文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备繁忙解决方法

设备繁忙解决方法

设备繁忙解决方法
设备繁忙解决方法

首页

日志相册音乐收藏博友关于我

嵌入笔记

记录点滴…………

DJ 女神专业范足道骨仙风 闻鸡起舞秀场小罗琦热力开唱粉红阿狸女孩萌而美

下面我们从目录下退出:

[root@localhost winc]# cd

[root@localhost ~]# umount /mnt/cdrom

这个例子提醒大家:如果umount 一个分区时,lsof 列出的进程中有bash,

通常是有用户登录在此目录下,通知用户让他从目录下cd 出来就可以了

还有一种情况:如果是apache 在访问当前分区怎么办?

象apache 或其他daemon 在访问分区,很简单,

只需要停止daemon 就可以了

2,有没有这种可能:我们用lsof 看不到进程,但是在做umount 时系统仍然提示 device is busy?

有这种可能,

一个例子:

[root@search root]# umount /store2

umount: /store2: device is busy

[root@search root]# lsof /store2

很奇怪,我们用lsof 看不到访问/store2的进程,但umount 时系统却告诉我们说: device is busy

为什么会这样?

是因为有可能nfs 正在使用此进程

查看/etc/exports ,此目录便位于其中 [root@search root]# cat /etc/exports

/store2 201.103.105.37(rw,sync,no_root_squash)

/store2 201.103.105.36(rw,sync,no_root_squash)

此时如何处理?

把/etc/exports 中的nfs 出去的目录注释掉,用#加在每一行前面即可

然后无需重启 nfs,执行 exportfs -rv 即可

3,根据进程id 得到其打开的文件列表:

我们查看一个apache 进程所打开的文件列表: [root@www ~]# lsof -p 2759 COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME httpd 2759 nobody cwd DIR 253,0 4096 2 / httpd 2759 nobody rtd DIR 253,0 4096 2 / httpd 2759 nobody txt REG 253,0 1885982 4622117 /usr/local/apache2/bin/httpd httpd 2759 nobody mem REG 253,0 334391 4621269/usr/local/apache2/lib/libaprutil-0.so.0.9.12 httpd 2759 nobody mem REG 253,0 374273 4621265/usr/local/apache2/lib/libexpat.so.0.1.0 httpd 2759 nobody mem REG 253,0 578133 4621251 /usr/local/apache2/lib/libapr-0.so.0.9.12 httpd 2759 nobody mem REG 253,0 21546 4407507 /usr/lib64/gconv/gconv-modules.cache httpd 2759 nobody mem REG 253,0 30070 9519340 /lib64/libcrypt-2.3.4.so httpd 2759 nobody mem REG 253,0 18848742 4622118

/usr/local/apache2/modules/libphp5.so

......

它打开的文件很多,我不再全列出

4,列出某个终端上的用户正在做什么?

例如:

我们先登录到一个终端上面:(先用tty 得到当前终端)

[root@search root]# tty

/dev/pts/2

[root@search root]# cat

然后登录到另一终端:

[root@search root]# lsof /dev/pts/2

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME

cat 514 root 0u CHR 136,2 4 /dev/pts/2

cat 514 root 1u CHR 136,2 4 /dev/pts/2

cat 514 root 2u CHR 136,2 4 /dev/pts/2

bash 32551 root 0u CHR 136,2 4 /dev/pts/2

bash 32551 root 1u CHR 136,2 4 /dev/pts/2

bash 32551 root 2u CHR 136,2 4 /dev/pts/2

bash 32551 root 255u CHR 136,2 4 /dev/pts/2

5,列出所有命令名字相同的进程所打开的全部文件

例如:apache的进程名命令全部都是httpd

我们列出apache打开的所有进程时,可以使用 -c参数,

[root@search yc]# lsof -c httpd

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME

httpd 15722 root cwd DIR 8,8 4096 2 /

httpd 15722 root rtd DIR 8,8 4096 2 /

httpd 15722 root txt REG 8,2 1701872 1087581 /usr/local/apache/bin/httpd httpd 15722 root mem REG 8,8 103044 31946 /lib/ld-2.3.2.so

httpd 15722 root mem REG 8,8 23668 31955 /lib/libcrypt-2.3.2.so

httpd 15722 root mem REG 8,2 877128 69041

/usr/lib/libsablot.so.0.100.1

httpd 15722 root mem REG 8,2 442752 69039 /usr/lib/libjs.so

httpd 15722 root mem REG 8,2 130104 64938 /usr/lib/libexpat.so.0.4.0 httpd 15722 root mem REG 8,2 52616 64985 /usr/lib/libz.so.1.1.4

httpd 15722 root mem REG 8,2 136068 66295 /usr/lib/libcurl.so.2.0.2 httpd 15722 root mem REG 8,8 76552 31977 /lib/libresolv-2.3.2.so

httpd 15722 root mem REG 8,8 211948 95819 /lib/tls/libm-2.3.2.so

......

进程太多,不一一列举

6,根据目录,列出指定目录下被进程打开的文件或目录

先看两个参数:

+d,只搜索当前目录下被打开的文件或目录

+D,递归搜索当前目录下被打开的文件或目录

(注意此参数会导至速度变慢)

例子:

[root@search yc]# mkdir abc

[root@search yc]# cd abc/

在另一终端执行lsof

[root@search root]# lsof +d /store2/yc/

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME

bash 32473 root cwd DIR 8,16 4096 111329281 /store2/yc/abc

下面我们再深入一层目录

[root@search abc]# mkdir def

[root@search abc]# cd def

还是到另一终端执行lsof

[root@search root]# lsof +d /store2/yc/

[root@search root]#

看不到进程了,因为def不再是直接在/store2/yc目录下,而是更下一层,则此时需要+D

[root@search root]# lsof +D /store2/yc/

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME

bash 32473 root cwd DIR 8,16 4096 111345665 /store2/yc/abc/def

7,查看打开某个端口的所有进程

[root@search root]# lsof -i :80

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME

公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 -

隐私政策 - 博客风格 - 手机博客 - VIP 博客 -

订阅此博客网易公司版权所有 ?1997-2014

我对消防线路过载保护的三大问题!

我对消防线路过载保护的三大问题! : 消防配电线路是否应配置过载保护? 江苏省《建设工程施工图设计审查技术问答》明确指出,设复式脱扣器在过载时会跳闸切断电源(除非加大整定电流,使其达到计算电流的1.5~2倍)以及不设过负载保护(热继电器)均不符合《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3.5条的规定。明确要求消防设备电动机回路必须设置过载保护。 这是为什么呢?根据GB50055-93第2.4.6条的条文说明:过载是导致电动机损坏的主要原因。过载引起的温升过高,除危及绝缘外,还使定子和转子电阻增加,导致损耗和转矩改变;由于定子和转子发热不同而使气隙减少,导致运行可靠性降低甚至扫堂。 在为编制原规范而进行的调查中,收集到国内许多因过载保护不善而烧坏电动机的实例。这类情况国外亦有,以至美国《电气建设与维护》杂志称,大约电动机故障的95%是由过载产生的过热所致。当然,以上所称过载是广义的,即包括机械过载、断相运行、电压过低、频率升高、散热不良、环境温度过高等各种因素。 但无论如何,过载保护的必要性是肯定的。因此,电动机,包括不易机械过载的连续运行的电动机,应尽可能装设过载保护。所以,毋庸置疑,在民用建筑中,对于消防水泵、防排烟风机等重要的消防设备,应设置不切断电路只报警的过载保护。一些图纸取消此类消防设备的过载保护是错误的。 问题二:消防设备过载保护应采用何种器件?

GB50055-93第2.4.7条要求,交流电动机过载保护器件的动作特性应与电动机过载特性相配合。过载保护器件宜采用热过载继电器(以下简称热继电器)或反时限特性的过载脱扣器,亦可采用反时限过电流继电器。有条件时,可采用温度保护或其他适当的保护。 可见,规范推荐优先使用热继电器作为电动机的过载保护。那么,配备热磁脱扣器(复式脱扣器)的断路器能否作为消防设备的过载保护呢?答案是否定的,因为带热磁脱扣器的MCCB/MCB不能平滑连续调节、多点的精确调节 传统意义的MCCB/MCB只能过载跳闸后才能发出信号。 传统意义的MCCB/MCB采用热磁脱扣器,也就是复式脱扣器。当过载时,如果不跳闸,MCCB/MCB是不可能发出报警信号的!断路器制造商是深知这一点的,而很多设计人员则未必知道。因此,若一份图纸标注消防设备配电回路MCCB/MCB带代号328脱扣器,却要求其过负荷报警,犹如要求公鸡下蛋,是根本做不到的。 配备电子脱扣器和附件的MCCB/MCB时,可以取消热继电器。 前面我们讲了,传统意义上的MCCB/MCB配备热磁脱扣器,不能代替热继电器的过载保护功能。但是,社会在发展,技术在进步。一些断路器制造商推出了带电子脱扣器的断路器,比如ABB、施耐德和国内著名常熟开关厂都有这种产品。ABB只有T4以上开关配备了电子脱扣器PR22MP。施耐德为MCCB开发了MIC系列的电子脱扣器,其中MIC6.2E用于NSX100、160、250,MIC6.3E用于NSX400、600。常熟开关厂只有CM3配备电子脱扣器。当使用电子脱扣器的MCCB/MCB时,

设备管理系统设计方案

冠唐设备管理系统 设计案 冠唐科技有限公司 2009年8月

目录 一,工程背景3 1.1 企业概述3 1.2 传统设备管理模式存在的问题3 1.3 实施设备管理系统的目标4 1.4 需求要点5 二,系统设计原则8 三,总体设计9 3.1 技术基础9 3.1 系统安全10 3.2 管理权限划分11 四,功能模块设计12 4.1 设备信息12 4.2 设备台帐14 4.3 维修保养计划16 4.4 维修保养记录16 4.5 维修经验库17 4.6 设备申购17 4.7 设备调拨17 4.8 设备报废18 4.9 备品配件信息管理18 4.10 文档管理18 4.11 设备工作日报表19 4.12 每日工作提示20

4.13维修统计和趋势分析20 3.14信息导入接口21 五,系统部署22 5.1、网络要求22 5.2、硬件要求建议22 5.3、软件环境要求23 六,系统实施错误!未定义书签。 一,工程背景 1.1 传统设备管理模式存在的问题 (1)设备管理信息零散,缺乏长期,完整的信息管理; 传统的管理模式信息记录在纸质介质和分散在不同的Excel,Word 文档中,各个分公司的信息提交后,对信息进行整理和分析工作量大,信息的准确性,一致性无法保证; (2)缺少科学手段对制度执行情况进行有效的监管、评估; 设备管理工作的改进由于缺少历史数据的支持,更多的依靠个人经验判断,无法进行科学的评估和建议; (3)设备维修保养计划管理难度较大 每个分公司均管理着大量的设备,每个设备的不同部件均有定期的检修和保养工作,由于信息量较大,计划的整理和安排消耗了相关人员大量时间,并且可能存在计划执行延误。同时,如达到最优的设备使用效

设备设施管理制度

设备设施管理制度 CMCBZ-ZAG12 一、目的 为确保洁净生产区设施及与之配套的生产设备、净化设备及辅助设 备等符合规定的要求,特制定本管理制度。 二、适用范围 本制度适用于洁净生产区设施及与之配套的生产设备、净化设备及辅助设备的管理。 三、职责 研发中心设备主管负责生产车间设施及与之配套的生产设备、及辅助设备的管理与维修,注塑制造中心/生产制造中心负责对使用的生产 设备及区内设施进行维护和保养。 四、管理程序 1?设备主管负责编制《设备安全操作规程》,单独建立塑料软管生产区、注吹塑车间生产设备的管理台帐。 2?设备主管负责建立设备档案,含如下内容: 2.1档案目录; 2.2设备购置合同原件或复印件; 2.3与设备相关的操作手册及技术资料; 2.4设备改造,改进及大、中修记录; 2.5设备的日常维修记录。 3. 所有设备操作人员必须持上岗证,严格按照设备使用说明书和《设备安全操作规程》进行操作。 4. 设备操作人员负责设备的日常维护和保养。 5. 设备主管根据设备运行状况,在每年年初应编制《年度生产准备计划》,经部门经理审核,报公司领导批准后,实施年度月份购置计划。 6. 生产设备

需要大、中修时,设备主管编制《设备检修计划》(计划应包括检修内容、检修时间、达到的目的、预算情况等),经部门经理审核,报公司领导批准后实施。检修完成后,由设备主管会同技术工艺高级 主管、设备高级主管、工装模具高级主管及设备使用部门出具《设备检修验收报告》,说明检修效果和预算情况,经研发中心经理审核,报公司领导签署意见。 7?设备事故管理 7.1设备事故等级的划分: 7.1.1 一般事故:生产设备损失在1万-3万元的;因事故造成全公司供电、供水、供气中断1-12小时的。 7.1.2中等事故:生产设备损失在3万元以上的;因事故造成全公司供 电、供水、供气中断12-24小时的。 7.1.3重大事故:生产设备损失达10万元以上的;因事故造成全公司停产两天以上或部分生产线停产达一周以上的。 7.2设备事故性质的划分: 7.2.1责任事故:由于人为原因(操作失误,维修失误)造成事故; 7.2.2质量事故:由于设备质量(零部件质量、设备质量等)造成事故;7.2.3自然事故:由于使用年限长、磨损、老化造成事故。 7.3事故发生后,相关人员应立即切断电源并保护现场,及时上报技术研发中心经理。 7.4研发中心负责组织由使用人员、维修人员及其他相关人员参加的设备事故分析会,并进行现场调查,分析事故原因,判定事故责任。 7.5事故原因调查清楚后,研发中心设备主管将事故过程、原因及造成的损失、预防纠正措施等方面内容形成《设备事故调查表》。 7.6对于一般事故,由使用部门自行处理;对于中等以上事故,由研发中心设备负责人形成专门报告,按照直接损失的3-15%的比例对相关 责任人提出处理意见,经部门经理审核,报公司领导批示后进行处罚。

升压站电气一次设备产生过热问题与检修措施的探讨

升压站电气一次设备产生过热问题与检修措施的探讨 在电力系统当中,直接用在生产以及使用电能,控制回路电压的电气设备称作一次设备。一次设备重点包含变压器、发电机、输电线路以及断路器等等。经由一次设备连接来形成生产、输送与分配电能或者直接用在生产的电气回路被称作是一次回路。 标签:升压站电气一次设备;检修措施; 对于过热部位的检修处理若方法不正确、不彻底,极易导致过热部位恶性循环,这不仅给企业和客户带来了极大的损失,也严重影响了配电网供电质量,甚至还可能引发配电网出现火灾,发生瘫痪等。因此,探究变电站电气一次设备过热原因,并提出相应的解决方式,确保配电网的安全可靠运行是电力部门亟待解决的重要问题,笔者对此问题进行探讨。 一、一次设备的故障检修系统 一次设备的故障检修系统可以降低设备的维修次数,并且在故障初期没有尽早改进的问题,进一步提升了一次设备的运行效率,也提升了一次的安全性与稳定性,增加了设备的使用年限。电力一次设备的故障检修系统是一种非常完备的系统,通过使用该系统,能够精准及时的完成对于电力一次设备运行状态的检测,而且能够结合现有的检测结果,对故障发生的原因开展全面的解析,再据此找到相应的故障改进与应对策略,由此可以看到,电力一次设备的故障检修系统对于电力系统而言是十分重要的[1]。就现如今来说,我国的电力一次设备故障检修系统在经过长时间的发展以来,已经完成了对于相关的技术管理。不但能够对当前电力系统的一次设备故障开展精准的故障分析定位,还可以结合现有电力系统的运行能力与运行水平,对故障解决的方案进行合理的制定。 二、升压站电气一次设备产生过热问题 1.变电站电气设备老化。变电站电气一次设备在工作过程中自身也会发热,如果产生的热量在允许的范围之内,则不会对电力设备造成不利影响,然而若电气设备老化严重,设备的散热能力就会受到一定影响,这就极易导致电气设备过热,使设备受到损坏,引发电力故障。变电站设备老化也是产生过热问题的重要原因之一,由于变电站资金不足或者检修人员失职都极易导致变电站电气一次设备老化从而导致设备过热,及时对其进行维修或者更换是解决老化而造成过热的重要措施。 2.引线故障问题。变压器的引线故障主要包括引线烧断、接线柱松动等。当引线与接线柱之间发生松动,就会影响线路的连通效果,在持续的运行过程中,会导致引线断开或烧断等情况,如果没有及时处理就会引发停电事故[2]。另外,各个引线之间的焊接效果不好,导致线路运行中各个焊接点的温度上升或出现开焊的现象,如果这些现象不能及时处理,就会造成变压器受损,进而导致其它一

消防及安全保证措施

消防及安全保证措施 1、消防管理 成立消防领导小组,由项目经理对施工现场的消防安全负第一领导责任,领导和组织小组成员制定消防计划。 各专业施工部、总包管理部、各指定分包商和安全工程师直接负责施工现场的消防安全管理,负责对施工人员进行消防预防的教育和培训,落实消防安全措施。 1)消防管理制度

2)消防保障措施

3)不同施工阶段消防工作重点

2、消防设施1)、现场消防设施

施工现场设Φ100管径的消防栓,每50m布置一个。各分包商的施工现场必须配备足够的消防器材,由消防员负责维护、管理,定期更新,保证完好。 现场设置消防通道,悬挂防火标志牌、防火制度及119火警电话等醒目标志,并明确标识火灾发生时逃生线路及集合地点。 现场动用明火,必须办理动火证,并经过总包单位审核和审批。 现场设水池和消防泵,配专用电线路直接与总闸刀上端连接。 电气焊作业,必须“三证”(操作证、上岗证、动火证)齐全,方可作业。动火证只在指定地点和有效时间内使用。 2)、办公、生活区消防设施 办公、生活区消防设施主要有灭火器、防火标志牌等。 3、消防设施、器材管理 现场配备消防器材,结构施工阶段,每50㎡不少于1组(2瓶),装修阶段每30㎡不少于1组(2瓶),现场消防栓周长每120m设一座消防栓、配水带、水枪,设立标志牌,主管径不小于Φ75mm,出水口不小于Φ65mm。 消防设施、器材必须定期结合不定期维修保养,不能使用过期的灭火器材,确保消防设施、器材灵敏、有效、好用。 现场消防栓、灭火器材四周3m之内不准堆放物品,不得埋压圈占或挪作他用。 4、消防措施 1)施工现场必须设置畅通消防车道,配备足够消防器材,务必满足消防要求; 2)消防设施应能保证建筑物最高的灭火需要,高压水泵要随结构施工同时设置。

设备管理系统设计与方案

冠唐设备管理系统设计方案 成都冠唐科技有限公司 2009年8月

目录 一,项目背景 (3) 1.1 企业概述 (3) 1.2 传统设备管理模式存在的问题 (3) 1.3 实施设备管理系统的目标 (4) 1.4 需求要点 (4) 二,系统设计原则 (7) 三,总体设计 (9) 3.1 技术基础 (9) 3.1 系统安全 (9) 3.2 管理权限划分 (10) 四,功能模块设计 (12) 4.1 设备信息 (12) 4.2 设备台帐 (14) 4.3 维修保养计划 (16) 4.4 维修保养记录 (16) 4.5 维修经验库 (17) 4.6 设备申购 (17) 4.7 设备调拨 (17) 4.8 设备报废 (17) 4.9 备品配件信息管理 (18) 4.10 文档管理 (18) 4.11 设备工作日报表 (19) 4.12 每日工作提示 (20) 4.13维修统计和趋势分析 (20) 3.14信息导入接口 (21) 五,系统部署 (23) 5.1、网络要求 (23) 5.2、硬件要求建议 (23) 5.3、软件环境要求 (23) 六,系统实施........................................................ 错误!未定义书签。

一,项目背景 1.1 传统设备管理模式存在的问题 (1)设备管理信息零散,缺乏长期,完整的信息管理; 传统的管理模式信息记录在纸质介质和分散在不同的Excel,Word文档中,各个分公司的信息提交后,对信息进行整理和分析工作量大,信息的准确性,一致性无法保证; (2)缺少科学手段对制度执行情况进行有效的监管、评估; 设备管理工作的改进由于缺少历史数据的支持,更多的依靠个人经验判断,无法进行科学的评估和建议; (3)设备维修保养计划管理难度较大 每个分公司均管理着大量的设备,每个设备的不同部件均有定期的检修和保养工作,由于信息量较大,计划的整理和安排消耗了相关人员大量时间,并且可能存在计划执行延误。同时,如何达到最优的设备使用效率,合理安排维修保养人员的工作量也是传统管理模式中经常不能处理的问题。(4)信息缺乏综合分析,利用率低 设备的历史变更记录,历史维修记录,历史文档等各种动态信息缺乏有效的管理手段,在日常管理中,尽管对这些信息进行了登记,但是由于缺乏管理平台,这类动态信息的后期利用率低,未能充分发挥信息对设备管理工作改进的指导作用。

设施设备维护管理方案

设施设备维护管理方案 Facilities and equipment maintenance management pla n 编订:JinTai College

设施设备维护管理方案 小泰温馨提示:报告是按照上级部署或工作计划,每完成一项任务, 一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验 教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明,具有实践指导意义,便于学 习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。 确保设施设备及场所处于良好的状态,以提高优质服务 的需要。 (一)、设备设施分类根据各类设备设施的功能、用途、重要性等因素对其实行分类管理,分a、b、c三类如:a类:监视系统设备,配电房各屏柜,生活泵、消防水泵,消防报警系统,电梯及其它。 b类:排风设备,水箱(池),灭火器材,排污泵及其它。 c类:房屋本体照明设施、室内外插座、各式灯具、水龙头、排水设施、道路及其它。 (二)、设备的运行管理 1、对a类设备,根据业主委员会的要求、物业服务方案,项目电工人员巡回方式对设备进行管理。

2、项目电工人员必须经过专业培训,熟悉所管理的性能、特点和操作规程,考核合格后上岗操作。 3、项目电工按岗位职责及运行操作规程,对设备进行操作和检查,认真作好运行记录。 4、项目电工人员根据运行管理有关制度,每月检查监督设备运行操作人员岗位职责旅行情况,检查设备运行状态,注意设备运行安全性、合理性、经济性,检查运行、维护保养记录、检查后在有关记录上签字,发现问题及时纠正,对发现的设备问题应详细填表报告,工程主管监督整改情况。 (三)、设备设施的维修保养 1、电工人员负责所管辖设备设施的维修保养,项目主任协调工程主管负责组织本项目维修保养工作。 2、设备设施保养分日常维修保养和定期维护保养及年检维护保养3个层次。 (1)日常维护保养主要是巡视检查和清洁方面的工作;定期维护保养主要工作就是性能状态检查和计划性能修理的内容;年检维护保养主要是对设备进行全面的调整。

在电气运维中加强电气设备温度监测的意义及改进措施

在电气运维中加强电气设备温度监测的意义及改进措施 摘要:在电力系统中,许多重大事故都是由于电气设备过热激化造成,如能正确判断、及时发现电气设备过热隐患,及时采取维护或检修措施,排除故障隐患,可大大减少供电系统的运行事故,提高供电的可靠性。 关键词:电气设备、过热部位、分析判断、设备巡视。 在电力系统中,许多重大事故都是由于电气设备过热激化造成,如能正确判断、及时发现电气设备过热隐患,及时采取维护或检修措施,排除故障隐患,可大大减少供电系统的运行事故,提高供电的可靠性。因此,如何做到电气设备过热部位的及时发现、正确分析判断是非常重要的。 各种电气设备不管是静止的还是旋转的,只要接入电力系统,就要承受一定的电压,通过一定的电流,就会产生一定的热量,温度就会升高。不同的电气设备,由于结构不同,工作原理不同,处于系统中的位置不同,其高温过热部位是不相同的。电气设备的高温过热与多种因素有关,其中材料性能、结构特点、绝缘等级、负荷大小起着决定因素。 一、正确使用仪器检测设备: 目前,在电力系统广泛采用远红外线测温仪器对设备进行测温。红外测温仪器主要有三种类型:红外热像仪、红外热电视、红外测温仪(点温仪)。我们应根据各种电气设备的特点,有目的地检测某些部位,以使检测速度加快,检测效率提高。下面针对各种电气设备的运行特点,分析说明在实际测量中应着重测量的部位。 1、隔离开关、低压刀闸以及电力熔断器等设备 它们的高温点一般发生在触头接触部位。因为这些部位经常进行操作,容易引起接触压力降低、接触电阻增大,损耗增加。另外锈蚀和氧化膜也会引起接触电阻增加,温度升高。所以,对这一类电气设备进行温度测量时,应着重检测触头部位的温度,使其不超过最高允许温度。 2、断路器、电磁接触器等设备 它们主要发热部位在触头和接线端子上。由于触头浸在油里或被外壳所覆盖,不能直接从外面测量,只能通过测量外壳和接线端子的温度进行推断。如某相接线端子温度较高,而外壳也有明显的温度升高,则该相触头或接头发热的可能性大。

办公室设施设备管理制度.doc

办公设备设施管理规定 第一章总则 1.1 目的:为便于综合部对设备设施的管理,对微机、打印机和复印机、扫描仪的使用、维护 进行控制及管理,特制定本管理规定。 1.2适用范围:适用于公司对所有的办公设备设施、微机、打印机、复印机等设备的管理和控 制。 第二章职责 2.1综合部职责 2.1.1公司综合部负责办公设备设施、配件、耗材、工具等的《采购计划》的编制,负责公 司移动硬盘、U盘的保存、管理。 2.1.2综合部全面负责微机室设备使用的管理,监督检查微机的使用情况;负责按微机室工 作人员的采购需求,制定《采购计划》。 2.1.3负责检查各部门使用的情况,并对设备清洁卫生状况进行监督检查考核。 2.2 使用者职责 2.2.1设备设施使用者负责对自己使用的设备设施进行日常清洁卫生、保养维护。 2.1.2负责使用的计算定期进行杀毒及软件的升级工作,防治病毒感染系统损坏。 2.1.3每天下班或不使用时负责关掉电源,预防事故或火灾的发生。 第三章办公场所的管理 3. 1 办公室工作人员不准在办公室抽烟、吃零食、打闹嬉戏、聊天、不准上网聊天、玩游戏、 赌博、下载或阅览淫秽图片、书籍、影片等非工作上网等活动,一经发现视情节严重程度罚款金额可在20——200元。 3.2 各岗位负责保管所使用的设备实施及工具(笔、纸、本、书、软件等),不准乱扔乱放,闲 杂人不准进入办公室。 第四章设备使用管理规定 4.1设备设施因人为破坏时,根据事情发生的情况和严重程度,综合部及时拿出处理意见经总 经理审批后实施,并对责任人进行批评教育,要求其承担经济责任,造价赔偿。

4.2综合部将各岗位使用的计算机落实到人,对每个人使用的计算计进行编号、做好计算机的配 置详细记录存档,任何人不准随意拆卸、更换计算机的配件。 4.3各部门使用人员负责计算机、桌椅等设备、设施进行日常保养和维护,因工作需要更换计 算机配件时,需填写《出库单》或《领料单》经综合部经理审核,总经理批准后方可领用。 4.4综合部负责对所有微机进行管理,微机使用者不准随意拆卸微机设备配件,不准随意安装卸 载软件。 第五章移动硬盘和U盘的使用、保管规定 5.1 移动硬盘、U盘分别为保存公司重要文件和存储临时文件设备,由公司综合部保管,公司 人员使用移动硬盘或U盘时,须经综合部经理批准后使用,使用完毕必须及时交回综合部,不允许带出公司。 5.2综合部负责整理移动硬盘上的各类文件,并建立移动硬盘文件清单,包括所有当前文件夹, 文件夹下每层文件夹或文件的路径,为便于公司人员查找和使用。 5.3 移动硬盘除公司总经理及授权人以外,任何人不得带出公司以外的场所。 5.4 U盘作为公司临时储存文件的活动盘,不允许带出公司,如工作需要将带到公司以外的工 作场所时,须经总经理批准后方可带出公司。 5.5公司人员使用移动硬盘或U盘,应由借用人员在《文件借阅记录》中明确使用时间、用途 等信息,并由综合部经理批准后方可借用。 5.6综合部负责根据文件的重要程度和文件类型分别存放在文件夹中,便于对文件查阅和使用, 并按一定的时间间隔对硬盘进行清理和查杀病毒,将临时存档的文件删除,确保硬盘的使用空间,防止病毒入侵。 5.7各部门经理负责保管使用时的移动硬盘和U盘,对本部门人员使用移动硬盘和U盘进行监 督检查,并作为员工考核的一项内容。 第六章设备设施的采购 6.1综合部根据需求负责编制《采购计划》,报公司总经理审批后实施。 6.2总经理批准《采购计划》后,由采购员组织相关人员实施采购,采购员应根据产品的不同, 对供应商进行评价,选择质优价廉的供应商,确保供应商提供的产品占有良好的市场份额,能满足公司对产品和提供服务的要求(针对特定产品提供售后服务)。 6.3采购品由综合部负责采购的物品进行验收,验收不合格的产品,由采购员采取换货、退货 等措施处置。

消防设备配电回路主要设备的选择(论文)

低压电器(2007№16) 现代建筑电气篇 ?工程设计?消防设备配电回路主要设备的选择 陈西庚 (新疆电力设计院,新疆乌鲁木齐830002) 摘要:根据有关设计规范,结合目前产品情况,介绍了消防设备配电回路的典型 接线方案,讨论了由传统分立元器件组成的消防设备配电回路主要设备的选择,如低压 断路器、交流接触器、热继电器、自动转换开关。希望对全国的电力设计者提供有益的 .!耸.—=苎 芗勺。 陈西庚(1935一),关键词:高层民用建筑;消防设备;配电回路;设备选择;低压断路器;交流接触 男,教授级高级工器;热继电器;自动转换开关 程师,从事电力设中图分类号:TM5文献标识码:B文章编号:1001.5531(2007)16一0024J啤{上T饴 SelectionofMainComponentsfor PowerDistributionCircuitofFireEquipment CHENx培eng (xinjiangElectricP0werDesignInstitute,Ummuchi830002,China) Abstract:Basedonrelateddesigncodeandproductactuality,thetypicalconnectionschemeofpowerdistri—butioncircuitoffireequipmentwasintroduced.Selectingmaincomponents,suchaslowVoltagebreaker,altema—tingcuⅡent contactor,themaloverloadrelay,automatictransferswitchforpowerdistributioncircuitoffireequip-mentwhichwascomposedofconventionalseparatecomponentswasdiscussedtopmvideahelpfulreferenceforpow—erdesigTlerinChina. 1【eywords:lli曲residentialbllildingjfireequipment;powerdistributioncircllit;eqllipmentsdection; lowVOItagebreaker;alternatingcurrentcontactor;the珊aloverl帆drelay;automatictmnsfers诵tch O引言 消防设备一般由消防泵、喷淋泵、正压送风机、排烟风机等组成。根据国家标准GB50045—1995(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范》对消防用水量和送风量的规定,从文献[1]求得这些水泵和风机电动机容量一般只有几十kw,很少达到100kW或以上,因此都可以采用塑壳断路器(MCCB)对这类电动机进行保护。 1消防设备配电回路的典型接线根据GB50055—1993《通用用电设备配电设计规范》(以下简称《规范》)第2.5.3条规定,每台电动机应分别装设控制电器。控制电器宜采用接触器、起动器或其他电动机专用控制开关。控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点。过载保护电器宜靠近控制电器或为其一24一组成部分。 水泵及风机的流量与转速成正比,扬程(或风压)亦与转速成正比,水泵、风机所需轴功率与转速的立方成正比¨J,因此水泵、风机随着转速的升高,阻力越来越大,属重载起动设备,容易过载。根据《规范》第2.4.6条规定,属运行中容易过载的电动机,应装设过载保护装置;额定功率大于3kw的连续运行电动机宜装设过载保护装置。《规范》第2.4.7条还规定,交流电动机过载保护器件的动作特性应与电动机过载特性相配合。过载保护器件宜采用热继电器或反时限特性的过载脱扣器,亦可采用反时限过电流继电器。有条件时可采用温度保护或其他适当的保护。 根据GB50052—1992《供配电系统设计规范》和JGJ/J16—1992《民用建筑电气设计规范》的要求,对于一些较为重要的一、二级负荷应采用 双电源供电。但建筑物的应急照明、消防控制室、  万方数据

设备设施管理制度

设备设施管理制度 1目的 为加强公司设备与周转材料管理,提高生产技术装备水平和周转材料使用效率,保证生产需要、设备与周转材料的正常使用及其安全工作,预防设备与周转材料使用管理不当引发事故,保障人身和财产安全,促进经济社会发展,根据公司实际情况,制定本制度。 2范围 本制度包括设备购置、租赁、安装(拆除)、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。 3管理组织机构及职责 3.1公司财务部是公司设备与周转材料管理的职能部门,负责公司设备与周转材料的各项管理工作。 3.2工程部负责公司本部施工机械生产设备与周转材料的调配、大修理、保管、检测、检查、保养维修、改造、报废申请等工作,公司办公室负责生活设施设备和非生产性机动车辆的管理工作,各项目部负责各自单位设备与周转材料的管理工作。 3.3各部门、各项目部对设备与周转材料只有使用权,没有处置权等其他权益。各部门、各项目部应设有相应的管理部门和责任人,负责本部门、项目部设备与周转材料使用的日常管理和安全管理,填报各种统计报表,设备与周转材料管理人员名单报财务部备查。 3.4项目部负责外部设备的租赁管理工作。 3.5本制度所指设备包括公司范围内的承包工程、基本建设、维护修理用的施工机械、生产设备和列为固定资产管理的其他设备等;周转材料包括公司范围内购置(或加工)的钢模板、钢板桩、脚手架和其他周转材料等。 3.6各级设备管理部门应明确专人(或兼职)负责设备管理工作,并形成公司设备安全管理网络。 4购置管理 4.1随着施工水平的不断提高,特别是釆用新技术、新工艺、新设备、新材

料的情况下,对施工设备和周转材料先进性、技术性的要求进一步加大。公司为保证总体的施工能力,对大中型机械设备和常用周转材料遵循先调剂、后购置的原则。在总体调剂不能满足需求的情况下,由公司统一购置后租赁给各项目部及对外出租(见附后机械设备名录),其余专用设备与周转材料由各项目部申请批准后自行购置。 4.1.1公司所属各单位根据年度生产经营计划结合现有设备与周转材料状况,在当年度的12月底前编制下年度设备和周转材料更新计划报公司财务部,由公司财务部分析汇总后报公司董事会审批。 4.1.2各部门、各项目部根据使用需求编制设备与周转材料使用计划报公司财务部。公司财务部会同设工程部、办公室在充分调配现有设备和周转材料或外租设备和周转材料仍然不能满足需求的情况下,办理设备购置和周转材料申请,报公司领导审批。 4.1.3公司财务部根据批准的购置申请单,会同工程部、办公室组织有关人员进行比价采购,确定供货商,签订供货合同,明确双方的权利和义务。未经申请与批准,各项目部不得自行购买设备。 4.1.4所属各单位对未纳入公司租赁范围内的专用设备与周转材料,由其职能管理部门根据生产状况和需求,编制年度专用设备更新和周转材料釆购计划,经所属各单位领导研究后,报财务部及公司分管领导审核,并纳入公司年度计划中报公司董事会批准。实施购置前,须填报专用设备更新与周转材料采购申请单,报董事长批准,实行比价采购。 4.2机动车辆、压力容器等特种设备的购置,还需按国家有关规定办理相关手续。 4.2.1特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备,禁止使用国家明令淘汰或已经报废的特种设备。 4.2.2特种设备应当在特种设备投入使用前向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得使用登记证书,登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 4.2.3特种设备安装(拆除)单位应具备相应的资质,安装(拆除)施工人员应具备相应的能力和资格,安装(拆除)特种设备前应编制技术方案。项目部安

电气一次设备过热的原因和对策(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电气一次设备过热的原因和对策(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2076-33 电气一次设备过热的原因和对策(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 对电气一次设备过热故障进行了分析,指出了接触面接触不良和过载是电气设备过热的主要原因。提出的预防办法是:点检时及时发现过热缺陷或隐患;定期按标准检修、测试导电接触面;定期对电气设备进行热像仪测试;发现异常或直阻超标尽快进行处理。关键词:电气设备过热 直阻超标点检定修电气设备的主要功能是用来传输、分配电能和转换电能的,这些功能的实现最终是通过电流的流通来完成的。利用电流通过导体发热的这个特性,已有许多电器产品服务于人类,如电炊具、加热器等;但是,如果对电阻这个固有的特性不加以监督和限制,则会危及电气设备的安全运行,导致设备损坏或停电事故,甚至酿成重大火灾事故。

设施设备安全管理制度

设施设备安全管理制度 设备设施安全管理工作必须坚持“安全第一、预防为主,全员参与、综合治理”的方针;必须坚持设备与生产全过程的系统管理方式;必须坚持不断更新改造;提高安全技术水平的原则;能及时有效地消除设备运行过程中的不安全因素,确保企业财产和人身安全。 1、设备设施选购 (1)必须坚持“安全高于一切”的设备设施选购原则,要求做到设备运行中,在保证自身安全的同时,确保操作工的安全。 (2)设备管理人员应根据本企业生产特点,工艺要求广泛搜集信息(包括:国际、国内本行业的生产技术水平,设备安全可靠程度。价格、售后服务等);经过论证提出初步意见报站长批准实施。 2、设备设施使用前的管理工作 (1)制定安全操作规程; (2)制定设备维护保养责任制; (3)安装安全防护装置; (4)员工培训,内容包括设备原理、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等,经考验合格后,方可持证上岗。

3、设备设施使用中的管理工作 (1)严格执行《设备安全管理制度》,由站长和设备管理人员共同落实; (2)设备操作工人须每天对自己所使用机器做好日常保养工作,生产过程中设备发生故障应及时给予排除; (3)为了便于操作工日常维护保养,有设备管理人员、工程技术人员共同按照技术要求,由部门经理和设备管理人员负责检查实施; (4)预检预修,是确保设备正常运转,避免发生事故的有效措施,设备管理人员根据设备状况和使用寿命,预先制定出安全检修周期和检修内容,落实专人负责实施,将设备质量保持在最好状态,确保设备从本质上的安全性。 4、设备设施维护保养制度 (1)设备运行与维护坚持“实行专人负责,共同管理”的原则,精心养护,保证设备安全,负责人调离,立即配备新人。 (2)操作人员要做好以下工作: ①自觉爱护设备,严格遵守操作规程,不得违规操作; ②管线,阀门做到不渗不漏; ③做好设备班前、班中、班后按照要求经常性的加注润滑油。防止过度磨损 ④设备要定期更换、强制保养、保持技术状况良好;

消防设备的过载保护(任元会定稿)

消防设备的过载保护 李兴龙 (苏州工业园区建设工程设计施工图审查有限公司,215028,江苏) 在施工图的审查工作中,笔者发现工程设计人员对于GB 50054—1995《低压配电设计规范》第4.3.5条理解各不相同,设计图纸也多种多样,违反这一强制性条文的情形占了很大的比例。如何理解规范的这个条文?这个条文引发出哪些问题?下面笔者从规范条文角度进行解读。 1 规范适用于消防设备过载保护的条文 GB 50054—1995《低压配电设计规范》第4.3.5条规定:突然断电比过载造成的损失更大的线路,其过载保护应作用于信号而不应作用于切断电路[1][2]。这条规定被列入《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2009年版》,是建设工程设计施工图关于消防设备配电审查的重点内容,尽管此条并不局限于消防设备配电。 同时,该规范第4.1.3条还规定:对电动机、电焊机等用电设备的配电线路的保护,除应符合本章要求外,尚应符合现行国家标准GB 50055-1993《通用用电设备配电设计规范》的规定。一般人理解的是,GB 50055-1993第2.4.6条所述“……但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号[3]”和GB 50054—1995第4.3.5条遥相呼应。于是,设计图纸不问青红皂白,凡是消防设备的主电路都要求热继电器在过载时只发出报警信号,而不切断电源。笔者认为这实在有些片面,应根据消防设备有无备用设备来具体分析,下面进行详细讨论。 2 对规范关于消防设备过载保护的理解 由于GB 50054—1995编制的年代久远,对于我们关心的消防设备配电而言,第4.3.5条的条文“仅仅”解释了为什么过载保护应作用于信号而不应作用于切断电源。这点很好理解。但是,这个解释还不足以解决工程中的诸多实际问题。因此,引发出一些技术上的争论就在所难免了。 2.1 问题一:消防配电线路是否应配置过载保护? 《建设工程施工图设计审查技术问答》中指出:设复式脱扣器在过载时会跳闸切断电源(除非加大整定电流,使其达到计算电流的1.5~2倍)以及不设过载保护(热过载继电器)均不符合GB 50054—1995第4.3.5条的规定[4]。明确要求消防设备电动机主电路必须设置过载保护。这是为什么呢? 经典的流体力学理论表明,对于大部分流体传输设备(比如风机、水泵)而言,其输出流量与其转速成正比,输出扬程或者风压与其转速的平方成正比,输出的轴功率与其转速的立方成正比。显然,随着水泵和风机转速的升高,此类设备将要过载。而GB 50055-1994第2.4.6条规定:对运行中容易过载的电动机应装设过载保护[1]。 所以,对于消防水泵、防排烟风机等可能过载的消防设备,应根据具体情况(设备有无备用)设置消防设备过载保护动作于切断电源或仅动作于报警信号(动作于切断电源时,必须确保有一套消防设备处于工作状态)。 2.2 问题二:消防设备过载保护应动作于切断电源还是仅动作于报警信号? 根据GB 50055—1993第2.4.6条:消防设备在过载时仍应该继续工作[3]。那么,是不是不加区分,不管消防设备有没有备用,都要求过载保护动作于报警信号呢?从笔者审图情况来看,大部分图纸确实都是如此执行的。 其实,在《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则》里,就已经提示了:无备用泵的消防泵和排烟风机的过载保护的热继电器触点,不动作于切断其控制电路,而发出报警信号[5]。注意这里的前提是“无备用”的情况(在有备用设备的情况下,应强调能确保在规定的时间内自动切换,并持续可靠地运行),很多设计人员忽视了这一点。另外,GB 50055—1993第2.4.6条的条文

设备维修保养管理系统____解决方案__需求分析_设计

长安电信客户维修管理系 统 初步提案 2013年4月8日

目录 一、需求分析················································································- 3 - 二、使用本系统的好处································································- 5 - 三、开发技术················································································- 6 - 四、系统特点及功能····································································- 7 -

前言 随着我国改革开放的不断深入,各个行业引进了大量先进的设备,这些设备自动化程度高、速度快、质量好,使企业取得了较好的经济效益。这些设备随着使用年限增加,会造成一些零、部件的磨损或损坏,除自然磨损外,有些部件是因设备运行条件太差,加剧了部件的磨损或损坏,如果得不到正常维护、保养,会使设备的技术性能下降。为保证生产顺利进行,提高设备的完好率,降低维修费用,避免不必要的损失,加强设备维护保养工作是非常重要的。针对这一紧迫的市场需求大力研发,及时推出了“设备维修保养管理系统”等多个适用于各个行业信息化领域的解决方案,为各行各业实现跨越式发展起到了很大的促进作用。 近代工业的特色之一,可说是机械化、自动化。但设备越迈向高度化,复杂的机械装置越难使人随心所欲地操作。因此,迈入机械化、自动化的工厂,大多烦脑着很多的问题,比如,设备的润滑,维修和更新等。基于以上的考虑,我们认为开发一种信息化管理服务系统对于大部分企业是有积极的社会意义的。 随着现代制造设备的高科技化、结构复杂化、自动化程度的提高,设备维修的难度越来越大。设备的故障、微小停机、综合利用率低常常会给企业造成巨大的经济损失。针对这一系列问题,克服技术难题,开发出了适合各企业需求的《设备维修保养管理系统》。 一、需求分析 机械设备由于受施工条件、地质条件及使用过程中的许多不确定因素的影响,造成在使用过程中设备的过早损坏及报废,给企业造成了一定的损失,如何对设备进行科学合理的维修与保养,保证设备保持良好的技术状态,是保障设备正常进行的基本手段。传统的评价考核中,侧重于机械完好率、利用率等指标,而常常忽视了经济指标,极不利于设备的技术进步与企业经济效益的提高。评价机械设备的维修质量中,重要的经济指标应该是机械的“寿命周期费用”,即设备的原始费用与使用费用的总和。

设备设施管理制度

沈阳翟家水务有限责任公司

设备设施管理制度 第一章总则 第一条为了加强设备管理,提高生产技术装备水平和经济效益,使设备设施管理更加制度化、系统化,保障城市供水安全可靠,特制定本制度。 第二条本制度所指的设备是集团所属范围内,所有构成固定资产设备。包括: 专用设备、通用设备、其它生产设备。 第三条本制度适用范围:本集团及所属各公司。 第四条设备管理的主要任务是:对设备进行综合管理,保持设备完好、提高设备管理和维修技术现代化水平;充分发挥设备效能,取得良好的设备投资效益。采用先进的管理方法和维修技术,提高和完善企业设备的技术升级。 第二章管理机构与职责 第五条设备管理实行三级管理。集团为一级管理单位,供水发展公司、水务运营公司、自来水总公司、排水管理处及振兴环保集团为二级管理单位,水厂、营业处、中心及直属单位等为三级管理单位。第六条各设备使用单位,为设备设施管理的责任主体。设备设施基本管理制度、管理细则和操作规程由供水发展公司、水务运营公司、排水管理处、振兴环保及自来水总公司在集团指导下组织制定,并由集团审定后实施。实行逐级管理,落实到班组及个人。 第七条生产运营处的主要职责: 第一款集团设备设施(设备设施包括集团范围内的取水、排水、污

水处理等设备设施、输配电及电气设备设施、水处理工艺设备设施、泵站设备设施、生产辅助设备设施及各类车辆与机械设备等)的统筹管理与协调。 第二款制定年度设备购置、大修理计划并对完成情况进行跟踪与考核。 第三款组织审定设备设施管理规章制度、标准,并对其执行情况进行监督、考核。 第四款负责春、秋季设备检修项目及方案的审定和统筹管理与协调。第五款组织集团设备设施报废的鉴定及设备设施内调工作的协调。设备设施事故的调查与处理,提出防止类似事故发生的技术措施。第六款集团设备设施技术改造及升级工作的指导和监督。了解设备设施发展的科技动态,借鉴与推广先进的技术科研成果。 第七款对集团在装运行设备的使用、维护、保养进行监督管理。统计考核设备设施运行状况以及完好率。 第八条供水发展公司、水务运营公司、排水管理处、振兴环保、自来水总公司的主要职责 第一款负责组织本公司设备设施的日常管理与检查分析。 第二款负责组织编报并组织实施本公司年度固定资产设备及备品、配件的申请购置计划和年度设备维修和保养计划。 第三款供水发展公司对生产井的更新改造工作进行跟踪管理、技术把关。 第四款督促下属单位、部门在规定时限内处理生产设备设施故障。

相关文档