一、总则

为提高企业多元化的经营路线,在光伏产业生产活动中安全生产事故应急救援的快速反应能力,保护职工在生产过程中的健康安全,减少安全事故再次发生及最大限度减少人员伤亡和财产损失,了解并掌握从事光伏电站项目安全生产中存在的隐患及预防措施,根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(以下简称十一院)安全事故应急救援预案的要求,结合多地从事光伏电站安全生产活动中所遇到的各种案例,收集了部分图片及相关资料为本企业提供参考。

二、编制依据

1、中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》。

2、《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号)。

3、国务院《危险化学品安全管理条例》(国务院344号)。

4、国务院《危险化学品安全管理条例》(国务院493号)

十一院《生产安全事故应急救援预案》

三、适用范围

十一院光伏电站项目所有施工生产经营活动过程中遇到或可能遇到的安全隐患、发生或可能发生安全事故的应急准备与响应。

四、光伏电站安全隐患与防范措施

光伏电站安全风险因素主要分为光伏现场自然因素风险,光伏电站技术风险,安装风险,安全风险及材料风险五大方面。

(一)、光伏电站安全隐患解析

1.现场自然因素风险

光伏电站现场自然因素风险主要包括暴风和雷击、结冰、暴雪和冰雹、沙尘、岩石滚落、地质滑坡、地震、洪水和动物啃咬破坏等众多方面。因光伏电站选址一般为荒山荒地、废弃鱼塘、荒漠滩涂等地形复杂且偏僻无人的区域,故受以上自然因素影响造成的安全事故不易避免。

2、技术风险

造成光伏电站安全隐患的技术风险主要包括电站设计缺陷,设备故障,电站系统衰减、设备老化、维护及修理技术失误等方面。设计缺陷、技术方案和设备故障是造成电站安全风险极其重要的原因。

3. 安装风险

由安装造成的光伏电站风险主要是指在光伏电站建设施工阶段,非规范化的施工造成各种电站安全隐患。

4、安全风险

安全风险主要包括人为造成的电击、电弧、火灾风险,人为盗窃、人为破坏以及操作人员误操作造成的电站及人身安全危险。

5、材料风险

材料安全风险主要包括光伏电站各种构成材料的选购风险及运行损坏风险。

(二)、光伏电站安全隐患预防措施

如何应对及避免以上各种因素带来的光伏电站安全隐患,根据多地建设光伏电站经验,给出以下参考。

1、光伏电站前期调研阶段

光伏电站前期调研阶段能规避的风险主要为项目选址地的自然因素风险。

项目选址之初,需要对场址的土壤、气象、环境、地质构造等因素进行精准评估。具体措施为:

1)咨询当地气象站:了解场地的气象数据,请具有专业资质的可研或气象机构对各种不利气候条件进行专业分析,避免此种因素带来的电站风险。需要进行掌握的气候数据有:

统计项目统计项目

多年平均气温多年平均沙暴日数

累年极端最高温度多年平均雷暴日数

累年极端最低温度多年平均冰雹日数

多年平均气压多年最大冻土深度

多年平均水汽压多年实测最大风速

多年平均项目湿度多年平均风速

多年平均降雨量多年最大积雪厚度

根据项目地点的地质和构造、历年降雨量、地震、洪灾和泥石流滑坡等的发生情况,电站选址尽量避开河堤、滑坡、洪涝灾害频发地区、地理构造不稳定地区以及土壤腐蚀严重地区,并合理进行防洪工程的设计及考量,做好水保工作,避开降雨及冰雪融水形成的地表径流通道。特别是在滩涂、废弃鱼塘等建设的电站,需做好前期规划设计及施工过程中排水防汛工作。

2、光伏电站设计阶段

1)应对现场自然安全因素采取的措施:

①合理防雷设计:根据项目考察前期获得的项目选址地点的气象特征

情况,结合场址雷电活动规律以及防护目标,详细研究防雷装置的形式及其布置,制定合理的防雷方案,将站区内光伏发电单元、升压站、综合楼等的防雷措施协调统一、全面规划。

②防风防腐,散热防尘:根据项目前期考察所得的项目选址地近年来

的沙城暴次数,暴风强风次数及级别,合理设计支架的抗风防腐、组串及设备的散热防尘等预防措施。关键设备选型时,需要选择耐风沙、抗盐雾、抗高温高湿等恶劣环境的设备。

③其他自然安全因素应对措施:

电站设计时需充分评估项目地点的冰雹,雨雪发生情况及级别,合理地对组串排布及组串承压情况进行设计,减少电站因冰雹,暴雪等自然灾害因素产生的危害。

2)合理设计减少电站组串之间的遮挡

采用专业三维遮挡分析软件,进行电站地点及组串间距分析,规避电站周围物体、地势差异或电站组串之间因排布不合理造成的安全隐患。

①结合实际地形,借助专业软件,计算方阵间距,保证全年组件方阵

无遮挡;

②针对山地电站,合理设计,规避由于地势差异而导致的同排方阵不

同子阵高度差

引起的遮挡。

3)合理设计以便应对光伏电站火灾隐患。

①合理设计布置线路路径,降低线缆损耗,减少火灾隐患;

②合理设备选型,防止由过电压、电弧引起的电站安全隐患;

光伏电站存在大量直流电缆及直流设备。直流电没有过零点,开关

元件在断开故障电流时,电压会一直存在,电弧持续燃烧,必须拉

开足够的弧长距离才能够可靠熄弧。光伏场区分布面积大、电缆分

布面积广、接线不良、电缆绝缘破损等都会引起拉弧。具有较高热

能的电弧使得电站存在火灾隐患,因此光伏电站的特殊性要求前

期设计时对于电气设备选型、线缆选型等设计工作需要重点考虑其

直流性、阻燃性。在遵守各种设计规范的前提下,合理设备选型并

充分考虑光伏发电的特殊性是消除电站火灾隐患的关键。

3、光伏电站施工阶段

光伏电站建设过程中涉及的作业面较广,施工人员较多,故在施工建设阶段必须严格控制施工质量,规范化施工,并建立完善的工程监管制度和管

理体系,以便减少及规避由于人为因素造成的光伏电站的安全隐患。严格审核施工建设中人、材、机的配置是否满足施工质量要求;严格控制建设施工质量,规范化及精细化施工。保证光伏电站各环节的严格正确且规范化施工是光伏电站安全运行的关键保障。

五、应急救援组织体系与职责

(一)、应急救援组织体系人员组织

现场指挥:项目经理或现场主要负责人

成员:各专业工程师、安全管理人员

(二)、职责:

1、负责重大应急处理预案的组织实施。

2、负责抢救伤亡人员的指挥并转运伤亡人员。

3、负责向上级部门汇报事故的有关情况。

4、负责协调企业内部车辆、人员的动员调配工作。

5、负责调查事故发生的经过、原因、财产损失并做出事故分析及责任处理意见。

6、配合上级主管部门的调查处理工作。

7、制定事故预防措施。

(三)、应急准备

光伏电站全站失电事故应急预案

光伏电站全站失电事故应急预案 一、应急处理基本原则: 确保通讯畅通;尽快恢复站用电;尽快恢复电网联络线供电;尽量减少不必要的直流负荷;事故处理中严格执行《调度规程》、《电业安全工作规程》的要求。 二、非本站原因造成全站失电事故主要现象 1、变电站全站失电时,照明消失、平时正常声音消失、站用电系统失电报警; 2、蓄电池充电交流电源指示灯不亮,失压报警; 3、各电压等级母线电压为0; 4、检查各线路电流、有无功指示均为0; 非本站原因造成全站失电事故处置方案 1、记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、后台参数指示等,判断造成全站失电的事故范围; 如有自动跳闸的开关,应详细记录开关动作原因以及保护装置上的相关报文,并向当值调度汇报。 准确判断失电原因、故障范围,并及时汇报调度当前设备状态,同时向相关部门、领导汇报。当值人员应加强设备的巡视监视工作,做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。 三、本站原因造成全站失电事故主要现象 1、各电压等级母线电压为0或部分母线电压为0; 2、各电压等级线路电流、有无功指示均为0或部分线路电流、有无功

指示为0; 3、站用电系统电压无指示,变电站全站失电,照明消失,直流系统充电失压报警; 本站原因造成全站失电事故处置方案 1、根据站内运行方式以及保护动作情况、音响、事故信号、仪表指示综合判断故障设备和故障点; 2、记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、参数指示等现象,检查故障点及故障范围; 3、采取有效的措施对故障点进行隔离; 4、若不能隔离故障点、故障设备则汇报调度后按调度命令执行; 5、应及时汇报调度和相关部门、领导,安排进行事故抢修。当值人员应加强设备的巡视监视工作。做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。 6、应急预案的终止和后期处理: 现场人员应配合调度作好相关恢复工作,配合安监部门人员做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作,并做好详细记录。现场的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束,事故的调查和处理工作属正常工作范围,根据实际情况对停电的设备做好恢复送电工作,注意操作中的安全。

(完整版)机房火灾事故应急预案

机房火灾事故应急预案

1.总则 1.1编制目的 为高效有序地做好机房火灾事故的应急处置工作,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《江苏省消防条例》 1.3适用范围 适用于机房火灾事故的现场应急处置和应急救援工作。 2.事件特征 2.1事件类型及危险性分析 2.1.1电气线路短路、过载、接触电阻过大,静电,雷击等强电侵入,机房内电脑、空调等用电设备长时间通电过热、设备故障等原因均可能引起计算机房的火灾事故。 2.1.2机房火灾事故会造成计算机设备损坏、系统故障网络中断或瘫痪,影响网络的安全运行。 2.1.3火灾产生的有毒烟雾污染机房的空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 3.应急组织及职责 3.1火灾应急指挥部 应急指挥部总指挥:

机房火灾应急抢险指挥: 成员: 3.2指挥部人员的职责 3.2.1指挥的职责:全面指挥突发事件应急救援工作。 3.2.2高低压专业职责:组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作,对发生险情机房切断电源。 3.2.3智能化专业职责:监控相关区域事故情况。 3.2.4空调专业职责:发现异常情况,及时切断空调、通风系统,做好运行方式的调整和故障设备的隔离。 4应急处置 4.1现场应急处置程序 4.1.1最早发现火情者应立即向值班长和机房负责人汇报,机房负责人到现场指挥灭火,同时报告公司领导,启动本预案。 4.1.2机房负责人根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定,指挥疏散现场无关人员,各应急救援队立即开展救援。 4.1.3事故扩大时,拨打119报警电话请求市消防队支援。报警内容:单位名称、地址、着火物质、火势大小、着火范围。把自己的电话号码和姓名告诉对方,以便联系。同时还要注意听清对方提出的问题,以便正确回答。打完电话后,要立即到交叉路口等候消防车的到来,以便引导消防车迅速赶到火灾现场。 4.2现场应急处置措施 4.2.1机房负责人组织人员迅速查明着火原因。

电厂重特大生产安全事故应急预案

东华热电有限公司重特大生产安全事故应急预案 第一章总则 为了快速、高效地处理突发性事件,有效减少事故造成的人员伤亡和财产损失,最大限度地做好“稳定生产,保障电力和应急救援”工作,根据华电生[2005]1375号“中国华电集团公司电力生产安全工作规定(A版)”的文件精神,特制定东华热电有限公司重、特大生产安全事故应急预案。 本预案适用于东华热电有限公司发生的以下安全生产事故: 1、一次死亡(包括交通肇事)3人及以上或不足3人但社会影响重大的人身伤亡事故; 2、重特大火灾事故; 3、全厂对外停电事故; 4、发生自然灾害(地震、洪水等)事故; 5、重特大设备损坏事故; 6、供油中断; 7、供煤中断; 8、化学危险品发生丢失、外泄。

第二章东华热电有限公司概况 包头东华热电有限公司是由中国华电集团公司(出资40%)、北京能源投资(集团)有限公司(出资35%)和内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(出资25%)共同投资,由中国华电集团公司控股建设的火力发电企业。公司于2003年4月2日注册成立。公司坐落于内蒙古包头市东河区国家生态工业(铝业)示范园区,110国道北侧,占地1083亩,厂区平坦开阔、交通便利、地理位置十分优越。公司规划装机容量为300万千瓦(2×300MW+4×600MW),分期建设。公司下设总经理工作部、人力资源部、财务资产部、计划发展部、设备技术部、生产运营部、安全监察部,党群工作部,基建办,定员280人。 本期2×300MW供热机组工程,总投资25.78亿元人民币,于2003年10月26日开工建设,并于2005年12月15日和12月30日实现了双投的奋斗目标。主机设备分别由哈尔滨锅炉厂、东方汽轮机厂、哈尔滨电机厂制造。 本期工程建成后可年发电3300GWh,年供热522万吉焦,新增东河区城市集中供热面积800万m2,取缔现有小锅炉495台。由于该工程采用先进的湿法脱硫技术、高效静电除尘器、利用城市中水和粉煤灰综合利用等,将对缓解包头地区的用电紧张局面、提高东河地区集中供热能力,有效改善东河区环境质量、推动包头市及周边地区经济快速发展和“西电东送”战略的实施具有非常重要的意义

安全生产分区管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L9735 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 安全生产分区管理制度 正式样本

安全生产分区管理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为贯彻华电福新能源股份有限公司关于加强光伏电站安全工作的指示精神,全方位、全过程执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,切实加强光伏电站的安全工作,进一步提高认识,明确光伏电站安全分区管理责任,强化管理、清除隐患,确保光伏电站安全工作时时有人抓,处处有人管,使光伏电站健康稳定发展,特制定本管理制度。 一、明确责任,落实到人。 1、场长是逆变器的责任人。 一期逆变器(1#~20#)负责人:邓山军 二期逆变器(1#~4#)负责人:宋长鑫

2、值班员是当值时间段内的安全责任人。 3、场长是光伏电站的责任人。 生产楼负责人:邓山军 库房负责人:苏琴 综合楼负责人:宋长鑫 餐厅负责人:王守忠 4、光伏电站的饮食安全、饮水卫生、防疫由场长负责,光伏电站内及周边治理、员工乘车、光伏电站内进车等由值班员负责。 5、邓山军是光伏电站第一责任人,光伏电站具体安全工作由安全员负责,负责光伏电站安全管理的日常工作以及安全责任区的管理。 二、加强防范,摸清底数。 各责任人要随时查看,定期检查做好记录,发现隐患及时汇报,并积极处理,消除隐患。

光伏电站应急处置预案(史上最全)

XXX发电 XXX光伏电站应急预案 光伏发电 2016年3月

一、总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。 1、应急指挥机构及其职责 应急指挥领导小组 组长:场长 副组长:生产副厂长 成员:运检人员 应急指挥领导小组职责: (1)负责本应急预案的制定,并定期组织演练,监督检查各部门在本预案中履行职责情况。对发生事件启动应急预案进行决策,全面指挥应急 处理工作。 (2)组织成立各个专业应急小组。 (3)在事故发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织各专业应急小组人员赶赴现场进行事故处理, 组织现场抢救,使损失降到最 低限。 (4)负责向上级主管部门汇报事故情况和事故处理进展情况。 (5)根据设备、系统的变化及时对本方案的容进行相应修改,并及时上报上级主管部门备案。

二、应急预案的容 1.高空坠落人身伤、亡事故 一、危急事件的预防 1、加强职工的安全意识的教育,提高对高空坠落事件的防,高空作业要正 确佩戴及正确使用安全带。 2、平常应认真学习高空作业的注意事项以及正确佩戴和使用安全带的方 法。 3、高空作业的平台或架子应检查牢固可靠,架板坚固且稳固可靠。 4、身体不适应高空作业人员严禁登高作业。 5、易发生高空坠落的工作地点:箱变顶部的工作、线路杆塔上的工作、升 压站主变、开关、隔离刀闸架构上的工作等。 二、应急预案的启动 1、报告制度:事件发生后,事故现场的其他作业人员,应及时将现场情况 报告主管领导,主管领导应及时报告本预案的总指挥或副总指挥。事故 现场的其他作业人员也可以直接报告本预案的总指挥或副总指挥 2、总指挥或副总指挥接到报告后,赶赴现场根据现场具体情况,确定是否 启动本预案。 三、应急事件的应对 1、在接到现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构成员(包括 总指挥、副总指挥、成员)必须立即赶赴现场组织抢救,做好现场保卫 工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命, 减轻伤情,减少伤痛,并根据伤情情况需要,迅速联系医疗部门及紧急 送往医疗部门救治。 2、认真观察伤员全身情况,防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心 跳停止时,应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运 伤员、处理急救外伤等。现场救护办法按《发电厂和变电所电气部分附 录七》紧急救护法及《电力设备典型消防规程》执行。 3、接到现场有关人员报告后,应立即报告有关领导和安监部门。 4、救护人员到达现场时,应立即与救护负责人取得联系并交代现场有 关情况,然后协助救护人员进行抢救。 5、人身伤害事件的应急预案实施 1)、轻微伤: a、停止伤者的工作 b、实施简易处置 c、伤势为创口时,迅速将伤者送往医院医疗 d、需要一定处置才能行走时应通知值班司机立即赶赴现场将伤者送往医 院。或立即通知医院医生赶赴现场。 e、伤情难以确定时立即通知医院医生赶赴现场。 2)、轻伤 a、立即停止伤者工作。 b、实施简易处置。 c、伤势为创口时,迅速将伤者送往医院医疗

电气火灾事故应急预案模板

电气火灾事故应急 预案模板

电气火灾事故应急预案 一、总则 1、编制目的 我矿地面变电站、主副井提升机房、地面皮带系统、压风机房电气设施、电缆管线多,用电量大,易发生电气火灾,一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,为确保人员安全和矿井安全生产,特制定本应急预案。 2、适用范围 变电站、库房、主副井提升机房、地面皮带系统、炸药库。 3、应急处理基本原则 1)、受困人员和应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先、保护环境优先原则。 2)、以固定灭火设施为主,固定和移动灭火设施相结合的原则,正确选择和使用灭火剂,立足自救。 二、危险性分析 火灾事故成因和危害程度分析: 1、电气火灾事故 1)、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(经过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线经

过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流经过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。另外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。 2)、短路火灾 电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不但能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。 3)、过负荷火灾 所谓过负荷是指当导线中经过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。 当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。 4)、接触电阻过大火灾 凡是导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备等

肇庆电厂事故应急预案

肇庆电厂事故应急预案 Final approval draft on November 22, 2020

安徽电力建设第一工程公司 Q/15-1-2009国电肇庆热电2×300MW工程#B#D标段施工现场事故应急预案 2010-10-12发布 2010-10-20实施 国电肇庆热电项目部发布

目次 前言 为加强本项目事故应急管理工作,明确在项目部管辖范围内的各施工项目发生突发事件或重大人身伤亡及其它事故时,应采取的切实防范和有效处置应急措施,最大限度地减少事故和突发事件造成的影响与损失,依据公司Q/《重大安全生产事故应急预案》制定本预案。 本预案主要起草人: 本预案审核人: 本预案批准人:

施工现场事故应急预案 1范围 本预案适用于国电肇庆热电工程项目发生的重大人身伤亡、重大火灾、重大交通事故、自然灾害等各类突发事件或事故的应急处置工作。 2规范性引用文件 《国家突发公共事件总体应急预案》 《国家电网公司应急预案编制规范》 3职责 3.1项目部经理 a)负责生产安全事故应急响应组织的设置,明确常务办事机构; b)负责生产安全事故应急响应的总体决策和指挥; c)批准项目部生产安全事故应急预案及演习计划。 3.2项目部副经理 a)负责生产安全事故应急响应的现场指挥和协调; b)在项目部经理不在施工现场时全面履行项目部经理在生产安全事故应急过程中的职 责; c)审核项目部生产安全事故应急预案及演习计划; d)负责组织生产安全事故应急预案在规定的时间内进行演习。 3.3总工程师 a) 参加安全生产事故的调查; b) 审定技术性防范措施。 3.4安全部 a)负责编制项目部生产安全事故应急预案及演习计划; b)监督检查生产安全事故应急设备及物资的落实; c)协助项目部生产经理按计划开展应急预案的演习; 3.5医务室 a)负责生产安全事故应急响应中受伤人员的现场救护,并与外援急救力量联络,请求必 要的支援; b)开展生产安全事故日常的急救培训与宣传工作。

光伏电站2014年度安全生产工作总结以及2015年度安全生产.

2014年度安全生产工作总结 2015年度安全生产工作计划 在总公司的正确领导下,在全体员工的共同努力下, 2014年**公司在顺利实现了全年度发电任务指标的同时,全面落实**年度安全生产目标,顺利实现了电站安全稳定运行。现将**分公司2014年度工作总结如下: 一、超额完成各项指标 全年发电任务指标完成情况: 总计全年实际发电量:****万度,计划发电量:****万度,完成计划发电量的**%,超发**万度。 全年没有发生人身安全事故。 二、我们的做法 1、多管齐下确保安全生产 在开展“安全生产年”活动中,我们以签订年度安全生产责任书、春秋两季安全大检查与电站消缺工作为经,以落实安全生产责任制、处罚落实不力者为纬,编制一张安全生产的大网,做到安全生产责任制落实到电站个人,全员参与。严格电站运行管理相关制度,电站运行维护质量得到提高,确保电站安全运行。 成立了由经理任组长,副经理为副组长,运行部、工程部为成员的安全生产检查小组,开展春、秋季安全大检查, 全员参与率达**%以上,共检查出设备缺陷**处,排查设备缺陷**处,消缺率达 **%。我们共检查出以下问题: **电站共计检查出二次系统安全隐患**处,消缺**处,消缺率达**%。共计发现失压灭火气**个。 2、提高员工技术水平

我们组织参加、或者组织内部职工参加各种学习和培训,提高员工的业务素质。通过电站事故预想活动、调度证学习与考试、无功补偿技术、操作票工作票填写规范、技术比武活动、安全生产应急演练活动等多种的学习和培训,广大员工的服务技能得到了提高,服务热情高涨。 3、从细微处抓起,确保小事不酿成大错 严格开展电站运行管理相关制度,不断完善电站运行维护质量,具体表现在: 完成**月份**变停电检修,**电站倒闸操作与电站停电检修工作并顺利恢复送电; 完成苏村变每月定期巡检与缺陷统计并及时通知总包方青海院消缺; 完成电站人员每月小指标考核工作; 1月份组织施工、总包、厂家、运维单位,及时消除了110kv**变#1主变高压侧CT喷油事故; 5月份**线开关机构卡涩不能合闸送电故障,减少了因苏村变设备故障而造成接入电站陪停的损失电量。 三、2015年工作计划 (一以电站生产安全为前提,保证完成2015年度计划发电量。这是核心的任务,必须保证完成。 (二继续狠抓安全不放松。安全生产形势责任重大,安全教育培训时刻不能放松。要把责任、措施明确细化,利用分公司月考核等手段进行激励,形成人人关心安全生产、人人狠抓安全生产的格局,实现“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”总体要求。

20MWp光伏电站各种突发事件反措应急预案

青海格尔木XX新能源开发有限公司二期20MWp光伏电站 突 发 事 件 应 急 反 措 预 案 二0 年月

目录 一.前言....................2 1.应急预案事故分级...............3 2.应急组织机构职权及任务............3 二.格尔木XX光伏电站全站失电事故应急预案.....16 三.格尔木XX光伏电站全站直流消失事故处理预案...18 四.格尔木XX光伏电站防止电气误操作事故应急预案..20 五.格尔木XX光伏电站SF6防漏事故应急预案....、25 六.格尔木XX光伏电站消防预案..........27 七.XX光伏电站防洪防汛应急预案.........29 八.格尔木XX光伏电站破坏性地震应急预案.......30 九.格尔木XX光伏电站防疾病预案...........34 十.格尔木XX光伏电站防小动物预案..........36 十一.格尔木XX光伏电站低温冰雪灾害防范预案.....37 十二.格尔木XX光伏电站防雷预案...........38

青海格尔木XX新能源开发有限公司二期20MWp光伏电站 各种突发事件反措应急预案 前言 1 为不断提高青海格尔木XX新能源开发有限公司二期20MWp 光伏电站现场设备的运行管理水平,提高设备运行的安全可靠性,正确、有效和快速地处理各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强预防安全生产事故和其他各类突发事件应急预案的管理,预防事故反措措施落实,特制定本预案。 2 本预案包括光伏电站人身伤亡和电气设备的事故、异常处理自然灾害等。本预案适用于青海格尔木XX新能源开发有限公司二期20MWp光伏电站的事故及异常处理。 3 坚持“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止各类事故的发生。开展反事故演习,落实事故反措措施,提高运行人员事故应变能力。 4在事故处理和控制中,将保证电网的安全放在第一位,采取各种必要手段,防止事故范围进一步扩大,防止发生系统性崩溃和瓦解。 5 尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的危害。尽力保证设备连续安全运行,缩短停电时间。

电站火灾事故应急预案

电站火灾事故应急预案 撰写人:___________ 部门:___________

电站火灾事故应急预案 为了避免火灾事故发生后造成现场混乱,贻误救灾时机,造成重大的人员伤亡和财产损失;明确各职能部门在火灾发生时的职责和分工,结合本站的实际情况特制订以下应急预案: 一、火灾应急的组织架构: 1、为了统筹指挥,公司确定电站站长为火灾总指挥,负责火灾应急时的全盘指挥工作。站长在火灾发生时不在厂内时总指挥由副站长担任;节假日期间由电站安排的值班领导担任; 2、金岩电站专职安全员是火灾应急的副指挥,在总指挥的领导下负责现场具体的灭火抢救工作;各部门负责人任现场指挥; 3、总指挥、副指挥和现场指挥应在接到火警后的第一时间内赶到火灾现场; 4、为配合灭火抢救工作,电站特成立消防突击队,由保卫部、生产技术部、运行部的基层骨干组成。在总指挥和现场指挥的领导下进行灭火抢救的具体工作或协助消防队参与灭火抢救工作; 5、各部门在火灾发生时应随时听从总指挥的调度,参与灭火抢救工作。 二、火灾发生初期的应急响应工作: 1、在本部门(或区域)发生火灾时,在岗员工应立即对初起火灾进行扑救,就近原则运用灭火器材(如灭火器、消防栓、干沙等)扑灭 第 2 页共 2 页

火源;使用灭火器要注意以下要点:先拉开保险栓,操作者站在上风位置,侧身作业,手按压柄,距火点二米位置胶管对准火源扫射; 2、当火势未能得到控制时,要立即通知当班保卫和安全负责人 3、当班保卫接到火警后,立即通知全厂警戒并通知保卫部部长迅速调集全体保卫人员利用身边的灭火器材赶到火灾现场参加扑救,并且做好火灾现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作; 4、当火灾蔓延到非本厂力量所能控制的程度时,在岗员工应立即敲破玻璃按响火灾按钮使用消防水栓,并安排报警——119,(报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况,包括火场的单位名称和具体位置、燃烧物资、人员围困情况、联系电话和姓名等信息),并安排人员到路口接消防车,以便消防队员把握火灾情况和尽快抵达,采取相应的灭火措施,抓住救灾时机; 5、火灾应急总指挥和现场指挥在接到火警后应在第一时间内赶赴火灾现场指挥扑救工作,指挥熟悉现场区域情况和设备工作人员立刻切断相关电源、关闭相关油管路阀门,同时保证各消防设施的正常运转; 6、火灾警报拉响后各部门应立即切断电源,并组织本部门(或区域)人员撤离到安全区域待命; 7、行政部立即组织司机疏散本站内停放的车辆和厂门口的障碍物,以确保救灾现场的畅通和车辆用急。 第 2 页共 2 页

火电厂事故应急预案(可编辑)

火电厂事故应急预案 火电厂事故应急预案 在日常生活或是工作学习中,保不齐会遇到一些意料之外的事件或事故,为了将危害降到最低,往往需要预先编制好应急预案。应急预案应该怎么编制呢?下面是小编为大家整理的火电厂事故应急预案,欢迎大家分享。 发电企业设备严重损坏、主厂房火灾、全厂失压等是电力生产的恶性事故。发生此类事故时,若缺乏必要的处理手段,将会扩大事故范围、延长停电时间,给电力企业和国民经济造成巨大的损失和不良影响。 安全事故应急预案(以下简称事故预案),是指恶性事故发生时及恢复过程中限制事故范围、减少事故损失的特别处理措施。对火力发电厂而言,事故预案包括两个方面:一是发电设备事故情况下安全停运;二是事故后机组重新启动,恢复运行。对带有直配负荷的发电厂,发生系统故障时,应能够经继电保护装置,解列1台或部分机组带厂用电和直配负荷。要满足这两方面的要求,保证厂用电安全是关键,《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第23项“防止全厂停电”对此做了专门规定。保厂用电措施是火电厂事故预案的重点内容。 1、事故预案的特点 1.1、针对性强 事故预案是针对某一种事故或某几种事故。就火电厂而言,需要制定事故预案的故障一般有3类。一类是系统故障,如系统振荡、对外输送电线路跳闸;一类是厂内故障,如主蒸汽母管泄漏、主厂房发生严重火(水)灾、厂用母线故障等;一类是自然灾害。由于自然灾害的影响一般最终表现为系统故障和厂内故障2种,因此可以不单独对其拟定事故预案。 事故发生的可能性因设备状况、运行方式、电厂所处的地理位置、电气设备的安装位置不同而不同。对老机组而言,由于运行时间长,管道设备的蠕变、磨损严重,加之一般属于关停或即将关停的机组,其设备维护、检修差,因此炉外管泄漏、母管泄漏应是其事故预案的重点。老机组一般采用充油式电缆,老化严重,发生火灾的可能性大,对此也必须制定相应的事故预案。老机组容量较小,在电网所起作用日趋微弱,一次系统安全系数较差,如需继续运行对此必须加以重视。 对新建机组而言,影响安全生产的因素主要有火灾事故和因设计、安装不合理而形成的先天性缺陷。 不同电厂、不同机组事故预案的重点不同,因此,拟定事故预案时应根据事故发生的可能性和严重性,结合机组实际有针对性地制定切合实际的事故预案,既不包罗万象,又不挂一漏万。 1.2、百分之百正确性 对于所发生的事故,是发展成影响系统稳定、社会安定的重大事故,还是加以抑制,将其影响控制到最小范围,全依赖事故预案的正确性。 要保证事故预案的正确性,首先要确保预案符合原电力部、国家电力公司及各大发电集团公司制定的技术法规、管理法规的要求。所制定的火电厂事故预案应将原能源部安保安(1992)40号《防止全厂停电措施》、国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电力设备典型消防规程》等作为主要参考文件。 其次,应尽量考虑现场可能出现的各种情况,充分发挥管理人员、技术人员和工人三结合的优势,防止闭门造车。要认真考查所拟事故预案热工逻辑、继电保护的正确性。 正确性是事故预案的.生命线,因此必须通过广泛调研、严格审查予以确保。

20901 光伏电站安全管理办法

光伏电站安全管理办法 1、目的 本办法规定了光伏电站安全生产目标、岗位责任制、安全教育及安全活动、事故分类、调查汇报程序、调查报告、安全考核等制度,以规范光伏电站日常安全生产各项管理。 2、规范性引用文件 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》GB26860—2011 《电业安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)DL5009.1-2002 《电力建设安全工作规程》DL5027-1993 《电力设备典型消防规程》国家电力监管委员会第4号令《电力生产事故调查暂行规定》3、内容和程序 3.1安全生产目标管理 3.1.1安全生产方针 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立以人为本、安全发展的理念,制定完善安全生产标准和制度规范,严格落实安全生产责任制,实现公司安全管理的规范化。加强安全培训,强化安全意识、技术操作和防范技能,杜绝“三违”。加大安全投入,提高专业技术水平,深化隐患排查治理,改进现场作业条件,追求最大限度的不发生各类事故,实现年度安全生产目标。 3.1.2安全生产目标 电站安全生产的总体目标是防止发生对人身、设备、资产造成较大损失的各类事故。包括:3.1.2.1 不发生人身死亡事故; 3.1.2.2不发生人为责任的主设备损坏事故(如:主变、逆变器、箱变等)损坏事故,力争无一 般性设备事故;

3.1.2.3无人员重伤及以上人身安全事故,无轻伤事故; 3.1.2.4 无误操作事故及全站停电、停运事故; 3.1.2.5 无爆炸事故,无火灾事故; 3.1.2.6 无同等责任性交通事故; 3.1.2.7 无重大环境污染事故; 3.1.2.8 无职工慢性中毒事故; 3.1.2.9 实现三个百日安全运行无事故,力争全年无事故。 3.1.3安全生产事故四级预控保障措施 3.1.3.1运维事业部控制重伤和事故,不发生人身死亡、重大设备和电网事故。 3.1.3.2电站控制轻伤和障碍,不发生人身重伤和事故。 3.1.3.3运维班组控制未遂和异常,不发生人身轻伤和障碍。 3.1.3.4个人控制失误和差错,不发生人身未遂和异常。 3.1.4班组控制异常和未遂的安全预控细则 3.1. 4.1明确可能发生“异常”和“未遂”的内容和界定标准,并根据设备的变动、设备的改造、新设备的投运情况,及时认真组织学习,使每一位值班员熟悉相关内容; 3.1. 4.2每位员工必须通过公司、电站、班组三级安全教育考试合格,并通过本岗位的技术培训、考试合格方可上岗工作; 3.1. 4.3班组应通过日常的巡回检查、检修的预试和技术监督以及在线监测等手段及时发现设备的异常;通过班组成员的互相监督和工作现场安监人员的有力检查及时发现和消除未遂; 3.1. 4.4班组必须认真、真实的执行设备的定期切换试验制度,及时发现设备的异常情况,采取有效的控制; 3.1. 4.5发现异常后相关人员不能麻痹大意,要立即采取措施或报告有关领导和部门采取措施,在及时控制的同时一定要采取完善的、周密的安全措施,将异常消除在萌芽状态,防止异常发展为障碍或事故; 3.1. 4.6坚决杜绝在生产运行中的投机取巧、图省事、怕麻烦,甚至凭经验不执行设备的定期切换试验制度; 3.1. 4.7认真开好班前、班后会,严格执行交接班制度。班前结合运行方式布置好安全措施,做好事故预想;班中对一切工作都要真实、详细的做好记录;班后会及时的总结生产运行情况,发扬好的经验,找出不足采取措施;交接班时,各岗位负责人对重要环节除在记录中记录外,

光伏电站项目突发事件应急预案

光伏电站项目突发事件应急预案 1

常州同辉太阳能电力有限公司 16MWp 光伏电站项目 突 发 事 件 应 急 反 措 预 案 二 0 一三年六月

目录 一、前言 (2) 组织机构及职责 (2) 应急组织机构 (5) 二、光伏电站全站失电事故应急预案 (16) 三、光伏电站全站直流消失事故处理预案 (18) 四、光伏电站防止电气误操作事故应急预案 (21) 五、光伏电站 SF6 防止电气误操作事故应急预案 (26) 六、光伏电站消防(防火)预案 (28) 七、光伏电站消防(防汛)预案 (30) 八、光伏电站破坏性地震应急预案 (32) 九、光伏电站防疾病预案 (36) 十、光伏电站防小动物预案 (39) 十一、光伏电站低温冰雪灾害防范预案 (40) 十二、光伏电站防雷预案 (42)

前言 1、为不断提高常州同辉太阳能电力有限公司 16MWp 光伏电 站现场设备的运行管理水平、提高设备运行的安全可靠性、正确、有效和快速地处理各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强预防安全生产事故和其它各类 突发事件应急预案的管理,预防事故反措措施落实,特制定本预案。 2 、本预案包括光伏电站人身伤亡和电气设备的事故、异常处理自然灾害等。本预案适用于常州同辉太阳能电力有限公司 16MWp 光伏电站的事故及异常处理。 3 、坚持”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强电力 安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止各类事故的发生。开展反事故演习,落实事故反措措施,提高运行人员事故应变能力。 4、在事故处理和控制中,将保证电网的安全放在第一位,采取 各种必要手段,防止事故范围进一步扩大,防止发生系统性崩溃和瓦解。 5、尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的 危害。尽力保证设备连续安全运行,缩短停电时间。 组织机构及职责 常州同辉太阳能电力有限公司 16MWp 光伏电站应急组织体系以 图一为准。

变电所电气火灾事故应急预案

变电所电气火灾事故应急预案 1、目的 所办公大楼、变电站和生产场所、员工宿舍人员密紧,电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,为确保人员安全,特制定本应急预案。 2、指挥机构职责及分工 2.1指挥机构: 成立电气火灾事故应急救援“指挥领导小组”: 组长: 副组长: 成员:66KV高压变电所: 6300V变电所: 2.2指挥机构职责 2.2.1指挥领导小组:负责应急预案的制订、修订,组建应急救援队伍,组织实施和演练;检查监督做为重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作; 2.2.2领导小组:发生事故时,发布和解除应急救援命令、信号;组织指挥救援队伍实施救援行动;向上级和有关主管部门汇报事故情况,必要时向医院、市消防队发出救援申请;组织事故调查,总结应急救援工作经验教训。 2.2.3领导小组人员分工 2.2. 3.1组长:负责火灾发生时现场总指挥职责,安排组织人员处理火

灾事故,防止火灾进一步扩大;负责组织对火灾事故的调查和向上级主管部门汇报工作,批准所采取的纠正预防措施。 2.2. 3.2副组长:协助组长负责应急救援具体工作。 2.2. 3.3线路班负责人职责:负责组织人员疏散,现场工作人员的转移;对火灾事故发生原因调查并向最高管理者汇报。 2.2. 3.4安全专职职责:协助线路班组织现场管理,指导工作人员基本安全知识,以免事故扩大,参与火灾原因调查,制定纠正预防措施。 2.2. 3.5专职负责指挥电气火灾事故后的恢复生产工作,物资、负责和组织生产设备方面的紧急配备或事故的处理。 2.2. 3.6领导小组负责电气火灾事故后的处理工作。 2.2. 3.8负责(组织)急救人员:负责对现场发生意外的人员采取急救措施,准备急救用医疗防护用品。 2.2. 3.9各班组兼职消防专责:负责本单位消防的日常工作; 。 2.2. 3.10现场工作人员:发生火灾及时汇报,在消防人员未到达前采取紧急救火措施,服从指挥安排疏散;如实汇报火灾目击状况。 3、应急预案 办公大楼、各生产班组的办公场所、变电站、员工宿舍、、配电室以及变电站内电缆夹层火灾事故一旦发生,现场负责人应保持冷静,现场工作人员或其他人员应当保持头脑清醒,迅速报警,并迅速采取以下救护措施。 3.1迅速报警(报警电话:119),及时启动报警系统。报警者应准确地向消防队说明发生火灾的时间、地点、燃烧物性质、火势状况,报警人姓名、联系电话,并派人站在交叉路口处,指引消防车辆迅速赶到事故现场救

垃圾焚烧发电厂应急预案

垃圾焚烧发电厂应急预案 Prepared on 22 November 2020

触电事故应急预案1 目的 根据发电企业的生产特性,为了防止和减少生产系统电气触电事故所造成的损失,并在发生事故紧急情况下实施快速、有效地的救援与抢险,最大程度减少人身伤害和减轻设备的损坏程度,保证员工的人身安全和系统设备安全,制定本预案 2 适用范围 本应急预案适用于xx有限公司。 3 依据 依据《》、《》、《》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 4 应急指挥机构及其职责 成立应急救援指挥部 总指挥:总经理 副总指挥:副总经理 成员:各部门负责人及各专业主管 设立应急指挥部办公室,办公室设在安环部,安环部经理(安环专工)任办公室主任,负责日常管理工作。 职责: 4.2.1应急救援指挥部 4.2.1.1必须遵循保护人员优先、防止和控制事故蔓延优先、“以人为本、安全第一”、“统一领导、分级负责”和发电系统“三保”的原则。 4.2.1.2接到事故通报后,总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。

4.2.1.3按事故的性质程度,负责向运营管理部、股份公司、地方政府安全监察部门报告我厂的事故和事故处理情况。 4.2.1.4 应急救援指挥部办公室负责对日常工作的处理,以及对事故后的事故调查、事故责任、事故终结等工作的善后处理。 4.2.2 安环部职责 4.2.2.1参与各类现场事故的应急指挥和现场安全管理工作。 4.2.2.2负责组织和参与相关应急预案的培训和演练; 4.2.2.3负责对事故应急救援工作情况进行审查、监督。 4.2.2.4负责与地方安全监察部门的协调、沟通和配合工作。 4.2.3生产技术部职责 4.2.3.1负责提供事故处理的技术支持和事故应急协调工作。 4.2.3.2负责系统运行方式的调整,为应急救援创造条件。 4.2.3.3查明事故发生原因、过程、经济损失情况;提出事故处理意见和防范措施的建议;写出事故报告。 4.2.3.4负责调度、指挥事故后的系统和设备运行方式的恢复; 4.2.3.5协助财务部门进行财产保险理赔。 4.2.4 综合部 4.2.4.1按照应急救援的要求,做好交通车辆的保障、安全保卫(负责事故现场的警戒保卫、人员疏散的管制)、通讯保障等后勤保障工作; 4.2.4.2负责事故应急信息的发布,接受有关部门对事故情况的询问。 4.2.4.3 负责协调外部应急、医疗救治力量。 4.2.5 财务部

光伏电站安全管理实施方案

光伏电站安全管理实施方案 4.1安全管理组织标准化 4.1.1站长是光伏电站安全工作的第一责任人,对光伏电站安 全工作负全责。 4.1.2光伏电站必须设 1 名兼职安全员,主要是协助站长全面开展光伏电站的安全管理工作。安全员不在时,站长必须明确代管人员。站长不在时,安全员有权安排光伏电站有关人员处理与安全有关的工作。 4.1.3光伏电站分散作业时,工作的负责人即为安全负责人。 4.1.4光伏电站必须实行安全轮流值日制度,每天或每月轮换 1 人进行安全值日,安全值日员的主要任务是协助站长、安全员开展好日、周的安全工作。 4.1.5光伏电站全体员工都必须熟悉“安全规程”并达到人手一册,人人熟知,严格执行。 4.1.6光伏电站要根据生产设备等因素的变化,事故教训等情况及时检查现有规程制度是否健全。要根据实际情况及时提出补充修改意见,上报批准后执行。 4.1.7凡检修、抢修及临时性工作,光伏电站都必须提前制定出书面安全措施,并由部门领导审批。所有安全措施都必须在检修、抢修施工前认真学习,并在实际工作中严格执行。

临时安全措施中要结合现场、环境、季节、施工方案、危险区域、重点部位、互保联系信号、标志等实际情况制定。 4.2安全教育标准化 4.2.1安全教育内容: 4.2.1.1光伏电站的概况和工作范围,本岗位、工种或其它对应岗位发生过的一些事故教训及预防措施: 4.2.1.2光伏电站的危险源及控制措施; 4.2.1.3本岗位、工种的安全规程;电气设备运行、检修规程;安全通则、职工安全守则;通用和相关安全规程及有关安全生产制度; 4.2.1.4安全防护用品的正确使用方法,所操作机械设备、工具、器具的安全使用要求; 4.2.1.5各种事故的处理、自我防护及逃生、紧急救护知识;公司及光伏电站的安全动态、会议、指令、文件等。 1.2.2安全教育要求: 4.2.2.1在新技术、新工艺、新材料、新设备使用前,光伏电站必须组织职工进行有针对性的安全教育和测试。 4.2.2.2新职工、换岗职工上岗前必须经过三级安全教育, 教育时间不少于 40 学时。

分布式光伏电站火灾事故应急预案

分布式光伏电站火灾事故应急预案

广州开发区粤电新能源有限公司 分布式光伏电站火灾事故应急预案 1.总则 1.1适用范围 本预案适用于光伏电站发电过程中,光伏组件、汇流箱、直流电缆、直流配电柜、逆变器、变压器、高压配电柜等设备发生火灾时的事故处理。1.2工作原则 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”及“保人身、保设备”的原则,最大程度地预防和减少火灾事故对人员和设备造成的损失,尽量避免事故扩大,减少次生灾害的发生。 2.危险分析 2.1主要危险品、危险源分析 2.2屋顶光伏组件发生着火事故,将可能造成屋顶整片光伏组件烧坏,严重的情况下可能烧穿屋顶,给光伏电站所在地厂家造成严重损失并威胁人身安全。 2.3直流配电柜发生火灾,由于光伏发电的特性,可能无法瞬时切断故障点,在事故处理过程中,如果处理不及时,措施不得当,将会使事故扩大,使同一位置敷设的电缆或邻近的电力设备如逆变器、电缆等着火,给光伏电站造成严重损失甚至威胁人身安全。 3.组织机构及职责 3.1事故应急救援小组

组长:运维部经理 副组长:运维承包方项目经理 组员:全体光伏运维人员 3.2职责 组长:负责光伏电站消防安全应急预案组织实施演练、事故现场全面指挥协调工作。 副组长:负责消防安全防范应急预案组织的制定、修改完善并协助组长组织协调应急预案的演练实施及现场协调工作,发生火灾事故时,现场进行指挥组织人员进行火灾扑救、保护火灾现场、组织事故调查等工作。 组员:负责光伏电站的消防安全防范工作。熟悉重点部位的消防设施配备数量、放置部位、疏散通道是否畅通等。一旦光伏电站区域发生火险,立即汇报业主方消防管理部门,并向组长汇报,并及时组织有关人员进行初期火灾扑救工作,把事故损失降至最低。 4.预防、预警 4.1危险源分级与监控 日常检查屋顶光伏组件清洁无杂物,直流汇流箱内端子接头无发热,外壳接地线良好;根据光伏组件的电流、电压及温度等指示情况判断光伏组件的运行中完好性,发现不能运行的设备及时停止运行。 检查电气设备各保护装置是否正确投入;检查电气设备室内的通风完好,各配电室的门窗应完整,照明充分;检查电气设备的各部温度正常;检查电气设备的引线接头电缆、母线应无发热;检查电气设备的声音正常,无

热电厂全事故应急预案范本

xxxxxxx公司重特大生产安全事故应急预案 第一章总则 为了快速、高效地处理突发性事件,有效减少事故造成的人员伤亡和财产损失,最大限度地做好“稳定生产,保障电力和应急救援”工作,根据华电生[2005]1375号“中国华电集团公司电力生产安全工作规定(A版)”的文件精神,特制定xxxxxxx公司重、特大生产安全事故应急预案。 本预案适用于xxxxxxx公司发生的以下安全生产事故: 1、一次死亡(包括交通肇事)3人及以上或不足3人但社会影响重大的人身伤亡事故; 2、重特大火灾事故; 3、全厂对外停电事故; ( 4、发生自然灾害(地震、洪水等)事故; 5、重特大设备损坏事故; 6、供油中断; 7、供煤中断; 8、化学危险品发生丢失、外泄。 ^

第二章xxxxxxx公司概况 公司下设总经理工作部、人力资源部、财务资产部、计划发展部、设备技术部、生产运营部、安全监察部,党群工作部,基建办,定员280人。 本期2×300MW供热机组工程,总投资亿元人民币,于2003年10月26日开工建设,并于2005年12月15日和12月30日实现了双投的奋斗目标。主机设备分别由哈尔滨锅炉厂、东方汽轮机厂、哈尔滨电机厂制造。 本期工程建成后可年发电3300GWh,年供热522万吉焦,新增东河区城市集中供热面积800万m2,取缔现有小锅炉495台。由于该工程采用先进的湿法脱硫技术、高效静电除尘器、利用城市中水和粉煤灰综合利用等,将对缓解包头地区的用电紧张局面、提高东河地区集中供热能力,有效改善东河区环境质量、推动包头市及周边地区经济快速发展和“西电东送”战略的实施具有非常重要的意义 & 第三章事故应急组织机构及职责 xxxxxxx公司设立重、特大生产安全事故应急处理指挥部(以下简称指挥部),负责指挥重特大生产安全事故应急处理与救援工作:总指挥:薛政李英柱

相关文档