文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统暂态分析

电力系统暂态分析

电力系统暂态分析
电力系统暂态分析

(1)

一、(25分)简答

1.什么是电力系统短路故障?故障的类型有哪些?

2.列出电力系统的各电压等级对应的平均额定电压?

3.同步发电机三相短路时为什么要进行派克变换?

4.分裂电抗的作用是什么?

5.简述运算曲线法计算三相短路电流的步骤。

二、(15分)下图为一无穷大功率电源供电系统,设在K点发生三相短路,如果设计要求

通过电源的冲击电流不得超过30 KA,问并行敷设的电缆线路最多容许几条?

(K M=1.8)

三、(15分)某系统接线及各元件参数如上图所示,设在f 点发生三相短路。若选S B=100

MV A,U B=U av,试计算:

(1) 电源G及系统S对f 点的转移电抗x Gf、x Sf。

(2) 如果根据运算曲线查得t = 0.2 秒时电源G的短路电流标么值为I G02.''=2.6,

则t = 0.2 秒时短路点总电流的有名值是多少?

四、(10分)系统接线如图所示, 当f 点发生不对称接地短路故障时, 试作出相应的各序

等值网络。(略去各元件电阻和所有对地导纳及变压器励磁导纳)

五、(10分)如图所示系统,电抗为归算到统一基准值下的标么值(S B =100MVA ,U B =平均额定

电压),用正序等效定则计算以下各种情况短路时,短路点的A 相正序电流有名值,(1)三相短路;(2)A 相接地短路;

六、(10分)如图所示系统,求发电机电势E q 和静态稳定储备系数K p ?(注:图中参

数为归算到统一基准值下的标么值S B =100MV A ,U B =平均额定电压)

七、(15分)有一简单系统,已知发电机参数2.0='d

x ,E? =1.2,原动机功率P T =1.5,线路参数如图所示,无穷大电源电压0

00.1∠=c U ,如果开关K 突然合上,电容电抗Xc=0.3试判断该系统能否保持暂态稳定?

(2)

一、简答(25分)

1. 什么是短路?简述短路的现象和危害?

2. 什么是短路冲击电流?出现冲击电流的条件是什么?

3. 为什么同步发电机定、转子绕组的电感系数矩阵中会有零元素?

4. 变压器中性点接小电阻的作用是什么?简要分析理由。

5. 什么是静态稳定、暂态稳定,其主要区别是什么?

二、(10分)电力系统接线如图所示,元件参数标于图中,用标么值的近似计算法计

算各元件电抗标么值(S B =50MV A ,U B =平均额定电压)。

三、(10

分)电力系统接线如图所示,元件参数标于图中,当K 点发生三相短路时,

若要使短路后0.2S 的短路功率S d 不大于100MV A ,试求线路允许的电抗有名值(S B =100MV A ,U B =平均额定电压)?

K

四、(15分)如图所示系统,电抗为归算到统一基准值下的标么值(S B =100MV A ,U B =

平均额定电压),计算BC 相接地短路时,短路点A 相各序电流有名值及中性点电压。

X 1 X 0X 1=X n =0.1

K

五、(15分)试用物理方法分析系统保持静态稳定的条件是 0>δd dP E 。

六、(15分)一简单系统如图所示,已知发电机参数x 'd =0.2,E? =1.2,原动机功率P T

=1.5,线路参数如图所示,无穷大电源电压U c =1.0∠0?,如果在K 点突然发生三相短路,短路后转子角度增加20o时,C 跳开,B 在C 跳开后转子角度增加20o才跳开,试判断该系统能否保持暂态稳定?

七、(10分)试画出下图中当f 2点发生不对称接地短路时的零序等值电路图。(略去各

元件电阻和所有对地导纳及变压器励磁导纳)

(3)

一、简答(25分)

6.简述短路的现象和危害?

7.列出电力系统的各电压等级及其对应的平均额定电压?

8.为什么在分析同步发电机三相短路电流过程时要进行派克变换?

9.输电线路中串联电容在电力系统中的作用是什么?

5.静态稳定及暂态稳定的区别是什么?

二、(15分)已知同步发电机的参数为X d=1.0, X q=0.6, X d?=0.3, cosΦ=0.85滞后,当电流、电

压标么值均为1时,求发电机的空载电势Eq、虚构电势E Q、暂态电势Eq?和E?, 并作电流电压相量图。

三、(15分)电力系统接线如图所示,元件参数标于图中,系统S的短路容量为2000MVA当

K点发生三相短路时,试计算: (S B=100MV A,U B=平均额定电压)

(1)短路点的短路电流周期分量起始值I?

(2)发电机对K点的计算电抗X Gf。

四、(15分)如图所示系统,电抗为归算到统一基准值下的标么值(S

B =100MVA,U

B

=平均额定

电压),用正序等效定则计算以下各种情况短路时,短路点的A相正序电流有名值,(1)三相短路;(2)A相接地短路;(3)BC相接地短路。(4)两相短路。

五、(15分)图示系统, 一并联电抗通过一开关挂在线路的中端,参数已在图中给出,求(1)

开关断开时,发电机的最大出力;(2)假设E ?=常数,开关闭合时发电机的最大出力为多少,系统的静态稳定性比原来如何?

六、(15分)有一简单系统,已知发电机参数2.0='d

x ,E? =1.2,原动机功率5.1=T P ,线路参数如图所示,无穷大电源电压0

00.1∠=c U ,如果因为保护误动致使断路器B 突然跳开,试判断该系统能否保持暂态稳定?

七、(15分)试画出下图中当f 1和f 2点分别发生单相接地短路时的零序等值电路图。(略去

各元件电阻和所有对地导纳及变压器励磁导纳)

(4)

一、简答(18分)

1. 同步发电机出口突然发生三相短路后,定子绕组和转子绕组会产生哪些电

流分量?各按什么时间常数衰减?

2. 说出静态稳定和暂态稳定的区别,并分别说出三种提高静态稳定和暂态稳

定的措施。

3. 比较下列几种情况下输电线路阻抗的大小。

(1). 单回输电线零序阻抗 Z (0)和双回输电线零序阻抗Z (0)(2) 。

(2).单回输电线零序阻抗 Z (0)和有架空地线的单回输电线零序阻抗 Z (0)(w) 。

(3). 单回输电线零序阻抗 Z (0) 和单回输电线正序阻抗Z (1) 。 二、(13分)

8.0cos ,2.0,6.0,2.1=='==?d

q d x x x 滞后。试求额定运行时的空载电势E q 、虚构电势E Q 、暂态电势'E q 和'E , 并作电流电压相量图。 三、(13分)

电力系统接线和元件参数如图所示,当K 点发生三相短路时,计算

(1) 电源G1和G2对K 点的转移阻抗 (2) G1和G2对K 的计算阻抗

(3) t=0s 时短路点总电流的标么值及有名值各是多少? (4) 若依运算曲线查得t=0.2s 电源G1和G2的短路电流标么值

分别为2.44和2.05,求t=0.2s 时短路点总电流的有名值为多少?

(S B =50MVA ,U B =平均额定电压)。

四、(20分)

如图所示的简单系统,当K 点发生A 相接地短路时,求发电机端各相电流和电压的有名值及经阻抗Xn 接地的变压器中性点电压。(注:图中参数为归算到统一基准值下的标么值S B =100MVA ,U B =平均额定电压,设系统短路前空载)

10.5K V

37K V

X 1=X 2=0.1

X 0 = 0.3

X 1=0.15 1K

X n =0.1

五、(16分)

已知计及阻尼功率后发电机转子运动方程(增量形式)为:

d dt d dt T D dP d J E ?????δ

ωωωωδδδ=?=-?+??

????????????????

?

??010 试用小干扰法推导该系统保持静态稳定的条件。

六、(20分)

一简单系统如图所示,已知发电机参数15.0='d

x ,05.0

=s x ,'E =1.2,原动机功率5.1=T P ,线路参数如图所示,无穷大电源电压0

00.1∠=c U ,如果在线路末端断路器C 处突然发生三相短路,短路后转子角度增加?15时,C 跳开,B 在C 跳开后转子角度增加?15才跳开,试判断该系统能否保持暂态稳定?

(5)

一、填空及简答(18分)

1. 选择填空: (供选答案均为 ①变数 ②常数 ③零)

凸极同步发电机定子各相绕组的自感系数是( );定子各相绕组间的互感系数是( );转子各绕组的自感系数是( );励磁绕组与D 轴阻尼绕组间的互感系数是( );励磁绕组与Q 轴阻尼绕组间的互感系数是( );定子绕组与转子绕组间的互感系数是( )。 4. 同步发电机出口突然发生三相短路后,定子绕组和转子绕组会产生哪些电流分量?各按什么时间常数衰减?

5. 说出三种提高电力系统静态稳定性的措施。 二、(12分)已知隐极同步发电机的参数为

8.0cos ,3.0,0.1=='=?d

d x x 滞后。试求额定运行时的空载电势E q 、暂态电势'E q

, 并作电流电压相量图 三、(12分)电力系统接线如图所示,元件参数标于图中,当K 点发生三相短路时,

计算发电机G 1 和G 2对K 点的转移电抗。

四、(13分)

系统接线如图所示, 当 f 点发生不对称接地短路故障时, 试作出相应的零序等值网络。(略去各元件电阻和所有对地导纳及变压器励磁导纳)

五、(15分)

如图所示的简单系统,当K 点发生BC 两相接地短路时,求故障点各相电流和电压的有名值。(注:图中参数为归算到统一基准值下的标么值S B =100MVA ,U B =平均额定电压,设系统短路前空载)

X 0= 0.2

X 1=X 2=0.1

X 0 = 0.3

X 1=0.15

六、(15分)

图示系统, 一并联电抗通过一开关挂在线路的中端,求(1)开关断开时的参数已在图中给出,求发电机的最大出力;(2)假设自动调节励磁装置不动作,开关合上后,发电机的最大出力为多少,系统的静态稳定性比原来如何?

七、(15分)

有一简单系统,已知发电机参数2.0='d

x ,'E =1.2,原动机功率5.1=T P ,线

路参数如图所示,无穷大电源电压0

00.1∠=c

U

,如果在线路始端突然发生三相

短路,短路后转子角度增加?30时,才切除故障线路,试判断该系统能否保持暂态稳定?

P 0=1 Q 0=0.8

U

=1.0∠00

电力系统暂态分析要点总结

第一章 1.短路的概念和类型 概念:指一切不正常的相与相与地(对于中性点接地的系统)之间发生通路或同一绕组之间的匝间非 正常连通的情况。类型:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 2.电力系统发生短路故障会对系统本身造成什么危害? 1)短路故障是短路点附近的支路中出现比正常值大许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应,导体间将产生巨大的机械应力,可能破坏导体和它们的支架。 2)比设备额定电流大许多倍的短路电流通过设备,会使设备发热增加,可能烧毁设备。 3)短路电流在短路点可能产生电弧,引发火灾。 4)短路时系统电压大幅度下降,对用户造成很大影响。严重时会导致系统电压崩溃,造成电网大面积停电。 5)短路故障可能造成并列运行的发电机失去同步,破坏系统稳定,造成大面积停电。这是短路故障的最严重后果。 6)发生不对称短路时,不平衡电流可能产生较大的磁通在邻近的电路内感应出很大的电动势,干扰附近的通信线路和信号系统,危及设备和人身安全。 7)不对称短路产生的负序电流和电压会对发电机造成损坏,破坏发电机的安全,缩短发电机的使用寿命。3.同步发电机三相短路时为什么进行派克变换? 目的是将同步发电机的变系数微分方程式转化为常系数微分方程式,从而为研究同步发电机的运行问 题提供了一种简捷、准确的方法。 4.同步发电机磁链方程的电感系数矩阵中为什么会有变数、常数或零? 变数:因为定子绕组的自感系数、互感系数以及定子绕组和转子绕组间的互感系数与定子绕组和转子绕 组的相对位置θ角有关,变化周期前两者为π,后者为2π。根本原因是在静止的定子空间有旋转的转子。 常数:转子绕组随转子旋转,对于其电流产生的磁通,其此路的磁阻总不便,因此转子各绕组自感系数 为常数,同理转子各绕组间的互感系数也为常数,两个直轴绕组互感系数也为常数。 零:因为无论转子的位置如何,转子的直轴绕组和交轴绕组永远互相垂直,因此它们之间的互感系数 为零。 5.同步发电机三相短路后,短路电流包含哪些分量?各按什么时间常数衰减? 1)定子短路电流包含二倍频分量、直流分量和交流分量;励磁绕组的包含交流分量和直流分量;D轴 阻尼绕组的包含交流分量和直流分量;Q轴阻尼包含交流分量。 2)定子绕组基频交流分量、励磁绕组直流分量和阻尼绕组直流分量在次暂态时按Td’’和Tq’’衰减,在暂 态情况下按Td’衰减;定子绕组的直流分量、二倍频分量和励磁绕组交流分量按Ta衰减。 6.用物理过程分析同步发电机三相短路后各绕组短路电流包含哪些分量? 短路前,定子电流为iwo,转子电流为ifo;三相短路时,定子由于外接阻抗减小,引起一个强制交流 分量△iw,定子绕组电流增大,相应电枢反应磁链增大。励磁绕组为保持磁链守恒,将增加一个直流分 量△ifɑ,其切割定子使定子产生交流分量△iw’。 定子绕组中iwo,iw,iw’不能守恒,所以必产生一个脉动直流,可将其分解为恒定直流分量和二倍频 交流分量。由于励磁绕组切割定子绕组磁场,因此励磁绕组与定子中脉动直流感应出一个交变电流△ifw。 又因为D轴阻尼与励磁回路平行,所以同样含有交流分量和直流分量。 由于假设定子回路电阻为零,定子基频交流只有直轴方向电枢反应因此Q轴绕组中只有基频交流分量 而没有直流分量。 第四章 1.额定转速同为3000转/分的汽轮发电机和水轮发电机,哪一个启动比较快? 水轮发电机启动较快。 2.水轮机的转动惯量比汽轮机大好几倍,为什么惯性时间常数Tj比汽轮机小? 水轮机极对数多于汽轮机的极对数,由n=60f/p得水轮机的额定转速小于汽轮机的转速,又因为惯性时 间常数为Tj=2.74GD2n2/(1000S B),所以T正比于n2,所以水轮机的Tj比汽轮机小。 3.什么是电力系统稳定性?什么是电力系统静态稳定、暂态稳定?区别? (1)电力系统稳定性:指当电力系统在某一运行状态下突然受到某种干扰后,能否经过一定时间后又

电力系统暂态分析期末复习重点

1、无限大功率电源的特点是什么?无限大功率电源供电情况下,发生三相短路时,短路电流中包含有哪些电流分量,这些电流分量的变化规律是什么? 答:无限大功率电源的特点是频率恒定、端电压恒定;短路电流中包含有基频交流分量(周期分量)和非周期分量;周期分量不衰减,而非周期分量从短路开始的起始值逐渐衰减到零。 2、中性点直接接地电力系统,发生概率最高的是那种短路?中性点直接接地电力系统发生概率最高的是单相接地短路;对电力系统并列运行暂态稳定性影响最大是三相短路。 3、输电线路装设重合闸装置为什么可以提高电力系统并列运行的暂态稳纵向故障 纵向故障指电力系统断线故障(非全相运行),它包括一相断线和两相断线两种形式。 2、负序分量 是三相同频不对称正弦量的分量之一其特点是三相辐值相等频率相同、相位依次相差1200、相序为C -B -A -C 。 4、转移阻抗 转移阻抗是在经网络等效变换消去除短路点和电源节点后,所得网形网络中电源节点与短路点之间的连接阻抗。 5、同步发电机并列运行的暂态稳定性 答:同步发电机并列运行的暂态稳定性指受到大干扰作用后,发电机保持同步运行的能力,能则称为暂态稳定,不能则称为暂态不稳定。 6、等面积定则 答:在暂态稳定的前提下,必有加速面积等于减速面积,这一定则称为等面积定则。 8、在隐极式发电机的原始磁链方程中,那些电感系数是常数?哪些是变化的?变化的原因是什么? 答:在隐极式发电机的原始磁链方程中,转子各绕组的自感系数、转子绕组之间的互感系数、定子绕组的自感系数、定子各绕组之间的互感系数均为常数;定子三相绕组与转子各绕组之间的互感系数是变化的,变化的原因是转子旋转时,定子绕组和转子绕组之间存在相对位置的周期性改变。 9、提高电力系统并列运行静态稳定性的根本措施是什么?具体措施有那些? 答:提高电力系统并列运行静态稳定性的根本措施是缩短“电气距离”,具体的措施有: 1)采用分裂导线2)线路串联电力电容器;3)采用先进的励磁调节装置;4)提高输电线路的电压等级; 5)改善系统结构和选择适当的系统运行方式; 10、简单电力系统同步发电机并列运行暂态稳定的条件是什么? 简单电力系统同步发电机并列运行暂态稳定的条件是受扰运动中加速面积小于最大减速面积。 11、转移电抗与计算电抗有何异同? 答:相同点是:转移电抗和计算电抗都是网络经化简消去除电源点和短路点之外的所有节点后,连接短路点与电源点的电抗标幺值。不同的是:转移电抗是以统一的功率基准值BS 为基准的电抗标幺值;计算电抗是以电源的额定容量NS 为基准的电抗标幺值。 12、简述应用对称分量法计算不对称短路故障处短路电流的步骤。 答:(1)绘制三序等值电路,计算三序等值电路参数; ② 对三序等值电路进行化简,得到三序等效网络(或三序电压平衡方程); ③ 列故障处边界条件方程; ④ 根据边界条件方程绘制复合序网,求取故障处基本相的三序电流分量(或利用三序电压方程和边界条件方程求解故障处基本相三序电流分量) ⑤ 利用对称分量法公式,根据故障处基本相三序电流分量求故障处各相电流。 2、短路的危害 答:短路的主要危害主要体现在以下方面: 1)短路电流大幅度增大引起的导体发热和电动力增大的危害; 2)短路时电压大幅度下降引起的危害; 3)不对称短路时出现的负序电流对旋转电机的影响和零序电流对通讯的干扰。 1、短路电流最大有效值出现在(1)。A 、短路发生后约半个周期时; 2、利用对称分量法分析计算电力系统不对称故障时,应选(2)相作为分析计算的基本相。B 、特殊相 3、关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的是(3)。C 、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减到其稳态值。 4、不管电力系统发生什么类型的不对称短路,短路电流中一定存在(2)。 B 、正序分量和负序分量; 5、在简单电力系统中,如某点的三序阻抗021∑∑∑==Z Z Z ,则在该地点发生不同类型短路故障时,按对发电机并列运行暂态稳定 性影响从大到小排序,应为(2)。B 、三相短路、两相短路接地、两相短路、单相接地短路; 6、发电机-变压器单元接线,变压器高压侧母线上短路时,短路电流冲击系数应取(2)。B 、1.8; 7、电力系统在事故后运行方式下,对并列运行静态稳定储备系数(%)P K 的要求是()。C 、(%)P K ≧10。 8、下述各组中,完全能够提高电力系统并列运行暂态稳定性的一组是(2)。 B 、变压器中性点经小电阻接地、线路装设重合闸装置、快速切除线路故障; 9、对于三相三柱式变压器,其正序参数、负序参数和零序参数的关系是(2)。 B 、正序参数与负序参数相同,与零序参数不同; 10、分析计算电力系统并列运行静态稳定性的小干扰法和分析计算电力系统并列运行暂态稳定性的分段计算法,就其实质而言都是为

电力系统暂态分析考点总结

一、绪论 1.电力系统的运行状态由运行参量来描述,运行参量包括:功率,电压,电流, 频率以及电动势向量间的角位移等。 2.电力系统的运行状态有两种:稳态和暂态。 3.暂态过程分为机电过程和电磁过程。其中机电过程是由于机械转矩和电磁转 矩(或功率)之间的不平衡引起的。 4.电磁暂态过程主要分析短路故障后电网电流,电压的变化;机电过程(稳定 问题)主要分析发电机组转子的运动规律。 第一章电力系统故障分析的基本知识 1.短路,是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接。 2.三相系统中短路的基本类型:三相短路接地;两相短路接地;两相短路;单 相短路接地。 3.三相短路时三相回路依旧是对称的,故称为对称短路;其他几种短路均使三 相回路不对称,故称为不对称短路。 4.产生短路的主要原因:电气设备载流部分的相间绝缘或相对地绝缘被损坏。 5.短路对电力系统的危害(电源——线路——负荷) 一、短路电流的热效应会引起导体和绝缘的损坏;有短路电流流过时导体 会受到很大的冲击力的作用;短路点的电弧可能会烧坏电气设备。 二、短路会引起电网的电压降低,使异步电机(最主要的电力负荷)的电磁 转矩降低,电机转速减慢甚至停转,从而造成产品的报废和设备的损坏。 三、系统中发生短路相当于改变了电网结构,会引起系统中功率分布的变化, 使发电机的输入输出功率不平衡,引起发电机失去同步,破坏系统的稳 定性。 四、对通信系统产生干扰。 6.如何降低短路电流发生的概率 一、线路始端添加电抗器 二、添加继电保护装置 三、添加自动重合闸装置 7.短路计算的目的

一、电气设备的合理选择 二、继电保护装置的计算与整定 三、电力系统接线方式的合理选择 8.电抗器在电力系统中用来限制短路电流,而不是变换能量。 9.平均额定电压(kV) 10.无限大功率电源:电源电压幅值和功率均为恒定的电源。 一、电源功率无限大:外电路发生短路引起的功率改变对于电源来说可以 忽略不计。 二、无限大功率电源可以看作是无数个有限大功率电源并联而成,内阻抗 为零,电源电压保持恒定。 11.若供电电源内阻抗小于短路回路总阻抗的10%时,则可以认为供电电源为无 限大功率电源 12.无限大功率电源三相短路电流的表达式; 13.短路电流的直流分量; 14.短路电流的交流分量。

电力系统暂态分析课后答案(整理版)最新

第一章 1-2-1 对例1-2,取kV 1102 =B U ,MVA S B 30=,用准确和近似计算法计算参数标幺 值。 解:①准确计算法: 选取第二段为基本段,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,则其余两段的电压基准值分别为: 9.5kV kV 110121 5 .10211=?= =B B U k U kV 6.66 .6110 110 223=== k U U B B 电流基准值: kA U S I B B B 8.15 .9330 311=?== kA U S I B B B 16.0110 330 322=?== 3 2.62B I kA = == 各元件的电抗标幺值分别为: 发电机: 32.05.930305.1026.0221=??=*x 变压器1T : 121.05.3130 110121105.02222=??=*x 输电线路: 079.011030 804.02 3=? ?=*x 变压器2T : 21.011030 15110105.02224=??=*x 电抗器: 4.03 .062.26.6605.05=?? =*x 电缆线路: 14.06.630 5.208.026=??=*x

电源电动势标幺值: 16.15 .911 == *E ②近似算法: 取MVA S B 30=,各段电压电流基准值分别为: kV U B 5.101=,kA I B 65.15.10330 1=?= kV U B 1152= ,20.15B I kA = = kV U B 3.63= ,3 2.75B I kA = = 各元件电抗标幺值: 发电机: 26.05.1030 305.1026.0221=??=*x 变压器1T : 230 0.1050.131.5x *=? = 输电线路: 073.011530 804.023=??=*x 变压器2T : 430 0.1050.2115 x *=?= 电抗器: 44.03 .075 .23.6605.05=??=*x 电缆线路: 151.03.630 5.208.026=??=*x 电源电动势标幺值: 05.15.1011 ==*E 习题2 解:(1)准确计算: 3(110)115B B U U kV == 322220 115209.1121 B B U U kV k = =?= 312122010.51159.1121242 B B U U kV k k = =??= 各段的电流基准值为:

电力系统暂态分析试卷(B卷)

长沙理工大学拟题纸 课程编号 003023 拟题教研室(或老师)签名 马士英 教研室主任签名 课程名称(含档次) 电力系统暂态分析(B 卷) 专业层次(本、专) 本科 专 业 电气工程及其自动化 考试方式(开、闭卷) 闭卷 一、判断题(下述说法是否正确,在你认为正确的题号后打“√”,错误的打“×”,每小题2分, 共20分) 1、从严格的意义上讲,电力系统总是处于暂态过程之中。 ( ) 2、无限大电源的频率保持不变,而电压却随着负荷的变化而变化,负荷越大,电源的端电压 越低。 ( ) 3、不管同步发电机的类型如何,定子绕组与转子绕组之间互感系数都是变化的。 ( ) 4、对称分量法只能用于线性电力系统不对称故障的分析计算。 ( ) 5、派克变换前后,发电机气隙中的磁场保持不变。 ( ) 6、具有架空地线的输电线路,架空地线的导电性能越强,输电线路的零序阻抗越大。( ) 7、不对称短路时,发电机机端的零序电压最高。 ( ) 8、同步发电机转子的惯性时间常数J T 反映了转子惯性的大小。 ( ) 9、短路计算时的计算电抗是以发电机的额定容量为基准的电抗标幺值。 ( ) 10、切除部分负荷是在电力系统静态稳定性有被破坏的危机情况下,采取的临时措施。( ) 二、单项选择题(在每小题的三个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题3分,共30分) 1、短路电流最大有效值出现在( )。 A 、短路发生后约半个周期时; B 、短路发生瞬间; C 、短路发生后约1/4周期时。 2、利用对称分量法分析计算电力系统不对称故障时,应选( )相作为分析计算的基本相。 A 、故障相; B 、特殊相; C 、A 相。 3、关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的是( )。 A 、短路电流中除正序分量外,其它分量都将逐渐衰减到零; B 、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都不会衰减; C 、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减到 其稳态值。 4、不管电力系统发生什么类型的不对称短路,短路电流中一定存在( )。 A 、正序分量、负序分量和零序分量; B 、正序分量和负序分量; C 、零序分量。 5、在简单电力系统中,如某点的三序阻抗021∑∑∑==Z Z Z ,则在该地点发生不同类型短路故障 时,按对发电机并列运行暂态稳定性影响从大到小排序,应为( )。 A 、单相接地短路、两相短路、两相短路接地、三相短路; B 、三相短路、两相短路接地、两相短路、单相接地短路; C 、两相短路、两相短路接地、单相接地短路、三相短路。 共3页第1页

电力系统暂态分析(第四版)考试重点总结

第一章 电力系统故障分析的基础知识 1.(短路)故障 电力系统中相与相之间或相与地之间的非正常连接 类型 横向故障:短路故障;纵向故障:断线故障 危害 (1)短路时,由于回路阻抗减小及突然短路时的暂态过程,使短路电流急剧增加(短路 点距发电机电气距离愈近,短路电流越大) (2)短路初期,电流瞬时值最大,将引起导体及绝缘的严重发热甚至损坏;同时电气设备 的导体间将受到很大的电动力,可能引起导体或线圈变形以致损坏 (3)引起电网电压降低,靠近短路点处电压下降最多,影响用户用电设备的正常工作 (4)改变电网结构,引起系统中功率分布的变化,从而导致发电机输入输出功率的不平 衡,可能引起并列运行的发电机失去同步,破坏系统稳定,造成系统解列,引起大 面积停电(短路造成的最严重后果) (5)短路不平衡电流产生不平衡磁通,造成对通信系统的干扰 2.标幺值的计算 P6 3.无穷大功率电源 电源的电压和频率保持恒定,内阻抗为零 三相短路电流分量(1)稳态对称交流分量(2)衰减直流分量(衰减时间常数T a =L/R ,空载条件下短 路角满足/α - ? /=90 ? 时,直流分量起始值最大) 短路冲击电流 i M = K M I m ,K M :冲击系数 K M =1~2 短路电流最大有效值 ()2M m M 1-K 212 I +=I ; K M =1.8时,??? ??=252.1m I I M ;K M =1.9时,??? ? ?=262.1m I I M 第二章 同步发电机突然三相短路分析 1.三相短路电流分量 定子侧:直流分量,(近似)两倍基频交流分量,基频交流分量(两个衰减时间常数,暂态T d ''、次暂态T d ')转子侧:直流分量,基频交流分量 (暂态过程中,定子绕组中基频交流分量和转子中直流分量衰减时间常数相同,定子侧直流分 量和转子中基频交流分量衰减时间常数相同) 2.分析中引入的物理量及其物理意义 P27-P34 3.基频交流分量初始值的推导 (1)空载P34(2)负载P41 4.Park 变换 交流量→对称直流分量 将静止的abc 三相绕组中的物理量变换为旋转的dq0等值绕组中的物理量 5.空载短路电流表达式 P68 式(2-131) ()()000000'002t cos 1'12cos 1'12t cos 'θθθ+??? ??--??? ??+-+??????+??? ??-=---a a d T t q d q T t q d q d q T t d q d q a e x x E e x x E x E e x E x E i 6.自动调节励磁装置对短路电流的影响 自动调节励磁装置的动作将会使短路电流的基频交流分量增大,但由于励磁电流的增加是 一个逐步的过程,因而短路电流基频交流分量的初始值不会受到影响 第三章 电力系统三相短路电流的实用计算 1.简单系统短路电流交流分量初始值计算P82 2.计算机计算复杂系统短路电流交流分量初始值的原理及计算过程 P95 3.转移阻抗 即消去中间节点后网形网络中电源与短路点间的连接阻抗 第四章 对称分量法及电力系统元件的各序参数和等值电路 1.对称分量法 将三组不对称电流唯一地分解成三组对称的电流来处理 正序(1):幅值相等,相位相差 ,a 超前b 负序(2):幅值相等,相位与正序相反 零序(0):幅值相位相同 ()()()()()()()()()?????++=++=++=021021021c c c c b b b b a a a a F F F F F F F F F F F F ()()()???? ????????????????=??????????0a 2a 1a 22c b a 1a 1a 111F F F a a F F F

《电力系统分析》期末试卷

2017 — 2018 学年 第 二 学期 机电工程学院(系)15级电气工程及其自动化专业1、2班 《电力系统分析》期末试卷 注意事项: 一、单项选择题。(共50分,每小题2分) 1、下列说法不正确的是( )。 A. 电力系统中性点运行方式主要有中性点直接接地和中性点不接地两种。 B. 中性点直接接地系统一相接地时必须迅速切除三相。 C. 中性点不接地系统中一相接地时可短时间运行,不必迅速切除接地相。 D. 直接接地系统对绝缘水平的要求高,不接地系统对绝缘水平的要求低。 2、架空输电线路全换位的目的是( )。 A. 使三相线路的电阻参数相等 B. 使三相线路的电抗和电纳参数相等

C. 减小线路电抗 D. 减小线路电阻 3、下列说法不正确的是()。 A. 所谓一般线路,是指中等及中等以下长度的线路 B. 短线路是指长度不超过300km的架空线 C. 中长线路是指长度在100~300km之间的架空线路和不超过100km 的电缆线路 D. 长线路指长度超过300km的架空线路和超过100km的电缆线路 4、用来支持或悬挂导线并使导线与杆塔绝缘的器件是( ) 。 A. 杆塔 B. 金具 C. 绝缘子 D. 保护包皮 5、架空输电线路的电抗与导线之间几何平均距离的关系为()。 A. 几何平均距离越大,电抗越大 B. 几何平均距离越大,电抗越小 C. 输电线路的电抗与几何平均距离无关 D. 改变导线之间的几何平均距离可以明显改变线路的电抗 6、双绕组变压器的电抗()。 A. 可由空载损耗计算 B. 可由短路电压百分值计算 C. 可由短路损耗计算 D. 可由空载电流百分值计算 7、电力网络的无备用接线不包括()。 A. 单回路放射式 B. 单回路干线式 C. 单回路链式网络 D. 两端供电网络 8、关于电力系统等值电路参数计算时,变压器变比的选择,下述说法中正确的是()。 A. 精确计算时采用实际变比,近似计算时采用平均额定变比 B. 近似计算时,采用实际变比;精确计算时采用平均额定变比 C. 不管是精确计算还是近似计算均应采用额定变比 D. 不管是精确计算还是近似计算均应采用平均额定变比 9、变压器的运算负荷是()。 A. 变压器付方功率加上变压器阻抗的功率损耗 B. 变压器付方功率加上变压器导纳的功率损耗 C. 变压器副方功率加上变压器阻抗和导纳的功率损耗 D. 在C的基础上,再加上变压器所联线路导纳中的功率 10、三类节点中,只有一个且必须有一个的是()。 A.P-Q节点 B.P-V节点 C.平衡节点 D.都不是 11、对于输电线路,当P2R+Q2X<0时,首端电压与末端电压之间的关系

电力系统暂态分析(第三版)习题答案

第一章 电力系统分析基础知识 1-2-1 对例1-2,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,用准确和近似计算法计算参数标幺值。 解:①准确计算法: 选取第二段为基本段,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,则其余两段的电压基准值分别为:9.5kV kV 110121 5 .10211=?= =B B U k U kV 6.66 .6110110 2 23=== k U U B B 电流基准值: kA U S I B B B 8.15.9330 311=?== kA U S I B B B 16.0110 330 322=?== 各元件的电抗标幺值分别为: 发电机:32.05.930 305.1026.0221=??=*x 变压器1T :121.05.3130 110121105.02 222=?? =*x 输电线路:079.011030 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.011030 15110105.02 224=?? =*x 电抗器:4.03 .062.26.6605.05=??=*x 电缆线路:14.06.630 5.208.026=??=*x 电源电动势标幺值:16.15 .911 ==*E ②近似算法: 取MVA S B 30=,各段电压电流基准值分别为: kV U B 5.101=,kA I B 65.15.10330 1=?= kV U B 1152=,kA I B 15.0115 330 1=?=

kV U B 3.63=,kA I B 75.23 .6330 1=?= 各元件电抗标幺值: 发电机:26.05.1030 305.1026.0221=??=*x 变压器1T :11.05 .3130 115121105.0222=?? =*x 输电线路:073.0115 30 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.015 30 115115105.02 24=??=*x 电抗器:44.03 .075.23.6605.05=?? =*x 电缆线路:151.03.630 5.208.02 6=??=*x 电源电动势标幺值:05.15 .1011 ==*E 发电机:32.05.930 305.1026.0221=??=*x 变压器1T :121.05 .3130 110121105.02 222=??=*x 输电线路:079.011030 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.011030 15110105.02 224=?? =*x 电抗器:4.03 .062.26.6605.05=?? =*x 电缆线路:14.06.630 5.208.026=??=*x 电源电动势标幺值:16.15 .911 ==*E 1-3-1 在例1-4中,若6.3kV 母线的三相电压为: )cos(3.62αω+?= t U s a )120cos(3.62ο-+?=αωt U s a )120cos(3.62ο++?=αωt U s a

电力系统暂态分析重点及答案

单项选择题 1、短路电流最大有效值出现在(1)。A 、短路发生后约半个周期时; 2、利用对称分量法分析计算电力系统不对称故障时,应选(2)相作为分析计算的基本相。B 、特殊相 3、关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的是(3)。 C 、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减到其稳态值。 4、不管电力系统发生什么类型的不对称短路,短路电流中一定存在(2)。 B 、正序分量和负序分量; 5、在简单电力系统中,如某点的三序阻抗021 ∑∑∑==Z Z Z ,则在该地点发生不同类型短路故障时,按对发电机并列运行暂态稳定性影响从 大到小排序,应为(2)。B 、三相短路、两相短路接地、两相短路、单相接地短路; 6、发电机-变压器单元接线,变压器高压侧母线上短路时,短路电流冲击系数应取(2)。B 、1.8; 7、电力系统在事故后运行方式下,对并列运行静态稳定储备系数(%)P K 的要求是(3)。C 、(%)P K ≧10。 8、下述各组中,完全能够提高电力系统并列运行暂态稳定性的一组是(2)。 B 、变压器中性点经小电阻接地、线路装设重合闸装置、快速切除线路故障; 9、对于三相三柱式变压器,其正序参数、负序参数和零序参数的关系是(2)。 B 、正序参数与负序参数相同,与零序参数不同; 10、分析计算电力系统并列运行静态稳定性的小干扰法和分析计算电力系统并列运行暂态稳定性的分段计算法,就其实质 而言都是为了求(1)。A 、t -δ 曲线 1、计算12MW 以上机组机端短路冲击电流时,短路电流冲击系数应取(2)。 B 、1.9; 2、发电机三相电压为:)sin(αω+=t U u m a 、)120sin(0-+=αωt U u m b ,)120sin(0++=αωt U u m c ,如将短路发生时刻 作为时间的起点(0=t ),当短路前空载、短路回路阻抗角为800(感性)时,B 相短路电流中非周期分量取得最大值的条件是(2) B 、 0110=α; 3、具有阻尼绕组的凸极式同步发电机,机端发生三相短路时,电磁暂态过程中定子绕组中存在(1)。 A 、基频交流分量、倍频分量和非周期分量; 4、中性点直接接地系统中发生不对称短路时,故障处短路电流中(3)。 C 、可能存在,也可能不存在零序分量,应根据不对称短路类型确定。 5、在中性点直接接地的电力系统中,如电力系统某点不对称短路时的正序电抗、负序电抗和零序电抗的关系为)2()1() 0(22∑∑∑==Z Z Z , 则该点发生单相接地短路、两相短路、两相短路接地和三相短路时,按故障处正序电压从大到小的故障排列顺序是(3)。 C 、单相接地短路、两相短路、两相短路接地、三相短路。 6、中性点不接地系统中,同一点发生两相短路和两相短路接地两种故障情况下,故障相电流的大小关系为(1)。 A 、相等; 7、电力系统中,f 点发生两相经过渡阻抗Z f 短路时,正序增广网络中附加阻抗?Z 为(2) B 、f Z Z +∑)2(; 8、电力系统两相断线时的复合序网在形式上与(1)的复合序网相同。A 、单相金属性接地短路; 9、电力系统的暂态稳定性是指电力系统在受到(2)作用时的稳定性。B 、大干扰; 10、切除双回输电线路中的一回,对电力系统的影响是(2)。 B 、既会降低电力系统并列运行的静态稳定性,也会降低电力系统并列运行的暂态稳定性; 判断: 1、变压器中性点经小电阻接地可以提高接地短路情况下电力系统并列运行的暂态稳定性。(√) 2、对称分量法不能用于非线性电力网的不对称短路分析。(√) 3、不管电力系统中性点采用什么样的运行方式,其零序等值电路都是一样的。(╳) 4、在)0()2() 1(∑∑∑==x x x 的情况下,三相短路与单相接地短路时故障相的短路电流相同,因此它们对于电力系统并列运行暂态稳定性的影 响也相同。(╳) 5、输电线路采用单相重合闸与采用三相重合闸相比较,单相重合闸更有利于提高单相接地短路情况下电力系统并列运行的暂态稳定性。(√)

电力系统暂态分析的课件以及习题答案全集

1-2 发电机G 1和G 2具有相同的容量,他们的额定电压分别为 6.3 kV 和 10.5 kV 。若以其额定条件为基准的发电机电抗标幺值相等,这两台发电机电抗的欧姆数的比值是多少? 解: S G1=S G2 U G1=6.3kV U G2=10.5kV x G1*=x G2* 2111 *1G G G G U S x x = 2 2 2 2*2G G G G U S x x = 36.05 .103.62 2222 1 22212121====G G G G G G G G U U U U S S x x 1-3 如图所示的电力网,图中已标明各元件的参数。要求: ⑴准确计算各元件电抗的标幺值(采用变压器实际变比),基本级为I 段,U BI =10.5 kV 。 ⑵近似计算各元件电抗的标幺值(采用变压器平均额定变比)。 S B 取 100 MV A 。 100km III X ”d=0.15 10.5/121 kV 50MVA I II 10.5kV 110/6.6kV U k %=10.5 0.4Ω/km U k %=10.5 解 : (1) S B =100 MV A U BI =10.5 kV U BII =121kV kV U BIII 26.76.6110 121=?= 3.05 .105.105010015.02 222""*=??==BI N N B d d U U S S x x 175.05 .105.10601001005.10100%2 222* 1=??==BI N N B k T U U S S u x 2732.0121 1001004.02 21* =??==BII B L U S l x x 2892.0121 110301001005.10100%2 222* 2=??==BII N N B k T U U S S u x

电力系统暂态分析考试试题

电力系统暂态分析考试试题 (时间100分钟,满分100分) 一、判断题(下述说法是否正确,在你认为正确的题号后打“√”,错误的打“×”,每小题1分,共10分) 1、分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑负序电流分量的影响。() 2、任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量。() 3、发电机中性点经小电阻接地可以提高和改善电力系统两相短路和三相短路时并列运行的暂态稳定性。() 4、无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的周期分量不衰减,非周期分量也不衰减。() 5、中性点直接接地系统中,发生几率最多且危害最大的是单相接地短路。() 6、三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到零。() 7、短路电流在最恶劣短路情况下的最大瞬时值称为短路冲击电流。() 8、在不计发电机定子绕组电阻的情况下,机端短路时稳态短路电流为纯有功性质。() 9、三相系统中的基频交流分量变换到系统中仍为基频交流分量。() 10、不对称短路时,短路点负序电压最高,发电机机端正序电压最高。() 二、单项选择题(在每小题的三个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共20分) 1、近似计算法中,变压器的变比应采用()。 A、实际变比; B、额定变比; C、平均额定变比。 2、电力系统一相断线时的复合序网在形式上与()的复合序网相同。 A、单相接地短路; B、两相短路接地; C、两相短路。 3、电力系统的复杂故障是指()。 A、横向故障; B、纵向故障; C、电力系统中不同地点同时发生不对称故障。 4、如三相短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值,则B、C两相非周期分量电流起始值()。 A、大小相等,均等于A相非周期分量的一半; B、大小相等,均等于零; C、大小不相等。 5、下图所示网络中,f点发生三相短路时,关于短路点右侧网络中的电流正确的说法是()。 A、不存在电流; B、过渡过程中存在电流; C、电流始终存在。

电力系统暂态分析课程设计报告书

科技大学 电力系统稳态分析课程设计 题目:基于MATLAB的电力系 统复杂潮流分析 学生:建峰 学号:1167130207 专业:电气工程及其自动化 班级:电气2011—2班 指导教师:景霞

摘要 电力系统潮流计算是电网分析的基础应用,是对复杂电力系统正常和故障条件下稳态运行状态的计算。给定电力系统的网络结构、参数和决定电力系统运行状况的边界条件,确定电力系统运行的方法之一是朝流计算。 MATLAB是一种交互式、面向对象的程序设计语言,广泛应用于工业界与学术界,主要用于矩阵运算.采用迭代法,通过建立矩阵的修正方程来依次迭代,逐步逼近真值来计算出电力网的电压,功率分布。 PQ分解法是极坐标形式牛顿-拉潮流计算的一种简化计算方法,。P—Q分解法通过对电力系统具体特点的分析,对牛顿法修正方程式的雅可比矩阵进行了有效的简化和改进。由于这些简化只涉及修正方程式的系数矩阵,并未改变节点功率平衡方程和收敛判据,因不会降低计算结果的精度。 用手算和计算机算法对其进行设计。使用MATLAB软件进行编程,在很大程度上节省了存,减少了计算量。通过对本题计算我们了解了一些工程计算和解决工程问题的方法。 关键词:潮流计算,PQ分解法,MATLAB

Electrical power system complex tidal current analysis based on MATLAB Power Flow Analysis Grid computing is the basis of applications, the complex power system under normal and fault conditions for the calculation of steady state operation. Given the power system network structure, parameters and decisions operation of the power system boundary conditions, to determine the method of operation of the power system is one of North Korea flow calculation. MATLAB is an interactive, object-oriented programming language, widely used in industry and academia, mainly for matrix calculation. Using iteration, the amendment through the establishment of matrix iterative equation to turn, gradually moving towards a true value to calculate the voltage electricity grid, power distribution. PQ decomposition method is the form of polar coordinates Newton - the widening trend of a simplified calculation method. P-Q decomposition method adopted by the specific characteristics of the power system analysis, Newton’s Law of the Jacobian matrix formula has effectively simplified and improved. As a result of these simplified formula that involves only the coefficient matrix, the balance of power has not changed node equations and the convergence criterion, because the results will not reduce the accuracy. Use MATLAB software programming, saving memory to a large extent, reduce the amount of computation. By this calculation we understand that a number of engineering calculation and solve engineering problems

电力系统暂态分析习题答案

电力系统暂态分析习题答 案 Last revision on 21 December 2020

电力系统暂态分析李光琦 习题答案 第一章 电力系统分析基础知识 1-2-1 对例1-2,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,用准确和近似计算法计算参数标幺值。 解:①准确计算法: 选取第二段为基本段,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,则其余两段的电压基准值分别为:9.5kV kV 110121 5 .10211=?==B B U k U 电流基准值: 各元件的电抗标幺值分别为: 发电机:32.05.930 305.1026.0221=??=*x 变压器1T :121.05 .3130 110121105.02 222=??=*x 输电线路:079.0110 30 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.0110 30 15110105.02224=??=*x 电抗器:4.03 .062.26.6605.05=?? =*x 电缆线路:14.06.630 5.208.02 6=??=*x 电源电动势标幺值:16.15 .911 ==*E ②近似算法: 取MVA S B 30=,各段电压电流基准值分别为:

kV U B 5.101=,kA I B 65.15.10330 1=?= kV U B 1152=,kA I B 15.0115330 1=?= kV U B 3.63=,kA I B 75.23 .6330 1=?= 各元件电抗标幺值: 发电机:26.05.1030 305.1026.0221=?? =*x 变压器1T :11.05 .3130 115121105.0222=? ?=*x 输电线路:073.0115 30 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.015 30 115115105.0224=??=*x 电抗器:44.03 .075.23.6605.05=?? =*x 电缆线路:151.03.630 5.208.02 6=??=*x 电源电动势标幺值:05.15 .1011 == *E 发电机:32.05.930 305.1026.0221=??=*x 变压器1T :121.05 .3130 110121105.02 222=??=*x 输电线路:079.0110 30 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.0110 30 15110105.02224=??=*x

电力系统暂态分析模拟考试试题

电力系统暂态分析模拟考试试题 (时间100分钟,满分100分) 一、判断题(下述说法是否正确,在你认为正确的题号后打“√”,错误的打“×”,每小题1分,共10分) 1、分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑负序电流分量的影响。() 2、任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量。() 3、发电机中性点经小电阻接地可以提高和改善电力系统两相短路和三相短路时并列运行的暂态稳定性。() 4、无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的周期分量不衰减,非周期分量也不衰减。() 5、中性点直接接地系统中,发生几率最多且危害最大的是单相接地短路。() 6、三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到零。() 7、短路电流在最恶劣短路情况下的最大瞬时值称为短路冲击电流。() 8、在不计发电机定子绕组电阻的情况下,机端短路时稳态短路电流为纯有功性质。() 9、三相系统中的基频交流分量变换到系统中仍为基频交流分量。() 10、不对称短路时,短路点负序电压最高,发电机机端正序电压最高。() 二、单项选择题(在每小题的三个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共20分) 1、近似计算法中,变压器的变比应采用()。 A、实际变比; B、额定变比; C、平均额定变比。 2、电力系统一相断线时的复合序网在形式上与()的复合序网相同。 A、单相接地短路; B、两相短路接地; C、两相短路。 3、电力系统的复杂故障是指()。 A、横向故障; B、纵向故障; C、电力系统中不同地点同时发生不对称故障。 4、如三相短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值,则B、C两相非周期分量电流起始值()。 A、大小相等,均等于A相非周期分量的一半; B、大小相等,均等于零; C、大小不相等。 5、下图所示网络中,f点发生三相短路时,关于短路点右侧网络中的电流正确的说法是()。 A、不存在电流; B、过渡过程中存在电流; C、电流始终存在。 6、同步发电机直轴电抗三者之间的大小关系为()。

相关文档
相关文档 最新文档