施工围堰

一、施工测量

1、测设前根据图纸和业主提供的测设基准资料和测量标志点,平面控制测设采用全站仪控制,标高控制采用水准仪控制。

2、测设根据原有导线点,并满足通视要求,当不能满足施工要求时进行导试点加密处理,并形成闭合导线;测量精度控制:角度闭合差为±16 N(N 为测点数),坐标相对闭合差为±1/10000。

3、水准测量,根据已知水准点采取每50M 设立一临时水准点,采用往返闭合法测设,根据场地平整图标高进行标高控制。

二、施工围堰围堰工程的主要作用是截流、挡水。严防涌水、避免堰堤坍塌是围堰成败的关键,为此特作如下要求:

1、堰堤及其位置符合设计规定,严格按照设计要求实施,以利排、降水,堰堤的加固详见断面图。

2、围堰的施工流程:打木桩→用编织袋装土垒堰堤→填筑堰体→铺迎水面太阳布→往太阳布上铺一层编织袋装土。

3、为保证围堰的质量和稳定性、有效抵抗河水的压力,堰堤应筑成向迎水

面拱的弧形,拱起高度为河宽的10%,并不小于2 米,在堰堤背水一侧边坡中打两排木桩加固。木桩的稍径不小于10 厘米、长为4~6 米,排距1.5 米,桩距1.0 米交错排列;在木桩的内侧用装满粘土的编织袋筑2 米宽的小堤,后填筑堰体。土石方工程至少3.0 米宽。在堰体迎水面满铺一层太阳布,并铺往河床一侧不少于2 米,上下层太阳布搭接长度为1 米,其余接头搭接为0.5 米,最后在太阳布上覆盖一层编制袋装土。

4、填筑堰堤的材料应以土石料各一半为宜。当堰堤填到一定宽度后,应在迎水面一侧填筑厚度为0.5~1.0 米的一层粘土层,以利阻水、减少渗水、漏水。填筑可从两边向中间进行。

5、围堰完成后,应立即将堰内水排干和清除河底的淤泥。

三、土方回填控制

1、回填土前根据实际情况采用排水疏干,清除淤泥。

2、机械填方应保证边缘部位压实质量,宽填0.20 米,边坡整平拍实,并用蛙式打夯机夯打密实。

3、河道边坡要求:做成阶梯形,宽高比1:1.5,台阶高可取30cm,宽可取45 cm。

4、根据规范要求,要求分层回填、碾压密实,不得回填掺有耕表土、淤泥、淤泥质土和建筑垃圾。

四、安全注意事项

1、在围堰施工木桩时,架设工程应牢固;施工人员应相互协调配合。

2、在排水、清淤、回填土方过程中,必须坚持昼夜抽水,直到填方完成。

3、在排水、清淤过程中,现场应有专人检查堰堤的安全,发现不安全因素,应及时汇报或采取有力对策措施排除险情。

4、施工前,对施工机械、临时施工用电、架设工程等有关设施,应注意先检查后使用。

施工排水、降水及施工导流

1、施工排水、降水

在土方工程施工过程中,常会遇到地下水和地表水。水的存在会使沟槽内积水,沟底泥泞,施工不便,严重时甚至沟槽土壁可能坍塌,使施工无法继续进行。

如果处理不当,可能造成很大的事故。所以,施工时采用各种方法来排除地下水或者降低地下水水位。

根据地质并结合现场实际情况,本工程主要考虑采用明沟排水,当遇到特殊情况时再做降水处理。在施工现场及基坑或沟槽的周围应筑堤截水,并利用地面坡度设臵沟渠,把地面水疏导它处,一旦流入沟内及时排除。

明沟排水,是把流入沟槽内或基坑内的地下水汇集到集水井内,然后用水泵抽走;当开挖基础不深或水量不大的沟槽时,通常采用明沟排水的方法。当挖土出现地下水时,先沿沟槽两侧挖明沟,使水流向集水井。排水沟的条数与断面尺寸,根据地下水水量确定。排水沟底一般低于槽底30~40cm,并以3%~5%的坡度坡向集水井。排水应继续到回填土以后才能停止。

2、施工导流

本工程施工环境有部分处在河堤底,施工时按具体情况采取围堰和导流的方法保证场地实现干作业。

1)导流围堰设臵形式

施工导流采用的方法是:将河道左右侧分期施工,先按一定顺序采用三向围堰,将河道分为若干段,再将每段分两期施工,河水通过河床中没有围堰的束窄部分导流。分段长度取200m 左右一段,在堰身底部每隔50m 设D=500mm 钢筋混凝土涵管,用于及时排走围堰内施工范围内的积水。

2)施工导流注意事项:

(1)施工前对围堰的质量要有充分的认识,如果在后续施工中出现垮堤等质量事故,将造成质量安全事故及环保问题。

(2)围堰填筑前,应进行基底稳定性调查,如果与设计文件所示的工程地质情况不吻合,应提出处理建议并报监理工程师。

(3)在原河床上用分期围堰导流时,不宜过分束窄河面宽度,需满足航运的流速要求。

(4)截流方法、龙口位臵及宽度应根据水位、流量、河床冲刷性能及施工条件等因素确定。

(5)截流时间应选在枯水、低潮期。

(6)合龙过程中,应随时测定龙口的水力特征值,适时改换投料种类、抛

投强度和改进抛投技术。截流后,应即加筑前后戗,然后才能降低围堰内水位,并完善导流、防浪等措施。

(7)在导流期内,必须对导流工程定期进行观测、检查,并及时维护。

(8)拆除围堰前,应根据上下游水位、土质等情况确定冲水、闸门开度等放水程序。

(9)围堰拆除应符合设计要求,筑堰的块石、杂物等应拆除干净。

3、围堰填筑

从现有的岸坡线开始向河道内推进,采用陆上直接抛填自重挤淤法,抛填一段后在边坡上进行理坡,铺带装土护坡,设臵防渗倒滤层结构。

1)材料

(1)围堰底层采用开山石抛填,毛石从附近的采石场购买。采用抛石结构的围堰堤心石采用10~100kg。

(2)土料采用施工中的废弃土料。

(3)土工布采用300g/m2无纺土工布,土工材料应随机抽样,每10000m2一个,每批供货抽样不少于一个。

2)抛填施工

(1)抛石自重挤淤施工时,应采用高潮平抛、低潮斜推的施工工艺,避免在落潮时围堰发生失稳现象。采用卡车和推土机由陆上直接抛填。

(2)石料抛填,应以挤淤为主要目的,抛填石块应先由中心向两侧抛填,若两侧淤泥隆起影响填石施工时,应将隆起淤泥挖除。

(3)填石基础尺寸必须满足设计要求。

(4)如果遇到较深的淤泥层应用粒径大的石块抛填,这样靠石块自重及挖掘机的压力能更有效的将淤泥挤走。若遇到复杂的地质状况,应及时通知监理及设计院共同研究解决。

3)填土筑堤

斜推采用履带式推土机在将土料沿斜面分层推土,施工要点如下:

(1)填土应由下而上有规则的分层铺筑,每层虚铺厚度不宜大于30mm。不得居高临下,不分层次,一次堆填。

(2)推土机运土回填,可采用分堆集中,一次运送方法,分段距离约为10~

15m,以减少运土漏失量。土方推至填方部位时,应提起一次铲刀,成堆卸土,并向前行驶0.5~1.0m,利用推土机后退时将土刮平。用推土机来回行驶进行碾压,履带应重叠宽度的一半。

(3)填土应预留一定的下沉高度,以备堆重、干湿交替等自然因素作用下,土体逐渐沉落密实。

(4)填土的碾压

①压路机的选择

压路机型号及碾压遍数宜根据填料成分和压实密度要求现场试压确定。本工程选择12t压路机。

②压实方法

为保证填土压实的均匀性及密实性,避免碾轮下陷,提高碾压效率,在碾压机碾压之前,先用推土机低速预压4-5遍,使表面平实,使用震动平碾应先静压,而后震压。

平碾碾压,应控制行驶速度,一般为2km/h。

用压路机进行压实,应采用“薄填、慢驶、多次”的方法,碾轮每次重叠宽度约15~25cm,避免漏压,运行中,碾轮距填方边应大于500mm,以放发生溜坡倾倒。边坡边角压实不到之处,应辅以小型夯实机具夯实。

(5)倒滤层中的防渗土工布采用300g/m无纺土工布。在购臵土工织物时厂方应备有出厂日期鉴定书或合格证及抽样试验报告,并经质监部门抽样试验认可后方能使用。对存放期(指库存)超过6个月或出现老化、破损现象的土工织物一律不得使用。防渗土工布铺设时,搭接宽度为不小于 1.Om。

(6)袋装土理坡

土围堰填筑完成,用带装土护坡,袋装厚度为20~30cm。

防洪度汛措施

1、防洪渡汛目标

防洪渡汛总目标:防洪抢险、安全渡汛、组织保障、万无一失。施工期间必须采取切实可行的措施,防止洪涝灾害的发生。根据以往的施工经验,防洪渡汛工作将采取主动控制、早研究、早布臵、早着手、早落实、防患于未然。

2、防洪渡汛技术措施

综合分析河道沿线的统计水文资料,结合本工程的总体规划布臵和施工进度计划安排,防洪措施是:充分准备、做好防护。

1)掌握水情、雨情

(1)防洪渡汛小组主动与气象部门、建设单位、监理单位联系,及时掌握水文、气象、洪水预报,估算洪水将出现的时间与水位高度。

(2)根据气象预报、工程的实际情况和机械性能,在洪水到来前分批撤危险区停放于安全位臵。

(3)洪水到来前对拟停放机械设备的地方,修筑排水设施以便及时排放积水,防止暴雨冲沟、坍塌,确保安全。

(4)六级以上大风应停止高空作业,切断临时电源,人员应及时撤到安全地带,现场其它机电设备要做好防雨、防雷、防漏电措施。

2)施工机械设备、人员安全渡汛措施

机械设备的停臵,在保证安全渡汛的基础上,力求停臵在安全可靠,交通联系方便的地方,有利于洪水过后迅速恢复生产。据汛期洪水量的大小,合理有效地进行人员遣散,生活区在布臵时尽量选择地势高的地段,避免洪水威胁。如遇特殊情况,及时撤出施工区内的人员、设备至安全地带,避免更大的损失。

3)对受影响工程进度的补偿措施

对受洪水影响较大的项目,在总工期安排上已考虑到对工期的影响,采取了相应措施。为确保分项工程按期完工,制定如下补偿措施:

洪水过后,立即组织人力、机械清理工地,做好善后工作,迅速恢复生产。

根据洪水过后施工现场的实际情况,认真分析受危害工程的原因、程度、范围、数量、评估危害的经济损失,及时上报工程师和指挥部。

针对各分项工程的不同施工环境和要求,结合汛期对工程进度的影响,适度地加大人力、物力、财力的投入规模或数量,适当地增加作业时间,把造成的时间资源损失夺回来。

汛期对工期影响较大的关键项目,采取优先施工的措施,关键项目正常施工后再进行非关键项目施工。

制定切实有效的措施,严密组织、科学管理,统筹运作,提高工作和生产效率,尽快把受损失的工期抢回来。

施工导流及降排水方案

3.2.3施工导流及降排水 3.2.3.1导流控制标准 根据招标文件要求,本工程施工期位于非汛期,施工导流标准为10年一遇,非汛期流量为25m3/s。 3.2.3.2导流方式 根据工程特点、地形地貌条件,河道施工段采用分期导流方式。 1、围堰及导流明渠布置 (1)导流明渠布置 在河道滩地部位开挖导流明渠,明渠渠底高程低于现有主河槽高程,明渠宽度根据流量计算,保证河道内河水泄流顺畅。 (2)纵横向围堰布置 纵向围堰高度为非汛期10年一遇水位+0.5m浪高+0.5m安全超高,围堰设计顶宽4.0m。上下游边坡拟定为1:2。纵向围堰迎水坡面铺设一层土工膜防渗,其上覆盖编织袋防护。根据水流情况,围堰戗堤填筑必要时可采用部分石碴促使戗堤顺利合龙。 2、围堰拆除及导流明渠填筑 围堰内积水抽排完成后,随即展开河道开挖、回填及护坡施工,完成施工后及时恢复河道行洪能力,并挖除纵横向围堰。 分期导流拆除顺序为:首先挖除下游横向围堰,其次挖除纵向围堰(由下游向上游进行挖除施工),最后挖除上游围堰。全断面一次性导流拆除顺序为:首先挖除下游围堰,其次为上游围堰,导流明渠从上游向下游回填。

3、与相邻标段联系 由于施工导流与相邻标段关联性强,需提前联系、沟通,做到统一围堰导流,统一拆除回填,以保证该项施工项目顺利进行。 导流、围堰施工布置示意图如下图所示: 水流方 向 主河槽纵向围堰 滩地滩地 右岸堤防 左岸堤防 一期导流水流方 向 主河槽二期上游围堰 纵向围堰 滩地 滩地 右岸堤防 左岸堤防 二期导流 分期导流 二期下游围堰 一期上游围堰 一期下游围堰

青年人首先要树雄心,立大志,其次就要决心作一个有用的人才 b 3 围堰断面图 清基填粘土 开挖砂石料填筑 土工膜防渗 迎水面装土编织袋防护 非汛期10年一遇水位 非汛期10年一遇水位+0.5m浪高+0.5m安全超高

施工导流及降排水

涡河航运开发建设工程(河南段二期)第三标段(K8+000~K13+000) 施 工 导 流 和 降 排 水 方 案 广东航达工程有限公司 涡河航运开发建设工程(河南段二期) 第三标段项目经理部 2012年5月16日

涡河航运开发建设工程(河南段二期)第三标段(K8+000~K13+000) 施工导流和降排水方案 编制边立波 审核谢凤杰 批准刘学锋

目录 1导流及降排水原则 ................................................................... 错误!未定义书签。2施工导流 ................................................................................... 错误!未定义书签。 水文气象................................................................................. 错误!未定义书签。 导流标准及导流方式............................................................. 错误!未定义书签。 围堰设计................................................................................. 错误!未定义书签。 围堰位置拟定......................................................................... 错误!未定义书签。 围堰结构................................................................................. 错误!未定义书签。 .围堰施工的安排.................................................................... 错误!未定义书签。 围堰施工施工道路布置......................................................... 错误!未定义书签。 围堰施工方法......................................................................... 错误!未定义书签。 围堰拆除................................................................................. 错误!未定义书签。3应急措施 ................................................................................... 错误!未定义书签。4安全措施 ................................................................................... 错误!未定义书签。5资源配置 ................................................................................... 错误!未定义书签。

施工导流与度汛方案

文件编号:2020年4月 施工导流与度汛方案版本号: A 修改号: 1 页次: 1.0 编制: 会签: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:

第四章施工导流与度汛方案 施工导流 导流建筑物的设计与施工 根据工程施工内容及现场情况,本工程施工时需在河道中心开挖垄沟进行导流,护岸工程沿堤方向结构外3m设置围堰,并分段实施,减少基坑排水。抽排基坑积水,确保旱地施工。 河道围堰填筑后,河道上游来水通过区间其他河道进行分流。 填筑围堰的材料以粘土最为适宜,开挖土方不能直接用于施工围堰,可采用编织袋装粘土填筑围堰和开挖土同时利用,以减少施工成本,可以在开挖土料填筑围堰的上游紧贴围堰布设一条粘土编织袋,减少填筑和土方运输方量,同时袋装粘土的抗渗性能也较好,其后填筑土有足够的稳定性。 本工程施工导流围堰,根据水深和水流的不同情况采用土坝作为施工围堰、迎水面使用位编织袋装土护堰的方式。 根据本工程具体情况的和以往施工经验拟将围堰断面设计如下(内外边坡一致): 围堰布置

围堰填筑 围堰填筑土料可利用开挖土方,填筑时用挖掘机挖、自卸汽车运输,并用推土机平整碾压密实。其压实度符合设计及规范的要求。 围堰的拆除 主体工程施工结束后,为了不至于阻碍工程的运行,需对施工围堰进行拆除。围堰拆除时,按照监理人的指示,将废渣运到监理人指定的地点堆放,残渣要彻底清理干净。做到施工现场整洁有序。 施工期排水措施 本工程施工期排水主要有:基坑内积水、基坑经常性降水、堰体与基础的渗漏水、施工过程中的废水等排水系统的设计和施工。基坑排水可以采取明沟排水与基坑降水相结合的方法进行。基坑内来水主要为围堰渗水和开挖后的基坑地下渗水。具体的排水措施主要有:在围堰内侧开放排水明沟,明沟位置距围堰坝址2m左右为宜。明沟深度设计为,明沟宽度设计为左右。开挖集水坑,所有来水通过排水沟汇集到集水坑中,使用排水泵抽排到河道中。 基坑明排水沟布置如下图所示: 安全度汛措施 本公司针对本工程的特点将具体将采取以下措施。 度汛组织机构 建立健全项目度汛组织体系,成立以项目经理为组长、项目副经理及项目技术负责人为副组长的安全度汛领导小组,下设水情组、抢险组及后勤组(见下图)。

施工导流及降排水方案

3、2、3施工导流及降排水 3、2、3、1导流控制标准 根据招标文件要求,本工程施工期位于非汛期,施工导流标准为10年一遇,非汛期流量为25m3/s。 3、2、3、2导流方式 根据工程特点、地形地貌条件,河道施工段采用分期导流方式。 1、围堰及导流明渠布置 (1)导流明渠布置 在河道滩地部位开挖导流明渠,明渠渠底高程低于现有主河槽高程,明渠宽度根据流量计算,保证河道内河水泄流顺畅。 (2)纵横向围堰布置 纵向围堰高度为非汛期10年一遇水位+0、5m浪高+0、5m安全超高,围堰设计顶宽4、0m。施工导流及降排水方案 围堰断面图 清基填粘土 开挖砂石料填筑 土工膜防渗 迎水面装土编织袋防护 非汛期10年一遇水位 非汛期10年一遇水位+0.5m浪高+0.5m安全超高

第七章---施工导流与排水

第七章施工导流与排水 §1.施工导流: 一.施工导流概述: (一)施工导流概念: 水工建筑物一般都在河床上施工,为避免河水对施工的不利影响, 创造干地施工条件,,需要修建围堰围护基坑,并将原河道中各个时期的水 流按预定方式加以控制,并将部分或者全部水流导向下游。这种工作就叫施工导流。(二)施工导流的意义: 施工导流是水利水电工程建设中必须妥善解决的重要问题。主要表现是: 1. 直接关系到工程的施工进度和完成期限; 2. 直接影响工程施工方法的选择; 3. 直接影响施工场地的布置; 4. 直接影响到工程的造价; 5. 与水工建筑物的型式和布置密切相关。 因此,合理的导流方式,可以加快施工进度,缩短工期,降低 造价,考虑不周,不仅达不到目的,有可能造成很大危害。例如:选择导流 流量过小,汛期可能导致围堰失事,轻则使建筑物、基坑、施工场地受淹, 影响施工正常进行,重则主体建筑物可能遭到破坏,威胁下游居民生命和财 产安全;选择流量过大,必然增加导流建筑物的费用,提高工程造价,造成浪费。(三)影响施工导流的因素; 影响因素比较多,如:水文、地质、地形特点;所在河流施工期间的灌溉、贡税、通航、过木等要求;水工建筑物的组成和布置;施工方法与施工布置;当地材料供应条件等。 (四)施工导流的设计任务: 综合分析研究上述因素,在保证满足施工要求和用水要求的前提下,正确选择导流标准,合理确定导流方案,进行临时结构物设计,正确进行建筑物的基坑排水。 (五)施工导流的基本方法: (六)基本方法有两种: 1. 全段围堰导流法; 2. 分段围堰导流法。 二.施工导流的全段围堰法: (一)基本概念: 首先利用围堰拦断河床,将河水逼向在河床以外临时修建的泄水建筑物,并流往下游。因此,该法也叫河床外导流法。 (二)基本做法: 全段围堰法是在河床主体工程的上、下游一定距离的地方分别各 建一道烂河围堰,使河水经河床以外的临时或者永久性泄水道下泄,主体工 程就可以在排干的基坑中施工,待主体工程建成或者接近建成时,再将临时

降水导流施工方案及计算

降水导流施工方案 1、概述 1.1工程概况 本标段交叉建筑物分布共计44处、66座。具体为:分水闸1座、节制闸2处(座)、桥梁16座(公路桥3座、生产桥13座)、涵闸18座、倒虹吸7座、附属涵闸19座、附属倒虹吸1座、穿路涵2座。 1.2水文气象 输水工程沿线地下水为第四系孔隙潜水,分布于沿线第四系松散沉积层中。主要受大气降水补给;临黄河段接收黄河水的侧渗补给。地下水埋藏深度受地形和引水影响。勘探期间,地下水埋深一般0.9~7.8m,局部深达8.56~10.08m。地下水位年变幅2.0~4.0m左右。 本标段桩号(24+600~36+813)为缓平坡地与河槽洼地相间段。 鲁北段小运河输水工程输水规模50m3/s,**倒虹吸设计输水量50m3/s,5年一遇排涝流量72.0m3/s,20年一遇防洪流量143m3/s。 经现场实际了解,位山***日常输水量65 m3/s,于每年的9月中旬到次年6月中旬向天津河北供水。 1.3施工期设计洪水 根据输水河道工程设计第二册施工*标施工图纸,施工工程时段分别按10月~次年5月和11月~次年4月两种情况考虑,进行施工期设计洪水分析计算。施工期洪水标准为10年一遇。******节制闸施工期10年一遇洪水流量(10月~次年5月)为9.9 m3/s,(11月~次年4月)为4.1m3/s。

2、编制依据 (1)《南水北调东线一期鲁北段****工程施工组织设计》 (2)南水北调东线一期鲁北段****工程招标技术文件 (3)南水北调东线一期鲁北段****工程输水工程施工图纸 (4)《南水北调****工程施工导流及降排水方案专家咨询意见》 (5)现场踏勘了解的情况 3、施工布置 3.1道路布置 利用河道两岸已有道路和施工便道,左、右岸以现有三座公路桥和施工过程中围堰堰顶作为连接道路,满足施工需要。 下河道和基坑专门修筑施工便道。 3.2 施工用电 施工降排水用电以利用当地社会电为主,以30kw/50kw发电机为辅,根据施工实际需要现场适当调配。 4、渠道降排水方案 根据施工图纸,结合现场踏勘情况,南水北调东线一期工程鲁北段工程****工程输水渠道降排水方案分为以下三种方式: 第一种为34+662~36+813新挖渠道段降排水方案。 第二种为24+600~33+237****降排水方案。

施工导流方案

施工导流方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1工程概况 工程概况 本标段xxxxxxxx工程设计范围从xxxxxxxx全长1914米。本标段包括水利工程、景观工程两部分。其中水利工程包括堤防加高帮宽、堤顶道路、河道清淤、河槽疏挖、边坡防护等;景观工程包括绿化、园建等。 2 施工导流专项 施工导流及度汛标准 本项河道施工,主要是河底清淤、堤防加高帮宽、河槽疏挖、水闸等建筑项目,在施工期河道内有水流通过,需要导流施工的工程项目计划安排在非汛期11月——次年4月施工,利用这段枯水期,在次年雨季来临之前,迅速将河底清淤、河槽疏挖、水闸基础等项目修建到设计水位以上。根据本项目的施工条件和性质,我们采用明渠导流施工,导流建筑物采用开挖明渠进行导流。 本次河道施工导流方案采用在原河槽中心线处开挖明沟的方式进行导流施工,在设计河底高程以下开挖导流明渠,开挖出的土体堆放到明渠两侧形成围堰,明渠结构尺寸为:底宽为,渠道深为,临水边坡为1:1,围堰顶宽为。 在格宾护脚基坑、闸室基坑、箱涵基础等工程在施工时,由于地基覆盖层含水、施工期弃水和降雨,在施工期需采取降排水措施,保证基础工程处于干地施工。本工程根据水文地质资料,降排水采取在护脚基础外开挖截渗沟,每隔50m开挖一集水井,安装潜水泵,将渗水排到导流明渠中。 为了彻底切断河水的渗透,必要时可在围堰一侧用粘土填筑一道防渗体,阻当河水渗入到施工现场。 围堰安排责任心强的专人进行巡视,特别是背水坡,有无水渗出。尤其是下雨,加强巡查。 另外准备1000个编织袋,以防河水突涨时,用编织袋装土,码放在围堰靠近临河侧,当做子埝,防止河水通过堰顶灌进作业区。 由于本项目战线较长,为了合理利用资源,避免资源浪费,计划将工程划分成工区,每个工区长度约为500m,施工时,先从上游往下游进行,每个工区

降水导流施工方案及计算

降水导流施工方案及计算 降水导流施工方案 1、概述 1.1工程概况 本标段交叉建筑物分布共计44处、66座。 33/s,倒虹吸设计输水量50m鲁北段小运河输水工程输水规模50m, /s**33/s。143m /s,20年一遇排涝流量572.0m年一遇防洪流量3/s,于每年的9***日常输水量65 m月中旬到经现场实际了解,位山次年6月中旬向天津河北供水。 1.3施工期设计洪水 根据输水河道工程设计第二册施工*标施工图纸,施工工程时段分别 按10月~次年5月和11月~次年4月两种情况考虑,进行施工期设计洪水分析计算。施工期洪水标准为10年一遇。******节制闸施工

期10年一遇33/s。为411,9.9 月)月~次年(洪水流量105为m/s (月~次年月)4.1m 、编制依据2. 降水导流施工方案及计算 (1)《南水北调东线一期鲁北段****工程施工组织设计》 (2)南水北调东线一期鲁北段****工程招标技术文件 (3)南水北调东线一期鲁北段****工程输水工程施工图纸 (4)《南水北调****工程施工导流及降排水方案专家咨询意见》(5)现场踏勘了解的情况 3、施工布置 3.1道路布置 利用河道两岸已有道路和施工便道,左、右岸以现有三座公路桥和施工过程中围堰堰顶作为连接道路,满足施工需要。 第三种为33+237~34+662***段降排水方案。分述如下:

施工导流及排水

第1章施工导流及排水 1.1导流及排水原则 妥善而经济合理地解决好施工区内一切水源对工程施工的影响问题,是保证渠道施工安全顺利进行的前提条件,根据本标段地形、地貌、工程水文地质条件的特点,防水工程实施考虑的原则是: 1、确保土方开挖、渠道混凝土衬砌及倒虹吸箱涵砼浇筑、土方回填等施工全过程中实现干地作业。 2、地表水和地下水的处理排放分别考虑具体措施。 3、不同地段采取不同的降水措施。 4、工程施工不应影响农用地的排灌。 1.2施工降排地下水 1.2.1% 1.2.2渠道地下水降排施工方案 根据合同文件提供水文地质资料,本标段部分渠段地下水位高于设计渠底的渠段,为保证工程施工及运行安全,需要采取排降水措施。 拟采用井点法降排地下水位,在开挖至地下水位线以上约2m时采用井点法进行降排地下水,井点法拟采用井眼降水法。由于本标段地下水分布情况不均匀故井眼降水的具体方法将根据地下水位的具体情况采用不同的措施;由于地下水位较高,高出渠底板较多,拟采用大口径井点降水法,其它段地下水位预计高出渠底建基面有限,拟采用轻型降水法。 降水施工在相应段开挖7~10天前形成并开始抽水,连续保持井内的低水位,直到渠道混凝土浇筑完后停止抽水,撤泵填井。 1.2.3明排地表水、渗水 为防止地表雨水、施工集水、少量渗水影响施工,根据以往在河北地区相似工程的成功经验,拟采用明排的方式进行拦截地表水、少量渗水。 排水沟分两层布置:在边坡顶2侧及开挖渠槽内纵向各布置1条排截水沟,

排截水沟断面为上口宽50cm ,下口宽30cm ,深30cm 。渠槽明排地下水排水沟布置详见图表4-1。 图表4-1 渠槽排水平面布置图 《 集水井(每 75~100一个) 箱涵轴线 截水沟 马道 马道 坡底排水沟 坡顶截水沟 排截水沟可采用小型挖掘机开挖。排截水沟每隔约100m 左右设置集水井,用砖砌井壁,详见图表4-2。井壁与土体间用碎石回填,用潜水泵抽取明水至指定地点处。 图表4-2 排水沟和集水井结构图 集水井断面 砌砖井壁 回填碎石 50cm 50c m 排水沟断面 100c m 80cm 开挖过程将根据渗漏水情况,对渗漏较集中的漏水点随机设置集水坑,用潜水泵抽排到集水井后再抽排到指定地点处。 1.2.4 井点布置及井深选择 井点布置将根据需要降水部位的结构特点、地下水位高低不同进行布置,但

第四章 施工导流与度汛方案

第四章施工导流与度汛方案 4.1 施工导流 4.1.1 导流建筑物的设计与施工 根据工程施工内容及现场情况,本工程施工时需在河道中心开挖垄沟进行导流,护岸工程沿堤方向结构外3m设置围堰,并分段实施,减少基坑排水。 根据本工程具体情况的和以往施工经验拟将围堰断面设计如下(内外边坡一致):

4.1.2 围堰布置 4.1.3 围堰填筑 围堰填筑土料可利用开挖土方,填筑时用挖掘机挖、自卸汽车运输,并用推土机平整碾压密实。其压实度符合设计及规范的要求。 4.1.4 围堰的拆除 主体工程施工结束后,为了不至于阻碍工程的运行,需对施工围堰进行拆除。围堰拆除时,按照监理人的指示,将废渣运到监理人指定的地点堆放,残渣要彻底清理干净。做到施工现场整洁有序。 4.2 施工期排水措施 本工程施工期排水主要有:基坑内积水、基坑经常性降水、堰体与基础的渗漏水、施工过程中的废水等排水系统的设计和施工。基坑排水可以采取明沟排水与基坑降水相结合的方法进行。基坑内来水主要为围堰渗水和开挖后的基坑地下渗水。具体的排水措施主要有:在围堰内侧开放排水明沟,明沟位置距围堰坝址2m左右为宜。明沟深度设计为1.0m,明沟宽度设计为0.5m左右。开挖集水坑,所有来水通过排水沟汇集到集水坑中,使用排水泵抽排到河道中。 基坑明排水沟布置如下图所示:

(完整版)施工导流及水流控制

彭水县九曲河河段(九曲河大桥以下)防洪堤 护岸综合整治工程 临 设 施 工 方 案 编制单位:四川省圣泽建设集团有限公司彭水九曲河河段(九曲河大桥以下)防洪堤护岸综合整治项目部编制日期:二0一0年十二月二十日

目录 第一章施工导流及水流控制施工方案 一、概述 二、下游围堰及上游导流结构 三、下游围堰和上游导流工程施工 四、资源配置 五、工量计算 第二章、现场临时设施布置方案 一、布置原则 二、布置安排 第三章、施工安全管理

第一章、施工导流及水流控制施工方案 一、概述 彭水县九曲河河口段防洪护岸综合整治工程位于郁江支流九曲河河口段两岸,设计洪水重现期为20年一遇。考虑到县城已建堤防的实际情况,结合彭水县的财力现状,九曲河河口段综合整治工程以工程措施结合非工程措施达到20年一遇防洪标准。工程措施中的防洪堤工程按10年一遇洪水标准设计,另通过洪泛区管理、对洪水易淹区内的建筑物及其内部财物设备的放置给予规定等非工程措施(防汛预案)将九曲河河口段防洪标准提高到20年一遇。根据《堤防工程设计规范》(GB50286-98)的有关规定,本工程属Ⅳ等工程,主要建筑物为4级建筑物,次要建筑物为5级,临时建筑物为5级。 1 、导流标准 本工程上游截流、导流挡水时段较短,仅为一个枯水期,故导流标准选用5年一遇洪水标准。 下游导流围堰设计流量标准选择枯水期6个月(本年11月15日至次年5月10日)按5年一遇洪水设计; 2、导流和水流控制工程 本工程的施工导流和水流控制主要工程项目包括:九曲河上游导流明渠开挖、导流管基础回填、导流管C15砼管座浇注、埋设、回填以及连通渠开挖、M7.5浆砌片石防渗工程;下游围堰工程;施工期安全度汛;基坑排水;导流围堰拆除等; 3、上游导流和下游围堰工程布置 上游采取三期导流,第一期将导流明渠布置在九曲河大桥下河道第一个左转弯约K1+145.50处,将河床截弯取直,开挖明渠向下游导流。第二期上游导流管布置充分利用原有河道的地势及走向布置;尽量将导流路线顺左岸低洼取向布置,同时结合防洪堤陆域回填区域边界设置。第三期导流待主体工程(堤防工程)基本完工主河道基本建成通水,导流管截流封堵后,继续余下工程施工。 二、下游围堰及上游导流结构 1、下游围堰 围堰上、下游边坡分别为1:1.75和1:1.5,堰顶宽度为6.0m。堰体为碾

排水闸施工方案

排水闸施工方案 目录 1、概述 2、施工导流 3、施工测量 4、土方开挖 5、排水闸施工 6、回填 7、浆砌石工程 8、启闭机房施工 9、机械设备计划 10、质量保证措施 11、安全保证 12、排水闸施工进度计划 一、工程概况 排水涵闸布置在堤轴线与吉义河相交处河沟稍偏右。主要任务是:当汛期外江水位低时,防护区内部的洪水能通过排水闸自排,汛后外江水位高时,防护堤挡住外江洪水,区内渍水通过泵站抽排,以保护防护区的基本农田在三峡水库修建后不受库水倒灌淹没,保护不可再生的土地资源。排水涵闸设计流量为188M3/s,外江设计挡水位173、4M,涵洞全长73、6米,孔口尺寸为五孔3、5*3、5M2方孔,涵洞总宽24、7米。排水涵洞上游渠底宽为20米,纵坡为I=0.0008,下游海漫底宽为24、5米,纵坡为I=0.0008。 主要设计参数如下: 闸前排涝水位:161.0米 堤顶设计高程:175、2米 闸底进口高程:155.0米 闸底出口高程:154.632米 闸底纵坡:I=0.005 涵闸混凝土强度等级为C25,混凝土抗渗标号S6,进出口扭曲面和进水口护坦两侧挡土墙为浆砌石结构,消力池底板为C25混凝土结构,涵闸进出口所有护坡采用浆砌石护坡,踏步采用C15混凝土预制踏步板,素混凝土垫层采用C10混凝土。 二、施工导流 在闸室段防渗墙施工后,立即开始闸室部位开挖,根据现场施工测量情况,排水闸1#箱涵以下部分不在吉义河床上并有一定的开挖距离,可排水闸上游混凝土护底和浆砌石护底在现吉义河床上,必须在这段河床上下游作围堰才能进行排水闸上游护底施工,针对这一情况,计划在吉义河左岸挖一段导流引水渠绕过围堰防护段接通被围堰截断的吉义河,由此可作围堰并利用吉义河和导流引水渠导流,因吉义河左岸段设计有泵站引水渠,排水闸开挖前可先进行泵站的这段引水渠开挖并用作导流引水渠(泵站引水渠现场测量定位表明这一方案可行)。待排水闸具备过水条件后,由排水闸导流,再进行吉义河床部位施工和泵站引水渠开挖、护砌。 三、施工测量 在接受建设方和监理方提供的测量资料后,对现场控制点进行检验复核,确认准确后,在提供的基准点基础上,另加设控制点,在现场关键部位打桩放线,确定坝轴线和闸轴线、防渗

河道整治及疏浚工程施工导流及施工度汛方案

河道整治及疏浚工程施工导流及施工度汛方案 1.1 施工导流 1、导流标准 导流建筑物的等级为Ⅳ级,采用洪水标准:按枯水期(11月至次年4月)10年一遇洪水设计。 2、导流方式及导流建筑物 A段堤防背水坡矮培现状为水塘,将塘水排除方可施工,采用潜水泵排水抽干。 各穿堤涵闸均采用一次性截断河道,修建上、下游横向围堰的方式进行截流。导流时采用水泵抽排方式,水闸的施工导流安排两台ф300的离心水泵进行抽排;涵窦间隔施工,利用相邻涵窦进行施工导流。 基坑排水采用水泵抽排方式,每座建筑物的施工基坑排水安装两台ф300的离心水泵进行抽排。 外江围堰采用松木桩围堰,松木桩围堰分两层填筑,下层顶宽4.5m,上层顶宽2.5m,外围堰顶高程为2.20m,另外顶设0.70高、0.5m宽的编织袋装土子围堰。内涌围堰采用土石围堰,设计顶宽为1.5m,迎水面采用编织袋装土护坡,土工膜防渗,上、下游坡比均为1:2,内围堰顶高程为1.00m,另外顶设0.50m高、0.5m宽的编织袋装土子围堰。

1.2 施工度汛措施 (1)成立防洪渡汛指挥所和抢险队 指挥所所长由项目经理担任,指挥所负责一切防洪工作,下达防洪工作指令,并随时向防洪指挥部门汇报情况保持对外联络。 抢险队的任务是在经受设计洪水标准以上的洪水,建筑物的安全及防洪能力受到威胁时,对建筑物围堰进行加高、加宽抢修,以及协助设备及人员的安全转移。 (2)做好洪水预报 a、施工期应与气象、水文单位密切联系,及时做好洪水预报。 b、洪水来临时,安排专职人员24小时巡逻值班,随时报告水位,流量情况。当洪水流量大于P=20%的洪水流量时,应每隔半小时报告水位、流量。 c、根据气象、降雨量预报分析,提前加高加宽围堰,撤退基坑内的机械设备。 d、降雨预报要求提前二天预报。 (3)准备防洪渡汛材料及设备 a、防洪材料储备 防洪期间应储备足够的碎石、砂、编织袋、土工布等防洪材料。 b、保持各条道路畅通

最新施工围堰及施工降排水及施工导流及防汛度汛

1 施工围堰 2 一、施工测量 3 1、测设前根据图纸和业主提供的测设基准资料和测量标志点,平面控制测设4 采用全站仪控制,标高控制采用水准仪控制。 2、测设根据原有导线点,并满足通视要求,当不能满足施工要求时进行导试5 6 点加密处理,并形成闭合导线;测量精度控制:角度闭合差为±16 N(N 为7 测点数),坐标相对闭合差为±1/10000。 3、水准测量,根据已知水准点采取每50M 设立一临时水准点,采用往返8 9 闭合法测设,根据场地平整图标高进行标高控制。 10 二、施工围堰围堰工程的主要作用是截流、挡水。严防涌水、避免堰堤坍塌 11 是围堰成败的关键,为此特作如下要求: 12 1、堰堤及其位置符合设计规定,严格按照设计要求实施,以利排、降水,堰13 堤的加固详见断面图。

14 15 2、围堰的施工流程:打木桩→用编织袋装土垒堰堤→填筑堰体→铺迎水面 16 太阳布→往太阳布上铺一层编织袋装土。 17 3、为保证围堰的质量和稳定性、有效抵抗河水的压力,堰堤应筑成向迎水面 18 拱的弧形,拱起高度为河宽的10%,并不小于2 米,在堰堤背水一侧边坡中 19 打两排木桩加固。木桩的稍径不小于10 厘米、长为4~6 米,排距1.5 米, 桩距1.0 米交错排列;在木桩的内侧用装满粘土的编织袋筑2 米宽的小堤,20 21 后填筑堰体。土石方工程至少3.0 米宽。在堰体迎水面满铺一层太阳布,并铺 往河床一侧不少于2 米,上下层太阳布搭接长度为1 米,其余接头搭接为 22 23 0.5 米,最后在太阳布上覆盖一层编制袋装土。 24 4、填筑堰堤的材料应以土石料各一半为宜。当堰堤填到一定宽度后,应在25 迎水面一侧填筑厚度为0.5~1.0 米的一层粘土层,以利阻水、减少渗水、漏26 水。填筑可从两边向中间进行。 27 5、围堰完成后,应立即将堰内水排干和清除河底的淤泥。

导流工程及施工排水

第05章导流工程及施工排水 05.1概述 姚家枢纽工程闸址位于兰溪境内衢江干流赤溪汇入口上游约1700m处,闸址左岸上游为下叶村,右岸下游为下包村,闸址距离兰溪市1km。闸址以上集水面积11265km2。 据实测资料统计分析,本流域大洪水的主要成因为梅雨,由台风和热带风暴引发的暴雨洪水次数较少。枢纽坝址分期洪水各设计频率洪峰流量值见表05-1。 表05-1 闸址分期洪水各设计频率洪峰流量单位:m3/s 05.2.1导流标准 根据水文情况分析,本地区每年4月16日~7月15日为梅汛期,7月16日~10月15日为台汛期,10月16日至次年4月15日为非汛期,年最大洪水主要由梅雨型暴雨形成,洪水特点是峰高量大,历时较长。 本项目建设规模为工程等级Ⅲ等,主要建筑物电站、泄洪闸、船闸为3级,次要建筑物导墙、护岸为4级,根据《水利水电工程施工组织设计规范》 (SL303-2004)的规定,相应的临时建筑物为5级,本工程设计洪水标准: 1、导流建筑物设计洪水标准 本工程导流建筑物为5级,电站厂房施工导流设计洪水标准采用全年5年一遇,洪峰流量为8520m3/s。泄洪闸导流设计洪水标准采用非汛期5年一遇,其洪峰流量为3900m3/s。 2、施工期临时度汛洪水标准 本工程施工期度汛标准采用全年5年一遇洪水,其设计流量为8520m3/s。 3、截流标准 采用截流时段重现期5年一遇月平均流量。

05.2.2导流方式 一期围左岸电站厂房及左侧15孔泄洪闸,由右岸束窄河床(导流明渠)导流,一期左岸电站厂房围堰采用全年五年一遇(P=20%)设计,一期左岸泄水闸围堰采用非汛期5年一遇(P=20%)设计;二期围右河道18孔冲砂闸,利用已建成的15 孔泄洪闸导流,围堰采用非汛期五年一遇(P=20%)标准设计。一期围堰拆除前,厂房进水、尾水闸门和左河道15孔泄洪闸闸门需安装完毕,二期导流时,电站厂房由闸门挡水。 设计导流程序如下: 根据施工进度安排,本工程施工导流主要分为以下阶段: 1、2014年7月16日至2015年4月15日 一期围堰围左岸电站厂房及左侧15孔泄洪闸,右侧束窄河床导流。进行厂房及左侧15孔泄洪闸的基础开挖及混凝土施工,一期厂房围堰设计洪水标准采用全年5年一遇(P=20%),相应洪峰流量为8520m3/s;左侧15孔泄洪闸围堰设计洪水标准采用非汛期5年一遇(P=20%),相应洪峰流量为3900m3/s。2015年汛前完成一期厂房纵向围堰(延长并加高厂房上、下游导墙)、二期纵向混凝土围堰的施工,并完成一期上下游横向围堰与纵向混凝土围堰、厂房上下游导墙接头部位(防渗平台高程以下)的填筑、防渗施工。 2、2015年4月16日至2015年7月15日 梅汛期由厂房围堰挡水,一期泄水闸上下游横向围堰拆除至过水围堰顶高程,由右侧束窄河床和一期左岸泄水闸过水围堰堰顶联合泄流。2015年4月15日前一期左岸泄水闸上下游横向围堰拆除至过水围堰堰顶。期间进行左岸电站厂房及右岸船闸的施工,左岸泄水闸汛期停工。 3、2015年7月16至2016年4月15日 梅汛期结束后,一期左岸泄水闸围堰加高至非汛期5年一遇(P=20%)标准进行挡水,右侧束窄后河床导流。继续进行左侧15孔泄洪闸及电站厂房的施工。 4、2016年4月16日至2016年7月15日 梅汛期由一期左河道电站厂房及右岸船闸围堰挡水,左侧已建15孔泄洪闸及右侧束窄河床过流,继续完成电站厂房的施工及机电设备的安装,一期上下游横向围堰在2016年3月30日前拆除度汛。 5、2016年7月16日至2017年4月15日 进行二期右河道18孔泄洪闸围堰的施工,左侧已建15孔泄洪闸导流。右侧18孔泄洪闸围堰设计洪水标准采用非汛期5年一遇(P=20%),相应洪峰流量为3800m3/s。本时段主要进行右侧18孔泄洪闸的基础开挖及主体混凝土的施工,至2017年4月15日前,完成右侧18孔泄洪闸门槽埋件安装及二期混凝土施工。 6、2017年4月16日至2017年5月15日 完成二期上下游横向围堰的拆除工作,同时进行右侧18孔泄水闸闸顶部剩余工程施工。 本工程施工导流方案成果汇总见表05-2。

施工导流及降排水方案

 (2)纵横向围堰布置 纵向围堰高度为非汛期10年一遇水位+0、5m浪高+0、5m安全超高,围堰设计顶宽4、0m.上下游边坡拟定为1:2。纵向围堰迎水坡面铺设一层土工膜防渗,其上覆盖编织袋防护.根据水流情况,围堰戗堤填筑必要时可采用部分石碴促使戗堤顺利合龙。 2、围堰拆除及导流明渠填筑 围堰内积水抽排完成后,随即展开河道开挖、回填及护坡施工,完成施工后及时恢复河道行洪能力,并挖除纵横向围堰。 分期导流拆除顺序为:首先挖除下游横向围堰,其次挖除纵向围堰(由下游向上游进行挖除施工),最后挖除上游围堰。全断面一次性导流拆除顺序为:首先挖除下游围堰,其次为上游围堰,导流明渠从上游向下游回填. 3、与相邻标段联系 由于施工导流与相邻标段关联性强,需提前联系、沟通,做到统一围堰导流,统一拆除回填,以保证该项施工项目顺利进行。

导流、围堰施工布置示意图如下图所示:

3、2、3、3围堰内排水、降水 围堰合龙后,立即进行围堰内基坑排水。 初期排水用多台水泵强排水。经常性排水系统布置以不妨碍开挖与运输工作为原则.先在沟槽两侧布置平行流向得排水干沟、设集水井,泵置于集水井强排,沟深约1、0m。随着基坑开挖工作得进展,逐渐加深排水干沟与支沟,确保基坑内覆盖层得开挖。基坑其她部位开挖期间排水类同. 根据河道地下水位情况,在河道边坡坡脚两侧每百米设一处集水坑,集水坑得深度比河道得深度低1m左右,用离心泵或污水泵进行地下水抽排降水,将水排至堤防外侧合适地点。 3、2、3、4基坑排水 1、初期排水 围堰封闭后,即可进行基坑排水,水抽排至过水得另一侧河道.大量水在基坑低洼部位设置集水井,采用离心泵集中抽排,局部少量在适当位置用潜水排污泵进行抽排。 2、经常性排水 经常性排水主要由降雨、施工弃水与渗水等组成。 在低洼处设经常性排水泵站,设集水坑,布设适量排水泵进行长期抽排。其它部位得水修排水沟引至集水坑进行抽排. 各部位得排水设备配置见表。 地下水排水、降水设备表

施工导流方案及安全度汛措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工导流方案及安全度汛措施 (新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

施工导流方案及安全度汛措施(新版) 施工导流措施 本工程施工位于圩堤外坡,需要采取导流措施。根据工程施工特点,拟采取填筑挡水围堰,施工排水。 围堰布置的原则:既要能保证混凝土工程能在旱地施工,又要能保证有足够的操作空间。 填筑围堰的材料以编制袋装粘土最为适宜,编制袋装粘土填筑围堰可以缩小围堰的断面,减少填筑和拆除围堰的工程量,同时袋装粘土的抗渗性能也较好。 编制袋装粘土围堰的边坡以1:1较为适宜,围堰顶宽以1~2m 较为适宜。 围堰高度以高于水深0.5m。 施工排水措施

设置围堰后,施工区内必然会有地下渗水,需要采取排水措施。 施工区域内采取明沟降排水措施。 安全度汛措施 本工程主体工程已基本结束,全部工程在4月10日前完工,涉及安全度汛主要是施工回填土。 1、虽然是枯水季节,但一定要防止阴雨或雨雪天气,尽快完成水下工程结构。 2、高程较低部位的工程要优先安排施工。 3、一天24h必须由专人看守,导流渠必须保持畅通。 4、施工期安排专人负责收集气象、水文资料,提前做好汛情预报,做好防大汛的准备。 5、做好防汛预案,提前准备好防汛物资。 6、备足防汛物资,包括:草袋、雨布、块石等材料,检修好各种抽水设备及抢险机械,一旦出现汛情迅速投入抢险工作。 土方回填 土方回填施工前,根据不同土料分别进行碾压试验,通过试验

施工导流方案44058

1工程概况 1.1工程概况 本标段xxxxxxxx工程设计范围从xxxxxxxx全长1914米。本标段包括水利工程、景观工程两部分。其中水利工程包括堤防加高帮宽、堤顶道路、河道清淤、河槽疏挖、边坡防护等;景观工程包括绿化、园建等。 2 施工导流专项 2.1施工导流及度汛标准 本项河道施工,主要是河底清淤、堤防加高帮宽、河槽疏挖、水闸等建筑项目,在施工期河道内有水流通过,需要导流施工的工程项目计划安排在非汛期11月——次年4月施工,利用这段枯水期,在次年雨季来临之前,迅速将河底清淤、河槽疏挖、水闸基础等项目修建到设计水位以上。根据本项目的施工条件和性质,我们采用明渠导流施工,导流建筑物采用开挖明渠进行导流。 本次河道施工导流方案采用在原河槽中心线处开挖明沟的方式进行导流施工,在设计河底高程以下开挖导流明渠,开挖出的土体堆放到明渠两侧形成围堰,明渠结构尺寸为:底宽为2.0m,渠道深为1.5m,临水边坡为1:1,围堰顶宽为1.5m。 另外准备1000个编织袋,以防河水突涨时,用编织袋装土,码放在围堰靠

近临河侧,当做子埝,防止河水通过堰顶灌进作业区。 由于本项目战线较长,为了合理利用资源,避免资源浪费,计划将工程划分成工区,每个工区长度约为500m,施工时,先从上游往下游进行,每个工区先进行下部的护脚基础施工,等护脚基础完成,并超过设计河底1m时,即可转入下一个工区进行施工,科学合理分配使用资源。 2.2 导流工程的进度控制 导流工程设计、施工应满足主体工程施工需要,根据主体工程的施工工期要求,安排导流工程开始施工的时间、完成导流工程的时间和基坑开挖等主体工程开始施工的进度计划。 2.3导流工程施工顺序 本工程利用非汛期施工,时间短,施工任务紧,各主体需在一个枯水期内完成全部施工任务。根据实测和径流分析拟采用明渠导流施工。在河道中心处开挖导流明渠,并在坡脚处开挖一截渗沟,将原河床及基础渗出的水集中起来,用水泵排到导流明渠中,保证基坑处于干地,创造干地施工条件。 待工程基础部分全部按照设计图纸施工完成后,最后用挖掘机拆除围堰。当该段治理项目砌筑到高于原河床高程后,就可以拆除临时围堰和导流沟的回填,围堰用挖掘机拆除,直接回填导流明渠,回填后的原河滩地面做到平整、平顺,无大的起伏,高程符合设计图纸要求。

施工导流和排水方案

施工导流和排水方案 一、施工导流 根据本工程建设特点及分布情况,拟采用两种方案:方案一在施工水位较低、水流较小处采用明渠排水;方案二,在水流较大或建筑物附近采用深井点降水。 施工便道采用挖掘机配合自卸汽车进行调运土方,推土机推平、碾实,控制合理的纵向坡度,压实后的干重度不小于15.5KN/m3,压实度不小于92%,便于当地交通运输需要。 二、施工便道控制 1、在使用期间对施工便道的边坡进行监测和防护,注意水土保持,避免破坏道路坡面。 2、对施工便道出现的局部沉陷情况进行分析、处理。 3、保护好施工便道,必要时铺设填砂编织袋,防止雨水冲刷。 4、派专人定期检查运行情况,发现异常情况定期上报,并采取相应措施进行处理。 三、施工降排水 在实际施工过程中,结合各区段土体渗水情况,分别采取明渠排水和深井点降水。 (一)明渠排水 适用条件:水位较浅,水流较小。 将河道中的地表水采用潜水泵抽出,导入两侧开挖的沟中。利用两岸现有的沟渠进行疏通备用,将两侧沟中的的水通过现有的沟渠进行外

排。 (二)深层降水 适用条件:建筑物基坑降水、水流较大处。 1、降水技术方法的选择 采用无砂管井排水方法降水。无砂管井布置简单,可一次到位,不用重复布井,且排水管路对场内施工道路影响较小。 2、降水井结构设计 井管采用无砂滤水管,含水层(细砂层)以上采用实管,管外径500mm,管径内径400mm,滤水管长度约5m,孔隙率不小于20%,外包80目尼龙网两层。河道处管道深度约15m,每40m设置一管井布设位置沿两岸交叉设置,位于距河道边缘5m处。建筑物基坑处管道深度控制为20m,间距控制为15m,以确保基面干燥。设置在每个建筑物的周边。井底采用专用的井底管。滤砂采用中粗砂。 3、水泵设备 水泵选用潜水泵,每个管井设置一台潜水泵。 4、降水井施工 (1)钻孔 由于该地区表层土质较松软,在打孔时采用回旋钻机成孔。 (2)井管制作 井管中的滤管段采用无砂滤水管,透水面积不小于20%。 (3)下管及滤料 井深达到设计要求以后,将孔内泥浆用清水逐渐循环稀释到比重为