文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导线的选择和连接 Microsoft Word 文档

导线的选择和连接 Microsoft Word 文档

导线的选择和连接 Microsoft Word 文档
导线的选择和连接 Microsoft Word 文档

导线的选择和连接练习题1)是非题

1、LJ-35表示截面为35MM2的钢芯绞合线。()

2、T¢4表示直径为4MM的铜芯橡皮绝缘线。()

3、BLV表示铝芯聚氯乙烯绝缘线。()

4、BV表示铜芯橡皮绝缘线。()

5、BX表示铜芯聚氯乙烯绝缘线。()

6、BVV表示铜芯塑料护套线()

7、橡皮绝缘导线的长期工作温度不应超过60度()

8、导线连接的基本要求之一是接触紧密,接头电阻尽可能小,与同长度、同截面导线的电阻比不应大于1。()

9、导线接头连接处的绝缘强度必须良好,其性能应为导线的绝缘强度的80%。()

10、铝导线可以采用绞合接法。()

11、对室内380V线路上的导线恢复绝缘时,必须先包缠1-2层黄蜡带,然后再包一层黑胶带。()

12、电阻焊连接法适用于接线盒内单股或多股不同的铝导线并接。()

13、螺钉压接法常用于小负荷的单股铝导线()

14、导线的允许载流量是指导线的工作温度不超过温度时可长期通过的最大电流值。()

15、一般情况下用电设备的电压损失不应超过额定电压的5%。()

16、单股铜导线的连接方法有绞接法和缠卷法,而绞接法适用于截面较大的导线。()

17、多股铜导线的连接方法有单卷、复卷和缠卷。()

18、铜导线接头接好后,应用锡焊牢对于截面16MM2及其以上的铜导线接头,应用浇焊法。()

19、包缠绝缘带要用力拉紧,以免潮气浸入。()

20、10MM2及以下的单股导线,可直接装接到电气设备的接线端子上。()

22、220V的照明线路允许的电压损失为19V。()

23、四芯电缆中,中性芯主要是流过不平衡电流。()

24、电缆铠装层主要是用以减少电磁力对电缆的影响。()

2)、单项选择题

1、BX是_导线,BV是_导线。

A、铝芯聚氯乙烯绝缘

B、铜芯橡皮线

C、铝芯橡皮线

D、铜芯塑料线

2、RV是_导线,RVS是_导线。

A、铜芯聚氯乙烯绝缘

B、铜芯聚氯乙烯绝缘软线

C、铜芯聚氯乙烯绝缘型软线

3、BVV是_导线。

A、铜芯聚氯乙烯绝缘导线

B、铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆型电线

C、铜芯聚氯乙烯绝缘护套平型电线

4、某一单相电线路,通过计算和电压损失校验,要求导线截面积应不小3平方毫米,因此应选用_平方毫米的导线。

A、3

B、4

C、5

D、6

5、某一单相电线路,通过计算和电压损失校验,要求导线截面积不应小于18平方毫米,因此应选用_平方毫米的导线。

A、20

B、22

C、25

D、35

6、铜导线接头处采用锡焊前,均须涂一层2A。

A、无酸焊锡膏

B、氧化锌溶于盐酸中的焊药

C、中性凡士林膏

7、铜导线接头处采用锡焊接头处不宜使用_。

A、无酸焊锡膏

B、天然松香溶于酒精中的糊状溶液

C、氧化锌溶于盐酸中的焊药

8、电阻焊中所用焊药是由氯化钾、氯化钠、水晶石配制而成,它们的比例为_。发

A、50% 、30%、20%

B、60%、30%、10%

C、40%、30%、30%

3)、多项选择题

1、对导线的线芯主要求有_。

A、导电性能好

B、绝缘性能好

C、机械强度大

D、表面光滑

E、耐蚀性好

2、对导线的绝缘包皮要求有

A、绝缘性能好

B、、质地柔韧

C、有相当的机械强度

D、耐酸油臭氧的侵蚀

3、电缆的种类按用途分主要有

A、电力电缆

B、控制电缆

C、高压电压

D、电讯电缆

E、低压电缆

4、电缆的绝缘层通常用制成。

A、纸

B、沥青麻护层

C、橡皮

D、塑料

E、铅皮

5、用来输送直流电和单相交流电应选用电缆。

A、单芯

B、三芯

C、双芯

D、四芯

6、在下列环境中,必须选用塑料绝缘导线。

A、水泵房

B、酸碱性腐蚀气体的厂房

C、图书室

D、宿舍

7、室内配线导线截面的选择主要依据是

A、导线的安全电流值

B、线路允许的电压降

C、电压的高低

D、导线的绝缘强度

E、导线的机械强度

8、导线连接的步骤有。

A、剥切绝缘层

B、导线线芯连接

C、接头焊接或压接

D、恢复绝缘层

9、单股铜导线的连接方法有。

A、绞接法

B、缠卷法

C、单卷法

D、复卷法

10、多股铜导线的连接方法有。

A、单卷法

B、复卷法

C、缠卷法

D、绞卷法

11、对于大截面积的铝导线其连接方法有。

A、螺钉压接法

B、铰接法

C、套管压接法

D、电阻焊连接法

12、导线的工作温度与下列因素有关。

A、通过导线的电流

B、导线的散热条件

C、导线周围环境温度

13、电阻焊接连接中的焊药由配成。

A、松香

B、水晶石

C、氯化钠

D、氯化氢

E、氢化钾

14、电力电缆由组成。

A、缆芯

B、绝缘层

C、防护层

D、内防护层

计算题

1、某公共娱乐场所照明负荷为3KW,全部采用白炽灯,决定用明敷-----单相线路供电,线

路距离50M,试选择铜芯绝缘导线截面?(进行电压损失校验)

2、某公共娱乐场所的照明使用500W碘钨灯2支,100W白炽灯5支,40W光管15支,明

敷单相供电线路距离100M,试选择BV线路的截面(进行电压损失校验)

各种不同导线的连接方法及电工接线标准,非常值得收藏

各种不同导线的连接方法及电工接线标准,非常值得收藏 1、下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。 下面是第二种接法(防火胶布隔离法),多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,

吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。

下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。

各种不同导线的连接方法1.剖削导线绝缘层

可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层。 用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削。最后将剖开的绝缘层折叠,齐根剖削。剖削绝缘时不要削伤线芯。 2.单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接 (1) 单股铜芯导线的直线连接先将两线头剖削出一定长度的线芯,清除线芯表面氧化层,将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头。将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端。 (2) 单股铜芯导线的T 形分支连接将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端。

低压配电线路导线型号选择

低压配电线路导线型号选择 中国电力网 2008年4月16日11:31 来源:点击直达中国电力社区 山东省郓城县供电公司李兆远 摘要:在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,该文从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。 关键词:低压配电网;电能损耗;导线截面 中图分类号:TM751 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)09-0057-02 导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。按照这些原则选定导线截面并无不妥之处,但从节约能源的原则出发,笔者认为,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。 现以郓城县陈坡供电所提供的一供电点为例进行分析计算。 该供电点380 V,负荷25 kW,供电距离320 m,负荷功率因数为0.6。为了分析计算方便,假定三相负荷为对称平衡负荷,且只计算有功损耗。 1 用常规方法确定配电导线的截面 1.1 导线截面的初选 根据负荷为25 kW计算负荷电流为63.4 A,查表选择LJ-35型导线,当最高气温为+40℃时,其长期允许安全载流量为137 A,大于63.4 A,初步确定选用LJ-35铝绞线作为该低压配电线路的导线。 1.2 按允许电压降校核 由cosφ= 0.6可知tgφ = 1.33,可以计算无功功率Q = 33.3 kvar。LJ-35型导线

有效电阻R0为0.92 Ω/km,当导线间距离为0.6 m时感抗X0为0.336Ω/km,则其电压降为 △U X = L(PR0+ Q×X0)/U = 0.32×(25×0.92 + 33.3×0.336)/0.38 = 28.8 V 电压降占电网电压的百分比为 △U/U = 28.8/380 = 0.076≈7% 《农村低压电力技术规程》规定,三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%,可知基本满足要求。 1.3 按机械强度校验 《配电线路设计规程》规定,在380 V配电网中,线路导线一般采用铝绞线,其最小截面不得小于25 mm2,当线路档距或交叉档距较长,杆、柱高差较大时,宜采用钢芯铝绞线,依据该供电点线路实际情况,所选导线满足机械强度要求。 可以确定本供电点采用LJ-35型铝绞线作为输电导线。 2 用电能损耗进行比较并选导线 下面选定LJ-50、LJ-70、LJ-95三种型号的导线与常规方法选定的LJ-35型导线,进行技术经济比较。 条件:已知负荷电流为63.4 A,年最大利用小时数(T),在农村一般为4000 h左右,LJ-35型导线电阻(R)为0.92Ω/km。则可以计算出LJ-35导线的年电能损耗为 △W损 = 3I2荷RT×10-3 = 3×63.42×0.92×0.32×4000×10-3 = 14200 kWh 同理可以计算出LJ-50、LJ-70、LJ-95三种导线的年电能损耗量。计算结果与比较

导线的分类、导线的连接汇总

一、导线的分类常用导线型号 常用导线的型号

1、国产导线的规格:(单位:平方毫米) 0.3、0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240…… 2、常用绝缘电线的载流量选择: 口诀:“10下五,100上二,25、35四、三界; 70、95两倍半,穿管、温度八、九折; 铜线升级算,裸线加一半。” 意思是:当铝导线截面积小于等于10平方毫米以下时,每平方毫米的许用电流约为5A; 当铝导线截面积大于等于100平方毫米时,每平方毫米的许用电流约为2A; 当铝导线截面积大于10平方毫米且小于等于25平方毫米时,每平方毫米的许用电流约为4A; 当铝导线截面积大于等于35平方毫米小于70平方毫米时,每平方毫米的许用电流约为3A; 当铝导线截面积为70平方毫米或95平方毫米时,每平方毫米的许用电流约为2.5A; 如果穿管敷设,应打8折; 如果环境温度超过35摄氏度时,应打九折; 铜导线的许用电流大约与较大的一级的铝导线的许用电流相等; 裸导线的许用电流可提高50%。 3、常用负载电流的计算机估算:

(1)白炽灯和荧光灯电流的计算: 白炽灯:4.5A/KW 荧光灯:9A/KW (2)电动机电流的计算: 单相电动机:8A/KW 三相电动机:2A/KW (3)电焊机电流的计算: 接入220V时:4.5A/KVA 接入380V时:2.7A/KVA 二导线截面积的选择 一、一般铜线安全计算方法是: ● 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--28 A ● 4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35 A ● 6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48 A ●10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65 A ●16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91 A ●25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120 A 二、如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。这只能作为估算,不是很准确。 三、下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格:

输电线路绝缘子及其连接金具的选择

输电线路绝缘子及其连接金具计算 河北兴源工程建设监理有限公司许荣生 最大使用应力=计算拉断力×新线系数×40%÷导线截面积 年平均使用应力=计算拉断力×新线系数×年平均系数÷导线截面积 实际使用应力=计算拉断力×新线系数÷安全系数÷导线截面积 一、已知条件见下图 该图为JL/G1A-240/30导线35kV输电线路的双联耐复合绝缘子串组装图。根据GB/T 1170-2008国家标准《圆线同心绞架空导线》,JL/G1A-240/30的额定拉断力为75.19kN,由于线路导线上有接续管、耐张管、补修管,而使得导线的计算拉断力降低,故设计使用的导线保证计算拉断力为其实际额定拉断力95%;根据2009年5月编制的“河北省南部电力系统污秽区分布图”该线路处于Ⅳ级污秽区,其线路标称电压爬电比距为3.2~3.8cm/kV。试选择该线路的绝缘子及其连接金具,满足设计规范要求的机械强度及电气强度。 二、计算依据 1.《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010; 2. 《圆线同心绞架空导线》GB/T 1170-2008; 3.《110kV~750 kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010。

三、计算 1.导线最大使用张力 根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010的第5.2.3“导线或地线的最大使用张力不应大于绞线瞬时破坏张力的40%”的要求,JL/G1A-240/30的导线最大使用张力为 75.19kN×95%×40%=28.572kN。 2.绝缘子及连接金具的机械强度 根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010的第5.36.1 ”。 “绝缘子和金具的机械强度应按下式验算:kFkF U 2.1合成绝缘子的额定破坏机械强度的选择:

导线截面选择

从配电变压器到用电负荷的线路有架空线路和电缆线路两种形式。无论室内或室外的配电导线及电缆截面的选择方法是一样的。 10.3.1选择导线截面的原则: 1.电力电缆缆芯截面选择的基本要求: (1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值。 (2)最大短路电流作用时间产生的热效应,应满足热稳定条件。 (3)连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值。 (4)较长距离的大电流回路或35kV以上高压电缆,当符合上述条件时,宜选择经济截面,可按“年费 用支出最小”原则。 (5)铝芯电缆截面,不宜小于4mm2。 (6)水下电缆敷设当需缆芯承受拉力且较合理时,可按抗拉要求选用截面。 导线截面的选择应同时满足机械强度、工作电流和允许电压降的要求。其中导线承受最低的机械强度的要求是指诸如导线的自重、风、雪、冰封等而不致于断线;导线应能满足负载长时间通过正常工作最大电流的需要;及导线上的电压降应不超过规定的允许电压降。一般公用电网电压降不得超过额定电压的5%。 电力电缆为何发生电压降,什么场合考虑电压降? 电力电缆电压降是一个非常重要的问题不可忽视,在购买时一定要考虑压降问题,否则有可能发生不能正常启动现象。发生这种现象我想大家都不想看到,既然都不想看到这种事情发生,在购买时考虑降压是必要的。 1.电力线路为何会产生“电压降”? 英语中,“Voltage drop”就是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。 电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。当然我们是希望这种压力降越小越好。因为压力间本身是一种电力损耗,虽然是不可避免,但我们总希望压力降是处于一个可接受的范围内。 2.在哪些场合需要考虑电压降? 一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上,有些用户在电力线路配置问题上往往只是很在意如何选用电缆(型号,规格),而往往忽略、忽视了电缆压降的问题。一旦电缆敷设后在启动设备时方才发现:或因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态。而到这种情况出现时就会显得非常被动。那么在哪些情况下需要事先考虑电压降的问题呢? 首先,较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。其次,对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。例如,有些电力设备对电压有要求,当压降超过了设备许可范围,设备就无法启动。还有就是电缆用于驱动重要的机械设备,当电压低于某一数值时,设备虽仍可运转,但因是处于“低电压”状态,时间长了会损坏设备。如果设备价格昂贵,或者设备损坏后会造成较大经济损失时,就必须事先关注压降的问题。 电力电缆芯截面选择不当时,造成影响可靠运行、缩短使用寿命、危害安全、带来经济损失等弊病,不容忽视。电缆缆芯持续工作温度,关系着电缆绝缘的耐热寿命,一般按30~40年使用寿命,并依据不同绝缘材料特性确定工作温度允许值。当工作温度比允许值大时,相应的使用寿命缩短,如交联聚乙烯工作温度较允许值增加约8℃,对应载流量增加7%,则使用寿命降低一半。电缆缆芯持续工作温度,

低电压配电线路中怎样选择导线

低电压配电线路中怎样选择导线 在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,该文从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的导线截面导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压缺失和导线长期承诺安全载流量等因素决定的。 按照这些原则选定导线截面并无不妥之处,但从节约能源的原则动身,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。 现以供电所提供的一供电点为例进行分析运算。该供电点380V,负荷25kW,供电距离320m,负荷功率因数为0.6。为了分析运算方便,假定三相负荷为对称平稳负荷,且只运算有功损耗。 1、用常规方法确定配电导线的截面 1.1导线截面的初选依照负荷为25kW运算负荷电流为63.4A,查表选择LJ-35型导线,当最高气温为40℃时,其长期承诺安全载流量为137A,大于63.4A,初步确定选用LJ-35铝绞线作为该低压配电线路的导线。 1.2按承诺电压降校核由cosφ=0.6可知tgφ=1.33,能够运算无功功率Q=33.3kvar。LJ-35型导线有效电阻R0为0.92Ω/km,当导线间距离为0.6m 时感抗X0为0.336Ω/km,则其电压降为△UX=L(PR0 Q×X0)/U=0.32×(25×0.92 33.3×0.336)/0.38=28.8V电压降占电网电压的百分比为△U/U=28.8/380=0.076≈7《农村低压电力技术规程》规定,三相供电电压承诺偏差为额定电压的±7,可知差不多满足要求。 1.3按机械强度校验《配电线路设计规程》规定,在380V配电网中,线路导线一样采纳铝绞线,其最小截面不得小于25mm2,当线路档距或交叉档距较长,杆、柱高差较大时,宜采纳钢芯铝绞线,依据该供电点线路

35KV及以上线路导线截面的选择

35KV 及以上线路导线截面的选择 对于35KV 及以上线路,线路导线截面主要按经济电流密度选择,利用发热条件加以校验,机械强度一般都能满足,而电压损耗不是决定性条件。 (一)按经济电流密度选择导线截面 S= IFM/J (MM2) IFM=PM/√3UECOS φ IFM――线路最大负荷电流(A) PM--线路最大负荷功率(KW ) UE--线路额定电压(KV ) COS φ――负荷功率因素 J--经济电流密度(A/MM2) 经济电流密度 导线材料 最大负荷利用小时数 3000以下 3000-5000 5000以上 铝 1.65 1.15 0.90 铜 3.00 2.25 1.75 (二)、根据发热条件即:“允许电流”效验导线截面。 允许电流(安全电流)—使导线温度不超过允许温度(70℃),导线能够通过的最大电流,用IY 表示。 注:裸导线的最高允许温度为70℃ 绝缘导线的最高允许温度一般为55℃ 如果导线中通过的电流,小于等于相应环境温度下的允许电流,导线的温度就不超过70℃,反之导线的温度就可能超过70℃,且电流越大导线温度越高,至使导线接头处、导线与电器连接处,温度更高,甚至把导线烧红、烧断,造成事故或灾害。 允许电流是指某一环境温度下的允许电流,附表中所列的是标准温度(25℃)下的允许电流,它乘以允许电流校正系数K ,就是相应温度下的允许电流,即IY(相应)= IBY(标准)×K 根据允许电流选择导线截面时,导线允许电流IY 必须满足下列条件: IY≥IFM 即:新选择导线的允许电流一定大于等于线路的最大负荷电流IFM , 裸铜线、裸铝线及铜芯铝线的持续容许电流 附表 (空气温度为+25℃,导线温度为+70℃) 导线额定截面(mm2) 导线型号 TJ LJ LGJ LGJQ LGJJ 屋内 露天 露天

低压线路常用导线连接方法

一、导线连接的基本要求 导线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。导线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。对导线连接的基本要求是:连接牢固可靠、接头电阻小、机械强度高、耐腐蚀耐氧化、电气绝缘性能好。 二、常用连接方法 需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等。连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。 绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。铜导线常用绞合连接。 (1)单股铜导线的直接连接。小截面单股铜导线连接方法如图1所示,先将两导线的芯线线头作X 形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。 图1 大截面单股铜导线连接方法如图2所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。 不同截面单股铜导线连接方法如图3所示,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕 5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。

(2)单股铜导线的分支连接。单股铜导线的T字分支连接如图4所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。 单股铜导线的十字分支连接如图5所示,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕[见图5(a)],也可以向左右两个方向缠绕[见图 5(b)]。 (3)多股铜导线的直接连接。多股铜导线的直接连接如图6所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作3

导线选择参考

线截面选择 从配电变压器到用电负荷的线路有架空线路和电缆线路两种形式。无论室内或室外的配电导线及电缆截面的选择方法是一样的。 10.3.1选择导线截面的原则 1.电力电缆缆芯截面选择的基本要求 (1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值。 (2)最大短路电流作用时间产生的热效应,应满足热稳定条件。 (3)连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值。 (4)较长距离的大电流回路或35kV以上高压电缆,当符合上述条件时,宜选择经济截面,可按“年费用支出最小”原则。电缆缆芯持续工作温度,还涉及影响缆芯导体连接的可靠性,需考虑工程实际可能的导体连接工艺条件来拟定。 短路电流作用于缆芯产生的热效应,满足不影响电缆绝缘的暂态物理性能维持继续正常使用,且使含有电缆接头的导体连接能可靠工作,以及对分相统包电缆在电动力作用下不致危及电缆构造的正常运行,这就统称为符合热稳定条件。否则会出现了油纸绝缘铅包被炸裂、绝缘纸烧焦、电缆芯被弹出、电缆端部冒烟等故障。 “年费用支出最小”原则的评定方法,是参照原水电部82电计字第44号文颁发“电力工程经济分析暂行条例”,该文件推荐的年费用支出B的表达式如下:B=0.11Z+1.11N。式中Z-投资;N-年运行费。 系数是基于取经济使用年限为25年和施工年数按一年来计算的。限制铝芯小截面的使用,是基于过去工程实践中采用小于4~6mm2易出现损伤折断的缘故。对35kV以上高压单芯电缆、电缆使用方式造成附加发热、散热变差的情况,一般宜直接用计算或测试方式来确定允许载流量。 2.电缆载流量的测试 测试应具有科学性的主要特征是:电缆在稳定地持续电流作用下,反映测试特点的条件,应足以等效实际工况的有关影响因素,包含其环境温度应基本稳定。以400~500Hz中频励磁系统自动调节回路用的电缆为例,计入中频情况比工频时邻近效应与集肤效应较为增大影响,要比同截面在工频时的载流量降低至0.68~0.99倍;截面大时降低程度较显。单芯高压电缆交叉互联接地方式,其单元系统的三个区段,在工程实践中往往难以均等,一般可按下列公式计入金属护层的附加损耗影响。 Ps=ΔWs(ΔL/L)2 式中:Ps——电缆金属护层的附加损耗率;ΔWs——电缆金属护层两端完全接地时的金属护层环流损耗占缆芯导体损耗的比值;ΔL——该单元系统划分三区段中最大与最小长度之差;L——该单元系统三个区段长度之和。 塑料管较金属管的管材热阻系数大,且表面散热性差,用作电缆保护管时,对截流量的影响不容忽视。槽盒内电缆载流量校正系数K随盒体材料导热性、壁厚、电缆占积率和结构特征等因素而异。料包带用于阻止电缆延燃时,覆盖层厚度一般在1.5mm 以内,涂料、包带用作耐火防护时,或者采用石棉泥、防火包等构成较厚实的耐火层情况,伴随的热阻增大影响则不容忽视。电缆沟内埋砂时,砂的热阻系数不仅与砂粒的粗细以及其中土、细石等含量有关,还受含水量影响,但含水量不能只按初始条件,应考虑运行温度较高时的水份迁移影响。 3.环境温度的影响 国内外工程实践都曾显示,缆芯工作温度大于70℃的电缆直埋敷设运行一段时间后,由于电缆表皮温度在约50℃情况下,电缆近旁水份将逐渐迁移而呈干燥状态,导致热阻增大,出现缆芯工作温度超过额定值的恶性循环,影响电缆绝缘老化加速,以致发生绝缘击穿事故。 直埋敷设路由位于水泥或石板的路面下,其保水性对防止土壤水份迁移有相当作用。但沿通道近旁若有植树时,树根的吸水因素又易造成土壤干燥。一般对缺乏保水覆盖层情况的防止水份迁移对策,可采取经常性浇水或并行设置冷却水管,但经济上不

架空输电线路中导线选型

架空输电线路中导线的选型 牟俊 (中工武大设计研究有限公司,武汉市,430072) 摘要:随着社会科技的进步发展,架空输电线路中导线的形式越来越多样化,导线受环境、材质、输送容量等多种因素的影响,在实际应用中如何选择合适的导线? 关键词:输电线路;导线;选型;经济电流密度 0引言 在架空输电线路的设计中,导线的选型至关重要,架空输电线路工程本是导线与杆塔结合的艺术,目前国家电网提出打造坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网。对目前导线产品的多样性,每种产品优缺点不同,我们需要根据输送容量和线路环境因素,选择经济适用的导线。 1、导线的选型原则 送电线路的导线和地线长期在旷野、山区或湖海边缘运行,需要经常耐受风、冰等外荷载的作用,气温的剧烈变化以及化学气体等的侵袭,同时受国家资源和线路造价等因素的限制。因此,在设计中特别是大跨越地段,对电线的材质、结构等必须慎重选取。 选定电线的材质、结构一般应考虑以下原则: ⑴导线材料应具有较高的导电率。但考虑国家资源情况,一般不应采用铜线。. ⑵导线和地线应具有较高的机械强度和耐振性能。⑶导线和地线应具有一定的耐化学腐蚀,抗氧化能力。⑷选择电线材质和结构时,除满足传输容量外还应保 证线路的造价经济和技术合理。 2、导线截面的选择架空送电线路导线截面 一般按经济电流密度来选择,并应根据事故情况下的发热条件、电压损耗、机械强度和电晕进行校验。必要时,通过技术经济比 110KV及以下线路,电晕往往不成为选择导线截面的决定因素。较确定;但对 1)按经济电流密度选择导线截面按经济电流密度选择导线截面所用的输送容量,应考虑线路投入运行后年电力系统的发展规划,在计算中必须采用正常进行方式下经常重复出105~现的最大负荷。但在系统还不明确的情况下,应注意勿使导线截面选的过小。导线截面的计算公式为P (1~= S1)

导线正确的连接方式

汽车电路改装小知识,导线正确的连接方式。 之前看了很多车友对于电气设备的安装或改装的帖子,我自己也做过一些作业。有些朋友在进行接线操作的时候,方法欠妥。我从以前用的汽车电工的教案里节选了一些汽车电路操作中常用的内容,与大家共享。一、导线连接的要求 连接导线是电路安装和修理中的基本操作,导线连接的质量直接关系到电路的工况和使用安全。一般来说,导线连接的基本原则有以下几点: 1、连接点接触良好,电阻小。 2、连接牢固,具有必要的机械强度。 3、电气绝缘性能,耐腐蚀、氧化以及防尘防水等级能达到相应的要求。 二、导线连接的方法 汽车电路中最常用的是绞接法,就是直接将需要连接的导线紧密的绞合连接在一起。 小截面单股铜导线连接方法如图所示,将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后,剪去多余线头,将线头处理平整。

大截面单股铜导线连接方法如图所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。

不同截面单股铜导线连接方法如图所示,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。

单股铜导线的分支连接。单股铜导线的T字分支连接如图所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。

按经济输送容量选择输电线路导线截面

摘要:导线是架空输电线路的主要元件之一,在架空输电线路的建设中占有很大的比重。导线截面大小直接影响有色金属的消耗量。如何合理地选择导线截面积是个非常重要的问题,其导线截面积,一般按经济电流密度来选择。中国解放初期没有自己的标准,是按前苏联的标准选择经济电流密度。中国在50年代中期和80年代中期,根据国民经济的发展、科技进步及认识的提高,两次颁发了经济电流密度。使电力设计工作者有标准可依,使之更接近客观实际情况。 关键词:架空输电线路;经济电流密度;导线截面选择 导线是架空输电线路的主要元件之一,在架空输电线路的建设中占有很大的比重。导线截面选择过大,不仅增加有色金属的消耗量,而且还显著地增加线路的建设投资。导线截面选择过小,则运行时在线路中的电压和电能损耗加大,使电能传输受限和运行经济性变差。 架空输电线路导线截面一般按经济电流密度来选择,并根据电晕,机械强度和事故情况下的发热条件进行校验。必要时通过技术经济比较确定。对超高压线路,电晕往往是选择导线截面的决定因素,应进行选择导线截面的技术经济专题论证。 在进行电力系统规划时,一般考虑线路投入运行后5~10年的输送容量,根据经济电流密度选择导线截面。在进行系统设计、系统专题论证(如电站接入系统,向大用户供电,联网专题等)时,一般是先按输送容量,根据经济电流密度初选导线截面,然后可按照具体条件进行两个以上方案的技术经济论证比较,最后确定导线截面。 故在一定的输送容量条件下,经济电流密度是选择输电线路导线截面的基本依据。本文主要是论述按经济电流密度初选导线截面问题,并根据中国1987年修订后颁布的经济电流密度,编制了在不同电压等级(6 kv、10 kv、35 kv、110 kv、220 kv),不同利用小时数(2 000 h ~7 500 h),不同输送容量情况下查选导线截面的简易表。以供在电力系统规划、系统设计、系统专题论证中初选导线截面时使用。 1中国在不同时期所采用和颁布的导线经济电流密度

常用导线的选择和连接(学生版)

小张家里新购了一套住房,准备请同学们帮助安装导线,同学们非常高兴的接受了邀请。为了能顺利的完成此项任务,我们今天学习相关的知识技能——常用导线的连接。 以组为单位,按要求将导线与导线连接,并进行绝缘层的恢复。导线线头连接处的基本要求:电接触良好(不增加电阻),机械强度足够(不少于原百分之八十),接头美观,绝缘层恢复正常(不低于原绝缘强度)。 《常用导线的连接》 实训任务书

学习卡片1:常用导线基础知识 1.常用导线的分类 导线是能够导电的金属线,是电能和电磁信号的传输载体。由导电的芯线和绝缘体的外皮组成。芯线一般由铜、铝组成,铜容易氧化、镀锡易焊接,镀银易导电、镀镍易耐热。绝缘外皮除了绝缘外还可以增加机械强度、保护不受外界腐蚀等。常见绝缘有塑料、橡胶、纤维(棉、化纤)、涂料类等。 常用导线可以分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆、通讯电缆。 裸线是没有绝缘层的单股或多股线,大部分作为电线电缆的线芯。 电磁线是有绝缘层的导线,大部分作为电感类产品的绕组线,也叫绕组线。 绝缘电线电缆应用电器产品的连接。

通讯电缆应用电信系统中电信电缆、高频电缆。 2.常用导线的颜色 GB50258-96规定:交流三相电路的U相用黄色表示,V相用绿色表示,W相用红色表示,零线或中性线用淡蓝色表示,安全用电的接地线用黄绿双色表示;直流电路的正极接地线用淡蓝色表示;整个装置及设备的内部布线一般用黑色,半导体电路则用白色表示。 3.常用导线线规的表示 线规指导线的粗细标准。有线号和线径两种表示方法。线号制按导线的粗细排列成一定号码,线号越大其线径越小,英国、美国等采用。线径制用导线直径的毫米表示线规,中国采用。 4.常用导线的测量 测量导线的基本方法:单股粗导线直测法,单股细导线多匝并测平均法,多股线径拆分法。测量导线的基本步骤:选择合适测量工具,确定测量方法,剖削导线,测量,读数。

导线的选择和连接 Microsoft Word 文档

导线的选择和连接练习题1)是非题 1、LJ-35表示截面为35MM2的钢芯绞合线。() 2、T¢4表示直径为4MM的铜芯橡皮绝缘线。() 3、BLV表示铝芯聚氯乙烯绝缘线。() 4、BV表示铜芯橡皮绝缘线。() 5、BX表示铜芯聚氯乙烯绝缘线。() 6、BVV表示铜芯塑料护套线() 7、橡皮绝缘导线的长期工作温度不应超过60度() 8、导线连接的基本要求之一是接触紧密,接头电阻尽可能小,与同长度、同截面导线的电阻比不应大于1。() 9、导线接头连接处的绝缘强度必须良好,其性能应为导线的绝缘强度的80%。() 10、铝导线可以采用绞合接法。() 11、对室内380V线路上的导线恢复绝缘时,必须先包缠1-2层黄蜡带,然后再包一层黑胶带。() 12、电阻焊连接法适用于接线盒内单股或多股不同的铝导线并接。() 13、螺钉压接法常用于小负荷的单股铝导线() 14、导线的允许载流量是指导线的工作温度不超过温度时可长期通过的最大电流值。() 15、一般情况下用电设备的电压损失不应超过额定电压的5%。() 16、单股铜导线的连接方法有绞接法和缠卷法,而绞接法适用于截面较大的导线。() 17、多股铜导线的连接方法有单卷、复卷和缠卷。() 18、铜导线接头接好后,应用锡焊牢对于截面16MM2及其以上的铜导线接头,应用浇焊法。() 19、包缠绝缘带要用力拉紧,以免潮气浸入。() 20、10MM2及以下的单股导线,可直接装接到电气设备的接线端子上。() 22、220V的照明线路允许的电压损失为19V。() 23、四芯电缆中,中性芯主要是流过不平衡电流。() 24、电缆铠装层主要是用以减少电磁力对电缆的影响。() 2)、单项选择题 1、BX是_导线,BV是_导线。 A、铝芯聚氯乙烯绝缘 B、铜芯橡皮线 C、铝芯橡皮线 D、铜芯塑料线 2、RV是_导线,RVS是_导线。 A、铜芯聚氯乙烯绝缘 B、铜芯聚氯乙烯绝缘软线 C、铜芯聚氯乙烯绝缘型软线 3、BVV是_导线。 A、铜芯聚氯乙烯绝缘导线 B、铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆型电线 C、铜芯聚氯乙烯绝缘护套平型电线 4、某一单相电线路,通过计算和电压损失校验,要求导线截面积应不小3平方毫米,因此应选用_平方毫米的导线。 A、3 B、4 C、5 D、6

110KV及以上线路导线截面的选择

110KV及以上线路导线截面的选择 对于110kV及以上线路,线路导线截面主要按经济电流密度选择,利用发热条件加以校验,机械强度一般都能满足,而电压损耗不是决定性条件。 (一)按经济电流密度选择导线截面 S= I FM/J(mm2) I FM=P M/√3*U E*cosφ I FM――线路最大负荷电流(A) P M--线路最大负荷功率(kW) U E--线路额定电压(kV) cosφ――负荷功率因素 J--经济电流密度(A/mm2) 经济电流密度

根据以上计算本项目I FM =276A 因光伏电站利用小时低于2000小时,故: S= I FM/J(mm2)=276/1.65=167mm2 (二)、根据发热条件即:“允许电流”效验导线截面。 允许电流(安全电流)—使导线温度不超过允许温度(70℃),导线能够通过的最大电流,用I Y表示。 注:裸导线的最高允许温度为70℃ 绝缘导线的最高允许温度一般为55℃ 如果导线中通过的电流,小于等于相应环境温度下的允许电流,导线的温度就不超过70℃,反之导线的温度就可能超过70℃,且电流越大导线温度越高,至使导线接头处、导线与电器连接处,温度更高,甚至把导线烧红、烧断,造成事故或灾害。 允许电流是指某一环境温度下的允许电流,附表中所列的是标准温度(25℃)下的允许电流,它乘以允许电流校正系数K,就是相应温度下的允许电流,即I Y= I BY×K

根据允许电流选择导线截面时,导线允许电流I Y必须满足下列条件: I Y≥I FM 即:新选择导线的允许电流一定大于等于线路的最大负荷电流I FM, 裸铜线、裸铝线及铜芯铝线的持续容许电流 附表(空气温度为+25℃,导线温度为+70℃)

铜导线的连接方法

铜导线的连接方法 大家都知道,要用电,就要有电气线路和电气设备。而电线接电线,或者是电线与开关、熔断器、保险器、电灯、电动机、家用电器等设备连接的地方,都要有接头。通电后,电流通过电线,接头、设备就会发热。如果接头做得好,接触电阻不大,发热的程度和没有接头一样,保持正常的温度。如接得不好,电线和电线没有绞紧焊好,电线接到设备的接线端子,没有用特制的接头或没有接牢旋紧,连接处的接触电阻就大为增加。而电流的发热量是和电阻的大小成正比的,在同一回路通过相同电流量的情况下,电阻越大,发热量就越大,温度就会升得很高,可以高到使电线的绝缘层烧坏,使附近的粉尘、纤维烧起来,并使邻近的木料、衣物等可燃物着火。如果接头很松,接触不良,通电时断时续便会发热和产生火花;接头如果没有用绝缘布包好,两个接头互相接近,往往也会造成碰线短路而产生火花,将邻近的可燃物引燃。 那么,怎样才能做到正确地连接电线呢 1.剖削导线绝缘层可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层,如图3—1所示。 (2) 单股铜芯导线的T形分支连接将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端。 3.7股铜芯导线的直线和T形分支连接 (1) 7股铜芯导线的直线连接首先将两线线端剖削出约150mm并将靠近绝缘层约1/3段线芯绞紧,散开拉直线芯。清洁线芯表面氧化层,然后再将线芯整理成伞状,把两伞状线芯隔根对叉,所示。理平线芯,把7根线芯分成2、2、3三组,把第一组2根线芯扳成如图3—4c)所示状态,顺时针方向紧密缠绕2圈后扳平余下线芯,再把第二组的2根线芯扳垂直,所示。用第二组线芯压住第一组余下的线芯紧密缠绕2圈扳平余下线芯,用第三组的3根线芯压住余压的线芯,所示,紧密缠绕3圈,切除余下的线芯,钳平线端,用同样的方法完成另一边的缠绕,完成7股导线的直线连接。

导线的几种连接方法

导线的几种连接方法 1.剖削导线绝缘层 可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层。 3.7股铜芯导线的直线和T形分支连接 (1) 7股铜芯导线的直线连接 首先将两线线端剖削出约150mm并将靠近绝缘层约1/3段线芯绞紧,散开拉直线芯。清洁线芯表面氧化层,然后再将线芯整理成伞状,把两伞状线芯隔根对叉。理平线芯,把7根线芯分成2、2、3三组,把第一组2根线芯扳紧,顺时针方向紧密缠绕2圈后扳平余下线芯,再把第二组的2根线芯扳垂直。用第二组线芯压住第一组余下的线芯紧密缠绕2圈扳平余下线芯,用第三组的3根线芯压住余压的线芯,,紧密缠绕3圈,切除余下的线芯,钳平线端,用同样的方法完成另一边的缠绕,完成7股导线的直线连接。 (2) 7股铜芯导线的T形分支连接 剖削干线和支线的绝缘层,绞紧支线靠近绝缘层1/8处的线芯,散开支线线芯,拉直并清洁表面,所示。把支线线芯分成4根和3根两组排齐,将4根组插入干线线芯中间,所示。把留在外面的3根组线芯,在干线线芯上顺时针方向紧密缠绕4~5圈,切除余下线芯钳平线端。再用4根组线芯在干线线芯的另一侧顺时针方向紧密缠绕3~4圈,切除余下线芯,钳平线端,所示完成T形分支连接。 4.19股铜芯导线的连接 其方法与7股导线相似。因其线芯股数较多,在直线连接时,可钳去线芯中间几根。导线连接好以后,为增加其机械强度,改善导电性能,还应进行锡焊处理。铜芯导线连接处锡焊处理的方法是:先将焊锡放在化锡锅内高温熔化,将表面处理干净的导线接头置于锡锅上,用勺盛上熔化的锡从接头上面浇下。刚开始时,由于接头处温度低,接头不易沾锡,继续浇锡使接头温度升高、沾锡、直到接头处全部焊牢为止。最后清除表面焊渣,使接头表面光滑。5.铝芯导线的连接 因铝线容易氧化,且氧化膜电阻率高,所以铝芯导线不宜采用铜导线的连接方法。 铝芯导线应采用螺栓压接和压接管压接方法。螺栓压接法适用于小负荷的铝芯线的连接。压接管压接法适用连接较大负荷的多股铝芯导线接法接线的连接(也适用于铜芯导线)。压接时应根据铝芯线的规格选择合适的铝压接管。先清理干净压接处,将两根铝芯线相对穿入压接管,使两线端伸出压接管30mm左右,然后用压接钳压接。压接时,第一道压坑应压在铝芯端部一侧。压接质量应符合技术要求。 6.导线绝缘层的恢复 导线的绝缘层因外界因素而破损或导线在做连接后为保证安全用电,都必须恢复其绝缘。恢复绝缘后的绝缘强度不应低于原有的绝缘层的绝缘强度。通常使用的绝缘材料有黄油带、涤纶薄膜带和黑胶带等。做绝缘恢复时,绝缘带的起点应与线芯有两倍绝缘带宽的距离。包缠

按经济输送容量选择输电线路导线截面

按经济输送容量选择输电线路导线截面 黄悌,朱容坊,李宗庚 (西南电力科技咨询开发公司,四川成都610061) 摘要:导线是架空输电线路的主要元件之一,在架空输电线路的建设中占有很大的比重。导线截面选择过小,则运行时在线路中的电

压和电能损耗加大,使电能传输受限和运行经济性变差。 架空输电线路导线截面一般按经济电 流密度来选择,并根据电晕,机械强度和事故情况下的发热条件进行校验。必要时通过技术经济比较确定。对超高压线路,电晕往往是选择导线截面的决定因素,应进行选择导线截面的技术经济专题论证。 在进行电力系统规划时,一般考虑线路投入运行后5~10年的输送容量,根据经济电流密度选择导线截面。在进行系统设计、系统专题论证(如电站接入系统,向大用户供电,联网专题等)时,一般是先按输送容量,根据经济电流密度初选导线截面,然后可按照具体条件进行两个以上方案的技术经济 论证比较,最后确定导线截面。 故在一定的输送容量条件下,经济电流密度是选择输电线路导线截面的基本依据。本文主要是论述按经济电流密度初选导线截面问题,并根据中国1987年修订后颁布的经济电流密度,编制了在不同电压等级(6 kv、10 kv、35 kv、110 kv、220 kv),

导线的选择标准

导线选取 蒋帅自111 06 导线选择口诀 在安装电器配电设备中,经常遇到导线选择的问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果导线的截面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参考。 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流。本口诀对各种绝缘载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数来表示,通过运算而得。”即:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”是说以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5的导线,载流量为2.5×9=22.5(A)以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4×8,6×7,10×6,16×5,25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)从50 mm2以上的导线,其载流量与截面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~70 mm2导线的载流量为截面数的3倍;95~120 mm2导线载流量是截面积的2.5倍;以此类推。 “条件有变加折算,高温九折算。”是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打九折。如果铜芯线,它的载流量比铝芯要大一些,如 16mm2的铜线可按25mm2铝线计算。 导线载流量、截面积简单计算方法 导线截面选择: 条件:首先应符合发热条件,即导线允许安全电流与允许电流密度两者值的大小(允许安全电流指在不超过它们最高工作温度条件下允许长期通过的最大电流即负载电流,符号I;允许电流密度指导线芯的单位面积S允许长期通过的最大电流,符号Im。)计算方法:S = I / Im I = S × Im 基本值: Im=5~8A/mm2(铜导线)即 1mm2单位面积铜导线允许长期通过最大电流5~8A Im=3~5A/mm2(铝导线)即 1mm2单位面积铝导线允许长期通过最大电流3~5A 大家都知道功率公式:P=UI 根据公式结合上面的计算方法就可算出导线所带负荷功率了。 那么知道负载功率能不能很快很方便算出用多大导线呢?这里介绍一个简单方法供参考: 经验公式: 铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。 导线规则一般是:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2等等。 有关电缆线径、截面积、重量估算公式 一、估算铜、铁、铝线的重量(kg/km) 二、重量=截面积×比重 S=截面积(mm2) 三、 1. 铜线 W=9S W=重量(kg) 四、 2. 铝线 W=3S d=线径(mm) 五、 3. 铁丝 W=8S 六、实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3

相关文档
相关文档 最新文档