文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范
通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范(自建铁塔)

河南省电信规划设计院2020年5月

目次

1、总则 (1)

、概述 (1)

、制定技术规范书的依据 (2)

2、建设方案 (2)

、通信塔的基本要求和类型 (2)

、基本要求 (2)

、通信塔的类型 (3)

、通信塔的工艺要求 (3)

、通信塔的建筑材料要求 (4)

、钢材的合格保证书 (4)

、钢材的型号选择 (5)

、连接材料的要求 (5)

、通信塔的基本构造要求 (6)

、通信塔结构构件的最小规格要求 (6)

、节点连接要求 (6)

、通信塔的防锈防腐要求 (7)

、防锈防腐方法 (7)

、防锈防腐层厚度要求 (8)

、其他要求 (8)

、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8)

3、通信塔产品质量检验标准 (9)

、放样、下料和切割的标准 (9)

、制孔的标准 (10)

、几何尺寸的标准 (11)

、焊缝的标准 (11)

4、通信塔的基础施工 (12)

5、通信塔防雷与接地的要求 (13)

、防雷的要求 (13)

、地网的要求 (15)

、接地体的要求 (16)

6、通信塔的工程验收 (16)

、验收单位 (16)

、技术文件 (17)

7、通信塔的维护 (17)

8、附件 (19)

1、总则

1.1、概述

为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。

、制定技术规范书的依据

(1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001

(2)《建筑结构荷载规范》,GB 50009-2001

(3)《钢结构设计规范》,GB 50017-2003

(4)《建筑抗震设计规范》,GB 50011-2001

(5)《钢结构工程施工及验收规范》,GB 50205-95

(6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96

(7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000

(8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000

(9)《碳素结构钢》,GB 700-88

(10)《低合金高强度结构钢》,GB/T 1591-1994

(11)《优质碳素结构钢》,GB/T 699-1999

(12)《碳钢焊条》,GB 5117-1995

(13)《低合金钢焊条》,GB 5118-1995

2、建设方案

、通信塔的基本要求和类型

、基本要求

通信塔的使用基准期为50年,结构安全等级为2级,抗震设防类别为丙类。

、通信塔的类型

通信塔采用自立式高耸结构,根据其构件截面形式可分为角钢塔、钢管塔和单管塔。

(1)一般情况下,角钢塔宜采用水平截面为正方形、外轮廓线形状为近似抛物线的折线型;受建筑场地限制的,其水平截面亦可采用矩形;角钢塔的根开尺寸不宜小于塔高的1/8。

(2)钢管塔和钢管组合塔宜采用三边形或四边形,其根开尺寸不宜小于塔高的1/25。

(3)单管塔一般采用热轧无缝钢管或者自动卷焊钢管制作,外观向上呈圆锥形,其高度宜控制在50米以下。

(4)在实际使用过程中,角钢塔和钢管塔的顶部水平位移不得大于塔高的1/75,单管塔的顶部水平位移不得大于塔高的1/40。

(5)因受场地条件限制或者有其他特殊要求的,外形和构造不受上述限制,但必须符合国家相关的技术规范、规程。

、通信塔的工艺要求

(1)通信塔的设计与施工,应密切配合通信工艺,满足其要求。在确定塔桅高度、平台数量、天线的规格、数量、方向,馈线的走向等的同时,应充分考虑扩容的可能性和便利性。

(2)钢塔宜在挂置天线的高度处设置维护平台,平台宽度应考虑天线的间距要求,且净宽不宜小于600mm,平台应设高为的栏杆;

围栏要求牢固、可靠,用50mmX50mmX5mm以上规格的角钢制作围栏,且角钢彼此之间连接牢固。当塔桅高度大于50米时,宜在中间增设休息平台。

(3)天线支架伸出平台边不宜大于800mm,超过800mm时宜把天线支架设计成可伸缩的活动型。

(4)钢塔上宜设置通向塔顶的攀登设施(固定爬梯、爬钉),并应考虑必要的安全防护;攀登设施的步距宜为200-400mm,爬梯宽度不小于600mm,爬钉长度应不小于110mm。爬梯护栏要安装完整,除平台及塔段接头处外中间不允许有空缺;钢管塔爬梯无护栏的要安装钢绞线供系安全带用。爬梯下端应与室外水平走线架在一个平面。

(5)钢塔上应设置面向机房的馈线走线架,并从机房至塔顶天线处,馈线架的横撑间距为500-1000mm。

(6)钢塔应有完善的防直击雷及二次感应雷装置,壁雷带的引接必须符合设计和相关规范,避雷针和馈线架均应设置专用雷电流引下线,材料为40mm×4mm的整根镀锌扁钢,分别下引至铁塔地网,并与塔体固定可靠、相互焊接合格,现场焊接处应有可靠的防锈防腐措施。

(7)防雷接地系统包括避雷针、雷电流引下线、接地网等安装要符合信息产业部《通信基站防雷与接地设计规范》,四个塔脚均要接地,接地电阻小于5欧姆。

、通信塔的建筑材料要求

、钢材的合格保证书

通信塔采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。焊接结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

、钢材的型号选择

通信塔的钢材,角钢塔塔身杆件一般采用Q235普通碳素结构钢、Q345低合金结构钢,有条件时也可采用Q390结构钢或钢材强度等级更高的结构钢、以及优质碳素结构钢;钢管塔架塔身构件宜采用材质为20号优质碳素钢的无缝钢管。钢材质量标准应分别符合我国现行国家标准《碳素结构钢》(GB700)、《低合金高强度结构钢》(GB/T1591)和《优质碳素结构钢》(GB699)的规定。

、连接材料应符合下列要求:

(1)塔桅结构的焊接一般采用手工电弧焊,选用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB5117或《低合金钢焊条》GB5118的规定,焊条型号应与构件钢材的强度相适应,可按下列原则选用:1)对于Q235钢,宜选用E43××型焊条;

2)对于Q345钢,宜选用E50××型焊条;

3)对于Q390钢,宜选用E55××型焊条;

4)对于不同强度钢材的连接焊缝,可采用与低强度钢材相适应的焊条。

(2)角钢塔采用螺栓连接时可选用普通螺栓,并应分别符合现行国家标准《六角头螺栓——A级和B级》(GB5782)、《六角头螺栓

——C级》(GB5780)的规定。

(3)钢管采用法兰连接时宜选用高强度材料的普通螺栓,高强度螺栓可采用45号钢、40Cr、40B、或20MnTiB钢制作并应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》(GB/T1228~GB/T1231)的规定。

(4)地脚锚栓可采用现行国家标准《碳素结构钢》(GB700)规定的Q235钢或《低合金高强度结构钢》(GB/T1591)规定的Q345钢制作,有特殊要求时可采用《优质碳素结构钢技术条件》(GB699)规定的35号、45号优质碳素钢制作,但不得焊接。

、通信塔的基本构造要求

、通信塔结构构件的最小规格要求:

(1)主要受力的角钢截面不宜小于L45×4;

(2)角钢塔的主材截面不宜小于L63×5;

腹杆截面不宜小于L50×5;

(3)节点板厚度不宜小于6mm,塔脚板厚度不应小于16mm,锚栓垫板厚度不应小于12mm;

(4)钢管的厚度不宜小于4mm;

(5)平台钢板厚度不宜小于4mm,圆钢直径不宜小于Φ12;

(6)攀登设施(爬梯、爬钉)的踏脚件直径不应小于16mm;

、节点连接要求:

(1)钢塔结构构件采用螺栓连接时,用于连接受力杆件的螺栓,其直径不宜小于12mm,主材接头螺栓每端不少于6个,腹杆每端不少

于2个,辅助杆可用一个螺栓,接头应靠近节点。受剪螺栓的螺纹不应进入剪切面。

(2)钢塔结构的主材、斜杆、横杆等主要受力构件之间的连接螺栓,必须加弹簧垫圈或采用扣紧螺母、双螺母,以防止螺帽松动,地脚锚栓应采用双螺母防松动。

(3)建于野外的无人值守基站的塔桅连接螺栓宜针对防盗采取防卸措施。

(4)焊缝连接时构件端部的焊缝宜采用围焊,所有围焊的转角处必须连续施焊。受力构件采用对接焊接时,对接焊接接头数量在一个杆节或一个塔层内不宜多于一个。

(5)法兰盘连接构造:

1)有加劲肋法兰盘:底板厚不小于16mm;管径小于120mm 时螺栓不少于4个;管径大于120mmm时,螺栓不宜少于6个;

加劲板的厚度不应小于板长的1/15,并不小于5mm。

2)无加劲肋法兰盘:底板厚不小于20mm,强度及变形应满足设计计算要求。

3)钢管与法兰板的连接:钢管应进入法兰板,切坡口焊接。

4)法兰盘与基础顶面之间宜设置调节螺母的间隙,其间距一般可取锚栓直径的2倍。

、通信塔的防锈防腐要求:

、防锈防腐的方法

钢塔结构的所有构件材料(地脚螺栓除外)均需进行防锈处理,

一般宜采用热浸镀锌法,要求具有30年抗腐蚀能力。

、防锈防腐层的厚度要求

构件的镀锌层厚度应达到如下要求:

(1)构件厚度大于或等于5mm的构件,镀锌层厚须不小于86μm;

(2)构件厚度小于5mm的构件,镀锌层厚须不小于65μm。

、其他要求

构件的镀锌层表面应具有实用性光滑,在连接处不允许有毛刺、漫瘤和多余结块,不得有酸洗和露铁等缺陷。镀锌的锌层应均匀,且与基本金属结合牢固,经锤击不剥离、不凸起。

、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求

露出基础顶面的螺栓在钢塔结构安装前,应采取防锈措施,并妥善保护,防止螺栓锈蚀与损伤。钢塔柱脚底板(法兰)与基础间的空隙,在钢塔安装完成后应用细石混凝土浇筑密实。调试、检测完毕后,塔脚处的塔脚板及地脚锚栓宜用低强度等级混凝土封闭且保护层厚度不应小于50mm。

3、通信塔产品质量检验标准

、放样、下料和切割的标准

、放样和样板允许偏差见表表

、下料允许偏差:

剪切下料之零件边缘不得有裂纹及超过之缺棱。气割下料边缘斜度允许偏差见表:

、钢管下料端面斜度允许偏差见表:

、板材下料长度或宽度L允许偏差见表:

、钢管及各类型钢,下料长度允许偏差见表:

、切割的允许偏差见表:

、制孔的标准

、螺栓孔的边缘不应有裂纹、飞刺和大于的缺棱。

、制孔的允许偏差见表和表:

、几何尺寸的标准

、单元塔节及单根构件长度L允许偏差见表:

、单元塔节整体弯曲矢高f不得大于全长L的1/1000;

主柱及横杆局部弯曲不得大于被测长度的1/750;

斜腹杆局部弯曲不得大于被测长度的1/350;

有焊接节点的平台梁局部弯曲不得大于被测长度的1/500。

、法兰盘允许偏差:

(1)法兰平面偏斜与设计平面正切值不得大于1/边宽。

(2)法兰盘平面由若干单独法兰盘组成时,在螺栓孔范围内缝隙不得超过;在法兰盘边缘处缝隙不得超过。

(3)法兰盘平面为整块时,在螺栓孔范围内缝隙不得超过;在法兰盘边缘处缝隙不得超过。

(4)较复杂钢塔底节与塔靴连接之法兰盘,缝隙不得超过。

(5)法兰盘平面相对应的螺栓孔中心距偏差不得超过。

焊缝的标准

、对于重要部位或设计要求的焊缝按GB50205-95的规定进行二级检验;对于其它部位或设计无要求的焊缝按GB50205-95的规定进行三级检验。

、焊缝质量在外观上应符合下列要求:

(1)具有平滑的细鳞形表面、无折皱、间断和未焊满的陷槽,并与基本金属平滑连接。

(2)焊缝金属应细密无裂纹、夹渣等缺陷。

(3)焊缝咬边深度不得超过,累计总长度不得超过焊缝长度的20%。

(4)对于施焊困难的地方或焊缝高度大于10mm时,焊缝咬边深度不得超过,累计总长度不得超过焊缝长度的25%。

4、铁塔基础施工

、铁塔所选的站址承建方必须委托具有相关资质的地质勘探部门进行地质、地貌的勘探,并出示相关的正式报告,然后进行铁塔及基础设计。

、铁塔基础由建设方施工,承建方派技术人员全程监督和指导塔基的施工,并对塔基施工质量负全部责任,并在塔基的相关验收报告上签字盖章。其余工程均由承建方施工,承建方不准转包给第三方。

、建设方将委托第三方对铁塔基础及铁塔的安装进行全程监理,监理人有权发布开工令,停工令、复工令,承建方必须服从监理人员的管理。

4.4、施工应按照设计图纸并严格遵守相关施工规范。

、钢塔基础高度必须符合具体工程设计的要求。

、钢塔基础顶面应平整,用钢尺、水平尺、经纬仪或水平仪观测钢塔基础的水平度,允许偏差为±。

、锚栓露出钢塔基础顶面长度应符合钢塔工程设计要求,其螺纹长度允许偏差为±10mm,螺栓垂直,位置准确。塔基各对应锚栓的中心边长及对角线尺寸间距允许偏差为±10mm。

4.8、基础验收时土建施工单位应交验下列技术文件:

①设计文件(包括设计变更通知和材料代用证明文件)。

②材料质量证明书或材料复验报告。

③隐蔽工程记录。

④混凝土抗压强度试验报告。

⑤基础混凝土工程施工记录。

⑥土建基础复测记录。

5、通信塔防雷与接地的要求

、防雷的要求

(1)通信塔应有完善的防直击雷及二次感应雷装置,壁雷带的引接必须符合设计和相关规范,避雷针和馈线架均应设置专用雷电流引下线,材料为40mm×4mm的整根镀锌扁钢,分别下引至铁塔地网,并与塔体固定可靠、相互焊接合格,现场焊接处应有可靠的防锈防腐措施。

(2)通信塔宜采用太阳能塔灯。对于使用交流电馈电的航空标志灯,其电源线应采用具有金属外护层的电缆,电缆的金属外护层应在塔顶及进机房入口处的外侧就近接地。塔灯控制线及电源线的每根相线均应在机房入口处分别对地加装避雷器,零线应直接接地。

(3)通信天线应在接闪器的保护范围内,接闪器应设置专用雷电流引下线,材料宜采用40mmX4mm的镀锌扁钢。

(4)对热镀锌扁钢的要求:

A.扁钢走线方式: 从所需放置天线的平台(通常GSM 天线在第一平台)开始,扁铁竖直于平台面,围平台护栏绕一圈,并固定在护栏和平台交接的地方,即护栏的底部。穿过馈线孔(该馈线孔下方应正对水平走线架),沿着爬梯一侧边向下步放,接入地网。整段路由不得出现上翻、回返情况。如果是全向站,第二层平台也应围绕护栏放置一根40*4的热镀锌扁钢,一端焊接到第一层平台下来的竖直扁铁上;

B. 扁钢打孔位置: 放置于平台上的扁铁,每隔50cm 打两个孔,两孔之间相隔5cm,孔径10mm。在机房馈线窗前水平走线架的上方20cm处起向上打8个孔,孔尺寸10mm,两个孔的圆心间距为25mm。当机房馈线窗距离铁塔爬梯距离不足70cm时, 在离走线架上方15m处起向上打8个孔,孔尺寸10mm,两个孔的圆心间距为25mm。

C.打孔和绝缘要求: 全部采用电转打孔,避免电焊孔,孔径10mm,打孔后做防腐处理。如果条件许可,尽可能保持扁铁与铁塔绝缘(建议)。

D. 考虑3G预留: 在爬梯另一侧按以上同样的要求放置相同的扁钢,从安装3G天线的平台(通常3G和GSM天线不在同一平台)开始向下铺设,入地网,打孔。具体要求和上面完全一致。3G用的扁钢和GSM用的扁钢在入地网前不直接连接。

附图

、接地网的要求

(1)铁塔地网应延伸到塔基四脚外员的范围,网格尺寸不应大于3mX3m,其周边为封闭式,同时还要利用塔基地桩内两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体。

(2)当地网的接地电阻值达不到要求时,可扩大地网的面积,即在地网外围增设1圈或2圈环形接地装置。环形接地装置由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体周边为封闭式,水平接地体与地网宜在同一水平面上,环形接地装置与地网之间以及环形接地装置之间应每间隔3m至5m相互焊接连通一次;也可在铁塔四角设置辐射式延伸接地体,延伸接地体的长度宜限制在10m至30m以内。

、接地体的要求

(1)接地体宜采用热镀锌钢材,规格要求如下:

钢管直径50mm,壁厚不应小于

角钢不应小于 50mm X 50mm X 5mm

扁钢不应小于 40mm X 4mm

(2)垂直接地体长度宜为至,垂直接地体间距为其自身长度的至2倍。若遇到土壤电阻率不均匀的地方,可以适当加长。当垂直接地体埋设有困难时,可设置多根环形水平接地体,彼此间隔为1m至,且应每隔3m至5m相互焊接连通一次。

(3)接地体之间所有焊接点,除浇注在混凝土中的以外,均应

进行防腐处理。接地装置的焊接长度:对扁钢为宽边的2倍,对园钢为其直径的10倍。

(4)接地体的上端距离地面不应小于,在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层一下。

6、通信塔的工程验收

通信塔的验收工作应严格遵照《钢结构工程施工及验收规范》(GB 50205-95)和《塔桅钢结构施工及验收规程》(CECS 80:96)的要求进行。

、验收单位

工程验收由分公司主持,施工单位和设计单位参加,并邀靖政府质量监督部门联合检查验收。

、技术文件

工程竣工验收,应提交下列文件:

(1)钢结构竣工图、施工图和设计更改文件。

(2)在安装过程中所达成的协议文件。

(3)钢结构构件出厂验收资料。

(4)基础验收资料。

(5)安装验收和质量评定资料。

7、通信塔的维护

、塔桅构件作为通信传输天线的支持物,是重要的通信传输基础

设施,塔桅结构维护工作的好坏将直接影响通信传输系统的正常工作。由于塔桅构件处于露天工作,长期经受各种自然气象和生态环境的作用,其性能结构必将深受影响,且塔桅构件除直接影响通信安全外还关系到人身安全,因此必须高度重视塔桅构件的维护保养工作。

、通信塔承建方应负责终身维修。铁塔安装一年后,应重新检查铁塔的垂直度,并进行校正。校正后,铁塔安装的承建商应将暴露在外面的地脚螺栓用细石混凝土浇筑,防止地脚螺栓锈蚀。

、通信塔一般每半年检查一次,另外每遇八级以上大风、地震或其它特殊情况后,也应作全面检查。每次检查必须有人负责、有详细记录,建立维护档案,如有问题应及时处理。

、检查的主要内容:

、结构变形和基础沉陷情况。结构变形主要是塔的垂直度和构件的弯曲。垂直度指塔的实际轴线偏离设计位置(轴线)的幅度,其值不大于被测高度的1/1500。构件的弯度要求包括构件整体弯曲不大于长度的1/1000,局部弯曲不大于被测长度的1/750。在检查时尤应注意天线所在位置构件的弯曲情况。基础沉陷情况要用经纬仪测量。若塔是在楼顶上,则要检查塔基周围屋面开裂变形情况。

、结构螺栓连接的松紧程度。一般油漆涂装的塔桅结构,螺栓拧紧不容易松动,热镀锌或热喷锌的塔桅结构,螺栓容易松动。检查螺栓的松紧度时,应特别注意天线所在位置和塔柱处的螺栓的检查,检查的同时应进行螺栓的拧紧,而且整座塔宜同时一次拧紧。

、塔灯线及塔灯的完好和紧固情况。

、结构防腐和防锈蚀情况。采用油漆表面防腐的维护间隔时间(重新油漆)的长短应根据涂料的品种和使用环境大气状况而定。如发现涂层表面失去光泽的面积达90%,涂层表面粗糙、风化或裂开的面积达25%,漆膜起泡,或构件出现轻微锈蚀的面积达40%等情况,均应及时进行维护油漆。是局部还是全塔油漆视具体情况而定。如已有锈点,则应细致将锈斑清除干净才油漆。热镀锌防腐、防锈蚀性能较好,但难免在运输安装过程中会有局部的镀锌被碰伤,造成日后容易生锈,在检查过程中一旦发现也要及时除锈补漆(局部)。

、结构裹冰情况。当遇到严重的裹冰情况发生,危及天线及铁塔安全工作时,应该采取临时急救措施,如采用通电加热法,使裹冰溶化,以减轻结构负荷。

、铁塔、桅杆的维护作业属高空作业,作业人员必须有登高证,必须严格执行安全制度,确保人身安全。登高作业人员应定期进行体格检查。

通信铁塔专业题库

通信铁塔专业题库 一、塔桅钢结构安装质量标准 1、塔桅钢结构结构安装应具备下列条件: ①()齐备;②基础和地脚螺栓(锚栓)、地锚(拉线塔)已验收通过;③构件齐全,质量合格,并有明细表、产品质量证明书和必要的();④()或施工方案已经批准,必要的技术培训已经完成;⑤材料、劳动组织和()齐备;⑥机具设备满足施工组织设计或施工方案要求,且运行良好;⑦施工场地符合施工组织设计或施工方案的要求;⑧水、电、道路满足需要并能保证连续施工。 设计文件预拼装记录施工组织设计安全措施 2、当构件在工地进行制孔、组装和焊接时,其质量均应符合CECS 80-2006《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》第5章的有关规定。螺孔不得用气割()。 扩孔 3、对塔架整体垂直度偏差(双向偏差矢量和),当塔高度H 不大于75000mm时,不得大于();当H大于75000mm 时,不得大于50+(H-75000)/4000mm。 H/1500 4、观测基准点水平位置偏离轴线距离允许偏差()mm,且不大于±3.0mm(L:心到观测基准点的距离)

±1/2000 5、塔的定位中心点允许偏差()mm。 ±3.0 6、塔标高允许偏差()mm。 ±2.0 7、钢结构安装必须符合施工组织设计的规定,其中吊装设备、一次吊装构件组合方式和重量、吊点位置、吊装高度、吊装半径等技术参数应在技术方案规定的()范围内。安全 8、单管塔的整体垂直度偏差不应大于()。 H/1500 9、单管塔的安装设备和各吊装参数均应符合施工组织设计的要求,汽车吊等较大型安装设备的固定点应采取可靠的()处理。 基底 10、塔桅(拉线塔)安装时钢丝绳应经预张拉,预张拉荷载不应小于其最小破断荷载的(),预张拉次数不应少于()次,每次持续时间不应少于()。 55% 2 60min 11、塔桅(拉线塔)安装必须严格按照施工组织设计的要求进行。对纤绳施加预拉力,应分步骤各向均衡地实施。对处于复杂地形上的拉线塔,应有详细的施加预拉力方案,确保

通信铁塔基础实施细则

铁塔基础工程 监 理 实 施 细 则

北京诚公通信工程监理股份有限公司 西安分公司榆林工地 2011.10.15 前言 (1) 铁塔基础工程监理主程序图 (3) 监理实施阶段 (5) 国标附表 (31)

前言 1、编制目的 铁塔基础工程监理作业指南的编制,旨在进一步规范公司监理人员 在铁塔基础工程监理工作中的作业行为,提高监理服务水平。 2、编制依据 本作业指南是根据《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)、 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑基桩检测技术规范》 (JGJ106-2003)、《移动通信钢塔桅工程施工监理暂行规定》(YD5133-2005) 的要求编制的。 3、适用范围 本作业指南适用于国内通信铁塔塔基(人工开挖桩、机械钻孔桩)工 程新建、扩建及改建工程。 4、发布实施 根据公司《关于编写通信工程监理作业指南的通知》(司贯标办 [2011]1 号)的工作任务安排,编写小组完成了铁塔基础工程监理作业指

南的编制工作,经公司审查修改后现予以发布,自2011年9月1日起执 行。 5、使用指引 为便于监理人员掌握和使用,本作业指南按铁塔基础工程施工阶段 建设工序进行编排,主要工序从项目招投标开始至工程初验完成,共分25个层次,设置39 个程序块。每一程序块均包含监理工作内容、方式、责任人、处理事项4方面内容。本指南明确了人工挖孔桩和机械钻孔桩两种 常见铁塔桩基的质量控制点,监理人员可根据工程实际情况对照使用。 监理人员应对关键工序进行拍照记录,如坑槽验收、钢筋绑扎、砼浇 注、回填土等。 6、编制说明 北京诚公通信工程监理股份有限公司 铁塔基础工程监理作业指南 1、模块中的监理工程师是指本专业监理工程师。 2、本作业指南中如有与部颁相关规范或设计文件要 求不一致的内容,请按照部颁相关规范设计文件执 行。 本指南在使用中,请各分公司、事业部提出修改意见, 以便不断补充完善。

通信铁塔建设要求规范

通信铁塔建设规(自建铁塔) 省电信规划

2006年5月 目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8) 2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12)

5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16) 6.2、技术文件 (17) 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19) 1、总则 1.1、概述 为进一步规铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规。 1.2、制定技术规书的依据 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001 (2)《建筑结构荷载规》,GB 50009-2001 (3)《钢结构设计规》,GB 50017-2003 (4)《建筑抗震设计规》,GB 50011-2001 (5)《钢结构工程施工及验收规》,GB 50205-95 (6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96 (7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000 (8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000

通信铁塔基础施工技术

通信铁塔基础施工技术标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

摘要 通信铁塔施工技术是通信基站铁塔基础施工的作业指导。它讲述了铁塔基础施工 前的准备、施工过程中的每一道工序、工艺、注意事项及土建施工的一些相关知 识,本通信基站设计塔高为70M轻型铁塔,塔基为钢筋混凝土结构,模版采用胶 合板支设的方式。 关键词:通信铁塔铁塔基础混凝土模板 ABSTRACT Thecommunication towerconstructiontechnology is thecommunication base stationtowerfoundation constructionwork instructions.It tells the story oftheironTakipre-constructionpreparation,construction process,every procedure, process, pay attention tosome relevantknowledgeofthemattersand civil construction,thecommunication base stationdesignhigh towerfor70Mlighttower,Takiis a reinforced concretestructure,the templateusingtheplywoodbranchset. Keywords:communicationtower towerbase concrete formwork 目录 第一章:工程概况

通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范(自建铁塔) 河南省电信规划设计院2019年7月

目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规范书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8) 2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12) 5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16) 6.2、技术文件 (17) 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19)

1、总则 1.1、概述 为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。 1.2、制定技术规范书的依据 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001 (2)《建筑结构荷载规范》,GB 50009-2001 (3)《钢结构设计规范》,GB 50017-2003 (4)《建筑抗震设计规范》,GB 50011-2001 (5)《钢结构工程施工及验收规范》,GB 50205-95 (6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96 (7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000 (8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000 (9)《碳素结构钢》,GB 700-88 (10)《低合金高强度结构钢》,GB/T 1591-1994 (11)《优质碳素结构钢》,GB/T 699-1999 (12)《碳钢焊条》,GB 5117-1995 (13)《低合金钢焊条》,GB 5118-1995 2、建设方案 2.1、通信塔的基本要求和类型 2.1.1、基本要求

通信铁塔维护技术要求

通信铁塔维护技术要求

目录 一、目的 (4) 二、维护范围 (4) 三、塔型识别与塔高测量 (5) 四、角钢塔 (5) (一)防腐 (5) (二)基础 (6) (三)塔体构件、紧固件 (6) (四)垂直度与层间偏移 (6) 五、钢管塔 (7) (一)防腐 (7) (二)基础 (7) (三)塔体构件、紧固件 (7) (四)垂直度与层间偏移 (8) (五)法兰 (8) 六、法兰式单管塔 (8) (一)防腐 (8) (二)基础 (8) (三)塔体构件、紧固件 (9) (五)法兰 (9) (六)照明系统 (10) 七、插接式单管塔 (10) (一)防腐 (10) (二)基础 (10) (三)塔体构件、紧固件 (11) (四)垂直度 (11) 八、一体化塔房 (11) (一)防腐 (11) (二)地梁 (11) (三)塔体构件、紧固件 (11) (四)升降系统 (12) (五)垂直度 (12) 九、天线美化构筑物及美化罩 (12) (一)防腐 (12) (二)基础 (12) (三)构件、紧固件 (12) 十、H杆 (13)

(一)防腐 (13) (二)基础 (13) (三)杆体构件、紧固件 (13) (四)垂直度 (14) (五)法兰 (14) (六)拉线 (14) 十一、拉线塔 (14) (一)防腐 (14) (二)基础 (15) (三)塔体构件、紧固件 (15) (四)垂直度 (15) 4.8.5法兰 (15) (五)拉线 (16) 十二、增高架 (16) (一)防腐 (16) (二)基础 (16) (三)塔体构件、紧固件 (17) (四)垂直度 (17) (五)法兰 (17) 十三、抱杆 (17) (一)防腐 (17) (三)垂直度 (18) 十四、铁塔附属装置 (18) (一)爬梯 (18) (二)走线架 (18) (三)平台与支架 (18) (四)航标灯 (19) 十五、防雷与接地系统 (19) 十六、环境与标识 (19)

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范 1总则 1.0.1 为加强通信铁塔基础的施工质量管理,保证铁塔基础的工程质量,特制定本规范。 1.0.2 本规范主要适用于通信工程中的自立角钢塔、自立钢管塔及拉线塔的基础施工,通信工程中其它类型铁塔基础也可参照使用。 1.0.3 地基基础施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求,工程验收应以设计文件、施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规范的规定。 1.0.4 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘探报告及基础地下管线、地面建筑物、构筑物、架空电缆和其他工艺设施的构造情况,确保工程质量及临近建筑的安全。 1.0.5 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量验收制度。从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。 1.0.6 工程所用主要材料、半成品、成品、建筑构配件应进行现场验收。涉及结构安全的水泥、砂、石、钢筋及混凝土试块、焊件等,应按规范进行见证取样检测。 1.0.7 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。工程过程控制应做到程序到位、签字完善、资料齐全。各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收。按GB50300-2001《建

筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收的,应按工程四级验收体系执行。地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规范》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,方能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样。在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并形成记录。 1.0.8 地基基础分部工程应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》划分成若干检验批,检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。验收标准应执行本标准的技术要求及国家现行相关专业规范要求。基础分部应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》由监理单位(建设单位)组织施工单位、设计单位、地勘单位参加联合检查验收,在工程实体、文件资料两方面合格的前提下,方可移交安装单位施工。 2独立柱基础 2.1 基础土方工程 2.1.1 独立基础土方开挖时,开挖的工序、方法必须与设计工序相一致,并遵守“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖,严禁超挖”的原则,其土方工程的验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。 2.1.2 基坑开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验收合格后,方可进行

通信塔设计规范上课讲义

通信塔设计规范

中华人民共和国通信行业标准 电信设备安装抗震设计规范 YD XXXX-XX 移动通信钢塔桅结构设计规范 Code for Design of Mobile Communication Steel Towers and masts (征求意见稿) 中华人民共和国通信行业标准 YD YD XXXX —XX 200X -XX -XX 发布 200X -XX -XX 实施

中华人民共和国通信行业标准 移动通信钢塔桅结构设计规范Code for Design of Mobile Communication Steel Towers and masts YD XXXX-XX 主管部门:信息产业部综合规划司 批准部门:中华人民共和国信息产业部 施行日期:200X年XX月XX日 XX出版社 200X 北京

前言 本规范的编制是以国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001为准则,遵守建筑结构荷载和建筑结构(钢结构、建筑抗震、建筑地基基础等)设计规范的基本规定,结合移动通信钢塔桅结构的特性,对移动通信钢塔桅结构设计中的技术问题作出规定。 本规范共分七章,其主要内容有:总则、术语和符号、基本设计规定、结构内力分析、构件及节点连接、构造与工艺技术要求、地基与基础。 为了提高规范质量,请各单位在执行本规范过程中注意总结经验和积累资料。如发现需要修改和补充之处,希随时将问题和意见反馈给我们,以便今后修订时参考。 主编单位:广东省电信规划设计院 主要起草人:谢郁山、徐少伟、楚劲 参编单位:华信邮电咨询设计研究院有限公司 主要起草人:陆皞、殷晓霞

铁塔土建与外电施工难点、重点

施工难点、重点分析等措施 物业选址 物业协调 解决办法: (1).施工人员着装整齐,佩带工作证。 (2).采用礼貌用语,根据需要对业主进行合理的解释。 (3).对施工人员进行有关方面的教育(基本常识、解决方式等)。 (4).及时把业主的意见反馈回地市分公司工程管理中心。 (5).对于实在无法取得业主谅解的站点可以采取隐蔽施工的方法。 防止施工受阻 解决办法: 由于民间对移动通信辐射问题较为敏感,施工队在进入敏感站点施工时需移除车辆有关于移动通信方面的标签,在施工时不能以建设单位名义进场施工,可以水电装修等名义进场施工。 涉及单位众多,沟通协调工作困难 解决办法: 在施工组织方案中,按照施工管理流程,列出需要与之协调、配合的全部相关部门、单位和专业,并列举所有需要进行协调、配合的内容、渠道和方式,然后按项目部各职位进行划分,落实每个职位在协调、配合上的责任和工作内容。 在项目启动前,主动与铁塔湛江市分公司的相关部门、单位、专业的项目负责人进行联系,并记录负责人的联系方式,包括办公电话、移动电话、传真、电子邮箱等,了解相关的流程,协商在项目内保持有效协调和配合的方法和注意事项,为项目的实施做好准备工作。 在项目实施过程中,项目成员应按照施工方案上规定的协调、配合责任完成自己的协调、配合任务,主动与各方保持联系,及时协同解决施工中出现的干扰因素。

项目经理和各区域项目经理必须随时监督项目部与各方的沟通配合工作,发现故障点,并及时要求责任人进行跟踪解决,并不断改善沟通、配合机制,使之保持灵活和高效。 制定客户和各参建单位定期拜访计划,及时了解最新工程信息和意见。

通信铁塔施工及验收规程

1 总则 1.0.1为加强通信铁塔的施工质量管理及运营维护,保证铁塔的工程质量,特制定本规程。 1.0.2 本规程主要适用于通信工程中的自立角钢塔、自立钢管塔及拉线塔,通信工程中其它类型铁塔也可参照使用。 1.0.3 通信铁塔工程中采用的工程技术文件、承包合同文件、对施工质量验收的要求不得低于本规程的规定。 1.0.4 铁塔的制作必须根据施工图进行,施工图应按设计图纸及技术要求编制,如制作时需修改设计图纸及技术要求,必须取得原设计单位的同意并签署设计变更文件。 1.0.5施工及质量检验所用量具、检测仪器等均应具有相应的精度,并经计量部门检定合格。 1.0.6施工过程中,应严格按工序检验合格后,方能进行下道工序的作业。 1.0.7铁塔的施工质量验收及维护除应执行本规程的规定外,尚应符合现行国家有关标准的规定。 2原材料及紧固标准件 2.1 钢材 2.1.1 钢材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。确需采用代用钢材时,必须经设计同意后方可采用。 检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2.1.2 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复检,并出具理化试验报告,其复检结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 1. 钢材混批。 2. 设计有复验要求的钢材。 3. 对质量有疑义的钢材。 4. 进口钢材或采用国外标准生产的钢材。 检验方法:依据国家相关标准进行物理及化学分析试验。 2.1.3 钢板厚度、型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检验方法:用钢尺和游标卡尺测量。 2.1.4钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列规定: 1. 当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差的1/2,且累计误差在负允许偏差内。 2. 钢材表面不得有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮等缺陷。 检验方法:观察检查和测量。 2.2 焊接材料 2.2.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2.2.2 焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷,焊剂不应受潮结块。 检验方法:观察检查。

铁塔技术规范书

铁塔建设技术要求 一、前期工作 各铁塔厂家需提前熟悉建设单位的通信铁塔设计要求、拟采用的铁塔形式、制作安装技术要求及相关费用的标准。 二、拟用铁塔类型及使用范围 1、角钢自立塔:建议塔高不大于60m(20~60米); 2、(三角、四角)钢管塔:塔高不大于100m; 3、单管塔:用于平地地区且交通运输便利,建议塔高不大于50m; 4、地面拉线塔:用于场地较大,建议塔高不大于35m。 5、轻型边际站自立塔:建议轻型边际站自立塔塔高不大于25m; 6、屋面立杆:适用于屋面梁板为现浇的结构。 三、现场勘察要求 各类型铁塔需根据通信工艺要求到现场勘察,结合现场环境确定铁塔位置、铁塔形式及铁塔高度,并由正规地质勘察单位出正式地质勘察报告。 四、各类型铁塔工艺及技术要求 铁塔设计及制作总体原则:满足通信天线及馈线安装要求,便于操作维护;符合国家相关规范,保证结构安全,抗风、抗震、防锈、防雷;优化设计,合理选型,便于制作安装,缩短工期,降低工程投资。设计应按正式铁塔施工图出图,并由正规设计院加盖设计专用章。 (一)角钢自立塔 1、变形限制

(1)在当地各种气候条件下,应保证铁塔30年内不产生影响通信使用的变形;塔身平面内的弯曲挠度<0.45度,塔身水平面内的弯曲挠度<0.45度。 (2)塔体侧向水平最大变形≤H/1000,H为塔体高度。 2、铁塔设计使用周期按50年考虑。 3、负荷要求 (1)满足云南省风荷载(50年一遇)要求。建议根据云南省内基本风压分布和山高要求,按山高20m、山高50m进行标准设计,对山高超过50m的铁塔进行单独设计。 (2)当塔建在地面上时,要求塔体及基础按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2002所确定当地抗震设防烈度设计;当塔建在楼顶时,塔体抗震设防烈度除按规范确定外,尚应不低于塔下楼房的抗震设防烈度。 (3)塔体上天线平台采用二层外平台形式,二层平台的间距为5.0m,平台直径为3.5~5.0m,第一平台离塔顶为2米。 (4)二层平台上共安装定向天线12付,每付天线重量为12Kg,几何尺寸为2570/255/105mm(长/宽/厚)。 (5)天线支架伸出平台长度应保证天线抱杆分布圆直径不小于6.0m(可移动式支架),抱杆为Φ70mm,长为3m。 (6)每付天线按照安装一根馈线考虑,直径Φ30mm,其单位重量为1.0kg/m,每条馈线长度按天线挂高加10m计算。 (7)铁塔平台上的活荷载不宜小于250kg/m2。

通信铁塔基础工程施工及验收规范

通信铁塔基础工程质量及验收要求 1. 地基基础施工质量应符合工程勘察.设计文件地要求,工程验收应以设计文件.施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规地规定. 2. 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备地地质勘探报告及基础地下管线.地面建筑物.构筑物.架空电缆和其他工艺设施地构造情况,确保工程质量及临近建筑地安全. 3. 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善地质量管理体系和质量验收制度.从事地基基础工程检测及见证实验地单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发地资质证书和计量行政主管部门颁发地计量认证合格证书. 4. 工程所用主要材料.半成品.成品.建筑构配件应进行现场验收.涉及结构安全地水泥.砂..钢筋及混凝土试块.焊件等,应按规进行见证取样检测. 5. 工程质量地验收均应在施工单位自行检查评定地基础上进行.工程过程控制应做到程序到位.签字完善.资料齐全.各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收.按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收地,应按工程四级验收体系执行.地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位.监理单位.地勘单位.设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样.在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并

通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范 (自建铁塔) ?------- 河南省电信规划设计院

目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规范书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8)

2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12) 5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16) 6.2、技术文件 (17) 22 / 1 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19) 总则、 1 概述 1.1、为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。 1.2、制定技术规范书的依据

《通信铁塔技术要求

中国铁塔股份有限公司 Q/ZTT 1001—2015 通信铁塔技术要求 V1.1 2015-05-13发布2015-05-14实施中国铁塔股份有限公司发布

目录 1总则 (1) 2术语 (3) 3基本规定 (4) 4铁塔结构技术要求 (4) 4.1一般规定 (4) 4.2荷载与作用 (4) 4.3材料选用 (5) 4.4构件设计 (8) 4.5节点连接 (9) 4.6铁塔制作技术要求 (11) 4.7铁塔安装技术要求 (11) 4.8铁塔验收要求 (13) 4.9铁塔维护要求 (13) 4.10铁塔工艺及防雷接地要求 (13) 5标准铁塔选择与使用 (14) 5.1落地标准铁塔 (15) 5.2屋顶标准铁塔塔身 (15) 5.3屋顶天线标准美化外罩规格 (16) 6非标铁塔 (16) 附录A 铁塔建设的无线工艺要求分析 (17) A.1运营商的网络制式 (17) A.2分场景建设需求 (17) A.3天线挂高的需求 (18) A.4铁塔无线专业工艺要求 (19) 附录B 通信铁塔分类与标准化设计 (21) B.1通信铁塔分类与应用建议 (21) B.2铁塔风压设计要求 (21) B.3落地塔的83种标准化设计 (22) B.4屋顶塔塔身的11种标准化设计 (24) B.5屋顶天线美化外罩的8种标准化规格 (25)

前言 本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下简称为“公司”)建设实际情况,提出了公司在铁塔建设上的技术要求,将为公司铁塔建设提供技术依据。 本技术要求主要对铁塔设计、制作、安装、验收、维护、工艺、防雷接地及标准铁塔选择与使用作出规定和要求。 本技术要求修订的主要内容为:1. 补充了美化塔、仿生树和天线美化外罩相关特殊材料的技术要求; 2. 补充了美化塔、仿生树和天线美化外罩风荷载计算的参数取值方法。3. 落地塔增加了25米路灯杆塔,30米和35米灯杆景观塔(三层支架),30米和35米三管塔,25米和30米松树型仿生树,30米、35米和40米外爬支架式单管塔的标准化设计;4. 屋顶塔塔身增加了9米、12米和15米增高架,3米女儿墙式抱杆,3米和6米自立式抱杆的标准化设计;5. 增加屋顶天线美化外罩的标准化规格。 本技术要求由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。 本技术要求主编单位:中国铁塔股份有限公司通信技术研究院。 本技术要求参编单位:华信咨询设计研究院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司、江苏省邮电规划设计院有限责任公司、中国移动通信集团设计院有限公司。

铁路通信铁塔维护管理办法

铁路通信铁塔维护管理办法 第一章总则 第一条铁路通信铁塔(以下简称“铁塔”)是铁路通信网重要的配套设备、基础性设施,是铁路运输生产的重要设备。通信铁塔的安全,直接关系铁路无线通信业务的正常运用和行车安全,为加强通信铁塔的安全风险管理,防止铁塔倾斜、倾覆造成人身伤害、财产损失或侵入铁路限界危及行车安全,根据《铁路技术管理规程》、《铁路通信维护规则》以及铁路安全风险有关管理要求,制定本办法。 第二条铁塔作为铁路数字移动通信系统(GSM—R)无线网和列车无线调度通信系统以及视频监控系统的安装载体,其结构分为钢管塔、角钢塔、单管塔、拉线塔等类型。一般由塔体、基础、防雷接地和平台、爬梯、防护网、天线支架等附属设施组成。 第三条各单位要认真贯彻和落实国家、铁路有关技术标准和规范,不断完善通信铁塔的建设标准,加强铁塔的专业化设计、施工、监理和技术检验检测,加大工程质量源头治理力度。建立铁塔质量跟踪制度,健全铁塔安全和质量保障体系。 第四条各设备维护单位应结合实际,推进通信铁塔安全风险管理,落实安全管理责任,强化安全风险控制,进一步完善风险防范和应急处置措施,增强对通信铁塔的安全管控能力。 — 1 —

第五条本办法适用于集团公司管内所有的通信铁塔。 第二章通信铁塔维护项目及周期 第六条通信铁塔实行日常检修、集中检修和重点整修的维护方式。 (一)日常检修 1.铁塔日常检修是对铁塔基础、塔体结构、防雷地线、警示标牌的日常性定期巡视检查,预防和消除铁塔安全隐患、及时发现问题和快速进行处理的日常性维护。 2.铁塔日常检修每月进行一次,日常巡视每半月进行一次。由各设备维护管理单位负责,各设备维护管理单位要按车间、班组管辖区段,将通信铁塔维护包保到人。 3.日常检修项目。 (1)铁塔监测告警、倾斜度及基础沉降情况检查(利用铁塔监测系统进行此项检查)。 (2)铁塔倾斜度、基础沉降告警分析(利用铁塔监测系统监测分析)。 (3)铁塔外观结构、地锚、螺栓检查。 (4)铁塔平台、爬梯、防护网、天线支架等附属构件外观检查。 (5)铁塔基础状态及周围环境检查。 (6)检查地线连接情况。 (7)铁塔顶航空标志灯、安全警示标志牌检查。 — 2 —

通信基站铁塔维护服务及技术要求

通信基站铁塔维护服务 及技术要求 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

《通信基站铁塔维护服务及技术要求》 一、维护工作内容: 区域内的基站铁塔和支架等的巡检维护、故障处理和抢修、应急处理、工程验收等工作。 二、日常维护要求 以下日常维护所必须执行的维护工作内容。 1、按照甲方的要求每季度对所维护区域的基站铁塔等设备进行一次巡检维护。基站铁塔现场巡检维护的主要内容包括:对基础检测、垂直度检测、螺栓补缺紧固、构件检查、防锈处理、防雷接地检查、铁塔塔基以上的金属构件(含螺栓、悬浮地脚等)进行巡检及防腐处理。并将天馈线系统的安全隐患及时反馈上报。 2、在特殊天气、灾害前后应进行应急巡检,每经六度以上地震或八级以上大风或重裹冰天气后,应对塔身轴线、基础及所有节点作全面观测检查和维护,当铁塔裹冰厚度大于30mm时,应采取适当的除冰措施。 3根据维护工作项目及巡检周期,制订维护检修计划,提供给甲方审核后执行。 4、将上月维护作业完成情况及时向甲方汇报。主要列出上月在巡检维护管理过程中所发现基站中存在的问题、跟踪及解决情况,内容应包括:时间、站址编号、站址名称、存在问题、解决情况。 5、要保证日常巡检的各项测试记录数据真实有效,并及时向甲方维护生产管理部门报告。 6、负责其维护范围内所属基站(含可移动式基站)的站址、站号、精确的经纬度、铁塔高度与类型、平台数、以及全景数码照片等数据的汇总整理,并每月月底及时上报甲方,并保证数据资料与实际设备情况准确无误。 7、根据甲方要求完成固定资产核查、登记工作,做到帐物相符。(随设备维护周期进行核查) 8、基础检测: ①.进行塔脚水平测量,检测基础相对沉降度,并对比历史记录数据,对铁塔可使用性进行评测,制定整改措施,检查铁塔基础接地是否良好。

铁塔代维内容与技术要求内容

铁塔代维内容及技术要求 一、代维工作内容: 乙方负责代维区域内的基站铁塔和支架等上述代维对象的日常周期巡检维护、故障处理和抢修、应急处理、工程验收等工作。具体为: 1、乙方负责完成新建基站、搬迁基站、扩容基站铁塔的工程验收、工程勘查、工程随工工作。 2、乙方负责完成甲方安排的其他相关维护和各种专项工作。 二、日常维护要求 以下日常维护要求为乙方所必须执行的代维工作内容。 1、乙方负责在日常维护工作中,按照甲方的要求每季度对所代维区域的基站铁塔等设备进行一次巡检维护,全年完成巡视检查四次。基站铁塔现场巡检维护的主要内容包括:对基础检测、垂直度检测、螺栓补缺紧固、构件检查、防锈处理、防雷接地检查、铁塔塔基以上的金属构件(含螺栓、悬浮地脚等)进行巡检及防腐处理。并将天馈线系统的安全隐患及时反馈上报。 2、在特殊天气、灾害前后应进行应急巡检,每经六度以上地震或八级以上大风或重裹冰天气后,应对塔身轴线、基础及所有节点作全面观测检查和维护,当铁塔裹冰厚度大于30mm时,应采取适当的除冰措施。 3、乙方负责根据代维工作项目及巡检周期,制订维护检修计划,每月25日提供给甲方审核后执行。 4、乙方负责每月月初将上月维护作业完成情况及时向甲方汇报。主要列出上月在巡检代维管理过程中所发现基站中存在的问题、跟踪及解决情况,内容应包括:时间、站址编号、站址名称、存在问题、解决情况。 5、乙方要保证日常巡检的各项测试记录数据真实有效,并及时向甲方代维生产管理部门报告。

6、乙方负责其维护范围内所属基站(含可移动式基站)的站址、站号、精确的经纬度、铁塔高度与类型、平台数、以及全景数码照片等数据的汇总整理,并每月月底及时上报甲方,并保证数据资料与实际设备情况准确无误。 7、乙方根据甲方要求完成固定资产核查、登记工作,做到帐物相符。(随设备维护周期进行核查) 8、对于基站铁塔等室外设施,乙方应保证“禁止攀登”等警示标识的完好,安装要求符合国家相关规定。 9、基础检测: ①.进行塔脚水平测量,检测基础相对沉降度,并对比历史记录数据,对铁塔可使用性进行评测,制定整改措施,检查铁塔基础接地是否良好。 ②.检查塔脚地脚螺栓、螺母规格是否符合、是否缺损,对有问题的进行补缺更换,检查塔脚地脚螺栓防腐防盗措施是否有效,并对防腐防盗问题进行整改处理。 ③.对楼面铁塔,还应检查所在建筑结构受力状况,受力点相关的结构受力构件是否有裂纹、变形过大等。 ⒑、垂直度检测: 测量铁塔的垂直度是否符合标准要求,并与历史记录数据进行比较,如有不符,分析原因并制定整改措施。 ⒒、螺栓补缺紧固: 检查全塔螺栓有无缺损、锈蚀、松动,补全缺失螺栓,更换锈蚀损坏螺栓,对全塔螺丝全面紧固。 ⒓、构件检查: ①.检查塔身构件,焊缝有无开裂、镀锌或涂覆层是否损坏、构件有无明显变形,发现不合格构件进行更换,局部生锈的构件进行除锈补漆。 ②.对塔段连接处、桅杆、避雷针等铁塔关键部位进行重点维

一体化装配式(快装塔)基站技术规范书

一体化装配式(快装塔)基站技术规范书

目录 一、总体要求 (4) 二、主要材料及加工要求 (6) 三、安装技术规范要求 (7) 四、塔体及基础技术要求 (8) 1、塔体部分 (9) 2、基础部分 (9) 3、基站围护部分 (9) 五、机房安装技术要求 (10) 六、工程验收规范及要求 (10) 七、产品维护及搬迁服务 (11)

一、总体要求 1、承建方在设计、制作加工过程中不得低于本文件及现行国家规范、建设部强制性条文、地方性强制性条文的相关要求(见下表)。所采用的行业标准及企业标准应在设计说明书中具体说明。 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001 (2)《建筑结构荷载规范》,GB 50009-2001(2006版) (3)《钢结构设计规范》,GB 50017-2003 (4)《构筑物抗震设计规范》GB50191-2006 (5)《钢结构工程施工及验收规范》,GB 50205-2001 (6)《塔桅钢结构工程施工质量验收规范》,CECS 80:2006 (7)《高耸结构设计规范》,GB 50135-2006 (8)《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》,YD 5131-2005 (9)《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》,YD 5132-2005 (10)《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》,YD 5098-2005 (11)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000 (12)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000 (13)《碳素结构钢》,GB 700-2006 (14)《低合金高强度结构钢》,GB/T 1591-1994 (15)《优质碳素结构钢》,GB/T 699-1999 (16)《碳钢焊条》,GB 5117-1995 (17)《低合金钢焊条》,GB 5118-1995 2、承建方在一体化装配式(快装塔)基站的生产、安装、验收等工作中应承诺满足中国移动浙江公司相关质量和安全管理要求: (1)中国移动通信集团浙江公司塔桅工程建设管理办法 (2)中国移动浙江公司基站工程建设规范GC-GF019-2009 (3)中国移动浙江公司基站工程验收规范GC-GF004-2008 (4)《中国移动浙江公司通信工程建设安全生产管理实施细则》 3、通信塔一般设计时各类参数取值按规范规定的设计基准期为50年的数据取用,结构安全等级为二级。一体化装配式(快装塔)基站为临时性构筑物,在正常设计、施工、维护的条件下,

电力铁塔安装安全措施及施工规范

电力铁塔安装安全措施及施工规范 一、范围 1、本作业指导书着重阐述移动通信落地塔(楼顶塔)安装的工器具配备,施工方法及有关安全技术要求。 二、引用及参照标准 应用标准:塔桅钢结构施工及验收规程CECS80-96 参照标准:架空电力线路施工及验收规范GBJ233-90 安全技术标准参照电力建设安全工作规程DL5009.2-94 三、工器具的选择 1、(Ф140×50)11来方扒杆1副或(400×400)20来方扒杆1副; 2、3吨电动绞磨1台; 3、Ф11×200米起吊钢丝绳2根; 4、Ф10?1×120米提升扒杆钢丝绳1根; 5、Ф11×50米扒杆钢丝绳1根; 6、Ф10?1×25钢丝缆风4根; 7、钢丝套卸扣等; 8、1吨滑车6只,2吨滑车2只; 9、3吨双钩或2吨葫芦1只,18磅榔头1把,4磅榔头2把; 10、M12?4专用扳手一套; 11、软梯及安全用具。 四、人员配备 1、地面指挥1人,负责施工的安全、质量及对外协调; 2、安全员1人,负责施工过程的安全监护工作; 3、高空作业4人,(其中1人为高空作业负责人,负责组织高空作业和交室安全监护) 4、地面组装3人; 5、绞磨司机1人,其计10人。 五、施工流程 安装塔脚起立扒杆起吊主材安装好第一块主材及二侧的副材起吊相邻两侧的二根主材安装好另二片副材扑扒杆(根开大时,必须升扒杆)起吊对角主材升扒杆后,按上面施工流程起吊平台安装放扒杆施工结束 六、施工技术要点:以内置与拉线扒杆起吊 主材以单杆起吊,副材以成片为原则,上部较轻时可成片起吊,吊件从塔内起吊为原则,平台从塔外起吊。 七、施工规范 1、由班长组织召开安全会,学习安规和具体工程的安全措施,使大家真正从思想上意识到安全的重要性,真正自觉遵守公司的安全管理制度,增强安全意识,确保安全生产。 2、进场后对施工现场的环境、地形进行观查、熟悉,对基础的根开、对角线、水平进行测量,并做好记录。 3、每天开工之前班长必须根据现场环境地形情况交待安全措施,交待工作任务,明确指挥信号,检查所有的工器具和个人安全用具,不能确定其强度的及

通信铁塔建设规范

. 通信铁塔建设规范(自建铁塔) 河南省电信规划设计院 2020年6月

目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规范书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8) 2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12) 5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16) 6.2、技术文件 (17) 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19)

1、总则 1.1、概述 为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。 1.2、制定技术规范书的依据 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001 (2)《建筑结构荷载规范》,GB 50009-2001 (3)《钢结构设计规范》,GB 50017-2003 (4)《建筑抗震设计规范》,GB 50011-2001 (5)《钢结构工程施工及验收规范》,GB 50205-95 (6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96 (7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000 (8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000 (9)《碳素结构钢》,GB 700-88 (10)《低合金高强度结构钢》,GB/T 1591-1994 (11)《优质碳素结构钢》,GB/T 699-1999 (12)《碳钢焊条》,GB 5117-1995 (13)《低合金钢焊条》,GB 5118-1995 2、建设方案 2.1、通信塔的基本要求和类型

相关文档
相关文档 最新文档