文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙保温大模内置施工方案

外墙保温大模内置施工方案

外墙保温大模内置施工方案
外墙保温大模内置施工方案

北京海晟金地花园北区工程外墙外保温方案

(大模内置聚苯板)

二OO五年九月十二日

施工方案审批表

施工方案变更记录表

北京海晟金地花园北区

外墙保温施工方案

1、工程概况

北京海晟金地花园北区工程位于北京市东城区新中街甲12号,东至春秀路、南至北京生化仪器厂和华厦宾馆、西至新中街、北至东直门外大街。本工程项目具体情况:BT1建筑面积33760㎡,地上22层,高度69.85米;BT2建筑面积16860㎡,地上17层,高度55.35米;幼儿园3450㎡,地上3层,高度14.05米;地下车库建筑面积8670.69㎡,地下一层,结构形式为全现浇框剪结构。室内外高差650㎜,±0.000相当于绝对标高高程42.25m。

本工程钢筋混凝土结构外围设100厚聚苯板保温、加气混凝土墙体外设50厚聚苯板保温层,按现行北京市《居住建筑节能审计标准GBJ01-602-2004》设计。详见88J2-9,施工采用单面钢丝网架聚苯板现浇混凝土模板内置保温板施工。2、编制依据

主要依据施工图纸、施工组织设计、规范、规程、图集,具体见下表。

外墙外保温施工方案编制的主要依据

3、大模内置有网体系

3.1 工艺原理

整体现浇式外墙外保温体系是采用热阻值高的材料作为外墙表面的保温层,在浇筑外墙混凝土时,将保温材料(一般为聚苯板,详见下图聚苯板构造图)置于将要浇筑墙体的外模内侧,与外墙混凝土一起浇筑,当混凝土墙体浇筑完毕后,外保温与墙体形成一体,从而达到保温效果。

大模现浇混凝土墙

现浇混凝土模板内置保温板体系

3.2 施工准备

(1)技术准备

⒈熟悉施工图纸,参阅有关施工工艺、做好内业。

⒉了解材料性能,掌握施工要领,明确施工顺序。

⒊外保温板放样:依据施工图纸和拼板放样图,厂家根据放样图分区进行加工,分批进货,施工过程中,按放样图进行现场安装。

(2)材料准备

⒈保温材料:100厚,表观密度18~20Kg/M310cm 厚钢丝网架聚苯板保温板。外保温板进场验收,经项目技术、质检、甲方、监理同意后方可使用。

⒉保温板与墙体连接材料:L型φ6钢筋,长195mm,弯勾50mm 其穿过保温板与

结构外露部分刷防锈漆两道。

⒊外保温板混凝土保护层砂浆垫块加工完成,强度达到要求后方可使用,尺寸不小于50×50mm,厚度详钢筋工程。

⒋抗裂砂浆抹灰材料:普通硅酸盐水泥P.O32.5、中砂、防裂剂。

⒌其他材料:海绵条、牛皮纸用于防止保温板漏浆用。

(3)现场准备

⒈墙体钢筋绑扎完毕,包括各专业隐检验收合格。

⒉外墙上各种的预留洞安装完毕。

(4)机具准备

切割聚苯板操作平台、盒尺、墨斗、手锯、靠尺、钢卷尺、铅笔、检测工具、抹灰工具等等。

3.3 施工顺序

钢筋绑扎→墙体上各种套筒、洞口模板安装→外墙保温板安装→模板安装→混凝土浇筑→模板拆除→外墙保温板面抹灰→外墙面砖粘贴

3.4 施工技术

(1)钢筋绑扎

⒈墙体竖筋定位准确,保证墙体外侧的保护层厚度(15mm),特别是暗柱(保护层30mm)的地方,严格控制钢筋保护层厚度。

⒉外墙外侧钢筋保护层垫块采用水泥砂浆垫块,与墙体水平筋绑牢,厚度为15mm,间距不得大于600×600mm,暗柱处减小保护层垫块的间距(保证暗柱端部两根主筋上均有保护层垫块)。

外墙垫块示意图

⒊墙体竖向定位梯子筋顶模撑外侧长度为:保护层厚度+100mm,保证在合完模板之后,顶模撑能穿过保温板顶到墙体模板上,顶模撑两端必须涂刷防锈漆。

(2)墙体上各种套筒、洞口安装

⒈外墙上各种门窗洞口模板截面尺寸为:墙体厚度+100mm,在安装完保温板后,洞口四周及阳角两边的保温板横槽在50mm 宽范围内用胶灰抹平,然后粘贴8mm×20mm 海绵条,防止漏浆。

⒉穿墙套筒加工时其长度为:墙厚+20mm,套筒固定时,内侧用胶带封死,外侧插入保温板内20mm。防止混凝土浆沿套筒污染保温板面。

⒊外墙外侧需要预留各种预埋件、预埋钢板时,不得把保温板切开,只需把保温板上的斜插丝剪断,在浇筑完混凝土后把保温板割开。

(3)外墙保温板安装

⒈按照设计所要求墙体厚度在地板上弹墙厚线,以确保外墙厚度尺寸。按照拼板图进行施工,注意门窗洞口处板的型号尺寸。

⒉外墙钢筋外侧绑砂浆垫块(不得用塑料垫块,防止塑料垫块破坏聚苯板),每块保温板内不得少于6块,和墙体水平钢筋绑牢,朝向正确;

⒊拼装保温板:先安装墙体阴阳角处的聚苯板,从一侧进行拼装,也可以两侧同时进行安装,拼装聚苯板时要整块板上下中三人同时用力将聚苯板拼装在一起。

⒋在拼装好的聚苯板面上按设计尺寸弹线,标出L 型筋的位置。用穿孔锥预先在L 型筋的位置上穿孔,要求L 型筋每平方米宜设置4根,钢筋间距(详见下图),插入墙体的一端与钢筋绑扎牢固,防止浇筑混凝土时混凝土把加强筋压塌。保温板外侧用火烧丝将其与钢丝网绑扎牢固(见下图)。

⒌保温板的水平及竖向拼缝部位、外墙阴阳角部位用火烧丝绑扎两侧的钢丝网片。

⒍根据外保温排板图编号把保温板临时安装就位,外墙钢筋及混凝土保护层垫块绑扎好后,根据排板图,按照排板图编号初步安装保温板,安装时保温板拼缝处拼接严密,使保温板挤紧略带弧形,合模后拼缝挤得更严密,可避免漏浆。保温板用绑扎丝临时固定,为防止漏浆,在保温板搭接部位均采用企口搭接(见保温板搭接图)。

企口接缝

⒎保温板外侧底碳钢丝均按层高断开,互不连接。

保温板竖向拼缝处骑缝插U形加强钢筋,板中间需加强的地方插L 形钢筋,钢筋插

入混凝墙体的深度不得小于100mm,U 形或L 形加强筋的间距不得超过600mm,插入墙体的一端与钢筋绑扎牢固,防止浇筑混凝土时混凝土把加强筋压塌。

⒏对于外墙上需要插线角或檐的预留筋时,预留筋加工成L 形从保温板外侧插入墙体,并且紧贴保温板,等以后墙体拆模后,把线角或檐根部的保温板用壁纸刀割掉,根部把粘在混凝土上的保温板粒剔凿干净,然后再支模浇筑混凝土,L 形钢筋插入保温板时不得直接插入,要求一边插L 形钢筋一边旋转L 形钢筋,使L 形钢筋嵌入保温板,不得在保温板上留下大于L 形直径的洞口。

⒐为便于铝合金窗户的安装,外墙阳角两侧、门窗洞口两侧100mm 范围内不做外墙外保温,填塞墙体砼(详见下图)。

1

⒑模板之前,检查混凝土保护层垫块是否与保温板面平行,如果垫块倾斜,在合模板时,垫块在模板的压力下会嵌入保温板内,严重时,会把墙体钢筋也嵌入保温板内,造成结构钢筋露在混凝土外面,影响结构的安全。

⒒保温板内插腹丝,伸入砼墙长度不小于30㎜;

(4)模板安装

采用企口大钢模。按保温板厚度确定模板配制尺寸、数量。

⒈按弹出墙线位置安装模板;

⒉外墙外保温施工,墙体合模后,模内产生保温板碎粒,由于保温板碎粒特别轻,清理十分困难。为了尽量减少模内的垃圾,墙体合模的顺序为:外墙外侧阴阳角模板→外墙外侧大模板→墙根一次清理→外墙内侧大模板→墙根二次清理→外墙内侧阴角模板。

⒊底层墙体砼强度不低于7.5Mpa 时,开始安装上一层模板,并利用下一层外墙螺栓孔挂三角平台架。

⒋在立完外墙外侧模板后,随即把大模板的穿墙螺杆穿过保温板。穿墙螺杆施工时,先用穿孔锥预先穿孔,不得直接把螺杆插入保温板内。

⒌保温板上穿加强筋、插筋、套筒及穿墙螺杆时,会在墙体根部产生大量的保温碎粒垃圾,在合外墙内侧大模板之前,用空压机把墙根的垃圾清理干净。

⒍外墙内侧大模板,初步调整及固定墙体模板,如果墙体内有垃圾,外墙内侧阴角模暂时不合,用空压机把垃圾从阴角模位置吹出。

⒎最后一次清理完后,再利用塔吊把阴角模插入,最终调整及固定墙体模板。(5)混凝土浇筑

⒈为保护聚苯板的上企口,防止混凝土浆顺保温板与大模板间的缝隙流到外保温板面污染保温板,应在浇筑砼前在企口处扣上保护槽。保护槽形状为倒“L”型(250×100),宽度为模板厚+100mm高度视实际情况而定,材质为1㎜镀锌铁皮。保护槽在安装时要将模板与聚苯板一起扣住(详见下图)。

⒉在浇筑混凝土时,施工人员不得踩踏保温板上口,防止把保温板上口踏碎。

⒊每层浇筑厚度控制在500mm,采用自制标尺杆(ф20 钢管)进行控制,防止浇筑厚度过高,压力过大,造成保温板压缩量过大,不得拆模后保温板错台严重。同时,混凝土下落过程中,不得冲击保温板。混凝土下料点每隔5-10m 分散布置,连续进行,间隔时间不超过2 小时,同时不能超过混凝土的初凝时间。

⒋振捣棒的移动间距为300mm,每一振捣点延续时间以混凝土表面出现浮浆,不再出现气泡和下落为止,一般为20~30 秒。振捣时,严禁将振捣棒紧靠保温板,振捣棒应该从墙中间下入。

⒌洞口处浇筑混凝土时,沿洞口两侧同时下料,浇筑高度相差不得大于450mm,振捣棒应距洞边300mm 以上。

(6)混凝土养护

混凝土浇筑完后12 小时内,应及时洒水养护,养护时间不少于7 天。养护时,不得从墙顶向下淋水,防止水泡保温板,在内侧墙面洒水养护,墙顶处用麻袋片覆盖,适当轻微洒水养护,注意水不能淋到保温板。混凝土养护,必须设专人,戴有袖标或其他明显标识。

(7)模板拆除

⒈模板拆除时必须严格按照拆模程序进行,严禁破坏保温板。

⒉拆除模板后要及时将聚苯板表面上的混凝土浆清除。

(8)质量标准

⒈保温板加工符合要求,拼缝处均加工成企口,企口平直,分口居中。板面界面处理均匀无漏底现象,钢丝网架无锈蚀,斜插丝长度符合要求,出保温板面不小于4cm。

⒉安装时保温板拼接严密,板面安装平直,保温板阴阳角亦采用企口搭接,洞口处保温板切割平直,与洞口模板拼接严密。

⒊保温板上所有的L 形插筋、预留套筒及穿墙螺杆在插入保温板时必须先用穿孔锥预先穿孔,严禁直插入保温板,在保温板背面形成锥形的大窟窿。

⒋混凝土保护层垫块及墙体钢筋无嵌入保温板的现象,钢筋保护层厚度符合设计要求。模板内无保温板碎粒。

⒌聚苯板压缩厚度允许偏差0.1mm。用尺量测上、中、下三点取平均值。

(9)施工中应注意的问题

⒈保温板吊装必须使用铁笼吊装,铁笼的尺寸为1220×3050×1200mm,铁笼四角设吊环,只能从一个面开启,并且有固定措施。

⒉保温板现场加工或改造时使用手锯加工,要求锯口平直。

⒊为防止保温板漏浆,外墙门窗及其它预留洞口两侧的保温板在100mm 范围内用聚苯板条填平,再沿洞口加粘8mm 厚海绵条,防止其漏浆。

⒋保温板堆放设专门场地,堆放场地必须平整,下铺100×100mm 旧方木,间距600mm,上铺竹胶板,保温板堆在竹胶板上,雨天保温板用彩条布进行覆盖,防止雨淋。

⒌窗檐、空调平台板等需要进行二次施工的部位,在拆模后,用壁纸刀把结构根部的保温板切掉,然后把根部附在结构上的保温板粒剔凿干净,方能绑钢筋支模板,在绑钢筋时一定要注意钢筋一定要调直。

⒍外墙外侧需要留设预留钢板时,直接把钢板固定在钢筋上,不断保温板,把预留钢板范围内保温板斜插丝钳掉。在拆模后,把钢板网钳开,用壁纸刀把钢板割出。

⒎由于保温板上口企口开口方向为内开口,企口必须采用25×35 的通长木条保护,

防止企口被踏掉及在顶板混凝土浇筑时,企口被混凝土填实,造成上一层保温板无法插入企口内。

⒏聚苯保温板弹性模量较大,在墙体混凝土浇筑时墙体下口比上口受混凝土的侧压力大,回弹压缩量也比上口大得多,所以在拆模后,造成保温板在上下层搭接处错台。下口一般比上口多压缩3-5mm,在外墙外侧模板安装时,为了调整上下口回弹差值,人为地把外墙外侧模板下口往内压3mm,保证拆模后上下回弹一致。

⒐钢筋验收时,注意检查墙体钢筋,特别是暗柱钢筋,是否有嵌入保温板的情况。暗柱外侧都必须百分之百地用线坠检查。

⒑外墙外模无需涂刷脱模剂,以免影响聚苯板美观。

⒒聚苯板安装完毕,模板支设完成后,一定要对聚苯板进行矫正。

4、外墙砌体外保温

4.1 锚固件安装:外墙砌筑时在灰缝中预埋特制20×3的扁铁(见下图),第1~6层不设锚固点。7~10层4个/㎡;11~14层6个/㎡;15~18层8个/㎡;18层以上10/㎡。

4.2 基层墙面刷界面剂

(1)检查并封堵基面未处理的孔洞;清除墙面上的砂浆残渣等。

(2)先用钢丝刷刮刷,再用笤帚清扫,除去墙面灰尘。

(3)涂刷界面剂

4.3 1:3水泥砂浆找平(同墙面抹灰)

4.4 聚合物砂浆粘贴聚苯板

(1)配制胶粘剂。根据胶粘剂产品说明书中配合比用电动搅拌器搅拌均匀,一次的配制量以45分钟内用完为宜。

(2)涂抹胶粘剂。聚苯板边缘抹50宽、高15的胶粘剂,板中间呈梅花状布置,间距不大于200mm,直径不大于100(粘接面积不小于板面积的30%(板周边碰头处不布胶)。板上口留50宽排气口。

(3)粘板劳动组合一般为三人一组,一人在板上布胶,两人粘板。粘板时一般从角部开始排板时应按水平顺序排列,上下错缝,阴阳角处应做搭茬处理。聚苯板抹胶后立即将板立起就位粘贴,粘板时应轻揉均匀挤压板面,随时用托线板检查平整度。每粘完一块板,用木杠将相临板面拍平,及时清理板边挤出的胶粘剂,使板之间无“碰头灰”;聚苯板应挤紧、拼严,若出现超过2mm的间隙,应用相应宽度的聚苯薄片填塞;若墙体基面局部超差,可调整胶粘剂或聚苯板的厚度。

4.5 挂钢丝网:用16#镀锌铁丝把砌体中镀锌扁钢与保温板外侧钢丝网进行绑扎。

5、外墙保温板面抹灰

凡保温板有余浆与板面结合不好如有空鼓均应清楚干净,无灰尘、油渍和污垢,层间保温板铁丝用断开不得相连。

5.1 原材料

水泥:普通硅酸盐水泥P.O32.5

砂子:中砂含泥量≤1%

水泥砂浆按1:3比例配制,并按照水泥重量加入防裂剂,要求其收缩率≤1%。5.2 抹灰

(1)先用保温砂浆将穿墙螺栓孔堵死。

(2)如聚苯板表面有破坏的情况,先修复聚苯板。

(3)抹灰层之间及抹灰层与保温板表面之间必须粘结牢固、无脱层空鼓现象。凹槽内砂浆饱满并全面包裹纵横镀锌铁丝网,抹面层表面应光滑洁净,接槎平整,线条须垂直清晰。

(4)抹灰应分层进行,每层厚度不能超过10㎜,如超过10㎜应分层进行,抹灰总厚度不宜大于3㎝(从保温凸槽上表面算起)。

6、聚苯板安装标准

6.1 聚苯板的规格、尺寸、形状应与设计相符,棱角处不得有破损现象。

6.2 聚苯板进场时应出具相应的合格证和试验报告

6.3 聚苯板的容重控制在18~20kg/m3范围内。

6.4 门窗洞口处的聚苯板要用100×10mm的聚苯板片进行填补,不得漏补。

6.5聚苯板在安装完毕后要进行预检,预检内容包括拼缝是否严密,表面是否平整,“L”锚固件的安置是否符合要求,门窗洞口处的缝隙是否补齐等,待预检合格后方可进行下一道工序。

聚苯板安装允许偏差检查表

6、质量标准

(1)浇筑混凝土后,钢丝网架聚苯板底部网架没有被混凝土挤压入保温板内;

(2)墙体的上部没有出现缩颈现象;

(3)钢丝网架聚苯板上没有外渗混凝土浆;

(4)L 型拉接筋没有勒入钢丝网架聚苯板内;

(5)外墙平整度与垂直度均符合规范要求。

(6)主控项目

1)外保温体系所使用的浅槽聚苯板、界面剂、耐碱网格布、聚合物抹面砂浆、尼龙膨胀螺栓等,其材料质量和技术性能应满足有关标准及规定的要求。

2)保温层的厚度和做法应符合设计要求。

3)聚苯板与混凝土墙面的连接应牢固,抗拉强度大于0.1Mpa。

4)聚合物抹面砂浆与聚苯板必须粘结牢固,无脱层、空鼓,网格布不得外露,面层无爆灰和裂缝。

(7)一般项目

1)聚苯板拼缝紧密并粘接,拼装表面平整,胀管布置合理,门窗洞口处缝隙嵌补密实。

2)网格布横向铺设,压贴密实,不得空鼓、皱褶、翘曲、外露等。

3)聚合物砂浆总厚度,首层5~7mm,其余层3~5mm。

7、安全及环保注意事项

7.1 工人必须戴好安全帽,高空作业佩好安全带,工具及零配件要放在工具袋内。

7.2 在风天施工时,保温板不得堆放在外架及容易滑落的地方,以免落地伤人。7.3 不得在施工场地内裁割保温板,需要裁割的部分保温板设避风的专门场地,保温板碎粒及小块保温板立即装入纺织口袋内,防止保温板随风到处飘造成污染。7.4 施工要做到工完场清,施工完毕后将边角废料收集在一起,统一放在垃圾棚内,避免泡沫满天飞,造成“白色污染”。

7.5 严禁在聚苯板附近进行电气焊施工,聚苯板存放处要有防火措施。

7.6 遇到6级以上大风停止操作。

最完整外墙保温施工方案

农垦新城香凯丽园小区3#楼 外墙保温施工方案 黑龙江省恒安建筑工程有限公司 二零一三年五月 目录 第一章、编制概述 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工方案 (4) 第四章、环境保护措施 (17) 第五章、文明施工及成品保护 (17) 第六章、安全措施 (17) 第一章、编制概述 第一节、编制依据 1. 哈尔滨中建建筑设计院设计的本工程施工图纸及设计变更。 2.我省和国家现行标准图集。 3.我省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4.建筑工程施工合同。 第二节、采用国家、地方规范及有关资料: 1、《工程测量规范》GB50026-93; 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》DB23/712-2003; 3、《建筑装饰装修工程施工技术操作规程》DB23/T711-2003; 4、《砌体工程施工技术操作规程》DB23/T706-2002; 5、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2002 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91

8、《建筑工程质量检验评定标准》GB300-2001 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《统一标准》DB23/711-2003; 11、《苯板技术指标》GB10801-89 12、《黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2008 13、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第二章、工程概况 第一节、工程建筑概况 1、本工程为农垦新城香凯丽园小区3#楼高层住宅工程,建设地点位于哈尔滨市香福路与哈成路西北角处。建设性质为住宅,防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。 2、建筑面积:总建筑面积24300.37平方米(其中地下1074.69平方米,住宅20837.40平方米,商服2177.92平方米,设备机房210.36平方米。)。地下一层,地上三十二层,建筑高度为99米。 4、层高:地下一层层高为4.7米,地上标准层层高3米。 5、使用功能为住宅。地下一层为车库。地上为住宅。 6、本工程外墙采用外墙外保温方式,保温隔热材料选用密度为 18kg/m3 的自熄型苯板。第二节、相关单位 建设单位:黑龙江恒隆房地产开发有限责任公司 设计单位:哈尔滨中建建筑设计有限公司 监理单位:黑龙江清宇建设工程监理有限责任公司 施工单位:黑龙江省恒安建筑工程有限公司 第三章:施工方案 第一节:防火措施 本工程防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级,当采用B2级保温材料时,每层设置水平防火隔离带。 本工程外墙保温材料选用密度为 18kg/m3 的自熄型苯板,燃烧性能B2级。防火隔离带采用新型无毒保温防火板。燃烧性能A1级,根据外墙防火暂行规定,本工程层层设置300mm高防火隔离带,并且在水平方向交圈设置,遇阳台栏板时做纵向搭接,保证防火隔离带高度及连续性。

外墙保温工程施工组织设计方案

亿锋广场二期【尚苑】一标段、喷涂聚氨酯硬泡 外墙保温 施 工 方 案 编制;程宏刚 审核;李伟 大连北展房屋修缮工程有限公司 二零一四年九月一日

目录 第一章总则 第二章工程概述 第三章施工部署 第四章施工准备 第五章施工组织机构和施工人员配备 第六章工艺流程及施工方法 1、系统构造 2、工艺流程图 3、施工条件 4、施工操作程序和方法 5、主要节点构造图 6、分部、子分部工程及验收 第七章保证工程质量措施 第八章保证工期措施 第九章安全生产管理措施 第十章成品保护措施 第十一章文明施工措施 第十二章环境保护措施 第十三章质量保修及其他承诺 附表: 表1 主要施工机械设备表 表2 劳动力计划表 表3 主要材料品牌、规格、厂家汇总表 表4 施工进度计划表

第一章总则 一、编制说明 本施工方案是按国家颁布和地方现行的施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准;按我单位了解的建设单位、监理单位、总包单位的意见,综合我单位的资金、财力、技术力量、人员等进行的预编制。 在此基础上,开工前我公司将根据设计施工图纸、建设单位、监理单位、总包单位对本方案提出的修改意见等,对本工程的施工方案逐步做进一步的完善细化,确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更状况,根据现场实际情况重新修改相应的施工方案,并上报总包单位,取得建设单位和监理单位认同后予以实施。 二、编制依据 1、国家和地方现行的建筑节能工程施工及验收规范、规程、标准等; 2、本工程所涉及的图集、规范、标准、规程; (1)《民用建筑热工设计规范》 GB50176—93 (2)《居住建筑节能设计标准》 DBJ01-602-2004 (3)《采暖居住建筑节能检验标准》GBJ132—2001 (4)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2002 (6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2002 (7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 (8)《硬泡聚氨酯外保温工程技术规程》DB21/T1463-2006 J10919-2007 (9)《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规程》 GB50404-2007 (10)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (11)ISO9001-2000质量管理体标准(企业的管理手册和程序文件)。 三、编制原则 切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度;严格执行外保温施工程序,科学管理、严格施工;遵循国家及当地政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染;严格遵守国家有关消防要求,做好安全消防工作;确保工程质量和安全。 第二章工程概述 一、工程概况 亿峰广场【尚苑】B1#、B2#、B3#、B6#、B10#公建五栋单体外墙保温面积约为6万平方米,外墙整体采用喷涂40mm厚硬泡聚氨酯复合外墙外保温系统(40厚聚氨酯硬泡+20厚聚苯颗粒找平层+抗裂砂浆复合耐碱玻纤网),挑出部位(阳台、花台等)采用粘贴30厚挤塑板(膨胀钉锚固)保温系统,窗口榜采用粘贴20厚挤塑板做法,局部(阳台、花台栏板)抹30厚聚苯颗粒保温。外饰面为涂料。

外墙保温施工合同书样本电子版

编号:HL202084967 外墙保温施工合同书样本电子版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:_____年____月_____日

外墙保温施工合同书 甲方: 乙方: (工程名称),采用新型的建筑节能产品——外墙保温装饰一体板。为保证工程顺利实施,进行统一组织设计和施工管理。依据《建筑法》《合同法》及相关的国家法律、法规,经过甲、乙双方充分协商,本着互惠互利、平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方现将(工程名称)发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益,经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点:________________________________ 3、工程内容: 4 、承包方式: 二、工程承包范围: 施工蓝图所包括的所有外墙外保温装饰人工及材料。施工时,按照甲方确定签字盖章的设计效果图施工。 三、合同工期:

1、工程从年月日开始至年月日结束,工程有效工期为天。 2、乙方按照甲方合同中确定的施工进度计划进行合理安排施工,雨季和其它客观因素影响工期的,可由甲乙双方协商解决。 3、乙方应按照甲方的工期要求进行施工,如由于乙方原因致使工期拖延的,甲方有权利对乙方采取相应的经济处罚措施。 四、质量要求: 1、乙方依据《建筑标准设计》(DBJT05-185)、《外墙保温墙体构造》图集号:辽2019SJ121及相关的国家规范和产品外保温施工工艺施工。 2、乙方必须建立完善的质量管理负责制,施工质量以建设单位验收合格为准。 3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。 4、材料进场必须提供进场验收记录。 5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺,在甲方和监理单位验收合格后,方可进行下道工序施工。 6、乙方在施工过程中,严格按照国家施工规范施工,否则甲方将对乙方采 取相应的经济处罚措施。 五、工程造价: 1、外墙保温施工工程量按外墙设计(不减窗口)实际面积实算计量,总面积按 施工图测算约m2,综合单价元/㎡。工程总造价约人民币万元整(¥),欧式线装修材料包含其中,不再决算取费(详见附表)。

外墙保温施工方案(新)

一、施工方案编制依据及参照规范 (一)、方案编制依据 1、业主提供的招标文件及其他附件资料。 2、国家和行业颁布的有关现行规范、标准及图集,省、市建委颁发的有关规定及其他技术指标。 3、施工现场踏勘的情况及本公司的综合实力。 (二)、方案参照规范 1、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/》; 2、《四川省居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程DB51-2005》; 3、《挤塑聚苯板保温构造图集西南05J103》; 4、《外墙内保温建筑构造03J122》; 5、《墙体节能建筑构造06J123》。 二、工程概况 外墙墙体保温采用XPS挤塑聚苯板薄抹灰保温系统,板厚度为20mm,燃烧性能为B1级,粘结层采用粘结砂浆粘结,挤塑板进行界面处理,并用锚固件进行锚固,面层为3—5㎜厚抗裂砂浆加单层玻纤网格布。 三、工程目标 (一)质量目标 本工程质量目标为确保合格并力争优良,按国家行业颁布的现行相关工程质量验收标准验收。(二)安全文明目标 本工程要立足于保质量、保安全、抢工期的同时文明施工。安全生产实现无重大伤亡、火灾及重大设备事故,一般事故频率控制在5‰以内,争创安全文明标准化工地。 (三)工期目标 经现场踏勘,各栋建筑物外墙施工进度不一致。工期确保为单栋建筑外墙工作面书面交接后,自交接日起65天(日历天)。 四、施工组织 建立以公司工程部、现场项目管理、施工作业部门三级分层管理的组织,对各级人员规定其职责、权限和相互关系,建立责任制并组织落实。 项目管理部在项目经理的领导下,由责任工长、工程施工、质量监督、安全管理等职能人员组成,对质量、工期、安全进行全面协调控制。项目部组织体系图如下:

外墙保温专项施工方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 本工程江苏运河文化城运河澜湾项目位于宿迁市湖滨新城,毗邻骆马湖生态旅游区,东临郁金香路,北临女贞路,西临水杉大道,南临腊梅路。工程占地223158㎡,总建筑面积332033m2,其中地上建筑面积247763m2,地下建筑面积84270m2,项目由9栋高层建筑、19栋多层建筑、63栋别墅、7栋配套建筑(1栋开闭所、1栋社区服务、1栋幼儿园、3栋商业和1栋物业),以及两座地下车库组成,多层连接两座地下车库,地下车库基础均为筏板基础。本工程别墅为框架结构,地下一层,地上两到三层,地上总高度10.6-11.2m;多层高层为框架剪力结构,多层地上六层,地上总高度为19.0m;高层建筑为地下一层,地上十八层,地上总高度为56.7m。 (3) 第三节外墙保温设计概况 (3) 第四节施工质量 (4) 1.质量管理目标 (4) 第五节施工准备 (5) 1.技术准备 (5) 2.材料准备 (5) 3.现场准备 (5) 4.机具准备 (6) 5.材料配制 (6) 6. 材料的包装、运输、装卸和贮存要求 (6) 第六节外墙保温施工方案 (7) 1.外墙温施工工艺流程 (7) 2.外墙内侧无机保温砂浆施工工艺流程 (8) 2.基层处理措施 (9) 3.吊垂直、做灰饼、冲筋 (9) 4.保温砂浆分层涂抹及缺陷处理 (9) 5.分格缝处理 (10) 6.抗裂砂浆施工 (11) 第七节成品保护 (12) 第八节质量验收 (12) 1.一般规定 (12) 2.主控项目 (14) 3.一般项目 (16)

第九节质量保证措施 (17) 第十节安全生产保证措施 (17) 1.安全管理措施 (17) 2.施工安全制度 (18) 3.消防制度 (19) 第十一节文明施工保证措施 (20) 1.管理组织 (20) 2.施工现场和生活区实行封闭管理 (20) 3.规范施工场地管理 (21) 4.搞好机具设备的管理 (21) 5.操作面做到工完场清 (22) 6.现场文明施工管理制度 (22) 第十二节施工进度计划 (23) 1.工期目标 (23) 第一节编制依据 1、运河澜湾项目建筑施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2009) 4、《建筑节能工程质量验收规范》(GB50411-2007) 5、《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009) 6、《外墙外保温建筑构造》(10J121) 第二节工程概况

建筑外墙保温施工组织设计范本

建筑外墙保温施工 组织设计

建筑节能改造工程(XX标段)工程 施工组织设计 XXXXX XX年X月XX日

目录 第一章工程概况 (5) 1.1.工程概况: (5) 1.2.主要工作内容: (5) 1.3.工程进度计划安排: (6) 1.4.编制依据 (6) 第二章施工组织设计总体设想 (6) 第三章施工部署 (7) 3.1.组织机构 (7) 3.2.强化项目管理 (8) 3.3.项目管理部职责 (9) 3.4.施工组织 (10) 3.5.资源配置 (10) 第四章施工准备 (11) 4.1.现场准备 (11) 4.2.技术准备 (11) 4.3.物资准备 (11) 第五章施工进度计划 (12) 第六章施工总平面布置 (12) 第七章主要施工方法与技术措施 (14) 7.1.施工工艺顺序: (14) 7.2.脚手架工程 (15) 7.3.基底清理 (24) 7.4.外墙保温 (24) 7.5.外墙涂料 (32) 7.6.屋面保温 (33)

7.7.屋面防水 (34) 7.8.塑钢窗安装 (35) 第八章确保工程质量的技术组织措施 (36) 8.1.质量目标 (36) 8.2.质量保证管理措施 (36) 8.3.质量管理制度 (37) 8.4.编制质量计划、创优措施 (38) 8.5.工程质量技术措施 (39) 第九章质量通病防治措施 (41) 9.1.防护层开裂 (41) 9.2.外墙渗漏 (42) 第十章确保安全生产的技术组织措施 (42) 第十一章确保文明施工的技术组织措施 (61) 第十二章环境保护管理体系与措施 (67) 第十三章确保工期的技术组织措施 (74) 第十四章雨季施工措施 (80) 第十五章农民工工资保证措施 (81) 第十六章防火预案 (82) 第十七章拟投入本标段的主要施工设备表 (88) 第十八章劳动力进场计划 (89) 第十九章临时用地表 (90) 第二十章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 (91)

外墙外保温系统-施工方案

目录 第一部分现场的情况 (2) 第二部分外墙外保温系统外饰面理论部分 (4) 一瓷砖粘接剂和填缝剂泛碱的的原因及防治措施 (4) 1. 泛碱的形成过程 (4) 2. 泛碱主要机理 (5) 3. 泛碱产生的原因及预防措施 (5) 二、外墙外保温系统外饰面层粘贴面砖技术主要的内容 (7) 1. 外墙外保温系统外饰面层粘贴面砖技术主要的内容: (7) 2. 外墙外保温系统外饰面粘贴面砖技术的加固措施 (7) 3. 四角网的工艺技术 (8) 第三部分施工方案 (10) 1. 工艺原理 (10) 2. 施工工艺流程: (10) 3. 粘接剂和填缝剂配制: (10) 4 饰面瓷砖施工 (10) 5. 成品保护措施 (12) 6. 其他注意事项 (12) 第四部分保证质量的措施总集 (13) 第五部分小结 (14)

建筑外墙饰面砖(文化砖)粘贴的分析报告 摘要:外墙外保温体系是一个系统工程,应采用逐层渐变,柔性释放应力,构造设计应满足无空腔的技术要求。用面砖做建筑物外饰面,装饰效果美、耐污染性能好、使用过程中维护费用低,是人们喜爱的饰面形式。即使是直接在结构墙体上粘贴饰面砖,经过一段时间使用后,部分面砖空鼓、脱落的情况也不少见。当外保温材料与基层墙体之间没有空腔,外保温材料粘接强度比较高且进行了必须的加固措施(镀锌四角网增强结构),外保温材料面层荷载允许超过40kg/m2时可以粘贴面砖,但必须严格施工操作。才可以保证外墙饰面砖与外墙保温材料和基层墙体成为一个整体,不会脱落。 关键词:外墙外保温,吸水率。单位面积载荷,面层荷载不应大于60kg/m2 第一部分现场的情况 橡树湾工程现场情况主要是:外墙外饰面砖勾逢整体出现了非常严重的泛碱现象;轻敲击或挤压有空腔现象; 我公司实验人员现场勘察与实测、实验立项、实验数据整理如下: 一、外墙外保温体系:楼层,5层;基层 + 挤塑板 +抹面砂浆+粘贴文化砖; 二、实测文化砖的实验数据: 1、吸水率9.8%(普通瓷砖的吸水率为0.5%); 2、密度为1.26g/cm3; 3、饰面砖长:28cm,宽:6cm,厚:1.5cm。 三、我司实验立项后做了一系列实验。实测数据——最近联合做了一批瓷砖拉拔试验: 表一:玻纤网结构的瓷砖拉拔试验结果:

最完整的外墙保温施工方案

施工方案(分包单位)XXXXXXXX有限公司

一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程面积:约计平方米 二、施工组织管理: 为保证按甲方要求工期,安全优质完成工程任务,特配备有经验的现场管理人员,以及具有丰富施工作业经验的现场操作人员,具体安排如下: 1、现场管理人员(施工队长)和公司工程部经理全权负责施工管理,其职责如下: A、负责施工队的管理; B、负责与甲方、建筑方保持经常联系,直辖市与各方联系; C、根据工程进度要求安排工人调度; D、分段检查工程进度、质量及验收工程; E、检查安全生产及文明施工情况;发现问题应及时纠正处理; F、参加协调会议。 2、现场技术人员: A、负责现场技术、质量工作; B、指导施工队人员严格工艺流程进行施工; C、按甲方提供外墙各种颜色面积,换算成材料用量,上报公司完成一次性颜色调制,再分批发货。 3、施工班长职责: A、负责施工现场的具体管理工作; B、安排施工队班组每天的具体施工任务; C、根据甲方的进度要求,及时增减施工班组人员; D、施工前应和土建单位对墙面进行交接; E、施工人员严格按照施工工艺流程施工; F、每道工序完成时,应检查施工质量情况并作记录,须由工程技术员、施工队长一起初检合格后,才能进行下道工序的施工。 G、对安全生产、文明施工负责,应教育全体施工人员严格遵守。 H、对已完工的墙面做好保护工作,杜绝破坏及污染。 三、外墙保温施工准备 1、施工条件 (1)施工前需对外墙表面进行检查,空鼓处要彻底清除,开裂处应认真修补,墙面平整度超差部分应请土建部门整改。 (2)伸出墙面的(设备、管道)联结件已安装完毕,并留出外保温施工的余地。 (3)操作地点环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。 (4)夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。

外墙保温专项施工方案13151

中贸国际商城一期外墙保温工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 批准部门(章)

编制日期:年月日 第一章编制依据 1、《围护结构保温构造图集》(新05J/T105) 3、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95)(DBJ01-602-97) 3、《外墙外保温施工构造—1》02J201-1 4、《外墙外保温施工技术规程》 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、施工图纸设计要求 7、建设单位变更通知单及技术交底 8、建筑装饰及验收规范 9、建筑工程施工现场管理规定 10、公司质量安全管理制度以及技术文件。 第二章工程概况 中贸国际商城一期工程位于辽宁省沈阳市法库县金牛街与龙山东路交汇处,共有建筑单 m,分别为框架二层、框架四层以及四层加地下室一层结构,体34栋,总建筑面积65437.062 由法库中贸置业有限公司投资建设,北京中环世纪工程设计有限责任公司负责设计,巨匠建设集团有限公司承建,浙江宏大监理有限公司负责监制,辽宁省地质矿产局铁岭工程勘察院进行勘探的一个大型工程项目。 该地区进入采暖期后室外平均温度在-30℃,混凝土构件直接暴露于该温度下极大地降低了该工程的使用年限,为了提倡节能环保的设计理念以及良好的居住环境,该工程外墙采用苯板保温节能工艺施工。 第三章作业条件 1、基层墙体的质量必须符合相关质量验收规范和标准要求。 2、外脚手架搭设完毕,并满足施工要求。 3、外阳台部位电器暗管,接线盒安装完毕。

4、聚苯板保温体系正常施工温度5℃以上,风力超过5级或中雨以上天气不得施工。施工完毕后应防止阳光直晒。 第四章主要材料与施工工具 1、专用胶粘剂: 专用胶粘剂是一种聚合物液体胶粘剂,在现场与干混料混合成为聚合物砂浆,用于粘贴聚苯板。其主要技术性能指标详见检测报告。 2、发泡式聚苯乙烯保温板: 发泡式聚苯乙烯保温泡沫塑料板即EPS板,发泡聚苯板保温板保温性能好,经久耐用,施工方便。普遍用于房屋建筑外墙外保温。其主要技术性能指标详见检测报告。 3、玻纤网格布: 玻纤网格布应用于抹面砂浆中,不仅能增强抹面砂浆强度,还能阻止裂纹生长,达到防裂的目的。 保温系统用玻纤网格布,(网孔尺寸4x6mm,重量为160g/m2) 玻纤网格布经过耐碱涂层处理,具有抗腐蚀、抗老化性能。玻纤网格布各项性能指标详见检测报告。 4、固定件:Φ8聚乙烯膨胀塞,采用长88mm镀锌螺丝和塑料垫板(Ф50mm)对聚苯板进行固定。使用温度范围-40℃—80℃。 5、主要施工工具 (1)抹子、砂纸、2m靠尺、弹线墨盒、壁纸刀、铲刀、阴阳角抿子 (2)电动搅拌机、角磨机 (3)其他劳保及安全用具

工程外墙保温施工方案样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 龙潭路住宅小区装修施工工艺图集 (外墙外保温施工) 中建一局集团公司龙潭路项目经理部

者删除。 1、施工准备 1.1主要施工工具:电热丝切割器、壁纸刀、十字螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托灰板、2m靠尺、腻子刀等。 1.2施工前的基层处理与环境条件要求: 1)施工前必须彻底清除基层表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓等影响粘结强度的材料。 2)对墙体结构用2m靠尺检查其平整度,最大偏差应小于4mm,超差部分应剔凿或用1: 2.5水泥砂浆修补平整。 3)基层表面应干燥,并已经过验收,外挂物等已安装到位。 4)施工现场环境温度和基层表面温度在施工时及施工后24小时内均不得低于5C ,风力不得大于5级。 5)为保证施工质量,施工作业面应避免阳光直射。必要时,应用防晒布遮挡作业面。 1.3本工程由德宁贸易有限公司专业设计节点,同时负责施工。 2、施工工艺 2.1施工顺序: 调制面层聚合物砂浆计抹底层聚合物砂浆及埋贴网格布-抹欧文斯面层专用聚合物砂浆一变形缝及修补处理一现场卫生 2.2施工要点: 1)清扫及验收基层:用腻子刀和埽把将要施工的基层表面处理干净,并用2m靠尺检验基层表面。

者删除。 2)滚涂界面剂,用欧文斯内层专用聚合物砂浆粘板: (2.1) 本工程所使用的标准板尺寸为:1200 X 600X ( 20、60、80) mm,所用挤塑板型号为:FM150型。非标准板按实际需要的尺寸加工,挤塑板切割用电热丝切割器或工具刀切割。尺寸允许偏差为 +2mm,大小面垂直。 (2.2) 在事先切好的挤塑板面上滚涂界面剂,晾干后方可使用。 (2.3) 网格布翻包:在膨胀缝两侧、窗口边及孔洞口边的挤塑板上预贴窄幅网格布,其宽度约为 200mm,翻包部分宽度约为80mm (2.4) 用抹子在挤塑板周边涂抹宽30mm 厚10mm的欧文斯内层专用聚合物砂浆,然后再在挤塑板中间区域内涂抹直径为100mm 厚 10mm的点6?8个,涂好后立即将挤塑板粘贴在基层表面上。 (2.5) 挤塑板粘贴在基层上时,应用2m靠尺压平操作,保证其平整度和粘贴牢固。板与扳之间要挤紧,碰头缝处不抹欧文斯内层专用聚合物砂浆。每贴完一块板,应及时清除挤出的聚合物砂浆,板间不留间隙。若因挤塑板不够方正或裁切不直形成缝隙,应用挤塑板条塞入并打磨平整。 (2.6) 挤塑板应水平粘贴,保证连续结合,且上下两排挤塑板应竖向错缝板长的1/2。 (2.7) 在墙拐角处,应先排好尺寸,裁切好挤塑板,使其粘贴时垂直交错连接,保证拐角处顺直且垂直。 (2.8) 在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时,应先弹出基准线,作为控制阳角上下竖直的依据。 3) 安装固定件:

外墙岩棉保温工程施工方案

外墙岩棉保温工程施工方案 编制人:谭崇平 审批人:何国成 编制时间: 2014 年 11 月 15 日四川盛华强保温工程有限公司

目录 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 工程名称:能源中心建设工程 (2) 工程地址:华阳华府大道三段,核动力研究院 (2) 建设单位:中国核动力研究设计院 (2) 监理单位:成都海龙工程建设咨询监理部 (2) 施工单位:中核华兴建设工程有限公司 (2) 使用单位:中国核动力研究设计院 (2) 三、工程施工总目标 (2) 四、施工组织与部署 (3) 五、施工准备工作及各项资源计划 (4) 六、主要施工方式 (5) 施工节点图 (6) (7) 七、质量保障措施 (7) 八、配合协调措施 (7) 九、安全保障措施 (8)

十、文明施工 (8) 十一、工程技术档案管理 (9) 十二、质量保修回访措施 (9) 一、编制说明 1、方案编制依据 1)业主提供的施工招标说明书及其他附件资料。 2)国家和行业颁布的有关现行有效规范和标准。 3)省、市建委颁发的施工安全、文明施工、消防环保的有关规定。 4)施工现场的概况。 5)本公司历年来的施工经验及公司的技术实力、机械设备状况、施工队伍的素质等。 2、方案参考规范 1)《外墙外保温建筑构造》105121; 2)《四川省居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程》DB51-2005。 3) 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975-2010。 二、工程概况 工程名称:能源中心建设工程 工程地址:华阳华府大道三段,核动力研究院 建设单位:中国核动力研究设计院 监理单位:成都海龙工程建设咨询监理部 施工单位:中核华兴建设工程有限公司 使用单位:中国核动力研究设计院 三、工程施工总目标

外墙保温施工方案设计

市第一中学新校区外墙保温专项施工方案 一.工程概况:市第一中学新校区项目工程外墙保温为50mm 厚岩棉(容重140/立方)薄抹灰外墙外保温系统。 二.编制依据(1)《建设节能工程施工质量验收规GB50411—2007 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (3)《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50201—2001 (4) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》 (5) 《外墙外保温建筑构造图集》12YJ3-1A (6) 国家、地方、行业现行法律、法规 三.施工部署1.施工准备1.1 外墙抹灰基层用1:3 防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过5mm,并按照GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。1.2 根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经检测单位检测合格并出具合格检测报告后,方可进行大面积施工。2.安全技术交底进场施工前, 对保温相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。3.材料准备所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。4.系统及材料性能指标1 抹面胶浆的性能指标 2 试验项目原强度

标准拉伸强度(KPa)(与岩棉) 耐水侵水48h,干燥2h 侵水48h,干燥7d 耐冻融抗压强度/抗折强度可操作时间 四、施工工艺流程基层墙体处理挂基准线,弹控制线,双面界胶 粘剂制配粘贴岩棉板(终端部位先贴翻包网布)安装临时固定锚栓复合热镀锌电焊网加锚栓锚固保温层施工检查、修整抹面胶浆制配岩棉板抹灰面制作表面处理抹面砂浆压铺玻纤网布饰面砂浆施工饰面涂料施工外保温工程验收 1.弹控制线、挂基准线1.1 从最高点排通线,每三层做一个节点, 做到墙体垂直;1.2 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等;1.3 在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆2.1 把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中;2.2 拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包网格布3.1 凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理,具体部位包括:1)门窗洞口处;2)女儿墙收头处3.2 裁取300mm 宽的标准型耐碱耐碱网格布 条; 3.3 需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm 宽2~ 3mm 厚的粘结砂浆;3.4 抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条,

外墙保温专项施工方案

旧城风貌改造提升工程(二期)项目外墙保温专项施工方案 编制单位:四川省第四建筑工程公司 编制日期:二○一八年四月

目录 第一章工程概况、质量目标、编制依据 (2) 一、工程概况 (2) 二、质量目标 (2) 三、编制依据 (2) 第二章施工程序、质量控制方法.......................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况 (3) 二、质量控制方法及措施 (3) 三、工程质量控制保证体系 (6) 第三章分部分项工程施工方案 (10) 一、墙体保温工程质量的事前控制 (10) 二、墙体保温工程质量的事中控制 (11) 第三章安全文明生产及环保措施 (24) 第三章成品保护 (25)

第一章:工程概况、质量目标、编制依据 一、工程概况 本工程位于四川省成都市高新区芦葭镇,由派出所、活动中心两栋组成,建设总用地面积10930.87㎡,总建筑面积3258.47㎡. 活动中心建筑面积:1746.67㎡,建筑高度12.7m,地上3层;派出所建筑面积:1511.80㎡,建筑高度11.65m,地上3层。 工程名称:旧城风貌改造提升工程(二期)项目 工程地址:成都市高新区芦葭镇 结构形式:框架结构 建设单位:成都高投置业有限公司; 设计单位:四川省建筑设计研究院; 监理单位:四川精正建设管理咨询有限公司; 总承包单位:四川省建筑设计研究院; 施工单位:四川省第四建筑工程公司; 质量监督单位:成都市高新区建设工程质量安全监督站; 保温材料供应单位: 二、质量目标: (1)建筑外墙保温工程确保优质工程质量目标。 (2)建筑外墙保温施工做到方案编制完整、具备可操作性施工操作依据,便于工序检查。 (3)外墙保温检验批均100%符合合格质量的规定;主控项目和一般项目的质量经抽样检查合格。 (4)外墙保温所含的检验批的质量验收技术资料完整。 (5)观感质量验收符合要求。 三、编制依据 1. 旧城风貌改造提升工程(二期)项目派出所、活动中心工程施工图纸及设计变更。 2. 四川省和国家现行标准图集。 3. 四川省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4. 施工图纸会审记录

外墙保温专项施工方案

恒大城项目一期工程 (8#~15#楼、影城、幼儿园、地下车库及配套用房)外墙保温专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 分包单位: 总包单位: 年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工工艺 (1) 四、质量控制与验收 (9) 五、安全及文明施工措施 (10) 六、成品保护措施 (11) 七、注意事项 (11)

一、编制依据 1.1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 1.2、《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》JGJ46-2005 1.3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 1.4、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 1.5、《河南省居住建筑节能设计标准》(寒冷地区)DBJ41/062-2012 1.6、《公共建筑节能设计标准》(寒冷地区)GB50189-2015 1.7、《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》JGJ253-2011 1.8.《12系列建筑标准设计图集-外墙外保温》12YJ3-1 1.9、图纸及相关设计变更 1.10、本工程组织设计 二、工程概况 1、本工程位于焦作山阳区碧莲路与文汇路交叉口紧邻焦作一中。一期工程包括8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#楼;幼儿园、综合楼、大门、恒大影城、地下室及相关商业配套,住宅建筑面积142385.79m2,商业建筑面积3490.74m2,综合楼建筑面积991.67m2,幼儿园建筑面积3357m2,恒大影城建筑面积 8924.45m2,合计建筑面积159178m2(不含地库)。 2、8#、9#、10#、11#、13#楼为28层,总高度89.45,14#、15#楼为23层,总高度74.4米,12#楼为22层,总高度为71.45米,恒大影城为2层,幼儿园为3层。 3、该工程建设单位为焦作御景置业有限公司,监理单位为河南省育兴建设工程管理有限公司,设计单位为河南省纺织建筑设计院有限公司,总承包施工单位为江苏南通三建集团股份有限公司。 三、施工工艺 3.1基本条件 1)、主体已验收合格,抹灰墙面达到平整、阴阳角方正平直的要求。 2)、外墙门窗要求安装完毕并调整妥当。

最完整外墙保温施工方案

碧水园林三期1#-5#楼 外墙保温施工方案 二零一八年三月 目录 第一章、编制概述 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工方案 (4) 第四章、环境保护措施 (17) 第五章、文明施工及成品保护 (17) 第六章、安全措施 (18) 第七章、吊篮施工方案 (19) 第一章、编制概述 第一节、编制依据 1. 延边景鸿建筑策划设计有限公司设计的本工程施工图纸及设计变更。 2.我省和国家现行标准图集。 3.我省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4.建筑工程施工合同。 第二节、采用国家、地方规范及有关资料: 1、《工程测量规范》GB50026-93; 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》DB23/712-2003; 3、《建筑装饰装修工程施工技术操作规程》DB23/T711-2003; 4、《砌体工程施工技术操作规程》DB23/T706-2002; 5、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2002 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 8、《建筑工程质量检验评定标准》GB300-2001 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《统一标准》DB23/711-2003;

11、《苯板技术指标》GB10801-89 12、《吉林省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2008 13、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第二章、工程概况 第一节、工程建筑概况 1、本工程为碧水园林三期1#-5#楼高层住宅工程,建设地点位于延吉市梨花路北侧,新民北街西侧,建设性质为住宅,防火设计建筑分类为二类,其耐火等级为二级。 2、建筑面积:总建筑面积28995平方米,建筑高度为米。 4、层高:地上标准层层高米。 5、使用功能为住宅。地下一层为车库。地上为住宅。 6、本工程外墙采用外墙外保温方式,保温隔热材料B1级选用密度为 20kg/m3 的EPS板。第二节、相关单位 建设单位:延边嘉和房地产开发有限公司 设计单位:延边景鸿建筑策划设计有限公司 监理单位:延边州工程建设监理有限公司 施工单位: 第三章:施工方案 第一节:防火措施 本工程防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B1级,当采用B1级保温材料时,每层设置水平防火隔离带。 本工程外墙保温材料选用密度为 20kg/m3 的EPS板,燃烧性能B1级。防火隔离带采用新型无毒保温防火板。燃烧性能A1级,根据外墙防火暂行规定,本工程层层设置300mm高防火隔离带,并且在水平方向交圈设置,遇阳台栏板时做纵向搭接,保证防火隔离带高度及连续性。 第二节:保温施工方案 一、施工机具:抹子、槽抹子、搓抹子、角抹子、专用锯齿抹子、靠尺、700~1000r/min 电动搅拌器(或可调速电钻加搅拌器)、刷子、多用刀、灰浆托板、拉线、涂料喷斗、空 气压缩机、开槽器、皮尺、皮棍、粘有20粒粗砂纸的打磨抹子。 二、施工材料:

外墙保温施工专项方案

xxx 外 墙 保 温 专 项 施 工 方 案 x xxxx部2017年10月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、质量及工期目标 (3) 四、施工组织机构 (3) 五、工程材料性能指标 (4) 六、施工前准备工作 (5) 七、保温施工条件 (6) 八、基面要求及检查 (7) 九、施工工艺流程及要点 (8) 十、质量保证措施 (22) 十一、工程的验收 (24) 十二、成品保护 (26) 十三、安全文明施工措施 (26) 十四、应急预案措施 (35) 第1 页共39页

外墙保温专项施工方案一、工程概况 外墙保温体系:聚合聚苯板外墙外保温系统 二、编制依据 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015) 《外墙保温工程技术规程》(JGJ144-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《外墙保温建筑构造》(10J121) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程饰面砖粘接强度检测标准》(JGJ110) 《镀锌电焊网》(QB/T 3897)

三、质量及工期目标 质量目标:优级 工期目标:主体验收后进行外墙保温施工 四、施工组织机构 对于该工程施工的项目管理,我公司将根据本工程的规模和特点,选派具有丰富项目施工经验和类似工程施工成功经验的项目经理全面负责该工程的施工管理工作。同时选择技术、管理水平高,责任心强的团结、进取、讲究实效的施工技术管理人员组成墙体内保温工程施工项目部,在公司统一指挥下展开工作,接受公司各职能部门的指导监督,确保工程施工管理目标的实现。 组织机构图

外墙保温施工方案范本

1.1编制依据 1、xxx房地产开发有限公司提供的xxx楼工程图纸及施工合同; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、xxx楼工程施工组织设计。 二、工程概况 2.1建设单位:xxx房地产开发有限公司 2.2工程名称:xxx楼工程。 2.3工程地点:北京西路xx、北京北路xx 2.4设计单位:北京xxxx建筑设计有限公司 2.5监理单位:xxxxxx建设工程监理有限公司 2.6施工单位:xxxxx建筑有限公司 2.6建筑部分工程概况 xxx楼工程,位于小区xx楼的东侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。±0.000相当于黄海高程14.100 m 。xx楼工程,位于小区xx楼的东北侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。xxx楼±0.000相当于黄海高程15.800 m 。江淮人家小区二期18#楼工程,位于小区5#楼的东面。18#楼基础为筏板式基础;主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面,±0.000相当于黄海高程15.800 m 。xxxxx楼外墙保温采用ZMBW复合型多功能高性能保温砂浆。 三、施工机具配置 根据现场实际情况及工程特点、工作环境、施工进度计划,实行动态管理、配备机具如下:

3.1施工机具一览表 序号机械名称规格型号数量功率(单台)总功率 1 卷扬机1台 5.5 5.5 2 砂浆搅拌机HJ-50A 1台 1.5 1.5 3 手推车20 4 托灰板40 5 木抹子40 6 铁抹子40 7 制尺40 8 阳角抹子20 9 阴角抹子20 10 大小杠10 11 托线板20 3.2主要检测器具 序号名称规格单位数量备注 1 精密水准仪NAL13 2 台 1 2 铝合金塔尺6m 把 1 3 卷尺5m 把10 4 磅秤300kg 台 1 5 自制靠尺板2m 根10 6 靠尺2m 根 1 7 工程检测工具套 1 四、施工方法及要点

岩棉板外墙外保温施工方案范本

岩棉板外墙外保温 施工方案

一、工程概况 工程名称: A栋银行卡增值服务软件研发中心等8项 建设单位:北京中天银和投资有限公司 设计单位:北京东方华脉工程设计有限公司 监理单位:北京银建建设工程管理有限公司 施工单位: 河北建设集团有限公司 工程概况:本工程为瓷板幕墙工程,总建筑面积约75230㎡。设计采用岩棉板外墙外保温。岩棉板厚50mm,密度100kg/m3的玄武岩棉。 二、编制依据 1、《外墙外保温建筑构造(一)( 02J121-1) 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210- ) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411- ) 三、施工部署 1.施工准备 1.1 玄武保温岩棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。可是由于保温岩棉表面无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必须隐蔽使用。 1.2外墙砌体施工完成,局部凸出物处理完毕,基层经验收合格。 1.3 在墙体上弹出岩棉板分隔线。 1.4 根据现场实际情况,在一层做样板,样板施工完毕验收合

格后进行大面积施工。 2.安全技术交底 进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交底的要求施工。 3.材料准备 3.1主要材料:岩棉规格为1200*600mm 厚50mm 、密度100kg/m 3岩棉板;8*100塑料膨胀锚固螺栓。 3.2 所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封样。具备施工条件前材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 3.3 所有进场的材料,未报验或验收不合格,严禁用于施工。 四、施工工艺

相关文档
相关文档 最新文档