技术交底书

技术交底书

表格编号

1310 项目名称中铁九局集团有限公司西延线工程一标项目经理部第 1 页

共 3 页交底编号

工程名称大连市南部滨海大道西延伸线工程隧道工程

设计文件图号S04-1-38, S04-1-39

施工部位七贤岭隧道超前小导管施工

交底日期

交底内容:

一、交底范围:

超前小导管支护。

支护类型左线右线共计(米)

支护

方式

围岩

级别

备注

L5 LK7+940-LK7+980,

LK8+180- LK8+194

/ 54 双层V

L4 LK7+980- LK8+180,

LK8+281- LK8+360

RK7+930-RK8+194,

RK8+289-RK8+360

614 单层IV

二、技术要求和质量标准:

1、小导管钻用热轧无缝钢管加工制成,直径42mm,壁厚4mm。小导管管壁应钻注浆孔,孔径8mm,孔间距10cm,呈梅花形布置,前端加工成锥形,尾部30cm不钻注浆孔作为止浆段。

2、双层小导管超前支护外插角分别为缓倾角10°~14°和陡倾角30°~40°,上下两层交错布置,V级围岩按拱部120°范围布置。超前支护单根长米,纵向水平搭接长度不小于。

3、单层小导管超前支护外插角分别为缓倾角10°~14°,按拱部120°范围布置。超前支护单根长米,纵向水平搭接长度不小于。

4、钻孔直径45-47mm,顶入钢管并保证搭接长度,并用高压风将钢管内的砂石吹出。孔口端用沾有CS胶泥的麻丝缠绕成与孔径相同直径的锥型塞,把小导管插入孔内,带好丝扣保护帽,用风钻打入到设计深度,使麻丝柱塞与孔壁压紧。

5、小导管安装完成后,进行压水试验,技术人员根据试验结果确定注浆参数。

6、注浆材料:水泥砂浆,注浆参数:(W/C=~),注浆压力:,注浆水泥等级强度为。配置好的浆液必须在规定时间内注完,随配随用。

7、注浆顺序为由下至上,隔孔注浆,即先注奇数孔,再注偶数孔,浆液先稀后浓、注浆量先大后小,注浆压力由小到大,并做好注浆记录。

8、当压力达到1MPa并稳定10~15秒,注浆量注满孔洞时,该孔结束注浆。

9、每次注浆抗压强度标准条件与抗压强度同条件养护试件各做一组试块。

技术交底书

表格编号技术交底书

1310 项目名称中铁九局集团有限公司西延线工程一标项目经理部第 2 页

共 3 页交底编号

工程名称大连市南部滨海大道西延伸线工程隧道工程

设计文件图号S04-1-38, S04-1-39

施工部位七贤岭隧道超前小导管施工

交底日期

三、施工准备

设备:注浆机(ZG-200)、空压机(MAM-880)、凿岩机(YT-28),以上设备性能良好,报验合格满足使用要求。

材料:Φ42无缝热轧钢管,壁厚4mm,水泥,细砂、水。

四、施工程序、主要施工方法和注意事项安全措施:

1、施工程序

2、施工方法

(1)钻孔

小导管采用凿岩机钻孔,钻孔直径比钢管直径大3~5mm,将小导管前端从钢架腹部穿过,用锤击或钻机顶入,保证搭接长度不小于1米,并用高压风将钢管内砂石吹出,导管就位后,后端应焊接在钢架上。

技术交底书

表格编号技术交底书

1310 项目名称中铁九局集团有限公司西延线工程一标项目经理部第 3 页

共3页交底编号

工程名称大连市南部滨海大道西延伸线工程隧道工程

设计文件图号S04-1-38, S04-1-39

施工部位七贤岭隧道超前小导管施工

交底日期

(2)安设及安装止压阀

小导管安装外漏长度为1米,以便连接孔口阀门和管路,小导管安设后,用塑胶泥封堵孔口及周围裂隙,必要时在小导管附近及工作面喷射混凝土,以防止工作面坍塌,安装止压阀,应注意阀的通畅性。

(3)注浆

1)注浆前进行压水试验,检查机械设备是否正常,管路连接是否正确,为加快注浆速度和发挥设备效率,可采用群管注浆(每次3~5根);

2)水泥砂浆应采用拌合桶配制,配置水泥砂浆时,应防止杂物混入,拌制好的浆液必须过滤后使用;

3)注浆应采用专用注浆泵注浆,为加速注浆,可安装分浆器同时多管注浆;

4)配制好的浆液应在规定时间内注完,随配随用;

5)注浆顺序为由下至上,浆液先稀后浓、注浆量先大后小,注浆压力由小到大。

6)注浆量达到设计注浆量或注浆压力达到设计终压时,关闭止浆阀、停止注浆。

7)注浆过程中要随时观察注浆压力及注浆泵排浆量的变化,分析注浆情况,防止堵管、跑浆、漏浆。做好注浆记录,以便分析注浆效果。

8)当发生串浆时,采用分浆器多孔注浆或堵塞串浆孔隔孔注浆。当注浆突然升高时应停机查明原因;当水泥浆进浆量很大、压力不变时,则应调整浆液浓度及配合比,缩短凝胶时间,采用小流量低压力注浆或间歇式注浆;

3、注意事项

(1)超前小导管在隧道拱部120°范围内布设。

(2)开挖过程中应检查浆液渗透及固结状况,技术人员根据压力-流量曲线分析判断注浆效果,及时调整预注浆方案,并向现场施工人员交底。

(3)注浆8小时后方可进行开挖施工。

4、安全措施

(1)施工人员要戴好安全帽和各种防护用品,确保安全。施工过程中,各作业班组协调作业,尽可能地减少相互干扰,使各项工作得以顺利进行。

(2)密切注意掌子面变化,如发现突发情况立即撤离,并上报情况。

(3)注浆过程中防止腐蚀性液体进入眼睛、烧伤手臂。

(4)注意施工用电,施工过程中须由专业电工保证用电安全。

交底人:接底人:

日期:日期:

电线电缆导管敷设施工技术交底

电线导管、电缆导管敷设分项工程质量技术交底卡 施工单位公司 工程名称项目分部工建筑电气交底日2016年 1 月6日

交底内容 暗配时6 埋设于地下或混凝土楼板内时10 3) 钢管弯曲时,焊缝如放在弯曲方向的内侧或外侧,管子容易出现裂缝。当有两个以上弯时, 更要注意管子的焊缝位置。 4) 管壁薄、直径大的钢管弯曲时,管内要灌满砂且应灌实,否则钢管容易弯瘪。如果用加热弯曲,要灌用干燥砂。灌砂后,管的两端塞上木塞。 2.1.2 钢导管连接。钢管之间的连接,一般采用套管连接。而套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5~3倍;连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密。 用丝扣连接时,管端套丝长度不应小于管接头长度的1/2;在管接头两端应焊跨接接地线。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。 钢管与接线盒、开关盒的连接,可采用螺母连接或焊接。采用螺母连接时,先在管子上拧一个锁紧螺母(俗称根母),然后将盒上的敲落孔打掉,将管子穿入孔内,再用手旋上盒内螺母(俗称护口),最后用扳手把盒外锁紧螺母旋紧。 2.1.3 钢导管的接地。金属的导管必须与PE或PEN线可靠连接,这是用电安全的基本要求,以防产生电击现象,并应符合下列规定: 1 镀锌钢导管和壁厚2㎜及以下的薄壁钢导管,不得熔焊跨接接地线。 2 镀锌钢导管的管与管之间采用螺纹连接时,连接处的两端应该用专用的接地卡固定。 3 以专用的接地卡跨接的管与管及管与盒(箱)间跨接线为黄绿相间色的铜芯软导线,截面积不小于4㎜2。 4 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接线也可以焊接接地线,焊接跨接接地线的做法,如下图所示。 焊接跨接接地线做法 (a)管与管连接;(b)管与盒连接;(c)管与箱连接 1—非镀锌钢导管;2—圆钢跨接接地线;3—器具盒;4—配电箱;

吊顶内电气管道敷设技术交底

吊顶内管路敷设工程技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 1、钢管:管材壁厚均匀、焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其他管材需预先进行管内外除锈、刷防腐漆,现浇混凝土时,管外可不刷防腐漆.但应除锈。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整无剥落现象,并有出厂合格证。 2、管箍:管箍使用通丝管箍,丝扣清晰、不乱扣,镀锌层完整无剥落、无劈裂、两端光滑无毛刺,并有产品合格证。 3、锁紧螺母、护口:锁紧螺母(根母)、护口外形完好无损,丝扣清晰并有产品合格证。 4、铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属盒板厚度应符合《建筑电气通用图集》(92DQ)的要求,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。 5、面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致,并有出厂合格证。 6、圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家现行标准要求,镀锌层完整无损,并有质量证明文件。 7、螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应使用镀锌件。 8、其他材料(如电焊条、防锈漆)无过期变质现象。 (二)施工机具 煨弯器、液压煨弯器、液压开孔器、压力案子、套丝扳、套丝机、手电钻、台钻、钻头、工具袋、高凳、手锤、錾子、钢锯、扁锉、圆锉、半圆锉、活扳子等。 (三)作业条件 1、结构施工时配合土建,按照设计图纸做好顶板及墙内管路预埋、吊架预埋件的安装工作,顶板及墙内管路甩口位置要准确。 2、吊顶内配管应配合吊顶施工进行,项目经理部根据工程进度,合理安排配管与吊顶的施工工序,避免交叉打架现象。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)的规定

隧道超前φ42小导管技术交底

隧道超前φ42小导管技术交底 一、说明 根据设计图纸,石金山隧道Ⅴ级衬砌超前支护中采用了φ42×4mm的小导管,S5a 参数:小导管单根长4.5m,呈环向布置,环向间距40cm,一个断面共计35根,3m/环;S5b参数:小导管单根长4.5m,呈环向布置,环向间距40cm,一个断面共计35根,3.2m/环;S5d参数:小导管单根长4.5m,呈环向布置,环向间距40cm,一个断面共计69根,3m/环;。 二、施工方法工艺简述 (一)小导管施工 在钻孔前,先喷砼将开挖面封闭,以防漏浆。为了保证小导管钻眼时的施工安全,以及为了便于钻眼及控制小导管的仰角,应在一个循环的开挖及初期支护完毕后进行钻孔。初期支护喷射砼时应注意预留出靠近岩面的那榀拱架(该拱架根据小导管的环向布置根数及间距相应在拱架上开孔)不要被砼覆盖;钻孔时应使用孔眼较管径大20 mm以上,并控制钻杆仰角在10°~30°范围之内,孔钻好后,进行吹眼,后将小导管插入孔内,外露20 cm,以便连接注浆管,并用塑胶泥(P042.5级普通硅酸盐水泥)将小导管周围空隙封堵严实。有关小导管的施工工艺流程见后页 为了保证顺利装管,小导管入岩端应做成锥形,当钢管入岩困难时,可在管端插入事先做好的简单推进工具,然后用风枪送入。为了保证小导管注浆浆液向围岩扩散,应在小导管管壁周围钻设花眼,花眼间距15cm,交错布置;为了防止漏浆,小导管管尾1~1.5m范围内不钻设花眼,并应在管端做好止浆阀。

超前小导管注浆工艺流程图 超前小导管施工工艺框图 (二)注浆 注浆参数选择如下: 注浆压力: 0.5~1.0Mpa 水泥浆水灰比: 1:1 水泥标号: P.0.42.5普通硅酸盐水泥 注浆前先冲洗管内积物后再注浆,浆液先稀后浓,顺序是由上而下向小导管内注浆,注浆泵选用4.0Mpa以上。小导管注浆压力严禁超过允许值,以防压裂工作面,同时还要控制注入量,若孔口压力已达到规定值,可结束注浆,注浆后工作面的开挖时间应在注浆结束后8小时(纯水泥浆液)。开挖长度应满足相邻两排小导管搭接长度要求。根据图纸小导管单根长4.5m,前后两排的搭接长度为1.5m,因而每开挖3m,打一排小导管,以保证搭接长度。 注浆异常现象的处理 a、串浆时及时堵塞串浆孔。 b、泵压突然升高时,可能发生堵管,应停机检查。 c、进浆量很大,压力长时间不升高,应重新调整浆液浓度及配合比,缩短胶凝时间。

室外电力导管敷设技术交底

分部工程室外电力管网日期 交底内容: 室外电力导管暗敷设工程 一、施工准备 1、材料要求 工程中所需的管材、碎石、砂、水泥等原材料按照进度要求在施工前运至施工现场。并应要求材料供应厂家出具产品合格证。经监理检验合格后方可使用。 2、作业条件 沟槽开挖已经完成,做好基坑排水,处理好沟槽底部基层处理后,方可进行管线施工。 二、质量标准 质量要求符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的规定。 三、施工工艺 (一)、施工工艺流程 测量定位→管槽开挖→垫层浇筑→排管安装→电井砌筑→管道包封→隐蔽验收→管槽回填土 1、测量定位 (1)根据设计蓝图和电缆沟开挖现场地形条件确定出电缆沟具体走向。 (2)电缆沟底部和顶部开挖宽度尺寸应遵循施工图及规范要求。 2、管槽开挖 (1)、设计要求管线埋地深度穿越主道路部分大于-1m,人行道及绿地埋设深度大于-0.7m,开槽采用放坡开挖,深度高于人体身高时,必须在两侧用挡板加固,以确保施工安全。 (2)、沟槽开挖根据现场地形、地质条件及工期要求,采用挖掘机配合人工的方法,机械挖至高于设计底标高20cm左右预留底层土,人工清挖底20cm之前,由施工员用水准仪随时抄平出距坑底20cm的水平桩,每隔2.5米打一个小木橛或钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,修整槽底,清挖的土随挖机挖出,以确保槽底土壤不被扰动或破坏。 (3)、挖出的土应及时运走,无法运走应堆放在离基坑1米以外堆放,并确保沟槽坡顶无静载,及重车碾压等动荷载。基底每边加30cm的施工工作面进行开挖,按照施工进度合理安排挖槽长度。基坑验收后,超挖的部分严禁用浮土回填,经设计、监理认可后,进行处理。 3、垫层浇筑 (1)、混凝土垫配合比严格按照理论配合比,在根据现场材料含水量情况调整施工配合比执行,并严格控制过磅配料及水灰比,操作人员不得随意增减用水量。 (2)、浇筑混凝土时,应连续进行,如有必须间歇,时间尽量缩短,并应在混凝土凝结前,将此段垫层浇筑完毕。 (3)、混凝土下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m时必须采取措施,用串桶或溜管等。 4、排管安装 (1)、管材及附件验收 由于经过长途运输和多次搬动,必须仔细检查管身有无裂纹或损伤、防腐是否完整,决不使用任何一个不合格管材。 (2)、排管安装

双层超前小导管施工技术交底

高盖山隧道双层小导管施工技术交底 编制: 复核: 审核: 日期:

高盖山隧道超前双层小导管 施工技术交底 隧道出口左线DK480+348~DK480+290,右线YDK480+350~YDK480+290段为Ⅴ级围岩,洞身设计沿拱部120°范围布设的超前双层小导管超前预支护。现对超前双层小导管施工进行技术交底。 一、施工准备 1. 超前小导管施工应在洞身开挖前完成; 2.所需材料已准备好,小导管原材料规格、品种、质量及技术性能符合设计要求。 3.施工所需的钻孔机具、风压以及其他机械设备已准备,并且已检查其运行状况; 4.本工程所需的人员全部到位。 5.测量放线,按设计画出小导管孔位。 6.小导管施工前应找顶。 二、小导管加工 1.小导管规格及制作: 小导管采用外径φ50mm,壁厚5mm,长5.0m的热轧无缝钢管制成,钻设注浆孔,(孔径10mm,孔间距15cm)呈对口形布置。为便于钢管插入围岩内,钢管前端宜做成10cm长尖锥状,尾部预留长100cm不钻孔的止浆段,并焊接φ6mm加劲箍。 2.加工数量:500根 超前双层小导管工程数量

三、小导管施工 1.施工范围:双层小导管布设在圆心角为120°范围内隧道拱顶部位。 2.施工参数: 小导管环向间距中至中为40cm,每环25根。纵向安装间距3.0m;前后两环纵向水平搭接长度不小于150cm。 3.外插角分别采用40°和10°交错布置(不包括线路纵坡)。 4.小导管注浆采用水泥砂浆。水泥砂浆水灰比: 0.5:1.0(重量比);注浆压力:0.5~1.0Mpa。 四、施工工艺 1、小导管安设采用钻孔打入法,钻孔直径比钢管直径大3~5mm,然后将小导管穿过钢架,用锤击或钻机顶入,顶入长度不小于钢管长度的90%,并用高压风将钢管内的砂石吹出。 2、小导管安装后,用塑胶泥封堵孔口及周围裂隙,必要时在小导管附近及工作面喷射混凝土,以防止工作面坍塌。 3、隧道的开挖长度应小于小导管的注浆长度,预留部分作为下一次循环的止浆墙。 4、注浆前应进行压水试验,检查机械设备是否正常,管路连接是否正确,为加快注浆速度和发挥设备效率,可采用群管注浆(每次3~5根)。注浆过程中要随时观察注浆压力及注浆泵排浆量的变化,分析注浆情况,防止堵管,跑浆,漏浆。并作好注浆记录,以便分析注浆效果。注浆量达到设计注浆量或注浆压力达到设计终压时(0.5~1.0MPa)可结束注浆。注浆顺序从拱部开始由上而下压注, 先压无水孔,再注有水孔,如遇串浆或跑浆,可间隔一孔或几孔进行压注。 五、施工质量要求 1、小导管应在开挖轮廓线上按设计位置及角度打入,孔位误差不得大于10cm,方向角允许偏差2°,孔口距允许偏差±50mm,孔深允许偏差0~

强电管线敷设技术交底大全

所有的过线盒应放置在便于安装操作、维修、及不太影响美观的部位。成排过线盒应保持一线,每预留一个过线盒(特别为顶板下的过线盒)的坐标位置必须在图纸上标注出,便于日后清查穿线施工。 埋入墙内的线管平面敷设时,弯曲半径不应小于管外径的10倍,且不应有折皱、凹陷、裂纹、死弯等缺陷;切断处应用圆锉铣刮光滑、平整、无毛刺。在混凝土内的管路,不应有三根及以上的管交叉于同一点。与混凝土墙表面或平板表面要保持净距不小于 15MM。 3、测定箱、盒的位置 根据施工图,结合实际情况,墙体以装饰的1米线及墙身线为基准,挂线找平,线坠找正,确定盒、箱的实际尺寸位置。 4、管路连接、固定: 直管敷设时,两管口分别插入直管接头的中心,紧贴凹槽处两端,用紧定螺钉定位后,进行旋紧,至螺帽脱落;JDG管连接处,管插入连接套管前,插入部分的管端应保持清洁,连接后的缝隙应有封堵措施(外缠两层黑胶带或用防腐漆掺425#水泥作封堵塞等)。JDG管与线盒连接处,线管应垂直进盒,一管一孔,管径与线盒的敲落孔相吻合,管与线盒(箱)连接时,应采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧。 两根及其以上管路与线盒(箱)连接时,排列应整齐,垂直进箱、盒,间距均匀, 在进箱管固定前,用专制模具在预留洞的木模上将线管的位置、间距标注上,确保管间距均匀,等分,以便日后安装正式箱。然后将预留洞的木模安装就位,并用大于ф10的钢筋将其上下、左右固定。 在箱、线盒固定时,要特别注意预留洞的规格大小,坐标位置、及标高等。 5、绑扎固定 直线敷设时,固定点间距不大于1000MM;在拐弯处,距弯曲中心点250MM以内,套管两端及附件的接头等处,必须有固定点,绑扎牢固。 三、电气配线施工工艺

超前小导管技术交底

交底内容: 一、超前小导管设计 超前小导管配合钢架使用,应用于隧道围岩拱部超前注浆预支护,DK291+194-DK291+300 段衬砌形式为V级Vy-2型复合,其超前小导管纵向搭接长度为1.5米。 超前小导管设计参数: ①超前导管规格:φ42热轧无缝钢管,壁厚3.5mm; ②V级围岩拱部初期支护超前小导管采用φ42超前小导管,环向间距40cm,每环36根,超前小导管4m/根。 ③倾角:外插角10°~15°为宜,可根据实际情况适当调整; ④注浆材料:按设计要求采用525号普通硅酸盐水泥浆液,水泥浆液水灰比1:1; ⑤设置范围:拱部120°范围。 二、超前小导管施工 施工工艺流程图。

施工准备测量定位钻孔作业 清孔钻孔验收 下管、封堵孔孔口喷混凝土封堵工作面连接、调试注浆管路 注浆作业 注浆效果分析 管尾与钢架焊连 结束原材料进场检验 浆液配比设计 注浆试验 注浆试验调整注浆参数 小 导管制备 不 合 格 合格 满足要求 不能满足要求 1、钻孔 ⑴测量放样,在设计孔位上做好标记,用风枪钻孔。 ⑵小导管钻孔采用手风钻钻孔。钻孔时采用普通钻杆,钻头要满足成孔后孔径大于钢管直径的要求。钻孔时严格按定出的孔位进行,施钻过程中及时观察钻杆方向及外插角度,当发现方向及外插角偏差较大时应予以调整。以保证钻孔按设计要求完成,小导管能起到预期的支护效果。成孔后其钻孔长度应比设计深5cm。 2、制作小导管 超前小导管采用壁厚3.5mm,外径42mm的热轧无缝钢管制成。并在小导管前部钻注浆孔,孔径6mm,孔间距25cm,呈梅花型布置,前端加工成锥形,尾部留长度不小于100cm,作为不钻孔的止浆段,小导管的加工在钢筋加工场完成。超前小导管见附图。 3、小导管安装 小导管安装在现场由风钻顶入,要求顶入长度不小于设计长度的90%,外露部分支撑于开挖面后方的钢架上,与钢架共同组成预支护体系。小导管安装完成后及时用高压风进行清孔。

超前小导管技术交底

中国水电建设集团路桥工程有限公司 隧道超前小导管 施工技术交底书 批准: 审核: 编制: 晋红高速公路项目总承包部Ⅳ标项目经理部 2015年3月

技术交底书单位:晋红高速公路工程总包部Ⅳ标项目部

SF5c 单层φ42×4注浆小导管 4.5 3榀30 279m/循环 6.69/循环SF4a 单层φ42×4注浆小导管 4.5 4榀30 274.5m/循环 6.68/循环SF4b 单层φ42×4注浆小导管 4.5 3榀50 166.5m/循环 6.58/循环SF4c 单层φ42×4注浆小导管 4.5 3榀50 166.5m/循环 6.58/循环SF4d 单层φ42×4注浆小导管 4.5 4榀30 279m/循环 6.68/循环 3.1超前小导管施工工艺流程如下图1所示。 图1 3.2超前小导管钻孔 在隧道拱部范围内环向布设小导管,环向间距详见《超前小导管支护参数及数量表》,与钢拱架配合使用,从钢拱架断面腹部穿过,其尾部采用焊接与钢拱架连成整体。小导管钻孔选用50mm钻头,钻机采用地质钻机,先钻孔、后插管(引孔顶入法)。

小导管钻机应具备可钻深孔的大扭矩,又要有能破碎地层中坚硬孤石的高冲击力;轻便、移动灵活方便。 开孔时,采取低速低压,待成孔1.0m后,适当加压,在土质层中钻孔采用低压钻进,保证钻孔精度,并在钻进过程中随时采用测斜仪量测钢管偏斜度,超出标准应及时纠正。钻孔深度应达到设计孔深。 3.3超前小导管安装 小导管采用Φ42×4mm热扎无缝钢管,上仰角为5~15°(SF4b、SF4c 为10~15°)。注浆采用水泥浆液,工作面钻孔采用两台电动钻机,采用注浆泵灌注。 超前小导管施工: a、导管加工:在1#综合加工厂车间进行加工,其注浆孔用钻床成孔,并经质检人员检验合格方可交付施工。 小导管上钻注浆孔,注浆孔孔径8mm,孔间距为150mm,呈梅花型布置,尾部预留不钻孔的止浆段,止浆段长度为100cm。详细构造如下图2所示。 图2 小导管结构示意图 b、钻孔:导管孔钻孔前,应进行孔位测量放样,孔位测量做到位置准

隧道超前小导管技术交底

沪昆客运专线贵州段工程 技术交底书 工程名称:沪昆客专贵州段工程施工合同段:CKGZTJ-5 编号:单位工程名称小冲隧道 分部工程名称支护 分项工程名称超前小导管 施工单位第十三架子队里程DK614+310~DK615+063 交底日期2012/3/7 交底地点第十三架子队会议室 新建铁路沪昆客专贵州段CKGZTJ-5标小冲隧道 DK614+325~DK614+560(Vb级),DK614+560~DK614+645(IVa级), DK614+645~DK614+785(Ⅲa 级),DK614+785~DK615+830(IVa级), DK614+830~DK615+043(Vb级)复合型围岩超前支护超前小导管交底内容: 一.技术要求 超前小导管应用于隧道围岩拱部超前注浆预支护,IVa级围岩小导管长度4.5m,纵向搭接长度为1.5m,即每3m设置一环;Vb级围岩小导管长度4m,纵向搭接长度为1.6m,即每2.4m设置一环,Ⅲa级围岩无超前小导管。 超前小导管与四肢格栅组合而成的预支护系统,具有类似管棚的作用。 超前小导管设计参数: ① 超前小导管规格:Φ42无缝钢管,壁厚3.5mm。 ②小导管环向间距40cm(Vb级),50cm(IVa级); ③倾角:小导管外插角10°~15°,可根据实际情况调整; ④注浆材料:水灰比为1:1的水泥净浆。 ⑤设置范围:Vb级围岩拱部150°范围,共使用50根;IVa级围岩拱部120°范围,共使用40根。

二.施工操作 (1)制作钢花管 小导管前部钻注浆孔,孔径6~8mm ,孔间距10~20cm ,呈梅花形布置,前端加工成锥形,尾部长度不小于30cm ,作为不钻孔的止浆段。注浆压力一般为0.5~1.0MPa ,具体浆液配合比和注浆压力由现场根据地质条件试验确定。超前小导管以紧靠开挖面的钢架为支点,小导管尾段与钢架焊联,打入钢管后注浆,形成管栅支护环位于土层时,小导管压注水泥浆,压力不小于2MPa ,其余地段压注水泥砂浆,压力不小于1MPa 。小导管构造见图2。 图2 (2)钻孔 ①钻机定位 风动凿岩机钻孔要求与已设定好的孔口管方向平行,必须精确测定钻孔位置。用全站仪、挂线、钻杆导向相结合的方法,反复调整,确保钻机钻杆轴线与孔口管轴线相吻合。 ②钻孔 小导管采用风动凿岩机成孔,小导管钻孔利用开挖台阶搭设简易台架施钻,按照设计间距布孔;钻孔方向尽可能垂直结构面;小导管孔的孔径应符合设计要求,小导管孔的深度应大于小导管长度的10cm ,小导管孔距允许偏差为±15cm ,成孔后采用高压风清孔。 钻孔前先按设计间距定出实际孔位实际位置;钻孔保持直线,并应与主要结构面垂直;成孔后孔内石粉必须以高压风、水冲洗干净,钻孔应圆而直。 ③清孔、验孔 用钻头进行反复扫孔,清除浮渣,确保孔径、孔深符合要求,防止堵孔;用高风压从孔底向孔口清理钻渣;用经纬仪、测斜仪等检测孔深、倾角、外 φ8mm 加小钢管普 15~20cm

超前小导管方案工艺试验

中铁五局石家庄地铁1号线10标项目部 石家庄地铁1号线10标暗挖区间超前注浆工艺 试验方案 中铁五局(集团) 石家庄地铁1号线10标段项目部

2014年3月20日 一、试验点的确定 选用马头门位置的深孔注浆作为本次注浆试验的试验点,检验各项参数是否达到设计要求,从而确定合适的注浆参数。 二、注浆参数及实验方案 试验编号图 如上图所示,我们选定上图1~5号小导管为试验管,对其进行不同配比的注浆试验,按照设计要求,确定一下参数 ①. 注浆压力: 依据以往施工经验,注浆终压暂定为0.8~1Mpa,结合现场实际情况进行必要的调整和优化。 ②. 浆液注入量: 单孔理论注浆量Q=πR2Ln=π×0. 52×12×0.1=0.942m3 式中:R—浆液有效扩散半径:根据现场实验,浆液有效扩散半径为0.5m; L—注浆长度(m):L=12M n—地层裂隙度(%):此段结构主要为粉细砂层、中粗砂层,根据类似地质资料及现

场实验,地层裂隙度初步定为10%; 此理论注浆量可作为配制浆液数量和注浆质量评定的依据,在施工中,应根据现场实际情况确定注浆数量。 ③. 浆液配制 采用水泥-水玻璃双液注浆。采用波美度40Be’的水玻璃原液,分别稀释为30Be’、20Be’、15Be’、10Be’水玻璃溶液,在实验室做了水泥与水玻璃的配比试验,对注浆参数进行研究,选择合适的水玻璃浓度配比对,试验得出以下参数: 不同配合比水泥与水玻璃凝胶时间表 从上表可以看出,水泥-水玻璃在不同浓度(40 Be’~15 Be’)下的浆体初凝时间变化不大,从8s到19s变化;终凝时间从25到3223s变化,变化非常大。过长的终凝时间注浆时跑浆漏浆非常严重的,这说明: ①过稀的水玻璃的浓度达不到加速水泥固结的目的;②水玻璃浓度的变化对水泥的初凝时间变化不大;④水泥胶凝时间的总趋势是随着水玻璃浓度变小而增大。 注浆过程中既要保证扩散半径0.5m,又不能扩散太远,要求水泥浆的初凝和终凝之间有一段合适的时间差,根据要求综合考虑取水灰比1:1,水玻璃浓度15Be’,水泥浆与水泥浆体积比为1:0.25,其原因如下: ①在水玻璃浓度为15Be’时,不同的水泥与水玻璃体积比下,此浓度下的初凝与终凝的时间差比较理想;

电气导管敷设技术交底镀锌管预埋

技术交底记录

二、操作工艺 (一)工艺流程 交底内容: (二)暗管敷设:基本要求:暗配管应沿最近的路线敷设并减少弯曲,埋入混凝土内的管子,离表面净距不小于15mm. 预制加工:根据施工图,加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨弯采用冷煨法,管径在20mm 及以下的,用手动煨管器,先将管子插入煨管器,均匀用力,逐步煨出所需弯度。管径在25mm 以上的,用液压煨管器,煨出所需弯度。切割钢管严禁使用气、电焊,必须用钢锯或砂轮锯,断口平齐不歪斜,再用扁锉将切断处锉平,管口内壁用圆锉锉光,保证管口内壁无尖角、毛刺,管内无铁屑。 管子套丝采用套丝机将管子用台虎钳钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,随套随浇冷却液,成型后丝扣不乱,不过长,管径20mm 及以下时,分二板套成,管径在25mm 及以上时,分三板套成。测定盒、箱位置:根据施工图纸要求确定盒、 箱轴线的位置,以土建弹出的水平线为基准,严格按照设计标高,确定盒箱具体位置,线坠找平、找正。 交底内容: (注意:开关高度不包括开关面板与盒边的高度差,因此开关插座接线盒的底边标高应比所接器具的标高高约10mm 。在有地板的房间内,以上开关、灯具等的安装高度要随地板高度相应上抬高。) 由于本工程部分地方的预埋管数量较多,需要综合排管,依据“大管在下,小管在上”的原则布管,还要充分考虑现浇板的厚

度,由于此工程多为展厅和报告厅,有不少是阶梯房间,它的板厚会出现不均匀的现象,局部地区会出现板厚较薄的地方,预埋管路时应充分考虑这部分因素,降低管子的标高。 消防管的布管规则:各烟感,温感探测器吸顶安装,至梁,墙的水平间距不小于,与照明灯具水平间距不小于,与空调送风机口水平间距不小于。若平面位置与灯具相冲突,探测器可适当移位。 (三)管路连接: 采用套管连接,两管口分别插入直管接头中间,套管两端与管子丝接。管口挫光滑平整,以保证以后穿线工作顺利进行。管路跨直接用环形管卡固定4mm2 铜导线做接地。 如图1 (图1)管路宜沿最近的线路敷设并减少弯曲;埋入墙或混凝土的管子离表面净距不应小于15mm ,消防管路不得 小于30mm 。管路超过下列长度,加装接线盒,以便于穿线。无弯时,每隔30m 加一接线盒;有一个弯时,每隔20m 加一接线盒;有二个弯时,每隔15m 加一接线盒;有三个弯时,每隔8m 加一接线盒。电线管路与其他管道最小距离见表1: (表1) 管进盒、箱:盒、箱开孔整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔,开孔后刷防锈漆。管口入盒、 箱时,管口不得与敲落孔焊接,管口露出盒、箱小于5mm 。两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐。然后按进出线方向尽量选择与管外径相近的接线盒,将对应的敲落孔板取下,在钢管套丝端上好根母,再把钢管插入接线盒,拧紧锁紧螺母,注意露出的丝扣不得大于2~3 扣,然后

电气管线预埋技术交底

技术交底记录 编号 表C2—1 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称管线预埋技术交底交底提要 交底内容: 本工程主要预埋管线为SC焊接钢管、JDG管、PVC管。预埋线管严格按照图纸位置要求敷设,应尽量与预留孔洞保持一定距离,以防后期安装剔槽打坏线管。 一.钢管预埋要求做法: 1、线管布线包括线管选择,线管加工,线管敷设等工序。 2、管子的断口应与管子垂直,如有些小偏差,可用平挫挫平,如果偏差较大或出现了马蹄口,应重新切断管子,切断后需要用平挫挫平,用圆锉去除管口毛刺,刮光,使管子口整齐,光滑,SC焊接钢管必须内壁做防腐处理。 3、管路弯曲,在管路敷设前,应预先根据图纸,将管子楲出所需的弧度。钢管的弯曲有冷揻法和热揻法两种:一.冷揻法介绍,管径在DN25及其以上的管子,应使用液压揻弯器,根据管线需要揻成的弧度,选择相应的模具,揻出需要的弯度,使管外径与弯管模具紧贴,以免出现凹皱现象。管径<DN25的管子,可用手扳揻管器揻弯,在揻管过程中用力不能太猛,各点用力尽量均匀一致,且移动揻管器的距离不能太大,这样才能使揻出的管弯流畅,不出现凹皱度超出规范要求的情况。二.热揻法不在施工方案中,也不在介绍其做法规范要求。 4、管路弯曲时应注意,管路的弯扁度应不大于管外径的10%。弯曲角度不宜小

于90度,弯曲处不可有褶皱,凹穴和裂缝现象。弯曲半径不应小于管外径的10倍。 5、揻管时还需要注意,管子弯曲方向与钢管焊缝间的关系,一般焊缝应放在管子弯曲方向的正,侧面交角的45度线上。 6、套管焊接,方法选用一段套管在需要连接的两根管线外,并把套管周边与连接管焊接起来,套管的长度为连接管外径的3倍,连接时应把连接管的对口处放在套管的中心处,应注意两连接管的管口,应光滑,平齐,两根管对口应吻合,套管的管口也应平齐,要焊接牢固,并且没有缝隙,焊接好的管子应为一条直线,不得有弯曲现象。焊接饱满,无夹渣、咬肉等现象。 7、管路在敷设过程中不应只按施工图中的盒位置进行预埋,还应在过长或弯曲较多的线路中适当加接线盒,以便于穿线方便,因此我们将这种盒称为过路盒,敷设管线加过路盒因根据规范要求其设过路线盒。 8、管线进盒不得超过0.5CM,进管角水平,垂直进盒,且焊接钢管进线盒必须套丝。 9、多管敷设平行预埋时,管线与管线之间距离不得小于2.5CM。 10、管路变形缝补偿装置,在变形缝的两侧对称预埋一个接盒,用一根短管将两接线相邻面连接起来,短管的一端与一个盒子固定,另一端伸于另一盒内且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管的2倍。 11、JDG管顶丝必须拧掉,管接处涂抹导电膏。 二. 图形显示: 变形缝敷管图例: 管子开长口 牢固 变形缝

双层超前小导管施工技术交底

高盖山隧道Ⅴ级围岩双层小导管施工技术交底 编制: 复核: 审核: 日期:

高盖山隧道Ⅴ级围岩超前双层小导管 施工技术交底 高盖山隧道Ⅴ级围岩部分地段,洞身设计沿拱部120°范围布设的超前双层小导管超前预支护。 二、小导管加工 1.小导管规格及制作: 小导管采用外径φ50mm,壁厚5mm,长4.0m的热轧无缝钢管制成,钻设注浆孔,(孔径10mm,孔间距15cm)呈对口形布置。为便于钢管插入围岩内,钢管前端宜做成10cm长尖锥状,尾部预留长100cm不钻孔的止浆段,并焊接φ6mm加劲箍。 三、小导管施工 1.施工范围:双层小导管布设在圆心角为120°范围内隧道拱顶部位。 2.施工参数: 小导管环向间距中至中为30cm,每环31根。纵向安装间距2.4m;相邻两环水平投影搭接长度不小于150cm。 3.外插角分别采用40°和10°交错布置(不包括线路纵坡)。 4.小导管注浆采用水泥砂浆。水泥砂浆水灰比: 0.5:1.0(重量比);

注浆压力:0.5~1.0Mpa。 五、施工质量要求 1、小导管应在开挖轮廓线上按设计位置及角度打入,孔位误差不得大于10cm,方向角允许偏差2°,孔口距允许偏差±50mm,孔深允许偏差0~+50mm. 超过允许误差时,应在距离偏大的孔间补管后再注浆。 2、钢管每根实际打入长度不得短于设计长度,否则开挖1.0m后补管、注浆。 3、检查钻孔、打管质量时,应画出草图,以孔位编号、逐孔、逐根检查并认真填写记录。 4、单孔注浆量不得小于计算值的80%,超过偏差必须补管注浆。

电气导管敷设技术交底镀锌管预埋

电气导管敷设技术交底镀锌管预埋

技术交底记录 02-

: (图1) 3.2管路宜沿最近的线路敷设并减少弯曲;埋入墙或混凝土的管子离表面净距不应小于15mm,消防管路不得小于30mm。管路超过下列长度,加装接线盒,以便于穿线。无弯时,每隔30m加一接线盒;有一个弯时,每隔20m加一接线盒;有二个弯时,每隔15m加一接线盒;有三个弯时,每隔8m加一接线盒。 3.3电线管路与其它管道最小距离见表1:(表1) 管道名称穿管配线最小距离(mm) 蒸汽管平行1000 交叉300 暖、热水管平行300 交叉100 通风、上下水压缩空气管平行100 交叉50 3.4管进盒、箱:盒、箱开孔整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔,开孔后刷防锈漆。管口入盒、箱时,管口不得与敲落孔焊接,管口露出盒、箱小于5mm。两根以上管入盒、箱要长短一 致,间距均匀,排列整齐。然后按进出线方向尽量选择与管外径相近的接线盒,将对应的敲落孔板取下,在钢管套丝端上好根母,再把钢管插入接线盒,拧紧锁紧螺母,注意露出的丝扣不得大于2~3扣,然后安装接地跨接线,跨接地线采用专用接地线卡跨接,经过专用接地线卡将管与管、管与盒连成一体。最后将接线盒用湿锯末填满,用塑料管堵和胶带封好管口。 (四)镀锌管暗敷设方式: 4.1墙配管:由于配电箱安装属于二次装修的范围,结构阶段只预留配电箱接线盒。先将接线盒用Ф6圆钢2至3根与墙内钢筋绑扎固定,接着再敷管,每隔1m左右,用铅丝绑扎牢固。 4.2楼板配管:先找灯位,根据房间四周墙的厚度,弹出十字线,在交叉点处将盒子固定牢固,然后再敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。管进盒、箱前要煨灯叉弯,煨弯处离管口不要过长,以煨弯为准。管进盒长度要适宜,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢固。如图3:

超前小导管分析

太焦铁路TJZQ-8标项目经理部1工区 超 前 小 导 管 施 工 作 业 指 导 书

1.适用范围 适用于太焦铁路TJZQ-8标项目经理部1工区隧道超前小导管施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,熟悉以下规范、标准、文件: 《高速铁路隧道工程施工技术规程》(Q/CR9604-2015) 《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753-2010) 对施工人员进行技术交底和岗前培训,考核合格后方可上岗。 2.2外业技术准备 收集工程地质、水文地质、初支结构形式及支护参数、工程量、紧前工序验收情况。 3.技术要求 (1)超前导管规格:热轧无缝钢花管,单根长IV级围岩3.5m、V级围岩3.5m,外径42mm,壁厚3.5mm; (2)小导管环向间距3根/m;相邻两排小导管的水平搭接长度不小于1.0m; (3)倾角:钢管外插角以10°~15°为宜; (4)注浆材料:水泥单液浆水灰比1:1,速凝剂参量5%,施工前进行注浆试验,根据实际情况调整注浆参数。 4.施工程序与工艺流程

(1)施工程序 施工程序为:施工准备→钻孔布置→钻孔→安管→注浆→进入下道工序 5.施工要求 (1)施工准备 ①根据工程进展情况按设计要求提前加工好小导管。 ②根据现场的地质条件进行试验确定注浆液的各种参数,来指导现场施工。 ③检查机具设备和风、水、电等管线路,并试运转,确保各项作业正常运行。 (2)施工工艺 ①孔位布置 测量人员根据施工图纸在开挖面上准确划出本循环小导管的孔位。 ②钻孔 采用风钻进行钻孔,用风钻将小导管顶入,钢管尾端外露足够长度,超前小导管外插角严格按照施工图要求施做,尾部与钢架焊接在一起。超前小导管与线路中线大致平行。孔位钻设偏差不得大于10c m,眼深大于小导管长。 ③注浆 采用单液注浆泵注浆。注浆前先喷混凝土封闭掌子面以防漏液,对于强行打入的钢管应先冲清管内积物,然后再注浆。注浆顺序由下

电气安装工程施工技术交底

欢迎阅读电气安装工程施工技术交底单 施工单位:编号: 工程名称单位工程名称 工程部位施工队组 备料工段电气施工技术交底内容: 1工作内容 电气成套配电柜、控制柜和配电箱安装,电气检测、执行元件安装,桥架、配线管安装,动力、 控制电缆敷设及接线、设备接地(不含接地网安装) 2施工前准备工作 1)施工人员配备齐全、电工要持证上岗 2)图纸经会审,确保图纸正确无误。相关人员要熟悉图纸 4)施工依据:本项目电气仪表及照明工程施工方案 3)施工质量验收标准:施工质量要符合建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303-2015)的要求 3 施工条件 1)配电房完工,达到防火防水要求、能上锁,由专人管理,电气平台完工,并经验 收合格。 2)设备及其附属构件安装完成。 3)电气预埋件埋设完成,电缆沟开挖、浇筑完工。 4 施工材料 1)配电盘、柜,接线箱等需要安装的电气设备已到货,并经开箱验收符合设计要求, 有出厂合格证明文件。 2)电缆到货,并与图纸设计所需的电缆规格型号、种类一致;电缆安装附属配件到 货,规格种类齐全,数量足够。 3)电缆桥架、配线管、波纹管、金属软管及其附属配件等材料到货,规格型号与图 纸设计相符。 5 施工用具 1)弯管机、交流焊机、电锤、砂轮切割机、液压压线钳、角向磨机、接地电阻测试

仪、电压表、电流表、万用表、兆欧表、打码机等。 6 施工方法 6.1 电气安装施工程序 施工准备→电气设备就位(电气元器件、盘、柜安装)→电缆桥架安装、配线管敷设→电缆敷设、穿线→设备、控制柜接线→系统调试→单机试车→联动试车→竣工验收 6.2 盘、柜、箱的安装 1 基础槽钢安装应符合以下要求:水平度、垂直度误差均不超过2/1000,全长误差不超过5mm。 2基础槽钢安装后,其顶部宜高出抹面10mm,并应有可靠接地。 3盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平度偏差以及盘、柜面的偏差和盘、柜间接缝的偏差应符合表1的规定: 表1 项目允许偏差(mm) 垂直度(每米) 1.5 相邻两盘顶部 2 水平偏差 成列盘顶部 5 相邻两盘边 1 盘面偏差 成列盘面 5 盘间接缝 2 4引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应牢固固定,不得使所有连接的端子排受到机械应力。 5铠装电缆在进入盘、柜后应将钢带切断,切断处的端部扎紧,并应将钢带接地。 6.3电缆桥架、线管的安装 1电缆桥架进场后,要求检验其质量,包括外观检查和单个桥架长度、宽度和对角线距离偏差不能大于0.5%。 2金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

暗挖隧道小导管超前注浆施工工艺标准

暗挖隧道小导管超前注浆施工工艺标准 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

暗挖隧道小导管超前注浆施工工艺标准 1. 适用范围 本标准适用于暗挖软弱围岩隧道开挖前的超前加固。 2. 施工准备 材料 2.1.1 小导管:一般采用φ30~φ50mm的焊接钢管或无缝钢管制作,长度3~ 5m。 2.1.2 水泥:宜采用强度等级为级以上的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。水泥应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复验。其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175的规定。 2.1.3 水玻璃:浓度40~50Be′的水玻璃。 2.1.4 硫酸:采用98﹪的浓硫酸。 2.1.5 其他材料:改变浆液凝结时间的外加剂,如促凝剂、缓凝剂等。 机具设备 2.2.1 空压机:应能提供持续风压,出风口压力不小于3MPa,风量1~3m3/min。 2.2.2 注浆机:压力值应不小于2 MPa的双液注浆机,泵量80~150L/min,泵压3~5 MPa。 2.2.3 浆液搅拌机:能连续不断地对浆液进行搅拌,容量为~2m3。 2.2.4 专用设备: 钻机:宜选用体积小、重量轻的钻机,有效成孔长度不小于5m。

2.2.5 其他机具 2.2.5.1 高压浆管(输送浆液)一般采用钢丝缠绕液压胶管或铠装橡胶管,其工作压力不低于终压压力。 2.2.5.2 压气胶管(输送压缩空气)用3~8层帆布缠裹浸胶制成,工作压力以上,内径16~32mm。 2.2.5.3 钻头:形状有圆锥形和平头形,前者适用于地层为透镜体或个别卵石层,后者适用于粘性土或砂性土地层。 2.2.5.4 钻杆:可用φ50mm或φ42mm的地质钻杆。 2.2.5.5 风镐、搅拌桶、压力表、量桶等。 作业条件 2.3.1 注浆压力表性能良好,高压管畅通。 2.3.2 工作面、用电满足施工要求,照明光线充足。 技术准备 2.4.1 已编制好注浆方案,并对有关人员进行技术交底。 2.4.2 导管布设测量放线工作已完成。 2.4.3 已根据地质条件选择浆液种类,并确定配比。 3. 操作工艺 工艺流程

小导管技术交底

技术交底书 技术交底书 表格编号 1310 项目名称中铁九局集团有限公司西延线工程一标项目经理部第 1 页 共 3 页交底编号 工程名称大连市南部滨海大道西延伸线工程隧道工程 设计文件图号S04-1-38, S04-1-39 施工部位七贤岭隧道超前小导管施工 交底日期 交底内容: 一、交底范围: 超前小导管支护。 支护类型左线右线共计(米) 支护 方式 围岩 级别 备注 L5 LK7+940-LK7+980, LK8+180- LK8+194 / 54 双层V L4 LK7+980- LK8+180, LK8+281- LK8+360 RK7+930-RK8+194, RK8+289-RK8+360 614 单层IV 二、技术要求和质量标准: 1、小导管钻用热轧无缝钢管加工制成,直径42mm,壁厚4mm。电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程质量技术交底

电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程质量技术交底 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001,《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2、施工准备 材料要求:紧定式镀锌电线管的材质必须合格,其氧指数≥27%,软管选用阻燃型金属安装软管。进场材料必须有产品合格证;外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、破损等缺陷;用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致;各种附件如开关插座盒、管接头、盒接头,同时应有出厂合格证、生产许可证和认证证书复印件。 作业条件:砌体内JDG管施工应随随装饰砌体砌筑同时进行。顶棚内管路安装应在吊顶龙骨施工之前进行。吊顶复杂造型的,应在吊顶覆面的横撑龙骨安装之前进行。 主要机具:铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管器、割管器、工具袋、电工常用工具等。 3、操作工艺 工艺流程:熟悉图纸→测量管路→预留箱盒及吊杆位置→墙面、地面开管沟槽→预制加工管及吊杆(选管、弯管、切管、安零件)→敷设管路(安装吊杆、管与管连接、管与盒连接、管盒固定、)→变形缝处理→预检→沟槽保护(抹水泥砂浆)→验收 熟悉图纸:不仅要读懂电气施工图,还要阅读建筑和结构施工图以及其他专业图纸,电气工程施工前要了解装饰布局及建筑结构情况和电气配管与其他工种间的配合情况。按照图纸及施工质量验收规范的规定,经过综合考虑.保持与其他管路的安全距离,确定盒(箱)的正确位置及管路的敷设部位和走向,以及在不同方向进出盒(箱)位置。 测量管路:根据电气设计图纸以装饰吊顶的水平高程线为基础并与其他专业配合(通风、空调)进行图纸会审,如有相互交叉、打架、距离不符合要求或接线不方便等情况提前制定技术措施,并及时办理洽商。 管路、盒的测量放线:按照管路横平竖直的原则,沿管路的垂直和水平方向进行顶板、墙壁的弹线定位,注意与其他管路相互间的最小距离。用线坠找正,拉线确定管路距顶板的距离及接线盒的位置,并做好标识。 吊扦位置的测量:根据吊扦位置的确定原则和管子的终端、转弯中点(两侧)、接线盒两端的距离为150~250mm,固定点间距要求均匀,既不能过大,也不能过小,管子中间固定点的最大距离见下表。

相关文档
相关文档 最新文档