(六)施工缝

1)施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定:

(1)柱:宜留置在基础、楼板、梁的顶面,梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面;

(2)与板连成整体的大截面梁(高超过1m),留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部;

(3)单向板:留置在平行于板的短边的任何位置;

(4)有主次梁的楼板,施工缝应留置在次梁跨中l/3范围内;

(5)墙:留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处;

(6)双向受力板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层刚架及其他结构复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。

2)在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2

(七)后浇带的设置和处理

后浇带通常根据设计要求留设,并保留一段时间(若设计无要求,则至少保留28d)后再浇筑,将结构连成整体。

填充后浇带,可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少15d的湿润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。

(八)混凝土的养护

自然养护又分为:覆盖浇水养护、薄膜布养护、养生液养护。

混凝土采用覆盖浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于14d。

混凝土强度在1.2N/mm2以前不能踩踏和安装模板。

(九)冬期施工

(1)冬期施工混凝土搅拌时间应比常温搅拌时间延长30?60s。混凝土拌合物的出机温度不宜低于10°C,入模温度不应低于5°C;

(2)混凝土分层浇筑时,分层厚度不应小于400mm。在被上一层混凝土覆盖前,已浇筑层的温度应满足热工计算要求,且不得低于2°C。

(3)冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定。

1 )当采用蓄热法、暖棚法、加热法施工时,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配制的混凝土,不应低于设计混凝土强度等级值的3 0 % ;采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥配制的混凝土时,不应低于设计混凝土强度等级值的40%;

2) 当室外最低气温不低于-15°C时,采用综合蓄热法、负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应低于4.0M P a ; 当室外最低气温不低于-30°C时,采用负温养护法施工的

混凝土受冻临界强度不应低于5. 0MPa;

3 )强度等级等于或高于C 5 0的混凝土,不宜低于设计混凝土强度等级值的30% ;

4 )对有抗冻耐久性要求的混凝土,不宜低于设计混凝土强度等级值的70%。

(4)模板和保温层应在混凝土达到要求强度,且混凝土表面温度冷却到5°C后再拆除。对墙、板等薄壁结构构件,宜延长模板拆除时间。当混凝土表面温度与环境温度之差大于20°C时,拆模后的混凝土表面应立即进行保温覆盖。混凝土强度未达到受冻临界强度和设计要求时,应继续进行养护。工程越冬期间,应编制越冬维护方案并进行保温

(十)高温施工

(1)高温施工混凝土宜采用低水泥用量的原则,并粉煤灰取代部分水泥。宜选用水化热较低的水泥;混凝土坍落度不宜小于70mm。

(2)混凝土宜采用白色涂装的混凝土搅拌运输车运输;对混凝土输送管应进行遮阳覆盖,并应洒氷降温。混凝土浇筑入模温度不应高于35°C。

(3)混凝土浇筑前,施工作业面宜采取遮阳措施,并应对模板、钢筋和施工机具采用洒水等降温措施,但浇筑时模板内不得有积水。混凝土浇筑完成后,应及时进行保湿养护。侧模拆除前宜采用带模湿润养护。( 十一)雨期施工

(1)雨细施工期间,对水泥和掺合料应采取防水和防潮措施,并应对粗、细骨料含水率实时监测及时调整混凝土配合比。

(2)雨期施工期间,对混凝土搅拌、运输设备和浇筑作业面应采取防雨措施,并应加强施工机械检查维修及接地接零检测工作。

(3)除采用防护措施外,小雨、中雨天气不宜进行混凝土露天浇筑,且不应开始大面积作业面的浪凝土露天浇筑;大雨、暴雨天气不应进行混凝土露天浇筑。

雨后应检查地基面的沉降,并应对模板及支架进行检查。

(5)混凝土浇筑过程中,对因雨水冲刷致使水泥浆流失严重的部位,应采取补救措施后再继续施忙。

(6)在爾天进行钢筋焊接时,应采取挡雨等安全措施。

(7)混凝土浇筑完毕后,应及时采取覆盖塑料薄膜等防雨措施。

( 8 )台风来临前,应对尚未浇筑混凝土的模板及支架采取临时加固措施;台风结束后,应检查模板及支架,已验收合格的模板及支架应重新办理验收手续。

1A413042 砌体结构施工技术

一、砌筑砂浆

(一)原材料要求

1.水泥:强度等级不宜大于32.5级;水泥混合砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于42.5级。2.砂:宜用中砂,其中毛石砌体宜用粗砂。

3.石灰膏的熟化时间至少7d,消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。

(二)砂浆配合比

1.砌筑砂浆配合比应通过有资质的试验室,根据现场的实际情况进行计算和试配确定,并同时满足稠度、分层度和抗压强度的要求。

2.砌筑砂浆的稠度(流动性)

当砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料或在干热条件下砌筑时,应选用较大稠度值的砂浆;反之,应选用较小稠度值的砂浆。

3.砌筑砂浆的分层度不得大于30mm,确保砂浆具有良好的保水性。

4.施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆强度等级,并应征得设计确认。

(三)砂浆的拌制及使用

1.砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量。

2.砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间自投料完算起,应为:

(1)水泥砂浆和水泥混合砂浆,不得少于2min;

(2)水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆,不得少于3min;

(3)掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min。

3.砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间可根据具体情况延长。(四)砂浆强度:由边长为7. 07cm的正方体试件,经过28d标准养护,测得一组三块的抗压强度值来评定。

二、砖砌体工程

(一)砌筑用砖

烧结普通砖的外形为直角六面体,其公称尺寸为:长240mm、宽115mm、高 5 3 m m

(二)烧结普通砖砌体

1.砖应提前1?2d适度湿润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,

2.砌筑方法有“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法和满口灰法四种。

通常宜采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。

3.当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。

4.砖墙的水平灰缝厚度和竖缝宽度一般为l0 mm,但不小于8mm,也不大于12mm。

5.水平灰缝的砂浆饱满度不低于80%,

6.施工时需在砖墙中留置的临时洞口,其侧边离交接处的墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1 m。

7.不得在下列墙体或部位中留设脚手眼:

①半砖墙和砖柱;

②过梁上与过梁成角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;

③宽度小于1m的窗间墙;

④梁或梁垫下及其左右各500mm的范围内;

⑤砖砌体的门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)的范围内。

8.砖墙的转角处和交接处应同时砌筑。不能同时砌筑处,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。

9.设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,而后砌砖墙,最后浇筑混凝土。砖墙应砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm,马牙槎从每层柱脚开始,应先退后进。该层构造柱混凝土浇筑完之后,才能进行上一层的施工。

10.砖墙工作段的分段位置,宜设在变形缝、构造柱或门窗洞口处;相邻工作段的砌筑高度不得超过一个楼层高度,也不宜大于4m。

11.正常施工条件下,砖砲体每日砌筑高度宜控制在1. 5 m 或一步脚手架高度内。

(三)砖柱

(四)砖垛

(五)多孔砖

多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。

( 六)空心砖墙

空心砖墙的转角处,应用烧结普通砖砲筑,砌筑长度为角边不小于240mm。

空心砖邊砌筑不得留槎,中途停歇时,应将墙顶砌平。

三、混凝土小型空心砌块砌体工程

小砌块施工应对孔错缝搭砌,灰缝应横平竖直,宽度宜8~12mm。砌体水平灰缝的砂浆饱满度,按净面积计算不得低于90%,竖向灰缝饱满度不得低于80%,不得出现瞎缝、透明缝等。

小砌块砌体临时间断处应砌成斜槎,斜槎长度不应小于斜槎高度的2/3。

填充墙砌体工程

堆置髙度不宜超过2 m

加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位

(1)建筑物室内地面标高以下部位;

(2)长期浸水或经常受干湿交替部位;

(3)受化学环境侵蚀(如强酸碱)或高浓度二氧化碳等环境

(4)砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。

加气混凝土墙上不得留设脚手眼。每一楼层内的砌块墙应连续砌完,不留接槎。如必须留槎时,应留斜槎。

砌体结构工程施工方案

目录 1. 编制依据 0 2. 工程概况 0 3. 施工准备 (1) 3.1作业条件 (1) 3.2技术准备 (1) 3.3材料准备 (1) 4.施工工艺及方法 (2) 4.1施工工艺 (2) 4.2植筋技术要求 (2) 4.3 施工方法 (3) 5.质量检验标准 (11) 6.安全、环保及职业健康措施 (13)

1. 编制依据 1.1 XXX工程设计图纸; 1.2 《XXX工程施工组织设计》; 1.3 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015; 1.4 《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104; 1.5 《蒸压加气混凝土建筑应用工技术规程》JGJ/T 17-2008; 1.6 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 1.7 《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014; 1.7 《砌体填充墙结构构造》12G614-1; 1.8 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010; 1.9 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009; 1.10 《蒸压灰砂砖》GB11945-1999; 1.11 《干混砂浆应用技术规程》DB37/T 5066-2016; 2. 工程概况 2.1 总体简介 2.2 建筑概况: 本工程建筑类型为地下框架剪力墙+空间钢结构,地下1层、地上5层,建筑高度66米。本工程部分基础为柱下独立基础+防水板,部分为桩基承台。

3. 施工准备 3.1作业条件 3.1.1 砌筑前,将楼、地面基层施工垃圾清理干净。 3.1.2 弹出楼层轴线、墙身边线及门窗洞口线,经复核验收合格后方可施工。3.1.3 根据标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核合格后方可施工。 3.1.4 根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C20细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。 3.1.5 构造柱钢筋绑扎,隐检验收完毕,做好水电管线的预留预埋工作。 3.1.6 填充墙的砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。 3.2技术准备 3.2.1 砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 3.2.2 已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。 3.2.3 使用经过校验合格的监测和测量工具。 3.2.4 施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出施工技术交底。 3.2.5 制定该分项工程的质量目标、检查验收制度等保证工程质量的措施。 3.3材料准备 3.2.1 根据设计图纸要求,本工程采用100mm、180mm厚蒸压加气混凝土砌块和实心蒸压灰砂砖,灰砂砖主要用于地下室墙体底部300mm高范围和填充墙与水土接触的部分。砌体材料在运输、装卸过程中,严禁掷抛和倾倒,进场后应堆放整齐,蒸压加气混凝土砌块和灰砂砖应进行性能复试,合格后方可使用。 3.2.2 加气混凝土砌块表观密度不大于700KN/m3,尺寸为600×240×100mm、600×240×180mm,强度级别为A3.5。实心蒸压灰砂砖尺寸为240×115×53mm,强度为MU20。砌体材料均要具有出场合格证。

砖混结构混凝土工程施工方案

*** 1# 楼 混 凝 土 工 程 专 项 施 工 方 案 编制单位:*** 编制日期:2015年5月

一、编制依据及工程概况: 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 2.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3.《砼质量控制标准》GB50164-2011 4.《砼检验评定标准》GBJ107-2010 5.《预拌混凝土生产与施工质量控制规程》DBJ50-038-2005 6.《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006 7. 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92 8. 《混凝土泵送施工技术规范》JGJ/T10-2011 9. 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 10. 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 11. 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 12. 《后浇带的处理图集》05ZJ311 13. 《钢筋混凝土结构抗震构造图集》L03G323 14.本工程施工组织设计、合格的设计文件、现行相关法律法规及标准。 二、工程概况:

三、建筑设计概况 本工程全部采用商品混凝土,先施工墙、柱分项,后施工梁、板分项,柱、梁、板、墙体采用泵送。 根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若混凝土浇筑量较大,白天不能浇筑完成又不能留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12h,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方协调工作。 现场劳动力前期投入20人,当不能满足施工进度需要时,视情况进行增加。 主要机具准备:

==砌体结构施工方案

第一章编制依据 1)重庆和美建筑规划设计有限公司设计的图纸、图纸会审记录及相关设计变更。 2)国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 3)国家强制性标准、施工验收规范、规程。 4)工艺标准及安全操作规程。 5)与甲方签订的施工合同。 第二章工程概况 2.1建筑设计概况 重庆城口·美都香榭(一期)工程位于重庆市城口县葛城镇柿子坝。 (1)本工程总建筑面积92413.45m2。结构类型及抗震设防烈度:抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。商业(1~5#):框架结构,建筑工程二级;A、B、C、I、J栋住宅:部分框支剪力墙结构,建筑工程二级;车库:框架、框架剪力墙结构,建筑工程二级。 耐火等级:商业(1~5#):二级;A、B、C、I、J栋住宅:一级;车库:一级;地下室防水等级:二级;电气设备用房防水等级为一级,地下室种植顶板防水等级一级。 (2)建筑总层数及建筑高度:商业(1、2、3、5#):2层,建筑高度:9.3M;商业(4#):3层,建筑高度:13.2M;A栋住宅:6+1F/吊2F,建筑高度21M;B栋住宅:8F/-1F,建筑高度24M;C栋住宅:7+1F/-1F/吊2F,建筑高度24M;I栋住宅:27F/吊2F,建筑高度81M;

J栋住宅:28F/吊2F,建筑高度84M。 2.2结构设计概况 本工程建筑抗震设防类别丙类,建筑抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。 本工程商业(1~5#):主要结构形式为框架结构,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级;A、B、C、I、J栋住宅:主要结构形式为部分框支剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,抗震等级:部分框支框架柱为一级(KZL),框柱为二级;底部加强部位部分框架梁(KZL)及一般框架梁均为二级;剪力墙加强部位二级(I、J栋住宅一级),一般部位三级;车库:主要结构形式为框架,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级。 A、B、C、J、I栋填充墙外墙体采用200~220mm加气砼砌块,内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 商业1-5#及裙房商业填充墙外墙体采用单壁加厚(≥25mm)烧结页岩空心砖(节能保温砖),内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 卫生间、厨房等有防水要求的房间填充墙按照建筑图的说明施工。填充墙采用M5水泥砂浆砌筑。 第三章施工组织与部署 3.1、施工目标: 3.1.1质量目标: (1)施工过程中,A、B、C、I、J每栋每两层划为一个检验批,商业 1、2、3、5#每栋划为一个检验批,商业4#划为两个检验批。根 据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《蒸压加气混凝土砌

砌体结构工程施工工艺

砌体结构工程施工工艺 工艺流程基底清理一放线一浇水润湿T导墙浇筑一摆砖一立皮数杆一拉水平线一搅拌砂浆f 砌筑墙体f预埋钢筋f设置门、窗过梁f砌筑墙体f浇筑构造柱f墙顶塞缝至少7天f清理施工现场 施工工艺要点 蒸压加气混凝土砌块产品检验,其产品龄期应大于28d且含水率不小于30% 蒸压加气混凝土砌块在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润;结构经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并进行弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线要准确,偏差控制在规范允许的范围内。皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。;蒸压加气混凝土砌块砌筑时,墙底部应砌200mm高的蒸汽粉煤灰砖,或浇筑 200mn高等墙厚混凝土坎台,混凝土强度等级宜为C2O; 砌筑时应预先试排砌块,并优先使用整体砌块;切锯砌块应使用专用工具,不允许用斧或瓦刀任意砍劈。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20mm寸应使用 细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1 / 3。砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处, 应使横墙砌块隔皮断面露头;

蒸压加气混凝土砌体的竖向灰缝宽度和水平灰缝厚度宜分别为20mn和15mm 灰缝应横平竖直、砂浆饱满,正、反手墙面均宜进行勾缝。砂浆的饱满度不得小于80%。横向灰缝的一次铺灰长度不应大于2m; 有抗震要求的砌体填充墙按设计要求应设置构造柱,构造柱的宽度由设计确定,厚度一般与墙等厚,。构造柱施工时按要求应留设马牙槎,马牙槎宜先退后进,进退尺寸不小于60mm高度为300mn左右。当设计无要求时,构造柱应设置在填充墙的转角处、T形交接处或端部;当墙长大于5m时,应间隔设置; 加气混凝土填充墙砌体在转角处及纵横墙交接处,应同时砌筑,当不能同时施工时,应留成斜槎。砌体每天的砌筑高度不应超过 1.8m。 验收标准

砌体结构工程施工方案.doc

郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块砌体工程施工方案 编制 审核 审批 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD 2015年10月16日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、技术要求 (1) 3.1后砌填充墙拉结构筋造 (1) 3.2构造柱构造 (2) 3.3后砌填充墙中水平系梁的构造要求 (4) 3.4过梁的构造要求 (4) 3.5洞口压顶构造要求 (6) 3.6预制砼木砖构造要求 (8) 3.7上翻梁(止水带)构造要求 (9) 3.8洞口尺寸构造要求 (9) 3.9墙体竖向排砖构造要求 (9) 四、施工准备 (11) 4.1技术准备 (11) 4.2材料准备 (11) 4.3机具设备准备 (11) 4.4现场准备 (11) 五、作业条件 (12) 六、主要施工方法 (12) 6.1基层处理 (12) 6.2定位放线 (12) 6.3墙体拉接筋及构造柱钢筋植筋 (13) 6.4混凝土上翻梁 (13) 6.5拌料 (13) 6.6砌筑砌块 (13) 6.7构造柱、过梁、窗台压顶施工 (14) 七、质量标准及保证措施 (15) 7.1质量标准 (15) 7.2检验批划分及验收 (16)

7.3质量保证措施 (16) 7.4注意事项 (17) 7.5 保证措施 (17) 八、成品保护 (18) 九、安全、文明施工及环境保护措施 (18)

一、编制依据 1)中国建筑第七工程局有限公司与河南锦家置业有限公司签订的总包合同 2)郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块施工图纸 3)《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4)《预拌砂浆技术规程》GBT25181-2010 5)《砌体填充墙结构构造》12G614-1 5)《钢筋混凝土过梁》11YG301 6)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 7)《建筑施工手册》(第五版) 8)本工程施工组织设计、图纸会审记录 二、工程概况 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块位于文化北路与连霍高速交叉口西北角,由河南锦家置业有限公司投资建设,河南省城乡建筑设计院有限公司设计。 本工程主楼剪力墙结构,地下车库、幼儿园、托老所、社区服务用房为框架结构,总建筑面积约30万m2,主楼地下3层,地上28-34层;幼儿园、托老所、社区服务用房地上2-3层;地下车库地下2层。主楼建筑高度93.25-99.15m不等。 三、技术要求 3.1后砌填充墙拉结构筋造 填充墙沿框架柱(剪力墙)高度方向从结构楼面每隔500~600mm设2φ6锚拉钢筋(墙厚大于240mm时为3φ6),拉结筋沿墙全长贯通设置,末端弯钩长度6.25d,具体做法详见下图。

砖混结构房屋施工方案

砖混结构施工方案 一、基础工程本工程施工图中基础采用条形基础,本施工组织设计主要对条形基础进行编制 1.1 基础施工 1.施工顺序施工放线——基槽开挖——检查轴线、标高——浇垫层砼——养护——砌条石基础——地圈梁 2.施工工艺 (1)地槽开挖采用人力开挖方式进行,开挖过程中其土石方应及时运至现场指定位置放置,严禁场内土石方乱弃。 (2)地槽开挖施工应有序进行,不得随意切断场内临时排水沟道,开挖某处地槽前应将要切断的临时排水沟道改道后再行施工,以免造成现场排水不畅。 (3)垫层砼浇好后,在垫层上抄平并弹好中心线,经检查合格,做好隐蔽验收资料,再砌条石基础、关模扎筋浇地圈梁。条石基础的组砌要严格按规范和设计图纸的要求施工,施工时,砂浆打座灌缝应密实,组砌得当,收阶合理,不得有松动、通缝,漏灌砂浆等现象。 (4)基础完成后,应及时进行土方回填。 基础工程完成后,用经纬仪放出各条轴线墨线,用水平仪侧出基础设计表面标高,经建设、质检、监理、设计等有关单位共同对基础进行全面验收,作出鉴定并签字后,才能进行主体施工。主体施工前应将开挖基槽剩下的土外运出场,以免影响主体的砌筑。 二、主体结构施工 2.1 砖砌体工程 1、砖砌体工程的施工工艺流程 2、施工方法 1)组砌方法:组砌方法应符合规范的规定,同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形成,并不得有通缝。砌体宜采用一顺—丁、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用包心砌法。 2)排砖撂底:按设计要求经测量放出轴线和门窗洞口位置的尺寸线。采用千砖排砖撂底,以砖的模数按测量放线,标出位置尺寸进行排砖撂底,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。排砖时应严格核对门窗洞口的位置、窗间墙、垛、构造柱的尺寸是否符合排砖的模数。在保证砖砌体灰缝8 —

砖混结构工程施工组织设计方案

1.方案建议书 一、施工组织设计方案说明 (一)工程概况 1、本工程为中国移动通信集团**传输汇聚机房项目,建设地点为**区域。 2、建筑特征、设计情况如下: 2.1结构形式:砖混结构。 2.2基础形式:钢筋砼结构 2.3内装饰: 2.3.1地面:地板砖面层 2.3.2墙面:抹灰 2.3.3天棚:抹灰 2.4外装饰:外墙涂料 2.5门、窗:防盗门、铝合金窗 3、屋面防水材料:SBS卷材防水 (二)编制依据 根据国家有关法律、政策及建设单位的招标文件要求,结合本工程的特点、规模、场地条件等,从技术和经济的全局出发,做科学合理的全面布置。另根据本工程的具体情况,合理安排施工进度,选用较优的施工方案、降低成本、充分利用施工机械及设备装置,组织好劳动力、机具、材料、构件等的供应,针对工程实际情况,采用新工艺,新技术,对现场道路、运输、水电供应、仓库和生产、生活临时设施做出规划和安排,使施工活动有计划、有条不

紊地进行,确保优质、低耗、高效安全地完成本工程,主要编制依据如下: 1、中国移动**传输汇聚机房施工项目招标文件 2、《河南移动工程建设管理规范》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、《砌体工程施工质量验收规范》 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 7、国家或地方强制性要求的施工要求和施工规范等。 二、工程进度计划与措施 (一)工程进度计划 1、施工进度计划编制的依据 1.1根据各工种难,易程度和装饰要求及施工规范的要求。 1.2根据施工高度相应影响及各部位特点、难点进行施工进度计划安排。 1.3根据季节性施工和气候影响工期的因素进行安排。 1.4根据本工程投入的机械设备、劳动力、主要材料供应、施工技术状况进行安排。 我公司将在保证质量的前提下,通过加强对人力、财力、物力的投入、充分运用科学的管理方法和先进的设备,合理的调配资源,确保工程如期完工。 2、施工进度计划编制的原则 本工程采用横道图作为施工进度计划,并进行细化。 2.1现场施工条件及水、电到位。 2.2全部临时设施、材料、人员、堆场、机械停放位置,减少二次搬运。

砌体施工规范

1 总则 1.0.1 为加强建筑工程的质量管理,统一砌体工程施工质量的验收,保证工程量,制定本规范。 说明:1.0.1 制订本规范的目的,是为了统一砌体工程施工质量的验收,保证安全使用。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的砖、石、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制和验收。 说明:1.0.2 本规范对砌体施工质量控制和验收的适用范围作了规定。 1.0.3 本规范与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001配套使用。 1.0.4 砌体工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 砌体工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 说明:1.0.5 为了保证砌体工程的施工质量,必须全面执行国家现行有关标准,如以下标准: 1 《砌体结构设计规范》GB50003; 2《建筑结构荷载规范》GB50009; 3《建筑抗震设计规范》GB50011; 4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50201; 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 6《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规范》JGJ/T13; 7《混凝土小型空心砌体建筑技术规程》JGJ/T14; 8《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104; 9《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98; 10《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315; 11《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70; 12《粉煤灰在混凝土及砂浆中应用技术规程》JGJ28; 13《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119; 14《烧结普通砖》GB5101; 15《烧结多孔钻》GB13544; 16《蒸压灰砂砖》GB11945; 17《粉煤灰砖》JC239; 18《烧结空心砖和空心砌块》GB13545; 19《普通混凝土小型空心砌块》GB8239; 20《轻集料混凝土小型空心砌块》GB15229; 21《蒸压加气混凝土砌块》GB11968; 22《建筑生石灰》JC/T479; 23《建筑生石灰粉》JC/T480; 24《混凝土拌合用水》JGJ63; 25《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》JC860; 26《混凝土小型空心砌块灌孔混凝土》JC861。 在砌体工程中,应用合格的材料才可能砌筑出符合质量要求的工程。材料的产品证书和产品性能检测报告是工程质量评定中质量保证资料之一,因此特提出了要求。此外,对砌

砌体结构工程施工方案 (1)

B3+262--DT+37段公路施工方案,施工组织设计,施工规范 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块砌体工程施工方案 编制 审核 审批 中国建筑第七工程局有限 公司

2015年10月16日 目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、技术要求 0 3.1后砌填充墙拉结构筋造 0 3.2构造柱构造 (1) 3.3后砌填充墙中水平系梁的构造要求 (3) 3.4过梁的构造要求 (3) 3.5洞口压顶构造要求 (5) 3.6预制砼木砖构造要求 (7) 3.7上翻梁(止水带)构造要求 (8) 3.8洞口尺寸构造要求 (8) 3.9墙体竖向排砖构造要求 (8) 四、施工准备 (10) 4.1技术准备 (10) 4.2材料准备 (10) 4.3机具设备准备 (10) 4.4现场准备 (10) 五、作业条件 (11) 六、主要施工方法 (11) 6.1基层处理 (11) 6.2定位放线 (11) 6.3墙体拉接筋及构造柱钢筋植筋 (12) 6.4混凝土上翻梁 (12) 6.5拌料 (12) 6.6砌筑砌块 (12) 6.7构造柱、过梁、窗台压顶施工 (13) 七、质量标准及保证措施 (14)

7.1质量标准 (14) 7.2检验批划分及验收 (15) 7.3质量保证措施 (15) 7.4注意事项 (16) 7.5 保证措施 (16) 八、成品保护 (17) 九、安全、文明施工及环境保护措施 (17)

苏地2016-WG-5号地块工程一标段(AB区二标段)砌体结构工程施工方案 编制单位:苏地2016-WG-5号地块工程一标段(AB区二标段) 日期: 2017年7月10日 编制人:王天宇

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1 工程建设概况表 (1) 2.2 工程施工条件 (2) 第三章施工安排 (3) 3.1 管理人员配置及职责 (3) 3.2 项目管理目标 (3) 3.3 各项资源供应方式 (4) 3.3.1 劳务资源安排一览表 (4) 3.3.2 工程用大宗物资供应安排一览表 (4) 3.4 施工流水段的划分及施工工艺流程 (4) 3.4.1 施工流水段的划分 (4) 3.4.2 施工工艺流程 (4) 3.5 工程施工重点和难点分析及应对措施 (4) 第四章施工进度计划 (5) 4.2 施工总进度计划及保证措施 (7) 4.2.1组织管理措施 (7) 4.2.2技术措施 (7) 4.2.3确保工期的保证措施 (7) 第五章施工准备与资源配置计划 (8) 5.1 施工准备计划 (8) 5.2 人员及材料准备 (8) 5.3 施工机械准备 (9)

第六章施工方法及工艺要求 (9) 6.1 测量放线 (9) 6.2 植筋 (10) 6.3 钢筋绑扎 (10) 6.4 蒸压砂加气混凝土砌块砌体工程施工方法 (11) 6.4.1 导墙施工 (11) 6.4.2 砌筑施工 (11) 6.4.3 圈梁与构造柱 (13) 6.4.4 墙体洞口预留、开槽及修补 (15) 6.5 混凝土双排孔砌块砌体工程施工方法 (16) 6.6 冬期、雨季施工 (18) 6.7 施工要求 (18) 6.8 强推做法 (20) 第七章进度管理计划 (22) 第八章质量管理计划 (24) 8.1 质量保证体系 (24) 8.2 砌体施工质量标准 (24) 8.2.1 主控项目 (24) 8.2.2 一般项目 (25) 8.3 常见的质量通病的预防 (26) 8.3.1 墙与梁、板结合处开裂 (26) 8.3.2 墙体与混凝土柱拉结钢筋施工不当 (27) 8.3.3 灰缝饱满度偏低 (27) 8.3.4 砌体水平灰缝厚度未满足规范要求且不均匀 (27) 8.3.5 构造柱与墙体结合处做法不符合规范要求 (28) 8.3.6 墙体埋设线管(盒)开槽处出现裂缝 (28)

砖混结构施工方法详细

某工程砖混结构施工方法 7.1 施工测量 1.测量放线 依据建设单位、规划单位提供的坐标点或基准线,采用经纬仪、钢尺等测量工具进行定位放线,要做好轴线桩保护工作。放线完成后必须经建设单位及有关方面复核签字后方可进行下道工序。 2.标高控制 依据建设单位提供的原始水准点采用S2 水准仪测设施工用水准点(水准点不应少于3 个,且通视良好)。竖向标高用钢尺由±0.00直接丈量至各楼层,楼层标高由水准仪测定。 3.轴线垂直传递 采用J-2 经纬仪逐层传递主轴线,做好校核调整工作。 4.沉降观测 按设计及规范规定埋没沉降观测点,每施工层观测一次,收尾工作完毕观测一次,竣工交付前复核一次,以后按设计规定观测,沉降观测应准确记录,并定人、定仪器、定时观测。 7.2 主体工程 7.2.1 土方工程 1.土方开挖 土方开挖阶段正处雨期,土方的开挖与基础施工应连续进行,最大限度地压缩时间。施工中防止地基暴露时间及地面水流入槽内,以免边坡塌方及影响

地基持力层。 流水段的划分: 5 号、7 号、9 号楼和号10. 11 号、12 号、13号在土方开挖时分别作为一个流水段,同时开挖,并在每个施工段内组织流水作业,一次开挖成功土方工程采用机械开挖与人工修槽相结合的方法。在土方开挖过程中严格控制,不超深、不欠挖。在槽外侧围以土堤并开挖水沟,防止地面水流入。 基槽开挖完成后,按规定进行钎探,使基底标高和土质满足设计要求。 2.土方回填 (1) 回填土前应将基础两边基槽内和房心的垃圾、杂物清净,同 时清出松散物,回填由基础底面开始。 (2) 回填土的质量必须符合图纸要求和规范规定,含水量适中。 (3) 土方回填时,两边同时分层回填,用蛙式打夯机分层压实(土 块粒径不大于5cm,每层厚度不大于200mm),每层都按规定取样做干 密度试验。土方工程质量控制程序见附表1 7.2.2 基础工程 1.模板工程 基础模板采用定型组合木模板,模板对缝严密,无漏浆,支撑应 牢固,无松动、位移、跑模现象。 施工中应搭设专用施工用跑架,严禁将施工坡道支设在模板或其 支撑上。 2.钢筋工程 (1) 本工程所用钢筋均由工地技术员开出规格。必须经复核无误后方可加工制作。

砌体结构工程施工设计方案

砌体结构施工方案 一、工程概况 通和桂园小区三期一标段工程为15栋五层砖混住宅楼,局部附有门市,住宅楼部分建筑高度+16.800m,门市部分建筑高度+5.600m,砌体墙厚120mm、240mm、370mm等,±0以下砌筑墙体采用粘土标准砖,±0以上砌筑墙体采用粘土多孔砖。 二、编制依据 三、施工准备 一)、施工技术准备 1、认真审图、设计图纸会审记录及相关变更洽商的容,掌握砌

体结构工程的长度、宽度、高度等几何尺寸,熟悉墙体轴线、标高、构造形式等情况。 2、购置并熟悉砌体工程相关规、参照标准图集。 3、各施工队技术人员必须根据图纸、洽商变更、规、相关图集编写栋号砌体工程技术交底和安全交底,经经理部批准后用于指导现场施工。 4、根据基础类型、断面形状及尺寸确定基础砌筑形式,绘制基础组砌图。根据墙体厚度,确定墙体砌筑形式,绘制墙体组砌图。 5、砌体结构垫层或混凝土结构板验收合格后,根据轴线控制桩线放出砌体基础或墙体的边线和中线,根据标高控制线侧出水平标高。条形基础的砌体待基础验收合格后,根据控制轴线放出墙体中线和边线。 6、根据砌块尺寸和灰缝厚度制作皮数杆。 7、砌筑砂浆和构造柱、过梁混凝土做好配比,准备好试模。 8、砌体结构砌筑前要认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉构造要求。 9、根据图纸、规及图集的要求确定墙体构造柱位置,过梁、构造柱、圈梁的构造关系、尺寸要求、钢筋连接及锚固要求。 二)、施工材料准备 1、根据设计及洽商变更要求将砌体材料提前进场,并做好检查、复试工作,还要对进场的材料进行数量和外观质量的验收工作,材料

二次结构工程施工组织设计方案(砌体)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 2.1施工图纸 (1) 2.2工程应用的主要规程、规范、标准 (2) 2.3工程应用的主要图集 (2) 2.4其它 (3) 三、施工安排 (3) 3.1施工任务划分 (3) 3.2总体施工安排 (3) 3.3现场施工布置 (3) 3.4施工管理小组 (3) 3.5劳动力计划 (4) 四、施工准备 (4) 4.1技术准备 (4) 4.2施工材料准备 (5) 4.3、机具准备 (6) 4.4、二次结构工程施工的水平运输及垂直运输 (7) 4.5、试验计划 (7) 4.6、施工作业条件 (7) 五、施工方法 (8) 5.1.工艺流程 (8) 5.2施工准备 (8) 5.3排砖撂底 (8)

5.4砂浆 (9) 5.5砌筑施工做法及施工方法 (9) 5.6填充墙与结构的拉结 (10) 5.7墙体拉结筋 (15) 5.8管线及挂件安装要求 (15) 六、质量标准和验收 (16) 七、注意事项 (16) 7.1质量保证措施 (16) 7.2成品保护措施 (17) 7.3安全保证措施 (17) 7.4环境保护措施 (18) 7.5文明施工措施 (18)

二次结构施工方案 一、工程概况 二、编制依据 2.1 施工图纸 (1)西安圣苑建筑景观咨询设计有限公司设计的结构专业施工图;(2)西安圣苑建筑景观咨询设计有限公司设计的总建筑专业施工图;

2.2工程应用的主要规程、规范、标准 2.3工程应用的主要图集

2.4其它 三、施工安排 3.1施工任务划分 本工程砌体分项工程计划分三个施工区域安排一个劳务队伍进行施工站务楼为一个施工区域施工;联合站房为一个施工区域施工;维修车为一个施工区域施工。 3.2总体施工安排 二次结构计划开始施工日期:2018年05月20日,计划结束日期:2018年06月20日。 3.3现场施工布置 砂浆采用干拌专用拌砂浆,现场设置1台搅拌机;垂直运输采用单外用提升机,共设置1部提升机。 3.4施工管理小组 二次砌筑结构施工管理小组负责人列表

建筑砖混结构工程施工方案

模板工程施工方案一、工程概况: 本工程为凌家滩文化村一期工程(李洼片区)工程,位于含山县铜闸镇。本工程总建筑面积30000m2,砖混结构,地上二至三层,局部一层平房。基础为条形基础。 二、模板设置: 该工程条形基础砼采用砖胎模;构造柱、梁、板、楼梯模板采用定型12mm厚竹胶板,50×80mm方木加箍,钢管支撑。 2.1模板的细部设计 A、基础模板的设计 (1)、垫层及条基砖胎模 ①砖胎模的砌筑采用MU15蒸压免烧砖,M7.5水泥砂浆。 ○2基槽清理完毕后及时将轴线引入基槽内,以轴线为基准砌筑胎模。 ○3砌筑时每边放大5mm,拉线砌直,胎模砌筑的标高应从底皮砖开始控制,胎模顶面采用贴饼的方法进行抄平,并抹10~20mm粘土砂浆层,其顶面作为条基砼面的标高控制面。 B.构造柱模板 (1)、构造柱模板采用定型木框竹胶合模板,木型制作采用14mm厚竹胶合板与50×80mm的方木,用4×40木螺丝连接固定,柱模加固采用钢管、扣件与墙体加紧,考虑到砖和模板都是刚性材料,用1.5mm厚吸塑纸贴在砌体两面的马牙槎处,在砖和模板之间增加一道柔性材料,以填平砖砌体平整度的不足,杜绝了漏浆,确保了构造柱等小构件混凝土的外观质量,使砌体与构造柱接口马牙槎整齐美观。 (2)、构造柱模板配置高度: 有梁柱,有梁一侧柱模板配至梁底模处(梁底模搭在柱模板上),其余配至板底(或圈

梁底),这样配制有利于过梁上下两段柱的接缝平顺过度,杜绝了过梁以上二次支设短柱模板跑模现象,混凝土浇至梁底下30mm处。 (3)构造柱模板加固间距按每800mm加一道,底层加固距地200mm,上部距混凝土浇注面不大于300mm,构造柱边的自由墙体宽度不足1米时,在加固构造柱模板时应同时加固柱边墙体,模板底部均留设清扫口。 C、过梁模板 (1)过梁底模长度采用洞口预留尺寸减允许负偏差值进行制作,防止使用时顶撞墙体,支设时与墙体间隙采用苯板填平,粘胶带固定。 (2)过梁底模采用圆木上钉制三角台支撑,侧模采用短斜撑杆固定。 D、梁模板 a、梁模板采用自制定型竹胶合板模板拼装,面板采用12mm覆膜竹胶合板,龙骨为50×80mm木龙骨。 b、梁底模板与侧模板采用连接件(方木)连接,侧模之间采用螺栓连接;采用钢管加固。 C 在梁支架立杆宜采用双排或多排,纵向间距不应大于 1.0m。第一道水平拉杆离地必须保证有200mm高,以上各道水平拉杆步距不得大于1.8m。 三、模板选型及配置数量:

多层砌体结构房屋流水施工组织方案

多层砌体结构房屋工程施工组织设计 工程概况 本工程是一栋住宅楼,砌体结构,三个单元,地上六层地下一层.采用标准图,面积3382.31m2. 基础为条形基础,天然地基,为1m厚换土垫层,30mm厚混凝土垫层上做砖砌条形基础.主题砖墙承重,大客厅楼板、厨房、卫生间、楼梯位现浇钢筋混凝土,其余楼板为预置空心楼板.层层有圈梁、构造柱. 本工程为室内为一般抹灰,普通涂料刷白.楼地面为水泥砂浆地面.铝合金窗、胶合板门.外墙为水泥砂浆抹灰,刷外墙涂料.屋面保温材料元用保温蛭石板,防水层选用4mm厚SBS改性沥青防水卷材. 施工目标 质量目标:合格 工期:2008年5月20日开工,2009年11月20日竣工. 安全文明:无重大安全事故,达到安全文明优良标准. 工程项目组织机构 建立工程项目组织结构,由项目经理、项目工程师、施工员、技术员、质量员、安全员、材料员、核算员、预算员、试验员、测量员等组成.全面负责施工目标地实现. 施工准备工作 1.技术准备 (1)组织施工管理人员认真熟悉图纸,领会实际意图,并完成图纸会审工作. (2)完善施工组织设计,编制好关键工序地施工作业指导书,做好技术交底工作. 2.施工现场准备 (1)清理现场障碍物、平整场地,铺设施工道路,做好给水、排水、施工用电、通信设施. (2)搭设现场临时设施,配备消防器材. (3)施工用水从建设单位提供地水源用DN75焊接钢管引入现场作为主管,可同时满足消防用水需要,支管用DN50和DN32焊接钢管,阀门用闸阀. (4)施工用电采用三相五线制,按三级配电两级保护设置器具,用橡胶绝缘电缆埋地敷设. 3.材料机具准备 (1)落实工程用料地货源及运输工具,对供货方进行评审,做好进货准备. (2)施工周转材料、施工机具提前进场.

砌体结构工程施工方(参考模板)

砌体结构工程施工方 案 目录 第一章编制依据 ................................................................................................................. - 1 -第二章工程概况 ................................................................................................................. - 1 -第三章施工准备 ................................................................................................................. - 2 - 一、技术准备 (2) 二、材料准备 (4) (一)砖、砌块 ...................................................................................................... - 4 -(二)水泥.............................................................................................................. - 4 -(三)砂.................................................................................................................. - 4 -(四)掺合料 .......................................................................................................... - 4 -(五)水.................................................................................................................. - 5 - 三、施工机具准备 (5) 四、人员准备 (5) 五、作业条件 (5) 第四章施工方法 ................................................................................................................. - 6 - 一、拌制砂浆 (6) (一)工艺流程 ...................................................................................................... - 6 -(二)操作工艺 ...................................................................................................... - 6 - 二、砌墙 (7) (一)墙体组砌方式 .............................................................................................. - 7 -(二)工艺流程 ..................................................................................................... -- 7 -

二次结构施工方案(砌体)

'目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 2.1 施工图纸 (1) 2.2 工程应用的主要规程、规范、标准 (1) 2.3 工程应用的主要图集 (2) 2.4 其它 (2) 三、施工安排 (2) 3.1 施工任务划分 (2) 3.2 总体施工安排 (3) 3.3 现场施工布置 (3) 3.4 施工管理小组 (3) 3.5 劳动力计划 (3) 四、施工准备 (4) 4.1 技术准备 (4) 4.2 施工材料准备 (4) 4.3 、机具准备 (6) 4.4 、二次结构工程施工的水平运输及垂直运输 (6) 4.5 、试验计划 (6) 4.6 、施工作业条件 (6) 五、施工方法 (7) 5.1. 工艺流程 (7) 5.2 施工准备 (7) 5.3 排砖撂底 (7) 5.4 砂浆 (7) 5.5 砌筑施工做法及施工方法 (7) 5.6 填充墙与结构的拉结 (9) 5.7 墙体拉结筋 (13) 5.8 管线及挂件安装要求 (13) 六、质量标准和验收 (14) 七、注意事项 (14) 7.1 质量保证措施 (14) 7.2 成品保护措施 (15) 7.3 安全保证措施 (15) 7.4 环境保护措施 (16) 7.5 文明施工措施 (16)

二次结构施工方案 、工程概况 二、编制依据 2.1施工图纸 (1)西安圣苑建筑景观咨询设计有限公司设计的结构专业施工图; (2)西安圣苑建筑景观咨询设计有限公司设计的总建筑专业施工图; 2.2工程应用的主要规程、规范、标准

2.4其它 三、施工安排 3.1施工任务划分 本工程砌体分项工程计划分三个施工区域安排一个劳务队伍进行施工站务楼为一个施工区域施工;联合站房为一个施工区域施工;维修车为一个施工区域施工。

砌体结构工程施工方案教学内容

目录1. 编制依据 0 2. 工程概况 0 3. 施工准备 (1) 3.1作业条件 (1) 3.2技术准备 (1) 3.3材料准备 (1) 4.施工工艺及方法 (2) 4.1施工工艺 (2) 4.2植筋技术要求 (2) 4.3 施工方法 (3) 5.质量检验标准 (11) 6.安全、环保及职业健康措施 (13)

