电力监控系统招标技术规范
电力监控系统招标技术规范

山东万通石油化工集团有限公司焦化变电所电力监控系统

招标技术规范

山东万通石油化工集团有限公司

2010年1月6日

山东万通集团焦化变电所

电力监控系统招标技术规范

本技术规范书是针对山东万通集团焦化变电所中的电力监控系统在功能应用、系统结构、通讯模式、性能指标、技术参数和产品品牌特性等技术及商务方面所提出的具体要求,各投标方所提供的软硬件等设备必须满足此规范书中的全部要求。

一、工程概况

本项目电力监控系统监控系统是一个相对独立的系统,对变电站的中、低压系统进行监控和管理。

本次采购招标的设备为:电力监控系统包含的软件及硬件设备。

本工程采用智能化集中监控系统,在总控制室内集中控制,各分变电室无人值守。因此,本次采购招标的设备中,要求供货商配套供应电力监控系统全部软件及硬件设备并指导安装、调试,在其他供货设备中安装电力监控系统的接口部件。

二、供货范围

(1)后台监控主机3套DELL T410 22”液晶显示

(2)打印机1台HP5200

(3)UPS电源2KV A 1套

(4)操作台1套

(5)16口以太网交换机1台

(6)通讯管理机若干

(7)后台监控系统软件1套

(8)智能电量仪表及智能采集模块若干

(10)通讯机柜。

以上设备均应按照设备需求和技术要求采购,本设备清单仅指本次招标的主要供货范围,只是系统的必要组成部分,并非详细完整配置。投标文件必须列出上述货物的名称,型号,规格,数量,单价及总价。对清单中未列出和招标文件内未说明的,而投标人为使整套系统设备能够按招标文件要求长期正常有效运行所需的货物(包括:软件、设备、线缆、备件、附件、材料等)在清单中予以补充,并包含在投标总价内。

三、设备需求和技术要求

(一)电力监控系统的技术要求

*要求必须完全满足。

专业化电力监控系统软件采用全中文界面,并符合Windows操作风格,不能采用组态软件,并需要拥有自主知识产权,提供相关证明。

2电力能量监控内容*

2.110KV系统进线、母联、出线

10KV系统采用继电保护装置和智能仪表结合完成10KV系统进线、母联、出线的综合保护和测控;继电保护功能要求:

(1)保护信号:过流、速断、零序、电压保护等

(2)测量:三相全电量的测量:电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、有功电度、无功电度等

(3)断路器分合状态、手车位置、弹簧储能状态、接地刀状态(出线)等的采集、记录

系统与继电保护装置通讯连接,接口RS485,标准通讯协议;以上具体信息量以最终出厂图纸中继电保护装置采集量为准。

2.2400V低压进线、母联及400A以上馈线回路

采用智能电量仪表,完成进线、母联及400A以上回路的测量和控制;

智能仪表功能要求:

(1)实现各回路三相全电量的测量:电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、有功电度、无功电度等

(2)谐波测量:电流和电压谐波THD、2-15次谐波

(3)开关量(断路器状态、故障信号)的采集、记录

(4)具有电参量越限告警及告警输出等功能

(5)SOE事件顺序记录功能

(6)要求具有4个DI点,2个DO点

(7)具有RS-485通信口,支持MODBUS通讯协议

(8)电力仪表安装在开关柜上。

2.3低压400A以下馈线回路

采用智能电量仪表,完成低压400A以下馈线回路的测量和控制;

智能电量仪表技术要求如下:

(1)实现各回路三相全电量的测量:电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、有功电度、无功电度等

(3)SOE事件顺序记录功能

(4)要求具有4个DI点

(5)具有RS-485通信口,支持MODBUS通讯协议

(6)电力仪表安装在开关柜上。

2.4变压器

通讯连接变压器厂提供的变压器温控仪;

信息量:高温报警、超温跳闸、风机状态

测量量:三相温度

要求通信接口:RS485,通信协议:MODBUS-RTU

2.5直流屏

通讯连接直流屏厂提供的智能控制器;

信息量:充电状态、报警信号、电压、电流、电池电压等

要求通信接口:RS485,通信协议:MODBUS-RTU

2.6与上级系统连接

监控系统支持与用户的上级系统联网,支持信息共享和网络开放,以MODBUS协议或OPC方式进行信息交换,对提高用户的电网管理自动化水平具有很现实的意义。与上级系统接口为主机网卡RJ45口。

3系统结构*

系统结构采用“后台系统监控层---通讯网络层---现场设备层” 的分层分布式设计思想,各个系统层详细介绍如下:

现场设备层:具体包括:继电保护装置、智能电量仪表等。负责采集电力现场的各类数据和信息状态,发送给通讯网络层;同时也作为执行单元,执行通讯网络层下发的各类指令。

通讯网络层:通讯子站采用通讯管理机或串口通讯设备。

后台系统监控层:位于控制室内,具体包括:安装有监控系统的后台主机(内含:音箱、键盘、鼠标)等相关外设。负责将通讯网络层上传的数据解包,进行集中管理和分析,执行相

关操作,负责整个变配电系统的整体监控。

1) 系统后台计算机及键盘、鼠标、音箱等配件以及操作系统、应用工具软件、数据库软件

等;

2) 在线式UPS不间断电源;

4系统功能

4.1功能概述

电力监控系统采用专业化的电力监控软件,全中文界面,采用模块化、智能化的设计理念,支持Windows操作系统,拥有强大且性能优越的实时数据库管理系统,完善的主操作界面,完善的系统维护界面,功能齐全的通讯子系统。

监控系统使用方便灵活,学习容易。它对整个变配电系统的运行状态通过图形界面进行实时监控,包括进行遥测、遥信、遥控(部分回路)和事件记录等。

4.2系统图

1.采用电力系统标准的图形画面实时显示现场设备的运行状态和各种测量值;

2.显示现场断路器、接地刀状态,断路器小车的位置及相关故障、告警信号;

3.实时监视各个回路的各种测量值和相关保护信号、参数;

4.在回路单线图上对现场断路器进行遥控操作,并有安全的双重验证;

5.可结合实际工作进行各类模拟顺序的操作和演示:如挂接地标、检修牌等;

6.动态拓扑分析,以不同颜色形象化显示带电与失电区域,按电压等级以标准颜色显示带电区域,表现整个电力系统运行状态;

7.分层次显示,拓展了系统信息监测的空间;

8.提供图形编辑平台及环境,用户可进行配置和编辑,使用灵活,表现形式多样。

4.3电能管理及报表功能

1.提供电量计量和管理报表;

2.实时显示、统计各回路各时段的电度值,对电能数据进行分时计费统计。具有多种分时计费(尖、峰、谷、平值等)方案和费率的种类。实时显示、统计各回路每日、每月、每年的有

功电度总值和无功电度总值;

3.能自动准确的记录各种时刻的运行数据,实现自动记录功能,节省了人力,完全做到了省时、省力,并可以随时调用,更有利于提高了管理水平;

4.通过报表功能能记录和分析各回路的运行参数;

5.提供丰富报表功能,各种监测数据通过报表的形式进行管理,分为监测数据日报表、月报表、年报表、以及综合报表等各种报表的形式;

6.可按要求生成报表,报表数据自动添入;

7.可输入数据运算公式,丰富报表管理功能。

4.4曲线分析

1.记录各回路的用电情况,如监测电压、电流,如出现最大用电量的时间段等功能;

2.能很好的记录开关的负荷量,对出现故障时提供丰富的运行分析依据;

3.可以调用每天、每月、每年的运行记录,根据运行记录能很好的进行同期比较和分析,并可根据比较和结合产量等因素分析,为节能提供一定的依据;

4.系统实时采集各种测量值,同时把采集到的数据保存到历史数据库中;

5.曲线功能可以对所有测量量进行统计和分析,包括最大值、最小值、平均值以及最大值最小值出现的时间等;

6.通过曲线监视系统运行参数的变化趋势、分析用电情况。

4.5告警管理

1.告警方式:画面显示、多媒体语音告警、打印告警;

2.告警类型:越限告警、变位告警、事件告警、通讯状态告警、运行日志;

3.告警信息包括告警类型、发生告警的对象、告警内容、发生告警具体时间、确认状态等;

4.告警信息实时存储于数据库中,存储容量只受到硬盘大小的限制;

5.告警信息查询方式:通过告警信息查询系统可以从数据库中查阅历史告警信息;查询方式分为按类型、按时间段、按发生源、按等级等几种方式或它们的组合;

6.紧急告警优先弹出专用告警确认对话框;

7.通信状态监测和通信报文监测,一旦出现通信异常立即报警。

4.6图形功能

1.系统分布图:直观地反映了变电站分布的地理位置情况,通过系统分布图可以了解该地区内所有变电站分布情况;

2.网络拓扑图:体现整个监控系统通讯设备的分布和网络连接方式,实现整个系统的通讯监视和网络诊断;

3.提供相关装置设备,如:变压器、直流屏的状态界面,显示相关信息状态、数据参数等。4.7用户管理

1.将所有用户分成运行人员、用户管理员、高级用户、工程开发人员四个等级;

2.不同人员可具有不同权限,并由用户名和密码唯一确定,保证操作的安全可靠性;

3.提供完善的用户权限及密码控制,对重要的操作(如遥控操作、遥调操作以及整定值下发)设置双重验证;

视频监控系统技术规范

视频监控技术规范书 第一章概述与总体技术要求 1.1范围 本规范规定了视频监控系统主要设备的技术要求、系统级联方式、监控图像传输、显示、存储及应用,以及系统测试、验收和维护管理的相关规则。 1.1.1 术语、定义和缩略语 1.报警与监控系统。以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范、通信、计算机网络、系统集成等技术,构建具有信息采集、传输、控制、显示、存储与处理等功能的能够实现不同设备及系统间互联、互通、互控的监控综合系统。利用该系统,可对需要防范和监控的目标实施有效的视频监控、报警处置,并可为城市应急体系建设提供相应的信息平台。 2.监控设备。用于监控的信息采集、编码、处理、存储、传输、安全控制等设备。 3.监控资源。监控设备和各类监控系统提供的图像、声音、报警信号和业务数据等资源信息,主要分为社会监控资源和公安监控资源。社会监控资源,指社会各企事业、个人主导建设的监控资源。公安监控资源,指公安机关主导建设的监控资源。 4.监控平台。对联网系统内的资源进行集成和处理,对设备和网络进行管理,提供相关业务服务的平台。用户通过调用监控平台的服务来进行监控管理、业务处理。 5.监控中心。对各类报警与监控资源进行集中监控管理和指挥调度的场所。 6.用户。是资源使用者,通过共享平台的接口访问,来使用共享平台提供的资源和服务,进行监控管理和业务处理。主要包括用户终端和应用系统。 7.视频专网。专用于承载监控系统信息的传输和交换,是一个完全独立的网络,并且与其他网络物理隔离。 8.流媒体。能以一定策略控制、可连续传输、以稳定的码流速率输出、可连续实施播放的数字视频、音频数据流。 9.卡口监控系统。利用光电、计算机、图像处理、模式识别、远程数据通信等技术对经过卡口的车辆图像和车辆信息进行全天候实时采集、识别、记录、比对、监测的系统,利用该系统可完成布/撤控、报警、查询、统计、分析等功能。 10.卡口前端车辆图像捕获率。卡口前端摄像机记录的有效车辆数与实际通过卡口的车辆数的百分比。11.号牌捕获率。号牌被自动识别的车辆数与号牌信息有效的车辆总数的百分比。 12.SIP协议。由IETF组织制定的多方多媒体通信的框架协议。它是一个基于文本的应用层控制协议,独立于底层传输协议,用于建立、修改和终止IP网上的双方或多方多媒体会话。 13.SIP设备。支持通信协议SIP的监控资源和设备,主要有网络摄像机、编码器、报警、出入口控制与存储设备等。 14.SIP网关。负责在SIP网络和非SIP网络之间协议转换,以实现网络之间的信息交互。用于不同标准的监控系统之间对接的协议转换。 15.边界接入平台。保证与监控平台不在同一安全域内的监控资源接入监控平台的安全性,不在同一个安全域内的资源的系统不能直接接入和进行访问,需要通过边界接入平台才能进行IP方式的接入。 16.高清视频。由美国影视工程师协会确定的高清标准格式,指经过视频编码后的图像分辨率达到1080P 以上(含)的数字视频,即分辨率不小于1920×1080像素的监控图像。 17.高清摄像机。指摄像机图像分辨率达到1080P以上,本规范未指明的均为1080P以上的高清摄像机。18.网络摄像机。网络摄像机是拥有独立的IP地址和嵌入式的操作系统从而实现网络监控的智能化产品,它可以通过LAN,或者是无线网络适配器直接连接到网络上。 1.1.2 符号及缩略语 720P 分辨率为1280×720逐行扫描的视频图像

电力监控系统方案设计

电力监控系统 一、综述 (2) 二、解决方案 (2) 三、变电站监测总体解决方案 (3) 四监控系统整体结构图: (3)

一、综述 随着电力事业的快速发展,目前对于骨干输变电线路上的超高压变电站 (500KV,220KV,及绝大部分110KV变电站)大多已经建立起光纤传输连接,并在生产管理上建立了SCADA系统,可以进行中心调度、地区调度的多级监控、调度管理。但是对于数量快速增加的农网的变电站、开闭所,由于数量大、分布范围广而大多尚未纳入电力SCADA系统中,随着针对这类无人值守站的管理监控要求的不断提高,以及对供电质量提高的需要,势必要将这类数量较大的配电网变电站、开闭所纳入统一的监控管理。 推出的“A电力监控系统”解决方案是专门针对分布式的应用,通过IP网络对散布在较大区域的大量变电站的输变电线路进行集中监控。本系统可对 35KV以下变电站内输变电线路进行实时遥测、遥信、遥控、遥视,实时检测线路故障并即时报警,实时监测变电站内的智能设备的状态参数及运行情况,智能控制、维护相关设备,并能通过声音、电话语音、小灵通短信、手机短信等多种方式发出报警信息,及时告知维护管理责任人。 本系统的建设是为了提高变电站电网的管理水平,迅速而准确地获得变电站运行的实时信息,完整地掌握变电站的实时运行状态,及时发现变电站运行的故障并做出相应的决策和处理,同时可以使值班管理人员根据变配电系统的运行情况进行负荷分析、合理调度、远控合分闸、躲峰填谷,把握安全控制、事故处理的主动性,减少和避免操作、误判断,缩短事故停电时间,实现对变配电系统的现代化运行管理 二、解决方案 功能架构:

电力监控系统技术要求

8、电力监控系统 8.1 系统描述 8.1.1 按智能楼宇管理系统设计规划,电力监控管理系统是一个相对独立的子系 统。共有2个变配电室(6台变压器),2个发电机房。 8.1.2 在配电房值班室设集中独立的电力监控管理系统工程师主站,对本站的所 有变、配电设备进行连续不断的实时监控。各变配电室设数据采集及保护 单元和通讯服务单元,通讯服务单元与工作站、服务器通过计算机局域网 相联,以实现项目变配电室无人值守、集中管理的功能,监控室门必须独 立向外开启。 8.1.3 电力监控管理系统架构基于C/S的二层或多层网络结构,管理层按 IEEE802.3标准,构建标准化的Ethernet(TCP/IP),上层工程师主站 主机、现场通讯服务器、网络交换机等网络节点设备,采用VLAN技术 纳入项目现有网络,网络物理链路可利用综合布线系统。 8.1.4 系统控制层微机综合继电保护器、智能开关、智能仪表、智能型测量控制 模块、RTU、PLC、各种单元控制器等采用标准接口(如RS-485、RS-232、RS-422等)、开放的现场总线(支持MODBUS-RTU等协议),接入现 场通讯服务器;或通过网络集线器协议转换接入上层以太网。

8.1.5 采用完全分布式集散控制系统,集中监控,分区控制,管理分级,通过网 络系统将分布在各现场的控制仪表联接起来,硬件在配电柜上完成配置,在主楼计算机上集中监控。系统内各智能仪表及模块不依赖于其他模块而 能够独立工作,模块之间应是对等关系。在TCP/IP网络发生故障情况下 能够自愈恢复。 8.1.6 配电监控管理系统主要包括主楼管理服务器工作站、工业交换机、子站通 讯服务器、高低压配电回路监控管理仪表等设备。仪表采用RS485现场 总线连接,通过子站通讯服务器完成协议转换接入上层以太网;通讯服务 器完成配电回路设备数据采集控制功能,通过工业环网交换机将各楼 TCP/IP网络组成自愈环网。环网自愈时间不大于300毫秒。 8.1.7 工程师主站设一台工作站,系统配置OPC服务器模块将电力监控管理子 系统集成纳入楼控系统。 8.1.8 系统集保护、测量、控制、报警、远传、储存、调配等功能为一体,控制 技术与网络技术相结合,实现数据共享、自动化管理,无人或少人职守。 8.1.9 电力监控系统包括:10kV中压配电系统、低压配电系统、变压器、直流 电源装置、自备应急柴油发电机组等系统监控。

变电站综合监控系统设计方案

变电站综合监控系统设计方案 一、变电站综合监控系统概述 随着电力部门工作模式的全面改造,各变电站/所均实现无人或少人值守,以提高生产效益,降低运营成本。在电力调度通讯中心建立监控中心,能够对各变电站/所的站场图像、关键设备监测图像、有关数据和环境参数等进行监控和监视,以便能够实时、直接地了解和掌握各个变电站/所的情况,并及时对发生的情况做出反应, 适应现代社会的发展需要,这些都已经提到了电力部门的发展议事日程。目前,各局都已设立了运行管理值班室及调度部门,虽有对各专业的运行归口协调职能,但不能及时掌握运行状况和指挥处理运行障碍。现在对运行监视通常由各专业运行部门采用打电话来了解和判断处理故障。各种运行管理联系松散,依靠原始的人工方式已不能满足电力系统安全生产的需要。要跟上发展步伐,必须在健全和完善电力网络的同时建立电力综合监控系统。电力综合监控系统将变电站的视频数据和监控数据由变电站前端的设备采集编码,并将编码后的数据通过网络传输到监控中心。监控中心接收编码后的视频数据和监控数据,进行监控、存储、转发控制及管理。电力综合监控系统的实施为实现变电站/所的无人或少人值守,推动电力网的管理逐步向自动化、综合化、集中化、智能化的方向发展提供了有力的技术保障。 二、电力系统需求分析 1. 总体需求 变电站综合监控系统的功能,主要体现在以下几个方面: 通过图像监控、安防(防盗)系统、消防系统、保护无人值守或少人值守变电站人员和设备的安全 通过图像监控结合远程和本地人员操作经验的优势,避免误操作 通过图像监控、灯光联动、环境监控监视现场设备的运行状况,起到预警和保护的作用配合其他系统(如变电站综合自动化系统等)的工作 2. 用户主要需求规范 监控对象和场景 变电站厂区内环境实时监视 高压区域的安全监视,人或物体进入高压区域立即产生报警 主变压器外观及中性点接地刀状态 对变电站内的全部户外断路器、隔离开关和接地刀闸的合分状态给出特写画面 对变电站内各主要设备间的监视(包括大门、控制室、继保室、通信室、高压室、电容器室、电抗器室、低压交流室等) 对少人值守变电站办公区域的监视

电力监控系统方案一(海康方案)

电力监控联网总体设计方案 系统结构拓扑图: 变电站智能监控系统由站端系统、传输网络、主站系统这三个相互衔接、缺一不可的部分组成。 变电站的视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁等子系统,大多各自独立运行,通过不同通道上传数据,甚至每套系统都配有独立的管理人员,很难做到多系统的综合监控、集中管理,无形

中降低了系统的高效性,增加了系统的管理成本。 本方案采用了海康威视DS-8516EH系列多功能混合DVR,兼容模拟摄像机和IP摄像机,充分利用现有模拟摄像机,保护已有投资;DS-8516EH还集成了各种报警、控制协议,可采集模拟量信号、串口信号、开关量信号,支持其他子系统的可靠接入,可以对环境监测、安全防范、门禁、消防等子系统进行集成。 系统集成改变了各系统独立运行的局面,满足了电力系统用户“减员增效”的需求。该技术不单是对各独立系统功能的简单叠加,而是对各功能进行了整合优化,并进行了智能关联。用户可以根据需要对各功能进行关联,满足规则后可以触发相应功能。 站端系统 站端系统对站内的视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁、照明、给排水和空调通风系统进行了整合,主要负责对变电站视音频、环境量、开关报警量等信息进行采集、编码、存储及上传,并根据制定的规则进行自动化联动。 传输网络 变电站联网监控系统的网络承载于传输网络电力数据通信网,用于站端与主站、主站之间的通信。 主站及MIS网用户可以对站端系统进行监控,实时了解前端变电站的运行情况;站端系统的视音频、报警信息可上传至主站并进入MIS网,供主站及MIS网用户查看调用。

功能设计 随着电力调度信息化建设的不断深入,变电站综合监控系统除满足原有基本功能外,被赋予了许多新的要求。我们的联网监控系统应具备如下功能: 实时视频监视 通过视频监视可以实时了解变电站内设备的信息,确定主变运行状态,确定断路器、隔离开关、接地刀闸等的分/合闸状态,确定刀闸接触情况是否良好,以上信息通过电力SCADA遥测、遥信功能都有采集,但没有视频监控可靠清晰。视频监视的范围还包括变电站户外设备场地和主要设备间(包括主控室、高压室、安全工具室等),主站能了解监控场地内的一切情况。 环境数据监测 变电站的稳定运行离不开站内一次、二次设备的安全运行,自然条件等因素影响着设备的安全运行,高温、雷雨、冰雪、台风天气设备的事故发生率特别高,同时设备周边的环境状况也能反映设备的运行状况。监控人员为全面地掌握变电站的运行状况,需实时对温度、湿度、风力、水浸、SF6浓度等环境信息进行采集、处理和上传,生成曲线和报表,方便实时监控、历史查询、统计分析。 控制设置 上级主站通过客户端和浏览器可对所辖变电站的任一摄像机进行控制,实现遥控云台的上/下/左/右和镜头的变倍/聚焦,并对摄像机的预置位和巡航进行设置控制应具有唯一性和权限性,同一时间只允

电力监控系统技术方案

电力监控系统技术要求 1.1 适用范围 本技术规格书适用于变电站的变电所及配电房的电力监控系统。 1.2 应遵循的主要标准 GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》 GB/T2887-2000 《电子计算机场地通用规范》 GB/T 9361-88 《计算站场地安全要求》 GB/T13729-2002 《远动终端设备》 GB/T13730-2002 《地区电网调度自动化系统》 GB/T15153.1-1998 《远动设备及系统——电源和电磁兼容性》GB/T15153.2-2000 《远动设备及系统——环境要求》 GB/T17463-1998 《远动设备及系统——性能要求》 GB/T18657-2002 《远动设备及系统——传输规约》 DL/T860(IEC61850) 《变电站通信网络和系统》 GB/T16435.1-1996 《运动设备及系统接口(电气特征)》 GB/T15532-2008 《计算机软件单元测试》 GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 GB4943-2001 《信息技术设备的安全》 GB/T17626-2006 《电磁兼容》 1.3 技术要求 1.3.1 系统技术参数 ●画面响应时间≤1s; ●站内事件分辨率≤5ms; ●变电所内网络通信速率≥100Mbps; ●装置平均无故障工作时间(MBTF)≥30000小时; ●系统动作正确率不小于99.99%。 ●系统可用率不小于99.99%; ●站间通信响应时间≤10ms; ●站间通信速率≥100Mbps;

1.3.2 系统构成概述 a)系统结构 整个系统以实时数据库为核心,系统厂家应具备自主研发的数据库,同时应该具备软件著作权或专利证书,保证软件系统与硬件系统配置相适应,应用成熟、可靠,具备模块化可配置的技术架构,相关证书投标时需要提供。 ●数据采集 数据采集软件,支持下传控制命令。将从现场网络采集的数据写入实时数据库。采用动态加载驱动方式,便于扩充特殊协议的设备。包括MODBUS485/TPC驱动、OPC驱动和仿真驱动simdrv。 ●实时数据库 实时数据库应符合Windows 64位X64版,负责数据实时和历史服务。采用基于TCP协议的应用层协议,具备LZO实时压缩传输,极大的节约网络流量资源,提供rdb4api.dll 标准DLL封装协议便于客户端使用。实时数据库应具备数据响应快、容量大、具有冗余备份存储等特点,例如美国OSI Software推出的PI实时数据库系统。 实时数据库应具备管理工具,用于管理实时库的帐号、标签、数据卷和数据查询。分为X86版和X64版,采用跨平台的基于TCP协议的应用协议。 实时库应具备备份工具,提供实时库的在线实时备份功能。比通用备份工具比如Veritas或RoseMirrorHA等效率更高、占用资源更少、使用更简单、节约工程成本。 实时数据库应提供是数据同步工具,用于数据恢复和多库之间的数据同步。 在100M网络上,标签服务秒可提供28万个标签属性记录服务,数据服务每秒可提供100万条历史数据记录服务。内置历史缓存和历史预读为多客户并发历史服务提供优异的检索和查询统计性能。 b)设计规格 ●运行平台Windows server 2003 sp2及以上服务器,同时支持windows64位和Linux64 位系统平台; ●最大标签数达到≥100万; ●最大并发连接客户数≥512万; ●最大历史数据卷个数4096个,单卷容量≥120G,每个卷数据可以存储≥100年 ●可变长度类型大小,每条记录最大1000字节 ●SOE事件最大4G空间,大于1000万条记录,自动回收利用旧空间。 ●磁盘访问方式支持直接扇区写盘 + 写通式自有缓存

电力监控系统功能

1 、概述 电力监控系统可以提高电力系统的可靠性,提高管理水平,加强电能质量管理,使用用户的用电系统更安全、更节能、更洁净。 它基于先进的现场总线方式实现电力系统的信息交换与管理,系统集保护、测量、控制、信号采集、故障录波、用电管理、电能质量分析、负荷控制与运行管理为一体。通过通讯网络、计算机与专业的电力监控软件使用户的电力系统透明化,就是提高电力系统安全性、可靠性、管理水平的智能化系统。 电力监控系统的主要功能: ●电力系统的运行监视 ●远程控制 ●电能质量管理:谐波分析、波形捕捉、扰动与波动监测等。 ●报警与事件管理 ●历史数据管理 ●电能管理 ●报表管理 ●用户管理 为用户提供完整的的电力监控解决方案,同时具有良好的开发性,可以方便地与其她自动化系统与智能装置通信,如消防控制系统、DCS系统、楼宇自控系统等,实现不同功能系统间的相互通信与资料共享。

客户价值: ●提高电力系统运行管理的效率 ●减少电能消耗的成本 ●提高系统运行的连续性与可靠性 ●缩短停电时间,减少停电损失,避免故障发生 ●减少系统运行管理与维护费用 ●监视电能质量,发现潜在故障 2 、系统构成 现场测控层 所有现场设备相对独立,按一次设备对应分布式布置,完成保护、控制、监侧与通信,同时具有动态实时显示开关设备状态、运行参数、故障信息,经RS485通信接入现场总线。

网络通讯层 现场测控层与系统管理层的数据交换的通信设备与通讯线路。 系统管理层 监控主机采用高性能的计算机,结合监控软件实现对系统的全面监控与管理功能。通过以太网与DCS系统、楼宇自控系统、消防控制系统等通讯,数据上传共享。 3、系统功能 ●用户管理 为了系统的安全稳定的运行,整个系统提高可靠的安全保护措施,用户进行不同操作特性权限授权,对重要的操作采取双口令密码,重要的操作进行记录。 ●网络通讯 采用分布式的网络组织机构,支持现场总线、以太网通讯、无线等通讯分式。 监控系统具有良好的网络诊断功能,能在线诊断网络通讯状态,在发生网络故障时,能自动在系统监视画面中显示故障节点及发出报警。 ●动态人机界面 按照实际的电力系统的系统图绘制,实时动态的显示各开关设的状态、运行参数、故障情况。根据需要或实际运行情况,对电力系统图实现的进行重新组态,实现变化与显示同步。主画面可直观显示各

智能配电网综合监控系统解决方案

配电作为电力系统发、输、变、配环节中最贴近用户的环节,和社会生产生活息息相关,有着极其重要的作用。提高配电网的供电可靠性和供电质量,是实现人民安居乐业、经济发展、生活富裕的重要保证。 背景与挑战 近几年针对配电设施的盗窃行为时有发生,同时老旧设备用电过负荷易过热引发火灾,防盗、防火就成为了配电生产管理的重心。而综合辅助系统的投运,能够全方位感知配网运行环境,为可靠供电保驾护航。 现阶段综合辅助系统面临的主要问题: 综合监控少——辅助子系统有限,只有少量部署视频、烟感、门禁等,无法实现对运行环境的全方位综合监控; 业务融合少——“遥视”大多只实现视频复核、历史追溯的功能,视频监控系统依然独立于生产系统,并未真正融入到配电网管理流程中; 人为干预多——视频监控点的异常情况需要人为主动发现,多系统间的联动机制已逐步建立,但大多局限于开关量联动而非协议联动; 运维难度大——系统联网后,面对数量庞大的视频监控设备,运维工作量巨大且检测难度大,往往造成故障处理不及时,使得视频监控系统的使用效果大打折扣。 解决方案 智能配电网综合辅助系统解决方案主要应用于电网公司各地市公司智能配电网综合辅助系统的建设及改造。 智能配电网综合辅助系统是集硬件、软件、网络于一体的大型联网监控系统,以能源行业平台软件为核心,实现多级联网及跨区域监控,在调控中心即可对终端系统集中监控、统一管理,为智能配网保驾护航。 系统拓扑图如下: 智能配电网综合辅助系统全面采用高清、智能、物联网、4G应用技术,在“标准化、一体化、智能化”设计原则的指引下,采用标准化行业产品,实现了以下功能: 多元图像应用:现场实时录像及回放,定时抓图和报警抓图,图片上传中心,在兼顾带宽和资费的情况下,中心也可调阅现场视频,全面提升监控质量和安防水平; 辅助系统融合:实现视频监控、动环监控报警(环境监测、安防报警、智能控制)、门禁管理等系统的集成,各系统根据预案进行联动;

监控系统技术要求规范书

实用文档 变电站综合自动化系统 技术要求 XXXX公司 O—四年十月

文案大全

招标项目技术要求 说明:对于招标文件中标有“ * ”下画线的条款,投标人必须满足;对这些条款的偏 离可能会导致废标。 1适用范围及工程概况 1.1适用范围 本项目要求书适用于 10kV & 0.4 kV 变电站综合自动化系统项目 所用的变电站自动化系统,满 足实现高、中、低压设备智能化监控的集成。 1.2 工程概况 本项目变电所为10kV 变电站和0.4 kV 变电所,工程内容为 10kV 变电站增加一台高压配电设 备,0.4kV 变 电所增加相应的一套低压配电设备。 投标单位需将0.4 kV 变电所按照综合自动化系统的要求进行系统集成,具体要求如下: 1.2.1按要求提供系统后台硬 件及软件,软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权。 1.2.2设计并实施系统综合布线,该布线内容除网络布线外尚需包含低压柜等智能设备的通讯网络系 统的二次接线设计、端子排布置设计和供货及现场接线等。 1.2.3*提供智能仪表 YYEL2000系列硬件和配套的通讯接口软件,并接入监控系统,要求监控系统完 整采集中标设备可提供的有关参数如:电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度等。 1.2.4提供系统所需的操作台、椅、控制柜等。 2供货范围及工程要求 *投标方必须是施耐德公司电力配电监控系统的系统集成商,并且须具有相关的授权书资质; 近三年内具有两个以上的电力监控系统的系统集成业绩。 2.1 *低压开关柜上的多功能智能型电力参数测量仪必须为 液晶显示屏、 10 模块、通讯接口等。 2.2设备的生产制造应按照设计图纸进行。 卖方责任范围 负责提供所供系统(设备)与其它系统(设备)的接口要求,配合相关的接口设计。 提供所供系统(设备)的技术文件、拓扑图、技术资料及与其它(系统)设备的接口设计。 YYEL2000系列,每台仪表应配置大屏幕 2.3 设备的包装及运输应符合相关标准要求。 2.4 设备的交货地点:XXXXX 工地。 2.5 设备的交货日期:合同签订生效后 1个月内。 2.6 设备的现场安装、调试:现场条件具备后进场。 3.1 负责监控系统的设计、生产、安装调试。 3.2 3.3 3.4 负责对买方技术人员的培训。

电气火灾监控系统采购投标文件技术标

电气火灾监控系统采购投标文件技术标 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

技术标 目录

一、电气火灾监控系统制造、检验标准及安装标准 制造标准: 电气火灾监控系统按照国家标准《电气火灾监控系统》(标准号:GB14287-2005)制造,该标准给出了电气火灾监控探测器和电气火灾监控设备所要完成功能及组织生产满足等级要求; 《电气火灾监控系统第1部分:电气火灾监控设备》 《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》; 《电气火灾监控系统第3部分:测温式电气火灾监控探测器》; 检验及安装标准: ?GB50045-2005 《高层民用建筑设计防火规范》 ?GB50016-2005 《建筑设计防火规范》 ?GB13955-2005 《剩余电流动作保护装置的安装和运行》 ?GB50054-1995 《低压配电设计规范》 ?GB50096-2006 《住宅设计规范》 ?JGJ 16—2008 《民用建筑电气设计规范》 二、产品合格证书 检验报告 1)DPS-T/KW型电气火灾监控探测器 2)NDPS-T/KW型电气火灾监控探测器 3)DPS-T8和DPS-100电气火灾监控探测器 4)DPS-FL600系列电气火灾监控设备 以上产品检验报告复印件附后

1) DPS-T/KW型电气火灾监控探测器 2) NDPS-T/KW型电气火灾监控探测器 3) DPS-T8和DPS-100电气火灾监控探测器 4) DPS-FL600系列电气火灾监控设备 专利证书 1)专利控制 2)专利开口 3)专利通讯 4)专利短信 以上产品专利证书复印件附后 1) 专利控制 2)专利开口 3) 专利通讯 4) 专利短信 三、电气火灾报警监控系统配置方案 三、供货范围 电气火灾报警监控系统配置清单

电力监控系统使用简介

电力监控系统简介 电力监控系统(以下简称SCADA系统)实现在控制中心(OCC)对供电系统进行集中管理和调度、实时控制和数据采集。除利用“四遥”(遥控、遥信、遥测、遥调)功能监控供电系统设备的运行情况,及时掌握和处理供电系统的各种事故、报警事件功能外,利用该系统的后台工作站还可以对系统进行数据归档和统计报表功能,以更好地管理供电系统。 随着计算机和通信技术的发展,自20世纪90年代末开始,以计算机为基础的变电所综合自动化技术为供电系统的运行管理带来了一次变革。它包含微机保护、调度自动化和当地基础自动化。可实现电网安全监控、电量及非电量监测、参数自动调整、中央信号、当地电压无功综合控制、电能自动分时统计、事故跳闸过程自动记录、事件按时排序、事故处理提示、快速处理事故、微机控制免维护蓄电池和微机远动一体化功能。它为推行变电所无人值班提供了强大的技术支持。 一、基本组成与功能 电力监控系统由设置在控制中心的主站监控系统、设置在各种变电所的子站系统以及联系二者的通信通道构成。 电力监控系统的设备选型、系统容量和功能配置应能满足运营管理和发展的需要。其系统构成、监控对象、功能要求,应根据城市轨道交通供电系统的特点、运营要求、通信系统的通道条件确定。 电力监控系统主站的设计,应确定主站的位置、主站系统设备配置方案、各种设备的功能、型式和要求,以及系统容量、远动信息记录格式和人机界面形式要求等。电力监控系统子站的设计,应确定子站设备的位置、类型、容量、功能、型式和要求。电力监控系统通道的设计要求,应包括通道的结构形式、主/备通道的配置方式、远动信息传输通道的接口形式和通道的性能要求等。电力监控系统的结构宜采用1对N的集中监控方式,即1个主站监控N个子站的方式。系统的硬件、软件一般要求充分考虑可靠性、可维护性和可扩性,并具备故障诊断、在线修改功能,同时遵循模块化和冗余的原则。远动数据通道宜采用通信系统提供的数据通道。在设计中应向通信设计部门提出对远动数据通道的技术要求。 (一)主站监控系统的基本功能和主要设备 1.主站监控系统的基本功能 (1)实现对遥控对象的遥控。遥控种类分选点式、选站式、选线式控制三种; (2)实现对供电系统设备运行状态的实时监视和故障报警; (3)实现对供电系统中主要运行参数的遥测; (4)实现汉化的屏幕画面显示、模拟盘显示或其他方式显示,以及运行和故障记录信息的打印; (5)实现电能统计等的日报月报制表打印; (6)实现系统自检功能;

电力综合监控系统毕业设计论文

智能视频监控专家 电力综合监控系统 设计论文

目录 1.需求分析 (1) 2.系统建设的目标及支持说明 (1) 3.设计依据 (3) 4.基本功能 (3) 5.综合功能 (3) 6.工程设计原则 (5) 6.1. 有效提高电力系统的监督监管工作 (6) 6.2. “高起点、新理念、新技术、新方法”的规划制定原则 (5) 6.3. 良好的扩充性 (6) 6.4. 系统安全可靠性 (6) 6.5. 系统超前性 (6) 6.6. 系统的可操作性 (7) 6.6. 系统的安全性 (7) 7.缩略语 (7) 8.系统总体设计 (7) 8.1. 系统架构 (8) 8.1.1. 总体架构 (8) 8.1.1.1.用户界面层 (9) 8.1.1.2.系统应用层 (9) 8.1.1.3.设备接入层 (10) 8.1.2. 平台特点 (10) 8.1.2.1.集成功能 (10) 8.1.2.2.调度功能 (11) 8.1.2.3.电子预案功能 (11) 8.1.2.4.地理信息图形化管理 (12) 8.2. 视频监控系统 (12) 8.2.1. 网络架构 (12) 8.2.2. 系统的主要功能 (13) 8.2.2.1.地理信息图形化管理 (13) 8.2.2.2.监控中心管理 (14) 8.2.2.3.本地/远程实时监视 (14) 8.2.2.4.本地/远程录像回放 (15) 8.2.2.5.语音对讲与广播 (16) 8.3. 电站仪器仪表状态监控(采用全景图像) (17) 8.4. 移动视频 (18) 8.5. 智能分析系统 (19) 8.5.1. 系统构成 (19) 8.5.2. 应用于变电站的分析分类 (21) 8.5.2.1 监控盲区的弥补 (21) 8.5.2.2高清晰无线手持式摄像机 (22) 8.5.2.3可实现昼夜监控-热红外技术 (23) 8.5.2.3优越的智能检测技术 (23)

环智国际大厦电力监控系统的设计

环智国际大厦电力监控系统的设计 周菁 江苏安科瑞电器制造有限公司,江苏江阴 摘要: 本文介绍了环智国际大厦电力监控系统的设计过程。通过安科瑞Acrel-2000电力监控组态软件、ACR220ELF网络电力仪表、M5-F微机保护装置、GZDW直流电源柜进行系统组网,完成了对上海天目西路147地块环智国际大厦中低压配电系统中安装的电力仪表的自动监控,提高了大厦配电系统运行的可靠性。1项目背景 环志国际大厦位于上海市闸北区天目西路与恒丰路交界处,是上海著名的不夜城商业中心,可以方便快捷地通过上海火车站的铁路、高铁和三条地铁线抵达上海各区乃至全国,还有上海到北京、天津、香港等地的直通快车。集高档办公、购物、时尚、餐饮为一体的环智国际大厦,是体验上海高品质多元都市生活的新地标。大厦拥有5600多平方米的购物中心及32000多平方米的办公区域,由29层高楼建筑和3层裙房组成。大厦楼层净高2.7米,水平垂直线槽桥架设计方便缆线网络自由铺设,智能化采暖、通风空调系统,有线电视、语音及数据干线连接保证入驻企业安全、舒适地工作。在商务办公之余更可眺望不夜城的繁华。 对于这样一个地标性的五星级综合性大厦,保证配电系统的安全可靠运行极为重要,为了对大厦内的中低压配电系统实现自动监控与管理,提高物业管理的水平,使用电力监控系统对配电网络中的智能设备进行集中监控就成了一种必然选择。 2用户需求 环智国际大厦配电系统主要包括:一个10KV高压配电室、2个0.4KV低压配电室和132个楼层配电箱。 电力监控系统需要通过T1-T4变压器温度控制箱的RS485接口采集变压器绕组超温报警信号、铁芯超温报警信号以及传感器故障信号,并要具有声音报警功能。需要采集直流柜的电池充放电状态、电池组电压、电池组电流、电池房温度等信号,并通过直流屏信息表在界面上显示出来。 能够与10KV M5-F微机保护装置进行通信,主要采集微机保护装置传来的电压、电流、功率、频率、功率因数、断路器状态、手车位置等电力参数。对于低压开关柜和楼层配电柜内安装的电力测量仪表,主要采集电压、电流、功率、电能等电力参数。对本工程中所有电力系统的运行参数进行自动采集与分析,并能够定时保存到数据库中,保存时间间隔要求电压、电流、功率为1分钟一次电能值为5分钟一次。 需要采用简体中文Windows NT4.0/Window2000或者WindowsXP操作系统软件,并应提供配套的图形化操作软件、报警管理软件、参数设置软件、历史数据记录与管理及报表生成软件、通讯服务软件和绘图软件以及数据库编程软件等。管理人员能够通过大厦地下一层监控值班室内的PC机对系统进行监控管理。 对电力监控软件的要求如下:能在一个画面上进行所有的操作设定作业及对系统进行监控;可由鼠标的拖拽方式,简便的设定时间,也可在控制板上进行简便的设置;采用易操作的拖放方式,易于编辑各控制点的平面图;鼠标所指区域即显示相关断路器和群组的编号,以及显示该区的工作状态(开关);提供方便的动态画面功能,使控制区域更加生动直观;可监测所有有关控制区的各项工作状态信息;可发出工作异常报警,并显示异常区域、异常工作点的具体地址;提供运行时间分析及历史记录分析功能;可收集一定的日志数据显示于画面或打印;提供对于各进线及馈线回路的电能量的查询和导出功能;可按照国际标准协议转发主要回路的电力参数给楼宇设备自控(BA)系统。 对于环智国际大厦电力监控系统的硬件配置要求主要如下:主机处理器Intel Core2Quad Qx6850,内存4096DDR2,硬盘250GB;19”TFT LCD显示屏;配备A3激光打印机。 3设计方案 3.1主要设计参考标准 DL/T814-2002《配电自动化系统功能规范》

电力监控系统招标要求

智能化电力监控系统招标要求 要求具有专业、独立智能化电力监控系统,智能化电力监控软件能与其它系统软件接口。 一、资质要求: 1、智能化电力监控系统厂家在深圳本地至少有5个以上智能化电力监控现场业绩(大型商业及公建项目[面积10万m2以上]不少于3个)。要求提供合同复印件及合同单位联系人、电话。 2、必须为智能化电力监控厂家自主研发生产的软件产品,有自主知识产权和软件登记证书。投标厂家必须提供软件演示和产品相关的资质文件。 3、由于涉及到软件、硬件等集成方面技术以及售后服务,要求在深圳本地具有专业化的服务队伍,系统投运后紧急情况能满足2小时现场服务响应。 二、设备技术要求: (1)、高压配电房 现场ABB保护装置:ABB REF542plus 3台;ABB REX521 10台。系统后台软件实时监视保护动作信息、事件顺序记录、保护装置工作状态、采集断路器开关量、异常报警信号等。第三方设备直流屏,系统实时监视直流屏合母电压、控母电压、交流电压、充电电流、蓄电池组电压、最低绝缘值等参数。 (2)、低压配电房 二个低压配电房内所有智能化电力监控装置:PM9810:25台;PM9863A:246台;PM9861A:330台。系统后台软件实时监视PM9810装置全电量参数、采集开关量状态(开关分/合、故障信号);PM9863A 装置三相电流参数、采集开关量状态(开关分/合、故障信号);PM9861A

装置单相电流参数、开关量状态(开关分/合、故障信号);变压器电脑温控仪的全部参数。 (3)、通讯管理器及附件,共5套。 配置5台智能通讯管理器,以及80个带通信转换的防雷隔离器。采集高、低压各回路的保护监控智能装置以及第三方设备。智能通信处理器应具有16个及以上RS-232/RS485串口,至少1路TCP/IP协议输出。 (4)、工业网络交换机 用于接入所有智能通信管理器,放于主控室内直接与监控主机相连。 (5)、通讯机箱,共2台。 用于置放变电所和控制中心通讯设备(智能通讯管理器、以及相关转换设备) (5)、通讯传输介质 各个变电所的通讯选用屏蔽双绞线。1#与2#配电房之间通讯采用光纤连接。 (6)、主控层硬件配置 选配1台监控主机(P4 2.8G /512M/80G/17寸液晶)用于现场用电情况的监视和控制。 选配1台UPS(1KVA/1小时)为主控室的计算机提供电源保证。 选配1台A3针式打印机用于完成运行报表和各种事件的实时打印。 选配智能化电力监控系统软件。 三、软件技术要求: 1、数据采集与处理:

视频监控及集控系统技术规范书

图像监视系统及集控系统技术规范书 买方: 卖方: 2016 年 12 月

目录 1. 总则 (1) 2. 技术要求 (1) 2.1 应遵循的主要现行标准 (1) 2.2 环境条件 (2) 2.3 系统规模 (3) 2.4 技术性能要求 (3) 2.5 图像监视系统要求 (6) 2.6屏体要求 (7) 2.7 基本技术指标 (8) 3. 技术服务 (11) 3.1 项目管理 (11) 3.2 技术文件 (11) 3.3 现场服务及售后服务 (13) 3.4卖方现场服务人员的职责 (13) 3.5 其它 (14) 4. 买方工作 (14) 5. 工作安排 (14) 6. 备品备件及专用工具 (15) 6.1 备品备件 (15) 6.2 专用工具 (15) 7. 质量保证和试验 (15) 7.1 质量保证 (15) 7.2现场试验 (16) 8. 包装运输和储存 (16) 附件1 货物需求一览表 (17) 附件2 卖方应填写的技术参数表格.......................................................错误!未定义书签。

1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于视频监控系统、视频监视系统和本公司光伏电站集控系统。它提出了图像监视系统、集控系统及其元器件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。本技术规范书只对本项目的视频监控系统、集控系统的主要功能,设备的基本配置提出最低要求,卖方应对本项目的视频监控系统、集控系统的设备完整性、功能的先进性负责。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在技术规范书众以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详 细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2. 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。 GBJ115 《工业电视系统工程设计规范》 GBJ566 《计算机软件开发规范》 GnJ79 《工业企业通信接地设计规范》 GB/T17626.2 《静电放电抗扰度试验》 GB/T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》

能源、电力监控系统施工方案 (2)

能源管理系统(EMS)、电力监控系统施工方案 1、适用范围及工程概况 工程概况 本EMS系统项目实施范围为多个区域的多个10kV和变电所。 投标单位必须按照能源管理系统(EMS)的要求和标准进行系统集成。 主要元器件技术要求: 多功能电力参数测量仪 低压回路智能仪表要求采用智能测控多功能装置,要求为白色底光背投式大屏幕液晶显示器,直观界面上具有带自导功能的菜单,可同时测量相电压、线电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、视在功率、有功/无功电度、THD I及THD U百分比等全部电气参数;至少具有4路开关量输入、2路继电器输出;能够实现保护,控制,电流、电压、功率、频率、能量等所有电力参数的测量。并且能够实现远程“四遥”功能。 对于低压回路的开关要求盘柜厂足够多的辅助接点(含开关状态和故障状态等),而对于其余的塑壳开关要求盘柜厂配备足够多的辅助接点(含开关状态和故障状态等),二次智能控制设备由监控自动化厂家提供,并由盘柜厂负责其二次接线(即完成所有硬件开孔、接线等,只是预留网络通讯接口接线到端子排),由自动化厂家负责通信等相关技术服务,盘柜厂负责二次接线等技术支持和服务;报价要求:设备价分两部分,即设备价+仪表价=设备总价,整个子系统集成单独报价(包括变压器监控部分的费用)。

按要求提供EMS系统硬件及软件,EMS系统的上位组态软件必须采用具有自有知识产权的成熟稳定的能源管理系统软件,目的是考虑①售后服务的通用性②软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权和版权。 设计并实施EMS系统综合布线,该布线内容包括能源采集点的全部光纤通讯网络布线、高压柜、低压柜、控制柜等智能设备的通讯网络系统的二次接线设计与施工、通讯柜、端子排布置设计供货及现场接线等。 提供EMS系统中所有智能设备的通讯接口软件,并接入能源监控系统,要求EMS系统完整采集智能设备可提供的有关参数如:电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度、及以下可选之扩展功能(事件记录、故障录波、事故报警),等。 提供EMS系统专用通讯柜,尺寸为2200mmX800mmX600mm。 每个柜主要包含有:①EMS系统光纤主干网必须的光纤通信交换机; ②1台通讯管理主控单元,每个主控单元至少包含8个RS485接口和1个RJ45以太网接口。 EMS系统核心部件应为运行成熟、先进可靠、品质优良的原装进口的国际知名产品,系统软件应和条款中监控设备成熟配套使用过。 2、适用标准 系统(设备)的技术标准除应符合本招标书技术规范要求外,还应符合有关IEC或GB或DL行业标准。系统(设备)的设计、制造应严格遵循的相关标准 3、技术规范

煤矿井下电力监测监控系统的设计方案

煤矿井下电力监测监控系统设计方案 一、系统组成 1.1 数据交换中心 此部分主要由数据采集服务器和两台互为冗余的网路交换机组成。 数据采集服务器:主要通过井下隔爆交换机把井下各个电力监控分站的数据采集汇总到此服务器,完成数据处理及数据备份。 选用了IBM X3500服务器一台,做了RAID5磁盘镜像。 网路交换机:采用了双交换机、冗余设计,保证了地面集控站与数据交换中心的数据链路安全。 选用了CISC029系列的两台网络交换机。 1.2 地面集控站 此部分主要配置包括两台互为双机热备的电力监控服务器(选用IBM X3500服务器)和两台操作员站(选用DELL工控机)。 主要根据采集的电网数据和友好的软件平台,实现电网的运行监视和控制管理。另外,地面集控站预留了视频及WEB接口,便于将来扩充视频服务器和WEB服务器。视频服务器主要用于将井下和地面的配电室及变电所现场安装的摄像头采集的视频信号进行监视和保存;WEB服务器则用于将系统采集的电网数据以网页的形式发布到公司的办公系统网络中,公司领导只要在自己的办公室打开电脑就可以观看到全矿的电网实时数据。 综述,以上体系结构符合集控系统的体系结构原理,满足了系统功能和性能要求,并且符合实时性、安全性和可靠性原则。关键设备用了冗余配置。 二、系统软件 2.1 系统组态软件 选用了具有良好的开放性和灵活性的SIMATIC WinCC组态软件,布置在地面集控站的监控服务器上,实现用户的监控需求。采用此软件主要有以下优点: (1)包括所有的SCADA功能在内的客户机/服务器系统。最基本的WINCC系统仍能够提供生成可视化任务的组件和函数,而且最基本的WINCC系统组件即涵盖了画面、脚本、报警、趋势和报表的各个编辑器。 (2)强大的标准接口。WINCC提供了OLC、DDE、ActiveX、OPC等接口,可以很方便地与其他应用程序交换数据。 (3)使用方便的脚本语言。WINCC可编写ANSI-C和Visual Basic脚本程序。 (4)具有向导的简易(在线)组态。WlNCC提供了大量的向导来简化组态工作。在调试阶段还可以进行在线修改。 2.2 系统数据库软件 系统选用了力控实时数据库,它以其强大的功能,为企业信息化建设提供了完整的实时管理工具,能够提供及时、准确、完整的产生和统计信息,为实施企业管控一体化提供稳固的基础和有力的保证。其性能主要有: (1)真正的分布式结构,同时支持C/S和B/S应用; (2)实时数据库系统具有高可靠性和数据完整性; (3)灵活的扩展结构可满足用户各种需求; (4)高速的数据存储和检索性能;

相关文档
相关文档 最新文档