OMRON采用通道概念存储数据,所存储数据的单元称为通道(CH),也叫字。每个存储单元都有一个地址,就叫做首地址,简称通道号,用3位数字表现。每个通道有16位(bit),分别称为00,01,02。。。。15位。每个位就是一个软继电器,简你继电器。因此一个通道就有16个软继电器。通道也可用(ge ruan ji dian qi _tong dao ye ke yong)来存储十进制数据,由于十进制数可用特定的二进制编码BCD表现,因此,当用通道存储十进制数时,每4位分成1组,存储1个由BCD码表现(ma biao xian)的十进制数,将每4位称为1个数字位。也就是说,一个通道有4个数字位,可存储4位十进制数。

OMRON PLC 将整个数据存储器分为9个区,分别是;输入继电器区、输出继电器区、内部辅助继电器区、特殊继电器区、保持继电器区、暂存继电器区、定时/计数器区、数据存储区、辅助存储继电器区、链接继电器区。

一、输入/输出继电器区

输入:通道号000~015 每个通道有16个输入继电器,因此00000。。00015,01500。。01515。256个输入继电器

输出:通道号100~115 每个通道有16个输出继电器,因此10000。。10015,11500。。11515。256个输出继电器

二、内部辅助继电器区IR

016~089和116~189

四、特殊继电器区SR

通道号244~255。

CQM1H系列的PLC常用特殊继电器的功能:

25308 电池电压低时接通ON,可作低电压Ж警或其他相应处理。

25313 在PLC工作期间始终保持接通ON。

25314 有PLC工作期间始终保持断开OFF。

25315 PLC开始运行的第一个扫描周期接通,此后就一直断开;

25400 周期为1min的时钟脉冲(30s通,30s断)

25400 周期为1min的时钟脉冲(30s通,30s断)

25401 周期为0。02s的时钟脉冲

25402 周期为0。1s的时钟脉冲

25403 周期为0。2s的时钟脉冲

25404 周期为1s的时钟脉冲

25503 指令执行错误(zhi3 ling4 zhi2 xing2 cuo4 wu4)标志。

25504 指令执行结果有进位(或借位)时接通ON

25505 执行比较指令时,第一操作“大于”第二操作数时接通ON

25506 执行比较指令时,两个操作数“等于”时接通ON

25507 执行比较指令时,第一操作数“小于”第二操作数时接通ON

五、(wu _)保持继电器区HR

通道号HR00~99

六、暂存继电器区TR

TR0~TR7

七、定时/计数器区TC

定时器TIM,计数器CNT,共512个。000~512

普通定时器(pu3 tong1 ding4 shi2 qi4)TIM和高速定时器TIMH,

普通单向计数器CNT和可递计数器CNTR。

一个编号可以分配给定时器,也可分配给计数器,但不可重复分配。

定时器掉电不保持,计数器掉电保持。

八、数据存储区DM

DM0000~DM3071。数据存储区只能以通道形式作用,不能按位使用。数据存储器具有断电保持功能。

九、辅助存储继电器区AR

通道号AR00~AR27

十、链接继电器区LR 通道号LR00~LR63。

OMRON中间继电器所配的座子

OMRON 中间继电器公司常规库存和询价分析 中间继电器选型主要参数:极数(触点对数),线圈电压,额定电流,底座,带灯不带灯。 MY系列 10万次到60万次 常用线圈电压AC200/220/240V DC24V 有1P,2P,3P,4P。(2P,4P为常用) 1,2,3P为5A,4P的为3A 型号带N为带灯型(LED)。带灯型的贵一点。 LED颜色:AC红,DC绿。 线圈AC规格:线圈断线有自己诊断功能。 线圈DC规格:要确认线圈的极性,正确接线。 MY2J2付触点,额定通电电流3A 导轨安装底座:PYF08A-E MY4J4付触点,额定通电电流5A 导轨安装底座:PYF14A-E MY2NJ2付触点,额定通电电流3A 导轨安装底座:PYF08A-E MY4NJ4付触点,额定通电电流5A 导轨安装底座:PYF14A-E LY系列 比MY系列的容量更大。常用线圈电压AC200/220/240V DC24V 有1P,2P,3P,4P。(2P,4P为常用) 1P的为15A,2P,3P,4P的为10A 型号带N为带灯型(LED)。带灯型的贵一点。 LED颜色:AC红,DC绿。 线圈AC规格:线圈断线有自己诊断功能。 线圈DC规格:要确认线圈的极性,正确接线 LY2J2付触点,额定通电电流10A 导轨安装底座:PTF08A-E LY4J4付触点,额定通电电流10A 导轨安装底座:PTF14A-E LY2NJ2付触点,额定通电电流10A 导轨安装底座:PTF08A-E LY4NJ4付触点,额定通电电流10A 导轨安装底座:PTF14A-E MK系列 高容量型,机械寿命500万次 常用线圈电压AC220V DC24V 只有2P,3P都为常用。MK系列没有带灯没有带灯的区别。 2P------额定通电电流10A 3P------额定通电电流5A MK2P-I 2付触点,导轨安装底座:PF083A-E MK3P-I3付触点,导轨安装底座:PF113A-E OMRON 时间继电器公司常规库存和询价分析 时间继电器选型主要参数:类型,时间范围,电压,底座 H3BA-N+电压参数固态时间继电器11针6种组态,导轨安装底座:P2CF-11 H3BA-N8 +电压参数固态时间继电器8针通电延时,导轨安装底座:

欧姆龙时间继电器选型

欧姆龙时间继电器选型 一、外形、装置方法、装置尺度 欧姆龙继电器的外形、装置方法、装置尺度品种许多,用户必须按整机的详细需求,提出详细的装置面积,答应继电器的高度、装置方法、装置尺度。这是挑选继电器首先要思考的疑问。以下几个疑问,选用时应予以注意: (1).关于PC板式引出脚;脚距离大都为2.54×n(n=1、2、3……,以下同),如JZW5;也有2.5n,如JZG2-2/B;也有不符合规范距离的继电器,如MR72。引出脚的长度通常为3.5。 (2).引出脚的可焊性、继电器的抗焊接热、引出脚相对底座的不笔直度等应有严厉的需求。 (3).快衔接式继电器;快衔接引出脚通常有250#(6.35×0.8)、187#(4.75×0.5)2种。这类引出脚要特别注意插拔力需求,250#引出脚:拔力矩>10kg.cm;187#引出脚:拔力矩> 5kg.cm。 二、输入参量 不一样品种的输入参量,是挑选欧姆龙继电器类型的重要依据。常见的输入参量的品种有: (1).沟通输入参量。当输入参量为沟通电压(电流)时,应选用沟通继电器。选用这一类型的继电器,应注意以下几个疑问:沟通频率----沟通继电器输入电压(电流)的频率通常为50HZ,或60HZ。因为二者线圈的感抗不一样,吸动电压有显着区别。合同中应予注明。环境温度----沟通继电器因为存在涡流损耗、磁滞损耗,继电器的温升较高,通常为70℃到80℃。作业环境温度不宜过高,最佳为40℃到65℃,断定环境温度的计算公式:t1≤t2-t3-150C;注:t1:继电器最高环境温度,0C;t2:漆包线、绝缘材料最高答应长时间作业温度0C (B级为1300C;F级为1550C) t3:继电器均匀温升,0C。

欧姆龙编码器正确的接线

(1)正确接线至关重要,如图1 为NPN 输出增量型E6B2-CWZ6C 的接线原理,图2 为NPN 输出增量型E6B2-CWZ6C 的实际接线,棕色线接电源正极,蓝色线接电源负极,黑色线接输入0.00,白色线接输入0.01,橙色线接输入0.04,PLC 的COM 接电源正极。 (2)下图为PNP 输出增量型E6B2-CWZ6B 的实际接线图,棕色线接电源正极,蓝色线接电源负极,黑色线接输入0.00,白色线接输入0.01,橙色线接输入0.04,PLC 的COM 接电源负极。

(3)图1 为绝对值型编码器的线与PLC 输入的点的对应图,图2 为NPN 输出绝对值型 E6C3-AG5C 的实际接线图,红色线接电源正极,黑色线接电源负极,褐色线接输入0.00,橙色线接输入0.01,黄色线接输入0.02,绿色线接输入0.03,蓝色线接输入0.04,紫色线接输入0.05,灰色线接输入0.06,白色线接输入0.07,粉色线接输入0.08,PLC 的COM 接电源正极。

(4)下图为PNP 输出绝对值型E6C3-AG5B 的实际接线图,红色线接电源正极,黑色线接 电源负极,褐色线接输入0.00,橙色线接输入0.01,黄色线接输入0.02,绿色线接输入0.03,蓝色线接输入0.04,紫色线接输入0.05,灰色线接输入0.06,白色线接输入0.07,粉色线接 输入0.08,PLC 的COM 接电源负极。 (5)图1 为线驱动编码器的接线原理,图2 为实际接线图,黑色线接A0+,黑红镶边线A0-,白色线接B0+,白红镶边线接B0- 橙色线接Z0+,橙红镶边线接Z0-,褐色线接电源+5V,蓝色线接电源0V,切勿接线错误。

欧姆龙一般继电器的原理及使用

欧姆龙一般继电器的原理及使用

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

欧姆龙一般继电器的原理及使用 故障解析?下表中记载了继电器动作发生问题时的故障分析表。请根据下表对电路等进行检查。另外, 如果电路检查时没有发现异常,估计故障来自于继电器时,请向本公司销售人员咨询(请不要拆开继电器。否则会导致故障原因无法确定)。?继电器由线圈部分、接点部分、铁芯部分、其他结构部分组成,但这些部分中最容易出现故障的是接点部位,其次是线圈部位。可是, 这些故障大部分是因为使用方法、使用条件等外部原因造成, 因此可以在使用之前进行充分研究,作出正确选择后可以防止大部分故障的发生。?下表列举了有关继电器的主要故障模式, 并列出了可能的原因和对策。 故障原因对策 (1)动作不良①线圈额定电压选择错误?②配线不良 ③没有输入信号?④电源电压的下降?⑤电路电压的下 降 (特别是附近的大型机器工作时或长距离配线时要注 意)?⑥使用环境温度上升引起工作电压(感应电压)的 上升 (特别是直流型)?⑦线圈断线 ①重新选择额定电压?②线圈端子之间的电 压确认 ③线圈端子之间的电压确认?④电源电压的 确认 ⑤电路电压的确认 ⑥继电器的单独动作测试 ⑦·由烧坏引起时参照(3)项 ·由电气腐蚀作用引起时,要确认线圈电 压的外加极性 (2)复位不良①输入信号断开不良?②迂回线路引起向线圈外加电 压?③半导体电路等组合电路引起残留电压 ④线圈和电容器并联引起复位延迟?⑤接点的熔接 ①线圈端子之间的电压确认 ②线圈端子之间的电压确认?③线圈端子之 间的电压确认?④线圈端子之间的电压确认 ?⑤有关熔接,请参照(4)项 (3)线圈烧坏①线圈外加电压不合适 ②线圈额定电压选择错误 ③线圈层间短路 ①重新选择额定电压 ②使用环境的再次确认?③使用环境的再次 确认 (4)接点熔接①连接负载设备过大(接点容量不足)?②开关频率过 大 ③负载电路的短路?④蜂鸣导致接点的异常开关?⑤达 到规定的耐久次数 ①负载容量的确认 ②开关次数的确认?③负载电路的确认?④ 参照(7)项的蜂鸣章节?⑤接点额定值的确认 (5)接触不良①接点表面的氧化? ②接点的磨损、劣化?③使用不良导致端子错位及接点 错位 ①·使用环境的再次确认 ·重新选择继电器 ②达到规定的耐久次数?③使用时注意 ?·耐振动、冲击 ·焊接作业 (6)接点的异常消耗①继电器选择不适合?②对负载机器考虑不足(特别是 马达负载、螺线管负载、灯负载) ③无接点保护电路 ④邻接接点之间耐压不足 ①重新选择 ②重新选择?③追加火花消弧电路等?④重 新选择继电器 (7)蜂鸣①线圈外加电压的不足?②电源纹波过大(直流型)?③ 线圈额定电压选择错误?④输入电压缓慢上升?⑤铁芯 部位的磨损?⑥可动铁片和铁芯之间混入异物 ①线圈端子之间的电压确认?②纹波系数的 确认 ③重新选择额定电压?④电路的添加更改? ⑤达到规定的耐久次数?⑥除去异物 「控制设备的正确使用方法」(NECA发行)控制用继电器篇?

欧姆龙PLC的连接方法

二、下面着重介绍MDS2710A电台和欧姆龙CQM1H-CPU51的PLC的连接方法。 1、设备准备:PC一台、欧姆龙CQM1H-CPU51两部、MDS2710A2台、9芯至9芯数据线两条,9芯至25芯数据线两条。 2、连接方法: 有线连接:PC和主PLC通过9芯到9芯直连线进行联接,具体接线为TX—TX,RX—RX,GND(5)--GND(9),并将接PC的9芯线的7、8短接,接主PLC的4、5短接。两台PLC通过9芯交叉电缆进行连接。具体连接为:RX—TX,TX—RX,GND(9)--GND(9),并将4、5针短接。 加电台的连接方法:PC和主PLC通过9芯到9芯直连线进行联接,具体接线为TX—TX,RX—RX,GND(5)--GND(9),并将接PC的9芯线的7、8短接,接主PLC的4、5短接。主PLC和主电台进行交叉线(9—25芯数据线)连接,具体为:RX—TX,TX—RX,GND(9)--GND(7),并将接主PLC端的9芯线的4、5短接。电台和从PLC的连接线和主PLC和电台的连接线相同。 3、调试方法: (1)有线连接通信:PC和PLC通过有线方式进行通信,设置主、从PLC的参数,进行数据通信。在确定保通信正常的情况下,将PLC之间的连接电缆去掉,接换上两个电台。 (2)设备两个电台的参数,电台的数据格式要和PLC的数据格式一致,如果PLC选用9600/7E2,电台也应设置为9600/7E2。然后连接电台到PLC,主、从PLC通过电台建立了通信。 (3)电台与PLC匹配的参数: Baud Rate 为9600 Data Format为7E2或8N1 DataKey Mode is on Cont. Mode is off Buffer Mode is off 经测试,MDS 2710A电台和欧姆龙CQM1H-CPU51的PLC连接通信正常,可以正常进行数据的上载、下载及远程通信。 4、应注意的问题: 1)、电台和PLC的数据模式设置要一致,如PLC设置为96007E2,电台必须设为9600 7E2 2)、连接好电台、天线,确保电台设置正常 3)、确保电台的接收信号强度(RSSI)在-60到-100dBm之间(用设置软件可测出 如何C200H-LK201-V1与计算机RS232口联线 C2OOH-LK201-V1单元可将C200H/C200HS&C200HE/HG/HX型号的PLC与计算机通过RS232C通讯口联机,从而可使用SSS,CPT等编程,监控软件对PLC,进行梯形图编程或监控。 1) C200H-LK201-V1与计算机RS232口联线如下

H3YN-2时间继电器-欧姆龙

Solid-state Timer H3YN Miniature Timer with Multiple Time Ranges and Multiple Operating Modes Minimizes stock. Pin configuration compatible with MY Power Relay. Standard multiple operating modes and multiple time ranges. Conforms to VDE 0435/P2021 and approved by UL and CSA. Conforms to EMC standards. RC

Note: 1.Single-phase, full-wave-rectified power supplies can be used. 2.When using the H3YN continuously in any place where the ambient temperature is in a range of 45°C to 50°C, supply 90% to 110% of the rated supply voltages (supply 95% to 110% with 12 VDC type). 3.Set the reset voltage as follows to ensure proper resetting. 100 to 120 V AC:10 V AC max. 200 to 230 V AC:20 V AC max. 100 to 110 VDC:10 VDC max.

2021年欧姆龙一般继电器的原理及使用

欧姆龙一般继电器的原理及使用 欧阳光明(2021.03.07) 故障解析下表中记载了继电器动作发生问题时的故障分析表。请根据下表对电路等进行检查。另外,如果电路检查时没有发现异常,估计故障来自于继电器时,请向本公司销售人员咨询(请不要拆开继电器。否则会导致故障原因无法确定)。 继电器由线圈部分、接点部分、铁芯部分、其他结构部分组成,但这些部分中最容易出现故障的是接点部位,其次是线圈部位。可是,这些故障大部分是因为使用方法、使用条件等外部原因造成,因此可以在使用之前进行充分研究,作出正确选择后可以防止大部分故障的发生。 下表列举了有关继电器的主要故障模式,并列出了可能的原因和对

(4)接点熔接①连接负载设备过大(接点容量不足) ②开关频率过大 ③负载电路的短路 ④蜂鸣导致接点的异常开关 ⑤达到规定的耐久次数 ①负载容量的确认 ②开关次数的确认 ③负载电路的确认 ④参照(7)项的蜂鸣章节 ⑤接点额定值的确认 (5)接触不良①接点表面的氧化 ②接点的磨损、劣化 ③使用不良导致端子错位及接点错位 ① ·使用环境的再次确认 ·重新选择继电器 ②达到规定的耐久次数 ③使用时注意 ·耐振动、冲击 ·焊接作业 (6)接点的异常消耗①继电器选择不适合 ②对负载机器考虑不足(特别是马达负 载、螺线管负载、灯负载) ③无接点保护电路 ④邻接接点之间耐压不足 ①重新选择 ②重新选择 ③追加火花消弧电路等 ④重新选择继电器 (7)蜂鸣①线圈外加电压的不足 ②电源纹波过大(直流型) ③线圈额定电压选择错误 ④输入电压缓慢上升 ⑤铁芯部位的磨损 ⑥可动铁片和铁芯之间混入异物 ①线圈端子之间的电压确认 ②纹波系数的确认 ③重新选择额定电压 ④电路的添加更改 ⑤达到规定的耐久次数 ⑥除去异物 「控制设备的正确使用方法」(NECA发行)控制用继电器篇 终端继电器使用注意事项 ●各产品的个别注意事项,请参见各产品的「请正确使用」栏。 ●安装 要连接多个进行安装时,考虑继电器自身发热,应使其保持在 55 ℃以下,或设置间隔等。(G3S4型为80℃) ●继电器的更换 ·拆卸G6B-4CB、G6B-4 □□ ND、G3S4型继电器时,如右图所示请使用工具(P6B-Y1)。 ·G6B-F4B/-4B、G3DZ-F4B/- 4B,请使用终端继电器上所带的拆卸工具。 ·更换继电器时,请务必在切断电源的状态下进行。

欧姆龙H3CR-A使用说明书

时间继电器控制原理 一、 H3CR-A 100-240V 1、RESET:复位( 2、7) 2、START:启动(2、6) 3、GATE:暂停(2、5) ①、当2、5闭合时,时间继电器无法启动。 ②、当时间继电器正在延时时,2、5闭合时会暂停延时,2、5断开时会继续延时。这是一个有制式的时间继电器,(A、B、B2、C、D、E)六种制式。现将逐个进行分析如下:首先统一设定延时时间为一分钟。 (一)、A: 1、当 2、6闭合时,时间继电器A延时一分钟后,(1、3)(9、11)闭合,(1、4)(8、11)断开。 2、当2、6闭合,在延时过程中或延时结束后重复断开、闭合2、6均无效。 3、当2、6闭合,在延时过程中,在2、6断开,2、5闭合暂停的情况下,2、7闭合会停止、结束延时,2、7断开一样停止延时,触点不变,如需重新开始,需在2、5断开的情况下,闭合2、6即可。 4、当2、6闭合,在延时的过程中,2、7闭合时会停止、结束延时,2、7断时开会重新开始延时,如需停止、结束延时,需在2、6断开的情况下,闭合2、7即可,(复位)。 5、当2、6闭合,延时结束后,2、7闭合,(1、3)(9、11)同时会断开,(1、4)(8、11)同时会闭合,当2、7断开时,时间继电器将重新开始延时。 6、时间继电器A通电后,在2、6未闭合的情况下POWER绿灯亮,OUT红灯不亮,当2、6闭合时,POWER绿灯闪烁,OUT红灯不亮,当延时时间到时,POWER绿灯亮,OUT红灯也亮。 (二)、B: 1、当 2、6闭合时,时间继电器B延时一分钟后(1、3)(9、11)闭合,(1、4)(8、11)断开,再延时一分钟后(1、3)(9、11)断开,(1、4)(8、11)闭合,重复延时一分钟闭合、断开,当2、6断开时,时间继电器继续重复延时一分钟闭合、断开。 2、当2、6闭合,在延时的过程中2、6断开,2、5闭合暂停的情况下,2、7闭合将会停止、结束延时,当2、7断开时还是一样不变,停止延时,如需重新开始延时,需在2、5 断开的情况下,闭合2、6即可。 3、当2、6闭合时,在延时的过程中,2、7闭合会停止、结束延时,当2、7断开时会重新开始延时,并重复延时一分钟闭合、断开,如需停止、结束延时,需在2、6断开的情况下,闭合2、7即可。 4、当2、6闭合,在延时的过程中,反复断开、闭合2、6,时间继电器B将继续运行无任何反映,如需停止、结束延时,需在2、6断开的情况下,2、7闭合结束(复位)。 5、时间继电器B通电后,在2、6未闭合的情况下POWER绿灯亮,OUT红灯不亮,当2、6闭合时,POWER绿灯闪烁,OUT红灯不亮,当延时时间到时,OUT红灯亮,POWER绿灯继续闪烁,当延时时