AC供电型光电感烟火灾探测器

使用说明书

一. 概述

AC供电型光电感烟火灾探测器采用特殊结构设计的光电传感器,贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、耗电小、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。

该产品适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾报警。

该产品不适宜在以下场所使用:

●正常情况下有烟滞留的场所。

●有较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾污染、腐蚀气体的场所。

●相对湿度大于95%的场所。

●通风速度大于5m/秒的场所。

二. 工作原理

独立式光电感烟火灾探测器采用特殊结构设计的光电传感器,能有效的探测出火灾初期阴燃阶段或生成以后产生的烟雾。当烟雾进入探测器,使光源产生散射,光接受元件感受到光强度,光强度达到预定阈值时,

探测器发出火警信号,火灾确认灯(红色)

闪烁,并启动蜂鸣器报警。

三. 技术特性

音量等级:≥80dB

供电电源: AC110-240V(DC9V备电)

电池寿命:碳锌电池约一年

碱性电池约三年

工作温度: -10℃~+50℃

相对湿度:≤95%RH(40℃±2℃)

输出形式:声光报警

执行标准: GB4715-2005

重量:约213g(含电池)

四. 外形尺寸

图1:外形尺寸

五. 安装调试

安装环境:探测器对一般场所而言,空间

高度在6m以下时,保护面积为60m2。探

测器应安装在天花板上。具体参数应以

《火灾自动报警系统设计规范》

(GB50116-98)为准。

安装方法:

●在天花板上相距60mm打两个安装孔,

用膨胀塞和自攻螺丝钉固定报警器的底

座。连接交流电线到3芯电源插头的引

出线上,AC火线连接至褐色线,AC零线

连接至蓝色线。当探测器之间需要联网

时,将联网线连接至白色线上,如图2.

●逆时针旋转探测器,将底座卸下,将9V

层叠电池安装在探测器底部的电池仓

中。注意:如电池的方向接反探测器不

能正常工作,且可能损坏探测器。

●按住自检按键,探测器指示灯快速闪烁

并发出报警声,则报警器工作正常。如

不正常,则应检查AC连接线或电池是否

正确安装或电压过低(低于7.5V)。

●探测器测试好后,顺时针旋转探测器在

底座上,并扣紧到位。

图2:安装接线示意图

六. 使用说明

●功能检测:每周应检测一次,保证报警

器工作正常。方法:按住测试按钮,报

警器指示灯快速闪烁并发出报警声,则

报警器工作正常。

●烟雾报警:正常情况下,报警器指示灯定

时闪烁(约32秒一次)。探测器每隔约

1.6秒,自动检测周围环境中的烟雾浓

度,当烟雾浓度达到报警值时,报警指

示灯开始闪烁,报警器发出报警声。

七. 故障分析与排除

●每隔约1分钟鸣叫1次:电池电量

低,请更换电池

●频繁误报警:传感器中积灰过多,

用吸尘器清理迷宫(外部黑色塑料

部分)

八. 维护

●在使用过程中,如遇到使用故障,

请尽快与供应商联系,不要私自拆

卸修理,以免发生意外。

●如长期不使用,必须拆下探测器,

并取出电池,装入包装盒中,在通

风干燥处存放。

九. 运输和储存

●根据GB/T15464-1995《仪器仪表包

装通用技术条件》的规定进行运输

和储存。

●运输储存过程中必须保持生产厂原

包装及封印完整,并保证产品不受

到剧烈冲击。

●环境气温应避免剧烈变化。

●装箱叠放高度不超过6层,拆箱后

单件叠放高度不超过5层。

十. 开箱检查

包装箱内:包装盒 60只

包装盒内:探测器 1只

底座 1只

使用说明书 1份

附件袋 1个

附件袋内:

膨胀塞 2个

自攻螺丝钉 2个

白色联网线 1根(需要联网功能的

会配有)

火线

零线

联网线

蓝色线

褐色线

白色线(附件里)

第一个探测器联网的探测器

保险丝或保护器

交流电光电感烟探测器说明书

交流电光电感烟探测器说明书