1. 适用范围

各种设有防护层的屋面防水工程,卫生间、地下建筑防水工程等。

2. 施工准备

2.1 主体材料:

甲组份(预聚体)

乙组份(固化体)

2.2施工工具:

名称

用途

名称

用途

电动搅拌机

混合甲、乙料用

油漆刷

刷底胶用

拌料桶

混合甲、乙料用

滚动刷

刷底胶用

小型油漆桶

装混合料用

小抹子

修补基层用

塑料刮板

涂刮混合料用

油工铲刀

清理基层用

铁皮小刮板

在复杂部位涂刮混合料

墩布

清理基层用

橡胶刮板

涂刮混合料用

50KG磅秤

配料称量用

3.工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护或修饰

4.基层要求及处理

4.1 防水基层应按设计要求用1∶3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20MM 以上。阴阳角部位应做成半径10 MM 的小圆角,以便涂料施工。

4.2 所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。

4.3 施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0MM 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3 小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。西安雨中情防水材料有限责任公司生产的911

型聚氨酯涂料无这项要求,只要基层无明水即可施工。

4.4 施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部、地漏和排水沟口等部位更应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。

5.施工要求

5.1 涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基层的粘结强度,防止涂层出现针气孔等缺陷。我公司建议用聚氨酯底胶作为基层处理。

聚氨酯底胶的配制:将聚氨酯甲料、乙料按比例1:2~3(重量比)配合(其它涂层按产品规格规定比例配合)。当乙料较稠时,可用专用稀释剂稀释,切不可用含酸性或含油性稀释剂稀释,以免影响原产品质量。在配制时,应先把乙料稀释搅拌2-3分钟,如不需稀释,可直接用甲乙组分配和搅拌5-10分钟,把搅拌器提起,可见到均匀液体慢慢滑自容器为佳,同时应注意,打开料应立刻盖严,以免凝固报废,混合料应根据实际用量,即配即用。(注意:991型施工混合时应将甲料倒入乙料中进行搅拌,与911型、851型相反)

5.2 局部增强:对伸缩缝、控制缝、阴阳角、管道缝等处,可由一层加筋布增强,固化后再进行整体防水施工。

5.3第一遍涂层施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡胶刮板均匀涂刮一层涂料,涂刮时要求均匀一致,不可过厚或过薄,涂刮厚度一般为0.8MM左右为宜。开始涂刮时,应根据施工面积大小、形状和用料,统一考虑施工退路和涂刮顺序。

5.4第二遍涂层施工:在第一遍涂层基本固化后,再在其表面刮涂第二遍涂层,涂刮方法同第一遍涂层。为了确保防水工程质量,涂刮的方向必须与第一层的涂刮方向垂直。重涂时间的间隔,由施工时的温度和涂膜固化的程度(以手触不粘)来确定。

5.5在第二遍涂膜固化后,再按上述方法涂刮第三遍涂膜。

5.6铺贴保护层或饰面材:在第三遍涂膜施工完毕又未完全固化时,可在其表面稀撒上少量干净的砂粒(直径不大于2MM),以增加涂膜层与将要覆盖的水泥砂浆之间的粘结能力。当涂膜固化完全和检查验收合格后,即可抹水泥砂浆保护层或粘贴面砖,马赛克等饰面层。

5.7两布三涂的施工工艺:这种工艺目前市场采用不是很多,这种工艺的操作方法是:按照上述的描述对于基层等的处理是一样的,在涂刷完第一遍过后,将玻璃丝网格布均匀铺贴在上面,靠聚氨酯的粘接力将其粘牢,第一遍干燥后按同样的方法进行第二遍,待全部干燥后,最后按照上面的要求涂刷一遍聚氨酯防水涂料。卫生间、厨房及屋面的施工方法一致。需要注意的是玻璃丝网格在铺贴时要求平整,由于卫生间的空间相对较小,在进行网格布铺贴时应对其进行前期处理。其他要求同聚氨酯传统施工工艺要求一致。

6.施工注意事项

6.1 当涂料粘度过大,不便进行刮涂施工时,可加入少量的专用稀释剂进行稀释,以降低粘度,加入量不得大于乙料的10%。(注:用户若需稀释聚氨酯,必须使用本公司配套的稀释剂。若购买市场二甲苯、汽油等其它稀释剂,造成的质量问题,本公司概不负责。)

6.2气孔、气泡:材料搅拌方式及搅拌时间未使材料拌合均匀;施工时应采用功率、转速不过高的搅拌器。另一个原因是基层处理不洁净,做涂膜前应仔细清理基层,不得有浮砂和灰尘,基层上更不应有孔隙,涂膜各层出现的气孔应按工艺要求处理,防止涂膜破坏造成渗漏。

6.3起鼓:基层有起皮、起砂、开裂、不干燥,使涂膜粘结不良;基层施工应认真操作、养护,待基层干燥后,先涂底层涂料,固化后,再按防水层施工工艺逐层涂刷。

6.4涂膜翘边:防水层的边沿、分项刷的搭接处,出现同基层剥离翘边现象。主要原因是基层不洁净或不干燥,收头操作不细致,密封不好,底层涂料粘结力不强等造成翘边。故基层要保证洁净、干燥,操作要细致。

6.5破损:涂膜防水层分层施工过程中或全部涂膜施工完,未等涂膜固化就上人操作活动,或放置工具材料等,将涂膜碰坏。划伤。施工中应保护涂膜的完整。

6.6施工时应注意防火,施工人员应采取防护措施,施工现场要求通风良好,以防溶剂中毒。

6.7如发现工料有沉淀现象,应搅拌均匀后再使用,以免影响质量

6.8甲、乙两种材料均为铁桶包装,易燃、有毒,贮存时应密封,放在阴凉、干燥、无强日光直晒的场地。

6.9施工温度宜在5℃以上。

适用范围:

各种屋面的防水工程(须覆盖保护层)

2 施工材料准备:

2.1 主体材料:

材料名称规格用量用途

甲组份(预聚体) -NCO=3.5% 1kg/m2 涂膜用

乙组份(固化体) -OH=0.8% 1.5kg/m2 涂膜用

底涂乙料 -0H=0.23% 0.1~0.2kg/m2底膜用

2.2 主要辅助材料:

材料名称规格用途

磷酸或苯磺酰氯化学纯凝固过快时,做缓凝剂用

二月桂酸二丁基锡化学纯或工业纯凝固过慢时,做促凝剂用二甲苯工业纯清洗施工工具用

乙酸乙脂工业纯清洗手上凝胶用

107 胶工业修补基层用

水泥 32.5MPa 修补基层用

石渣ф2 mm 左右粘结过渡层用

3 施工工具:

名称用途名称用途

电动搅拌器混合甲、乙料用油漆刷刷底胶用

拌料桶混合甲、乙料用滚动刷刷底胶用

小型油漆桶装混合料用小抹子修补基层用

塑料刮板涂刮混合料用油工铲刀清理基层用

铁皮小刮板在复杂部位涂刮混合料墩布清理基层用

橡胶刮板涂刮混合料用条帚清理基层用

50 kg 磅称配料称量用高压吹风机清理基层用

4 施工工艺流程:

防水层的构造及用料见下表:

项次防水构造材料名称用量

1 基层混凝土或水泥砂浆

2 基层处理剂聚氨脂底胶 0.2kg/m2

3 第一度涂层聚氨脂防水涂料 1.5kg/m2

4 第二度涂层聚氨脂防水涂料 1.0kg/m2

5 保护层缸砖、水泥砖等

注:涂层总厚度约为2mm。

4.1 找平层与保温层施工的工艺与卷材防水相同。

4.2 基层要求及处理:

4.2.1 防水基层应按设计要求用1∶3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压

光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水

层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半

径10mm 的小圆角,以便涂料施工。

4.2.2 所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得

有任何松动现象。

4.2.3 施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将

面积为1m2、厚度为1.5~2.1mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3 小时,如覆盖的基

层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。

4.2.4 施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂

物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部、地漏和排水沟口等部位更应认真清理,如发现有

油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。

4.3 涂布底胶:

4.3.1 此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂

膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基层的粘结强度,防止涂层出现针气孔等缺陷。

4.3.2 聚氨脂底胶的配制:将聚氨脂甲料与专供底涂用的乙料按1∶3~1∶4(重量比)的

比例配合,搅拌均匀,即可使用。

4.3.3 涂布施工:小面积的涂布可用油漆刷蘸底胶在阴阳角、管子根部等复杂部位均匀涂

布一遍,再用长把滚刷进行大面积涂布施工。涂胶要均匀,不得过厚或过薄,更不允许露

抱底。一般涂布以0.15kg/m2~0.2kg/m2 为宜。底胶涂布后要干燥固化后24 小时以上,才

能进行下一道工序的施工。

4.4 防水涂层施工:涂膜防水材料的配制:根据施工的需要,将聚氨脂甲、乙料按1∶1.5

(重量比)的比例后,倒入配合后,倒入拌料桶中,用转速为100~500r/min 的电动搅拌器搅拌5min 左右,即可使用。

4.5 第一度涂层施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡胶刮板均匀涂刮一层涂料,涂刮时要求均匀一致,不得过厚或过薄,涂刮厚度一般以1.5mm 左右为宜(即涂布量1.5kg/m2为宜)。开始涂刮时,应根据施工面积的大小、形状和环境,统一考虑施工退路和涂刮顺序。

4.6 第二度涂层施工:在第一度涂层固化24 小时后,再在其表面刮涂第二度涂层,涂刮方法同第一度涂层。为了确保防水工程质量,涂刮的方向必须一第一度的涂刮的方向垂直。重涂时间的间隔,由施工时的环境温度和涂膜固化的程度(以手触不粘为准)来确定,一般不得小于24 小时,也不宜大于72 小时。

4.7 如防水层要用玻璃纤维布或化纤无纺布加强,则在涂刮第二度涂层前进行粘

贴。

4.8 稀撒石渣:为增强防水层与粘结贴面材料(如瓷砖、缸砖等)的水泥砂浆之间的粘结力,在第二度涂层固化前,在其表面稀撒干净的石渣(直径为2mm),这些石渣在涂膜固化后可牢固的粘贴在涂膜的表面。

4.9 铺贴保护层:当涂膜完全固化后,即可进行面层铺贴。施工方法与传统铺设面砖相同。

5 质量标准:

5.1 主控项目:

5.1.1 防水涂料的种类、材质、厚度及配套材料的相容性必须符合设计要求,检查出厂合格证、质量检查报告和现场抽样复检报告。

5.1.2 涂料防水层不得有渗漏或积水现象。雨后或淋水、蓄水检验。

5.1.3 涂膜防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求,对该部位均应进行防水补强处理,并做好重点质量检查,同时应符合关于细部构造的有关规定。观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.2 一般项目:

5.2.1 涂膜防水层与基层粘结并固定牢固,表面平整、涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。

5.2.2 涂膜防水层上撒布的材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。

5.2.3 涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的8 0%。用针测法或取样检测。

6 成品保护:

6.1 施工过程中应防止损坏已做好的保温层、找平层、防水层、保护层。

6.2 防水层施工时应采取措施防止污染墙面、檐口及门窗等。

6.3 屋面施工中应及时清理杂物,不得有杂物堵塞水落口、斜沟等。

6.4 屋面施工各构造层应及时进行,特别是保护层应与防水层连续做,以保证防水层的完整。

7 安全与环境:

7.1 施工时要使用有机溶剂,故应注意防火、施工人员应采取防护措施(戴手套、口罩、眼镜等),施工现场要求通风良好、以防溶剂中毒。

7.2 如涂料粘芝在金属工具上固化,清晰困难时,可到指定的安全区点火焚烧,将其清除。

7.3 参加屋面卷材施工的操作人员必须配戴好安全帽、安全带等安全防护用品。

7.4 屋面工程施工过程中应做好屋面的临边防护。用于操作人员上下的爬梯应安全牢固。

8 施工中的注意事项:

8.1 当涂料粘度过大,不便进行刮涂施工时,可加入少量的二甲苯进行稀释,以降低粘度,加入量不得大于乙料的10%;

8.2 当甲、乙料固化过快,影响施工时,可加入少许磷酸或苯磺酰氯作缓凝剂。但加入量不得大于甲料的0.5%。

8.3 当涂料固化过慢,影响下一道的工序时,可加入少许二月桂酸二丁基锡做促凝剂,但加入量不得大于甲料的0.3%。

8.4 若刮涂第一度涂层24 小时后仍有发粘现象时,可在第二度涂层施工前,先涂上一些滑石粉,再上人施工,可避免粘脚现象。这种做法对防水工程的质量并无影响。

8.5 如发现乙料有沉淀现象,应搅拌均匀后再使用,以免影响工程质量。

8.6 涂层施工完毕,尚未达到完全固化时,不允许上人踩踏,否则将损坏防水层、影响工程的施工质量。

8.7 甲、乙两种材料均为铁桶包装,甲料重24kg,乙料重16kg,易燃、有毒,贮存时应密封,放在阴凉、干燥、无强日光直晒的场地。

8.8 施工温度宜在0℃以上。

9 质量记录:

9.1 使用的各种材料的出厂合格证(质量保证书)及进场的复试记录;

9.2 隐蔽工程检查资料及各工序的质量评定资料;

9.3 工序间的交接资料;

9.4 屋面蓄水试验记录;

9.5 专项施工方案和技术交底;

9.6 施工日志。

聚氨酯防水涂料施工工艺

聚氨酯防水涂料施工工艺 1. 适用范围 各种设有防护层的屋面防水工程,卫生间、地下建筑防水工程等。 2. 施工准备 2.1 主体材料: 甲组份(预聚体) 乙组份(固化体) 2.2施工工具: 3.工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护或修饰 4.基层要求及处理 4.1 防水基层应按设计要求用1∶3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm

的小圆角,以便涂料施工。 4.2 所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 4.3 施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3 小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。西安雨中情防水材料有限责任公司生产的911型聚氨酯涂料无这项要求,只要基层无明水即可施工。 4.4 施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部、地漏和排水沟口等部位更应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 5.施工要求 5.1 涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基层的粘结强度,防止涂层出现针气孔等缺陷。我公司建议用聚氨酯底胶作为基层处理。 聚氨酯底胶的配制:将聚氨酯甲料、乙料按比例1:2~3(重量比)配合(其它涂层按产品规格规定比例配合)。当乙料较稠时,可用专用稀释剂稀释,切不可用含酸性或含油性稀释剂稀释,以免影响原

防水合同范本

重庆市禹琼防水工程有限公司 防 水 施 工 合 同 项目名称:北碚区蔡家公共租赁住房“碚都佳园”三标段 总包方: 分包方: 签订日期: 发包方:重庆建工住宅建设有限公司(以下简称甲方) 分包方:重庆市禹琼防水工程有限公司(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方同意乙方将防水工程分包给乙方施工。为保证工程进度,工程质量和施工安全,明确双方权利和义务。结合本工程的实际情况,经甲、乙、双方友好协商,达成以下一致意见。 第一节工程概况 1.1 工程名称:北碚区蔡家公共租赁住房“碚都佳园”三标段 1.2 工程地点:北碚区蔡家 1.3 承包范围: B3#、B5#、B7#及车库:屋面、厨房、卫生间、挡墙、楼地面防水工程。 1.4 承包方式:采用包工包料方式,同时包材料、包机械、包人工、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收以及保修等全部工作。 第二节工期约定 2.1 工期及开工时间:本工程工期为天,开工时间以甲方项目部通知的开工时间为准。 2.2 竣工时间:以甲方验收为准; 2.3 乙方应当根据甲方工期进度要求,配合甲方总包工程进度;并不得以任何理由影响甲方的总包工期。 2.4 完工标准:必须达到合格,符合国家现行GB50208-2011、GB50345-2012《屋面工程技术规范》、GB50207-2012《工程质量验收规范》验收后,按甲方的有关管理规定办理完退场手续,甲方最终书面接收工程后退场。 2.5 施工期间,甲方认为乙方组织管理不力,或施工人员不足,或达不到工期要求,或不服从甲方指挥与管理,影响甲方利益,甲方有权面通知乙方限期整改,乙方在限期内必须达到整改要求。 第三节质量目标及管理约定 3.1 工程质量目标:必须达到合格标准,并符合GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》、JGJT 235-2011 《建筑外墙防水工程技术规程》、GB50345-2012《屋面工程技术规范》、GB50207-2012《工程质量验收规范》,以及GB18967-2003改性沥青聚乙烯胎防水卷材、GB18242-2008弹性体改性沥青防水卷材、GB12953-2003氯化聚乙烯防水卷材、GB12952-2003 聚氯乙烯防水卷材、GB+18243-2008塑性体改性沥青防水卷材、GBT 326-2007 石油沥青纸胎

新修订《聚氨酯防水涂料》国家标准近日正式实施

新修订《聚氨酯防水涂料》国家标准近日正式实施1993年,我国开始实施聚氨酯防水涂料建材行业标准,2003年进行了修订。经过10 多年的发展,我国聚氨酯防水涂料的生产与应用都发生了很大变化,为了适应新的发展与应用形势要求,国家有关部门再次组织对《聚氨酯防水涂料》国家标准进行了修订。 记者日前从有关部门获悉,再次修订后的《聚氨酯防水涂料》国家标准已于近日正式实施。业内人士表示,随着聚氨酯防水涂料技术的不断发展,其性能越来越环保,市场前景也更加广阔。 1993年,我国开始实施聚氨酯防水涂料建材行业标准,2003年进行了修订。经过10 多年的发展,我国聚氨酯防水涂料的生产与应用都发生了很大变化,为了适应新的发展与应用形势要求,国家有关部门再次组织对《聚氨酯防水涂料》国家标准进行了修订。 “聚氨酯涂料有‘液体橡胶’之称,是目前综合性能最好的防水涂料之一,可用于长期浸水部位的防水防渗。”好运地板木业专家介绍说。 自2003年修订的《聚氨酯防水涂料》国家标准实施以来,聚氨酯防水涂料的生产与应用发生了很大变化。 在产品品种和性能上,本世纪初,大多数企业主要生产双组分的聚氨酯防水涂料,仅有少数企业生产单组分聚氨酯防水涂料;但近几年来,生产单组分产品的企业日益增多,许多企业还能根据工程需要,生产单、双(多)组分聚氨酯防水涂料。过去大多数企业只能生产拉伸性能较低的Ⅰ型聚氨酯防水涂料,很少有企业能生产Ⅱ型产品。现在相当一批企业两种型号的产品都能生产,满足不同工程建设的需要。 在产品应用领域上,聚氨酯防水涂料最初仅使用于屋面与厨卫间等的防水,现已扩大应用于地下工程、高铁、城市轨道交通、桥梁等工程的防水。 此外,经过近几年的发展,聚氨酯防水涂料的环保性能也有大幅改进。业内人士介绍,我国早期生产的聚氨酯防水涂料均是焦油改性的,生产与施工过程严重危害人的健康。1999年国家明令禁止生产焦油改性聚氨酯防水涂料,2008年国家发改委又发布《建筑防水涂料有害物质限量》强制性行业标准,产品环保性能有所改善。 产品质量的提升,产品品种的增加,产品性能的改善,产品应用范围的扩大,致使2003年修订的《聚氨酯防水涂料》行业标准越来越不适应形势的发展,制定并实施新的聚氨酯防水涂料国家标准已成为当务之急。与2003年修订的标准相比,新的《聚氨酯防水涂料》修改了技术要求,将性能分为基本性能和可选性能,增加了项目;增加了有害物质限量;修改和

聚氨酯防水施工工艺标准

聚氨酯防水施工工艺标准 一、范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑物各种设有防护层的屋面防水工程,卫生间、地下建筑防水工程等. 二、施工准备 材料及要求 2.1分类 产品按组分分为单组分(S),多组分(M)两种。 产品按拉伸性能分为I、Ⅱ两类。 2.2单组份聚氨酯防水涂料 单组分聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、聚醚为主要原料,配以各种助剂制成的反应型柔性防水涂料。该产品具有良好的物理性能,粘结力强,常温湿固化。有的聚氨酯防水涂料涂刷出的膜有稍微发粘的情况,在性能达标的情况下,也属于合格。 2.3双组分聚氨酯防水涂料 聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。 乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,贮期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合,

形成聚氨酯防水涂料。 2.4 辅助材料: a.磷酸:用于做缓凝剂 b.二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。 c.二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 d. 水泥使用强度等级不低于32.5普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆抹保护层。 e. 中砂:圆粒中砂,粒径2~3mm,含泥量不大于3%;用于配制水泥砂浆抹防护层。 2.5 主要机具: a.电动机具:电动搅拌器。 b. 手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 2.6 作业条件: a.基层应符合设计的要求,并应通过验收。基层表面应坚实平整,无浮浆,无起砂、裂缝现象。 b. 与基层相连接的各类管道、地漏、预埋件、设备支座等应安装牢固。 c. 管根、地漏与基层的交接部位,应预留宽10mm,深10mm的环形凹槽,槽内应嵌填密封材料。 d. 基层的阴、阳角部位宜做成圆弧形。 e. 基层表面不得有积水,基层的含水率应满足施工要求

聚氨酯防水涂膜施工方案(精编完美版)

. **********高层住宅楼(1#~15#)聚氨酯防水涂料工程施工 技 术 交 底 编制单位:********有限公司编制日期:2012年7月25日

聚氨酯防水涂料施工技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1.厨房、阳台、卫生间、洗刷间内,穿过地面及楼面的所有立管、套管已完成,并已固 定牢固,经过验收。管周围缝隙用C25 细石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。 2.厨房、阳台、卫生间、洗刷间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、 坚实、平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 3.找平层的泛水坡度应在2%(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部位, 均要抹成半径为10mm的、均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹子。立管管根四周距管壁约20mm范围内,留出凹槽,以便防水细部做法的施工。 4.涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及高出部分 应刮平,扫净。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用加胶砂浆修补。 5.基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗 漏的部位,应做附加层增补。 6.按设计要求及施工规定有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整,无空鼓、裂缝、 起砂等缺陷(墙四周上翻高度:楼面完成面上300mm)。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装并在距管50mm范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm的圆弧。 7.根据墙上的0.5m(或1.0m)水平控制线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面 的交界线 8.做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。 9.防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用时要远离火源,施工现场要备有足够 的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长监管。 10.操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格,方可 全面施工。

防水材料采购合同样本一

防水材料采购合同样本一 防水材料采购合同范文1 买方(甲方):卖方(乙方): 防水材料采购合同 买方(甲方):卖方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就建筑工程防水材料(以下简称为货物)采购事宜协商订立本合同。 第一条本合同签订后甲方增加采购量的,双方应当签订补充协议;未签订补充协议的,以甲方实际签收确认的货物数量为准,并按照本条约定的单价执行。 第二条质量和包装要求 1.货物质量执行标准。 2.货物性能的其他技术要求是: 3.乙方应当在包装物上注明生产日期。 第三条付款方式 1.双方约定按以下第方式付款: (1)按月付款:甲方于本合同签订之日起日内支付合同总价款%计元的预付款,每月日前支付上月供货货款的%,本合同约定的货物全部供应完毕后日内甲方支付剩余货款的%,余款于年月日前付清。

(2)按供货量付款: 3.包装标准:。 甲方于本合同签订之日起日内支付合同总价款%计元的预付款,乙方每供货达到后日内,甲方支付该批货物价款的%,本合同约定的货物全部供应完毕后日内,甲方支付剩余货款的%,余款于年月日前付清。 (3)其他方式:。 2.甲方无正当理由超过约定的交(提)货最后时限日仍未通知乙方交付剩余货物的,应当在日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。 第四条交(提)货方式、时间和地点 1.交(提)货方式:。 2.交(提)货时间:。 3.运输方式:。 4.运输费用:。 5.货物交接地点:。 6.收货人:。 第五条双方其他义务 1.甲方义务 (1)甲方应当提前日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认,并提供必要的协助。 (2)甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。

911聚氨酯防水防腐涂料检验报告模板范文

检验报告 中心编号:140202G6 产品名称:911聚氨酯防水防腐涂料 受检单位:广州**建筑防水材料有限公司 检验类型:委托检验 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心

检验报告 委托单位:广州**建筑防水材料有限公司 检验编号:8S13250 样品名称:911聚氨酯防水防腐涂料 委托单位原编号:----- 送样数量:5公斤 送样日期:2013年 03月01日 生产单位:广州**建筑防水材料有限公司 报告日期:2013年03月12日 工程名称:------------ 检验类别:委托检验 检验标准:JC/T902-2010 批准: 审核: 编制: 说 明 检验项目 技术指标 检验结果 判定 漆膜颜色和外观 棕黑色 棕黑色 合格 粘度,s 50 65 合格 固体含量,% 70 78 合格 干燥时间 (h) 表干 ≤4 2.3 合格 实干 ≤24 16 合格 硬 度 ≥0.56 0.86 合格 附着力,级 ≥1.0 1.5 合格 柔韧性(mm) ≥1.0 1.72 合格 耐化学介质物 耐酸性 60℃20%硫酸7天无无变化 合格 耐碱性 20%氢氧化钠液7天 无变化 合格 结论 依据JC/T902-2010《环氧沥青厚浆型涂料》标准进行检验,所检 项目合格

1.本报告无中心“测试检验章”和骑缝章无效。 2.本报告无编制、审核、批准签字无效。 3.本报告涂改无效。 4.未经本中心书面批准,检验报告复制无效(完整复制除外)。 5.对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期怒不 受理。 6.委托检验仅对来样负责。

911聚氨酯防水涂料

911聚氨酯防水涂料 性能特点 1、本品是一种双组份反应型防水涂料由于主剂A组和副剂B组组成,将两剂按一定比例配合,经数小时后固结成富有弹性、坚韧性和耐老性的橡胶弹性防水涂层。 2、本材料采用特殊配方,能在潮湿基面可以施工,适应于地下建筑及卫生间防水工程。 3、物理力学性能佳,耐热、耐寒、耐老化性能好。本产品为冷施工、无需加热、操作安全、方便、并能在各种不规则形状的基面上施工。 4、附着力强,可施工与水泥砂浆、混凝土、石棉板、木材等表面。并能形成整体无缝坚韧的防水膜。 适用范围 1、地下建筑:混凝土内墙、外墙、底板、电梯坑、地下隧道、沉井、管道等。 2、屋面:混凝土平、斜屋面、天沟、雨篷及不规则屋面之抗渗。 3、地面建筑:卫生间、浴室、厨房、屋顶花园、花坛及游泳池等。 4、接缝:施工缝、伸缩缝、穿墙管及落水。 施工工艺 1、清扫基层,必须彻底干净。 2、涂刷基层处理:将甲乙小组份和二甲苯按1:2:2.5等重量比配合,搅拌均匀,再用滚筒或油漆均匀涂抹在基层上。涂刷后4小时以上才能进行下一道工序的施工。 3、加强施工、地漏、管道、阴阳角和出入口等容易漏水的薄弱部位,应先用聚氨酯防水涂料按甲、乙组分为1:2.5的比例混合,均匀涂刷二次作为加强层。 4、第一层涂膜施工:聚氨酯防水涂料按甲、乙组份和二笨为1:2.5:0.2的比例混合搅拌均匀,再用刮板和油刷涂刮在基层表面,刮涂厚度要均匀一致。 5、第二层涂膜施工:第一层涂膜固化至不沾手时,按第一层涂膜施工的配比和施工方法进行第一道施工,平面的涂刮方向与与第一层涂刮方向相垂直。 6、第三层涂膜施工:第二层涂膜固化后,按上述配比和方法进行第三层涂膜。 注意事项 1、保护未固化完全的涂膜:人员、杂物或尖锐物体不得堆放其上,以免损伤防水层。 2、地漏,排水口等地方防止杂物堵塞,涂料不得污染饰面及建筑物。 3、存料、配料和施工现场必须通风良好,严禁烟火。 4、器具每次使用完后须及时用有机溶剂清洗干净。 主要技术性能指标[执行标准GB/19250-2003标准] 水性915防水涂料 产品概述 高弹性高含固量水性合成高分子防水涂料是国家鼓励发展的新型防水材料,因性能优异、施工简单、防水效果易保证,使用寿命长,已被各类防水防水防渗工程广泛应用。 951单组分彩色弹性防水涂料是以V AE和丙烯酸共聚乳液为基料,通过特定工艺改性配制而成的,它既有有机材料弹性高又有无机材料耐久性好的特点,综合性能达到国内同类产品的先进水平。被评申定为中国建筑业协会推荐使用产品。 材料特点 水性、单分组、色彩可调、无毒无异味,施工简便、属环保型高分子防水材料。 涂刷成膜后即形成高延伸率、高抗拉强度的整体化无缝橡塑胶层、防水效果好。 液态常温施工无接缝,对形状结构复杂、禁止明火的施工场所尤显优越性。 含固量高,物理力学性能佳,耐水佳、耐候佳、耐久性好,可做外露型防水。 用于厕浴间、水池、墙面防水以及修补工程效果最佳。

聚氨酯防水涂料工程施工要求及施工工艺

聚氨酯防水涂料工程施工要求及施工工艺本章适用于工业与民用建筑物、构筑物地下防水工程采用聚氨酯防水涂料冷作业涂膜防水工程。 第一节材料要求 5.1.1聚氨酯防水涂料:是一种液态施工的单组分环保型弹性防水涂 料,与空气中的湿气接触后固化,在基层表面形成一层坚固、柔韧的无接缝整体防水膜。 聚氨酯防水涂料应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验。 5.1.2辅助材料: 1密封膏:用于细部节点的密封处理。 2二甲苯或已酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 3聚酯无纺布、化纤无纺布、玻纤网格布。 4水泥:425号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆抹保护层。 5中砂:圆粒中砂,粒径2~3mm,含泥量不大于3%;用于配制水泥砂浆抹防护层。

第二节主要机具 5.2.1小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、 消防器材等。 第三节作业条件 5.3.1地下防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,在地下水位较高的条 件下涂刷防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层操作标高以下300mm,并保持到防水层施工完。 5.3.2涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚 实平整,不起砂,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 5.3.3涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块, 有突出的部分处理、清扫干净。 5.3.4涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低 于5℃,操作时严禁烟火。 第四节操作工艺

5.4.1工艺流程: 5.4.2基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬 块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 5.4.3涂膜防水层施工: 1附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角,变形缝并薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层(附加层)。 附加涂层做法:是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布,涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡,将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上,阴阳角部位一般为条形,管根为块形,三面角,应裁成块形布铺设,可多次涂刷涂膜。 2涂刷第一道涂膜:在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,即可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。 涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5mm左右,即用量为1.5kg/m2。

防水协议书范本

防水协议书范本 协议书是社会生活中,协作的双方或数方,为保障各自的合法权益,经双方或数方共同协商达成一致意见后,签定的书面材料,那么关于防水的协议书该怎么签订?下面橙子给大家带来防水协议书范文,供大家参考! 防水协议书范文一 施工单位:_______公司 (以下简称甲方) 承包单位:_______有限公司 (以下简称乙方) 经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司 xx 防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容:根据公司棠德花园项目施工总承包(标段二)工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5 厚),屋面防水工程采用聚氨酯'851'防水涂膜(找平层上作基层处理)。 二、承包方式: 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

三、工程造价: 厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面'851'聚氨酯防水每平米_______ 元。结算时按实际面积结算。 四、质量标准: 乙方应确保公司棠德花园项目施工总承包(标段二)防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准 dbj15-19-97 和广州市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。 五、双方责任: 1、甲方责任: (1) 应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。 (3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。 (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。 2、乙方责任: (1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市'建科院'检验合格后使用。 (2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。 (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及

聚氨酯防水涂料施工工艺

适用于工业与民用建筑物、构筑物地下防水工程采用聚氨酯防水涂料冷作业涂膜防水工程。 2.1 材料及要求 2.1.1 聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。 乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,贮期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下: 固体含量:≥93% 抗拉强度:≥0.6MPa 延伸率:≥300% 低温柔度:在-20℃绕φ20mm圆棒无裂纹 耐热度: 80℃不流淌 不透水性: >0.2MPa 干燥时间: 1~6h 2.1.2 辅助材料: 2.1.2.1 磷酸:用于做缓凝剂 2.1.2.2 二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。

2.1.2.3 二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 2.1.2.4 水泥、325号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆抹保护层。 2.1.2.5 中砂:圆粒中砂,粒径2~3mm,含泥量不大于3%;用于配制水泥砂浆抹防护层。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具:电动搅拌器。 2.2.2 手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,在地下水位较高的条件下涂刷防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层操作标高以下300mm,并保持到防水层施工完。 2.3.2 涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起砂,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 2.3.3 涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 2.3.4 涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5℃,操作时严禁烟火。 3.1 工艺流程: 基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工→做保护层

聚氨酯防水涂料技术交底

聚氨酯防水涂料 施工方案 1.施工准备 材料及要求 1.1.1聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以±%为宜。乙组份:羟基含量以±%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,储藏期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1:2的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下: 固体含量:≥93% 抗拉强度:≥ 延伸率:≥300% 低温柔度:在-200C绕∮20mm圆棒无裂纹 耐热度:800C不流淌 不透水性:>MPa 干燥时间:1~6h 1.1.2辅助材料: 1.1. 2.1磷酸:用于做缓冲剂 1.1. 2.2二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。 1.1. 2.3二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 主要机具: 1.2.1电动工具:电动搅拌器。 1.2.2手动工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 作业条件: 1.3.1防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,涂刷防水层的基层应按设计要求抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起沙,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 1.3.2涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 2.3.3涂刷聚氨酯防水涂料不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5 0C,操作时严禁烟火。 2.操作工艺 工艺流程: 基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工→做保护层 基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平整、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 涂刷底胶(相当于冷底子油): 2.3.1底胶(基层处理剂)配制:先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1::2的比例(重量比)配合搅拌均匀,配好的料在2h内用完。

聚氨酯防水涂料施工技术交底大全

中国建筑项目管理表格 分项工程技术交底卡 表格编号CSCEC-PM-0615 项目名称 及编码 营口恒大江湾首期工程B地块主体及配套建设工程共4 页 楼栋号 16#、 17#、 18#、24# 分项工程名称聚氨酯防水涂料施工工程量 分包公司负责人 交底内容 文字说明或附图: 1、范围 本次交底适用16#、24#、17#、18#楼卫生间及坡屋面聚氨酯涂膜防水施工。 2、施工准备 (1)材料及工具准备 聚氨酯涂膜防水材料(单组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。 塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、干粉灭火器等。 (2)现场准备 1). 涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压平,阴阳角处应抹成小圆弧,圆弧半径为150㎜。 2). 涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。 3). 在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设

计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。 4). 突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办理隐蔽工程验收。 3、防水施工 厨房卫生间地面、女儿墙斜檐板及非屋面塔斜坡屋面防水为1.5厚聚氨酯防水涂膜,主塔坡屋面防水为3厚聚氨酯防水涂膜,卫生间地面四周至少卷起250高,淋浴、水池处加高至1000~1800。有防水涂料防水的房间,与相邻居室隔墙间防水翻高1800。 厨卫间聚氨酯涂膜防水施工应先做地面,后做立墙。施工工艺流程:清理基层表面→细部附加层施工处理→第一遍涂膜防水层→第二遍涂膜防水层第三遍涂膜防水层→第一次蓄水试验→保护层饰面层施工→第二次蓄水试验→质量验收。 1). 清理基层。防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次,确保不得有浮尘、杂物、明水等。涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。 2). 细部附加层施工。厨卫间地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先用单组份聚氨酯涂刮一遍做附加层处理。 3) 第一遍涂膜防水层:将单组份聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,厚度一致,每平方米涂刮用量为1.3kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。 4)第二遍涂膜防水层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。 5)当涂膜固化完全并经进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止,蓄水试验合格后方可进行保护层、饰面层施工。

合同附件

1、人员要求:项目安装管理人员配备应符合投标文件和合同规定; 主要电(焊)工等特种作业人员应按规定持证上岗。 2、严格材料控制,所用于本工程上的安装材料都必须满足要求, 进场材料要及时报验,合格后方可使用。 3、坚持“方案先行,样板引路”的制度。样板做法符合甲方、监 理验收要求后,方可进行全面施工。 4、隐蔽验收必须有甲方监理旁站,隐蔽部位的试验、技术资料、 影像资料完整方可进行下一道工序。 5、有关签证洽商变更要求:签证、洽商、变更单必须附事前、事 中、事后三阶段影像资料,方可有效。 6、制定安装专业进度计划要符合总进度目标的要求,进度计划要 切实可行,阶段验收严格执行张家口市验收要求。 7、总包单位负责对安装、土建等施工单位、分包单位之间的交叉 作业上进行协调,使现场施工秩序有序进行,保障进度计划的 执行。 8、安装专业施工前,总包组织各安装专业进行综合布线,各管线 排列符合规范要求,管线标高应符合甲方要求。 9、安装专业严格执行绿城精益化及工艺工法要求、绿城标准进行 实测实量。 10、电梯基坑排水管安装过程中要有1%-2%左右的坡度排向就近的 排水基坑。重力排水管的管底标高离电梯基坑底30-50mm。止水 环与套管连续满焊,止水环厚度≥5mm 。

11、水落口周围直径600mm;范围内坡度不小于5%;水落口用聚氨 酯防水涂料涂封,厚度不小于2mm;防水层伸入水落口内不小 于50mm;雨水口与屋面相交处须增加防水附加层,防水附加层 须伸入雨水口内;防水附加层材料及做法与屋面防水层相同,防 水附加层应从雨水口开始水平延伸不小于250mm,并须盖过封 堵细石砼施工缝200mm以上,降低后期渗漏隐患。 12、侧排落水斗口必须低于屋面最低处,做屋面找坡找平层并坡向 侧排落水斗口,端部和侧排口端部平齐;侧墙后浇的安装施工 方法:落水斗应尽量在浇筑屋面板时一次性用抗渗混凝土浇在 侧墙混凝土内。若侧墙在浇筑屋面板时不能同时浇筑,则在浇 筑侧墙前必须清理干净基层,并凿毛充分湿润,然后用抗渗混 凝土浇筑在侧墙内。一次浇筑时施工:在侧排地漏500mm 范围 涂刷防水附加层,并伸入到落水斗内75mm 以上。防水层在侧 墙(女儿墙)上反500mm,防水层在侧墙(女儿墙)小凹槽内 收头、固定牢固。(防水层同样需伸入到落水斗内75mm 以上)。 13、在分集水器安装前,检查墙面装饰层必需完成后,安装分集水 器加热管出地面至分集水器下面球阀接口之间的明装管段之间,外部应加装塑料套管,套管应高出地面200mm, 在分支管上的 锁闭阀和过滤器应安装在管井内,每组分集水器上设手动放风 阀;分、集水器的各支管要设球阀,并安装在室内分集水器的 进出水管上;分水器前的过滤器安装在管井内。 14、

屋面聚氨酯防水涂料施工工艺

屋面双组份聚氨酯防水涂料 施工工艺 1.?适用范围 本工艺标准适用于双组份型双组份聚氨酯涂料屋面防水层工程防水施工。 2.?施工准备 2.1.?材料及要求 2.1.1.?双组份聚氨酯防水涂料: 2.1.1.1.?规格:反应固化型涂料,分为A、B双组份,需按一定比例混合后使用。 2.1. 3.?贮存及运输 2.1. 3.1.?A、B两组材料应储存在室内通风干燥处,并远离火源,严禁混存,储期不超过6个月。 2.1. 3.2.?运输中严防日晒雨淋,禁止接近火源,防止碰撞,保持包装桶完好无损。 2.2.?工具?电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。 2.3.?作业条件: 2.3.1.?基层表面清洁平整光滑,无渗漏无积水,用2m直尺检查,最大空隙不应大于5mm,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷,空隙只允许平缓变化。阴阳角处应做成半径为50mm 的圆角。

2.3.2.?如基层为混凝土结构面且较为平整,可进行局部修补整平,将气孔,小孔洞堵塞平整。 2.3.3.?涂料施工宜在10~30℃气温的晴天进行,雨天和五级以上大风不得施工,雾天时亦不宜施工。 3.?操作工艺: 3.1.?工艺流程基层清理→细部处理→配制底胶→涂刷底胶→细部施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层→防水层验收→保护层饰面层施工 3.2.?基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净。 3.3.?节点(阴阳角位、水落口、伸出屋面管道、屋面上部设备基础和预埋件等)附加增强层施工。 3.3.1.2.?涂刷第一道涂料,可加少量相应的溶剂稀释。 3.3.1.3.?待第一道涂料干固成膜后,涂刷第二道涂料,用软刷反复涂刷贴实,干固后再涂第三道涂料。 3.3.2.?水落管口节点防水层施工 3.3.2.1.?水落管安装完毕后,堵塞预留孔洞, 3.3.2.2.?找平层施工时沿管口周边预留20×20mm宽凹槽。 3.3.2.3.?防水层涂至管道周边,涂料涂刷管口周边凹槽成膜。

聚氨酯防水涂料

2015 东方雨虹 聚氨酯防水涂料是一种具有高延伸率、拉伸强度大、低温柔性与抗渗性好、粘结性能优良、施工方便等特点的防水涂料,广泛使用于屋面、地下工程与厨卫等工程防水。二十世纪三十年代,德国、英国、法国等欧洲国家首先研究、开发与推广使用了这种新型防水材料。随后,美国、日本等也开展了这方面的研发,推广使用聚氨酯防水涂料用于屋面、墙面、地下室、厨房、浴室、阳台、厕所、停车场、游泳池等防水与防潮。 我国二十世纪七十年开始研制、开发,应用聚氨酯防水涂料,主要用于屋面、厨卫间和地下工程。八十年代后,聚氨酯防水涂料大量用于钢筋混凝土建筑工程。 二十世纪七十年代至八十年代,由于纯聚氨酯防水涂料生产成本高,国内主要生产双组份焦油聚氨酯防水涂料(851),单组份与纯聚氨酯防水涂料产量很小。 二十世纪末,国内聚氨酯防水涂料的产量约为3万吨左右,其中焦油聚氨酯防水涂料占2/3。生产企业主要分布在北京、上海、广东和江苏等东南沿海地区。其中北京地区产量约1万吨,其次为上海、广东两地,各为5000吨。

由于焦油聚氨酯防水涂料污染环境,严重危害人体健康甚至生命安全,1999年国家明令淘汰,禁止使用。淘汰焦油聚氨酯防水涂料,使聚氨酯防水涂料的产品质量与环境性能上了一个新台阶,促进了我国单组份、双组份聚氨酯防水涂料的发展和应用推广。 聚氨酯防水涂料被建设部列为“九五”、“十五”期间重点推广“十项新技术”中推荐的防水材料,也是全国化学建材“十五”和2010年发展纲要中重点推广和发展的防水涂料。所以,当时预计和推测2002、2005和2010年,聚氨酯防水涂料的需求量分别为6万吨、8万吨和10万吨(在高分子防水涂料中占有率为90%)。 聚氨酯产品在国内防水涂料市场中,是市场占有量第2位的产品,占据首位的是聚合物水泥防水涂料。目前生产聚氨酯防水涂料的企业有约百家,规模大的企业年产量达几万吨,总计年产量30万吨左右,具有广泛的用途和发展前景。

新型防水涂料聚氨酯防水涂料的优缺点

聚氨酯(PU)防水涂料亦称聚氨酯涂膜防水材料,是以聚氨酯树脂为主要成膜物质的一类高分子防水材料。聚氨酯防水涂料属橡胶系,其组份甲、乙两种组份,甲组份由甲苯二异氨酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯与丙二醇醚、丙三醇醚等原料在加热搅拌下,经过氢转移的加成聚合反应制成;乙组份主要是胺类固化剂或固化剂,加入适量的煤焦油以及增塑剂、防霉剂、填充剂、促进剂等,在加热搅拌田建霞制成的一种混合物。辅助材料有二甲苯、乙酸乙酯、二月桂酸二丁基锡、苯磺酰氯、石渣等。 聚氨酯防水涂料适用于各种屋面防水工程(需覆盖保护层);地下建筑防水工程、厨房、浴室、卫生间防水工程、水池、游泳池防漏;地下管道防水、防腐蚀等。 聚氨酯具有较大的弹性和延伸能力及较好的抗裂性、耐候性、耐酸碱性和抗老化性,而且是冷作业施工,操作简便,能形成无缝的防水层,对任何形状复杂、管道纵横的部位都容易施工,对一定程度的基层裂缝具有较强的适应性。 附加图-聚氨酯防水涂料所应国家标准GB/T19250-2003 表1 单组份聚氨酯防水涂料物理力学性能 序号项目 I II 1 拉伸强度/MPa 1.9 2.45 2 断裂伸长率/% 550 450 3 撕裂强度/(N/mm) 12 14 4 低温弯折性/℃ -40 5 不透水性 0.3MPa 30min 不透水 6 固体含量/% 80 7 表干时间/h 12 8 实干时间/h 24 9 加热伸长率/% 1.0 -4.0

10 潮湿基面粘结强度/MPa 0.50 11 定伸时老化加热老化无裂纹及变形 人工气候老 化 无裂纹及变形 12 热处理拉伸强度保持 率/% 80~150 断裂伸长率/% 500 400 低温弯折性 /℃ -35 13 碱处理拉伸强度保持 率/% 60~150 断裂伸长率/% 500 400 低温弯折性 /℃ -35 14 酸处理拉伸强度保持 率/% 80~150 断裂伸长率/% 500 400 低温弯折性 /℃ -35 15 人工气候老化拉伸强度保持 率/% 80~150 断裂伸长率/% 500 400 低温弯折性 /℃ -35 a.仅用于地下工程潮湿基面时要求 b.仅用于外漏使用的产品 表2 多组分聚氨酯防水涂料物理力学性能 序号项目 I II 1 拉伸强度/MPa 1.9 2.45 2 断裂伸长率/% 450 450 3 撕裂强度/(N/mm) 12 14 4 低温弯折性/℃ -35 5 不透水性 0.3MPa 30min 不透水 6 固体含量/% 92 7 表干时间/h 8 8 实干时间/h 24 9 加热伸长率/% 1.0 -4.0 10 潮湿基面粘结强度/MPa 0.5 11 定伸时老化定伸时老化无裂纹及变形 人工气候老 化 无裂纹及变形

防水工程承包合同

防水工程承包合同 发包方:福建胜龙建筑有限公司(以下简称甲方) 承包方:漳州市长天化工有限公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定,甲方将长泰裕和包装厂防水分项工程分包给乙方施工遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方友好协商,为明确双方在施工过程中的权利、义务,同意制订本合同。 一、工程概况 1、工程名称:长泰裕和包装厂 2、工程地点: 二、分包方式和施工范围 1、分包方式:包工、包料、包验收、包质量、包管理、包安全、包进度、包文明施工 2、施工要求:防水做法依据甲方提供的设计施工图及相关资料进行施工 3、选用春美牌(SBS弹性体改性沥青防水卷材及恒冠牌水泥基渗透结晶型防水涂料,和聚氨酯防水涂料(普通)。 三、工程量结算及承包单价、工程质量: 1、工程量结算:按实际施工面积计算(防水展开面积计算,搭接不计算面积)。 2、合同单价:

四、工期进度要求 1乙方应在甲方通知的时间内进场施工(甲方应提前3天通知乙方)。 2、乙方应密切配合甲方的施工进度,并按规定要求组织材料、人员及时进场配合施工, 完成甲方所布置的施工任务。 3、属甲方原因或雨天原因等特殊情况无法施工,甲方现场负责人签订工期,工期应相应延。 4、乙方未能按甲方施工进度要求完成施工任务,每次罚款2000元。超过三次未完成, 本合同自动终止,乙方不得要求甲方支付各种已结算及未结算的工程款,并承担甲方的各种损失。 五、工程款结算及支付方式: 1付款方式:乙方进场后按完成阶段工作量的85%甲方付工程款,甲方总包工程验收 后付到乙方已结算工程量的95%,留5%等甲方质量保修期满14天内无息退还,保修—年甲方通过银行转账的方式支付至乙方指定账户) 2付款时间:甲方收到同阶段建设单位拔付的款项后5天内,乙方开出增值税发票。 六、工程质量要求:

水性聚氨酯防水涂料

水性聚氨酯防水涂料 产品介绍 单组份水性聚氨酯防水涂料(YF-SJ)是以水性聚氨酯树脂为基料,并以水为分散介质的高科技涂料,是通过交联改性聚合物含有封闭异氨酸脂的水性聚合物涂料,具有良好的贮存稳定性、涂膜机械性、耐水性、耐溶剂性及耐老化性,是当前市场适用于各类工程的最佳防水涂料。该涂料无溶剂污染,加水固化,使用方便。 产品特点 ◇ 延伸性能优,抗拉强度高,耐高低温,耐老化,耐腐蚀。 ◇固体含量高达65%,成膜率大,单位面积用料少。 ◇无溶剂挥发,无毒无味无污染,特别适用于饮水工程,是100%的环保产品。 ◇ 可添加颜料,做成各种颜色,以满足客户要求,达到防水装饰效果。 ◇ 使用时可加10%的水做固化剂;可添加砂子做成防滑层;可添加橡胶粉末做成防渗漏密封剂;也可添加轻质的空心填料做隔热保温层,均不会影响其防水效果。 适用范围 1、工业与民用建筑的平、斜屋面及各种不规则的屋面,特别是要求带装饰性的屋面及运动场。 2、地铁、隧道、通道、水池、伸缩缝、施工缝、变形缝、天沟及各种水利工程的防渗和密封。

3、可作建筑物裂缝的修补,膨胀结合处的密封。 4、可作防腐地坪、防腐池及管道的外防腐、隔热、保温。 产品性能 指标\等级Ⅰ Ⅱ 拉伸强度MPa≥ 1.9 2.45 断裂延伸率%≥ 550 450 撕裂延伸率N/mm≥ 12 14 固体含量%≥ 65 低温弯折性℃≤ -40 表干时间(h)≤ 12 实干时间(h)≤ 24 施工工艺要点: 1. 基面要求干净,无杂物,无油污,坚固,无起砂,有裂缝缺陷应先进行修复,阴阳角做成圆弧;金属表层须先除锈。 2.材料准备:使用前要先将涂料搅拌均匀,不要有沉淀,然后再加10%的清洁水搅拌均匀即可。 3. 可用刮涂法或机械喷涂施工。平面的防水工程涂刮一道即可成型并达到所需的厚度,立面的防水工程需先涂一道非常薄的涂层,以防流挂,再在基层上一次性施工成设计所需厚度。 4. 如需刮涂第二遍,需在上道涂层完全固化后方可进行(约24小时后)。 5. 铺贴保护层或饰面材料,需在涂膜完全固化后进行。施工时应防

相关文档
相关文档 最新文档