电力变压器讲义
变压器是一种静止电机,利用电磁感应原理把一种电压的交流电转变为频率相同的另一种电压的交流电能。在电力系统中,变压器是一个重要设备,对电能的经济传输和灵活分配、安全使用具有重要意义。
我厂变压器型号
额定电压:我们规定变压器接受功率的一侧绕组为一次绕组,输出功率一侧为二次绕组,一次绕组的额定电压与网络额定电压相等,但直接与发电机相连时,额定电压则与发电机额定电压相等。二次绕组额定电压规定比系统网络额定电压高10%(110-121KV)、5%(6-6.3KV), 242±2×2.5%表示有五档不同电压电流的线圈抽头调压,用于满足不同电压系统使用。
型号表示一台变压器的结构、额定容量、电压等级、冷却方式等内容,表示方法为
如OSFPSZ-250000/220表明自耦三相强迫油循环风冷三绕组铜线有载调压,额定容量250000kV A,高压额定电压220kV电力变压器。OSSPS9-400000/220 表示自耦三相强迫油循环水冷三绕组铜线,额定容量400000kV A,高压额定电压220kV电力变压器。
我厂的变压器:
1B:SSP7-180000/110 2B:OSSPS9-400000/220
3B:OSSP10-400000/220
4B:SSP11-200000/220
5B: SSP9-200000/220
6B:SSP8-200000/220
7B:S9-5000/15.75 8B:S9-M-3150/15 9B:S9-5000/15
7:改进型9:低损耗10:更低损耗
一、结构
器身:铁芯、绕组、绝缘、引线
调压装置
油箱及冷却装置
保护装置(储油柜、安全气道、油表、吸湿器、测温元件、净油器、瓦斯继电器等)
出线装置(高、中、低压套管等)
变压器油
1、器身:铁芯、绕组、绝缘、引线
1.1铁芯
铁芯的结构一般分为芯式和壳式两类。芯式铁芯的特点是铁轭靠着绕组的顶面和底面,但不包围绕组的侧面。壳式铁芯的特点是铁轭不仅包围绕组的顶面和底面,而且还包围绕组的侧面。由于芯式铁芯的结构比较简单,绕组的布置和绝缘也比较容易,因此我国电力变压器主要采用芯式铁芯,只在一些特种变压器(如电炉变压器)中才用壳式铁芯。
铁心是变压器的磁路,为提高变压器磁路的导磁率,铁心材料采用高导磁性能的硅钢片,为减少交变磁通在铁心中引起的涡流损耗,铁心通常用0.27—0.3mm相互绝缘、表面涂绝缘漆的含硅量(4%-5%)较高的硅钢片叠成。最近研制采用铁硼系列非晶合金材料制作铁芯,其损耗性能远较冷轧硅钢片为优,与同类型其他材料相比,空载损耗能降低75%左右,有取代硅钢片成为变压器技术发展的趋势。
铁心分为铁心柱和铁轭两部分,铁芯上套装绕组的部分称为芯柱,不套装绕组而用作连接芯柱以构成闭合磁路的部分称为铁轭。铁心柱上套绕组;铁轭将铁心柱连接起来,使之成为闭合磁路,同时还起支持绕组的作用。
三相芯式变压器有三相五柱式和三相三柱式两种。三相三柱式是将A、B、C三相的三个绕组分别放在三个铁心柱上,三个铁心柱与上下两个铁轭共同构成磁回路。三相五柱式与三相三柱式比较,它在铁心柱两头多了两个分支铁心,称为旁轭,旁轭上没有绕组。随着电力变压器单台容量的不断增大,其体积也相应地增大,为了适应运输高度限制,将变压器上下铁轭高度各减少一半,增加两个旁轭。而降低后铁轭中的磁通密度仍保持原值。
在大容量变压器中,为节省材料和充分利用空间,铁心柱的截面一般做成一个外接圆的多级阶梯形。随着变压器容量的不断增大,铁心柱的直径也随着增大,阶梯的级数也随着增加。为了使铁心中发出的热量被绝缘油在循环时充分地带走,以达到良好的冷却效果,除铁心的截面做成阶梯形外,铁心上还设有散热沟(油道),散热沟的方向与硅钢片平行,也可垂直。铁心的装配有直接接缝、半直半斜接缝和全斜接缝等方式。在大容量变压器中,铁心损耗的绝对值很大,实现全斜接缝的经济意义巨大,故目前已全力推广生产全斜接缝低损耗的电力变压器。
全斜接缝的硅钢片接缝都是斜接的,这样在磁力线改变方向时损耗可降到最低,这种装配方式使芯柱和轭部无空心螺孔,从而减小了由冲孔产生的铁损。由于硅钢片无孔,钢片的夹紧采用环氧玻璃粘带绑扎,减少了附加损耗。
为了防止变压器在运行中或试验时,由于静电感应而在铁心或其他金属构件上产生悬浮电位,造成对地放电,铁心及其所有金属构件,都必须可靠接地。由于铁芯叠片片间绝缘电阻很小,铁芯叠片有一处接地即可认为所有叠片均已接地。变压器铁心与油箱绝缘,铁心地线经附加绝缘套管引至油箱外接地。
变压器铁芯必须有一点接地而且只允许有一点接地,因为需要有一点接地是为了消除其他部位的悬浮电位,而只允许一点接地是因为若有两点或两点以上接地,会形成闭合回路产生循环电流,使铁芯局部过热。
根据铁芯与线圈的相对位置又可分为内铁型、外铁型,我国制造多为内铁型,我厂主变压器均为三相五柱式内铁型。
1.2绕组
绕组是变压器的电路部分,由铜或铝的绝缘导线绕成,电力变压器的高低压绕组在铁心柱上按同心圆筒的方式套装,在一般情况下,总是将低压绕组放在里面靠近铁心处,以利于绝缘,把高压绕组放在外面,方便引出分接开关。高、低压绕组间以及低压绕组与铁心柱之间留有绝缘间隙和散热通道。
按其结构不同,绕组可分为圆筒式、螺旋式、连续式、内屏蔽式等形式。圆筒式绕组一般用于三相容量在1600kV A以下,电压不超过15kV的电力变压器。容量稍大的变压器,其低压绕组匝数很少,但电流却很大,所以要求线匝的横截面大,通常用很多根(6根或更多)导线并联起来绕制。螺旋式绕组每匝并联导线数量较多,而且是沿径
向一根压着一根地叠起来绕。并联的导线绕成一个螺旋,中间隔以沟道。当螺旋式绕组并联导线更多(如1 2根) 时,就把并联导线分成两组并排绕制,形成双螺旋式。为了减小导线中的附加损耗,绕制过程中将导线换位。螺旋式绕组一般用于三相容量在800kV A以上、电压在35kV以下的大电流绕组。
连续式绕组由多个线饼沿轴向串联而成,绕制时,先是若干线匝沿径向串联绕成一个线饼,然后采用“翻绕法",使绕制连续地过渡到下一个线饼。由于采用特殊的绕制工艺,从一个线饼到另一个线饼,其接头交替地在绕组的内侧和外侧,但都用绕制绕组的导线自然连接,所以没有任何接头。由于这一特点,连续式绕组具有很高的机械强度和可靠性。连续式绕组应用范围较广,它的机械强度高,散热条件好,一般用于三相容量为630kV A以上电压在110KV以上绕组。
为了使绕组有效地散热,绕组设有散热油道。在双绕组变压器强迫油循环导向冷却系统中,压力油在高、低压绕组之间有各自的流通路线,绕组中有纵向和横向油道,压力油在油箱中按指定的导向有规律地定向流动,保证所有的绕组都有低温冷却油流过,把热量带走,使绕组得到有效地冷却,所以冷却效果比较理想。因此,目前大型变压器几乎都采用这种强迫导向冷却的方式。
发生短路事故时,变压器的绕组将受到很大的辐向力和轴向力,所以必须紧固,否则会引起绕组导线沿垂直面弯曲,有时短路电流不大,但多次冲击的积累也能使绕组变形,甚至引起匝间短路。
1.3绝缘
变压器的绝缘分为外绝缘和内绝缘两种:外绝缘指的是油箱外部的绝缘,主要是一次、二次绕组引出线的瓷套管,它构成了相与相之间和相对地的绝缘;内绝缘指的是油箱内部的绝缘,主要是绕组绝缘和内部引线的绝缘以及分接开关的绝缘等。
内绝缘又可分为主绝缘和纵绝缘两部分。主绝缘是线圈与接地部分之间,以及线圈之间的绝缘;纵绝缘是同一线圈各部分之间的绝缘,如不同线段间,层间和匝间的绝缘等。变压器内部的主绝缘结构主要为油-隔板绝缘结构的主绝缘。铁心包括心柱和铁轭是接地的,靠近心柱的绕组与心柱之间,为绕组对地的主绝缘,用绝缘纸板围着圆柱形的铁心构成,根据电压的高低决定纸板的张数。纸筒的外径与绕组的内径之间,用撑条垫开,以形成一定厚度的油隙绝缘:电压较高时可以采用纸筒一撑条重复使用的办法构成。油隙同时又是绕组与心柱之间、不同电压的绕组与绕组之间的散热油道。每相绕组的上、下两端,绕组与上部的钢压板、下部铁轭,存在着绕组端部的主绝缘,又
称铁轭绝缘,采用纸圈—垫块交叉地放置数层构成。为改善绕组端部电场的分布,在110kV以上的绕组端部,都放置静电屏。
变压器的绝缘套管将变压器内部的高、低压引线引到油箱的外部,不但作为引线对地的绝缘,而且担负着固定引线的作用。高压侧绝缘套管装设三只电流互感器,中性点侧绝缘套管装设一只电流互感器。绝缘套管上装设油位指示器。
变压器内部主要绝缘材料有变压器油、绝缘纸板、电缆纸、皱纹纸等。
绝缘等级:绝缘材料按其耐热程度可分为7个等级,它们的最高允许温度也各不相同。各级绝缘材料通常有:
Y级绝缘材料:棉纱、天然丝、再生纤维素为基础的纱织品,纤维素的纸、纸板、木质板等。
A级绝缘材料:经耐温达的液体绝缘材料浸渍过的棉纱、天然丝、再生纤维素等制成的纺织品、浸渍过的纸、纸板、木质板等。
E级绝缘材料:聚脂薄膜及其纤维等。
B级绝缘材料:以云母片和粉云母纸为基础的材料。
F级绝缘材料:玻璃丝和石棉及以其为基础的层压制品。
H级绝缘材料:玻璃丝布和玻璃漆管浸以耐热的有机硅漆。
C级绝缘材料:玻璃、电瓷、石英等。
油浸式变压器的绝缘分类如下:
1.4引线
变压器引出线从油箱内穿过油箱盖时,必须利用绝缘套管以使带电的引线和接地的油箱绝缘,一般是瓷质的,它的结构取决于电压等级。为了增加表面放电距离,套管外形做成多级伞形,电压等级越高,级数越多。
变压器常用的套管类型有纯瓷型套管、充油型套管和电容型套管等三种型式。
1.4.1 纯瓷型套管
纯瓷型套管主要用于35KV及以下的电压等级。套管的表面电场在法兰和端盖附近比较集中,套管直径愈小法兰附近的场强愈高。这种型式的套管只能用于10-15KV电压。当电压更高时,套管的导杆可用厚3-5mm胶纸作覆盖以提高电晕电压,干闪电压可提高20%,冲击电压可提高50%,这种套管可用于20-35KV电压等级。套管的法兰附近以及内孔的均压层,以前都是喷铝(或涂半导体漆),但运行中常发生铝层脱落以致电晕,甚至在额定电压下发生局部放电,以后改用半导体釉,克服了上述缺点。
1.4.2充油型套管
以变压器油和绝缘纸筒形成的绝缘屏障作为主绝缘,而不以瓷套作为主要绝缘的套管叫做充油型套管。一般用于63KV及以上的电压等级。
1.4.3电容型套管
由于它的性能优良、外型尺寸小,从而可使变压器体积相应减小、成本降低,故被大量采用。目前63KV电压等级及以上的油纸电容型套管,以基本上全部取代了其他型套管。
电容芯子是用0.08-0.12mm的电缆纸和0.007-0.01mm的铝箔为原料卷制。
套管油表分为:磁铁式指针油表,双圆玻璃油表,单圆式玻璃油表。
2、调压装置
一般位于变压器高压侧。为了保证二次端电压在允许范围之内,通常在变压器的高压侧设置抽头,并装设分接开关,调节变压器高压绕组的工作匝数,来调节变压器的二次电压。中、小型电力变压器一般
±5%。大型电力变压器采用五个或多个分接有三个分接头,记作U
N
头,例U
±2x2.5%或U N ±8x1.5%。分接开关有两种形式:一种只能在
N
断电情况下进行调节,称为无载分接开关-----这种调压方式称为无励磁调压;另一种可以在带负荷的情况下进行调节,称为有载分接开关
-----这种调压方式称为有载调压。
环形分接开关:操作杆、绝缘筒、动触头、定触头。
型号:WDG单相鼓形无励磁分接开关。
MR DUIII型开关
3、油箱及冷却装置
3.1油箱
油箱是油浸式变压器的外壳,是用钢板焊成的,器身就放置在油箱内。按变压器容量的大小,油箱结上有吊器身式和吊箱壳式两种。由于大容量变压器体积大重量大,都毫无例外地做成吊箱壳式,这种箱壳犹如一只钟罩,故又称钟罩式油箱。当器身需要进行检修时,吊去外面钟罩形状的箱壳,即上节油箱,器身便全部暴露在外,可进行检修。显然吊箱壳比吊器身容易得多,不需要特别重型的起重设备。
吊箱壳式变压器由上节油箱(钟罩式箱壳)、下节油箱、器身组成。箱壳上装有储油柜(又称油枕)。油浸式变压器的油箱内充满变压器油,变压器油既起冷却作用,又起绝缘作用。油中含杂质或水分将降低油的绝缘性能,故要求盛在油箱内的变压器油最好不与外界空气接触,为此需将油箱盖紧,但当油温变化时,油的体积会膨胀或收缩,因而引起油面升高或降低,大型变压器,如仍用小型变压器预留空间的办法,则因其油箱截面积较大,油面将与空气大面积地接触,使油质变坏,尤其是大、中型电力变压器的高压侧,电压较高,当油的绝缘强度下降时,会立即威胁变压器的安全运行,储油柜可解决这个问题,储油柜又称油枕,或油膨胀器,通过气体继电器的连通管与箱壳连通,其上部装一个呼吸器,正常时,储油柜中一半是油,一半是空气,箱壳内总是充满变压器油,当油受热膨胀后,储油柜的油面上升,上半部空气通过呼吸器排到外面大气中去;当冷却时,油面下降,外部空气通过呼吸器的管子又进入储油柜,油面随温度的变化而自由升降,油与空气的接触面始终是储油柜的截面,减少了油与空气体的接触面。呼吸器的下端装有能够吸收水分和杂质的物质,此外,储油柜上装有全密封式带磁性的油位指示器。变压器装设了储油柜后,还有利于装设气体继电器(瓦斯继电器),当变压器任何一部分因过热而使绝缘损坏,产生某些气体分解物时,气体继电器发出信号;当变压器内部发生严重故障时,有大量气体突然产生,气体继电器接通断路器跳闸回路,将变压器切除。
油浸式变压器器身装在充满了变压器油的油箱内,油箱由钢板焊成,小容量变压器采用揭盖起吊器身的油箱,大容量变压器多为钟罩式油箱,油箱必须有足够强度,能承受运输时的振动、冲击及真空注
油的强度要求和内部故障产生的应力。
变压器在运输中可能发生冲击,使器身在油箱内产生位移,从而使引线木支架损坏,甚至绕组和油箱破坏。为了加强运输时器身的固定,除底脚应加强固定外,在油箱上部还加装一个固定件,使器身固定。当变压器运到现场后必须取出固定件。
3.2冷却装置
变压器运行时,电流通过绕组以及铁芯中的涡流和磁滞损耗都产生热量,这些热量依靠变压器油不间断的循环而散发出来。大型变压器一般采用强迫油循环冷却来达到散热目的。
冷却方式油浸自冷、油浸风冷、强迫油循环风冷、强油水冷等。大容量(容量在50000KVA及以上)变压器多为强迫油循环风冷、强油水冷,内部有导向装置,使油流经线圈、铁芯等部位,带走热量。
冷却器自冷、风冷带有散热器,分为圆管、扁管和片式。我厂主变压器为强油水冷,有5台冷却器组成,变压器上出热油进入冷却器,将热量传导给冷却器中的冷却水,再将冷却后的油由变压器下部流入。要求:油压大于水压,使水不能进入油内,因此启动时必须先开油泵,再供水,停用时应先停水,再停油泵,否则只有很少的油流通过线圈和铁芯内部,效果不好。
4、保护装置
4.1 油枕(储油柜)
位于变压器顶部,用于容纳变压器因温度升高而膨胀增加的变压器油,限制油与空气的接触面,减少油受潮和氧化的程度,运行时通过油枕注油能防止气泡进入变压器。
储油柜的容积一般为变压器油量的8-10%,应能满足在最高环境温度,满负荷运行时油不溢出。
储油柜有胶囊式和隔膜式两种。
隔膜式储油柜是利用柜内隔膜将变压器油和大气隔离的,这样可防止油老化和吸收水分,因而保证了变压嚣油的绝缘强度。隔膜式储油柜由两个半圆桶体组成,储油柜中间装有半圆形橡胶隔膜,隔膜周边均由柜沿上下密封垫压紧,使其隔膜浮在油面上,并随着油面的上升或下降而上下浮动。
胶囊式储油柜内装有一个耐油尼龙胶囊(以下简称胶囊),胶囊内经过呼吸管及吸湿器与大气相接触,胶囊外和变压器油相接触。当变压器油箱中油膨胀或收缩时,储油柜油面将会上升或下降,使胶囊向外排气或自行补充气以平衡袋内外侧压力,起到呼吸作用。
在储油柜的右端柜底上方,装有磁针式油位表,油位表在最高和
最低油位均装有报警信号,当储油柜内油位达到最高或最低时可自动发出报警信号。另外通过油位表上的刻度和油温度关系曲线,可查得变压器油的温度。
储油柜的上边设有视察窗孔,在储油柜下面设有集污盒,通过集污盒可以放出储油柜内的污物。管接头用于注油或放油。在储油柜柜沿处设有放水,系为排放隔膜上凝结水之用。
4.2吸湿器
又称呼吸器,防止空气中的水分进入油内,保持变压器油的绝缘强度。与油枕配合使用,内有吸附剂、硅胶或活性氧化铝,下部盛有油器,以过滤消除吸入空气中的杂质、水分。变色硅胶是用3%氯化钴水溶液将硅胶浸渍后,在120-140℃高温下干燥4-6小时,使水分蒸发即呈兰色。
当变压器(或互感器)由于负荷或环境的温度的变化而使变压器油的体积发生胀缩时,储油柜内的气体将通过吸湿器产生呼吸,用以清除空气中的杂物和潮气,进而保持变压器(或互感器)内变压器油的绝缘强度。
4.3气体继电器
又称瓦斯继电器(磁力接点式气体继电器)。瓦斯继电器是利用变压器内故障时产生的热油流和热气流推动继电器动作的元件。所以它是变压器的保护元件,装在变压器的油枕和油箱之间的管道内,分轻瓦斯保护和重瓦斯保护,前者用于告警,后者用于启动保护元件。
当变压器内部,故障,如匝间短路、绝缘击穿、铁芯故障等产生气体时,或油箱漏油等油面降低时,发信号保护变压器,内有两对接点,分别对应轻瓦斯和重瓦斯动作信号,要求油管有1-1.5%坡度,以保证变压器内部产生的气体能顺利流向气体继电器一侧。
当变压器出现内部故障时,产生的气体将聚集在瓦斯继电器的上部,使油面降低。当油面降低到一定程度后,上浮筒便下沉,使水银接点接通,发出信号。如果是严重故障,油流会冲击挡板,使之偏转,并带动挡板后的连动杆向上转动,挑动与水银接点卡环相连的连动环,使水银接点分别向与油流垂直的两侧转动,两水银接点同时接通,使开关跳闸或发出信号。轻瓦斯动作容积的调节范围为250-300立方厘米。当变压器内部发生严重故障时,大量的气体和变压器油流向继电器,流速达到一定速度后,冲击继电器中的挡板,使另一对舌簧接点接通,称为重瓦斯保护动作,可以将变压器的电源切断,使故障不再扩大,其动作流速的调节范围为0.6-1.5米/秒。
4.4压力释放阀(安全气道)
压力释放阀适用于以变压器油为冷却介质的大、中型电力变压器,安装在变压器油箱上,或侧壁上。压力释放阀在变压器正常工作时,保护变压器油与外部空气隔离,使油箱内保持正压,确保油箱外部的空气、灰尘和水份不能进入变压器油箱内。变压器一旦发生短路时,变压器线圈将产生电弧和火花,使变压器油在瞬间产生大量气体,油箱内的压力因此猛增。这种过压全靠压力释放阀来保护。当压力一旦达到阀门动作压力时,阀门在2ms内开启,变压器油箱内压力下降,油箱不致变形和爆裂,压力释放后阀门返回。
压力释放阀动作后,除有机械信号标志外,还有电气信号输出。
压力释放阀的结构原理是:密封圈用于阀座与变压器油箱升高座法兰之间的密封。膜盘由弹簧压紧在胶圈上而关闭。作用在膜盘上的压力超过弹簧压力时,膜盘升高和胶圈脱离,流体传布到整个膜盘直到胶圈,膜盘立即跳起,阀门处于开启位置。当变压器油箱中的压力恢复到正常时,膜盘立即复位。
变压器的油重在35吨以下装设一个,超过35吨应装设两个,可以水平安装,也可以斜装,但倾斜角不超过30。。
4.5油位计
用于监视变压器油位的变化,油表应标出相当与温度为-30℃、+20℃、+40℃的三个油面线标志有板式、管式、磁铁式。我厂多为管式、磁铁式。
4.6 净油器
又称温差滤过器,它主要部分是用钢板焊成的圆筒形净油罐,安装在变压器油箱的一侧,罐内充满吸附剂如硅胶、活性氧化铝等。在变压器运行时,由于上层油和下层油之间的温差,于是变压器油从上向下经过净油器形成对流。油与吸附剂接触,其中的水分,酸和氧化物等被吸收,使油质清洁,延长油的使用寿命。
5变压器油
起冷却、加强绝缘、散热的作用,要求介电强度高,粘度低,发火点高,酸碱度低,灰尘等杂质及水分少,即使含很少的水分也会使变压器油的绝缘强度大大降低,所以才要求油箱中的油不与外界空气接触。
此外变压器油还能使木质及纸绝缘保持原有的物理和化学性能,并使金属得到防腐作用,从而使变压器的绝缘保持良好的状态。
6 测温元件
电阻测温计是用来在中央控制室远距离指示变压器油温度超过
规定值时报警用。电阻测温计是由热电阻、转换开关、动圈式温度指示调节仪等部件组成。热电阻装在变压器上,随着变压器油温升降而改变其电阻值。
铁心结构
铁心采用优质高导磁硅钢片,多级全斜接缝,铁心采用三项五柱式心柱台阶处用撑棒撑紧,保证铁心的圆度和紧度;铁心用钢拉带拉紧;心柱拉板采用开槽无磁钢拉板,以提高其机械强度,降低其损耗,防止局部过热;铁心夹件腹板和支板有足够的机械强度,保证夹件在焊接时和铁心、器身起吊时不变形,保证铁心的整体强度;同时在线圈端部放置合理的夹件磁屏蔽,降低由端部漏磁造成的杂散损耗。
线圈结构
高压线圈采用连续式,高压线圈采用换为导线,可以有效的提高线圈的匝间电容,改善线圈的冲击电位和梯度分布,低压线圈采用双螺旋式。低压线圈采用换位导线,可以降低变压器的涡流损耗,另外,通过增加导线自身的屈服强度,有效的增强了绕组的抗短路能力,提高了变压器的机械强度;为提高线圈本身的强度,提高变压器整体的机械强度和抗短路能力,除外线圈外均绕在硬纸板筒上,并采取有效的工艺措施保证线圈紧度;线圈垫块等受力绝缘件采用魏德曼公司的特硬T4纸板制成,并经过密化处理,提高了变压器的机械强度;控制线圈分区高度和电抗高度,保证线圈的安匝平衡,提高线圈的抗短路能力;按照冷却方式的要求设计变压器的油路,使线圈内的油流分布合理,不仅满足线圈冷却需要,也降低线圈的铜油温差和热点温升。线圈排列顺序为低压线圈-高压线圈。
油箱结构
变压器采用钟罩式油箱,箱盖为梯形结构。油箱采用槽式加强铁,
合理设计油箱的加强铁的尺寸和加强铁的间距,保证油箱能承受133Pa全真空压力和98kPa的正压。
绝缘结构
变压器绝缘结构采用我厂现行的、成熟的主纵绝缘结构:把两个线圈事先套在一起,中间采用薄纸筒小油隙结构,进入绝缘部分的油流速度要控制在0.5m/s以下,防止油流带电。在高压线圈端部增加内垫,改善线圈端部电场分布,避免产生电场集中,对处于高场强区内的绝缘块的边缘尖角进行圆整化处理,降低其表面电场强度和局放量,在绝缘结构设计时充分考虑热油循环和注油时气流的畅通性,避免由于局部窝气而造成局放量大。线圈采用带压干燥工艺,器身整体组装,高真空气相干燥,高真空热油循环等工艺。保证产品质量。
S11-630KVA/10KV/0.4KV油浸式变压器二次不带负载,一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励磁调压,带负载进行变换绕组分接的调压,称为有载调压。电力变压器作为使用最为广泛的电力设施,数量种类繁多,对节能减排有着重要意义。S11型全密封油浸式电力变压器是目前配电设备主要选型产品,节能效果显著。 我国配电变压器性能代号的涵义为:在S7型以上,空载损耗每降低约10%,代号“7”则在数字上加“1”。从S7型发展到S9型,负载损耗降低较多,平均为25%,后来,由于没有突破性的新材料、新技术和新工艺,配电变压器的负载损耗下降比较困难,所以,性能水平代号通常以空载损耗降低为标准。以630KVA产品为例,S7型空载损耗920W,S11型空载损耗570W,下降了38%。 目前,主流的配电变压器一般选用S11型叠铁芯电力变压器。采用全充油密封型、无储油柜、波纹片式箱体结构,变压器由于温度和负载的变化引起油温和体积的变化,完全由波纹油箱予以调节,其空载损耗比S9降低25%,耐雷电冲击抗短路能力强,节能效果明显,并降低了变压器的外型尺寸。S11型变压器采用高导磁取向硅钢片生产,片厚为0.27-0.30mm,单位铁损为1w/kg,而新S9型为普通硅钢片,片厚为0.30-0.35mm,单位铁损为1.20-1.55w/kg。 S11-630KVA/10KV三相油浸式电力变压器结构及特点: u 油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡,漏磁小,机械强度高,抗短路能力强。 u 铁心和绕组各自采用了紧固措施,器身高,低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母,采用了不吊心结构,能承受运输的颠震。 u 线圈和铁心采用真空干燥,变压器油采用真空滤油和注油的工艺,使变压器内部的潮气降至最低。 u 油箱采用波纹片,它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化,所以该产品没有储油柜,显然降低了变压器的高度。 u 由于波纹片取代了储油柜,使变压器油与外界隔离,这样就有效地防止了氧气,水份的进入而导致绝缘性能的下降。 u 根据以上五点性能,保证了油浸式变压器在正常运行内不需要换油,大大降低了变压器的维护成本,同时延长了变压器的使用寿命。 全部采用优质晶粒取向冷轧硅钢片的铁芯,全斜无孔绑扎结构,铁芯为多级阶梯形,三接缝或五接缝,空损低、噪音小;卷铁芯用专用设备直接卷绕而成,无接缝、无角重,减少了磁阻,空损低;非晶合金变压器铁芯与传统硅钢片相比,平均降低空损72% ,空载电流降低50% 。S11-100/10变压器线圈:采用优质QQ 缩醒漆包圆铜线,无氧铜杆拉制的扁铜钱或铜结绕制而成,其形式有圆筒式、连续式、新型螺旋式、分裂式等,具有足够的电气强度、机械强度和散热能全密封电力变压器外形美观,价格低廉。节能显著,磁路均匀,空载损耗低、噪声低、温升低、免维修、效率高、体积小。采用新型铁芯材料。磁路分布均匀,大大降低了空载激磁电流和空载损耗,由于铁芯为全斜三接缝结构,故运行可靠、体积小、重量轻、噪声低、工艺性好,散热好、温升低、不吊芯结构、不污染环境、免维修、效率高。 油箱 S11-630KVA/10KV变压器油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。油箱结构,根据变压器的大小分别吊器身式油箱和吊箱壳式油箱两种。 (1)吊器身式油箱多用于6300kVA及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量小,所以重量轻,检修时易将器身吊起。 (2)吊箱壳式油箱多用于8000kVA及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟罩式油箱。检修时无需吊器身,只将上节箱身吊起即可。 冷却装置 S11-630KVA/10KV变压器运行时,由绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量,必须及时散热,以免变压器过热造成事故。变压器的冷却装置是起散热的作用的。根据变压器容量大小不同,采用不同的冷却装置。
变压器知识培训 变压器概述 变压器是利电磁感应原理传输电能和电信号的器件,它具有变压,变流,变阻抗的作用。变压器种类很多,应用也十分广泛,例如在电力系统中用电力变压器把发电机发出的电压升高后进行远离输电,到达目的地后再用变压器把电压降低以便用户使用,以此减少运输过程中电能的损耗。 变压器的工作原理 变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的一侧叫一次侧,一次侧的绕组叫一次绕组,把变压器接负载的一侧叫二次侧,二次侧的绕组叫二次绕组。 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,一次线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使二次级线圈中感应出电压(或电流)。 变压器利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器设备。 型号说明:
一、变压器的制作原理: 在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。 二、分类 按容量分类:中小型变压器(35KV及以下,容量在5-6300KVA)、大型变压器(110KV及以下容量为8000-63000KVA)、特大型变压器(220KV以上)。 按用途分类:电力变压器(升压变、降压变、配电变、联络变、厂用或电所用等)、仪用变压器(电流互感器、电压互感器等用于测量和保护用)、电炉变压器、试验变压器、整流变压器、调压变压器、矿用变压器、其它变压器。 按冷却价质分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、气体(SF6)变压器。 按冷却方式分类:油浸自冷式、油浸风冷式、强迫油循环风冷式、强迫油循环水冷式、蒸发冷却式。
膜片钳记录和分析技术 2010-12-15 16:41 来源:美国分子仪器点击次数:2186 关键词:膜片钳细胞信号 分享到: ?收藏夹 ?腾讯微博 ?新浪微博 ?开心网 细胞是动物和人体的基本组成单元,细胞与细胞内的通信,是依靠其膜上的离子通道进行的,离子和离子通道是细胞兴奋的基础,亦即产生生物电信号的基础,生物电信号通常用电学或电子学方法进行测量。由此形成了一门细胞学科-电生理学(electrophysiology),即是用电生理的方法来记录和分析细胞产生电的大小和规律的科学。 早期的研究多使用双电极电压钳技术作细胞内电活动的记录。现代膜片钳技术是在电压钳技术的基础上发展起来的。 1976年德国马普生物物理研究所Neher和Sakmann创建了膜片钳技术(patch clamp recording technique)。这是一种以记录通过离子通道的离子电流来反映细胞膜单一的(或多个的离子通道分子活动的技术)。以后由于吉欧姆阻抗封接(gigaohm seal, 109W)方法的确立和几种方法的创建。这种技术点燃了细胞和分子水平的生理学研究的革命之火,它和基因克隆技术(gene cloning)并架齐驱,给生命科学研究带来了巨大的前进动力。 这一伟大的贡献,使Neher和Sakmann获得1991年度的诺贝尔生理学与医学奖。 一、膜片钳技术发展历史 1976年德国马普生物物理化学研究所Neher和Sakmann首次在青蛙肌细胞上用双电极钳制膜电位
的同时,记录到ACh激活的单通道离子电流,从而产生了膜片钳技术。 1980年Sigworth等在记录电极内施加5-50 cmH2O的负压吸引,得到10-100GW10-100G?的高阻封接(Giga-seal),大大降低了记录时的噪声实现了单根电极既钳制膜片电位又记录单通道电流的突破。 1981年Hamill和Neher等对该技术进行了改进,引进了膜片游离技术和全细胞记录技术,从而使该技术更趋完善,具有1pA的电流灵敏度、1μm的空间分辨率和10μs的时间分辨率。 1983年10月,《Single-Channel Recording》一书问世,奠定了膜片钳技术的里程碑。Sakmann 和Neher也因其杰出的工作和突出贡献,荣获1991年诺贝尔医学和生理学奖。 二、膜片钳技术原理 膜片钳技术是用玻璃微电极吸管把只含1-3个离子通道、面积为几个平方微米的细胞膜通过负压吸引封接起来(见下图),由于电极尖端与细胞膜的高阻封接,在电极尖端笼罩下的那片膜事实上与膜的其他部分从电学上隔离,因此,此片膜内开放所产生的电流流进玻璃吸管,用一个极为敏感的电流监视器(膜片钳放大器)测量此电流强度,就代表单一离子通道电流。 膜片钳技术的建立,对生物学科学特别是神经科学是一资有重大意义的变革。这是一种以记录通过离子通道的离子电流来反映细胞膜单一的(或多个的离子通道分子活动的技术。些技术的出现自然将细胞水平和分子水平的生理学研究联系在一起,同时又将神经科学的不同分野必然地融汇在一起,改变了既往各个分野互不联系、互不渗透,阻碍人们全面认识能力的弊端。
Advocating a safety culture is to make human life and work safer and healthier under the existing technology and management conditions. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 浅谈对核安全文化的理解与认识 (标准版)
浅谈对核安全文化的理解与认识(标准版)导语:倡导安全文化的目的是在现有的技术和管理条件下,使人类生活、工作地更加安全和健康。而安全和健康的实现离不开人们对安全健康的珍惜与重视,并使自己的一举一动,符合安全健康的行为规范要求。 质量是企业的生命,“安全第一、质量第一”是中广核集团的总方针,也是核电工程项目管理和控制的基本原则。安全与质量就像一对孪生子,总是联系在一起。任何一个安全事故都会给我们造成各方面的影响和损失,安全不能保证,我们什么也做不了,更不用谈质量了。工程质量出现问题,核安全就得不到保证,即使问题暂时没有暴露,但已留下安全隐患,时间越久,危害越大。安全与质量直接关系着企业的效益,不注重安全与质量的企业,迟早会走向衰败。作为国内走在前列的核电单位,我们始终把安全放在首位,保证施工安全,产品安全,将核安全文化贯穿于整个工程建设中,做到工程质量让大家满意,工程安全让大家放心,才会获得最大的企业效益,才能在竞争日益激烈的电力行业始终立于不败之地。 二、“四个凡事” 核安全文化既是态度问题,又是体制问题,既和单位有关,也和个人有关,是核电人共同的价值取向和行为方式。
S11-80KVA/10KV/0.4KV油浸式变压器二次不带负载,一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励磁调压,带负载进行变换绕组分接的调压,称为有载调压。电力变压器作为使用最为广泛的电力设施,数量种类繁多,对节能减排有着重要意义。S11型全密封油浸式电力变压器是目前配电设备主要选型产品,节能效果显著。 我国配电变压器性能代号的涵义为:在S7型以上,空载损耗每降低约10%,代号“7”则在数字上加“1”。从S7型发展到S9型,负载损耗降低较多,平均为25%,后来,由于没有突破性的新材料、新技术和新工艺,配电变压器的负载损耗下降比较困难,所以,性能水平代号通常以空载损耗降低为标准。以400kVA产品为例,S7型空载损耗920W,S11型空载损耗570W,下降了38%。 目前,主流的配电变压器一般选用S11型叠铁芯电力变压器。采用全充油密封型、无储油柜、波纹片式箱体结构,变压器由于温度和负载的变化引起油温和体积的变化,完全由波纹油箱予以调节,其空载损耗比S9降低25%,耐雷电冲击抗短路能力强,节能效果明显,并降低了变压器的外型尺寸。S11型变压器采用高导磁取向硅钢片生产,片厚为0.27-0.30mm,单位铁损为1w/kg,而新S9型为普通硅钢片,片厚为0.30-0.35mm,单位铁损为1.20-1.55w/kg。 S11-80KVA/10KV三相油浸式电力变压器结构及特点: u 油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡,漏磁小,机械强度高,抗短路能力强。 u 铁心和绕组各自采用了紧固措施,器身高,低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母,采用了不吊心结构,能承受运输的颠震。 u 线圈和铁心采用真空干燥,变压器油采用真空滤油和注油的工艺,使变压器内部的潮气降至最低。 u 油箱采用波纹片,它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化,所以该产品没有储油柜,显然降低了变压器的高度。 u 由于波纹片取代了储油柜,使变压器油与外界隔离,这样就有效地防止了氧气,水份的进入而导致绝缘性能的下降。 u 根据以上五点性能,保证了油浸式变压器在正常运行内不需要换油,大大降低了变压器的维护成本,同时延长了变压器的使用寿命。 全部采用优质晶粒取向冷轧硅钢片的铁芯,全斜无孔绑扎结构,铁芯为多级阶梯形,三接缝或五接缝,空损低、噪音小;卷铁芯用专用设备直接卷绕而成,无接缝、无角重,减少了磁阻,空损低;非晶合金变压器铁芯与传统硅钢片相比,平均降低空损72% ,空载电流降低50% 。S11-100/10变压器线圈:采用优质QQ 缩醒漆包圆铜线,无氧铜杆拉制的扁铜钱或铜结绕制而成,其形式有圆筒式、连续式、新型螺旋式、分裂式等,具有足够的电气强度、机械强度和散热能全密封电力变压器外形美观,价格低廉。节能显著,磁路均匀,空载损耗低、噪声低、温升低、免维修、效率高、体积小。采用新型铁芯材料。磁路分布均匀,大大降低了空载激磁电流和空载损耗,由于铁芯为全斜三接缝结构,故运行可靠、体积小、重量轻、噪声低、工艺性好,散热好、温升低、不吊芯结构、不污染环境、免维修、效率高。 油箱 S11-80KVA/10KV变压器油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。油箱结构,根据变压器的大小分别吊器身式油箱和吊箱壳式油箱两种。 (1)吊器身式油箱多用于6300kVA及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量小,所以重量轻,检修时易将器身吊起。 (2)吊箱壳式油箱多用于8000kVA及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟罩式油箱。检修时无需吊器身,只将上节箱身吊起即可。 冷却装置 S11-80KVA/10KV变压器运行时,由绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量,必须及时散热,以免变压器过热造成事故。变压器的冷却装置是起散热的作用的。根据变压器容量大小不同,采用不同的冷却装置。 对于小容量的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触,以及油箱外壁与外界冷
膜片钳技术原理与基本操作 1976 年Neher 和Sakmann 建立了膜片钳技术(Patch clamp technique),这是一种以记录通过离子通道的离子电流来反映细胞膜上单一的或多数的离子通道分子活动的技术。1981 年Hamill, Neher 等人又对膜片钳实验方法和电子线路进行了改进,形成了当今广泛应用的膜片钳实验技术。该技术可应用于许多细胞系的研究,也是目前唯一可记录一个蛋白分子电活动的方法,膜片钳技术和克隆技术并驾齐驱给生命科学研究带来了巨大的前进动力,这一伟大的贡献,使Neher 和Sakmann 获得1991 年诺贝尔医学与生理学奖。 一、膜片钳技术的基本原理 用一个尖端直径在1.5~3.0μm 的玻璃微电极接触细胞膜表面,通过负压吸引使电极尖端与细胞膜之间形成千兆欧姆以上的阻抗封接,此时电极尖端下的细胞膜小区域(膜片,patch)与其周围在电学上分隔,在此基础上固定(钳制,Clamp)电位,对此膜片上的离子通道的离子电流进行监测及记录。 基本的仪器设备有膜片钳放大器、计算机、倒置显微镜、示波器、双步电极拉制器、三轴液压显微操纵器、屏蔽防震实验台、恒温标本灌流槽、玻璃微电极研磨器。膜片钳放大器是离子单通道测定和全细胞记录的关键设备,具有高灵敏度、高增益、低噪音及高输入阻抗。膜片钳放大器是通过单根电极对细胞或膜片进行钳制的同时记录离子流经通道所产生的电流。膜片钳放大器的核心部分是以运算放大器和反馈电阻构成的电流-电压(I-V)转换器,运算放大器作为电压控制器自动控制,使钳制电位稳定在一定的水平上。 二、操作步骤 1.膜片钳微电极制作 (1) 玻璃毛细管的选择:有二种玻璃类型,一是软质的苏打玻璃,另一是硬质的硼硅酸盐玻璃。软质玻璃在拉制和抛光成弹头形尖端时锥度陡直,可降低电极的串联电阻,对膜片钳的全细胞记录模式很有利;硬质玻璃的噪声低,在单通道记录时多选用。玻璃毛细管的直径应符合电极支架的规格,一般外部直径在 1.1~1.2mm。内径1mm。 (2) 电极的拉制:分二步拉制。第一部是使玻璃管中间拉长成一窄细状,第二次拉制窄细部位断成二根,其尖端直径一般在1~5μm,充入电极内液后电极电阻在1~5MΩ为宜。调节第一步和第二步拉制时加热线圈的电流强度,即可得到所需要的电极尖端直径。电极必须保持干净,应现用现拉制。 (3) 涂硅酮树酯:记录单通道电流时,为了克服热噪声、封接阻抗噪声及电极浸入溶液产生的浮游电容性噪声,需要在电极尖颈部(距离微电极尖端50mm)的表面薄薄地涂一层硅酮树酯(sylgard),它具有疏水性、与玻璃交融密切、非导
干式变压器培训 1、干式变压器发展历程简述 1885年,匈牙利三位工程师发明了变压器及感应电机,并研制出第一台工业实用性变压器距今已有一个多世纪了。当时和以后的一段时期内,所生产的变压器无例外的均为干式变压器。但限于当时的绝缘材料的水平,那时的干变难于实现高电压与大容量。到20世纪初发现了变压器油,它具有高绝缘强度,高导热能力,用于变压器是再好不过的绝缘和冷却介质。而干变因受限于绝缘使电压上不去,受限于散热使容量上不去,造成它的发展几乎停滞不前。 二战以后,世界经济呈现前所未有迅猛增长,城市面积、人口、高层建筑、地下建筑、地铁等重要中心场所不断增多。而由于油浸式变压器以下缺点:1、变压器油具有可燃性,当遇到火焰时可能会燃烧、爆炸;2、变压器油对人体有害;3、变压器油需定期检查;4、油浸式变压器抗短路能力差;5、油浸式变压器密封性能不良且宜老化,在运行场所渗漏油严重,影响设备安全运行,同时影响环境;6、油浸式变压器绝缘等级低,按A级绝缘设计、制造。油浸式变压器现场常见故障:1、由于绝缘受潮、绝缘老化和变压器油劣化等将导致变压器绝缘降低;2、由于表面潮湿加之尘埃、盐分等致使变压器套管脏污引起套管闪络,同时由于赃物吸水后导电性能提高使泄漏增加,引起表面放电后导致击穿;3、由于油标管、呼吸管或防爆管通气孔堵塞等导致变压器存在假油位现象;4、当变压器二次短路或变压器内部放
电等将造成变压器喷油事故;5、由于运行中存在渗漏油、缺油等现象,导致运行中必需采取补油措施。由于油浸式变压器上面种种的缺点,因而人们迫切需要一种既能深入负荷中心,又能防火、防爆并且环保性能好的变压器。自1964年德国AEG公司研制出第一台环氧浇注干式变压器起,干式变压器进入一个大发展的阶段,与此同时,美国也发明了Nomex绝缘纸,可作H级干式变压器,这样干变就就有了二种主要大类,一类为环氧树脂型干式变压器,另一类为H级敞开型干式变压器。 2、干式变压器的发展现状 目前干式变压器制造技术已成熟,国内外许多工厂能大批量生产。现在整个国际干式变压器市场,存在环氧树脂浇注干式变压器和浸漆型干式变压器两大类型。在欧洲及一些新兴工业国家(如日、韩等)前者应用广泛,而北美市场则以后者为主。我国绝大多数干式变压器的制造厂家引进的是环氧树脂浇注式结构,无论从产量还是技术水平方面,目前都达到世界先进水平。目前,干式变压器最高电压等级已达35kV。山东金曼克电气集团于1999年开发出一台110kV树脂浇注电力变压器,并通过中国变压器质量监督检测中心所做的例行、温升、冲击、声级及短路试验,同年11月通过国家机械工业局、国家电力公司鉴定,这在树脂浇注变压器国内外历史上是第一次,为电网提供一种新型防灾电力变压器奠定了物质基础。该电力变压器组于2000年9月装于山东兖州电力局运行至今情况
膜片钳技术SOP 关键词:膜片钳 目的: 研究膜片上几个甚至一个离子通道的电流,对单个离子通道在各种电位状态及每种电位状态下对产生电流的离子作出定性、定量的分析,来反映细胞膜上离子通道活动,为研究离子通道结构与功能关系提供关于生物电特性的新资料。基本原理: 膜片钳制技术(patch clamp technique)是对一块单独的细胞膜片(或整个细胞)的电位进行钳制的一项电生理技术。 通过对膜电位的钳制可以观察通过离子通道的电流,膜片钳放大器正是通过维持电压的恒定而测出这种电流。运用膜片钳技术记到的最小电流可达到pA级(10-12 A)。膜片钳的本质属于电压钳范畴,其基本工作原理是:采用经典的负反馈放大技术作电压固定,但改用细胞外微吸管作电极,将微电极管尖端与细胞膜表面接触,经负压抽吸,形成具极高阻抗的紧密封接,其电阻值高达10-100千欧(即GΩ=109Ω)。只有在这种封接存在时,通过膜电极引导记录的电流才是通过该膜的离子通道电流。 膜片钳技术原理示意图 Rs是膜片阻抗相串联的局部串联电阻(输入阻抗),Rseal是封接阻抗。Rs通常为1~5MΩ,如果Rseal高达10GΩ(1010Ω)以上时,IP/I=Rseal/(Rs+ Rseal)-1。此Ip可为在I-V转换器(点线)内的高阻抗负反馈电阻(Rf)的电压降而被检测出。
药品和试剂: 根据不同的实验设计选择不同的药品和试剂。 主要仪器设备与材料: ①屏蔽防震实验台(TMC 63-544) ②数字式超级恒渐浴槽(HSS-1 CHENDU INSTRUMENT China) ③微管电极拉制器(PP-83 NARISHIGE Japan) ④微管电极抛光仪(ME-83 NAEISHIFE Japan) ⑤电子刺激器(SEN-2030, NIHON KOHDEN, Japan) ⑥膜片钳放大器(AXOPATCH 200B Axon Instruments U.S.A) ⑦倒置相差显微镜(AXIOVERT 135 ZEISS Germany) ⑧计算机(PⅢ 800) ⑨A/D、D/A转换器(DIGIDATA-1200 Axon Instruments U.S.A) ⑩pClamp软件(10.0)Axon Instruments U.S.A ) 实验对象: 兔、大鼠、猪、和人的组织细胞(直径小于30μm的细胞),都可用于膜片钳实验。动物由泸州医学院(许可证号:SYXK(川)2008-063)提供;人体组织来源于临床手术丢弃物。本SOP以猪冠状动脉平滑肌细胞为例,选取体重约120~150 Kg的猪,雌雄不拘,猪心脏购自泸州市屠宰场。 实验环境: 常温(22o C)下进行, 湿度(70-80%) 操作步骤: 1.液体配制 主要根据研究通道的不同,所用细胞的不同,配制相应的液体,可参考相应的文献进行调整。包括:电极液;细胞外液等。基本原则是保持2个平衡,渗透压平衡和酸碱平衡。另外,所有液体在使用前必须过滤,以保持液体洁净。(详见细胞的分离与培养SOP:L Y-XJD-SYJS-014/015) 2.标本制备 膜片钳实验一般是在单个细胞上进行。实验用单细胞主要来自培养细胞或急性酶分离的细胞,也可来自脑片细胞中的原位细胞。常用的酶是胶原酶和蛋白酶,
部门姓名得分 一、填空题(有50个试题,共50分,每空0.5分) 1.《民用核安全设备监督管理条例》是2007年以国务院500号文发布,从2008年1月1 日正式实施。 2.HAF 601由国家哪个部门发布的?国家环境保护部(国家环境保护总局)。 3.我们常说的“HAF”表示核安全法规。 4.核安全设备在制造活动开始前,项目质量保证大纲应该由核电营运单位(核电厂)批准; 报国家核安全局备案。 5.对违反《民用核安全设备监督管理条例》规定,被依法吊销许可证的单位自吊销许可证之 日起1年内不得重新领取许可证? 6.我国的核安全法律法规体系的总方针是安全第一,质量第一。 7.质量保证文件包括三个层次:第一层次文件是质量保证大纲;第二层次文件是一 套质量保证大纲程序;第三层次文件包括作业程序、细则、图纸等实施质量活动的依据文件。 8.民用核安全设备在制造过程中出现重大质量问题,应当在 24小时内向国家核安全 监管部门报告。 9.产品制造中质量控制点一般有 H、W、R点。 10.核电设备产品制造外部接口的联络以书面形式方式进行。 11.质量保证大纲按HAF003的要求建立,总经理对核电厂设备制造质量负全责。 12.总经理每年组织进行管理部门审查、保证大纲的适用性。 13.文件的分发包括受控和非受控。 14.中广核的不符合项分为I和E 类两种。 15.中核的不符合项分为内部、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ四种。 16.不符合项的最终处置决定有照原样接收(照用)、返工、返修、报废。 17.质量保证记录的分为永久性和非永久性两大类。 18.在工序执行到“H”点时必须停止,只有在指定H点的机构到达现场以后工作方可恢复, 除非事先已得到该机构签发的书面放弃认可单。 19.根据国家核安全局文件国核安函(2008)89号文件要求,对于核安全1级设备,按照不符 合项分类方法将最高级别和次一级别的不符合项在开启后 3 个工作日上报。
目录1 简介 1.1变压器的基础知识 1.1.1变压器的定义 1.1.2 变压器的分类和型号 1.1.3 变压器运行的基本原理 1.2 变压器的主要技术参数 1.3 油浸式变压器执行规范及标准 2 产品的结构特点 2.1 生产范围 2.2 结构特点 2.2.1铁芯 2.2.2线圈 2.2.3 器身装配与引线 2.2.4 油箱 2.2.5 真空注油 2.3 标准附件 2.3.1 安全保护装置 2.3.2 油温测量装置 2.3.3 油位保护装置 2.4 密封罩
2.5 电缆终端 3 主要设备、材料和附件介绍 3.1 主要设备 3.2 主要材料和附件的产地 4 试验 4.1 出厂试验 4.2 型式试验 4.3 特殊试验 5 全密封变压器的优点和投入运行前注意事项5.1 全密封变压器的优点 5.2 投入运行前注意事项 6 订货须知 6.1 填写技术数据表6.2 影响产品成本的主要参数6.3 其它
1 简介 1.1 变压器基础知识 1.1.1变压器的定义:变压器是借助于电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间交换交流电压或电流的一种电气设备。 从电厂发出的电能,要经过很长的输电线路输送给远方的用户,为了减少输电线路上的电能损耗,必须采用高压或超高压输送。而目前一般发电厂发出的电压,由于受到绝缘水平的限制,电压不能太高,这就要经过变压器将电厂发出的电压进行升高送到电力网。这种变压器统称升压变压器。对各用户来说,各种电气设备所要求的电压又不太高,也要经过变压器,将电力系统的高电压变成符合用户各种电气设备要求的额定电压。作为这种用途的变压器统称降压变压器。 由上述可知,电力变压器是电力系统中,用以改变电压的主要电气设备。 再从电力系统的角度来看,一个电力网将许多的、发电厂和用户联在一起,分成主系统和若干个分系统。各个分系统的电压并不一定相同,而主系统必须是统一的电压等级,这也需要各种规格和容量的变压器来联接各个系统。所以说电力变压器是电力系统中不可缺少的一种电气设备。 1.1.2 变压器的分类和型号 按用途分类:有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验 变压器、调压器、矿用变、冲击变压器、电抗器、互感器 等。 按结构型式分类:有单相变压器、三相变压器及多相变压器。 按冷却介质分类:有干式变压器、液(油)浸变压器及充气变压器等。
电力变压器试验 1.0.1 电力变压器的试验项目,应包括下列内容: 1 绝缘油试验或SF6气体试验; 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ; 10测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11 变压器绕组变形试验; 12绕组连同套管的交流耐压试验; 13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14 额定电压下的冲击合闸试验; 15 检查相位; 16 测量噪音。 注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行: 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;
2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 1.0.2 油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20,H2:10,C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,
2008级硕士研究生膜片钳技术试题 请用A4纸书面手写,严禁抄袭。下学期开学后两周内交于先知楼2002室陆巍老师处,过期不侯! 问答题(共100分) 1、什么是膜片钳技术?它的基本工作原理是什么? 答:膜片钳技术是以记录通过离子通道的离子电流来反映细胞上单一的(或多个的)离子通道分子活动的技术,具体说来就是利用微玻管(膜片电极或膜片吸管)接触细胞膜,以吉欧姆(GΩ)以上的阻抗使之封接,使与电极尖开口处相接的细胞膜的小区域(膜片)与其周围在电学上绝缘,在此基础上固定电位,对此膜片上的离子通道的离子电流(pA级)(10-12A)进行监测记录的方法。 膜片箝的基本原理是:用一个尖端光洁、直径约0.5-3um的玻璃微电极同神经或肌细胞的膜接触而不刺入,然后在微电极的另一段开口施加适当的负压,将与电极尖端接触的那一小片膜轻度吸入电极尖端的纤细开口,这样在小片膜周边与微电极开口的玻璃之间形成紧密封接,在理想状态下电阻可达数十兆欧。实际上把吸附在微电极尖端开口的那小片膜同其余部分的膜在电学上完全分开,如果这小片膜上只含一个或几个通道分子,那么微电极就可以测量出单一开放的离子电流或电导,对离子通道的其他功能进行研究。 2、膜片钳记录方法分为四类?各有何特点? 答:膜片箝有四种分类: (1)单通道记录法-细胞吸附模式(Cell-attached Mode) 微电极在显微镜下贴近细胞后,给微电极施加一负压,形成高阻抗封接。此时可看到背景噪音明显减少,通常选取电极下仅有一个通道的膜片进行分析,即单通道记录,以利于不失真的观察一个通道的活动状态。该方法的优点是对细胞膜结构和调制系统干扰最小,能准确反映通道的活动状态并对此进行客观分析。但缺点是电流小,分辨率地,对技术要求高,难度较大,且工作量大而成功率又较低。 (2)全细胞记录法(Whole-cell recording) 在高阻抗封接做好后,再给一个很小的负压,将电极覆盖的膜吸破,使电极内与整个细胞内相通,用这个方法可记录进出整个细胞的电流。该方法的优点是电流大,信噪比好,既可以做电流钳制又可以做电压钳制,且可以改变细胞内容物。但此法只能用于直径小于3μ的细胞,且仅能观察膜电流的变化,不能分析变化的产生机制。 (3)膜内面向外式(Inside-out) 按照细胞密着式将电极封接好之后,再将电极拉开,使之与胞体脱离即可,也是用以记录封在电极尖端口下的膜片中的离子通道电流。是在细胞吸附式的基础上改进而成。其优点是可以观察化学因素对细胞膜内侧面结构的影响,但其操作难度较高。 (4)膜外面向外(Outside-out)在全息胞记录式的基础上,拉开电极使之与胞体脱离,这是附在电极尖端的膜片又可自动地将电极尖端口封住。此膜片的外侧面向外其是在全细胞记录的基础上改进而成,优点是可以分别观察化学因素对细胞膜外侧面结构的影响。 3、膜片钳技术的应用范围有哪些? 答:应用膜片钳技术可以直接观察和分辨单离子通道电流及其开闭时程、区分离子通道的离子选择性,同时可发现新的离子通道及亚型,并能在记录单细胞电流和全细胞电流
( 二 〇 一五 年 六 月 本科毕业设计说明书 学校代码: 10128 学 号: 201111202005 题 目:10kV 电力变压器的电磁计算与分析 学生姓名:朱 磊 学 院:电力学院 系 别:电力系 专 业:电气工程及其自动化 班 级:电气11-2 指导教师:陈艳宁 讲师
摘要 电力变压器在电力系统中占有重要的地位,其发展趋势是安全可靠、节省生产资本、低损耗运行。因此,进行电力电压器的电磁计算与分析就显得非常重要。 本文早参考了大量文献的基础上,根据变压器设计的基本思路,按照一般压器设计的基本步骤,完成了一台1600kV A/10kV的电力变压器设计。本文章根据一般变压器设计方法针对给定的的电力变压器做了详细的设计。根据所设计变压器的技术参数选用合理的导线和铁心,使其能够安全可靠的运行。通过计算高、低压绕组匝数,对高、低压绕组进行了设计。计算出每匝电动势,进而计算获得低压绕组的匝数,通过变比可得到高压绕组的匝数。高低压绕组的设计包括设计绝缘结构,绕组材料,绕组结构阻抗与负载损耗计算等。计算空载特性是计算空载损耗和空载电流,进而判断所设计的变压器是否合理。计算短路特性是计算变压器的短路电压百分数、铜耗和短路阻抗,若短路阻抗太大则会产生很大的附加损耗,也会使变压器局部过热。变压器温升计算值不仅关系到变压器的安全性、可靠性、使用寿命,也关系到变压器的制造成本。所以本文对温升做了详细的计算。最后则对变压器的结构改进做了详细的介绍。 关键词:电力变压器;电磁计算;结构改进
Abstract Power transformers plays an important role in the power system, and its development trend is safe and reliable, saving production capital, low-loss run, trying to improve the quality of the product. Therefore, it is very important to calculate and analyze the electromagnetic power voltage device. This article reference to the vast literatures on the basis in early, according to the basic idea of transformer design, in accordance with the basic steps of the general press is designed to complete the design of a power transformer 1600kVA / 10kV . This design transformer design according to the general method for the design of power transformers made a detailed design. A reasonable choice of wire and an iron core transformer according to the design specifications to enable safe and reliable operation. High and low voltage windings are designed By calculating the high and low voltage winding turns. Calculating the quantity per turn, and then calculating the number of turns of the low voltage winding can be obtained through high voltage winding turns ratio. Design of high and low voltage winding insulation structure including design, winding material, winding structure impedance and load loss calculation. Computing load characteristic is to calculate load loss and no-load current, and then to determine the design of the transformer is reasonable. Calculating short-circuit characteristic is to calculate the percentage of the transformer short-circuit voltage, short-circuit impedance copper consumption and, if too short-circuit impedance will have a huge additional losses, but also make local overheating transformer. Calculating transformer temperature rise is not only related to the transformer of safety, reliability, service life, but also to the manufacturing cost of the transformer. Therefore, this essay have made a detailed calculation of the temperature rise. Finally, I made a detailed presentation to improve the structure of the transformer. Keywords: power transformer; electromagnetic calculation; structure improvement
10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度: 0至+40℃ 最高日气温: 43℃ 年最低气温: -30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日: 45天/年 污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀: C5-1高腐蚀
1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度 8度 设计基本地震加速度值 0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。 表2安装轨距及噪音要求
丁香园膜片钳技术讨论区 资料汇编 整理人:xiaoxuanzi 发起人:tianx775 2006年6月
目录 第一节膜片钳技术介绍 (1) 应用 (1) 基本概念 (2) 第二节仪器操作和维护 (3) 仪器的使用 (3) 噪声 (4) 玻璃微电极的制备 (5) 第三节 实验操作 (7) 1.细胞的分离、培养 (7) (1)心肌细胞 (7) (2)平滑肌细胞 (17) (3)其他细胞 (19) 2.电极的拉制与电镀 (23) 3.电极内外液与渗透压 (25) 4.串联、封接、电极电阻 (28) 5.补偿 (37) 6.刺激方案 (40) 7.动作电位记录 (42) 8.电流记录 (42) (1)钙电流 (42) (2)钾电流 (45) (3)钠电流 (47) (4)其他电流 (48) 9.穿孔 (50) 10.单通道记录 (51) 11.脑片 (54) 12.数据分析与处理 (55) 第四节 相关电子文献及书籍 (61)
第一节 膜片钳技术介绍 一、应用 1.全细胞记录技术的应用 [Cactuswzw](1)离子通道宏观性质的分析,例如,离子通道的性质和分类(电压门控通道、膜受体激活通道、配体门控通道、胞内第二信使激活通道等) (2)离子通道微观性质分析,例如单一离子通道活动的测定的测定,离子通道的构造,分布和机能的分析等。 (3)膜电容的测量及其对细胞分泌活动的研究。 (4)胞内钙离子浓度和钙通道电流的同时定量检测。 (5)组织切片的全细胞记录。 (6)植物细胞的电生理研究。 二、基本概念 1.刚刚接触patch,有些概念都很模糊 holding potential与command potential? Axon200B的放大器控制面板上有ext. command,又是什么东东? 都分别什么时候给予? 在我理解,pipette capacity compesation就是快电容补偿,而Cm补 偿为慢电容补偿,那为何Axon200B的面板上在pipette capacitance compensation下面列了FAST和SLOW的magnitude以及时间常数的调节 扭? [baxiansheng]Holding potential 是钳制电压,这是实验中从头至尾 通过电极用于钳制细胞的一个电压,和膜电位的关系取决于采用的实验 模式。而command voltage是在holding potential基础上施加的刺激 方案,比如全细胞实验中可以设置Holding potential在-80mV,然后 去极化至+10mV 400ms,那么这个去极化至+10mV的方波就是command voltage,当然command voltage的设置可以根据实验设置得更复杂。 Axon200B放大器控制面板的ext. command是用于接外接刺激器的,通 过外接刺激器来施加command voltage,当然现在完全由计算机代替了。 pipette capacity是电极电容,因为时间常数小,所以称快电容,而 Cm是膜电容,因为时间常数大,所以称为慢电容。Axon200B的面板上 在pipette capacitance compensation下面列了FAST和SLOW的 magnitude以及时间常数的调节扭,那是对电极电容的补偿方式。实际 上电极电容中也有一些时间常数较大的成分,单纯补偿FAST效果并不 完美,需要再稍稍调节一下SLOW。 2.我的课题是关于心血管系统中离子通道方面的研究。离子通道一般有备 用关闭状态(close),激活状态(active)和失活状态(inavtive)。但 最近我看文献有去激活状态,英文为deactivation,我想跟失活肯定不是 一个概念,但又找不到确切的含义,有谁能帮我解释一下这几种通道状 态个代表什么含义? [coolworm]C<----->O<------->I