文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路工程质量通病与监理防治措施

输电线路工程质量通病与监理防治措施

输电线路工程质量通病与监理防治措施
输电线路工程质量通病与监理防治措施

输电线路工程质量通病与监理防治措施

序号工作内容质量通病防治措施

1 施工设计协议不全导致变更及改变路径参与设计选线,要求在路径经过的规划区、开发区、林区、矿区、泄洪

区和重要跨越。(如:河流、铁路、重要公路、通讯线路、文物等)必

须取得当地政府或主管部门的许可协议。

重要跨越杆塔位置设置不符合其它行业规定参与设计定位,对重要跨越的杆(塔)位置的选择,提出监理意见,满足被跨越物的所属行业的相关规定。

场地受限,作业、维护困难。

参与设计定位,要求杆(塔)位置设置应充分考虑施工场地的需求,并

方便维护运行。

接地引下线连接孔设置不合理。认真进行施工图纸会检,对铁塔接地孔的位置应便于接地体的安装,并

保证工艺美观。接地孔的位置应设在塔脚板或包铁上缘以上200mm 处,

水平位置应以便于引下线顺畅引下为宜;接地引下线连板上设两个螺栓

孔,下孔为运行孔,上孔为备用孔。连板的形状宜采用长方形或正方形

两种。

2 施工测量

序号工作内容质量通病防治措施

2.1 路径复测测量仪器失准,测量误差超标;

直线桩横向偏移超标。要求施工单位:

1.使用合格的测量仪器;

2.砍伐林木,尽量通视;

3.多台仪器交汇测量;

4.用GPS定位仪;

5.加强培训、定期考核、执证上岗、责任到位;6.严格按作业指导书规范作业。

档距误差超标,高程误差大,弧

垂点对地安全距离偏小。

要求设计现场处理。

被跨越物、地形凸起点风偏及对地净空小于设计值。线路途径山区时,必须校核边导线在风偏状态时对地距离,发现问题及时要求设计现场处理。

由于桩丢失,导致位置错误要求设计认真交桩,施工单位复测时对线路方向桩、转角桩、杆塔中心

桩应有可靠的保护措施,防止丢失和移动。中心桩采用混凝土浇注 300

×300×100mm 进行保护,其顶面应有杆塔号、线路方向、四腿方位等标

识。

序号工作内容质量通病防治措施

2.2 基础分坑分角桩及位移值不准确。要求在挖坑前对分坑结果再复核后进行施工。特殊地质条件时,(如:

流沙、泥水、稻田、山地等)应在开挖前,将杆塔中心桩引出,辅助桩

应采取可靠保护措施,基础浇制完成后,必须恢复塔位中心桩。拉线基

础分坑时应以杆(塔)位中心桩高程为准,其主杆、拉线坑埋深应符合

设计要求。

3 基础施工

降基及放坡未满足规定要求。加强现场监管,未到规定要求,不得交付工作面。

3.1 施工基面及

土石方开挖

拉盘边坡小于设计值。1.发现难点地形及时与设计反映进行设计变更;

2.加强边坡尺寸复核。

3.2 基坑开挖底阶尺寸不符合要求。加强现场监管,未满足设计要求,不得交付工作面。

拉线坑深度不够,位置偏移。1.加强监管,验槽、验坑、验方向;

2.特殊地形精细操作。

主杆坑深度不够,位置偏移。1.加强验坑,未到规定深度不得下底盘;

2.及时复测安装几何尺寸。

3.3 现浇混凝土

砂、石料二次污染。要求现场采取隔离铺垫措施。

基础

序号工作内容质量通病防治措施

主柱断面尺寸偏差,鼓肚、凹陷、蜂窝、麻面、水泡、接缝漏浆、

漏筋。加强监理检查,要求施工单位:

1.采用统一模板,调平变形模板,接缝严密;2.扣件齐全、支撑牢固;

3.严格水灰比,加强周边及棱角振捣力度;4.按规定时间拆模,方法得当。

成组地螺及插入主角钢与主柱中心偏移,外露尺寸超标。加强旁站监理

1.同组地螺及主角钢入坑及浇制时反复核对尺寸,并定位固定;2.注意对称进料与振捣方向;

3.全过程监测。

整体位移、扭转超标。要求施工单位施工前:

1.校对中心桩准确度;

2.移植付桩;

3.消除测量误差。

3.4 岩石、掏挖

基础洞口变形,洞口坍塌。1.尽量采用人工挖凿,少爆破,浅爆孔,少药量,微爆破;

2.对土质松软者,请设计鉴定处理;

3.雨天须做好防护措施。

布筋不匀,钢筋笼松散。加强监理验模,要求布筋均匀,扎点多而牢固,入洞后调整。

序号工作内容质量通病防治措施

地螺外露尺寸偏小,螺杆歪斜。加强旁站监理

1.同组地螺及主角钢入坑及浇制时反复核对尺寸,并定位固定;

2.注意对称进料与振捣方向;

3.全过程监测。

同组地螺中心与主桩中心偏移超标,根开超标。1.以同组地螺中心校对根开、位移、扭转;2.浇注前对地螺做好定位固定。

3.5 灌注桩基础钢筋分布不匀、绑扎松散,主筋

焊接质量差。1.按规定要求做好扎点;

2.严格作业指导书的规定操作;3.合格焊工作业;

4.检查合格后,才能投入使用。

柱体断层。加强旁站监理

1.连续浇制;

2.严格控制导管上拔高度

承台和连梁出现鼓肚、歪扭、漏浆、露筋、蜂窝、麻面。1.采用统一模板,调平变形模板,接缝严密;2.扣件齐全、支撑牢固;

3.严格水灰比,加强周边及棱角振捣力度;4.按规定时间拆模,方法得当。

同组地螺丝中心与主柱中心偏移超标,地螺外露尺寸不一致。1.同组地螺及主角钢入坑及浇制时反复核对尺寸,并定位固定;2.注意对称进料与振捣方向;

3.全过程监测。

序号工作内容质量通病防治措施

3.6 混凝土混凝土质量控制不到位 1.施工中严格控制原材料的采购、进料质量。砂、石、水泥应取得有相

应资质的试验室出具的检验报告;混凝土施工前应取得有资质的试验室

出具的设计配合比。进入冬季施工,应根据规范重新进行配合比设计。

2.基础试块养护条件应与基础养护基本相同,等效养护龄期可取日平均

温度逐日累计达到 600℃〃d 时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;

等效养护龄期不应小于 14d,也不宜大于 60d。

3.基础模板应有足够的强度、刚度、平整度,应对其支撑强度和稳定性

进行计算,基础模板应能可靠地承受浇筑混凝土的重量和侧压力;防止

出现基础立柱几何变形、断面尺寸误差≤-1%的现象;模板接缝处采取有

效措施,防止在振捣时出现跑浆、漏浆现象。4.浇制中设专人控制混凝

土的搅拌、振捣,现场质量检查人员要随时观察混凝土的搅拌和振捣情

况。混凝土搅拌时间不得少于一分半钟,振捣要适度,防止出现振捣不

均匀,或振捣过度造成的离析。5.混凝土垂直自由下落高度不得超过两

米,超过时应使用溜槽,以防混凝土离析。6.基础浇制时,应多方位下

料,防止地脚螺栓受力不均与基础立柱不同心。同心度超差应控制在

10mm 以内。7.混凝土凝固前,采用多点控制的方法对高差进行测量,保

证立柱顶面的相对高度误差不超出 5mm。斜柱、斜面式基础要严格控制

基础面坡度和斜面平整度。不得在混凝土终凝后进行二次抹面。

4 杆塔加工

序号工作内容质量通病防治措施

4.1 塔杆加工漏切角、漏孔、连板塔材火曲角

度不准。1.新塔型加工厂内必须试组装;监理进厂参加试组装验收;2.试装出现问题及时纠正;

3.收集现场信息及时反馈有关部门;

4.文件资料及时修订;

5.严格出厂检验。

焊缝厚度不够、漏焊。全面检查;严格出厂检验。

砼杆钢圈与砼杆体同心度偏差,钢圈焊口断面与杆中心垂直度偏差,坡口角度不一,焊缝间隙大。1.正确定位;

2.加强上道工序检查,合格后方可进入下道工序;

3.施工排杆时修正焊口,使焊口间隙均匀,焊接过程中采取防弯曲变

形措施。

4.2 非标件加工焊缝高度、宽度,搭叠长度未满

足设计要求。1.上道工序检验合格后方能进入下道工序;2.加强对焊工技能培训,考试合格持证上岗;

叠焊、漏焊、夹碴,气孔、咬边、焊镏。1.上道工序检验合格后方能进入下道工序;2.严格出厂检验。加强监造过程质监力度。

几何尺寸未满足要求。1.核对放样尺寸和样板尺寸,修正模具;

2.严禁擅自将材料以小代大,以薄代厚;

3.返工、返修。

序号工作内容质量通病防治措施

4.3 杆塔及非标

件的防腐镀锌层厚薄不一、色差大、锌镏、

锌渣、锌层附着力低。

1.酸洗到位;

2.保持镀锌的正常温度,严格镀锌的操作规程;

3.现场加强进货检验,不合格拒收。

机械损伤性的局部脱锌,锈蚀。1.文明装卸;

2.吊装吊绳易磨擦处采取防护措施。

5 组立杆塔

5.1 杆塔运输、

装卸塔材装运中错材、丢材、弯曲、

变形。

1.整基打捆,小件打包;

2.轻拿轻放、文明装卸;

3.吊点处用软物保护塔材;

4.运输单位资质合格,管理健全。

砼杆环、纵裂纹及表面碰伤、刮

伤。

1. 限载运输;支点正确

2.用软物垫匀,并捆绑牢固;

3.卸点整平;吊车吊装,吊点正确

4.用牢固跳板或元木控制溜绳滚落速度;

5.抬杆要离开地面,避免硬磨,硬拖。

5.2 砼杆组装与

焊接杆段弯曲。1.修整场地清除障碍物,增设支撑点保持组装平面,确保直线;

2.处理焊口,对称施焊,满足焊缝高度;

3.合理安排杆塔组立计划。控制焊后放置时

4.混凝土杆排焊时杆段支垫要稳固、可靠,混凝土电杆整体

弯曲不超过 2/1000;螺栓穿孔和接地孔朝向应符合设计或运行要求。

5.杆口焊接不得出现咬边、焊缝高度不足等现象,应符合《110-500kV 架

序号工作内容质量通病防治措施

空送电线路施工及验收规(GB50233-2005)》第 6.3.3条的要求。

6.钢圈作好除锈和防腐处理。焊后钢圈冷却前不得立即刷漆。

5.3 铁塔组立塔材弯曲变形、斜拉、强拧。1.加工厂严格试组装及出厂检验;

2.现场安装认真清点对号;

3.运输作好保护措施,防止塔材变形。

掉锌、脱漆。1.起吊钢丝绳或临时拉线与杆塔材绑扎处用软用软物防护;

2.按要求补喷防腐漆。

螺丝穿向不一,漏装螺丝、垫片、防松罩、脚钉或螺丝长代短用,普通型代防卸型用。1.熟悉图纸,认真交底,明确责任;2.认真核对,做好现场装材的充分准备。

斜材装反,形成积水面。1.加强监督;

2.熟悉图纸,认真交底,明确责任。杆塔材污秽。1.堆放场地采取隔垫措施;

2.及时清洗污秽塔材。

序号工作内容质量通病防治措施

螺栓紧固不到位。 1 设计单位不仅要给出螺栓紧固力矩的最小值,还要提出最

大力矩不得大于 120%紧固力矩最小值的要求。

2 螺栓紧固时应严格责任制,实行质量跟踪制度。

3 螺母平面必须与构件紧密接触;交叉铁所用垫块要与间隙

相匹配,使用垫片时不得超过 2 个;脚钉备母外侧螺丝不得露扣,确保

脚钉紧固。

6 (张力)架线

6.1 放线导地线(含OPGW)磨伤、挂伤、散

股、断丝、起泡、毛刺。1.采取清障、搭架并支垫,使导、地线悬空;

2.设置上扬滑车。

3.做好滑轮维护保养,使用灵活滑轮;

4.调整转、导向滑轮锚固点角度。

5.调整张力使导线离开障碍物;加强监护,信号畅通。6.控制牵放速度基本保持一致;

7.调整制动,可靠运行;

8.摆平余线,避免起泡。

序号工作内容质量通病防治措施

直线接续管弯曲变形。1.选择符合规定要求的放线滑车;

2.科学合理选择放线区段,不超过规范要求的档数规定;

3.采用校直工具进行空中校直;

4.选择韧性好的绑扎铁丝,将保护罩绑扎牢固;

5.选用合格的保护罩;

6.转角塔和档距大的塔位采用双滑轮。

多分裂导线空中绞结。1.线间牵引速度保持一致;

2.适当调整张力;

3.地面监护,减速牵引。

OPGW展放过程外层起泡。1.降低牵引速度;

2.适当减少张力;

3.尽量少采用转向牵引展放,或减小转向角度,加大转向滑轮轮径;

4.尽量缩短转向滑轮与张力机之间的距离;

5.选用合适的OPGW展放滑轮。

多分裂导线线间鞭击。1.合理安排附件安装工作;特别对档距大,微气象、微地形区域紧线后,

及时装设间隔棒;

2.检查导线状况,调整子导线张力。

3.完成牵张放线作业,各子导线临锚后,宜使子导线弧度相

互错位,防止子导线鞭击。

序号工作内容质量通病防治措施

6.2 压接压接管扭转、弯曲。1.施压前放松导地线,使之自由摆平;

2.压后调整压接管直线度后再升空。

3. 压接管压接后应检查弯曲度,不得超过 2%L(L 为压接管长度)。有

明显弯曲时应校直,校直后如有裂纹,应割断重接。经过滑车的直线管必

须使用护套(直线管与护套型号应匹配)进行保护。

4. 放线施工中,当压接管通过滑车时,护线人员应提前通知牵引机减速,

张力机提高放线张力。

5. 对于超过 30 度的转角塔、垂直档距较大、相邻档高差大的直线塔,

要合理设置双放线滑车。

咬边厚。1.更换模具,或定期检查修正模具尺寸;

2.调整液压机减载阀针塞或更换漏油部件,使液压力达到规定值。6.3 升空导线表面磨伤、划痕、毛刺。1.采用灵活滑车;

2.采用净洁绳索,地面铺垫彩条布隔离;

3.制动器保持清洁、干净;

4.作好记录,装间隔捧时,观察导线状况,适时处置。

序号工作内容质量通病防治措施

6.4 紧线、驰度紧线后,杆塔局部弯曲或发生倾

斜、扭转。紧线前

1.补齐所有缺件;

2.紧线前拧紧一遍螺丝,满足规定要求;3.更换塔材或处置孔距。

导地线损伤,如压伤、断股。1.及时处理跳槽跳轮,防止伤害;

2.清除妨碍导线牵引的障碍物;

3.保持张力一致,避免大风环境下作业;

4.过夜采取临时措施,防鞭击;

5.钢丝绳与导地线接触处必须采用软物保护。

导地线弧垂偏差,间隔棒倾斜。1.计算准确,校核无漏项;

2.校准仪器,准确计算;

3.检查放线滑轮的灵活性,轴承加润滑剂;

子导线孤垂超差 1 放线滑车应采用滚动轴承滑轮,使用前要进行检查保养,保证转动灵活,

消除其对弧垂、子导线的影响;

2 耐张塔平衡挂线时划印及断线位置应标示清楚、准确;

3 避免在较恶劣的天气紧线。

序号工作内容质量通病防治措施

7 附件安装导地线损伤,如压伤、断股。1.必须采取导地线保护措施才能进行附件安装;

2.使用合格飞车并加强维修保养;

3.谨慎操作。

缺少开口销或闭口销,或未开口,或穿销方向不对。

1.落实责任制;

2.开口销不得漏装,不得出现半边开口和开口角度不够

合成绝缘子损坏。1.采用软梯或硬梯出线;

2.严禁碰撞、蹬踏合成绝缘子;

3.防止尖物划伤。

绝缘子、金具、防震锤、间隔棒的规格和数量不符合设计要求。

加强到货检验,安装前现场检验,落实责任制。绝缘架空地线放电间隙的安装,应使用专用模具,控制不大于+2mm。

金具、防震锤、间隔棒等生锈。1.严把进货检验关;

2.防止损坏。

瓷瓶大口、碗头大口、金具螺栓穿

向不符合要求。

做好施工交底。

瓷瓶脏污。瓷瓶安装前进行清洁。

序号工作内容质量通病防治措施

线夹、防震锤的铝包带缠绕或回头不规范,缠绕不紧密。

加强技术交底;提高安装工艺水平。铝包带的缠绕应紧密,并与导线外层铝股绞制方向一致。露出线夹但不超出 10mm,其端头回绕于线夹内压住。

防震锤、阻尼线安装距离不符合要

求;防震锤锤头方向装反,防震锤

与地面不垂直,或锤体不直。

加强技术交底;提高安装工艺水平。

跳线与耐张金具互磨。1.更改设计;

2.增加支撑间隔棒。

8 接地接地沟埋设深度不够 1.接地网地沟开挖时要充分考虑敷设接地钢筋时出现弯曲的情况,留出深

度富裕量。

2接地钢筋敷设时要设专人进行监督,接地网钢筋要边压平边回填,保证

埋深。

序号工作内容质量通病防治措施

9 基面基面整理不规范 1.回填时坑口的地面上应筑防沉层,基础验收时防沉层厚度

应有 300mm-500mm,其宽度不小于坑口宽度。

2.基础施工完成后及时清理施工现场,做到工完料净场地清。

3.清理现场时应恢复现场植被,防止水土流失。

10 防护线路防护不到位 1. 设计单位应给出杆塔标牌的固定位置、螺栓的规格。

2. 线路杆号牌、标示牌、警示牌安装要牢固,规范,要面向道路或人员

活动方向。

3. 杆塔基础应按照设计要求做好护坡,靠近季节性河流和容易冲刷的杆

塔基础要完善保护工作。

4. 双回路铁塔色标漆,涂刷要清晰简洁,干净。要采取措施防止瓷瓶,

铁塔污染。

市政工程常见质量通病防治措施

市政工程常见质量通病防治措施 为提高我区市政工程质量水平,克服市政工程中常见质量通病,根据国家现行法律、法规、工程技术标准,总结实际工作经验,借鉴外地做法,提出如下防治措施。在本区市政工程的设计、施工和监理过程中,除执行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应参照执行本办法 一、关于检查井周边破损、沉陷、井盖位移、坠落的防治办法 (一)设计要求: 1、雨污水等各类管线检查井设置应尽量避开公交站台和 路口曲化段. 2、检查井室基础应根据地基承载力、荷载等情况做出设计,检查井基础应与管道基础连成整体。 3、车行道检查井禁止使用砖砌筑,宜采用整体稳定性好,强 度高、闭水性理想的现浇钢筋混凝土检查井、预制装配式钢筋混凝土检查井、混凝土模块检查井或采用其它质量可靠、技术工艺先进的检查井。 4、井框盖宜采用防响、防滑、防盗、防坠落、防位移的多 防功能的井框盖,质量指标应符合道路使用功能和规范要求。 5、井框与井壁调平层宜采用耐压、不变形材料,如小型铁

件。 6、施工图设计应绘制检查井框安装大样图。 (二)施工要求: 1 1、施工前,须按设计图纸做好放样工作,检查井标高应准确。 2、施工单位应严格按照图纸施工,检查井周边填料与道路结构层同步填筑,并必须以小型压实设备同步碾压,压实度不小于结构层压实度要求。 3、采用反开槽处理检查井周边时,应以检查井为中心开挖一定环长和深度的基坑,宽度应满足小型机械压实的要求,填料应采用水硬性材料分层压实或采用水泥混凝土,高度应与路面基层平齐。 4、严格控制井框盖标高和横坡度,确保路面与井框盖上表面平齐。 (三)监理要求 1、加强对检查井基础及井身施工质量的检查,加强井框盖质量的验收,检查井框盖与井身的联结是否稳定牢固。 2、加强对检查井周围填充料的密实度、管道与井室接口的密封性、预制块拼装后缝隙中灌注填充料密实性的检查。 3、井框周围沥青混凝土面层摊铺时,严格检查井室周围沥青混凝土压实度以及沥青混凝土面层是否与井框齐平。

论输电线路工程质量管理

论输电线路工程质量管理 发表时间:2016-06-03T15:55:38.950Z 来源:《电力设备》2016年第4期作者:严陈阳 [导读] 随着我国科学技术的不断发展,电力系统发展速度也越来越快,在我国行业发展过程中,电力行业作用是比较大的。 浙江诸暨 311800) 摘要:随着我国科学技术的不断发展,电力系统发展速度也越来越快,在我国行业发展过程中,电力行业作用是比较大的。因此,加强输电线路施工管理十分必要。本文就主要对输电线路工程质量管理进行了简要分析。 关键词:电力工程;输电线路;质量管理 引言 随着我国电力企业与相关基础建设工作的推进,电力输电线路整体建设工程建设的的开展与质量保证,受到了社会各界重视。在这种情况下,如何根据现阶段电力输电线路工程的施工的实际情况,结合施工中技术应用与实践工作方法做好线路施工质量管理工作,就成为了工程技术管理人员的重要研究内容。 一、输电线路施工质量管理与控制内容研究 针对输电线路施工质量管理和控制工作来说,具体的工作内容主要有五个。 1、要从根本上落实图纸审查工作,还要从根本上落实技术交底工作。针对输电线路工程来说,在具体的施工前,相关建设部门必须加强对工程施工图的有效审核,针对相关参建方人员来说,必须对图纸相关内容进行掌握,明确相关问题,采取相应有效的改正措施和完善措施。在实际的图纸审核当中,要明确审核的重点,使得图纸设计符合相关要求,另外还要保证结构选型等科学合理性。 2、要从根本上落实组织设计工作,另外还要加大对设计方案的督察力度。针对输电线路工程施工组织设计来说,其属于技术性文件当中的一种,只有保证该文件完善性,才能促进后期工程施工的正常进行。针对组织设计来说,其不仅可以应用到施工准备阶段,还能应用到施工规划阶段以及建设阶段等,发挥出比较显著的活动指导作用,从根本上减少施工工期,提升社会经济效益。 3、要从根本上落实技术控制和管理工作。在具体的输电线路工程施工当中,技术管理工作比较重要,且在施工各个阶段都有出现。在实际的工程施工过程中,必须在结合标准规范的基础上进行。因此,针对施工工作人员来说,必须不断学习相关知识,提升自身技能,还要在严格按照相关标准要求的基础上进行工作,另外针对输电线路工程施工管理来说,还包含技术资源管理。只有保证技术资料管理有效性,才能全面掌握施工进行情况,为后期质量评定奠定基础。 4、要从根本上落实施工安全控制和管理工作。针对工程建设部门来说,必须及时明确施工当中存在的风险因素,及时采取处理措施,从根本上落实安全管理和风险控制工作。具体来说,不但要保证施工作业安全性,还要采取有效的环境维护以及设施维护措施。 5、要从根本上落实现场管理工作。针对输电线路工程施工来说,加强现场情况管理十分重要,尤其要加大对重要工程以及隐蔽工程的现场管理,加大现场质量检查力度。另外,还要加大对现场材料以及技术应用情况的监督管理,最终实现安全施工目标。 二、输电线路工程质量管理措施 1、加强输电线路施工管理 (1)健全施工质量的规章制度 想要提高输电线路施工质量,必须要建立健全的施工质量规章制度。但是从我国当前施工企业的施工情况来讲,很多输电线路施工现场并没有建立完善的质量监督制度。所以在日后的工作过程中,输电线路施工工程管理部门应结合自身发展情况,建立起与之相符的质量保证条例,成立质量监督部门和监督小组,根据具体项目的开展情况,定期检查和监督输电线路的施工情况,一旦发现问题,就应该及时解决问题,如果没有及时解决所存在的问题,问题进一步扩大化,那么将会影响到后面施工的进展以及施工是否能够按时完工。同时,完善项目经理负责管理制度。在制定这项制度中,应不断提高相关工作者的责任心,一旦在输电线施工中出现任何问题,都可以找到具体工作的负责人,并追究其责任。 (2)加强管理输电线安装施工现场 输电线路施工具有一定的危险性,大部分工作都是需要在野外进行的,如果施工现场出现任何安全问题,不但会损失经济效益,而且也会威胁到施工工人的安全。同时,在施工现场中出现问题,也会让施工人员产生负面工作情绪,不利于工程的顺利实施和进行。所以,应不断加强对输电线安全现场的管理,引导施工人员树立起安全工作的意识,唯有施工人员树立起安全意识,才能在施工中注意施工细节问题,做到严格按照施工安全制度进行各项工作。同时,定期检查输电线施工情况,在第一时间内发现在施工现场中所存在的隐患,并及时处理好隐患,确保施工顺利进行。同时,也需要在施工现场做好警示工作,尤其是一些危险区域,严禁工作人员之外其他人员进入,确保施工现场的安全。 (3)提高施工人员的施工水平 唯有不断提高施工人员的施工水平,才能提高输电线路施工质量和施工水平,也能及时解决好在施工过程中所出现的问题,保证施工正常进行和按时完工。在线路施工过程中,很多企业都会定期或者不定聘请相关专家到施工企业中,对施工人员展开培训,在培训之后,施工人员的施工水平和工作效率都会得到明显的提高,这对于提高输电线路施工质量起到积极的作用。同时,施工企业也应提供给线路施工工人更多学习的机会,既需要提高他们的施工技术,也需要提高他们的职业素养,从而达到预期施工的效果。 2、加强输电线路运检一体化管理 (1)发电厂需建立专门用以管理运检一体化的管理系统 将运检一体化管理工作目标以及职能作为中心和基础,将信息技术作为手段,对运检一体化管理系统进行优化与完善,使输电线路一体化原有管理模式中出现的问题得到解决,提高运检一体化管理系统的工作效率,进而提升发电厂的经济效益。管理人员需定期通过输电线路管理系统了解电路当前的运行状态,并预测输电线路可能出现的问题,根据问题制定检修计划。若输电线路发生问题,管理人员可联系维修人员尽快前往产生问题的位置,并结合输电线路产生的实际问题,对维修方案进行调整。不仅如此,管理人员需通过多个渠道获取

质量通病防治监理实施细则

奉节县农产品综合交易市场工程 监理项目部 质 量 通 病 防 治 方 案 细 则 编制人: 审核人: 日期: 重庆市建永工程监理有限公司 奉节县农产品综合交易市场工程监理项目部 目录 一、工程概况 (2) 二、监理编制依据 (3) 三、建筑工程质量通病防治措施: (3) 四、质量通病防治技术措施 (4)

(一)钢筋混凝土现浇楼板裂缝 (4) (二)填充墙裂缝 (7) (三)墙面抹灰裂缝 (8) (四)外墙保温饰面层裂缝、渗漏 (9) (五)外窗渗漏 (11) (六)有防水要求的房间地面渗漏 (12) (七)屋面渗漏 (13) (八)卫生间局部等电位联结做法不规范 (14) (九)电气暗配管不通,管内穿线“死线” (16) (十)户内配电箱安装及配线不规范 (17) (十一)地漏安装不规范,水封深度不足 (17) 一、工程概况 1.工程名称:奉节县农产品集团综合交易市场1、2、3、4号楼2.建设地址:奉节县诗城路 3.工程规模:110568.73M2 4.工程结构特点简要描述:。机械冲击灌注桩基础,钢筋混凝土框架剪力墙结构;1、2号楼地下6 层、地上13层,建筑高度 42.4米,地下6层为商业、6至十九层为住宅、基顶~转换层 (6.000)框支梁1级、框支转换梁、落地剪力墙2级、框架柱、框架梁三级,转换层至屋顶底部加强区剪力墙2级、非底部加强区剪力墙4级。3、4号楼地下2层、地上13层,建筑高度48.85米,地下2层及3层至6层为商业、3至15层为住宅、基顶~转

换层(213.000)框支梁1级、框支转换梁、落地剪力墙2级、框架柱、框架梁三级,转换层至屋顶底部加强区剪力墙2级、非底部加强区剪力墙4级。 预计工程投资总额:万元。 建设工程计划工期:2013年7月10日—2015年7月10日共计480天。 工程质量要求:工程质量要求:合格 工程参建各方: 建设单位:重庆农产品集团奉节市场有限公司 监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 设计单位:上海同强建华建筑设计有限公司 施工单位:海博建设有限公司 勘察单位:重庆华地工程勘察设计院 二、监理编制依据: 1、根据国家和省、市有关法律、法规和规范性文件,结合《市建筑工程质量通病防治办法》内容,开展建筑工程质量通病防治监理工作。 2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。 3、本工程地质勘察资料。 4、本工程设计图纸、设计变更洽商以及有关的设计文件。 5、相关部门批准的项目批文、规划红线、规划许可证、施工许可证等。

输电线路工程质量通病防治措施

输电线路工程质量通病防 治措施 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

宁德柳城(柘荣)-黄眉山(寿宁)Ⅰ、Ⅱ路220kV线路工程 质量通病防治措施 福建省亿力电力建设有限公司 220千伏柳城至黄眉山双回线路工程项目部 二O一三年三月 宁德柳城(柘荣)-黄眉山(寿宁) Ⅰ、Ⅱ路220kV线路工程 质量通病防治措施 批准:____________ ________年___月___日 审核:____________ ________ 年___月___日 编写:____________ ________年___月___日 目录

1 概述 为进一步落实输电线路工程质量通病防治工作责任,提高输电线路工程建设质量水平,项目部依据《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》和建设单位的《工程质量通病防治任务书》编制了《宁德柳城(柘荣)-黄眉山(寿宁)Ⅰ、Ⅱ路220kV线路工程质量通病预防措施》,本措施对质量通病防治工作提出管理要求,并对输电线路工程常见的质量通病从技术角度提出具体防治措施,以指导本工程建设项目规范开展质量通病防防治工作。 2 路径复测质量通病防治的技术措施 杆塔位置应符合施工图的平、断面要求。复核重要跨越物间的安全距离,对新增加的跨越物应及时通知设计单位校核。 线路方向桩、转角桩、杆塔中心桩应有可靠的保护措施,防止丢失和移动。线路途经山区时,应校核边导线在风偏状态下对山体的距离。 3 基础施工质量通病防治的技术措施 基础分坑、开挖质量通病防治的技术措施 遇特殊地质条件(如:流沙、泥水、稻田、山地等),开挖前应将杆塔中心桩引出。辅助桩应采取可靠保护措施,基础浇制完成后,必须恢复塔位中心桩。 杆塔基础分坑时应以中心桩高程为准,其主杆、基坑埋深应符合设计要求。

消除工程质量通病防治监理措施

浙能萧山天然气热电联产工程土建质量通病防治措施 (土建工程施工部分)

批准___________ 审核___________ 编写___________

消除工程质量通病防治措施 (一)土建工程 1、消除模板质量通病的防治措施 (1)、柱模板容易产生的问题是:截面尺寸不准,混凝土保护层过大,柱身扭曲。防治办法是:支模前按图弹位置线,校正钢筋位置,支柱前柱子做小方盘模板,保证底部位置准确。根据柱子截面尺寸及高度,设计好柱箍筋尺寸及间距,柱四角做好支撑及拉杆。 (2)、梁、板模板容易产生的问题是:梁身不平直,梁底不平,梁侧面鼓出,梁上口尺寸偏大,板中部下挠。防止办法是:梁、板模板按施工方案所确定龙骨、支柱的尺寸及间距,使模板支撑系统有足够的强度及刚度,防止浇筑混凝土时模板变形。模板支柱的底部应支在坚实地面上,垫通长脚手板,防止支柱下沉,梁、板模板应按设计要求起拱,防止挠度过大。梁模板上口应有拉杆锁紧,防止上口变形。(3)、模板支撑不牢,刚度不够,经振捣截面变形、移位。 主体结构施工中,要注意以下几个方面: 对于支撑系统:要考虑模板、支撑的自重、钢筋的自重、新浇混凝土的自重以及施工人员的重量和设备的重量,支撑系统应由足够的力量满足上述要求; 对于模板系统应考虑:混凝土的侧压力、混凝土倾倒时产生的荷载、振捣时产生的荷载。模板应由足够的力量满足上述要求; 首层支模时要将基土夯实,并在支柱下垫木板。 现浇板的支柱接搓应牢固、错开口钉好拉接条,确保模板牢固。

(4)柱肩跑模(柱子在梁侧面的小膀) 在现浇框架中,柱肩跑模是较为广泛的现象。因为这个小角常用木模配合使用,很不容易加固。为此,我们按照设计尺寸,加工了20套柱头定型模板解决这一问题。 (5)柱子的混凝土常出现蜂窝及露筋现场。 主要是振捣不密实。柱子较高时,应在中间开设进料口。进料约50cm高时就应振捣一次。每次振捣时,四角和中间各振一棒,这样就可以避免柱子混凝土振捣不密实的现象。 2、消除钢筋工程质量通病的防治措施 (1)通病表现: 1)位置偏离,保护层厚度失控; 2)绑扎结点松扣,易变形; 3)墙拉筋漏放。 (2)产生原因: 1)固定钢筋措施不可靠; 2)浇筑砼时,未及时将碰歪的钢筋校正; 3)不熟悉料单及图纸。 (3)防治措施: 1)使用专用钢筋保护层垫块,并在伸出钢筋的根部加一道扫地箍,如发生位移应及时校正; 2)浇筑砼时,应注意尽量不要碰到钢筋,并派专人检查矫正;3)熟悉施工图纸及钢筋翻样料单。

(完整版)110kv-750kv架空输电线路施工质量检验及评定规程(Word版)

2基本规定 2.0.1本标准将一条或一个施工标段的架空输电线路工程定为一个单位工程;每个工程分为若干个分部工程;每个分部工程分为若干 个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程中分为若干相同单元工程;每个单元工程中有若干检查(检验)项目。架空输电线路工程类别划分见表2.0.1。

2.0.2 检查(检验)项目应按下列原则分类: 1检查(检验)项目分为:主控项目、一般项目。 2主控项目:指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。 3一般项目:除主控项目以外的项目。 2.0.3施工质量检验及评定应按单元工程、分项工程、分部工程、单元工程依次进行,均分为合格与不合格两个等级,具体应符合下 列规定: 1单元工程: 合格级: —主控项目检查结果,应100%合格。 —一般项目检查结果,可有一项不合格,但不影响使用。 不合格级:主控项目检查中有一项或一般项目检查结果中有两项及以上不合格。 2分项工程: 合格级:分项工程中单元工程100%合格。 不合格级:分项工程中有一个及以上单元工程不合格。 3分部工程: 合格级:分部工程中分项工程100%合格。

不合格级:分部工程中有一个及以上分项工程不合格。 4单位工程: 合格级:单位工程中分部工程100%合格 不合格级:单位工程中有一个及以上分部工程不合格。 2.0.4不合格项目及处理后的质量评定应符合下列规定: 1不合格项目,经设计同意且业主认可,处理后能满足安全运行要求者仍可评定为合格。 2经业主组织决定,确定为非施工原因造成的质量缺陷,若经修改设计或更换不合格设备、材料后,仍可参加质量评定。 3质量检验及评定范围 3.0.1工程施工及验收质量的检验评定工作应由下列人员参加: 1业主代表,包括业主委托的建设单位和运行单位代表。 2设计单位代表。 3监理单位代表。 4施工单位代表。 3.0.2施工质量检验评定方式和范围应符合下列规定: 1施工单位内部质量检验应采用三级检查及评定方式,并应符合下列规定: 施工队(班)应按单元工程进行检查及自评; 工程项目部应按分项工程进行检查及自评; 施工单位应按分部工程和单位工程组织检查或抽查并进行自评。 2监理单位应参加单元工程、分项工程、分部工程、单位工程及隐蔽工程的检查,并对施工单位的工程施工质量自评结果进行审查。3业主代表、设计单位代表参加分部工程和单位工程的检查,并应对分部工程和单位工程质量进行检验或抽样检验,对分部工程和单

江苏苏州住宅质量通病防治监理细则

A.0.4 苏地#3###号地块工程 监理实施细则 (住宅通病防治) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

苏地####号地块通病防治监理细则 为了进一步提高建筑施工的工程质量,把工程质量做细做好,杜绝质量通病, 创建业主满意工程。我们现对有可能出现的建筑工程质量通病根据工程实际情况制定出周密、细致、行之有效的措施。做到超前预防和施工过程、施工结果可控、在控,并持续改进我们的建设工程监理水平。在具体措施上:一是要严把技术交底关。二是控制好材料质量,保证重点工序、重点部位施工时间及施工范围。三是加强过程控制与成品保护。因此我们有必要积累预防质量通病的经验和教训,并加以总结。 一、工程概况: 二、监理工作依据 1、根据国家和省、市有关法律、法规和规范性文件,结合《江苏省住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2014)内容,开展建筑工程质量通病防治监理工作。 2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。 3、本工程地质勘察资料。 4、本工程设计图纸、设计变更洽商以及有关的设计文件。 5、相关部门批准的项目批文、规划红线、规划许可证、施工许可证等。 6、本工程建设监理合同和施工合同。 7、《建设工程强制性标准》(房屋建筑部分)。 三、阶段性建筑工程质量通病防治监理措施 (一)、开工准备阶段 1、根据有关文件精神,协助建设单位向施工单位下达《建筑工程质量通病防治任务书》。 2、审查施工单位提交的《建筑工程质量通病防治方案和施工措施》。 3、向建设单位提交《建筑工程质量通病防治监理细则》。 (二)、工程实施阶段 1、定期召开工程例会,协调和解决施工过程中出现的问题。 2、严格工序交接验收,认真填写质量通病检查验收记录。 3、严格执行监理旁站制度,加强平行检验,发现问题及时处理。

输电线路工程质量通病防治

输电线路工程质量通病防治 质量通病,面大量广,危害极大,防治质量通病,是提高施工项目质量的关键环节,产生质量通病原因虽多,涉及面亦广,其主要原因是参与项目施工组织者、指挥者和操作者质量意识浅薄,不讲“认真”二字。消除质量通病,要真正在思想上重视质量,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把关;认真总结产生质量通病地经验教训,采取有效地预防措施。一、编制目的 质量通病是工程建设中的一些突出问题,对整个工程有不同程度的影响及危害。防治质量通病是提高工程质量的有效途径,更是我们工程建设各方主体责任。为了更近一步提高工程质量水平,规范工程质量管理,有效根治质量通病,特此制定了本措施对质量通病进行有效控制。 二、路径复测通病的防治 1 杆(塔)位置应符合施工图的平、断面要求。 2 线路方向桩、转角桩、杆塔中心桩应有可靠的保护措施,防止丢失和移动。中心桩采用混凝土浇注300×300×100mm 进行保护,其顶面应有杆塔号、线路方向、四腿方位等标识。 3 线路途径山区时,必须校核边导线在风偏状态时对地距离。 三、基础分坑、开挖通病的防治 1 特殊地质条件时,(如:流沙、泥水、稻田、山地等)应在开挖前,将杆塔中心桩引出,辅助桩应采取可靠保护措施,基础浇制完成后,必须恢复塔位中心桩。 2 拉线基础分坑时应以杆(塔)位中心桩高程为准,其主杆、拉线坑埋深应符合设计要求。

3 基坑开挖,应设专人检查基础坑的深度,及时测量,坑深误差应控制在+100mm~-50mm 范围内,防止出现超深或浅挖现象。 4 对于岩石掏挖基础,严禁采取放大炮方式进行爆破,宜采用多点放小炮的方式进行,避免破坏原地质结构。 5 基础坑开挖完成后要及时进行下道工序,当出现雨、雪天气后,要把坑内积水(雪)和稀泥清理干净方可进行浇制。 四、基础扭转的防治 1 基础坑开挖之前要对基础中心桩进行二次复核,确认桩位正确。 2 基础坑开挖前要设置准确的辅助桩位,保证各个基础腿的准确方位。 3 基础支模完成后、浇制前和浇制中要多次核对基础模板、地脚螺栓或插入角钢的方位,保证其准确性。 五、混凝土质量通病的防治 1 施工中严格控制原材料的采购、进料质量。砂、石、水泥应取得有相应资质的试验室出具的检验报告;混凝土施工前应取得有资质的试验室出具的设计配合比。进入冬季施工,应根据规范重新进行配合比设计。 2 基础试块养护条件应与基础养护基本相同,等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d 时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。 3 基础模板应有足够的强度、刚度、平整度,应对其支撑强度和稳定性进行计算,基础模板应能可靠地承受浇筑混凝土的重量和侧压力;防止出现基础立柱几何变形、断面尺寸误差≤-1%的现象;模板接缝处采取有效措施,防止在振捣时出现跑浆、漏浆现象。 4 浇制中设专人控制混凝土的搅拌、振捣,现场质量检查人员要随时观察混凝土的搅拌和振捣情况。混凝土搅拌时间不得少于一分半钟,振捣

质量通病防治措施监理实施细则

正荣·国领二期 [ 施工监理实施细则(质量通病防治措施) ~ 总监理工程师: 专业监理工程师:

福建安华发展有限公司 # 第四十八项目监理部 2018年05月 目录 一、编制依据 (2) 二、专业工程特点 (2) 三、监理工作流程 (3) 四、》 3五、监理工作的目标值及控制要点……………………………… 六、监理工作的方法及控制措施 (4)

; … 质量通病防治措施 一、编制依据: 1、正荣·国领二期工程监理规划和设计图纸。 2、按照《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 。 4、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2015 6、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012 二、工程概况: 1、建设单位:正丰(莆田)置业发展有限公司 2、项目名称:正荣·国领二期工程

3、建设地点:莆田市涵江区 4、建设规模:本工程总建筑面积为㎡,地下建筑面积为㎡;地上建筑面积为㎡,其中商业面积为㎡、幼儿园面积为㎡;本工程建筑占地面积为㎡。本工程分为A1#、A2#、A3#三栋高层住宅(层数32F-33F)和19栋联排别墅群(层数4F),1栋5F商业用房,1栋3层幼儿园及负1层地下室。高层住宅建筑物高度为和,地下室层高为大型汽车库,别墅群建筑物高度为,商业用房建筑物高度为,幼儿园建筑物高度为。 ? 三、监理工作流程:

四、监理工作的目标值及控制要点: (一)、开工准备阶段 1、协助建设单位向施工单位下达《建筑工程质量通病防治任务书》。^ 2、审查施工单位提交的《建筑工程质量通病防治方案和施工措施》。 3、向建设单位提交《建筑工程质量通病防治监理细则》。 (二)、工程实施阶段

建筑工程质量通病防治监理细则

B13 ***********工程 监理实施细则 (通病防治) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 一、墙体裂缝防治的技术措施 1、砌筑砂浆应采用中砂,洁净过筛。水泥应采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,并按有关规定进行检测。 2、砌块结构砌筑完成后30d不宜摸灰。 3、砌筑灰缝应横平竖直,全部灰缝均铺满砂浆,垂直灰缝不应大于12mm。灰缝饱满度均不得低于80%,并不得出现瞎缝、透明缝。 4、严禁在墙体上交叉埋设和开凿水平槽;竖向槽须在砂浆强度达到设计要求后,用机械开凿,且在粉刷前,加贴钢丝网片等抗裂材料。内墙面暗敷电线套管,应用机械切槽,不得随意剔凿,套管进入砌体表面埋置深度以大于1。5cm为宜。 5、应严格控制砖砌筑时的含水率。应提前1~2d浇水湿润,砌筑时块体材料表面不应有浮水,各种砌体砌筑时,块体材料含水率应符合以下要求:

1)。粘土砖、页岩砖:10%~15%。 2)。灰砂砖:8%~12%。 3)骨料混凝土小型空心砌块:5%~8%。 4)。加气混凝土砌块:≤15%。 5)。粉煤灰加气混凝土砌块:≤20%。 6)。混凝土砖和小型砌块:自然含水率。砌筑施工时,监理人员应在现场对含水率进行抽查。 6、施工洞、脚手眼等后填洞口补砌时,应将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆。外墙等防水墙面的洞口应采用防水微膨胀砂浆分次堵砌,迎水表面采用1:3防水砂浆粉刷。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。 二、混凝土结构工程(钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治)的技术措施 1、模板和支撑的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不应大于300m,中间不宜大于800mm.根据工期要求,配备足够数量的模板,拆模时,混凝土强度应满足规范要求.要根据工期要求,配备足够数量的模板,保证按规范要求拆模.对于水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统,建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。 2、预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,住宅不应大于150mm。 3、浇板中的管线必须布置在钢筋网片之上,交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设Ф6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。水管严禁水平埋设在现浇板中。 4、楼板、屋面混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台、走道,施工中应派专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求。 5、现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。 6、施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行,后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700~1000mm。在后浇带两侧应沿后浇带方向设独立的支撑和模板带,等后浇带混凝土达到设计要求强度后再将其与后浇带模板一同拆除。施工缝在浇筑混凝土前,要严格按照规范对混凝土表面进行凿毛、座浆处理。后浇收缩带的混凝土浇筑应在相应混凝土浇筑60天后进行,后浇沉降带的混凝土浇筑应在主楼和裙楼的主体分别完工后进行,浇筑时应采用微膨胀混凝土,且强度等级应较两侧混凝土提高一个等级,膨胀剂的掺加量应由试验确定。后浇带的养护不得小于14天。后浇带混凝土应按有关要求留置试块。 7、应在混凝土浇筑完毕后的12h以内,对混凝土加以覆盖和保湿养护: 1)、根据气候条件,淋水次数应能使混凝土处于湿润状态。养护用水应与拌制用水相同。 2)、用塑料布覆盖养护,应全面将混凝土盖严,并保持塑料布内有凝结水。 3)、日平均气温低于5℃时,不应淋水。 4)、对不便淋水和覆盖养护的,宜涂刷保护层养护,减少混凝土内部水分蒸发。 8、混凝土养护时间应根据所用水泥品种确定: 1)、采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,养护时间不应少于7d。 2)、对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗性能要求的混凝土,养护时间不应少于14d。

输电线路工程质量通病与监理防治措施--已出

乌海海勃湾南220kV输变电工程 线路质量通病与监理防治措施 一、工程概况: 1、海伊线、伊黄线破口接入海勃湾南220kV送电线路工程 将海伊线、伊黄线分南北两处破口接入海勃湾南变电站,北破口段线路起于海伊线110#小号侧和伊黄线18#大号侧,止于新建海勃湾南220kV变电站东侧由北向南第1、2出线间隔,铁塔基础:9基直线塔:5基转角耐张塔4基1.522km(双回)铁塔组立:2基转角耐张塔2基0.651、 0.644km(单回)新建线路长度2×2km。南破口段线路起于海伊线99# 大号侧和伊黄线31#小号侧,止于新建海勃湾南220kV变电站东侧由北向南第4、3出线间隔。铁塔基础:26基直线塔:18基转角耐张塔8基 4.407km(双回)铁塔组立:2基转角耐张塔2基0.401、0.595km(单回) 铁塔组立:2基终端塔2基0.255、0.3km(单回)。铁塔基础:41基线路长度8.775km(双回5.929km) 2、海勃湾南110kV送电线路工程 本工程为海勃湾南220kV变电站110kV线路送出工程,全线均在乌海市海勃湾区境内。工程包含四部分共六回线路: (1)海勃湾南-海勃湾110KV变电站单回110kV线路,线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至海大线路37-38#之间新建单回 路电缆终端钢管杆止,电缆单回路,电缆采用Z C-YJLW03-Z64/110kV-1 ×400阻燃铜芯电缆。架空为单回路。同沟敷设ADSS-48B1光缆一根。

(2)海勃湾南-滨河110KV变电站双回110kV线路:线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至滨河变电站进线GIS终端止,本期电缆双回路,架空四回路(与黄河海勃湾水利枢纽送出线路同塔架设)。导线采用JL/G1A-240/30-24/7型钢芯铝绞线,电缆采用 Z C-YJLW03-Z64/110kV-1×500阻燃铜芯电缆。全线双回路架空段采用两根24芯OPGW复合地线,与电缆同沟敷设ADSS-24B1光缆。 (3)海勃湾南-水利枢纽工程升压站110KV变电站双回110kV线路:线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至升压站进线GIS终端止,电缆双回路,架空四回路(与滨河变电站线路同塔架设)。架空导线采用JL/G1A-240/30-24/7型钢芯铝绞线,地埋电缆采用 Z C-YJLW03-Z64/110kV-1×400阻燃铜芯电缆。架空光缆采用OPGW-24芯光缆,与电缆同沟敷设采用ADSS-24B1光缆。 (4)海勃湾南-大桥110KV变电站单回110kV线路,线路自海勃湾南220kV变电站出线间隔起,至海大线路39#处新建终端钢管杆为电缆终端,并改造新建原39#-41#之间架空线路,电缆单回路,架空单回路,电缆采用Z C-YJLW03-Z64/110kV-1×500阻燃铜芯电缆,架空采用JL/G1A-240/30-24/7型钢芯铝绞线。拟建架空线路全长0.5千米,电缆线路全长0.31千米,新建钢管塔15基。同杆架设架空双光缆采用OPGW-48芯光缆,与电缆同沟敷设两根ADSS-48B1光缆。

住宅工程质量通病防治监理实施细则.doc

B13 工程 监理实施细则(XXX住宅工程质量通病防治) 内容提要: 《导则》的目的和意义 XXX项目组织机构表 住宅工程质量通病防治的措施: (1)墙体裂缝防治 (2)钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治 (3)楼地面渗漏防治 (4)外墙渗漏防治 (5)门窗渗漏防治 (6)屋面渗漏防治 (7)室内标高和几何尺寸控制 江苏省建设厅监制

XXX住宅工程质量通病防治 监理实施细则 一、《导则》的目的和意义 1、住宅工程质量通病防治的目的:落实防治措施,最大限度控制住宅工程裂缝、渗漏等质量问题的发生,有效提高南京市住宅工程质量总体水平。 2、住宅工程质量通病防治的意义:“三个代表”思想的认真实践,服务于民的具体体现,强化建筑工程质量管理的重要举措。 二、XXX项目组织机构表 根据本工程的特点,为了全面实现工程的建设目标,按专业配套,分工明确的组织形式,建立如下监理组织: 监理人员配置

三、住宅工程质量通病防治的措施 1、监理单位 (1)对审查后的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》提出具体要求和监控措施,并列入《监理规划》和《监理细则》。 (2)认真做好隐蔽工程和工序质量的验收,上道工序不合格时,不允许进入下一道工序施工。 (3)配备常规的便携式检测仪器,加强对工程质量的平行检验,发现问题及时处理。 (4)工程完工后,应认真填写《住宅工程质量通病防治工作评估报告》 2、具体的住宅工程质量通病防治的技术措施 墙体裂缝防治的技术措施 1、砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 2、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。 3、填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并间隔15d 以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。 4、砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 5、砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于30d。 6、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 7、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 8、采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。

质量通病防治监理细则

______________________工程质量通病防治监理细则 编写: 审批: 佛山禅建监理有限公司

目录 一、监理细则编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、监理目标 (3) 四、工程质量通病的特点 (3) 五、工程质量通病的防治措施 (3)

一、编制依据: 1、本工程设计文件 2、已审批施工组织设计、施工专项方案 3、施工合同、监理合同 4、《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》的 通知(粤建字【2005】60号) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002)(2011年版) 6、砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 7、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 8、《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-2006 9、《建筑外墙防水技术规程》JGJ/T235-2011 10、其它国家现行的施工规范、标准。

二、工程概况 (根据工程特点进行描述。) 三、监理目标 通过事前、事中、事后控制,使工程质量通病能得到有效的防治,工程质量验收合格。 四、工程质量通病的特点: 现阶段,建筑工程质量通病包括从主体结构至装饰装修、安装工程阶段的施工,在《广东省住宅质量通病的防治措施二十条》中,也对住宅工程质量通病明确指引,工程验收和维修情况显示,更多集中在影响使用功能的渗裂、渗水上,在工程部位上主要在填充墙体、混凝土模板、天面和卫生间沉池、厨房和预埋件、预留部位,另外施工在结构和钢筋分项、混凝土分项、模板分项工程和设备安装工程中也有所反映。 五、工程质量通病的防治措施 (一)事前控制 ⒈检查施工单位制订质量通病的施工技术方案、措施,是否符合本工程和本地的实际情况。 ⒉检查工程质量通病的样板引路落实措施。是否对各项主要通

输电线路工程质量通病防治措施

输电线路工程 质量通病防治措施

一、总则 1、编写目的: 输电线路施工质量通病是指在输电线路施工中经常发生的,比较普遍存在 的一些工艺缺陷和质量缺陷。由于此类缺陷发生频率比较高,影响了工程“创优目标”的实现,是进一步提高工程质量的主要障碍。因此,治理质量通病是施工质量持续改进的主要课题之一。 为了不断提高输电线路的施工质量,提高经济效益,减少质量通病的发生,因此编制了本措施。治理质量通病坚持以预防为主的原则,主要工作放在施工工序过程控制。要求各项目部在施工过程中加强施工管理,预防质量通病的发生,不断提高施工水平,共同打造输电线路“优质工程”。 2、适用范围: 本措施适用于工程。针对目前送电现场的施工工艺质量问题多发点,提出了改进方法及采取的相应措施,要求各项目部针对各自的施工情况及各工程环境特点对质量通病采取相应措施,减少质量通病的发生。 二、基础工程质量通病及防治措施 输电线路基础工程属于隐蔽工程,质量缺陷处理起来比较困难,处理完毕后对外观工艺质量影响比较大,所以施工前和施工过程中实施工艺控制就显得尤为重要。在施工前,各项目部应做好技术交底工作,使施工人员明确技术要求、工艺标准和工艺方法,特别在工艺方法方面进行系统化、标准化的管理,严格按操作工艺要求工作,减少基础工程质量通病。 1、基础工程主要质量通病工序控制点:(见图一) 〈1〉模板支顶缺陷。 控制点:(1)选用加工质量合格的模板; (2)模板顶木支顶位置合理、牢固。 〈2〉钢筋接头同位置。 控制点:钢筋绑扎时接头位置应分别落在不同的主筋上。 〈3〉混凝土麻面。 控制点:(1)模板表面应平整、光洁; (2)脱模剂涂刷均匀; (3)模板连接牢固,无缝隙; (4)混凝土振捣符合技术要求。

住宅工程质量通病防治监理方案

目录 一:钢筋工程质量通病防治 (2) 二:模板工程质量通病监理控制措施 (4) 三:混凝土工程质量通病防治 (7) 四:室内标高和几何尺寸控制措施 (13) 五:砌块墙体裂缝控制 (14) 六:外墙渗漏的预防与处理 (17) 七:楼地面渗漏防治的技术措施 (20) 八:铝塑门窗渗漏质量通病的防治施 (21) 九:屋面渗漏防治的技术措施 (24) 十:装饰工程内外墙抹灰、空鼓、裂缝、监理控制措施 (25)

南宁恒大帝景项目(1#-4#、6#楼及地下室、综合楼、幼儿园) 工程质量通病防治监理方案 为了进一步提高建筑施工的工程质量,把工程质量做细做好,杜绝质量通病, 争创优良工程。我们现对有可能出现的建筑工程质量通病根据工程实际情况制定出周密、细致、行之有效的措施。 为了更好的落实上级文件精神,明确责任,项目监理部决定成立专项领导小组,名单如下: 组长:蒙小飞 组员:陈振华、蔡国华、杨宇、黎耀富、钟华旭 一、钢筋工程质量通病防治 预防钢筋原材料缺陷措施 1.监理对进场的钢筋有完整的验收制度,括检查出厂证明书,按现行国家标准GB1499等规定,抽取试件作力学性能检验;检查产品合格证和复验报告。,进行外观检查,核对钢筋的品种、规格等。 2.当监理发现钢筋发生脆断,焊接性能不良或力学性能显著不正常时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。检查化学成份等专项检验报告。。 3.监理须重视施工单位钢筋的保管工作,防止机械损伤或沾染油污。需要在现场存放较长时间的钢筋应堆入仓库或料棚,并用垫木垫起20厘米以上,防止浸水或受到雨露浸蚀。钢筋应按不同等级、规格分批挂牌堆放。严禁各种钢筋无牌混杂堆放。 4.不符合要求的钢筋必须退货;带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。 预防钢筋安装缺陷措施 专业监理工程师在钢筋隐蔽前须对以下内容进行检查 1.向受力钢筋的连接方式应符合设计要求、观察检查。

质量通病监理实施细则

一、工程概况…………………………………… 二、监理编制依据……………………………… 三、建筑工程质量通病防治措施:…………… 四、质量通病防治技术措施……………………(一)钢筋混凝土现浇楼板裂缝…………………(二)填充墙裂缝………………………………… (三)墙面抹灰裂缝……………………………… (四)外墙保温饰面层裂缝、渗漏………………(五)外窗渗漏…………………………………… (六)有防水要求的房间地面渗漏………………(七)屋面渗漏…………………………………… (八)卫生间局部等电位联结做法不规范………(九)电气暗配管不通,管内穿线“死线”(十)户内配电箱安装及配线不规范……………(十一)地漏安装不规范,水封深度不足………

(十二)散热器安装不规范,散热器支管渗漏 一 工程名称:上思县财政局城市棚户区改造建设项目工程 概况: 工程主要功能为商住楼,小区总用地面积为2810.03㎡。本工程为一栋27层商住楼及一层地下室。地上一层为商铺和架空停车,二至五层为停车库,六至二十七层为住宅,地下室一层为设备用房。 本工程总建筑面积16679.15㎡,其中,地上建筑面积为15975.23㎡,地下室建筑面积703.92㎡,建筑占地面积719.80㎡,建筑高度86.300m,室内地坪标高±0.000相当于绝对标高183.600m,室内外高差和工程定位详见总平面地位图。 本工程为一类高层住宅建筑,结构形式为框剪结构,工程等级为一级,耐火等级一级,抗震设防烈度为六度,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级。使用年限为50年。工程概算投资额或建筑安装工程费:约2763.00万元。建设工程计划工期:共计26个月。 工程质量要求:工程质量要求:合格

线路工程质量通病防治措施示范文本_1

线路工程质量通病防治措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

线路工程质量通病防治措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.编制目的 为进一步提高输电线路工程质量,对本工程可能出现 的质量通病分解、责任主体及预防措施的明确,指导本工 程在施工过程中对质量通病进行有效控制,克服输电线路 工程质量通病,规范输电线路工程质量通病防治工作,特 制定本措施。 2.编制依据 ⑴《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求 及技术措施》 【基建质量(2010)19号】 ⑵《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(2008 版)

⑶《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008) ⑷《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005) ⑸《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) ⑹《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2000) ⑺《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) ⑻《混凝土用水标准》(GBJ 63-2006) ⑼《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006) ⑽《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002) ⑾《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003) ⑿《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》

相关文档