笔者从事工厂和民用建筑给排水工程设计十多年,完成的设计项目达一百多项,项目客户包括欧美、日本、韩国、台资、国内等企业及研究所,绝大部分为工厂项目,少数有高层民用建筑。不同国籍客户会有不同的设计要求、不同的喜爱偏好、不同的工程习惯,不同行业客户又有不同的行业特点与要求,民用建筑又有不同于工厂建筑的要求与特点,每参与一个项目就是一次学习与增长见识的机会,每完成一个项目都会有不同的体会和提高。以下是笔者对十多年给排水设计工作的体会与总结,希望能与业中同仁一起交流探讨、共同提高,其中有的观点不一定成熟,甚至可能是不正确的,欢迎多予批评指正。

(一)室内消火栓保护半径的数值是可变的

室内消火栓保护半径的确定,是室内消火栓系统设计最基本最常用的技术和工作程序。大家都知道,消火栓保护半径计算公式为:R=L d+ L s

L d——水带敷设长度(m),配用25m水带时,L d=25×0.8=20m

L s——水枪充实水柱在平面上的投影长度(m)

L s=cos.S k=cos.(H1-H2)/sin=ctg.(H1-H2)

S k——水枪充实水柱长度(m)

——水枪上倾角

H1——室内最高着火点离地面高度(m)

H2——水枪喷嘴离地面高度(m),一般取1m

因绝大多数情况下,消火栓流量需满足≥5L/s,对应19mm直流水枪的充实水柱为11.4m,水枪上倾角45°时其充实水柱垂直投影长度为8.06m,可满足≤9.0m层高建筑的灭火要求,这种情况下,最大L s=[S2k-(H1-H2)2]1/2=[11.42-(H1-1)2]1/2。当建筑层高大于9.0m时,出于尽量降低水枪处操作压力的考虑,一般水枪上倾角采用45

°到60°,层高超过13.0m的厂房水枪上倾角最好采用60°,这时L s=ctg.(H 1-H2)。

室内消火栓保护半径参考值

水枪上倾角45°50°60°

建筑层高H

1充实水柱S k

(m)

最大保护

半径R(m)

S k值

(m)

保护半

径R(m)

S k值

(m)

保护半

径R(m)

S k值

(m)

保护半

径R(m)

4.0m11.4030.99//////

5.0m11.4030.67//////

6.0m11.4030.24//////

7.0m11.4029.69//////

8.0m11.4029.00//////

9.0m11.4028.12//////

10.0m//12.7329.0011.7527.5511.4025.70

11.0m//14.1430.0013.0528.3911.5425.77

12.0m//15.5531.0014.3629.2312.7026.35

13.0m//16.9732.0015.6630.0613.8526.92

14.0m////16.9730.9015.0127.50

15.0m//////16.1628.08

水枪充实水柱长度、压力、流量对应数据

19mm直流水枪的充实水柱长度、压力、流量对应数据

充实水柱S k

(m)

11.412.012.513.013.514.015.015.516.017.0水枪喷嘴处

压力(m)

15.717.018.520.522.524.527.029.532.533.5流量(L/s) 5.0 5.2 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5 6.87.17.5从上表中可见,太大的充实水柱长度是不可取的,充实水柱长度17m时,水枪喷嘴压力高达33.5m,消防队员操作时已比较困难,所以层高超过12.0m厂房,水枪上倾角宜采用60°,这样可降低要求的充实水柱长度,减小消防队员操作难度。

(二)冷却塔系统设计中应注意的一些问题

1 .不设集水池的多台冷却塔并联使用时,各塔集水盘应设连通管。虽然规范有相应规定,但由于设计理念惯性与惰性的原因,未设连通管的设计项目仍时有出现。设置连通管的好处是,可以平衡由冷却塔出水管水头损失差异引起的各塔集水盘液位差,有利于整个管路系统的水力平衡。

2. 容量大小不同(同一规格模块的除外)的冷却塔尽量避免并联使用,不可避免要并联设置时,应注意各塔集水盘上口标高必须相同,否则高的集水盘会不停地补水,而低的集水盘会从集水盘上口不断溢流,造成水资源浪费,增加业主运行费用。大多数冷却塔厂商样本上不会提供集水盘高度数据,需要设计人向厂商咨询了解。

3. 冷却塔循环泵多台(3台以上)并联设置,且低负荷时可能两台甚至一台运行时,泵的扬程计算应力求准确,富余水头取0.5m~1.0m即可。因为多泵并联设置减泵运行时,管路的水头损失减小,单泵的工况点会偏移(流量增大、扬程降低),水泵轴功率变大,严重时甚至会过载造成电机烧毁。解决的办法,首先要管路压损计算准确,尽量使泵的工况点偏移量最小;其次,管路最好设计为水泵与冷冻机一一对应,在冷冻机冷却水出口设置动态定流量阀,这样就可以保证水泵的流量在各种工作情况下均保持稳定;第三,若考虑经济性不设置动态定流量阀,多泵并联设置减泵运行时,应关小水泵出口阀开度,对应指标是相应电气控制柜电流值不高于额定电流,水泵出口指示流量不大于设计工况点流量(水泵出口装流量计时)。

4. 冷却塔系统作为生产设备冷却水系统,如生产设备台数很多且可能分期设置或低负荷运行时,应设与生产设备并联设置的旁通阀管路系统(手动或自动),旁通系统可设在供、回水总管之间,也可设在系统的末端,这样系统在使用时适应性较好。

5. 冷却塔系统设集水池时应注意两个问题,一是补水应补充至集水池而不是习惯的冷却塔集水盘,二是注意冷却塔出水管管径选择时,应满足出水管管路总水损加流出水头之和小于集水盘液位至管路末端的高差,一般情况出水管口径应比厂商样本中口径大一号,必要时设计中可要求厂商按设计要求口径提供产品。关于第二点,笔者有切身经历,某个项目冷却水系统设集水池,冷却塔设在集水池上,出水管直接引入集水池,系统启动运行后冷却塔集水盘上口四周不停溢水而集水池中浮球阀在不停补水,经分析发现原因就是冷却塔出水管口径偏小,造成集水盘出水量小于进水量而引起溢水,而集水池是出水量大于进水量造成不停补水,后将该冷却塔出水管改大后系统即正常运行。

(三)地漏选用及设置

十多年的工程实际经验,虽然设计师在设计图纸中一再强调地漏要采用有效水封高度≥50mm的高水封地漏,但市场上极少能采购到符合要求的高水封防臭地漏,况且这类带水封地漏水流通道狭窄、弯曲、容易堵塞,因此笔者建议卫生间地漏采用无水封直通地漏,其下设存水弯并要求有效水封高度≥50mm(对存水弯比较容易做到)。

现在人们对美观的要求越来越高以及方便施工时地砖切割,建议卫生间选用不锈钢方形地漏,因为笔者发现发达国家和地区(欧美、日本、韩国、台湾等)的设计图纸中卫生间地漏几乎全都采用不锈钢材质,并大多采用方形。

根据十多年的工程经验,卫生间小便器处地面是否要设地漏与使用频率有关。对于一般工厂和办公楼,卫生间小便器处地面不宜设地漏,原因是此处地面溅水很少,如设地漏则不容易形成水封,造成有害异味气体窜入室内,污染了室内环境。而对于公共建筑如医院、商场、加油站等小便器使用频率高的场所,则应该设置地漏以排除地面溅水和方便地面冲洗。

(四)屋面雨水系统设计

1.屋面雨水排放系统设计中重现期选择和溢流设施

建筑给水排水设计规范规定,建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口等溢流设施,同时规定了屋面雨水排水系统与溢流设施总排水能力,一般建筑不小于10年重现期的雨水量,重要公共建筑、高层建筑不应小于50年重现期的雨水量。实际工程设计中,考虑到溢流口设置与建筑立面整体效果难以统一协调,在经济性允许的条件下,给排水专业可以直接将屋面雨水排水系统的能力提高至雨水重现期10年或以上,而不设置溢流设施,这样既达到了规范的要求,又免除了与建筑专业的协作。(注:因雨水排水系统造价一般在整个项目投资中所占份额很小,所以提高雨水排水系统的能力对整个工程造价增加的影响极小。)

2.钢结构厂房屋面雨水排放系统设计应注意的一些问题

钢结构厂房的屋面与其天沟在连接处设有搭接缝,故当天沟中水位高度超过搭接缝时,不可避免地雨水就会从搭接缝处翻入室内造成漏雨损失。还有钢结构厂房屋面天沟深度经常受屋面檩条高度的限制而不可能设计得很深,高度一般在200mm左右,而有效深度仅150mm左右。另外钢结构厂房屋面坡度较混凝土屋面大(常见为5%),屋面急流而下的雨水在天沟处产生冲击涌流,极易造成天沟翻水进入室内。基于以上的原因,钢结构厂房屋面雨水系统设计时应慎重考虑,准确计算。首先建议设计取较大的暴雨强度重现期,有溢流设施时重现期不小于10a,不设溢流设施时重现期至少取20a,要求高的外资项目重现期可取50a,最近有个项目业主的保险商甚至要求重现期采用100a。其次,雨水斗具有整流作用,可以避免水流形成过大旋涡,可以稳定斗前水位,减少进水搀气并能拦截树叶等杂物。而实际工程中往往很多承包商直接在钢天沟板上开孔,并在天沟下焊接钢短管与雨水立管相连接。这种做法大大降低了雨水系统的排水能力,树叶等杂物极易进入雨水管造成系统堵塞。因此设计文件中必须明确雨水斗的制作、安装、设置要求,选用国标时应注明选用的国标图集号和具体型号(钢天沟雨水斗与混凝土天沟雨水斗的制造安装均不同),并且在项目设计交底时提请承包商注意。

3.压力流(虹吸式)屋面雨水排放系统的应用

压力流(虹吸式)屋面雨水排放系统在国外已有几十年使用历史,其工作原理是利用雨水斗与排出管之间的几何高差,当降雨强度达到设计值时,管道内呈满流状态,雨水从水平管流入立管跌落时管道内形成负压产生虹吸作用,可以快速排出雨水。

压力流雨水排放系统的核心组件是压力流雨水斗,核心技术是压力流雨水斗的水力模型,但并不是采用了压力流雨水斗就可实现压力流排水,它是一套完整的系统,每一个组件都必须经专业设计计算软件计算确定,才能使系统在设计工况下形成单相满管流,迅速排除屋面雨水。当现场需局部修改管路系统时,还得用计算软件重新校核新管路,必要时需要修改一些管件的尺寸。压力流雨水排放系统应用于大型或造型复杂的屋面时比重力流系统有更多优越性,相同设计要求条件下,设计出的系统会更简单方便,能够更好地满足建筑造型要求。但压力流雨水排放系统的造价是传统重力流雨水系统的1.5~2.5倍,且缺少相关的设计规范和资料,设计计算需由专业供应商的专用软件完成,再加上习惯因素的影响,该系统在国内的应用还不是很多。目前这

种系统的应用呈上升趋势,相信随着经济的发展,建筑使用要求的不断提高,压力流屋面雨水排放系统的应用会越来越多。

4.雨水斗与雨水立管应密闭连接

工程实际中还经常发现,由于雨水斗多为钢制或铸铁材质,而雨水立管比较普遍采用UPVC雨水管,承包商就用室外用UPVC雨水方斗作为钢制雨水斗与UPVC雨水立管的过渡连接件,但雨水斗与连接方斗不是密闭连接,较大暴雨时此处极易泛水造成室内水渍损失,笔者有几次现场处理漏雨事故均是由此原因引发的,因此提醒同行工程师注意。解决的办法,一是设计文件中明确雨水斗与雨水立管应密闭连接并注明选用节点的国标图集号,并且在项目设计交底时提请承包商注意,二是雨水立管选用镀锌钢管,以方便雨水立管与雨水斗以焊接或螺纹连接方式直接密闭连接。

【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】

感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!

给排水专业工作总结

给排水专业工作总结 给排水工程师技术工作总结 本人自一九八五年至今一直从事给排水专业的技术管理和工程施工等工作,非常热爱本专业工作。特别是在一九九七年以后,随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,现将近几年来从事的主要技术工作总结如下: 一、专业理论知识 近几年自己坚实的学习专业理论基础和专业知识,对新理论、新技术等科技发展速度同时,在工程质量管理中,系统地学习ISO9000系列标准体系,对国内外给排水专业工程管理发展动态进一步的学习和研究,充分运用专业理论在给排水工艺的发展趋势及供水系统设备节能技术应用中起到了一定的经济效果。在一九九七年十月本人参加全国给排水协会主办的给水水质深度处理研究会第三届学术交流会,对饮用水质深度处理技术理论进行了探讨和研究。一九九八年国家计委和建设部主办的《给排水管道工程施工及验收规范》培训班脱产学习,对熟悉本专业或相关专业技术规范、规程、法规、条例及相关专业的国际标准都有不同程度提高。在坚持专业理论学习和技术知识的掌握不断提高。在一九九九年秋参加讨论“黑龙江省估价表”(市政工程部分)编制方案讨论工作,对我省市政工程定额编制和完善起到了一定作

用,特别是对给排水管道施工分类进行明确,施工界限清楚。在二○○一年参加了“继续教育培训证书”的五个月理论基础学习。在以后工作还要努力学习专业理论知识,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 二、工作经历和能力 一九九七年三月份起,负责哈尔滨市重点工程项目之一的哈尔滨经济技术开发区供水量8万吨/日的供水加压站工程。其中:水库工艺、泵站工艺、加氯间工艺、厂区给排水及热力管道工程施工现场技术、质量的管理工作,完善了各项工程内业,报建手续等资料。独立完成各项工程决算的审核工作,并协调该项目相关专业决算的汇总工作,把工程投资额度控制在8400万元的市政府计划指标内,在市政府投资缺少3300万元的情况下,组织各施工单位完成了供水加压站全部建设工程任务,现已达到设计供水8万吨/日的能力,并通过了有关部门进行的工程预验收和试运行阶段。 一九九七年八月在有关部门配合下对集团公司新阳路办公用房改为职工住宅工程,本人承担全部土建、室内外给排水及采暖工程。从方案讨论到技术论证及施工技术管理工作,都起到了关键作用。特别是在间墙上,采用了新技术、新材料,减少建筑材料自重荷载,满足了设计要求,使这项改造工程节省资金30万元,受到主管领导的好评。

建筑给排水设计工作总结

建筑给排水设计工作总结 篇一:给排水工程个人总结 本人于XXX年进入XXXXXXXXX公司工作,从事XXX;XXX 年XX月获得助理工程师职称,至今我从事XXX工作已经X 年了,在这X年中,我脚踏实地,认真工作,努力学习,在不断的实践中自身各方面的水平都得到了很大的提高。 一、岗位职责 在这X年的建筑工程中我逐步体会到,建筑工作中应该肩负着巨大的责任感,因为自己的成果不仅要对自己负责,要对单位负责,要对业主负责,更要对社会负责,一旦建成要影响几十年,对这个社会的影响是巨大的。所以我在认真做好本职工作的同时,努力学习各种新规范、新技术,不断提升个人的技术水平和专业修养,遇到问题主动查阅相关规范、资料,并向老同志请教,在实际工程服务中,积极与业主沟通,与相关政府主管部门协调,主动为施工单位提供技术支持,尽心尽职做好工程后期的服务,也因此受到了社会各方的好评。 二、专业技术能力 在技术工作中严谨踏实,积极进取,通过自学、培训、和各专业人员交流沟通等途径不断提高专业技术能力,在工作中积极接受新技术、新材料、新思维、新方法,熟练掌握

各种办公软件,把自己所学到的知识体现到实际工程中去,能理论联系实际,正确处理业主经济要求与建筑原则的关系。期间我也参加了许多培训,比如于XX年X月在XX市XX饭店由XX市建设局组织的“XXXXXX”、于单位三楼大会议室举办的“XXXXXX”的培训等等。在这XXX年中,我深刻体会到对于我们年轻一代来说,建筑这行业的技术追求是永无止境的,尽管在这期间我也走了很多弯路、经历了很多困惑,但是在自身的努力和同事的帮助下,我一步一步走过来,方案设计能力逐步提高,技术上逐渐成熟;能单独与业主沟通协调、与 政府主管部门沟通、处理现场施工问题,真正体现了一名工程师的水准。在自己不断进步的同时也不忘主动帮助年轻同志,使他们更快地掌握各项技术,快速成长起来。 三、具体工作 我所从事的工作主要是负责对给排水施工技术与措施的施工阶段前期准备,中期施工,后期检查。 (一)施工准备阶段给排水施工技术与措施 1、科学的进行给排水工程施工图纸的设计审核 在建筑工程中,图纸设计是工程开始的第一步,建筑给排水管道的图纸设计要求是相对较高的,这就要求施工单位要从实际出发,具体的考虑施工区域的施工条件,尤其是

给排水设计工作总结

给排水设计工作总结 给排水设计工作总结 本人于X年X月毕业于XX给水排水工程专业,从事给排水专业的技术管理工作X年,非常热爱本专业工作。现将近几年来从事的主要技术工作总结如下: 一、政治思想与工作态度 积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规;认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能完成项目部安排的任务。 二、工作态度和职业道路 从参加工作以来,我就喜欢上给排水这个行业,对工作勤勤恳恳、任劳任怨,有始有终。对于再苦再累的项目,我都坚持圆满完成,并做出成效,从不计较个人得失。经常加班加点,在保证工程质量的前提下抢工期,不管在寒风中、烈日下,我都坚守在岗位上,指挥着一个个给排水工程顺利地完成,看着一幢幢高楼大厦中的给排水工程竣工完成,我心中感到无比地自豪和光荣,自己曾经付出的无数艰辛和汗水,得到了社会的好评,我内心也就无怨无悔,心满意足了。 三、学识水平、专业能力 本人现任职于X公司,负责给排水工程技术及现场管理工作。在工作中,我不断地学习文化知识和专业知识,努力提

高自己的学识水平和专业能力。通过努力学习,我已经取得了二级建造师机电工程专业的资格考试,正在准备注册给排水工程师的资格考试。对于给排水行业的新规范、新标准,每一次一出台,我必购买并认真学习和研究,掌握新规范、新标准,把规范、标准应用于工程建设的实际中,不断地总结经验和教训。每一个工程在施工过程中,针对技术管理、现场管理方面的各个细节,我都认真作好工程记录,并整理成册,经常分析和研究记录,总结自己通过工程管理的实践,获得了哪些宝贵的经验,自己在工程建设中还存在哪些问题,哪些方面值得提高,哪些方面值得继续发扬。 具体的岗位职责如下: 1、负责现场给排水工程的质量、进度控制和管理; 2、审核给排水工程招标文件的技术部分; 3、参与给排水专业施工图图纸审核及投资控制优化; 4、参与解决给排水专业施工中出现的重大技术问题,并实施质量监督; 5、做好本专业有关技术资料的整理工作; 6、参与给排水工程设备的招标。 给排水设计工作总结 本人于XXX年进入XXXXXXXXX公司工作,从事XXX;XXX 年XX月获得助理工程师职称,至今我从事XXX工作已经X 年了,在这X年中,我脚踏实地,认真工作,努力学习,在

给排水专业工作总结

给排水专业工作总结给排水工程师技术工作总结本人自一九八五年至今一直从事给排水专业的技术管理和工程施工等工作,非常热爱本专业工作。特别是在一九九七年以后,随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,现将近几年来从事的主要技术工作总结如下: 一、专业理论知识近几年自己坚实的学习专业理论基础和专业知识,对新理论、新技术等科技发展速度同时,在工程质量管理中,系统地学习ISO9000 系列标准体系,对国内外给排水专业工程管理发展动态进一步的学习和研究,充分运用专业理论在给排水工艺的发展趋势及供水系统设备节能技术应用中起到了一定的经济效果。在一九九九年秋参加讨论“黑龙江省估价表” (市政工程部分)编制方案讨论工作,对我省市政工程定额编制和完善起到了一定作用,特别是对给排水管道施工分类进行明确,施工界限清楚。在二OO—年参加了“继续教育培训证书”的五个月理论基础学习。在以后工作还要努力学习专业理论知识,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 二、工作经历和能力一九九七年三月份起,负责哈尔滨市重点工程项目之一的哈尔滨经济技术开发区供水量8 万吨/日的供水加压站工程。其中:水库工艺、泵站工艺、加氯间工艺、厂区给排水及热力管道工程施工现场技术、质量的管理工作,完善了各项工程内业,报建手续等资料。独立完成各项工程决算的审核工作,并协调该项目相关专业决算的汇总工作,把工程投资额度控制在8400 万元的市政府计划指标内,在市政府投资缺少3300 万元的情况下,组织各施工单位完成了供水加压站全部建设工程任务,现已达到设计供水8 万吨/日的能力,并通过了有关部门进行的工程预验收和试运行阶段。 一九九七年八月在有关部门配合下对集团公司新阳路办公用房改为职工住宅工程,本人承担全部土建、室内外给排水及采暖工程。从方案讨论到技术论证及施工技术管理工作,都起到了关键作用。特别是在间墙上,采用了新技术、新材料,减少建筑材料自重荷载,满足了设计要求,使这项改造工程节省资金30 万元,受到主管领导的好评。 一九九七年十月我集团公司承建黑龙江省延寿县自来水公司净水厂和给水管道DN500 全长20 公里工程的现场技术负责工作,在短短的二个月时间全部竣工,并在年底达到送水2 万吨/日的能力,解决了延寿县吃水难的问题,为集团公司圆满地完成了各项施工任务。 一九九八年四月为配合哈尔滨市路桥改造重点工程,组织各施工单位在时间紧、任务重、保质量、资金紧的情况下,完成了DN200~DN900 的给水管线1500 米施工任务,提前工期十

给水排水中级职称个人专业技术工作总结

专业技术工作总结 本人xxx,男,现年xx岁,xxxx年xx月毕业于xxxxx大学,自毕业以来一直从事给排水专业的技术管理和工程施工等工作,并不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,经过多年的实际工作学习,我不仅加深了对原有书本知识的理解,对给排水工程技术及工程管理理论,也有了较深的理解。工作以来在项目部以及公司领导的精心培养和教导下,通过自身的不断努力,无论是思想上,学习上还是工作上,都有一定的进步。现将总结如下: 思想上,我坚持认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,认真学习“科学发展观”,坚持实事求是,不断提高自己的政治思想觉悟与水平,不断的探索和追求。树立正确的人生观、价值观,服务社会。 工作中,在完成领导交给的各项任务时,能够尽职、尽责、兢兢业业的完成自己所承担的任务,能够认真分析现场、内部管理各项工作中存在的问题,为上一级领导决策提供依据,同时能够拾遗补缺的协助做好各项质量、进度方面的工作,尽心尽力的完成项目管理工作。对现场的变更能及时处理;对一个完工项目,独立完成资料归档;能独立完成项目分部、分项、单位工程验收,编写监理报告;及时处理所监理项目现场发生的各项协调事务。工作中更是廉洁自律,从不吃拿卡要、循私舞弊、贪赃枉法,对单位职工更是以身作责,要求职工做到的,我自己首先做到。在各种经费开支上,也是注重节俭,从不铺张浪费。工作上不论在哪个工作岗位或兼任多个工作职务,都干一

样爱一样,务实工作,努力钻研学习业务知识,不断总结管理工作经验,学习先进的管理方法,不断提高自己的业务能力和管理水平,使自己能够胜任各个岗位、各个职务的要求。为适应时代的发展,更新知识,利用业余时间参加了各种形式的学习,使自己在管理水平和业务能力上不断成熟,不断提高。 本人在职期间主要组织了给排水及消防工程的安装隐蔽工程、检验批、分项工程的验收工作,参与了消防系统、空调系统的调试,配合总监组织的建筑给排水及采暖工程、消防工程及通风与空调工程分部验收工作,并参加主持竣工验收。 对于给排水行业的新规范、新标准,每一次一出台,我必购买并认真学习和研究,掌握新规范、新标准,把规范、标准应用于工程建设的实际中,不断地总结经验和教训。每一个工程在施工过程中,针对技术管理、现场管理方面的各个细节,我都认真做好工程记录,并整理成册,经常分析和研究记录,总结自己通过工程管理的实践,获得了哪些宝贵的经验,自己在工程建设中还存在哪些问题,哪些方面值得提高,哪些方面值得继续发扬。 具体的岗位职责如下: 1、负责现场给排水工程的质量、进度控制和管理; 2、审核给排水工程招标文件的技术部分; 3、参与给排水专业施工图图纸审核及投资控制优化; 4、参与解决给排水专业施工中出现的重大技术问题,并实施质量监督;

给排水专业技术工作总结

给排水专业技术工作总结(精选多篇) 给排水技术工作总结 本人于二〇一四年至二〇一四年在东北林业大学土木工程学院建筑环境与设备工程专业学习。毕业后一直在嘉荫县公用事业管理站从事给排水工程的技术管理和工程施工1年有余,非常热爱本专业。随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作。现将近几年在校学习期间和工作中从事本专业的技术总结如下: 一、政治思想与工作态度 积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规,认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队

合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能够较好的完成单位安排的任务。 二、专业理论知识 在校期间,我系统地学习了建筑给排水、供热、通风,空调及电气等专业理论知识,顺利完成了学校为提高我们专业技能水平而设置的实践教学内容,并利用课余时间大量阅读相关的书籍,积极参加各项实习内容,均获得了较好的成绩。在工作期间,始终坚持学习专业理论基础和专业知识,在工程质量管理中,对国内给排水工程发展动态进一步的学习和研究,在以后的工作中还要更加刻苦的努力的学习,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 三、工作经历和能力 二〇一四年8月参加工作,在嘉荫县公用事业管理局给排水供热管理处任职,在工作期间主要负责楼房外网排水工程,参与组织实施了法院新建楼房的

外网工程、嘉荫县第二中学新建楼房的外网排水工程、嘉荫县第三中学新建楼房的外网排水工程、嘉荫县边检新建楼房的外网排水工程、嘉荫县医院新建楼房的外网排水工程,以上工程共铺设管线2014多米,新建检查井60余座。是施工过程中主要负责技术、质量和施工进度。2014年5月开始,结合繁荣街和新城街道路改造和县城内存水地点新建排水设施雨水口126处和新建公厕的外网排水工程,共铺设管线300米。在施工过程中认真负责,任劳任怨。在保证质量的前提下,按时完成领导安排的各项工作任务。自己在各方面能力都有提高和进步,这就是近几年来所做的专业技术工作的小结。今后,我要不断地学习各方面专业知识,继续开展给排水领域中的课题研究与探讨,决心在今后工作中为公共事业作出更大的贡献。 甘坑环保技术研究基地科研实验楼 给排水施工总结 1、本工程为单栋建筑,总建筑面积,

给排水工程技术总结

给排水工程技术总结 本页是精品最新发布的《给排水工程技术总结》的详细文章,篇一:给排水工程工作技术总结 给排水工程师技术工作总结 本人于20XX年7月毕业于南华大学给水排水工程专业,从事给排水专业的技术管理和工程施工、监理等工作6年,非常热爱本专业工作。随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,现将近几年来从事的主要技术工作总结如下: 一、政治思想与工作态度 积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规;认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能完成项目部安排的任务。 二、专业理论知识 近几年在实际工作中坚持学习专业理论基础和专业知识,对新理论、新技术等科技发展速度同时,在工程质量管理中,系统地学习ISO9000系列标准体系,对国内给排水专业工程管理发展动态进一步的学习和研究。特别是建筑消防给水越来越为给水排水技术人员所重视,本人参加了20XX年广东省公安消防局主办的“消防专项设计”学习培训,并每年参加脱产继续教育学习超过

72学时,对熟悉本专业或相关专业技术规范、规程、法规、条例都有不同程度提高。思想汇报专题在以后工作还要努力学习,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 三、工作经历和能力 20XX年7月-20XX年12月,在东莞市翔安消防安装有限公司工作,工作期间先后从事预算、施工管理等工作,负责东莞虎门创丰大厦给排水及消防工程工程量的计算,参与标书的编制及投标过程,配合公司成功中标创丰大厦消防工程;负责东莞长安陶然豪园住宅小区消防工程施工图预算,为公司施工的开展及施工成本的控制做好前期准备。20XX年公司组织参加广东省消防施工人员培训,并取得施工员证,应公司要求负责东莞易讯大厦工程项目管理,本工程属于一综合楼,住宅部分16层,办公楼部分15层,总建筑高度70米;消防工程包括:消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统及自动报警系统,由于土建工程已经封顶,业主要求工期比较短,针对此情况及时调整了施工方案,按照不同系统分多个班组同时施工,大大缩短工期,并为公司节省了费用,独立主持了消防综合调试,配合业主顺利通过消防验收工作。20XX年本人承担了阳光海岸住宅小区消防工程项目管理工作,总建筑面积150000平方米,建筑高度74米,商业中心屋顶消防专用水箱容积为18立方,满足初期火灾消防用水。在项目期间,由于商业中心精装修与安装工程同时进

给排水个人工作总结.doc

给排水个人工作总结 给排水个人工作总结 时间转眼即逝,从3月份进入公司到现在快9个月了。从刚入职时对公司的制度、管理流程及本职工作的不熟悉到现在对于公司给排水(从公司制度,给排水基础知识,给排水各流程,给排水设备等)工作过程中各方面问题的处理和应用都有了明显的进步,有了一定的判断和分析能力,以下是我对于这段时间的工作情况进行的总结。一、基础知识学习阶段文字理论学习、工艺路线图纸和设备原理学习:从生活水、消防水、循环水、除氧器、水净化处理最后到雨水收集等。 1、文字理论主要学习于给排水相关的基础术语,掌握最基本的基础的理论,液位,压力,流量等单位、定义相关数字所表达的意义,反映出的问题发生这些问题如何去调整。如浓缩倍数的定义:蒸发而浓缩的物质含量与补充水中同一物质含量的比值,在循环冷却水中,由于蒸发而浓缩的溶解固体与补充水中溶解固体的比值。在实际测量中,我们斯尔邦循环水系统以CL离子的浓度比值测量值。根据不同的浓缩倍数来调整补水阀门的开度排污水阀门开度。通过对这些基础知识的学习,是我对后面工艺的学习更加容易理解,每个指标所代表的不同的意义。 2、工艺路线图纸学习主要以图纸为主,路线是最重要的,每天管线去往何处,里面是什么物料经过一个设备后物料发生了怎样的变化,这

些都是至关重要的,以后的工作是不能有丝毫错误,也不会给我犯错机会的。所以工艺流程才是这几个月的学习过程中最重要的。例如净水是由:生产水进水之后,经过高效沉淀池澄清去浊,需要加混凝剂、絮凝剂等,Bioss-treat进一步去除杂质等小的各种颗粒,中间水池作为反洗水进行存水,反渗透和超滤则重点出去各种离子,硬度、碱度、CL 离子等一些对用水管线的腐蚀,结垢之后对还热效果的影响,之后进入较大的产水灌供其它装置使用的。 2 通过对工艺路线流程的学习,使我掌握了我们给排水部门主要的工作是什么。了解到我们以后的原料,介质,产品。我们是如何把不合格水转化为供给工艺使用合格水。也使我明白我的工作责任重大。 3、设备原理学习,主要学习工艺过程中用到了那些设备,这些设备的结构,原理,作用。通过对这些设备的学习更好的了解这件设备在这天工艺路线中所起的作用,更加深刻的理解工艺。例如机械澄清池结构及工作原理:澄清池主要由集水槽、支撑桥、进出水管、加药管、取样管、泥渣排放管、第一反应室、第一反应室、第二反应室、导流板、泥渣搅拌浆、搅拌叶轮、搅拌机轴、刮泥机轴、刮泥机臂、顶部支撑钢结构等部件组成。机械搅拌澄清池是混合室和反应室合二为一,即原水直接进入第一反应室中,在这里由于搅拌器叶片及涡轮的搅拌提升,使进水、药剂(PAC混凝剂,PAM絮凝剂)和大量回流泥渣快速接触

给排水设计工作总结

给排水设计工作总结 篇一:给排水设计技术总结 技术总结 20XX年6月,我顺利完成了学业,从西安建筑科技大学环境学院给水排水专业毕业,7月份参加工作,到现在已经有一年的时间了,这一年经过各方面的历练,使我体会到学有所用的快感,感受到了自己的一点价值。现在我就这一年的主要的技术工作做如下总结。 一、工作态度 热爱自己的本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,工作投入,认真遵守劳动纪律,有效利用工作时间,坚守岗位,需要加班完成工作按时加班加点,保证工作能按时完成。 高度树立端正的工作态度。能够认真按照公司的规章制度进行工作,认真学习公司企业文化;爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心,积极主动认真的学习专业知识,工作态度端正,认真负责。 二、专业理论知识 学校四年的专业知识学习虽然达不到精通的程度,但还有所用,起码能起到向导的作用,每接到一个设计项目,就能够清楚从哪着手

、查阅哪些资料。给排水设计需要熟练各种规范,理解每条规范,这样才能和实际有恰当的结合。所以从接触的第一个设计开始我就在不停的理解、记忆。经过10来个项目的锻炼,对于简单的建筑给排水设计,我已经能够不依赖书本独立完成了。 三、工作经历 设计项目,无论大小,流程都是一致的。从现场勘查开始,现场勘查听起来还比较容易,但是去之前的准备工作必须严谨,到位。得 弄明白项目的具体任务是什么,勘查哪些方面。这样才能为后续工作打好铺垫。俗话说良好的开端是成功的一半,大概就是这个意思。准备工作包括翻看前辈们类似的图纸,理解透彻,查阅规范等。勘查完了就开始图纸的初步设计。对于设计者必须弄清楚自己图纸上的每条线,每个点及其对应的施工后的模样。为了达到这个目标,除了看别人的图纸,请教别人之外最直接的办法就是看实际生活中有关的东西,比如每条街道上的雨水口,市政消火栓,明敷的管道走向等。对于平时生活难以接触的东西,比如消防水鹤,污水泵等。在网上搜索图片也是很有帮助的。图纸都是按照规范设计的,不同管材的选择,不同管径的计算,管道离建筑物的距离,化粪池型号的选择,雨水口的布置等等都是有规定的,所以熟记规范是必须的。一有时间我就翻看规范。规范上没

给排水工程师-工作总结和述职报告

年度工作总结和述职 各位领导: 大家好,自今年2月21日入职以来,一直担任机电部给、排水专业工程师一职(兼任鑫都汇项目机电负责人),在到旅游公司近一年的时间,经过领导关心、同事们的帮助和自己的努力,现在已基本融入了旅游公司这个大家庭,同时对公司的组织结构,工作流程等各个方面都有了深刻的了解。回顾今年的工作历程,总结工作中的经验、教训,有利于在以后的工作中扬长避短,更好地做好工程管理工作。 一、工作职责及2011年主要工作内容: 1、图纸审核:在实际工作中,抓紧时间熟悉图纸,及有关设计说明资料,结合相关规 范、现场实际情况及工作经验对图纸进行优化变更。多次参与鑫都汇、凤凰广场、 海鲜城等项目的图纸审核,并提出相关意见与建议。其中在了解到对鑫都汇现场实 际水压只有0.2Mpa的情况下,对D区公寓供水方式进行了及时的调整,增加了无负 压供水设备,保证了供水的压力正常。另对鑫都汇地下车库消防栓管道图纸进行多 次调整修改,在不增加栓箱的情况下,满足了消防设计规范要求。 2、方案建议:针对各项目实际投资情况,对各项目机电设备、管材提出相关专业意见 及建议,例如,将鑫都汇餐饮区域废水管道全部变更为机制铸铁管道,以利于餐饮 油污对管道的影响,利于后期的清理。海鲜城餐厅卫生间污水管道由HDPE管变更为 pvc管道,在不妨碍使用的情况下,节省了投资,厨房区域由HDPE管变更为机制铸 铁管,利于后期运营的维护保养。对凤凰广场给水管材由原设计昂贵的薄壁紫铜管 变更为薄壁不锈钢管,在不降低使用寿命,档次的情况下,节省投资100万左右。 3、协助规划设计部工作:对于设计院的扩初、施工图,协助设计不进行了审核,并提 出相关建议和机房参数,例如,为东盛设计院提供洗衣房、泳池相关技术参数及图 纸资料。另鑫都汇、海鲜城楼体亮化设计方案,施工图设计进行了全程参与等。 4、设备招标技术文件编制、评标工作:作为机电部给排水工程师, 对鑫都汇无负压设备、消防水箱制作、楼体亮化,海鲜城恒压变频供水机组、蓄水 箱、楼体亮化,凤凰广场变频、恒压供水机组、锅炉、太阳能、泳池设备、容积式 换热器、消防工程、生活水箱等招标文件的编制及相关评标工作。

建筑给排水工作总结

建筑给排水工作总结 建筑给排水工作总结 本人于XXX年进入XXXXXXXXX公司工作,从事XXX;XXX 年XX月获得助理工程师职称,至今我从事XXX工作已经X 年了,在这X年中,我脚踏实地,认真工作,努力学习,在不断的实践中自身各方面的水平都得到了很大的提高。 一、岗位职责 在这X年的建筑工程中我逐步体会到,建筑工作中应该肩负着巨大的责任感,因为自己的成果不仅要对自己负责,要对单位负责,要对业主负责,更要对社会负责,一旦建成要影响几十年,对这个社会的影响是巨大的。所以我在认真做好本职工作的同时,努力学习各种新规范、新技术,不断提升个人的技术水平和专业修养,遇到问题主动查阅相关规范、资料,并向老同志请教,在实际工程服务中,积极与业主沟通,与相关政府主管部门协调,主动为施工单位提供技术支持,尽心尽职做好工程后期的服务,也因此受到了社会各方的好评。 二、专业技术能力 在技术工作中严谨踏实,积极进取,通过自学、培训、和各专业人员交流沟通等途径不断提高专业技术能力,在工作中积极接受新技术、新材料、新思维、新方法,熟练掌握各种办公软件,把自己所学到的知识体现到实际工程中去,

能理论联系实际,正确处理业主经济要求与建筑原则的关系。期间我也参加了许多培训,比如于XX年X月在XX市XX 饭店由XX市建设局组织的“XXXXXX”、于单位三楼大会议室举办的“XXXXXX”的培训等等。在这XXX年中,我深刻体会到对于我们年轻一代来说,建筑这行业的技术追求是永无止境的,尽管在这期间我也走了很多弯路、经历了很多困惑,但是在自身的努力和同事的帮助下,我一步一步走过来,方案设计能力逐步提高,技术上逐渐成熟;能单独与业主沟通协调、与政府主管部门沟通、处理现场施工问题,真正体现了一名工程师的水准。在自己不断进步的同时也不忘主动帮助年轻同志,使他们更快地掌握各项技术,快速成长起来。 三、具体工作 我所从事的工作主要是负责对给排水施工技术与措施的施工阶段前期准备,中期施工,后期检查。 (一)施工准备阶段给排水施工技术与措施 1、科学的进行给排水工程施工图纸的设计审核 在建筑工程中,图纸设计是工程开始的步,建筑给排水管道的图纸设计要求是相对较高的,这就要求施工单位要从实际出发,具体的考虑施工区域的施工条件,尤其是地理条件。其主要包括地层的勘察,地下水水位以及其他有关情况的考察,同时要根据城市规模的大小,在充分考虑给排水量的前提下,合理设计给排水管道结构及管道尺寸。做到施工

房屋建筑给排水施工员年终工作总结

( 工作总结 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 房屋建筑给排水施工员年终工 作总结 Year end work summary of building water supply and drainage construction workers

房屋建筑给排水施工员年终工作总结 本人于XXX年进入XXXXXXXXX公司工作,从事XXX;XXX年XX 月获得助理工程师职称,至今我从事XXX工作已经X年了,在这X 年中,我脚踏实地,认真工作,努力学习,在不断的实践中自身各方面的水平都得到了很大的提高。 一、岗位职责 在这X年的建筑工程中我逐步体会到,建筑工作中应该肩负着巨大的责任感,因为自己的成果不仅要对自己负责,要对单位负责,要对业主负责,更要对社会负责,一旦建成要影响几十年,对这个社会的影响是巨大的。所以我在认真做好本职工作的同时,努力学习各种新规范、新技术,不断提升个人的技术水平和专业修养,遇到问题主动查阅相关规范、资料,并向老同志请教,在实际工程服

务中,积极与业主沟通,与相关政府主管部门协调,主动为施工单位提供技术支持,尽心尽职做好工程后期的服务,也因此受到了社会各方的好评。 二、专业技术能力 在技术工作中严谨踏实,积极进取,通过自学、培训、和各专业人员交流沟通等途径不断提高专业技术能力,在工作中积极接受新技术、新材料、新思维、新方法,熟练掌握各种办公软件,把自己所学到的知识体现到实际工程中去,能理论联系实际,正确处理业主经济要求与建筑原则的关系。期间我也参加了许多培训,比如于XX年X月在XX市XX饭店由XX市建设局组织的“XXXXXX”、于单位三楼大会议室举办的“XXXXXX”的培训等等。在这XXX年中,我深刻体会到对于我们年轻一代来说,建筑这行业的技术追求是永无止境的,尽管在这期间我也走了很多弯路、经历了很多困惑,但是在自身的努力和同事的帮助下,我一步一步走过来,方案设计能力逐步提高,技术上逐渐成熟;能单独与业主沟通协调、与政府主管部门沟通、处理现场施工问题,真正体现了一名工程师的水准。在

给排水专业技术总结

给排水专业技术总结 《给排水专业技术总结》是一篇好的范文,好的范文应该跟大家分享,这里给大家转摘到百度。 篇一:给排水工程工作技术总结给排水工程师技术工作总结本人于年月毕业于南华大学给水排水工程专业,从事给排水专业的技术管理和工程施工、监理等工作年,非常热爱本专业工作。 随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,现将近几年来从事的主要技术工作总结如下:一、政治思想与工作态度积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规;认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能完成项目部安排的任务。 二、专业理论知识近几年在实际工作中坚持学习专业理论基础和专业知识,对新理论、新技术等科技发展速度同时,在工程质量管理中,系统地学习系列标准体系,对国内给排水专业工程管理发展动态进一步的学习和研究。 特别是建筑消防给水越来越为给水排水技术人员所重视,本人参加了年广东省公安消防局主办的消防专项设计学习培训,并每年参加脱产继续教育学习超过学时,对熟悉本专业或相关专业技术规范、规程、法规、条例都有不同程度提高。 在以后工作还要努力学习,范文不断提高协调各专业技术难题的

能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 三、工作经历和能力年月-年月,在东莞市翔安消防安装有限公司工作,工作期间先后从事预算、施工管理等工作,负责东莞虎门创丰大厦给排水及消防工程工程量的计算,参与标书的编制及投标过程,配合公司成功中标创丰大厦消防工程;负责东莞长安陶然豪园住宅小区消防工程施工图预算,为公司施工的开展及施工成本的控制做好前期准备。 年公司组织参加广东省消防施工人员培训,并取得施工员证,应公司要求负责东莞易讯大厦工程项目管理,本工程属于一综合楼,住宅部分层,办公楼部分层,总建筑高度米;消防工程包括:消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统及自动报警系统,由于土建工程已经封顶,业主要求工期比较短,针对此情况及时调整了施工方案,按照不同系统分多个班组同时施工,大大缩短工期,并为公司节省了费用,独立主持了消防综合调试,配合业主顺利通过消防验收工作。 年本人承担了阳光海岸住宅小区消防工程项目管理工作,总建筑面积平方米,建筑高度米,商业中心屋顶消防专用水箱容积为立方,满足初期火灾消防用水。 在项目期间,由于商业中心精装修与安装工程同时进行,交叉作业及各专业配合比较多,给业主提出了合理的建议,装修封天花时需办理会签单告知各安装单位,避免了各专业间的矛盾,百度在实际施

建筑给排水实习总结

建筑给排水实习总结 实习总结是把实习过程中做过一件事,总会有经验和教训。为便于今后的工作,须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中,并上升到理论的高度来认识。以下就是整理的建筑给排水实习总结范文,一起来看看吧! 建筑给排水实习总结 一、实习目的 1.了解建筑给排水系统及游泳池水循环系统。 2.了解污水厂水处理流程。 3.了解城市给水水厂处理流程 4.给将要走入社会的学生提供一次熟悉社会,了解社会的好机会. 5、通过实习培养学生工程形象思维能力和工程实践能力,提高学生观察能力,思考问题的能力,让学生学会了如何查资料,培养对专业课程的兴趣。 6、通过认识实习,使学生对给水排水工程有初步的认识和了解,提高学生对给水排水工程在国民经济和社会经济建设发展中的作用及地位的认识,增强感性认识,稳定专业思想。 二、实习内容 1、建筑给排水工程 7月3日早上,专业老师对实验的目的、注意事项、日程安排做了简单介绍之后,我们开始了为期一周的实习。

我们先到前湖校区建工楼实习。 建筑给排水分为建筑给水、建筑排水和建筑消防三部分 建筑给水系统的任务是按其水量、水压供应不同类型建筑物及小区内的用水,即满足生活、生产和消防的用水需要;而建筑排水系统的任务是将建筑物内的生活、生产中使用过的水收集并排放到室外的污水管道系统。 前湖校区建工楼为13层,为高层建筑。 高层建筑的供水系统与一般建筑物的供水方式不同。高层建筑物层多、楼高,为避免低层管道中静水压力过大,造成管道漏水;启闭龙头、阀门出现水锤现象,引起噪声;损坏管道、附件;低层放水流量大,水流喷溅,浪费水量和影响高层供水等弊病,高层建筑必须在垂直方向分成几个区,采用分区供水的系统。设备工程师在设计高层建筑的供水系统时,首先要确定整幢建筑物的用水量。在高层建筑内工作和生活的人数很多,用水量很大,设备使用频繁,所以对供水设备和管网都有更高的要求。由于城市给水网的供水压力不足,往往不能满足高层建筑的供水要求,而需要另行加压。所以在高层建筑的底层或地下室要设置水泵房,用水泵将水送到建筑上部的水箱。 建工楼的供水方式为分区供水,下区(1-5层)为市政给水管网直接供水,上区(6-13层)为由升压贮水设备(屋顶水箱)供水。 他共有两个水箱,楼下一个钢筋混凝土结构的,屋顶一个不锈钢的。屋顶的水箱的压力的调节是通过稳压泵来实现的。设于屋顶的

2020水电工程师年终总结

2020水电工程师年终总结 水电工程师即从事电气或给排水等相关专业的工程师,今天WTT小雅给大家找来了20xx水电工程师年终总结,希望能够帮助到大家。 20xx水电工程师年终总结篇一 20XX年6月份我应聘到XX房地产开发有限公司工作,担任水电工程师职务,被安排到XX花园负责业主方水电工程管理工作,至今工作已经一年半,到工地工作已经满一年。一年以来在公司领导支持和同事的协助下,基本圆满地完成了相应的工作任务,得到了领导的认可与好评,也学习到了很多新的知识,取得了一些成绩,但与领导的要求相比还存在一定的差距。在工作期间,本人任劳任怨,兢兢业业,不敢倦怠,以良好的职业道德和较强的责任心认真细致地进行工作。现就一年来的工作情况和水电工程管理体会做如下汇报: 自从20XX年X月X日从总公司搬到工地,当时平地一片,我面对整个楼盘X万多平方的水电工程管理工作,任务量大,工程种类多(高压电、低压电、消防、给排水、电梯、防雷、智能化、燃气、通信、数字电视等),从图纸消化、深化、配合预算到承包商考察、施工方案审查、图纸会审、现场施工管理、竣工验收等。工作中确实遇到不少困难,面对我本人并未退缩,积极解决

问题,主动请示领导,积极与设计单位及施工单位沟通,协调各种关系,以便本项目顺利开展工作,加快工程进度。 在实际工作中,本人抓紧时间熟悉图纸,及有关设计说明资料,结合相关规范、现场实际情况及工作经验对图纸进行优化。由于电力配电系统中,高压与低压图纸由两个设计单位进行设计,开关与母缆线径部分不对应;低压配电图中公共部分没有设计安装配电计量箱,不能满足供电部门要求,部分电缆使用线径过大造成浪费,部分电缆线径过小不能满足使用和规范要求,缺少发电机配电屏至发电机的连接电缆及联系线路;水施图中地下室排水管、小市政排水管与市政排水管标高存在矛盾,由于小区西南面科技路还未兴建,没有市给排水管道,须将整个小区给排水管道接入XX西路市政管道等等。经过与设计单位、施工单位、政府部门的沟通,重大问题就请示领导与土建专业联系的向土建专业同事请教,存在的问题已得到解决。在现场施工中,对于重要工程部位及容易出现问题的分部工程,要采取要长时间旁站监理,例如:地下室侧壁排水管套的安装,1-4#首层及小市政排水管道标高测定、安装、回填、分层夯实;预埋、暗装等隐蔽电气线路的安装,相关主要开关、电箱安装等都需旁站监理,以保证施工质量。经过一段时间,取得一定的成绩,但水电安装工程是建立在土建基础上的,在日后的施工中难免存在变更及修改,这也是新的一年里需认真思考解决的问题。

给排水助理工程师工作总结

给排水助理工程师工作总结 篇一:给排水工程师技术工作总结 给排水工程师技术工作总结 本人自一九八五年至今一直从事给排水专业的技术管理和工程施工等工作,非常热爱本专业工作。在一九九九年秋参加讨论“黑龙江省估价表”(市政工程部分)编制方案

讨论工作,对我省市政工程定额编制和完善起到了一定作用,特别是对给排水管道施工分类进行明确,施工界限清楚。特别是在间墙上,采用了新技术、新材料,减少建筑材料自重荷载,满足了设计要求,使这项改造

给排水专业技术工作总结

给排水专业技术工作总结 篇一:给排水工程师技术工作总结 给排水工程师技术工作总结 本人自一九八五年至今一直从事给排水专业的技术管理和工程施工等工作,非常热爱本专业工作。给排水工作总结 一、给水系统: ㈠给水设备: 1.市政供水压力达到0.3Mpa左右时,基本满足项目精品市场最不利用 水需求,优先采用市政管网直接供水,(节能、减少二次污染); 2.市政水压不满足要求时,需设置增加设备二次提升。提升设备如下: ①传统变频:成品不锈钢水箱+矢量量变频泵; ②叠压变频(无负压)设备:市政管网余压+设备提升压力=最不利点 用水压力; 3.不同增压设备优缺点: ①传统变频:优点,项目初期投资较少(约10万/套);缺点,占用 空间大(200㎡~500㎡)、土建成本高、水质二次污染; ②叠压变频(无负压)设备:优点,节能、设备占用空间小、避免水 质二次污染;缺点,初投成本高(20~60万/套); ㈡管材: ⒈室内管材: ①主干、立管,垂直或水平吊装的管道,需要一定的强度支撑,常用 管材如(A不锈钢管、B双钢复合管、C衬塑钢塑复合管、D涂塑类 钢塑复合管),A造价高,但外露美观;B造价高,不适合明装;C 因生产工艺与安装原因,市面此类管材质量参差不齐,存在漏水现 象;D造价较低、质量无保证、漏水事故较多; ②支管常用管材如(A薄壁不锈钢管、B PP-R/PE塑料管),A造价高, 外露美观;B因生产工艺简单,市场60%以上工程为贴牌产品或称 为A/B管; ⒉室外管道:A、球墨铸铁管(主要用于市政),造价低,脆性强易断 裂;B、PE(食品级)塑料管(主要用于单/多层建筑),减少防腐措施,但市场上此类管质量参差不齐;C、HDPE钢丝网骨架管(主要用于高层建筑和消防工程室外埋地管);D、钢管,造价低,但必须做防腐处理(隐蔽工程,易漏此工序),不耐久。 二、排水系统: ㈠污水处理构筑物: