文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 照明工程施工组织设计(20200429074011)

照明工程施工组织设计(20200429074011)

照明工程施工组织设计(20200429074011)
照明工程施工组织设计(20200429074011)

xxxxx 照明工程施工方案

编制单位:

编制人:

日期:

3.4 施工流水段的划分及施工工艺流程

1 施工流水段的划分

本工程为路灯安装工程,宜采用平行流水立体交叉作业,分专业、分系统、分路段

进行安装。上道工序完成的同时要为下道工序创造施工条件,下道工序的施工时要保证

上道工序的成品完整,以减少返工浪费确保工程质量。路灯安装工程按系统进行施工。

2 施工工艺流程

根据本工程的具体情况,确定施工工艺流程如下:

A、先地下,后地上;先干线,后支线;

B 、先急,后缓;先重要,后普通;

C、先基础、再下管、后穿线,最后接线调试;

D、先与外专业、各工种配合,后单独作业;

E、预制基础笼,使用商混,不现场拌和混凝土,减少零散安装。

安装工艺流程按照安全、技术交底—进场准备—灯杆定位-挖灯杆基坑-浇筑灯基础-电缆井砌筑-挖电缆沟-敷设电缆保护管---敷设电缆-电缆沟回填土-灯杆灯具组装-吸顶灯布管、布线--吸顶灯安装-灯具调试 ---控制系统安装调试---试运行的流水方案执行。

关键工序的的施工做法

1、沟槽开挖

(1)采用人工开挖。挖至所需深度,不少挖、超挖。

(2)开挖前应与监理工程师联系,基本弄清地下障碍物(如地下电缆、管道等)情

况,以确保供水、供电、通讯设施等的安全。

(3)电线保护管的沟槽和路灯基础,开挖完工后向监理工程师申报进行隐蔽工程质量

验收。

(4)施工时用围挡围住施工现场,开挖前用水喷洒现场进行粉尘控制,避免施工时粉尘飞扬,影响环境。

2、路灯基础

(1)本灯杆基础须坐落在未经扰动的土层上,该层土的地基承载力特征值须满足fa ≥90Kpa。。若坐落在杂填土、耕土、浜土或淤泥上,则必须将杂填土、耕土、浜土或淤

泥挖除,换以砂垫层,砂垫层厚度必须≥600,砂垫层压密系数必须≥0.97。

(2)基础采用人工开挖,所支的基础模板尺寸、位置符合要求,混凝土为商品砼C30,分层振捣密实。

(3)待基础混凝土强度达到设计强度后方可回填土,回填时要求对称均匀回填,分

层夯实,压实系数必须≥0.95,回填时基坑内不得积水,并控制回填土的含水量<20%,回填土完成后,方可安装灯杆。

3、电缆保护管加工、铺设

(1)下管前应对沟底走向尺寸、高程、坡度及基础进行检查,报监理工程师确认无

误后方能进行。

(2)电缆保护管不应有孔洞、裂缝和明显的凹凸不平,弯扁度不大于管子外径的10%。塑料管连接采用插接方式,插入深度为管子内径的 1.1-1.8倍,在插接面涂胶合剂粘牢

密封。

(3)下管时,应采取保护措施以防损坏,管子不得与沟底沟壁及利物相碰。

4、土方回填

(1)经监理工程师复查(标高测定等)所有隐蔽工程确认合格签字后方可回填。

(2)电线保护管沟、路灯基础坑回填所采用的土应符合道路路基工程用土的要求,

不含建筑垃圾物和其它废料的素土。

(3)回填时分层填埋,分层夯实。用机械夯压,回填土层厚度不得大于300mm,人工夯实每层厚度不得大于100mm。

5、灯杆组立、灯具安装

(1)检查路灯基础的螺栓法兰,应清洁、牢固,养生日期符合规范要求,清除螺栓

及法兰上杂物。

(2)检查预埋电缆穿线管预留长度及管口有无堵塞等,需要处理的应处理好。

(3)灯杆组立位置、移位及校正方法应报监理工程师批准。组立灯杆时,人员分工

协作密切配合,将灯杆地脚孔对准地脚螺栓慢慢下落,在互相垂直的两个方向配备仪器

检查、校正以确保灯杆位置正确、灯杆垂直。

(4)路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。

(5)灯头应固定牢靠。

(6)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并

应采用绝缘套管或包带包扎,包扎长度不得小于200mm。

6、线路敷设、接线

(1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰;电缆在敷设前应用500V 兆欧表进行绝缘电阻测量,阻值不得小于10MΩ。

(2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定;

(3)电缆接头接触良好,绝缘应符合规定;

(4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物;

(5)金属保护管的连接、防腐应符合规定;

(6)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不要使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。

7、接地装置

⑴接地体埋深按设计要求规定确定,当设计无规定时,埋深不宜<0.6m。

⑵垂直接地体的间距按不<其长度的2倍确定,水平接地体的间距在设计无规定时不宜<

5m。

⑶接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度要求;接地体的焊接采用搭接焊,其长

度应符合;扁钢与角钢连接时,应在其接触部位两侧进行焊接牢固并进行防腐处理。

8、电缆井砌筑

放出电缆井中心位置线,按施工图标号浇筑混凝土基础10cm厚。在井基础面上,先铺砂浆后再砌砖,砌筑方法采用“三一”砌筑法,上、下皮间竖缝错开1/4砖长,竖缝必须在一条垂直线上。采用一顺一丁砌筑。随砌随检查外形尺寸。电缆井按设计要求抹

面勾缝。抹面、勾缝用水泥砂浆的砂子应过筛。勾缝一般采用平缝。要求勾缝砂浆塞入

灰缝中,应压实拉平深浅一致,横竖缝交接处应平整。

钢筋混凝土盖板提前预制,座浆安装牢固。

9、配电装置安装

⑴配电室门应外向开启,门锁牢固可靠,耐火等级不低于三级;

⑵室内电器设备避免强烈日照;接线要编号,各类标识齐全,遮拦应符合规定。

⑶配电箱的接地应牢固良好,其可开启的门以裸铜软线与接地的金属构架可靠连接。配

电箱的镀层应完整无损伤,固定电器支架应刷漆。

⑷配电箱及其设备与各构件间连接应牢固,其单独安装的允许偏差应符合相关的规定。

⑸电器元件型号、规格符合设计要求,外观保持完好,且附件齐全,排列整齐,固定牢

固,密封良好。

⑹配电箱内两导体间、导电体与裸露的不带电的导体间允许最小电气间隙及爬电距离应

符合相关规定。屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间、裸露载流部分与未

经绝缘的金属体间电气间隙不得<12 ㎜,爬电距离不得<20 ㎜。

⑺二次回路线按图施工,接线正确;导线与电气元件间连接牢固可靠。

⑻箱内导线不留接头,导线芯线无损伤;电线芯线和所配导线的端部均标明回路编号。

箱内配线整齐、清晰、美观,导线绝缘保护良好,无损伤。箱内电缆芯线应按垂直或水

平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接,备用芯线长度留有余量。

⑼灯具控制系统:采用分时段控制,其开、关灯动作宜在自然光的照度值2-10lx 之内。控制电器时间精度不<±1s/d;定时时间误差不应累计。电子控制设备的箱应设防尘、

防潮、防水等措施,避免太阳照射,必要时加通风装置。

10、调试

(1)电缆线路:每个回路都要进行绝缘电阻测量,其相与相间、相与地间的绝缘电

阻阻值都应保证在1KV摇表 50MΩ以上。

(2)三相电流的检测:路灯在接线时尽可能作到三相均衡跳接,运行后不平衡电流

应小于5%。

(3)路灯送电后应保障正常照明,检查时发现延时启动或不启动的现象,要找出是

接触不良还是产品质量问题,彻底调试好。

(4)对自动控制要进行多次程控信号停送检测,确保电器自动控制动作准确、良好。

(5)变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设

计要求。

(6)变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按GB50303-2002第3.1.8条的规定交接试验合格。

(7)低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定:

(7.1)每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;

(7.2)相间和相对地间的绝缘电阻值应大于40MΩ;

(7.3)电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV,当绝缘电阻值大于1OMΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间1mm,无击穿闪络现象。

6施工方法及工艺要求

6.1 方案及技术参数

施工方案:

(1)预埋穿线管。

地下管线的埋设,必须根据设计图纸的要求,做好施工准备,电缆穿线管的施工,

除按本专业施工技术规程有关规定,要求保证工程质量外,仍应特别注意道路埋设管线

后的回填土必须符合密实分层夯实的要求,保证不留隐患。电源电缆穿保护管,埋深0.8米,穿线管沟槽保持直顺,如发现障碍物则要避开或清除障碍物,沟槽的底部应平整、

无杂物、积水等。穿线管接头部分保证连接良好,不发生错位,同时管内无杂物,进入

电缆井内部分不小于0.1米,沟槽回填时用素土回填并夯实。

(2)电杆基坑、基础安装。

灯杆的基础应和灯杆相匹配,电杆基坑深度和位置应符合设计规定,若地下或地上

有障碍物需避开时,可在要求范围内进行纵向位移,基坑挖好后要待质检部门检验合格

后方可进行浇筑,基础配筋按要求摆放,绑扎结实牢固,基础采用混凝土结构,基础内

预埋塑料管要绑扎结实,防止错移,并且根数和管径符合图纸要求。浇筑时用振捣棒认

真振捣,砼达到一定强度后方可拆除支架及模具,拆除支架后表面应平整、无蜂窝、露

筋等缺陷,接地部分要牢靠地,保证接地电阻符合要求。

(3)电缆敷设。

电缆穿保护管敷设,电缆交汇处设电缆交汇井。电缆敷设前应检查电缆型号,电压

是否符合设计要求,电缆绝缘应良好,严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

电缆最小弯曲半径要符合规定,聚氯乙烯绝缘电力电缆最小弯曲半径为10D,在电缆终端头与电缆接头附近要留有备用长度。放电缆时,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在

支架上与地面磨擦拖拉。电缆之间,电缆与其它管道、建筑物等之间平行和交叉的最小

净距,应符合规定,严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。若遇电缆井时,井内要

留足接线长度,接头应包好,并且不能贴到电缆井墙壁上。电缆终端或电缆接头的制作,

应严格遵守制作工艺规程,在制作电缆终端头与电缆接头前应检查以下几方面:①相位

正确;②所有绝缘材料应符合要求;③终端头与接头配件齐全;④并列敷设的电缆接头

位置要错开;⑤终端头与接头的制作要连续工作,一次完成,以免受潮,剥切电缆时不

得伤及线芯绝缘,包缠绝缘带及胶布时应注意清洁,防止污秽与潮气侵入绝缘层。

(4)立杆。

要求电杆表面光洁平整,焊缝平整光滑,外观完好;立杆时避免损坏电杆表面防腐

层,电杆立好后应正直,与基础接触良好,连接牢固,接地可靠,电杆内接线三相均衡

跳接,接线要准确紧密。

(5)灯具及配电箱安装。

灯具装配前首先检查灯具配件是否齐全,以及有无损伤变形,安装时,灯位要正确,

排列整齐,高度一致,灯臂及照明器要装牢固,灯具内接线准确、牢固。相线应接在中

心触点的端子上,零线接在螺口的端子上。配电设备要求完好,电气元件齐全,安装牢

固,排列整齐,接线准确、牢靠,开关协作灵活、可靠,在剖开导线的绝缘层时,不应

损伤线芯,电缆接头的绝缘不应低于原有的绝缘强度。

6.2 施工工艺流程

基础定位---预埋件制作---沟槽基坑开挖---下管、回填夯实----浇筑基础---电缆敷设---灯杆灯具安装---送电调试

6.3 施工要点

灯杆基础钢筋的焊接,要保证焊接质量,尽量避免接头出现如下缺陷:焊接外形尺寸不

符合标准要求,咬边、气孔、夹渣、未焊透等,对钢筋焊接,主要提出以下技术措施:

(1)选择特定的焊接电源;

(2)选择合适的电焊条;

(3)选择正确的焊接方法;

焊接时产生的变形量超过允许的变形量时,一定要矫正。

6.4 质量标准

本工程验收标准为《石家庄市城市道路照明工程质量检验评定标准(试行)》SDZ98-01、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB.50168-92 建设部批准《市政工程施工技术资料管理规定》制定。

施工组织设计的重要性及国内外发展趋势

施工组织设计的重要性及国内外发展趋势 郑妍 (福建信息职业技术学院,福建,福州350000)摘要随着社会经济不断迅猛发展,建筑工程承包市场的规模、范围和开放度在不断扩大,工程项目向大型化和复杂化发展,竞争越来越激烈;国际投资商和业主对建筑承包商的要求和期望也越来越高,从而对建筑工程项目施工中的组织设计提出了更高的要求。 关键词施工组织;建筑工程;管理;发展;优化 0 引言 施工组织设计的任务是在技术上解决建筑物高耸、大跨度、深基础的施工方案选择问题;在安装技术上如何配备现代化的通信、监控、自动控制等系统的施工新趋势;在施工质量上如何按照重量标准体系高效优质的施工;在文明施工上怎样做到无污染、无噪声、无公害,创造文明、整洁、美观的施工现场。总之,它就是国家的建设方针、指导政策下,从施工的全局出发,根据拟建工程的各种具体条件,拟定工程施工方案,安排施工进度,进行现场布置;把设计和施工、技术和经济、企业的全局活动和工程的施工组织设计,把施工中各单位、各部门、各工种、各阶段以及各项目之间的关系等更好地协调起来,使施工建立在科学、合理的基础之上,从而做到人尽其力、物尽其用,优质、安全、低耗、高效地完成工程施工任务,取得最好的经济效益和社会效益。 1 建筑施工组织的重要性 由于建筑产品的单一性,一成不变的施工组织设计难以适用于所有的建筑工程项目,所以,如何根据各建筑工程项目不同特点编制相应的施工组织设计则成为施工管理中的重要一环。多年来,受计划经济思想的影响,在施工组织设计的编制和执行过程中,存在许多问题,如在工程招投标过程中、签订施工承包合同时,为应付建设单位的审查,不得不编一个书面的施工组织设计(不具备现场操作性),具体施工时完全凭经验组织施工,想到哪,做到哪,造成大量的窝工、浪费、效率低下,一些施工单位的管理人员,不熟悉也不钻研施工组织设计的编制业务,使一些新工艺、新技术、新材料得不到及时的应用和推广,更没有结合建筑工程项目的具体情况进行优化施工方案、降低工程成本、质量安全措施制定等;有些施工组织设计在编制时,没有结合建设单位提出的要求和合同条款,片面地考虑现场施工方便,从而造成后期施工上的被动;特别是只重视施工组织设计的技术性,而忽视其质量,安全,经济性,以致影响了施工组织设计作用的发挥,直接影响工程质量和施工企业的经济效益。 随着我国社会主义市场经济体制的迅速发育,在施工组织管理方面也出现了许多新的情况和变化:招投标制和建筑监理制的健全完善,以政府指导价和市场价相结合的建筑市场价格改革与以“鲁布革经验”、“FIDIC《施工合同条款》”等为代表的国际惯例的接轨,包括推行功法制度在内的企业技术发展体制的改革和以计算机管理为核心的现代管理模式的发展等。从而给施工组织设计提出一系列新的要求和新的课题。施工企业不仅要重视施工组织设计,

照明工程施工组织设计

始信路照明工程专项施工方案 1.工程概况 工程说明:合经区始信路(耕耘路—紫云路)改造道路照明工程。 始信路(耕耘路—紫云路)全长2070m,13m高双挑LED路灯安装112套,14m高四获投光灯安装11套,路灯迁移2套,路灯基础开挖123个,箱变安装1台,配电箱安装1台,型号YJHL-4*35+1*16电力电缆敷设5800m,电缆保护管敷设5840m, 2.工程的主要施工方案与技术措施 第一节、电气总体程序要求 1、按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。

2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 第二节、各工序流程及主要施工方法 一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:符合下列要求: (1)电缆型号符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; (2)电缆的固定、间距、弯曲半径符合规定; (3)电缆接头良好,绝缘符合规定; (4)电缆沟符合要求,沟内无杂物; (5)保护管的连接、防腐符合规定。 5、路灯安装规定 同一道路的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。基础坑开挖尺寸符合设计规定,基础混凝土强度等级不低于C25,基础内电缆护管从基础中心穿础并超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前排除坑内积水。灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线一致,灯具横向水平线与地面平行,紧固后目测无歪斜。灯头固定牢靠,可调灯头按设计调整至正确位置,灯头接线符合下列规定:在灯臂、灯盘、灯杆内穿线无接头,穿线孔口或管口光滑、无毛刺,并采用绝缘套管或包扎,包扎长度不小于200mm。路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件进行热镀锌处理,防腐质量符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不少于两个螺距。 三、设备安装(路灯控制箱安装) 材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用;动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密;二次回路辅助开关的切换接点动作准确,接触可靠;箱内照明齐全。配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架刷漆。机械闭锁、电气闭锁动作准确、可靠。 第三节、电缆终端头的制作安装

隧道施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计 第1章概述 1.1 编制范围 本施工组织设计方案的范围为《野鸡山隧道渗漏水处理工程方案设计》施工图设计中所有施工内容。 1.2 编制依据 1.2.1《野鸡山隧道渗漏水处理工程方案设计》; 1.2.2 公司拥有的施工设备、管理水平、技术力量和以往隧道工程建设的施工经验; 1.2.3 国家、交通部现行的技术标准、施工规范和工程质量检验评定标准; 《公路工程技术标准》(JTG B);

《公路工程国内招标文件范本》(2003年版); 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F) 《公路隧道设计规范》(JTG D) 《公路隧道施工技术规范》(JTJ042-94) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB) 《钢筋混凝土设计规范》(GBJ10-89) 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D) 《地下工程防水技术规范》(GB) 《混凝土结构设计规范》(GB) 1.2.4 国家、交通部、河北省政府有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例; 1.2.5 现场调查、勘测资料。 1.3 编制原则 1.3.1 安全第一的原则

施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方法。在安全措施落实到位,确保万无一失的前提下组织施工。 1.3.2 优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确的质量目标,贯彻执行ISO9002质量体系,积极推广、使用“四新”技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中加强标准化管理,控制成本,降低工程造价。 1.3.3 方案优化的原则 科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南,在施工组织设计编制中,对隧道破除、防排水、防护、衬砌等关键工序进行多种施工方案的综合比选,在技术可行的前提下,择优选用最佳方案。 1.3.4 确保工期的原则

施工组织设计毕业论文

四川建筑职业技术学院5号教学楼 施 工 组 织 设 计 设计题目: 姓名:

系(院): 专业名称: 指导老师: 年月日 摘要: 施工组织设计是建筑施工组织的核心和灵魂,是对工程建设项目全过程的构思设想和具体安排,用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。本施工组织设计是针对德阳市四川建筑职业技术学院5号教学楼施工的纲领性文件。编制时对项目管理机构设置、施工总体部署、施工准备、主要分部分项工程施工方法、工程质量保证措施、安全及文明施工措施、施工现场管理措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性、适用性及针对性,是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。本施工组织设计包括:施工方案的设计,主要分项工程施工方法的设计,基础工程设计中的土方工程;主体工程设计中的模板工程、钢筋工程、混凝土工程、脚手架工程、砖砌筑工程、屋面工程、装饰工程、给排水管道安装、电气安装工程等,以及质量保证措施的设计、安全技术措施的设计、施工现场文明施工措施的设计、降低成本措施的设计和各项资源需用量计划的设计。 关键词:工程施工设计安全文明

目录引言

第一章编制说明·1 第一节编制目的·1 第二节指导思想·1 第三节编制依据·1 第二章工程概况·2 第一节建筑概况·2 第二节建筑墙体·2 第三节建筑装饰·2 第四节结构概况·2 第五节电气安装工程·2 第六节给排水安装工程·3 第三章施工部署·4 第一节总体施工部署··4 第二节施工组织和协调管理·4 第三节施工段的划分·7 第四节施工准备·8 第五节施工总平面布置·9 第四章主要施工方案·11 第一节工程施工测量方案·11 第二节土方施工方案·13 第三节钢筋工程·15 第四节模板工程·20

隧洞衬砌混凝土工程施工组织设计方案

省池州市长九(神山)灰岩矿项目 工程名称:物流廊道(K0+000~K2+500)土建工程1#、2#隧洞二次衬砌混凝土施工方案 批准: 审核: 编制:

中国水利水电第八工程局 长九新材料工程项目部 二〇一七年五月二十日 目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、施工资源配置 (1) 3.1施工人员安排 (1) 3.2主要施工机械设备配置 (2) 四、施工进度计划 (3) 五、施工工序 (3) 六、施工方法 (4) 6.1钢模台车安装 (4) 6.1.1基本技术参数 (4) 6.1.2安装 (4) 6.2隧洞二次混凝土衬砌 (6) 6.2.1测量放样及施工准备 (6)

6.2.2施工用电、用水及原材料供应 (7) 6.2.3钢筋制作安装 (8) 6.2.4二衬台车就位 (8) 6.2.5施工缝、变形缝处理 (9) 6.2.6二衬混凝土施工 (9) 6.2.7洞排水 (10) 七、质量安全保证措施 (11) 7.1质量保证措施 (11) 7.2施工安全保障措施 (11) 八、文明施工保证措施 (13)

一、工程概况 根据设计蓝图,1#隧洞洞身全长1197m(K0+298~K1+495),2#隧洞洞身全长149m(K2+140~K2+289)。其中,1#隧洞进口267m(K0+298~K0+565)、出口180m (K1+315~K1+495),以及2#隧洞全洞身,均为Ⅳ、Ⅴ类围岩,在进行一次支护后,采用二次混凝土衬砌加强支护。 根据2017-007号设计修改通知单要求,10m塌方段(K1+452~K1+442)顶拱中心线衬砌厚度调整为60cm,拱肩部位衬砌厚度保持原设计40cm不变。除塌方段,其余洞身衬砌混凝土厚度均按设计40cm进行施工。衬砌混凝土均采用C25钢筋混凝土。 根据设计文件,实际揭露围岩为Ⅴ类或者土质洞段时,混凝土衬砌段长度不小于30m,并延伸至稳定围岩洞段。 二、施工准备 (1)施工测量控制点已布设并复测完毕,洞顶监控量测点已布设并监测,一次支护稳定。 (2)施工衬砌混凝土配合比完成试验及审批工作。 (3)二次衬砌所需要的材料、钢模台车等准备、检验、进场完成。 (4)一次支护表面平整度满足衬砌要求。 (5)施工人员、机械设备均已进场准备就绪。 三、施工资源配置 3.1施工人员安排 衬砌作业队细分为钢筋班组、安装班组、混凝土施工班组,各班组人员配置见表1。 表1 施工人员配置表

施工组织摘要

摘要 施工组织设计是现代建筑的一个重要组成部分,在建筑工程中起着至关重要的作用,是施工方研究和规划的重点。高效合理的施工组织设计可以帮助施工方加快工程的进度,降低成本,保障生产的顺利进行,并可以实现对资源有效控制和管理。 本设计主要针对重庆建筑职业学院教学楼进行施工组织设计,根据设计图纸工程地处环境等因素从工程任务安排,施工部署,施工顺序施工方法,机械选择,施工进度计划等方面在考虑夏季季施工等情况下,对本工程进行较为合理的施工组织安排。 因本人能力有限如有安排不合理或与实际不相符的情况请老师多提宝贵意见,以便我能及时改正。 [关键词]施工组织、进度计划

ABSTRACT Construction organization design is an important component of modern architecture, plays an important role in construction project, is the focus of the construction of research and planning. Efficient and reasonable construction of the construction organization design can help quicken the progress of the project, reduce costs, ensure production run smoothly, and can realize effective control and management of resources. This design is aimed at building Chongqing vocational college teaching building construction organization design, according to the engineering design drawings from engineering task arrangement, is located in the environmental factors such as construction plan, construction sequence of construction method, mechanical selection, construction progress plan, etc, in considering the summer season construction cases, this project to carry on the reasonable construction organization arrangement Because my ability is limited if there are any unreasonable arrangements or is inconsistent with the actual situation, please the teacher to give more valuable opinions, so that I can correct in time [key words ] construction organization, schedule

砼衬砌施工组织设计word文档

威宁县小米水库导流兼放空引水隧洞砼衬砌施 工方案 1 工程简况 1.1工程简况 威宁县小米水库工程位于该县哈喇河乡境内,县城距省会贵阳市347km,坝址位于马店河与哈喇河汇口上游约230m处河段上,距哈喇河乡约10km,距牛街9km,距威宁县城约40km。有乡村公路自牛街接102省道从小米水库坝址处通过到达哈喇河乡,交通十分方便。 放空取水兼导流隧洞布置于坝址右岸,引水洞闸门井为井筒式机构,平面尺寸9.8 m ×6.6m,高37 m,进口底高程2131m,闸室顶高程2168m,外接4m宽板式交通桥。 引水洞总长282.06其中闸门井长9.8m,渐变段长4 m,上弯段长4.7 m,斜段长20.92 m,下弯段长4.7 m,下平段至出口启闭室长237.92 m,设计进口底板高程2131m,出口底板高程2106m,斜洞段以上洞径2m,下平段洞径2.5m,衬砌厚度40~50cm,配双层钢筋,混凝土强度等级C25。 导流洞工程结构由进口明渠段、闸门井段、渐变段、洞身段组成。导流隧洞总长105 m,设计进口明渠底板高程2110m,洞径2.5m。衬砌厚度40~50cm,配双层钢筋,混凝土强度等级C20。 1.2 主要工程量 威宁县小米水库主要工程量表

1.3 施工情况 由于大坝主体基础开挖截流时间定于2013年11月中旬,导流洞兼放空引水隧洞于2013年9月20日贯通,同时进行了引水隧洞及取水口的施工,不良地质随着石方硐室开挖过程进行钢支撑进行支护。 2 主要控制性工期 (1) 2013年9月20日,导流洞兼放空引水隧洞贯通; (2) 2013年9月29日,放空兼引水隧洞洞挖基础处理联合验收; (3) 2013年10月5日,开仓浇筑砼; (4) 2013年10月15日,引K0+85~ K0+39开挖并形成浇筑面。

论施工组织设计的发展趋势

论施工组织设计的发展趋势 发表时间:2018-06-19T17:14:43.010Z 来源:《基层建设》2018年第7期作者:丁罕明[导读] 摘要:在施工组织设计的过程中,施工组织设计的问题将直接影响都整个工程的质量。 身份证号码:34082219830421xxxx 摘要:在施工组织设计的过程中,施工组织设计的问题将直接影响都整个工程的质量。本文将就施工组织设计的发展趋势进行探讨并提出相应的预防措施。 关键词:施工组织;组织设计;发展趋势 前言 施工组织设计是建筑工程中的常用设计结构,主要是用于工程项目施工组织设计中。保证施工的质量是整个施工组织设计的重要环节。下文将对施工组织设计的发展趋势进行分析。 一、施工组织设计的现状与重要性 1.1施工组织设计的现状 施工组织设计的编制质量直接关系到工程施工质量的优劣及经济效益的高低。在实际工程中发现,建筑工程施工组织设计的编制存在一些问题,这些问题对施工的质量和经济效益有着较大影响,因此,对建筑工程施工组织设计相关问题的研究有着较重大的意义。 目前建筑工程施工组织设计是由施工单位负责编制,施工单位一般由技术部门人员负责编写,导致没有很好的将现场施工的技术人员和生产人员积累的施工经验和管理方法资源运用到施工组织设计中去,影响施工组织设计的编制质量,同时也不利于推广先进的施工技术和管理方法。 建筑工程施工组织设计对总体工程和每个专项工程的施工特点。工艺注意事项都需要进行编制,而其中有很大部分的内容重复,可能会导致做了一些不必要的重复工作,从而降低工作效率和浪费了资源。 目前对建筑工程施工组织设计的编制由于理解和认识的差异,编制内容和深度很不一致,水平差别较大。主要表现在施工方案#施工平面布置。现场资源利用以及工程工期控制等方面。 施工组织设计编制经常是编制与实施分离,从而导致施工组织设计成为一个形式。施工组织设计的编制一般是由技术部门的人员完成,而有经验的工长可能未参与进来,技术部门编制,生产部门施工,最终会导致编制人员没有考虑实施的情况,实施人员不按编制要求等现象出现。 1.2建筑施工组织的重要性 由于建筑产品的单件性,一成不变的施工组织设计难以适用于所有的建筑工程项目,所以,如何根据各建筑工程项目不同工程特点编制相应的施工组织设计则成为施工管理中的重要一环.多年来,受计划经济思想的影响,在施工组织设计的编制和执行过程中,存在许多问题,如在工程招投标过程中、签订施工承包合同时,为应付建设单位的审查,不得不编一个书面的施工组织设计(不具备现场操作性),具体施工时完全凭经验组织施工,想到哪,做到哪,造成大量的窝工、浪费/效率低下;一些施工单位的管理人员,不熟悉也不钻研施工组织设计的编制业务,使一些新工艺、新技术、新材料得不到及时的应用和推广,更没有结合建筑工程项目的具体情况进行优化施工方案、降低工程成本、质量安全措施制订等;有些施工组织设计在编制时,没有结合建设单位提出的要求和合同条款,片面地考虑现场施工方便,从而造成后期施工上的被动;特别是只重视施工组织设计的技术性,而忽视其质量,安全,经济性,以致影响了施工组织设计作用的发挥,直接影响工程质量和施工企业的经济效益。 二、施工组织设计编制目前存在的缺陷 2.1目前所累积的施工技术资源得不到有效、充分的应用,特别是其中的智力资源,这一方面是编制人员自身素质和经验不足造成的;另一方面是传播渠道不足、不畅通所致。对早已有的成功经验没有进行借鉴,所编制的内容缺乏新技术、新工艺,没有起到提高劳动效率、降低资源消耗的作用。 2.2有的施工组织设计编制人员缺乏技术理论基础和具体施工经验,编制中只是对技术规范照搬照抄,而未对具体工程的特点进行针对性的规划和设计,没有起到指导施工的作用。 2.3施工组织设计必须对每个工程逐个进行编制,以适应不同工程的特点,但不同编制人员对于同类型的施工工艺在进行编制工作的同时,作了大量不必要的重复劳动,降低了工作效率。 2.4现在编制的施工组织设计只作为技术管理制度的一项工作,主要追求施工效益而很少考虑经济效益,存在只注重组织技术措施,而不注重经济管理的内容,以至在实施过程中不讲成本,没有实现经济效益的目标。 三、施工组织设计编制方法的改进措施 3.1运用系统的观念和方法,建立施工组织设计编制工作的标准。工程管理部门对建筑工程的大中型项目施工组织设计进行收集,经过分析和归纳,整理并发布,则能使先进的施工组织设计更能发挥效益,减少编制人员重复劳动,而且能推广先进经验。 3.2施工组织设计的内容就是根据不同工程的特点和要求,根据现有的和可能创造的施工条件,从事实出发,决定各种生产要素的结合方式。选择合理的施工方案是施工组织设计的核心,应根据多年积累的施工技术资源,同时借鉴国内外先进施工技术,运用现代科学管理方法结合工程项目的特殊性从技术及经济上互相比较,从中选出最合理的方案来编制施工组织设计,使技术上的可行性同经济上的合理性相统一。 3.3施工组织设计内容应简明扼要,突出目标,结合实际、满足招标文件的需要,要具有竞争性,能体现企业的实力和信誉。 3.4实行施工组织设计的模块化编制,更多地运用现代化信息技术,以便进行积累、分组、交流及重复应用,通过各个技术模块的优化组合,减少无效劳动。 四、施工组织设计今后变革发展的走势 施工组织设计必须适应我国建筑业改革发展的需要,前述四个方面的变革因素将决定施工组织设计今后发展的走势。无论是编制方式或编制内容,都将会有显著的变化,在编制方式上趋于组合化,在编制内容上趋于竞争特色的规范化和编制手段上趋于快速化。而这三方面的变化则是协调发展、相辅相成和缺一不可的。

北京某大厦夜景照明工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况及施工特点 (3) 第三章施工方法及技术措施 (3) 第四章主要物资和施工机械设备 (5) 第五章施工总进度计划 (6) 第六章劳动力安排计划 (9) 第七章工程质量的技术组织措施 (13) 第八章安全生产及文明施工的技术组织措施 (17) 第九章工期的技术组织措施 (20) 第十章电气工程施工组织设计 (23) 第十一章内装饰成品保护技术、组织措施.............. 错误! 未定义书签。 1

第一章编制说明 一、编制依据 1、设计、施工图纸 2、招标文件 3、设计、施工、验收规范及质量验评标准 1)建筑电气通用图集92DQ1,92DQ3,92DQ4,92DQ6; 2)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002; 3)《电气安置安装工程施工及验收规范》 4)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ 01—26—96; 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 6)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16 —92 7)《住宅设计规范》GB50096—1999 8)《住宅设计标准》DGJ08—20—2001,J10090 —2001 9)《低压配电设计规范》GB50054—95 10)《供配电系统设计规范》GB50052—95 2

11)《华北地区建筑电气通用图集》92DQ3、92DQ4、92DQ6 第二章工程概况及施工特点 一、工程概况 工程名称:** 大厦室外泛光照明设计、供应及安装分包工程二、工程施工特点 工程地点:北 京 ** 区********* 工程范围:楼体 LED 灯具、管线和控制系统的安装;室外景观照明灯具、管线和控制系统的 安装。 承包方式:包工包料。 施工工期:开工日期为雇主通过总承包商发出的开工通知上注明的日期。 第三章施工方法及技术措施 、光源及灯具的选择: 3

干渠衬砌工程施工组织设计

干渠衬砌工程施工组织设计 目录 一、工程概况及特点 二、施工组织机构组成及其职责 三、施工现场布置 四、进度计划 五、工程质量及工期、安全等目标 六、干渠衬砌的重点及施工方案 七、质量保证体系及保证措施 八、安全生产保证措施 九、文明施工措施 十、工期保证措施 十一、技术管理保证措施、施工人员安排与保证措施 十二、雨季施工措施 十三、环境保护措施、水土保护、施工后期的场地恢复措施 十四、炎热季节施工措施 十五、应急措施 十六、资金支付保障措施 十七、机械、材料、劳动力配置计划 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检验仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:施工总平面图

附表六:临时用地表

干渠衬砌施工组织设计 一、工程概况 1.1工程名称:吉林省西部土地开发整理重大项目大安项目区(一期)干渠衬砌工程(8)标段 1.2工程地理位置:吉林省西部土地开发整理重大项目大安项目区位于松嫩平原西部嫩江下游右岸吉林省大安市中部属于嫩江古河道区也是东北西部苏打盐碱土发布区的核心地带。 1.3渠道工程特点 渠道采用全断面防渗衬砌型式。渠道衬砌主要采用砼衬砌复合土工膜防渗衬砌砼现场浇筑板垂直水流方向渠坡衬砌分缝。渠道土石方工程主要包括:土主开挖、土方填筑。渠道混凝土浇筑:渠底、渠边坡及封顶板混凝土浇筑,纵横伸缩缝设置以及填缝材料的采购、制作与安装。混凝土均为C20F200W4。护渠坡板厚8CM,板规格为1.5米*1米,渠底板厚10CM,板规格为1米*1米。混凝土板下铺复合土工膜进行防渗。脚槽和渠顶的现浇混凝土封顶每6米设一道伸缩缝。 二、施工组织机构组成及其职责 1、项目部职能部门的职责 项目经理部设5个职能部门,即生产技术部、质量安全部、综合部、财务部、中心试验室。 3.1生产技术部职责 (1)负责施工组织设计的编制及阶段性进度计划的编制,制定相应技术措施、监督、检查、指导作业层实施。 (2)进行生产调度,下达施工任务,核定材料用量。 (3)负责设计图纸、文件、标准规范的管理;工程量的计算、复核,进行技术交底工作。 (4)负责技术人员和技术工人的管理与培训。 (5)负责施工技术资料的收集、整理、编制工作。 (6)负责目标成本的分解、实际成本的控制工作,并且定期进行经济活动分析。(7)对内外结算及统计报表的编制。

施工组织设计中英文摘要

施工组织设计摘要 摘要:本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。 关键词: 现场施工组织设计 construction organization design Abstract:This construction organization design Be predominant the basis of construction, expect to the target work while drawing up, engineering quality, item management organization constitution, labor force organization, construction the progress plan a control, machine equipments and turnover material an equipment, main divide parts of item engineering construction method, safety assurance measure, civilization construction and environmental protection measure, decline low cost measure etc. many factors to consider possibly and well, outstanding science and possibility. Keyword:The spot starts construction The organization designs

照明工程施工组织设计方案

一、编制依据及说明 (一)、编制依据 1、“大同市清远街南侧商业街区夜景照明工程”施工图纸。 2、根据现场踏勘实际情况。 3、国家颁布的现行建筑施工验收规范及建筑施工安全规程及省、市、地方对基本建设的有关规定。 (二)、编制说明 为了对资金合理利用和节约,对工程质量高度负责,编制原则是“经济、合理、优质、高效”,将资金合理运用。 二、工程概况 本工程是大同市平城建设房地产开发有限公司建设的大同市清远街南侧商业街区夜景照明工程。 工程内容为:大清真寺广场夜景照明工程、A区二期建筑夜景照明工程、B区建筑夜景照明工程、华四AB夜景照明工程、善化寺西墙仿古商业街建筑夜景照明工程、四合院夜景照明工程、天宫楼阁东侧建筑夜景照明工程等。 三、施工总体部署 1、工期目标:本着重合同、守信用的原则进行安排。 计划工期60日历天。 2、质量目标:确保一次性验收合格,分部工程质量控制资料齐全,分部工程安全和功能检验和抽样检测满足使用要求,分部工程观感检查达到良好标准。

3、安全目标:杜绝重大伤亡事故的发生,创安全生产文明工地,以“安全第一、综合防治”为指导思想,优质、高效地完成本工程。 4、文明目标:严格按照标准化文明工地管理,两个文明一起抓,争创文明施工现场。 5、组织机构 6、主要职责如下 6.1项目经理:负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策,对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。 6.2技术员:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、施工试验,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的所有技术问题。 6.3安全员:负责施工现场安全防护、文明施工、消防保卫等日常监督检查工作。 6.4质检员:施工质量程序的管理工作,监督检查工程质量,编制、

(完整版)沟渠施工组织设计

施工组织设计 一.编制依据 1.巧家县2016年中低产田地改造以奖代补专项资金建设项 目设计图纸; 2.现行施工规范,施工组织设计; 3.本项目部拥有的技术力量,机械设备状况,管理水平。二.工程概况 本工程位于巧家县大寨镇小田村。建设渠道工程9件,总长5910m,DN50PE管总长800m,3立方米取水池一个,机耕路5条,总长2360m,田间作业路1265m。鉴于沟渠砼浇筑量大,工期紧的特点,拟采用人工开挖削模,衬砌机衬砌,人工收面压光的施工工艺施工。结合施工现场条件,在部分地段需采用砌石护渠的方式,以达到渠道的坚固性。 渠道施工 三.施工准备 1.技术准备 现浇砼沟渠施工前,应根据有关设计文件和实施方案进行详细的施工组织设计,制定施工方案。由于灌区节水改造项目施工战线长,施工地点分散,渠道的布设因灌区地形条件不同而各异,施工前应合理确定施工管理机构位置,确定料场和拌合场地,对施工工地进行合理的布置,做好“三通一平”工作。熟悉施工图纸,对坡降及标高应

控制好。 2.材料机械准备 计划投入人力20人,挖掘机一台,搅拌机一台,载重汽车两辆。对施工所需设备进行检测和测试运行,如果不符合要求,应予以更换和调整。施工用水泥,砂,石子应符合标准。还应做好永久性和必要的临时性交通道路建设,为现浇砼沟渠衬砌创条件。并且施工用机械应准备到位。 3.协调工作 由于本工程位于村庄里,在施工过程中需要清除障碍物,因此要与村民做好协商工作,在不影响施工的条件下尽量满足群众要求,干出美观,坚固,利用率高的,让群众满意的精品工程。 四.渠道施工工艺及方法 1.清淤及土方回填 填方渠道应满足如下技术要求①清基,清除渠床内杂草、影响施工的树木、砖瓦块、冻土、表面虚土、腐殖质及隐藏的砖石等。②回填土应采取就近取用,减少拉运费用,并将回填土的含水量控制在16~20之间。若回填土比较干燥,应采用洒水的方法调节回填土的含水量,若含水量较大,应采用排水、晾晒、换土等方法,将含水量控制在允许的范围内。③夯填时应根据实际情况确定施工方式,选用施工机械。④回填夯实采用分层夯实的方法,每层铺土厚度控制在20~30cm以内,分层夯实不得少于4遍,应杜绝漏夯、虚土层、橡皮土等现象发生,夯实后的干容重不小于 1.55t/m3。一次回填夯实

施工组织设计摘要

施工组织设计摘要 一、施工场地布置(见施工场地布置图) 1、项目部:2层活动房约800㎡。 注:卫浴另行搭建 2、实验室:2层活动房300㎡,底层设混凝土室、土工室、钢材室、蒸汽养护室。上层住宿兼办公室(4人)。到项目部就餐。 3、职工宿舍: a、桩基施工队:50人(12台钻机),其中东岸33人,宿舍200㎡,西岸17人,110㎡。 b、钢筋制安队:60人(钢筋总量12000吨,平均加工安装500kg/

工日,实际工作400天),其中东岸40人,宿舍240㎡,西岸20人,宿舍120㎡。 c、混凝土与模板、支架施工队:80人,东岸50人,宿舍300㎡,西岸30人,宿舍180㎡。 d、挂篮施工队:100人(4套挂篮,不含钢筋制安),东西岸各50人,宿舍300㎡。 e、其她人员:含挖掘机、装载机、塔吊、汽车吊机械手、运输车驾驶员,电工、混凝土泵操控、管道安拆工等约30人,宿舍250㎡。注:食堂与餐厅按每人一平米设置,卫生间按25人一个蹲位设置,男女比例5:1,洗浴间按15-20人一个淋浴头设置。所有污水通过预埋管道排向下游方向50米外得化粪池。 4、钢筋堆场:东西岸各设一个,不同型号钢筋分别堆放,现浇30×30cm混凝土垫块,间隔2m,长度6m每组垫块存放2种钢筋,设6组垫块,存放12种钢材。盘条垫块间隔1m。 钢筋垫块组间隔8-10m,用于吊车装卸,每个钢筋堆场需面积2000㎡、5、钢筋加工场:用于钢材预加工成型,其中机械接头得钢筋镦粗,套丝设于该钢筋堆场2端,其她钢材得切割,折弯,卷圆设于堆场附近,加工场地每个约500㎡。 6、材料仓库:东西岸各一个,用于存放钢绞线、锚具、波纹管、支座、声测管等小宗材料,面积600㎡,简易钢结构,可防雨,3面封闭,一面开放,可使用叉车装卸。 7、停车场:东西岸各一个,用于停放各种机械与车辆,地面用泥结

照明工程施工组织设计

XXXXX B3 明口呈施工方案 编制单位: 编制人: 日期:

3.4施工流水段的划分及施工工艺流程 1施工流水段的划分 本工程为路灯安装工程,宜采用平行流水立体交叉作业,分专业、分系统、分路段进行安装。上道工序完成的同时要为下道工序创造施工条件,下道工序的施工时要保证上道工序的成品完整,以减少返工浪费确保工程质量。路灯安装工程按系统进行施工。2施工工艺流程 根据本工程的具体情况,确定施工工艺流程如下: A、先地下,后地上;先干线,后支线; B、先急,后缓;先重要,后普通; C、先基础、再下管、后穿线,最后接线调试; D、先与外专业、各工种配合,后单独作业; E、预制基础笼,使用商混,不现场拌和混凝土,减少零散安装。 安装工艺流程按照安全、技术交底一进场准备一灯杆定位-挖灯杆基坑-浇筑灯基础- 电缆井砌筑-挖电缆沟-敷设电缆保护管--敷设电缆-电缆沟回填土-灯杆灯具组装-吸顶灯布管、布线-吸顶灯安装-灯具调试…控制系统安装调试--试运行的流水方案执行。 关键工序的的施工做法 1、沟槽开挖 (1)采用人工开挖。挖至所需深度,不少挖、超挖。 (2)开挖前应与监理工程师联系,基本弄清地下障碍物(如地下电缆、管道等)情况,以确保供水、供电、通讯设施等的安全。 (3)电线保护管的沟槽和路灯基础,开挖完工后向监理工程师申报进行隐蔽工程质量验收。 (4)施工时用围扌当围住施工现场,开挖前用水喷洒现场进行粉尘控制,避免施工时粉尘飞扬,影响环境。 2、路灯基础 (1)本灯杆基础须坐落在未经扰动的土层上,该层土的地基承载力特征值须满足fa >90KpOoo若坐落在杂填土、耕土、浜土或淤泥上,则必须将杂填土、耕土、浜土或淤泥挖

隧道洞身衬砌工程施工组织设计方案

洞身衬砌施工方案 隧道左线进口桩号LK182+422,施工长度为1304.305m;右线进口桩号RK182+414,施工长度为1298m。 (一)地形地貌及地质概况 隧道区属低山丘陵地貌,地势总体为西北高东南低,路线走廊带地形相对高差一般为50~100m,山体多呈浑圆状,上部多有较薄(1~2m)的残坡积覆盖物,偶见悬崖峭壁,由于地壳提升与流水作用的侵蚀切割,使山体与沟谷交错出现;隧道穿越花岗岩段,围岩岩体受构造影响较重,岩体破碎~较完整。围岩级别为Ⅴ~Ⅱ级,围岩稳定性较差。 (二)工期安排 接到中标通知书后,立即进行隧道施工的准备工作,一方面对机械、人员进行调配及水电路布置,另一方面进行进出口施工场地的平整和施工场地的布置,全部施工准备为2009年12月25日~2010年5月15日。 2010年5月15日~6月30日完成洞口边坡及仰坡开挖施工 2010年7月1日~2011年10月31日完成隧道开挖、二次衬砌排水沟、电缆槽与收尾施工。 (三)劳动力组织及主要机械配备 1、劳动力组织 按照精干高效的原则和项目特点组建项目经理部,其中项目经理 1人,项目副经理2人,总工程师1人,设五部二室。项目经理部直管1个隧道施工队,施工组织机构见下图。

2、主要机械设备 槐尖山隧道是本合同段的控制性工程之一,准备投入使用的主要机械设备如下:

隧道队机械设备一览表 3、隧道施工人员安排计划见下表:

(四)施工方法 1、初期(超前)支护 本隧道的初期(超前)支护主要有长管棚、小导管注浆、中空注浆锚杆、砂浆锚杆、钢架支撑、钢筋网及喷砼等。 初期(超前)支护施工方法一览表 管棚检验评定标准如下:

桥梁施工组织设计-毕业设计

京张7 号大桥施工组织设计 2011年6月 目录 引言 (1) 第一章、编制依据和原则 (2) 一、编制范围 (2) 二、编制依据 (2) 三、编制原则 (2) 第二章、工程概况介绍 (3) 一、地理位置 (3) 二、气候及水文条件 (3) 三、地质条件 (3) 四、技术标准 (4) 第三章、施工方案的确定及部署 (4) 一、施工流的确定 (4) 二、施工组织及顺序的确定 (4) 三、施工方案的确定 (6) 第四章、施工场地布置及施工准备 (18) 第五章、劳动人员准备 (19) 第六章、施工总进度计划 (20) 第七章、施工总平面布置 (20) 第八章、保证工期的主要技术措施 (21) 第九章、季节性施工措施 (22) 第十章、质量保证体系 (23) 第十一章、安全生产保证措施 (23) 第十二章、年、季度用款计划安排 (24) 第十三章、文明施工措施及环境保护 (24) 第十四章、技术管理措施 (25) 第十五章、新技术的研究与推广应用 (26) 第十六章、施工降低工程成本的措施 (26) 结论 (27) 参考文献 (27) 致谢 (28)

引言 随着桥梁工程技术的发展,科学、合理的施工组织设计对于桥梁工程施工的指导作用愈发重要。施工组织设计是以整个建设项目为对象,根据设计图纸以及其他有关资料和现场施工条件编制的用以指导工地各项施工准备和施工活动的技术经济文件。该设计影响着整个工程的质量、进度、经济效益等。 因此,施工组织设计要合理的运用人力、物力、财力等资源,即结合工程实际情况,以承包合同、设计图纸以及国家相关法律法规为依据;在保证质量和安全的前提下,秉承技术先进、经济合理的原则,使桥梁施工活动全过程科学化、系统化、规范化,从而使桥梁施工各方都能获得最大的利益。 本施工组织设计是公路桥梁施工组织设计(京张7号大桥施工组织设计),该设计的编制依据招标文件、设计图纸、各种规范、国家政策及当地法规等。其编制包括:工程概况和特点分析;施工部署和主要工程项目施工方案;施工进度计划;施工资源需求量;施工总平面图;各种施工保证措施等,认真地编制好施工组织设计,同时对这些错综复杂的活动进行组织和协调,对保证施工的顺利进行具有重要意义。 通过本次毕业设计的学习,在侯子义老师的指导下,我们将学习到的专业知识、基础知识进行全面的、系统的应用,锻炼了我们的工作能力。但由于本人知识有限、编写时间紧迫,尚有不妥和谬误之处,敬请老师提出宝贵意见。

照明工程施工组织设计

照明工程 一、照明工程概况 1、本路段路灯共11套。9套单臂半截光路灯,高压钠灯,型号为NG150, 灯杆高12米,单臂2米。路灯基础为1000*500*500 C20商品混凝土。2套中杆灯,型号为3*NG250W V灯杆高15米,路灯基础为1000*500*500 C20商品混凝土。 2、路灯线路穿PVC100 PVC50管,外加混凝土包封埋设,埋深以设计为 准,引自临近路灯井。 3、路灯配电采用三相五线制配线,各相回路交错接引灯具,三相负荷应尽量平衡。 4、防雷接地,中杆灯设避雷针,路灯利用钢杆为接闪器,接地采用TN-S 三相五线制接地系统,所用灯杆、灯具均应与PE线可靠焊接。PE线应与个灯具基础接地极可靠连接,要求保护接地电阻不大于4欧姆。 二、主要施工阶段部署 1、进场阶段:对施工现场进行认真勘察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区,有条件的应设立材料仓库,便于管理。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。组织人力搞好现场的文明环境,临时用电架接灯光准备,施工人员进场前作适当的安全培训,技术培训,规章制度颁布, 甲方要求传达等,使进场秩序良好。 2、主体阶段:按工程进度计划,由项目经理部组织计划施工。整个工程大体分为电缆管暗埋、路灯基础浇筑、电缆穿管敷设、路灯安装、控制柜安装、通电调试。各阶段的施工存在重叠作业,施工应合理安排,相互提供最宽的工作面,并做好半成品或成品的保护工作,加强工作中的自检工作,对发现的不合格项目应及时组织人力处理,决不让不合格产品流入下道工序。 3、试验阶段:达到满足业主要求,功能达到设计效果,外观达到优良水平。 4、竣工验收:一次通过相关部门验收 三、施工程序和主要施工方法

相关文档