文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柴油发电机组的选择

柴油发电机组的选择

柴油发电机组的选择
柴油发电机组的选择

购买发电机组需要注意以下几个要点

1、购买柴油发电机组需注意以下几个方面:

(1)对选用多大功率的机组自己首先要确定,柴油机功率要比所选功率大30%以上,电机功率留出10%储备,假如有大功率单台电动机(非变频启动)需要柴油机功率大出电机功率的3倍方可顺利启动电动机;

(2)对选用怎样品牌价位的柴油机和发电机要有所选择,柴油机方面应考虑技术比较成熟的燃油消耗率低维修成本低可靠性高的配置,发电机选用国内正规批量生产无刷电机的厂家一般质量都能满足要求;

(3)机组控制单元的选择要考虑用户使用的场所来选择,比如租赁行业或操作人员不习惯使用液晶屏的单位可以选择用手动屏,自动化要求高的地方可选用全液晶屏;

(4)购买时还应防范不良厂家在发电机和柴油机功率上作假,机组配置上也要问清冷却水箱和发电机是否是纯铜制造!

一、先算是您所带的发电机功率总额,机组功率要大于总额30%。

二、如果所带负荷有电动机(非变频启动),三倍于它的功率才能正常启动。

三、选择大品牌,售后有保证!

四、电机看是否是铜线还是铝线,国标还是非标。

2.柴油发电机原理

柴油发电的基本构成是由柴油机和发电机组成,柴油机作动力带动发电机发电。

先说柴油机的基本结构:它由气缸、活塞、气缸盖、进气门、排气门、活塞销、连杆、曲轴、轴承和飞轮等构件构成。柴油发电机的柴油机一般是单缸或多缸四行程的柴油机,下面只说单缸四行程柴油机的工作基本原理:柴油机启动是通过人力或其它动力转动柴油机曲轴使活塞在顶部密闭的气缸中作上下往反复运动。活塞在运动中完成四个行程:进气行程、压缩行程、燃烧和作功(膨胀)行程及排气行程。当活塞由上向下运动时进气门打开。经空气滤清器过滤的新鲜空气进入气缸完成进气行程。活塞由下向上运动,进排气门都关闭,空气被压缩,温度和压力增高,完成压缩过程。活塞将要达到最顶点时,喷油器把经过过滤的燃油以雾化状喷入燃烧室中与高温高压的空气混合立即自行着火燃烧,形成的高压推动活塞向下作功,推动曲轴旋转。完成作功行程。作功行程完了后,活塞由下向上移动,排气门打开排气,完成排气行程。每个行程曲轴旋转半圈。经若干工作循环后,柴油机在飞轮的惯性下逐渐加速进入工作。

柴油机曲轴旋转便带动发电机转动发电,发电机有直流发电机和交流发电机:

直流发电机主要由发电机壳、磁极铁芯、磁场线圈、电枢和碳刷等组成。工作发电原理:当柴油机带动发电机电枢旋转时,由于发电机的磁极铁芯存在剩磁,所以电枢线圈便在磁场中切割磁力线,根据电磁感应原理,由磁感应产生电流并经碳刷输出电流。

交流发电机主要由磁性材料制造多个南北极交替排列的永磁铁(称为转子)和硅铸铁制造并绕有多组串联线圈的电枢线圈(称为定子)组成。工作发电原理:转子由柴油机带动轴向切割磁力线,定子中交替排列的磁极在线圈铁芯中形成交替的磁场,转子旋转一圈,磁通的方向和大小变换多次,由于磁场的变换作用,在线圈中将产生大小和方向都变化的感应电流并由定子线圈输送电流。

为了保护用电设备,并维持其正常工作,发电机发出的电流还需要调节器进行调节控制等等。

用户在购买柴油发电机组时应留意的八大陷阱:

1.混淆KVA和KW的关系。把KVA当成KW夸大功率,卖给客户。实际上KVA是视在功率,KW是有效功率,他们之间的关系为1KVA=0.8KW。进口机组一般用KVA表示功率单位,而国内用电设备一般都用KW表示所以核算功率时应把KVA打8折换算成KW。

2.不讲长行(额定)功率和后备功率的关系,仅说一个“功率”,把后备功率当作长行功率卖给客户。

实际上,后备功率=1.1×长行功率。而且,后备功率只能在12小时连续运行中使用1小时。

3.柴油机功率与发电机的功率配置成一样大以求降低成本。实际上,业内一般规定柴油机功率≥发电机功率10%,因为有机械损耗。更为恶劣的,还有的把柴油机马力当作千瓦误报给用户,及用小于发电机功率的柴油机来配置机组,俗称:小马拉大车,以至机组寿命降低。维修频繁,使用费用居高不下。4.把二手翻新机当作全新机卖给客户,还有的将翻新的柴油机配上全新的发电机及控制柜,使一般非专业用户根本分不清究竟是新机还是旧机。

5.只报柴油机或发电机品牌,不报产地,不报机组品牌。如美国康明斯、瑞典volvo (沃尔沃)、英国史坦福。实际上任何一台柴油发电机组均不可能由一家企业独立完成。客户应全面了解机组的柴油机、发电机、控制柜制造厂家及品牌,才能综合评估出机组的档次。

6. 将不带保护功能(俗称四保护)的机组当成保护功能齐全的机组卖给客户。更有甚者,将仪表不全、

不带空气开关的机组推销给客户。实际上业内一般规定10KW以上的机组必须带全仪表(俗称五表)及空气开关;大型机组及自动化机组必须带有自四保护功能。

7. 不谈柴油机及发电机的品牌档次、控制系统配置,不谈售后服务,一味只谈价格及交货期。有的还将

非电站专用油机,如:船用柴油机,车用柴油机用于发电机组。使机组的终端产品-_电的质量(电压与频率)无法得以保证。太低价格的机组一般有问题,俗称:只有买错没有卖错!

8. 不谈随机配件情况,如带不带消音器、油箱、输油管、带什么档次电瓶、多大容量电瓶、几个电瓶等

等。实际上,这些附件十分重要,必须在合同中写明。更有甚者连水箱风扇都不带,让客户自搞开式水池。柴油发电机组属重要的备用电源设备,购置时需慎之在慎,使用时方能得心应手。

3. 机组选择时应考虑几个因素。

主要包括机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、机组的使用环境条件(包括海拔高度、气候条件、噪音)、自动化功能等。由于柴油发电机组可用于常备、备用和应急等3种情况,因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

4. 常用柴油发电机组的选择。

常用发电机组持续工作时间长,负荷曲线变化较大,机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制

方式与应急机组不同。(1)容量的确定:按机组长期持续运行输出功率能满足全工程最大计算负荷选择,并应根据负荷的重要性确定发电机组备用机组容量。柴油机持续进行的输出功率一般为标定功率的0.9倍。(2)台数的确定:一般设置通常为2台以上,以保证供电的连续性及适应用电负荷曲线的变化。机组台数多,才可以根据用电负荷的变化确定投入发电机组的进行台数,使柴油机经常是在经济负荷下运行,以减少燃油消耗率,降低发电成本。柴油机的最佳经济运行状态是在标定功率的75%-90%之间。为保证供电的连续性,常用机组本身应考虑设置备用机组。(3)转速的确定:一般民用上宜选用转速为1000~1500转/分的高速机组,而转速为300~350转/分的为低速机组适应用作船用主机。

(4)电压的确定:发电机输出电压的确定与应急发电机组相同,一般为400V,个别用电量大,输电距离远的工程可选用高压发电机组。

5. 备用柴油发电机组的选择。

负荷容量之和,乘以需要系数之后的计算负荷小于应急柴油发电机组的容量时,备用系数按1.2考虑,即按1.2倍计算小于应急柴油发电机组的容量小于应急柴油发电机组的容量,在市电停电后,由应急发电机组向负荷供电。负荷容量之和,乘以需要系数之后的计算负荷大于单台应急柴油发电机组的容量时,可选择2台型号、容量相同、调压、调速特性相近的自动化发电机组。在市电停电后,由其中一台或二台机组向生活和商业用电供电;当市电停电,又发生火灾时,由2台机组向消防负荷供电,以利消防。

6. 应急柴油发电机的选择。

应急柴油发电机一般宜选用高速、增压、油耗低、容量大的柴油发电机组。高速增压柴油机单机容量较大,占据空间小;柴油机选用配电子或液压调速装置,调速性能较好;发电机宜选用配无刷励磁或相复励装置的同步电机,进行较可靠,故障率低、维护检修较方便;当一级负荷中单台空调器容量或电动机容量较大时,宜选用三次谐波励磁的发电机组;机组装在附有减震器的共用底盘上;排烟管出口宜装设消音器,以减小噪音对周围环境的影响。(1)容量的确定:应急柴油发电机组作应急用,经常处于待机应急启动状态,连续运行的时间不长,一般不超过8h,因此可按“备用功率”来确定容量。按一级负荷的容量之和(不计备用容量),考虑经修正后的机组容量,并能满足一级负荷中最大一台电动机的启动要求,据此以确定应急柴油发电机组的容量,应急发电机一般选用三相交流同步发电机,其标定输出电压为400V。(2)台数的确定:一般选用1台自动化、转速1000~1500转/分、无刷励磁、400/230V、三相四线带控制屏、充放设备及共用底盘的发电机组。可要求共用底盘带日用油箱,以减少管路和占用面积。另外从可靠性考虑也可以选用2台机组并联进行供电供应急用的发电机组台数一般不宜超过3台。当选用多台机组时,机组应尽量选用型号、容量相同。调压、调速特性相近的成套设备,所用燃油性质一致,以便进行维修保养及共用备件。

7. 机组启动方式的选择。

柴油机的启动方式有三种:①手摇启动;②电动启动;③压缩空气启动。在高层建筑中宜采用电启动方式,避免采用压缩空气启动方式。一类高层建筑中一定要选择带自起动装置的柴油发电机组,一旦市网供电中断,必须在15秒内供电(高规要求30秒)。二类高层建筑中有条件时,也宜采用带自起

动装置的机组,有困难时也可采用手动起动装置。

8. 与三相电动机匹配需要注意的问题。

柴油发电机组与三相电机容量选配时,建议考虑安全系数1.5,即1.5倍的电机容量(必需是软启动方式)。

9. 注意额定功率和后备功率的关系,KVA和KW的关系。

市场上有些厂家仅说一个“功率”,把后备功率=1.1×额定功率。而且后备功率只能在12小时连续运行中使用1小时。在国内普遍都是用额定功率来标识。KVA是视在功率,KW是有效功率,他们之间的关系为1KVA=0.8KW。进口机组一般用KVA表示功率单位。而国内用电设备一般都用KW表示。

10.认清机组的品牌。

一般进口发电机组均为组装机,国产机组目前也有一体化的(即发电机和发动机是同一品牌),性能上也同有些进口机组不分上下,且价格便宜,故在选购时应全面了解机组各部件的品牌(有些厂家只报柴油机或发电机品牌,不报产地,不报机组品牌等),才能综合评估出机组的档次。

11.选购柴油发电机组有几个因素,主要包括:

(1)如果使用环境条件与柴油发电机组标定的环境条件值有差距时,应在签约时说明温度、湿度及海拔高度值,以提供适宜的机型和配套设备;

(2)说明使用中采取的冷却方式,特别是大容量机组,更应注意;

(3)订购时,除应说明机组型号外,还要说明选用何种机型;

(4)柴油机组的电压调整率分别有1%、2%、2.5%的额定电压。选用何种,亦应说明;

(5)正常供货时,提供一定量的易损件,另有需要,亦应说明。

柴油发电机方案

高压柴油发电机组技术方案 一、概述 伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失最小,适合远距离输送。高压输电电流相当于低压输电电流的1/26。 50Hz高压柴油发电机组主要电压等级有:6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。 高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较 二、高压柴油发电机组应用 根据上述高低压柴油发电机组的应用特点,在容量要求较大和送电距离较远的应用场合,高压柴油发电机组具有大容量、远距离供电,机房集中建设、可靠性强、配套配电系统简单等明显优点,是大容量机组选型应用的必然趋势,高压柴油发电机组已经在银行、数据中心、冶金、民航等领域进行了大量的应用。

三、高压柴油发电机组的结构特点 高压柴油发电机组的结构分为:柴油发动机、交流发电机、高压开关柜、接地电阻柜、PT柜、并机柜及出线柜和集中控制台等部分。 3.1交流发电机 1、无刷自励式,H级绝缘,可耐温180℃,为发电机在恶劣环境中运行提供保障; 2、机座为钢制焊接结构,端盖为铸件,安装结构型式有单轴承和双轴承两种; 3、定子是2/3节距绕制,能有效抑制输出电压的波形畸变,及减少磁场发热; 4、转子装配前经过动平衡,完善的阻尼绕组帮助减少非恒定负荷下的电压偏差和热量; 5、励磁机转子的输出功率通过三相全波式整流器输给主机转子,该整流器由一浪涌抑制器保护,以免由诸如短路或者并联时相位失步而引起的冲击造成损坏; 3.2高压开关柜 高压并机开关柜由一组高压开关柜组成,主要组成部分为发电机进线柜及PT柜、出线柜。并机柜及出线柜装设综合保护装置及差动保护装置有效的保护机组及设备安装稳定运行。安装于高压柜上的综合保护器带有通用RS232、MODBUS通讯协议接口,用户可以根据需要对整个并机系统的电能实时参数进行采集,进行集中监控、归档管理。 高压开关柜断路器:ABB高压断路器、三菱高压断路器 3.3接地电阻柜 接地电阻柜系列中性点接地电阻采用的是电阻专用的原装进口不锈钢合金材料,其材料具有接地电阻要求的热力及电气性能,做到耐受高温、电阻率高及

柴油发电机容量选择计算

柴油发电机容量如何选择 1、设置原则一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 3.1条规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷,更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。根据这些规定,笔者总结了自备柴油发电机组的设置原则:(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供电要求,一般应设置柴油发电机组,此时柴油发电机组将作备用电源及应急电源使用。(3)大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选

择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢? (一)方案或初步设计阶段自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。 (二)施工图阶段(1)建筑物的用电负荷可分为三类:第一类为保安型负荷,即保证大楼内人身及设备安全和可靠运行的负荷,如消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明、通讯设备、重要的计算机及相关设备等;第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。计算自备发电机组的容量时,第一类负荷必须考虑在内,即必须采用柴油发电机组:第二类负荷则根据大楼功能及电网情况来定,若大楼功能要求较高或城市电网供电不稳定,则应将第二类负荷考虑在内,但若将第一类、第二类负荷简单相加来选择柴油发电机容量,则所选容量偏大,因为在消防状态时,只需保证消防设备的运行,第二类负荷不使用;而在非消防状态下电网停电时,消防设备不使用。可以选择两者中较大者作为柴油发电机组的容量。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中:P—自备柴油发电机组的功率kw;Pj —负荷设备的计算容量kw;P∑—总负荷kw;η—发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1;k—可靠系数,一般取1.1。

柴油发电机房设计要点与思路

柴油发电机房设计要点及思路 归纳总结柴油发电机房设计中电气专业相关的容,介绍柴油发电机组的设置及运行流程、柴油发电机组主要特点,梳理柴油发电机设计思路,阐述施工图设计需注意的容,并总结柴油发电机房的建筑、结构、暖通相关专业要求。 1 柴油发电机设计思路 1. 1 收集设计所需要的条件 a. 气象条件:柴油发电机的额定容量是按照40 ℃进行测试的,只要外围环境不长时间超过40 ℃,柴油发电机即可按照额定值进行设计。 b. 海拔高度条件:海拔的升高将导致柴油发电机组动力性能下降,如果在高原地区选择柴油发电机不建议考虑超负荷运行的可能。 c. 水质条件:水质太硬将引起水冷系统的循环水沉淀水垢,降低传导外壁的导热效果,使冷却水循环效率下降,导致机组温升过快,发生事故,所以硬水的地区设置柴油发电机组需考虑循环水提前进行软化。 d. 负荷容量等:设备容量的统计首先需要满足现行规的要求,如一级负荷中特别重要负荷,然后满足建设方对于项目功能特点的个别要求,分别进行统计,设计时建议选择消防负荷与重要的平时负荷之较大者,作为柴油发电机组的额定容量。 1. 2 确定柴油发电机的使用类型 a. 常用型电站,为正常工作时使用的柴油发电机组。 b. 备用型电站,为发生停电事故时使用。 c. 应急型电站,重要负荷使用,如消防设备等,平时并不使用。

1. 3 进行初步设计 首先完成对柴油发电机的容量估算,根据笔者工程实践总结,初步设计阶段可以按变压器总容量的10 % ~ 15 % 进行估算,如4 000 kVA变压器总容量,可以 选择500 kW的柴油发电机组;或也可以按建筑面积进行估算:如对于10 000 m2 以上的建筑物可以按10 ~ 15 W / m2估算,10 000 m2以下的建筑物可以按15 ~ 20 W / m2予以估算,如40 000 m2的建筑物,可以选择630 kW的柴油发电机组。 完成柴油发电机组系统干线示意图:①首先确定柴油发电机采用单机运行还是并机运行。②然后确定重要负荷和消防负荷是否分别设置母线段,当需要不同时供电时,要求在消防状态下切断重要的非消防负荷,如这样的设计需求则要分别设置柴油发电机出线柜。③应急发电机供电开关与系统供电开关装设机械闭锁。图1为常见柴油发电机系统示意图。 进行设备布置,完成机房的初步平面布置,机组具体布置的间距要求参见JGJ 16 - 2008《民用建筑电气设计规》6. 1. 3条,本文不再细述,柴油发电机房布置如图2所示。 2 施工图设计 步骤与初步设计类似,只是设计的计算更加完善细致,计算方式也略有不同,完成度更高,图中应标明母线、电机、开关、设备等的型号、规格、参数等。完成柴油发电机房的平、剖面图,按比例绘制柴油发电机、进出线柜开关柜、母线、地沟、线槽、接地装置等平面布置、安装尺寸等。竖向配电系统图包括柴油发电机发电机台数、容量、各处终端配电箱编号,自电源点引出回路编号等。 2. 1 施工图阶段柴油发电机负荷容量选取

柴油发电机容量选择计算知识讲解

柴油发电机容量选择 计算

柴油发电机容量如何选择 1、设置原则一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 3.1条规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷,更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。根据这些规定,笔者总结了自备柴油发电机组的设置原则:(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供电要求,一般应设置柴油发电机组,此时柴油发电机组将作备用电源及应急电源使用。(3)大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准

确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢? (一)方案或初步设计阶段自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。 (二)施工图阶段(1)建筑物的用电负荷可分为三类:第一类为保安型负荷,即保证大楼内人身及设备安全和可靠运行的负荷,如消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明、通讯设备、重要的计算机及相关设备等;第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。计算自备发电机组的容量时,第一类负荷必须考虑在内,即必须采用柴油发电机组:第二类负荷则根据大楼功能及电网情况来定,若大楼功能要求较高或城市电网供电不稳定,则应将第二类负荷考虑在内,但若将第一类、第二类负荷简单相加来选择柴油发电机容量,则所选容量偏大,因为在消防状态时,只需保证消防设备的运行,第二类负荷不使用;而在非消防状态下电网停电时,消防设备不使用。可以选择两者中较大者作为柴油发电机组的容量。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中: P—自备柴油发电机组的功率kw; Pj —负荷设备的计算容量kw; P∑—总负荷kw;η—发电机并联运

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算 在规模较大的数据中心机房,数台甚至十几台柴油发电机并列运行的情况越来越多。在市电中断时,柴油发电机除在最快的时间内能自起动外,还应该最大限度的满足应急负荷的起动及供电容量要求,若容量选择小,电动机起动时电压降过大,容量选得过大,则运行经济效益差。文中探讨了该如何选择单台柴油发电机的容量,选用几台柴油发电机并列才能既满足系统的应急要求,又不造成容量的浪费的问题。 柴油发电机是内燃发电机的一种,它以柴油为一次能源,柴油机为原动机,它有如下几个特点: ①燃料价格便宜,容易保存 ②构造简单,辅助设备少 ③起动迅速,带负荷和停机的动作时间短 ④操作维护简单、方便。 正是因为上述特点,柴油发电机在数据中心的使用范围也越来越广泛。随着数据中心机房规模的逐步扩大,高级别配电系统的数据中心机房也在成比例的增加,由于A级机房要求供电系统不能中断,所以,在规模较大的数据中心机房,数台甚至十几台柴油发电机并列运行的情况越来越多。在市电中断时,除在最快的时间内能自起动外,还应该最大限度的满足应急负荷的起动及供电容量的要求,若容量选择小,电动机起动时电压降过大。容量选得过大,则运行经济效益差。那么,该如何选择单台柴油发电机的容量呢?选用几台柴油发电机并列才能既满足系统的应急要求,又不造成容量的浪费呢? 1、柴油发电机的功率 (1)持续功率(COP)(恒定负荷持续运行) COP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组以恒定负载持续运行,且每年运行时间不受限制的最大功率。 (2)基本功率(PRP)(变负荷持续运行) PRP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组以可变负载持续运行,且每年运行时间不受限制的最大功率。 (3)限时运行功率(LTP) LTP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组每年运行时间可达500h 的最大功率。 (4)应急备用功率(ESP) (变负荷限时运行)ESP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,在市电中断或在试验条件下,机组以可变负载运行且每年运行时间可达200h的最大功率。 数据中心机房的应急柴油发电机性能等级不应低于G3级;A级数据中心发电机组应按照基本功率(PRP)选择;B级数据中心发电机组的输出功率可按照限时运行功率(LTP)来选择。 2、选择柴油发电机的必要条件 选择柴油发电机的必要条件如下: (1)安装现场的环境温度、湿度和海拔高度 当使用环境的温湿度和海拔高度超过发电机的额定值时,发电机需要降容使用 (2)柴油发电机供电负荷总容量 需要所有柴油发电机供电负荷的容量数据,包括装机容量、负荷系数、功率因数等。电动机负荷还要给出台数、效率、起动电流倍数等参数 (3)起动顺序

知名品牌柴油发电机组功率定义

FGWilson(FG威尔信)perkins发动机 Prime Power:These ratings are applicable for supplying continuous electrical power (at variable load) in lieu of commercially purchased power. There is no limitation to the annual hours of operation and this model can supply 10% overload power for 1 hour in 12 hours. 主用功率:不受限制的为可变负载持续供电,每12小时允许超载10%运行一小时。(24小时内平均负载率80%) Standby Power:These ratings are applicable for supplying continuous electrical power (at variable load) in the event of a utility power failure. No overload is permitted on these ratings. The alternator on this model is peak continuous rated (as defined in ISO 8528-3). 备用功率:正常电源中断的情况下,为可变负载持续供电,不允许超载。(此型号交流发电机能够在额定峰值条件下持续工作ISO 8528-3 中有相关定义)(年运行时间500小时,24小时内平均负载率80%,最大持续运行时间300小时) MITSUBISHI(三菱) Prime Power:Applicable for supplying emergency power at varying load in the event of normal utility power interruption. 10% overload is allowed. Fuel stop power in accordance with ISO15550, ISO3046/1, JISB8002-1, DIN6271 and BS5514. 主用功率:正常电源中断情况下,为可变负载供电。允许10%超载。燃油截止功率符合ISO15550, ISO3046/1, JISB8002-1, DIN6271 和BS5514.(年运行时间不超过500小时)Standby Power:Applicable for supplying emergency power at varying load in the event of the normal utility power interruption. Fuel stop power in accordance with ISO15550, ISO3046/1, JISB8002-1, DIN6271 and BS5514. Overload: not allowed 备用功率:正常电源中断情况下,为可变负载供电。不允许超载。(年运行时间不超过100 小时,允许间断性地以100%备用功率运行12 小时)。 燃油截止功率符合ISO15550, ISO3046/1, JISB8002-1, DIN6271 和BS5514. 不允许超载。 Cummins(康明斯) Prime Power (PRP):Applicable for supplying power to varyin gelectrical load for unlimited hours. Power (PRP) is in accordance with ISO 8528.Ten percent overload capability is available in accordance with ISO 3046, AS 2789,DIN 6271 and BS 5514. 主用功率:不受(时间)限制的为可变负载供电。基本功率符合ISO 8528。根据ISO 3046, AS 2789,DIN 6271和BS 5514.允许10%过载。(24小时内允许输出的平均功率不大于主用功率的70%) Emergency Standby Power (ESP):Applicable for supplying power to varying electrical load for the duration of power interruption of a reliable utility source. Emergency Standby Power (ESP) is in accordance with ISO 8528. Fuel Stop power in accordance with ISO 3046, AS 2789,DIN 6271 and BS 5514. 应急备用功率:正常电源中断情况下,为可变负载供电。应急备用功率符合ISO8528。燃油截止功率符合ISO 3046, AS 2789,DIN 6271 和BS 5514.(每年运行不超过200小时,24小时内允许输出的平均功率不大于应急备用功率的70%)

柴油发电机系统设计

February 2007 Vol.1 No.1 式同步交流发电机。 柴油发电机的自动化功能的选择:遥控、遥信和遥测性能。 机组的使用环境条件:机房冷却、通风系统的设置。 2 柴油发电机组的系统设计 2.1 柴油发电机组常用功率和备用功率的区别 2.1.1 备用功率(图1) 市电断电时提供备用电源,市电供电可靠,80%负载运行,每年运行时间200h,某些制造厂商用于高峰期功率补偿几乎无过载能力。故在设计时,过载能力需考虑,更多的设备成本,较高的运行成本及加大的维护工作量。 2.1.2 常用功率(图2) 主要用于无市电供电场合,或市电不可靠但供电要求可靠性高的场所。可连续使用,70%负载运行,每12h允许1h10%过载,每年运行时间负载 > 100%不允许超过500h。 2.2 柴油发电机组容量计算方法 柴油发电机组与 UPS 组成的电源系统,对供电安全要求较高的数据中心正在被广泛采用,该系统不但要求柴油发电机组自动化程度高,更要求交流同步发电机必须适应 UPS 这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保证 UPS 对负载可靠供电;柴油发电机组的容量大小,除要满足UPS计算负荷需要外,还必须进行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时,其端子容许电压降应在规定范围之内。2.2.1 按照UPS容量配置柴油发电机组 一般柴油机生产厂家要求,与UPS 配套柴油发电机组的容量一般为 UPS 容量的 2 ~ 2.5 倍。而UPS设计工作中负荷一般在 50% ~ 80% 额定容量,这种情况下,发电机组发出的功率可能为额定容量的30%左右。这样不但造成发电机组的容量不能充分利用,增加了设备的投资,而且使发电机组更容易产生故障,降低了发电机组的工作可靠性。综合各种因素,发电机组实际负载60%以上额定负载的情况下工作,对柴油机最为有利。 关于在实际工程设计中UPS与柴油发电机的功率配比问题在本章节中不再进行讨论,具体详见其他专篇。 2.2.2.按照常规综合负荷容量配置柴油发电机组现代综合建筑中,柴油发电机不仅作为UPS的备用电源,而且要求作为建筑内特别重要负荷及消防负荷的备用电源。在这种情况下,发电机容量不能只考虑UPS的容量,必须兼顾其它特别重要负荷及消防负荷的容量,在特别重要负荷(包括UPS)及消防负荷中,按照最大者确定柴油发电机的容量。 (1) 利用设备容量计算发电机容量: P=k?Kx?Pe/η 式中:p—自备发电机组的功率(kW); k—可靠系数,一般取1.1。 Kx—需要系数(一般取0.85-0.95); Pe—总负荷容量(kW); η—发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1。 (2) 利用最大的单台电动机或成组电动机起动的需要,计算发电机容量: P=(Pe-Pm) /ηe + Pm?K?C?cosΦm(kW) 式中:Pm—起动容量最大的电动机或成组电动机的容量(kW) ; Pe-总负荷容量(kW) ; ηe-总负荷的计算效率,一般取0.85; cosΦm -电动机的起动功率因数,一般取0.4; K-电动机的起动倍数; C-全压起动C=1;Y-△起动C=0.67;自耦变压器起动50%抽头C=0.25;65%抽头C=0.42;80%抽头C=0.64。 (3) 按起动电动机时母线容许电压降计算发电机容量: 发电机母线上已接负荷的影响,发电机母线上的启动负荷应该等于已接负荷与电动机启动容量之和。 P=Pn?K?C?Xd″(1/△E-1)(kW) 式中:Pn-造成母线压降最大的电动机或成组起动电动机组的容量(kW) K—电动机的起动电流倍数; Xd″—发电机的暂态电抗,一般取0.25; 图1 备用功率图2 常用功率

柴油发电机组容量的选择方法

同一电站的柴油发电机应尽量选用同一型号,同一容量的柴油发电机,以便备用相同的零部件,方便维修与管理。负荷变化的的工程,也可选用同系列不同容量的机组。机组输出标定电压一般为400V,个别容量大,输出距离远的工程可选用高压的柴油发电机组。 一般而言,柴油发电机组容量的估算按机组长期持续运行输出的功率能满足全程最大负荷进行选择,并根据负荷的重要性确定备用机组的容量。柴油机持续运行的输出功率,一般为标定功率的0.9倍,如果机组容量选择过小,则无法带动全部负载或在启动大功率负载是导致突然停机的现象;如果记者容量选择过大,则投资成本和维修过高,造成资源浪费。而且根据柴油发电机的特性,在其长时间小负荷工作时,将造成柴油机的活塞环、喷油嘴等处积碳严重,气缸磨损加剧等损坏机组的不良后果。另外,在容量估算时需要考虑多方面的因素,包括使用环境,负载类型和预留余量等方面。 (1)、使用环境,不同的使用环境会影响机组的输出功率。使用环境包括;环境温度、海拔高度和相对湿度。当环境温度。海拔高度和相对湿度过高时空气密度将降低,机组燃烧时需要的氧气将供油会减少,机组的输出功率应相对下调。换言之,选用的柴油发电机功率要比负载的功率高,既当柴油发电机组在标准状况工作时,应对柴油发电机的功率进行校正。

值得注意的是;电子喷油柴油机采用了电子喷油技术,通过安装在柴油机上的电子控制单元对进气支管的进气压力、燃油温度等参数的精确测量,以控制每个喷油器的喷油正时喷油量,使得机组在非标准环境下功率下降比较少。 (2)、负载类型,不同类型的负载对柴油发电机的容量要求相差很大。负载类型一般分为电阻性负载、电感性负载与内含整流性电路的非线性负载(又称为整流性负载)。阻性负载如灯泡、电炉和烤箱等;感性负载如空调、机床和水泵等,非线性负载如UPS、电子计算机、程空交换机和PLC设备等。其中阻性负载的特性是电阻基本保持不变,电流随电压按比例下降,带这种负载时,柴油发电机组的容量只要稍大于负载功率即可,但在带感性负载和非性负载时,柴油发电机组的容量就要重新计算。 ①、电感性负载对容量的影响,电感性负载(如笼性三想异步电动机)的特性是,当启动时很大的电流,而且功率因数大大低于正常运行值。如果直接启动,其启动电流为正常运转时的5~7倍,这就要求柴油发电机组的容量足够大以满足其启动要求。但是随之而来的问题是机组的功率选大了,而正常运行时功率又小于机组的额定功率,这显然是不经济的。

柴油发电机组功率选择研究

柴油发电机组功率选择研究 摘要:柴油发电机组作为一种机动灵活、高效经济的发电设备,广泛用于工业生产、重要建筑和设施的应急电源或备用电源,在一些特殊场所也可能作为正常电源使用。如何根据用电负荷的特性经济合理地选择柴油发电机组的功率,关系到机组能否满足使用需求,甚至影响机组的使用寿命。但是,国内外不同厂商和用户对于柴油发电机组功率的标定和认识千差万别,给工程设计中柴油发电机组功率的选择带来极大的困扰。本文通过分析国内外权威标准中的相关定义结合国内外工程设计中的惯用术语,厘清概念并结合实际使用条件分析柴油发电机组功率的选择方法。 关键词:柴油发电机组;功率;定额;选择 引言 随着社会的发展,科技的进步,我国电网规模及可靠性持续提升,大规模采用柴油发电机组作为主要电源的情况已经十分罕见。但是,由于工业生产以及大型民用建筑中的消防应急要求不断提高,医疗、通信、互联网、金融等对供电可靠性要求较高的行业快速发展,柴油发电机组做应急电源或备用电源的首选设备仍然发挥着不可替代的作用。在一些偏远地区和国家,柴油发电机组也经常会用于局部地区的正常电源。在工程建设中,经济合理地选择柴油发电机组的标称功率是确保柴油发电机组经济、稳定、有效运行的关键。 柴油发电机组由柴油发动机、发电机(电球)及配套控制系统组成,其中柴油发动机作为原动机,通过柴油发动机将柴油燃烧所产生的热能转化为动能,再通过发电机(电球)将动能转化为电能。发电机组的功率是指发电机端子处为用户负载输出的功率,此功率不包括基本独立辅助设备所吸收的电功率。柴油发动机、发电机、柴油发电机组的功率在相应规范和标准中有各自独立的功率标称种类。在柴油发电机设备不断发展成熟的过程中,不同专业背景的设备厂商和用户对于机组标称功率的认识莫衷一是,如文献[1]中就曾对这个问题提出过疑惑。常用功率、主用功率、备用功率、持续功率、基本功率、限时运行功率和应急备用功率等概念让人眼花缭乱,甚至有些厂商还会提到1h功率和12h功率的概念。对于标称功率的众多说法和标定给工程设计中正确认识和选择发电机组的标称功率造成了极大的困扰。本文经过大量的调研研究,详细介绍了柴油发电机组相关的功率概念,并给出了功率定额的选择方法,为工程设计中柴油发电机组功率选择提供参考。 1、柴油发电机组功率的标称 经过大量调研与分析,人们对柴油发电机标称功率定义产生疑惑的原因在于柴油发动机标称功率执行的国标GB/T 6072.1-2008与柴油发电机组标称功率执行的国标GB/T 2820.1-2009中对于标称功率的定义不同。柴油发电机组厂商在进行产品宣传时常常将柴油发动机的概念沿用到柴油发电机组上,而对于普通用户很难真正了解二者的区别和联系,甚至造成错误的认识。下面详细说明国标中对于柴油发动机和柴油发电机组功率的不同标称。 1.1 国标中相关功率的标称 柴油发动机作为内燃机的一种类型,应符合GB/T 6072.1-2008《往复式内燃机性能第1部分:功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法通用发动机的附加要求》的要求,此标准等同采用ISO 3046-1:2002. GB/T 6072.1-2008针对内燃机的功率标称提出了持续功率(continuous power),超负荷功率(overload

教你怎样计算柴油发电机组耗油量成本

客户在购买柴油发电机组之前为了解其使用耗油的费用情况,而大多柴油发电机组客户都不知道柴油发电机组油耗量的大小以及如何怎样计算柴油发电机组耗油量的方式,都会先咨询发电机组的燃油消耗量;其实很难有一个统一的说法。一般来说,柴油发电机耗油跟以下两个个因素有关: 一、燃油消耗率,不同品牌的柴油发电机组,其燃油消耗率不同,消耗油量就不同; 二、用电负载的大小,负载大了油门大耗油就大些,反之负载小了相对油耗也就要小些。 为方便大家了解发电机组的大致耗油量,计算发电机组的使用成本;博泰机械网给大家计算下大致的参考值(30kw—500kw)。 30kw柴油发电机组油耗量=6.3公斤(kg)=7.8升(L) 45kw柴油发电机组油耗量=9.45公斤(kg)=11.84升(L) 50kw柴油发电机组油耗量=10.5公斤(kg)=13.1升(L) 75kw柴油发电机组油耗量=15.7公斤(kg)=19.7升(L) 100kw柴油发电机组油耗量=21公斤(kg)=26.25升(L) 150kw柴油发电机组油耗量=31.5公斤(kg)=39.4升(L) 200kw柴油发电机组油耗量=40公斤(kg)=50升(L) 250kw柴油发电机组油耗量=52.5公斤(kg)=65.6升(L) 300kw柴油发电机组油耗量=63公斤(kg)=78.75升(L) 350kw柴油发电机组油耗量=73.5公斤(kg)=91.8升(L) 400kw柴油发电机组油耗量=84.00公斤(kg)=105.00升(L) 450kw柴油发电机组油耗量=94.50公斤(kg)=118.00升(L) 500kw柴油发电机组油耗量=105.00公斤(kg)=131.20升(L) 以上只是估算值,仅供参考。 柴油发电机的油耗量具体的计算方式如下: 一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。

柴油发电机的选择计算

消防泵45kw,一用一备;18.5kw,一用一备;稳压泵3kw,这几个泵要选用柴油发电机组做备用电源,柴油发电机组应该多大?怎么算出来的? 按下述方法计算并选择其中容量最大者: 1) 按稳定负荷计算发电机容量: SGl = P/ncos@ = 66.5/0.85/0.8 = 99.79 kVA 式中SG1 —按稳定负荷计算的发电机视在功率,kVA; P —发电机总负荷计算功率,kW,本例:P = 45+18.5+3 = 66.5 kW; n —所带负荷的综合效率,一般取n = 0.85; cos@ —发电机额定功率因数,一般取cos@ = 0.8。 2) 按尖峰负荷计算发电机容量 * 条件:起动最大一台电动机18.5kW,另二台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*((45+3)/0.8 + 161.875)= 142.634kVA; * 条件:起动二台电动机18.5kW + 45kW(星-三角起动),另一台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(3/0.8 + 161.875 + 131.25)= 190.848kVA; * 条件:起动三台电动机18.5kW + 3 + 45kW(星-三角起动): SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(26.25 + 161.875 + 131.25)= 205.31 kVA; 式中SG2 —按尖峰负荷计算的发电机视在功率,kVA; KJ —因尖峰负荷造成电压、频率降低而导致电动机功率下降的系数,一般取KJ= 0 .9; KG —发电机允许短时过载系数,一般取KG = 1.4 ; Sm —最大的单台电动机或成组电动机的起动容量,kVA; Sm1 —18.5*7/0.8 = 129.5/0.8 = 161.875 kVA(起动最大一台电机,电机容量为18.5k W);

柴油发电机组以发电机输出功率的大小进行分类

柴油发电机组以发电机输出功率的大小进行分类,机组能量从10kW-750kW的多种规格。每种规格又分有 保护型(装有超转速、高水温、低油压保护装置)、应急型和移动电站型几种结构。其中移动电站又分为时速 可以与汽车时速相匹配的高速越野型和具有低速的普通移动型。 柴油发电机组的电池维护技巧 柴油发电机组电池长期没有使用时,在使用前必须给予适当的充电,以保证电瓶正常的容量。正常的操作及充电会导致电池内一些水被蒸发,这就需要经常对电池进行补液,补液前,首先应清洁加注口周围的污物,防止其落入电池格中,然后把加注口打开,加入适量的蒸馏水或纯净水,切勿加得过满(以电瓶极板刻度为标准),否则,电池放电/充电时,柴油机内部的电解液会从加注口的溢流孔涌出,造成对周围物体、环境的腐蚀破坏。 避免电池在低温下启动机组,低温环境下电池容量将无法正常输出,且长时间放电有可能造成电池故障(开裂或爆炸)。 备用发电机组电池应定期对电池进行维护充电,可配备浮充电器。 柴油发电机电池保养的小技巧: (1)用湿布把电池外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的桩头不会积聚白色的酸蚀粉末,其使用寿命会比较长。 (2)打开电池加水盖,看看水位是否在正常的位置。一般在电池侧边会有上、下限的标线来

供用户参考。如发现水位低于下标线,就必须添加蒸馏水,如果没有蒸馏水,则可用过滤自来水来应急。水不可加太多,标准是加到上下标线中间。 (3)检查一下电池是否充电正常。如果用户有三用电表,在起动发动机后,量一下电池两极的电压,必须超过13V以上才算正常。发现充电电压过低,就需要请专业人员检修一下充电系统了。 如果没有三用电表,可用目测法:发动机起动后,打开电池加水盖,看看每一小格里面有没有冒气泡。正常的状况是不断有气泡冒出水面,而且愈加油会冒得愈多;如果发现没有冒泡,那很可能就是充电系统有问题。特别注意的是做此项检验时会有氢气产生,因此检验时千万不可有明火,以免发生爆炸起火。 柴油发电机组订购注意事项 柴油发电机组的出口检验是依据合同规定或技术协议的有关技术或经济指标进行检验,用户 在选择和签约时,应注意以下几点: (1)如果使用环境条件与柴油发电机组标定的环境条件值有差距时,应在签约时说明温度、湿度及 海拔高度值,以提供适宜的机型和配套设备; (2)说明使用中采取的冷却方式,特别是大容量机组,更应注意; (3)定购时,除应说明机组型号外,还要说明选用何种机型;

高层建筑中柴油发电机组的选择与机房设计word文档

高层建筑中柴油发电机组的选择与机房设计 2011-07-06 15:49:09| 分类:供电配电 | 标签: |字号大中小订阅 本文引用自xingzhiqiang6《高层建筑中柴油发电机组的选择与机房设计》 一、设置原则 在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组,我们先从高层建筑的负荷等级谈起: ①高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 ②按《民用建筑电气设计规范》(jgj/t16-92)3.1条规定,高层建筑中许多部位的负荷为一级负荷,如一、二级旅馆的宴会厅、娱乐厅、高级客房、厨房,重要办公建筑的客梯电力、主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明;还有一些部位的负荷为二级负荷,如百货商店的自动扶梯、客梯电力,部、省级办公建筑的主要办公室、会议室照明等。一级负荷中还含有特别重要负荷,如重要的交通枢纽、通讯枢纽以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷。

一级负荷应由两个电源共电。二级负荷当条件允许时也宜由两个回路供电,特别是属于消防用电的二级负荷,应按二级负荷的两个回

路要求供电。由此可见,高层建筑对供电的可靠性要求较高,都要求两个电源供电。因此,考虑设置柴油发电机组的原则如下: ①对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,按规范已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑),其内部含有特别重要负荷,应考虑一电源系统检修或故障时,另一电源系统又发生故障的严重情况,此时一般应设柴油发电机组做应急电源。 ②对于当地电网只能提供一路电源、或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源。此时,柴油发电机组是作为备用电源使用,不仅仅是应急用。 ③按照我国旅游饭店星极标准,四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。以上是设置柴油发电机组的基本原则。值得一提的是,在国内外一些高层建筑中,即使市网供电相当可靠,可以满足规范要求,但也都设置了自备应急发电机组,以便当市网万一中断供电,一方面能保证停电期间消防用电的需要,同时也能使大厦的基本秩序得以维持。 二、柴油发电机组容量的选择(略) 三、机组型式选择 1. 起动方式 柴油机在起动时,必须依靠外力驱动曲轴旋转,当达到一定转速时,气缸内的空气被压缩到

柴油发电机容量的选择

有一工程,消防计算总负荷为200kva,其中最大一台设备为消防水泵,其电动机为55kw,380v,98a,直接启动电流倍数为7倍。试问,如果该水泵采用(1)全压启动,(2)星-三角降压启动,那么柴油发电机的容量分别选择多大? 答1: S=(P-Pm)/n+PmkCcosφm(1/cosφ) (1)S=(200X0.8-55)/0.75+55X7X1X0.4X(1/0.8)=332.5 选350KV A发电机 (2)S=(200X0.8-55)/0.75+55X7X0.67X0.4X(1/0.8)=269 选300KV A发电机 答2: Sg=(S*cosφ-Pe)/tgφ+1.732*Uq*Iq 其中: Sg—发电机容量(kV A); S—总负荷(kV A); cosφ—功率因数,取0.8; Pe—最大一台电动机额定容量(kW); Uq—最大一台电动机起动电压(kV);全压起动时,Uq=Un;星-三角起动时,Uq=0.58*Un.Un为系统额定电压(kV); Iq—最大一台电动机起动电流(A);全压起动时,Iq=kq*Ie;星-三角起动时,Iq=0.33*kq*Ie.kq为电动机全压起动倍数,Ie为电动机额定电流(A); (1)全压起动时,Sg=(200*0.8-55)/0.75+1.732*0.38*7*98=591.51kV A (2)星-三角起动时,Sg=(200*0.8-55)/0.75+1.732*0.58*0.38*0.33*7*98=226.89kV A *Sg=(S*cosφ-Pe)/tgφ+1.732*Uq*Iq???这个公式不太正确,因为: 一、(S*cosφ-Pe)/tgφ显然不对头,tgφ应为COSφ。 二、星-三角起动时,应该取消“1.732*0.58*0.38*0.33*7*98”中的系数0.58。 答3: Sed=Sjs+1.732U*Ied*(Kqd*k-1) (1)全压: Sed=200+1.732*0.38*98*(1*7-1)=587KV A 选用应为劳斯莱斯机组 :S=587/0.9=652KV A,选型为P625E (2)星三角: Sed=200+1.732*0.38*98*(0.33*7-1)=284KV A 选用应为劳斯莱斯机组 :S=284/0.9=316KV A,选型为P330E 出题者解答: (1)水泵全压启动时, Sf=Sy+Sq=(200-1.732*0.38*98)+1.732*(1*0.38)*(7*98)=587KV A。 (式中,Sf为电动机启动时所需的发电机容量,Sy为电动机启动时发电机已接负荷,Sq为单机启动负荷) 又因为587KV A大于1.1*200=220KV A,因此,也可以满足稳定负荷计算。因此,可以就近选择额定容量为600KV A的发电机(即大于587KV A)。 (2)水泵星-三角启动时,

柴油发电机组设置原则与机房设计说明

柴油发电机组设置原则与机房设计 1引言 新型建筑人流密集,出于防火、消防安全的需要,对供电可靠性提出了严格的要求。目前我们一般采用柴油发电机组作为应急电源,因为柴油发电机的容量较大,持续供电时间长,可独立运行,不受电网故障的影响,可靠性较高。尤其是某些地区常用市电不是很可靠的情况下,把柴油发电机作为备用电源,既能起到应急电源的作用,又能通过低压系统的合理优化,可以让一些较为重要的负荷在市电停电时使用,因此柴油发电机在工程中得到广泛应用。本文将就高层建筑中柴油发电机组的设置原则、容量选择、型式选择、机房设计等问题提出一些理解和认识。 2 设置原则 符合下列条件之一,可选用柴油发电机作为备用电源: (1)保证一级负荷中特别重要的负荷用电。 (2)一级负荷从电力系统中取得第二电源困难或技术经济不合理时。 3 柴油发电机容量的选择 现代一般民用建筑中,柴油发电机在火灾时为消防负荷,平时为重要负荷提供备用电源。柴油发电机的容量应首先要满足稳定计算负荷需要,包括消防负荷和保证负荷两部分。 作为消防负荷,通常是作为消防用电设备的备用电源,一旦市电停电,即刻联锁开启发电机组。遇到非消防紧急状态下的一般停电时,生活泵、客梯、酒店厨房动力、星级客房照明等负荷(称为保证负荷)亦需后备电源的供应。如果设计发电机组仅仅负担应急照明等消防负荷,对保证负荷无法顾及,则必将造成机

组空置、资源浪费。 为此,进行低压配电系统设计时,在满足消防负荷需要的前提下,可考虑停电而非火灾时,发电机对保证负荷的供电。一种做法是将保证负荷集中接到发电机应急母线段上,火灾时,由火灾确认信号将保证负荷(客梯除外)的总开关分励脱扣。总之,应分别计算消防负荷和保证负荷。在确定发电机组容量时,应首先满足消防负荷的要求,再根据建设方的要求接入相应的保证负荷。 柴油发电机组的容量大小,除要满足上述稳定计算负荷需要外,还必须进行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时,其端子允许电压降应在规定范围之内。 消防负荷如何正确计算应引起重视。推荐的计算原则是,只考虑一个防火分区发生火灾(正如水消防一样),即认为两个及以上的防火分区同时发生火灾的可能性是非常低的。通常,消防泵作为固定负荷必须计入,而消防电梯、防排烟风机等负荷计入多少,则要视其在某防火分区火灾时投入服务的负荷大小而定。确定发电机容量,应以最不利的一个防火分区发生火灾时,同时投入运行的消防负荷为准。 3.1 柴油发电机负荷计算 (1)消防负荷 ◆平时备用火灾时才启用的专用消防设备计算负荷(Pj1)。如一般按最不利的一个防火分区发生火灾时考虑需开启的消防水泵、排烟风机、正压风机、电动防火卷帘、电动防火门、消防新风机等。同层有几个防火分区时,若某一个防火分区着火,所开启的防排烟最大负荷为本着火分区及相邻的两个防火分区的防排烟设备。 ◆火灾或停市电时,必须由发电机供电的计算负荷(Pj2)。如应急照明(包括备用照明、疏散照明、安全照明)、消防电梯、消防控制室、通信机房、安防监控机房、大中型计算机房等重要设备用电,特别重要负荷,一级负荷中的部分