文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水源热泵施工组织设计

水源热泵施工组织设计

水源热泵施工组织设计
水源热泵施工组织设计

目录

目录 (1)

一、工程概况 (4)

1、工程描述 (4)

2、管理单位 (4)

3、施工范围 (4)

二、编制依据 (4)

1、招标文件 (4)

2、施工图 (4)

3、主要规程规范 (4)

三、施工方案与技术措施 (5)

1、水源热泵机房 (6)

1.1.技术准备 (6)

1.2.开箱检查 (6)

1.3.工艺流程 (7)

1.4. 水源热泵机组安装 (7)

1.5.水泵安装 (8)

1.6.离子软水器安装 (9)

1.7.分集水器安装.................................................................................... 错误!未定义书签。

1.8.与设备连接管道安装 (10)

1.9.成品保护 (11)

1.10.应注意的质量问题 (11)

2、外网系统管道施工 (11)

2.1.质量要求 (11)

2.2.工艺流程 (12)

2.3.操作工艺 (12)

3、水源管井系统 (13)

3.1.参考规范 (13)

3.2.确定井位 (13)

3.3.施工要求 (13)

3.4.技术要求 (14)

4、风系统(镀锌钢板) (14)

4.1.通风、防排烟施工系统安装 (15)

4.2.风管的制作 (16)

4.3.风管的组配 (17)

4.4.通风管道与部件的安装 (18)

4.5.风管连接 (18)

4.6.风管吊装 (18)

4.7.风系统部件安装要求(风口采用知名品牌葆光) (19)

4.8.风管制作安装的消音及隔振措施 (20)

4.9.通风管道保温 (21)

4.10.风口的安装(风口采用知名品牌葆光) (21)

5、风系统(I300玻纤复合消声风管) (21)

6、水系统 (24)

6.1.管道安装 (24)

6.2.管道冲洗 (27)

6.3. 管道试压 (27)

6.4. 防腐保温及油漆 (28)

7、末端设备 (29)

7.1. 立式空气处理机安装 (29)

7.2. 风机安装 (30)

7.3.风机盘管安装 (32)

8、配电系统 (33)

8.1.成套低压配电柜、箱安装 (33)

8.2.桥架内电缆敷设 (34)

8.3.低压电动机检查接线 (35)

8.4.低压电气动力设备试验和试运行 (35)

四、质量保证措施和创优计划 (36)

4.1.质量目标与指导方针 (36)

4.2质量管理组织机构 (36)

4.3.施工中质量保证 (37)

五、施工总进度计划及保证措施 (39)

5.1.工期承诺 (39)

5.2.保证工期计划措施 (39)

5.3.主要机具计划 (42)

5.4.劳动力需求计划及保证措施 (44)

1.劳动力计划 (44)

2.劳动力管理措施 (45)

5.5.计划开、竣工日期和施工进度网络图 (46)

附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (46)

六、施工安全措施计划 (47)

6.1.安全目标 (47)

6.2.项目安全管理体系的建立 (47)

6.3.安全生产领导小组及岗位职责 (47)

6.4.安全防护措施 (48)

七、文明施工措施计划 (51)

八、施工场地治安保卫管理计划 (53)

九、施工环保措施计划 (55)

十、冬季和雨季施工方案 (56)

十一、施工现场总平面图布置 (58)

注:场地位置靠近道路围栏,场地面积约20米×19米=380㎡。 (58)

十二、项目组织管理机构 (59)

12.1.项目组织结构 (59)

12.2.职责 (60)

1.项目经理 (60)

2.技术负责人 (61)

3.项目副经理职责 (61)

4.施工员职责 (62)

5.质检员职责 (63)

6.材料员职责 (63)

7.安全员职责 (64)

8.预算员 (64)

十三、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 (65)

13.1.成品保护措施 (65)

13.2.工程保修工作的管理措施和承诺 (65)

1.工程保修一般原则 (65)

2.保修承诺书 (66)

十四、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险 (66)

14.1.处理紧急情况的预案及措施 (66)

1.可能发生的紧急情况及针对性预案 (66)

2.各种紧急情况的措施 (67)

14.2.可能发生的风险及针对性预案 (67)

十五、与发包人、监理及设计单位的配合 (67)

15.1.项目组织协调工作的原则 (68)

15.2.项目组织协调工作的内容 (68)

附表一:投入本工程的主要施工设备表 (71)

附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 (72)

附表三:劳动力计划表 (73)

附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (74)

附表五:施工总平面图 (75)

附表六:临时用地表 (76)

一、工程概况

1、工程描述

本工程为辽宁出版集团有限公司现代绿色印刷、物流、发行、配送综合产业基地项目水源热泵空调工程。本工程位于沈阳市经济开发区,空调负担面积48934㎡,空调设计冷负荷为5200KW,冷指标为106W/㎡,采暖负担面积63811,设计热负荷为5530KW,热指标为86.7W/㎡。

2、管理单位

招标人名称:辽宁出版集团有限公司

招标代理机构:辽宁民建工程招标投标有限公司

3、施工范围

包括水源热泵机房系统、水源井及外网系统、水系统、风系统、末端设备、空调配电系统(工程量清单及施工图纸所包含的全部施工工程)。

二、编制依据

1、招标文件

2、施工图

3、主要规程规范

施工遵守标准图集:

采暖管道设计安装图辽2002T901

采暖设备安装图辽2004T902

室内外采暖地沟管道安装图辽2003T903

采暖设备及管道保温2003T904

散热器系统国标K402-1-2

室内管道支吊架国标05R417-1

管道及设备保温国标08K507-1

防排烟设备安装图国标99K103

风管支吊架国标03K132

风机安装国标05K102

管道穿墙、屋面防水套管国标01R409

通风机附件安装国标K110-1-3

卧式水泵及其安装图集98SS102

立式水泵及其安装图集95SS103

建筑设备施工安装通用图集 91SB-X1(2005版)

管道与设备保温98R418

管道及设备保冷98R419

室内热力管道支吊架国标95R417-1

施工遵守规范:

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002

制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50274-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98

机械设备安装工程施工及验收规范通用规范GB50231-98

压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98

建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ/T 01-26-2003

电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005

采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003

建筑给水排水设计规范GB50015-2003

三、施工方案与技术措施

编制依据:

1.招标文件;

2.工程量清单;

3.设计图纸;

技术准备工作

1.根据工程特点认真做好图纸自审、会审,并作好记录,充分了解设计意图。

2.施工前,安排专业工程技术人员对技术工人进行专项交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有施工人员在进入施工现场前,熟悉所安装设备的性能、特点及要求,做到胸中有数。

3.根据图纸做好施工预算及各种设备、阀部件的型号、规格、数量、进场日期的统计,提交物资部门,经批准后进行物资的采购加工定货,确保各项物资按时到场。

1、水源热泵机房

机房内的设备安装是通风空调安装工程的重点,能否在保证安装质量的前提下,使设备群整体外观美观,是施工的重点和难点。

本工程制冷机房面积较小、设备多、管道密集,在设备安装前,应编制专项方案上报公司技术部门,待审核后呈报监理、甲方,批准后方可施工。

1.1.技术准备

1.安装前专业技术人员要根据方案内容、施工规范和设计图纸对安装人员进行技术、质量、安全“三项交底”工作。

2.协调土建、监理单位做好设备基础交验工作,并做好记录。

3.根据设备基础的实际情况,测量出机房内空间有效尺寸,按着空间有效平面尺寸布置管道,在尽量保证集中成排成列的基础上,给业主、工作人员设置一个美观通畅的工作通道。

4.根据测量的平面空间尺寸,按着以上原则画出平面与剖面图,上报监理、甲方审查认可。

1.2.开箱检查

1.设备到场后应会同甲方和监理单位共同进行开箱检查。

2.开箱前应检查设备外包装有无损坏和受潮。

3.开箱后对设备名称、规格、型号进行核对,是否符合图纸设计的要求,并查看有无说明书和合格证。

4.开箱后按装箱清单查看设备及其部件是否齐全,设备观感是否良好。

5.将检验结果做好记录,参与开箱人员签字并盖章确认。

1.3.工艺流程

1.设备安装工艺流程:

基础检验→设备开箱检查→设备运输→吊装就位→找平找正→灌浆、基础抹面2.管道系统安装工艺流程:

施工准备→管道等安装→系统气密性试验→管道冲洗→管道防腐

1.4. 水源热泵机组安装

本工程采用3台国内外一线知名品牌水源热泵机组,水源热泵的制冷量:1812.5KW,输入功率:253.4KW;制热量:1889.9KW,输入功率:379.2KW;

1.基础检查验收:

会同土建、监理和建设单位共同对基础质量进行检查,确认合格后进行中间交接。检查内容主要包括:外形尺寸、平面的水平度、中心线、标高、地脚螺栓孔的深度和间距、埋设件等,并做好记录。

2.就位找平和初平:

根据施工图纸按照建筑物的定位轴线弹出设备基础的纵横向中心线。应注意设备管口方向应符合设计要求,将设备的水平度调整到接近要求的程度。

3.基础验收后进行划线、放位,并放出垫铁与减振垫的位置。

垫铁放置原则:设备负荷集中点或靠近地脚螺栓两侧,一般两垫铁相隔距离为300mm~500mm。

4.冷水机组吊运按吊运方案来完成。冷水机组吊运到机房内,由滚杠、枕木、倒链来完成就位工作。使冷水机组纵横中心线与基础纵横中心线重合。

5.利用平垫铁或斜垫铁对设备进行找平,垫铁的放置位置和数量应符合设备安装要求。

6.机组安装的纵向和横向水平偏差均不应大于1/1000,水平偏差的测量可采用U 形管法或其它方法。

7.机组间距及安装距离:三台机组在房间内布置时,两机组间保持在2000mm 和2500mm以上距离。设备检修距离宜留有约3000mm距离。若我方有幸中标,需与设计协调调整设备布置。

1.5.水泵安装

水泵采用国内一线知名品牌

依据设计要求本工程采用4台系统循环泵,规格为:L=320m3/h,H=32m,N=45KW;

采用2台补水泵,规格为:L=11m3/h,H=37m,N=2.2KW;

1.基础复验:

施工前,应对土建施工的基础进行复查验收,特别是基础尺寸、标高、轴线、预留孔洞等应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。此项工作要协调土建施工单位的质检员共同开展,并做好记录。

2.隔振器安装:

有隔振要求的水泵安装时,水泵进出管上应有橡胶挠性接头和采用弹性支吊架。

橡胶隔振垫安装:

1)水泵的橡胶隔振垫安装适用于电机功率小于110KW、工作环境温度小于42℃的

离心水泵。

2)水泵固定采用锚固式时,应根据水泵螺栓孔位置在混凝土基础中预留钢板,地脚

螺栓焊在预留钢板中心。

3)隔振垫与钢筋混凝土基础表面均不粘接。

4)水泵基座各支撑点的橡胶隔振垫应为偶数,按水泵的中轴线对应布置在基座的四

周或周边,各支撑点荷载应均匀。同一水泵各支点的橡胶隔振垫的面积、硬度、层数应完全一致。

3.减振器的安装

1)常用隔振器有弹簧减振器、剪切减振器。

2)在台座下减振器部位应按设计或标准图集要求的位置放置,其旁放置稍大于减振

器高度的垫块,然后吊装水泵安装就位,待升起台座后撤去垫块。

3)水泵调整找平、配管施工时,在台座减振器旁放置和减振器高度相同的垫块,待

水泵调整、配管完成后将垫块撤除。

4.水泵就位:

1)水泵安装前,检查水泵的名称、规格型号,核对水泵铭牌的技术参数是否符合设

计要求。水泵外观应完好,无锈蚀和损坏。根据设备装箱清单,核对随机所带的零部件是否齐全,有无缺损和锈蚀。

2)对水泵进行手动盘车,盘车应灵活,没有卡涩和异常声音等现象。

3)水泵吊装时,用倒链、钢丝绳等来完成就位工作,钢丝绳应挂在底座或泵体和电

机的吊环上,不允许挂在水泵或电机的轴、轴承座或泵的进出口法兰上。

4)水泵就位在基础上,装上地脚螺栓,用平垫铁和斜垫铁对水泵进行找平找正,

并拧上地脚螺栓的螺母。

5)地脚螺栓在二次灌浆时,应保持螺栓处于垂直状态,混凝土的强度应比基础高1~

2级,且不低于C25,并做好对地脚螺栓的保护工作。

6)用水平仪和线坠在水泵进出口法兰和底座加工面上测量,对水泵进行精平工作,

使整体安装的水泵纵向水平度偏差不应大于0.1/1000,横向水平度偏差不应大于

0.2/1000。解体安装的水泵纵、横向水平度偏差均不应大于0.05/1000。

1.6.全自动软水器安装

本工程采用1台离子软水器,规格为:处理水量6m3/h,功率220—250W;

1.安装位置要求

1)软水器应安装在牢固的水泥平台上,附近应设有排水管道。

2)再生储盐罐的安放应尽量靠近树脂罐,并尽量缩短吸盐管的长度。

3)环境温度不能低于2℃或高于50℃。

4)软水器与加热设备相连时,应距热源3米以外,出水管必须安装单向阀。

5)绝对禁止靠近酸性液体或气体。

6)设备安装应留有合适的操作及检修空间。

7)双罐并联时,罐体之间的距离要大于盐罐尺寸20-30公分,方便清洗盐罐。

2.控制器安装与树脂装填

1)装填前应将中心管(带布水器)放入树脂罐中央。并用胶带封住中心管口,防止

树脂进入中心管。

2)将树脂按照规定的装填量沿中心管周围空隙投入树脂罐,并使之在罐底铺平。

3)上述操作应使中心管始终保持在树脂罐的中央位置。

4)取下中心管的封口胶带,将中心管上部和树脂罐端面擦干净,控制器密封处涂硅

油。

5)将控制器的承插口对正中心管,小心的顺时针方向转动控制阀,直至控制阀挺紧

在罐体接口上。

注意:安装控制阀过程中,一定要确保中心管插入阀体。

3.管道的连接

1)管道系统的连接应符合《给排水管道施工标准》。

2)按照控制口径连接进、出水管。

3)进、出水管应装有手动阀门;进、出水管之间应安装旁通阀门,一则便于排出安

装焊接过程中的残余物,以免造成控制器内部零件损坏;二则方便检修。

4)尽量缩短排水管的长度(小于6米),并不得安装各类阀门,在安装过程中只可

采用聚四氟乙烯胶带密封。

5)排水管与排水道水面之间必须保持一定的空间,以避免产生虹吸现象。

6)各管道之间必须设独立的支架,不允许将管道的重力、应力传给控制阀。

4.电气连接

1)所有电器连接必须遵守电气施工规范。

2)确认控制器的电器参数与电源一致。

3)有独立的电源插座。

5.设备试运行

1)冲洗管道。

在新系统投入运行前,关闭进、出口阀,打开旁通阀冲洗管道,防止管道内杂质污染树脂,损坏控制器。进水过滤器要根据进水水质或压力

定期清洗。

2)软化罐进水、排气。

关闭旁通阀(对于流量控制型,需将流量计上软轴拖开),打开出口阀,然后缓慢的打开进水阀门至1/4开度(此时应避免阀门开启过快,否

则将会导致树脂的流失),此时可以听到空气从排水管排出的声音。

3)待空气排净后,全部开启进水阀。

4)向再生剂箱内加入不含碘的大粒食盐,用桶或水管向盐箱内加入再生一罐所需饱

和盐量的水(仅在设备初次投入运行时操作)。

5)接通电源后,手动启动再生一次,检查各程序工作是否正常。

6)再生完成后,从取样阀放取水样进行水质分析,合格后即可投入使用。

1.7.与设备连接管道安装

本工程机房内管道:空调补水管道采用DN57*3.5无缝钢管螺纹连接;空调冷热水采用Ф219*6.0、Ф377*10.0规格型号的无缝钢管焊接;

其安装要求如下:

1.与设备连接的管道应本着成排、成列,达到合理布局、整体美观的原则。

2.成排成列的水平管道上的阀门应设置在同一条线上。

3.成排成列的立向管道上的阀门应设置在同一标高上。

1.8.成品保护

1.机房内各设备安装就位后,在系统连通之前应做好防护措施,防治外部因素致使设备出现故障。

2.设备安装完未投入使用前,机房内应设专人进行看护,防止丢失和损坏事件的发生。

3.如发生意外事件,立刻上报给我司相关部门,在尽可能短的时间内采取有力措施进行处理。

1.9.应注意的质量问题

制冷机房内设备安装应注意的质量问题

常产生的质量问题防止措施设备就位时标高不准、不平不正操作人员增强责任心

段体之间连接处、垫料规格未按要求做,有漏垫现象加强教育,操作人员认真施工2、外网系统管道施工

室外水源井井水管道规格分别采用Ф80—Ф350型号的预制保温管焊接,保温材料采用黑夹克40mm;

2.1.质量要求

管道施工严格按照《给水排水管道工程施工质量及验收规范》GB50268进行施工。

1.管材不得有裂缝、破损。

2.管道铺设平顺、稳固,管底坡度不得出现反坡。

3.回填时槽内应无积水。

4.分层回填、夯(压)实。

5.外网管道上顶埋置深度为-1.3m

6.外网管道上下均采用200mm厚的中砂垫层保护,上部回填

2.2.工艺流程

测量放线→沟槽开挖→柔性基础→管道铺设与连接→管道试压→管沟回填→验收

2.3.操作工艺

1.测量放线,根据施工图纸、现场井位布置情况,确定管线走向,并按管沟宽度进行放线。

2.沟槽开挖

1)开挖沟槽应严格控制基底高程,沟槽深度应保证管顶皮在地坪面1300 mm以下,

不得扰动基底原状土层。基底设计标高以上20~30cm的原状土,应人工清理至设计标高。如遇局部超挖或发生扰动,不得回填泥土。

2)沟槽开挖时应根据土壤情况,设置适当的坡度,防止塌方。

3.柔性基础,根据现场情况管道基础采用中砂基础,铺筑厚度不小于200mm,并整平。

4.管道铺设与连接,管道安装采用人工安装。

1)首先在地面先将3~5节钢管焊接在一起,然后由人工将管道放入沟槽内。

2)焊接时两根管道用支架或枕木垫平,管头用抹布将灰尘或油污擦净;焊接前管端

应用电动刮刀刮平。

3)管道放入沟槽时可用绳索溜管入槽,平稳地放入槽底,严禁将管抛入槽底,防止

管道摔裂。

4)调整管材长短时可用手锯切割,断面应垂直平整,不应有损坏。

5)管道连接后应调平调直。

5.管道试压,管道安装完成以后,应对管道进行压力试验,试验压力不得小于0.6MPa,试验合格后进行验收,并填写隐蔽蔽工程检查记录。

6.管沟回填

1)管道隐蔽工程验收合格后,沟槽应立即回填。

2)回填时沟槽内应无积水,不得带水回填,不得回填淤泥、有机物及冻土。

3)沟槽回填中砂至管底、管上各200mm厚,填砂应从管两侧对称填,防止将管挤偏;

应填实,不得留有空洞。

4)填砂至管上200 mm后,可分层回填素土并分层夯实,每层回填高度不应大于

200mm。

7.验收,管沟回填后应请甲方和监理工程师进行验收。

3、水源管井系统

3.1.参考规范

施工技术规范:GB50296-99《供水管井技术规范》

物探测井:执行GB50027-2001(供水水文地质勘查规范)

抽水试验:执行GB50027-2001(供水水文地质勘查规范)

水质分析:常规分析,并及时送交结果。

3.2.确定井位

根据现场规划总图,5口提水井,2口提、回水备用井,25口回水井,2口回水备用井,设于建筑物周围,回水井呈南北竖向布置,提水井呈东西横向布置,具体位置以实际现场打井位置为准,井位原则为间距25米以上,以不影响水温波动为宜。

3.3.施工要求

1.水源热泵提、回水井采用相同设计

钻孔:直径800mm,深度65米

井壁:井壁管采用壁厚7mm的钢板螺旋卷管,总长度40m,过滤器采用壁厚7mm 的钢板冲条卷管垫筋,缠丝过滤器,外包40目尼龙网,长度25mm

回填:井管与钻孔间填砾,填砾规格为3mm—8mm,井口往下15米采用粘土球封井

提水井下泵:潜水泵下潜位置为40米,潜水泵(采用知名品牌)型号:L=120m 3/h,H=45m,N=25KW

井管:井管DN529,深入水面以下(深度约15米),1.5米/根

2.井底、井口装置预先出图

3.钻进:开挖1m,下入护口导管,用钻头钻进。采用水压和泥浆护壁钻进,泥浆比重小于1.2,下井管前要破泥浆壁,捞出沉淀物,使孔内干净、水清,然后方可下井管。

4.物探测井:执行GB50027-2001《供水水文地质勘查规范》

5.井管:国家正品钢管。

6.下井管要安装找中器。

7.抽水试验:进行二个落程,最大落程水位稳定24小时。

8.水样分析:抽水结束后,取水样保证即时送检。

9.测量水温:抽水试验同时测量水温。

10.支持、配合建议方及建设单位委托有机井监理资质的单位对整个施工进行监理。

11.在第一口井成井后,作为探采两用井使用,施工方将有关井的在施工中一切原始资料、记录和成井报告确保准确、清楚、齐全的提交给甲方,并以此作为后续成井的具体技术资料。

3.4.技术要求

1.打井、成井和验收标准必须按国家规定和技术规范GB0296-99的相关标准进行。

2.终孔:符合招标文件要求;

3.砾料直径为3-8 mm,保证井水的含沙量:<1/200000(体积比);

4.提水井室管道加装阀门1个、止回水阀1个、水表1块;回水井室管道加装阀门1个、水表1块

5.成井后,回灌水水管应在水位的上方30-50cm,做到排尽管道内空气,不至发生气堵;成井后,要反复洗井,直至达到规范要求。

6.在含水层,除粉沙层外,全部下滤水管,尽量扩大出水量和回灌量;

7.成井后,应作回灌试验,回灌量应达到出水量的60-80%;井口要求封闭。

8.回灌时,灌水量应逐渐增大(例如从10m3/h直到到达回灌目标),在一个周期

(一到两个星期)内完成。打通回灌通路;

9.成井后,在水泵到现场的情况下,应当将水泵安装到位。若在成井时,潜水泵未到现场,应出具书面文件标明动、静水位位置,方便水泵安装。

10.在所有井成井后,记录保留所有资料,备以后报验及管井维护。

11.成井周期约为30天。

4、风系统(镀锌钢板)

1.风管系统的制作与安装,应按照被批准的施工图纸、合同约定或工程洽商记录、相关的施工方案及标准规范的规定进行;

2.制作风管所用的板材、型材及其他成品材料,应符合国家相关产品标准的规定及设计要求,并具有相应的出厂检验合格证明文件;

3.风管的制作通常采用现场半机械手工制作、简易风管生产流水线制作、工厂制动流水线制作。板材的拼接缝应该达到缝线顺直、平整、严密牢固、不露保温层,满足和结构连接的轻度要求,风管针对其工作压力等级、板材厚度、风管长度和断面尺寸,取相应的加固措施。矩形内斜线和内弧弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。

4.1.通风、防排烟施工系统安装

1.通风系统

1)通风服务区域见图纸;

2.防排烟系统

1)防排烟服务区域见图纸;

2)所有用于防排烟系统的设备及材料均应通过消防部门的认可,并应通过有关部门

的验收才能投入使用。选用的各类防火防排烟阀门及风口的基本动作要求及功能、状态等均见图纸“防火防排烟(口)类应用一览表”;

3)防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与消防规定。

4)风管材料选用镀锌钢板。设在吊顶内的排烟系统管道隔热材料采用50mm厚超细

玻璃棉;

5)风管及水管、穿越防火分区时,按板和墙面均做防火封堵处理。

3.主要施工程序

熟悉审查图纸→施工机具与人员准备→通风管道及部件的加工制作→通风管道及部件的安装→通风空调设备安装→通风空调系统试运行及试验调整→工程交工验收。通风管道(镀锌钢板)及部件的加工制作

4.通风管道(镀锌钢板)及部件的加工制作

一般风管的厚度(mm)

圆形风管直径或矩形

80-320 340-450 480-630 670-1000 1120-1250 1320-2000 2500-4000 风管大边长(mm)

钢板厚度0.5 0.6 0.6 0.75 1.0 1.0 1.2

用于排烟的风管厚度(mm)

圆形风管直径或矩形

80-320 340-450 480-630 670-1000 1120-1250 1320-2000 2500-4000 风管大边长(mm)

钢板厚度0.75 0.75 0.75 1.0 1.0 1.2 1.2 风管配件的厚度应在上述厚度的基础上再加一个等级。风管的本体、框架预固定材料、密封垫料为不然材料,其耐火等级应符合设计的规定。风口、阀门均采用不燃材料制作。

金属风管的制作在通风空调工程施工中是一个较为重要的施工环节,其制作质量的好坏直径影响到通风工程的整体质量。金属风管的制作的加工准备工作:

A、测量现场,绘制草图。

B、主要施工机具的准备。

C、材料的采购及检验。D.排烟风管及空调送回风风管、加压送风风管的板材选用,均采用镀锌薄钢板,厚度与规格应符合设计规定。E.制作风管前,首先检查采用的材料是否符合质量要求,有无必备的出厂合格证或质量鉴定文件。所有的镀锌钢板表面要求光滑洁净。所用型钢做到等型、均匀、无裂纹和气泡。

4.2.风管的制作

所有风管(镀锌钢板)在现场加工厂加工

1.金属风管的预制程序:

通风管道的展开下料→直风管的加工制作→变径管的加工→弯头、三通的加工→法兰的加工制作→风管的组配。

2.板材的选用根据设计图纸及施工规范要求进行。

3.通风管道的展开下料:A.圆形风管的展开下料B.矩形风管的展开下料C.矩形大小头的下料D.天圆地方的下料E.弯头的下料F.矩形三通的下料4.直风管的加工制作

直风管下料完毕以后在咬口机进行咬口。板材的拼接平咬口和圆形风管的咬口采用单咬口;矩形风管采用联合角咬口。

5.变径管的加工制作

变径管分为天圆地方、矩形大小头等变径管。变径管展开下料完毕后,进入咬口机咬口、折方,咬口方法同直风管。咬口、折方完毕将其合缝。

6.弯头、三通的加工制作

1)弯头的加工

弯头下料完毕后,将所下板材进入咬口、折方。然后将咬口、折方完毕的板材合缝。

2)三通加工

其加工方法与矩形风管相同,可采用联合角咬口制作。

3)法兰的加工制作

①矩形法兰的制作

矩形法兰由四根角钢拼成,画线下料时,注意使焊接后法兰的内边不能小于风管的外边尺寸,达到允许的偏差值。角钢切断采用切割机,切割后磨掉角钢两端毛刺,在平台上进行法兰的焊接。法兰焊接时先进行点焊,点焊后进行测量和变形调整,使法兰的两条对角线相等。然后再进行法兰的满焊。矩形法兰钻孔时先按规定的螺栓、铆钉数量画线分孔,用样冲定点后,将两个相配的法兰用夹子夹在一起,在台钻上钻出螺栓孔、铆钉孔。并具有互换性,四角部位应设有螺孔。

②圆形法兰的制作

圆形风管的法兰采用机械煨制成型,煨好的法兰,等冷却后,另找圆平整,就可以焊接和钻孔。圆形风管的钻孔方法同矩形法兰一样。

4.3.风管的组配

1.风管与法兰的翻边铆接:铆接矩形风管法兰时,在平钢板上进行,先把两端法兰连接在风管上,并使管端露出法兰9mm,然后将法兰和风管铆接在一起,铆好后,再用木锤将管端翻边,使风管翻边平整并紧贴法兰,且保证翻边宽度不小于6mm。将铆接好的法兰的风管按规范要求铆好加固框,避免因安装后高空作业打孔,使风管变形不易修整。

2.风管的加固

当矩形风管边长大于或等大于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1200mm时,均应采取加固措施。

3.法兰的垫料一般采用5mm厚的闭孔海绵胶板或橡胶板。当做为防排烟系统或与排烟系统合用时,其垫料应采用不燃材料制作。

4.风管与配件制作质量检查

1)风管与配件制作完毕之后应依据施工规范和设计要求规定进行用料和制作误差

检查。首先检查风管制作所用材质、规格是否符合规范和设计要求;其次检查风管的咬口是否平整、严密。

2)法兰的制作质量检查:首先检查法兰的材质和用料是否符合设计要求和规范规

定;其次检查法兰螺栓孔的间距是否符合施工规范规定。

3)检查中发现不符合设计要求和规范规定的风管或法兰应重新进行整改,直到达到

符合规定。然后将检查合格的风管与配件和法兰进行组配。

5.风管支吊架或托架,应设置与保温层的外部,并在支托架与分管间镶以木垫。管、部件和设备的支吊托架、基础的钢制构件,在除锈后涂防锈底漆两道,外露部分涂面漆两道。

4.4.通风管道与部件的安装

1.管支、吊、托架安装

预埋件或膨胀螺栓位置正确、牢固可靠。埋入部分不得有油漆,并应除去油污,应做锚拉试验。

2.风管水平安装,边长尺寸小于等于400mm,间距不应大于4米;大于400mm,间距不应大于3米。

3.风管垂直安装,间距不应大于4米,单根直管至少应有2个固定点。

4.阀件应有支承吊杆,不得将阀件自身重量承压在风管及风管联接装置上;

4.5.风管连接

1.风管安装前,必须经过预组装并检查合格后,方可按编号的顺序进行安装就位。

2.风管及部件安装前将管内外的积尘及污物清除,用聚乙烯薄膜封好两端,保持管内清洁,经清洗干净包装密封的风管及其部件,安装前不得拆卸。

4.6.风管吊装

1.风管安装前,先检查风管穿越楼板,墙孔的尺寸,标高和标定支吊架的位置等是否符合要求;

2.防火、防烟、排烟阀类,消声器、通风机(组)、空调机(组)必须单独设置支吊架,吊点可用射钉枪、膨胀螺栓制作,也可用圆钢穿透楼板制作,吊点间隔一般为1-3m。大风管取小值。

3.支管重量不得由主风道承担,保温风管为防止冷桥产生在风管和吊架之间架

设垫木,垫木的厚度同保温层。风管的支吊架要避开风口、风阀、法兰、检查门等部件位置,配件的可卸接口不允许安装在墙洞或楼板内;

4.靠墙或靠柱安装的水平风管采用悬臂支架,或用斜撑支架;靠墙安装的垂直风管采用悬臂坛架或用斜撑支架;不靠墙、柱、穿楼板安装的垂直风管采用抱箍支架;

5.风管安装时应边安装边接风管调平调整。

6.空调配件的连接形式与风管连接形式一致,且内口径尺寸应相同;

7.风管与圆形空调配件连接应制成自身带外突圆法兰的天圆地方管,风管法兰的外径尺寸应与圆形空调配件的法兰外径尺寸相同。

8.风口、检视门、测定孔等位置正确、连接牢固。阀门安装正确,开启关闭灵活。

9.悬吊的风管经调平直,位置正确后,应在适当位置设置防止风管晃动的固定架。

10.风管与风口的连接可采用风管平口,风管支通或软接与风口连接的形式。4.7.风系统部件安装要求(风口采用知名品牌)

本工程风系统部件:消声器、消声弯头、碳钢风阀(70℃防火阀(常开)、70℃重力防火阀(常开)、280℃防火阀(常开)、280℃排烟阀(常闭)、280℃全自动排烟防火阀、保温型电动密闭对开多叶调节阀、电动密闭对开多叶调节阀、对开多叶调节阀、风管止回阀)。

1.风管施工时必须注意隔声隔振。支吊架应采用减振支吊架,其构造形式由在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定。相见国标03K312.原则上风管不应与其他结构有刚性接触。

2.消声器类必须有声学检测试报告,并为不燃材料或难燃材料。消声器安装的方向保证正确,且不得损坏和受潮。消声器单独设支架,避免其重量由风管承受;

3.防火阀安装前,检查其型号和位置是否符合设计要求、有无产品合格证。安装防火阀和排烟阀时,应先对其外观质量和动作灵活性与可靠性进行检验,确认合格后再作安装,防火阀的安装位置必须与设计相符,防火阀易熔片要迎气流方向安装,为防止易熔片脱落,易熔片在系统安装后再装,安装后做动作试验,另外防火阀安装时单独设支架。

4.防火阀(包括防烟防火阀类、排烟类阀门等)距所隔断的墙表面、楼板面、

防火墙表面、竖井墙表面不应大于200mm,若不能满足时,可将阀与防火隔间的风管采用耐火极限大于2h的防火板包覆,缝隙采用防火封堵材料封堵。

5.依据设计要求的位置安装排烟阀、排烟口及手控装置(包括预埋导管),排烟阀安装后做动作试验,检查其手动,电动操作是否灵敏、可靠,阀体关闭是否严密。

6.进排风机、空调机的进出口与风管的连接外采用帆布软接,软接长度选200mm,防排烟系统的柔型短管制作材料必须是不燃材料。

7.风口安装时,保证风口与风管连接的严密、牢固;风口的边框与建筑装饰面贴实;安装完毕的风口外表面保证其平整不变形,调节灵活。

4.8.风管制作安装的消音及隔振措施

风管制作和安装过程中振动和噪音的预防是安装过程中一个重点,安装过程中风管的振动的噪音及隔振措施。

1.风管制作过程中要严格按照通风空调规范和设计规定的钢板厚度加工制作风管,避免由于钢板偏薄风管受气流冲击产生振动。

2.风管的制作尺寸误差也要严格符合施工规范规定,避免由于风管出风净面积减小使风速增大,产生噪音。

3.为防止钢板风管本身受气流冲击产生振动,超过施工规范规定尺寸的钢板风管要按照要求尺寸较大的直风管及弯头(弯头制作,平面边长大于500mm时必须设置弯管导流片)、三通进行加固,加固方式采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固筋等多种加固方式。

4.风管本体设制支吊架的设置和安装符合设计要求的间距及设置位置规定,避免风管发生振动或摆动产生噪音。

5.连接空调送风口的软接要避免扭曲、过紧或过松,以防止气流阻塞增加送风口噪音或由于风口罗接过紧产生振动。

6.风机盘管连接风口的软接要松紧适度,避免由于软接过松减小送风口的面积,致使风速增大,增加送风口的噪音。

7.空调机组、风机盘管和风管相连接的安装要做到松紧适度,防止由于软接头过松增加出风口噪音或过紧将机组的振动传给风管。

8.为防止风管振动,在每个系统风管的转弯处,与空调设备和风口的连接处设固定支架。

水源热泵中央空调(免费).

勤诫创业 技术文件Page 1 of 4 bm.moq -lcr^ro-hu.ma:. r 水源热泵中央空调 水系统存在问题及解决方案 1 .水源热泵概念 水源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)或再生水源(包括生活污水、工业废水、热电厂冷却水,油田废水等)的,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。通常水源热泵消耗1KW勺能量,用户可以得到4KW以上的热量或冷量。 2. 水源热泵中央空调工作原理 “热泵”是借鉴“水泵”一词得来。在自然环境中,水向低处流动,热向低温位传递。水泵将水从低处送至高处,而热泵可将低温位热能交换至高温位提供利用。热泵在本质上是与制冷机相同的,只是运行工况不同。其工作原理是,由电能驱动压缩机,使水质循环运动反复发生,在蒸发器吸热,冷凝器放热,使热量不断交换传递,并通过阀门切换使机组实现制热式制冷式功能。水源热泵工程是一项系统工程,一般由水源系统,水源热泵机组和末端散热器三部分组成。水源系统包括水源、取水构筑物、输水管网和水处理设备。 3. 水源热泵中央空调水系统存在的问题 a. 由于水源热泵机组采用地下水来做为外循环水,地下水含有一定量的泥砂和悬浮物,使其在进入设备时会对机组和管、阀造成磨损,含砂量高和浑浊度高的地下水,若在使用过程中未处理,则回灌时会造成含水层堵塞,使回水量逐渐降低。 b. 地下水还含有不同的离子、分子、化合物和气体,使地下水具有酸碱度、硬度、腐蚀性等化学性质,会对机组材质造成一定的影响。特别是在冬季制热工况下,水温常常在50C以上,水中的钙、镁离子容易析出结垢,影响换热效果。 4. 水源热泵中央空调水系统存在问题之水处理方案 如果水源的水质不适宜地源热泵机组使用时可以采取相应的技术措施进行水质处理,使其符合机组要求。 在水源系统中经常采用的水处理技术有以下几种:

茶庄整体经营策划方案及设计思路

茶庄整体经营策划方案及设计思路 本文导读:纵观近年来的茶叶零售店,效益好的已经微乎其微,大多处于保本、亏本状态,而且许多已倒闭。是什么原因造成茶叶零售经营不善呢?怎样才能经营好茶叶零售店呢?这是我们要研究解决的现实问题。 中国是茶叶的故乡。茶叶被国人称为“国饮”,随着世界物质文化交流的发展,全世界已有50 多个产 茶国,饮茶之风盛行世界。 我国茶区分布广泛,种类之多、饮茶之盛、茶艺之精、堪称世界之最。 随着人类文明的进步,人们生活节奏的加快,科学技术日新月异的发展,茶对人类身体健康的奇特功效和文化价值进一步被揭示和升华。 茶已被世界人民作为保健康乐、社会联谊、净化心灵、传播文化的纽带。 据世界卫生组织预测,茶在21 世纪将成为世界“第一大饮料”。 “开门七件事,柴米油盐酱醋茶”,正因为茶叶是人类生活必须消费品,同时又是人类精神文明生活的一部分,所以茶叶零售店分布广泛,阵容庞大,据初步统计全国约有十几万家,随着人们消费水平的提高,市场越来越走向规范化。茶科技的超速发展,人们对茶文化逐步深入以及对茶知识的进一步了解,茶叶零售面临着异常严峻的考验,如果还是按照过去陈旧的经营观念,很快就会被淘汰出局。 纵观近年来的茶叶零售店,效益好的已经微乎其微,大多处于保本、亏本状态,而且许多已倒闭。是什么原因造成茶叶零售经营不善呢?怎样才能经营好茶叶零售店呢?这是我们要研究解决的现实问题。 经营不善的原因很多,大体是以下几个方面: 一、选址不合理:开店重要的是位置,好多经营人员不经市场调查,随便选一个位置就去开店,有的盲目好高,片面追求繁华地段、大商场,这样就容易陷入盲目性,靠碰运气。 二、装饰不当:在装饰过程没有按茶店的特殊性,纯粹暗个人意志去做,追求豪华的、简单的,我就曾看到许多茶店的装饰模仿歌厅、饭店的装饰,着怎末行,茶叶是一种特殊的商品,它的特点在于它的品位、清心、高雅。 三、茶叶的质量不行:好多茶店经营由于本身对茶叶知识的了解不透,没有鉴别能力,为了图方便省事,大多数茶商到初级市场去盲目进货,这样茶叶质量把关不严,坑了顾客,结果也丧失了自己的信誉。 四、价格定位不合理:由于前期是“商品短缺”时代,市场不规范,大家为了眼前利益,追求暴利,随着市场经济的进一步成熟,商品过剩,薄利的时代已经来临,好多经营者没有从传统的经营思维中跳出来,还是沿着过去“高价位”的老路子,可是顾客不买,你怎么办呢? 五、品种结构不合理:好多茶叶店的经营者总是认为自己或亲朋熟人的茶叶可靠,拒绝新进品种,茶店品种单调,给顾客选购的余地少,这种自我封闭的经营方式必须立即改变。 六、不了解消费者口味:茶叶经营者应该了解你所在经营地区消费者的口味,不同的地区消费者口味不一样,你不能以你自己的口味来代替你所经营地区消费者的口味。 七、商品立体结构意识不强:现代经营离不开立体思路,茶叶不仅是一种饮料,同时也是一种博大精深的艺术,茶也须有与茶有联系的艺术品、工艺品、茶艺同台演出,不能唱独角戏。

水源热泵设计方案

水源热泵热水机组 设 计 方 案 方案目录 方案概述................................ 第一章水源热泵中央空调介绍........................ 第二章水源热泵中央空调相关政策依据................ 第三章方案设计.................................... 第四章工程概算.................................... 第五章水源热泵系统技术特点........................ 第六章公司简介.................................... 第七章工程清单目录................................

方案概述 本方案采用水源热泵中央空调新技术,水源热泵中央空调是二十世纪七十年代以来欧美发达国家大力推广的空调新技术。它是利用地下浅层水中低品位能源制冷和制热,空调运行成本比传统电制冷空调节约50%以上。 第一章水源热泵中央空调介绍 一、水源热泵现状及政策依据 水源热泵最早源于1912年瑞士的一项发明专利,二十世纪七十年代能源危机以后,这一节能、环保的空调技术受到西方国家的重视。水源热泵技术在美国、加拿大和北欧国家和地区已得到广泛地应用。瑞士的普及率达到50%以上,美国推广速度以每年20%的速度递增。 1995年中美签署了《中华人民共和国国家科学委员会和美利坚合众国能源部效率和再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》,并与1997年又签署了该合作协议书的附件六——《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地能开发利用的合作协议》。其中,两国政府将地源热泵空调技术列为能源效率和再生能源的合作项目。建设部2000年第76号令也将地热、可再生能源以及空调节能技术列入建设部推广项目。2004年9月14日国家发改委高技术处颁发了《关于组织实施“节能和新能源关键技术”的通知》,将地热、热泵列为重点开发内容。2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十届会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》鼓励大力推广应用太阳能、地热能、水能等可再生能源。 与此同时,适合推广水源热泵的北京市、山东、河南、辽宁、河北等地政府对推广水源热泵空调制定了优惠政策。这一举措极大的促进了我国地源热泵技术的发展。 北京市第一个地温空调工程——蓟门饭店(两会代表驻地)已运行七年。运行成本低于原燃煤锅炉和单冷机组,比改造前每年可节约数十万运行费用。 二、水源热泵工作原理 水源热泵技术利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)中低品位热能资源,通过逆卡诺循环实现低品位热能向高品位热能转移的一种技术。它以水为工作介质将地下土壤中的低品位热能提取出来,经高效的热泵机组,利用少量的高品位电能,将水中的低品位能量输送到空调场所,完成热交换的地下水又重新回灌到地下去。井水是在金属管路中闭路循环的,水不与大气接触,不消耗水,也不污染水,只提取水中的热能。地温空调

水源热泵系统设计

水源热泵系统设计 一、水源热泵设备选型 ⒈一般情况下按空调冷负荷确定机组型号,对于热负荷高的地区要校核采暖负荷。 传统的系统——用较大的热负荷或冷负荷选择系统。以出水温度35℃的制冷量或以出水温度18℃的 制热量作为选择水源热泵机组的依据。 ⒉无锅炉系统——用冷负荷选择水源热泵机组,房间的热损耗需用足够能量的电加热型加热器加以抵 消。 ⒊水系统进水温度选定原则:一般制冷为15~35℃,制热为10~32℃,国标规定制造商参数标定按制冷进出水温度30/35℃,热泵制热进出水温度20℃。 ⒋水量及风量确定原则:一般每KW的水流量为0.19m3/h,风量为140~250m3/h。 ⒌实际制冷量及制热量会因室内设计干、湿球温度的不同而有所变化,应根据室内设计干、湿球温度进 行修正。 二、循环水系统设计 水环系统通常有冷却塔、换热器、蓄热箱、辅助加热器、泵及相应管路组成。水环水温控制范围一般为15~35℃,在此温度范围内,一般不需要开冷却塔或辅助加热器。 三、系统水流量设计 水源热泵系统夏季需冷量的计算方法与其它系统相同。根据需冷量和所需的冷却水温差,各台水源热泵装置的循环水量即可求出,在考虑到装置的同时使用系数,即可得到整个系统所要求的夏季总冷却循环水量。 一般来说,单一性质的建筑同时使用系数较高,综合性建筑则低一些。另水源热泵装置的数量越多,同时使用系数越小,反之则越大。同时使用系数可按以下原则来确定: ⒈循环水量小于36 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.9 ⒉循环水量为36~54 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.85 ⒊循环水量大于54 m3/h时,同时使用系数取0.75~0.8 以上原则中所提到的循环水量是指各装置所需水量的累计值,把此值乘以同时使用系数即可得到系统实际所需的总循环水量,并以此作为循环水泵、冷却塔的选型参数以及循环水总管径确定的依据。 四、系统形式 水源热泵水路系统通常采用一次泵系统,运行简单、管理也比较方便。考虑到整个系统的运行可靠,系统中必须设置备用泵。 水系统的循环泵建议多台并联。 为保证每一台水源热泵机组都得到所需水流量,其水系统一般建议采用同程式;每一个分支

景观方案设计思路

景观方案设计思路 大家一直强调方案思路,思路,思路重要的事情说三遍今天就给大家捋捋哈!前言景观设计是多项工程相互协调的综合设计,就其复杂性来讲,需要考虑交通、水电、园林、市政、建筑等各个技术领域。各种法则法规都要了解掌握,才能在具体的设计中,运用好各种景观设计元素,安排好项目中每一地块的用途,设计出符合土地使用性质、满足客户需要、比较适用的方案。景观设计中一般以建筑为硬件,绿化为软件,以水景为网络,以小品为节点,采用各种专业技术手段辅助实施设计方案。从设计方法或设计阶段上讲,可简单归结为以下几个方面: 大家一直强调 方案 思路,思路,思路 重要的事情说三遍 今天就给大家捋捋哈!

前言 景观设计是多项工程相互协调的综合设计,就其复杂性来讲,需要考虑交通、水电、园林、市政、建筑等各个技术领域。各种法则法规都要了解掌握,才能在具体的设计中,运用好各种景观设计元素,安排好项目中每一地块的用途,设计出符合土地使用性质、满足客户需要、比较适用的方案。景观设计中一般以建筑为硬件,绿化为软件,以水景为网络,以小品为节点,采用各种专业技术手段辅助实施设计方案。从设计方法或设计阶段上讲,可简单归结为以下几个方面:

构思 构思是景观设计最重要的部分,也可以说是景观设计的最初阶段。从学科发展和国内外的实践来看,景观设计的含义相差甚大。我们认为,景观设计是关于如何合理安排和使用土地,解决土地、人类、城市和土地上的一切生命的安全与健康以及可持续发展的问题。它涉及区域、新城镇、邻里和社区规划设计,公园和游憩规划,交通规划,校园规划设计,景观改造和修复,遗产保护,花园设计,疗养及其他特殊用途等很多领域。同时,从目前国内很多的实践活动来看,景观设计着重于具体项目本身的环境设计,即狭义的景观设计。两种观念并不相互冲突。 基于以上的观点,我们认为无论是关于土地的合理使用,还是一个局部的景观设计方案,构思都是十分重要的。 构思首先考虑的是满足其使用功能,充分为地块的使用者创造、规划出满意的空间场所,同时不破坏当地的生态环境,尽量减少项目对周围生态环境的干扰。然后,采用构图以及下面将要提及的各种手法进行具体的方案设计。 方案构思“四法” 1草图法 草图法的特点和作用

水源热泵供暖制冷系统运维管理合同

***********新能源开发有限责任公司 ******人民医院水源热泵供热供冷系统 投资运维管理合同 协议编号: 签署日期: 签署地点:

甲方: 乙方:**********新能源开发有限责任公司 依据《中华人民共和国合同法》和其他有关法规,经甲、乙双方协商,就有关事项达成如下合同,双方同意严格执行本合同规定的所有条款。 一、建设经营范围 1、乙方投资范围 (1)热泵机房:热泵机房内水源热泵机组、循环水泵组等主要设备及辅助设施的购置及安装;热泵机房内管道及附件等的购置及安装;设备配电及自控系统的安装; (2)室外水源井换热系统:水源井钻凿施工以及水源井至机房联络管线的敷设施工; (3)室外冷却塔系统:冷却塔设备及其附属管线的购置及安装。 2、甲方负责建设内容 (1)热泵机房土建,热泵机房内的设备基础,冷却塔设备基础,及机房内通风、给排水、消防、照明等配套设施建设; (2)出机房后1米的供回水管线、建筑内的空调末端系统的建设和运营管理; (3)电力电源引入建设; (4)其它协调工作。 二、维护运营时间 经营时间为20年,即由乙方对本项目进行投资、设计、建设、

运营、收费,并对项目拥有所有权。运营即收费年限为20年(不含建设期)。 三、合同价款及付款方式 1、方案一 免收冬、夏季配套费。 由36元/m2让利至30元/m2(采暖季每天0.25元/m2,比县定标准0.26元/m2降低1分;制冷收费标准由45元/m2让利至40元/m2。(按照每个供暖、制冷季为120天)。 供暖收费参考标准标准:****市收费标准为:36元/m2(采暖季每天每平方米0.30元);汝阳县收费标准为31.2元(每天每平方米0.26元)。 2、方案二 免夏季配套费,冬季接口费标准由50元/m2让利至40元/m2,则共计507万元。 供暖收费标准由由36元/m2让利至27.6元/m2(采暖季每天0.23元/m2,比县定标准0.26元/m2降低3分;制冷收费标准由45元/m2让利至35元/m2。(按照每个供暖、制冷季为120天)。 3、付款时间 付款以人民币通过银行给付,统一汇至中标人的基本银行账户。具体付款幅度如下: 每个供暖/供冷季前十日内支付供暖费。

水源热泵与地源热泵优缺点的比较

水源热泵与地源热泵优缺点的比较 一、水源热泵深井技术介绍 1、水源热泵原理 地下水是一个巨大的天然资源,其热惰性极大,全年的温度波动很小,一般说来,埋藏于地表20M以下的浅表层地下水可常年维持在该地区年平均温度左右,是理想的天然冷热源。水源热泵系统正是利用地下水的特性而工作的一种新型节能空调。在水源热泵的水井系统中,水源热泵一般成井深度为50米到300米,因为此部分地下水主要由地表水补给,且不适宜饮用,故用于水源热泵中央空调是极佳选择水源中央空调系统的是由末端(室内空气处理末端等)系统,水源中央空调主机(又称为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成。 为用户供热时,水源中央空调系统从水源中中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以满足用户供热需求。为用户供冷时,水源中央空调将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源中,以满足用户制冷需求。 1.1系统原理图:制热工况为例(制冷工况可通过阀门切换来实现,即使水源水进冷凝器,蒸发器的冷冻循环水接用户系统),系统原理见下图:

分类:水源热泵根据对水源的利用方式的不同,可以分为闭式系统和开式系统两种。 闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热套管,该组套管一般水平或垂直埋于地下或湖水海水中,通过与土壤或海水换热来实现能量转移。 开式系统也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。通过建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群回地下。. 水源热泵原理图:

深井回灌开式环路

地下水平式封闭环路 2.水源热泵优点 2.1高效节能 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,。4~6,实际运行为7理论计算可达到. 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温

水源热泵控制系统

水源热泵控制系统 水源热泵作为一种用地下恒温水源代替冷却塔的高效节能空调,在实际应用中,为了进一步提高节能效果,还应尽可能减少主机、冷冻水泵和冷却水泵等主要耗能设备的用能。传统的空调水系统使用定流量的运行方式,水源热泵主机本身具有能量调节机构,根据负载变化输出的能量可以在额定值的25%-100%的范围内调整。但是,冷冻水泵和冷却水泵却不随着负载变化做出相应的调节,流量保持不变,导致水系统经常在大流量、小温差的工况下运行,电能浪费很大。采用定温差变流量的水系统控制,可以避免这种浪费。 采用这种控制方式,可以把进回水的温差固定在一个较大的给定值上,在用户负荷较小时,通过减少流量来满足用户要求,这样水泵的能耗可以大大减少。随着冷机技术的进步,蒸发器的流量可以在额定流量的60%-100%范围内变化,这样就为采用交流变频调速器对水源热泵系统中的水泵进行变流量节能控制提供了技术保证。本文将利用PLC、触摸屏和变频器对水源热泵进行变频节能控制。 2 变频节能控制方案 采用变频器配合可编程控制器组成控制单元,其中冷却水泵、冷冻水泵均采用温度自动闭环调节,即用温度传感器对冷却水、冷冻水的水温进行采样,并转换成电信号(一般为4-20 mA,0-10 V等)后送至PLC,通过PLC将该信号与设定值进行比较再作PID运算后,决定变频器输出频率,以达到改变冷冻水泵、冷却水泵转速,从而达到节能目的。 2.1冷冻水系统 系统采用定温差变流量的方式运行,在保证最末端设备冷冻水流量供给的情况下,确定一个冷冻水泵变频器工作的最小工作频率作为水泵运行的下限频率并锁定;将电动机工频设定为上限频率,改变变频器频率就可以调节系统的流量。

深化设计方案思路及流程

钢结构深化设计思路及流程 、钢结构单位在拿到图纸后,项目专职深化人员首先要对整套图纸读懂吃透。对图纸表达不详细或不明白的地方进行归纳整理以书面的形式向总包、设计进行正式提交,在下一个设计周例会上进行答疑再对答疑结果,总 包、设计进行签字确认。钢结构深化单位在拿到正式的签字确认单后,方可 进行下一步工作。 、按照深化的程序要求对钢结构制作和安装方案进行会审。深化设计过程 应包含钢结构制作工艺流程、节段划分方案、制作精度控制方案、质量检测方 案、 关键节点的计算分析以及与深化设计有关的整体分析等内容。 (1)钢结构深化设计开始前,按IS09001的程序文件的要求, 对钢结构制作和安装方案进行会审。 (2)深化设计过程应包含钢结构制作工艺流程、节段划分方案、制作精度控 制方案、质量检测方案等内容, ⑶深化设计流程图如下:

详图设计单位确定杆件分段位置、 加工工艺图 纸分批情况及图纸提交时间 图纸交底及工厂 开始下一批图纸设计 服务 1 P 设计结束,提交完整设 计图纸 (4) 深化设计出图思路 钢结构进行具体深化。对每个单体的重要关键节点以及构件图重要的焊缝形式等 深化图送 * 校对、审核并修改 根据招标单位提供的本工程钢结构图纸、 补充文件及招标文件,对本工程的 完成一批图纸及自校 施工图设 计方 确认 施工图设 计方 确认

交设计、业主、监理确认后,方可下料制作作为工程施工及验收依据。 (5)先进的钢结构深化设计软件 本工程的深化设计采用CAD4行三维建模。 (6)图纸深化设计进度控制及保证措施 1)图纸深化设计进度控制 中标后,设计部根据工程总进度和资源情况排出“深化设计进度计划图”, 明确本工程各结构设计进度节点,确保满足本工程总体制作进度; 在设计院提交总体设计资料前,我公司将组建专项设计组,派1-2名深化设计人员到设计院提前熟悉设计内容,领会设计意图,以确保图纸转化按照总体设计进行; 在完成每个分项设计后,即刻向设计院上报并申请深化设计图纸的审批,对 审批后需要修改的部分,及时进行修改,直到审批合格; 实行“设计倒计时”制度,使每个人明确自己分项设计进度对于总体设计进度的重要性,目标明确,确保节点。 2)图纸深化设计质量保证措施 中标后,业主、总承包单位和设计院就本工程进行技术交底,同时提供完整的结构设计图。我公司设计部首先组织专人详细阅图,对作图范围、图面表达、构件编号等进行统一的规定。然后开始工作图的转化设计; 为保证设计交接工作的顺利进行,将设立该项目专职负责人,强化与设计院及安装现场的联系与沟通,发现问题及时解决,确保工作图的设计完全贯彻原结构设计的思路和意图,并且可以将根据现场安装的需要而增设的安装作业所需的一些临时装置绘制在工作图上,以便于在工厂直接加工,减少现场的工作量,加 快施工进度; 在设计过程中,如发现设计图有疑问,立即与总承包单位和设计院联系,经过协商达成一致后,进行修改; 实行图纸的自审、专审制,即在工作图设计完成后,先进行自审,然后由专审人员进行审核,审核后设计人员进行确认并修改图纸,然后二次出图,再由专审人员进行审核并修改,最后将通过审核的图纸绘制出图,经原设计部门审查批准后方可投入生产; 在构件加工过程中,如发现工作图有错误或原设计图有修改,工作图设计人员应及时进行确认,然后修改图纸发修改图,同时收回原图,以免发生混淆。 我公司将为本工程的深化设计编制严格合理的工作流程和控制程序。同时根据中国钢结构行业的具体情况,制定符合建设部颁布的各项制图标准和设计规范的本公司的深化设计标准,建立起完善的三级审核制度。设计制图人员根据设计图纸、国家和部委的规范与规程以及本公司的深化设计标准完成自己负责的设计制图工作,并要经过以下检查和审

医疗卫生机构地源热泵技术及合同能源管理模式

医疗卫生机构地源热泵技术 及合同能源管理模式应用实践 李敏马宏权郁松涛张志鹏郭放 (南京丰盛新能源科技股份有限公司南京,江苏 210012) 摘要:营造绿色、低碳、节能型医院是现代化医疗建筑发展的一个重要方向,地源热泵技术作为一种高效、节能的空调技术必将成为我国医疗建筑节能领域重点推广的技术之一。本文对医疗建筑的空调能耗现状、特点和采用地源热泵技术的节能潜力进行分析,并对医疗建筑中应用地源热泵技术的实际案例进行了介绍,证明了地源热泵技术将为医疗建筑节能技术的发展带来更大的空间。 关键词:地源热泵;医疗建筑;空调能耗 1医院空调系统的能耗特点 医院承担着为病人和特定人群提供诊断、治疗、防疫及其他健康服务的重任,在我国国民生活中扮演着非常重要的角色。医院空调系统区别于民用空调系统之处在于其应用场合的不同,其技术要点是在保证温湿度要求的同时能控制空调房间的污染物浓度以保证目标区域的工作顺利进行。与民用空调系统相比,其空调系统具有温湿度要求高、洁净度要求高、末端气流组织要求严格、运行时间长等特点[1],这些要求,都不可避免地加大了医院空调系统的能耗。 此外,由于医疗建筑功能区域划分较为严格,各区域间为了控制疾病,防止疾病传播和扩散,通常需要满足一定的防护距离要求。因此,医院的空调系统负荷较为分散,管线较长,空调系统内的气/水驱动耗能较大,这也从一定程度增加了空调系统的整体能耗。 综合以上各方面因素可以看出:医疗建筑的空调系统具有高能耗,高费用的特点。并且随着医学技术的进步以及人们对于医疗环境舒适度要求的提高,医院空调系统的能耗也不可避免地增加。据统计,医院空调系统的年一次能耗量,是一般办公建筑的1.6~2倍。而在手术部和一些特殊部门,空调能耗可以达到一般空调系统的5~10倍[2]。由此可见,医疗建筑的空调系统具有很大的节能空间,通过合理的技术手段降低医院空调系统的运行能耗,建立节能环保的绿色医院也是我国医疗事业今后的一个重要发展方向[3]。

最新热水及饮用水供应合同范本

学生公寓中央热水和饮用水供应 合作协议 甲方:(以下简称甲方)湖南省XXXX 学校 乙方:(以下简称乙方)XXXX 为完善学校后勤服务体系,开发建设科学、节能、环保、安全、便捷的学生公寓热水供应系统。经双方共同考证和平等协商,就如下合作事宜达成一致协议。 一、合作模式 1、由乙方全额投资建设学校学生宿舍楼热水供应系统。 2、甲方负责提供热水设备设施所需场地,负责协调好学校各方关系。 3、乙方投入的热水设备设施必须符合环保、节能的要求,具体制热设备的选择由乙方根据现场条件决定。可以是空气源热泵热水机组,也可以是水源热泵机组等清洁能源。不符合环保、节能的设备设施乙方不得使用。 4、甲乙双方共同确定在校住宿人数。本协议甲乙双方确认现有人数2500多名,学生使用该热水系统,每天需制备热水能满足现有学生所需热水量。 5、甲方提供热水系统所需水、电源至乙方施工场地,并保障正常供应。乙方运营所需水、电费按供应部门给甲方的最优价格结算不加转供费用;电源从电业部门给甲方的动力用电系统接出,如有分时计价按照分时计价结算,如果没有则按照电业部门给甲方的最优价结算,并不另加转供费用。以上标准以水电源供应部门的物价批文为准。 6双方共同确定设备设施布置及管网走向图,乙方按图施工。乙方施工时,甲方将派专人协助乙方水电开口接管线和铺设热水供应管道的安装线路及宿舍洗浴点。 乙方全权负责施工期的(人身和材料、设备)安全,并不得在施工图以外,未经甲方同意在房屋墙面上任意开口戳洞走管线。 7、如果乙方使用的热水系统电源不够用,由乙方从甲方变压器供电房接出解决,甲方必须保证变压器承受输出的电源负荷。乙方售后服务人员办公室和住房由甲方提供一间25m2房间。 二、合作期限 1、双方约定合作经营期限为15年。从2008年 ___ 月 6 日至2023年9月1日止。经营期满,热水设备设施无偿转交给学校。 2、经营期内,为保证双方利益,在热水供应正常的前提下,甲方保证乙方供水系统

湘江江水源热泵空调系统方案

中泰财富湘江江水源热泵中央空调系统 项 目 建 议 书

目录 第一章项目概况 (4) 1.1 项目简介 (4) 1.2 项目负荷及能源价格 (5) 1.2.1 项目负荷 (5) 1.2.2 当地能源价格 (6) 1.3 项目发展背景 (6) 1.3.1 能源背景 (6) 1.3.2 国家相关政策 (8) 1.4编制依据 (10) 1.4.1 空调系统相关规范 (10) 1.4.2 智能控制相关规范 (10) 第二章项目空调技术方案设计 (11) 2.1项目系统形式 (11) 2.2水源热泵技术 (12) 2.2.1 水源热泵系统技术原理 (12) 2.2.2 水源热泵系统的特点 (13) 2.3水源热泵系统设计 (15) 2.3.1 能源中心面积及装机配置 (15) 2.3.2 能源中心配电容量 (15) 2.3.3水源热泵系统水源水小时流量的计算 (15) 2.3.4 取回水方式确定 (15) 2.3.5 取回水管线的布置 (18) 2.3.6水源水管确定 (18) 2.3.7水处理主要措施 (19) 2.3.8水处理工艺流程 (19) 第三章年运行费用及初投资分析 (21) 3.1系统年运行费用 (21) 3.1.1 夏季运行成本 (21) 3.1.2 冬季运行成本 (21) 3.1.3 年运行维护成本 (21) 3.2系统初投资 (22) 3.2.1投资估算范围及内容 (22) 3.2.2 投资费用估算表 (23) 第四章商业合作模式 (24) 4.1合同能源管理 (24) 4.1.1合同能源管理EPC操作模式 (24) 4.1.2 合同能源管理EPC操作流程 (24) 4.1.3合同能源管理融资模型 (25) 4.1.4合同能源管理盈利模型 (26)

工程承包合同书专用条款

第三部分专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.2 合同当事人和人员 1.1. 2.2 发包人: XXX公司 1.1. 2.3 承包人: XXX公司 1.1. 2.6 监理人: XXX公司 1.1.3 工程和设备 1.1.3.2 永久工程:XXX楼、XXX楼、XXX大楼、XX氧化房;。 1.1.3.3 临时工程: 发包人只提供施工用水、用电、用天燃气接入点,承包人从接入点接出的施工用水、用电、用天燃气工程费、能源使用费、分包单位接水接电接天燃气能源使用费、管理费等所有费用均由承包人自理或管理,费用已含在投标报价中。承包人自行办理施工期间用通信、网络、闭路等,不再另计任何费用。 临时用房、场地硬化、防尘措施、场内施工道路及维护、为安全文明施工所采取的所有防护设施及其它措施、施工围墙、大门及不定期墙面宣传装饰、标准化标牌、标语、施工排降水设施、临时绿化设施等,费用已含在投标报价中。 1.1.3.4 单位工程:XXX楼、XXX楼、XXX大楼、XX氧化房; 1.1.3.10 永久占地:按施工图纸所示红线范围内的工程占地,并附征地图纸。 1.1.3.11 临时占地:为实施合同工程需要临时占地的范围,包括图纸中可供承包人使用的临时占地范围,以及发包人为实施合同需要的临时占地范围。 1.1.4 日期 1.1.4.5 缺陷责任期:按中华人民共和国原建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行,防水保修期是5年。 1.4 合同文件的优先顺序 合同文件的优先顺序:合同协议书;补充协议书;合同附件;会议纪要、甲乙双方往来信函、双方有关工程的技术变更、技术洽商、现场签证、现场收方等书面协

水源热泵设计方案

水源热泵设计方案 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

水源热泵热水机组 设 计 方 案 方案目录

方案概述 本方案采用水源热泵中央空调新技术,水源热泵中央空调是二十世纪七十年代以来欧美发达国家大力推广的空调新技术。它是利用地下浅层水中低品位能源制冷和制热,空调运行成本比传统电制冷空调节约50%以上。 第一章水源热泵中央空调介绍 一、水源热泵现状及政策依据 水源热泵最早源于1912年瑞士的一项发明专利,二十世纪七十年代能源危机以后,这一节能、环保的空调技术受到西方国家的重视。水源热泵技术在美国、加拿大和北欧国家和地区已得到广泛地应用。瑞士的普及率达到50%以上,美国推广速度以每年20%的速度递增。 1995年中美签署了《中华人民共和国国家科学委员会和美利坚合众国能源部效率和再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》,并与1997年又签署了该合作协议书的附件六——《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地能开发利用的合作协议》。其中,两国政府将地源热泵空调技术列为能源效率和再生能源的合作项目。建设部2000年第76号令也将地热、可再生能源以及空调节能技术列入建设部推广项目。2004年9月14日国家发改委高技术处颁发了《关于组织实施“节能和新能源关键技术”的通知》,将地热、热泵列为重点开发内容。2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十届会议

通过了《中华人民共和国可再生能源法》鼓励大力推广应用太阳能、地热能、水能等可再生能源。 与此同时,适合推广水源热泵的北京市、山东、河南、辽宁、河北等地政府对推广水源热泵空调制定了优惠政策。这一举措极大的促进了我国地源热泵技术的发展。 北京市第一个地温空调工程——蓟门饭店(两会代表驻地)已运行七年。运行成本低于原燃煤锅炉和单冷机组,比改造前每年可节约数十万运行费用。 二、水源热泵工作原理 水源热泵技术利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)中低品位热能资源,通过逆卡诺循环实现低品位热能向高品位热能转移的一种技术。它以水为工作介质将地下土壤中的低品位热能提取出来,经高效的热泵机组,利用少量的高品位电能,将水中的低品位能量输送到空调场所,完成热交换的地下水又重新回灌到地下去。井水是在金属管路中闭路循环的,水不与大气接触,不消耗水,也不污染水,只提取水中的热能。地温空调省去了锅炉和冷却塔,夏天用地下水作冷却水,同时将冷量搬运到地下,冷却效果优于冷却塔;冬天,不受环境温度影响,制热效果优于其它空调。制热的同时,将室内的冷量交换并搬运到地下。这样,地下成了一个储能库,夏储冬用,冬储夏用,如此往复,环保节能。

水源热泵空调系统简介

水源热泵空调系统简介 一、背景 环境污染和能源危机已成为当今社会的两大难题,如何在享受的同时付出最少的代价逐渐成为人类的共识,在这种背景下以环保和健康为主要特征的绿色建筑应运而生。尽可能少地消耗能源为建筑物创造舒适环境已经成为空调的发展方向,开发利用天然的冷/热源能够为空调带来节能和环保双重效益,因而越来越受到人们的重视。地下水是一个巨大的天然资源,其热惰性极大,全年的温度波动很小,一般说来,埋藏于地表50m以下的深井水可常年维持在该地区年平均温度左右,是一种理想的天然冷热源。 二、水源热泵简介 水源中央空调系统是一种从地下水资源中提取热量的高效、节能、环保、可再生的供热(冷)系统。该系统是成熟的热泵技术、暖通空调技术配套地质勘察成井技术于一体,在地下50~100米相对稳定的水体温度下高效、稳定、经济的运行。水源中央空调系统是由末端(室内空气处理末端等)系统、水源中央空调主机(又称为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成。为用户供热时,水源中央空调系统从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以满足用户供热需求。为用户供冷时,水源中央空调系统将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源水中,以满足用户制冷需求。 用户(室内末端等)系统由用户侧水管系统、循环水泵、水过滤器、静电水处理仪、各种末端空气处理设备、膨胀定压设备及相关阀门配件等组成。 水源中央空调主机系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、各种制冷管道

配件和电器控制系统等组成。 水源水系统由取水装置、取水泵、各种水处理设备、水源水管系统和阀门配件等组成。 制冷工况的实现只需通过合理地设计用户系统和水源水系统管道和阀门,切换阀门来实现进蒸发器的水源水改进冷凝器,进冷凝器的用户系统循环水改进入蒸发器,以达到制冷的目的。(反之则为供热工况) 水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的冷暖空调系统。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的均衡。这使得利用储存于其中的似乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵是利用可再生能源的一种有效途径。 三、水源热泵中央空调系统的工作原理图 在上图中,供水井的地下水通过潜水泵进入机组并进行能量提取后回灌入回水井,构成井水循环系统。机组提取地下水中的低位能量并将其聚变为高位能量,然后输送给冷暖水循环系统(用户末端)。整个系统仅消耗电能,无任何污染。由于地下水循环使用.因此也不会造成地层沉降。主机占地面积比传统方式大大减少,可放置在地下室等空间。

钻井协议书

钻井协议书 甲方:大连鸿源热能工程有限公司 乙方: 合同签订时间:2010年12月25日 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确甲乙双方在钻井施工过程中的权利义务,特签订本合同,以便共同遵守。 一、工程名称:乌兰察布职业学院水源热泵回水井 二、施工内容: 1、地点位于乌兰察布职业学院工地现场的10口(暂定)钻井工程,本工程为包工包料的交钥匙工程。 三、工程造价: 按实际测井深度结算价格为500元/米,井深在60米(以实际成井后测量深度确定总价)。 四、施工工期:钻井时间2010年12月25日至2011年1月25日。 如遇下列问题工期顺延: 1)、甲方方案没有确定而影响乙方; 2)、不属于包干系数范围内的重大设计变更; 3)、在施工中停水、停电,影响正常施工; 4)、未按合同规定拨付工程款而影响施工。 5)、不可抗力因素影响 六、工程款的支付: 单井开钻前,甲方支付乙方单井费用总额的50%(井深按60米计算);钻井、成井完毕,甲方支付乙方本井造价的40%;待井群全部施工完毕、验收合格、洗井完毕,甲方支付乙方至实际造价的100%。 七、双方的责任: (一)乙方的责任 1、施工方施工前,根据工程实际情况做好井位布置。

2、施工方做好施工前的设备、人员及钻井所需的准备工作,做好施工前的安全教育 工作。 3、组织施工管理人员和材料、机械进场,自行安排食宿。 4、编制施工组织设计方案,施工总进度计划,材料设备进场计划,送报给甲方。 5、施工过程中的安全及施工工艺责任,全部由乙方承担。 6、施工过程中的器具损耗由乙方负责。 7、乙方有向甲方就井深和工艺建议的责任。 8、机具运输、起吊、场地平整、挖坑、场地清理等所有因钻井而发生的费用均由乙 方承担。 (二)甲方的责任 1、按约定支付工程款。 2、组织双方人员及有关部门参加施工与技术交底,并在3 天内提供会审纪要。 八、工程质量 施工方在施工过程中必须遵守下列规定: 1、由施工方提供主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格 证,或由甲方和项目主管单位代表进行检验合格后方可用于工程。 2、隐蔽工程必须经甲方和项目主管单位代表检查,验收签证后,方可进行下一道工 序。 3、施工方应按质量验评标准对工程进行分项、分部工程质量进行评定,并及将评定 结果送交甲方和监理。 九、违约责任 施工方责任: 1、因施工造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工,直至达到合同规定为止。 2、工程不能按合同规定的工期交付使用,偿付逾期违约金。 建设方责任: 1、未能按合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。 2、施工方验收通知书送达7 日后不进行验收的,视为验收合格并按规定偿付乙方逾期违约金。 十、工程质量及保修 1、施工方在施工中严格按照《供水管井技术规范》,即GB50296-99执行及国家有关技术规范施工。 2、施工方按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和建设部《工程质量保修办法》的有关规定,对交付甲方和项目主管单位使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 十一、其他 1、本合同一式肆份,甲乙双方各执正本一份,副本一份。 2、本合同自双方代表签字、加盖双方公章签证之日起生效,至工程竣工验收符合要求,结

毕业设计方案及设计思路

毕业设计方案及设计思路 毕业设计不仅有华美的形式更是通向职业教育的实质本文浅谈 毕业设计方案及设计思路从以人为本、以能力为核心的教学理念出发阐明了社会、企业需求和学校培养学生能力之间的矛盾从毕业设计角度出发提出提高服装教学质量的具体方案宗旨在于使毕业设计成为 检验服装教学质量的试金石使学生在走出校门的最后一个情境体验 中成为社会所需的优秀技术人才 毕业设计方案 通过市场调研不难发现中国服装业已开始由“贴牌加工”逐步 向“自主品牌”转变目前我国有5万家左右的服装企业企业数量虽多但质量堪忧如何做大、做强成了现今服装企业迫切的目标服装设计师、服装制版师常常间接决定企业的命运服装人才的匮乏对企业的进一 步发展壮大日渐形成桎梏人才的培养迫在眉睫而另一方面学校每年 培养的大量毕业生却遭遇就业困惑 众所周知服装教学是由多个环节相互链接形成的完整整体教学 质量的直接体现是教学输出了什么样能力的毕业生毕业生是否符合 企业需求是检验教学质量的关键在整个教学环节中毕业设计是检验 服装教学目标的终极环节它在检验高职学生专业基本功、提高专业综合实践能力、培养综合素质等方面具有不可替代的作用是服装职业教育与服装产业相结合的重要体现是培养与检验高职学生的创新能力、实践能力和创业精神的重要实践环节是学生成为社会所需人才的踏

板同时更是衡量教学水平、学生毕业质量的重要参数因此毕业设计是检验服装教学质量的试金石 设计思路 1.创建良好的环境机制 在以人为本、以能力为核心的教学理念指导下营造的环境要有利于发挥每个学生的积极性例如每一次毕业设计之前专业教师应经过研究、总结将流行信息予以重点发布将权威机构的流行发布做成展板予以参考将知名品牌的动态表演滚动播放制作毕业设计专题网页等此外还应该大力倡导人人可以干事人人能够干事人人皆可成功的观念应该努力做到用设计作品造就人、用良好环境氛围凝聚人、用奖励机制激励人建立环境机制育人新格局 2.加大毕业设计实践教学力度坚持工学结合、校企结合深化毕业设计实践教学体系建设 在制定具体的毕业设计教学大纲和指导书时要以市场为依托与生产实际相结合以就业为导向以技术实践能力培养为核心摆脱原有教学模式的束缚通过设计作品发布解决实际生产中遇到的问题保证市场调研、工艺实验、市场策划、综合设计、毕业实习、毕业表演等每一环节毕业设计实践教学的质量以毕业设计为契机突出职业教育办学新特色打破传统以知识为中心的体系结构重新整合教学内容构建服装教学新体系 3.提升毕业设计的教学内容

热水及饮用水供应合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 热水及饮用水供应合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

合作协议 甲方:(以下简称甲方)湖南省xxxx 学校 乙方:(以下简称乙方)xxxx 为完善学校后勤服务体系,开发建设科学、节能、环保、安全、便捷的学生公寓热水供应系统。经双方共同考证和平等协商,就如下合作事宜达成一致协议。 一、合作模式 1、由乙方全额投资建设学校学生宿舍楼热水供应系统。 2、甲方负责提供热水设备设施所需场地,负责协调好学校各方关系。 3、乙方投入的热水设备设施必须符合环保、节能的要求,具体制热设备的选择由乙方根据现场条件决定。可以是空气源热泵热水机组,也可以是水源热泵机组等活洁能源。不符合环保、节能的设备设施乙方不得使用。 4、甲乙双方共同确定在校住宿人数。本协议甲乙双方确认现有人数2500多名,学生使用该热水系统,每天需制备热水能满足现有学生所需热水量。 5、甲方提供热水系统所需水、电源至乙方施工场地,并保障正常供应。乙方运营所需水、电费按供应部门给甲方的最优价格结算不加转供费用;电源从电业部门给甲方的动力用电系统接出,如有分时计价按照分时计价结算,如果没有则按照电业部门给甲方的最优价结算,并不另加转供费用。以上标准以水电源供应部门的物价批文为准。 6、双方共同确定设备设施布置及管网走向图,乙方按图施工。乙方施工时,甲方将派专人协助乙方水电开口接管线和铺设热水供应管道的安装线路及宿舍洗浴点。乙方全权负责施工期的(人身和材料、设备)安全,并不得在施工图以外,未经甲方同意在房屋墙面上任意开口戳洞走管线。 7、如果乙方使用的热水系统电源不够用,由乙方从甲方变压器供电房接出解决,甲方必须保证变压器承受输出的电源负荷。乙方售后服务人员办公室和住房由甲方提供一间25n2房间。 二、合作期限 1、双方约定合作经营期限为15年。从200欧 ___ 7月 6 日至202孙9月1日止。经营期满,热水设备设施无偿转交给学校。 2、经营期内,为保证双方利益,在热水供应正常的前提下,甲方保证乙方供水系统在学生宿舍的独家经营权。

相关文档
相关文档 最新文档