道GB1级、GB2级、GC1级、GD1级,以及市政公用工程施工总承包二级的综合性施工企业。业务范围涉及机电安装、锅炉、房屋建筑、市政公用、起重设备安装、钢结构、化工石油设备管道、火电设备安装等。同时拥有RT、UT、MT、PT实验室五大类二十九项检验检测资格,SMAW、GTAW、SAW焊工考试资格。并具有独立的对外承包工程经营权。

公司现有职称人员800多人,其中高级职称48人,中级职称156人,一级建造师29人,二级建造师131人。业务遍及国内近三十个省、市、自治区以及沙特阿拉伯、印度尼西亚、泰国、越南、阿根廷、斯里兰卡、柬埔寨、巴西等国,在北京、上海等十多个省市设立了分公司或办事机构。2010年完成施工总产值超22亿元。

公司基础管理工作扎实,专业管理和综合管理水平较高,于2003年初通过了质量、职业健康和环境管理体系认证。公司以体系认证为依托,逐步提高质量、安全、技术管理水平,承建的多项工程获得“国家优质工程银奖”、“中国安装之星”、“扬子杯”、“紫金杯”、“申安杯”、“全国用户满意安装工程”、“安全文明工地”等称号。公司开发的《循环流化床锅炉安装工法》被建设部评为国家级一级工法,《核电站倒U型预应力钢束整体穿束施工工法》被评为国家二级工法,《锅炉本体耐热合金钢焊接工法》被评为常州市级工法。《循环流化床锅炉施工技术》、《循环流化床垃圾焚烧锅炉安装技术》和《900吨龙门起重机整体提升施工技术》获中国安装协会科技成果一等奖。公司于2010年申请的8项专利已被国家专利局批准并颁发证书。

公司积极引导和鼓励员工通过自学、培训、进修等方法,提高自身理论水平和业务技能并积极为社会培养建筑行业专业人才。目前,公司焊接培训中心累计培训各类人员4000多人,其中外培3000多人。公司现有有六大员596人,承压焊工、起重工、电工等特种作业人员2269人,正是这些专业人员,为公司的快速发展提供了强有力的支撑和保障。

公司自2007年以来连续被国家工商行政管理总局评为“全国守合同重信用企业”,多次被中国安装协会评为“全国用户满意安装企业”和“全国安装行业质量管理优秀企业”;曾数次荣获省政府嘉奖令;连续多年被江苏省建筑业协会授予“江苏省建筑业最佳企业”,被江苏省建设工程承包商协会评为“江苏省知名承包商”;被省委统战部、劳动和社会保障厅授予“江苏省民营企业就业先进单位”等荣誉。2010年,我司被中国施工企业管理协会

评为全国优秀施工企业、被江苏省住房和城乡建设厅评为“江苏省建筑业百强企业”,公司的“苏华”注册商标被评为“江苏省著名商标”。中央电视台《经济半小时》、《工人日报》、《劳动报》、《建筑时报》、《新华日报》、《安装》、《中国建筑业改革与发展研究报告》等新闻媒体、报刊杂志对公司的先进事迹进行过多次报道和宣传。

公司将一如既往地锐意进取,诚信拓业,务实奉献。从管理入手,以质量为本,以安全第一,以信誉至上,以服务满意,竭诚为国内外客户提供优质服务,努力铸就“江苏华能建设工程集团有限公司”的品牌,并愿与国内外所有新老朋友携手共绘蓝图,齐创辉煌明天。

二.工程组织措施

为确保华能瑞金电厂供热改造及管网项目工程安全、优质有效地完成,根据招标书内容要求和我单位目前具体情况,针对承揽工程的特殊性、专业性、技术难度,本着真实、可信的原则编制本项目工作组织方案。

由于,公司选派具有丰富对外施工经验的人员担任项目部经理,负责包括工程质量、安全管理、文明生产等全面事务,并建立安全生产保证体系和安全生产监督体系,以确保职业健康安全三标一体化管理要求得到落实。

2.1、施工前的准备

1、人员准备:

(1)建立完善的质保体系,人员落实实职、责、权分明,并具有一定的施工经验,质保体系要经公司质保工程师审查批准。

(2)各工种配备齐全,且其数量要满足施工需要。

(3)主要人员及特殊工程必须持证上岗。

2、资料学习与审查:

(1)为了进一步搞好施工管理,各专业安装人员在进入施工现场前,要认真熟悉图纸,并再次学习国家有关规范标准。

(2)各专业安装人员、检测人员和质保体系管理人员,还应学习“质量保证手册”中各项规定,理顺各专业管理程序,做到分工明确,配备密切。

3、设计交底:

在开工前要有工程建设单位、设计单位、监理单位组织一起全面(包括各专业)的设计交底,由设计单位向施工单位进行全面设计交底,其主要内容有:

A、工程概况

B、设计依据

C、设计意图

D、主要工艺流程参数

E、主要设计、特殊结构、特殊材料

F、对安装的特殊要求设计未尽事宜

4、图纸会审:

(1)为了使施工前及早发现设计图纸存在的问题和专业之间的矛盾,保证施工质量,加

快施工速度,工程开工前应进行各专业的图纸自审和会审,会审工作应有项目工程师组织进行,图纸会审应做好记录,查出的问题要列出清单,提交有关单位解决。

(2)审查所有图纸和技术文件是否齐全、清楚,图画有无差错、要求是否符合规程,深度是否符合施工要求。

5、技术交底:

由技术负责人向参加施工的工人和各级技术管理人员进行全面的技术交底,并有技术人员按单位工程编写技术指导作业书,其主要有内容如下:

(1)工程概况;

(2)工程特点;

(3)实物工程量;

(4)施工工程、施工程序;

(5)施工方案、技术要求、质量预控手段及施工中关键问题;

(6)设备材料到货情况;

(7)施工机具的配置、水电临时设计;

(8)所执行的规范、规程、质量标准;

(9)安全技术措施。

6、施工场地准备:

(1)设备堆放场地尽可能堆放靠近施工区域,并按安装次序的先后依次排列。

(2)铺好施工道路,路面先平整、整实,然后再铺碎石或山渣石,供机动车运料及汽车吊进出使用。

(3)临边维护

7、机具、量具准备:

(1)施工方案中确定的主要施工机具,应按施工进度的需要进场,机具进场应完好,并按质保手册中的《机械设备管理制度》进行管理和使用。

(2)使用的检测器具,应按公司《量具管理制度》进行管理和使用,要符合规定。

2.2 人员构成(工作角色):

2.3 各岗位的工作职责:

(1)项目经理岗位工作职责:

1)严格执行国家和政府的有关法律、法规和政策、总承包商及建设单位对工地管理的各项有关规定;全面、认真履行《施工合同》的全部条款。认真、负责地履行合同义务与权利。

2)确保工程质量与工期,实现安全、文明施工。

3)每天按时、如实记录《施工日志》,真实、完整反映施工过程、情况。按时参加工地协调会。

4)了解施工中存在的问题,及时发现和解决施工中出现的问题、纠纷,负责组织对工程

一般不合格项的调查、评定和处理。

5)为施工项目安全施工第一责任人;防火安全施工第一责任人;责任事故施工第一责任人;施工质量、非不可抗力和第三人事故的第一责任人。

6)组织技术人员完成工程过程的所有记录、文件、图纸和竣工资料的编制和移交,参加工程竣工验收交付工作。

(2)技术负责人岗位工作职责

1)在项目总体管理方案制约下,组织编制并审核施工组织设计、工序控制点作业指导书,对工程中所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备进行指导。

2)由项目经理授权组织编制项目质量计划,建立质量管理体系,组织对环境、安全因素的辨识、评价,制定管理方案,根据管理体系要求,进行职能分配,落实管理责任制检查、监督管理程序文件的实施。

3)对工程施工全过程质量、技术进行全面监控,主持全面质量管理活动及质量动态分析会,并对质量工作提出改进建议。对安全生产给予技术指导。

4)配合组织交工验收。

(3)安全专工(安全员)岗位工作职责

1)在项目经理的领导下,制定落实项目防范措施。

2)做好项目部新进职工的登记注册工作,发放安全教育卡片,安全帽和劳保用品。

3)每项工程必须按公司规定,组织安全教育、安全技术交底以及安全措施的培训等。

4)认真做好安全台账,组织安全生产检查。

5)对工程重点部位要制定书面安全措施。

6)发现重大安全隐患,应立即采取有效补救措施,并及时汇报,将隐患消灭在萌芽状态。7)做好项目安全防护、文明施工等工作,争创安全文明达标工地。

8)严格履行职责,杜绝事故发生。

(4)电气专工岗位工作职责1)在项目经理领导下,负责电气专业的全面工作,对电气专业安全生产、检修、运行和行政管理负全面责任。2)负责电气专业职工的教育培训和行政管理,保障电气专业工作任务的全面完成。3)保障电气设备安全运行,不发生设备事故和人身伤亡事故,无人为责任事故,控制障碍和异常。4)确保主要仪表准确可靠,检修及时,备用充分。5)搞好协作配合工作,完成上级领导交给的其他工作。

(5)起重班长岗位工作职责

1)熟悉并执行起重机械有关的国家政策、法规,结合本单位的实际情况,制定相应的管理制度,不断完善起重机械管理工作,检查和纠正起重机械使用中的违规行为。

2)熟悉起重机的基本原理、性能、使用方法。

3)监督起重作业人员认真执行起重机械安全管理制度和操作规程。

4)参与编制起重机定期检查和维护保养计划,并监督执行。

5)根据单位职工培训计划,组织起重工作业人员参加有关部门举办的培训班和组织内部学习

6)组织紧急救援演练

7)参与起重机械一般调查分析

(6)起重操作工岗位工作职责

1)本职责中所称起重机械操作人员含司机、司索、指挥2)操作人员身体健康检查合格3)须经起重机械维修和操作专业技术培训,取得相关特殊作业人员操作许可证后,才能持证上岗4)作业人员资格证件必须按国家有关规定进行复审培训5)严格遵守各项规章制度和安全操作规程,服从分配,完成本职工作6)熟悉和掌握起重机械性能,建立起重机械运行、维修记录,建立起重机械服务规范、安全生产制度、规范操作规程等档案。7)每天运行前,应做一次简单的检查,在确定无故障的情况下,方可正常运行,做好每天运行记录。8)起重机械运行时如出现故障,应立即排除并解救被困人员,立即报专业维修人员修理,并做好维修记录。9)禁止起重机械超重。10)每日工作完毕,须将起重机械停在基站,切断电源,同时做好记录。

(7)焊接班长岗位工作职责

1)熟悉计划、明确任务、坚守岗位,保证按时完成生产任务,并对焊接质量负责。2)焊接压力管道的焊工,一定要凭《焊工考试合格证》所批准的操作项目进行焊接,严禁超项焊接。3)必须掌握焊接工艺与焊接规范的每项要求,焊接前校对母材、坡口、焊材(焊条、焊丝)。4)牢固树立质量第一的观念,精心操作,严格自检,保证焊接质量,坚持做到:

a “四严格”:严格焊材的使用;严格遵守焊接规范;严格预热层间、焊接温度;严格层层清除药皮和飞溅物。

b “六不焊”:材质、焊材不清不焊;坡口、焊丝不净不焊;焊条、焊剂未烘干不焊;没有良好的地线回路不焊;组装不合格不焊;碳弧气刨清根不净不焊。 c“两过硬”:外观质量过硬(均匀、平滑、焊渣打净);内在质量过硬(按要求经得起探伤检查)。 d“两认真”:认真打好钢印;认真按技术文件要求填好各项原始记录。 e严格执行“三检”制:以自检为主,互检为辅,确认合格后交专检。5)不合格的焊缝返修时要严格遵守焊接返修工艺。6)遵守焊接操作规程,要精心维护设备、工具,搞好文明生产,安全生产。做到班后拉闸、盘线、清扫、保证工地整洁,不乱丢焊条焊丝,注意节约焊材(焊条、焊丝),及时回收焊条头,坚持用焊条头换新焊条制度。7)严格执行动火制度,焊接作业前认真检查焊机。焊具及防护用品是否完好,电源线。焊接线。插头等是否安全可靠,工作现场不安全因素是否排除。8)牢固树立质量第一的观念,精心操作。严格自检,保证焊接质量,坚持做到“四严格”“六不焊”“两过硬”。9)带领班组成员认真学习电焊专业技术和安全操作技术知识,增强预防事故和职业危害的能力,努力提高安全意识和技术水平。

(8)电(火)焊工岗位工作职责

1)严格遵守本岗位安全技术操作规程和各项规章制度,服从派班指令,完成工作任务。2)全面熟悉和掌握全岗位所有设备、工具的构成原理、技术、性能、操作程序。熟悉和掌握电焊的一般业务知识和操作技能,并按图纸和施工要求规范作业,完成本岗位所承担的各项生产任务。

3)坚持持证上岗,正确穿戴劳保用品,定期检查所有设备、工具等,发现问题及时处理,保证安全生产。

4)厉行节约,做到剩余材料的回收、利用工作,不断降低消耗,努力降低生产成本。5)精益求精,钻研技术,提高技术水平,同时要保持作业场地的整洁,做到工完场净,文明生产。

(9)金属探伤班长岗位工作职责

1)熟悉本岗位生产工艺流程,掌握本岗位存在的危险因素、应急预案和防范措施,做到持证上岗。

2)严格执行安全生产规章制度和岗位操作规程,遵守劳动纪律,做到“三不伤害”(不伤

害自己、不伤害他人、不被他人伤害)。

3)上岗前必须按规定穿戴好劳动防护用品,定期检查、正确维护保养本岗位安全防护设施,确保完好、有效。

4)熟练掌握岗位安全操作技能和故障排除方法,按规定巡回检查,及时消除事故隐患,自己不能消除的应立即向上汇报。

5)积极参加、支持各项安全活动,加强安全、业务理论知识的学习,不断提高自身素质和自我防护能力。

6) 有权制止、纠正他人的不安全行为,对违章作业的指令有权拒绝执行并越级上报。

7) 发生事故时要采取正确措施,积极参加抢险并立即向上级报告。要保护好事故现场,主动配合上级部门调查分析事。

2.4各岗位的安全职责:

(1)项目经理安全职责:

1)负责本工程的全面管理和安全生产工作,是安全生产的第一责任者。2)认真贯彻执行法律、法规和各项规章制度,坚持"安全第一、预防为主"的方针,以身作则,在安全生产的前提下,完成各项生产任务和指标。3)对本工程各项工作经常进行检查、督促、落实、经常深入工地了解各项制度的落实情况和安全生产情况,发现问题及时解决处理。4)亲自组织每月一次的安全大检查,对查出的事故隐患问题要立即组织分析,制定防范措施,并指定专人限期落实解决。5)组织职工学习各项规章制度,不断对职工进行安全思想教育和考核工作。6)对在安全生产上有贡献的职工,要给予表扬和奖励,对三违人员要给予处罚。7)关心职工生活,不断改善生活和生产条件,开展工程质量达标和安全创水平活动,把建设标准化工地纳入重要议事日程。8)发生事故时,必须迅速赶到现场组织救援,并立即报告主管部门,事后要按照"四不放过"原则认真分析,总结教训,制定措施。

(2)项目技术负责人

1)在项目总体管理方案制约下,组织编制并审核施工组织设计、工序控制点作业指导书,对工程中所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备进行指导。

2)由项目经理授权组织编制项目质量计划,建立质量管理体系,组织对环境、安全因素的辨识、评价,制定管理方案,根据管理体系要求,进行职能分配,落实管理责任制检查、监督管理程序文件的实施。

3)对工程施工全过程质量、技术进行全面监控,主持全面质量管理活动及质量动态分析

会,并对质量工作提出改进建议。对安全生产给予技术指导。

4)配合生产副经理组织交工验收。

(3)安全专工(安全员)安全职责

1)安全员是工程项目安全生产、文明施工的直接管理者和责任人,在安全业务上向公司负责。 2)认真执行国家安全生产的方针政策、法律法规和职业安全健康、环境管理体系以及公司安全生产的各项规章制度,在和公司安全部门的领导下,对所管工程的安全生产负管理责任。

3)办理开工前安全监审和安全开工审批,编制项目工程安全监督计划,上报安全措施和安全施工要点。根据施工项目实际情况,组织绘制布置;制定安全文明施工、安全和安全达标计划并予以实施。

(4)施工员

负责各专业施工进度计划的编制,协调各专业工种之间的配套施工,负责办理本项目的计划变更,变更,设计,设备材料代用。

(5)资料员

建立技术档案,协助办理竣工资料的移交。负责项目施工技术管理工作,编制施工作业指导书并组织实施。

(6)质检员

贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行公司质量方针和质量、安全目标。1)参与图纸会审及施工组织设计、项目质量、安全计划的编制。2)负责项目的质量安全检查工作,组织施工班组进行自检、互检、交接检,检查合格后才能进入下道工序施工。3)负责对过程检验和试验出现的不合格品进行控制,对施工过程出现的不合格品进行标识,防止不合格品投入使用。4)对施工过程及产品进行监视和测量、控制,严把质量关,防止不合格品投入使用。5)负责分部、分项工程的质量、安全检验,地基与基础、主体、分部检验,负责通知公司质安部参加。工程完工组织自检后向公司质安部申请预检。6)参与对不合格品扩质量事故的调查、分析和处理工作,并对处理措施实施跟踪检查验证。7)负责对计量检测设备进行统一管理并建立台帐。8)负责质量记录的收集、整理、保存,在工程竣工后交公司存档。

(7)土建、安装、电气专工

1)认真贯彻执行上级有关安全生产方面的法规、条例、规定和指令性文件。2)结合公司的具体情况,有针对性地提出贯彻落实上级和本企业有关安全生产方面的文件精神、事故通报的具体措施。3)事故抢修、重要环节、关键项目应在现场,指导及工作前进行危险点分析,随时解决班组遇到的问题.4)每日深入现场了解设备运行中出现的缺陷,及时安排消缺.对威胁人身设备安全的重大隐患应及时采取防范措施,及时安排处理。5)负责组织落实“反事故措施计划”和“安全技术劳动保护措施计划”。6)深入生产现场查禁各类违章,自己不发生指挥性违章,对作业性违章应立即制止并严格考核,对装置性违章应立即安排消除.7) 每月至少二次参加组织安全活动,总结安全生产先进经验,了解职工安全思想动态,搞好安全教育.8) 负责分管工作范围内安全规程制度的贯彻落实工作,并经常深入生产现场和班组,检查、了解安全措施执行情况,具体抓好班组控制异常等安全日活动,严肃查处违章违纪行为。

9) 经过审批、签发自己权限范围内的工作票和重要检修项目的安全技术组织措施。

10) 负责审查、拟定本专业的有关安全技术措施、规程制度和修改补充意见及设备改造、系统改造等设计方案。

11) 参加本公司组织的一般设备事故、轻伤事故、障碍、异常等不安全现象的调查分析工作。对分管工作范围内所发生的事故。

12) 抓好职工安全技术培训,组织好每年一次的规程考试。

(8)电(火)焊工安全职责

1)做到“四知”,即:

①熟知电焊机构造原理和性能;

②熟知操作技术知识和方法;

③熟知安全技术操作规程;

④熟知安全技术措施和交底要求。

2)做到“十不焊接”。即:

①班前不自检,隐患问题未排除不焊接;

②焊接无防雨、接零、防护装置或失效不焊接;

③操作场地潮湿,无绝缘、防护设施不焊接;

⑤一次线无绝缘套管,二次线与氧气瓶、金属物接触不焊接;

⑥在液、气体,带压容器,管道上或带电设备上不焊接;

⑦凡贮存过易燃、易爆、有毒的容器或管道,未经清洗不焊接;

⑧小口容器或含有铜、铝等有色金属物,未采取有效通风监护、防毒措施不焊接;

⑨在易燃、易爆、有毒的液、气体扩散区,未采取有效隔离措施不焊接;

⑩在高处作业的下方存有易燃、易爆物品,未采取可靠安全措施不焊接。

2)做到“六个不忘”。即:

①不忘持证上岗和班前快会;

②不忘进入施工现场带好安全帽;

③不忘高空作业挂牢安全带;

④不忘严格遵守规程和正确使用个人防护用品;

⑤不忘工间禁止饮酒,记好安全日记;

⑥不忘下班或离岗前,切断电源,锁好开关箱。

(9)架子工安全职责

1)、脚手架工应按规定搭设脚手架、斜道及脚手板等。

2)、按规定敷设安全网,并对安全网经常检查,严防因安全网敷设不当、松动或破损等原因造成安全事故。

3)、严禁使用不合格的材料、钢丝、作废的安全网、扣件、钢管等。

4)、拆卸脚手架应按操作顺序进行,卸下的脚手板应堆放在指定的地方,不能在高处向下乱扔钢管、扣件等物品。

5)、持证上岗,并经常学习有关脚手架搭设及安全方面的知识。

三.安全措施:

3.1 安全生产管理机构设置

该项目采用项目负责制,为确保工程施工质量及安全要求,公司经研究由陶俊同志为项目经理,并在公司内抽出安全能力好、管理水平高,具有丰富的电厂施工管理经验的精干管理人员组成,项目部承担该项目施工生产任务。由项目主管安排好施工生产计划及人员安置工作,开工前进行岗位培训和安全教育,经考试合格签订劳务合同上岗,制订各项管理制度及岗位责任制,做好项目实施的准备工作。

为有效地组织项目施工,成立该项目部,安全组织机构如下:

为确保华能瑞金电厂供热改造及管网项目施工期间的安全,实现文明施工,按照业主要求,根据检修施工特点、施工环境、施工任务的具体实际情况,特制定以下施工安全保证措施:

1)所有参与施工的人员均需经电厂安全部门培训,考试合格方可上岗,必须取得电厂准入证,体检合格方可上岗,特种作业人员需持证上岗。

2)参加施工人员每周一上午7:30参加项目部组织的周安全例会。

3)工程开工前应将开工报告报至建设单位相关部分进行审核,确定符合开工报告手续,审批完毕后,方可进行施工。

4)全面落实安全生产责任制,实施以项目经理为第一安全责任人,项目专职安全员负责日常安全工作,各专业施工员和班长兼管安全工作的安全生产责任制度。

5)本工程基本为露天施工,多工种混合交叉作业多,除了采取必要有效措施和安全防护措施外,更重要的是对职工加强安全生产教育,提高职工的安全防护意识,把安全知识宣传做到现场,安全组织措施落实到现场,安全防护措施落实到现场。

6)班组坚持每天上岗前召开安全生产技术交底会,教育施工人员自觉遵守劳动纪律、遵守安全操作规程,对违章作业者除批评教育外将按章给予处罚。

7)坚持按规定使用劳动保护用品,杜绝不戴安全帽进入施工现场,坚持特种作业人员持证上岗制度,无证人员不能干特种作业。

8)实行电源标准化,配电屏柜集中控制,专人负责。

9)施工电动机械有良好的接地接零措施,电源箱必须安装符合规定要求的漏电保护器。

10)施工机械尽可能集中布置,走线合理、整齐、规范。

11)电动工机具、起重机械、安全防护用品定期进行清理和性能试验,保证其性能良好,安全装置可靠。

12)施工现场安全标志齐全、醒目,沟道、孔洞、蔽口等处的盖板、栏杆完善。施工道路平整、排水通畅。

13)凡与生产有关的设施需要动用或处理,必须审报业主同意,并办理工作票、动火证后方许施工。

14)配备足够的消防设施,对施工人员加强消防安全教育和使用消防设施的培训,杜绝施工人员在生产区吸烟。

15)临时风绳不得随意栓拉,必须角度合理,稳固可靠。

16)凡超过1.5米高空施工人员均需系好安全带,安全带要高挂低用,挂点应高于胸部,并且应挂在结实牢固的钢构件上。

17)施工过程中严禁施工人员上下抛物,人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。

18)进入厂内严禁吸烟,动火地点设置灭火器,及附近设置现场动火监护人。

19)设备的投、停、施工期间,施工方、运行班组要随时保持主控人员的联系,按照施工要求,协调好相应设备的投、停,当确认该设备停止后方可施工。

20)完善现场安全管理责任制度,并派专职安全管理人员对现场安全进行监督。

21)坚持实施《火电工程施工安全设施规定》,在现场安全围栏、孔洞盖板、施工配电盘柜、电焊机、集装箱等安全设施标准化。

22)施工前应对所有参与施工的人员进行岗前安全教育培训,未经培训不得上岗,特殊工种操作一律由持证人员操作。

23)按施工程序分析危险源,并确定重大危险源,针对重大危险源制立防范措施,并将措施以安全交底的形式下达到班组。

24)施工现场危险地段、邻边、孔洞、道路等应悬挂警示牌,并设置相应的安全防护措施,如:防护栏杆,钢制盖板,安全网等。

25)安全施工技术措施的编制和审批程序按电厂安全施工措施管理程序的要求进行,结合作业场所环境情况、作业特点、作业性质、施工工器具、施工工艺等,明确施工过程中的危险点、危险源和具体预防措施以及当可能出现的意外事件发生时所应采取的应急措施。26)合理安排施工程序,避免出现交叉作业现象。必须进行交叉作业的施工区域,必须采取安全防护隔离措施,防止发生人身伤亡或设备损坏事故。

27)加强施工现场临时电源管理,做到专人维护、权责明确。坚持做到施工生产与安全工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比。

28)现场材料和设备储存点应码放合理、整齐、牢固、高度不应超过1.5米,杜绝随意堆放现象,随时保证道路、车辆顺利畅通。

29)加强文明施工,创造良好的生产环境,现场废料及时回收,真正做到“工完、料尽、

场地清”,消防设施齐全,照明充足。

30)所有进入施工现场的管理人员、施工人员和辅助生产人员,在进入施工向前均要进行严格的安全教育培训,

31)施工人员必须严格按照操作规程进行操作,电气焊及吊装等特种作业人员必须持证上岗。

32)在吊卸作业前,操作员和指挥员必须明确统一信号,专人指挥方可作业,操作人员必须按指挥信号操作机械,起吊重物时,应垂直吊装,严禁斜拉偏吊。在未确定起吊物放稳前不得松卸扣或吊钩,起吊物下严禁站人。

33)施工人员按规定的路线出、入现场,在规定的范围内进行工作,并做好检修与运行区域的隔离,不得进入与施工无关的场所。

34)施工人员对违章指挥,强行命令及冒险作业时有权拒绝执行,对危险人员生命和身体健康的行为有权制止并向上一级领导举报。

35)施工现场临时用电应符合JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的各项要求。

36)在施工中需接临时电源的,应取得甲方同意,指定专用电源点,确保电源线绝缘良好,接触牢靠,容量适宜,并由专职电工进行接线,拆线及日常维护工作。

37)设置专职安全员,负责对施工过程的安全检查与监督。

38)严格工作票制度,工作结束及时结票。

39)施工结束后,必须认真清理现场卫生,恢复因施工需要而拆除的安全设施,办理工作终结手续。

40)

3.2 作业现场危险因素分析及预防控制措施

风险辨识清单与评价登记表

四.技术措施

(一)起重吊装

一、吊装准备工作

1、安排好吊车行车通道及作业平台,保证汽车吊进场后可顺利支设,做好道路交通疏导。

2、汽车吊进场后应通知设备管理员,吊装前对汽车吊作业环境、吊具、钢丝绳等进行检查,满足要求后方可进行吊装作业。

3、吊装材料、构件、设备等按照方案要求进行吊装前码放,以便于吊装顺利进行。

4、在吊索具选择时,根据起吊设备的重量对照各种型号钢丝绳的允许应力,确定其型号及直径。

5、起重机进场前,必须向项目部提供起重机的出厂检测报告、年报告、产品说明书。

6、起重机司机、信号工、司索工必须持证上岗,身体健康。

二、吊运步骤

1、吊装前,必须做好全面仔细的检查核实工作。检查设备安装基准标记、方位线标记是否正确;检查材料码放是否符合吊装要求。

2、吊装索具的系接必须牢固

3、起吊前进行试吊试验,使各部分具有协调性和安全性;复查各部位的变化情况等。

4、构件、材料或设备下落及就位时,应严格按照信号工指示慢放慢落,必要时应有操作工人配合吊装。

三、汽车吊使用注意事项

1、起重机行驶和工作的场地应平坦坚实,保证在工作时不沉陷,不得在倾斜的地面行驶和工作。

2、严格执行例行保养,起动前应将主离合器分开,各操纵杆应放在空档位置。作业前应首先检查发动机传动部分,作业制动部分、仪表、钢丝绳以及液压传动等部分是否正常,当确认无问题后,方可正式作业,严禁酒后作业;

3、全部伸出支腿时,应先放后支腿,后放前支腿;收支腿时应先收前支腿,后收后支腿。在撑脚板下垫方木,调整机体,使回转支承面与地面的倾斜度在无负荷时,不大于1/1000,支腿有定位销的必需插上;

4、司机必须与指挥人员(起重工)密切配合,严格按照指挥人员发出的信号(旗号或手势)进行操作;操作前必须鸣号(铃或喇叭)示意;如发现指挥信号不清或错误,有权拒绝

供热管网及换热站改造工程补水泵安装施工方案及方法

供热管网及换热站改造工程补水泵安装施工方案及方法 1、补水泵主要特点 高效节能:由电机学公式可知,系统电机功耗与电机转速成立方关系,在水压不变时,水泵出水量与电机转速成正比关系。本设备采用恒压量工作方式,当用水量减小时,系统保持管网恒压,通过降低水泵转数来减少供水量,耗电量按立方特性降低。例如,供水量为额定值的80%,电机能耗为额定值的51.2%〔(0.83)〕节电量为48.8%,通常选用水泵流量比实际用水量大20-30%;而且高峰低谷用水量差额相当大,变频恒压供水实际使用中节电非常可观。 减少污染,因取消了水塔,高位水箱,减少了二次污染。 设备投资省占地面积小。 本系统与其它供水方式比较,由于主要设备只是控制柜及水泵(稳压罐自选),节省了大量的设备占地面积,从而大幅度节省了土建投资,而且就设备本身投资而言,供水量

越大,采用变频恒压供水设备的价格优势就越显着。 2、适用范围 无负压增压供水设备供水压力0.15~2.0MP,供水高度10-200米,单套设备每小时供水量10~50000m3/h,可用于大、中、小型自来水的配套改造;可用于企事业单位、住宅区、农村的生产、生活、办公用水。 无负压增压供水设备通过微机设定用户所需的供水压力,当用户的用水量增加,微机检测到自来水的压力低于用户所需的用水压力时,微机会自动控制变频器启动,管网压力调节系统工作,直到使管网压力增加到用户所需的用水压力时,微机控制变频器输出一恒定的频率,管网压力调节系统以一恒定的压力运行,保证用户用水压力恒定。当用户的用水量减少,自来水的压力逐渐恢复到用户所需的用水压力,微机控制变频器输出的频率逐渐降低直至增压泵停止运行,系统充分利用了自来水原有的压力,又保证了用户供水压力的稳定。 3、补水泵电控性能

浅谈老旧小区供热管网改造问题

浅谈老旧小区供热管网改造问题 集中供热是一个系统工程,它是由热源、管网和热用户整个系统有机地联系起来,供热管网是向热用户输送和分配供热介质的管线系统。 随着城镇化的推进,国内各省市的集中供热事业发展迅速,供热能力也在不断加强,同时也产生出大量超期服役的供热管线。像北京、郑州、济南等省会城市,运行15年以上的供热管线,可以说比比皆是。 对于老旧小区来说,小区内供热管网由于设施运行年代较长,技术水平落后,跑冒滴漏、爆管现象时有发生,严重影响到供热安全与供热质量,同时也增加了能源消耗和污染物的排放。本文将对老旧小区供热管网存在的问题进行分析,希望能给予相关人士提供重要的参考价值。 一、老旧小区供热管网存在的问题 (一)老旧小区供热管网中的组件,如管道、阀门、支架、表计、保温等,缺乏应有的维护,造成供热设施不同程度的腐蚀和损坏。支架倾斜、错位,保温层破损严重,阀门锈蚀无法开关等等,是老旧供暖小区中最常见的现象。一旦管线泄漏,停暖抢修,将会给小区整个供热系统造成巨大冲击,也会影响到其他区域内的正常供热。另外,泄漏往往同时造成庭院、楼道或者用户室内积水,带来经济损失。

(二)老旧小区供热管网管径、用热负荷、设计参数等不匹配,管网水利失调严重,又缺少必要的控制和调节手段,造成各楼栋、各单元冷热不均,用户投诉量大。 (三)由于供热体制改革滞后,个别小区仍是由物业或开发商自行负责供热。在前期供热管线建设过程中,选用管材、保温、补偿器

及阀门等材料时,并未按设计进行选材。在施工过程中,施工单位偷工减料,未按国家相关标准进行施工,造成施工质量差,致使供热管网及设施在运行过程中,未老先衰,存在隐患。 还有一些小区,大部分的供热管网都是由用热单位集体建设的,并且委托参建单位负责管理。随着时间的推移,一些房屋产权、单位产权也发生了变化,使供热的产权问题十分的复杂,逐渐形成了无人负责的情况。 (四)随着市场经济形势的变化,供热管网的施工成本也在逐年递增,但老旧供热小区内物业、业主等,往往会因为价格过高而放弃改造施工。 二、老旧小区供热管网改造方案 1、供热管网总体布局 供热管网在设计时,要按照小区热负荷情况进行总体规划,合理进行管网水力计算和管径选型,合理布局小区内供热管道走向。在规划过程中不仅要对当前的情况进行考虑,同时要对未来进行预算和规划,所以在实际设计中要符合实际情况,但是也要给将来留下发展的余地。 2、管网敷设方式 在以前的供暖管道敷设中,主要是采用地沟敷设方式,该种敷设方式存在较多问题。其中地沟敷设管道主要是使用岩棉保温材料,此材料的防水性能及保温性能较差,导致管道长期处于湿热的环境中,供热热损失较大,管道寿命短。改造方式可采用直埋敷设,管材采用

某热力管网改造工程施工方案

施工方案

第一章总体思想

一、施工程序 其建设内容包括直埋式聚氨指保温管道安装,阀门井砌筑,板式换热机组及配套安装及调试,管道及管件安装、阀门安装、管道支架安装、管道及支架防腐保温等。 施工工艺安排。 施工前准备――障碍设施拆除处理――土石方挖掘――管道铺设安装――阀门、安装。――入户装置井、阀门井砌筑――管道及附属阀门试压――通过回填。 2、施工程序。 二、总体设想、安排 依据设计施工基础资料和技术文件要求,工程质量:合格。本工程项目的材料施工执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。 1、尽量减少施工用地,使平面布置紧凑合理。管线施工流动性很大,应搭设便于搬迁的工具材料库。

2、遇地下文物、通信设施其他管线交叉作业时,应于24小时内及时通知建设单位及相关部门,并采取措施做好现场保护工作。 3、施工现场注意防火要求及做好环境卫生工作。 4、做好雨季施工方案的预案,防止沟槽坍塌,排水措施切实可行。 5、施工质量方面设专职质检员现场旁站,严格按规范规程要求施工,确保管路打压、埋深满足设计要求,保证施工有条不紊。 6、避免出现安全事故,设专职安全员,现场检查和安全交底,本着“安全第一,预防为主”的原则和方针安排好生产,对重点、关键部位进行反复检查,防止出现安全隐患。 7、砌筑工程采用JZC-350搅拌机,集中搅拌砂浆、混凝土,用于构筑物砌筑。 8、打压设备安全可靠,采用4DSY/120--400试压泵两台,自卸汽车用于余土外运。 9、施工现场要保持清洁,对于破坏的道板花草树木要及时恢复;做到不影响周围群众的正常生活休息。 10、对于末回填的管沟、阀门井室、夜间要设置防护栏、安全警示灯;避免造成安全事故。 三、总体设想依据。 采用国家及辽宁省现行的施工技术规范。如《建筑施工规范》、《建筑施工手册》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑安装工程施工技术操作规程》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《砌体工程施工及验收规范》、《采暖与卫生工程施工及验收规范》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》等。 针对管道安装工程还应符合以下标准。 1、《城市供热管网工程施工及验收》规范JJ28-89; 2、《城市直埋供热管道技术规程》GJJ28-89; 3、《高密度聚乙烯护管聚氨脂泡沫塑料予制直埋保温管》CJ/T144-2000 4、城镇供热管道工程技术规程》CJJ/T81-98; 5、城市供热管网工程施工及验收规范CJJ34-2002》

CJJ 28-2004城镇供热管网工程施工及规范

城镇供热管网工程施工及规范(CJJ 28-2004) 目录 前言2 1 总则4 2 工程测量4 2.1 一般规定4 2.2 定线测量4 2.3 水准测量4 2.4 竣工测量5 2.5 测量允许偏差5 3 土建工程及地下穿越工程6 3.1 开挖工程6 3.2 土建结构工程7 3.3回填工程12 3.4地下穿越工程13 4焊接及检验13 4.1 一般规定13 4.2 焊接准备14 4.3 焊接18 4.4焊接质量检验19 5管道安装及检验20 5.1 一般规定21 5.2 管道加工和现场预制管件制作21 5.3 管道支、吊架安装24 5.4 管沟和地上敷设管道安装25 5.5 直埋保温管道安装26 5.6 法兰和阀门安装27 5.7补偿器安装28 6 热力站、中继泵站及通用组装件安装29 6.1 一般规定29

6.3 站内设备安装30 6.4通用组装件安装33 7 防腐和保温工程34 7.1 防腐工程34 7.2 保温工程35 7.3保护层37 8试验、清洗、试运行38 8.1 试验38 8.2 清洗39 8.3试运行40 9 工程验收41 9.1 一般规定41 9.2 竣工验收41 9.3 工程质量验收方法42 条文说明 中华人民共和国建设部 公告 第283号 建设部关于发布行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》的公告现批准《城镇供热管网施工及验收规范》为行业标准,编号为CJJ 28—2004,自2005年2月1日起实施。其中,第3.1.3、3.1.9、 3.1.13、 3.4.3、 4.4.4 (4)、 6.4.5 (5)、 8.1.8、 8。2.6(2)条(款)为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《城镇供热管网工程施工及验收标准》OJ28—89和《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ 38-90同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2004年12月2日 前言 根据建设部建标[2002]84号文的要求,标准编制组在广泛调查研究、认真总结实践经验并广泛征求意见的基础上,修订了本规范。 本规范的主要技术内容是:1总则;2工程测量;3土建工程及地下穿越工程;4焊接及检验;5管道安装及检验;6热力站、中继泵站及通用组装件安装;7防腐和保温工程;8试验、清洗、试运行;9工程验收。 修订的主要内容是: 1 将原规范的适用范围扩大到二级管网工程; 2 增加了浅埋暗挖法施工及验收的技术要求; 3 补充了直埋保温管道的制作、施工、验收要求; 4 修改了钢管、管路附件及设备等供热管网工程专用设施的质量及安装要求; 5 对近十年来出现的新技术、新工艺纳入了本规范,同时修改了不相适应的内容;

热力管道施工方案详解

1总述 1.1工程概况 为了满足日益增长的用热需求,改善该区域供热质量。泾阳县周边棚户区改造配套基础设施项目热力管网1208.6米(426*7 840米;529*7 278.6米;630*8 80米;133*4 10米)。本项目工程范围粮集路—金柳大街段。采用直埋式预制保温管,供水保温材料聚异氰尿酸酯保温层和玻璃钢或高密聚乙烯外护管组成;回水材料聚氨酯保温层和玻璃钢或高密聚乙烯外护管组成。 1.2工程特点 本工程管道设计压力1.6MPa,采用自然补偿和方形补偿相结合的方式。供水管道130℃,回水管道70℃。 1.3工程主要施工内容 主要工程内容包括基坑开挖、支护、管道支架制作、安装;管道焊接、安装及管道压力试验、吹扫、探伤,保温等。 2编制依据 1、图纸及有关技术文件。 2、《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010 3、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008修订版) 4、《压力管道安全管理与监察规定》(劳部发【1996】140号) 5、《供热工程制图标准》CJJ/T78-1997。 6、《城镇直埋供热管道工程技术规范》CJJ/T81-2013

3 施工进度计划 1、1施工机械及材料计划表

14 撬 杠 根 6 15 电缆线 米 300 16 磨光机 Φ150 台 5 1、2根据施工图纸,确定管线的布置,结合现场的实际情况,测量并规划出管道沟槽的开挖计划,裁出路面开挖尺寸,组织挖掘设备进场施工。管沟开挖以设计绝对高程坡度,断面以设计尺寸为准,管沟开挖至设计高程后应找平并对基槽进行清理,将沟中大于50mm 粒径的石块清理干净,清理干净待甲方、监理方对基础验收合格后方可进行基础灰土施工。 1、3基础开挖严格按照设计要求放坡,开挖过后及时做安全防护,打支撑。在基坑开挖期间,设专人检查基坑稳定。基坑四周做安全防护,用彩钢瓦或密目网封闭。 4施工方法 1、安装顺序 2、管道安装 2.1管道预处理 管道表面防锈应为Sa2.5级,粗糙度40-70UM 。 2.2管道焊接 2.2.1焊材管理 A 焊材须按焊材管理制度严格管理。 B 焊材要有齐全的材质证明并经检验确认后方可入库。 管道组管道 管道试防腐管道交

老旧供热管网改造工程施工设计方案

施工组织设计

第一章施工方案 (3) 第二章施工总平面图 (17) 第三章劳动力计划安排 (18) 第四章材料供应安排合理 (18) 第五章关键部位施工方法 (20) 第六章工期计划及保证措施 (36) 第七章工程质量、进度、安全生产主要保证措施 (38) 第八章机械设备配置 (53) 第九章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 (53) 第十章在施工中采用新技术、新材料、新工艺、新设备 (54) 第十一章施工现场采取环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施 (55) 附表:拟投入的主要施工机械设备表 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 劳动力计划表 计划开、竣工日期和施工进度网络表 施工总平面图 临时用地表

第一章施工方案 第一节工程概述 本工程为牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工工程,建设规模为管长5.521公里,管径DN300~DN700,主要工程内容为直埋敷设管网土建、安装管道工程。 1.设计依据 (1)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T114-2000 (2)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管件》CJ/T115-2001 (3)、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 (4)、《城市热力网设计规范》CJJ34—2010 (5)、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 (6)、《工业设备及管道绝热设计规范》GB50264-97 (7)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB20536-2011 (8)、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 2.直埋管道 管位:牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工,室外直埋保温管5.521公里 敷设补偿方式:管线为直埋敷设。 管件、管材:管材为DN600、DN400、DN350、DN300、DN200、DN150等保温管。

供热管网改造施工组织设计概述

供热管网改造施工组织设计概述 1 2020年5月29日

施 工 组 织 设 计 第一章施工方案 (3) 第二章施工总平面图 (17) 第三章劳动力计划安排 (18) 第四章材料供应安排合理 (18) 第五章关键部位施工方法 (20) 第六章工期计划及保证措施 (36)

文档仅供参考 第七章工程质量、进度、安全生产主要保证措施 (38) 第八章机械设备配置 (53) 第九章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 (53) 第十章在施工中采用新技术、新材料、新工艺、新设备 (54) 第十一章施工现场采取环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施 (55) 附表:拟投入的主要施工机械设备表 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 劳动力计划表 计划开、竣工日期和施工进度网络表 施工总平面图 临时用地表 3 2020年5月29日

第一章施工方案 第一节工程概述 本工程为牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工工程,建设规模为管长5.521公里,管径DN300~DN700,主要工程内容为直埋敷设管网土建、安装管道工程。 1.设计依据 (1)、<高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管>CJ/T114- (2)、<高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管件>CJ/T115- (3)、<城市供热管网工程施工及验收规范>CJJ/28— (4)、<城市热力网设计规范>CJJ34— (5)、<城市直埋供热管道工程技术规范>CJJ81—98 (6)、<工业设备及管道绝热设计规范>GB50264-97 (7)、<现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范>GB20536- (8)、<工业金属管道工程施工及验收规范>GB50235- 2.直埋管道 管位:牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工,室外直埋保温管5.521公里 敷设补偿方式:管线为直埋敷设。 管件、管材:管材为DN600、DN400、DN350、DN300、DN200、DN150等保温管。 管道结构:牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工 4.施工质量验收规范和标准

室外采暖管线改造安装施工方案范文

室外采暖管线改造安装施工方案

建设、振兴等小区供热管线维修 工程施工组织设计 编制人:辛培东 审核人: 批准人: 单位:胜利油田华胜电业建筑有限责任公司 年月日 施工组织设计报审表 工程名称:建设、振兴等小区供热管线维修

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法

六、施工进度计划 七、工程质量计划 八、劳动力需求计划 九、临时设施规划 十、施工总平面布置 十一、主要技术经济指标和保证措施 1、HSE管理措施 2、文明施工措施 3、雨季施工措施 4、保修措施和交付使用服务后承诺 一、工程概况 本工程为建设、振兴等小区供热管线维修改造修工程,地点位于仙河镇,施工范围为建设、振兴室外管线改造,管线采用直埋敷设,管沟全长为:5500米。 二、编制依据 1、图纸会审纪要及技术交底 2、施工图纸 3、执行标准及规范 ①JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 ②GB50242- 《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》 ③JGJ33- 《建筑机械使用安全技术规程》 ④GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 ⑤GBJ126《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

⑥GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 ⑦GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 ⑧CJJ28- 《城镇供热管网工程施工及验收规范》 三、施工部署 1、项目组织机构 (1)项目组织机构图: 根据本工程的实际情况,我公司专门成立建设、振兴小区供热管线维修工程施工项目部,严格按照项目法施工管理模式组织施工。项目部设项目经理一名,施工队长一名,质量技术员一名,项目部下设工程土建组、工程安装组、工程防腐组三个职能部门,项目组织机构图详见下图。 仙河镇建设、振兴小区供热管线维修工程组织机构图: (2)职责: ①项目经理:负责本项目的总体工作部署,是工程进度、成本控制、HSE 管理和质量目标的决策者,全面负责项目的各项工作,对业主和公司负责,是本工程第一责任人。

低挥发分煤锅炉燃烧设备

收稿日期:2010-10-27;修回日期:2010-01-17 :李卫东(1968—),男,山西曲沃人,博士,高级工程师,从事动力工程多相流动与传热研究。E -mail:lwdzj@https://www.wendangku.net/doc/8c9525321.html, 化燃烧和燃尽的技术措施。讨论了低挥发分煤的制粉系统特点,研究了不同挥发分条件下,锅炉选型和制粉系统的匹配问题。在研究国内大量燃用低挥发分煤锅炉的主要设计参数基础上,提出了锅炉的炉膛热力参数推荐值。 1低挥发分煤的特性 按我国煤粉锅炉用煤质量标准,干燥无灰基挥 发分V daf 小于20%者为低挥发分煤,其中小于6.5%者为特低挥发分煤。煤的着火与挥发分有关。随着煤化程度的提高,挥发分质量分数减少,煤发热量中挥发分的发热量比率降低,使煤的着火变得困难;煤化作用的加深使其岩相结构紧密而稳定,孔隙率小,使煤的磨碎性能减弱,反应性降低,燃尽变差。因此,低挥发分煤的特点是着火与燃尽都比较困难,需较高的着火与燃尽温度,以及较长的燃尽时间。研究表明[1]:无烟煤的着火发生在颗粒上,挥发分是在进一步燃烧过程中析出的,挥发分对着火的影响不大。为 着火煤。在我国诸多的低挥发分煤中,最难燃烧的是福建加福无烟煤和河北万年无烟煤,V daf 均为4%左右,IT 分别为970℃和1100℃,极难着火;燃尽指数R J 分别为2.94和2.32,极难燃尽。加福无烟煤同时又为低灰熔融温度的中等易结渣煤。韶关地区的曲仁无烟煤V daf 为6%~10%,w (A ar )高达40%以上,发热量Q net ,ar 低到11MJ/kg ,也是极难烧的煤。对同种煤掺烧,混煤的着火和燃尽性能与单煤种判别方法差别不大。除加福和芙蓉无烟煤的灰熔点低,结渣性强以外,一般无烟煤的灰熔融温度均较高,结渣性不强,但混煤的结渣性变化较大。 2 低挥发分煤燃烧的组织 2.1 基本要求 (1)为保证着火与燃烧的稳定性,其首要任务是 必须采取有效的措施确保煤粉气流的及时着火。 (2)需有较高的炉膛火焰温度和足够的煤粉颗粒停留时间,同时在炉膛内必须风粉混合及时而均

北京市老旧供热管网设施改造方案

北京市老旧供热管网设施改造方案

供热信息平台的统计,全市因设施老旧失修问题造成的质量投诉重点小区有 200 余处。特别是在严寒期,供热设施难以达到温度要求,居民反映强烈。 (三)供热管网缺乏质量调节和能耗计量手段,不但造成水力工况失调,冷热不均,而且由于没有计量造成了粗放运行,责任不清,浪费严重。 三、问题分析 (一)产权责任不清 城市供热的发展历经了一个社会单位集资发展建设的过程。二次供热管网以及社会供暖设施大部分是由用热单位集资联建的,并委托某一参建单位负责管理。随着时间及单位的变迁,特别是房屋产权的私有化,使供热管网设施的产权关系变得十分复杂,逐步形成了供热管网及设施无人投入的局面。 (二)企业资金不足 由于供热体制改革滞后,供热价格长期未理顺、各种原材料涨价因素 10 余年未调整,特别是各种原因造成的欠费问题,使供热单位入不敷出,无力对管网设施进行投入和更新改造,造成供热管网及户内采暖系统年久失修,设备老化,跑、冒、滴、漏严重。 (三)企业机制缺陷 当前,全市供热的企业化程度比较低,在现有供热单位的 5590 余座供热锅炉房中 90% 是由单位后勤部门负责管理。这部分供热管理简单粗放,人员变动不固定,设施维护不到位,设备设施老化严重;特别是一些联片供热和联建单位的供热管网及设施长期处于无人投入与管理的困境。 (四)设施先天不足 当前,大部分供热管网是 90 年代以前修建的。其敷设方式大部分为半通行或不通行地沟,砖混结构,防水性差。特别是老旧小区排水系统失修,大量污水借供热地沟排放,沟内积水严重,供热管道长年浸泡,管道保温破损脱落,管道及阀门腐蚀严重,大量热能损失在管网输送上。另外,一些开发商在小区建设中选用管材、保温、补偿器及阀门等材料时,并未按设计选材施工;在施工过程中,施工单位偷工减料,造成施工质量差,致使供热管网及设施在运行过程中,未老先衰,存在隐患。 (五)控制手段落后 由于供热管网是由各个供热单位自行管理,受资金和能力限制,对供热初调节不是很重视,约有 70 %以上的管网没有设置调节装置及计量装置,使得供热管网的自动化水平很低,无法实现手动或自动调节,造成水力失调现象十分普遍严重,运行时大多采用“大流量、小温差”的不经济运行方式,不但造成了热能、电能及水资源的极大浪费,同时也严重影响了居民冬季的采暖质量。 四、实施方案 (一)改造原则 消除隐患,确保安全运行的原则;降低能耗,提高输送效率的原则;突出重点,分期逐步推进的原则;实施改造与供热发展结合的原则;实施改造与供热计量结合的原则;企业筹资与政府补助结合的原则。

××年××供热二次管网改造工程项目建议书

一、项目概况 1、工程名称:2012年××××××供热二次管网改造工程。 2、项目估算总投资:1638.9万元。 二、概述 1、编制依据 (1)××××××××××××总体规划(2003-2020)(2)××××××××××××集中供热专项规划(2008-2020) (3)《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010) (4)《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98)(5)《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 (6)《空气环境质量标准》GB3095-1996 (7)《采暖通风与空气调节设计规范》CB50019-2003 (8)建设部建设标[1996]628号《市政工程可行性研究投资估算编制办法》

(9)建设部建设标[1996]309号《全国市政工程投资估算指标》 2、编制原则 (1)、在××××××××××××总体规划及供热工程专项规划的指导下,根据国家现行的有关法规、规范和标准,结合××××××供热规划及××××××的实际情况,进行本项目的建设研究和设计。 (2)、根据城市基础设施统一规划,分期建设的方针,在工程设计中充分考虑近远期相结合,平面布臵采用近期为主,兼顾远期建设,更好地发挥投资效益,从而加快实现社会和环境效益。 (3)、要有高标准、超前的意识,做到技术先进、经济合量、安全适用、管理方便、兼顾环保。 (4)、根据××××××的地形趋势,本项目供热管网尽量与其他管网工程方案有机地结合起来。 (5)、积极稳妥地采用先进技术和新材料、新产品,节能降耗,提高智能化、自动化水平,使供热工程方案与××

××××日益发展的现代化水平相适应。 3、编制内容 (1)遵照××××××城市总体规划,提出切实可行的供热工程建设方案 (2)对推荐方案进行技术设计; (3)提出工程建设投资估算、资金筹措方案和实施计划; 三、××××××概况及自然条件 1 、地理位臵 ××××××位于××××××东部,北与××××××接壤,东与通辽市、××××××市毗邻,南与××××××相连,西与××××××接壤。距××××××市××××××公里,距××××××市××××××公里,距××××××市××××××公里,距××××××60公里。

集中供热管网工程施工文明施工及环境保护措施

集中供热管网工程施工文明施工及环境保护措施 1.1现场文明施工 1.1.1文明施工目标 文明施工是体现施工企业现代化管理水平的体现,是实施全面管理工作的一项重要内容,我们将严格服从业主的管理,积极与业主保持联系,遵守为主的有关规定,作到事先向业主汇报、协商,共同制定方案。总之,我们将严格管理,勤奋工作,保证本工程文明施工,争创文明工地。 1.1.2 文明施工管理的具体要求及措施 1)施工现场管理 (1)施工现场平面布置要严格执行施工组织设计中的施工平面图。 (2)施工现场要严格执行分片包干和人人岗位责任制,做到整个现场清洁、整齐、文明施工。 (3)施工现场道路和场地必须平整、坚实,并有排水措施,道路要畅通,不得尘上飞扬。 (4)各种材料及构配件按要求分规格码放整齐,合理保管,方便使用。 (5)工人操作地点和周围必须清洁整齐,活完料净。施工垃圾和要及时清理。 (6)现场成品要有工程成品保护措施,不得有碰撞、损坏现

象。. (7)进入现场禁止打闹,严禁酒后作业,防止发生意外事故。 (8)节约用水、用电,消灭长流水和长明灯。 2)施工现场行政卫生管理 (1)施工现场整洁卫生,无积水,车辆不带泥沙进出现场,不随地乱扔、乱倒废弃物。 (2)办公室、更衣室室内整洁、保持卫生;生活区周围环境清洁卫生;生活垃圾定点集中、及时清理;厕所卫生良好、有专人保洁。 (3)职工饮水卫生,施工现场应保证开水供应。 (4)施工现场路面全部为硬化路面,平整坚实,做到黄土不露天。路面统一设置排水系统,做到雨天不积水。 (5)设专人直辖市施工现场内的交通,及时疏导场内车辆,满足施工运输的需要。 (6)合理设置施工现场内及结构内垃圾堆放点,做到施工垃圾及时分栓,及时清运。 3)材料管理 (1)合理制定用料计划,按计划进料。合理安排材料进场,随用随进,不得在场外堆放施工材料,各种材料不得长期占用场地,各种废料必须及时处理。 (2)施工现场内的各种材料,依据材料性能妥善保管,采

室外热力管道改造施工方案

室外热力管道改造施工方案 一、编制依据 1.1《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.3《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 1.4《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 1.5《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)1.6《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 1.7《工业金属管道工程施工验收规范》(GB50235-97) 1.8《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 1.9根据施工现场实地考察情况,施工单位实力和材料供应情况符合要求 二、工程概述 1 、工程地址:咸阳市文林路新运花园12#住宅楼 2、管道连接方式及配件安装: (1)DN<40的热力管道采用普通焊接钢管,(GB3092-82)法兰或焊接连接; (2)DN≥40的热力管道采用热轧无缝钢管,(GB8163-87)法兰或焊接连接。 主控项目

1.1.1平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据系统要求进行调试,并作出标志。 检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。 1.1.2直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。回填前应注意检查预制保温层外壳及接口的完好性。回填应按设计要求进行。 检验方法:回填前现场验核和观察。 1.1.3补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸。管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求。 检验方法:对照图纸,并查验预拉伸记录。 1.1.4检查井室、用户入口处管道布置应便于操作及维修,支、吊、托架稳固,并满足设计要求。 检验方法:对照图纸,观察检查。 1.1.5直埋管道的保温应符合设计要求,接口在现场发泡时,接头处厚度应与管道保温层厚度一致,接头处保护层必须与管道保护层成一体,符合防潮防水要求。 检验方法:对照图纸,观察检查。 一般项目 1.1.6管道水平敷设其坡度应符合设计要求。 检验方法:对照图纸,用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 1.1.7除污器构造应符合设计要求,安装位置和方向应正确。管网冲洗后应清除内部污物。

老旧小区供热管网改造项目工程施工组织设计

施工组织设计 一、编制依据 1、寒亭区老旧小区供热管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本项目是对寒亭区区委区政府小区、区检察院小区、区商业总公司小区、原区财政局家属院、区人社局友谊路小区、区人社区文化街小区、区市政工程公司小区、原房管局小区实施供热管网及楼内立管的改造。 由于本工程总工期约43天,工期紧,材料存放地、材料加工场地和安装施工场地狭窄。各个小区比较分散,且住户多。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工

经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 (1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。(4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。

供热管网改造施工组织设计

第一章施工方案 第一节工程概述 本工程为霍林郭勒市滨河路二楼供热供水管网建设工程,建设地点:霍林郭勒市。 1.建设内容 新建供热管网1.3km,维修改造供水管网1.2km、污水管网1.2km. 2.工程特点: (1)该工程工期较紧,业主要求工期62天, (2)该工程质量要求较高,工程施工必须保证符合设计要求,符合施工验收规范要求。为市区建设一项高质量的工程,让住户满意的工程。 (3)该工程施工点全部位于市内,牵扯的住户较多,对工程施工难度有一定的影响。 (4)该工程地点位于霍林郭勒市,周围全部是居民区,因此必须保证工程的安全施工,安全要求较高。 第二节施工组织及管理 1、按照项目管理的要求成立霍林郭勒市滨河路二楼供热供水管网建设工程施工项目部。该项目部全权对工程建设负责,以项目工期、质量、效益为导向,以精干高效、一专多能的组织机构为指挥核心,以统筹兼顾、快速运作、平行流水、交叉作业为手段,强化组织管理职能,全面履行合同。在中标后确保施工工期,高效率、高质量地完成合同规定的所有工程项目,并使业主满意。项目经理部由公司抽调足够数量的生产、业务、技术骨干充实到生产第一线。 2、施工项目组设项目经理1名,项目总工(也就是技术负责人)1名,项目工程师1名,质量检查员1名,技术员1名,土建施工员1名,安全

员1名,材料员1名,资料员1名,造价员1名。 3、项目组织建立三个综合施工班组:管道施工队、安装施工队、结构工程施工队,统一由项目部管理协调,加强各专业工种间的协作、配合。 4、项目部合理调配施工机具、人员,使用现代网络管理技术、抓住工程重点, 强化施工进度管理,确保按期完工。 5、施工组织机构图: 项 目 组 织 结 构 图 项目经理 技 术 质量 安 全部财务劳资部 工地试验室 综合办公室 管道施工队 结构工程施工队 项目总工 工程物资部 安装施工队 经营计划部

供热管道改造工程施工组织设计方案

易通热电万达项目供热工程 两河段改造 施 工 方 案 西海岸市政集团市政工程 2015年 7月 3 日

目录 第一章、编制依据及原则 (1) 第二章、工程概况 (2) 第三章、项目质量策划 (4) 第四章、施工准备 (7) 第五章、施工方案 (7) 第六章、施工管理措施 (26) 第七章、施工平面布置图 (32) 附表: (32)

第一章、编制依据及原则 1工程施工图及招标文件。 2国家标准及规 2.1城镇供热管网工程施工及验收规CJJ28-2004 2.2城市供热管网工程质量检验评定标准CJJ38-90 2.3工业金属管道工程施工及验收规GB50235-97 2.4现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规GB50236-98 2.5承压设备无损检测JB/T4730-2005 2.6同规模类似工程施工经验。 2.7公司程序文件 2.8施工组织设计编制导则 2,9质量体系文件 3.0能源设计研究院设计的施工图纸(易通热电万达项目供热工程) 3.1编制原则 充分利用工序统筹,节约费用,降低成本,保障质量,提高效率。

第二章、工程概况 1工程简述 本工程为高温水管线,供水温度130°C,回水温度50°C,设计安装温度10°C,根据地铁项目建设要求,改造原两河过河热力管道;直埋高温热水管道采用预制直埋保温管,外套高密度聚乙烯套管(PE管)做保护层,供水管道保温材料选用耐热温度为150°C的改性聚氨酯泡沫材料,回水管道保温材料选用耐热温度为120°C的改性聚氨酯泡沫材料。焊口100%拍片探伤III级合格。计划开工时间:2015年 7 月 1日;计划竣工日期 2015 年 7月 13 日。 2.1管道安装工程施工围: 工程施工包括:便道施工、拉森钢板桩锤打、沟槽开挖、填沙及回填土、路面恢复,管道安装及阀门井 (含防水套管)的施工。施工结束现场应恢复原状(绿化带的拆除与恢复由甲方负责)现场保温补口工作孔的清理,焊口保温由材料供应厂家负责施工及质量)。甲方负责提供施工所挖余土的场地存放及费用。 2.1.管道简介: 本管道为聚氨酯保温管道,管道规格为Φ720×10聚氨酯保温管道。 2.2.工程质量目标 工程质量及安全责任: 1、乙方必须按图纸及甲方要求进行施工,符合国家标准及规要求,保证工程质量; 2、工程质量若达不到合格工程需返工,返工造成的损失(含甲方的损失)由乙方承担; 3、在施工过程中,由甲、乙、监理叁方共同对施工质量进行检验; 4、乙方负责所安管道的试压、调试及试运行; 5、质保期因施工质量出现的问题所造成的一切经济损失及责任均由乙方承担;

浅谈城市供热老旧管网改造方案

浅谈城市供热老旧管网改造方案 摘要城市供热老旧管网存在管网腐蚀严重、保温效果差、管径设计不合理、跑冒滴漏等问题,严重影响城市供暖质量,加快老旧管网改造是确保居民供热质量的迫切需要。 关键词管网改造水力计算聚氨酯保温 一、前言 近年来,全国上下加强了节能减排工作,国务院发布了加强节能工作的决定,制定了促进节能减排的一系列政策措施,各地区、各部门相继做出了工作部署,节能减排工作取得了积极进展。 乌鲁木齐市多家供热公司近年来一直响应国家号召提倡节约型社会,积极实行管网改造,为乌鲁木齐市降低自生能耗而努力。项目实施后,将有效地降低乌鲁木齐市各热力企业的基本运行能耗,降低污染物的排放量,进一步加强供热安全保障,为全疆进一步推进节能减排工作起到推动作用,产生积极的影响。 二、概述 乌鲁木齐市地处祖国西北部,冬季实际采暖期长达6个月(181天),冬季采暖至关重要,是必不可少的。乌鲁木齐市地处山沟间,东西方均有山,市区冬季大气出现逆温层,导致由于冬季采暖排放的污染气体不易排散,造成乌鲁木齐市冬季大气污染特别严重。随着社会的发展,冬季采暖面积不断增加,大气污染治理显得尤为重要;同时乌鲁木齐市作为我国对外的一个重要窗口,冬季的大气状况极为不易于经贸的发展,为最终把乌鲁木齐建设成为经济繁荣、环境优美、生活方便、社会稳定和谐、具有民族特色的现代化国际商贸城,大气治理是乌鲁木齐市首要任务。 三、管网现状问题 乌鲁木齐市现有供热面积约1亿平方米,二次管网总长度近1117千米,运行使用年限超过20年的二次网管线有近690千米,二次水管网大多数未进行过系统设计,多年来二次管网随着热电联产规模的扩大,热用户的发展逐步增加,造成供热系统点多线长,纵横交错,系统零乱,难以通过调节实现水力平衡。其次是多处二次水管网互相连通,导致“短路”现

供暖管道改造施工方案

采暖系统改造工程 施 工 方 案

目录 第一章工程概述 (1) 第二章施工准备及部署 (1) 第三章施工方法 (5) 第四章施工进度计划及保证措施 (8) 第五章质量保证措施 (9) 第六章雨季施工措施 (12) 第七章安全生产措施 (12) 第八章文明施工措施 (16) 第九章成品保护措施 (18)

第一章 工程概述 一、工程概况 1.项目名称: 2.建设地点: 3.建设单位: 4.施工范围:地下管沟供暖管道安装。 第二章 施工准备及部署 一、组织机构框架图及职责 1.组织机构框架图 2.各级管理人员的职责 2.1项目经理:负责整个工程的系统管理,人员调度,技术支援,协调与甲方及其他管理部门的关系,签送工程联系单,组织工作人员编制整个工程的进程计划表,指导现场工程人员施工。工程结束后组织有关人员进行最后的验收。 2.2技术负责人:负责施工方案的编写,制定施工工艺流程;负责组织施工图纸的会审工作及综合管线图的绘制,负责工程质量监督。 2.3专业工长:参加图纸会审,贯彻质量计划,编制工程的施工方案,对班组进行详尽的技术交底并监督执行,参加分部工程以及隐蔽工程的验收,并及时填写各种施工技术资料和工程变更洽商记录。 2.4质检员:指导督促施工管理人员严格执行相关规定,按要求进行原始资料的 资

积累。负责检查监督班组每一步的施工质量,关键部位要实测实量,对重大质量隐患,有权责令停工返修。 2.5材料员:负责与业主、监理一起对进场的设备、材料按合同及规范要求进行验收,收集产品合格证、材质证明等与施工和竣工有关的资料,及时按照施工预算和进度计划组织设备材料进场。 2.6安全员:负责施工现场的安全、消防工作,及时发现安全消防隐患并向有关人员提出、纠正,出现安全问题向上级安全部门报告;负责检查安全消防技术交底,并监督实施,严禁违章作业。 2.7资料员:负责工程图纸及工程资料的收集、整理、发放、归档等管理工作;负责对内对外协调联络、信息沟通;负责外来文函收发、交接及保管工作。 二、施工准备 1.劳动力准备 1.1公司劳务部门专门负责劳动力的调配,确保在不同的施工阶段能够提供充足的劳动力。 1.2我司派具有较高技术水平的施工队伍来参加本工程的施工。 1.3特殊工种保证持证上岗。 1.4参加本工程安装施工的所有人员,在进场前进行培训教育,内容包括安全施工、文明施工、技术交底以及现场各项规章制度等。安全文明施工要组织书面考试,考试合格后方可进场工作。 2.劳动力保证措施 为了保证进场工人做到人尽其才提高劳动生产力,在劳动力管理上,我们采取区域管理与综合管理相结合岗前、岗中、岗后三位管理相结合的原则。 2.1进场前,对工人进行各种必要的培训,关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。 2.2对施工班组进行优化组合,竞争上岗,使劳动力保持高度的责任心和上进心。 2.3加强对工人的质量、安全、文明施工等方面的教育。 2.4认真做好班前交底,让工人了解施工方法、质量标准、安全注意事项、文明施工要求等。 2.5按劳动力定额组织生产,同时结合实际情况对现场人员进行劳动定员,使劳动力人员岗位明确,职责明确,防止人浮于事、发生窝工等消极现象。 2.6加强劳动纪律管理,施工过程中如有违纪屡教不改者、工作不称职者将撤职并调离工地,立即组织后备劳动力进场,进行人员补充。 2.7建立激励机制,奖罚分明,及时兑现,充分调动劳动力人员的积极性。 3.劳动力配备计划表

地下供热、给排水管网改造工程施工组织设计方案

一、编制依据 1、老旧小区地下管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本工程为 2017 年呼和浩特市住宅小区基础设施完善提升改造工程施工十三标段。工程容包括呼钢小区舍共 4 栋楼,设计面积 26772 平方米,工南三联化工小区共 13 栋楼,设计面积 48450 平方米。地下供热、给排水管网也是改造项目之一。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控

制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 项目部管理机构图: (1 )项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质 量工作进行具体的组织和指导。