附录A危险性较大分部分项工程及其重大危险源

危险性较大分部分项工程及其重大危险源

危险性较大分部分项工程

危险性较大分部分项工程 一、基坑支护、降水工程 二、开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 三、二、土方开挖工程 四、开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 五、三、模板工程及支撑体系 六、(一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 七、(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m 及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 八、(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 九、四、起重吊装及安装拆卸工程 十、(一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10KN 及以上的起重吊装工程。 十一、(二)采用起重机械进行安装的工程。 十二、(三)起重机械设备自身的安装、拆卸。 十三、五、脚手架工程

十四、(一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。十五、(二)附着式整体和分片提升脚手架工程。 十六、(三)悬挑式脚手架工程。 十七、(四)吊篮脚手架工程。 十八、(五)自制卸料平台、移动操作平台工程。 十九、(六)新型及异型脚手架工程。 二十、六、拆除、爆破工程 二十一、(一)建筑物、构筑物拆除工程。 二十二、(二)采用爆破拆除的工程。 七、其它 八、(一)建筑幕墙安装工程。 九、(二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。 十、(三)人工挖扩孔桩工程。 十一、(四)地下暗挖、顶管及水下作业工程。 十二、(五)预应力工程。 十三、(六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 重大危险源控制措施 根据本企业特点,以及对施工现场危害因素识别,对以下危险性

重大危险源登记表

重大危险源登记表 序 号 危险源活动/工序/部位潜在的危险时态/状态预防控制措施责任人 1 油品存放不符合消防要 求 施工现场、仓库人员伤亡、火灾、财产损失现在/正常 职业健康安全运行控制程序,消防、易燃易爆品 安全及有害废弃物化学危险品管理规定,应急响 应预案 2 季节性施工未做针对性安全 防护 施工过程中 雨季:触电、高处坠落、坍塌 风季:火灾、高处坠落、架体倒塌 夏季:食物中毒、中暑 冬季:火灾、高处坠落、滑跌 现在/正常职业健康安全运行控制程序 3 电弧伤害施工过程中电光性眼炎、电光性皮炎等现在/正常职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ33 4 突然停电施工电梯困人/吊物 悬空 施工过程中人员伤亡、火灾、财产损失现在/正常/将来/异常应急响应预案,施工电梯困人、塔吊吊物悬空处理措施 5 高空作业未正确佩带必须的 防护用品 高空作业中高空坠落、人员伤亡现在/正常/将来/异常职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ59 6 卸料平台未有专题设计计算, 未编制专项施工方案或未经 审批、验收 施工现场高处坠落、人员伤亡、物体打击现在/正常 职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ80,高处及临边 作业安全防护管理规定 7 施工现场洞口、临边安全防护电梯井、物料提升机进出 口、人货电梯、较大的预 留洞口(坑井)口 高处坠落、人员伤亡、物体打击现在/正常/将来/异常 职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ80、JGJ59,高 处及临边作业安全防护管理规定 8 起重吊装作业无方案,未经审 批或未经按方案执行 施工现场起重吊装作业高处坠落、物体打击、设备倒塌现在/正常 职业健康安全运行控制程序严格执行GB6087,垂直运输 设备方案编制要求 9 施工机具 Ⅰ类手持电动工具无保 护接零 触电人员伤亡现在/正常 职业健康安全运行控制程序严格执行GB3787-83,手持电 动工具安全管理规定 各种气瓶无标准色标,存 放使用不符合规定要求 爆炸、火灾、人员伤亡、财产损失现在/正常/将来/异常 职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ59,易燃易爆物 品安全管理规定,应急响应预案 潜水泵无保护接零,无漏 电保护器 触电、人员伤亡现在/正常 职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ46,临时用电方 案编制要求 混凝土搅拌机的维修触电、人员伤亡现在/正常 职业健康安全运行控制程序严格执行JGJ46,中小型施工 机械安全管理规定

重大危险源识别一览表

危险源辩识与风险评价一览表 序号作业活动危害类别危害因素可能导致的事故施工单位需采用的控制措施 1 砼 施 工 作 业 沥青水泥混 凝土施工作 业危害 1、沥青加热安全措施不足灼伤b、c 2、沥青砼路面碾压安全措施不足压伤b、c 3、加热介质油安全措施不足灼伤b、d、c 路面水泥 混凝土 作业危害 1、振平机工作时站立在受力前方物体打击c、e 2、摊铺机移动时现场指挥不当人身伤害d、e 水泥混凝土 作业 共同危害 1、振动棒操作人员未戴防护眼睛及绝缘手套受伤、触电c、e 2、砼搅拌作业人员戴防尘口罩尘肺c、e 3、行人从搅拌机料斗下过物体打击b、c、e 4、人工搬运水泥未用防护垫布烫伤 c a)制订目标、指标或管理方案;b)制订管理程序或作业程序;c)培训与教育;d)应急预案;e)加强现场监督检查

序号作业活动危害类别危害因素可能导致的事故施工单位需采用的控制措施 1 砼 施 工 作 业 泵送砼作业危害1、泵送砼时出料口站人物体打击b、d、c、e 结构物混凝土作 业危害 1、浇筑大面积砼时,作业人员未穿橡胶水鞋 烫伤 c 2 钢 筋 作 业 共同危害 1、弯曲产生回弹扎伤b、c 2、疲劳作业人身伤害 c 3、钢筋成品堆放过高坍塌 e 4、劳动保护措施不全扎伤c、e 5、钢筋搬运场所附近有架空线路临时用电器触电c、e 3 支 架 、 平 台 搭 设 、 拆 除共同危害 1、扣件安装不紧高空落物b、d、c 2、搬运时失手人身伤害 c 3、支架作业平台面积不足 人员跌落 b、c、e a)制订目标、指标或管理方案;b)制订管理程序或作业程序;c)培训与教育;d)应急预案;e)加强现场监督检查

项目重大危险源识别表

中国建筑项目管理表格 项目重大危险源识别表 表格编号CSCEC-PM-1402 工程名称及编码克州人民政府驻乌办事处第二干休所老干公用周转房项目部 项目基本情况十八层、框剪、53742.39m2 序号危险源名称、场所风险等级控制措施要点一基坑土方工程 1 深基坑工程专项安全施工方案以及计算数据未经 专家组进行方案论证 重大 专项方案进行专家论 证 2 深基坑工程专项安全施工方案未按专家组论证审 查意见补充、优化、审批或再次组织专家论证 重大 专项方案进行专家论 证 3 无基坑开挖施工方法的可行性及基坑施工过程中 的监测要求 重大建立基坑监测记录 4 专业分包单位无相应资质证书重大选取有相应作业资质的分包队伍 5 施工机械设备进场前未组织验收、检查重大施工机械设备进场前严格验收程序并留有验收记录 6 材料和设备堆放在深坑边,未及时漕运或转移重大基坑边严禁堆放物料 7 基坑有变形或裂缝,未查明原因及时消除重大建立基坑变形监测记录,发现微小变形和裂缝立即查明原因并及时消除 8 作业现场实际的静荷载、动荷载量的设定有漏项, 其基坑壁的稳定性、安全性偏小,未调整 重大 对作业现场的动、静 荷载重新审定,调整 基坑壁的稳定性和安 全性 9 基坑周围地面的防水、排水处理效果未达到预期 目标,也未采取相应措施消除 重大 对基坑周围地面的防 水、排水设施进行修 理、完善或重新设置 二脚手架工程 1 脚手架施工无方案重大编制脚手架搭设专项方案 2 脚手架与建筑物未按规定拉结或拉结后不符合设 计要求 重大 按规范搭设扫地杆和 垫木 3 脚手架钢管、扣件、密目网、脚手板等材质不符 合要求 重大 严格执行材料进场验 收制度,合格后方可 使用,并加强监督检 查力度 4 搭拆脚手架未设置安全警戒区重大设置安全警戒区并派专人监护

危险性较大的分部分项工程范围

附属文件 危险性较大的分部分项工程范围 一、基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 三、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/㎡及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 四、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。 (二)采用起重机械进行安装的工程。 (三)起重机械设备自身的安装、拆卸。 五、脚手架工程 (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。 (二)附着式整体和分片提升脚手架工程。 (三)悬挑式脚手架工程。 (四)吊篮脚手架工程。 (五)自制卸料平台、移动操作平台工程。 (六)新型及异型脚手架工程。

六、拆除、爆破工程 (一)建筑物、构筑物拆除工程。 (二)采用爆破拆除的工程。 七、其它 (一)建筑幕墙安装工程。 (二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。 (三)人工挖扩孔桩工程。 (四)地下暗挖、顶管及水下作业工程。 (五)预应力工程。 (六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 一、深基坑工程 (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、模板工程及支撑体系 (一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/㎡及以上;集中线荷载20kN/m及以上。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。 三、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

危险性较大的分部分项工程清单(表格版)

附表X 建设工程危险性较大的分部分项工程清单 工程名称:XXXXXX 工程地点:XXXXXX 一、需编制专项施工方案的本工程 危险性较大的分部分项工程目录是否存在 一、基坑工程 (一)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。是□否□(二)开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、 是□否□构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。是□否□(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷 是□否□ 2 载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m 及以上,或集中线荷载(设计值) 15kN/m 及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工 程。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。是□否□ 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN 及以上的起重吊装工程。是□否□(二)采用起重机械进行安装的工程。是□否□(三)起重机械安装和拆卸工程。是□否□ 四、脚手架工程 (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。是□否□(二)附着式升降脚手架工程。是□否□(三)悬挑式脚手架工程。是□否□(四)高处作业吊篮。是□否□(五)卸料平台、操作平台工程。是□否□(六)异型脚手架工程。是□否□ 五、拆除工程 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。是□否□ 六、暗挖工程 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。是□否□ 七、其它 (一)建筑幕墙安装工程。是□否□(二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。是□否□(三)人工挖孔桩工程。是□否□(四)水下作业工程。是□否□(五)装配式建筑混凝土预制构件安装工程。是□否□ (六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业 是□否□及地方技术标准的分部分项工程。

市政道路工程重大危险源清单及辨识表2036

市政道路工程重大危险源清单 施工单位:XX建设工程有限公司项目名称:仙寓山路道路工程 序号涉及区域作业/场所重大危险源可能导致的事故1 施工现场土方开挖基坑支护 基坑开挖放坡坡度不够坍塌 2 未按支护方案施工坍塌等 3 积土、料具等堆放造成坑边超载坍塌等 7 模板工程支撑系统不符合要求模板坍塌 8 无针对混凝土输送的安全措施 9 模板上施工荷裁超重或堆放不均坍塌、物体打击 10 施工用电外电防护措施缺乏或不符合要求触电等 11 管沟开挖地下建筑物原始资料不详或有误人身伤害、财产损失 12 管材吊装吊装作业违规设备倾覆、人身伤害 13 施工用电外电防护措施缺乏或不符合要求触电等 14 项目部 车辆出入汽车司机违反“交通安全法”死亡 15 项目部用电火灾人身伤害、财产损失

市政道路工程施工现场危险源辨识 施工单位:XX 建设工程有限公司项目名称:仙寓山路道路工程 序号 施工工序 或活动地点 作业项目/部位危害因素可能导致的事故应采取的控制措施 1 施工准备材料加工厂、现场临时用电电危害触电 1、执行TN-S系统,必须做到“一箱一机一闸一一露保护”; 2、接、 拆电源应由专业电工操作;3、漏电开关等必须灵敏有效;4、现场电 缆线布设规范;5、雨天严禁露天电焊工作。 2 拌合站、施工现场用水带电设 备损坏 操作错误触电1、保持间距,经常检查;2、协调配合,注意安全。 3 现场场地平整车辆使用操作错误车辆伤害1、土方设备必须专人按安全技术操作规程操作,持证上岗;2、施工人员不得擅自进入铲车等机械的操作范围;3、特殊作业设专人指挥。 4 搭建临时设施(临时操作脚手 架等)设备设施缺陷起重伤害1、设备进场必须进行全面检查;2、特殊工种必须具备专业操作证。 5 防护缺陷物体打击1、操作人员按规定穿戴个人防护用品;2、施工人员严格按安全技术操作规程操作;3、现场设专人统一指挥协调;4、划出施工警戒区,并加设围栏,无关人员不得入内。 6 材料机械进场吊装作业操作错误起重伤害1、吊装时应把吊物捆绑牢固;2、信号工及吊装司机必须持证上岗,密切配合,严格遵守“十不吊”规定;3、被吊物严禁从人上方通过,人员严禁在被吊物下方停留;4、经常检查吊索具,并且保持安全有效; 5、遇有6级以上强风、大雨、大雾等天气严禁吊物; 6、严格遵守操作规程,按规定穿戴劳保用品。 7 作业指导书、措施编制安全技术措施有 错误 人身伤害、机械伤 害 组织专业人员,精心编制,仔细审核,重点培训,引进先进的施工技 术 8 进场安全教育其他危险和有害 因素 其他伤害所有进场施工人员必须进行规定内容的安全技术教育,经考试合格 9 特殊工种人员培训其他危险和有害 因素 其他伤害 特殊作业人员必经劳动部门或其委托单位进行培训、考试、成绩合格, 持证上岗。

危险性较大的分部分项工程范围

危险性较大的分部分项工程范围 一、基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 三、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 附件二 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 一、深基坑工程 (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、模板工程及支撑体系 (一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施

危险性较大的分部分项工程安全管理措施

危险性较大的分部分项工程安全管理措施 一、建立安全管理体系 1、危险性较大的分部分项工程,公司各级领导在牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,坚决贯彻“管生产必须管安全”的原则,把安全生产放在重点议事日程上,作为头等大事来抓,并认真落实“安全生产、文明施工”的规定。 2、建立健全并全面贯彻安全管理制度和各岗位安全责任制,根据工程性质、特点、成立三级安全管理机构。 项目部安全领导小组,每周召开一次会议,部署各项安全管理工作和改善安全技术措施,具体检查各部门存在安全隐患问题提出改进安全技术问题,落实安全生产责任制和严格控制工人按安全规程作业,确保施工安全生产。 安全值日员,每天检查工人上,下班是否佩戴好帽和个人防护用品,对工人操作面进行安全检查,保证工人按安全操作规程作业,及时检查安全存在问题,消除安全隐患。 3、安全技术有针对性、现场内的各种材料施工设计,须按施工平面图进行布臵,现场的安全、卫生、防水设施要齐全有效。 4、要切实保证职工在安全条件下进行作业,施工在搭设的各种脚手架等临时设施,均要符合国家规程和标准,在施工现场安装的机电要保持良好的技术状态,严禁带“病”运转。 5、加强对职工的安全技术教育,坚持制止违章指挥和违章作业,凡进入施工现场的人员,须戴安全帽,高空作业应系好安全带,施工

现场的危险部位要高臵安全色标、标语或宣传画,随时提醒职工注意安全。 6、严肃对待施工现场发生的已遂、未遂事故,把一般事故当作重大事故来抓,未遂事故当成已遂事故来抓。对查出的事故、隐患,要做到“三定一落实”,并在做到抓一个典型,教育一批的效果。 二、建立安全生产管理制度 1、危险性较大的分部分项工程应建立安全生产责任制。严格按《省建筑企业安全生产责任制暂行规定》执行。施工企业各级领导,在管理生产的同时,必须负责管理安全工作,逐级建立安全责任制,使落实安全生产的各项规章制度成为全体职工的自觉行动。 2、建立安全技术措施计划,包括改善劳动条件,防止伤亡事故,预防职业病和职业中毒为目的各项技术组织措施,创造一个良好的安全生产环境。 3、建立严格的劳力管理制度。严格执行公司劳力管理制度,劳力由劳工科统一安排。新入场的工人接受入场安全教育后方可上岗操作。特种作业人员全部持证上岗。 三、建立安全生产教育、培训制度 1、建立安全生产教育制度,对新进场工人进行三级安全教育,上岗安全教育,特殊工种安全技术教育(如架子、机械操作等工种的考核教育),变换工种必须进行交换工种教育,方可上岗。工地建立职工三级教育登记卡和特殊作业,变换工种作业登记卡,卡中必须有工人概况、考核内容、批准上岗的工人签字,进行经常性的安全生产活

本工程施工重大危险源识别清单表格

重大危险源识别清单工程名称:中国(安化)黑茶大市场一期工程 施工单位:浙江华厦建设集团有限公司 分部分项目工程名称《危险性较大工程安全专项施 工方案编制及专家论证审查办 法.》(建质[2004]第213号) 《湖南省建设工程项目施工安全重大危 险源识别和控制管理暂行办法》湘建建 [2006]354号 本工程符 合规定条 件的重大 危险源 计划施工 工期(开 工、完工 日期) 1、基坑支护与降水工程1)开挖深度超过5m(含5m) 的基坑(槽)并采用支护结构施 工的工程 1)开挖深度超过2.5m(含2.5m)的基坑、 1.5m(含1.5m的基槽(沟)) 2)基坑虽未超过5m,但地质条 件的周围环境复杂、地下水位在 坑底以上等工程 2)基坑开控深度未超过2.5m,但因地质 水文条件或周边环境复杂,需要对基坑 (槽)进行支护和降水的基坑(槽) 采用爆 破方式开挖的基坑(槽) 2、土方开挖工程1)土方开挖工程是指开挖深度 超过5m(含5m)的基坑、槽 的土方开挖 1)土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含 5m)的基坑、槽的土方开挖。2)人工挖孔 桩工程 3、模板工程1)各类工具式模板工程,包括 滑模、爬模、大模板等 1)各类工具式模板工程,包括滑模、爬 模、大模板等 2)水平混凝土构件模板支撑系 统 2)支撑高度达4m的模板工程 3)特殊结构模板工程 3)特殊结构模板工程,如转换层模板、 网架支撑体系等 4、起重吊装工程1)起重吊装工程 1)物料提升设备(包括各类扒杆、转杨机、 井架等)、等建筑施工起重设备的安装、 检测、顶升、拆卸工程;各类吊装工程 5、脚手架工程1)高度超过24m的落地式钢管 脚手架 1)落地式钢管脚手架 2)附着式升降脚手架,包括整 体提升与分片式提升 2)附着式升降脚手架,包括整体提升与 分片式提升 3)悬挑式脚手架3)悬挑式脚手架 4)挂脚手架4)挂脚手架 5)门型脚手架5)门型脚手架 6)吊篮脚手架6)吊(挂)篮脚手架 7)卸料平台7)卸料平台(重点悬挑式) 6、拆除、爆破工程1)采用人工、机械或爆破拆除 的工程 1)采用人工、机械拆除或爆破拆除的 工程 7、其他危险较大的工程、工艺 1)建筑幕墙的安装工程1)建筑幕墙工程 2)预应力结构张拉施工2)预应力结构张拉工程 3)采用新工艺、新技术、新材 料、新设备及尚无相关技术标准 的危险性较大的分部分项工程 采用新技术、新工艺、新材料对施工安全 有影响的工程 《湖南省建设工程项目施工安全重大危险源识别和控制管理暂行办法》湘建[2006]354号

施工现场重大危险源识别汇总表

施工现场重大危险源识别汇总表

施工现场重大危险源识别汇总表 工程名称:鸡东县前卫中学教师周转宿舍施工单位:鸡东县鑫源建筑安装工程有限公司 编号重大危险源名称、场所风险等级控制措施要求 1 火灾重大预防 2 触电重大预防 3 坍塌重大预防 4 坠落重大预防 5 机械伤人重大预防 6 物体打击重大预防 7 中毒重大预防 8 起重吊装重大预防 编制人:项目负责人: 2015年 6 月 20 日

附件1-11 施工现场重大危险源控制措施表 工程名称:鸡东县前卫中学教师周转宿舍施工单位:鸡东县鑫源建筑安装工程有限公司 危险源名称坍塌 可能导致事故类 别及危险程度 中级风险等级重大 危险源出 现的场所 和部位 基础土方坍塌、脚手架坍塌。 危险源的控制措施进场人员进行安全教育培训,基础放坡或者支护,脚手架严格按照专项方案搭设,每周进行检修。

2015年 6 月 20 日 施工现场重大危险源控制措施表 工程名称:鸡东县前卫中学教师周转宿舍施工单位:鸡东县鑫源建筑安装工程有限公司 危险源名称触电 可能导致事故类 别及危险程度 中级风险等级重大 危险源出 现的场所 和部位 总配电箱、分配电箱、开关箱、移动电箱、机械设备、照明。 危险源的控制措施 进场人员进行安全教育培训,严格执行“TN-S系统,三级配电二级保护”禁止非电工接触电箱,设置警示标志,维修时安排专人看护拉闸处。

2015年 6 月 20 日 施工现场重大危险源控制措施表 工程名称:鸡东县前卫中学教师周转宿舍施工单位:鸡东县鑫源建筑安装工程有限公司 危险源名称火灾 可能导致事故类 中级风险等级重大别及危险程度 危险源出 现的场所 木工作业区、仓库、易燃品堆放处。 和部位

危险性较大的分部分项工程的辨识

危险性较大的分部分项工程的辨识 项目风险是项目的不确定性对工程目标的影响。风险是客观存在的,人们对项目未来的风险不可能完全预测,因此任何工程项目都存在着一定风险。风险的构成要素主要包括: 风险因素、风险事故及风险损失。风险具有客观性、普遍性、偶然性、可测性和可变性等特性。桥梁工程项目中的风险具有普遍性、客观性、损失性、不确定性、社会性、可变性。 由于桥梁工程自身的复杂性,加之主、客观条件的变化,桥梁工程项目在施工过程中都存在着各种类型不一、大小不同的风险,有效地研究和分析桥梁工程项目风险源,分析其偶然性和必然性,进行风险管理策划,制定风险管理方案,从而科学有效地控制和转移风险,减少损失,提高项目的经济效益。 1项目风险管理的概念 工程项目风险是指在项目建设过程中发生损失的不确定性,也就是在特定情况下和特定时间,可能发生的实际结果与预期结果之间的不一致。风险的基本要素包括两个:一是风险因素发生的不确定性,二是风险发生以后带来的损失。在项目中,风险具体表现为费用超支、工期延误、质量不达标等情况。 项目风险管理是指在对风险进行识别和度量等的基础上,运用多种管理方法和管理技术,对项目建设中可能发生的风险进行有效的预防和控制,并主动采取措施,创造有利条件,妥善处理由风险事件所产生的各种不利后果,确保达到工程项目的预期目标。在项目施工过程中,进行风险管理的目标是以最少的投入成本保证项目按计划进行。 2 影响建筑工程项目的风险因素 建筑工程通常都是在已经规划好的情况下,对项目做出规划、立案、设计、

施工、竣工等等一系列操作,但是因为一些不确定因素的出现,就会造成实际工程操作时不可预计的变化,这些不确定因素其实就是风险因素,会存在和遇到的风险因素主要有以下几个方面: 2.1 社会风险 主要是指由人们自身的出现的行为方式以及社会结构上的变化而产生的风险。社会风险会涉及我国的每个阶层以及每个行业,影响面极广。 2.2环境风险 主要是因为周边自然环境而出现的风险,主要是由于出现的恶劣天气现场条件以及地质条件等等不确定因素造成。 2.3经济风险 主要是针对那些因为经济实力不足、解决经济问题能力不足,以及经济形势上各种无法确定的因素,造成企业经营方面出现的不良后果。 2.4管理风险 主要出现的方面有: (1)管理机制是否健全。企业的组织机构、管理体制设置不完善,各个部门之间缺少配合,就会造成管理时出现风险的概率加大。 (2)项目合同缺乏执行力。合同管理机制不完善,很容易被不法分子利用谋取不正当利益,或者是因为合同条款表述不明确,出现错漏等等问题,无法严格按照合同来履行,合同双方责任不明,都会造成管理上出现风险的发生。 2.5 政治风险 主要指的是那些因为国外政治事件、国际战争、政府职能部门的贪污腐败等等因素造成的风险,造成企业工程无常进行。

《危险性较大的分部分项工程管理办法》(建设部87号令)[1]

住房和城乡建设部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通 知 (建质[2009]87号) 各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委,江苏省、山东省建管局,新疆生产建设兵团建设局,中央管理的建筑企业: 为进一步规范和加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生,我们组织修定了《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,现印发给你们,请遵照执行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二○○九年五月十三日 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 第一条为加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制内容,规范专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生,依据《建设工程安全生产管理条例》及相关安全生产法律法规制定本办法。 第二条本办法适用于房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称“建筑工程”)的新建、改建、扩建、装修和拆除等建筑安全生产活动及安全管理。 第三条本办法所称危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。危险性较大的分部分项工程范围见附件一。 危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案(以下简称“专项方案”),是指施工单位在编制施工组织(总)设计的基础上,针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件。 第四条建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时,应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。施工单位、监理单位应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度。 第五条施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围见附件二。 第六条建筑工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。 第七条专项方案编制应当包括以下内容: (一)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 (二)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 (三)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 (四)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 (五)施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 (六)劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 (七)计算书及相关图纸。 第八条专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。

危险性较大分部分项工程认定标准

附录C 危险性较大分部分项工程认定标准 工程名称:施工单位: 序号类别危险性较大分部分项工程需由专家进行论证审查的分部分项工程 1 基坑支 护及开 挖 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支 护、降水工程 1.开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土 方开挖、支护、降水工程。 2.开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环 境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑) 物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降 水工程。 2 模板 工程 1.各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、 爬模、飞模等。 2.水平混凝土构件模板支撑系统: (1)高度超过5米(含5米); (2)跨度超过10米(含10米); (3)施工总荷载大于10KN/m2(含 10KN/m2); (4)集中线荷载大于15KN/m。 (5)高度大于支撑水平投影宽度且相对 独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 3.承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支 撑体系。 4.市政高架桥变截面箱梁挂篮施工 5.市政高架桥移动模架箱梁施工。 1.工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模 工程。 2.混凝土模板支撑工程:支撑高度8m及以上; 搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2 及以上;集中线荷载20kN/m及以上。 3.承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂承 重支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以 上。 3 起重 吊装 1.采用非常规起重设备、方法的起重作业。 且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装 工程。 2.采用起重机械进行安装的工程。 3.起重机械设备自身的安装、拆卸。 1.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重 量在100kN及以上的起重吊装工程。 2.起重量300kN及以上的起重设备安装工程; 高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 4 脚 手 架 1.搭设高度超过24米(含24米)的落地式钢 管脚手架。 2.附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式 提升。 3.悬挑式脚手架。 4. 吊篮脚手架。 5.。自制卸料平台、移动操作平台。 6.新型及异型脚手架工程 7. 市政高架桥防撞墙施工脚手架及设施。 1.搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工 程。 2.提升高度150m及以上附着式整体和分片提 升脚手架工程。 3.架体高度20m及以上悬挑脚手架工程。

危险性较大的分部分项工程安全管理规定危险性较大的分部分项工程安全管理规定

关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知 各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委,江苏省、山东省建管局,新疆生产建设兵团建设局,中央管理的建筑企业: 为进一步规范和加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生,我们组织修定了《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,现印发给你们,请遵照执行。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技

建筑施工危险源辨识及重大危险源清单

建筑施工危险源辨识及重大危险源清单

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

危险源辨识及重大危险源清单 1

目录 一、安全管理 (6) 二、高处作业 (7) 三、临时设施 (10) 四、施工用电 (11) 五、施工防火 (13) 六、化学危险品的存储运输使用 (14) 七、检修施工作业 (15) 八、试压作业 (22) 九、基础施工 (22) 十、钢筋作业 (24) 十一、模板作业 (24) 十二、脚手架作业 (25) 十三、垂直运输 (27) 十四、混凝土作业 (29) 十五、砌筑作业 (30) 2

十六、装饰作业 (31) 十七、防水作业 (32) 十八、铆工作业 (33) 十九、管工作业 (34) 二十、钳工作业 (35) 二十一、焊工作业 (36) 二十二、起重作业 (37) 二十三、安装电工、电调工 (39) 二十四、安装仪表工、仪调工 (40) 二十五、机加工作业 (41) 二十六、保温作业 (42) 二十七、通风作业 (43) 二十八、检测试验 (44) 二十九、运输机械 (45) 三十、起重机械 (46) 三十一、工程机械 (48) 三十二、季节性施工 (50) 三十三、办公、生活区 (51) 3

危险源评价方法及评价标准 施工可能性(L)暴露频率(E)后果严重性(C)分数值事故或危险情况发生可能性分数值暴露于危险环境的频率程度分数值发生事故产生的后果 10 事故或危险情况发生可能性10 连续暴露100 大灾难,许多人死亡 6 完全可能预料 6 每天工作时间暴露40 灾难,数人死亡 3 相当可能 3 每一次或偶然地暴露15 非常严重,一人死亡 1 可能性小,完全意外 2 每月一次暴露7 严重致残 0.5 很不可能,可以设想 1 每年几次暴露 3 一般伤害 0.20 极不可能0.5 非常罕见暴露 1 轻微伤害 0.1 实际上不可等 危险等级划分(D) 分数值(D)危险程度危险等级风险评价 >320 极其危险,不能继续作业Ⅰ 不可接受的风险160~320高度危险,要立即整改Ⅱ 70~160显著危险,需要整改Ⅲ 20~70 一般危险,需要注意Ⅳ 可接受的风险 <20 稍有危险,可以接受Ⅴ 4

危险性较大分部分项工程范围

危险性较大分部分项工程范围 一、土石方开挖工程 不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖工程。 二、滑坡处理及边坡防护工程 (一)滑坡体处治工程。 (二)高度超过6米(含6米)的边坡处理工程。 (三)高度超过3米(含3米)的支挡工程。 (四)大型或复杂的边坡防护工程(预应力锚索、抗滑桩等)。 三、基坑开挖、支护、降水工程 (一)人工挖孔桩工程、岩溶段桩基工程。 (二)开挖深度超过3米(含3米)的基坑(槽)的 土方开挖工程。 (三)地质条件不良或周围环境及地下光缆、管线复 杂的基础开挖工程。 (四)水深超过5米(含5米)的桩基础、挡墙基础、 地下连续墙、沉井基础、深水基础及围堰工程。 (五)地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程。 四、模板工程及支撑体系 (一)高度超过5米的水平混凝土构件模板支撑工程。 (二)跨度超过10米的水平混凝土构件模板支撑工程。 (三)施工总荷载大于10kN/m2水平混凝土构件模板支撑工程。

(四)集中线荷载大于15KN/m水平混凝土构件模板支撑工程。 (五)工具式模板工程(滑模、爬模、大型模板等)。 (六)特殊结构模板工程。 (七)用于钢结构安装的满堂模板支撑工程。 五、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 100kN及以上的起重吊装工程。 (二)采用起重机械进行安装的工程(塔吊、大型门吊、 架桥机等)。 (三)起重机械设备自身的安装、拆卸工程。 (四)特殊环境下的吊装工程。 (五)打桩机械、钻孔机械等大型机械装拆工程。 (六)沥青混凝土、水泥混凝土拌和设备装拆工程。 六、水上及水下工程 (一)外海作业工程。 (二)码头、水工结构物、边通航边施工航道作业工程。 (三)内河深水超过2米作业工程。 (四)内河打桩船作业、施工船作业、水上平台作业工 程。 (五)水下混凝土浇筑工程。 (六)水下打捞、拆除、焊接、设置设施等工程。 七、架设、拆除与爆破工程

危险性较大的分部分项工程清单 - 建办质(2018)31号

危险性较大的分部分项工程清单工程名称结构层次 施工单位项目经理 危险性较大的分部分项工程范围是否 涉及 *是否涉及超 过一定规模 的危大工程 一、基坑工程①开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程□□ ②开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程□□ 二、模板工程及 支撑体系①各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程□□ ②混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷 载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载 (设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的 混凝土模板支撑工程 □□③承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系□□ 三、起重吊装及安装拆卸工程①采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程□□ ②采用起重机械进行安装的工程□□ ③起重机械安装和拆卸工程□□ 四、脚手架工程①搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)□□ ②附着式升降脚手架工程□□ ③悬挑式脚手架工程□□ ④高处作业吊篮□□ ⑤卸料平台、操作平台工程□□ ⑥异型脚手架工程□□ 五、拆除工程可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程□□ 六、暗挖工程采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程□□ 七、其它①建筑幕墙安装工程□□ ②钢结构、网架和索膜结构安装工程□□ ③人工挖孔桩工程□□ ④水下作业工程□□ ⑤装配式建筑混凝土预制构件安装工程□□ 八、采用新技术、新 工艺、新材料、新设 备可能影响工程施 工安全,尚无国家、 行业及地方技术标 准的分部分项工程 □□

危险性较大的分部分项工程分类

中华人民共和国住房和城乡建设部 建质〔2009〕87号 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 危险性较大的分部分项工程范围 一、基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载 700Kg以上。 三、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。