电厂电气专业简介

发电厂电气专业是发电厂的重要组成部分,也是电力系统的重要部分,它是发电厂联系系统的纽带,对整个发电厂和电力系统的稳定运行起着举足轻重的作用。我们厂电气专业在设计和生产运行方面都有特殊性,为了更好了解我厂电气专业的概况,特编写本专业简介。

一.电气一次部分

1. 主接线形式:

●一期工程安装两台600MW汽轮发电机组,采用发电机——主变压器——220KV线路组接入聊城北

郊变电站的220KV母线,厂区内不设电气升压站。220KV高压系统为中性点直接接地。

●规划中的二期工程同样安装两台600MW汽轮发电机组,采用发电机——主变压器——500KV线路

组接入聊城北郊变电站的500KV母线,厂区内不设升压站。

2 . 厂用电接线形式:

2.1接地方式

高压厂用电6KV系统,高厂变及高备变中性点中阻接地,接地电流约600A,电阻值为6.06欧。

发电机中性点经接地变压器二次电阻接地,接地电阻0.59欧。

2.26KV厂用电接线:

2.2.1 高厂变由主变低压侧经封闭母线引接电源。高压厂用变压器低压侧采用分裂绕组,每台机组均设四段高压厂用工作母线,四段母线分别由两台高厂变的四个低压绕组供电。互为备用及成对出现的高压电动机及低压变压器,分别由不同变压器的相应绕组供电。一期两台机组输煤除灰的6KV负荷设两个母线段,在负荷中心附近设配电装置,分别从主厂房工作段引接,两段6KV母线之间配置有分段开关。

2.2.2 6KV厂用系统采用中电阻接地系统,接地电阻为6.06欧。开关采用泰安开关厂生产的真空开关。

2.3 400V厂用电接线:

低压厂用电400V系统采用动力配电中心(PC)—电动机控制中心(MCC)的接线方式。容量为75KW以上,220KW以下的低压电动机及MCC由PC供电。容量为75KW以下的电动机由分散的电动机控制中心供电。

每台机组主厂房内设置动力配电中心,辅助车间根据负荷分布情况分区设置动力配电中心,具体情况如下:

2.3.1 汽机动力配电中心(2*1250KVA,低压厂变容量下同)

2.3.2 锅炉动力配电中心(2*2000KVA)

2.3.3 电除尘动力配电中心(2*2000KV A)

2.3.4 公用动力配电中心(2*2000KVA两台机组共用)

2.3.5 翻车机动力配电中心(2*1000KV A)

2.3.6 输煤动力配电中心(2*2000KVA)

2.3.7 除灰动力配电中心(2*800KV A)

2.3.8 化学水处理动力配电中心(2*1000KVA)

2.3.9 循环水处理动力配电中心(2*1000KVA)

2.3.10 动力配电中心(2*400KV A)

2.3.11工业水处理动力配电中心(2*400KV A)

2.3.12机组的检修及照明动力中心(按机炉分开)

每段400V动力配电中心均用分段开关分为AB两个半段,每个半段由一台6.3/0.4KV变压器供电。两台变压器为暗备用。正常运行动力中心分段开关断开,当一台变压器检修时,分段开关手动投入。

工业品营销门户网—3000万工业品营销人的选择

工业品营销门户网自成立以来始终秉持“专注成就专业”的思想。挖掘行业深度,提高人才专业度,不仅专注于工业品行业人才的推荐与推广,而且把人才培训与营销咨询也作为网站服务的一个特色。目前,全国近60000工业品营销人员知道工业品营销门户网,已有20000多人已在工业品营销门户成功注册。

https://www.wendangku.net/doc/8715021478.html,

电动机控制中心根据负荷分布情况分散成对配置,互为备用及成对出现的负荷,分别由对应的两段电动机控制中心供电。电动机控制中心均采用单电源供电方式。对单台1、2类电动机设单独的MCC,由不同的动力配电中心双电源供电。

低压厂用电400V系统采用中性点直接接地方式。

二.主设备部分

1.发电机本体:

●发电机为上海电机厂生产的水-氢-氢600MW汽轮发电机。

型号:QFSN-600-2型

●主要技术规范:额定容量:667MV A

额定功率:600MW

定子电压:20KV

定子电流:19245A

功率因数:0.9

氢压:0.4MPa(表压)

额定转速:3000r/min

旋转方向:从汽轮机向发电机端看为顺时针

相数:3

接法:星形

频率:50HZ

短路比:0.542

稳态I2(标幺值):不小于10%

暂态I22t:不小于10%

定转子绝缘等级:F级

效率(保证值):98.85%(计及轴承密封损耗)

转子重量66T

定子中段重量:250T

发电机总重量:495T

2. 励磁系统:

该系统主要由发电机同轴交流主励磁机、永磁式副励磁机、硅整流装置和励磁调节装置等组成。

交流主励磁机的输出经同步旋转的硅整流装置整流后供给发电机励磁,交流主励磁机的励磁电流,由永磁式副励磁机经励磁调节装置中的可控硅整流后获的。本工程由励磁调节装置调节主励磁机的励磁,达到自动控制发电机励磁的目的。

发电机励磁机调节器采用数字式励磁电压调节器(DA VR)和工频手动励磁调节装置。正常运行采用DA VR,手动励磁调节装置跟踪。

2.1 交流励磁机:

型号:ZLWSS

额定功率:2484KW

额定电压:417V

额定电流:3820A

交流励磁机频率:200HZ

转速:3000r/min

接法:4Y

磁钢:稀土钴(2:17)

3. 主变压器:

主变压器由沈阳变压器厂制造,采用单相变压器,每台机三台,两台机公用一台备用单相变压器,一期工程共七台单相主变压器。

主变压器冷却方式为强油风冷。

容量:3*240MV A 242±2*2.5%/22KV, V d=12—14%

在变压器中性点和地之间接有避雷器,隔离刀闸和放电间隙,可根据运行方式的要求采用接地或不接地运行。

4.启动/备用变压器:

一期工程两台机组设两台沈阳变压器厂生产的高压启动/备用变压器。该变压器带有载调压装置。电源从直线距离7KM外的聊城老厂220KV母线引接。每台启动/备用变压器容量均为40000/25000—25000KV A。每台机组设两台高压厂用工作变压器,由主变低压侧经封闭母线引接电源。高压厂用变压器采用沈阳变压器厂生产容量为40000/25000—25000KV A分裂变压器。

5.高压电动机

主要高压电动机参数如下:

名称容量(KW)制造厂家

电动给水泵6300 上海电机厂

凝结水泵2500 湘潭电机集团

汽机前置泵630

循环水泵2500 湘潭电机集团

开式循环泵400

闭式循环泵315

水环真空泵220

送风机1800 ABB

一次风机1650 ABB

引风机2740 ABB

磨煤机1500 ABB

除尘水泵315

碎煤机475

6.高压断路器及高压开关:

●220KV交流高压断路器:

型号:3AQ1EG

额定电压:252KV

额定电流:3150A

额定开断电流:50KA

绝缘介质:SF6

断口数量:1

爬距:6300MM

操作机构:电动液压

制造厂家:西门子(杭州)高压开关有限公司

●220KV隔离开关

型式:折叠型

额定电压:252KV

额定动稳定电流:100KA

制造厂家:沈阳高压开关有限公司

●220KV交流高压开关:

型号:LW6—220

额定电压:252KV

额定电流:3150KA

绝缘介质:SF6

制造厂家:平定山高压开关厂

三.直流系统和交流不停电电源(UPS)

1.主厂房直流系统:

本工程每台机组装设三组蓄电池,三组蓄电池中的两组对控制负荷供电,控制负荷专用的蓄电池组的电压采用110V另一组对动力负荷和直流事故照明负荷供电,动力负荷和直流事故照明负荷专用的蓄电池组的电压采用220V。

集控楼220V动力直流系统主要向主厂房动力负荷中心和低压开关柜的合闸回路,UPS及事故照明等负荷供电。

每台机组220V动力直流系统设置一组220V铅酸蓄电池,容量为2500AH,由107只蓄电池组成,不设端电池。

220V动力直流系统采用单母线接线方式。#1机和#2机的两组蓄电池共配三台输出电流400A,输出最高电压为315V的硅整流充电浮充电装置。其中一台为两组蓄电池备用。

110V控制直流系统主要向主厂房的控制,信号,保护和热工直流电源等负荷供电。

每台机组110V控制直流系统均设置两组110V铅酸蓄电池。每组蓄电池容量为1500AH,由53只蓄电池组成,均不设端电池。

110V控制直流系统采用单母线分段接线方式。两组蓄电池共配三台,输出电流为315A,输出最高电压为165V 的硅整流充电装置。

2.继电器室直流系统:

升压站继电器室110V直流系统主要用于继电器室的保护,事故照明及升压站断路器的油泵电动机等负荷。

该直流系统共设置两组110V铅酸蓄电池,每组蓄电池为420AH,由53只蓄电池组成,不设端电池。

升压站110V直流系统采用单母线分段接线方式。两组蓄电池配三台输出电流100A,输出最高电压165V硅整流充电装置。

3.辅助车间直流系统:

辅助车间设置两套110V直流系统,一套用于上煤,除灰,化学,燃油泵及翻车机等配电装置的直流负荷供电。另一套用于循环水泵房,综合水泵房配电装置,制氢站等的直流负荷供电。

4.水源地直流系统:

对远离主厂房的水源地,设置一套60AH/220V高倍率镉镍蓄电池直流系统,作为断路器的控制和合闸直流电源。

主厂房蓄电池主要电气性能:

放电率单位GFD-420 GFD-1500 GFD-2500

5.交流不停电电源(UPS):

每台机组设置两套单相60KV A交流220V不停电电源系统。在机组正常运行和事故停机时向热工控制仪表调节装置,计算机分散控制系统及其它重要负荷提供不间断的恒频稳压高性能电源。

不停电电源采用静态逆变装置,该装置主要包括整流器,逆变器静态切换开关,旁路隔离变压器,手动旁路检修开关,隔离二极管,主配电屏及必要的测量,控制和保护。

四.继电保护及自动装置

本期工程采用炉、机、电集中控制方式,两台单元机组设一个集中控制室。发电机系统的控制设备布置在炉、机、电控制屏上。

每台机组装设一套分散控制系统(DCS)作为锅炉,汽机及发电机系统的控制或监测手段。

1.DCS系统实现如下功能

1.1数据采集及处理:发电机系统,厂用电系统,各电气量包括厂用电率和汽轮发电机组效率在内的电

气参数采集及在线计算。

1.2 CRT显示:各种模拟接线的显示,参数的正常显示和异常报警,运行状态显示。

1.3运行参数,开关变态及数据的结果以及保护动作信号打印机录,包括定时及人工召唤制表事故顺

序记录,报警打印等。

2.发电机—变压器组配置下列保护:

2.1发电机差动保护。

2.2主变压器差动保护。

2.3发电机—变压器组差动保护。

2.4发电机匝间保护。

2.5发电机失磁保护(双重化)。

2.6发电机定子接地保护。

2.7发电机逆功率保护。

2.8发电机过激磁保护。

2.9发电机过电压保护。

2.10发电机定子过负荷保护。

2.11发电机负序过负荷保护。

2.12发电机低频保护。

2.13 发电机断水保护。

2.14发电机失步保护。

2.15主变压器油位保护。

2.16主变压器零序保护。

2.17 阻抗保护。

2.18主变压器瓦斯保护。

2.19主变压器温度保护。

2.20 主变压器冷却器故障。

2.21 断路器失灵保护及非全向保护。

2.22主变压力释放保护。

3.高压厂用工作变压器配置下列保护:

3.1 高厂变差动保护。

3.2 高厂变高压侧复合电压过流保护。

3.3 高厂变低压分支复合电压过流保护。

3.4 高厂变低压分支限时速断保护。

3.5 高厂变瓦斯及压力释放保护。

3.6 高厂变冷却器故障。

3.7 高厂变通风温度,油位保护。

3.8 高厂变低压侧另序过流保护。

4.启动/备用变压器配置下列保护:

4.1变压器差动保护。

4.2变压器220KV侧复合电压过流保护。

4.3变压器零序保护。

4.4变压器低压分支复合电压过流保护及另序过流保护。

4.5变压器低压分支限时速断保护。

4.6变压器瓦斯及压力释放。

4.7变压器冷却器故障。

4.8断路器失灵保护及非全向保护。

4.9变压器低压侧零序过流保护。

4.10变压器通风,温度,油位保护。

5.6KV电动机保护配置:

5.1电动机差动保护(≥2000KW的电动机装设此保护)。

5.2电动机短路保护包括速断保护,对于F—C回路不装设此保护,由熔断器作为短路保护。

5.3电动机不平衡保护(包括断向及反向保护)

5.4电动机接地保护。

5.5电动机过负荷保护。

6.低压变压器保护配置:

6.1纵联差动保护(2MV A及以上用电流速断保护灵敏性不符合要求的变压器装设此保护)

6.2电流速断保护。

6.3变压器瓦斯保护。

6.4变压器过负荷保护。

6.5压器过电流保护。

6.6压器高压侧接地保护。

6.7变压器低压侧单相接地保护。

五.远动系统

山东中华聊城发电厂位于山东电网西部,一期工程装机容量为2*600MW,根据《山东电力系统调度规程》,本厂由山东电力调度中心调度管理,保留电厂与聊城地调构成远动系统的可能。鉴于很多人对远动的陌生,先对远

远动:顾名思义就是在远方使其动,主要包括遥信、遥测、遥控、遥调,在当地把数据及信息采集处理后送往远方的调度所,调度所能够看到远方的实时数据及信息,并可遥控和遥调。

1.设备型号:

根据山东电网对新上调度自动化系统的要求,结合我厂实际情况,远动设备选用上海惠安公司的GR90,该设备功能完善,可靠性高,易于扩充,支持多规约多通信接口。该装置主要技术指标如下:

●主处理器为WESCON GR90,采用32为MOTOROLA MC68020微处理器。

●模拟量输入数量为32路/板。

●数字量输入量为64路/板。

●控制量输入量为32路/板。

●综合板为32路,DI 16路、AI/AO各8路。

2.远动信息:

2.1遥测

●发电机有功功率、无功功率、有功电量。

●220KV线路有功功率、无功功率、有功电量。

●主变压器高压侧有功功率、无功功率、有功电量。

●发电机端口电压。

●相关热力参数主要有:

?主蒸汽压力,

?凝汽器真空,

?主气温度,

?再热器温度,

?给水温度,

?排烟温度。

2.2 遥信

●全厂事故总信号,

●发电机,变压器主保护动作信号,

●220KV线路接地刀闸位置信号,

●220KV线路主保护动作信号,

●机炉协调装置运行状态信号,

●锅炉跳闸信号。

2.3遥调,接受来自中调的一下命令:

●AGC控制命令,

●查询命令,

●对时命令。

3.主要功能

●具有将模拟量,数字量,脉冲量及开关量采集,处理,传送功能。

●具有接受和处理遥控广播命令,设点和升降遥调命令的功能。

●具有事件顺序记录采集并将其传送的功能。

●具有遥测越死区传送,遥信变位优先传送。

●遥控实行反校核的功能。

●具有程序自恢复与远方诊断的功能。

●具有自检自调功能。

●具有通道监视和人工或自动切换主备通道的功能。

●具有CRT接口,支持当地打印,包括定时打印,召唤打印,事故打印。

●具有事故追忆功能。

●变送器:变送器选用南京自动化设备厂。

●远动机房:远动机房位于通信楼三层。

另外,单独有一套远程电能计费系统,计费信息直接送中调。型号为省局统一型号FAG12.4,由西门子表记(珠海)有限公司(原瑞子蓝吉尔公司)提供,电表为该公司的Z.U型高精度关口电能表。

六.通信系统

1.系统内部通信

◆微波通道:聊城电厂经聊城电业局及长清站至济南数字微波通信通道。

◆聊城电厂至北郊变电站36芯光缆,与系统光缆网连接。

◆聊城电厂至市区家属院一条36芯光缆,然后在市区家属院通过12芯光缆联结至聊城市电信局42分局。

2.公用市话网通信

用12芯光缆从聊城市电信局42分局以DID+DOD2方式接入市区家属院交换机Hicom330E。

3.厂内通信

3.1行政通信

●厂内行政通信采用SIEMENS Hicom350E交换机,安装于继电通信楼,一期工程容量800门。

●市区家属院采用SIEMENS Hicom330E交换机,容量480门可扩,该交换机与厂内交换机Hicom350E通过

光缆实现全透明连接。

●两套交换机可设一套计费系统,一套中继线,一套话务台。

3. 2调度通信

●在集中控制室安装80门调度交换机一套。

●输煤集控室所用调度交换机与厂内行政交换机Hicom350E共用一套,在输煤集控安装触摸屏式调度台一台。

3.3无线通信:

采用微微蜂窝系统一套,别名“小灵通”。一期工程20个基站,100部手机,可以满足厂内调度通信需要。3.4调度呼叫系统

调度呼叫系统,直接在西门子交换机上增加广播呼叫功能,具体音箱数量视现场情况而定。

4.通信电源

●在通信楼设通信专用电源室,自厂用电系统引入两路~380V /20KVA电源互为备用,自动切换,并装一套—

48V/200A高频开关电源柜。

●在通信楼设—48V/800Ah通信专用蓄电池两组。

●在市区家属院设—48V/800Ah通信专用蓄电池一组。

●输煤调度操作台,集控调度操作台的交流电源由厂用电提供,备用电源采用2KVAUPS电源。

2015高职 电气控制系统 任务书7-西门子(赛项赛卷)

2015年全国职业院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试 (总时间:240分钟) 工 作 任 务 书 场次号工位号

注意事项 一、本任务书共17页,如出现缺页、字迹不清等问题,请及时向裁判示意,进行任务书的更换。 二、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、竞赛过程中,参赛选手认定竞赛设备的器件有故障,可提出更换,器件经现场裁判测定完好属参赛选手误判时,每次扣参赛队3分;若因人为操作损坏器件,酌情扣5-10分;后果严重者(如导致PLC、变频器、伺服等烧坏),本次竞赛成绩计0分。 五、所编PLC、触摸屏等程序必须保存到计算机的“D: \工位号”文件夹下,工位号以现场抽签为准。 六、参赛选手在完成工作任务的过程中,不得在任何地方标注学校名称、选手姓名等信息。

请按要求在4个小时内完成以下工作任务: 一、按“动车空调系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、按“动车空调系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。 三、参考X62W铣床电气原理图,排除X62W铣床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。

动车空调系统控制说明书 一、动车空调系统运行说明 在CRH 动车组的车厢均配置有独立的空调系统,空调装置(压缩机、冷凝机)安装在地板下,空气处理单元(通风排风装置)车厢随着气压变化、温度进行通风换气,如图1所示。 图1 动车空调系统结构示意图 动车空调系统主要由以下电气控制回路组成,压缩机M1控制回路【M1为单速电机,由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz ,第二段速为30Hz ,第三段速为40Hz ,第四段速为50Hz ,加速时间0.3秒,减速时间1秒】。冷凝风机M2、M3控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),M3为三相异步电机(带速度继电器),需要考虑过载、联锁保护,只进行单向正转运行】。通风机M4控制回路【M4为双速电机】。车辆运行电机M5控制回路【M5为伺服电机;伺服电机参数设置如下:伺服电机旋转一周需要1000个脉冲,正转转速为1圈/秒,反转转速2圈/秒;】,通过编码器检测动车行驶路程。竞赛以电机旋转“动车右移动为正向,动车左移动为反向”为准。 二、动车空调系统安装方案要求 1、本系统使用三台PLC ,网络指定Q0CPU/S7-300/S7-1500为主带变频压缩机 通风单元 冷凝机

电梯的电气控制系统设计与实现

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电梯的电气控制系统设计 与实现 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7382-100 电梯的电气控制系统设计与实现 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 电梯是当前高层建筑不可缺少的垂直方向的交通运输工具,随着计算机及微电子技术的快速发展,电梯控制技术发生了巨大变化,其中PLC控制系统代替传统的继电器控制以及电梯采用了对电动机实现线性调速的调压调频技术,能达到电梯安全平稳运行。 随着人们生活水平的提高及高层建筑的普及,电梯是当前高层建筑不可缺少的垂直方向的交通工具,电梯是集机电一体的复杂系统,涉及机械传动、电气控制和土建等工程领域多种领域专业与一体的综合技术。随着社会的发展及对安全的重视,在设计电梯的时候,应具有高度的安全性。这样就对建筑内的电梯的调速精度、调速范围等静态和动态特性提出了更高的要求。当前由可编程序控制器(PLC)和微机组成的电梯运行逻辑控制系统具有可靠性高、维护方便、开发

电气控制柜设计步骤

电气控制柜设计步骤内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电控箱设计步骤 一、设计工艺 1、根据图纸(系统图、原理图)选主要部件; 2、按照功能、使用方法和制造标准排布主要器件; 3、根据排布结果选定箱(柜)尺寸(尽量选通用尺寸),校验器件排布结果; 4、根据图纸选其它辅助材料、元件; 5、绘制装配图、接线图,编制加工工艺卡; 6、采购所有器件、材料; 7、加工、或委托加工箱(柜)壳体; 8、按工艺卡装配主要器件,加工连接件、连接线; 9、按工艺卡装配附件、配件、接线; 10、整体装配完成,检验,试验(按产品生产标准要求项目进行); 11、按标准及合同要求进行产品包装,附检验合格证、试验记录。 12、送货出厂。 二、设计规程规范要求。 1、熟读设计方案任务书。掌握任务书中几点重要信息及参数,如果是在大型项目中,设计任务书会以合同的技术附件形式出现。这样就关系到控制箱的先进程度和设计制造的成本控制。只要掌握控制的自动化程度就行了,这关系到你下面的选型等工作。 2、根据控制要求进行方案性设计。如果是较大的项目这可以升级为可行性研究。即使是小的电控系统,起码也要列出不少2种的方案设计,在方案设计过程中,

要有详细的计算说明书,这样为你的设备设计提供依据,也是设计是否合理,是否科学的关键。直接关系到你的制造成本。 3、进行设备控制设计,选择最佳的方案后,再进行设备设计,这个设计阶段,主要是设备的选型,选择各种合理元器件要注意以下几点: 1)要能实现设计任务中要求的控制功能。 2)要保证设备一定的先进性(在一些技术附件中为有具体说明), 3)要控制好成本,不要盲目最求先进而造成不必要的成本浪费。 在确定所需要的各种元件设备后,就要进行原理图的设计,设计原理图时要根据自己的方案设计再结合所选电气元件的电气接线原理进行。 4、施工图设计。这里就不扯大工程设计步骤和要求了,单仅电控箱而言,根据所选元件的尺寸,综合考虑和选择电控箱的规格(国家有统一标准规格的电控箱柜台,也有非标的,非标的可根据你选择的电气元件进行规格设计)。 选择好或设计好电控箱的规格后,就可以进行箱内布置图的设计了,这个可以参照相关的电工工艺要求进行。 以下注意要点: 1)设备元件摆放布局合理、保证设备安全; 2)便于施工、检修等。 三、采购和安装调试规范要求。 1、根据上面的设备设计,设计出详细的材料清单,根据材料清单进行电气设备元件采购,这样就不会造成设备过剩浪费,或是设备出现短缺不足的现象。 2、根据上面的施工图设计,可以将采购回来的设备交予生产制造部门进行安装和接线了,并进行出场前的检验和测试。

C650普通车床电气控制系统设计说明-书

目录 第1章引言·1 1.1 可编程控制器的简单介绍··1 1.2 西门子S7-200 的简单介绍··4 1.3 C650卧式车床简述··5 第2章继电接触器控制系统设计·7 2.1 C650卧式车床的控制要求··7 2.2 电气控制线路分析··7 2.3 C650卧式车床电气控制线路的特点··9 第3章C65O普通车床的PLC 设计过程·10 3.1 控制要求··10 3.2 方案说明··10 3.3 确定I/O信号数量,选择PLC的类型··10 3.4 C650普通车床PLC控制系统I/O地址分配表··11 3.5 控制电路设计··11 3.6 PLC控制程序设计··13 3.7 C650普通车床控制系统PLC控制程序语句表··15 3.8 系统调试··18 结论·19

设计总结·20谢辞·21 参考文献·22

第1章引言 本设计主要针对C650普通车床进行电气控制系统硬件电路设计,包括主电路、控制电路及PLC硬件配置电路。 1.1 可编程控制器的简单介绍 1.1.1 PLC的工作原理 PLC 英文全称Programmable Logic Controller ,中文全称为可编程逻辑控制器,定义是:一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种机械或生产过程。 PLC采用循环扫描的工作方式,即顺序扫描,不断循环这种工作方式是在系统软件控制下进行的。当PLC运行时,CPU根据用户按控制要求编写好并存于用户存储器中的程序,按序号作周期性的程序循环扫描,程序从第一条指令开始,逐条顺序执行用户的程序直到程序结束。然后重新返回第一条指令,再开始下一次扫描;如此周而复始。实际上,PLC扫描工作除了执行用户程序外,还要完成其他工作,整个工作过程分为自 诊 断、通讯服务、输入处理、输出处理、程序执行五个阶段。 1.1.2 可编程序控制器的组成 可编程序控制器硬件由中央处理器、电源、输出组件、输入组件、输入输出、编程器六部分构成: 中央处理器(Central Processor Unit 简称CPU):它是可编程序控制器的心脏部分。CPU 由微处理器(Microproce-ssor)存储实际控制逻辑的程序存储器和存储数据、变量的数据储器构成。 电源(Power Supply):给中央处理器提供必需的工作电源。 输入组件(Inputs):输入组件的功能是将操作开关和现场信号送给中央处理器。现场信号可能是开关量、模拟量或针对某一特定目的使用的特殊变量。 输出组件(Outputs):输出组件接收CPU 的控制信号,并把它转换成电压或电流等现场执行机构所能接收的信号后,传送控制命令给现场设备的执行器。 输入输出(简称I/O)是可编程序控制器的“手”和“脚”或者叫作系统的“眼睛”

电气控制系统设计方案的要求和步骤.doc

电气控制系统设计方案的要求和步骤

电气控制系统设计的要求和步骤 要完成好电气控制系统的设计任务,除掌握必要的电气设计基础知识外,还必须经过反复实践,深入生产现场,将不断积累的经验应用到设计中来。课程设计正是为这一目的而安排的实践性教案环节,它是一项初步的工程训练。通过课程设计的工作,了解一般电气控制系统的设计要求、设计内容和设计方法。 本章主要讨论课程设计应达到的目的、要求、内容、深度及工作量。并通过实例介绍,进一步说明课程设计的设计步骤。 电气设计包含原理设计和工艺设计两个方面,不能忽视任何一面,对于应用型人才更应重视工艺设计。电气控制系统课程设计属于练习性质,不强调设计结果直接用于生产。 设计的目的、要求、任务及方法 一、设计目的

电气设计的主要目的是通过某一生产设备的电气控制装置的设计实践,了解一般电气控制系统设计过程、设计要求、应完成的工作内容和具体设计方法。通过设计也有助于复习、巩固以往所学的知识,达到灵活应用的目的。电气设计必须满足生产设备和生产工艺的要求,因此,设计之前必须了解设备的用途、结构、操作要求和工艺过程,在此过程中培养从事设计工作的整体观念。 电气设计应强调能力培养为主,在独立完成设计任务的同时,还要注意其他几方面能力的培养与提高,如独立工作能力与创造力;综合运用专业及基础知识的能力,解决实际工程技术问题的能力;查阅图书资料、产品手册和各种工具书的能力;工程绘图的能力;书写技术报告和编制技术资料的能力。 二、设计要求

为保证顺利完成设计任务还应做到以下几点: (1>在接受设计任务后,应根据设计要求和应完成的设计内容,拟定设计任务书和工作进度计划,确定各阶段应完成的工作量,妥善安排时间。 (2>在方案确定过程中应主动提出问题,以取得指导教师的帮助,同时要广泛讨论意见,依据充分。在具体设计过程中要多思考,尤其是主要参数,要经过计算论证。 (3>所有电气图纸的绘制必须符合国家有关规定的标准,包括线条、图型符号、工程代号、回路标号、技术要求、标题栏、元件明细表以及图纸的折叠和装订。 (4>说明书要求文字通顺、简练,字迹端正、整洁。 (5>应在规定的时间内完成所有的设计任务。 (6>如果条件允许,应对自已的设计线路进行

电气控制系统简介

电厂电气专业简介 发电厂电气专业是发电厂的重要组成部分,也是电力系统的重要部分,它是发电厂联系系统的纽带,对整个发电厂和电力系统的稳定运行起着举足轻重的作用。我们厂电气专业在设计和生产运行方面都有特殊性,为了更好了解我厂电气专业的概况,特编写本专业简介。 一.电气一次部分 1. 主接线形式: ●一期工程安装两台600MW汽轮发电机组,采用发电机——主变压器——220KV线路组接入聊城北 郊变电站的220KV母线,厂区内不设电气升压站。220KV高压系统为中性点直接接地。 ●规划中的二期工程同样安装两台600MW汽轮发电机组,采用发电机——主变压器——500KV线路 组接入聊城北郊变电站的500KV母线,厂区内不设升压站。 2 . 厂用电接线形式: 2.1接地方式 高压厂用电6KV系统,高厂变及高备变中性点中阻接地,接地电流约600A,电阻值为6.06欧。 发电机中性点经接地变压器二次电阻接地,接地电阻0.59欧。 2.26KV厂用电接线: 2.2.1 高厂变由主变低压侧经封闭母线引接电源。开关采用XX开关厂生产的真空开关。 2.3 400V厂用电接线: 低压厂用电400V系统采用动力配电中心(PC)—电动机控制中心(MCC)的接线方式。容量为75KW以上,220KW以下的低压电动机及MCC由PC供电。容量为75KW以下的电动机由分散的电动机控制中心供电。 每台机组主厂房内设置动力配电中心,辅助车间根据负荷分布情况分区设置动力配电中心,具体情况如下: 2.3.1 汽机动力配电中心(2*1250KVA,低压厂变容量下同) 2.3.2 锅炉动力配电中心(2*2000KVA) 2.3.3 电除尘动力配电中心(2*2000KV A) 2.3.4 公用动力配电中心(2*2000KVA两台机组共用) 2.3.5 翻车机动力配电中心(2*1000KV A) 2.3.6 输煤动力配电中心(2*2000KVA) 2.3.7 除灰动力配电中心(2*800KV A) 2.3.8 化学水处理动力配电中心(2*1000KVA) 2.3.9 循环水处理动力配电中心(2*1000KVA) 2.3.10 动力配电中心(2*400KV A) 2.3.11工业水处理动力配电中心(2*400KV A) 2.3.12机组的检修及照明动力中心(按机炉分开) 每段400V动力配电中心均用分段开关分为AB两个半段,每个半段由一台6.3/0.4KV变压器供电。两台变压器为暗备用。 二.主设备部分 1.发电机本体: ●发电机为XX电机厂生产的水-氢-氢600MW汽轮发电机。 型号:QFSN-600-2型

2016年现代电气控制系统安装与调试”赛题B题资料

2016年全国职业院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试(B题) 工 作 任 务 书 (总时间:240分钟) 场次号工位号

注意事项 一、本任务书共14页,如出现缺页、字迹不清等问题,请及时向裁判示意,进行任务书的更换。 五、所编PLC、触摸屏等程序必须保存到计算机的“D: \场次号-工位号”文件夹下,场次号和工位号以现场抽签为准。 六、参赛选手在完成工作任务的过程中,不得在任何地方标注学校名称、选手姓名等信息。 七、比赛结束后,参赛选手需要将任务书以及现场发放的图纸、资料、草稿纸等材料一并上交,不得带离考场。

请按要求在4个小时内完成以下工作任务: 一、按“平面仓库系统”控制要求,设计电气控制原理图,制定相应的I/O分配表,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、按“平面仓库系统”控制要求,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。 三、根据赛场设备上所提供的故障考核装置,参考X62W铣床电气原理图,排除机床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 本次工作任务请在YL-158GA1型现代电气控制系统安装与调试实训考核装置上完成,该装置的结构介绍及使用方法请参考用户说明书。操作过程中,须遵守安全操作规程和职业素养要求的相关规定。

电气系统概述

第一章电气系统概述 脱硫电气系统通常包括:供配电系统、电气控制与保护、照明及检修系统、接地防雷系统、通讯系统、电缆和电缆构筑物、电气设备布置等系统。 一、供配电系统 脱硫10kV设备电源分别取自主厂房10kV公用A段、B段。 脱硫系统低压采用380/220V供电方式,按炉分段,设有脱硫PC A、B段,两段之间设联络开关,每段分别由一台干式低压脱硫变压器供电,2台脱硫变互为备用,负担脱硫岛内全部低压负荷。脱硫PCA、B段之间设联络开关,手动切换。 低压380/220V系统采用PC<动力中心),MCC<电动机控制中心)两级供电方式。除设置脱硫PC A、B段外,在本项目中负荷比较集中的地方设置了脱硫工艺楼公用MCC段。MCC段采用双电源供电,电源分别引自脱硫PC A、B段,两电源手动切换。 380/220V厂用电系统为中性点直接接地系统,75kW及以上的电动机回路、所有MCC电源回路、100kW及以上的馈线回路、热工电源及I类电动机由PC供电,其余负荷由就近的MCC供电。75kW及以上的电动机回路、接于PC上的馈线回路采用空气断路器,75kW以下的电动机回路、MCC 上的馈线回路采用塑壳断路器。 为了使机组安全停机,本项目380V保安段采用双电源供电方式,正常情况下脱硫保安电源由本岛380V PC A,B段供电,PC段失电后由,由主机保安段继续供电。 为满足热工自动化装置对交流电的特殊要求,独立设置一套交流不停电电源系统

现代电气控制系统安装与调试赛题B题资料

现代电气控制系统安装与调试赛题B 题资料

全国职业院校技能大赛 现代电气控制系统安装与调试(B题) 工 作 任 务 书 (总时间:240分钟) 场次号工位号

智能小区电气设计方案 智能小区电气设计方案 前言: 作为人类生存基本需求之一的住宅,已逐步向小康型发展。随着生活水平提高和科学技术发展,越来越多新型智能住宅小区已成为住宅建设的热点。 目前兴建的智能化住宅小区多为数幢多层或高层住宅楼组成,家用电器,通信设备与安保防灾等设备在家庭中功能综合一体化,各电子设备的广泛采用,对电气的安全设计也提出一些新的要求。下面将主要部分介绍如下: 1、楼宇自动化控制系统 1.1基本功能 1.1.1对建筑设备进行控制、监视和测量,以实现设备最优控制为中心的过程控制自动化;以完成预防和控制为中心的防灾自动化; 1.1.2对控制器、远程终端单元的监控; 1.1.3操作者人机界面; 1.1.4被监视建筑设备在CRT上的视频显示集成; 1.1.5数据采集和历史化; 1.1.6警告管理 1.1.7趋势分析 1.1.8报告生成 1.2开放功能 楼宇自控系统应具备基本的开放功能,包括对ActiveX、DDE、ODBC、API、Access 等标准技术均可实现无缝连接。系统可实现与这些系统的通讯,从而实现有关的联动控制以及方便物业管理和系统集成。 1.2.1系统控制器配置原则: 控制器配置应遵循以下原则,否则将被认为是重大技术偏离,可能作为废标处理:系统应采用中央站为核心,DDC与中央站实现数据通信。DDC应设在受控对象附近,按功能和管理类别实现区域划分,每栋楼的送排风、给排水、照明和电量计量分别采用各自独立的DDC进行控制,即每栋楼至少配置4个可独立运行的DDC控制器。其中计量用DDC应提供24小时不间断电源。系统共设置29个区域(室外照明为独立的区域),每个区域可独立管理。每个可独立运行控制器的控制点数应小于120点,使系统的故障产生的影响可控制在一定范围内。控制器I/O点应具有一定的冗余,各类型I/O点的预留量不小于15%。控制应采用标准的模块化设计,控制器应具备标准的开放协议如LON通信协议。为保证单个设备的维护不影响其它设备的运行,所有模块应支持热插拔功能,更换或维护单个模块不影响同区域其它设备运行。 1.2.2系统控制及监控内容: VRV空调机组;变配电系统;照明系统;电梯系统;给排水系统。 (1)VRV空调机组系统。 通过VRV机组通讯接口实现以下基本监控内容:启/停状态;故障报警;电量计量。通过设置环境温度传感器接入DDC,检测环境温度。 (2)通风系统 风机基本监控内容:送排风机启/停状态;送排风机故障报警;送排风机开关控制;地下车库CO监测。 (3)变配电系统

造大类现代电气控制系统安装与调试

2015年全国职业院校技能大赛 比赛项目方案申报书 类别(国赛新项目) 申报项目:现代电气控制系统安装与调试申报单位:全国机械职业教育教学指导委员会 自动化专业教学指导委员会拟举办年份: 2014年 方案申报负责人:汤晓华 电话: 手机: 邮件: 通讯地址:天津市海河教育园区雅深路2号邮政编码: 300350 申报时间: 2013年10月28日

一、赛项名称:制冷与空调设备组装与调试 二、赛项组别: 中职组 三、所属产业类型: 现代装备制造业 四、在现行高职专业目录中的分类 机电设备类:制冷与空调技术制冷与空调设备维修 五、赛项方案设计团队构成 (包括行业、企业、职业院校的成员比例,成员姓名、单位、年龄、职称、职务、工作任务、联系方式等): 行业、企业人员比例:50%;院校人员比例:50% 汤晓华 天津中德职业技术学院教务处副处长副教授41岁赛项总体策划 陈传周中国·亚龙科技集团总经理

六、赛项目的 本赛项适应现代产业升级需求,覆盖制冷与空调技术、制冷设备安装与维修等众多专业的专项技术和专业核心技术技能,通过竞赛引领教育与产业、学校与企业、课程设置与职业岗位的深度衔接,引领全国职业院校制冷专业建设、实训基地建设、师资队伍的提升、课程教学的改革和优化,培养有精湛现代电气控制系统安装与调试的实践能力、创新能力的高端技能型专门人才。 赛项以项目为载体,以提高学生专业技能为目标,展示中职院校人才培养、专业建设、课程改革的最新成果及师生良好的精神面貌;检阅参赛选手制冷与空调专业学生扎实的理论知识与熟练的实践操作技能及参赛选手设备安装设计、调试、故障诊断、维修及职业素养;引领教学内容与岗位要求、教学方

电气系统设计方案

目录 电气系统设计方案 (2) 2.1配电系统 (2) 2.2管线回路系统 (5) 2.3照明系统 (6) 供配电施工部分 (7) 2.1配电盘安装 (7) 2.2金属线槽敷设 (8) 2.3电缆、电线放线施工及工艺 (9) 2.4线缆接线施工工艺 (10) 2.5电气钢管施工工艺 (10) 2.6插座、开关安装施工 (11) 2.7照明灯具安装施工 (15)

电气系统方案 计算机机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行,也影响机房内其它附属设施的正常工作,同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为了保证计算机的可靠运行,必须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。 2.1配电系统 机房进线电源采用TN-S三相五线制,建议从大楼总配电室引双回路电源到机房空调配电间。 配电柜内设电压电流指示、防雷、防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。 2.1.1辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括机房专用空调系统、新风系统、照明系统、维修插座、UPS主机供电等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,要求配电系统应安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 电源进线采用TN-S三相五线制。在设计电源分配时,充分考虑负荷情况,计算功率平衡,将负荷均匀分配在电源的三相上,并要留出一定的冗余以满足将来增加设备的需求。 2.1.2计算机设备UPS配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、小型机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用UPS不间断电源,以保障电源可靠性的要求。 电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电,与此同时也为UPS的后备电池充电;一旦市电回路停电后,UPS的后备电池立即放电,

电气控制系统的设计

第1章绪论 1.1选题的目的和意义 由于现代加工技术的日益提高,对加工机床特别是工作母机的要求也越来越高,由此人们也将注意力集中到机床上来,数控技术是计算机技术、信息技术、现代控制技术等发展的产物,他的出现极大的推动了制造业的进步。机床的控制系统的优劣与机床的加工精度息息相关,特别是PLC广泛应用于控制领域后,已经显现出它的优越性。可编程控制器PLC已广泛应用于各行各业的自动控制。在机械加工领域,机床的控制上更显示出其优点。由于镗床的运动很多、控制逻辑复杂、相互连锁繁多,采用传统的继电器控制时,需要的继电器多、接线复杂,因此故障多维修困难,费工费时,不仅加大了维修成本,而且影响设备的功效。采用PLC控制可使接线大为简化,不但安装十分方便而且工作可靠、降低了故障率、减小了维修量、提高了功效。 1.2 关于课题的一些介绍和讨论 1.2.1 设计目标、研究内容和拟定解决的关键问题 完成对T6113机床的整个控制系统的设计改造,控制核心是PLC,并使其加工精度进一步提高,加工范围扩大,控制更可靠。 研究内容: (1) T6113的电气系统(PLC)硬件电路设计和在机床上的布局。 (2) PLC程序的编制。 解决的关键问题:PLC对机床各个工作部分的可靠控制电气电路的安全问题的解决 1.2.2题目的可行性分析 虽然目前数控机床以其良好的加工性能得到了人们的肯定,但是其昂贵的价格是一般用户望尘莫及的,所以改造现有的机床以达

到使用要求是比较现实的,也是必须的。经过实践证明这样的改造是可以满足大多数情况下的精度和其他加工要求,并且在实践中已取得的相当好的效益。 1.2.3本项目的创新之处 利用PLC作为控制核心,替代传统机床的继电器控制,使得机床的控制更加灵活可靠,减少了很多中间的机械故障的可能。利用PLC的可编程功能使得变换和改进控制系统成为可能。 1.2.4设计产品的用途和应用领域 镗床是一种主要用镗床刀在工件上加工孔的机床。通常用于加工尺寸较大、精度要求较高的孔。特别是分布在不同表面上、孔距和位置精度要求较高的孔,如各种箱体,汽车发电机缸体等零件的孔。一般镗刀的旋转为主运动,镗刀或工件的移动为进给运动。在镗床上除镗孔外,还可以进行铣削、钻孔、扩孔、铰孔、锪平面等工件。因此镗床的工作范围较广。它可以应用于机械加工的各个领域,但因其价格比一般机床贵好多,所以在比较大的加工车间才可见到。 1.3 电气控制技术的发展 电气控制技术是随着科学技术的不断发展、生产工艺不断提出新的要求而迅速发展的,从最早的手动控制到自动控制,从简单的控制设备到复杂的控制系统,从有触点的硬接线控制系统到以计算机为中心的存储系统。现代电气控制技术综合应用了计算机、自动控制、电子技术、精密测量等许多先进的科学技术成果。作为生产机械的电机拖动,已由最早的采用成组拖动方式,发展到今天无论是自动化功能还是生产安全性方面都相当完善的电气自动化系统。继电接触式控制系统主要由继电器、接触器、按钮、行程开关等组成,其控制方式是断续的,所以又称为断续控制系统。由于这种系统具有结构简单、价格低廉、维护容易、抗干扰能力强等优点,至今仍是机床和其他许多机械设备广泛采用的基本电气控制形式,也是学习先进电气控制的基础。这种控制系统的缺点是采用固定的接线方式,灵活性差,工作频率低,触点易损坏,可靠性差。

挖掘机电气控制系统

挖掘机电气控制系统 本篇将以SY2XXC5挖掘机为例讲述挖掘机的电气系统基本原理、基本构造、操作说明、故障分析。 一、概述 机电一体化是液压挖掘机的主要发展方向,其最终目的是机器人化,实现全自动运转,这是挖掘机技术的又一次飞跃。作为项目机械主导产品的液压挖掘机,在近几十年的研究和发展中,已逐渐完善,其工作装置、主要结构件和液压系统已基本定型。人们对液压挖掘机的研究,逐步向机电液控制系统方向转移。控制方式不断变革,使挖掘机由简单的杠杆操纵发展到液压操纵、气压操纵、电气操纵、液压伺服操纵、无线电遥控、电液比例操纵和计算机直接控制。所以,对挖掘机机电一体化的研究,主要是集中在液压挖掘机的控制系统上。 液压挖掘机电气控制系统主要是对发动机、液压泵、多路换向阀和执行元件<液压缸、液压马达)的一些温度、压力、速度、开关量的检测并将有关检测数据输入给挖掘机的专用控制器EC-7,EC-7控制器综合各种测量值、设定值和操作信号发出相关控制信息,对发动机、液压泵、液压控制阀和整机进行控制。 <一)电气控制系统具有以下功能: 1:控制功能:负责对发动机、液压泵、液压控制阀和整机的复合控制。 2:检测和保护功能:通过一系列的传感器、油压开关、蜂鸣器、熔断器和触摸屏等对挖机的发动机、液压系统、气压系统和工作状态进行检测和保护。 3:照明功能:主要有司机室厢灯、工作装置作业灯及检修灯。 4:其它功能:主要有刮雨器、喷水器、空调器和收放音机等。 <三)系统组成及原理 SY2XXC5挖掘机电气系统由电源部分、启动部分、照明部分、电气操纵机构、空气调节装置、音响设备、节能控制及故障诊断报警系统等组成。 2.1 电源部分 系统电源为直流24V电压供电、负极搭铁方式;采用2节12V 120AH蓄电池串联作发动机启动电源,由带内置硅整流和电压调节装置的交流发电机充电,以维持蓄电池电量和稳定系统电压;蓄电池输出端装设电源继电器,由钥匙开关控制,以增加电源系统的安全性。 1)蓄电池:采用12V 120AH免维护型蓄电池,2组串联。

电控动力转向系统(EHPS)介绍

电控动力转向系统(EHPS )介绍 汽车转向系统可按转向的能源不同分为机械转向系统和动力转向系统两类。机械转向系统是依靠驾驶员操纵转向盘的转向力来实现车轮转向;动力转向系统则是在驾驶员的控制下,借助于汽车发动机产生的液体压力或电动机驱动力来实现车轮转向,所以动力转向系统也称为转向动力放大装置。 随着道路条件的不断改善,汽车速度的不断提高,对转向系统操纵的安全性与舒适性提出了更高的要求。动力转向系统由于具有使转向操纵灵活、轻便,设计汽车时对转向器结构形式的选择灵活性大,能吸收路面对前轮产生的冲击等优点,因此已在各国的汽车制造中普遍采用。但是,从易于驾驶和安全性方面考虑,理想的操纵状态是低速时转向始终应当轻快,而在高速时要有适当的手感并且运行平稳,因此,对于传统的液压动力转向器,其固定的放大倍率成为动力转向系统的主要缺点,往往是满足了低速转向轻便的要求便无法满足高速转向时要求的手感,或者满足了高速转向时有良好的手感但低速时又不免转向沉重。 人满意的程度。电子控制动力转向系统(系统(液压式EPS ,又作

子控制动力转向系统(电动式EPS)。EHPS是在传统的液压动力转向系统的基础上增设了控制液体流量的电磁阀、车速传感器和电子控制单元等装置构成的,电子控制单元根据检测到的车速信号,控制电磁阀的开度,使转向动力放大倍率实现连续可调,从而满足高、低速时的转向助力要求。电动式EPS 则是利用直流电动机作为动力源,电子控制单元根据转向参数和车速信号,控制电机输出扭矩。电动机的输出扭矩经由电磁离合器通过减速机构减速增扭后,加在汽车的转向机构上,使之得到一个与工况相适应的转向作用力。 EHPS从控制方式可以分为以下几种类型: 其中,第(1)种和第(2)种类型是EHPS发展初期的控制方式,主要的控制目标都是将系统中的动力泄荷掉一部分以实现高速时减小助力,但这样做的弊病就是浪费了动力,不利于车辆省油,而且,还有急转弯反应迟钝的缺点,需要安装特别装置才能解决,现在已很少采用。第(3)种油压反馈控制式现在使用的比较普遍,其根据车速传感器,控制反力室油压,改变压力油的输入、输出的增益幅度以控制操舵力。操舵力的变化量,按照控制的反馈压力,在油压反馈机构的容量范围内可任意给出,急转弯也没问题,但是其结构复杂,各部分的加工精度要求较高,价格也较高。第(4)种阀特性控制式是近几年开发的类型,是根据车速控制电磁阀,直接改变动力转向控制阀的油压增益(阀灵敏度)以控制油压的新方法。这种控制方式使来自油

样题现代电气控制系统安装与调试

2015年全国高职院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项 2015年全国职业院校技能大赛 现代电气控制系统安装与调试 【样题】 (总时间:240分钟) 工 作 任

务 书 工位号场次号 1 2015年全国高职院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项 请按要求在4个小时内完成以下工作任务:一、按“标签打印系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并 按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相 关元件参数设置。 二、按“标签打印系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达 到控制要求。 三、参考╳╳╳床电气原理图,排除╳╳╳床电气控制电路板上 所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 请注意下列事项:

一、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。 二、电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、所编PLC程序保存到计算机的D盘文件夹中,文件夹名称以工位号命名,选手需按指定路径将程序存盘。 2 2015年全国高职院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试赛项 标签打印系统控制说明书 一、标签打印系统运行说明标签打印系统是用于工业、商业、超市、零售业、物流、仓储、图书馆等需要的条形码、二维码等标签制作,具有采用准确控制、高速运行、一体制作等要求的系统。 标签打印系统由以下电气控制回路组成:打码电机M1控制回路【M1为双速电机,需要考虑过载、联锁保护】。上色电机M2控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。传送带电机M3控制回路【M3为三相异步电动机(带速度继电器),由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz,第二段速

现代电气控制系统安装与调试

现代电气控制系统安装与调试

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

2015年全国职业院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试 【样题】 (总时间:240分钟) 工 作 任 务 书 场次号工位号

请按要求在4个小时内完成以下工作任务: 一、按“标签打印系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、按“标签打印系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。 三、参考╳╳╳床电气原理图,排除╳╳╳床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 请注意下列事项: 一、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。标签打印系统控制说明书 一、标签打印系统运行说明 标签打印系统是用于工业、商业、超市、零售业、物流、仓储、图书馆等需要的条形码、二维码等标签制作,具有采用准确控制、高速运行、一体制作等要求的系统。 标签打印系统由以下电气控制回路组成:打码电机M1控制回路【M1为双速电机,需要考虑过载、联锁保护】。上色电机M2控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。传送带电机M3控制回路【M3为三相异步电动机(带速度继电器),由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz,第二段速为30Hz,第三段速为40Hz、第四段速为50Hz,加速时间0.2秒,减速时间0.3秒】。热封滚轮电机M4控制回路【M4为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。上色喷涂进给电机M5控制回路【M5为伺服电机;伺服电机参数设置如下:伺服电机旋转一周需要1000个脉冲,正转/反转的转速可为1圈/秒~3圈/秒;正转对应上色喷涂电机向下进给】。以电动机旋转“顺时针旋转为正向,逆时针旋转为反向”为准。 二、标签打印系统安装方案要求 1、本系统使用三台PLC,网络指定Q0CPU/S7-300/S7-1500为主站,2台FX3U/S7-200Smart/S7-1200为从站,分别以CC_Link 或工业以太网的形式组网。 2、MCGS触摸屏应连接到系统中主站PLC上(三菱系统中触摸屏连接到QPLC的RS232端口;西门子系统中触摸屏连接到S7-300/S7-1500的以太网端口,不允许连接到交换机)。

相关文档
相关文档 最新文档